文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑水平防护施工方案

悬挑水平防护施工方案

编号:AQ-BH-08077

( 管理资料)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

悬挑水平防护施工方案

Construction scheme of cantilever horizontal protection

悬挑水平防护施工方案

说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要

制订复杂的方案。

一、编制依据:

1、施工组织设计及施工图纸

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ-59-2011;

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

5、现行《建筑施工规范大全》

二、工程概况:

本工程位于尹集乡凤凰家园社区,框架结构。层高3米;21#楼十层。总高为30.60米,3#-6#楼、22#-24#楼为十一层,总高为33.60米。

三、施工准备

1、前期准备:

依据本工程一标段特点,各栋1-6层外架已拆除,为保证砌筑

外围符合安全要求,便于安全措施的落实。

2、材料计划准备

钢管、扣件、钢丝绳、安全平网等。

按上述做好材料的采购计划,根据工程进度的需要逐一进场。

3、技术交底及人员的准备

项目部根据实际需要每栋楼安排一个安全员,另设有一个专业的水平防护外架搭设班组,并组织了具有专业技能操作的技术工人(并持有上岗证)。在搭设之前,由项目部技术人及安全员分别对操作人员进行安全教育学习和技术交底后才能上岗作业。

四、重点及难点的技术措施

由于本工程各栋1-6层外架已拆除,为防止高空坠物及保证砌筑安全,故每栋考虑在每两层搭设一道水平防护架:

水平防护架采用φ48×2.9钢管、安全平网搭设,由于悬挑外伸不大于1200mm,因此采用钢丝绳斜拉外伸平挑架体。

外围砌筑施工操作人员,佩戴安全帽,系安全带、安全绳,并将安全绳系牢于楼层KZ或预埋环上,确保二次安全防护。

五、主要施工过程控制

1、施工顺序:

检查校正锚环→固定锚环端→安装钢丝绳→从内向外搭设水平钢管网架→安装安全平网→校正水平防护架→检查验收

2、水平防护架的搭设

根据施工方案要求,准备好各种材料吊运到所搭设的该层楼面,对吊绳进行下料,固定好悬挑端,将钢绳的另一端锚在预埋件上,或框架柱固定,同时固定钢管另一端,将所有受力点固定牢固后,开始搭水平钢管架网,安装固定安全平网,所有防护架搭完成后,组织有关单位验收。

六、悬挑水平防护架设计

水平悬挑钢管悬挑宽度1200mm,采用φ48×2.9钢管,选用直径为12mm的6×37钢丝绳斜拉。详见附页示意图。

安全要求:

1、水平防护上部结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2、钢丝绳应采用专用的绳卡挂牢;

3、钢丝绳与水平钢管的夹角控制在45-60度;

4、严禁在水平防护架上堆放任何材料。

七、悬挑水平防护架拆除

1、拆除准备:

进行水平防护架拆除安全技术交底,交底双方在交底书上签字,并由安全员保留一份。为保证拆除中的稳定性和安全,拆除前检查扣件、连墙件、支撑体系等是否符合安全要求并清除水平防护架上的渣子;

2、拆除顺序及要求:

拆架的程序应遵循先搭后拆,由外向内的原则。

先将防护架上的建筑垃圾及杂物清理掉,但严禁向下抛洒。

拆除安全网,将安全网的铁丝解掉,折叠后放置在楼层内集中运至地面。

水平杆拆除时,先拆中间扣件,后拆两端扣件,拆除扣件时要注意防止杆件坠落的措施。钢管扣件拆除完毕后,将钢丝绳卸下。

相关文档