第一部分基坑工程概况

一、工程概况

山大二院医技楼位于济南市北园大街247号医院内,占地面积1300㎡,此楼与老医技楼相连接。

二、场地地下水

勘察期间,场地地下水位埋深为1.42~1.70m。

三、场地地层

根据该工程的《岩土工程勘察报告》,场地地层情况见下表

第二部分编制依据及原则

一、编制依据

1、建设单位提供的《岩土工程勘察报告》。

2、建设单位提供的规划总平面图及设计图纸。

3、国家有关设计、施工及验收规范标准。主要规范有

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88);

二、编制原则:

1、贯彻执行国家及企业的各种制度、规定、标准。

2、选用先进的施工组织方法以及现代管理方法,保证重点,统筹安排,合理组织,按施工计划完成施工任务。

3、实施目标管理与项目管理相结合,贯彻技术规程;严格认真进行质量控制;遵循现行的各项安全技术规程、劳动保护条例和防火有关规定,确保施工质量和安全生产。

4、确保施工周围办公、生活区域的宁静、清洁。

第三部分基坑工程设计

一、降水井设计

1、井深:8m,根据地层情况,在场地深度约8.0~9.0米处为第⑥层粘土,以该层作为相对隔水层,降水井底以进入该层而不揭穿为宜,(小于止水帷幕1~1.5米)。

2、井径:钻孔直径为700mm,无砂管内径为400mm。

3、井距:11m。根据现场实际情况可进行适当调整。

4、井数:10眼。由于基坑东南角与原有建筑物相接,该处无法布置降水井,在基坑东与原有建筑物相接处的两侧各设置一眼降水井,其他降水井沿基坑周边帷幕内均匀布置。

详见《基坑工程平面布置示意图》

5、基坑排水:开挖后,根据基坑内出水情况,在基坑底四周设盲沟,以利于排除地下残留水与降雨、施工积水。

二、基坑止水帷幕设计

根据本工程地质情况,由于杂填土较厚,水泥土搅拌桩无法施工,因此采用高压旋喷桩作为止水帷幕。

旋喷桩就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后,以高压设备使水泥浆或水成为高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体。当能量大、速度快和呈脉动状后喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体剥落下来。一部分细小的土粒随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下与浆液搅拌混合,并按一定比例和质量大小有规律的重新排列。浆液凝固后,使在土中形成一个固结体。并通过固结体之间的连接,起到防渗和稳定边坡的作用。

1、孔距:根据本工程实际情况,孔距取1.0m。

2、帷幕轴线:帷幕轴线位于开挖线外1.0m。

3、帷幕高度:有效高度8米,上标高-1.0m,下标高-9.0m。

4、主要参数选择:

水压:32~35MPa 水量:70 L/min

浆量:90L/min 水压比:密度大于1.40g/cm3

气压:0.7~0.8MPa 提速:15~20cm/min

摆速:15~20cm/min

三、基坑支护设计

1、止水帷幕桩部位支护

采用直坡,靠近帷幕桩开挖,采用一层非预应力锚杆并挂φ6.5@250×250钢筋网喷砼支护进行支护,喷砼厚度60~80mm。锚杆(锚管)长度9.0米,采用φ22螺纹钢(φ50钢管),锚杆位置采用2根Φ16钢筋连接,局部喷射砼加厚。锚杆成孔角度5-10度,水平间距2.0米,注入M10砂浆(水泥浆)。详见下表:

2、老医技楼支护

本工程东侧与老医技楼相连接,基坑开挖4.5米,新建工程与接建工程相连接,开挖后暴露原建筑物桩基础,采用2层非预应力锚杆并挂双层φ6.5@250×250钢筋网喷砼支护,喷砼厚度150~200mm,分两次喷成,喷

射C20混凝土。锚杆长度8.8m,采用Φ22钢筋,锚杆连接2根Φ16钢筋,上下层间距1.5米成梅花型布置,注入M10砂浆。详见下表:

第四部分基坑工程施工

一、基坑降水工程施工

(一)基坑降水井施工工艺及施工顺序:

1、降水井施工工艺流程:

2、降水井施工顺序:

1)准备工作:

①在工程正式开工前,建设单位应作好三通一平(电、水、路通,场地平整),以保证施工现场畅通无阻。

②钻机进场后,进行设备的安装与调试,以确保正常施工。

③选择泥浆排入地点,建设单位予以认可确定。

2)钻机定位:

①根据现场实际情况定出降水井位置标记,并挖孔,为钻机就位做准备。

②根据井距设置泥浆循环系统,按方便施工的需要开挖。

③钻机就位:钻机安装与井位偏差不大于20cm,天轮、磨盘中心、井中心三点一线,磨盘水平,钻机安装稳固,预防并调整钻机在施工过程中的倾斜位移。(降水井成井与止水帷幕、回灌井施工交叉作业。降水井成井施工顺序,根据现场情况进行调整。)

3)钻孔:

①根据地层情况,施工中采用与之相适应的钻头及钻进技术参数,使用三翼合金钻头和耙齿合金钻头。

②泥浆使用与处理:钻进过程中,泥浆比重控制在1:1.2~1.4,以保证钻进时的适宜性和岩粉颗粒净化沉淀的随时性。

③钻进中及时丈量钻杆长度,并保证钻进中的机台水平和井孔垂直,

钻孔达到设计深度后立即自检,并报建设单位、监理单位验收合格后方可转入下一道工序施工。

4)换浆:

采用泥浆循环稀释井筒内泥浆,使井内泥浆比重小于1:1.2~1.4。

5)井管安装:

采用托盘法下井管,先将井底盘与第一节井管组装,连接好,三根竹片用铁丝绑扎牢固后缓慢下放,然后逐节按此方法下至井底。

6)填砾:

为保证填砾四周厚度的均匀和防止井管倾斜,填料前先将井管固定好,然后在井管四周用5mm~10mm石子进行填充,直至地坪。

7)洗井:

填砾后迅速下泵洗井,直至井内水清沙净,沉淀物厚度小于30cm。

8)降水安装与管理:

①吸水器制作:采用一井一泵,吊索吊至井底,水管自井下接至汇水总管。

②汇水总管设置:采用φ108×4mm钢管沿水井布设路线布置于槽边。

③管理人员:每班安排1~2人值班,昼夜检查水泵系统、自控系统、输水系统,发现故障及时排除。

9)基坑坑内排水:

基坑开挖后,根据基坑内出水情况,在基坑底四周设置盲沟,盲沟宽

度50cm,深度30cm,盲沟内用5mm~10mm石子回填(此项由土方施工单位与土建单位配合完成)。

10)基坑排水:

基坑排水经汇水总管引水至沉淀池,经沉淀后将水通过钢管或软管集中排放至城市污水管网或回灌水箱。城市污水管网的入水口由建设单位指定。

(二)降水井成井施工主要技术要求:

1、降水井设置在止水帷幕内侧。

2、井深达到设计要求,确保井孔的垂直度,并经建设单位、监理单位验收。

3、采用托盘法下管,井管采用承插式接口无砂滤水管,竹片连接,铁丝绑扎牢固后,慢慢下入井内,确保井管铅直居中。

4、填砾与洗井:为保证填砾四周厚度的均匀和防止井管倾斜,井管四周用5mm~10mm石子进行填充,直至地坪。填砾后应迅速洗井,直至井内水清沙净,沉淀厚度小于30cm。

5、换浆后,必须保证井内泥浆比重小于1.2~1.4。

三、施工组织:

1、管理体系:

①管理体系

②施工人员配备及岗位职责

2、施工人员

①钻井施工8人

②降水井降水安装与降水3~4人

3、施工设备:

①降水井施工设备

水井钻机1台

泥浆泵1台

洗井泵1台

②降水设备

108×4钢管100m

潜水泵(含备用)15台

配电箱2组

25mm2电缆100m

16mm2电缆100m

1.5mm2电缆500m

③备用电源:

为确保基坑降水期间不间断抽水,降水施工应准备临时发电机。(该项由建设单位负责)

二、基坑止水帷幕工程施工

(一)旋喷桩施工主要施工设备及材料要求

1、高压喷射注浆法主要的施工机具设备包括:高压泵、钻机、浆液搅拌器等;辅助设备包括操作控制系统、高压管路系统、材料储备系统以及各种管材、阀门、接头安全设施等。

2、旋喷用的水泥采用新鲜无结块的32.5R水泥。一般的泥浆水灰比为1:1~5:1,稠度过大,流动缓慢,喷嘴常易堵塞,增加排除故障时间,影响施工进度。稠度过小对强度有影响。

(二)施工工艺流程

(三)施工程序及操作技术要点

1、施工程序

①钻机就位

旋喷注浆施工的第一道工序就是将使用的钻机安置在设计的孔位上,使钻杆头对准孔位中心。为保证钻孔达到设计要求的垂直度,对钻机进行水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。

②钻孔

钻孔的方法主要视地层中地质情况、加固深度、机具设备等条件而定。单管旋喷使用震动型旋转钻机,钻深可达30m;二重管、三重管喷射注浆法施工中,较坚硬的地层采用地质钻机钻孔。

③插管

插管是将旋喷注浆管插入地层预定的深度。使用震动型旋转钻机时,插管与钻孔两道工序合二为一,钻孔完毕后,插管作业即完成。使用地质钻机钻孔完毕时,拔出岩芯管,换上旋喷管插入预定深度。在插管过程中,为防止泥沙堵塞喷嘴,采取边射水边插管的方法,水压控制在1Mpa以内,以免将孔壁射塌。

④喷射作业

旋喷管插入预定深度后,又上而下进行喷射作业,使用的参数参见表2。施工过程中值班技术人员注意时刻检查浆液初凝时间(正常时水灰比1:1初凝时间为15小时左右)、注浆流量、风量、压力、旋转提升速度等参数是否符合设计要求,并随时做好记录,绘制作业过程曲线。

⑤冲洗

当喷射提升到设计标高后,选喷即结束。此时立即将注浆管等机具设备冲洗干净,把浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管软管内的浆液全部排出。

