文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《暖通空调》计算书提纲

《暖通空调》计算书提纲

《暖通空调》计算书提纲
《暖通空调》计算书提纲

第1 采暖设计

1 工程概况

1.1 工程概况

1.1.2 工程名称:本工程为合肥市某办公楼的采暖设计,总建筑面积为1600m2。该建筑为4层建筑,采用框架结构,建筑层高为3.6 m,总高度为14.4m。

1.1.3

1.1.4 建筑面积:1600m2;建筑功能:办公、会议等;层数:4层;总高度14.4m。

1.1.5 结构类型:砖混;层高:3.6m。

1.1.6 围护结构类型

⑴外墙:

⑵内墙:

⑶屋顶:

⑷门窗:

1.1.7 热源条件:市政热网提供蒸汽,经换热站汽水换热为采暖提供95/70℃热水。

1.2 设计内容

本设计的主要内容为的1-4层采暖系统.

2设计依据及基础数据

2.1 设计依据

2.1.1 设计任务书

2.1.2 建筑设计方案

2.1.3 《采暖通风空调设计规范》GB50019-2003

2.1.4 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》2003

2.1.5 《全国民用建筑工程设计技术措施节能技术专篇-暖通空调.动力》2007 2.1.6 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

2.2 基础数据

2.2.1 室外气象参数

2.2.2 室内设计温标准

2.2.3 热工参数

⑴、外墙传热系数:K=0.849 w/m 2℃; ⑵、内墙传热系数 :K=2.532 w/m 2℃; ⑶、屋顶传热系数:K=0.849 w/m 2℃; ⑷、外窗传热系数:K=3.2 w/m 2℃; ⑸、梁传热系数:K=1.036 w/m 2℃; ⑹、楼板传热系数:K=1.675 w/m 2℃。

2.2.4、热源参数

⑴、供水温度: 95℃ ⑵、回水温度: 70℃

3 负荷计算

3.1 采暖负荷

3.1.1 采暖负荷计算方法 (一)围护结构传热负荷

围护结构的基本耗热量按下式计算

a t t K A Q W O R j j j )(??

-= (3- 1)

式中

j Q ?

——j 部分围护结构的基本耗热量,W ;

j A ——j 部分围护结构的表面积,m 2; j K ——j 部分围护结构的传热系数, w/m 2

℃; R t ——冬季室内计算温度,℃; W O t ?——冬季室外计算温度,℃; a ——围护结构的温差修正系数。 (二)、冷风渗透耗热量

m t t c Ll Q w o R o ao i )(278.0??

-=ρ (3- 2)

式中

i Q ?

——为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W ;

L ——经第m 门窗缝隙渗入室内的冷空气量m 3/h·m ;

j K ——j 部分围护结构的传热系数, w/m 2

℃,根据冬季室外平均风速;

l ——门窗缝隙长度,m ;

ao ρ——室外空气密度,kg / m 3;

p c ——空气定压比热,c p =1 kJ /(kg·

℃); m ——冷风渗透量的朝向修正系数。

(三)附加耗热量

1、朝向修正率

北、东北,西北朝向: 0; 东、西朝向: -5%;

东南、西南朝向: -10% ~ -15%; 南向: -15% ~ -25%。

3.1.1.1 围护结构传热负荷 传热系数的计算:

北外墙各部分面积计算:

外墙总面积:30.923*3.6=111.32(外窗空洞面积23.25) 111.32-23.25=88.07 梁的面积:15.27 多孔砖墙面积:88.07-15.27=72.8 外墙平均传热系数:(0.849*72.8+1.036*15.27)/(72.8+15.27)=0.87 南外墙各部分面积计算:

外墙总面积:28.74*3.6=103.46(外窗空洞面积23.76)103.46-23.76=79.7 梁的面积:15.22

多孔砖墙面积:79.7-15.22=64.48 外墙平均传热系数:(0.849*64.48+1.036*15.22)/(64.48+15.22)=0.88 东外墙各部分面积计算:

外墙总面积:14.04*3.6=50.54(外窗空洞面积2.1)50.54-2.1=48.44 梁的面积:6.9

多孔砖墙面积:48.44-6.9=41.54 外墙平均传热系数:(0.849*41.54+1.036*6.9)/(6.9+41.54)=0.88 西外墙各部分面积计算

外墙总面积:14.04*3.6=50.54(外窗空洞面积2.1)50.54-2.1=48.44 梁的面积:6.9

多孔砖墙面积:48.44-6.9=41.54 外墙平均传热系数:(0.849*41.54+1.036*6.9)/(6.9+41.54)=0.88

3.1.1.2 冷风渗透耗热量

m t t c Ll Q w o R o ao i )(278.0??

-=ρ (3- 2)

式中

i Q ?

