文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预制叠合板的绘制方法

预制叠合板的绘制方法

预制叠合板的绘制方法
预制叠合板的绘制方法

预制板施工图的绘制方法

1. 在给出的预制板编号上确认板的跨度,宽度,底板钢筋以及桁架的规格。如“DBD-67-4524-03”可确定单向板的预制层厚度为60mm,叠合层厚度为70mm,跨度为4.5m,宽度为

2.4m,根据钢筋代号表可得处该块板的受力钢筋为HPB400 直径10@200,分布钢筋为HPB400 直径6@200

单向板钢筋代号表:(图集,若设计要求参照设计)

根据拆分图纸总说明,确定桁架的设计高度及钢筋直径间距

2.绘制底板钢筋图。

(1)根据底板钢筋直径,和标志跨度和宽度以及设计拆分的关于钢筋间距考虑钢筋绘制。注意第一根钢筋的绘制,需要进行跨度及宽度的考虑。

(2)考虑桁架钢筋的位置摆放问题,根据单向板底板钢筋

图确定桁架钢筋的数量。

(3)注意标注尺寸,钢筋纵横向绘制时图层另建,颜色区分。

(4)底板钢筋短边方向为受力主筋,主筋在下层,桁架筋与分布钢筋在同一层。

3.可开始绘制板模板图。

(1)在给出的拆分图纸中量取实际跨度,以便绘制

(2)确定跨度方向受力钢筋伸出长度:根据支座中心到板边的距离减去预留的10mm的空隙,即得出钢筋伸出长度。(3)根据单向板断面图可知,粗糙面还需内缩20mm,所以可绘制出整体框架的模板图。

(4)绘制跨度方向受力钢筋,绘制两边第一根钢筋时,离板边0~50mm绘制,一般取25mm;随后根据之前得出的受力钢筋直径及间距进行绘制。

(5)根据钢筋桁架立面图、剖面图绘制模板图中的桁架筋,注意桁架筋的边缘离板边为50mm。

(6)根据宽度2400单向板底板模板图,确定桁架筋的数量及放置位置,将已有桁架筋的板受力钢筋外伸一段删除(保留也可),

(7)根据宽度2400单向板吊点位置平面布置图,确定叠合板吊点(两边的吊点控制在长度的1/5~1/6之间)

(8)对尺寸进行标注,完成板模板图(分别在跨度及宽度

方向画上剖切符号,后续需要绘制剖面图)

3.画剖面图及侧面图,剖面图需要画出底板钢筋的剖面,侧面图绘制板即可。注意桁架筋的高度应根据设计要求绘制。桁架的具体绘制参照图集。

4.绘制钢筋表

5.绘制构件索引图,标注构件所在位置及吊装方向。

预制叠合板的绘制方法大致就是这样,有异议之处请不吝赐教。

装配式叠合板安装施工组织设计

叠合板安装及支顶施工案 一、编制依据 1.北新城一期(公租房)工程(一标段)房屋建筑工程施工图纸,及二次设计的预制构件制作图。 2.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 3.《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4.《装配整体式混凝土结构技术规程》DB21/T1868-2010 5.《预制混凝土构件制作与验收规程》DB21/T1872-2011 6.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 7.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则》11G101系列 二、工程概况 1.本工程位于北新城,一期工程14栋楼,每栋楼均为剪力墙结构,地上27层,地下一层.(1#、2#楼带2层裙房),层高3m,建筑总高度84.5米,总建筑面积153299.07㎡。一~四层为现浇混凝土剪力墙结构,五~二十八层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中外墙板均为预制节点整浇,墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层18块,预制构件最重板约2.8t,每栋总计432块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计5.4t;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为80mm,局部120mm。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。

三、叠合板施工工艺流程 每层叠合板施工工艺流程图 四、施工准备 1.材料进场及检验:预制板进场材料是否有翘曲、缺棱掉角现象,叠合板已经达到混凝土设计强度的100%,项目部与监理工程师一同验收,发现不合格品直接退场。 2. 进场的楼板分别编号,并注明楼板所在工程的位置。 3. 现场堆放:放现浇板的场地平整,做混凝土硬化处理。.叠合板卸车前在地面上放置木.起隔离作用,叠合板堆放不超过七个高。 4.墙施工双排落地脚手架、外墙的预制挂架安装牢固可靠。 五、预制板安装 1.线位控制:安装前先弹好叠合板水平及标高控制线,注意核对水暖、消防预留洞的位置,沿着管、洞中心做十字交叉线,在预制板的边缘和安

