1事故风险分析

1.1天然气泄漏引起火灾爆炸

天然气属于易燃易爆的危险化学品,一旦泄漏,会形成爆炸性混合物,达到爆炸极限时遇到点火源,就会发生火灾、爆炸事故。爆炸产生的气浪、冲击波和高温会危及泄漏现场人员和周围建筑物,造成人员伤亡和财产损失。

1)在未对燃气管线设施有效保护的情况下、长期被重型车辆碾压,造成燃气管线泄漏;

2)地面不均匀沉降引起管线断裂漏气;

3)建筑物长期占压管线,造成管线断裂漏气;

4)管材、设备存在质量问题(如划伤、裂纹等),长期运行后缺陷暴露导致漏气;

5)天然气管道、设备因腐蚀、安装质量差、温度升降骤变等原因,6)引起管道、设备及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏;

7)在燃气管线周围动用大型机械开挖,损坏天然气管道、设施,造成天然气泄漏;

8)汽车行驶过程中不注意,碰撞室外调压柜(箱)、燃气引入管、架空管线造成燃气泄漏;

9)燃气用户使用不当造成燃气泄漏;

10)燃气调压设备失灵,安全装置和安全附件失效,造成管道、设备超压引起泄漏;

11)燃气管线、设施维修、抢修过程中,操作不当造成泄漏等。

1.2燃气设备、管道内形成燃气和空气混合物遇点火源引起爆炸

天然气的爆炸极限为5-15%,燃气和空气混合物达到爆炸极限后,遇点火源引起爆炸。

在燃气管线、设施停气抢修维修前后、燃气用户通气时,由于置换未达到要求,管道内形成燃气和空气混合物,遇点火源极易引起爆炸

1.3中毒和窒息的危害

天然气主要成分甲烷,对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,当空气中甲烷达25%~30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速,甚至昏迷。若不及时脱离,可致窒息死亡,长期接触天然气可能出现神经衰弱综合症。

在调压站、阀门井等相对密闭、受限空间作业时,由于通风不良,一旦发生燃气泄漏,作业人员有窒息的危险。

1.4高处坠落

架空燃气管线维修的作业,采取防护措施不当,可发生高处坠落造成人员伤害。

1.5非正常停气

设备设施故障、第三方破坏等造成大面积或重要用户停气,可能造成一定经济损失或社会不良影响。

1.6坑内作业

土方坍塌可能造成人员伤害

2应急指挥机构及职责

2.1公司事故应急指挥组织机构由现场应急指挥部及各应急小组组成。

应急指挥机构设置图

2.2应急指挥机构职责

2.2.1 现场应急指挥部是应急响应启动后由应急领导小组向事故现场派出的指挥机构。现场应急指挥部总指挥由应急领导小组指定。

现场应急指挥部下设综合管理组、抢险救灾组、警戒保卫组、人员疏散组、工程技术组、后勤保障组。各组人员主要由公司各部门成员组成。

总公司或地方政府启动应急预案后,公司现场应急指挥部应接受总公司或政府应急部门的指挥和领导。

现场应急指挥部应急小组构成见下表:

2.2.2 现场应急指挥部职责

1)根据应急领导小组指令,负责现场应急指挥工作,针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案,防止次生灾害事故发生。

2)如总公司或地方政府启动应急预案,配合和协调总公司或地方政府应急救援工作。

3)收集现场信息,核实现场情况,保证现场与应急领导小组之间信息传递的真实、及时与畅通。

4)负责整合调配现场应急资源。

5)及时向公司应急领导小组和总公司及地方政府汇报应急处置情况。

6)按应急领导小组授权,负责现场有关的新闻发布工作。

7)核实应急终止条件并向应急领导小组请示应急终止。

8)向应急办提交现场应急工作总结报告。

2.2.3综合管理组、抢险救灾组、警戒保卫组、人员疏散组、工程技术组、后勤保障组职责

综合管理组:负责公司预案启动后现场应急行动的记录,事故调查,善后处理等;负责组织相关应急小组实施现场恢复工作(在指挥部确定现场危害因素得到有效控制的情况下,组织相关人员尽快恢复正常生产)。

抢险救灾组:负责事故现场有效控制(泄漏源、泄漏物、火势);组织现场人员安全快速地撤离;现场人员的抢救;重要、危险物品的转移;事故现场监测;抢修作业,恢复生产等。

警戒保卫组:负责现场警戒保卫工作。设置警戒绳(旗)、标示等封锁、隔离灾害现场并实施警戒,确保闲杂人员、车辆未经许可不得进入管制区。

人员疏散组:保障应急器材、设备供应;负责用户停气告知、周围群众疏散;

工程技术组:负责应急救援过程中天然气管线、设备设施的资料、灾害现场设施配置图、各种状况疏散路线图(城市门站、铝厂站)的提供,并负责事故现场土方工程及其它工程,现场清理、恢复生产等工作。

后勤保障组:负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障和安全事故中伤亡人员的安置工作;内、外部信息的联络沟通。

3处置程序

3.1信息报告

3.1.1 24小时报警电话0546-6095351 6095352

事故险情报告程序与责任人

1)外部单位、人员险情报告程序:

2)公司内部险情报告程序

3.2报告时限、内容及责任

3.2.1接警人员必须详细记录事故或险情内容,记录内容主要包括:报警人信息、事故或险情位置、类型、发生时间等;接警后按规定进行判断,及时上报并留有记录。

3.2.2各级责任人接到信息应立即报告(如直接领导无法联系,必须向上一级报告),报告的主要内容包括:事故发生地点(部位)、时间、性质、人员伤亡情况、已采取的措施、可能发展趋势及引发的后果等。