——为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W ; L ——经第m 门窗缝隙渗入室内的冷空气量m 3/h·m ;

j K ——j 部分围护结构的传热系数, w/m 2

℃,根据冬季室外平均风速;

l ——门窗缝隙长度,m ;

ao ρ——室外空气密度,kg / m 3;

p c ——空气定压比热,c p =1 kJ /(kg·

℃); m ——冷风渗透量的朝向修正系数。

3.1.1.3 冷风侵入耗热量

3.1.2 算例(以某房间为例) 3.1.2.1 围护结构传热负荷 3.1.2.2 冷风渗透耗热量 3.1.2.3 冷风侵入耗热量 3.2 负荷汇总

3.2.1 房间负荷汇总1、房间负荷汇总

房间负荷汇总表表3-2

3.2.2 建筑负荷汇总

建筑负荷汇总表表3-3

3.2.3 建筑总热负荷、建筑面积热指标

4 供暖系统设计

4.1 系统方案

4.1.1 热媒设计参数

采暖热媒采用市政蒸汽加汽水交换器供应,供水温度为95℃, 回水温度为70℃。

4.1.2 系统形式

本系统采用双管下供下回的系统形式,各室型的布置形式如图(4-1)

4.1.3管路布置与敷设

户内管路采用暗装埋地敷设,埋地深度≥50 mm, 管道中心离墙的距离为50 mm,供、回水管道之间的间距为60 mm。

4.1.4 温度控制

4.1.5 热力入口

4.2 散热设备选型

4.2.1 散热器的类型

本设计中采用GF系列钢制板式散热器,单片散热面积为2.75 m2/米。

4.2.2 散热器选型计算

选型计算

散热器散热面积按下式进行计算:

321)(βββn pj s t t K Q

F -=

(4- 1)

2

sh

sg pj t t t -= (4- 2)

b n pj t t a K )(-= (4- 3) 式中,

s F ——散热器的表面积,m 2;

Q ——散热器的散热量,一般即为房间的热负荷,W ; pj t ——散热器内热媒的平均温度,℃;

sg t ——散热器的进水温度,℃;

sh t ——散热器的出水温度,℃; n t ——室内供暖计算温度,℃; b a ,——由实验确定的系数;

K ——散热器的传热系数,w/m 2℃;

1β——散热器安装时,组装片数的修正系数; 2β——散热器进、出水管连接形式修正系数; 3β——散热器安装形式修正系数。 散热器片数按下式计算:

f

F

n s = (4- 4)

式中,

n ——散热器片数;

f ——散热器散热面积,m 2/片。

则散热器传热面积:'

s F =

321)

(βββn pj t t K Q

-

4.2.3 选型计算(一个算例) 算例:(以一层101室为例)

Q =1421.49 W f =2.75 m 2/片 K =4.2 w/m 2℃

1β=1.0 2β =1.0 3β=1.06

则散热器传热面积:'

s F =

321)

(βββn pj t t K Q

-

06.10.10.1)

182

7095(2.449

.1421???-+?

=25.59m 2 计算片数为:'n ='

s F /f =25.59/2.75=9.3 片≈10 片

4.3 系统水力计算

4.3.1水力计算方法概述

4.3.2 计算简图

4.3.3 水力计算算例

4.3.4 水力计算结果(列表)

Q(W) G L D V R △py=Rl ∑Pd ∑pj

管段

号(kg/h) (m) (mm) (m/s) (pa/m) (pa) (pa)

