文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Koolman风冷热泵机组

Koolman风冷热泵机组

Koolman风冷热泵机组
Koolman风冷热泵机组

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

风冷热泵空调系统的设计方法(一)

风冷热泵空调系统的设计方法(一) 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。 由公式来表示:Q=β1?β2?QD. 式中:Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量,KW QD——设计计算负荷,KW β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0 β2——安全系数,一般取1.05~1.10 另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的供暖要求。不同供应商的热泵机组的额定制冷量、额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷冻水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用风冷型热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季冷负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。 机组类型与台数的确定 风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。 国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元、一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有两个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好。另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小、重量轻,故具有运输、吊装、安装方便等优点。

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案 1.1 项目概况 该楼主要功能为住宅和办公室,空调总面积约为 1100 m2,根据经济合理性及贵方要求考虑,采用风冷模块热泵系统。 为给该工程营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的环境,我们给该建筑物选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统。 1.2 设计依据 《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87) 《旅游场馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2009) 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002; 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-98;

《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50271-98; 《建设工程质量验收统一规范》 GB50300-2001; 《建设工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50276-98; 1.3 方案设计 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据该建筑物的使用功能及建筑物特点,综合考虑业主的需要,依据国家暖通空调设计规范结合济宁地区气候特点,我们进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计:模块式风冷热泵机组加卧式暗装风机盘管及吊顶式新风机组方案。 在送风形式和气流组织选取方面,我们根据建筑物使用的实际情况,人体散热和照明设备考虑冷空气的密度比热空气的密度大。经空调处理后的冷空气会很快下降到工作区,而热空气则上升到上方,被回风口吸回空调,处理后再送到生活区。所以本方案采用上送上回式和侧送上回。送风口形式:采用双层百叶与散流器送风口,回风口采用带过滤网的单层百叶回风口。这样每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足该综合办公楼不同场所的各种空调使用要求。且系统室内风机盘管机组暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用。 1.4设备选择 本工程根据贵方提供建筑图纸结合公司产品进行设备选型,末端形式采用卧式暗装风机

风冷热泵机组与环境

风冷热泵机组与环境 1支术交流风冷热泵机组与环境林庆(重庆建筑大学)组要注意进排风通畅,避免气流短路和热泵运行的特性。 近几年,风冷热泵机组在国内外的应用日益增多。这种设备夏天既可供冷,冬天又可回收和利用低位热能供热,它无需专用锅炉房,不污染环境,应用灵活,可用于新建和改建建筑的大型空调工程以及家庭空调中,特别适用于我国中部及长江流域和以南地区。 1风冷热泵的工作原理热泵的供热循环与制冷循环均系逆卡诺循环,只不过在空调器的制冷系统中增设一个四通换向阀,改变冬、夏季制冷剂流动方向来达到此目的。这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。 风冷热泵机组是利用室内外空气作冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统;不占机房面积,投资省,安装方便;冬季供暖节电,不污染环境,对环保有利;维修保养也方便。在水源紧张环境温度为一*C的地区及长江流域一带和以南的地区,冬季较冷又无采暖设施的地区尤其适用。 2风冷热泵与环境风冷热泵的运行受环境温度、相对湿度、进出风气流影响,而热泵使用的工质、安装、运行也影响环境。 风冷热泵在冬季运行时,供热能力随室外环境温度降低而减小。相反,空调房间的耗热量却增加。这样,空调房间耗热量与热泵供热

量之间存在一个平衡点。 在同一坐标图上,纵座标为热量,横座标为室外计算温度。热泵供热能力随室外空气温度变化曲线a和建筑物耗热量随室外空气温度变化曲线b的交点为热泵工况的平衡点c如所示。 当室外环境温度在平衡温度右侧时,表示供热量有余,热泵机组可在部分负载下运行;当室外环境温度在平衡温度左侧时,房间耗热量大于热泵供热量,需要补充加热。补充加热可采用辅助加热器补偿供热量不足。也可用辅助电加热器来提高进入蒸发器的空气温度至平衡温度,这种方法对冬季相对湿度大的地区可减少结霜发生。冬季室外空气相对湿度>65%的地区,使用风冷热泵易结霜,除霜时供热中断,使室内温度大幅波动,设计时应予以考虑。对热泵机组供热量的选择,需对建筑物的耗热量及热泵机组的特性仔细研究,以经济合理地选择平衡温度点。 人们使用空调器及热泵,不仅要求制冷、制热、省电、低噪声,而且对室内空气质量有更高的要求,很多厂家也在这方面下功夫。如采用变频新技术,改善室内空气质量,设置防霉过滤网、活性炭净化器、负离子发生器、光角媒等。而比较好的改善方法是采用引进室外新鲜空气的换新风装置。 空调器中的工质采用对大气臭氧层破坏小的或研制采用不破坏臭氧层的物质。安装和运行,尽量减少噪声和室外热交换器的排气对周围建筑及住宅的不良影响。 3热泵的布置风冷热泵机组较大时风量很大,在布置时应尽可能