3.3响应条件

二级应急响应条件:

1)一次事故造成人员重伤以下,或者5-10万元直接经济损失;

2)因突发事件、或事故造成居民用户500-1000户停气

3)相对封闭的公共空间内(居民楼房单元内、地下室等)发现高浓度天然气;

4)地下燃气管道泄漏,造成小面积扩散;

5) 燃气支线或架空管线(低压DN50以上及中压)因第三方破坏,造成燃气泄漏或引发着火;

6)燃气管道埋地支线因第三方破坏,造成燃气泄漏或引发着火;

7)居民、商业用户发生燃气火灾;

8)门站、调压站(柜、箱)及其他附属设施发生燃气大量泄漏、火灾或周围发生火灾危及到燃气设施;

9)发生自然灾害(地震、洪涝等)危及到燃气设施安全,但未发生泄漏、燃烧、爆炸

一级应急响应条件:

1)一次事故造成1人以上重伤,或者10万元以上直接经济损失;

2)因突发事件、或事故造成居民用户1000户以上停气;

3)地下燃气管道泄漏,造成大面积扩散;

4)燃气主干线因第三方破坏,造成大量燃气泄漏或引发着火;

5)工业用户停气8小时以上;

6)燃气调压站、调压柜发生爆炸;

7)居民、商业用户发生燃气爆炸;

8)因自然灾害(地震、洪涝等)导致燃气设施发生泄漏、燃烧、爆

炸。

3.4应急响应流程

4.处置措施

4.1泄漏事故处置要点

1)控制气源(停气、降压、放散)

2)实时检测天然气浓度,确定污染范围;设置警戒区域,熄灭区域内点火源;疏散危险区域内人员。

3)临时堵漏并对泄露天然气进行稀释、排放等;

4)抢险人员进行作业时应注意自身安全

5)随时掌握气象信息、周围重要场所设施(学校、公路、铁路等);

6)判断泄漏可能导致的后果(泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果);

7)可能需要调动的应急救援力量(消防特勤部队、企业救援队伍等)。

4.2火灾、爆炸事故处置要点

1)救助受伤人员并注意自身安全

2)控制气源(停气、控制燃烧)

3)对初期火灾进行扑救,同时拨打119

4)判断火灾的发展趋势,采取相应的措施(转移重要、危险物资、

人员)

5)设置警戒区域

4.3高空坠落、土方坍塌、窒息、中毒事故处置要点

1)现场施救,同时拨打120

2)避免伤者产生二次伤害

3)避免产生次生事故

城市燃气运行安全管理的思考(新版)

城市燃气运行安全管理的思考 (新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

城市燃气运行安全管理的思考(新版) 城市燃气运行安全是城市燃气运营的关键环节,是城市燃气事业发展的前提。我市人工煤气运行十多年来,历界领导、安全管理人员逐渐摸索出了一套适合我公司安全管理的模式,现将其主要几个方面叙述如下,希望各位同仁批评指正。 我市的城市燃气运行安全管理,始终坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针和“以人为本,安全第一”的安全管理理念,在具体工作中,我们主要做了以下工作。 一、建立健全安全管理机构,形成安全管理网络。公司成立安全科,设置安全员、内勤岗位。所、站(队)、班组分别设置安全员岗位,并且成立以各单位、部门一把手为成员,主管安全

副经理为副主任,经理为主任的安全生产管理委员会,对公司重大问题进行讨论、决策。公司定期(每周五)召开公司安全例会,研究、布置当前和今后的安全工作开展情况,指导基层单位的安全工作。层层签订安全生产责任制,做到“纵向到底,横向道边”,切实做到“谁主管、谁负责”“谁签字、谁负责”。 二、建立健全安全生产管理制度,做到以制度规范职工的行为,切实做到制度面前人人平等。 三、确定重点把握一般,审时度势搞好安全工作。安全工作每一时期都有其各自的重点,抓住了重点才能干好这一时期的安全工作。在中压管线改造之前,由于中压管线事故频发,用户安全意识淡薄,我们把巡线工作和入户安检工作做为当时的安全工作重点。在中压管线改造过程中,由于在运行的管线上作业,稍有不慎,就有可能发生事故,我们又把中压改造过程中的安全作为重点。中压管线改造完成后,由于中压自然断裂事故不再发生,而低压自然断裂事故有增多趋势且城市道路改造开始大规模展开,施工破坏事故开始增多,所以,我们这一时期把安全工作重

燃气突发事故应急预案

燃气突发事故应急预案 一、总则 为加强对城镇燃气安全事故的有效控制,及时、有序、高效地处置突发燃气安全事故,结合我县城镇燃气业实际情况,制定本预案。 (一)目的意义 提高行政主管部门及城镇燃气安全责任主体对城镇燃气突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处理有力的应急体系,有效预防城镇燃气事故的发生,及时做好城镇燃气事故应急救援处置工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。 (二)工作原则 在县政府统一领导下,按照分级管理、条块结合、职责明确、反应灵敏、运转高效、公众参与、预防为主、防处结合的原则,实施城镇燃气事故的预防、预警和应急处置。县域内各燃气企业根据县住建局制定的应急预案,制定本单位具体详细的燃气事故抢险应急预案、建立应急抢险组织和工作队伍,并定期开展好演练。 (三)编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等有关法律法规。 (四)适用范围 1、在我县境内从事城镇燃气业新建、改建、扩建的燃气企业和在运行过程中,发生死亡1人及以上或重伤5人及以上的生产安全事故。 2、在我县境内已运行的城镇燃气供气系统出现重大隐患,可能造成人员伤亡和停气一天以上的重大险情。 二、应急组织体系与职责 城镇燃气事故应急体系,包括行政主管部门的应急组织和各燃气企业的应急组织。 (一)机构设置 成立以县住建局局长为组长、分管燃气的副局长为副组长的县住房和城乡建设管理局燃气事故应急救援工作领导小组。 当发生城镇燃气重大安全事故时,应急救援工作领导小组成员必须迅速到达指定岗位。 (二)职责分工

