文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护
三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护

过流Ⅰ段保护为定时限过流保护,主要作为无时限电流速断保护,用于相间短路的主保护。过流Ⅱ段保护为阶段性相间保护后备保护,可用作限时电流速断保护、过电流保护,以满足保护选择性的要求,过流Ⅲ段保护为定时限/反时限可选过流保护,若定时限控制字投入则过流Ⅲ段按定时限动作,若反时限控制字投入则过流Ⅲ段按反时限动作。图3—1给出了定时限过流保护的逻辑框图。

图3—1过流保护逻辑框图

Idz、Tdz分别为过流保护电流启动值和延时定值。即A、B、C三相电流中一相或一相以上大于整定值Idz且持续时间大于整定延时Tdz时过流段保护动作。当整定时间为零秒时,动作时间<30ms。过流保护动作后,在三相电流同时低于定值的93%时,保护动作复归。

“使能”是指装置某项保护功能的“投入/禁止”,如过流保护使能,即指过流保护投入。在本书中的保护原理及定值说明等部分将大量使用此术语。

3.1.2.2带复合电压的方向过流保护

带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值菜单里面选择。其逻辑框图如图3—2所示。

Ia>Ip 方向继电器使能

Ib>Ip

图3—2带复合电压的方向过流保护逻辑框图

发信、跳闸

过流保护使能

Ia>Idz

Ib>Idz

Ic>Idz

Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护的电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。

若需投入方向特性,则需把“方向继电器使能”投入,同时设置好方向特性,如正方向动作则负方向应拒动,反之亦然。

若需投入复合电压闭锁过流保护,则需把“复合电压启动”使能投入,同时设置好电压启动值和负序电压值。定值菜单中的“负序电压”对三段过流皆起作用。定值中Ue 为相电压二次额定值57.7V 。 3.1.2.3 带反时限的过流保护

过流保护定时限/反时限可选过流保护,同时带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值里面选择,其逻辑框图如图3—3所示。

跳闸、发信

Ia>Ip

Ib>Ip Ic>Ip

图3—3 带反时限的过流保护逻辑框图

Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。

在装置中,共有四组动作时间特性方程(曲线)供用户选择使用,后三组动作方程根据IEC255-4标准和英国标准BS142制定。

1·常用反时限,T=p p

T I

I *2

???

?

?

? 2·一般反时限,T=1)(14.002.0-*p p I I T

3·非常反时限,T=

1

)(5.13-*p p I I T 4·极端反时限,T=

1

)(802

-*p p I I T

其中,T P 为反时限系数,取值范围为0.10~20.00,I P 为启动电流。

在图3—4 为当T P 取值为1时的四种反时限曲线图供用户选择时参考,X 轴为电流整定值I P 的倍数,Y 轴为动作时间。

图3—4 反时限动作曲线图

3.1.2.4 三相一次重合闸

重合闸方式为不检定、检无压、检同期、既检无压又检同期四种方式,图3—5为重合闸及后加速原理。

发合闸命令

过流保护使能投入

Ia>Idz

Ib>Idz Ic>Idz

三段式过流保护

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。(3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意: (1) 在最大运行方式下整定后,在最小运行 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。(2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案 张克平 摘要:白银电网负荷大部分是工业和电力提灌负荷,因此网内存在着大量的大型高压电动机。相当一部分配网线路的定时限过流保护定值须躲电机启动电流,导致过电流定值很大,甚至有超限时速断电流定值的情况,而此时低电压及负序电压对线末没有灵敏度。电网的快速发展,使保护配合的级数增加,部分配网及用户变电所时间级差已非常紧张。因此,寻找能很好躲电机启动电流及缓解时间级差的保护类型显得尤为迫切,而反时限保护能很好的躲电机启动电流——只要选择适当的曲线类型和时间常数;同时其动作时限与故障电流的大小成反比,上下级保护之间只需一个时间级差配合,缓解时间级差效果明显。 一、定时限过流保护陷入窘境的几个案例 ㈠ 王岘水泥厂117水泥磨线过电流保护 YJV-2×(3×120)/0.7 117 水泥磨线 K1 0.0556 0.64441.373王岘水泥厂 5.75 1#4.6%0.8MVA 5.75 2#4.6%0.8MVA K2 K3 R:2800kW +560kW 0.4kV:1377kW 保护型号:PMC-651F 装置版本号:V1.60.00 1、 参数计算 1)电缆YJV-3×120/10,r=0.158Ω/㎞ x=0.0755Ω/㎞ Z=0.1751Ω/㎞ Z*=0.1588 2)短路电流: A I 7857)3(K1 = )(1538) 3(K2并列A I = A I 3334)2(K1 = A I 663)2(K2 = A I 3469 )) 2((=小首 A I 7391)2() (=大首 2、保护主要功能:1)瞬时电流速断;2)复压(方向)限时电流速断;3)复压(方向)定限时限过流;4)相电流加速;5)反时限过流;6)过负荷保护;7)零序过流;8)重合闸;9)低周、低

