西门子S7-200通过自由口和英威腾变频器通讯

西门子S7-200通过自由口和英威腾变频器通讯
西门子S7-200通过自由口和英威腾变频器通讯

西门子S7-200通过自由口需要控制英威腾变频器的正负转停止和故障复位,运行频率控制以及分二次读取运行速度等12条变频器信息。程序略微变动适应所有Modbus RTU需要控制。

下面是程序,可以直接导入程序后写入PLC试验

ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1

TITLE=

BEGIN

Network 1

// 主程序,初始化并查执各变频器指令

// 一.功能介绍

// 该程序专为英威腾CHF系列变频器编写。英威腾CHF系列变频器内置国际标准的MODBUS 通信协议。程序运行时,变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU224 PLC的通信指令,实现起停、频率给定、监控等功能。

// CHF系列矢量变频器在与CPU224通信前须做好以下准备工作:

// 1.确认己安装好CHF系列变频器的通讯卡,并将卡上的端口跳线置于RS485端;

// 2.用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU224 PLC的自由通信口端,电缆另一端的第5、3、8线分别接在CHF变频器RS485通讯卡的GND、485+、485一端子上,其余线屏蔽不用;

// 3.预先设置变频器以下参数:

// PC.00=1 //变频器通讯地址为1

// PC.01=3 //通讯波特率9.6K

// PC.02=1 //通讯数据偶校验8位数据位1位停止位

// P0.03=2 //变频器的运行指令采用通讯方式

// P3.01=7 //变频器的A频率设定采用通讯方式(注意P3.04/P3.05对P3.01通讯频率的影响)// 二.程式结构说明

// 该程序由1个主程序3个子程序及2个中断程序组成。子程序里包含了变频器的起停、复位、查询功能指令,由主程序调用。中断程序为发送及接收指令提供中断支持。

// main //主程式,初始化并查执各变频器指令

// sbr0 //CRC校验子程序

// sbr1 //通讯端口初始化子程序

// sbr2 //发送变频器写入06/读取03指令,共8个字节

// intO //接收完成中断程序

// int1 //发送完成中断程序

LD SM0.1

CALL SBR1 //调用初始化子程序,使能PORT0自由口模式

Network 2

// 接收完成后延时10mS M4.4接通,运行下一次发送数据

LDN M4.0

AN M4.1

TON T35, 1 // 通讯完成后延时10mS M4.4=1,允许下一次通讯,

A T35

= M4.4 //主要是为了Modbus RTU二次通讯中间3.5字符间隔时间

Network 3

// 如果发送或接收超时,延时0.2秒复位M4.0/M4.1,这里暂时设置5秒是为了方便调试

LD M4.0

O M4.1

TON T199, 50

A T199

R M4.0, 2 //发送或接收超过0.2秒没有完成,复位发送/接收

Network 4 // 调用Modbus06写入指令,通讯成功,这里暂时不用,可以作打手频率设定,不知道是否支持广播写入,广播写入主要是变频器故障复位和三个打手频率设定.给棉变频器如果需要用PID控制没有必要用PLC的PID

// 当VW110≠VW300时把VW110写入变频器,VW110范围(+10000~-10000)÷10000×50Hz // 地址为变频器地址;字节为发送的字节数量=8个字节;指令=03为读取指令,06为写入指令;数据地址=2000H为英威腾变频器设置频率的地址;数据内容为写入2000H的内容,范围

+10000~0~-10000

// 运行命令权限最高,如果运行命令没有完成,程序将会一直执行下去,直到运行命令完成

LDN M8.1 //没有发送运行命令,当运行命令发送过程中不能够发送频率写通讯

AW<> VW300, VW110 //发送的数据VW110与通讯完成返回的数据不等

A M4.4 //允许发送

S M8.0, 1 //发送为写运行速度命令,为了接收信息时保存到VW300用

CALL SBR3, 1, 8, 6, 16#2000, VW110 //把VW110数据写入到变频器地址1的2000H寄存器

Network 5

// 控制变频器正负转停止和故障复位同时有几个输入时执行最后的指令

LD SM0.0

LPS

A I5.1 //运行命令

MOVW 1, VW304

LRD

A I5.3 //反转命令

MOVW 2, VW304

LRD

A I5.2 //停车命令

MOVW 5, VW304

LPP

A I5.4 //故障复位命令

MOVW 7, VW304

Network 6 // 设定英威腾变频器1000H通信控制命令,来控制变频器正负转和停止等操作命令// 控制变频器运转英威腾变频器地址1000H 01正转运行02反转运行03正转点动04反转点动05停车06自由停车07故障复位08点动停车

LDW<> VW304, VW302 //运行命令VW304与接收的返回信息比较,不相等将一直发送下去

A M4.4

S M8.1, 1 //为了把返回信息的保存到VW302寄存器

CALL SBR3, 1, 8, 6, 16#1000, VW304 //把命令内容VW304写入到英威腾变频器的1000H地址

Network 7 // 调用Modbus读取,不要读取范围以外的内容,不然会报错误

// 读取变频器状态3000H 运行速度3001H 设定速度3002H 母线电压3003H 输出电压3004H 输出电流3005H 运转速度

// 当有其他重要的读写命令时该通讯暂停

// 分2次读取英威腾变频器3000H~3005H 3008H~3013H信息,本来英威腾变频器说明书说可以连续读取16条信息,不过我读取16条信息返回数据没有CRC校验内容,不知为何,本来是试验程序,有时需要连续读取多条信息,就试验读取2次12条信息

LDN M8.0

AN M8.1 //程序没有发送写频率和运行命令时才能够读取变频器数据

A M4.4

LPS //调用查询变频器

INCB VB270 //启动T37延时断开计时器

A V270.0

S M8.2, 1

MOVW 16#3000, VW272 //读取3000H开头的连续6条信息

LRD

AN V270.0

S M8.3, 1

MOVW 16#3008, VW272 //读取3008H开头的连续6条信息

LPP

CALL SBR3, 1, 8, 16#03, VW272, 6

END_ORGANIZATION_BLOCK

SUBROUTINE_BLOCK 初始化:SBR1

TITLE=通讯端口初始化子程序

// 该程序在PLC的第一个扫描周期运行,主要是设置CPU224自由端口的通信格式、数据接收

格式及复位各寄存区(参见西门子S7-200编程手册)。

// 通信格式内容包括:波特率9.6K、每字节位数8位、偶校验等(注意与变频器一致)。

// 数据接收格式完全参照MODBUS RTU格式设定,以不少于3.5个字节传输时间的通信口空闲间隔作为数据接收的开始及结束信号。根据协议,PLC在准备接收数据前会先监测通信口是否空闲,如连续空闲时间超过了3.5个字节的传输时间,则PLC默认数据接收开始,此后通讯口上出现的信息即被认为是一个数据帧的内容。同理,随着一个数据帧的最后一个字节传输完成,又会出现一个3.5字节传输时间的空闲间隔,来表示一个数据帧传输的结束。(参见MODBUS协议标准及CHF系列矢量变频器通讯卡使用说明书)

