不锈钢栏杆、栏板、扶手施工方案

一、概述及施工前准备

本工程楼梯间栏杆、扶手采用不锈钢,连廊及阳台处采用玻璃栏板。

(1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。

(2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。

(3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。

二、施工工艺流程

安装预埋件→放线→安装立柱→扶手与立柱连接→打磨抛光

2.1、安装预埋件(后加埋件)

预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。

2.2、放线

由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。

2.3、安装立柱

焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。

2.4、扶手与立柱连接

立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。

2.5、打磨抛光

全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。

2.6玻璃栏板、

1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用;故应采用安全玻璃,目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm 厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。

2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格φ50~φ100mm 不等,可根据需要订购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。本工程扶手材料采用不锈钢圆管。

三、栏杆、栏板、扶手安装质量控制要点:

1、安装、基层处理应符合下列规定:

⑴预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。

⑵安装楼梯栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,

不得用水泥砂浆修补,应用高强混凝土进行修补,并待有一定强度后,方可进行栏杆安装。

2、按设计及安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。

3、不锈钢楼梯栏杆、栏板、扶手安装操作要点:

⑴栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装,安装分焊接和螺栓固定两种方法。

焊接施工时,其焊条应与母材材质相同,安装时将立杆与埋件点焊临时固定,经标高、垂直校正后,施焊牢固。

采用螺栓连接时,立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔,以备膨胀螺栓位置不符,安装时可作微小调整。施工时,在安装立杆基层部位,用电钻钻孔打入膨胀螺栓后,连接立杆并稍作固定,安装标高有误差时用金属薄垫片调整,经垂直、标高校正后固紧螺帽。

两端立杆安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固,不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位,除不锈钢外,在安装完后,均应进行防腐防锈处理,并且不得外露,应在根部安装装饰罩或盖。

⑵镶配有机玻璃、玻璃等栏板,其栏板应在立杆完成后安装。安装必须牢固,且垂直、水平及斜度应符合设计要求。安装时,将栏板镶嵌于两侧立杆的槽内,槽与栏板两侧缝隙应用硬质橡胶条块嵌填牢固,待扶手安装完毕后,用密封胶嵌实。扶手焊接安装时,栏板应用防火石棉布等遮盖防护,以免焊接火花飞溅损坏栏板。

⑶楼梯扶手安装,一般采用焊接安装(特殊尺寸除外)。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始,后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确,并用金属锉刀锉平,以免套割不准确,造成扶手弯曲和安装困难。安装时,先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定,待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后,直扶手两端与两端立杆临时点焊固定,同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定,扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙,然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定,待检查符合要求后,按焊接要求,将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。焊接时(特别是冬期施工),应掌握好焊接电流、电压及焊接温度,以防电流过大或过小及电压不稳,影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准,

焊缝宽度、深浅要一致,表面应呈鱼鳞状,扶手接头焊缝应严密,焊缝应无明显手感偏差。

⑷较长的金属扶手(特别是室外扶手)安装后,其接头应考虑安装能适应温度变化而伸缩的可动式接口,可动式接头的伸缩量,如设计无要求时,一般考虑20mm。室外扶手还应在可伸缩处考虑设置漏水孔。扶手根部与混凝土、砖墙面的连接,一般也应采用可伸缩的固定方法,以免因伸缩使扶手的弯曲变形。扶手与墙面连接根部应安装装饰罩盖。

四、施工过程中应注意的问题

(1)在墙、柱施工时,应注意锚固扶手的预埋件的埋设,并保证位置准确。(2)玻璃护栏底座土建施工时,注意固定件的埋设应符合设计要求。需加立柱时应确定立柱的位置。

(3)扶手安装完后,要对扶手表面进行保护。当扶手较长时,要考虑扶手的侧向弯曲,在适当的部位加设临时立柱,缩短其长度,减少变形。

(4)多层走廊部位的玻璃护栏,人靠时,由于居高临下,常常有一种不安全的感觉。所以该部位的扶手高度应比楼梯扶手要高些,合适的高度应在1.1m 左右。

(5)安装玻璃前,应检查玻璃板的周边有无缺口边,若有,应用磨角机或砂轮打磨。

(6)大块玻璃安装时,要与边框留有空隙,其尺寸为5mm。

(7)护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置、以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。

(8)护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。(9)护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。

五、成品保护

(1)安装好的玻璃护栏应在玻璃表面涂刷醒目的图案或警示标识,以免因不注意而碰、撞到玻璃护栏。

(2)安装好的木扶手应用泡沫塑料等柔软物包好、裹严,防止破坏、划伤表面。(3)禁止以玻璃护栏及扶手作为支架,不允许攀登玻璃护栏及扶手。

六、安全措施

(1)安装前应设置简易防护栏杆,防止施工时意外摔伤。

(2)安装时应注意下面楼层的人员,适当时将梯井封好,以免坠物砸伤下面的作业人员。

浙江建安实业集团股份有限公司

天津空港物流加工区邻里中心项目部

2009年11月

参考资料:

1、建筑装饰装修工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-001-2003)

2、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)

金属栏杆制作安装现场施工方法

金属栏杆制作安装施工方案 一、工程概况? 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、监理单位: 5、施工范围:5栋住宅塔楼、一个地下车库、一所幼儿园。 二、施工流程? 施工准备→放样、下料→制业→打磨、抛光→烤漆→找位分线→安装校正。?? 三、施工方法? 1、施工准备? (1)制作管材、接头配件,必须按设计要求选用,需有质量证明书。?? (2)制作用的焊条或焊丝,其型号按材质要求选用。? (3)主要机具:焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、小锤等。?? (4)熟悉设计施工图纸,严格按照设计图纸尺寸施工。 ?2、放样、下料? (1)施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。?? (2)按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为(+5, -5mm)。? (3)栏杆制作在安装厂家加工成型,现场安装。

(4)栏杆立管间距≥1100mm。 (5)栏杆成品高度≤1190mm。 3、制作要求 (1)焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污,否则应选择中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 (2)焊接时应选用同材料要求的的焊条或焊丝和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。? 4、焊缝检查、抛光? (1)杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进 行抛光。? (2)对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。?? 5、烤漆? (1)将已制作完成的栏杆构件打磨、清洗干净,在做烤漆。? (2)漆涂装厚度均匀一致、光亮均匀、色泽一致。 6、栏杆安装 (1)备齐所要使用的安装工具。 (2)按配件清单检查配件是否齐全(连接件、膨胀螺丝等)。 (3)安装栏杆固定的部位,基层混泥土砌块位置是否正确,并且安装标高应符

水池施工方案

中水回用及浓进盐水提浓水池施工方案一、工程概况: 本工程为久泰能源甲醇深加工项目中水回用和浓进盐水提浓水池工程,其中中水回用包括浓水池、反渗透水池、超滤产水池、中间水池、V型滤池、高效澄清池,浓进盐水提浓包括回收水池、滤池反洗水池、中间水池、调节水池、超滤产水池、阳床水池、除盐水池、中和水池、V型滤池和高密度沉淀池等。所有的基础均为筏板钢筋混凝土基础,池壁和池顶为钢筋混凝土,中水回用设计为C30/S8防渗混凝土,浓进盐水提浓采用C35/S8防渗混凝土。 水池防水及防腐:20厚1:2防水砂浆,砂浆外刷水泥基渗透结晶防水涂料,外面做6层玻璃钢防腐。 二、钢筋工程; 1)根据现场情况,水池首次混凝土施工时浇注至底板上500mm处,要求钢筋施工时按规范要求甩槎。 2)所有梁钢筋连接采用套丝连接。钢筋的接头应设置在构件受力较小的部位。所有接头应符合设计和规范要求.当采用绑扎搭接时,在1.3倍钢筋搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定 3)纵向钢筋的锚固,搭接长度:纵向受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长

度LaE详见《11G101-1》。 3)水池梁柱箍筋加密、钢筋连接构造及围护墙板钢筋连接构造详见图集《11G101-1~3》 4)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋绑扎前用1:2水泥砂浆预制好各种厚度的垫块。用于池壁、梁边和柱侧的垫块必须在其中间插入22#绑扎丝,以便于固定垫块。 5)绑扎钢筋时,应采取临时固定措施(如:马凳,每平方米不应少于4个)。钢筋的规格、数量、接头、间距、保护层厚度等均应满足设计图纸及规范要求,所有的箍筋均应牢固地绑扎在主筋上。 6)水池底板为双层钢筋布置,为保证板钢筋网的厚度,在上下层钢筋网之间放置通长马凳,马登竖向间距1.5m,横向搭接3cm: 7)本水池的池壁、水槽、挑檐水平所用钢筋连接方式拟采用绑扎搭接,搭接长度必须满足规范要求,池壁高度小于4M的立筋采用整筋,当大于4M时采用搭接钢筋。钢筋同一截面接头数量不应大于50%。 8)为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求,施工时可根据实际情况设置支撑筋与拉结筋,其形式尺寸,间距等由现场自行确定。 9)在中水回用和浓盐水提浓水池内均设有加强事带,对于加强带的绑扎先把主筋

不锈钢护栏施工方案

目录 第一章工程概况....................................................................................................................... - 3 -(一)建筑概况: .............................................................................................................. - 3 -(二)、栏杆、爬梯设计概况:........................................................................................... - 4 -第二章施工方案编制依据.......................................................................................................... - 5 -第三章项目组织管理机构及人员 .......................................................................................... - 6 -(一)项目组织结构图........................................................................................................ - 6 -(二)主要人员职责:........................................................................................................ - 7 -第四章工程施工方案............................................................................................................... - 10 -(一)、不锈钢栏杆材料的运送、加工、安装 ...................................................................... - 10 -(二)、不锈钢栏杆安装工艺流程 ...................................................................................... - 10 -(三)、施工准备 ............................................................................................................. - 10 -(四)、施工工艺 ............................................................................................................. - 12 -(五)、主要施工措施.................................................................................................... - 16 -第五章劳动力安排 .................................................................................................................. - 16 -第六章质量要求.................................................................................................................... - 17 - 一、主控项目: ............................................................................................................. - 17 - (二)一般项目:........................................................................................................... - 20 -(三)、应注意的质量问题:............................................................................................ - 21 -第七章工程质量控制措施及质量保证措施 ................................................................................ - 22 -

