文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书

xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书

xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书
xyJKFG智能无功补偿控制器使用说明书

您的位置:首页

>> 产品展示 >> 详细介绍

产品编号:

71014133516 产品名称:

xyJKFG 智能无功补偿控制器 规 格:

台 产品备注: xyJKG 智能无功补偿控制器

产品类别:

低压产品

产 品 说 明

xyJKFG 智能无功补偿控制器使用说明书

成 都 星 宇 节 能 技 术 股 份 有 限 公 司

非常感谢您选择了我们的产品! 使用之前请仔细阅读并妥善保管本说明书

目 录

一 简述 1

二 技术指标 1

三 型号说明 2

四 面板功能及显示说明 2

五 操作说明 3

六 接线说明 7

七 调试说明 9

八 安装说明 9

九 产品目录 10

注意事项 10

一 简述

xyJK 系列智能无功补偿控制器是将人工智能成功运用于低压配电设备控制系统中,由于是无功型的控制器,其控制功能的完备,使补偿效果达到了最佳的状态。当控制物理量为无功功率(Q)时能兼顾功率因数,较完善的解决了功率因数型控制器的缺陷,在运行中既能保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又能兼顾补偿效果,将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致;当线路在重负荷时,如果cos φ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器。当线路无电流互感器时,控制物理量转为电压(U),此时

能根据当地的电压高低自动调节电压。

二技术指标

2.1 产品引用标准

GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件

DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件

JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器

2.2 环境条件

? 环境温度:工作时-25℃~70℃;极限、运输、储存时-40℃~80℃

? 相对湿度:40℃时20%~90%;50℃时90%

? 大气压力:79.5 kPa~106.0kPa(海拔2500m及以下)2.3 电源工作电压:220V±20%;频率50Hz±5%;正弦波形总畸变率≤5% 2.4 电压输入模拟量:380V(三相均衡补偿)

2.5 测量精度

? 电压模拟量(80%~120%额定值):0.5级

? 电流模拟量(20%~100%额定值): 0.5级

? 相位角ф在-30°~+60°时,功率:2级;功率因数:1.5级

2.6 补偿方式及投切方式

? 补偿方式:共补型(三相均衡补偿)

? 投切方式:循环投切

2.7 浏览实时运行参数

? 共补型:电压Uac (V);电流Ib (A);功率P (10kW); Q (kvar);功率因数PF

2.8 控制对象及控制门限设定范围

? 控制对象为无功功率时,控制门限设定范围:

投入门限 1 ~ 999kvar

切除门限:1 ~ 999kvar

? 控制对象为电压时,控制门限设定范围:

共补型:电压投入320 V ~400V、切除门限380 V ~456V

? 过压保护值共补型:380 V~460V;

? 欠压保护值共补型:240 V~380V;

? 动作延时时间1 s~150s

? 电流变比1(5:5) ~999(4995:5)

? 电容容量:0~99kvar;当容量为0时,表示此路未接电容

? 动作误差:<±20%;动作回差:6 V~12V

? 控制器灵敏度:K≤0.1A

? 过电压保护分断总时限不大于60s;切投动作时间间隔不小于120s

2.9 输出触点容量

12V或~220V。能适合复合开关、接触器、电子开关等不同投切元件

2.10 采样方式

? 共补型交流采样:采集一线电压(Uac)与一相电流(Ib)

三型号说明

xy JK F G □ □

J:控制输出触点220V/5A;Z:控制输出12V/0.2A

输出路数

设计序号(II:输出路数最大为12或18;III:路数最大为10)

补偿方式: G为三相均衡补偿

控制物理量:复合型*

产品代号

星宇公司

*注1:有电流输入时控制量为无功功率,否则为电压

四面板功能及显示说明(更换为共补型)

l 运行方式状态指示

五操作说明

5.1 共补型控制器操作说明

5.2.1 控制器处于自动运行状态(手动/自动开关置自动位置,自动指示灯亮),此时显示的参数是q(无功),按ú键或ù键可浏览

q(无功)、 U(AC相线电压)、 I(B相电流)、 P(有功)、 PF(功率因数)。

注:让控制器自动工作时应将先进行参数设置。

5.2.2 控制器处于参数设置状态(手动/自动开关置手动位置,自动指示灯灭),可设置参数。

5.2.2.1设置投入门限(单位:千乏)

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使投入指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改投入门限参数(出厂值为10),再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。

5.2.2.2设置切除门限(单位:千乏)

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使切除指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改切除门限参数(出厂值为3),再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。

5.2.2.3设置延时时间(单位:秒)

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使延时指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改延时时间(出厂值为10),然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设置完毕。

5.2.2.4设置过电压、欠电压(单位:伏特)

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使过压和过压指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改过压参数(出厂值为410),然后再按SEL键使自动指示灯灭(保存参数);再按ú键,使过压和欠压指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改欠压参数(出厂值为320),然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置。过压、欠压

值设置完毕。

5.2.2.5设置电流互感器的变比

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使变比指示灯亮,然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改变比(出厂值为50),然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置。变比值设置完毕。