城镇燃气管网

城镇燃气管网 城镇燃气输配系统一般由门站、高中低压管网系统、储配站、调压站、监控系统和调度中心等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划,在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,经技术经济比较后确定合理的方案。 一、城镇燃气管网的分类 燃气管网可按用途、敷设方式、输气压力、管网形状、压力级制等加以分类。 1. 按用途分类 ⑴长距离输气管线连接产量巨大的天然气田或人工燃气与用气地区的输气管线,其干管及支管的末端连接城镇或大型工业企业,作为该供气区的气源点。 (2) 城镇燃气管道 ①分配管道在供气地区将燃气分配给工业企业用户、商业用户和居民用户的管道,包括街区和庭院的燃气分配管道。 ②用户引入管将燃气从分配管道引到用户室内引入口处总阀门前的管道。 ③室内燃气管道通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具的管道。 (3) 工业企业燃气管道 ①工厂引入管和厂区燃气管道将燃气从城镇燃气管道引入工厂,分送到各用气车间。 ②车间燃气管道从车间的管道引入口将燃气送到车间内各个用气设备(如窑炉)。车间燃气管道包括干管和支管。 ③炉前燃气管道从支管将燃气分送给炉上各个燃烧设备。 2. 按敷设方式分类 (1) 埋地管道城市中燃气管道一般采用埋地敷设,当燃气管段需要穿越铁路、公路时,有时需加设套管或管沟,因此有直接埋设及间接埋设两种。 (2) 架空管道工厂厂区内或管道跨越障碍物以及建筑物内的燃气管道时,常采用架空敷设。 3. 按设计压力分类 燃气管道与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开、管道本身出现裂缝的可能性就越大。管道内燃气压力不同时,对管材、安装质量、检验标准及运行管理等要求也不相同。 我国城镇燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。

城市燃气管网泄漏原因分析及安全防范措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 城市燃气管网泄漏原因分析及安全防范措施简易版

城市燃气管网泄漏原因分析及安全 防范措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 天然气作为一种优质、高效、清洁的城市 能源,在改善我国城市的能源结构、加强环 保、减少大气污染等各个方面都发挥着越来越 大的作用,天然气管道网络在我国各大城镇迅 猛发展,已成为城市不可缺少的生命线,面对 如此庞大的地下燃气管网,如何预测、防止其 泄漏是全国各大城市燃气公司面临的非常重要 的课题。 1 燃气管道泄漏原因分析 1.1管材的缺陷 管材存在质量问题主要集中在老的铸铁管

上(灰口铸铁管),在使用过程中容易产生裂纹、穿孔等现象,造成漏气。合肥市天然气地下管网目前主要有钢管、铸铁管(球墨)和PE 管,泄漏原因各不相同: (1)铸铁管因其耐腐蚀,使用寿命长,不需要设置防腐措施等优点,在人工煤气管网上得到了广泛的应用。但在被天然气置换后,铸铁管接口处的密封材料(麻丝和橡胶圈)会因缺少水分和芳香烃成分而导致干燥收缩,从而造成泄漏[1]。 (2)埋地钢管外防腐措施不当或防腐层被破坏,与土壤接触形成化学和电化学腐蚀造成管道腐蚀穿孔,发生燃气泄漏[2-3]。 1.2工程质量问题 由于早期工程施工不规范,操作人员不严

城市燃气安全管理规章制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.城市燃气安全管理规章制 度正式版

城市燃气安全管理规章制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为保障人民生命财产和社会公共安全加强燃气安全管根据有关法律、法规的规定结合本市实际制定本条例。 第二条本市行政区域内燃气经营、使用及燃气设施的安全管理适用本条例。 第三条市市政公用事业局负责本市燃气安全工作的统一管理和监督。县市、区建设公用事业行政管理部门具体负责本辖区的燃气安全管理工作。安全生产监督、质量技术监督、城市管理行政执法、公安消防、规划、环境保护等部门应当按照各

自职责依法做好燃气安全管理工作。 第四条本市燃气安全管理应当遵循安全第一、预防为主、方便用户和规范服务的原则。 第五条任何单位和个人对危害燃气安全的行为有权制止和举报。对发现安全隐患、防范燃气事故发生以及在抢险救灾中的有功人员市、县市、区人民政府应当给予奖励。 第二章设施管理 第六条市、县市燃气管理部门应当会同规划管理部门参照国家有关设计规范标准划定燃气设施的安全保护范围。燃气经营企业应当在划定的安全保护范围内设置明显的安全警示标志。敷设地下燃气管道

燃气行业安全事故应急预案

编号:AQ-BH-08981 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气行业安全事故应急预案 Emergency plan for gas industry safety accidents