不锈钢护栏技术施工方案

XXXX室内及空调栏杆 工程 施 工 组 织 计 划 2016年2月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工总体部署 (1) 四、施工工艺 (3) 五、质量控制 (8) 六、安全措施 (9) 七、成品保护 (10) 八、安全文明施工及环保措施 (10) 九、工程质量保证措施 (11) 十、劳动力计划及保证措施 (11)

十一、施工现场平面布置及材料设备采购计划 (12) 十二、消防保证措施 (12) 21401 5399 厙37753 9379 鍹37306 91BA 醺|33372 825C 艜R,O (13) 十三、工程保修、回访 (13) 十四、附图附表 (13) 二、编制依据 (1) 三、施工总体部署 (1) 四、施工工艺 (3) 五、质量控制 (8) 六、安全措施 (9) 七、成品保护 (10) 八、安全文明施工及环保措施 (10) 九、工程质量保证措施 (11) 十、劳动力计划及保证措施 (11) 十一、施工现场平面布置及材料设备采购计划 (12) 十二、消防保证措施 (12) 十三、工程保修、回访 (13)

一、工程概况 1.工程名称:XXXXXXXX室内及空调栏杆工程 2.投标单位:XXXXXXXXXXXXX 3.工程地点:XXXXXXXXXXXXX 4.建筑概况:建筑面积253462.8m2,施工图内反映的所有室内窗台栏杆、室外空 调、玻璃栏杆及格栅(含固定抓杆). 二、编制依据 依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300); (2)钢筋焊接及验收规范(JGJ18); (3)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210); (4)《建筑钢结构焊接规程》 JGJ 81-91 (5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (6)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—2003) (7)《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001)。 (8)工程设计文件、施工图纸; (9)本工程特点,施工现场条件等。 (10)施工合同及其他要求的技术 三、施工总体部署 1.劳动力组织: 为了该工程能顺利进行,确保工期与质量,在劳动力的组织方面作为工程的重点来抓,一是要组织充足的劳动力,二是要提高劳动力素质。 n24527 5FCF 忏24080 5E10 帐q20146 4EB2 亲G28376 6ED8 滘25420 634C 捌

金属围栏网施工方案

一、项目概况 A区周边林地全部采用金属围栏网隔离。金属围网高度不低于1.8米,每3米设置一根支撑钢管。金属网采用优质低碳钢丝全自动焊接而成,钢丝直径5mm,网格不大于50×200mm。原公路两侧已设立高100mm,宽400mm路基,施工过程中不得大面积破坏原有路面。金属围栏网支撑立柱采用预埋水泥浇筑固定(各别地段根据路面实际情况调整安装方式,如立柱底部安装法兰底盘,膨胀螺栓使其与硬化地面固定)。二、施工方案与施工方法 经施工人员现场勘测作业环境,现制定以下施工方案 1、基础开挖在原有路基上放线确定立柱中心线(柱中心到中心3米),用白灰放线做标记,中心用十字标注。基础大小设置应兼顾护栏安装牢固度和避免混凝土浪费,基础太小护栏安装后不牢固,太大浪费人力及混凝土。结合原有路基宽度,围栏网基坑大小设定为250×250×400mm。在地面起伏过大或转角位置,可根据现场实际情况调整立柱间距。 2、立柱埋设立柱基础采用现场浇筑(有利于根据地形灵活调整高度)。浇筑基础时先在基坑底部铺设5-10cm的混凝土,然后放入立柱,检查柱顶标高和柱中心距离是否标准,用竹竿等物支撑立柱,并确保立柱垂直,浇筑时注意立柱不要移动倾斜。支撑物待到水泥凝固后方可拆除。立柱埋设应采用分段式固定,建议从两端向中间埋设。 确保所有立柱埋设完成后,顶部成自然水平线,不可出现参差不齐的情况。 3、挂网金属网片与立柱采用战斧式设计拉扣式连接。挂网前,裁掉网片每个凹槽最边缘网孔的钢丝,断丝处用自喷漆进行处理,确保无钢丝裸露在空气中。网片垂直挂在立柱侧面的U型挂钩处,扣牢后,纵后展开,依次铺设。网片与两侧立柱固定后,若有松动用三角固定卡调整。 二、工程质量 1、产品进场时验收标准 网片与钢立柱符合图纸数据要求。网片平整,无脱焊、漏焊;表面浸塑处理无钢材裸露,产品颜色均匀,涂塑无杂质。运输过程中无破损。立柱无变形,折断。 2、施工中的质量要求 1)安装后的隔离栅顶部不得出现高低不平情况,网片与立柱绷紧,无松动; 2)立柱基础尺寸不得低于工程要求大小; 3)金围围栏的起终点符合设计对端头封围的要求。 三、安全控制措 1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》,贯彻落实“安全第一、预防为主”的生产方针。 1