5.2.2.6设置电容器的电容值(单位:千乏)

a)设置第1路电容器的电容值

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为 101(出厂时的设定值,表示第1路电容器的值为1),然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,

设置完毕。

b)设置第2路电容器的电容值

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为201(出厂时的设定值,表示第2路电容器的值为1),然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设

置完毕。

c)设置第3路电容器的电容值

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使容量指示灯亮,并且显示值为301(出厂时的设定值,表示第3路电容器的值为1)然后按SEL键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改电容参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,设

置完毕。

同理,我们可设第4、5、6、7、8、9、10(用A表示)、11(用B表示)、12(用C表示)路电容器的值(如果是JK-18Z型则分别用

d、E、 F、 G、H、I表示13到18路)。

5.2.2.7设置电压投入门限、切除门限(单位:伏特)

a)设置电压投入门限

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使投入和过压指示灯都亮,并且显示电压投入门限设定值为360(出厂时的设定值)然后按SEL 键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,电压投入门限

设置完毕。

b)设置电压切除门限

将手动/自动开关置手动位置,按ú键,使切除和欠压指示灯都亮,并且显示电压切除门限设定值为390(出厂时的设定值)然后按SEL 键,使自动指示灯亮后,按ù键或ú键修改参数,然后再按SEL键使自动指示灯灭,最后将手动/自动开关置自动位置,电压切除门限

设置完毕。

注:5.2.2.7条只有在无电流输入的情况下,设置的电压投入、切除门限参数才有效,用户可以不设置。

5.2.3共补型控制器的手动投切(手动/自动开关置手动位置,按SEL键自动灯亮)

按ù键控制器依次投入电容器;按ú键控制器依次切除电容器(如果某路电容器的值为0的话,不管控制器处于什么状态,该路控制

无输出,相对应的电容器不会投入)。

六接线说明

图1 12路共补型控制器接复合开关示意图

图2 12路共补型控制器接接触器示意图

图3 10路共补型控制器接复合开关示意图

图4 10路共补型控制器接接触器示意图

图5 18路混合补偿型控制器接复合开关示意图

图6 18路共补型控制器接复合开关示意图

1)共补型、混合补偿型控制器接线端子说明:

八安装说明

混合型控制器安装板开孔尺寸(mm):162×102

共补型控制器安装板开孔尺寸(mm): 162×102或114×114

外形尺寸见下图:

九产品目录

型号xyJKFG-Ⅱ-n Z

xyJKFG-Ⅲ-n Z

xyJKFG -Ⅱ- n J xyJKFF-Ⅱ- x G y F-Z xyJKFF-Ⅱ- x G y F- J

控制物理量Q,U Q,U Q,U Q,U 触点容量12V,20mA220V,5A12V,20mA220V,5A

控制元件复合开关等12V低压控制元件,

接触器等220V控制元件

复合开关等12V低压控制元件,

接触器等220V控制元件

输出路数xyJK-Ⅱ:2~12或2~18; xyJK-Ⅲ:2~10

采样路数Uac、Ib Ua、Ia;Ub、Ib;Uc、Ic

补偿类型共补型(三相均衡补偿)混合补偿型(三相共补+单相分补)主要特征数字显示,运行、投切状态指示数字显示,运行、投切状态指示

外形尺寸(长*宽*深):170×110×135/120×120×120 (mm) (长*宽*深):170×110×135 (mm) 开孔尺寸162 mm×102 mm/114mm×114mm 162 mm×102 mm 注:JK-18Z控制的物理量为Q(无功功率),控制输出只能接复合开关、不能接接触器

注意事项

一.说明书内共补型控制器字符说明

U——线电压;I——相电流;q——总无功功率

P——总有功功率;PF——力率

二.说明书内混合型控制器字符说明:

UA/ Ub/ Uc——A相、B相、C相电压

IA/ Ib /Ic——A相、B相、C相电流

qA/ qb/ qc——A相、B相、C相无功功率

P——总的有功功率;PF——力率

三.参数设置参考

本控制器是以无功功率的高低进行电容的投切,功率因数(利率)只是作为参考量。

①无功投入条件(所述条件须同时满足)

l Q实((Qa、Qb、Qc)>Q投(投入门限)

l 【Q实-Q容(电容容值)×(1.2)】>Q切(切除门限)

1.2:防止投切振荡冗余参数

②无功切除条件(所述条件须同时满足)

l Q实<Q切

l 【Q实+Q容】<Q投

n 共补型控制器投切参数设置参考:

投入门限:最大电容容量+1~5

切除门限:1~5

n 混合型控制器投切参数设置参考:

投入门限:单相电容(包括共补型电容)容量的最大值+1~5

切除门限:1~5

无功补偿控制器说明书

目录 1产品功能简介 (1) 2产品型号及含义 (3) 3使用条件 (3) 4技术参数 (4) 5面板图示 (6) 6投切判定 (8) 7基本操作 (9) 7.1初始运行 (10) 7.2自动运行 (11) 7.3参数设置 (15) 7.4手动投切 (24) 7.5其它 (25) 8超限及警报信息 (26) 9设备通讯 (27) 10注意事项 (28) 11接线图示 (29)

