文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老旧小区建筑节能改造工程施工组织设计

老旧小区建筑节能改造工程施工组织设计

老旧小区建筑节能改造工程施工组织设计
老旧小区建筑节能改造工程施工组织设计

一、工程概况

1、工程名称:呼和浩特市住房保障和房屋管理局2012年部分老旧

小区既有居住节能改造一期工程祥和小区四区

2、建设地点:呼和浩特市回民区

3、建设单位:呼和浩特市住房保障和房屋管理局

4、监理单位:呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

5、施工单位:内蒙古昭华建筑工程(集团)有限公司

本工程为呼和浩特市住房保障和房屋管理局2012年部分老旧小区既有居住节能改造一期工程,具体改造内容包括外窗、外保温、装饰涂料、屋面保温防水、涂料、热计量等,本工程于2012年7月12日开工,2012年9月10日竣工。

二、主要工程改造内容

1、外墙保温,外墙面涂料粉刷;

2、更换塑钢窗;

3、屋面保温防水;

4、热计量;

5、管网平衡。

三、施工过程技术组织措施、管理措施

为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图

施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图

2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求

3、施工前的技术交底

4、施工过程中的工艺控制

具体见下面各分部施工工艺

5、施工过程中的质量控制

严格按设计和规范要求控制施工的各过程

6、隐蔽工程验收制度

7、成品保护制度

四、编制依据

1、施工图纸

2、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》

3、GB50345-2004 《屋面工程技术规范》

4、GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》

6、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》

7、JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》

8、DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》

9、DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及

验收规程》

10、DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》

11、DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》

12、DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》

13、DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》

14、DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》

15、其他相关施工标准规范、产品行业标准

五、编制目的

确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。

六、施工准备工作

1、项目机构组建和组成人员

(1)项目机构组建本工程按项目法施工模式组建项目经理部,对生产诸要素进行高效,有计划的组织、协调和管理,配备充足的

机具、设备,以科学的手段,先进的技术方法实现工程项目的

工期、质量、安全生产、成本等各项目标。项目经理部的组织

机构见下图。

(2)项目部主要组成人员项目经理、项目技术负责人、项目工长、

项目技术员、材料员、质检员、核算、预算员、资料员、试验

员、安全员。

2、技术准备项目配备了必要的规范、规程、标准、图案。对采用

的新工艺、新技术等材料进行了考察,掌握了使用要领。配合建设单位、设计单位搞好图样会审工作;施工前对施工人员进行详细交底,使施工人员掌握施工方法,施工工艺要求。

根据设计文件及其他有关文件资料,结合工程特点,选择施工方案,编制施工组织设计并报审批。工程施工以前组织进行质量策划,并根据工程质量目标做好质量预控计划,制订质量预控措施和质量保证措施。

3、施工现场准备

(1)项目部已提前进场,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,提早达到“三通一平”条件;

(2)施工现场平面布置

工程开工前安排布置现场临时设施,进行施工平面布置:修建临时道路、临时排水沟、敷设临时上水管,临时电源,修建临时办公室等临时设施,所有临时设施的建设必须符合安全生产文明施工有关标准。

4、现场机具设备、三大工具和原材料及劳动力准备

根据工程进度要求,积极与机械租赁公司、材料供应商、施工班组联系协商,以便及时进场。

七、工艺流程

1、基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温

板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)

2、基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属

板材屋面)

3、拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固

定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理(塑钢窗)

八、施工工艺

1、基层处理

(1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。(2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。

(3)清理油渍和灰尘。

(4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。

(5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。

(6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。(7)拆除改装墙外侧的管道和线路。

(8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。

(9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。(10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。

(11)如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

(12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。

(13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。

(14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。

(15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。

2、配制专用粘结剂

(1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。(2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、

均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。

(3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。

3、粘贴苯板

(1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证

连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小

于200㎜。

(2)弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。

(3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填

塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜

的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。(4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

(5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;在苯板下侧预留50㎜宽的槽口,以利于

贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出,中间部位采用涂抹粘

贴砂浆。

(6)苯板按要求上墙后,用2m靠尺寸复压平,保证其平整度及粘贴牢靠,板与板之间要挤进,不得有缝,板的缝隙间不得有粘

结砂浆,否则该部位则形成冷桥。

(7)网格布包角:从拐角处粘贴大块苯板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位须进行耐碱玻纤网格布翻包,即在基层墙面上用聚

合物粘结砂浆预粘贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小

于80㎜,且翻包网格布本身不得出现搭接。

(8)在门窗洞口部位的苯板,不得用碎板并凑,需用整幅板切割,其切割边沿必须顺直、平整,尺寸方正,其他接缝距洞口四边

应大于200㎜。

(9)在窗口位置的板块之间搭接缝要考虑防水问题,在窗台部位水平粘贴板压立面板,即避免睡眠出现竖缝,并做出流水坡度,在窗户上口,须立面板压住横板。

4、安装固定件

(1)对于依靠粘贴墙面固定的苯板,其粘贴牢靠后,应在8-24h内安装固定件(视气温因素掌握时间),按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,