风冷热泵机组施工组织

工程概况: XXXXX楼,地上层,地下层,高度米,建筑面积平方米,设计单位为公司,监理单位为公司。 本工程暖通设计为全年舒适性空调系统,空调冷源装机容量为KW,采用广东志高风冷热泵机组,型号为,主机置于主楼楼顶,机组由电脑控制运行负荷。 施工管理: 1 施工工序及基本要求 1)施工准备,依照公司的质量保障、安全生产,消防安全,文每年生产等相关规定,根据工程的基本情况,工程计划和要求,对施工现场,办公场所,临时用电,用水,仓库,食堂,宿舍,等基本设施做出计划,进入现场的施工人员,要经过技术,质量,安全,消防等专业培训,合格后持证上岗,并对进场施工人员进行入场及职业道德教育,增强法制观念,爱护甲方财务,在多单位,多工种交叉工作中要注意密切配合。 2)公共管理人员要认真阅图,一句工程的基本情况和要求,做出劳动技术资料供应计划包括劳动力,施工工具,设备进场,材料零配件供应等几个方面。 3)施工人员应认真阅图,了解工程概况,工程特点,工艺流程,设备位置,管道标高坡向,管材选用,阀件选用,预埋件制作,空洞预留等工作。 4)充分掌握各系统使用材料的规格,数量等数据,按施工进度计划,核实进场材料的数量,检查规格尺寸、型号是否符合设计

要求。 5)管材阀门等材料及抓哟零配件应有符合国家或部门现行的标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,阀门应做抽样试验,无缝或焊接管表面不能有明显锈蚀,凹陷和扭曲等现象, 6)本工程风管,设备,循环水管道支托吊架,安装前应冠军综合管线图仔细结合各专业不同类型的管道,桥驾等情况合理布置方位,标高,坐标,避免专业之间发生矛盾,费工费料且影响工程进度。 7)风管进入安装阶段,应仔细检查进场风管的质量,不合规范要求的不入场安装,安装时法兰密封垫应用相加石棉垫,且接头应用凹凸型或梯形接法,安装后应进行漏光或漏风量测试,合格后进行风管保温。 8)设备安装阶段,应先会同甲方,监理方进行设备开箱检查,核对装箱单配件及设备规格型号,核对无误后,填写好开箱检查记录表,经三方签字后进行安装步骤。 9)焊接管道安装阶段,根据规范要求打破口,并保证安装的水平及垂直度的要求。 10)局部或系统安装完毕,应做好打压试验及冲洗,达到设计及规范要求后,经甲方,监理,及总包方验收签字方可根据要求作第二遍防腐和根据管道的不同要求进行保温。 11)作出机组和系统调试的计划 12)本工程安装施工严格按照专业监理对工程的各项要求进行,并符合《通风空调工程施工及验收规范》。

风冷机组工作原理

中央空调风冷热泵机组、水冷柜式空调器、风机盘管的工作原理 及用途是什么? 点击次数:304 发布时间:2010-4-20 中央空调风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 I3 C4 M0 G4 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管 冷水机组,是中央空调的一种,但不属于地能中央空调,地能中央空调常见的主要有两种: 地下水源热泵机组和地下土壤源热泵机组。 冷水机组,夏季主要靠冷却塔来提供冷源。而冬季,一般不再使用冷却塔,常见的就是锅炉 和板式换热器组合。 简单明了的说:夏季,冷却塔的水进入水冷机组中的冷凝器进行换热,使用侧(室内末端) 的冷冻水来自水冷机组中的蒸发器。 冬季,水冷机组和冷却塔不再使用,而换做锅炉+板式换热器,锅炉产的热水进入板式交换器中的一个管程,与该板式交换器中另一个管程中的水(水用于提供冬季室 内末端设备)进行热交换。 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管。 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

风冷热泵机组调试报告

风冷热泵机组调试报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中原网球中心综合服务楼空调采购及安装工程 调 试 报 告 编制:审核:批准: 中原网球中心综合服务楼 通风空调系统调试报告 1、工程概况 功能概况: 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季空调冷水供回水

温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 设计参数: 室内设计计算参数 2、调试情况 空调调试内容: 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等 通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。 空调试运转及调试程序如图: 电气设备及主回路的检查与测试 准备工作 空调设备及附属设备的试运转自动调节与检测系统的线路检查 冷冻水系统的试运转 调节器和检测仪表的性能检查 室内气流组织的测定与调整 风机性能和系统风量的测定与调整自动调节及检测系统的联动运行