12外形及开孔尺寸 (30) 1产品功能简介 JKW-18J无功补偿与配电监测控制器,是依据JB/T9663—1999标准及城乡电网改造的技术条件而设计开发的一种新型控制器,具有无功补偿、数据采集、通讯、电网参数分析等功能,适用于交流50Hz、0.4kV低压配电系统的监测及无功补偿控制。 本产品具有以下功能: (1)数据采集 ●电压;电流;功率因数 ●有功功率;无功功率 ●有功电度;无功电度 ●频率;电压谐波;电流谐波 ●日电压、电流最大值、最小值; ●有关数据存储多达60天 (2)数据通讯 具有RS232通讯接口,通讯方式可采用现场采集或远程采集,配备无线转接模块可近距离(50米以内)无线抄收数据。

(3) 数据管理 基于WINDOWS2000/XP 操作平台,通讯数据自动生成各种报表、曲线及棒图。 (4) 无功补偿 ● 取样物理量为无功功率,无投切振荡、无补偿呆区; ● 输出多达18路; ● 电容器投切执行元件采用固态继电器。 (5) 运行保护 ● 两相失电时,不影响数据的采集、存储、通讯。 ● 对过压、欠压、缺相及谐波、零序进行报警并做出相应动作。 (6) 显 示 ● 采用128×64背光液晶显示器 ● 全中文人机对话界面 ● 实时显示电网有关参数 ● 直观显示预置参数 2产品型号及含义 3使用条件 板前接线型 JK W —18 J Q

低压无功补偿控制器设计开题报告

毕业设计(论文) 开题报告 课题名称低压无功补偿控制器设计 系别 专业班 姓名 评分 导师(签名) 2011年5月6日 中国石油大学胜利学院

低压无功补偿控制器设计 开题报告 1国内外研究现状 早期的无功补偿装置为同步调相机和并联电容器。同步调相机可理解为专门用来产生无功功率的同步电机,可根据需要控制同步电机的励磁,使其工作在过励磁或欠励磁的状态下,从而发出大小不同的容性或感性无功功率,因此同步调相机可对系统无功进行动态补偿。但是它属于旋转设备,运行中的损耗和噪声都比较大,运行维护复杂,成本高,且响应速度慢,难以满足快速动态补偿的要求。并联电容器简单经济,灵活方便,但其阻抗固定,不能跟踪负荷无功需求的变化即不能实现对无功功率的动态补偿。 随着电力电子技术的发展,近几年出现了多种电力系统无功补偿新技术。电力电子技术是无功补偿技术的基础,电力电子器件向快速、高电压、大功率发展,使采用电力电子器件的无功补偿从根本上改变了交流输电网过去基本只依靠机械型、慢速、间断及不精确的控制的局面,从而为交流输电网提供了空前快速、连续和精确的控制以及优化潮流功率的能力。随着电力电子器件的发展,无功补偿控制器在其性能和功能上也出现不同的发展阶段。无功补偿控制器己由基于SCR的静止无功补偿器(Static Var Compensator-SVC)、晶闸管控制串联电容补偿器(Thyristor Controlled Series Compensator-TCSC)发展到基于GTO的静止无功发生器(Static Var Generator-SVG)、静止同步串联补偿器(StaticSynchoronous Series Compensator-SSSC)、统一潮流控制器(Unified Power FlowController-UPFC)、可转换静止补偿器(Convertible Static Compensator-CSC)等。 (1)静止无功补偿器(SVC) 早期的静止无功补偿装置是饱和电抗器(Saturated Reactor-SC)型,1967年英国GEC公司制成了全世界上第一批饱和电抗器型SVC。饱和电抗器与同步调相机相比,具有静止型的优点,响应速度快,但因其铁心需磁化到饱和状态,因而损耗和噪声都很大,而且存在非线性电路的一些特殊问题,所以未能占据静止无功补偿装置的主流。由于使用晶闸管的SVC具有优良的性能,所以十多年来占据了静止无功补偿装置的主导地位。因此,SVC一般专指使用晶闸管的静补装置。

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1.延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的”静态”补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。 下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如COSΦ超前且》0.98,滞后且》0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到COSΦ不满足要求时,如COSΦ滞后且《0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测COSΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如COSΦ《0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300S,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为30分钟,切除也这样。在这段时间内无功损失补只能是逐步到位。如果将延时时间整定的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。当控制器监测到COSΦ〈0.95,迅速将电容器组逐一投入,而在投