32.74

0 2634.13 45.31 1.2 15 0.13 27.28 32.74 8.49 65.47

1 2634.13 90.61 2.4 15 0.13 27.28 65.47 8.49 354.82

2 5230.04 179.91 3.6 15 0.26 98.56 354.82 33.46 163.58

3 7825.95 269.21 3.6 20 0.22 45.4

4 163.58 22.61 271.05

4 10304.96 354.49 3.54 20 0.28 76.57 271.0

5 39.2 205.69

5 14388.35 494.9

6 4.96 25 0.25 41.4

7 205.69 29.97 539.64

6 20024.12 688.83 6.8 25 0.35 79.36 539.64 56.79 1686.26

7 32671.98 1123.92 16.195 32 0.32 104.12 1686.26 110.44 794.45

8 48954.38 1684.03 7.63 32 0.49 104.12 794.45 110.44 369.01

9 54307.9 1868.19 9.6 40 0.41 62.65 369.01 78.57 441.17

10 59570.77 2049.23 5.89 40 0.44 74.9 441.17 94.53 381.13

11 63918.52 2198.8 4.11 40 0.48 85.84 381.13 108.83 1420.31

12 63918.52 2198.8 16.546 40 0.48 85.84 1420.31 108.83 163.58

13 7825.95 269.21 3.6 20 0.22 45.44 163.58 22.61 354.82

14 5230.04 179.91 3.6 15 0.26 98.56 354.82 33.46 65.47

15 2634.13 90.61 2.4 15 0.13 27.28 65.47 8.49 32.74

16 2634.13 45.31 1.2 15 0.13 27.28 32.74 8.49 1.93

17 1059.37 36.44 0.6 15 0.05 3.21 1.93 1.37 49.77

18 1816.23 62.48 3.6 15 0.09 13.83 49.77 4.04 94.06

19 2573.09 88.51 3.6 15 0.13 26.13 94.06 8.1 39.66

20 3632.46 124.96 0.8 15 0.18 49.58 39.66 16.14 39.66

21 3632.46 124.96 0.8 15 0.18 49.58 39.66 16.14 94.06

22 2573.09 88.51 3.6 15 0.13 26.13 94.06 8.1 49.77

23 1816.23 62.48 3.6 15 0.09 13.83 49.77 4.04 1.93

24 1059.37 36.44 0.6 15 0.05 3.21 1.93 1.37 133.16

25 3104.75 106.8 3.6 15 0.16 36.99 133.16 11.79 240.83

26 4261 146.58 3.6 15 0.21 66.9 240.83 22.21 379.35

27 5417.23 186.35 3.6 15 0.27 105.37 379.35 35.9 28.51

28 6877.51 236.59 0.8 20 0.19 35.63 28.51 17.46 28.51

29 6877.51 236.59 0.8 20 0.19 35.63 28.51 17.46 379.35

30 5417.23 186.35 3.6 15 0.27 105.37 379.35 35.9 240.83

31 4261 146.58 3.6 15 0.21 66.9 240.83 22.21 133.16

32 3104.75 106.8 3.6 15 0.16 36.99 133.16 11.79 10.31

33 1241.71 42.72 2.74 15 0.06 3.76 10.31 1.89 88.12

34 2483.42 85.43 3.6 15 0.12 24.48 88.12 7.54 292.41

35 4722.34 162.45 3.6 15 0.24 81.22 292.41 27.28 131.23

36 6961.26 239.47 3.6 20 0.19 36.45 131.23 17.89 268.53

37 10164.44 349.66 0.8 20 0.28 74.59 268.53 38.14 268.53

38 10164.44 349.66 0.8 20 0.28 74.59 268.53 38.14 131.23

39 6961.26 239.47 3.6 20 0.19 36.45 131.23 17.89 292.41

40 4722.34 162.45 3.6 15 0.24 81.22 292.41 27.28 88.12

41 2483.42 85.43 3.6 15 0.12 24.48 88.12 7.54 10.31

42 1241.71 42.72 2.74 15 0.06 3.76 10.31 1.89 70.04

43 3056.52 52.57 1.95 15 0.15 35.93 70.04 11.43 256.61

44 4406.85 151.6 3.6 15 0.23 71.28 256.61 23.76 401.25

45 5579.25 191.93 3.6 15 0.28 111.46 401.25 38.08 28.91

46 6929.58 238.38 0.8 20 0.19 36.14 28.91 17.73 28.91

47 6929.58 238.38 0.8 20 0.19 36.14 28.91 17.73 401.25

48 5579.25 191.93 3.6 15 0.28 111.46 401.25 38.08 256.61

49 4406.85 151.6 3.6 15 0.23 71.28 256.61 23.76 19.74

50 1528.26 52.57 1.95 15 0.08 10.13 19.74 2.86 14.73

51 1350.33 46.45 3.6 15 0.07 4.09 14.73 2.23 115.72

52 2878.59 99.02 3.6 15 0.14 32.15 115.72 10.14 237.4

53 4228.92 145.47 3.6 15 0.21 65.95 237.4 21.88 20.99

54 5838.84 200.86 0.8 20 0.17 26.23 20.99 12.59 20.99

55 5838.84 200.86 0.8 20 0.17 26.23 20.99 12.59 237.4

56 4228.92 145.47 3.6 15 0.21 65.95 237.4 21.88 115.72

57 2878.59 99.02 3.6 15 0.14 32.15 115.72 10.14 14.73

58 1350.33 46.45 3.6 15 0.07 4.09 14.73 2.23 48.58

59 1739.27 59.83 3.8 15 0.09 12.78 48.58 3.7 123.96

60 2987.15 102.76 3.6 15 0.16 34.43 123.96 10.92 238.08

61 4235.03 145.69 3.6 15 0.21 66.13 238.08 21.94 89.79