5、打底

苯板接缝处表面不平时,需要衬有方木的粗砂纸打底,打磨动作为圆周方向轻柔旋转,不允许沿板缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理表面碎屑。

6、滴水槽

(1)在所有外窗洞口侧壁的上口用墨线弹出滴水槽的位置,并依据窗框进行校核。

(2)按照弹好的墨线在苯板上暗号定位靠尺,用开槽机将苯板上切出定位凹槽,成品滴水槽尺寸为10㎜*10㎜,考虑到面层砂浆厚度为5㎜-7㎜,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后于面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8㎜*13㎜,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条用抹面层砂浆粘贴。

7、设计伸缩缝

为减少外墙保温系统温度应力影响,应按设计设置外墙保温系统伸缩缝。施工时预先用墨斗弹出伸缩缝的位置线,并用水准仪或注满水的塑料管进行校核伸缩缝的水平度。

8、抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆

(1)在确定苯板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物抗裂砂浆施工。面层控制在1㎜-2㎜之内,不得涂抹。

(2)第一遍聚合物抗裂砂浆在滴水槽处抹至滴水槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。

(3)伸缩缝内苯板端部及窗口苯板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。

9、埋贴网格布

(1)所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布铺平,使其紧贴聚合物砂浆。(2)门窗洞口内侧周边及洞口四角均增加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300㎜*200㎜,大墙面粘贴的网格布搭

接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂

浆内。

(3)将大面积网格布沿长度、水平方向绷直绷平。网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度为100

㎜,上下搭接宽度为80㎜。不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。

要求砂浆饱满度为100%,严禁出现干搭接。

(4)在伸缩缝处,须进行网格布翻包。网格布预粘在墙面上的尺寸为80㎜,用网格布和粘结砂浆将苯板的端头抱住,大墙面粘

贴的网格布盖在搭接的80㎜网格布之上,一同埋贴在底层聚

合物砂浆上。

(5)在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角相互搭接,各搭接宽度为不小于200㎜。

(6)墙裙勒脚沿饰面部分加挂加强镀锌钢丝网,并用专业机械固定件进行固定。

10、抹面层聚合物抗裂砂浆

(1)抹完聚合物抗裂砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥,不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网

格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3㎜-5㎜之间。

(2)滴水槽做法

先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入苯板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。苯板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度不小于65㎜。滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80㎜。

(3)所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应做成尖角,不得做成圆弧。

(4)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h,没有雨水的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

(5)在预留孔洞位置处,网格布断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面积网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎。

11、细部及特殊部位做法

(1)预留孔位置(破损处)的处理

进行大面积苯板粘贴施工时,在遇到外脚手架的连墙杆时,苯板只能甩槎处理:在外墙保温施工完毕后拆除过程中,对此部位进行修补处理。

(a)用干硬性水泥砂浆将脚手眼填充密实,表面抹平。

(b)按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的苯板并打磨边沿部位,使其能够严密封填于孔洞处。

(c)将上述预裁好的苯板背面涂上粘结砂浆,将其镶于孔内。

(d)涂抹底层聚合物抗裂砂浆,切一块网格布(面积大小应与周边已施工好的网格布搭接80㎜)。埋入网格布,并涂抹

面层聚合物抗裂砂浆预周边平整。

(2)建筑物首层保温做法

首层墙体外保温做法与标准层规定相同外,为提高面层的抗冲压能力,要求外加一层加强网格布。

12、苯板与基层应有可靠的结合,苯板与基层粘结面积不小于40%,

其结合强度应通过检测,且不得低于0.1Mpa。

13、外装饰面层:外保温系统施工完成并验收合格后进行装饰面层,

饰面层腻子采用与外保温系统配套的柔性耐水腻子,饰面层涂

料宜采用涂料。

14、既有建筑改造不应破坏原有结构体系,不损坏除门窗以外的室

内装饰,不影响使用功能。

15、门窗的位置应尽量接近外墙。窗框外皮和保温层里皮一致。窗

周边与保温层交接处,应按设计进行密封处理。窗框与墙体之

间的缝隙宜采用高效保温气密材料加弹性密封胶封堵。

16、窗安装必须牢固可靠,在砖砌体上安装时严禁用射钉固定,应

用膨胀螺钉固定且不得固定在砖缝处。

17、屋面工程

17.1原有屋面拆除

原有屋面防水及保温拆除采用人工拆除,拆除废墟使用物料提升机运至地面外运。

原有屋面拆除的同时准备防水帆布防止雨淋屋面雨水进入居民室内。

17.2屋面保温

1)施工工艺

屋面保温层施工工艺流程如下:

基层清理→铺设保温层。

2)施工要点

(1)基层清理铺设保温层前,预制或现浇混凝土,应将屋面基层表面的泥土、杂物清理干净,基层应平整、干燥。

(2)板状保温层铺设

1)铺前先将接触面清扫干净,板状保温层铺设时应找平拉线铺设。板块铺设应粘贴紧密、垫稳、铺平。分层铺设的板块,上下两层应错开,各层板块间的缝隙,应用同类材料的碎料填实,表面应与相邻两板高度一致。