实验三三段式电流保护实验

实验三三段式电流保护实验 【实验名称】 三段式电流保护实验 【实验目的】 1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电 路原理,工作特性及整定原则; 2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器 的功用; 3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。 【预习要点】 1.复习无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护相关 知识。 2.根据给定技术参数,对三段式电流保护参数进行计算与整定。【实验仪器设备】

【实验原理】 1.无时限电流速断保护 三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。图3-1曲线1表示在最大运行方式下发生三相短路时,线路各点短路电流变化的曲线;曲线2则为最小运行方式下两相短路时,短路电流变化的曲线。 图3-1 瞬时电流速断保护的整定及动作范围 由于本线路末端f1点短路和下一线路始端的f2点短路时,其短路电流几乎是相等的(因f1离f2很近,两点间的阻抗约为零)。如果要求在被保护线路的末端短路时,保护装置能够动作,那么,在下一线路始端短路时,保护装置不可避免地也将动作。这样,就不能保证应有的选择性。为了保证保护动作的选择性,将保护范围严格地限制在本线路以内,就应使保护的动作电流I op1.1(为保护1的动作电流折算到一次电路的值)大于最大运行方式下线路末端发生三相短路时的短路电流I f.B.max,即 I op1.1 I f.b.max,I op1.1=K rel I f.b.max 式中,K rel—可靠系数,当采用电磁型电流继电器时,取K rel=1.2~1.3。 显然,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其

2三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算 1、瞬时电流速断保护 整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验:

式中: X1— —线 路的 单位 阻抗, 一般 0.4Ω /KM; Xsmax ——系统最大短路阻抗。 要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则: 不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2; △t——时限级差,一般取0.5S; 灵敏度校验:

规程要求: 3、定时限过电流保护 定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备 以及相邻线路或元件的远后备。 动作电流按躲过最大负荷 电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般 取1.15~1.25; Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95; Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0; 动作时间按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5 作远后备使用时,Ksen≥1.2

三段式过电流保护

三段式过电流保护: 第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 ①电流速断保护: 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。 特点: 1.没有时限。 2.不能保护线路全长(存在死区)(一般设定为保护线路全长的85%)。 ②限时电流速断保护: 电流速断保护不能保护线路全长,故需要增加一段新的保护,用以切除本线路上速断范围以外的故障,同时也作为电流速断保护的后备保护(电流速断保护拒动,可能原因主要有测量误差,非金属性短路)(非金属性短路即存在过渡电阻,此时短路电流比金属性短路电流小,可能达不到电流速断保护的整定值)。 特点: 1.有时限,一般比下一条线路的速断保护高出一个时间阶段△t,通常取0.5s。 2.能保护线路全长,要求灵敏度大于1.3~1.5。(灵敏度指保护长度比总长度,零度1即表示保护全长)。 3.电流速断保护与限时电流速断保护配合,构成一条线路的主保护,保证了全线路范围的故障都能在0.5秒内切除,在一般情况下都能满足速动要求。 ③过电流保护: 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。一般可用熔断体(没有太大冲击电流时,即负荷中电动机容量较少)或断路器。 特点: 1.有时限。如果下一级有限时电流速断保护,则比限时电流速断保护高出一个时间 阶段(区别于定时限,过电流保护作为第三段保护时,可以使反时限:故障电流越大,动作时间越短)。 2.能保护线路全长。