62 5599.95 192.64 0.8 15 0.28 112.24 89.79 38.36 89.79

63 5599.95 192.64 0.8 15 0.28 112.24 89.79 38.36 238.08

64 4235.03 145.69 3.6 15 0.21 66.13 238.08 21.94 123.96

65 2987.15 102.76 3.6 15 0.16 34.43 123.96 10.92 48.58

66 1739.27 59.83 3.8 15 0.09 12.78 48.58 3.7 26.72

67 1739.27 59.83 2.09 15 0.09 12.78 26.72 3.7 164.58

68 3478.54 119.66 3.6 15 0.17 45.72 164.58 14.8 384.24

69 5453.68 187.61 3.6 15 0.27 106.73 384.24 36.38 148.29

70 7428.82 255.55 3.6 20 0.2 41.19 148.29 20.37 55.63

71 9797.02 377.02 0.8 20 0.27 69.54 55.63 35.43 55.63

72 9797.02 377.02 0.8 20 0.27 69.54 55.63 35.43 148.29

73 7428.82 255.55 3.6 20 0.2 41.19 148.29 20.37 384.24

74 5453.68 187.61 3.6 15 0.27 106.73 384.24 36.38 164.58

75 3478.54 119.66 3.6 15 0.17 45.72 164.58 14.8 26.72

76 1739.27 59.83 2.09 15 0.09 12.78 26.72 3.7 32.74

4.3.5 系统作用压力

5 管材与保温

5.1 管材

5.2 保温采用镀锌钢管,镀锌钢管管壁薄厚均匀、材质密实,管子内外表面平整光滑,内表面粗糙度小;材料有可塑性,易于焊接切割;热稳定性好,耐腐蚀

第2篇空调设计

6工程概况

6.1 工程概况

6.1.2 工程名称:某办综合楼空调设计

6.1.3 地理位置:合肥市

6.1.4 建筑面积:4595.58m2;建筑功能:宾馆、餐厅、办公、会议等;层数:6层;总高度20m。

6.1.5 结构类型:框架;层高:一层4.2m,二-六层3.6m。

6.1.6 围护结构类型

⑷门窗:双层窗,3mm厚普通玻璃;金属窗框80%玻璃

6.1.7 冷热源条件:市政热网提供蒸汽,经换热站汽水换热为空调供热提供

60/50℃热水,电制冷水冷螺杆机组为空调供冷提供7/12℃冷水。

6.1.8作息时间

6.2 设计内容

1.确定各房间的室内温湿度参数及室外设计计算参数。

2.确定空调方案,并进行方案比较。

3.计算各房间冷热负荷。

4.划分空调系统并确定各系统送风状态及送风量。

5.确定各系统新风量和排风量,并进行风量平衡计算。

6.确定空气处理方案,并画出系统流程示意图及空气处理过程的图,计算空气处理设备容量。

7.选择空气处理设备,并对设备进行校核计算。

7设计依据及基础数据

7.1 设计依据

7.1.1 设计任务书

7.1.2 建筑设计方案

根据提供的工程概况,采用以下方案:(1)、一层部分采用全空气系统,一次回风,气流组织上送上回,送风口可采用散流器下送风。回风口可采用单层百叶回风口:(2)、二层包厢采用局部吊顶,侧送风上回风,风机盘管安装在吊顶上;(3)、水系统选用一个,设一个膨胀水箱,定压补水。

7.1.3 《采暖通风空调设计规范》GB50019-2003

7.1.4 《建筑设计防火规范》GBJ16-87-2001

7.1.4 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》2003

7.1.5 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

7.1.6 《全国民用建筑工程设计技术措施节能技术专篇-暖通空调.动力》2007 7.2 基础数据

7.2.1 室外气象参数

夏季:空调室外计算干球温度=35℃空调室外计算湿球温度=28.2℃室外平均风速:v=2.6m/s

冬季:室外计算干球温度=-7℃室外平均风速:v=2.5m/s

7.2.2 室内设计温湿度标准、新风标准

夏季:26℃冬季:18℃

7.2.3 热工参数

一层全空气系统:133

m/h.人

m/h.人;二层包厢:103

7.2.4 冷、热源参数:

进水温度7℃回水温度12℃。

7.2.5 人员、照明条件

明装白炽灯,本设计空调运行时间16小时,开灯10小时

8负荷计算

8.1 空调冷负荷

8.1.1 空调冷负荷计算方法

T

CLQ =KF△

t

计算时间 h;

围护结构表面受到的周期为24小时谐波性温度波的作用时间,温度波传到的表面的时间延迟,

K —维护结构传热系数,w/㎡·k F —维护结构计算面积

t T —作用时刻下,维护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。

8.1.1.3 外窗玻璃瞬变传热的冷负荷 8.1.1.3 玻璃窗日射得热冷负荷

8.1.1.4 内墙、门、窗、楼板传热的冷负荷 8.1.1.5 照明散热冷负荷

8.1.1.6 电动、电子设备设备散热冷负荷

CLQ=QJ T X -τ

式 Q —设备、照明、人体显热的得热,W ;

T —设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h ;

τ--T —从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时

间,h;

J T X -τ(J T E -τ、J T L -τ、J T P -τ)--τ-T 时间的设备负荷强度系数(附/录2-14),照明负荷 强度系数(附录2-15)、人体负荷强度系数(附录2-16)。 8.1.1.7人员散热冷负荷

Q=qnn ′ W

式中 q —不同室温和劳动性质是成年男子散热量,W ;见《暖通空调》表2-

13;

n —室内全部人数;

n ′—群聚系数,见《暖通空调》表2-12。

宾馆:tn=26℃;显热:60.5W/人;潜热:73.3W/人;湿量:109 g/h ·人; 宾馆:n ′=0.93 8.1.1.8 新风冷负荷 8.1.2 冷负荷计算 8.1.2.1算例

以小包厢201室为例

9.2 空气处理及设备选型

9.2.1全空气系统

9.2.1.1空气处理流程及i-d图

一次回风系统

?系统流程图

?空气状态变化过程在I-D图上的表示

L

9.2.1.2系统冷量计算

一、风状态和送风量的确定

1.已知室内状态点N(Tr=26℃,%=65),热湿比:ε=Q/ Dt=9851.2 2.在i-d图上(图4.1)确定室内空气状态点N,通过该点作ε=9851.2线与ψ=90%相交,即得送风点L,因为采用一次回风定风量的全空气系统,露点送风,这样运行简单,节省能耗,初投资低。

从而得出:h l=52.20kJ/kg h n=61.67kJ/kg

3.计算送风量

按消除余热:G=Q/ (h n–hl)=51.64/(61.67-52.20)= 14873m3/h

二、新风量的确定

新风量的确定可按图4.2所示的框图来确定:

图4.2 新风量确定图

房间186人,每人每小时需要的新风量为13m3。计算得出最小新风量:

G x2= n*g w =186*13=2418 m3/h

对于局部排风量、维持正压所需的渗透风量G+、室内燃烧所耗空气G x3、所需最小新风量小于满足卫生要求的最小新风量G x2。因此系统的最小新风量初定为2418m3/h。又由于系统总风量G为14873m3/h,计算得出最小新风量:

G x=0.1G=1487.3m3/h<2418m3/h

所以可得出最小新风量为2790m3/h

三、回风量的确定

回风量的计算:G F=G-G x=14873-2418=12455m3/h

四、房间冷量计算

由于厂房使用的是全空气系统,所以空气冷却设备所提供的冷量,包括两部分:(1)室内冷负荷Qn (2)新风冷负荷Qw

即Q=Qn+Qw= G(ic-il)

ic=in+(iw-in)m%

m%--------新风比

所以ic=61.67+(91.47-61.67)×2418/14873=66.51 (kj/kg)

所以房间冷量Q= G(ic-il)=74.74 (KW)

9.2.1.3空调器选型

根据系统总风量G为14873m3/h,本系统采用LG空调(青岛)有限公司生产的LG螺杆式冷水机组

型号:SW050S 输入功率:35 Kw 制冷量:170 Kw

9.2.2 风机盘管加新风系统

9.2.2.1 负荷分配及新风处理终态

本次设计新风不担负负荷,处理到室内等含湿量线

9.2.2.2空气处理流程及i-d图

9.2.2.3风机盘管选型 (1)选型原则

风机盘管的选择根据房间的冷负荷来进行选择机组 ,考虑到机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响要进行修正,冷负荷乘以修正系数a ,在用作加热冷却两用时a=1.2(<<根据供热空调设计手册>>)。

(2)选型计算

根据回风量以及室内冷负荷,选择42系列的风机盘管为:

所选用的42系列风机盘管的参数表为:

送风量:G S =Q CL /(i N -i O )

G X =G S *m

G F =G S -G X

新风机组:Q L =G X *(i W -i L ) W=G X (d W -d L )

风机盘管: Q L =G F *(i N -i M ) W=G F (d N -d M )

(1)选型原则

根据新风量以及制冷量选择新风机组,并根据制热量和机外余压进行校和。框板式结构,铝合金框架,压铸铝插角专用模具加工生产,面板为彩色钢板,整体尺寸精确。

密封性好,装配方便,外型美观。

使用范围广,规格齐全,选型方便,灵活。

效率高,噪音低,性能稳定,质量可靠。

(2)选型计算

二层的总新风冷量Q=33454 W,新风量w=3500 m3/h,则拟选定2KD04-JX型吊

9.3.1全空气系统

9.3.1.1 风系统概述

系统通风换气次数大,人体的舒适性较好;同时,由于只有风道,其检修的工作量极小,也便于施工过程中的修改变动。但风道占用空间较大,输送空气的能耗相对较高。

9.3.1.2 系统形式及布置(见图纸)

9.3.1.3 回风方式:采用散流器平送风,单层百叶风口回风;办公室与客房双层百叶风口侧送风,单层百叶风口回风。

9.3.1.4风系统水力计算

(1)计算简图

一层商场风系统示意图

二层商场风管示意图

(2)水力计算方法

(3)水力计算算例

(4)水力计算结果(列表)

一楼商场风管计算结果

二楼商场风管计算结果

(5)空调器风机压头校核

9.3.2 新风系统

9.3.2.1新风系统概述

9.3.2.2风系统水力计算

(1)计算简图(一个算例)

(2)水力计算方法

(3)水力计算算例

(4)水力计算结果(列表)

9.4空调水系统设计

9.4.1水系统形式及布置

本系统采用双管异程式9.4.1.1空调水系统

9.4.1.2空调冷凝水系统

9.4.2空调水系统的水力计算

9.4.2.1计算方法推荐比摩阻法9.4.2.2计算简图及算例

9.4.3.1 方法

9.4.3.2 估算指标

9.5气流分布

9.5.1气流组织的形式

9.5.1.1全空气系统

(1)侧送式:(图示)、特点

(2)散流器下送式:(图示)、特点9.5.1.2 风机盘管加新风系统

(1)侧送式:(图示)、特点

(2)散流器下送式:(图示)、特点

暖通空调设备布置的基本要求

暖通空调设备布置的基本要求 摘要:设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。本文介绍了常用设备及机房的设计及布置要求。 关键词:设备间空调机房制冷机房热交换站排风机房锅炉房 -------------------------------------------------------------------------------- 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。 各类建筑物设备间的大致位置可见图1.4.1。 主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。 流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。 控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。 为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。 (1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。 (2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。 从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。 标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

暖通空调设备布置基本要求-李娥飞

暖通空调设备布置的基本要求 李娥飞 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。 顶层设备间,一般问题不大,通风机室应设在管井的上方,新风口与排风分设。 从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。 2.机房设置 (1)位置 机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。 一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外; 冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上; 锅炉房单建或半地下室(有自然通风); 热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间; 制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。 空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。 选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

钢结构设计计算书模板

MINNAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程____________ 姓名 _______________ 学号:_____________________ 指导老师:__________________