2)板状保温层如需留设排气通道与大气连通时,应在做砂浆找平

层分格缝排汽道处留设。

3)需要在铺完的板状上行走或走手推车时,应在保温层上铺垫板。

17.3找平层铺设

1)保温层应先按设计要求拉线找出2%的坡度,松散保温材料应分层铺设,适当整平后,用铁滚筒压实,或用平板式振捣器振捣密实。压实程度应根据设计要求和试验确定,压实完成后的保温层厚度允许偏差为+10%或-5%。铺完的保温层表面应抹平,做成粗糙面,以便与找平层结合。

2)保温层铺设完成后,应在12h内加以覆盖和浇水,养护时间不少于7d。

3)保温层未达到要求强度前,不得在保温层上施工或堆放重物。

17.4 防水层

(1) 应认真作好材料进场的复验工作,按工程设计要求,检查进场防水材料的品种、规格和外观质量,核查出厂证明。同时,按进场批次抽样复验,复验合格方可使用。

(2) 进场材料应分类存放,远离火源。

(3) 基层要求

1)结构层板缝用同楼板等级的细石混凝土灌实。

2)屋面找平层抹平收水后应二次压光,充分养护,无空鼓松动和起砂、掉皮。

3)屋面基层坡度应符合设计要求,排水管口周围做凹坑。

4)突出屋面结构和基层的连接处及基层的转角处做成圆弧或钝角。

5)屋面保温层一时难以干燥时,可采用排气屋面,在找平层上留排气道,与大气连通,排气道应贯通每36 ㎡设置一个。

6)基层的含水率小于9%后,方可进行施工,基层的裂缝和接缝用嵌缝材料填补平整。

7)铺贴卷材前,基层应清理干净。

(4) 施工工艺。

1)根据设计图纸及规范,编制防水工程施工方案。

2)按规范要求对防水构造和节点进行特殊处理。

3)施工工序:施工前确认→基层处理→局部增强处理→保护层施工→蓄水试验检查。

(5) 质量要求,安全措施和成品保护

1)质量要求:各种材料必须有出厂证明,准用证及复试报告,施工中各项技术资料齐全同步,每层防水卷材铺贴完并质量检查合格后,方可进行下道工序。

2)安全措施:屋面防水施工除遵守安全规程外,还应采取下列措

施: ①必须选用有防水资质的专业队伍施工,操作人员持证上岗;

①施工现场和存放防水材料的仓库,应通风良好,配备消防器材;

②操作人员按规定使用各种防护用品,避免皮肤直接接触有害材料;

3)成品保护

①注意保护完工的防水层,严禁施工中碰坏防水层。

②严禁在其上堆放重物,在上面进行下道工序施工操作时,宜先用柔性块材铺垫隔离。

③防水层施工完后,应将全部杂物清理干净,排水口必须保持畅通。

18、塑钢窗更换:

(1)拆除既有窗,塑钢窗安装前,检查塑钢窗的规格、开启方向及组合杆、附件,并对其外形及平整度检查校正,合格后方可安

装。同时门窗的存放运输应符合规定要求。

(2)门窗安装时,先用木楔在门窗框四角部位临时固定,然后用水平尺和线锺校正窗框前后、左右的垂直度和水平度,并用森楔

进行调整。

(3)门窗安装后,必须进行开启扇的校正工作,使其启闭灵活,无阻滞回弹现象后,方可安装五金零件。

(4)门安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式,按要求安装入门窗洞内,并用木楔(必须进行防腐处理)固定门窗位置,

校正好再度楔紧,待埋入铁脚孔内填塞的砂浆达到一定强度

后,才能拆除。

(5)门窗框扇安装过程中应符合下列规定:

a、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊,

以防门窗变形和损坏。

b、吊运时,表面应用非金属软质材料衬垫,选择牢靠、平稳的差

力点,以免门窗表面擦伤。

(6)门窗固定采用膨胀螺栓和射钉的方式。

(7)安装过程中及时清理门窗表面的密封膏等以保护表面质量。

九、资源需用量计划

1、主要机具设备

2、主要劳动力计划

十、质量保证措施

1、围护结构保温改造工程验收应以《建筑节能工程施工质量验收

规范》(GB50411-2007)及相应设计文件进行施工质量验收。

2、围护结构外保温工程应在全部完成并提交下列文件和记录后进

行验收。

(1)建筑节能改造工程的施工图设计说明和其他设计文件。

(2)材料的产品合格证、性能检测报告和进场验收记录、复验报告。(3)隐蔽工程验收记录。

(4)施工记录。

(5)各分项工程施工质量验收记录。

3、验收据组织形式:

验收由建设单位组织,设计、施工、监理单位项目负责人参加,质量监督部门对验收进行监督。

4、主要检查内容:

(1)质量控制资料齐全、完整。

(2)保温层厚度应符合设计要求。

(3)保温板粘贴面积应符合要求。

(4)粘贴保温板外保温系统现场检验保温板与基层墙体拉伸粘结度应不小于1.0Mpa,并且应为保温板破坏。

(5)抹面层和饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210规定。

(6)金属板材屋面。

(a)屋面不得有渗漏水;

(b)钢板的彩色涂层要完整,不得有划伤或锈斑;

(c)螺栓或拉铆钉应拧紧,不得松驰;

(d)板间密封条应连续,螺栓、拉铆钉和搭接口均应用密封材料封严。

十一、安全措施

1、若存在交叉作业施工的情况,在保温施工区段的上方,必须用

跳板加密目安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。

2、安装锚固定件前,打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关

箱必须配漏电保护器,工人必须戴绝缘手套进行操作,派持有电工上岗证的电工进行接线。

3、电动吊篮安全技术措施:

1、吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防

坠人坠物。严禁交叉作业。

2、工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。

3、吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。

4、操作吊篮人员必须经过我公司专门培训、考试、发证,持证

上岗,尤其应掌握应急措施。尤其在施工人员发生变动的情况下,必须通知我公司派人培训。

5、上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业

时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳

上。(自锁器由我公司提供)

6、电动吊篮操作人员应严格依据《电动吊篮技术交底兼安全操

作规程》进行施工。

4、季节性施工措施:

1、在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆

和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防

止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免

发生电器事故。

2、电动吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

3、雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接

地情况。

4、六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最

低点并固定好。

十二、文明施工及成品保护措施

1、裁切下来的聚苯板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,

随处飘洒。

2、在涂抹聚苯板粘结砂浆时,注意不要污染其他成品,被污染的

成品必须及时用湿布擦洗干净。

3、粘贴上部聚苯板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部地面

及网格布,必须及时清理干净。

老旧小区改造工程质量保证措施

老旧小区改造工程质量保证措施 1、质量目标: 道路、雨污水二个分部工程确保合格争创优良。 2、质量保证措施: 为确保工程质量,在工程施工全过程中,严格执行总公司正在推行实施的ISO9002质量保证体系,以项目法施工为核心,对影响工程质量的各要素进行严格控制,确保工程质量和进度。 (1)工程质量控制总体部署: a、建立健全工程质量保证体系,加强对施工过程的控制,使施工过程中直接影响工程质量的各个环节因素,全部处于质量体系文件指导下的受控状态,确保工程质量满足规范要求,达到预定的质量目标。 b、制订科学、行之有效的施工管理制度和施工实施方案,加大施工机具、人力的投入,有效地完成本工程的施工进度和工程质量。 c、根据项目部需要,公司将选派技术骨干到工地现场,协助项目经理进行现场管理,公司工程部、技术部、质安科全面配合项目部对工程质量进行全面控制。 (2)工程质量保证体系: 项目经理部成立以项目经理为首的质量保证体系,项目

工程师具体负责工程质量的全面管理,施工方案的评审,对本工程施工全过程的质量进行有效的指导、监督和控制。 1、健全质量体系 公司以GB/ISO9002系列保证体系为依据,围绕更新改造完善和健全质量体系,对工程质量形成的全过程及其所有的质量活动进行系统分析,系统设计,全面控制形成文件化,

强调言、行、记一致,技术管理人员要应用各种科学方法和专业技术,切合实际地运用到现场管理当中,使全体员工树立“质量是企业的生命”的意识。 2、技术质量交底制度 技术质量的交底工作是施工过程中基础管理一项不可短少的重要工作内容。 (1)项目部收到设计图纸后,项目经理必须组织主要管理人员对图纸进行认真学习,并搞好图纸会审。 (2)施工组织设计编制完毕并送审确定后,由项目经理牵头,项目工程师组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。 (3)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人在安排施工任务同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底。 (4)严格执行质量三级验收制度,发现问题及时解决,严禁互相扯皮,推却责任造成工程事故或经济损失。 3、二级验收及分部分项质量评定制度 (1)分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天任务当天完成。 (2)分项工程施工完毕后,要及时进行分项工程质量评定工作,并填好评定表最终由专职质量员核定。 (3)项目经理每月组织一次班组之间的质量互检,并

河南省既有建筑节能改造验收手册

河南省既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收手册 河南省住房和城乡建设厅 二0—0年八月

、八 前言 为进一步贯彻落实住房和城乡建设部、财政部《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的实施意见》(建科[2008]95 号)、财政部《关于印发<北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建[2007]957 号)、《民用建筑供热计量管理办法》(建城[2008]106 号)以及住房城乡建设部等《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》(建城[2010]14 号),指导我省既有居住建筑供热计量及节能改造示范工程验收工作,河南省住房和城乡建设厅组织编制了《河南省既有居住建筑供热计量及节能改造工程验收手册》(以下简称“手册”)。 该手册适用于列入河南省既有建筑节能改造计划和任务目标的改造项目,以及申请国家既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金和河南省既有建筑节能改造专项资金等政府性资金补贴的改造项目的验收。