叠合板吊装专项方案

构 件 吊 装 专 项 方 案2019年9月

编制人审批人

一、预制装配结构体系说明 本方案针对南通弘俊房地产有限公司南通R18023项目编制。预制装配整体式结构体系采用预制叠合板、楼梯、墙板主构件,通过装配浆锚连接,叠合板、楼梯、墙板主构件连接成整体结构的结构体系,以下简称PC结构体系。 二、工程概况 1、建设单位:南通兆丰置业有限公司 2、监理公司:江苏华铁项目管理有限公司 3、设计单位:南通市建筑设计研究院有限公司; 4、总包单位:华阳建设工程有限公司 5、预制构件生产单位:如皋汉府建筑科技有限公司 6、项目地址:中山东路与兴源大道交叉口 7、建筑概况:拟建项目建设内容主要包括2#3#4#5#6#7#8#9#10#楼 8、PC概况:本工程2#3#4#5#6#7#8#9#10#楼采用预制装配式建筑,混凝土现浇至1层,从2层结构开始预制装配。 本工程层构件最多数量、最大尺寸及最大重量详见下图:

三、编制依据 1.项目总承包工程招标文件及招标答疑文件、施工合同。 2.建设单位提供的本工程施工图纸。 3.本公司的管理体系文件和企业技术标准。 4.现行国家、行业及地方施工技术规范: 《建工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013《工程测量范》 GB50026-2016《钢筋机械连接技术规程》 JGJ18-2010《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ276-2012《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010; 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑电气工施工质量验收规范》 GB50303-2012 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2015

叠合板施工方法

8、采用预制叠合楼板部分,此种工艺是采用用预应力薄板作现浇混凝土底模,省去了现浇楼板支、拆模板工艺;而且薄板与现浇混凝土相互结合成为整体而共同工作。薄板的预应力主筋即是叠合后成为整体楼板的主筋。这种工艺制作的叠合楼板具有现浇楼板的整体性,又具有预应力楼板刚度大、抗裂性好的特点;由于预制预应力薄板的底面平整,一般可以省去顶棚抹灰;由于现浇楼板不需支模,大块预制隔墙板因而可在结构施工阶段同时吊装,装修工程可提前插入,缩短了整个工程工期。 9、工艺流程: 检查支座及板缝硬架支模上平标高→画叠合板位置线→吊装叠合板→调整支座处叠合板搁置长度→整理叠合板甩出钢筋 10、因叠合板在支座上搁置长度较小(或板未进支座),故一般情况下墙四周宜采用硬架支模,一般为单排支柱与墙体锁固,间距60~100cm。墙或梁顶标高应下降l~3cm。板的拼缝处亦设硬架支撑,一般为双排支柱,间距为60~100cm。安装叠合板前应认真检查硬架支模的支撑系统,检查墙或梁的标高、轴线,以及硬架支模的水平楞的顶面标高,并校正。 11、画叠合板位置线:在墙、梁或硬架横楞上的侧面,按安装图画出板缝位置线,并标出板号。拼板之间的板缝一般为100mm、如排板需要时,可在80mm~170mm之间变动。但大于100mm的拼缝应置于接近板连续边的一侧。 12、叠合板吊装就位:若叠合板有预留孔洞时,吊装前先查清其位置,明确板的就让方向。同时检查、排除钢筋等就位的障碍。吊装时应按预留吊环位置,采取八个吊环同步起吊的方式。就但时,应使叠合板对准所划定的叠合板位置线,按设计支座搁置年度慢降到位,稳定落实。 13、调整叠合板支座处的搁置长度: 用撬棍按图纸要求的支座处的搁置长度,轻轻调整。必要时要借助吊车绷紧钩绳(但板不离支座),辅以人工用撬棍共同调整搁置长度。 图纸对支座搁置长度无要求时,板搁置在混凝土构件上时,一般为+20mm (即伸入支座20mm)。若排板需要,亦可在+30mm~-50mm之间变动。但若墙厚≤160mm时,筒支边的搁置长度应>0。若必须小于-50mm,应按设计要求加大甩筋长度。搁置长度的状态见图4-40。 在砖混结构中,板伸入支座的长度一般宜大于50mm。 14、按设计规定,整理叠合板四周甩出的钢筋,不得弯90°,亦不得将其压

装配式叠合板安装施工方案

叠合板安装及支顶施工方案 一、编制依据 1.沈北新城一期(公租房)工程(一标段)房屋建筑工程施工图纸,及 二次设计的预制构件制作图。 2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4.《装配整体式混凝土结构 技术规程》DB21/T1868-2010 5.《预制混凝土构件制作与验收规程》 DB21/T1872-2011 6.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 7.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则》11G101 系列 二、工程概况 1.本工程位于沈北新城,一期工程14 栋楼,每栋楼均为剪力墙结构, 地上27层,地下一层.(1# 、2#楼带2层裙房),层高3m ,建筑总高度84.5米,总建筑面积153299.07川。一?四层为现浇混凝土剪力墙结构,五?二十八层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中外墙板均为预制节点整浇,内墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层18块,预制构件最重板约2.8t ,每栋总计432块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计5.4t ;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为80mm ,局部120mm 。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。