燃气行业安全事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、总则 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《银川市燃气管理条例》等法律法规,强化对燃气安全工作的领导,全面提高燃气突发事故快速反应能力,确保科学、及时、有效地应对燃气安全事故,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,特制定此预案。 (一)编制目的 提高行政主管部门对燃气发生重大突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确,建立健全处理有力的应急体系,将事故损失降低到最低限度。 (二)编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《石油天然气管道保护法》《国家安全生产事故灾难应急预案》《环境保护法》《银川市燃气管理条例》《宁夏回族自治区燃气管理条

例》等相关法律、法规和规章编制本预案。 (三)适用范围 本预案适用于全市从事城镇燃气新建、改建、扩建和运行过程中,发生一次性死亡3人及以上或重伤20人及以上的生产安全事故,城镇燃气发生连续停止5000户(或以上)居民燃气24小时(或以上)的特别重大突发事故。 1、处理输送过程中遭遇非正常情况,导致城镇气源或燃气、液化石油气设施中气质指标严重超标。 2、液化石油气储罐发生垮塌等事故,致使城镇气源终止。 3、地震、供水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者天然气上游、中游、下游站址以及液化石油气储灌站,灌装站淹没,机电设备毁损。 4、城镇主要燃气系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域燃气、液化石油气。 5、调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏。 (四)工作原则

城市燃气管网安全管理的研究及建议

城市燃气管网安全管理的研究及建议 随着生活水平的逐渐提升,天然气已经成为了较为主要的生活设施,燃气管网的安全问题也备受关注。各种各样的原因都会为燃气管网的运行造成安全隐患,甚至是发生安全事故,如何对其进行解决,是安全运行的重要所在。 标签:城市;燃气管网;安全管理 引言 天然气是城市发展的主要趋势,是一种较为全新的清洁能源,是节能的重要途径之一。可以改善空气质量以及空气中的污染,实现节能减排的目的。现如今天然气已经成为了生活中密不可分的一部分,燃气管网承担着非常重大的责任,但是由于管理方面不够严谨,会存在一些安全隐患,危害市民的生命安全,因此,燃气管网的安全运行是最需要关注的问题。本文对于城市中的燃气管网如何进行安全管理问题展开研究,并结合经验提出部分建议。 1燃气管网安全问题 1.1违章施工 城市中燃气管道一般都会埋藏于城市地下,如果发生安全问题,对于居民而言,将会是非常巨大的灾难。由于部分居民总是考虑自身的利益,经常存在占“小便宜”的心态,将房屋外的公共空间据为己有,这样的建筑并不属于合法的建筑物,不仅仅使得其他的居民利益受到损失,对于燃气管道也会造成安全影响。尤其是在部分违章施工的建筑物下方的管道,违章建筑物在建设之前并没有考虑地下的管道的走向问题,所以经常使得地下管道压坏甚至是漏气,造成事故的可能性非常大,事故一旦发生,后果将不堪设想。 1.2破坏现象 随着城市中建筑使用年限的增长,对于破损的道路经常会进行维修,但是其维修工作经常会磕碰到管道,对其造成一定的影响。并且,施工方为了不承担责任,在发生磕碰现象之后采取隐瞒不上报,这都不利于管网的安全发展。并且由于建筑长时间不进行检修工作,经常会导致地面下沉以及地基出现变动等,这些情况对于燃气管道的安全造成影响,有可能会使管道破坏以及断裂等。 1.3安装问题 在对于燃气管网进行安装时,其步骤的规范是对安全的重要保证,也影响着工程的质量。因此,对于安装的管理如果不够严格的话,质量也很难得到保证。在管网进行安装时,将会通过许多专业人员的共同监督以及实施,并且还会有专门的工作人员进行把关,避免出现安装位置不够深以及相关处理没有达到等较为

城市燃气安全管理规章制度详细版

文件编号:GD/FS-7191 (管理制度范本系列) 城市燃气安全管理规章制 度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

城市燃气安全管理规章制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。安全生产监督、质量技术监督、城市管理行政执法、公安消防、规划、环境保护等部门应当按照各自职责依法做好燃气安全管理工作。

敷设地下燃气管道应当同时敷设由耐腐材料制作的安全警示带。任何单位和个人不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除和损毁燃气设施的安全警示标志和安全警示带。 第七条在燃气设施安全保护范围内不得实施下

燃气事故应急救援预案的策划与编制

燃气事故应急救援预案的策划与编制城镇燃气由于具有易燃、易爆的特性,一旦发生泄漏,将会引发重大的火灾、爆炸事故,属重大危险源的监控范围。由于城镇燃气特别是管道燃气,不同于一般的加工生产型企业(如某个工厂、仓库、车站、商场、煤气站等),燃气管道及设施遍布城市各个角落,其事故的有害影响严重时扩大到社会公共区。如2004年5月29日,四川沪州发生天然气泄漏爆炸事故,造成5人死亡、1人重伤、34人轻伤。6月8日,安徽淮北煤气中硫化氢含量严重超标导致2人中毒死亡,造成全市停气事故。由于燃气管道大多隐蔽在地下,给监控带来很大难度。加之,由于管道运行多年,防腐层老化,以及有些施工单位不清楚地下物状态,野蛮施工,挖断燃气管道现象时有发生。对于这些突发事故,如果抢险被耽误或处理不当就会给人员、财产和环境带来相当大的损失和危害,所以,根据《中华人民共和国安全生产法》为加强燃气企业安全管理工作,燃气企业应建立城镇燃气事故应急救援预案,为有效实施事故救援行动,笔者就城镇燃气企业建立事故应急预案和救援系统,谈一点体会。 一、建立应急救援预案及救援体系的目的及意义

