1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A、一年,3 个月

B、半年,6 个月

C、两年,3 个月

2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

A、两个

B、三个

C、四个

D、一个

3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。

A、工作许可人

B、工作票签发人

C、工作负责人

D、工作班成员

4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

A、工作班成员

B、所有工作人员(不包括工作负责人)

C、工作票签发人

D、所有工作人员(包括工作负责人)

5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,。

A、不必履行同样的交接手续

B、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作

D、告知工作班成员既可

6、在未办理工作票终结手续以前,不准将停电设备合闸送电。

A、运行人员

B、检修人员

C、调度员

D、任何人员

7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、带电作业工作票

8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。

A、工作负责人和许可人

B、工作负责人和签发人

C、工作负责人和工作班成员

9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

A、2m

B、 1.5m

C、 1.9m

D、3m

10、操作票和工作票均应保存。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、一个月

11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。

A、工作负责人

B、工作票签发人

C、工作班成员

12、工作票中停电线路名称栏应填写()

A、线路电压等级和线路名称

B、线路停电变电站

C、线路停电开关

13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人

B、两人

C、四人

D、一人

14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A、特种作业人员

B、工作班全体人员

C、被监护人员

D、高空作业人员

15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。

A、批准的检修期

B、工作申请时间

C、工作所需最长时间

16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。

A、工作许可人

B、工作班人员

C、工作票签发人

17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。

A、一经操作即可停电

B、邻近设备已停

C、全部停电

D、部分停电

18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

A、1.0m

B、1.5m

C、2.0m

D、2.5m

19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给()

A、工作票负责人

B、工作票许可人

C、监护人

20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作()

A、可以发给一张一种工作票

B、可以发给一张二种工作票

C、一项工作填写一张二种工作票

21、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:()

A、架构区

B、控制室

C、检修班组办公室

D、非生产区域

22、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:()

A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;

B、无任何安全措施,可单独巡视;

C、穿绝缘靴,可靠近任何设备;

D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。

23、经领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:()

A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏

B、可以进行其它工作

C、可以越过遮栏进行巡视

D、无具体规定

24、“两票三制”中的“三制”是指:()

A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制;

B、交班制、接班制、巡回检查制;

C、班前会制、班后会制、巡回检查制;

D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制

25、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:()

A、经班组考试合格;

B、经车间考试合格;

C、经厂(局、公司)考试合格;

D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。

26、线路停电时,必须按照()的顺序操作,送电时相反。

A、断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;

B、断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关

C、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;

D、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

27、如果发现低压有人触电,应尽快()。

A、联系医生;

B、联系车辆;

C、设法脱离或切断电源;

D、回避

28、分别在电压互感器和电流互感器的二次回路上工作时,不得使二次()。

A、开路、开路;

B、开路、短路;

C、短路、开路;

D、短路、短路

29.第一、二种工作票的有效时间,以()为限

A、值长批准时间

B、批准的检修期

C、总工命令

30、发生误操作隔离开关时应采取()的处理。

A、立即拉开;

B、立即合上;

C 误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;

D 停止操作;

31、如因工作需要变更工作负责人,()将变动情况记录在工作票。

A、工作负责人

B、工作票签发人

C、工作许可人

32、关于三种人下面()说法是正确的

A 一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人可以签发工作票。

C、工作许可人可兼任工作负责人。

D、工作负责人可兼任工作许可人

33、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿( )。

A. 绝缘服

B. 绝缘鞋

C. 绝缘手套

D. 绝缘靴

34、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存()

A、三月

B、半年

C、两年

D、一年

35、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得()的许可方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人 B 工作票签发人C、工作许可人D、当值调度员

36、工作终结后,工作负责人应及时报告()

A、工作许可人

B、值班调度员

C、工作票签发人

D、值班调度员

37、许可开始工作的命令,其方法不可采用()

A、当面通知

B、电话下达

C、派人送达

D、提前定好时间

38、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。

A、图纸

B、现场实际

C、询问所了解

39、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m 以内。

A. 6.0

B. 8.0

C. 4.0

D. 5.0

40、工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。

A、终结

B、收回

C、补填新的

二、填空题(每小题1 分,共30 分)