三、叠合板施工工艺流程 每层叠合板施工工艺流程图 四、施工准备 1.材料进场及检验:预制板进场材料是否有翘曲、缺棱掉角现象,叠合板已经达到混凝土设计强度的100%,项目部与监理工程师一同验收,发现不合格品直接退场。 2.进场的楼板分别编号,并注明楼板所在工程的位置。 3.现场堆放:放现浇板的场地平整,做混凝土硬化处理。?叠合板卸 车前在地面上放置方木?起隔离作用,叠合板堆放不许超过七个高。 4.内墙施工双排落地脚手架、外墙的预制挂架安装牢固可靠。 五、预制板安装 1.线位控制:安装前先弹好叠合板水平及标高控制线,注意核对水暖、消防预留洞的位置,沿着管、洞中心做十字交叉线,在预制板的边缘和安装墙梁的上端都做好标识,作为预制板安装的水平方向的定位点之一。

叠合板安全专项施工方案

xxx有限公司 叠合板安全专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

济南市盛福庄消防站项目叠合板安全专项施工方案 编制人: 审核人: 项目名称:青建集团股份公司盛福庄消防站项目日期:年月日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工部署 (4) 1.施工管理目标 (4) 2.安全文明目标 (4) 3.环境保护承诺 (4) 四、施工总体措施 (4) 五、施工准备 (5) 1.构件深化设计 (5) 2.施工设计 (5) 3.构件运输、验收、堆放 (6) 4.技术准备 (8) 5.材料准备 (8) 6.人员准备 (8) 7.作业条件 (8) 六、预制楼梯、预制叠合板吊装 (9) 1.准备工作 (9) 2.预制楼梯吊装 (9) 3.预制叠合板吊装 (9) 七、吊装注意事项 (10) 1.预制楼梯吊装注意事项 (10) 2.叠合板吊装注意事项 (11) 3、楼板上层钢筋绑扎注意事项 (11) 4、预制楼板底部拼缝处理 (12) 5、混凝土浇筑 (12) 八、施工安全注意事项 (12)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、《建筑安装分部工程施工工艺规程》DBJ01-29-96 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 由青建集团股份公司盛福庄项目部承建的济南市公安局消防支队历下区大队盛福庄消防站项目位于黄台南路以北,星光路以南,110千伏黄义线以西,总建筑面积6800m2,建筑地上四层,屋顶形式为平屋顶,建筑高度为米,建筑结构形式采用框架结构。本工程本工程应用叠合板结构体系,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 三、施工部署 1.施工管理目标 质量目标:工程总体质量目标为合格,符合施工验收要求,达到质量合格要求。 2.安全文明目标 安全生产管理目标:A、无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;B、因工轻伤率控制在‰以内;C、无消防、治安责任事故。 3.环境保护承诺 严格执行国家及济南市政府下发的环境保护条文及规定,严格执行相关的防尘、排污、环保等措施。 四、施工总体措施 1.为实现本工程的总体目标和各项指标,特采取如下主要措施: 1).本工程拟由委派优秀的技术施工人员及年轻、精明强干的施工管理干部组成项目班子,使项目管理机构高效有力。 2)、加强现场宣传鼓动工作,作好施工的后勤保障,加强职工的责任感和荣誉感,发挥每个职工的潜在因素和创造力,提高项目部管理人员及施工人员的的质量、安全意识。

叠合板施工方案

叠合板施工方案

目录 一、项目简介 二、工程概况 三、工程特点及施工重点 四、施工进度计划 五、施工准备与交底 六、施工方案 七、预应力叠合板工厂化生产 八、质量要求 九、安全措施 一、项目简介 1、叠合板技术简介 南京万科浦口2014G78地块璞悦山花园项目第二期开始建设的楼栋全部采用预应力混凝土叠合板施工工艺。预应力混凝土叠合板系采用预制预应力薄板和现浇混凝土层组成整体的混凝土板。该技术是建设部推广的新的十项新技术之一。 传统生产方式由于资源消耗大,人力资源短缺,开始制约行业的发展。住宅产业化,是用现代科学技术对传统住宅产业进行全面、系统的改造,通过优化资源配置,降低资源消耗,提高住宅的工程质量、功能质量和环境质量,提高住宅建筑劳动生产率水平,以实现住宅建筑可持续发展。叠合板施工工艺作为新兴的绿色环保节能型建筑新技术,符合产业化发展潮流,必将成为住宅产业化一个重要发展方向。 2、预应力混凝土叠合板的特点 (1)与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)不需模板,板下支撑间距可加大为1.8~2.5米,周转材料总可节约80%以上; (3)施工安装方便、快捷,可节约工期30%; (4)板底平整度好,不需粉刷,减少湿作业量; (5)薄板尺寸不受模数的限制,可按设计要求随意分割,灵活性的,适用性强。