正泰nwkG无功补偿控制器说明书

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器 使用说明书 一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控制器仍按断电前所设定的参数进入自动运行状态,实现无人操作化。 2、LED数字显示电网功率因素,显示范围:滞后(0.00~0.99),超前(0.00~0.99)。 3、通过面板三个功能键能完成数字显示COSφ设定值,延时设定值,过压设定值的设定。简明的人机对话,使操作极为方便。 4、当电网电压超过本机过压设定值时,COSφ表自动转换显示为电网当前的电压值,同时自动快速逐级切除已投入的电容组。 5、判别取样电流极性(自动识别极性),并自动转换。给安装调试使用带来极大方便。 6、当取样讯号线开路或无输入取样电流信号时,本机数字COSφ自动显示https://www.wendangku.net/doc/7d4908176.html,。 7、输出动作程序为先接通先分断,先分断先接通的循环工作方式及适应于就地补偿装置动作程序要求的1、2、2、2、2、1编码工作方式。 8、具有手动/自动转换,置自动时,本机自动跟踪电网功率因素及无功电流,控制电容器自动投入或切除,置手动时在本机上能实现手投或手切。 9、有超前、滞后、过压、欠流LED指示灯指示。LED提示编程输入。 10、抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入的幅值2000V的干扰脉冲,高于国家专业标准。 三、使用条件 1、海拔高度不超过1000米。 2、环境温度不高于+40℃,24小时内平均温度不超过+35℃,最低环境温度不低于-10℃。 3、空气相对湿度不大于85%(在25℃时)。 4、周围环境,无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。 5、电网电压波动范围不大于本机额定电压±10%。 五、安装方式 NWK1-G外型采用42L6系列仪表结构,外形尺寸120×120×80mm,安装开孔113×113mm,嵌入深度为80mm,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上的螺丝即把控制器固定在屏上。 六、接线方法 1、控制器电压U1、U3接B相、C1、图2) 2、取样电流端I1、I2必须取自总负荷(总柜)A相电流互感器次级,不得取自电容屏。 开孔 3、COM为控制器输出端1~10组内部继电器的公共源,交流接触器J线圈电压220V。 NWK1-G型接线图(图1)略 (如果接触器线圈电压为380V,公共端接火线) 控制固态继电器接线图(图2)略

低压无功补偿装置说明书

求质量之上乘守信誉于天 下 系列 无功智能补偿装置 山东特安电气有限公司 SHANDONG TEAN ELECTRIC CO., LTD

目录 一、产品简介.................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、产品型号及含义........................................................................................ 错误!未定义书签。 三、主要技术指标............................................................................................ 错误!未定义书签。 四、原理简介.................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、接线与运行................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、参数设置.................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、装置外形尺寸............................................................................................ 错误!未定义书签。 八、安装方法和注意事项................................................................................ 错误!未定义书签。 九、相关资料.................................................................................................... 错误!未定义书签。附一一次原理图............................................................................................ 错误!未定义书签。附二安装图.................................................................................................... 错误!未定义书签。

正泰nwkl1无功补偿控制器说明书详解

1.概述 NWKL1智能型无功补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设计,其取样物理量为无功电流,有二种规格(最大6回路和最大10回路)。可与各型号的低压电容柜、屏配套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,补偿精确,无投切振荡及补偿呆区,是低压配电系统平衡无功功率的理想产品。 型号及其含义: 输出回路规格 产品设计序号 控制物理量L—无功电流 智能型低压无功补偿控制器 正泰集团企业代号 2.功能特点 2.1实时显示配电系统状况,包括测量和显示(感性或容性)功率 因数,无功电流。实时显示电容屏工作状态,如过电压保护状 态,电容屏各回路投入或切除状态。

2.2自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。 2.3用户的设定参数在系统停电及控制器复位时不会丢失,复电后 控制器采用停电前所设定的参数延时进入自动运行状态。2.4具备过压反时限功能,即自动运行中当电压超过第一门限值 (参数显示代号E)时,将闭锁回路不再投入电容器组,当电压超过第二门限值(E+10V)时,将以5秒/组的速度切除已投入的电容器组,当电压超过第三门限值(E+20V)时,将以2秒/组的速度切除已投入的电容器组。 2.5确保电容器完全放电功能。即切除后再投入同一组电容器需要 延时180秒后再执行,先投先切,后投后切,循环控制,保证了电容器的充分放电和电容器组运行的均匀性。 2.6具备配电系统负荷超低判别和封锁功能,防止投切振荡。2.7延时调节功能,20-60秒的延时时间调节范围(另有供调试或 手动时用的2秒延时)。 2.8取样电流互感器变比设定功能:设定范围100/5~4000/5 2.9投入门限:无功电流,设定范围为3~90A,当配电系统感性无 功电流大于设定值时控制器自动投入一组电容器。 切除门限:功率因数,设定范围为0.98~1.00,当配电系统功率因数超前于设定值则控制器自动切除一组电容器。 2.10过电压门限设定功能:设定范围400V~450V,以10V整 数连续可调。 2.11有自动循环投切,手动运行二种工作模式。

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明现在目前大多数太阳能微电脑的功能与操作如下:(说明:为了用户跟好使用,本人义务为大家扫描微电脑说明书,有可能个别字乱码错误,见谅) 特点:上水实现全自动,有恒温补水功能,定时上水,水温水位数码彩屏显示,采用人性化设计,具有水位预置、低水压上水模式、可定时控制,手动控制、自动防溢流、高温保护等主要功能,使用更方便、更安全、更实用。 一、主要技术指标 1、使用电源:220VAC功耗:<5W 2、测温精度:土2C 3、测温范围:0-99 %C 4、水位分档:五档 5 、电磁阀参数:直流DCI 2V,可选用有压阀或无压阀 二、主要功能 1、开机自检:开机时发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态 2、水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3、水位显示:显示太阳能热水器内部所有水量 4、水温显示:可显示太阳能热水器内部实际水温 5、水温预置:可预置加热温度 3 0%-80 %,若不需要加热功能,可预置为00 C。 6、缺水报警:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂呜报警,同时位时,测控仪会自动进入低水压模式,“低水压” 图案点亮,在此上水模

