文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单桩承载力计算

单桩承载力计算

单桩承载力计算
单桩承载力计算

单桩承载力计算(13号楼单桩承载力计算)

项目名称构件编号日期

设计校对审核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》

-----------------------------------------------------------------------

《湿陷性黄土地区建筑规范》2004版第5.7.5条;本文简称《黄土规范》

《铁路桥涵地基及基础设计规范》2005版第6.2.2条中有关摩檫桩计算部分;本文简称《铁基规范》

-----------------------------------------------------------------------

1. 设计资料

1.1 桩土关系简图

1.2 已知条件

(1) 桩参数

承载力性状端承摩擦桩

桩身材料与施工工艺干作业挖孔桩

截面形状圆形

砼强度等级 C30 桩身纵筋级别 HRB400

直径(mm) 600

桩长(m) 28.000

是否清底干净√

端头形状不扩底

(2) 计算内容参数

竖向承载力√

考虑负摩阻ㄨ

水平承载力ㄨ

抗拔承载力ㄨ

软弱下卧层ㄨ

考虑地基液化不考虑

(3) 土层参数

(m)高(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(kPa)

1.3 计算内容

(1) 单桩竖向承载力

2 计算过程及计算结果

2.1 单桩竖向承载力

(1) 竖向极限承载力

侧阻计算

序号地层名称地层厚度极限侧阻力本层侧阻

(m) qsik(kPa) (kN)

==============================================

1 湿陷性黄土 4.93 30.00 278.78

2 粘性土 3.90 52.00 382.27

3 粘性土 4.00 36.00 271.43

4 粘性土 3.20 60.00 361.91

5 粘性土 3.40 44.00 281.99

6 粘性土 8.5

7 68.00 1098.48

==============================================

Σ 2674.865

侧阻: Qsk=2674.87 (kN)

端阻计算

q pk×A p=800.0000×0.2827=226.19 (kN)

最后端阻Qpk=226.19(kN)

(2) 竖向承载力特征值

根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3

式中:

R a——单桩竖向承载力特征值;

Q uk——单桩竖向极限承载力标准值;

K ——安全系数,取K=2。

单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2901.060(kN)

单桩竖向承载力特征值 R a = 1450.530(kN)

实际承载力应扣除湿陷性黄土层侧阻力部分:

单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2901.060-278.78=2622.28(kN)

单桩竖向承载力特征值 R a = 1311.14(kN)

考虑旋挖成孔,承载力特征值可达1311.14x1.3=1704.5(kN) 实际布桩采用1600kN 则试桩荷载应为:2x(1600+1.884x5x15x2)==3765.2kN 取3780 kN

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件6.5PB3】计算日期: 2016-08-22 19:44:06

-----------------------------------------------------------------------

桩基承载力计算公式(老规范)

一、嵌岩桩单桩轴向受压容许承载力计算公式 采用嵌岩的钻(挖)孔桩基础,基础入持力层1~3倍桩径,但不宜小于1.00m,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.4条推荐的公式计算。 公式为:[P]=(c1A+c2Uh)Ra 公式中,[P]—单桩轴向受压容许承载力(KN); Ra—天然湿度的岩石单轴极限抗压强度(KPa),按表4.2 查取,粉砂质泥岩:Ra =14460KPa;砂岩:Ra =21200KPa h—桩嵌入持力层深度(m); U—桩嵌入持力层的横截面周长(m); A—桩底横截面面积(m2); c1、c2—根据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的系数。挖孔桩取c1=0.5,c2=0.04;钻孔桩取c1=0.4,c2=0.03。 二、钻(挖)孔桩单桩轴向受压容许承载力计算公式 采用钻(挖)孔桩基础,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.2条推荐的公式计算。 公式为:[]()R p A Ul Pσ τ+ = 2 1 公式中,[P] —单桩轴向受压容许承载力(KN); U —桩的周长(m); l—桩在局部冲刷线以下的有效长度(m); A —桩底横截面面积(m2),用设计直径(取1.2m)计算;

p τ— 桩壁土的平均极限摩阻力(kPa),可按下式计算: ∑==n i i i p l l 11ττ n — 土层的层数; i l — 承台底面或局部冲刷线以下个土层的厚度(m); i τ— 与i l 对应各土层与桩壁的极限摩阻力(kPa),按表 3.1查取; R σ— 桩尖处土的极限承载力(kPa),可按下式计算: {[]()}322200-+=h k m R γσλσ []0σ— 桩尖处土的容许承载力(kPa),按表3.1查取; h — 桩尖的埋置深度(m); 2k — 地面土容许承载力随深度的修正系数,据规范表 2.1.4取为0.0; 2γ— 桩尖以上土的容重(kN/m 3); λ— 修正系数,据规范表4.3.2-2,取为0.65; 0m — 清底系数,据规范表4.3.2-3,钻孔灌注桩取为 0.80,人工挖孔桩取为1.00。

如何计算单桩承载力特征值

(一)单桩承载力特征值是什么? 1、单位桩体所能承受的极限荷载力也就是最大静载试验压力除以安 全系数2.0得出的标准值 2、指单桩在外荷载作用下,不丧失稳定,不产生过大变形所能承受的最大荷载特征值。符号为Ra 3、由荷载试验测定的单桩压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值 (二)最近在搞水泥土搅拌桩(桩径500mm),设计给的复合地基承 载力特征值是250kp,现在要计算单桩承载力特征值,应该怎么计算?《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002上有公式计算,但是有好多公式中的符号不知道是什么意思,求高手解答。另外,能不能根据复合地基承载力的特征值推算出单桩的承载力特征值? 楼主的原意是不是这样:设计给的水泥搅拌桩复合地基承载力特征值是250kp,这是设计要求,桩径500mm,其它还不太清楚,在此条件下,可以按下述步骤依据3楼公式反算: 首先参数确定: fspk─复合地基承载力特征值250kPa,设计要求值; Ap─搅拌桩截面积(m2),500mm桩径为0.19625m^2; fsk─桩间土承载力特征值(kPa),可查勘察报告确定,一般水泥搅拌桩加固作复合地基的地层承载力都不高,假设查勘察报告应取100kPa; m─面积置换率,由计划的加固桩桩间距确定,我们暂时假设按