目录 设计资料和结构布置 ---------------------------------1 1. 铺板设计 1.1 初选铺板截面----------------------------- 2 1.2 板的加劲肋设计---------------------------- 3 1.3 荷载计算------------------------------- 4 3. 次梁设计 3.1 计算简图-------------------------------- 5 3.2 初选次梁截面----------------------------- 5 3.3 内力计算------------------------------- 6 3.4 截面设计------------------------------- 6 4. 主梁设计 4.1 计算简图 --------------------------------- 7 4.2 初选主梁截面尺寸 ---------------------------- 7 5. 主梁内力计算 5.1 荷载计算------------------------------- 9 5.2 截面设计------------------------------- 9 6. 主梁稳定计算 6.1 内力设计 --------------------------------- 11 6.2 挠度验算 --------------------------------- 13 6.3 翼缘与腹板的连接 ---------------------------- 13 7 主梁加劲肋计算 7.1 支撑加劲肋的稳定计算 --------------------------- 14 7.2 连接螺栓计算----------------------------- 14 7.3 加劲肋与主梁角焊缝 -------------------------- 15 7.4 连接板的厚度 -------------------------------15 7.5 次梁腹板的净截面验算------------------------ 15 8. 钢柱设计 8.1 截面尺寸初选----------------------------- 16 8.2 整体稳定计算----------------------------- 16 8.3 局部稳定计算 -------------------------------17 8.4 刚度计算------------------------------- 17 8.5 主梁与柱的链接节点 -------------------------- 18 9. 柱脚设计 9.1 底板面积 --------------------------------- 21 9.2 底板厚度------------------------------- 21 9.3 螺栓直径 --------------------------------- 21 10. 楼梯设计 10.1 楼梯布置------------------------------ 22

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

模板计算书(最终版)

附录一: 1 模板及外挂架计算书 1.1墙体定型大模板结构模板计算 该模板是按《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20-84)﹑《钢结构设计规范》(GBJ17-88)与《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的要求进行设计与计算的。 已知:层高为2900mm,墙厚200mm,采用全刚模数组合模板系列,2根[10#背楞,采用T30穿墙螺栓拉结,混凝土C30﹑Y=24KN/m2,混凝土塌落度13cm,采用泵送混凝土,浇筑速度1.8m/h,温度T=25,用插入式振动器捣实,模板挠度为L/400(L为模板构件的跨度)。 模板结构为:面板6mm厚普热板,主筋为[8#,间距h=300mm,背楞间距L1=1100mm,L2=300mm,穿墙螺栓水平间距L3=1200mm。L=5400mm。 1.1.1 模板侧向荷载 混凝土侧压力标准值: F=0.22Y*β1β2ν1/2*250/(T+15) =0.22*24*1*1.15*1.81/2*250/(25+15) =50.92KN/m2 混凝土侧压力设计值: F1=50.92*1.2=61.1KN/m2 有效压头高度:h=61.1/24=2.55m 2.混凝土倾倒力标准值:4KN/m2 其设计值:4*1.4=5.6KN/m2 1.1.2 面板验算 由于5400/250=21.6>2,故面板按单向板三跨连续梁计算。1. 强度验算: 取1m宽的板条为计算单元 F3=F1+F2=48.88+5.6=54.48KN/m2=0.05448N/mm2 q=0.05448*1*0.85=0.046308N/mm

M max=K mx ql y2=0.117*0.046308*2602=366.26N.mm 则: W x=1/6*1*62=6mm3 所以: δmax=M max/(γx W x)=366.26/1*6=61.04N/mm2

现代暖通空调设备的安装与调试

现代暖通空调设备的安装与调试 发表时间:2016-11-03T10:22:58.733Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:郑银湖 [导读] 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 身份证号码:44058219840124XXXX 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 关键词:现代暖通;空调设备;安装与调试 一、引言 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。所以应重视空调的而安装过程,并解决在这过程中出现的问题。 暖通施工是在整个建筑工程的后期进行的,因此就形成了暖通工程的另一个特点―――工期长。对于建设周期长的暖通施工来说,安装管理就显得很有必要。一个良好的安装管理策略可以提高工作效率,可以在最大的程度上节约成本,为施工方和建造方带来双重效益。 二、施工过程中存在的问题及解决方案 1、施工中存在的问题 (1)、未按规划设计施工 暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成整体施工安装的思路之前进行管道施工作业。如此贸然进行工程施工,会出现一部分管道安装位置不合理等问题,对工程质量产生巨大的影响。 (2)、暖通空调系统设备噪声超标 在暖通空调运行的过程中,噪声一直是困扰用户的一个非常重要的问题。而噪声的来源主要为末端设备出现彼此碰撞进而引发设备噪声,噪声也是暖通空调设备安装过程中一项比较棘手的问题。风机盘技术在经过长时间的发展后,已经较为成熟,因而制品比较符合国家公布的噪声标准。但是在实际中却存在许多不一致的情况。根据厂家向客户提供的参数值来看,现场测试值就已经超过了国家规定的噪声标准。因此要必要做好相应的布局设计,同时需要做好隔音措施。 (3)、空调水循环发生的问题 水循环系统是暖通空调施工中的核心步骤,一旦此环节发生问题,整个空调系统可能都无法正常运行。冷冻水系统管道循环不畅是空调冷冻水系统最常见的问题。其管道循环不好的原因包括以下两点:①空调水系统管道的污物直接造成空调水系统发生堵塞。②管道安装过程中,由于施工协调管理不及时,安装质量无法满足规范要求,造成管内多处气囊形成。 (4)、结露滴水问题 空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因是多方多面的,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。 2、解决方案 (1)、严抓施工管理 第一,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。第二,对于水循环系统的漏水问题,应该在施工前对管线管路的安装位置合理的布置,对于管线的坡高以及管线的标高准确设计,严格执行安装。最大程度上降低管道气囊的出现概率。并且在气囊不可避免的位置通过一些排气手段,比如设置排气阀等方法。消除气囊所带来的各种问题。第三,要避免条形漏风口的出现,以避免漏风口出现风哨的声音。为防止噪音,还可以在机房内使用对声音有吸附作用的材料,在空调组外使用隔音材料。以及对可能产生振动的设备施加减震措施。第四,穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。 (2)、严控施工过程 严格执行项目部的各项施工管理制度,加强项目部内部及与各方面的协调工作。每天组织协调会议,解决施工中的协调问题。对比较复杂的部位,在施工前应组织专门的协调会,使各专业队伍进一步明确施工顺序和责任。 (3)、加强各专业间的配合 建筑工程是多专业之间相互配合完成的,暖通空调设备安装施工更是如此。从施工前期的预留孔洞、预埋管线、设备基础预制和后期的地面、墙面封堵,明沟、暗沟砌筑,地面找平,电源接驳、电气控制装置的设置等。这些配合均需在施工初期专业间就相互沟通、制定配合方案相互配合,为暖通空调工程的安装施工工作做好准备。 三、现代暖通空调的调试 (1)、认真编制调试方案 空调施工管理人员应认真编制空调调试专项方案,针对冷冻水、冷却水的水压试验,系统管道冲洗,冷凝水的坡度调整和满水试验,风管的严密性试验,各子系统的风量调整,噪音的调整,设备单机调试,系统的联动调试都应有详细的论述和切合实际的措施。 (2)、调试过程 通风空调系统的联合试运转调试是重中之重,关系到工程最终使用功能的实现与能源利用效率的高低。空调系统带冷源的正常试运转应大于 8 h,测定和调整的范围主要为空调水系统、空调通风系统。在联合试运转时要具体问题具体分析,如果系统风量达不到设计要求,