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案 摘要:白银电网负荷大部分是工业和电力提灌负荷,因此网内存在着大量的大型高压电动机。相当一部分配网线路的定时限过流保护定值须躲电机启动电流,导致过电流定值很大,甚至有超限时速断电流定值的情况,而此时低电压及负序电压对线末没有灵敏度。电网的快速发展,使保护配合的级数增加,部分配网及用户变电所时间级差已非常紧张。因此,寻找能很好躲电机启动电流及缓解时间级差的保护类型显得尤为迫切,而反时限保护能很好的躲电机启动电流——只要选择适当的曲线类型和时间常数;同时其动作时限与故障电流的大小成反比,上下级保护之间只需一个时间级差配合,缓解时间级差效果明显。 一、定时限过流保护陷入窘境的几个案例 ㈠ 王岘水泥厂117水泥磨线过电流保护 YJV-2×(3×120)/0.7 117 水泥磨线 K1 0.0556 0.64441.373王岘水泥厂 5.75 1#4.6%0.8MVA 5.75 2#4.6%0.8MVA K2 K3 R:2800kW +560kW 0.4kV:1377kW 保护型号:PMC-651F 装置版本号:V1.60.00 1、 参数计算 1)电缆YJV-3×120/10,r=0.158Ω/㎞ x=0.0755Ω/㎞ Z=0.1751Ω/㎞ Z*=0.1588 2)短路电流: A I 7857) 3(K1= )(1538) 3(K2并列A I = A I 3334)2(K1 = A I 663)2(K2 = A I 3469)) 2((=小首 A I 7391)2() (=大首 2、保护主要功能:1)瞬时电流速断;2)复压(方向)限时电流速断;3)复压(方向)定限时限过流;4)相电流加速;5)反时限过流;6)过负荷保护;7)零序过流;8)重合闸;9)低周、低

过载保护反时限动作值

以下表格为当时间常数Tp=1时在各过载电流情况下的动作时间: 表1 反时限特性参考值 电机功率计算公式: P = 1.732UIcosΦ P:电机功率 ***Kw U:额定电压 ***V I:额定电流 ***A cosΦ:功率因数 0.85(经验值) 已知:电机功率( P = 315Kw = 315000W)、额定电压( Ue = 1140V)、功率因数(cosΦ = 0.85),求电机电流? 根据公式:P = 1.732UIcosΦ 315000 = 1.732*1140*I*0.85 I = 188A 经验值: 电压:660V 1.1A/KW 电压:1140V 0.6A/KW 电压:3300V 0.2A/KW

漏电闭锁解释: 漏电闭锁作用是:在电动机起动前监视线路的绝缘状态,电动机起动后失去作用。若电动机在运行过程中漏电,则有专用的漏电继电器使馈电开关跳闸。当馈电开关再次合闸,如漏电事故尚未排除,闭锁电路仍起作用,使真空启动器不能起动,这就可以较顺利地找出漏电事故发生的区段。 ----------------采区电气设备P107 1:在分断感性负荷时,交流真空接触器过强的灭弧能力也会带来操作过电压的危险,因此真空接触器须配套限制过电压措施。如RC吸收。 -------------------------采区电气设备P98 2:交流真空接触器与空气接触器的比较: (1)真空介质强度高,恢复快,熄弧能力强,分断电流能力大。Ie 200A,可分断4500A (2)真空电弧产生在密闭的真空管内,不飞弧,安全。 (3)燃弧时间短,触头磨损小,寿命长。 (4)真空触头开距小(1~2mm),系统结构小,动作线圈功耗小。(5)体积小,重量轻。 -------------------------采区电气设备P94

三段式电流保护的设计(完整版)

学号 2010 《电力系统继电保护》 课程设计 (2010届本科) 题目:三段式电流保护课程设计 学院:物理与机电工程学院 专业:电气程及其自动化 作者姓名: 指导教师:职称:教授 完成日期:年12 月26 日

目录 1 设计原始资料........................................................................................................................................ - 3 - 1.1 具体题目..................................................................................................................................... - 3 - 1.2 要完成的内容............................................................................................................................. - 3 - 2 设计要考虑的问题................................................................................................................................ - 3 - 2.1 设计规程..................................................................................................................................... - 3 - 2.1.1 短路电流计算规程.......................................................................................................... - 3 - 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 .......................................................................................... - 4 - 2.2 本设计的保护配置..................................................................................................................... - 5 - 2.2.1 主保护配置...................................................................................................................... - 5 - 2.2.2 后备保护配置.................................................................................................................. - 5 - 3 短路电流计算........................................................................................................................................ - 5 - 3.1 等效电路的建立......................................................................................................................... - 5 - 3.2 保护短路点及短路点的选取..................................................................................................... - 6 - 3.3 短路电流的计算......................................................................................................................... - 6 - 3.3.1 最大方式短路电流计算 .................................................................................................. - 6 - 3.3.2 最小方式短路电流计算 .................................................................................................. - 7 - 4 保护的配合及整定计算........................................................................................................................ - 8 - 4.1 主保护的整定计算..................................................................................................................... - 8 - 4.1.1 动作电流的计算............................................................................................................ - 8 - 4.1.2 灵敏度校验...................................................................................................................... - 9 - 4.2 后备保护的整定计算................................................................................................................. - 9 - 4.2.1 动作电流的计算.............................................................................................................. - 9 - 4.2.2 动作时间的计算............................................................................................................ - 10 - 4.2.3 灵敏度校验.................................................................................................................... - 10 - 5 原理图及展开图的的绘制.................................................................................................................. - 10 - 5.1 原理接线图............................................................................................................................... - 10 - 5.2 交流回路展开图........................................................................................................................- 11 - 5.3 直流回路展开图....................................................................................................................... - 12 - 6 继电保护设备的选择.......................................................................................................................... - 12 - 6.1 电流互感器的选择................................................................................................................... - 12 - 6.2 继电器的选择........................................................................................................................... - 13 - 7 保护的评价.......................................................................................................................................... - 14 -