3d桩间距布桩,则置换率为0.19625/(1.5*1.5)=0.0872; β─桩间土承载力折减系数,一般取0.7。 按3楼搅拌桩复合地基承载力特征值一般可按下式估算: fspk=m(Ra/Ap)+β(1-m)fsk 则要求的单桩竖向承载力特征值: Ra=Ap(fspk-β(1-m)fsk)/m =0.19625(250-0.7(1-0.0872)100)/0.0872=418.8(kN)就是说按3d桩间距均布500mm搅拌桩,要达到设计要求的 250kPa复合地基承载力需要,当地桩间土承载力特征值为100kPa时,要求的搅拌桩单桩竖向承载力特征值为420kN,按此方案,就可依据 勘察报告提供的搅拌桩桩基参数,进一步确定单颗搅拌桩应该多长,能够达到420kN。 上述步骤才是正确的确定满足设计需要的单桩竖向承载力特征值的正确方法。

钻孔桩单桩承载力特征值计算

钻孔桩单桩承载力特征值计算 一、 按摩擦端承桩计算 已知参数: 根据DBJ15-31-2003中10.2.3条公式a sia i pa p R u q l uq A =+∑计算: 当1000?桩:22211 1.0 3.14 3.14, 1.0 3.140.78544 p u d m A d m ππ==?== =??= ZK1 3.142516.913 4.5330.5500.785=2828kN ZK2 3.14251713 4.6330.5500.785=2795kN a sia i pa p a sia i pa p R u q l uq A R u q l uq A =+=??+?+?+??=+=??+?+?+??∑∑钻孔: (2.3)+1800钻孔: (1.7)+1800当800?桩:22211 0.8 3.14 2.5,0.8 3.140.5044 p u d m A d m ππ==?== =??= ZK1 2.52516.913 4.5330.5500.50=2026kN ZK2 2.5251713 4.6330.5500.50=2000kN a sia i pa p a sia i pa p R u q l uq A R u q l uq A =+=??+?+?+??=+=??+?+?+??∑∑钻孔: (2.3)+1800钻孔: (1.7)+1800二、桩身承载力设计值计算 由DBJ15-31-2003中10.2.7条可知:

2c ,0.70,2511.9/;c c ps c N f A C f N mm φφ≤==其中,砼: 当1000?桩:22211 1.0 3.140.78544 p A d m π= =??= 30.7011.90.785106539c c ps N f A kN φ≤=???= 6539 48431.35 1.35 a N R kN ≤ == 当800?桩:222 110.8 3.140.5044p A d m π==??= 30.7011.90.50104165c c ps N f A kN φ≤=???= 4165 30851.35 1.35 a N R kN ≤ == 三.单桩承载力设计值确定 综上所述: 100025008001800a a R kN R kN φφ==桩,取桩,取

粉喷桩施工工艺

粉喷桩施工工艺一、技术要求 本标段粉喷桩设计桩长6~13m,桩径50cm,桩间距1.1m、1.3m、1.5m 正三角形布置。喷粉量55Kg/m。桩身28天无侧限抗压强度1.2MPa,单位复合地基承载力不小于130KPa。 二、设备、材料 三、施工准备 1.施工放样 在粉喷桩施工前,根据路基宽度和设计参数在施工平面画布桩图。依布桩图放出施工区域大样,在每区域按设计桩距进行桩位放样。 2.查明障碍物 地下有无大块石、树根、地下管线等,空中有无高压线。障碍物均应事先消除。

3.施工场地 地面土质较差、承载力较低时,应铺设砂砾石垫层,以满足施工机械场地的行走要求。 4.材料要求 水泥出厂具有质量保证单,并确保在有效期内使用。在水泥使用前按规定进行强度、安定性等材质试验,必须经检验合格后才能进行使用。严禁使用过期、受潮结块变性的劣质水泥。 5.施工机械 试桩采用具有自动记录及打印功能的粉喷桩桩机进行施工。 四、施工工艺 1.钻机对位 根据设计,确定加固机体的位置,钻机井架上必须设置标准而又显着的深度标志尺。钻机就位时必须调平,用水平尺来测量粉喷机械的水平,用垂球测定钻机井架的垂直,使搅拌轴保持垂直,以确定成桩的垂直度。 2.下钻 钻机就位后,先启动内钻杆钻头(反向),后启动外钻杆钻头(正向),然后启动加压装置,加压装置中的链条同时对内外钻杆加压,使内外钻杆沿导向架向下,内钻头先切土、入土,外钻头后入土、搅拌。 3.喷灰、搅拌 开启喷粉装置,在内钻头(反向)入土后喷灰,其二层旋转叶片作用为:下面一层是破土,上面一层为搅拌;外钻头(正向)入土后,其二层旋转叶片作用为搅拌、压灰;直到设计深度,停止喷灰。