所谓应急预案,就是需要制定万一发生事故后,所采取的紧急措施和应急方法。应急救援系统就是指通过事前计划和制定应急措施,充分利用一切可能的力量。在事故发生后迅速控制事故的发展并尽可能地排除故障,及时有效地实施应急救援,防止事故扩大和蔓延以及环境破坏,最大限度地减少人员伤亡和降低财产损失。 二、编制事故应急预案的作用 应急预案在应急系统中起着关键作用,它明确了在突发事故发生之前,发生过程中以及事故刚结束后,谁该负责做什么?谁该做些什么?平时该准备些什么?到时候该如何做的策略和资源资源准备,它是针对可能发生的重大事故及其影响和后果的严重程度,为应急准备和响应的各个方面所做的预先仔细安排,做到应急准备和应急管理有章可循、有据可依,是开展及时、有序和高效应急救援工作的指南。 三、应急救援的基本任务 事故应急救援的基本任务应包括以下几方面:

城市燃气安全管理规章制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 城市燃气安全管理规章制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7101-57 城市燃气安全管理规章制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第七条在燃气设施安全保护范围内不得实施下列行为一建造建筑物、构筑物二堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体三擅自开挖沟渠、挖坑取土、打桩、顶进以及动用明火等作业四爆破作业五法律、法规、规章禁止的其他危害燃气设施安全的行为。 第八条在燃气设施安全保护范围内确需敷设管

城市燃气应急预案

塔城地区建设系统城市燃气重大事故 应急预案 一、总则 1、目的 为了及时、有序、高效、妥善地处臵有可能发生在城市燃气系统的重大事故,保护公众生命财产安全,最大限度地减轻损失,维护社会稳定,支持和保障经济发展,制定本预案。 2、工作原则 (1)统一领导,分工协作。在地区住房和城乡建设局的统一领导下,明确相关部门、燃气管理机构、供气企业、咨询机构等职责,依法确定应急工作程序,有效地处臵突发事件和紧急情况。 (2)统筹安排、协调配合。以县燃气重大事故应急指挥部为主体,统筹安排政府相关部门、管理机构、供气企业、咨询机构应急工作任务,在明确职责的基础上,加强协调、密切配合、信息共享、形成合力。 3、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《石油天然气管道保护条例》、《城市燃气管理办法》、《成都市燃气管理条例》等有关法律、法规。 4、适用范围 本预案适用于塔城地区规划区从事城市燃气新建、改建、扩建和运行过程中,发生的连续停止1千户至0.5万户居民供气12小时至24小时以下(不含24小时)的燃气事

故,一次死亡1人至3人的重大事故。具体包括:(1)燃气加工、处理、输送过程中遭遇非正常情况,导致城镇气源或供气设施中气质指标严重超标; (2)液化石油气储罐发生垮塌等事故,致使城镇气源终止。 (3)地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者液化石油气储灌站、灌装站淹没,机电设备毁损; (4)城市主要供气和输配气系统管网发生干管断裂或突发灾害,影响大面积区域供气; (5)调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏; (6)爆发传染性疾病,影响大面积区域供气。 二、应急组织体系与职责任务 在塔城地区住房和城乡建设局的领导下,设立塔城地区住房和城乡建设局燃气重大事故应急指挥领导小组,负责建立、完善和实施城市燃气重大事故应急预案;指导、监督区域内供气企业制定企业供气系统事故应急救援预案,建立应急救援组织。 1、建设局燃气重大事故应急指挥领导小组: 组长:卢振亭地区住建局局长 副组长:于发君地区住建局党组书记、副局长加尔肯地区住建局副局长 张伟国地区住建局副局长 肖祖文地区住建局副局长

城市燃气管网安全运行对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 城市燃气管网安全运行对 策正式版

城市燃气管网安全运行对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 燃气是一个城市,一个城市的居民生活不可或缺的重要组成部分,确保城市燃气管网的安全运行,将是燃气行业安全工作的重中之重,否则将制约燃气事业发展。 1、各级政府都必须充分认识到燃气管道上违章建筑的危害性,加大拆除违章建筑的力度。在具体做法上,把拆除违章建筑和燃气管道和设施改线、移位结合考虑,对于拆除难度很大、拆除资金很多,燃气管道和设施改线、移位又具备条件,且费用比拆除费用低的开始考虑管道改线

设施移位。 2、政府职能部门要严格把关地下管线施工报装审批程序,规划、城建等政府的职能部门在核发工程施工规划许可证时,凡涉及或影响到地下燃气管线的,应要求建设单位先与燃气安全主管单位及管线业主单位进行衔接协商,工程施工范围大、工期长的建设项目,政府相关职能部门要组织召集各地下管线业主单位及工程施工单位召开工程施工协调会议,并要求施工单位在施工过程中采取相应的防范措施后,再核发工程施工建设规划许可证,以控制施工外界因素损坏燃气管线造成燃气泄漏安全事故的发生。 3、进一步加强燃气管道安装施工质量

城市燃气管道的安全管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 城市燃气管道的安全管理(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