不锈钢水箱维修施工方案

机场不锈钢水箱维修施工方案 一、工程概况 本工程的工作内容是维修乌鲁木齐地窝堡机场T3航站楼两个生活用水备用不锈钢水箱。两个水箱的容积均为150m3,水箱由304材质的不锈钢压型板组装焊接而成,箱内加角钢支撑。两个水箱都出现了局部渗漏,内支撑局部锈蚀变形。 二、工作内容 1、污垢清理 关闭进水阀,打开排污口阀门,把水箱中的水排干净,通过爬梯进入水箱,用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗,底部积垢严重的,可用软毛巾加清洁剂擦洗;先用角向磨光机配钢丝砂轮打磨焊缝,再使用棉纱擦拭;打开进水阀门,放入适量清水冲洗桶壁及底部,使污垢从排污口排净。 2、维修处理 (1)、使用氩弧焊将水箱外体拼装焊缝加密、加固; (2)、更换箱体内变形、损坏的支撑; (3)、使用角向磨光机配切割片切割箱体内腐蚀渗漏的焊缝;(4)、由取得焊接从业资格证的焊工使用钨极氩弧焊对需补焊的焊缝进行焊接; (5)、使用渗透剂(煤油)对焊缝进行渗透探伤,探伤合格,对焊缝涂刷环氧树脂;

(6)、对水箱进行满水实验,要求48小时无渗漏现象。 3、箱内清洗 (1)、关闭进水总阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,排空水箱中的水; (2)、让泄水阀门处于开启位置,用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上,以便空气流通,排除水池、水箱中的有毒气体,吹进新鲜空气; (3)、刷洗六面体不锈钢水箱横、竖各三遍; (4)、清洗完毕后排尽不锈钢水箱中的污水,再向不锈钢水箱内洒漂白精消毒; (5)、半小时后,再次进入不锈钢水箱内冲洗,最后消毒三次后,清除不锈钢水箱底污泥,用潜水泵抽出池中的积水; (6)、水箱清洗完毕后由甲、乙双方对水箱维修、清洗效果进行现场验收,并填写验收单。 三、工期安排 本工程总工期20天,具体安排如下: 10月22日~10月26日水箱1污垢清理 10月27日~11月02日水箱1维修处理 11月03日~11月04日水箱1箱内清洗 10月28日~10月31日水箱2污垢清理 11月01日~11月07日水箱2维修处理 11月08日~11月09日水箱2箱内清洗

不锈钢护栏施工方案69852

目录 第一章工程概况 ............................................................................................................................... - 3 -(一)建筑概况:...................................................................................................................... - 3 -(二)、栏杆、爬梯设计概况: .............................................................................................. - 4 -第二章施工方案编制依据 ................................................................................................................ - 5 -第三章项目组织管理机构及人员............................................................................................... - 6 -(一)项目组织结构图.............................................................................................................. - 6 -(二)主要人员职责:.............................................................................................................. - 7 -第四章工程施工方案....................................................................................................................... - 11 -(一)、不锈钢栏杆材料的运送、加工、安装 ...................................................................... - 11 -(二)、不锈钢栏杆安装工艺流程.......................................................................................... - 11 -(三)、施工准备..................................................................................................................... - 11 -(四)、施工工艺.................................................................................................................... - 13 -(五)、主要施工措施......................................................................................................... - 16 -第五章劳动力安排.......................................................................................................................... - 16 -第六章质量要求............................................................................................................................. - 17 -(一)、主控项目: .............................................................................................................. - 17 -

桥梁栏杆施工方案 (2)