⑥移动机具

把钻机等机具设备移到新孔位就位。

2、操作要点

①钻机就位:钻机安放在设计的孔位上并保持垂直,施工时旋喷后的应许倾斜不得大于1.5%。钻机口位置与设计位置的偏差不得大于50mm。

②旋喷前要检查高压设备和管路系统,其压力和流量表必须满足设计要求。下管前必须检查注浆管路是否畅通,接头密封是否良好。

③插管:插管是将喷管插入地层预定的深度,在插管过程中,为防止泥沙堵塞喷嘴,可边射水边插管,水压一般不超过1MPa。

④当喷管插入预定深度后,由上而下进行喷射作业,喷射注浆时要注意,待估算水泥浆的前峰已流水喷头后(一般2-4秒)方可开始提升注浆管。值班人员必须时刻注意检查浆液初凝时间,注浆流量等技术参数,控制转速、提速。

拆卸钻杆继续喷射时,保持钻杆有0.1m的搭接长度,不得使喷射固结体脱节。

深层旋喷时,先喷浆后旋转和提升,以防注浆管扭断。

⑤施工时,加强前台与后场供浆配合密切,后场停止供应时,应及时通知前台,防止断桩和缺浆。再次供浆时,搅拌机需下次停浆点0.5m以下,待恢复供浆时在提升。如停止时间超过3小时,需将输浆卸下进行清洗。

⑥所用水泥浆,水灰比要按设计规定,不得随意更改,要保证水泥质量,水泥要过筛,其细度应在标准筛上的筛余量不大于15%,禁止使用受潮,过期的水泥。

⑦喷射注浆孔与高压泵距离不能过长,防止高压软管过长,沿程压力损失增大,造成实际喷射压力降低。

⑧当桩顶接近标高时,为保证桩头的施工质量钻井自设计标高以下1m 喷浆提升时,采用慢速,控制在10厘米/秒以内。

⑨喷射结束后,若发现浆面下降应立即在喷射孔内进行静压充填,直至浆液面不再下流为止。

⑩施工中出现冒浆,一般是因为注浆量超过所需浆量所致,可采取如下措施:a、提高喷射压力b、适当缩小喷嘴直径c、加快提高和转速。一般说来,重复喷射有增经效果,由于其难以控制和影响进度,因此在实际

施工中不把它作为增强的主要措施,通常在浆液喷射不足或工程要求有较大直径时才进行复喷。

(四)劳动力组织

劳动力配备

(五)质量控制措施与检验

1)质量控制措施

①施工前先打一组试桩(3颗),从而确定施工的各项参数,如钻进速度,提升速度和旋转速度等,确定机械需配备的人员。最后确定合理的施工技术措施和方案。

开工前组织施工人员进行技术交底,施工中根据质量工程要求召开质量专题会,不得使用不合格的施工机具及不合格或失效的水泥。

②钻机开孔前必须复核孔位、孔距,检查钻机的水平度、轴垂直度。钻进时应避免钻机的剧烈振动,跳动及钻杆摆动,确保钻机垂直度。

③控制旋喷的压力和提升及旋转速度,确保加固范围内每一深度的喷浆饱满。

④用比重秤或比重计来检查拌制的水泥浆是否符合设计要求。技术人员应经常检查每延米用浆量和水泥用量是否满足设计和施工要求。

⑤钻到终孔深度后,技术人员应及时检查验收孔深及孔斜率,以确保以上技术指标达到设计要求。

⑥随时检查施工记录,对照施工工艺对每根桩进行质量评定。对不合格的桩,视具体情况采取补救措施。

四、基坑支护工程施工

(一)基坑支护施工工艺:

1、施工工艺流程:

(二)主要施工技术要求:

1、成孔:在钻孔前,应根据围岩情况,定出孔位,作出标记。锚孔孔径为150mm,孔距水平间距2.0m,成孔深度15.0m,误差不宜超过100mm,孔深误差不超过30mm。锚孔的倾斜角度为10°,误差不宜超过1°。

2、拉杆加工:钢材经检验合格后进行拉杆的加工,沿杆体每2m焊接一组支架。

3、注浆:孔内压力注入水泥砂浆,其强度等级不小于M10。水泥砂浆的配合比为:水泥∶砂=1∶1,水灰比0.38~0.45。注浆采用孔底注浆,并进行二次补浆,保证孔内浆体的充盈度。

4、绑扎钢筋网:钢筋网绑扎均匀,搭接处弯勾并错开,搭接长度满足设计要求和有关规范规定的要求。

5、喷射砼:按照配合比,根据风压及时调整水量和喷射口与坡面的距离,以保证喷射混凝土与坡面的密实性。喷射砼时既不能水量过大造成砼顺坡下流,也不能水量过小出现粉尘。

附:喷射混凝土的配合比:

水泥:砂:碎石=1:2.5:1.5(强度等级相当于C20)

6、预应力锚杆张拉:在锚杆锚固浆体和喷射砼面层强度达到设计强度的70%后,进行预应力锚杆张拉,张拉时采用隔一拉一的方法进行张拉。

(三)施工组织

1

2、人员配备及岗位职责

3、投入施工设备

五、基坑回灌工程施工

(一)小口径回灌井施工工艺:

(二)小口径回灌井主要施工技术要求:

1、回灌井设置在止水帷幕外侧。

2、井深达到设计要求,确保井孔的垂直度,并经建设单位、监理单位验收。

3、滤水管采用φ75的PVC管制作,滤水管周围钻小孔,并采用尼龙网包扎。

4、井管四周用石屑或粗砂进行回填,形成滤水层。

(三)基坑回灌施工工艺:

采用水箱储存回灌用水,然后用三通连接聚乙烯管将水引至回灌井处,并在每个回灌井处设置一个水龙头用来控制回灌水流量进行回灌。

第五部分各项施工组织措施

一、安全防火及机械设备安全管理保障措施

安全管理是施工组织管理工作中的重要组成部分,是实现施工进度计划的基本保证。必须给予高度重视,特制定以下措施。

1、现场施工人员必须带安全帽。

2、基坑周围必须设防护拦、警示牌,防止非施工人员进入。

3、现场施工用电严格按照《施工用电管理规定》执行。

4、施工安全防火措施要点:

1)施工现场的主要电源、电路及电气焊作业必须由持证电工操作。电器必须接零同时使用漏电保护器。氧气和乙炔必须分隔放置。

2)工人的劳动安全防护应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》和本企业制定的有关规章制度。

3)基础土方开挖适用的技术规定为本工程设计图纸及国家现行的标准和其它有关规定。

4)施工前对所有参加施工人员进行安全教育和安全交底,增强全员的安全生产意识,牢固树立“安全第一,预防为主”的观念,明确安全生产目标。

5)建立安全检查制度,指定专职安全员必须持证跟班上岗,并保证人员落实。对机械设备、操作工序进行定期或不定期的检查,以检查的项目内容、标准、应作出规定,对限期整改的安全隐患需及时反馈信息坚决落实,规定施工班组必须进行安全自检。

基坑支护降水方案

智诚·平阳府第地基处理工程 基坑支护 施 工 方 案 山西智诚房地产开发有限公司建设单位: 工程名称:智诚·平阳府第地基处理工程建设地点:123平阳路号山西大地岩土工程技术有限公司施工单位:

编写: 审核: 审批: 录目 第一章概述 1.1设计依据工程概况1.2 场地工程地质条件与水文地质条件1.3 基坑安全等级1.4第二章基坑支护设计方案选择2.1 设计参数选择与结构设计2.2 支护、降水设计2.3 第三章施工工艺及质量要求护坡桩施工技

术及质量要求3.1 土钉墙、锚杆施工技术及质量要求3.2 基坑降水施工技术及质量要求3.3 第四章施工监测与应急措施监测目的4.1 监控方案4.2 4.3 检测报警施工组织计划第五章 5.1施工机械设备进场计划 5.2劳动力组织 计划第六章工程质量保证措施 第七章保证安全生产的措施 施工工期第八章. 概述第一部分 1.1设计依据JGJ120-99 .《建筑基坑支护技术规程》1 .《山西智城·平阳府第岩土工程勘察报告》2GB50202-2002 .《建筑地基基础工程施工质量验收规范》3GB50007-2002 .《建筑地基基础设计规范》4 1.2工程概况 2#1#、拟建山西智城平阳府第项目位于太原市平阳路123号,塑料四厂院内。由,基坑挖深,南北向91.1m住宅楼和地下停车场构成,基坑建筑尺寸:东西向77.5m ;周边环境如下:8.0m为①基坑北侧场地宽阔,可以适当放坡开挖;东北角半开 挖线距一栋住宅楼和锅炉。房约12.0m(参见附图)②基坑东侧场地宽阔,为工地进出通道。。③基坑南侧距围墙约22.5m 6.01m④西侧距围墙,围墙外为 棚户区平房,临墙搭设。1.3场地工程地质条件及水文地质条件 1.3.1场地工程地质条件 根据地质报告查知基坑开挖深度内地层主要由杂填土、素填土、粉细砂、粉质粘土与粉土互层、细砂、粉细砂和中细砂6层构成,自上而下分别为: 1、填土层:杂色,平均厚0.95m,主要为粉土、水泥路面、砖块、碎石、生活 垃圾等组成,杂色,稍湿,松散。 2、粉细砂:褐黄色,稍湿、稍密,砂质不纯、混有少量粉土,含有石英,局部地段夹中砂薄层。该层层厚6.46m,平均层厚4.80m,层底埋深8.50~10.50m。 、粉质粘土与粉土互层:灰褐色,稍湿,稍密,土质较均、稍有粘性、含云母、3. ~7.22m,层底埋深14.50m氧化物、含砂质成分。该层层厚2.10m~14.80m,平均厚度 21.50m,平均17.07m。、细砂:灰褐色,湿,中密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英、4,平均18.70m~25.30m长石。该层层厚1.70m~7.50m,平均厚度4.15m,层底埋深 20.57m。、粉细砂:灰褐色,湿,中密,混 有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英,5 25.83m。2.50~7.80m,平均4.90m。层底埋深:24.40~27.80m,平均长石。厚度:、中细砂:灰褐色,湿,密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英。6 。9.12m.层底埋深:30.40~38.60m, 平均34.60m厚度:5.90~12.30m,平均场地水文地质条件1.3.2○○层粉3第3地下水类型包括第层以上为空隙潜水,含水层为第-12层粉细砂、层粉质粘土与粉土互层以下为承压水,主要含水层为砂、主要由大气降水补给;第3○○○○○层含砾细砂、层中细砂、第7-1层粉砂、第第4层细砂、第层粉 细砂、第586○○ 12层中细砂、第层细砂,主要由侧向径流补给。第10 1.4基坑工程安全等级的确定基坑侧壁安全等级的不同,相对应采取的支护方式也不同。根据《建筑基坑支护JGJ120-99中安全等级的划分标准,将本基坑安全等 级定为一级。技术规程》