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护 过流Ⅰ段保护为定时限过流保护,主要作为无时限电流速断保护,用于相间短路的主保护。过流Ⅱ段保护为阶段性相间保护后备保护,可用作限时电流速断保护、过电流保护,以满足保护选择性的要求,过流Ⅲ段保护为定时限/反时限可选过流保护,若定时限控制字投入则过流Ⅲ段按定时限动作,若反时限控制字投入则过流Ⅲ段按反时限动作。图3—1给出了定时限过流保护的逻辑框图。 图3—1过流保护逻辑框图 Idz、Tdz分别为过流保护电流启动值和延时定值。即A、B、C三相电流中一相或一相以上大于整定值Idz且持续时间大于整定延时Tdz时过流段保护动作。当整定时间为零秒时,动作时间<30ms。过流保护动作后,在三相电流同时低于定值的93%时,保护动作复归。 “使能”是指装置某项保护功能的“投入/禁止”,如过流保护使能,即指过流保护投入。在本书中的保护原理及定值说明等部分将大量使用此术语。 3.1.2.2带复合电压的方向过流保护 带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值菜单里面选择。其逻辑框图如图3—2所示。 Ia>Ip 方向继电器使能 Ib>Ip 图3—2带复合电压的方向过流保护逻辑框图 发信、跳闸 过流保护使能 Ia>Idz Ib>Idz Ic>Idz

Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护的电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 若需投入方向特性,则需把“方向继电器使能”投入,同时设置好方向特性,如正方向动作则负方向应拒动,反之亦然。 若需投入复合电压闭锁过流保护,则需把“复合电压启动”使能投入,同时设置好电压启动值和负序电压值。定值菜单中的“负序电压”对三段过流皆起作用。定值中Ue 为相电压二次额定值57.7V 。 3.1.2.3 带反时限的过流保护 过流保护定时限/反时限可选过流保护,同时带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值里面选择,其逻辑框图如图3—3所示。 跳闸、发信 Ia>Ip Ib>Ip Ic>Ip 图3—3 带反时限的过流保护逻辑框图 Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 在装置中,共有四组动作时间特性方程(曲线)供用户选择使用,后三组动作方程根据IEC255-4标准和英国标准BS142制定。 1·常用反时限,T=p p T I I *2 ??? ? ? ? 2·一般反时限,T=1)(14.002.0-*p p I I T

各种反时限特性曲线

反时限特性曲线的应用 反时限电流保护概念也十分简单,但是选择曲线、确定待定参数,存在一定的技巧和方法。 目前,国内外常用的反时限保护的通用数学模型的基本形式为: 式中:t为动作延时;K是设计的常数;M是由用户整定的时间常数,一般由上下级保护动作时间的正确配合要求决定;I为保护测量电流;Ip为基准电流,一般取被保护设备的额定电流;a是曲线水平移动常数,反应了反时限保护动作能够动作的电流相对于Ip的倍数,一般取;n是曲线形状常数,通常在0~2之间取值。n越大曲线形状越陡,即保护动作时间随电流增大而减小的越快。 根据n的取值范围不同,反时限保护可以分为以下几类: 当n<1时,称为普通反时限; 当n=1时,称为非常反时限; 当n>1时,称为超反时限。 为了规范应用,IEEE225-4 标准推荐了五条反时限曲线供用户选择使用:

以上各式中:tp 为时间常数;Ipe故障前绕组电流。 以上式(1)、(2)和(3)主要应用于线路保护。对比这三种反时限曲线:超反时限特性保护,微小的电流差别足以引起保护动作时间上的差异,以牺牲时间换取选择性。普通反时限则相反。一般在被保护线路首端和末端短路时电流变化较小的情况下,常采用定时限过流保护。定时限可以认为是一种特殊的反时限特性,即r=0;通常输电线路采用普通反时限特性,即0