1、作业现场的和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

2、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由征得

同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增加安全措施者应和

,并重

新履行手续。

3、所谓运用中的电气设备,系指带有电压或带有电压及

电压的电气设备。

即带有

4、工作票中“危险因素控制措施”由填写,审核。

5、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。

6、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。

7、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以为限。第一种工作票需办理延期手续,应在以前由向提出申请,经同意后给予办理。

8、在停电线路验电时,必须用而且的验电器,在检修设备进出线两端

分别验电。验电前,应先在上进行试验,确证验电器良好。

9、电力电缆停电工作应填用,不需停电的工作应填用。

10、工作票一式两份,其中的一份由收执,工作时必须;另一份由

收执,按值移交,并在记录本上登记。

11、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。

12、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。

13、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。

14、电力电缆停电工作应填用,不需停电的工作应填用。

15、第二种工作票,对、工作,可在数条线路上共用一张工作票。

16、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。

17、约时停、送电。填用第二种工作票的工作,履行工作许可手续。

18、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。

19、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。

20、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的是否完善,必要时予以补充。

21、两份工作票中的一份由收执,另一份由风电场收执,按值移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及记入中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由收执。

22、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是工作票制度、、、工作间断转移和终结制度。

23、设备的双重名称系指和。

24、用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得。

25、发电厂和变电所的电气值班人员必须熟悉。单独值班人员值班负责人还应有。

26、操作票操作前应认真核对、、及,确认无误后按操作票的顺序逐项操作。

27、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

、、、

28、工作票签发人不得兼任该项工作的。

29、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点

以内。

30、电气工作人员对本规程应必须重新温习本规程,并经

考试一次。因故间断电气工作连续

合格后,方能恢复工作。

以上者,

31、保证安全的技术措施:

、、、32、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由征得同意。

三、判断题(每小题2 分,共20 分)

1、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加工作,但不得单独工作。【】

2、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。【】

3、在户外220kV 高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高2.55m。【】

4、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。【】

5、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况时,工作负责人或专责监护人可临时停止工作。

【】

6、工作负责人在未确知线路上所有人员已撤离的情况下,不能向工作许可人办理工作终结。

【】

7、工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法为当面报告和用电话报告,

不用复诵。【】

8、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。【】

9、全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)并且通至邻接高压室的门全部闭锁。【】10、工作班人员由工作票签发人选派,工作负责人无责任检查工作班人员(变动)是否合

适和精神状态是否良好。【】

11、工作票签发人或工作负责人不符合规定,值班负责人应拒收该份工作票,重新填写签发。【】

12、触电者触及高压设备,救护人员可就地用绝缘棒或者木棒解脱触电者。【】

13、当触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三基本措施,正确

进行就地抢救。【】

14、拉合开关、刀闸的单一操作可以不用操作票。【】

15、工作票签发人可以与调度值班员办理工作许可手续。【】

16、“审查工作的必要性”是工作票签发人的安全责任之一。【】

17、运行中的高压设备其其中性点接地系统的中性点应视作带电体。【】

18、一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。【】19、在电力电缆上进行停电工作应采用电气第一种工作票。【】

20、几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。在工作班成员栏内,只填明各

班的负责人,不必填写全部工作人员名单。【】21、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程,方可参加工作。【】

22、填用第二种工作票的工作,不需要履行工作许可手续。【】

23、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。【】

24、凡在离地面坠落高度基准面3 米及以上的地点进行工作,都应视作高处作业【】

25、工作票一式两份,一份由工作负责人收执,工作时必须随身携带;另一份由工作许可

人收执,按值移交。【】

26、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人可以兼任工作负责人。【】

27、一个工作负责人只能发给一张工作票。【

28、工作负责人就是监护人。【】

29、雷雨天气,在户外巡视设备,如果要靠近避雷器,则必须穿绝缘鞋,佩戴安全帽,并两人进行。【】30、工作票结束后,不论是否送电,现场人员均应视线路带电。【】

31、工作任务单一式两份,工作结束后,由小组负责人交向任务单,向工作许可人办理工作结束手续。【】

32、工作负责人在未确知线路上所有人员已撤离的情况下,不能向工作许可人办理工作终结。【】33、填用第二种工作票的工作,不需要履行工作许可手续。【】34、工作许可人可兼任该项工作的工作负责人。【】