止水帷幕施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 新媒体读者大厦工程位于天津市中心生态城动漫园院区内02-04地块。本地块东西方向长约128.5米,南北方向长约82米,呈扇形形状。地块北侧临动漫中路,南侧临动漫东路,东侧为文三路。建筑占地面积16391.2㎡;总建筑面积为48784.4㎡;建筑层数地下室一层,地上十一层,局部十二层;建筑主体高度48.95米,局部52.35米;结构形式为:地基结构形式为钢筋混凝土钻孔灌注桩,基础结构形式为桩-筏基础,主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 本工程由读者新媒体发展有限公司投资建设,天津市建筑设计院设计,由天津市勘察院地质勘察与设计(基坑支护),天津港油监理有限公司监理,吉化集团吉林市北方建设有限责任公司组织施工。 (二)基坑开挖深度 本工程±0.000相当于大沽标高4.450,场地地表大沽标高约为3.920,相当于建筑标高-0.530。基础底板上皮建筑标高为-5.230,基础承台垫层底标高-6.330(局部承台垫层底标高为-6.730,大部分位于基坑中部),因此基坑深度为5.80m。 (三)周围环境条件 本项目位于天津市生态城南部片区,地势比较平坦,北侧为动漫东路,地下车库外墙距离用地红线的距离为27.0m;东侧地下车库外墙距离用地红线的距离约为12.60m,红线外文三路;西侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为2.5m,红线外为空地;南侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为14.7m,红线外为动漫东路,地下管线分布和基坑周边具体情况见地下隐蔽资料。 (四)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准,争创“海河杯”。 工期目标:30日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章工程地质、水文条件 一、工程地质条件

基坑支护及降水方案建议

(一)基坑支护及降水方案建议 (一)基坑开挖支护 1、按初步设计要求该基坑深约5.4m,其西侧为原居民楼,南侧为xx东大街,西侧 为迎春大街,东侧为市政府大楼,基坑开挖和降水时对其周围已有建筑物的安全使用产生影响,破坏后果较严重,按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 8.7.2条判定,该基坑工程安全等级为二级。受场地周边环境条件限制,该基坑不 具备坡率法开挖基坑的放坡条件。 2、该基坑的开挖需要进行支护,结合以往经验,建议采用土钉墙进行基坑支护,基 坑支护设计有关岩土参数见表6、表8及表10。 3、考虑基坑开挖过程中会遇到许多不利因素,建议备用钢管、砂袋备用,以备边坡 垮塌临时加固使用。 4、建议信息法施工,与设计紧密结合,及时反馈支护施工信息,调整参数,确保支 护安全。 (二)降水方案 根据场区钻探资料,场区内地下水位埋深较浅,基坑开挖约5.4m,场区上部主要含水层为含土砾及中粗砂,但富水性较弱,地下水类型为第四系孔隙承压水,水量较小。建议在基坑底开挖排水沟并充填砾石,采用基坑明排的降水方案。 1、据本次抽水试验资料及以往地质资料,各岩土层渗透系数建议值见表10。 各岩土层渗透系数表表10

2、基坑北部和东部有两幢高层建筑物,在降水影响半径内,为了防止 由于施工排水引起建筑物沉降,应在建筑物靠基槽一侧,各布设回灌井,在排水过程中密切进行沉降观测,必要时进行人工回灌,以维持已有建筑物范围的地下水位,防止沉降变形破坏。 (三)结论与建议 1、根据本次勘探资料,结合邻近场区工作经验确定,本场区各岩土层,岩土参数建议值详见表6、表7、表10。 2、拟建1#——8#楼及10#——15#楼以②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。 拟建9#、16#、17#楼建议采用人工挖孔桩,以⑤-层基岩中风化为桩端持力层。 3、地下车库为地下一层,建议采用②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。由于本场区地下水位较高,建议采用桩(搞浮)筏基础。抗浮桩建议采用人工挖孔扩底桩,抗浮设计水位标高建议值为4.16m。 4、场地类别II类,为中软~中硬场地土,属建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组为第一组。设计特征周期T=0.35s。

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

基坑支护降水方案

辽宁轻工职业学院8#学生公寓项目 基坑支护与降水 安全专项施工方案 施工单位:大连亚昌建筑工程有限公司 建设单位:辽宁轻工职业学院 日期:2015年11月3日

第一部分概述 一、编制依据 ①周边环境情况 ②《岩土工程勘察报告》 ③《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 ⑤《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 ⑥《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 二、工程概况 辽宁轻工职业学院8#学生公寓项目,位于大连市金州区内,建筑面积7758.32平方米,占地总面积4764.78平方米。建筑类别:公建宿舍。,地上6层住宅,地下1层,钢筋混凝土框架结构,筏板基础,基础埋深5米,设计标高±0.000相当于绝对标高30.30。 三、场地工程地质条件及水文地质条件 3.1地形地貌条件 辽宁轻工职业学院新建八号学生公寓项目工程位于大连金州新区八南线以南,辽宁轻工职业学院院内,该工程共计1栋建(构)筑物,为地上6层,为详细勘察阶段。该场地现为人工回填形成的整平场地,整体地势较为平摊,地面标高29.473—30.606m,高差1.133m。场地原地貌单元为冲洪积裙。 3.2地层结构 辽宁轻工职业学院新建八号学生公寓项目工程位于大连金州新区八