一、栏杆拆除 1、栏杆拆除 栏杆拆除主要内容为立柱、栏板及踢脚钢筋混凝土的拆除。防护栏杆采用人工拆除的,确保既有桥梁的结构及稳定性不受破坏。防护栏杆采取分段凿除、分段清理的方式进行拆除。按照先栏板后立柱、最后踢脚的顺序逐节分段拆除,钢筋混凝土利用电锤配合风镐人工破碎,钢筋采用手持式切割机割除。破碎后的混凝土块及残渣分段集中、人工装车。 2、植栓面清理 对要植栓的断面按施工缝处理,对作业面进行浮渣清理,并用清水冲洗。 3、栏杆安装 (1)预埋件施工 预埋件安装施工顺序为:定位放线→钻孔→清孔→注胶、植栓→固化、保护→拉拔力试验→预埋钢板安装。 1)定位放线 根据设计图纸要求以及现场实际情况,根据桥梁分缝位置,设置控制桩位,对后锚锚栓位置进行定位,锚栓的位置应避开人行道梁内主筋,避免在结构开孔时损伤结构内部主筋,影响结构的可靠性。 2)钻孔 按照设计及规范要求,在确定好的锚栓位置进行钻孔,采用手风钻成孔。 3)清孔钻孔完毕检查孔深、孔径,并将孔内粉尘用空压机吹出,然后用毛刷、棉布蘸丙酮将孔壁刷净。清孔完毕,用海绵塞堵住孔口,防止异物进入,经验收合格后尽快植入锚栓。 4)注胶、植栓 注胶前对植栓孔进行验收,确定孔深、孔径,计算出需要的注胶量;根据本工程要求,单根锚栓用胶量27ml。将与化学锚栓规格配套的药剂管插入植栓孔内。用电锤将化学锚栓(刻画深度标注)缓慢旋转着植入孔内,直至埋入标准深度。植栓过程中随时观察、确保检查锚栓与胶体密实,植栓后及时将溢出孔外的胶体清除干净。 5)固化、保护

安装完成的锚栓应保证在胶体固化期及强度增长期内不受扰动,对植好的锚栓应做好保护工作,以防止固化时间内锚栓被摇摆或碰撞,植筋3天后方可受力使用。 6)拉拔力试验 根据植筋锚固胶性能,在施工完7天后,对植筋质量进行质量检验验收。锚栓采用M16*190锚栓,锚栓抗拉强度设计值为12KN,根据《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)相关要求,栏杆工程为一般结构构件,进行非破坏性抗拉拔承载力现场检验。非破坏性检验荷载取min(0.9Ayfyk,0.8NRk,c);其中,Ayfyk为锚栓抗拉强度设计值(本工程取值12KN),NRk,c为混凝土锥体受拉破坏承载力标准值(本工程取值56.96KN)。经计算,非破坏性检验荷载取值为10.8KN。根据规程要求,按照千分之一比例且不小于3根的检测频率对植入的钢筋进行抽检,本次植筋数量总计约3268根(上下游两侧),随机选取3根钢筋进行拉拔试验,试验器具主要有空心千斤顶、手动液压泵、油压表、百分表等。 7)预埋钢板安装植栓验收合格后,安装预埋钢板,复核钢板高度,不平处利用薄钢板找补,调平后利用扳手拧紧螺帽,确保预埋钢板稳固。 4、栏杆安装 栏杆由一端向另一端逐节安装,确保安装线型平顺、美观,安装过程中人工搬运、就位、安装,安装施工顺序为:定位放线→立柱安装→栏板安装→检查校核→立柱防锈漆涂装。 (1)定位放线 栏杆安装前,首先对预埋件进行清理、除锈,并重新复核埋件位置及高程。根据设计图纸要求及现场预埋件位置,测放出栏杆立柱安装位置,并在预埋件上进行定位标记,指导安装施工。 (2)立柱安装 立柱出厂前钢材表面进行热镀锌处理,安装完成后进行面层防锈处理。根据预埋件高程复核情况,适当调整立柱高度,确保安装完成的立柱高度一致。安排4人一组进行立柱安装,由两人负责立柱安装就位,一人利用拉线及水平尺控制立柱线型平顺和竖向垂直。立柱准确就位后,由焊工立即进行将立柱槽钢与预埋件焊接。立柱与预埋件的焊缝质量不低于二级,焊接时首先进行初焊,立柱间栏

水池不锈钢施工组织方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工部署 (1) 3.1 组织机构 (1) 3.2 劳动力计划安排 (3) 3.3 施工设备机械 (3) 3.4 工期计划及施工安排 (3) 3.5 质量目标 (4) 3.6 安全目标 (4) 4 施工技术方案 (4) 4.1施工准备 (4) 4.1.1 技术准备 (4) 4.1.2 现场准备 (5) 4.1.3 材料准备 (5) 4.2 下料折弯 (5) 4.3衬不锈钢板的施工 (6) 4.3.1 固定不锈钢固定板 (6) 4.3.2 铺焊不锈钢衬板 (6) 4.4 管道及爬梯安装 (7) 4.5焊缝酸洗 (8)

4.6 充水试验 (8) 4.7 质量验收 (9) 5 施工安全措施 (9) 5.1 基本安全措施 (9) 5.2 安全用电措施 (10) 5.3 高空作业安全措施 (10) 5.4 电焊安全措施 (11)