目录 第一章验收程序 (1) 第二章验收的主要依据 (4) 第三章验收条件 (6) 第四章验收内容 (7) 一、供热计量及节能改造工作完成情况 (7) (一)围护结构节能改造完成情况 (7) (二)供热计量改造工程完成情况 (9) 二、供热计量及节能改造工作量评估 (10) (一)室内采暖系统供热计量及温度调控改造工作量 (10) (二)建筑围护结构节能改造工作量 (10) (三)热源及管网热平衡改造工作量 (11) 三、供热计量及节能改造节能效果评估 (11) (一)能耗的确定 (12) (二)供热计量收费价格系数 (14) (三)气象修正系数 (14) (四)热环境修正系数 (14) 四、供热计量收费实施情况 (15) 五、改造资金到位及使用情况 (15) 六、改造工程资料情况 (15) (一)项目申报、审批、立项 (15) (二)项目招投标 (15) (三)设计、审查 (15) (四)施工 (16) 七、改造工程项目管理情况 (16) 第五章国家既改奖励资金核算方法 (17) 一、专项资金分配标准 (17) 二、影响专项补助资金数额的因素 (18) 三、案例分析 (19) (一)工程概况 (19) (二)计算分析 (20) 附件 1:既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收检查记录 (23) 附件 2:既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收意见表 (24) 附件 3:既有居住建筑供热计量及节能改造验收合格项目备案表 (27)

老旧小区节能改造施工组织设计

老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况

2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程

5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。

老旧小区改造实施方案

东胜区老旧小区改造实施方案 一、改造范围 东胜区建成区域内的老旧小区。主要对象是2003年以前建成的小区。 二、改造目的 通过改造,使老旧小区达到功能完善、环境优美、节能环保、适宜人居的目的。 三、改造内容 1、供热系统改造 包括室内系统分户控制、热计量改造,实现单户可控,室内温度可调,可按计量收费的目的。室外供热系统的改造,按照节能建筑的用热指标对管网系统进行重新设计, 加装平衡、控制、计量装置,做到按需供热,减少热量损失。热源系统改造,对换热站(锅炉房)进行供热能力核算,对供热设备进行优化,通过智能控制、变频控制来降 低电能、热能的消耗。 2、建筑物围护结构节能改造 建筑物围护结构节能改造主要指建筑物的外墙保温、 屋面保温、门窗气密性改造、阴阳台封闭。通过建筑物围 护结构的节能改造,可大大降低热损失,提高人体舒适感。

3、供水管网改造 原有的供水管道大都老化严重,跑冒滴漏司空见惯,常常因为故障而停水,严重影响居民正常生活,有的供水管道与污水管道并行,不符合规范标准要求。将原有的供水管道更换为符合饮用水卫生标准的塑料管道,提高管道使用寿命。 4、排污管网改造 老旧小区的排污管网年久失修,管道堵塞及污水溢出现象时有发生。将污水管道进行维修改造,使水流顺畅,减少堵塞。 5、绿化、亮化、硬化改造 “三化”改造主要是维修、补充、完善,着力打造宜居环境,提高居住舒适度。 6、公共服务设施改造 为丰富居民业余休闲文化生活需求,在老旧小区适当建设一部分公共活动室,添置一些体育活动设施,满足人们的文娱生活、体育锻炼需求。 四、实施步骤 1、摸底调查阶段 老旧小区的改造工作涉及的范围广、部门多、内容杂,要把这项工作做好,首先要调查老旧小区的基本情况,了

公共建筑节能改造技术汇总

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

既有建筑节能改造工程施工方案[优秀工程方案]

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等. (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准. (3)现场和周边环境的实地踏勘情况. (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件. (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1 (13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 (14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 (16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天

质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28号楼保温板厚度为45米米,27号、29号、36号、40号楼保温板厚度为50米米,32号、39号、42号、44号楼保温板厚度为70米米,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚.阁楼天棚保温板均为65米米厚岩棉板. 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工. 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理. 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工.因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工. 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备. 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分

老旧住宅小区综合节能改造工程施工设计方案

前言 根据招标单位所颁发的市昆都仑区老旧住宅小区综合整治工程第 2 标段招标文件中所作的规定,依据本工程特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关工程质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该工程的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,确保重点分项工程和关键工序的施工进度。 二、施工进度计划编制科学合理,即突出主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图表述清晰易懂。 三、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本工程实际。 四、针对工程的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 五、我们的工程质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 符合国家工程验收标准 安全目标: 符合国家工程安全标准

工期目标: 30日历天。 文明施工目标:合格。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的工程目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规、规程要求严把工程质量关,确保质量等级和工期要求。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有: 1.保证各工序的施工质量,避免返工; 2.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业; 3.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速; 4.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对工程建设做贡献的精神工作。 八、为表达公司对工程的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即两天赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题三日修复,大问题五日修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加本工程的投标,本公司在深表忱之余,谨重承诺,本