35、未经工作许可人同意而在工作过程中变更安全措施,该工作的工作票属不合格【

36、线路停、送电和许可工作的命令是否正确是工作许可人的安全责任之一。【】

37、工作票存在安全措施不足的情况,应重新填写工作票。【】

38、倒闸操作应坚持操作之前“三对照”,对照操作任务和运行方式填写操作票、对照模拟图审查操作票并预演、对照设备名称和编号无误后再操作。【】

39、工作终结后,工作负责人可委托班组人员向工作许可人报告工作结束。【】

40、未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。【】

四、问答题(每小题6 分,共30 分)

1、工作许可人的安全责任。

2、工作负责人(监护人)的安全责任?

3、工作票签发人的安全责任;

4、电气作业人员的基本条件?

5、工作负责人在哪些情况下可以参加工作

6、遇有电气设备着火时应怎样进行救火?

7、触电急救的基本原则是什么?

8、对事故处理的“四不放过”原则是什么?

9、工作票制度规定,出现哪些情况应重新办理新的工作票?

10、哪些工作应该填用变电站第一种工作票?

11、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?

12、“五防”应该能实现哪5 种防误功能?

13、线路停电检修时发电厂和变电所内应做好哪些安全措施?

14、值班员和非值班员巡视高压设备应注意哪些事项?

一、选择题

AACDB DBABC AABCA CCBCB AAAAD ACCBC CADDC ADBCC

二、填空题

1、生产条件,安全设施

2、工作负责人、工作票签发人、工作许可人、重新填写工作票,工作许可

3、全部;一部分;一经操作

4、工作负责人,工作票签发人

5、触电危险,不得兼任

6、恢复、护目镜;

7、批准的检修期,有效时间尚未结束,工作负责人,工作许可人

8、相应电压等级、合格、各相、带电设备。

9、第一种、第二种。10、工作负责人,随身携带,工作许可人,11、负责人、工作许可人。12、脱离电源填空题;13、恢复送电、护目镜;14、第一种、第二种;15、同一电压等级,同类型;16、事故应急抢修单;17、严禁,不需要18、触电危险,不得兼任19、工作票签发人,工作许可人,工作负责人;20、安全措施;21、工作负责人、工作许可人,结束时间、工作票记录本,工作许可人;22、工作许可制度;工作监护制度;23、中文名称、数字编号。24、任意涂改。25、电气设备;实际工作经验。26、设备名称、编号、位置、实际状态。27、停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。28、工作负责人;29、4 米、8 米。

30、每年、三个月、考试;31 停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;32、工

作负责人、工作许可人

三、判断题

××√√√√×√√×√×√√×√√√√√

√×√×√

×√√×√×√××√√√√×√

四、简答题

1、(1)审查工作必要性;(2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;(3)许可的

接地等安全措施是否正确完备。

2、(1)正确安全地组织工作;(2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许

可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;(3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;(4)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;(5)工作班成员精神状态是否良好;(6)工作班成员变动是否合适。

3、(1)工作必要性和安全性;(2)工作票上所填安全措施是否正确完备;(3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

4、(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。(2)具备必要的电

气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。(3)具备必

要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

5、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。

6、(1)遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。(2)对带电

设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。(3)对注油

设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子等灭火。

7、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现

场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权做出死

亡的诊断。

8、(1)、事故原因未查清不放过(2)、事故责任人和应受教育者没有受到教育不放过(3)、事故责任人未受到处罚不放过(4)、没有采取防护措施不放过

9、(1)、至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,

应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;(2)、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;(3)、须变更或增设安全

措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

10、(1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作;(2)在全部或部分停电的配电设备上的工作,所谓全部停电,系指供给该配电设备上的所有电源线