式中,测控仪会间隔30 分钟启动一次,同时测控仪自动静音,以免上水、关闭时经常蜂呜,打扰用户休息:按“上水键”可取消该次低水压上水模式: 11 、温控上水:当水箱水未加满,水温以超过85~C 时,自动补水至合适水温65cC 左右,此功能可防止出现低水量高水温的不合理现象。 12 、定时上水:若有供水不正常,有时有水,有时没水等特殊情况用户可根据自己的生活习惯,设定定时上水或定时加热,设定完毕后测控仪每天会根据所设定的时间自动上水及加热。 1 3、强制上水:水位传感器出现故障时,可按“上水”键,实现强制止水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8 分钟后自动关闭上水。 三、使用方法 通电后,测控仪会自动将水位加满至100%,如果无太阳光照使 水温升高,则3小时后自动加热至水温50C,太阳能上水、加热是合智能运行的,因此,用户不必作任何操作,若想变更预置水位、水温或采用定时模式,可按如下方法操作: 1 、水温水位设置:先按“预置”键,当前预置温度。预置水位快速跳动,然后按“上水、水位”键设置水位,按“加热、水温”键设置水温,请用户根据自己的需要设置到所需水位和水温;建议设置水温不超过60?C,可充分利用太阳能,减少电加热,节约电能。2、定时控制:在需要定时上水或加热时,长按“上水、水位”键或“加热、水温”键盘,约 3 秒钟听到“嘀”短提示音后放手,数码显示“ 00'', 然后按“上水、水位”或“加热、水温”键调整时间,设定温度C或圆圈图案闪烁:若3小时后上水或加热,先按“上水、水位”键或“加热、保温” 键盘约3 秒钟,听到“嘀” 短提示音后放手,再按“上水、水位”

JKWNA-9低压无功补偿控制器使用说明书(2015总线版、.

JKWNA-9 低压无功补偿控制器 使用说明书江苏南自通华电力自动化有限公司 1产品简介 1.1概述 JKWNA-9低压无功补偿控制器和NA系列智能集成式电力电容补偿装置配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2产品特点 JKWNA-9低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA系列智能集成式电力电容补偿装置;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸 2技术参数

显示分辨率128×64,显示12点阵汉字输入测量RJ45方式接入智能电容器网络 电源 工作范围AC380V±30% 功耗≤2W 工作条件 -10~55℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m 隔离耐压电源>2500V 绝缘电阻≥2MΩ 尺寸 面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸: 3使用说明 JKWNA-9低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明: 3.1主菜单 液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控和软件版本号;

当前所有联网电容器的投切状态以图形的方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下: 注:表示分补表示共补表示投入表示切除 当前电容柜补偿电流界面如下: 3.2运行工况 显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用和切换界面查看各种保护与故障,按 键返回主菜单。 3.3设置参数 设置参数 CT变比(比值:0000 目标功率因数:0.99 无功算法时间:040 设置现场的电流互感器变比,无功控制的目标功率因数和无功算法时间。

无功自动补偿装置使用说明

Xxxx 型低压无功补偿装置 使 用 说 明 书 地址: 电话: 传真: 邮编: 网址:

一、概述 xxxx型低压无功补偿装置分为由接触器或复合开关投切的低压自动无功补偿装置和由可控硅投切的低压动态无功补偿装置,该系列装置适用于负荷比较稳定的低压用户的配电系统,无人值守的配电室及箱式变电站的集中补偿。低压无功补偿装置的技术特点是:投切电容过程涌流小,整机使用寿命长, 维修维护量小,无功补偿响应速度快,可频繁投切。保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出工作,在送电后自动恢复运行。自投入市场以来,给广大用户带来了明显的经济和社会效益。 使用效益 ·提高受电功率因数,使之达到国家标准以上,不返送无功。 ·可最大限度降低线路和变压器损耗,使配电变压器有效输出容量增加。 ·优化用电质量,提高电网运行的安全可靠性。 ·在冲击性和波动性负荷处,可减少电压波动及抑制电压闪变,提高电压的稳定性。 ·消除电网轻负荷时的无功过剩和电压过高现象。 ·模块化结构,组装方便,母线连接无需打孔。 ·用户系统存在谐波时,可根据谐波含量选择带滤波型投切模块。 二、低压自动无功补偿装置的组成 Xxxx型低压无功补偿装置由隔离开关、电流互感器、避雷器、熔断器、接触器(可控硅或复合开关)、电容器、电抗器、控制器、指示仪表、手/自动转换开关、运行指示灯等元器件组成。 三.技术参数 1.产品型号说明 Xxxx□-□/□ -□□ 电抗率(7:7%) 投切开关(C:接触器T:晶闸管Z:复合开关) 装置的分组数 额定容量(kvar) 额定电压(kV) 投切模块 企业代号 2.主要技术指标 ·工作电压: 380VAC ·频率:50~60Hz ·控制器信号:负载无功功率和功率因数