3、预应力混凝土叠合板工艺原理 预应力混凝土叠合板系采用薄板与后浇混凝土层组成的混凝土板。在生产、施工中执行《预应力混凝土叠合板》图集(95(03)G439(三)),《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)及《预制预应力混凝土装配整体式框架(世构体系)技术规程》(苏JG/T006-2002)。 二、工程概况: 2 3、设计要求 (1)材料要求 砼材料:预应力板均为C40; 预应力钢筋:采用直径4.8mm高强螺旋肋钢丝,其强度标准值fptk不小于1570Mpa; (2)预制构件要求 预制预应力板(先张法生产) 预制板预应力筋张拉控制应力为0.75fptk,预制板制作时根据各专业图纸预留孔洞或现场机械开孔,现场开孔的位置应得到设计人员确认。预制板的叠合面应拉毛处理,

叠合板施工方法定稿版

叠合板施工方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

 图纸对支座搁置长度无要求时,板搁置在混凝土构件上时,一般为+20mm(即伸入

叠合板安装施工方案

钢筋桁架叠合板安装施工方案 1、叠合板安装施工 1)叠合板安装施工工艺流程 图1-1叠合板安装工艺流程图 2)材料准备 ①支撑体系: 叠合板新型支撑体系:钢支撑、四向支撑头、三脚架、木工字梁。 图1-2叠合板支撑体系 ②安装工具 水准仪、水平尺、专用吊钩,专用吊具、扳手、撬棍等。 3)叠合板安装施工要点

①安装准备 根据施工图纸,检查叠合板构件类型,确定安装位置,并对叠合板吊装顺序进行编号。 ②测量放线 a.弹独立支架位置线 按照施工方案放出独立支架位置线,在下一层楼板位置弹出叠合板位置线。 图1-3叠合板支撑独立架布置平面图 b.放墙身标高线及叠合板起止线 抄平放线,在剪力墙面上弹出+1米线、墙顶弹出板安放位置线,并做出明显标志,以控制叠合板安装标高和平面位置。 图1-4叠合板测量放线示意图 ③安装新型支架 安装叠合板时底部必须做独立支架,支架采用可调节钢制预制工具式支架,间距为1800(2200)mm,安装楼板前调整支架标高与两侧墙

预留标高一致。在结构层施工中,要双层设置支架,待一层叠合楼板结构施工完成后,现浇混凝土强度≥70%设计强度时,才可以拆除下一支架。 a.根据房间的开间尺寸大小确定叠合板独立支撑架的位置; b.根据放出的独立支架位置线依次搭设独立支撑; c.开间大于3米的房间采用(图1-6)所示方法,开间小于3米的 小房间为方便实用提高安装效率可采用(图1-7)单点支撑的办法。 d.调整独立支撑高度到预定标高。 ④铝合金梁搭设 a.根据放出的楼板标高线,在独立支撑上放置铝合金梁; b.再次复核独立支撑标高,保证铝合金梁上表面位置准确; c.板底支撑搭设完成。

(完整版)叠合板专项施工方案(完整版)

湖北远大建设集团有限公司 北辰永康道(大张庄示范小城镇M地 块)项目(一标) 叠合板专项施工组织方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年6月22日星期六

目录 一、编制依据. (4) 二、工程概况. (4) 三、预制构件的运输. (5) 1、运输时间 (5) 2、运输方式及车辆要求 (5) 3、货物的装卸 (6) 4、质量要求及交接 (6) 5、风险转移及赔偿 (6) 6、权利及义务 (6) 7、安全责任及相关要求 (7) 8、违约责任 (8) 四、预制构件的存放. (8) 1、位置的选择 (8) 2、场地要求 (9) 3、场地的规格 (9) 4、堆放的方法 (10) 5、合理计划 (11) 五、重难点分析:. (12) 1、板筋与梁筋冲突 (12) 2、墙筋障碍 (13) 3、标高控制 (14) 4、接缝漏浆 (15) 六、人员组织:. (16) 七、技术方案:. (16)