单桩水平承载力设计值计算

结构构件计算书 第1页,共1页 单桩水平承载力设计值计算 项目名称_____________日 期_____________ 设 计 者_____________校 对 者_____________ 一、构件编号: ZH-1 二、依据规范: 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 三、计算信息 1.桩类型: 桩身配筋率<0.65%灌注桩 2.桩顶约束情况: 铰接、自由 3.截面类型: 圆形截面 4.桩身直径: d=600mm 5.材料信息: 1)混凝土强度等级: C35 ft=1.57N/mm 2 Ec=3.15*104N/mm 2 2)钢筋种类: HRB335 Es=2.0*105N/mm 2 3)钢筋面积: As=1608mm 2 4)净保护层厚度: c=50mm 6.其他信息: 1)桩入土深度: h=22.000m 2)桩侧土水平抗力系数的比例系数: m=30.000MN/m 4 7.受力信息: 桩顶竖向力: N=1550.000kN 四、计算过程: 1.计算桩身配筋率ρg: ρg=As/(π*d*d/4) =1608/(π*600*600/4)=0.569% 2.计算桩身换算截面受拉边缘的表面模量Wo: 扣除保护层的桩直径do=d-2*c=600-2*50=500mm 钢筋弹性模量Es 与混凝土弹性模量Ec 的比值 αE=Es/Ec=(2.0*105)/(3.15*104)=6.349 Wo=π*d/32*[d*d+2*(αE-1)*ρg*do*do] =π*0.600/32*[0.600*0.600+2*(6.349-1)*0.569%*0.500*0.500] =0.022m 3 3.计算桩身换算截面积An: An=π*d*d/4*[1+(αE-1)*ρg] =π*0.600*0.600/4*[1+(6.349-1)*0.569%] =0.291m 2 4.计算桩身抗弯刚度EI: 桩身换算截面惯性矩Io=Wo*d/2=0.022*0.600/2=0.007m 4 EI=0.85*Ec*Io=0.85*3.15*104*1000*0.007=176715.000kN*m 2 5.确定桩的水平变形系数α: 对于圆形桩,当直径d≤1m 时: bo=0.9*(1.5*d+0.5)=0.9*(1.5*0.600+0.5)=1.260m α=(m*bo/EI)(1/5) 【5.7.5】 =(30000.000*1.260/176715.000)(1/5)=0.735 (1/m) 6.计算桩顶(身)最大弯矩系数νm: 桩的换算埋深αh=0.735*22.000=16.161 查桩基规范表5. 7.2得:νm=0.768 7.其余参数: 圆形截面:桩截面模量塑性系数γm=2.00 竖向压力:桩顶竖向力影响系数ζ N=0.5 8.单桩水平承载力设计值Rh: Rh= α*γm*ft*Wo*(1.25+22*ρg)*(1±ζ N*N/γm/ ft / An)/νm 【5.7.2-1】 =0.735*2.000*1570.00*0.022*(1.25+22*0.569%)*(1+0.5*(1550.000)/2.000/1570.00/0.291)/0.768 =168.610kN

粉喷桩自评报告

福辉路工程第二标段宝岛路至大北环路段(涵洞工程粉喷桩软基处理分项工程) 桩 基 础 自 评 报 告 福建省九龙建设集团有限公司 二0一二年六月十三日

一、工程概况: 1、工程概况: 涵洞工程位于新建福辉路K1+590.111处,与道路呈斜交,涵洞地基位于粉质粘土层,再向下距离淤泥层约1.3m,属软土地基,设计采用粉喷桩进行软基处理。该段粉喷桩设计桩长5.5m;桩径Ф=50cm;矩形布置,间距1.5 m,粉喷桩总根数360根,总桩长1980m;复合地基承载力要求≥160Kpa;桩尖进入持力层(残积砂质粘性土) ≥50cm;固化剂要求:42.5#普通硅酸盐水泥,含灰量为15%。 2、工程量增减情况概述: 涵洞西北侧(1-52#桩)粉喷桩施工时发现地质异常,有效桩长不到1m深的地质已经为砂土状强风化,经勘察、设计、建设、监理单位现场签定后对该浅桩区域水泥粉喷桩施工采取取消后采用挖除黏土换填碎石(砂)处理的方式进行软基处理, 53#-90#桩之间软基采用粉喷桩处理。实际施工粉喷桩为152根,工程量为836m,取消水泥粉喷桩208根,工程量1144m。 3、参建单位: 建设单位:石狮市住房和城乡规划建设局 设计单位:石狮市规划设计院 勘察单位:福建泉州勘察设计院有限公司 监理单位:福建省泉州建研工程建设监理有限公司 施工单位:福建省九龙建设集团有限公司 二、施工质量过程控制简述 (一)设计及相关规范要求: 1、《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ 017-96) 2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 4、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)

单桩承载力如何计算

单桩承载力如何计算 一、设计资料 1. 基桩设计参数成桩工艺:混 凝土预制桩 承载力设计参数取值:根据建筑桩基规范查表 孔口标高0.00m 桩顶标高0.50m 桩身设计直 径:d=0.80m 桩身长度:l=18.00m 2. 岩土设计参数层号土层名称层厚 (m)层底埋深(m)岩土物理力学指标极限侧阻力 3. qsik(kPa)极限端阻力 qpk(kPa) 层号土层名称层厚层底埋深岩土物理力学指标极限侧阻力极限端阻力 1 填土 3.003.00N=5.0017- 2 红粘土 3.006.00 a w=0.70 , IL=0.5026- 3 红粘土 3.009.00 a w=0.70 , IL=0.5029- 4 红粘土 3.0012.00 a w=0.70 , 5 红粘土 3.0015.00 a w=0.70 , 6 红粘土 3.0018.00 a w=0.70 , 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)以下简称桩基规范 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)以下简称基础规范 、单桩竖向抗压承载力估算 1. 计算参数表 土层计算厚度li(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa) 13.00 仃0 -------------------------------------------------------------------------------- 23.00260 33.00290 43.00320 53.00330 62.50342700 2. 桩身周长u 、桩端面积Ap 计算 u=x 0.80=2.51m Ap=x 0.802/4=0.50m23.单桩竖向抗压承 载力估算 根据桩基规范5.2.8按下式计算 Quk=Qsk+Qpk 土的总极限侧阻力标准 值为: IL=0.5032- IL=0.5033- IL=0.50342700 7 红粘土 3.0021.00 8 红粘土 3.0024.00 4. 设计依据 a w=0.70, IL=0.5032- a w=0.70, IL=0.5032-