路均已全部断开者。(3)高压电力电缆停电的工作。

11、(1)、全体工作人员撤离工作地点;(2)、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。(3)、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。作班若继续工作时应重新履行工作许可手续。

12、防止误分及误合断路器;防止带负荷拉、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接

地隔离开关);防止带地线(接地隔离开关)合断路器;防止误入带电间隔。

13、(1)停电时,必须先将该线路可能来电的所有断路器(开关)隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开;(2)用验电器验明无电压后,在所有线路可能来电的各端装接地线。(3)线路隔离开关(刀闸)操作把手上挂“禁止合闸。线路有人工作!”的标识牌。

14、(1)经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,

不得进行其他工作,不得移开和越过遮拦。(2)雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿

绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点

4m 以内,室外不得接近故障点8m 以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘鞋,接触设备的

外壳和架构时,应戴绝缘手套。(4)巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

WORD试题含答案

试题WORD 的启用(一)Word2000 )1、下面说法中不正确的是(C 、工具栏主要包括常用工具栏和格式工具栏 A 、标尺分为水平标尺和垂直标尺 B 、状态栏可以显示文本的输入方式 C 、滚动条是白色的条子 D )为底色”是以(C 2、“标题栏、黑色 A 、白色 B 、蓝色 C D、灰色(C)3、选择下面的哪一项可以打开word 2000 Microsoft Outlook A、 Microsoft Powerpoint B、Microsoft Word C、Microsoft Frontpage D、B)、4word 2000是哪个公司的产品(IBM A、Microsoft B、Adobe C、SONY D、C)5、下面说法中不正确的是(、状态栏位于文档的底部,可以显示页号、节号、页数、光标所在的列号等内容A B、滚动条是位于文档窗口右侧和底边的灰色条 、菜单栏中有8个下拉菜单 C D、标题栏可以显示软件名称和文档名称 A)、视图方式按钮位于( 6 A、水平滚动条的左边 B、水平滚动条的右边 C、垂直滚动条的上面 、垂直滚动条的下面 D )7、Word 2000中的标题栏的右边有几个控制按钮(C 4 C、3 D、A、1 B、2 A 8、标尺分为水平标尺和垂直标尺() B、错A、对选项开始“”菜单的(B)下有Microsoft Word 9、在D、运行、设置 B A、文档、程序 C ) C 10、鼠标指针指向某个工具栏上的一个按钮时,显示按钮名称的黄色矩形是(、帮助信息 C、菜单A、标记 B 、工具提示信息 D 1 (二)新建文档 、新建文档的快捷键是(B)1 D、Ctrl+s 、Ctrl+N C、Shift+N A、Alt+N B 对话框中的选项卡(AC)2、下列哪些选项是“新建”、文档C、报告D A、常用B、Web页)3、下面哪些选项不是新建对话框中常用选项卡的选项(C D、电子邮件正文页C、公文向导A、空白文档B、WEB )图标4、新建文档时,单击新建对话框的常用选项卡中的(B 、电子邮件正文C、公文向导 D A、WEB页B、空白文档 )5、新建命令位于菜单栏的哪个菜单下(A 、插入D、格式A、文件B、编辑C 6、下列关于新建一个空白文档的操作正确的是(A)A、从文件菜单中选择新建命令,单击新建对话框常用选项中的空白文档,然后按确定B、从文件菜单中选择新建命令,单击新建对话框常用选项中的电子邮件然后按确定、从文件菜单中选择新建命令,单击新建对话框常用选项中的WEB页然后按确定 C D、以上说法都不对、下列哪些选项是新建对话框中常用选项卡中的选项(ABC)7 、公文向导、电子邮件正文 D B、WEB 页CA、空白文档 、下面关于新建文档的说法中不正确的是(C)8 A、新建文档可以直接点击文件菜单