南线以南,辽宁轻工职业学院院内,交通方便,属大连市行政辖区。 该场地西北侧侧为八里河,丰水期有内涝隐患,总体水文条件良好,适宜工程建设。 大连地区属于北温带季风气候区,并具有海洋影响的特点,本区属暖温带大陆性季风半岛气候区,雨量集中,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,气候宜人,八月最热,一月最冷。根据国标《建筑气象参数标准》提供的大连市气象资料(1951—1980年),主要气象要素如下: 1)年平均温度10.2℃,极端最高温度35.3℃,极端最低温度-21.1℃。 2)平均年总降水量658.7mm;一日最大降雨量171.1mm。 3)全年平均风速5.2m/s;30年一遇最大风速31.0m/s;全年最多风向N,频率15%;最大积雪厚度37cm。 4)根据《建筑结构荷载规范》,大连市基本风压W0=0.65kPa(1/50);基本雪压S0=0.4kPa(1/50)。 5)土壤标准冻结深度0.70m,最大冻结深度0.93m。 3.3地质构造 本场地位于中朝准地台的胶辽台隆复州-大连凹陷和城子坦断块结合部,根据区域地质资料,区内未发现近期明显活动断裂分布,场地区域稳定性良好,适宜工程建设。 3.4地层结构和岩性特征 根据现场钻探,地层由上至下划分为: 1、素填土①(Q4ml):为第四系人工填土,黄褐色或棕黄色,松散状态,稍湿,以碎石土、粉质粘土为主。碎石土含量55%~80%左右,一

基坑降水支护方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.编制依据 (3) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备及现场平面布置 (11) 第四章主要施工方法 (14) 4.1降水工程设计 (14) 4.2.土方开挖工程 (23) 4.3.浅圆仓地下通廊简易土钉墙支护 (27) 4.4.提升塔基坑支护 (32) 第五章质量保证措施 (41) 5.1质量目标 (41) 5.2组织保证 (41) 5.3 技术资料管理 (42) 5.4质量检验标准及质量保证措施 (43) 5.5. 工序控制措施 (47) 第六章工程环保措施 (48) 6.1环保目标 (48) 6.2环保组织管理 (49) 6.3工作制度 (49) 6.4管理措施 (49) 第七章安全、消防管理及文明施工 (50) 7.1安全管理 (50) 7.2消防管理 (52) 7.3文明施工管理 (54) 第八章应急预案及事故处理 (55) 8.1应急预案 (55) 8.2事故预防及处理措施 (56) 第九章保护措施 (60) 第十章附图 (61)

第一章工程概况 1.1.工程概况 1.1.1工程关系 工程名称:中央储备粮唐山直属库油脂油料仓储物流项目浅圆仓及其附属工程2标段 工程地址:唐山市海港开发区7号路与9号路之间 设计单位:国贸工程设计院 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:北京城建建设工程有限公司 1.1.2基本概况 本工程2标段由18个浅圆仓和1#、2#、3#提升塔组成,结构形式为钢筋砼结构,浅圆仓和提升塔地基基础为CFG桩和预应力高强混凝土管桩。浅圆仓呈圆锥体形状,屋盖为钢筋砼椎壳顶盖,浅圆仓直径30m,檐高21m,屋面防水等级为Ⅱ级,仓壁为条形基础,壁厚300mm,仓内地下通廊基础板厚400mm,局部650mm.浅圆仓壁基础桩标高-2.2m,仓内标高-1m,地下通廊标高-4m.提升塔桩基础标高-8.7m. 属深基础开挖,需要进行基坑支护处理。 1.1.3基坑围护体系的特点 ⑴护坡工程:设计及建造、维护完整的基槽支护体系,其设计方案必须满足基坑施工阶段的安全要求。 ⑵提升塔与相邻建筑物之间的隔水处理,以消除深基坑部位降水对相邻已有建筑物的影响。 因提升塔和浅圆仓地下通廊基槽埋深较深,且地下水在基槽槽底以上,为保证基槽开挖后边坡的安全与稳定,需采取边坡支护及降水措施;地层情况和水文地质条件详见堪察报告。 本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效。我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。根据现场具体情况、招标要求等,本工程有如下特点: ⑴本工程场地辽阔,主要工程包括降水、剔桩头、土方挖运工程,任务重,工期紧,