800单桩承载力计算书

单桩承载力计算书 一、设计资料 1. 基桩设计参数 成桩工艺: 人工挖孔灌注桩 承载力设计参数取值: 人工填写 孔口标高0.00 m 桩顶标高0.50 m 桩身设计直径: d = 0.80 m 桩身长度: l = 10.00 m 中风化岩 37.50 砾砂 7.50填土5.00 孔口标高 3. 设计依据 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 以下简称 桩基规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称 基础规范 二、单桩竖向抗压承载力估 1. ψsi ——大直径桩侧阻尺寸效应系数,按桩基规范表5. 2.9-2确定 2. 桩身周长u 、桩端面积A p 计算 u = π × 0.80 = 2.51 m A p = π × 0.802 / 4 = 0.50 m 2 3.单桩竖向抗压承载力估算 粘性土、粉土中ψsi = 1 砂土、碎石类土中ψsi = ????0.8d 1/3 = 1.00 ψp = ??? ?0.8 d 1/3 = 1.00

根据桩基规范5.2.9采用公式如下 Q uk = Q sk + Q pk 土的总极限侧阻力标准值为: Q sk = u∑ψsi q sik l i = 2.51 × (1.00 × 0 × 5.00 + 1.00 × 160 × 4.20) = 1687kN 总极限端阻力标准值为: Q pk = ψp q pk A p = 1.00 × 1800 × 0.50 = 905 kN 单桩竖向抗压极限承载力标准值为: Q uk = Q sk + Q pk = 1687 + 905 = 2592 kN 单桩竖向承载力特征值R a计算,根据基础规范附录Q条文Q.0.10第7条规定R a = Q uk/2 = 2592/ 2 = 1296 kN

粉喷桩地基处理技术要求

宣州区金宝圩泵站更新改造工程丁湾站粉喷桩地基处理技术要求 工程编号:2006312 安徽省水利水电勘测设计院 2008年12月

目录 1、工程概况 (1) 2、地基处理范围及布置 (2) 3、成桩试验要求 (2) 4、施工工艺要求 (2) 5、桩体检测及复合地基试验 (3) 6、地基面层处理要求 (3) 7、施工安全 (3)

丁湾站粉喷桩地基处理技术要求 1、工程概况 丁湾站设计装机4台,设计排涝流量7.72m3/s,单机容量185kW,总装机容量740kW,具有抽排功能。丁湾站工程等别为Ⅳ等,排涝出水涵为3级建筑物,泵房、前池等主要建筑物级别为4级,翼墙等次要建筑物为5级,地震基本烈度Ⅵ度。泵站主要由排涝进水闸、前池、泵房、压力水箱、排涝出水涵等建筑物组成。 丁湾站站址区地层土性从上而下分别为: ①层:人工填土,按成分可分为①1层素填土及①2层杂填土。 ①1层为裘公河堤身填土,成分以褐黄色中~重粉质壤土为主,局部夹轻粉质壤土,并夹少量碎石及腐殖质,可塑,稍湿。中等压缩性。层厚6.1~6.4m,层底高程8.27~8.56m。 ①2层成分为窑厂废弃的碎石、炉渣夹少量粘性土,结构松散,分布于堤内,由塘边向南渐渐变薄。钻孔揭露层厚0.8~2.0m,层底高程5.56~7.34m。 ②2层:中~重粉质壤土,局部夹粉质粘土,灰黄、褐黄色,下部多为青灰色,含少量腐殖质,可塑,稍湿~湿。中等压缩性。层厚0.5~3.1m,层底高程5.37~6.58m。 ③3层:淤泥质重粉质壤土与砂壤土互层,局部夹砂壤土透镜体,棕灰色,流塑~软塑,很湿,具水平层理。含有较多螺壳碎片及腐殖质。高压缩性。层厚9.4~10.5m,层底高程-4.74~-3.27m。 ③4层:淤泥质粉质粘土,局部为淤泥质重粉质壤土,青灰、灰绿色,流塑,局部软塑,很湿,含有少量螺壳碎片及腐殖物。高压缩性。该层在层底1m范围内夹极细砂,导致个别标贯击数偏高。层厚3.9~5.6m,层底高程-10.34~-7.77m。 ④层:粉质粘土,局部为重粉质壤土,上部灰黑色,下部灰黄、棕黄色,见铁锰质浸染,硬可塑,局部硬塑,湿,中等压缩性。该层未钻穿,本次勘察揭露最大层厚4.95m。 地质勘察报告揭示:站址各建筑物底板除穿堤箱涵外,其余大部处于③3层淤泥质重粉质壤土与砂壤土互层中,该层土与下部的③4层淤泥质粉质粘土,标贯击数大多小于4击,承载力偏低,压缩性高,抗剪强度低,变形量大,属松软地基,该层土不宜直接作为地基持力层。③4层为淤泥质粉质粘土,根据初步设计阶段工程地质勘察资料,可知该层层底高程-10.34~-7.77m,承载力标准值70kPa,不满足要求,