城市燃气管道的安全管理(新版) 近年来,因城市燃气管道管理不善造成燃气泄漏出现次生事故的情况时有发生。这些事故给人民群众的生命财产造成了巨大损失,也给社会的公共安全与稳定带来了极大的负面影响。城市燃气从业者需要对燃气的安全生产有清醒的认识,及时制定、调整安全生产管理模式,减少安全生产隐患。 一、燃气管道泄漏原因 埋地管道属隐蔽工程,随着时间的推移,管道老化及其他不可预见因素均可造成管输气体外漏情况。发生埋地管道外泄漏的原因主要有以下3个类型。 1、管道腐蚀泄漏 20世纪80年代至2000年属于管网主体工程大规模建设期,埋地管道主要采用钢管并进行管道外防腐,但埋地钢质燃气管道缺乏检测保养。经多年运行,其安全可靠性无法确定,髓年限的增加,

管道腐蚀穿孔的情况也随之增加,导致燃气泄漏。 2、管道受第三方破坏 许多城市燃气管网随着城市建设的发展,局部管道相对位置发生变化,如道路拓宽等原因使燃气管道置于车行道下面,极易造成管道受压损坏,发生燃气泄漏;管道周边施工屡有发生,施工单位不遵守燃气安全规定,违章作业经常会造成管道损坏。 3、燃气施工过程操作不当 施工过程与规范要求存在较大差距,如补偿器安装过程法兰螺栓受力不均匀,焊接过程中为加快焊口冷却采取冲水冷却方式等人为因素造成施工质量问题。 某燃气企业1990年度至2008年度发生的燃气管网事故统计分析表明,管道腐蚀泄漏因素占56%,第三方破坏因素占24%,操作不当因素占20%。因此,城市燃气供应企业应该建立相应的燃气安全事故防范体系。 二、建立腐蚀泄漏巡检体系 1、建立管道防腐层运行记录

城市燃气停限气保障应急预案

xxxx燃气有限公司 城市燃气停限气保障应急预案 一、总则 1、编制目的:为了保障气源的供应和使用,做到紧急情况下高效、有序和迅速地进行应急处理,把不良影响和损失降低到最低程度,特制订本预案。 2、编制依据:《城市燃气管理办法》、《河北省燃气管理办法》等文件。 3、适用范围:本预案适用于燃气上游停、限气和下游用户的减、停供气情况。 4、编制原则: (1)合理安排气源供应。 (2)优先保障居民用户、公共福利用户、商业用户、工业的用气。(3)供用联动、减停有序、落实迅速、各负其责。 (4)保障城市燃气管网的运营安全,维护企业合法权益,维护社会稳定。 二、组织机构与职责 1、组织机构: 总指挥: 副总指挥: 协调联络组: 生产运营组: 后勤保障组: 客户服务组: 安全保障组: 2、职责: (1)总指挥职责: 一、宣布公司应急预案启动。 二、主持应急会议。 三、批准重大应急决策。 四、决定向上级及地方政府报告。 五、落实上级领导批示及政府要求。

六、授权发言人对外公告应急事件、审批对外公布的材料。 七、指挥应急处置行动。 八、宣布公司突发事件应急状态结束。 (2)副总指挥职责 一、协助总指挥工作。 二、根据授权代理行使总指挥应急职责。 三、组织召开后续应急会议,部署和落实应急工作。 四、协调和调动相关应急响应。 五、及时向总指挥报告应急事件发展动态。 (3)协调联络组: 一、判断报警信息,及时向公司应急组织机构成员报告并提出应急状态建议。 二、传达公司应急组织机构领导的指令,并督促各应急小组落实执行。 三、召集应急会议或联席会议。 四、向公司应急机构总指挥及时汇报应急状态发展情况和应急处理情况。 五、根据事件进展情况,沟通通报信息,每天至少一次。 六、完成公司应急组织机构安排的应急事件处置协调工作。 七、对应急事件进行总结、汇报和归档。 八、根据应急组织机构的指令,与上游供气单位、下游用气单位及其它外部相关部门进行协调联络。 (4)生产运营组: 一、根据应急组织机构的指令对停限气操作进行布置、调度。 二、做好停限气期间的计量管理工作。 三、负责所有生产设备的检查,确保燃气的安全输配。 四、及时向应急组织机构领导汇报停限气实施的生产运营情况并做好相关记录。 (5)后勤保障组: 一、根据应急组织机构的指令组织、调动人员。 二、保证行政车辆及时调用。 三、保证紧急情况下的应急物品配置充分。

城市燃气管网安全运行问题分析及对策(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 城市燃气管网安全运行问题分 析及对策(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

城市燃气管网安全运行问题分析及对策 (新编版) 前言 天然气作为一种清洁、高效、便利、经济的能源,对于提高城市居民生活水平和人居环境、优化城市能源结构,改善城市空气质量,降低大气污染,为实现节能减排和发展低碳经济起着积极地重要的作用,对它的依赖程度也越来越高。利用管道输送天然气已成为当今世界工业生产和人民生活不可缺少的组成部分,尤其对于城市公共服务系统之一的燃气管网,它承担着将城市燃气输送到千家万户的重要职责。但由于其深埋地下,并受到诸如腐蚀、施工破坏、管网本身设计施工的缺陷以及管网周边环境变化等因素影响,加之其易燃、易爆的特性,全国因管网漏气引发事故时有发生,因而,燃气管网的安全稳定运行是我们燃气经营企业安全生产工作的重中