止水帷幕施工方案

基坑围护工程 三轴搅拌桩止水帷幕施工组织设计

目录 1 工程概况 (2) 2 施工难点重点及措施 (5) 3 施工现场总平面布置 (6) 4 施工总体计划及部署 (7) 5 施工工艺及施工方法 (14) 6 施工进度及保证措施 (20) 7 质量管理体系及措施 (21) 8 安全、消防保证体系及措施 (28) 9 文明施工措施 (31) 10 应急预案 (32) 附表:《施工进度计划表》 附图:《施工现场总平面布置图》

1 工程概况 1.1 一般概况 (1)项目名称:xxxx (2)项目位置:xxxx (3)建设单位:xxx (4)勘察单位:xxx (5)设计单位:xxx (4)总承包单位:xxx 1.2 工程概况 本工程±0.00相当于绝对标高+23.950,自然地坪绝对标高为+20.000左右(需现场实际测定)。本工程基坑长约120米,宽约103米,周长约446延米,呈近长方形。基坑坑底绝对标高为+5.950,基坑开挖深度约为14.05m,坑中坑开挖深度约19m。 本基坑围护体系中止水帷幕设计采用套打850@600三轴搅拌桩,设计桩底标高进入强风化岩不少于0.5米,桩长约19.5米,约计380根,11300立方米。三轴水泥土搅拌桩采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为25%,水灰比为1.5,每立方土体之内掺入适量的膨润土,砂性土中宜掺入10kg/m3。搅拌桩28天无侧限抗压强度标准值不小于1.0MPa。 1.3 工程地质情况 拟建本工程场地位于xxxxxx,邻近xxx,工程区地貌类型为场地属赣江冲积平原区一级阶地,上部由全新统冲积层组成。 拟建场地地层分布主要有以下特点: ①层素填土:土黄,灰黄、灰白等杂色,主要成分为粉质粘土,上部含少量碎石,稍湿,松散。勘察期间,场地局部区域该层的上部0.0~0.5m含有少量的生活垃圾及碎混凝土。 本层土在场地内均有分布,层厚不均匀,厚0.5~7.5m,层顶面标高

土方开挖、基坑降水及支护专项方案改

xxxxxxxxxxx 土方开挖,基坑降水及支护专项施工方案 审核: 编制: 山西省xxxxxxxx分公司 日期:2011年6月 目录

一、第一部分综合说明 二、第二部分土方开挖 三、第三部分基坑边坡支护及降水方案 四、第四部分、降水、基坑支护质量保证措施 五、第五部分、降水、基坑支护安全文明施工保证措施 六、第六部分、周边环境变形监测方案

第一部分综合说明 1.工程概况 本工程为太原市xxxxxxxxxxxx其西侧紧靠现场施工道路,其南侧正在施工的4#楼约6 m,北侧为现场主要临建房,场地狭窄。 该工程共分三部分,其中8#楼与9#楼为地下二层、地上三十四层的剪力墙结构,中间为地下车库。8#楼基坑底标高-9.59m,9#基坑底标高为-8.92 m,中间地下车库部分基坑底标高为-7.57m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深2.4-2.6m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及图纸;施工合同、现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 3.施工部署 该工程采用深井降水,整个止水帷幕区间内共设92口井,井深13.5m和17.5m,预制混凝土管内径300mm,外径360 mm。开工前应协调办理交通、环卫、环保车辆通行手续,根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由西向东方向开挖。采用2台日立240反铲挖掘机,20辆自卸车,进行土方开挖。该工程土方分四步开挖,每步开挖完毕随后进行钢筋混凝土锚喷支护。 3.1、拟投入的主要施工机械设备

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑降水与支护技术标方案

目录 第一部分企业资质、项目管理机构.............................. 错误!未定义书签。第一章、企业资质............................................. 错误!未定义书签。 1、投标人企业概况........................................ 错误!未定义书签。 2、企业营业执照副本复印件................................ 错误!未定义书签。 3、资质等级证书副本复印件................................ 错误!未定义书签。 4、安全生产许可证副本复印件.............................. 错误!未定义书签。 5、授权委托书............................................ 错误!未定义书签。 6、代理人身份证.......................................... 错误!未定义书签。第二章、项目管理机构配备情况及简历........................... 错误!未定义书签。 1、拟派出主要管理人员表.................................. 错误!未定义书签。 2、项目经理、技术负责人简历.............................. 错误!未定义书签。 .项目经理履历表...................................... 错误!未定义书签。 .技术负责人履历表.................................... 错误!未定义书签。 .其他管理人员证件.................................... 错误!未定义书签。第二部分施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。第一章编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 1、施工图................................................ 错误!未定义书签。 融侨融寓地下室基坑支护及排水工程图纸..................... 错误!未定义书签。 2、其他资料.............................................. 错误!未定义书签。 福州融侨海峡奥体中心47号地勘报告........................ 错误!未定义书签。 3、主要规程、规范........................................ 错误!未定义书签。 建筑边坡工程技术规范................................. 错误!未定义书签。 4、主要法规.............................................. 错误!未定义书签。 6、其它.................................................. 错误!未定义书签。第二章工程概况.............................................. 错误!未定义书签。 1、建设项目概况.......................................... 错误!未定义书签。 2.建筑设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 3.结构设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 4、工程地质和水文地质.................................... 错误!未定义书签。 5、施工条件.............................................. 错误!未定义书签。 周边环境............................................. 错误!未定义书签。 季节性施工期限....................................... 错误!未定义书签。 6、基坑支护及降水设计情况................................ 错误!未定义书签。 7、劳动力计划............................................ 错误!未定义书签。 8、主要机械设备.......................................... 错误!未定义书签。第三章基坑降水、排水施工.................................... 错误!未定义书签。 1、设计原则.............................................. 错误!未定义书签。 2、基坑降排水施工........................................ 错误!未定义书签。第四章基坑支护施工方案..................................... 错误!未定义书签。 1、基坑支护设计方案...................................... 错误!未定义书签。 2、施工作业条件.......................................... 错误!未定义书签。 3、施工工艺.............................................. 错误!未定义书签。