单桩承载力计算

单桩承载力计算(DZCZ-1) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 《湿陷性黄土地区建筑规范》2004版第5.7.5条;本文简称《黄土规范》 《铁路桥涵地基及基础设计规范》2005版第6.2.2条中有关摩檫桩计算部分;本文简称《铁基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1. 设计资料 1.1 桩土关系简图

1.2 已知条件 (1) 桩参数 承载力性状端承摩擦桩

桩身材料与施工工艺混凝土预制桩 截面形状圆形 砼强度等级 C30 桩身纵筋级别 HRB335 直径(mm) 600 桩长(m) 10.000 (2) 计算内容参数 竖向承载力√ 计算方法经验参数法 考虑负摩阻ㄨ 水平承载力√ 桩顶约束情况固接 允许水平位移(mm) 10.0 纵筋保护层厚(mm) 60 抗拔承载力√ 软弱下卧层√ 承载力比 0.33 均匀分布侧阻比 0.50 考虑地基液化不考虑 (m)高(m)(kN/m3 )(kN/m3)(kPa)(kPa)(MN/m4 )

粉喷桩复合地基计算书

2#、3#住宅楼复合地基 设计计算书 一、建筑±高程和土层分布 设地面高程,据说基础底面埋深,据截面,建筑±高程H=。 底板埋深,垫层厚100mm,基础和桩间设300mm厚的中砂褥垫层,故桩顶计算时的埋深,桩顶设计高程为21m。为保证桩头质量,施工时停灰面上提,桩顶施工高程为。2号楼土层分布: 二、地基承载力特征值

三、采用规范 建筑地基处理技术规范DB42/242-2003 。 四、参数说明及计算式 设计要求复合地基承载力fsp=160Kpa。 桩参数:单桩承载力特征值桩径取φ500,F=80KN。 预取桩长6m,桩端略进入持力层4-3(如进入深度大,则不能利用4-3层作为持力层)。桩土混合重度取m3。 桩身强度折减系数取 1、由桩材确定的复合地基承载力Pa=a*fcu*Ap=80KPa 式中: 水泥土无侧限抗压强度fcu 取 桩500mm,桩横截面积Ap= 桩端地基承载力折减系数a 取 2、初计计算的复合地基承载力Pa=Up*Sqsi*li+a*Ap*qp 式中: qp :桩端地基承载力特征值 qsi 桩土间承载力特征值 Up 桩周长 li 土层厚度 3、计算的桩土面积置换率 fsp=m*Pa/Ap+b*(1-m)fs 式中: m 桩土面积置换率 fs 桩间天然地基土承载力特征值,取加固范围加权平均值。以3号楼桩实际分布土层为例,计算桩间天然地基土承载力特征值的加权平均值,则: Fs=*120+*80+*145+*110+*147)/6= 4、复合地基承载力特征值深度修正

上部设计要求复合地基承载力特征值160kPa。 以3号楼土层分布为例,桩间土的承载力特征值取桩身范围土承载力特征值的加权平均值fK=,土的重度取18KN/m3,由于基础埋深受到土的浮力,复合地基承载力特征值修正值:fspk=160-18×、沉降计算 P 附加应力=140KPa 基础面积系数为基础实际面积与外围面积之比,初步设计时,取喷粉桩分布面积与基础平面外形面积之比。经计算3号楼取,2号楼取。 fcu-水泥土抗压强度,水泥土桩压缩模量取120fcu=。 Es 土层压缩模量。按实际应力范围取值. 五、2号楼的1/2单元水泥土地基处理计算 由于2号楼基础对称分布,土层差异小,取半计算。基础宽,长,基础面积,埋深,采用水泥土搅拌桩加固,要求将地基承载力由提高到140kPa。 搅拌桩桩径500mm,桩长6m。水泥土抗压强度要求达到。 桩群面积,周长,桩土混合重度取m3。 场地地下水位为2m,地层参数如下: 桩端处地基承载力147kPa。 单桩容许承载力为: 按桩土摩阻力计算,Pa=。 水泥土抗压强度应达到。 按桩自身强度计算,Pa=80kN。 实际取值Pa=80kPa。 置换率为%,计算基础外形所需桩数为575根。假想实体基础底面压力为。 实际外形尺寸*=。 经测图,基础中间空缺面积累计为–。 基础有效面积为 m2

粉喷桩施工方案

三才堂通道(沿江大道-农技路)道路排水工程 粉喷桩工程施工方案 建设单位:荆州经济技术开发区政府投资工程建设管理中心设计单位:湖北省荆州市城市规划设计研究院 监理单位:湖北楚元工程建设咨询有限公司 施工单位:中国一冶集团有限公司 编号: 编制时间:2016年12月

三才堂通道(沿江大道-农技路)道路排水工程 粉喷桩工程施工方案 一、编制目的及适用范围 本施工方案适用于三才堂通道(沿江大道-农技路)道路排水工程粉喷桩地基处理的施工。 二、编制依据 《三才堂通道(沿江大道-农技路)道路排水工程施工图》 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》JTG/T D31-02-2013 三、工程概况 根据设计图纸,三才堂通道粉喷桩软基处理范围为道路南侧雨水砖沟基础及污水管基础部分,根据雨水砖沟及桩位布置情况,粉喷桩的施工范围为K0+640~K1+707.336,处理宽度为8.9m,采用粉喷桩加固处理地基。共设计粉喷桩27355.2米,总根数为7733m,桩径为500mm,桩中心距为 1.2m,呈等边三角形布置,置换率为15.7%。水泥掺入量55kg/m,桩长根据设计图纸参考桩长结合施工电流双控,固化剂采用普通硅酸盐32.5等级水泥,设计要求粉喷桩加固处理后的复合地基承载力特征值fspk= 87KPa,单桩承载力达到97KPa。

