文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊定期检验报告及封面

塔吊定期检验报告及封面

塔吊定期检验报告及封面
塔吊定期检验报告及封面

附件一

塔吊定期检验报告

施工单位:工程名称:工程地点:

生产厂家安装单位规格型号

产权单位生产日期标准高度

检查内容检验结果

基础

稳定性;混凝土强度及试压报告;位置合理性;平整度、承载力应符合本机说明书要求;排水措施。

塔身结构

结构无变形、开焊、裂纹;螺帽、销轴、高强度螺栓等零部件配置齐全、无松动、缺损、无严重锈蚀;垂直度≤3‰;爬梯设置防护圈应符合国家标准;杆件无交叉嫁接;开口销不得用金属丝等代替。

钢丝绳

完好、无断股;断丝不超过10%;型号、规格、长度符合本机说明书规定;固定绳卡数量与绳径匹配,卡间距为6-7倍绳径;捆绑起重索具符合要求。

无裂纹、变形、严重磨损;钩身无补焊、钻孔现象。限

位保险

各种限位保险装置配置齐全,牢固、灵敏、可靠;吊钩保险、卷筒保险等安全保护装置灵敏、可靠、正常、有效。

附着架

框架、附着杆安装正确、牢固;无开焊、变形、裂纹;各处螺栓、轴销齐全牢固;间距、数量、安装固定符合说明书要求;架体不得擅自改动。

电气

电缆用横担、瓷瓶固定;无破损;各接地、接零保护装置符合要求;开关等配电装置齐全有效;绝缘良好;接闪器、避雷等接地装置良好。

机构传动

减速机、卷扬机、制动器、回转机构、液压顶升系统部件齐全、工作正常;传动部位有防护罩;油箱有足够容量;油路无泄露、堵塞现象;平衡重、压重符合本机说明书要求。

安全距离

与建筑物周围施工设施之间距离≥0.5米;多塔作业相互间应符合要求;有防碰撞措施;各部位与外电线路保持安全距离,达不到要求的必须按规定采取防护措施,防护措施应达到电业部门规定要求。

卷筒滑轮

卷筒两侧边沿的高度大于钢丝绳直径2倍;卷筒上的钢丝绳至少保留3圈;滑轮应设有防绳跳槽装置,且与滑轮最外沿间隙不得超过钢丝绳直径的20%;转动灵活、无卡塞现象。

固措施

使用说明书中必须附有详细的加固措施,施工现场配备加固器具,设专人保管,定期检查保养,并做好维修保养记录。

拆装方案

拆装单位必须按照规范要求编制安拆装装方案;拆装方案必须经单位技术负责人审定,施工单位、监理单位审查;拆装单位技术负责人在拆装现场监督执行。

验收

安装完毕后,安装单位自检,出具自检合格证明,向施工单位进行安全说明;安装单位、产权单位、施工单位、监理单位联合检查,经检查调试合格后方可使用;

装队伍

拆装单位必须取得建设行政主管部门颁发的起重安装工程专业承包资质;在规定承包业务范围内承揽业务。

测登记

施工单位自验收合格之日起30日内,报检测单位进行检测,并向建设行政主管部门登记;发放的登记标志应挂在塔吊的显要部位。

证上岗

拆装和使用过程中塔吊司机、信号工、登高架设和起重工等各类人员,必须持证上岗。

检验结论及整改措施

个人签字单位盖章塔吊司机:产权单位技术负责人:现场安全员:监理总监:

施工单位安全负责人:项目经理:

施工单位设备负责人:施工单位技术负责人:施工单位:(章)监理单位:(章)产权单位:(章)

河南六建建筑集团有限公司

塔式起重机

交接班记录

施工单位:

工程名称:

备案编号:

规格型号:

记录时间:年月日---------- 年月日

河南六建建筑集团有限公司

塔式起重机

定期检验报告

施工单位:

工程名称:

备案编号:

规格型号:

河南六建建设发展有限公司

机械设备

运转记录施工单位:

工程名称:

备案编号:

规格型号:

检测报告管理程序文件

检测报告管理程序 编写人: 日期:审核人: 日期:批准人:日期:

1.目的: 对检测报告的容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制,确保为客户提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.围: 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责: 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本(或拷贝)存档。 4.定义:无。 5.工作程序: 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告, 在为部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下,可以简化的方式报告结果,但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和容 5.2.1检测报告由封面、检测容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等 组成。报告的格式、容应满足客户或检测方法中规定的要求,适用于所进行 的各种检测类型,尽量减小产生误解或误用的可能性,并且提供足够的信息, 这些信息通常是以下要求的容: 5.2.1.1标题:检测报告; 5.2.1.2本检测中心的名称和地址; 5.2.1.3检测报告的唯一性标识:在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性,并打印“以下空白”作为报告的结束语; 5.2.1.4客户的名称或地址:标明委托方单位的名称和地址; 5.2.1.5所用方法的标识:给出检测所依据的文件名和编号; 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识; 5.2.1.7日期:检测日期、有效日期,有必要时,给出抽样日期或委托/接收日 期; 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明; 5.2.1.9检测结果:应按检测方法的要求给出结果(适用时,带有法定测量单 位); 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的、职务、签字或等效标识;

体检报告单封皮

通渭县中医院体检报告 档案号姓名年龄单位体 检日期篇二:社区中心体检报告单封面 xx社区卫生服务中心居民健康体检报告 姓名出生年月电话号码体检日期 一切,只为您的健康着想电话:篇三:体检报告封面 健康体检报告 姓名: 性别: 单位:篇四:体检封面 罗田县万密斋医院 体检报告 体检编号:体检日期:单位:姓名: 性别:年龄:篇五:检测报告封皮样本 基桩低应变反射波法 检测报告 工程名称:伊绥高速公路工程建设委托单位: 检测方法:低应变反射波法检测地点:黑龙江省铁力市 检测日期:2009年月日至 2010年月日 哈尔滨工业大学交通实验中心 2010 年 6 月 2 日 基桩低应变反射波法 检测报告 工程名称:伊绥高速公路工程建设委托单位: 检测方法:低应变反射波法检测地点:黑龙江省铁力市 检测日期:2009年月日至 2010年月日 哈尔滨工业大学交通实验中心 2010 年 6 月 2 日 伊绥高速公路工程建设工程基桩低应变反射波法检测报告 编号:共 33 页 项目负责人:主要检测人:报告审核人:报告签发人: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无我单位相关技术资格 证书章无效; 4. 本报告无检测、审核、批准人签字无效; 5.未经书面同意不得复制或作 为他用。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15 天内向本检测单位书面 提出,本单位将于5日内给予答复。 检测单位地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路73号邮政编码:150090 目录 -项目概 况 ............................................................................. .................. 1 二、地质概 况 .............................................................................

检测报告管理程序

编写人: 日期: 审核人: 日期: 批准人:日期: 1.目的: 对检测报告的内容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制,确保为客户

提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.范围: 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责: 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本(或拷贝)存档。 4.定义:无。 5.工作程序: 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告, 在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下,可以简化的方式报告结果,但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和内容 5.2.1检测报告由封面、检测内容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名 等组成。报告的格式、内容应满足客户或检测方法中规定的要求,适用于所 进行的各种检测类型,尽量减小产生误解或误用的可能性,并且提供足够的 信息,这些信息通常是以下要求的内容: 5.2.1.1标题:检测报告; 5.2.1.2本检测中心的名称和地址; 5.2.1.3检测报告的唯一性标识:在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性,并打印“以下空白”作为报告的结束语; 5.2.1.4客户的名称或地址:标明委托方单位的名称和地址; 5.2.1.5所用方法的标识:给出检测所依据的文件名和编号; 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识; 5.2.1.7日期:检测日期、有效日期,有必要时,给出抽样日期或委托/接收日 期; 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明; 5.2.1.9检测结果:应按检测方法的要求给出结果(适用时,带有法定测量单 位); 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的姓名、职务、签字或等效标识; 5.2.1.11需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效及不得部分复印报告的 声明。 5.2.2当需要对检测结果做出解释时,检测报告中还应包括下列信息: 5.2.2.1对检测方法的偏离、增添或删节,以及特殊检测条件的说明,如环境 条件; 5.2.2.2根据检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的声明;

报告模板封面.docx

报告编号: ****(2017)XJ**** CMA 章 北京市建筑消防设施 检测报告 (2017 年版) 项目名称: 委托单位: 编制日期:年月日 编制单位:北京 **** 有限公司