// 对9.6K的通信波特率来说,3.5个字节传输时间约为5ms左右。因该程式的每个指令只准备接收一个数据帧的回馈信息,所以接收数据前的空闲检测时间可设为0,即PLC在发出数据后立即开始接收数据,但一个数据帧的传输结束空闲检测时间仍需设为5ms以上。

BEGIN

Network 1

LD SM0.0

MOVB 16#49, SMB30 //设置自由通信口格式

MOVW +0, SMW90 //空闲行间隔检测时间0ms

MOVW +5, SMW92 //字符问定时器超时检测时间5ms

MOVB 20, SMB94 //接收信息的最大缓冲区20字节

MOVB 148, SMB87 //设置自由通信口的数据接收格式

FILL +0, MW8, 1 //输出印象寄存区复位

FILL +0, MW9, 1 //标志寄存区复位

FILL +0, VW100, 5 //发送缓冲区复位

FILL +0, VW200, 5 //接收缓冲区复位

ATCH INT2, 23 //接收完成中断

ATCH INT1, 9 //发送完成中断

ENI //在全局启用中断

END_SUBROUTINE_BLOCK

SUBROUTINE_BLOCK CRC校验:SBR2

TITLE= CRC校验子程序

// 英威腾CHV系列矢量变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式,该格式使用CRC校验方式对每次发出或接收的数据帧进行校验。因此,该子程序使用了多个局部变量,以方便其它子程序调用。

// 在西门子STEP 7-Micro/win编程环境下(如图一),需要在该子程序的局部变量表中预先设定以下局部变量:

// (1)输入型局部变量(VAR INPUT)

// ld 0:DWORD://待发送数据地址指针变量

// 1w 4:WORD;//待发送数据字节个数变量

// (2)输出型局部变量(VAR-OUTPUT)

// lb 6:BYTE;//CRC校验值高位变量

// lb 7:BYTE;//CRC校验值低位变量

// (3)临时局部变量(VAR)

// 1w 8:WORD;//待发送数据字节个数计数变量

// 1w 10:WORD;//待发送数据每字节8位二进制数计数变量

VAR_INPUT

LD_0:DWORD; // 待发送数据地址指针变量

LW_4:WORD; // 待发送数据字节个数变量

END_VAR

VAR_OUTPUT

IB_6:BYTE; // CRC校验值高位变量

LB_7:BYTE; // CRC校验值低位变量

END_VAR

VAR

LW_8:WORD; // 待发送数据字节个数计数变量

LW_10:WORD; // 待发送数据每字节8位二进制数计数变量

END_VAR

BEGIN

Network 1

// //将16位CRC校验寄存器LW6全置为1

LD SM0.0

MOVW 16#FFFF, LW6 //将16位CRC校验寄存器LW6全置为1

Network 2

// //对待发送数据字节个数(Lw4)计数(Lw8)循环

LD SM0.0

FOR LW8, +1, LW4 //对待发送数据字节个数(Lw4)计数(Lw8)循环

Network 3

// //使待发送数据的第一个字节(*LD0)与CRC校验寄存器低位字节(LB7)进行异或运算LD SM0.0

XORB *LD0, LB7 //使待发送数据的第一个字节(*LD0)与

//CRC校验寄存器低位字节(LB7)进行异或运算

Network 4

// //ld 0指向待发送数据的下一个地址

LD SM0.0

INCD LD0 //ld 0指向待发送数据的下一个地址

Network 5

// //对每字节8位二进制数计数(LW10)循环

LD SM0.0

FOR LW10, +1, +8 //对每字节8位二进制数计数(LW10)循环

Network 6

// //CRC校验寄存器LW6右移一位

LD SM0.0

SRW LW6, 1 //CRC校验寄存器LW6右移一位

Network 7

// //若移位后的溢出值SMl.1为1,则使值16#A001与LW6进行异或运算

LD SM1.1 //若移位后的溢出值SMl.1为1

XORW 16#A001, LW6 //则使值16#A001与LW6进行异或运算

Network 8

// //结束每字节8位二进制数计数循环

NEXT //结束每字节8位二进制数计数循环

Network 9

// //结束每数据帧字节个数计数循环

NEXT //结束每数据帧字节个数计数循环

END_SUBROUTINE_BLOCK

SUBROUTINE_BLOCK Modbus读写:SBR3

TITLE= 三.PLC内存使用说明

// 西门子S7-200系列PLC的自由通讯端口编程必定会用到两个指令,即XMT(发送)指令和// RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令指定数据缓冲区,一般以最低位数为0的地// 址作为数据缓冲区的起始地址。

// 1.发送指令XMT缓冲区(写/读)

// VB100 //xmt指令要发送的字节个数

// VB101 //变频器通讯地址(01)

// VB102 //modbus功能码(06/03)

// VW103 //变频器被写地址/变频器被读起始地址

// VW105 //被写数据/被读数据字个数

// VB107 //被发送数据CRC低位

// VB108 //被发送数据CRC高位

VAR_INPUT

地址:BYTE; // 变频器地址,字节

字节:BYTE; // 发送字节数

指令:BYTE; // 读16#03 写16#06

数据地址:WORD; // 需要写的变频器参数地址

数据内容:WORD;

END_VAR

BEGIN

Network 1

LD SM0.0

MOVB LB1, VB100 //XMT指令要发送的字节个数

MOVB LB0, VB101 //变频器地址(01)

MOVB LB2, VB102 //modbus写功能码(06)

MOVW LW3, VW103 //变频器频率设定值地址

MOVW LW5, VW105 //频率设定值

CALL SBR2, &VB101, 6, VB108, VB107 //调用CRC校验子程序

XMT VB100, 0 //将缓冲区(VBl00~VBl08)数据由0端口发送

S M4.0, 1

INCW VW4004

END_SUBROUTINE_BLOCK

INTERRUPT_BLOCK 发送完成:INT1

TITLE=发送完成中断子程序

BEGIN

Network 1

// //数据接收开始

LD SM0.0

RCV VB200, 0 //数据接收开始

Network 2

// 发送完成中断中复位M4.0,置位M4.1 监控程序是否因发送超时还是接收超时

LD SM0.0

R M4.0, 1

S M4.1, 1

END_INTERRUPT_BLOCK

INTERRUPT_BLOCK 接收完成:INT2

TITLE=接收完成中断程序

// 利用西门子S7_200系列PLC提供的系统中断事件,使发送指令XMT及接收指令RCV完成时自动产生程序中断,以便及时完成其它必要的程序操作。

// 这里程序只利用VB205来反映变频器工作状态。

// 2.接收指令RCV缓冲区

// VB200 //rcv指令要接收的字节个数

// VB201 //变频器地址(01)