图3.1粉喷桩处理软基横断面示意图 图3.2 粉喷桩平面布置图 表3.1三才堂粉喷桩处理软基工程量表 桩号范围 序号 K0+640~K1+707.336 K0+640~K1+707.336 K0+640~K1+707.336 处理宽度(m)8.9 8.9 8.9 桩长(m) 4.8 4.3 3.5-2.8 桩径(m)0.5 0.5 0.5 桩间距(m) 1.2 1.2 1.2 桩根数645 1680 5408 桩总长(m)3096 7224 17035.2

单桩承载力计算

单桩承载力计算 城南路(高浪路~吴都路)工程水中钢管桩承载力计算本工程桩机平台及现浇箱梁水中部分的基础均采用Φ377的钢管桩作为主要受力构件,上铺14#、20#方钢作为纵横梁与下部的钢管桩有效连接,形成整个基础受力体系。实测水位1.74m,河床-1.00m,钢管桩总长7m,出水1m(桩顶标高2.74m),入土深度3.26m(桩底标高-4.26) 考虑到钢管桩为开口式打入,承载力计算时主要以摩擦力为主。参考本工程水中范围内的地质报告,我部钢管桩主要进入的地质层为③2层及④层,分别为粉质粘土夹粉土和粉土层。其地基承载力特征值及侧壁摩擦阻力分别为: ③2粉质粘土夹粉土:τi=49.2kPa,бR=140kPa,土层范围(-0.69~-3.29) ④粉土:τi=66.1kPa,бR=160kPa,土层范围(-3.29~-9.39)单桩容许承载力[P]=1[桩侧极限摩阻力Psu+桩底极限阻力Ppu] 安全系数K (1)打入桩容许承载力按下式计算 1[P][U ili i A R] 2 P-单桩轴向受压容许承载力kN U-桩周长m li-桩在承台底面或最大冲刷线一下的第i层土层中的长度m i-于li相对应的各土层与桩侧的极限摩擦阻力kPa A-桩底面积㎡ R-桩底处土的极限承载力kPa i -分别为振动下沉对各土层桩侧摩阻力和桩底抵抗力的影响系数,打入桩其值均为1 单根容许承载力: [P]=0.5×(αAбR +U∑αiLiτi) =0.5*(1*0.377*3.14*0.2*140+3.14*0.377*(2.29*49.2+0.97*66.1)) =121.2KN=12.12T ㎡ ㎡ 断面范围内为水中满堂支架施工,长度L=10.4m,该段混凝土方量为:

粉喷桩检测方法

水泥粉喷桩检测方法的选择 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2011-11-01 17:24:57 粉体喷射搅拌法是采用专用的深层搅拌设备,在设计深度原 位将喷出的粉状固化剂与软土充分拌和,使之形成均匀的固化柱状体(俗称粉喷桩),用来加固软土地基的方法。此法自1971年 在瑞典首次应用以来,由于具有加固效果明显,且施工过程中无振动、无污染,对周围环境及建筑物无不良影响,经济廉价,施工简便等优点而很快被工程界接收,在欧美日等国软土地基施工中得到广泛应用。1979年,由铁道部第四勘测设计院引进,并 于1984年7月成功地应用于广东铁路涵底软基加固,1985年4 月通过铁道部级技术鉴定后,逐步得到推广应用,尤其是以水泥为固化剂、通过水泥与土颗粒间一系列物理化学作用形成的水泥粉喷桩应用最为广泛。水泥粉喷桩与桩间土组成复合地基,改善并提高软土地基土层的物理化学性质,使之成为优良的地基。近几年来不仅在铁路、城建、市政等部门得到广泛应用,交通部门也将该技术应用于高等级公路的软基处理,并取得了良好的加固效果。 为了保证喷粉桩的施工质量,不仅要在施工过程中控制好原材料质量,做好室内配比试验、现场工艺试验,加强喷粉施工技术的管理监督,把好桩位测量放样及各道工序的检查关,还须对施工好的现场桩体进行最终检测,以对粉喷桩施工质量进行全面而准

确的判断及评定。 1、粉喷桩的检测内容 粉喷桩处理软基,其最终质量控制参数是保证复合地基的整体承载力,为此粉喷桩检测包括两方面内容:(1)桩的测量放样检测,即在成桩后7d左右,通过检测桩位、桩数、桩间距来检查桩的放样情况;(2)桩体本身质量的检测,其中包括桩身的完整性、桩身外形尺寸(桩身截面,有效桩长等)、桩身的连续性、均匀性、强度、密实度、单桩承载力等,其中最主要的控制参数为单桩承载力。桩身强度是以90d龄期为其强度标准值,但在实际工程中往往由于工期紧等多种因素影响而难以等到90d,一般取28d左右龄期,特殊情况下也有以更短龄期对桩身测试后推算至90d龄期强度。 根据水泥粉喷桩处理软土地基的控制参数及检测内容,检测水泥粉喷桩施工质量常用的检测方法有目测法、截取桩段试压法、轻便动力触探法、静力触探法、钻孔取芯法、应力波反射法、水电效应法和静载试验法等8种。 2、检测方法 2.1 目测法 成桩7d后,开挖0.5~1.0m深基坑,测量桩位、桩间距,检查桩数,不符合设计要求时应补桩或采取其它的有效措施;符合要求再检查桩身成形情况,通过目测群桩桩顶是否平齐,桩体是否圆匀,有无缩颈和凹陷现象,桩身有无水泥结块或夹泥层,颜色