反应过热状态的过流保护,则采用特别反时限特性,即r=2。以上式(4)、(5)主要应用于诸如电动机等元件地热过载保护。式(4)忽略了被保护对象故障发生以前负荷电流的发热,而式(5)则计及了故障发生以前负荷电流的发热。因此式(5)较式(4)对元件的热过载保护而言更加合理。

定时限和反时限过流保护

定时限和反时限过流保护 2007-12-15 16:48:22| 分类:知识| 标签:|字号大中小订阅 流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一 定曲线关系。 过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速 断保护。 无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。所以,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差 一般取0.5秒。 定时限过流保护电流和时间是定值。反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越 短,其实I2t是发热量。 如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。三段的区别主要在于启动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。电流速断不能保护线路全长,限时电流速断不能作为相邻元件的后备,过电流保护的动作时限较长。

三段式电流保护的设计-课程设计

电力系统继电保护课程设计 题目:三段式电流保护的设计 班级:楼宇112 姓名: XXX 学号:2011XXXX 指导教师: 设计时间: 2013年5月14日 评语: 成绩

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 35 3kV E ?=,111G Z =Ω、216G Z =Ω、312G Z =Ω错误!未找到引用源。 ,12120L L km ==、330L km =,40B C L km -=错误!未找到引用源。, 25C D L km -=,错误!未找到引用源。25D E L km -=错误!未找到引用源。,线路阻抗0.4/km Ω, ' 1.2rel K = 错误!未找到引用源。、''''' 1.15rel rel K K ==错误!未找到引用源。 ,.max 250B C I A -= ,.max 200C D I A -=,.max 100D E I A -=, 1.5ss K = ,0.85re K =错 误!未找到引用源。 G1 G2 G3 9 8 7 6 4 5 1 2 3 A B C D E L1 L2 L3 试对线路L1,L2,L3进行电流保护的设计。 1.2 要完成的内容 (1)保护的配置及选择; (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑); (3)保护配合及整定计算; (4)保护原理展开图的设计; (5)对保护的评价。 2 设计要考虑的问题 2.1 设计规程

2.1.1 短路电流计算规程 在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如下。 (1)系统运行方式的考虑 除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。 (2)短路点的考虑 求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。 (3)短路类型的考虑 相间短路保护的整定计算应取系统最大运行方式下三相短路电流,以作动作电流整定之用;而在系统最小运行方式下计算两相短路电流,以作计算灵敏度之用。短路的计算选用三相短路或两相短路进行计算均可,因为对保护所取的残余而言,三相短路和两相短路的残余数值相同。 若采用电流电压连锁速断保护,系统运行方式应采用正常运行方式下的短路电流和电压的数值作为整定之用。 (4)短路电流列表 为了便于整定计算时查考每一点的短路时保护安装处的短路电流和,将计算结果列成表格。 流过保护安装处的短路电流应考虑后备保护的计算需要,即列出本线路各短路点短路时流过保护安装处的短路电流,还要列出相邻线路各点短路时流过保护安装处的短路电流。 计算短路电流时,用标幺值或用有名值均可,可根据题目的数据,用较简单的方法计算。 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 采用什么保护方式,主要视其能否满足规程的要求。能满足要求时,所采用的保护就可采用;不能满足要求时,就必须采取措施使其符合要求或改用其他保护方式。 选用保护方式时,首先考虑采用最简单的保护,以便提高保护的可靠性。当采用简单保护不能同时满足选择性、灵敏性和速动性要求时,则可采用较复杂的保护方式。

定时限过电流保护及电流速短保护实验

北京联合大学 实验报告 课程名称:供电技术 定时限过电流保护及电流速短保护实验 学院:自动化学院专业:电气工程与自动化姓名:皮博迪学号: 2011100334229 指导教师:宋玉秋成绩: 2014年5月16日