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。 闭式循环的优点: ?管道与设备不易腐蚀; ?不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; ?由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。 2、开式循环系统 定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。 开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。

3、两管制水系统 定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 两管制系统的优点:系统简单,施工方便。 缺点:不能同时供冷供暖。 4、三管制水系统 定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。 三管制系统的优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求。

缺点:比两管制复杂,投资也比较高,控制较复杂,且存在冷、热回水的混合损失。 5、四管制水系统 定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。 四管制系统的优点:能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。 缺点:系统复杂,投资高。

(完整版)模板计算书范本.docx

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞 (内龙骨 )间距 (mm):200 ;穿墙螺栓水平间距 (mm):600; 主楞 (外龙骨 )间距 (mm):500 ;穿墙螺栓竖向间距 (mm):500; 对拉螺栓直径 (mm):M14 ; 2.主楞信息 龙骨材料 :钢楞;截面类型 :圆钢管 48×3.5; 钢楞截面惯性矩 I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩 W(cm3):5.08; 主楞肢数 :2; 3.次楞信息 龙骨材料 :木楞; 宽度 (mm):60.00;高度 (mm):80.00; 次楞肢数 :2; 4.面板参数 面板类型 :木胶合板;面板厚度 (mm):17.00; 面板弹性模量 (N/mm 2 ):9500.00; 面板抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00; 面板抗剪强度设计值 (N/mm 2 ):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm 2):9500.00;方木抗剪强度设计值 f t(N/mm 2):1.50;

2 钢楞弹性模量 E(N/mm ):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):205.00; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值 : 其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t --新浇混凝土的初凝时间, 可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得 5.714h; T --混凝土的入模温度,取20.000℃; V --混凝土的浇筑速度,取 2.500m/h; H --模板计算高度,取3.000m;

MBR系统设计计算书(模板).docx

MBR系统(按照美能参数计算) 代表设计代表参项目基本资料 : 值数取值供水量360m3/d15m3/h 膜组件备用比例20%18m3/h 水源类型:工业污水 水温最高35℃最低5℃ (通量设计水温25℃温度系数 1 变化 系统设计参数 设计产水量 :360m3/d18m3/h 设计污泥浓度6000 ppm 设计回流比 2.5 :1(回流量 :产水量) 计算膜池总进水流量 :63m3/h 膜设计参数 膜组件型号SMM -1520 每只膜组件的膜面积20 m2/module 设计通量14.0l/m2/h10-15 每片膜组件的产水能力0.28m3/h 膜组件数量计算值64 片双数,不宜 每套膜装置的膜组件数量64 片超过 70 每套膜装置的产水量17.9m3/h 每个操作单元的膜装置数量 1 套每单元容积m3 每个操作单元的产水量 3 17.9m /h MBR系统的操作单元数量 1 个 膜组件实际数量64 片 膜装置实际数量 1 套 应用的膜面积数量1280 m2 核算平均设计通量14.1 l/m2/h 核算平均通量11.7 l/m2/h 每支膜组件的实际产水量0.28 m3/h 操作运行参数 过滤产水 :10分 停止过滤气洗 :1分 每只膜组件的吹扫空气量 3.0Nm3/h 每个操作单元的吹扫空气量192 Nm3/h 3.2 m3/min 膜系统的吹扫空气量192 Nm3/h 3.2 m3/min 化学药剂耗量