// VB202 //modbus功能码(06/03)

// VW203 //变频器被写地址/被读数据字节个数

// VW205 //被写数据/被读数据

// VB207 //被接收数据CRC低位

// VB208 //被接收数据CRC高位

// VB217 //被接收数据CRC验算低位

// VB218 //被接收数据CRC验算高位

BEGIN

Network 1 // 网络标题

// M8.2=0是8位字节写指令,返回数据也是8个字节,校验数据有6个字节VB201~VB206,VB257 VB258(VW257)是校验码。同时比较校验码与实际计算校验码是否正确,正确后M10.1置位1

LDN M8.2 //非读取信息时,因读取信息返回数据字节数因信息不一样而不同

LPS //写信息返回字节数固定不变,均为8字节接收信息

R M4.1, 1

CALL SBR2, &VB201, 6, VB258, VB257 //接收接收到的信息VB201开头连续6个字节的CRC 值,见过保存到VW257

AW= VW257, VW207 //比较接收信息的CRC位VW207与实际计算的CRC是否相等,相等说明信息正确

S M10.1, 1 //信息正确,M10.1置位1

LPP

AW<> VW257, VW207

R M10.1, 1 //信息校验错误,M10.1=0

Network 2

// 如果是读取信息命令(2次读取均是读取6条信息,返回信息数17字节)

LD M8.2 //第一条读取命令

O M8.3 //第二条读取命令

LPS

R M4.1, 1

CALL SBR2, &VB201, 15, VB258, VB257 //校验VB201开头连续15字节接收信息的CRC校验值

AW= VW216, VW257

S M10.2, 1

LPP

AW<> VW216, VW257 //接收信息CRC校验位与实际接收的信息计算的CRC结果比较,如果相等说明计算信息正确

R M10.2, 1

Network 3

// 如果是第一条读取信息,则返回信息保存到VW1000开头的连续6字

LD M8.2

A M10.2

MOVW VW204, VW1000

MOVW VW206, VW1002

MOVW VW208, VW1004

MOVW VW210, VW1006

MOVW VW212, VW1008

MOVW VW214, VW1010

R M8.2, 1

Network 4

// 如果是第二条读取信息,则接收到的信息保存到VW1012开头的连续6个字

LD M8.3

A M10.2

MOVW VW204, VW1012

MOVW VW206, VW1014

MOVW VW208, VW1016

MOVW VW210, VW1018

MOVW VW212, VW1020

MOVW VW214, VW1022

R M8.3, 1

Network 5

// 写英威腾变频器H2000数据,如果返回数据正确,M8.0复位0,VB310清零

LD M10.1

A M8.0

MOVW VW205, VW300

R M8.0, 1

Network 6

LD M10.1

MOVW VW203, VW312 MOVW VW205, VW302

R M8.1, 1

Network 7

//

END_INTERRUPT_BLOCK 主程序梯形图

网络26

初始化子程序,把通讯口0设置自由口模式

引用| 回复

张智勇CRC校验子程

引用| 回复

| 2009-03-02 11:30:26 5楼张智勇

发送子程序

最新GD5000型高压变频器操作指导书

文件编号: 1 2 发放编号: 3 4 GD5000型高压变频器5 6 操作指导书 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 编制部门:

20 编写:审核:批准: 21 发布日期:实施日期: 22 1 概述 23 我中心#3炉吸风机电机采用深圳市英威腾电气股份有限公司生产的GD5000型24 高压变频器(下称变频器)进行调速,其原理接线如图所示。变频器主要由移相变25 压器(柜)、功率单元(柜)、控制柜及手动旁路柜(下称旁路柜)组成。 26 27 图一变频器外形示意图 28 29 图二高压变频器原理接线图 30 2 设备型号

31 3 设备面板指示灯及按钮作用 32 3.1 控制柜面板指示灯及按钮 33 3.1.1“就绪”指示灯(黄灯)——变频器各电源已送上,处于待机就绪状态, 但未运行时该灯亮; 34 35 3.1.2“运行”指示灯(绿灯)——变频器正常运行时该灯亮; 36 3.1.3“故障”指示灯(红灯)——变频器故障时该灯长亮,变频器有告警信息37 时闪亮; 38 3.1.4“远程/就地”转换开关——备用; 39 3.1.5“紧急停机”按钮——当变频器发生控制板损坏等不可正常控制的故障时,40 按此按钮将变频器退出运行。此按钮按下后,应在故障排除后按按钮上标示的箭头41 方向旋转该按钮,才能对变频器进行再次送电操作。当旁路柜切至工频状态下运行42 时,按此按钮无效;

3.2 手动旁路柜面板指示灯及按钮 43 44 3.2.1“工频”指示灯(红灯)——当变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸45 QS2断开,变频器旁路刀闸QS3刀闸闭合时该灯亮,表示电机处于工频运行状态,46 变频器退出运行; 47 3.2.2“变频”指示灯(绿灯)——当变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸48 QS2闭合,变频器旁路刀闸QS3断开时该灯亮,表示电机处于变频运行状态,变频49 器可以变频拖动电机; 50 3.2.3旁路柜刀闸闭锁转盘位置功能 51 3.2.3.1“检修”位置——当进行变频器的检修工作时,在分别将变频器进线刀52 闸QS1、变频器出线刀闸QS2、变频器旁路刀闸QS3拉开后,将转盘切至该位置后53 上锁,此时将闭锁QS1、QS2、QS3刀闸的操作功能。只有在此位置才能打开手动旁54 路柜前柜门; 55 3.2.3.2“工作”位置——变频器送电前,在分别将变频器出线刀闸QS2和变56 频器进线刀闸QS1或变频器旁路刀闸QS3合上后,将转盘切至该位置后上锁; 57 3.2.3.3“操作”位置——当变频器电源开关断开后,将转盘切至该位置后才能58 对变频器进线刀闸QS1、变频器出线刀闸QS2、变频器旁路刀闸QS3进行断开操作。 59 4 变频器及其负载电机投退操作步骤 60 4.1 变频器及其负载电机由冷备转变频运行时的操作步骤:

西门子PLC的以太网通讯及OPC通讯介绍

西門子PLC的以太網通訊及OPC通訊介紹 1.以太網通訊 CAL有很多地方用到以太網通訊,L2,焊機與PLC間通訊等,表檢的成像原理為:在金屬板帶表面沒有缺陷時,反射的光在明視場下很強,而在暗視場的散射光很弱;如有缺陷,則明視場的光強減弱,而暗視場的光強增加。根據這個原理,通過檢測攝像頭裡光強的變化,可檢測出材料表面上的一些物理缺陷。CAL 僅僅用到了它的檢測破孔這一個功能。 下面再來看西門子的以太網通訊,使用以太網通訊處理器可能的連接方式: 我們可以看到不同的通訊方式在PLC裏面需要調用不同的功能塊。 像S7-Connection方式連接的,需要調用SFB12/FB12等來讀取發送數據息,而TCP等連接的,需要FC5等來讀取發送數據。 下面簡單介紹下每種連接特點: Send/receive: iso 連接:ISO傳輸服務通過組態連接提供SEND/REVEICE interface服務在以太網上傳輸數據,此時服務使用的是ISO協議。此通訊速度較快,可是不能實現網絡路由,只能用於局域網通訊。 Send/receive: iso-On-TCP 連接:突破了局域網的限制,可以路由到公網上去;數據重發功能和基於第2層的CRC校驗保證了數據傳輸的完整性和可靠性。 Send/receive: TCP 連接:TCP/IP提供面向連接的數據通訊,數據並不會被打包因而並沒有數據包確認位,在這TCP服務提供了統一的sccket接口到每一個終

端,因而數據塊可以整體發送,這裡區別於iso-On-TCP 連接。 Send/receive: UDP連接:UDP提供簡單數據傳輸,無需確認,與TCP同屬第4層協議。與TCP相比,UDP屬於無連接的協議,數據報文無需確認。 S7通信:S7協議是西門子S7家族的標準通信協議,使用S7應用接口的通信不依賴特定的總線系統(Ethernet,PROFIBUS,MPI)。接口位於ISO-OSI參考模型的第7層,下面圖模型各層的通信方式。 那麼根據表檢的通訊協議規定: Transmission mode:TCP protocol (not S7), PLC will always be the client , Gauge will always be the server. Byte order: use PLC Byte Order ( not x86 byte order ). 我們建立通訊就需選擇send/receive中的TCP連接。 因此,在PLC中做如下配置: 1.打開硬件配置->點擊網絡組態:

西门子MM440变频器常用参数设置1

?? 桥式起重机的发展历史 ?施耐德变频器Altivar31常用参数设置? 西门子MM440变频器常用参数设置 一 2nd, 2010 by 起重机 ①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值 ①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无 ①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3专家级───⑤根据需要选择───⑥无 ①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27电流 ───⑤一般选择21───⑥21 ①P0010───②调试参数过滤器───③0~30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0 ①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒计───⑤180秒为宜───⑥0 ①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④名牌数据实际为准───⑤380伏───⑥230伏 ①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───④名牌数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A ①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④名牌数据实际为准───⑤功率叠加P1+P2───⑥0.75kw ①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0───④名牌数据实际为准───⑤cosφ───⑥0 ①P0311───②电动机的额定速度───③(0~40000)───④名牌数据实际为准───⑤980/1380───⑥0 ①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源 ───⑤2代表由端子排输入───⑥2 ①P0701───②数字输入1的功能───③0~99───④选择数字1功能 ───⑤1───⑥1 ①P0702───②数字输入2的功能───③0~99───④选择数字2功能 ───⑤2───⑥12

西门子变频器基本参数设置

6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,国际标准 P100= 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩 P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值 P130= 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) P384.02= 电机负载限制 P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P464= 下降时间 P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)

6SE70 变频装置调试步骤 一.内控参数设定 1.1 出厂参数设定 P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数 P60=2 固定设置,参数恢复到缺省 P366=0 PMU 控制 P970=0 启动参数复位 执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。 1.2 简单参数设定 P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数 P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC) P95=10 IEC 电机 P100=1 V/F 开环控制 3 不带编码器的矢量控制 4 带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压 P102 电机额定电流 P107 电机额定频率HZ P108 电机额定速度RPM P114=0 P368=0 设定和命令源为PMU+MOP P370=1 启动简单应用参数设置 P60=0 结束简单应用参数设置 执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手 册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。 1.3 系统参数设置 P60=5 P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算 P130=10 无编码器 11 有编码器(P151 编码器每转脉冲数) P350=电流量参考值A P351=电压量参考值V P352=频率量参考值HZ 3 3 P353=转速量参考值1/MIN P354=转矩量参考值NM P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障 1.4 补充参数设定如下 P128=最大输出电流A P571.1=6 PMU 正转 P572.1=7 PMU 反转

行业人士对汇川英威腾的对比分析

行业人士对汇川英威腾的对比分析 点击量:353 回复数:1 金融界广东省的网友发表于 2010-10-08 上市可以一夜暴富,但企业也需要脱光衣服,众目睽睽之下在沙滩上裸泳。 在国内的变频器行业,有一家一直称“领军”的“龙头”企业,这就是今年一月份上市的英威腾电气(002334)。 近日,深圳同城的另外一家变频器企业汇川技术(300124)也首发上市。在两家企业都成为公众公司之后,让我们有机会近距离仔细观察这两家虽相距不远但风格迥异的公司,看看这两家企业的各自风采。作为行业多年从业人员,我认识部分英威腾的部分和汇川的大部分股东;也多少听说一些行业内的八卦传闻。我可以负责任的这么说,坛子中的大部分帖子都是没有什么技术含量的,缺乏对变频器行业的认识,主观臆断的多,充满情绪的多。对于一个行业,一定有着内部客观的规律,每个公司会有自己独特的运营之道。这些,往往单纯从财务报表中是看不出来的。 先说说国内变频器行业的渊源。自称最早研发变频器的很多,比较认可的说法的是成都佳灵,后来还有森兰,惠丰等,都属于行业内较为老牌有一定规模的企业,但技术水平就较为一般,只生产风机水

泵用的通用变频器。真正的改变从华为98年进入变频器行业开始,强大的综合实力,严格的管理,巨大的工作压力,使得华为的产品在行业内脱颖而出,并且很快成为老大。变频器的关键控制技术矢量控制也研发成功并快速实现商品化。2001年华为出售华为电气给艾默生,行业的格局发生了很大的变化,客观说,到目前为止,看上去汇川成了最大的受益者。从华电变频器产品线的一把手到研发、制造、市场,先后有30多人加入了汇川。英威腾成立早于汇川,但属于变频器行业中传统的“普传系”,在5年前应该还属于不入主流的厂家,但黄总比较有魄力,从艾默生和成立初期的汇川用股份挖了几个人,也很快把矢量产品做出来了。但毕竟公司框架已成,总体员工的素质不够均衡,从艾默生过去的人不过三五人而已,从汇川挖过去的人则属于底层的普通员工。其实从现在看,从汇川挖人应该是个赔本买卖,不过当时的汇川在初创阶段,对竞争对手的心理上应该是个打击。由此看来老黄也并非仁义啊。高举华为旗帜为宣传的变频器厂家也不少,行业内认可的真正华为系离职创业厂家其实只有两家:汇川和蓝海华腾,后者是由华电变频器研发部门的主管牵头办的公司。 下表是各自招股说明书和10年中报的相关数据。数据引用自论坛“可苦可乐”网友。