定时限过电流保护及电流速短保护 一:实验目的: 1. 理解供电技术中定时限过电流保护及电流速短保护线路及其保护原理; 2. 学会自我设计电路原理图,并分析判断运行结果的正确性。 3. 明确定时限过电流保护及电流速短保护装置中信号继电器、中间继电器的应 用与作用; 4. 掌握定时限过电流保护及电流速短保护的整定原则与方法以及灵敏度的计算; 二:实验原理: 继电保护装置是一种能反映供电系统中电气元件(电气线路、变压器、母线、用电设备等)发生故障或处于不正常运行状态、并动作于断路器跳闸或发出信号的自动装置。继电保护装置由三部分组成: 所谓继电保护,泛指继电保护的技术和由各种继电保护设备组成的保护系统,具体包括:继电保护的设计、配置、整定、调试等技术;从获取电量信息的互感器二次回路、经过继电保护装置、至电路器跳闸线圈的一整套设备。如果需要利用通信手段传递信息,还包括通信设备。 动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 a) 选择性 继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 b).速动性 所谓速动性,就是发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障。对不同的电压等级要求不一样,对110KV及以上的系统,保护装置和断路器总的切故障时间为0.1秒,因此保护动作时间只有几十个毫秒(一般30毫秒左右),而对于35KV 及以下的系统,保护动作时间可以为0.5秒。 c)灵敏性 继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反

反时限特性

2-6 画出三相五柱电压互感器的Y0/Y0/Δ接线图,并说明其特点。 答:三相五柱式电压互感器有五个铁芯柱,给零序磁通提供了闭合磁路。增加了一个二次辅助绕组,接成开口三角形,获得零序电压。接线图如图2-3所示。 电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子电压 mn U为三相二次绕组电压 相量和,其值为零。但实际上由于漏磁等因素影响, mn U一般不为零而有几伏数值的不平衡 电压 unb U b。 当电网发生单相接地故障时,TV一次侧零序电压要感应到二次侧,因三相零序电压大小相等,相位相同,故三角形绕组输出电压U mn=3U0/K TV(K TV为电压互感器额定电压变比)。 (1)这种接线用于中性点不直接接地电网中,在电网发生单相接地时,开口三角形绕组两端为3倍零序电压,U mn= =3U0,为使U mn=100V,开口三角形绕组每相电压为100/3V, 因此,TV 100 / 3 V(U N为一次绕组的额定线电压,kV)。 (2)这种接线用于中性点直接接地电网中,在电网发生单相接地故障时,故障相电压为零,非故障相电压大小、相位与故障前相同不改变,开口三角绕组两端的3倍零序电压U mn 为相电压,为使此时U mn=100V,TV/100 V。 图2-3 三相五柱式TV的磁路及接线 (a) 磁路;(b)接线

原理接线如图3-1所示。反时限过电流保护原理接线如图3-2所示。 图3-1 定时限过电流保护原理接线 图3-2 反时限过电流保护原理接线图 (一)定时限过电流保护的工作原理及动作过程 用图3-3说明定时限过流保护装置的工作原理。当线路WL3上k1点发生短路时,短路电流由电源S经过WLl,WL2,WL3流经k1点,过电流保护1、2、3同时启动,根据选择性要求,保护3动作,3QF跳闸切除故障线路WL3。而保护2、3在故障切除后立即返回,所以要求各保护装置的整定时限不同。越靠近电源侧则时限越长。 图3-3 定时限过流保护装置的工作原理说明

过流三段保护

三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为: 1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸 2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸 3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。 电流三段保护 2010-04-14 17:04 1 2 3段保护中----动作时间最长是( 1 )段,动作时间最短是( 3)段 ----最灵敏是( 3 )段,最不灵敏是( 1)段 ----动作电流最大是( 1 )段,动作电流最小是( 3 )段https://www.wendangku.net/doc/744811405.html,/view/ce96976fb84ae45c3b358c84.html 三段式电流保护由:定时限、瞬时速断保护、定时速断保护组成。 定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级保护动作时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级: t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的时间差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数:0.35S~0.6S之间。 动作电流的整定:1. 动作电流>线路最大负荷电流 2. 已经动作的,在被保护线路通过最大负荷电流时,应可靠 的返回。

瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。 一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。 三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。 电流三段保护 为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。 三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。 三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断)比如20A 0S 二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照一段可以设二段10A 0.5S 三段8A 1S (具体数值只是告诉你大概意思) 各段均可经低电压元件或方向元件闭锁. 意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向保护才能动作 三段式零序电流保护和上面的过流原理一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于三段电流相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。

定时限和反时限过电流保护

定时限和反时限 定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。 反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速断保护。 无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。所以,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差一般取0.5秒。 定时限 变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。 反时限 反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。 反时限特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。 软压板 软压板是指软件系统的某个功能投退,比如投入和退出某个保护和控制功能。通常以修改微机保护的软件控制字来实现。

相关文档