重庆市公共建筑节能改造

重庆市公共建筑节能改造 示范项目和资金管理办法 第一章总则 第一条为切实规范公共建筑节能改造项目管理,提高公共建筑节能改造财政补助资金使用效果,确保公共建筑节能改造示范工作的顺利推进,根据《民用建筑节能条例》、《重庆市建筑节能条例》、《节能减排补助资金管理暂行办法》(财建〔2015〕161号)和《财政部、住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》(财建〔2011〕207号)等有关精神,制定本办法。 第二条本办法所称“公共建筑节能改造示范项目”(以下简称“示范项目”),是指通过市城乡建设和财政主管部门批准,列入我市公共建筑节能改造示范项目实施计划,改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目;本办法所称“补助资金”是指专项用于支持公共建筑节能改造示范的财政补助资金,资金来源由中央财政和市级配套财政资金组成。 第三条市城乡建委负责全市示范项目的统筹协调和监督指导。市城乡建委委托市建筑节能中心开展以下具体管理工作:(一)示范项目评审资料齐全性审查; (二)示范项目专家评审会组织实施; (三)示范项目实施情况监督检查; (四)示范项目补助资金申报资料初审; (五)示范项目评审资料与验收资料归档管理和统计工作。 鼓励其他市级相关部门按照各自工作职责,在推进示范项目建设工作中充分发挥组织协调作用。 第四条区县(自治县)城乡建设主管部门负责本行政区域

内示范项目的征集初审、监督实施以及市城乡建委交办的其他工作。 第五条节能量审核机构承担示范项目能耗基础数据等节能诊断有关情况以及改造效果的核定工作,由市城乡建委按照有关规定确定。 节能服务机构提供示范项目节能诊断、设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务,主要包括节能服务公司以及从事建筑节能诊断、技术咨询和设计等节能服务的单位,由市城乡建委通过专项备案的方式进行管理。 第六条国家机关办公建筑、政府投资和以政府投资为主的公共建筑进行改造修缮时,宜同时进行既有建筑节能改造。 第七条鼓励优先采用合同能源管理模式实施公共建筑节能改造。 第二章示范项目申报 第八条示范项目应在确保节能改造效果的基础上,采取经济、适用、安全的节能技术措施,对建筑内的照明插座、采暖通风空调系统、动力系统、特殊用电等进行综合节能改造。具备条件的,还应对其围护结构进行节能改造。 第九条申报示范项目应具备下列条件: (一)示范项目应为国家机关办公建筑、商场、宾馆饭店、医疗卫生和文化教育等公共建筑,实施改造的建筑面积原则上不少于5000平方米。 (二)示范项目应提供不少于2年连续的能源消费账单、建筑竣工图纸、用能设备的明细及技术参数。 (三)申报单位应为示范项目的所有权人或其授权委托的使用权人和节能服务公司。对于政府组织实施的房屋修缮类工程项目涉及公共建筑节能改造相关内容的,其投资主体可为申报单位。 第十条示范项目采用合同能源管理模式实施的,建筑物所有权人(或其授权委托的使用权人)与节能服务公司应参照《重

老旧小区改造施工方案培训资料

老旧小区改造施工方案培训资料

第一章各分部分项工程的施工方案 第一节施工部署 本次投标若有幸中标,我公司将在技术上、管理上采取重大举措。精心组织、精心施工,高质量的按期完成工程的施工任务。 1、管理机构的建立 根据本工程的特点,项目管理组织机构由三个层次组成:指挥决策层、项目管理层、施工作业层。 (1)指挥决策层—工程指挥部 指挥部是项目施工、决策和保障机构。在我单位范围内,对项目施工的人员、机械、材料等进行统一调配,为项目施工提供可靠的保障。指挥部总指挥由公司的总经理担任。 (2)项目管理层—项目经理部 我单位作为工程的总包方,将组建精干的项目管理班子。并将选派具有丰富施工能力及总包管理经验的国家二级建造师担任本工程项目经理。同时选派我公司一名高级工程师担任项目总工程师。具有丰富经验、专业技术较强工程师担任部门经理,共同组成项目经理部领导层。 我公司对项目实行方针目标管理,根据对业主的承诺制定总体方针目标,如质量方针,工期目标,安全文明施工目标等。项目经理部则按公司的方针目标进行相应的决策。具体组织生产活动履行项目职责,公司按年度方针目标,每月对项目进行考评。制定<项目方针目标展开图>。根据考核结果按<工程项目管理责任、目标、