1、板型 (16) 2、板厚 (17) 3、板缝拼接方式 (19) 4、安装用工具、材料选用: (19) 5、叠合楼板安装: (20) 5.1 吊装顺序: (20) 5.2 安装工艺流程: (20) 5.3 搭设临时支撑架 (20) 5.4 叠合板安装. (21) 八安全措施. (23) 1 安全技术要求 (23) 2 安全防护与措施 (24) 3 安全施工管理 (24) 九、成品保护措施. (25)

一、编制依据 1、施工合同 2、国家、天津现行规范、规程、标准、图集,PC企业标准 3、北辰区永康道(大张庄示范小城镇M地块)装配施工图纸 4、施工现场平面布置图二、工程概况 1、工程名称:北辰区永康道(大张庄示范小城镇M地块)项目(一标段) 2、建设地点:本工程位于天津市北辰区永兴道与佳安道交口 3、建设单位:天津新城悦弘房地产开发有限公司 4、设计单位:辽宁中远建筑设计有限公司 5、PC深化设计:江苏筑森设计建筑设计有限公司 6监理单位:天津建筑工程监理公司 7、施工单位:湖北远大建设集团有限公司 总建筑面积7万多平方米,含地库和点式小高层,地库为平时为车库,战时人防掩蔽所,建筑面积1.7万多平方米;小高层为住宅楼,编号为1#~5#, 15#~19# 楼,共10栋,为地下1层,其中15#楼地上18层,其他均为地上15层,建筑面积5.5万多平方米。 结构为筏板桩基础,剪力墙结构,抗震等级二级,设计使用年限50年。 本工程15#、16#、18#楼为装配楼,装配构件为叠合板,装配范围:16#18#楼从4层顶板~14层顶板,15#楼从4层顶板~17层顶板。为了防止楼板渗水,厨房、卫生间楼板结构仍采用现浇。 单体预制概况:

装配式叠合板楼板安装施工方案

建筑三板施工方案 一、编制依据 1.徐州铜山高新区2018-30地块开发项目工程建筑工程施工图纸,采用中华人民共和国现行国家标准规范和图集。 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《蒸压加气混凝土板》GB11968-2006 《蒸压加气混凝土块、板材构造》13J104 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012 《钢筋连接用灌浆料》JG/T408-2013 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256-2011 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 《装配式混凝土建筑技术标准》JG/T51231-2016 《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2 《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1 《预制钢筋混凝土板或楼梯》15G367-1 《蒸压轻质加气混凝土板(NALC)构造详图》03SG715-1

二、工程概况 1.本工程位于徐州市闽江路以南,银山路以东,漓江路以北,一期工程3栋楼,每栋楼均为剪力墙结构,地上33层,地下一层.(1#楼带2层裙房),标准层高 2.9m,建筑总高度1#97.45米,2#~3#99.15米,总建筑面积49358㎡。一~二层为现浇混凝土剪力墙结构,三~三十四层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中内墙板为预制蒸压轻质加气混凝土板(NALC)构件,外墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和厨房、卫生间、机房及屋面楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层38块,预制构件最重板约0.98t,1#楼总计1178块,2#~3#楼各1216块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计1.5t;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为70mm,局部130mm。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。 三、叠合板施工工艺流程

预制叠合板的绘制方法

预制叠合板的绘制方法 Revised by Chen Zhen in 2021

预制板施工图的绘制方法 1. 在给出的预制板编号上确认板的跨度,宽度,底板钢筋以及桁架的规格。如“DBD-67-4524-03”可确定单向板的预制层厚度为60mm,叠合层厚度为70mm,跨度为,宽度为,根据钢筋代号表可得处该块板的受力钢筋为HPB400 直径10@200,分布钢筋为 HPB400 直径6@200 单向板钢筋代号表:(图集,若设计要求参照设计) 根据拆分图纸总说明,确定桁架的设计高度及钢筋直径间距 2.绘制底板钢筋图。 (1)根据底板钢筋直径,和标志跨度和宽度以及设计拆分的关于钢筋间距考虑钢筋绘制。注意第一根钢筋的绘制,需要进行跨度及宽度的考虑。 (2)考虑桁架钢筋的位置摆放问题,根据单向板底板钢筋图确定桁架钢筋的数量。(3)注意标注尺寸,钢筋纵横向绘制时图层另建,颜色区分。 (4)底板钢筋短边方向为受力主筋,主筋在下层,桁架筋与分布钢筋在同一层。 3.可开始绘制板模板图。 (1)在给出的拆分图纸中量取实际跨度,以便绘制 (2)确定跨度方向受力钢筋伸出长度:根据支座中心到板边的距离减去预留的10mm的空隙,即得出钢筋伸出长度。 (3)根据单向板断面图可知,粗糙面还需内缩20mm,所以可绘制出整体框架的模板图。