1. 编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TB10422-2003 《生活饮用水卫生标准》GB5749-85 由设计单位提供的施工图纸及文件 国家、铁道部及其他部门颁发的有关给水排水工程施工的现行有效法规、规、标准。 2. 工程概况 本工程对动车段既有混凝土蓄水池作不锈钢衬改造,采用氩弧焊接整体成型技术在水池壁衬贴焊接不锈钢板衬,结构稳定牢固,耐腐蚀,表面光洁平整,防止供水水质污染,保障用水卫生安全。 本工程共有2个蓄水池,水池壁尺寸:长×宽×高=18.8m×11.2m ×4m,不锈钢板衬板采用食品级SUS304板,池顶不锈钢板厚1.5mm,其余板厚2mm。 3. 施工部署 3.1 组织机构 为保证按期优质完工,将严格按照既定的施工计划,合理的安排施工,合理组织劳力、施工机械,项目部成立了高效的组织机构。

不锈钢栏杆施工设计方案

不锈钢栏杆施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: ⑴、不锈钢管:面管用Φ70管,其它按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑶、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑷、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。 二、操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法:

⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 三、质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。

不锈钢护栏施工方案模板

安县秀茶路晓坝大桥改建工程 人行道栏杆 施工方案 四川仁厚建设工程有限公司 二零一五年七月 一、施工准备 1、材料及主要机具: 1)主要材料及规格

2)焊条其型号按设计要求选用,有质量证明书。 3)主要机具:交流电焊机、氩弧焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、小锤等。 2、计划施工工期: 2015年7月19日-2015年7月23日 二、作业条件 1、熟悉图纸,不锈钢护栏施工工艺技术交底。 2、现场供电应符合焊接用电要求。 3、施工环境已满足不锈钢护栏施工的需要。 三、操作工艺 1、工艺流程:施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 四、主要施工方法: 1、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各杆件的长度。 2、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为3mm。 3、选择合适的焊接工艺,汗死直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 4、脱脂去污处理:焊前检查破口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 5、焊接时应选用较细的焊条电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷。 6、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平再进行抛光。抛光后必须使外、平顺、无明显的焊接痕迹。 7、部分细加工部件可在空旷、远离易燃物的地方加工好。 五、质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为3mm。 2、焊接时焊条应选用适合于所焊接的材料的品种。 3、焊接时构件必须放置的放置的位置准确。 4、焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝表面的焊波应均匀,不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷。 5、焊接完成后,应将焊渣敲净。 6、构件焊接组装完成后,应适当用手持机具磨平和抛光,使外观平顺光洁。 六、应注意的质量问题: 1、尺寸超出允许偏差:对焊缝长度、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊

铁栏杆施工方案

铁栏杆施工方案 一、铁栏杆施工准备 1、铁栏杆材料及主要机具: ⑴焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵、主要机具:电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、小锤等。 2、铁栏杆作业条件 ⑴、熟悉图纸,做栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑶、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑷、施工环境已能满足铁艺栏杆施工的需要。 二、铁栏杆操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。⑵、按照各种杆件 的长度准确进行下料。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围 不得有油污。必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊 缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对 于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 三、铁栏杆质量标准 1、所有构件下料应保证准确。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。 3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 4、焊接时构件必须放置的位置准确。 5、焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝表面的焊波应均匀,不得有咬边、未

不锈钢护栏安装方法

不锈钢护栏安装方法 不锈钢栏杆想要安装好,也是需要掌握一些技巧的。下面是为大家搜集出来的有关于不锈钢护栏安装方法,希望可以帮助到大家! (一)施工技术要求 1、不锈钢选料应经过慎重考虑后选择,主要是板厚度确保装饰表面有足够的刚度,一般用1、2mm。 2、不锈钢料原厂的保护膜在加工和安装期间不能撕掉。 3、安装前一定要先定出纵横轴线、垂直线、控制线,并验证实际加工尺寸。 4、安装柱前必须先确认板的尺寸、规格与设计是否相符,确保安装顺利。 5、安装时应先进行试安装,如有尺寸不吻合,应送工厂返工或修理。安装时抹胶要均匀,由里向缝口顺序压紧,排胶排气,使板材与底板贴紧,挤出的胶液要立即擦净,不能留有胶痕。 6、不锈钢、钢管的转弯接口处凡无法抛光的均不用焊接,其接口必须相当吻合。 7、焊接采用彩氩焊接、接口处焊接牢固,磨平抛光后不得看出接口。 8、完工后一定要作好保护处理,特别要防止硬物撞击使板面形成凹陷。 9、施工前接口与转弯接口先作好样品,等设计师验证认可后方能全面施工。

(二)施工工艺 不锈钢制品在运输过程中,要防止碰撞、刮、压。施工机具有电剪刀、冲击电钻、电动抛光机、电圆锯、曲线锯、电钻、电焊机等。 施工步骤:安装预埋件→放线→安装立柱→扶手与立柱连接→打磨抛光。 1、安装预埋件:预埋件是在土建施工中安装的,预埋件要按设计要求预制好,锚筋与钢板的焊接要符合规范。 2、放线:由于土建施工中安装的埋件,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前要重新放线,以确定预埋件位置的准确性,如有偏差,及时修正,保证不锈钢管底部全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。 3、安装立柱:作为立柱的不锈钢与预埋件间采用焊接方式,焊接时需两人配合,一人扶住钢管,使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,在四周施焊,应符合焊接规范。 4、扶手与立柱的连接:立柱在安装前,通过放线,根据楼梯的倾斜度及所扶手的圆度,在其上端加工出凹槽,因此扶手安装时直接放入立柱的凹槽中,扶手钢管的安装都是从一端向另一端顺次安装,相邻扶手钢管的对接要准确,接缝要严密,相邻钢管对接好后,将接缝及立柱与扶手间接缝用不锈钢焊条进行焊接。 5、打磨抛光:焊接后用手提砂轮对焊缝打平磨光,直到不显焊缝。 (三)施工注意事项 1、不锈钢材料要确保其表面有足够的钢镀。