考核与奖励办法>执行,工程采用目标管理法施工。我公司将按照多年来积累的成功的项目管理经验来运作和管理项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学系统和先进技术为手段的项目管理机制。以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制,出众地兑现我公司的质量方针和本工程质量目标。 项目经理受公司法人的委托,履行和公司签定的合同。公司以签的项目目标责任状对项目经理进行考核,杜绝了项目承包带来的弊端。项目员工由项目经理聘用,定期考核、竞争上岗。为规范项目的管理工作,项目经理部将执行颁布的”企业管理制度””职工手册””安全保护手册”。 (3)施工作业层 精选具有专业性较强,施工过多个优质工程的作业班组。其所管理人员、技术人员及普工在施工管理、技术质量上都有很好的保证。 (4)项目管理人员的主要职责 项目质量管理制度:项目经理负责制。使各责任人明确各自的职责和职权范围,使有关人员按照其职责,权限及时有效地采取纠正和预防措施,以至达到消除、防止、杜绝产品过程和质量体系的不合格,使质量保证的全部得到控制。 (5)项目经理对公司直接负责 代企业全面负责履行总承包合同,负责项目部与外部的关系协

老旧小区改造施工方案及技术措施

主要分部分项工程施工方案和技术措施 第一节拆除工程 因小区数量多,面积大,位置分散,为此,我公司将为本工程成立专门的拆除违建工作小组,分社区设置负责人,进场后立即启动该项工作。与街道居委会、街道分指挥部等相关部门密切配合开展工作。摸清违建对应住户,主动登门拜访,晓之以情、动之以理,宣传综合整治工作的重大意义,争取绝大多数违建户的理解和支持,便于拆违工作的进行。 对于个别钉子户,说服工作要不耐其烦,力争在先拆违工作的影响下,接受拆违。对顽固分子,我们将会同政府相关部门,协助政府部门综合执法,拆除违建,满足工程进度要求,达到综合整治工作目的。 一、施工方案的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 被拆除建筑物的竣工图或设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线),施工现场勘察的来的资料和信息,拆除工程有关的施工验收规范,安全技术规范,安全操作规程和国家、北京市有关安全技术规定,以及单位的技术装备条件。 二、施工前准备及主要施工机械设备 1、技术准备工作 1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 3)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2、现场准备 1)清理施工现场,保证运输道路畅通。 2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移;检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民公告,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 4)搭设临时防护设施,避免拆除时的煞、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 5)在拆除危险区设置警戒区标志。 6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 3、技术准备

既有建筑节能改造工程施工设计方案

既有建筑节能改造施工方案

(一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。 3)清理油渍和灰尘。 4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。 5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。 7)拆除改装墙外侧的管道和线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;

屋面工程施工方案(老旧小区改造项目)

一.编制依据 序号名称编号 1 科技部公主坟小区综合整治项目(B区)施工 图纸 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007 3 《建筑工程饰面砖粘结强度栓验》JGJ110-2008 4 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 5 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 9 《既有居住建筑节能改造技术规程》DB11/383-2006 10 《硬泡聚氨脂保温防水工程技术规程》JGJ50404-2004 11 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 12 《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技 术导则》 (复合硬泡聚氨脂板做法) 二、工程概况 1、总体概况 1 工程名称科技部公主坟小区综合整治项目(B区) 2 工程区域海淀区柳林馆南里科技部公主坟小区:1#楼、甲8#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、13#配楼、14#楼、15#楼、16#楼、西区变电所、居委会

与供热站用房、中区配电室与泵房、维修业务平 房; 3 建设单位科学技术部机关服务中心 4 监理单位北京鸿厦基建工程监理有限公司 5 设计单位中国电子工程设计院 6 施工总承包单位北京万兴建筑集团有限公司 7 合同承包范围施工图及清单的全部项目(节能改造及环境整治) 8 工期要求工期309日历天, 计划开工日期为2015年6月20日 计划竣工日期为2016年4月23 日 2015年11月30日前完成除绿化以外的所有综合整治工作。 9 合同目标 质量目标:合格 达到“北京市绿色文明施工”标准2、屋面工程做法 项目部位施工内容 1 屋面保温憎水膨胀砂浆 2 屋面防水3+3厚SBS自粘型玻纤胎改性沥青防水卷材(最上一层防水卷材为自粘型带矿胶面玻纤胎改性沥青防水卷材) 三、施工准备 1、施工准备 (1)技术交底:根据施工图纸、现场情况,向现场做技术交底。

既有居住建筑节能改造工程技术导则

既有居住建筑节能改造工程 施工技术导则 建设工程质量监督站二〇一〇年六月二日 一、技术依据: 1、GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 2、GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 3、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 4、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 5、JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 6、DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 7、DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 8、DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 9、DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 10、DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 11、DBJ01-97-2005 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 12、DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》 13、GB50300- 2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、施工准备 l、材料准备: (l)聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)专用胶粘剂(底胶) (3)聚合物砂浆(面胶) (4)耐碱玻纤网布(5)塑料胀栓 (6)聚苯乙烯泡沫棒 (7)水 2、工具准备: (1)电热丝切割器或壁纸刀 (2)手锯 (3)墨斗 (4)2米靠尺 (5)直尺 (6)木方 (7)卷尺 (8)电动搅拌器 (9)抹子 (IO)阴阳角抿子 (ll)塑料搅拌桶 (12)粗纱线 (13) 2米拖线板 3、技术准备 (1)根据施工墙面的具体情况画出排块图与布钉图 (2)根据施工图与排块图制定出施工交底三、施工条件 1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的施工环境。 2、面层施工时现场的风力不大于5级。 3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲淋墙面,否则不得施工。 5、施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架,或符合安全要求的吊篮。 6、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度与平整度,并达到下表要求: 四、工艺流程 1、基层检查处理 2、配专用粘结剂,预粘翻包网格布 3、粘聚苯保温板 4、钻

