送电线路不合格杆塔接地网的改造对策研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/754601429.html,

送电线路不合格杆塔接地网的改造对策研究作者:范美琴

来源:《科技与企业》2013年第11期

【摘要】送电线路杆塔的接地网如果不合格,会导致很多问题,最终会造成送电线路被雷击的后果,威胁着线路的正常运行,也会给人们生活带来不便。因此需要对不合格杆塔接地网进行改造。对不合格杆塔接地网进行改造时要因地制宜,设法降低接地电阻,提高防雷水平。

【关键词】不合格;接地网;改造;现状;措施

1、前言

杆塔具有防雷击的作用,当雷击中杆塔时,电流经过杆塔传给接地线,接地线再将电流传给大地,最终使电力线避免雷击。近些年来高压输电线路时常被雷电反击、绕击,出现线路跳闸等现象,一些经过高电阻土壤或运行时间较长的线路,这一问题出现的更是频繁。究其原因是接地的电阻过大,也就是接地网的问题。因此,对不合格杆塔接地网进行改造是十分必要的。改造措施应该因地制宜,根据当地土壤的电阻率和杆塔周边的地理环境来进行改造。

2、我国不合格杆塔接地网存在的问题

(1)接地网的设计和用材十分不合理。我国送电线路杆塔接地网的设计有很多不合理之处,我国二十世纪八十年代接地网的建设标准和系统设计的标准都十分低,接地网的材料大多只是扁钢,耐腐蚀性很低。而很多土壤电阻率高的地方,接地面积几乎和其他地方一样,这是雷击事故发生的主因。

(2)接地网施工不达标。高野输电线路十分长,而输电线路经过的地质环境尤其是土壤环境又各种各样,再加上施工期间监督不力,施工人员缺乏责任心,导致了以下问题的出现:

第一、接地线之间、接地网与接地引下线之间的焊接不达标,导致电阻过大,还有一些焊接之处腐蚀太严重,有的甚至已经断开,对泄流危害极大;

第二、对接地体埋藏不够深,有的甚至裸露在外;

第三、回土不达标,有些地方回土后不进行夯实。

(3)接地网严重腐蚀。接地网普遍被腐蚀,部分接地网被腐蚀得特别严重,接地网出现松散、起层、变脆甚至断折等现象。埋设在酸性或碱性比较强的土壤中的接地体被腐蚀的更加严重。挖出来的锈蚀接地网中,水平接地体的弯曲处至垂直接地体的入土处之间的接地体,还有接地引下线,这两个部位是锈蚀最严重的。尤其是接地引下线,有的已经被锈断。接地网被腐蚀后,导电性能降低,电阻增大。