推荐的化学药品浓度NaOCl H2SO4(或 HCl) 通量维持清洗 (MC) MC使用的清洗药剂NaOCl 方案 1 在线反洗每平米膜 每个操作单元 MC需NaOCl原液 量15.0L 每次 MC清洗所需 NaOCl原液量30 L 每年的 MC清洗次数122 次每年 MC清洗所需 NaOCl原液量 3.7 m3 通量恢复清洗 (RC)每隔 (1) NaOCl 10%;密度 50%;密度 3日1次 1L 药液浓度 3.3 吨 天或者当跨 180膜压差超过 5 ppm;(2) HSO 24 1.18 kg/L kg/L 1.14 (17% 200 ppm RC使用的清洗药剂溶液 每个操作单元 RC需NaOCl原液量112.9L 每次 RC清洗所需 NaOCl原液量226 L 每年的 RC清洗次数 3 次每年 RC清洗所需 NaOCl原液量0.68 m3每个操作单元 RC需H2SO4原液量267 L 每次 RC清洗所需 H2SO4原液量533 L 每年的 RC清洗次数 3 次每年 RC清洗所需 H2SO4原液量 1.61m3500溶液0.5% 0.8 吨 1.8 吨 推荐的主要设备参数各操作单 选择运行方案2元共用产 空气吹扫风机28Nm3/min@5mH1用1备37.0KW 产水泵86 m3/h@ 10 mH2用1备 3.7 KW 循环泵490m3/h@ 10 mH1用1备7.5KW 空压机0.22 m3/min0.8MPa1用1备 2.2 KW 压缩空气罐1m31MPa1套 真空泵0.53-0.09MPa1用1备 2.2 KW m /min 真空罐 1 m3-0.09MPa1套 NaOCl加药泵678L/h@ 10 mH1用1备0.03KW 酸加药泵1599L/h@ 10 mH1台0.06KW 次MC清 0.53可进行洗 NaOCl加药罐m7次R C清 酸加药罐 1.0m3可进行 1.9洗 主系统仪表 浊度仪0-20NTU4-20mA1套 PH & ORP计pH-14, -1000~1000mV4-20mA1套 每个操作单元的仪表和阀门总计产水流量传感器0-300 m3/h4-20mA1套 2 套产水压力传感器-0.09~0Mpa4-20mA1套 2 套

土木工程终模板(计算书)

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架力分析、竖向作用下框架力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些容容纳了本科生毕业设计要求的全部容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规编写,容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。

第一章方案论述 1.1建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规。 1.1.2设计容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为4.2m 。建筑面积:5697 m2,占地面积:1139.40m2。(3)室外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,物理实验室、总机室各1个,1个会议室,资料室,教师休息室,学生会办公室等配套房间若干个,以及配套的卫生间若干个。 (2)房间布局 充分考虑教学楼各种房间在功能和面积等方面的不同,尽量做到功能分区清晰,各功能分区之间联系紧密,以及结构布置合理等,在设计中主要注意了以下几点: ①教室(包括普通教室和合班教室)布置在教学楼的阳面。 ②语音教室以及录音室等需要安静环境的教室布置在教学楼相对较为偏僻的地方。

暖通空调设备布置要求

1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外;

暖通空调水系统的平衡调节

暖通空调水系统的平衡调节 摘要通过对集中供热和空调水系统流量变化的分析,阐述了选用静态水力平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀的原因,并介绍了这几种阀门的特性和控制机理,包括控制方式、方法。探讨了这几种阀门的调试过程,提出了暖通空调水系统调试的重要性。 关键词:水力失调静态水力平衡动态水力平衡压差控制调试方法 前言 集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。水力系统的失调有两方面的含义:一是指虽然经过详细的水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的。如不加以解决影响将始终存在。称之为稳态失调。二是指系统运行中,当一些用户的水流量改变时(关闭或调节时),会使其它用户的流量随之变化。这涉及到水力稳定性的概念。对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,称之为动态(稳定性)失调。 产生水力失调的原因。管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种:(1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。(2)管网的流动阻力特性发生变化,很多原因会导致管网阻抗发生变化。例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别,管路走向改变而使管长度的变化,弯头、三通等局部阻力部件的增减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。 水力失调对管网系统运行会产生不利影响。管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。 空调、采暖水系统中,由于水力失调导致流量分配不合理,区域流量过剩和区域流量不足,造成了某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起了能源的浪费,为了解决这个问题,提高水泵的扬程,但仍会产生冷热不均及更大的能源浪费。因此必须采用相应的调节阀门对系统的流量分配进行控制和调整。虽然通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量和控制。近年来,在越来越多的暖通空调水系统,普遍采用了平衡阀系列产品对水系统的流量分配起到了积极地作用,使管网的运行得到了保证,特别是近年来变流量系统的控制。平衡阀系列产品包括:静态水力平衡阀、动态水力平衡阀等等,下面会和大家一起来分析一下,究竟什么系统需要什么样的水力平衡阀。 静态水力平衡阀 静态水力平衡阀的工作机理 静态水力平衡阀亦平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等。它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到流量分配的目的,并配有流量、压差测量装置。其作用的对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 静态水力平衡阀的使用技巧 控制单元的选择

相关文档