单桩承载力验算(计负摩阻力)

单桩承载力验算 一、土层分布情况 二、单桩竖向承载力特征值 桩端持力层为全风化花岗岩,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),中性点深度比l n /l 0=,桩周软弱土层下限深度l 0=,则自桩顶算起的中性点深度l n =。根据规范可知,该处承载力特征值只计中性点以下侧阻值及端阻值。 kN l q u A q Q i sik p pk 3976)613021.712(1141600uk =?+???+??=+=∑ππkN Q K R uk a 198838942 11=?== 三、单桩负摩阻力

第一层路堤填土和杂填土自重引起的桩周平均竖向有效应力: 地下水以上部分:Pa k 93.6594.6192111=??= σ; 地下水以下部分:Pa k 06.1396.1)1019(2 194.61912=?-?+?=σ; 则kPa 20512111=+=σσσ; 第二层淤泥自重引起的桩周平均竖向有效应力: kPa 26.182)54.863.21()105.15(2 16.1)1019(94.6192=-?-?+?-+?=σ; ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 24245.612053.01111=>=?==σξ ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 121245.3626.1822.01222=>=?==σξ 对于单桩基础,不考虑群桩效应则1n =η; 基桩下拉荷载: kN l q u Q n i i n si n n g 1137))54.863.21(1254.824(10.11=-?+????==∑=πη 四、单桩分担面积上的荷载 kN N 720)2520(44k =+??= 五、验算 N R N Q N a n k 1988k 185********g k =<=+=+ 故单桩承载力满足要求。

水泥粉喷桩8种检测方法

水泥粉喷桩8种检测方法 粉体喷射搅拌法是采用专用的深层搅拌设备,在设计深度原位将喷出的粉状固化剂与软土充分拌和,使之形成均匀的固化柱状体(俗称粉喷桩),用来加固软土地基的方法。此法自1971年在瑞典首次应用以来,由于具有加固效果明显,且施工过程中无振动、无污染,对周围环境及建筑物无不良影响,经济廉价,施工简便等优点而很快被工程界接收,在欧美日等国软土地基施工中得到广泛应用。1979年,由铁道部第四勘测设计院引进,并于1984年7月成功地应用于广东铁路涵底软基加固,1985年4月通过铁道部级技术鉴定后,逐步得到推广应用,尤其是以水泥为固化剂、通过水泥与土颗粒间一系列物理化学作用形成的水泥粉喷桩应用最为广泛。水泥粉喷桩与桩间土组成复合地基,改善并提高软土地基土层的物理化学性质,使之成为优良的地基。近几年来不仅在铁路、城建、市政等部门得到广泛应用,交通部门也将该技术应用于高等级公路的软基处理,并取得了良好的加固效果。 为了保证喷粉桩的施工质量,不仅要在施工过程中控制好原材料质量,做好室内配比试验、现场工艺试验,加强喷粉施工技术的管理监督,把好桩位测量放样及各道工序的检查关,还须对施工好的现场桩体进行最终检测,以对粉喷桩施工质量进行全面而准确的判断及评定。 1 粉喷桩的检测内容 粉喷桩处理软基,其最终质量控制参数是保证复合地基的整体承载力,为此粉喷桩检测包括两方面内容:(1)桩的测量放样检测,即在成桩后7d左右,通过检测桩位、桩数、桩间距来检查桩的放样情况;(2)桩体本身质量的检测,其中包括桩身的完整性、桩身外形尺寸(桩身截面,有效桩长等)、桩身的连续性、均匀性、强度、密实度、单桩承载力等,其中最主要的控制参数为单桩承载力。桩身强度是以90d 龄期为其强度标准值,但在实际工程中往往由于工期紧等多种因素影响而难以等到90d,一般取28d左右龄期,特殊情况下也有以更短龄期对桩身测试后推算至90d 龄期强度。 根据水泥粉喷桩处理软土地基的控制参数及检测内容,检测水泥粉喷桩施工质量常用的检测方法有目测法、截取桩段试压法、轻便动力触探法、静力触探法、钻孔取芯法、应力波反射法、水电效应法和静载试验法等8种。 2 检测方法 2.1 目测法 成桩7d后,开挖0.5~1.0m深基坑,测量桩位、桩间距,检查桩数,不符合设计要求时应补桩或采取其它的有效措施;符合要求再检查桩身成形情况,通过目测群桩桩顶是否平齐,桩体是否圆匀,有无缩颈和凹陷现象,桩身有无水泥结块或夹泥层,颜色深浅是否一致,并用手感知桩身松散或硬结程度,来判断桩身水泥土的搅拌均匀程度,对于墙式搭接桩还可通过目测检查桩头部分桩间的搭接情况。 目测法是最常用、最基本也是最简便的检测方法,主要根据眼观、手摸等感觉,检查0.5~2.0m桩头质量的大致情况,不能反映有效桩长、桩身的状态信息,不能对桩身质量下完整结论。 2.2 截取桩段试压法

单桩承载力计算

单桩承载力计算(13号楼单桩承载力计算) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 《湿陷性黄土地区建筑规范》2004版第5.7.5条;本文简称《黄土规范》 《铁路桥涵地基及基础设计规范》2005版第6.2.2条中有关摩檫桩计算部分;本文简称《铁基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1. 设计资料 1.1 桩土关系简图

1.2 已知条件 (1) 桩参数 承载力性状端承摩擦桩 桩身材料与施工工艺干作业挖孔桩 截面形状圆形 砼强度等级 C30 桩身纵筋级别 HRB400

直径(mm) 600 桩长(m) 28.000 是否清底干净√ 端头形状不扩底 (2) 计算内容参数 竖向承载力√ 考虑负摩阻ㄨ 水平承载力ㄨ 抗拔承载力ㄨ 软弱下卧层ㄨ 考虑地基液化不考虑 (3) 土层参数 (m)高(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(kPa) 1.3 计算内容 (1) 单桩竖向承载力