(4)绘制跨度方向受力钢筋,绘制两边第一根钢筋时,离板边0~50mm绘制,一般取 25mm;随后根据之前得出的受力钢筋直径及间距进行绘制。 (5)根据钢筋桁架立面图、剖面图绘制模板图中的桁架筋,注意桁架筋的边缘离板边为50mm。 (6)根据宽度2400单向板底板模板图,确定桁架筋的数量及放置位置,将已有桁架筋的板受力钢筋外伸一段删除(保留也可), (7)根据宽度2400单向板吊点位置平面布置图,确定叠合板吊点(两边的吊点控制在长度的1/5~1/6之间) (8)对尺寸进行标注,完成板模板图(分别在跨度及宽度方向画上剖切符号,后续需要绘制剖面图) 3.画剖面图及侧面图,剖面图需要画出底板钢筋的剖面,侧面图绘制板即可。注意桁架筋的高度应根据设计要求绘制。桁架的具体绘制参照图集。 4.绘制钢筋表 5.绘制构件索引图,标注构件所在位置及吊装方向。 预制叠合板的绘制方法大致就是这样,有异议之处请不吝赐教。

叠合板现场施工方法

精心整理目录 一、编制依据 .................................................................................. 错误!未指定书签。 二、工程概况 .................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程特点 .................................................................................. 错误!未指定书签。 四、施工部署 .................................................................................. 错误!未指定书签。 五、施工准备 .................................................................................. 错误!未指定书签。 为十八层内廊式宿舍,底层部分架空自行车库,层高3.3m;建筑总高度59.40m建筑面积为16978.9平方米,占地面积1035.3平方米。 2、本工程属一类高层建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级Ⅱ级,结构形式为叠合板式剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,设计使用年限50年。 3、本工程结构的安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,设计地震分组为第一

组,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类 4、室内地坪标高为±0.000相对于绝对高程30.50. 三、工程特点 1、本工程本工程应用叠合板结构体系,地上十八层,为安徽省最高叠合板装配式楼房,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程为合肥市保障性用房,质量要求高,该工程要求获得“合肥市建设施 3 1 2 3、安全文明目标 安全生产管理目标:A、无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;B、因工轻伤率控制在1.5‰以内;C、无消防、治安责任事故。 文明施工目标:确保合肥市安全文明示范工地。 (4)环境保护承诺 严格执行国家及合肥市政府下发的环境保护条文及规定,严格执行相关的防尘、

叠合板施工方案模版

精品文档 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备 (4) 4.工艺流程及技术要点 (11) 5.施工部署 (22) 6.质量保证措施 (27) 7.成品保护措施 (28) 8.安全文明保证措施 (29) 9.应急预案 (31)

1.编制依据: 1.1万科·翡翠湾地块工程承包合同 1.2万科·翡翠湾地块工程施工图纸 1.3 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 1.4 《装配整体式混凝土结构设计规程》DB37/T 5018-2014 1.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.6《装配整体式混凝土结构工程预制构件制作与验收规程》DB37/T 5020-2014 1.7《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.8《装配整体式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB37/T 5019-2014 1.9《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1 1.10《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 1.11《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ 276-2012) 2.工程概况: 2.1工程特点 2.1.1工程性质与作用 工程名称:万科·翡翠湾块工程 结构类型:框架结构、剪力墙结构 建筑面积:建筑总面积约为10万平米。 2.1.2工程特征 分项工程概况 叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分之一,又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板,现浇叠合层内可敷设水平设备管线。叠合楼板整体性好,刚度大,可

节省模板,而且板的上下表面平整,便于饰面层装修,适用于对整体刚度要求较高的高层建筑和大开间建筑. 3.施工准备 3.1技术准备: 3.1.1学习规范、图集,学习设计图纸及转化图纸,领会设计意图,并做好图纸会审。 3.1.2确定预制构件吊装顺序,并按照顺序将各编号构件进行排列。 3.1.3编制构件进场计划。叠合板为甲供材,根据施工进度计划,向建设单位提供分段供材计划。 3.1.4确定吊装使用的机械、吊具、辅助吊装钢梁等。统计吊运材料量确定塔吊数量:由于增加了叠合板卸货与安装的工作,塔吊使用频繁,尽可能安排一般每栋楼安排一台塔吊,再辅以考虑施工分段及流程,避免冲撞临近塔吊塔身、建筑物主体。根据单块叠合板构件(包括楼梯)重量、