声明 1、有效性声明: 1)未加盖 CMA章的检测报告无效,本报告黑体字前加“* ”的检测项目为计量认证的通过项目;2)检测报告未在规定处加盖公章、检测专用章和骑缝章的无效; 3)报告评定批准人处无技术负责人(授权签字人)亲笔签名的报告无效; 4)检测报告涂改、页码不连续的无效; 5)检测机构为其母公司(或与其有直接利害关系的机构)的施工项目出具的竣工验收前的消防 设施检测报告不作为建设单位申请建设工程消防验收的合格证明文件。 6)待检项目的编号与报告编号一致的报告无效。 2、客观性声明: 1)样品抽样应依据DB11/1354-2016中抽样原则,对建筑消防设施进行相应比例抽样检测。 2)抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的部件或设施,如按不同防火分区、不同楼层、不同回路、不同管系等方式抽样,并必须包含最不利点、最有利点、所有可疑点在内,以降低抽 样检测的风险,各子系统抽检率分别不低于相关规范的要求。 3、监督举报: 北京市消防协会自律监督咨询电话:0 北京市公安局消防局举报电话:96119 检测机构地址: 电子邮件:****@***传真:010-********-*** 联系人:***电话:010-********-*** 北京 **** 有限公司(单位公章) 年月日

项目概况 报告编号: **** (2017)XJ**** 项目概况 项目名称建审文号 项目地址验收 / 备案文号 建设单位联系人电话 委托单位联系人电话 设计单位联系人电话 施工单位联系人电话 监理单位联系人电话 建筑面积㎡建筑高度m 地下层地上层检测范围检测面积㎡ 备注说明 使用性质:□公共娱乐场所□宾馆 / 酒店□商 / 市场 □车库□办公□居住类 □医院□学校□施工现场 □其他: 建筑类别:□一类高层□二类高层□工业建筑 □地下建筑□仓库□单 / 多层民用建筑 □其他: 检测类别 : □竣工检测□年度检测□复检 □其他: 北京 **** 有限公司

检测报告封面1

昆山畅兴建筑钢品有限公司 品管报告报告编号:E04321111100045 项目名称:品质

委托单位:苏州方正建设发展有限公司 检验类别:委托检验 检验单位:昆山畅兴建筑钢品有限公司质检部 江苏畅兴钢结构工程有限公司 报告签发日期:2012年6月15日

中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司检测中心 桥梁检测报告首页 合同/委托 协议号 检验类别委托检验委托单位黑龙江省公路局 工程名称绥嘉公路向阳桥定期检查 设计单位黑龙江省路桥勘察设计公司 施工单位大庆公路工程有限公司 监理单位黑龙江省建通公路工程监理有限公司 管理单位黑龙江省萝北县养路段 结构形式三跨(16m+16m+16m)空心板钢筋混凝土简支梁桥 竣工时间2006年10 月检测时间2010年9月 检验依据《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D 62-2004) 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2004) 《公路旧桥承载力鉴定方法》,中华人民共和国交通部标准,1988. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85) 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-85)

检验项目外观检查、回弹法检测混凝土抗压强度 检验主要 裂缝观测仪(SW-LW-101)、回弹仪(ZC-3A) 仪器设备/ 编号 检验结论 综合评定为三类桥,建议及时对缺损部位进行小修保养 及建议 备注详细内容见附件 编制:审核:批准:

Welcome To Download !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

检测结果解释与报告程序

检测结果解释与报告 4.1.2 本检测中心的检测报告应能够准确、清晰、明确和客观地报每一项或每一系列的检测结果,并符合检测方法中规定的要求。检测报告的标准格式应由检测室负责人根据承检产品项目标准的要求设计。其内容应包括以下部分,并应尽量减少产生误解或误用的可能性; 4.1.2.1 标题:检测报告; 4.1.2.2 检测中心名称:淄川区城南卫生院 4.1.2.3 唯一性标识: 报告封面及正文上编制编号,有多页时,正文每页编制“第页共页”页码, 检测报告结束加注结束标识,以便确保识别报告唯一性和完整性; 4.1.2.4 客户的名称和地址:标明受检单位或委托方名称和地址; 4.1.2.5 所用方法的标识:给出检测所依据的标准名称或代号; 4.1.2.6 检测物品的描述、状态和明确的标识;填写样品名称、型号规格、样品 编号和状态等; .对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期和进行检测的日 期;应有抽样日期或委托日期、检测日期、签发日期; .如与结果的有效性和应用相关时,检测中心或其他机构所用的抽样计划 和程序的说明; .检测结果:应按检测方法的要求给出检测结果,并带有法定计量单位; .检测报告上应有批准人的姓名、职务、签字或等同的标识和日期,并同 时有编制人,审核人的签字; 报告中注明检测结果仅对样品或批次有效; 当有分包项时,则应注明清晰地标明分包方出具的数据; 检测报告的声明。 4.1.3 当需要对检测结果做出解释时,检测报告中还应包括下列内容: 对检测方法的偏离、增添或删节,以及特殊检测条件的信息,如环境条 件; 根据检测方法中规定的技术要求在报告中给出符合 不符合结论或检测 结果; .当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户要求,或当不确定 度影响到对规范限度的符合性时,检测报告中还需包括有关不确定度的信息; .适用且需要时,提出意见和解释; .特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 4.1.4

