文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护

过流Ⅰ段保护为定时限过流保护,主要作为无时限电流速断保护,用于相间短路的主保护。过流Ⅱ段保护为阶段性相间保护后备保护,可用作限时电流速断保护、过电流保护,以满足保护选择性的要求,过流Ⅲ段保护为定时限/反时限可选过流保护,若定时限控制字投入则过流Ⅲ段按定时限动作,若反时限控制字投入则过流Ⅲ段按反时限动作。图3—1给出了定时限过流保护的逻辑框图。

图3—1过流保护逻辑框图

Idz、Tdz分别为过流保护电流启动值和延时定值。即A、B、C三相电流中一相或一相以上大于整定值Idz且持续时间大于整定延时Tdz时过流段保护动作。当整定时间为零秒时,动作时间<30ms。过流保护动作后,在三相电流同时低于定值的93%时,保护动作复归。

“使能”是指装置某项保护功能的“投入/禁止”,如过流保护使能,即指过流保护投入。在本书中的保护原理及定值说明等部分将大量使用此术语。

3.1.2.2带复合电压的方向过流保护

带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值菜单里面选择。其逻辑框图如图3—2所示。

Ia>Ip 方向继电器使能

Ib>Ip

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护

图3—2带复合电压的方向过流保护逻辑框图

发信、跳闸

过流保护使能

Ia>Idz

Ib>Idz

Ic>Idz