2 计算过程及计算结果 2.1 单桩竖向承载力 (1) 竖向极限承载力 侧阻计算 序号地层名称地层厚度极限侧阻力本层侧阻 (m) qsik(kPa) (kN) ============================================== 1 湿陷性黄土 4.93 30.00 278.78 2 粘性土 3.90 52.00 382.27 3 粘性土 4.00 36.00 271.43 4 粘性土 3.20 60.00 361.91 5 粘性土 3.40 44.00 281.99 6 粘性土 8.5 7 68.00 1098.48 ============================================== Σ 2674.865 侧阻: Qsk=2674.87 (kN) 端阻计算 q pk×A p=800.0000×0.2827=226.19 (kN) 最后端阻Qpk=226.19(kN) (2) 竖向承载力特征值 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2901.060(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1450.530(kN) 实际承载力应扣除湿陷性黄土层侧阻力部分: 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2901.060-278.78=2622.28(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1311.14(kN) 考虑旋挖成孔,承载力特征值可达1311.14x1.3=1704.5(kN) 实际布桩采用1600kN 则试桩荷载应为:2x(1600+1.884x5x15x2)==3765.2kN 取3780 kN ----------------------------------------------------------------------- 【理正结构设计工具箱软件6.5PB3】计算日期: 2016-08-22 19:44:06 -----------------------------------------------------------------------

单桩承载力如何计算

WORD格式 单桩承载力如何计算 一、设计资料 1.基桩设计参数成桩工艺:混 凝土预制桩 承载力设计参数取值:根据建筑桩基规范查表 孔口标高0.00m桩顶标高0.50m桩身设计直 径:d=0.80m桩身长度:l=18.00m 2.岩土设计参数层号土层名称层厚(m)层底埋深(m)岩土物理力学指标极限侧阻力 3.qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa) 层号土层名称层厚层底埋深岩土物理力学指标极限侧阻力极限端阻力 1填土3.003.00N=5.0017- 2红粘土3.006.00αw=0.70,IL=0.5026- 3红粘土3.009.00αw=0.70,IL=0.5029- 4红粘土3.0012.00αw=0.70,IL=0.5032- 5红粘土3.0015.00αw=0.70,IL=0.5033- 6红粘土3.0018.00αw=0.70,IL=0.50342700 7红粘土3.0021.00αw=0.70,IL=0.5032- 8红粘土3.0024.00αw=0.70,IL=0.5032- 4.设计依据 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)以下简称桩基规范 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以下简称基础规范 二、单桩竖向抗压承载力估算 1.计算参数表 土层计算厚度li(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa) 13.00170 23.00260 33.00290 43.00320 53.00330 62.50342700 2.桩身周长u、桩端面积Ap计算 u=×0.80=2.51m Ap=×0.802/4=0.50m23.单桩竖向抗压承 载力估算 根据桩基规范5.2.8按下式计算 Quk=Qsk+Qpk土的总极限侧阻力标准 值为: Qsk=uqsikli=2.51×(17×3.00+26×3.00+29×3.00+32× 3.0+34×2.50)=1243kN 总极限端阻力标准值为: Qpk=qpkAp=0.50×2700=5713k N 单桩竖向抗压极限承载力标准值为: Quk=Qsk+Qpk=1243+1357=2600kN 单桩竖向承载力特征值Ra计算,根据基础规范附录Q条文Q.0.10第7条规定: Ra=Quk/2=2600/2=1300kN 专业资料整理

单桩承载力特征值计算

如何根据地质勘查报告来计算单桩承载力? 悬赏分:50 - 解决时间:2008-5-15 18:30 如题,请高手给个大概的计算步骤,以及计算公式 提问者:wlwtx - 四级最佳答案 检举 一、设计资料 1. 基桩设计参数 成桩工艺: 混凝土预制桩 承载力设计参数取值: 根据建筑桩基规范查表 孔口标高0.00 m 桩顶标高0.50 m 桩身设计直径: d = 0.80 m 桩身长度: l = 18.00 m 2. 岩土设计参数 层号土层名称层厚(m) 层底埋深(m) 岩土物理力学指标极限侧阻力qsik(kPa) 极限端阻力qpk(kPa) 1 填土3.00 3.00 N =5.00 17 - 2 红粘土3.00 6.00 αw =0.70,IL =0.50 26 - 3 红粘土3.00 9.00 αw =0.70,IL =0.50 29 - 4 红粘土3.00 12.00 αw =0.70,IL =0.50 32 - 5 红粘土3.00 15.00 αw =0.70,IL =0.50 33 - 6 红粘土3.00 18.00 αw =0.70,IL =0.50 34 2700 7 红粘土3.00 21.00 αw =0.70,IL =0.50 32 - 8 红粘土3.00 24.00 αw =0.70,IL =0.50 32 - 3. 设计依据 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 以下简称桩基规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称基础规范 二、单桩竖向抗压承载力估算 1. 计算参数表 土层计算厚度li(m) 极限侧阻力qsik(kPa) 极限端阻力qpk(kPa) 1 3.00 17 0 2 3.00 26 0 3 3.00 29 0 4 3.00 32 0 5 3.00 33 0 6 2.50 34 2700S 2. 桩身周长u、桩端面积Ap计算 × 0.80 = 2.51 mπu = × 0.802 / 4 = 0.50 m2πAp =

相关文档