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

word考试试题和答案解析

word考试试题和答案 一、选择题 1.在Word中,单击下面四个常用工具栏中的按钮,可以打开一个下拉列表,该按钮是: (A)显示比例(B)拼写检查(C)帮助(D)新建 2.在Word窗口的工作区中,闪烁的垂直条表示: (A)鼠标位置(B)插入点(C)键盘位置(D)按钮位置 3.在Word中,不打印却想查看要打印的文件是否符合要求,可单击: (A)"打印预览"按钮(B)"文件"按钮 (C)"新建"按钮(D)"文件名"按钮 4.下列操作中,执行不能选取全部文档。 (A)执行"编辑"菜单中的"全选"命令或按Ctrl+A组合键 (B)将光标移到文档的左边空白处,当光标变为一个空心箭头时,按住Ctrl键,单击鼠标 (C)将光标移到文档的左边空白处,当光标变为一个空心箭头时,连续三击鼠标

(D)将光标移到文档的左边空白处,当变为一个空心箭头时,双击鼠标 5.把单词cta改成cat,再把teh改成the后,单击"撒消上一次"按钮会显示: (A)cta (B)cat (C)teh (D)the 6.下列操作中,执行不能在Word文档中插入图片。 (A)执行"插入"菜单中的"图片"命令 (D)使用剪切板粘贴其他文件的部分图形或全部图形 (C)使用"插入"菜单中的"文件"命令; (D)使用"插入"菜单中的"对象"命令 7.要改变文档中单词的字体,必须: (A)把插入点置于单词的首字符前,然后选择字体 (B)选择整个单词然后选择字体 (C)选择所要的字体然后选择单词 (D)选择所要的字体然后单击单词一次 8.Word把格式化分为等3类。 (A)字符、段落和句子格式化(B)字符、句子和页面格式化 (C)句子、页面格式和段落格式化(D)字符、段落和页面格式化

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

第四章Word中文排版自我测试题及答案

第四章W ord中文排版自我测试题(满分100分) 姓名: 分数: 一、填空题(每题1分,共10分;第8小题属增分题) 1、Word的特点是图文并茂、所见即__所得_____。 2、Word是在___windows ______操作系统之中运行的大型应用软件系统。 3、___状态栏____位于Word窗口的最下方,用来显示当前正在编辑的位置、时间、状态等信息。 4、在Word文档编辑区的下方有一横向滚动条,可以对文档页面做____左右____方向的滚动,编辑区的右侧有一纵向滚动条,可以对文档页面做__上下____方向的滚动。 5、word创建文件默认扩展名为__DOC_。(注意:.doc 中的.是用来分离文件名与扩展名的) 6、在Word中,要将编辑区内的doc文档存为纯文本文件,需使用_另存为__命令。 7、Word文档窗口中的__光标____呈现为闪烁为“I”形状。 8、将表格的一列变成多列,属于_拆分单元格____操作,将表格中多个单元格变为一格应选_合并单元格____命令,将一个表分成多个表,可以用表格中的__拆分表格__命令。 9、比较不同版本的文档,可以单击菜单__工具/修订____ 来进行。 10、所有的特殊符号都可通过菜单__插入__ /符号命令打开的对话框来输入。 二、选择题(每小题2分,共计60分) 1、进入Word环境的常用方法为(A) A)在开始\程序菜单下,单击Word图标B)在开始\程序菜单下,双击Word图标 C)在DOS环境中,键入Word D)在程序管理器中,找Word程序 2、新建Word文件的快捷键是(C) A)Ctrl+O B) Ctrl+S C) Ctrl+N D) Ctrl+V 3、用键盘进行文本选定,只要按(A)键,同时进行光标定位就行了。 A)Shift B) Ctrl C) Alt D) Ctrl+Alt 4、用菜单的方法进行删除、复制、移动等操作首先单击菜单(B) A)文件B)编辑C)视图D)格式E)工具 5、精确设置各种段落缩进可在按住控制键(B )的同时进行相应的拖动 A)Ctrl B) Atl C)Shift D)Tab 6、要插入一张剪贴画可用快捷键(B )选图。 A)Ctrl+P+C B)Atl+I+P+C C)Shift+I+P+C D)Ctrl+I+P+C 7、word 中编辑表格时,出现的虚线在打印时(A)出现在纸上。 A)不会B)全部C)一部分D)大部分 8、word 处理的文档内容输出时与页面显示方式时(B) A)完全不同B)完全相同C)一部分相同D)大部分相同 9、Word(C)命令的作用是建立一个新文档。 A)打开B)保存C)新建D)打印 10、Word的文档以(C )为扩展名的形式存放在磁盘中。 A).txt B).exe C).doc D)sys 11、Word中给选定的段落、表单元格及图形四周添加的线条称为(D ) A)图文框B)底纹C)表格D)边框 12、在Word中,要复制选定的文档内容,可使用鼠标指针指向被选定的内容并按住(A)键。 A)Ctrl B)Shift C)Alt D)Ins 13、在WORD中将文档中原来有的一些相同的关键字换成另外的内容,采用(D )方式会更方便。 A)重新输入B)复制C)另存D)替换 14、Word中,一般情况下,在对话框内容选定之后都需要单击(B)按键,操作才会生效。 A)保存B)确定C)帮助D)另存 15、Word中,如果选定的文档内容要置于页面的正中间,只需单击工具栏上的(B)按键即可。 A)两端对齐B)居中C)左对齐D)右对齐 16、Word在使用绘图工具绘制的图形中(D )