老旧小区节能改造施工组织设计

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计

目录第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况 2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电

4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程 5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度附表一:拟投入本工程的主要施工设备表

附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 1.2XXXX宿舍楼施工图纸及清单。 1.3XXXX招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 14GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》 GBT50123-99 《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》

老旧小区改造施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况 2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施

3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程 5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度

附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 1.2XXXX宿舍楼施工图纸及清单。 1.3XXXX招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 14GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》

公共建筑节能改造设计与实施方案

公共建筑节能改造设计与实施方案 审查要点 一、总则 1.1 为规范深圳市公共建筑节能改造项目方案节能审查工作,明确审查内容,特制定本要点。 1.2 本要点适用于建设行政主管部门对深圳市公共建筑节能改造项目方案的节能审查。 1.3 公共建筑节能改造应在保证室内热舒适环境的基础上,提高建筑的能源利用效率,降低能源消耗。 1.4 审查依据: 1、《民用建筑节能条例》; 2、《公共机构节能条例》; 3、《深圳经济特区建筑节能条例》; 4、《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ176-2009);

5、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93); 6、《建筑节能工程施工验收规范》(SZJG31-2010); 7、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 8、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004); 9、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009); 10、《深圳市推广高效节能半导体照明(LED)产品示范工程实施方案》(深府〔2009〕42号); 11、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 12、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》; 13、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》; 14、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》; 15、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》; 16、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项

能耗数据采集技术导则》。 1.5 本要点所列审查内容是保证建筑节能改造项目的基本要求,并未包括节能改造方案设计的全部内容,设计单位应全面执行工程建设标准、法律、法规和政府文件的规定。 二、基本规定 2.1 审查内容包括《节能改造设计与实施方案》、相关图纸以及检测报告。 2.2 建筑节能改造项目方案节能审查原则: 2.2.1节能改造方式应符合《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ176-2009)(以下简称《规范》),材料和设备更换的技术指标应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009)(以下简称《细则》); 2.2.2所要求提交的检测报告需由通过计量认证的第三方检测机构出具。 2.3 技术指标审查包括外围护结构和用能设备(采暖通风空调、生活热水供应系统、供配电与照明系统)两部分。 2.3.1外围护结构节能改造中强制性要求的技术指标应满足

建筑工程合同老旧小区改造

第一部分协议书 发包人(全称):大连金州新区房产管理中心 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:2012年金州新区老旧城区维修改造工程施工(金州区一标段) 工程地点:大连金州新区站前街道 工程内容:楼外墙铲除、贴砖面积约为23000平方米;屋面保温、防水约为10000平方米等内容。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:其12——06 资金来源:财政投资 二、工程承包范围 承包范围:包括招标文件规定及发图记录中所包括的图纸中全部工作内容,特别声明不在本次承包范围内的内容除外。 三、合同工期 开工日期: 2012 年09 月25 日 竣工日期: 2012 年11 月10 日

合同工期总日历天数46 (按中标通知书日期)天。 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 合同总价(大写):陆佰捌拾陆万陆仟伍佰壹拾陆元整 (小写):¥6,866,516.00元 六、组成合同的文件 (1)协议书; (2)通知书(适用招投标工程); (3)投标文件(适用招投标工程); (4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书(适用非招投标工程); (5)本合同专用条款; (6)本合同通用条款; (7)标准、规范及有关技术文件; (8)图纸; (9)工程量清单; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语与本合同第二部分“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。

老旧小区改造工程外墙面节能改造及厨卫内装修改造施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1施工图纸 (1) 1.2与本工程有关规范、规程及文件........................ (1) 2.工程概况....................................... 2 2.1建筑概况 (2) 2.2工程做法概况 (2) 3.施工准备 (5) 3.1现场准备 (5) 3.2机具准备 (5) 3.3技术准备 (5) 3.4材料准备 (5) 4.主要施工方法..................................... 6 4.1外墙面工程 (6) 4.2厨房、卫生间内墙面贴砖 (9) 4.3厨房卫生间楼(地)面工程 (11)

4.4厨房、卫生间吊顶工程 (13) 4.5门窗工程 (15) 5. ............................................................................................................................................ 主要材料实验要求 (16) 5.1外墙工程 (16) 5.2内墙面工程 (17) 5.3楼地面工程 (17) 6. 安全技术措施 (17) 7. 文明施工管理 (18)

1.编制依据1.1施工图纸

2.1建筑概况 XXXXXXXXXXXXXXXxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX 2.2工程做法概况 2.2.1厨房、卫生间顶棚工程

相关文档
相关文档 最新文档