之重,它的好坏直接关系到广大市民的生活和生命财产安全,责任重于泰山。 1城市燃气管网存在的问题 兰州城市燃气管网始建于1990年,经过20多年的发展,已建成高压长输管线60km,次高压、中压、低压天然气管网干线合计超过400km、庭院管线已达1800km以上、门站7座、调压站68座、调压箱(柜)3500余台。拥有居民用户59万多户、公福用户3800多家、工业用户56家、加气站用户15家。形成了管道燃气、压缩天然气、液化天然气三气并存,年输供气量已达8.6亿m3。 近几年来随着城市规模的不断扩大和旧城区的改造,市政建设的发展要求,加之城市管理的条块分割,少数建设单位不按规范施工,部分市民安全意识薄弱都给城市燃气管网运行增加了不少安全隐患,甚至严重威胁到城市燃气管道的安全运行。主要存在的问题有: 1.1违章占压、包容燃气管道和燃气设施 城市燃气管道和设施上的违章建筑是埋设在城市的炸弹和杀

河北省城镇燃气安全事故应急预案

河北省城镇燃气安全事故应急预案 第一章总则 1.1目的 强化燃气行业管理水平,提高城镇燃气事故应急处置能力,建立统一指挥、分级负责、运转有序、反应迅速、措施科学、处置有力的应急体系,最大限度减少人员伤亡、经济损失,促进我省燃气行业健康有序发展。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《河北省燃气管理条例》《河北省人民政府突发公共事件总体应急预案》《河北省生产安全事故应急处置办法》等安全生产法律法规。 1.3工作原则 应急处置工作应当贯彻“预防为主、平战结合、以人为本、安全第一”的原则,统一领导、分级负责、依靠科学、依法依规,按照事故类别、严重程度,分级分类分别启动预案,实施应急救援。 1.4适用范围 我省行政区域内的城镇燃气运营及使用过程中发生的燃气泄漏、爆炸、火灾等安全事故。 1.5工作机制 省、市、县各级燃气行业管理部门和燃气经营企业均应建立健全城镇燃气安全事故应急预案,完善应急体系、组织机构。 省住房城乡建设厅负责全省城镇燃气安全事故应急管理工作,并对各市、县燃气行业管理部门实施燃气应急处置进行指导、协调和监督;设区市、雄安新区、县(市)燃气行业管理部门会同相关部门联合建立本行政区域内城镇燃气安全事故应急体系,制定应急预案,提请当地政府批准后组织实施;燃气经营企业负责制定本单位的燃气安全事故应急预案,建立应急救援机构,配备专业抢险队伍、设备、车辆。

第二章应急组织机构与职责 2.1各级燃气行业管理部门的应急组织与职责 省住房城乡建设厅:根据省政府和住房城乡建设部应急工作制度及办法,建立河北省城镇燃气安全事故应急工作领导小组,由省住房城乡建设厅主要领导任组长,燃气工作分管领导、安全工作分管领导任副组长,成员由办公室、法改处、城建处、质安处、执法处、燃热中心、安全中心、信息中心主要负责同志组成,领导小组办公室设在城建处,办公室主任由城建处主要负责同志担任。 主要职责:贯彻落实国家、省有关燃气安全事故预防和应急的规定;拟定全省城镇燃气安全事故应急工作制度,制定省级城镇燃气安全事故应急预案,建立完善全省城镇燃气安全事故应急组织体系;负责协调燃气安全事故应急处置工作;配合市县政府对城镇燃气安全事故的调查处理,及时向省政府、住房城乡建设部报告事故动态信息;组织各市开展燃气安全知识宣传教育等工作。 设区市、雄安新区、县(市)燃气行业管理部门:根据同级人民政府和上级有关部门应急工作制度和办法,会同有关部门建立健全本地区城镇燃气安全事故应急组织体系,提请当地政府成立城镇燃气安全事故应急工作领导小组,由政府分管负责同志任组长,并设置综合协调组、专家技术组、应急救援组、设备保障组、医疗救护组、警卫治安组和信息新闻组等机构,建立并完善本行政区域应急体系。 主要职责:拟定本地区城镇燃气安全事故应急工作制度;指导本地区建立完善应急组织体系和应急预案;及时了解掌握并向同级人民政府和上级燃气行业管理部门报告事故有关情况;指挥协调本地区城镇燃气安全事故应急处置工作;组织开展应急技术研究、燃气安全知识宣传教育工作等。 2.2燃气经营企业的应急组织与职责 根据国家有关法律法规的规定和省市县三级应急预案要求,结合本企业实际,制定燃气安全事故应急预案,成立专业应急抢险队伍,配备完善的抢险设备、车辆等,定期组织应急演练,积极组织开展燃气安全知识培训教育和宣传工作,发生燃气安全事故及时向所在地燃气行业管理部门报告,并立即组织实施抢险救援工作。 第三章应急处置 3.1事故分级

城市燃气安全管理规章制度

城市燃气安全管理规章制度 第一章总则 第一条为保障人民生命财产和社会公共安全加强燃气安全管根据有关法律、法规的规定结合本市实际制定本条例。 第七条在燃气设施安全保护范围内不得实施下列行为一建造建筑物、构筑物二堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体三擅自开挖沟渠、挖坑取土、打桩、