(完整版)栏杆施工方案

第一章编制说明 一、编制原则 本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则: 1、保证重点,统筹安排,遵守承诺和招标文件规定与相关设计答疑会议纪要。 2、一句本工程项目的内容,本着“适用、安全、经济、合理、先进”的原则,科学的 安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工 速度,缩短工期。 3、采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持公司质量体系并使之有效运行,确 4、保安全生产和提高工程质量 5、充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化速度,减轻劳动强度和提高劳动生产率。 第二章编制说明 第一节、工程概况 一、工程名称及现场情况 “XXXXX栏杆扶手制作安装工程(以下简称本工程),位于都江堰市 二、建筑设计概况 1、本工程功能齐全,很多专业工种需要立体交叉、穿插配合施工,因而需要对整 个工程的施工进行统筹计划,并会同建设单位对现场的和调度,监理单位加强 对材料、工艺监督。 2、本工程其质量的好坏、服务水平的高低、施工进度的快慢都直接影响这我公司 施工队伍的形象和荣誉,因此,作为施工单位我们将对本工程的施工进行严密 的组织和统筹,将对施工的计划、组织、管理进行科学的设计、合理的安排,并 对本工程的施工到保修的全过程负责到底,确保为用户提供最佳的服务和一流 产品。 3、本工程通过沿革的程序和过程控制,实施“过程精品”,实现本工程“合格工 程”质量目标,使业主完全满意,是本工程的核心任务。

第二节、施工目标 一、质量目标 该工程的施工将严格按照现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准的要求执行。严格要求、精心施工,确保施工按期完成,达到甲方要求。 二、施工工期目标 该工程的总工期目标位个日历天。计划开工时间:年月日开工,计划竣工时间为:年月日。 三、安全、文明施工、环境保护目标 本严格执行《建筑机械使用安排技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、四川省建筑施工现场安全管理的文件及规范要求,采取有效措施,做到文明施工、安全施工。加强保护措施,分段封闭施工。采用环保材料,将本工程建城一个绿色环保型工程。 第三章、施工方案 第一节、主要项目的施工方法 一、金属栏杆、扶手施工工艺介绍 1、施工要点 1.1现场实测放线 土建施工会有一定偏差,装饰设计图纸深度也不够,所以必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对栏杆扶手的拐点位置和弧形栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,必须有经过现场放线核实后的放样详图,才能作为栏杆的扶手构配件的加工图。 1.2检查预埋件是否齐全、牢固 如果原图土建结构上未设置合适的预埋件,则应按照设计需要补做,钢板的尺寸和厚度以及选用锚佺都应该经过计算。如采用膨胀管锚钉固定立柱底板时,装饰面层下的水泥砂浆结合层应饱满和有足够的强度。 1.3加工成型工序 应尽量采用工厂成品配件和栏杆。出于目前生产加工仍处于小批量手工加工为主的状

水池施工方案

水池防渗方案 根据现场的图片,我们可以看出水池的底部和池壁都出现很多裂缝,而且开口很大,裂缝的部位凹凸不平,难免产生渗漏,需要做防渗处理。 整个水池为混凝土结构,铺设防渗膜时,不会因为地基的不平而损坏防渗膜,但是,在防渗膜进行锚固时,施工难度较大。有些部位需做特殊处理。 由于水池的池壁高6米,最上方的四周已做不锈钢栏杆,无法在四周挖锚固沟,如图(1)防渗膜无法固定在水池上方四周,只能固定在水池垂直的边壁上。 图(1) 由于水池太高,在铺设防渗膜时需要搭架,铺设时,需要用压条将防渗膜固定在水池边壁上,用射钉枪将其固定.在压条上每隔一米用9.5MM的膨胀螺丝固定.。 每一个膨胀锣丝固定之前,用直径30CM的垫片垫在螺丝口,垫片上用直径35CM 的HDPE圆型膜放在垫片上,螺丝锁紧以后,用挤出焊机将圆型HDPE膜焊在底膜上. 在固定时需要将整卷防渗膜抬至空中,然后依次固定,会耗费大量的人力,物力。在用膨胀锣丝用固定时,工序很复杂,施工较慢。最上端固定后,水池边壁从上至下,每隔一米都需要围绕整个水池固定一圈。直到底部。每个膨胀螺丝穿孔的部位都需要密封,膨胀螺丝和压条的用量会达到惊人的数量,成本太高。 防渗膜在边壁的焊接,都需要使用软梯,如图(2) 图(2) 边壁固定完成后,需要做混凝土保护层,防止人为损坏。如图(3) 图(3)