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

(完整word版)钉钉管理员认证考试部分试题含答案)

钉钉管理员认证部分试题 答题日期:2018-01-12 单项选择题 1.关于在钉钉上设置开具发票的信息,手机端和管理后台都有入口可以设置, 对吗?【正确】 2.开启全屏语音的路径在我的-设置-通用-开启全屏语音,对吗?【正确】 3.关于机器人添加描述正确的是:【只要是未开启“仅群主可管理”的群内成 员,均可设置本群群机器人】 4.日志模板的管理员可以设置企业负责人查看日志:【错误】 5.钉钉赠送给每个企业的默认钉盘空间是多少GB:【100G】 6.个体工商户只可以进行中级认证:【正确】 7.下列关于考勤权限描述错误的是:【企业负责人-拥有被授权的考勤组管理权 限】 8.审批套件中,可以支持计算公式功能,数据选项可以直接加总:【正确】 9.加班计算规则可以计算下班加班时长和上班早到加班时长。【错误】 10.某公司刚开设子公司,装电话有事麻烦事情,怎么帮到他们?【免费开通钉 钉智能办公电话,0设备,低资费】 11.钉钉指数达到900分以上的企业,可以推荐自己企业上钉钉企业主页的专题, 增加曝光率:【正确】 12.搜索同事的方法正确的是:【点击通讯录,搜索同事姓名或职位等】 13.外部联系人标签在哪里自定义?【手机端】

14.日志的填写支持图文模式:【正确】 15.智能办公电话通话资费为【0.096】元/分钟。 16.关联的请假类审批通过后,员工的出勤时间不变:【错误】 17.日志支持手机端和电脑端定位。【错误】 18.可按照发起人所在部门,角色等设置不同的审批流程。如:市场部请假需市 场部主管审批;市场部主管请假需要老板审批。【正确】 19.未确认的DING,再次提醒DING,时间间隔为多久:【5分钟】 20.自由工时支持修改为固定班制:【错误】 21.钉钉的企业通讯录支持一个员工存在于多个部门,计数时会去重:【正确】 22.下面关于签到地点设置说法错误的是:【管理员没有权限设置签到微调距离】 23.钉钉个人实名认证不支持取消:【错误】 24.钉盘多端同步是指手机端和电脑端实时同步,满足移动需求。【正确】 25.禁言和可发言成员上限是多少人?【50人】 26.群可以关闭“可被搜索”,这样就搜素不到了。【正确】 27.创建团队的时候支持设置团队管理员,设置职务,可以分享,邀请企业成员 加入。【正确】 28.现在所有的假期都支持设置余额规则了。【正确】 29.钉钉日志模板、审批流程等各类应用可以设置部门和指定人员的可见范围, 管理员可以在手机端的工作台进行设置。【正确】 30.员工在钉钉中查看同事的信息,里面看不到手机号码,以下说法错误的是: 【录入信息的时候没有添加手机号码】 31.日历DING可以设置进行手机日历、考勤事件、日志事件的同步。【正确】

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具