顶进以及动用明火等作业四爆破作业五法律、法规、规章禁止的其他危害燃气设施安全的行为。 第八条在燃气设施安全保护范围内确需敷设管道和从事打桩、挖掘、顶进作业的建设单位应当会同施工单位制定燃气设施保护方案经与燃气经营企业协调一致后方可实施。燃气经营企业应当指派专门的技术人员到现场提供安全保护指导。建设单位与燃气经营企业对前款规定的燃气设施保护方案产生争议的由燃气管理部门组织专家论证后解决。 第九条总重十吨以上的车辆或者大型施工机械确需通过敷设有燃气管道的城市非机动车道的必须事先征得燃气经营企业同意并在通行地段修建承重过桥或者采取其他安全保护措施经燃气经营企业验收同意后方可通行。 第十条因施工等人为原因造成燃气管道及设施损毁的责任人应当协助燃气经营企业采取相应措施进行抢修恢复原状。抢修费用由责任人承担。 第十一条发生燃气事故燃气经营企业应当立即组织抢险抢修并依法向燃气管理部门和安全生产监督、公安消防、环境保护、质量技术监督部门报告。抢险抢修时可以依法拆除妨碍抢险抢修的其他设施和建构筑物。对拆除的除违法建设的外事后应当及时修复、补偿。抢险抢修时有关单位和个人应当给予必要的协助不得以任何理由阻挠、妨碍抢险抢修作业。抢修室内燃气设施时用户应当无条件拆除违法遮挡包裹燃气设施的装饰装修物。用户不拆除的抢修人员可以拆除。 第十二条违法占压燃气管道的建构筑物当事人应当自行拆除拒不拆除的依法组织强制拆除。 第十三条燃气经营企业对所运营的燃气设施应当按照有关规定进行安全保护在重点部位设置安全监控装置并逐步建立燃气设施安全监控系统。

城市管网安全运营.doc

城市管网安全运营 近几年来,燃气行业发展迅速,城镇燃气管道作为国民经济发展和人民生活保障的资源和能源大动脉,具有城市生命线的重要地位。城市燃气安全关系到城市及社会的发展,随着天然气管网建设加快,燃气供应能力不断增强,在城镇燃气输送过程中,出现了许多管网安全运行问题。因此,如何加强对城市燃气安全的管理,防范事故于未然,是摆在燃气输配管网管理者面前的首要问题。 1北京市燃气管网现状 截至2008年5月底,北京市已拥有各种压力级制的埋地钢质管道10217km、阀门井9231座、调压站1088座、调压箱1l833个。经过更新改造,对运行30年以上的管道大部分进行了强制更新,目前运行25年以上的管道约676km,约占6.6%。 1.1管道防腐情况 埋地钢质燃气管道的防腐措施主要有管道外防腐层和在管道上安装阴极保护系统等。防腐层的种类随着时代和技术的发展不断变化,最早使用的防腐层是石油沥青,20世纪80年代采用环氧煤沥青其后市场上还出现了塑化沥青防腐胶带和环氧粉末涂层等。20世纪90年代初期,聚乙烯(PE)包覆防腐层开始得到应用。阴极保护技术是在20世纪80年代开始采用,最初仅在部分新敷设的高、中压管道上实施,逐渐发展到新敷设的高、中压管道的阴极保

护和管道同时设计、同时施工、同时使用,并且每年对一些旧管道进行阴极保护改造。2003年建设部颁布了CJJ95-2003《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》,其中明确规定了“新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统。管道运行期间阴极保护不应间断。”此后,公称直径200mm以上的低压燃气管道也开始安装阴极保护系统。目前,北京市采用阴极保护系统的燃气管道总长度逾3000km。 1.2天然气转换的管道 北京市从1988年才开始天然气的正式使用,到目前为止,所有的人工煤气已经全部转换成天然气。而在原来用于输送人工煤气的管道中,除了已经改造的管道,还有近2000km的旧管道用于天然气的输送,由于气质、输送压力、管道上的设施都发生了变化,因此,存在的安全隐患不容忽视。 2管网安全方面存在的问题… 由于城市燃气的发展,建设、管理水平不同,在保障管网安全运行方面存在的问题也不一样。针对北京的情况,由于历史的原因,使用人工煤气的历史较长,因此,天然气转换后遗留的问题对管网造成了一定的隐患。另外还有防腐的问题等等。近几年北京天然气的发展迅猛,在施工、管理等方面也存在不完善的地方。近几年在燃气管网安全运行方面出现的突发事件统计数据

燃气安全事故应急救援预案

燃气安全事故应急救援预案1 总则 1.1 目的 为建立健全突发燃气安全事故应急反应机制,最大限度地降低事故危害程度,保障人民生命财产安全,保障安全供气,特制定本预案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《河南省省燃气管理条例》等法律、法规、规章及规范性文件。 1.3 遵循原则

1.4 适用范围 本预案适用于我镇范围内的燃气储存、输配、供应环节突发燃气泄漏、爆燃、火灾等安全事故。本预案不适用于户内燃气爆燃、火灾、中毒事故。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。 2 燃气安全事故分级 2.1 按照可控性、严重程度和影响的用户范围,将燃气安全事故分为一般、较大、重大、特大四个等级。 2.2 一般燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成3人及以下人员受伤,或影响2000户及以下用户正常用气。

2.3 较大燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成1-2人死亡,或4-19人受伤,或影响2001-5000户正常用气。 2.4 重大燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成3-9人死亡、或20-49人受伤,或影响5001-10000户正常用气。 2.5 特大燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故不可控,已经或可能造成一次死亡10人及以上,或受伤50人及以上,或影响10001户以上正常用气。 3 组织机构和职责 3.1 镇燃气安全事故应急处置领导小组在镇政府领导下负责一般、较大燃气安全事故应急处置工作。重大、特大燃气安全事故应及时上报县燃气事故应急处置领导小组处置。