叠合板工程施工组织设计方案

. .. . 金广建设集团 恒大中央广场一期 目录 一、项目简介

二、工程概况 三、工程特点及施工重点 四、施工进度计划 五、施工准备与交底 六、施工方案 七、质量要求 八、安全措施 一、项目简介 1、叠合板技术简介 恒大中央广场一期采用预应力混凝土叠合板施工工艺。 2、预应力混凝土叠合板的特点 (1)与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)不需模板,板下支撑间距不加于1.8米,周转材料总可节约80%以上; (3)施工安装方便、快捷; (4)板底平整度好,不需粉刷,减少湿作业量; 3、预应力混凝土叠合板工艺原理 预应力混凝土叠合板系采用薄板与后浇混凝土层组成的混凝土板。在生产、施工中执行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014,《混凝土结构施工质量验收规》(GB50204-2011) 二、工程概况: 恒大中央广场一期:位于省、市、浑南新区白塔河二路以南,东临街,南侧为高深路。工程包括:31#、34#-35#楼、39#-41#、44#-45#楼5层洋房(含地下室);50#、51#楼31层住宅(含地下室);52#楼30层住宅(含地下室);56#、57#楼32层住宅(含地下室);61#-63#楼33层住宅(含地下室);I#-L#独立商业(含地下室);M#综合楼;1#地下车库,总建筑面积215743㎡,结构形式:商业基础为:框架结构,主体为装配整体式剪力墙结构. 3、设计要求 (1)材料要求 砼材料:预制叠合板混凝土强度等级为C30; 钢筋:采用直径三级钢8; 三、工程特点及施工重点 1、工程特点 (1)、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为60mm叠合板+70mm现浇板。 2、施工重点 (1)、薄板主筋保护层厚度的控制,统一采用成品垫块作为垫块,以保证主筋保护层厚度。 (2)、叠合板钢筋采用机械制作焊接。 (3)、施工阶段临时支撑的设计要充分考虑到薄板的承载力及临时支撑力杆的稳定性。

叠合板专项施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1.1施工图纸 (3) 1.2主要规范规程 (3) 二、工程概况 (4) 2.1项目概况 (4) 2.2预制构件概况 (4) 2.3开工前准备工作 (4) 2.4检查构件情况 (4) 三、施工部署 (4) 3.1构件统计 (4) 3.2进场预制构件数量及频次 (5) 四、预制构件检查验收 (7) 五、预制构件运输 (8) 5.1预制构件的卸货、堆放 (8) 六、预制构件吊装 (9) 七、预制构件安装 (10) 7.1叠合板安装施工工艺流程 (10) 7.2材料准备 (11) 7.3叠合板安装施工要点 (11)

一、编制依据 二、工程概况 2.1项目概况 2.2预制构件概况 2.3开工前准备工作 1、组织各级施工人员,技术工人认真学习装配式建筑的基本构件术语,构件安装流程,装配式各项施工及验收规范,严格按操作规程施工,技术工人对本工程的技术要求要做到心中有数。 2、组织现场施工人员熟悉审查图纸,提出存在的问题,在图纸会审中解决,并做好会审记录。 3、组织编制施工组织设计和较可行的分布分项施工方案,并在施工前进行详细技术交底和安全技术交底。 4、组织技术人员根据施工计划编制材料进场计划,并将前期材料计划提交供货方,保证材料的按时供应。 5、根据工程特点,制定技术资料收集、整理制度。从根本上提高技术资料的作用,保证技术资料的及时、完整、齐全。各项隐蔽签证及技术资料要及时整理交由建施单位、监理单位签字。 6、加强材料出厂合格证、备案登记证收集整理工作。