西门子以太网通讯设置

西门子以太网通讯 一、功能: S7-200做客户机(主站), S7-300做服务器(服务器) 二、硬件配置: 1.CP243-1 2.CPU224 3.CPU314 4.CP343-1 三、设置步骤: 第一步打开S7-200编程软件MicroWIN,在工具栏中选择以太网向导

第二步读取CP243-1【以太网模块】。注意:PC与S7-200连接正常才能读取到 第三步选择以太网模块

第四步输入【 CP243-1 】的IP地址 192.168.0.50 注意 IP设置与S7-300侧要在同一个网段 第五步配置连接数【最多连接8路】以太网模块要占用地址,建议放在最后插槽连接数:根据实际的连接数配置

第六步 1.选择客户机连接【s7-200为客户机】 2.【03.02】----03:单边通信 02: S7-300CPU模块的插槽号 【10:00】 ----1:固定 0:连接号 00:s7-200CPU模块的位置 3. 输入CP343-1的IP地址【在S7-300的硬件组态中设置】 4. 单击“数据传输”,进入配置窗口。 注意:连接号一定要记住,在编程的时候会应用到

第七步 1.选择向服务器读取数据 2.选择读取数据的大小【最大212个字节】 3.数据的对应关系。【把S7-300“DB10.DBB0开始的10个字节”的数据读取到本地“VB0开始的10个字节”中】 4.配置完后点击【新转输】 注意:传输号要记住,在编程中要应用到

第八步 1. 选择向服务器写入数据 2. 选择写入数据的大小【最大212个字节】 3. 数据的对应关系。【把本地“VB10开始的10个字节”的数据写入到S7-300“DB10.DBB10开始的10个字节”中】 4.配置完后点击确认 注意:传输号要记住,在编程中要应用到

西门子变频器调试方法

西门子变频器在数控铣上的应用 调试前对机械要求: 电机不带负载,如果用皮带传动请将皮带拆除;如果直联请拆除直联部分;(即变频器只带电机旋转,而电机不带负载(但可以带带轮)旋转) 调试过程要求: 调试步骤25――29最少重复两次(也就是说主轴要启动两次)。 1.P0003用户级别2(专家) 2.P0010调试模式1(快速调试,出厂默认为0当改为1后进入快速 调试状态,无法显示高级参数。) 3.P0100执行标准0(功率单位KW,频率缺省值50HZ) 4.P0205应用方式0(恒转矩) 5.P0300电机类型1(异步电动机) 6.P0304电机额定电压(根据电机铭牌设置) 7.P0305电机额定电流(根据电机铭牌设置) 8.P0307电机额定功率(根据电机铭牌设置) 9.P0308电机额定功率因数(使用默认值不需要设置) 10.P0309电机额定效率(使用默认值不需要设置) 11.P0310电机额定频率(根据电机铭牌设置) 12.P0311电机额定速度(根据电机铭牌设置)

13.P0320电机磁化电流(使用默认值不需要设置) 14.P0335冷却方式0(自冷) 15.P0640过载因子(使用默认值不需要设置) 16.P0700选择命令源1(BOP控制) 17.P1000频率获取方式1(使能电位计) 18.P1080最小输出频率 1.3(对应40R/MIN) 19.P1082最大输出频率200(对应6000R/MIN) 如果主轴为8000转,请设定P1082=267 20.P1120加速斜坡时间 4.5(电机从当前转速加速到指令转速的时 间) 21.P1121减速斜坡时间7.0(电机从当前转速减速到指令转速的时 间。P1120 P1121如果设置过小,当指令高转速时变频器会因为瞬间电流过大而报警) 22.P1135斜坡关断时间(使用默认值不需要设置) 23.P1300控制方式20(矢量控制) 24.P1500转矩设定值选择0(无设定值) 25.P1910 电机数据检测先设1(=1 识别所有电机数据并修改,并 将这些数据应用于控制器) 设置完成后,变频器会出现报警A0541,此时需要马上启动变频器(1040设置5按BOP启动变频器)。电机将旋转起来,在旋转一会后报警消失,电机空运行3-5分钟,(不带任何负载)。在报警消失后进行26步骤设置。

西门子标准变频器在提升中的应用

西门子标准变频器在提升中的应用 目前,变频器在提升的应用越来越广泛,如起重、提升、电梯等行业。在提升中应用变频器主要有以下特点: ?负载在下降过程中,电机会处于发电状态,即变频器处于能量回馈状态,为了防止变频器产生过电压现象而跳闸,需要制动单元与制动电阻来消耗回馈能量。 ?在提升系统中有配重(couterweight)的情况下,下降的过程有可能是电动状态,因此电机可能会工作在四象限。 ?当负载在机械抱闸打开的情况下暂停,电机需要输出很高的转矩阻止负载降落。 ?某些场合需要变频器的精确定位功能,当然定位功能也可能在上位机中实现,如电梯应用。 ?大部分的提升装置要充分考虑其安全可靠性。 ?系统的加减速需要仔细控制。 图1 变频器在提升中应用示意图 针对提升的应用特点,标准变频器应该满足以下特性 ?最好安装编码器,以保证系统速度精度与安全性。MicroMaster440所实用的编码器有TTL与HTL类型。

?加装制动单元与制动电阻,通过P1240禁止变频器的直流电压控制器功能,同时要在P1237里设置制动占空比。 ?要确保电机参数的准确,这一点对于矢量控制尤其重要。 ?要利用功能块来搭建超速或者负载降落保护。 ?投入电机外部抱闸控制,参数为P1215-P1217。 ?对于有配重的负载,矢量控制(SLVC或VC)建议用加速度予控(P1496与P0342),对于无配重负载,建议用附加转矩(P1511)来增加启动转矩。 调试 带编码器的矢量控制 借助于编码器模板(6SE6400-0EN00-0AA0)及编码器完成。 优点: 1.可实现零速满转矩运行 2.低速时性能好,确保精确定位 3.真实的反馈速度以防止电机超速与负载突降 4.容易调试 缺点:成本高 调试步骤: 1.快速调试,确保电机数据与电机名牌一致。 2.通过参数P1910=1,3做电机识别。 3.检查编码器接线以及相关参数及DIP设定(P0400,P0408等),用V/F方式来判断编码器 反馈的方向是否同设定值一致(P0061与P0021)。 4.将直流电压控制器关闭(P1240=0),并将制动单元投入(P1237=4推荐50%)。 5.投入电机报闸制动(P1215=1),并根据实际情况优化制动释放延迟时间(P1216)及最小频 率(P1080)。 6.对于无配重的负载,我们需要在提升时给定正的速度值,在下降时给定负的频率值。 7.设置控制方式P1300=21,用P1960来优化速度环(注意优化时电机会转动),同时也 可以手动修改比例增益P1460与积分时间P1462,以改善系统的动态特性。 8.转矩限幅P1520 与P1521通常被放到最大。 9.用功能块来搭建超速保护以及编码器实际反馈与速度设定背离过大保护 设置如下:

西门子MM440变频器常用参数设置111111111111111111111111

?施耐德变频器Altivar31 西门子MM440变频器常用参数设置 一 2nd, 2010 by 起重机 ①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值 ①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无 ①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3专家级───⑤根据需要选择───⑥无 ①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27电流 ───⑤一般选择21───⑥21 ①P0010───②调试参数过滤器───③0~30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0 ①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒计───⑤180秒为宜───⑥0 ①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④名牌数据实际为准───⑤380伏───⑥230伏 ①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───④名牌数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A ①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④名牌数据实际为准───⑤功率叠加P1+P2───⑥0.75kw ①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0───④名牌数据实际为准───⑤cosφ───⑥0 ①P0311───②电动机的额定速度───③(0~40000)───④名牌数据实际为准───⑤980/1380───⑥0 ①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源 ───⑤2代表由端子排输入───⑥2 ①P0701───②数字输入1的功能───③0~99───④选择数字1功能 ───⑤1───⑥1 ①P0702───②数字输入2的功能───③0~99───④选择数字2功能 ───⑤2───⑥12 ①P0703───②数字输入3的功能───③0~99───④选择数字3功能

S单传培训西门子S变频器应用

(二)输出辊道正反转应用 实验内容:通过S120变频器来控制辊道的正反转,实现辊道的正反转和快慢速。实验目的:掌握通过端子实现正反转,端子实现快慢速的方法。 实验工具:S120变频器+BOP20+CU320-2DP+PROFIBUS-DP模块。 1 控制要求: (1)通过2个DI端子实现辊道的正反转; (2)通过DO端子实现运行、故障、准备好等显示; (3)通过2个端子实现快慢速给定; (4)速度和电流通过PROFIBUS-DP通讯反馈给PLC。 (5)通过制动单元+制动电阻的方式,实现快速停车。 (6)通过DI端子实现远程故障复位。 2 负载特性: (1)可以朝两个方向转动; (2)启动时间/停车时间短; (3)停车方式采用减速停车方式; (4)启动响应要快。 3 控制原理图 DI0(辊道启动/停止:1=启动,0=停止),DI1 (辊道方向:0=正向,1=反向) 参数,负载的类型,电机优化的方法。 对于电机控制方式来说,不同的变频器是不一样的。对于西门子变频器S120来说: A 变频器系统的拓扑结构:控制单元+功率模块 控制单元采用CU320-2DP。 B 电机的控制方式:P1300 C 电机的类型:P300

D 电机的铭牌数据:P304 、P305、P307、P308、P310、P311 E 负载的类型P500: 通过STARTER软件,组态变频器、电机、编码器等,完成基本设置和电机优化。Control structure: 控制方式P1300: [0] U/f control with linear characteristic Power unit: Component name: Motor_Module_2 Component type: AC-Power Module Order no.: 6SL3210-1SE22-5Uxx Rated power: 11 kW Rated current: 25 A Power unit supplementary data: No filter/choke Adapter module: CUA31 Drive setting: Standard(P100=0): IEC motor (50Hz, SI units) Connection voltage(P210): 400 V Power unit application(P205): [0] Load duty cycle with high overload for vector drives (含重载的矢量驱动变频器) Motor: Motor name: Motor_6 电机类型(P300): [1] Induction motor (rotating) Motor data: p304[0]: Rated motor voltage 380 Vrms(电机额定电压P304) p305[0]: Rated motor current 9*9.00 Arms(电机额定电流P305) p307[0]: Rated motor power 9*4.00kW(电机额定功率P307) p308[0]: Rated motor power factor 0.830(电机功率因数P308) p310[0]: Rated motor frequency 50.00 Hz(电机额定频率P310) p311[0]: Rated motor speed 1460.0 rpm(电机额定转速P311) p335[0]: Motor cooling type [0] Non-ventilated Calculation of the Motor/Controller Data(P340): No calculation P340= Motor holding brake:(P1215=0) Motor holding brake(P1215): Not available(在电机优化前,不要使用抱闸功能,若有,在电机优化完毕后,再加上。) Encoder: No encoder configured. Drive functions: Technological application(工艺应用P500): [0] 标准驱动(矢量) Motor identification(P1900): [0] Inhibited (注:通过设置P340、P1900、P1960完成电机优化)。P1900=?(做静态辨识)Process data exchange (drive):设置PROFIBUS通讯 PROFIdrive telegram(P922): [999] Free telegram configuration with BICO

西门子标准变频器控制方法描述

西门子标准变频器控制方法描述

第一节速度矢量控制(MM440) 在矢量控制中,速度控制器影响系统的动态特性。特别是恒转矩负载,速度闭环控制有利于改善系统的运动精度和跟随性能。在矢量控制过程中,速度控制器的配置是重要的环节。 根据速度控制器的反馈信号来源,可以将速度矢量控制分为带传感器的矢量控制(VC)与无传感器的矢量控制(SLVC)两种。 编码器的反馈信号(VC):P1300=20 观测器模型的反馈信号(SLVC):P1300=21 在快速调试和电机参数优化的过程中,变频器会根据负载参数自动辨识系统模型,建立模型观测器,在没有传感器的情况下,系统也会根据输出电流来计算当前速度,作为速度反馈来构成速度闭环。 速度控制器的设定方式(P1460,P1462,P1470,P1472) 手动调节 可根据经验对速度控制器的比例与积分参数进行整定 PID自整定 设定参数:P1400 当P1400.0=1,使能速度控制器的增益自适应功能,即根据系统偏差的 大小来自动调节比例增益系数Kp。在弱磁区,增益系数随磁通的降低 而减小。 当P1400.1=1,速度控制器的积分被冻结,只有比例增益,即对开环运 行的电动机加上滑差补偿。 优化方式自整定 通过设置P1960=1,变频器会自动对速度控制器的各参数进行整定。

第二节 转矩控制(MM440) 矢量控制分为速度矢量控制与转矩矢量控制,转矩控制与速度矢量控制的主要区别是闭环调节是基于转矩物理量进行运算的。在某些特殊的场合,系统对