风冷机组与水冷机组的主要区别

风冷机组与水冷机组的主要区别 中央空调工作原理 通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。一般分为风冷制冷空调系统和水冷制冷空调系统。 系统区别 风冷机组是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟利昂冷机,也有风冷模块水机。 水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机,能效比较高,选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。 风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水。 水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。 经济技术比较 风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。 水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。 风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。 机组特点: 水冷机组: 一、应用范围广,造价较低。 二、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。 三、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。 四、夏季制冷效率比较高,能效比高。 五:初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。 六:噪音源的数量低于风冷机组。 七、对机房的要求不高,只需满足一般的通风换气要求即可。 八、机组使用寿命要大大高于风冷机组。 九、体积相对较小,占地面积少。

风冷热泵机组工作原理审批稿

风冷热泵机组工作原理 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。

风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。

风冷模块机组工作原理

市面上的空调调节系统有风冷模块和水冷模块,这两者的工作原理相差不多。前者主要是利用风不断进行冷热交换。具体的运行方式为您说明如下。 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,即可供冷,又可供热,一机多用。工作原理是从压缩机排出高温高压的气体,然后通过单向阀进入冷热水换热器,从而降低室内的空气温度。 首先是制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。 其次是制热原理:从压缩机排出的高温高压的气体通过四通换向阀进入到冷热水换热器,被冷凝完后的高温高压的液体经过单向阀进入到储液器,经过干燥过滤器和膨胀阀节流后,在经过单向阀进入到翅片换热器进行蒸发过程,蒸发完后的汽液混合物在气液分离器分离后,气体回到压缩机的吸气端,完成整个压

缩过程。 风冷模块机组主要组成部分有压缩机、换热器、膨胀阀、过滤器、四通阀、电器件、控制器;下面请看风冷模块机组配件组成部分功能作用。 在制冷系统中,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀是制冷系统中必不可少的四大部件,其中压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机做功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。节流阀对制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。 因此,风冷热泵机组通常是半集中式空气调节系统,具有诸多优点如:外形美观、节省建筑空间、调节方便等等。对于其工作的主要方式就为您介绍这么多了,相信能帮助您进一步了解风冷模块机组。 河南高格中央空调设备有限公司是一家专业研发、生产、销售、安装、售后为一体的中央空调系统的高新技术企业。产品现广泛应用于纺织、化纤、地铁、

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组: 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 特点: 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 性能: 冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸 风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

风冷热泵空调系统的设计方法(2)

关于制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷剂,如R134a、R407C等,其中应优选R407C,其次是R134a;从制冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22. 热泵机组的位置 热泵机组的位置有下列几种:一是置于裙楼顶,二是置于塔楼顶,三是置于窗台,四是置于净高较高的室内。考虑到吊装及日后更换等原因,热泵机组较多的置于裙楼顶。当热泵机组置于裙楼顶时,要评估其对主楼及周围环境的影响,较大的热泵机组(≥200RT),单机噪音在75~85db(A)左右。有必要时可加隔音屏障,或在主楼靠机组侧避免开门,做双层窗或高质量中空玻璃取代普通单层玻璃窗。布置于窗台的热泵机组往往是每层要求独立配置、单独计量的场所,只限于较小容量的热泵机组,宜采用侧进风侧排风的形式。选用上排风热泵机组时应安装导流风管,改成侧排风。即使室内有较高净空,热泵机组置于室内是不可取的,受条件限制必须设置于室内时,室内应有穿堂风可利用,要有足够的进风面积,并将排风通过风道有组织地排至室外,防止气流短路。加接排风管时,对风机应作相应的调整,避免因阻力的增加而减少通风量。比较理想的方法还是将热泵机组置于塔楼顶,使热泵机组有良好的通风条件,并使噪音影响面降为最小。 但应注意,热泵机组不能临近住宅或其他对噪音要求较高的房间布置,不得紧贴住宅(客房)上面或下面布置热泵机组及水泵。热泵机组宜采用弹簧减振器隔振,减振器型号及布置点经计算确定。热泵机组靠女儿墙及主楼的距离大于3m,机组间的间距不宜小于3m,有条件时距离应加大。热泵机组的布置除考虑对周围环境影响小,通风好外,还应考虑管线布置、设备吊装及以后的更换等因素,有条件时留出1~2台机组位置,为以后发展留下余地,并为设备安装及更换考虑足够的荷载条件。 水泵的选择与布置 水泵的数量宜与热泵机组的台数相对应。热泵机组与水泵的连接方式宜采用一对一串联的方式,热泵机组与水泵联动。热泵机组数量较多时,水泵可贴临热泵机组布置,水泵应具有防水性能并加挡雨吸音罩;热泵机组数量较少时,水泵宜集中布置于室内。备用水泵可采用先不安装而临时替换的方法。如果水泵采用

相关文档
相关文档 最新文档