7、核对已施工完成的结构的砼强度,外观质量、尺寸偏差是否符合设计及规范要求。 2.4检查构件情况 1、熟悉图纸。 2、核实已完成的叠合板后浇砼强度达到10MPa后方可进行下道工序。 三、施工部署 3.1构件统计 本项目1#~4#楼住宅楼施工中采用了预制叠合板进行施工。本项目预制叠合板的尺寸差别大,叠合板根据设计图纸尺寸不同有:1260×2800、1765×3600、1315×2800、2380×4400、1900×4400、1215×2800、1365×2800、1830×4000、2115×3400、1165×2800、1465×3200、1830×3700、1265×3500、1865×3400、2020×4200等16种尺寸和1365×3100、1865×3400、1865×3400、2020×4200、1265×2800、1315×2800、1830×4000、1900×4000、2065×3400、1165×2800、1630×3700、1900×3700、1615×3200、1900×3800、1980×4200、1865×3200等16种尺寸。构件尺寸的不同会给预制叠合板的生产、运输、堆放、吊装、配套等都有关联。 3.2进场预制构件数量及频次 1#~4#楼构件进场时间根据现场进度为准,每次进场预制构件数量不少于一层楼的数量,每楼层构件的进场时间间隔将根据施工进度通知决定。 预制构件制作: 1 、预制构件制作单位应具备相应的生产工艺设施,并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段。 2 、预制构件制作前,应对其技术要求和质量标准进行技术交底,并应制定生产方案;生产方案应包括生产工艺、模具方案、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。 3、预制构件制作前,建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底。如预制构件制作详图无法满足制作要求,应进行深化设计和施工验算,完善预制构件制作详图和施工装配详图,避免在构件加工和施工过程中,出现错、漏、碰、缺等问题。对应预留的孔洞及预埋部件,应在构件加工前进行认真核对,以免现场剔凿,造成损失。 4、预制构件用混凝土的工作性应根据产品类别和生产工艺要求确定,构件用混凝土原材料及配合比设计应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281等的规定。 5、预制构件用钢筋的加工、连接与安装应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的有关规定。 6、预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。当设计有要求时,模具尺寸的允许偏差应按设计要求确定。 表:预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法

叠合板施工方案

1#住宅楼(限价商品房)等8项(顺义区仁和镇SY00-0005-6001等地块(配建“限价商品住房”)项目) 叠合板施工方案 北京城建道桥建设集团有限公司 北京顺义仁和镇工程项目经理部 2017年3月1日

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况..................................... 错误!未定义书签。总体简介......................................... 错误!未定义书签。 建筑设计概况.................................. 错误!未定义书签。 结构设计概况.................................. 错误!未定义书签。 预制构件工程概况.............................. 错误!未定义书签。 三、施工部署..................................... 错误!未定义书签。 施工管理目标.................................. 错误!未定义书签。 施工总体顺序.................................. 错误!未定义书签。 施工安排..................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备..................................... 错误!未定义书签。 技术准备..................................... 错误!未定义书签。 材料准备..................................... 错误!未定义书签。 现场准备:................................... 错误!未定义书签。 人员准备..................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法..................................... 错误!未定义书签。 工艺流程:................................... 错误!未定义书签。 操作要求:................................... 错误!未定义书签。 楼梯吊装...................................... 错误!未定义书签。

预制叠合板的绘制方法

预制板施工图的绘制方法 1. 在给出的预制板编号上确认板的跨度,宽度,底板钢筋以及桁架的规格。如“DBD-67-4524-03”可确定单向板的预制层厚度为60mm,叠合层厚度为70mm,跨度为,宽度为,根据钢筋代号表可得处该块板的受力钢筋为HPB400 直径10@200,分布钢筋为HPB400 直径6@200 单向板钢筋代号表:(图集,若设计要求参照设计) 根据拆分图纸总说明,确定桁架的设计高度及钢筋直径间距 2.绘制底板钢筋图。叠合板施工方案05454

交通银行江苏省分行新营业办公大楼 大连金广建设集团有限公司沈阳恒大中央广场一期 目录

一、项目简介 二、工程概况 三、工程特点及施工重点 四、施工进度计划 五、施工准备与交底 六、施工方案 七、质量要求 八、安全措施 一、项目简介 1、叠合板技术简介 沈阳恒大中央广场一期采用预应力混凝土叠合板施工工艺。预应力混凝土叠合板系采用预

制预应力薄板和现浇混凝土层组成整体的混凝土板。在生产、施工中执行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014,《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2011) 二、工程概况: 沈阳恒大中央广场一期:位于辽宁省、沈阳市、浑南新区白塔河二路以南,东临安顺街,南侧为高深路。工程包括:31#、34#-35#楼、39#-41#、44#-45#楼5层洋房(含地下室);50#、51#楼31层住宅(含地下室);52#楼30层住宅(含地下室);56#、57#楼32层住宅(含地下室);61#-63#楼33层住宅(含地下室);I#-L#独立商业(含地下室);M#综合楼;1#地下车库,总建筑面积215743㎡,结构形式:商业基础为:框架结构,主体为装配整体式剪力墙结构. 3、设计要求 (1)材料要求 砼材料:预制叠合板混凝土强度等级为C30; 钢筋:采用直径三级钢8; 三、工程特点及施工重点 1、工程特点 (1)、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为60mm叠合板+70mm 现浇板。 2、施工重点 (1)、薄板主筋保护层厚度的控制,统一采用成品垫块作为垫块,以保证主筋保护层厚度。 (2)、叠合板钢筋采用机械制作焊接。

相关文档