基坑支护降水方案说明

高层住宅楼基坑支护、降水 设计方案 第一部分概述 1.0设计依据 1.《**********高层住宅楼岩土工程勘察报告》 2.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 3.《理正建筑深基坑支护软件》 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 6.《岩土工程施工手册》 7.《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002 8.《基坑工程施工手册》 2.0工程概况 **********************,省委第一招待所院内,拟建建筑物包括一栋24层商业住宅楼、一幢28层高层住宅楼、一幢12层住宅楼以及附属地下停车场,周边构筑物特征见下表: 表1-1场地周围环境距拟建建筑物距离一览表

3.0场地工程地质条件及水文地质条件 3.1场地工程地质条件 场地地层分布较为规律,地层具体分层描述如下: 第①层:填土,杂色,含建筑垃圾等,局部为原有建筑基础,属新近堆填,密实度不均,厚度不增多,层平均厚度1.3m。 第②层:新近沉积粉土,褐黄色,稍湿,稍密,含云母、植物根,震摇反应无,光泽反应无,干强度低,韧性低,层平均厚度1.4m。 第③层:新近沉积粉土夹粉质粘土,褐黄色,湿,稍密,含云母、蜗牛壳,局部夹褐黄色粉质粘土,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度1.2m。 第④层:新近沉积粉土夹粉质粘土,褐黄色,湿,稍密,含铁质氧化物、蜗牛壳等,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度1.5m。 第⑤层:新近沉积粉土,褐黄色,湿,中密,含铁质氧化物、云母等,摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度2.2m。 第⑥层:粉土,黄灰色,湿,中密,含大量蜗牛壳,少量有机质,摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,层平均厚度2.3m。 第⑦层:粉砂夹粉土,灰色,饱和,中密,含石英、长石等,颗粒级配较好,局部夹薄层粉土,层平均厚度3.4m。

基坑支护与降水工程专项方案方案

基坑支护与降水工程专项方案方案

云山秀水项目 基 坑 边 坡 支 护 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 一、工程概况

1、工程地点:遵义县南白 开发单位:遵义泰宇房地产开发有限公司 设计单位:贵州筑城设计有限责任公司 勘察单位:化工部地质勘察院。 监理单位:深圳市广厦工程顾问有限公司 施工单位:贵州省冶金建设公司 建筑面积:总建筑面积83219.84m2,占地面积5184.31 m2。 结构形式:为框架剪力墙结构。 2.本工程1#楼相对标高±0.00,相对于总图绝对标高935.60米。2#、3#楼标高随地形而变,最高为2#楼,相对于总图绝对标高941.70米。总建筑面积83219.84m2,其中:地上面积69436.80 m2,地下室1378 3.04m2。地下室为两层,层高3.9m。 高层地下2层,地上32层,主体高99.1米,裙楼高23.4米,为一类高层建筑。 耐火等级地上部分:裙房耐火等级不低于二级;塔楼耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为六度。建筑设计使用年限:50年。 地面:水泥砂浆地面。 楼面:水泥砂浆地面。 墙身:混合砂浆粉刷。 外墙装饰:高层为墙面漆; 门窗:入户门为钢质防火门;窗为塑钢单框双玻璃窗。

屋面:高层屋面二道防水设防,并设保温层。 二、基坑边坡支护措施 喷射混凝土支护喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2.5,采用人工拌和。喷射机输送干料至工作面,在喷头处加水混合,湿喷到坡面上。喷层厚度60㎜,混凝土强度等级不低于C20.石子粒径不宜大于12㎜,水灰比不宜大于0.45,喷射混凝土中加入3%的速凝剂。喷射混凝土时,喷头与受喷面要保持垂直,距离1~ 1.5 m。土钉支护的喷射混凝土面层宜插入基坑底部以下,插入深度不小于0.2 m,在基坑顶部设置宽度为1 m的混凝土护顶。面层喷射混凝土终凝后2小时应喷水养护,养护时间3~7天。 三、深基坑排水措施 鉴于该场区地基周边以素填土为主,开工前应修好边坡上部的各种冲洗用水的下水通道,以免边坡上部的水浸入边坡或流入基坑,基坑内适当位置设置数个集水井,及时把作业面的水导入井内,抽干。雨天更要及时排除积水,减少基坑的浸泡时间。 1.防渗水技术措施。及时有效地处理渗水问题是基坑支护的关键所在。对基坑内的防水采用明排方法进行排水;针对局部土质不均,孔隙率及渗透性具有一定变化的特点,则在开挖过程中,局部地段可开挖边沟和集水井进行排水。