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

JKF8说明书(补偿控制器)

1.概述 JKF8智能型低压无功功率自动补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无 功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设 计,其控制物理量为无功功率和功率因数,有二种规格(最大6回路、最大12回路)。控制 器采用国际上最先进的微处理器进行智能测量与控制,可与各种型号的低压电容柜、屏配 套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,并在有谐波的场合下能正确显示 电网功率因数等特点,具有全自动模式,“傻瓜”式设计,是目前国内无功补偿控制器性价 比最好的产品之一。 型号及其含义: 输出回路规格 产品设计序号 控制物理量—复合型 低压无功补偿控制器 2.功能特点 2.1 采用无功功率、功率因数复合控制,确保低负荷时可靠投入,避免投切振荡。 2.2 实时显示网络状况,包括功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率等五种参数。 2.3 自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。 2.4 电网电压低于300V或超过设定值时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组,并 显示电压值。 2.5 当电流互感器次级信号小于150mA时,封锁电容器的投入,同时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组。 2.6 同组电容器切投封锁时间为3分钟。(电容放电时间) 2.7 有循环自检功能,便于电容屏出厂试验用。 3.使用条件 3.1环境温度:-10℃~+40℃ 3.2相对湿度:40℃≤50%,20℃≤90% 3.3海拔高度:≤2000m 3.4环境条件:无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动 3.5工作电压:380V±20% 4.技术参数

正泰nwk1-G无功补偿控制器说明书

正泰nwk1-G无功补偿控制器说明书

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器使用说明书 - 0 -

一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控制器仍按断电前所设定的参数进入自动运行状态,实现无人操作化。 2、LED数字显示电网功率因素,显示范围:滞后(0.00~0.99),超前(0.00~0.99)。 3、通过面板三个功能键能完成数字显示COSφ设定值,延时设定值,过压设定值的设定。简明的人机对话,使操作极为方便。 - 1 -

4、当电网电压超过本机过压设定值时,COSφ表自动转换显示为电网当前的电压值,同时自动快速逐级切除已投入的电容组。 5、判别取样电流极性(自动识别极性),并自动转换。给安装调试使用带来极大方便。 6、当取样讯号线开路或无输入取样电流信号时,本机数字COSφ自动显示https://www.wendangku.net/doc/7d4908176.html,。 7、输出动作程序为先接通先分断,先分断先接通的循环工作方式及适应于就地补偿装置动作程序要求的1、2、2、2、2、1编码工作方式。 8、具有手动/自动转换,置自动时,本机自动跟踪电网功率因素及无功电流,控制电容器自动投入或切除,置手动时在本机上能实现手投或手切。 9、有超前、滞后、过压、欠流LED指示灯指示。LED提示编程输入。 10、抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入的幅值2000V的干扰脉冲,高于国家专业标准。 三、使用条件 1、海拔高度不超过1000米。 2、环境温度不高于+40℃,24小时内平均温度不超过+35℃,最低环境温度不低于-10℃。 3、空气相对湿度不大于85%(在25℃时)。 - 2 -

新风系统智能控制器使用说明书

新风系统智能控制器使用说明书 一.概述 新风系统智能控制器适用于对家庭及公共场合新风系统风机的智能控制,控制器分别设有手动及自动风量调节(三档)功能,时间及室内温度显示,滤网使用时间提醒。自动控制功能可以设定每周7天,每天4时段运行状态,每个时段可以根据需要设定新风系统启闭或风量。新风系统智能控制器根据具体情况灵活控制新风系统风机运转速度,实现既节能环保又能保持室内良好空气品质。 二.显示及按键 符号 内容 1当前星期状态 2本地时间24小时制显示 3自动运行模式状态显示 4设置选择 5风量切换 6开关(设置状态时:确认) 7数字减少或向后选择设置参数 8数字增加或向前选择设置参数 9自动运行模式:正在运行时段 10手动运行模式状态显示 11风量显示 12环境温度显示 三.技术参数 输入电源 功率消耗 时段数量 输出方式 外形尺寸 A C220V1w每天4时段,每周最多28时段 继电器 ≤1A86m m×86m m×14m m 四.操作设置说明 1.手动运行模式 控制器接通电源后,液晶屏显示温度、时间、星期状态,约五秒后按开关键,液晶屏出现风量图标及手动运行模式图标,风量默认为中。按风量切换键,可依次在高、中、低风量间进行切换,对应的风量图标的风量显示条分别为3条、2条、1条。 2.自动运行模式 同时按下▽及△键,控制器进入自动运行模式,液晶屏显示自动运行模式图标。 自动运行时段设定:自动运行模式下连按两次按设置选择键,液晶屏自动运行模式图标A U T O闪烁,进入时段设定。这时星期状态图标闪烁,按▽或△选择你要设定星期状体,按开关键确认。