变频器输出转矩的要求比较严格。因此在MM440变频器中又实现了转矩设置功能。同速度矢量控制一样,转矩控制也分为无传感器矢量控制和带传感器的矢量控制。 在无传感器的转矩控制过程中,系统根据观测器模型来计算当前频率,与加速度转矩控制输出频率进行预算后,反馈到调制器。 带传感器的转矩控制,将编码器测得的信号与观测器模型进行运算后直接反馈到调制器。 一速度控制与转矩控制的切换 通过设置P1501=1,或者P1501=722.X来实现速度控制到转矩控制的切换。 二转矩的设定 通过P1500来选择转矩设定源或者直接在P1503中设定相应转矩值。 三附加转矩设定值 注:在速度控制与转矩控制中都可以选择转矩作为附加设定值。

西门子440变频器常用参数设置11111111111111111111111111111

西门子MM440变频器常用参数设置 ①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值 ①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无 ①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3专家级───⑤根据需要选择───⑥无 ①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27电流 ───⑤一般选择21───⑥21 ①P0010───②调试参数过滤器───③0~30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0 ①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒计───⑤180秒为宜───⑥0 ①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④名牌数据实际为准───⑤380伏───⑥230伏 ①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───④名牌数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A ①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④名牌数据实际为准───⑤功率叠加P1+P2───⑥0.75kw ①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0───④名牌数据实际为准───⑤cosφ───⑥0 ①P0311───②电动机的额定速度───③(0~40000)───④名牌数据实际为准───⑤980/1380───⑥0 ①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源 ───⑤2代表由端子排输入───⑥2 ①P0701───②数字输入1的功能───③0~99───④选择数字1功能 ───⑤1───⑥1 ①P0702───②数字输入2的功能───③0~99───④选择数字2功能 ───⑤2───⑥12 ①P0703───②数字输入3的功能───③0~99───④选择数字3功能

十大悲情变频器和十大激情变频器

十大低压国产变频器之悲情品牌 花开花落几春风, 今生昨日终虚幻。 悲情第一名:正泰 正泰作为中国最大的低压电器制造商,以其品牌影响力、产品市场占有率和资金实力,本来最有机会成为变频器行业的龙头老大。可惜其决策层在变频器蓬勃发展的前十多年间,一直默默无闻。如果正泰在第一时间招兵买马,积极进军变频器及自动化领域,奈何有今天的普传系,华为系之争;奈何有今天的遍地开花,诸侯混战的局面。而当初的大好时机已经失之交臂,永远不可能再有,想要重新进军驱动器市场,则要付出更多代价和时间,只能让世人一声叹息! 秦越认为,正泰可通过并购现有变频器品牌和企业,直接进军变频器行业,比自己再组建队伍要划算得多。 悲情第二名:德力西 其情况与正泰类似,虽然最近两年发展势头不错,成立专门的变频器子公司,组建专门的领导班子和研发销售团队,但毕竟没赶上第一波大发展时期,前途命运尚待观察,其他的不再多说。 悲情第三名:佳灵 佳灵品牌及其创始人吴加林,是变频器行业鼻祖级人物。从低压到高压,吴加林始终站在技术变革的第一线,被誉为“中国变频器之父”,其对国产变频器技术的发展,有不可磨灭的贡献。开创了业内众多第一,遥想当年,佳灵叱咤风云,谁与争锋。而如今,“廉颇老矣,尚能饭否?”。 性格决定命运,而企业的性格是由企业负责人的性格直接决定的。佳灵能走多远,谁能说得清。 悲情第四名:普传 这个品牌,让众多业内人士无限纠结。无论是戴正耀,还是张海杰,都是一部传奇。期间的恩恩怨怨,又有几人能说得清楚。但不可否认的是,戴正耀是国产变频器行业的一粒火种,点燃了后来的国产品牌大发展的熊熊烈火。创造了国产品牌半数以上出自“普传系”的神话。且不说他的人品和做事方式如何,但就对国产变频器技术的发展贡献,居功至伟! 戴正耀创立了普传,而让普传继续发扬光大,血脉传承的却是张海杰。但毕竟经历了太多历史变革,沧海桑田,期间多少人,多少事皆付流水中,让后人去评说。 今天的普传就像一个古老而又年轻城市,能否再现昔日辉煌,扔掉历史包袱,还要看张老大如何力挽狂澜,革故鼎新,开创普传的又一次崭新局面! 秦越认为,2012年之后的三年内,是普传能否再度崛起的关键。 悲情第五名:安邦信 安邦兴国,诚信天下。我相信,任何一个看到这八个字的中国人,都热血沸腾,感慨万千。安邦信在成立之初,也的确如其名称一样令人鼓舞,是春秋一代霸主。而其后来的发展,让人无限惋惜。眼看着众多后期之秀不断赶超自己,而自己却始终忧心于内部的权力组阁。得道多助失道寡助,得民心者得天下。一个企业的成败,与其主要负责人的性格有直接关系。

西门子MM440变频器常用参数设置111111111111111111111111111111111111

?施耐德 西门子MM440变频器常用参数设置 一 2nd, 2010 by 起重机 ①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值 ①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无 ①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3专家级───⑤根据需要选择───⑥无 ①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27电流 ───⑤一般选择21───⑥21 ①P0010───②调试参数过滤器───③0~30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0 ①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒计───⑤180秒为宜───⑥0 ①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④名牌数据实际为准───⑤380伏───⑥230伏 ①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───④名牌数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A ①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④名牌数据实际为准───⑤功率叠加P1+P2───⑥0.75kw ①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0───④名牌数据实际为准───⑤cosφ───⑥0 ①P0311───②电动机的额定速度───③(0~40000)───④名牌数据实际为准───⑤980/1380───⑥0 ①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源 ───⑤2代表由端子排输入───⑥2 ①P0701───②数字输入1的功能───③0~99───④选择数字1功能 ───⑤1───⑥1 ①P0702───②数字输入2的功能───③0~99───④选择数字2功能 ───⑤2───⑥12 ①P0703───②数字输入3的功能───③0~99───④选择数字3功能

西门子变频器的调试方法跟步骤

西门子变频器的调试方法跟步骤 西门子变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 西门子变频器主要应用在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。 变频器调试的基本方法和步骤: 一、变频器的空载通电验 1、将变频器的接地端子接地。 2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。

3、检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4、熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、“)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。 二、带载试运行 1、手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。 2、如果启动P停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协