从以上可以看出整个水池的边壁固定成本太高,如果锚固于水池上方四周,能开沟锚固。会相对减少施工的难度,但是因为水池已经定型,其边坡的角度过大,基本垂直,中间依旧需要固定。 鉴于此,我公司认定水池四周不做防渗处理,这个水池漏水主要是因为池底发生变形,有裂缝导致,水池四周有小缝隙,但是不会有太大影响,用混凝土将缝隙填平即可。主要做池底的防渗。 池底的施工相对简单,主要介绍防渗膜在池底锚固的方法。将防渗膜锚固到池底与水池边壁相连接的部位,如图(4) 锚固于A位置。 图(4) A位置为混凝土结构,需要切割开,在上面开槽。我们有2种方式锚固。 一、采用橡胶止水条在沟内固定防渗膜 1.用切割机沿着整个水池一圈在A部位切规格为100mm宽×60mm厚槽,用于防 渗膜的锚固。 2.1:2水泥砂浆找平并将槽下部抹成弧形 3.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 4.嵌入HDPE防渗膜 5.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 6.用40×4扁钢,直径8膨胀螺栓固定 7.用1:2水泥砂浆分2次将槽抹平,表面压实,压光。详见下图 二、采用混凝土连接锁在沟内固定防渗膜

不锈钢栏杆施工方案

一、施工概述 1、工程概况 本工程为改建项目,位于上海浦东新区浦东南路,原中商大厦经过改建为中国民生银行大厦,建筑主要功能为银行办公大楼。改建后的民生银行大厦为地下二层车库,地面上四十五层,机房二层,群房六层,总高度为188.3米。首层高为5米,2~4层层高为4.8米,5~32层标准层层高为3.5米,33层以上标准层层高4.2米。由中国民生银行投资改建,华东建筑设计研究院设计,上海七建总承包。 本次施工的不锈钢拉丝管楼梯栏杆主要位于主楼核心筒内及裙房的南北两侧,栏杆材质设计为301不锈钢拉丝管。 2、工程承包范围 2.1、承包范围 2.1.1、主楼核心筒内-7.200至179.700标高和-7.200至176.300标高的两只楼梯栏杆,包括裙房南北两侧-7.200至29.000标高的两只楼梯在内。 3、工程目标 3.1、工期目标:45天 3.2、质量目标:优良 3.3、安全生产、文明施工和环境保护目标 杜绝伤亡事故和空防安全事故发生;施工区域周边环境整洁和交通畅通。服从建工总包和监理对施工现场安全文明施工的统一管理。

二、施工准备 1、现场临设准备 1.1、施工临时设施 进场后根据总包安排的位置设置材料临时堆场、及各类生活生产设施。. 1.2、临时用电、用水以及消防用水 施工现场已经布置有完备的三级临时供电、供水网络和消防管道。 1.3、施工照明 由于本工程位于主楼核心筒内及四周脚手架已搭设完毕,白天操作面上可能光线较差,同时考虑夜间加班因素,因此在操作面上布置若干碘钨灯照明。 2、材料及机具准备 2.1、原材料:301#不锈钢管。 2.2、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 3、施工机械准备 机械设备数量制造国额定功制造年份序型号规格备注 (KW) 或产地率名称 (台) 水准测量- 年FX-1 激光测量仪中国2 2000 1 内衬管及膨 00-03中国 2 6 电焊机年10.2A220KV胀螺丝固定

不锈钢栏杆安装施工方案

##工程石首市国际华城1-11 栏 杆 工 程 专 项 施 工 方 案 施工单位:湖北华盛建设工程有限公司 批准人:张新河编制人:李宏审核人:骆辉编制日期:二零一二年五月

不锈钢栏杆施工方案一、施工准备、材料及主要机具:1达到须材质,壁厚必的不锈钢材质为304⑴、主要材料:所用,6不锈钢方头螺栓及圆头螺帽1.0mm,2.0mm厚不锈钢卡子,栏杆的有效高度为1.15米。椭圆磨砂面管50*80,40*60主立柱,横杆25*38,转角立柱50*50,除8#、11#楼为8夹8钢化夹胶玻璃(夹胶层0.76厚),其它楼栋为6夹6钢化夹胶玻璃(夹胶层0.76厚),所有栏杆玻璃不大于900mm,横杆与玻璃间距80mm,横杆与扶手和挡水线面距离不大于110mm。其它辅助材料必须符合相关规范要求并附有产品质量合格证和检验报告单。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、原有的铁管栏杆已拆除,护栏施工已具备施工条件。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的需要。 二、操作工艺 1、工艺流程

施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 三、质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。