星期状态确认后,自动进入这一天第1时段设定,这时液晶屏运行时段标显示1,时间的小时数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间,按开关键确认;小时确认后,自动进入分钟设定,这时时间的分钟数字闪烁,按▽或△选择你要设定的分钟,按开关键确认;时间设定确认后,自动进入风量设定,这时风量图标闪烁,按▽或△选择你要设定的风量(风量图标中无风量条表示关闭),按开关键确认,第一时段设定完毕,并自动进入第二时段设置。 同样方法设置第2、第3、第4时段。 一天时段设置完毕后会自动进入另一天设置,可按同样方法进行。设置完毕(或在任何设定状态下),按设置选择键退出设置。 自动运行状态下,同时按下▽及△键,控制器进入手动运行模式。 五.滤网使用时间提醒设置 按设置选择键,液晶屏显示“F”,同时过滤时间闪烁。按▽或△选择时间,几秒后控制器自动确认,并返回之前运行模式。过滤使用时间提醒指示灯亮,请清洗过滤,清洗完闭,同时按设置选择键和风量切换键直到灯灭。过滤使用时间提醒仅供参考,具体过滤清洗时间依使用环境而定。 六.时钟及星期设定 开机状态下,同时按下设置选择键和▽,星期状态图标闪烁,按▽或△选择你要设定星期状体,完成后自动确认。 开机状态下,同时按下设置选择键和△,时间的小时数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间;小时设定完毕,再同时按下设置选择键和△,时间的分钟数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间,完成后自动确认。 七.接线示意图 注意: 1. 为确保安全,接线必须在断电后进行; 2. 严禁泥浆,水浸泡,不可接超高压; 3. 当出现任何非正常现象时,请及时与供货商联系。

无功补偿装置运行管理制度范本

内部管理制度系列 无功补偿装置运行管理制 度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40130无功补偿装置运行管理制度Reactive power compensation device operation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电容器组运行: 电容器组的投入听从调度命令,并在运行工作记录簿上做好记录。电容器组的正常运行和检查: 1、根据高压设备的巡视检查制度,每四小时应对运行中的电容器组巡视检查一次,交班时也应列入检查交接项目。 2、外壳各部是否渗漏油。 3、外壳是否鼓肚,膨胀量电否超过正常热胀冷缩的弹性许可度。 4、电容器外壳油漆是否脱落,变色。 5、套管是否清洁完整,有无裂纹,放电现象。 6、引线连接处,各处有无松动,脱落和断线,发热变色。电容器回路中任何连接处接触不良都可能引起高频振荡的电弧,使电容器过热和场强过高而早期损坏,甚至使整个设

备发生故障。 7、异声:应区分是放电声,还是机械振动弓I起的噪音。放电声可能是内部接线脱焊,或内部引线绝缘套管没有套好造成的放电声,类似变压器音响的噪音,大多发生装于室内,单台大容量的电容器组。 8、检查通风设施,测录环境的最高温度,检查机械通风装置是否良好。 9、检查配套设备,包括开关刀闸,互感器,支持绝缘子,二次设备放电装置等,网状遮栏完整,门窗完好。无雨雪,小动物侵袭可能。 10、电流表和电压表的指示,电容器三相都应装设电流表,注意三相电流是否平衡,相差太大可能电容器发生损坏,熔丝熔断,系统电压不平衡,也会引起三相电流不平衡,注意电压不可超过允许值。 电容器组在投切操作时的注意事项: 1、在环境温度过高或电流超过允许值时应停用电容器组,电容器发生爆炸,起火等情况应立即停用。 2、电容器组在断开后,应经充分放电后(一般三至五分

基于单片机的无功补偿控制器设计本科毕业设计

引言 随着现阶段我国经济的发展状况和国际化能源紧张趋势的加剧,加强电能质量和节能降耗的影响已成为十分重要的工作。无功补偿作为一种电网节能的方式来提高功率因数是一种行之有效地措施。 现阶段我国采用的无功补偿措施主要有同步调相机、并联电容器和静止无功补偿等方式,但这些补偿方式普遍存在着电网冲击和无法实现实时补偿等问题,为了解决以上问题,本设计采用了一种新型的无功补偿技术,该技术利用与电网同频同相的可调电压源与电容并联的方式来实现对电网无功功率的补偿。 本毕业设计利用ATMEL生产的AT89C52单片机控制PWM信号的斩波频率,从而实现对可调电压源信号的控制,使可调电压源信号与电网电压信号同频同相,实现无功补偿。采用可调电源技术来实现新型的无功补偿主要能够改善以往所采用的无功补偿装置在电容投切过程中所存在的冲击现象和提高无功补偿的响应速度,实现实时补偿。