国内十大变频器排名以及特点论述

变频器国内十大品牌排名如下: 1、明阳龙源(广东明阳电气集团有限公司) 2、烟台惠丰(烟台惠丰电子有限公司) 3、成都佳灵(成都佳灵电气制造有限公司) 4、英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司) 5、台达(台达电子工业股份有限公司) 6、深圳汇川(深圳市汇川技术股份有限公司) 7、普传科技(普传科技股份有限公司) 8、风光电子(山东新风光电子科技发展有限公司) 9、合康亿盛(北京合康亿盛变频科技股份有限公司) 10、利德华福(北京利德华福电气技术有限公司) 明阳龙源变频器特点论述: MYVF-6000系列高压变频器系统主要运用于电力工业、石油化工、冶金、水资源等工业中的风机、水泵、压缩机等,尤其是应用在高压大功率的风机和泵类机械中,取代传统挡风板、节流阀,可以根据负荷大小适时控制风量和流量,显著提高的节能效果。另外,还可以改善和适应运行环境,平滑加减速、提高加工工艺等功能。 明阳龙源(中)高压DCS500系列变频器具有多种保护特性的晶闸管全控桥,给用户可靠的操作安全性。晶闸管桥可以是二象限或四象限运行。ACS50系列变频器作为明阳龙源(中)高压部件传动满足了OEM厂商、安装公司和盘厂的需求,且无需编程 - 简单易懂的操作接口;紧凑的尺寸和窄化设计; DIN导轨安装的理想传动;低EMC干扰。

烟台惠丰变频器特点论述: 惠丰公司结合国际上最先进的变频技术和中国传动的实际需求,领先推出了F1000-G、F1500-G等通用系列变频器,F1000-M、F1500-P、ZS2000、LT2000、LT3000、T2等专用系列变频器以及HFR系列数字式软起动器,广泛应用于印刷、机床、塑料、制药、造纸、纺织、印染、食品、橡胶、油田、矿山、风机水泵等领域。其中F1000系列通用变频器是惠丰汇集十年专业制造之经验。 惠丰系列变频器应用空间矢量控制原理,采用模块化设计、双CPU控制,在采用高品质材料和元器件的基础上应用先进的生产工艺制造而成,它是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高技术产品,具有精度高、转矩大、性能可靠等特点。 其中,F1000-G系列通用系列变频器,功率范围为:0.4-400KW,采用国际先进的电机驱动专用芯片,应用空间电压矢量控制方法。强化电磁兼容设计,完全自动化贴片工艺,保证了产品的可靠性与稳定性。它具有电压利用率高,功率因数高、动态性能好、精度高、噪音低、转矩大等优点。另外还设有编码调速、线速度显示等功能,驾驭更自如。可广泛应用于纺织、印染、食品、制药、机械电子等领域的电机调速及其系统改造和更新。其特点有:1.采用16位微处理器,空间电压矢量控制与随机PWM控制相结合;2.转矩提升与自动滑差补偿功能;3.输出频率0.50-400.0Hz,分辨率最高达0.01Hz; 4.低噪音;5.随机载波;6.键盘和端子点动;7.可以任意设定对应频率的电压输出;8.端子三段速、二进制编码的七段速和可以设定的最多七段自动循环运行。 F1500-G通用型系列变频器是惠丰公司研制的全新一代系列通用变频器,产品功率范围为:0.4-400KW,采用模块化设计,增加死区补偿功能,加强了转矩提升措施,丰富了系统功能,提高了抗干扰能力和用户可操作性。能够在多种场合满足客户需求,是高品质、多功能、低噪音、大转矩通用系列变频器。其特点有: 1.优化空间电压矢量调制方式,使控制更加精确;2.优化磁通控制,使低频输出转矩进一步提高。启动时可以输出150%的额定转矩;3.输出频率0.00-400.00Hz,分辨率达0.01Hz; 4.可设定的V/F曲线与2次方V/F曲线,自动稳压调节输出(AVR),自动适应电网波动;5.超低噪音,具有随机载波和载波频率可调制两种方式;6.载波频率1KHz-15 KHz可调整; 7.实时电流、电压

西门子变频器参数设置说明及有关注意事项

西门子变频器参数设置说明及有关注意事项 1、变频器加电注意应分两次,在第一次加电后迅速断电,观察变频器有无异常,并查看面板显示数据, 如果有问题在检查排除后再试。 2、恢复原始出厂值方法:P0010 =30 P0970 = 1 而且必须在P0003=1 P0004=0条件下。 3、故障代码信息:r0947 最后故障数据r0949 前面几次故障数据。 4、内部接口说明:DC_ DCR+ DCB+ 这三个是直流输出,用于电抗;在小功率使用时“DCR+”和“DCB+” 要直接闭合,在大功率上用于外部制动单元,使用时引出接在电感上。这个接口可以利用直流输出上判断过流故障,它一般输出不超过500V左右, 5、在交流输出接口上,可以利用老式500型万用表量取电压值输出三项是否正常、平衡。 6、加速时间(P1120)、减速时间(P1121)的设定规定:小功率(15千瓦以下)设6S;稍大的功率(15~50 千瓦)设为10S左右,更大的功率设定时间随着要长些。 7、I/O端子接线上接口说明:3与4、11与12为两组模拟信号输入接口,这两组接口控制开关在上部, 拨至上部为投用,下部为停用。5与9为引出接触器常开触头控制启动变频器,其应用用参数P0700设置。P0700为1表明用变频器面板(MOP)直接控制启动(绿色键),P0700为2表明5和9通过启动接触器吸合让5和9形成回路启动变频器。其中5和9为正转,5和6连接为反转。 8、变频器日常故障基本检测:用万用表电阻档分别测取三项电输入、输出的相与相之间应为绝缘不通; 用万用表电阻档测取I/O端子3和4、11和12之间电阻应为120~122欧姆,否则为有问题。 9、当变频器故障无法确认排除或MOP面板数据显示异常是可采取将参数值恢复原始出厂值,然后再重 新设置有关参数再试,不行再报修。 常用参数设置说明: P0003=3 专家访问权限 P0004=0 访问所有参数 P0700命令源选择=0工厂缺省设置 = 用BOP键盘面板 = 端子(用点动接触器吸合使和接口闭合启动变频器) =3 BOP链路上USS =4 COM链路上USS =5 COM链路上CB P0756定义模拟量输入=0默认值单极性电压输入(0~+10V) =1单极性电压输入带监控功能(0~+10V) =2单极性电流输入(~mA) =3单极性电流输入带监控功能(4~20mA) =4双极性电压输入(-10~+10V) P0757 对模拟量输入定标配置4mA为起点 =0模拟量输入1(ADC1左接口3和4) =1模拟量输入2(ADC2右接口11和12) P0761定义模拟量死区的宽度=0模拟量输入1(ADC1左接口3和4) =1模拟量输入2(ADC2右接口11和12) P1000选择频率给定值源=0没有主给定值 = 1MOP给定值 =2模拟量给定值 =3固定频率 =4 BOP链路上USS =5 COM链路上USS =6 COM链路上CB 模拟量给 定值2…

相关文档
相关文档 最新文档