第1章绪论 随着我国经济发展和国际化能源紧张局势的加剧,加强电能质量和节能降耗的影响十分重要,这其中采取无功补偿方式提高功率因数是行之有效的措施。在电力供电系统中,功率因数的提高是一项重要的技术工作,直接关系到输电线路的电能损耗,供电的经济性,供电质量。功率因数的补偿措施一直为人们所重视。研制高性能的功率因数装置具有实际的社会、经济效益。而且在电力系统中,无功功率要保持平衡,否则,将会使系统电压下降,严重时,会导致使被损坏,系统瓦解。此外,网络的功率因数和电压降低,使供电设备得不到充分利用,促使网络传输能力下降,损耗增加。因此,解决好网络补偿问题,对网络降损节能有着极其重要的意义。 1.1无功补偿的意义 按电网无功功率补偿方式可分为出串联补偿和并联补偿。并联补偿方式又可分为电容器组补偿,调电感补偿,调相机补偿的移相补偿等。本设计我们将采用并联电容器补偿,主要用用单片机技术,实现对低压电力系统的监控。完成功率因数的测量,并根据所测得数据进行可调电压源的控制,以实现对电力系统的功率因数的补偿。 无功补偿控制器是无功补偿的核心,其性能直接影响补偿的效果。它是根据检测的功率因数或无功功率,按照一定的控制规则投入或切除电容器,实现对线路进行无功补偿。在低压配电网中有相当一部分是感性负荷,它不仅要消耗大量的有功功率,也要吸收很多的无功功率,从而使功率因数

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 1.1 1.2 1.3 1.4采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec1.5报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 1.6报警输出:继电器触点AC250V3A(阻性负载) 1.7控制方式:模糊PID控制、位式控制

1.8控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 1.9 1.10 1.11 XMT S:160×80E:96×48F:48×96A:96×96G:48×48D:72×72空:80×160 ②主控控制方式 0二位式 2三位式

3位式PID 4PID继电器输出 5PID固态继电器输出 6PID移相可控硅触发 7PID 8 9PID 1 2 3 6 7过零触发脉冲输出,PID调节 8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR ④输入信号: 1热电偶输入

2热电阻输入 ⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围 例:XMTE-7431K0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。 (1 (2 ②设定值(SV)显示器(橙色) ·显示设定值(SV)·显示参数内容·测量回路异常表示 ③指示灯

·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。 ·控制输出指示灯(OUT1OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮 ·报警输出指示灯(ALM1ALM2)(红) ALM1:第一报警输出时点亮。ALM2:第二报警输出时点亮 ·SV ·3秒。 A/M) ·在参数设定状态下,作减数键 ⑦加数键(▼) ·在参数设定状态下,作加数键

智能无功补偿控制器地设计

工程设计 项目名称:智能无功补偿控制器的设计

智能无功补偿控制器的设计 摘要:随着社会的发展,社会用电量的急剧增加,大量低功率因素的负荷接入电网对电网形成的巨大挑战。而且现在用户对电能质量的要求越来越高,同时也为了电网的安全运行,需要平衡无功负荷功率。在低压供电系统中,低压无功补偿装置的功能就是向感性负载设备就近提供无功功率,低压无功补偿控制器是无功补偿装置的核心,采用检测电网运行参数,减少了运算量,提高电网参数辨识的精度,并可以简化系统软件设计。控制器以MCU处理器为控制核心,采用功率因数控制方式来检测电压电流并计算出功率因数、无功功率,按照一定的控制规律投切电容器组,实现无功补偿。本文首先介绍无功补偿的基本原理,再详细介绍基于STM32F103RBT6和ATT7022E的无功补偿控制器的设计。 关键词:无功补偿、控制器、功率因数、STM32F103RBT6、ATT7022E 一、引言 电力是我国的主要二次能源,随着国民经济的发展,节电降耗,减少生产成本是企业追逐的目标。但是电力系统中先天性的存在着大量的无功负荷,这些无功负荷来自电力线路、电力变压器以及用户的用电设备。系统运行中大量的无功功率将降低系统的功率因数,增大线路电压损失和电能损失,严重影响着电力企业的经济效益,解决这些问题的一个有效途径就是进行无功补偿。功率因数的提高,不仅能提高供电设备的供电能力,而且可以降低电力系统的电压损失,减少电压波动,改善电能质量,降低电能损耗,从而节省电力提高企业的经济效益。 同时,在现代电力企业中,功率因数是考核配电网运行的重要指标。为达到考核指标,必须结合本地区的具体情况,进行无功的规划,其规划的目的是:

10kv高压无功补偿装置技术规范书

10k V高压无功自动补偿装置技术规范书 二○一○年三月

目录 1. 总则 (2) 2. 引用标准 (2) 3. 设备的运行环境条件 (3) 4. 功能规范 (4) 5. 设备规范 (6) 6. 控制器的主要技术指标 (6) 7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 (8) 8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求 (8) 9.电容器主要技术参数及性能要求: (9) 10.电抗器的主要技术参数及性能要求: (10) 11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: (11) 12.避雷器的主要技术参数及性能要求: (11) 13.成套装置的其他技术要求: (12) 14. 质量保证和试验............................. 错误!未定义书签。 15. 工作及供货范围 (13) 16. 技术文件及技术图纸 (14) 17. 包装、运输和贮存 (14) 18. 现场服务 (14) 19. 其它 (15)

1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于40.5MVA密闭电石炉工程的10kV高压无功自动补偿装置招标技术条件,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2. 引用标准 本技术规范书主要采用中国GB标准,如与IEC标准不同且低于IEC标准要求的应以较高的IEC为准。 GB/T16927-1997《高电压试验技术》 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》。 GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》。 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50227-95 并联电容器装置设计规范 GB 50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》 DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》

相关文档