塔吊日常维护保养记录.doc

塔式起重机日常维护保养记录 工程名施工单 称位 安装单检查人 位员 机械型检查日 号期 序验收项验收要求检查结果号目 1连接、销轴齐全到位,有可靠轴向止动,正确使用 紧固件开口销。螺栓连接齐全、紧固牢靠,均有防 松措施,高强螺栓按要求预紧,螺栓高于螺 母0~3扣 2钢丝绳无严重损伤、变形,固结合理,如磨损应更 及换 其固结 3滑轮及转动自如,润滑良好,并设防跳绳装置,且 滑轮组性能灵敏可靠 吊防脱钩装置完好,表面无破口、孔穴、裂纹、 4 钩凹陷等,不得补焊,挂绳处断面磨损应小 于原高度 10%,无永久变形

5制动制动带(块)清洁,磨损≤原厚度1/2 ,液器压油洁净,油量充足,有防护罩,制动灵敏 可靠,间隙正常 6安全防起重量限制器,调试是否灵敏有效护 装置起重力矩限制器,调试是否灵敏有效 起升高度限制器,调试是否灵敏有效 回转限制器,调试是否灵敏有效 变幅前后限制器,调试是否灵敏有效 运转结构活动件外露部分应有防护罩 变幅小车的断绳保护装置是否有效、可靠 变幅小车的防坠落装置是否有效、可靠 7结构部运转正常,润滑良好,与结构件连接牢固可 分靠。卷筒上排绳无跳槽交叠现象 8其它部 位 存在问题及处理意见: 司机(塔式起重机):专职安全员:监理: 1、检查人员中必须有持证的安装维修工参加,检查时间每周不得少备 注于一次,遇有特殊情况应随时检查,并留有记录; 2、对检查中发现的问题必须立即整改,对不能整改的,应及时向起 重机械安装单位、和检测机构报告;在安全问题没有得到有效整改前,严禁使用塔机;

3、塔机必须在建筑起重机械司机和建筑起重司索信号工司索工同时在场并协同作业时方可使用; 4、建筑起重机械司机在塔机使用过程中发现塔机有异常情况时应立即停止使用,同时还应向专业技术人员报告,待专业技术人员到现场将异常情况排除后方可使用,在异常情况未解除前严禁使用塔机。 塔式起重机运转台班记录(附表三) 单位:编号: 工程名称: 塔吊司机: 型号: 台班记录台班记录 日共计运日共计运 作保当班负作保当班负期转台时期转台时 业修责人业修责人

检验报告封面上出现的CAL、CMA、CNAL标识的说明

什么是CB体系? 回答:IECEE CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。 CB体系基于国际IEC标准。如果一些成员国的国家标准还不能完全与IEC标准一致,也允许国家差异的存在,但应向其他成员公布。CB体系利用CB测试证书来证实产品样品已经成功地通过了适当的测试,并符合相关的IEC要求和有关成员国的要求。 CB体系的主要目标是促进国际贸易,其手段是通过推动国家标准与国际标准的统一协调以及产品认证机构的合作,而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。 1、CAL是产品质量检验机构考核合格符号,是“中国考核合格检验实验室”相应英文单词(China Accredited Laboratory)的首写字母组成,整个图形由英文字母CAL组成,C为外框。CEST在报告封面使用的CAL标志有: 2、CMA是产品质量检验机构计量认证合格的标志,意为“中国计量认证”,相应英文单词(China Metrology Accredidation )的首写

字母组成,整个图形由英文字母CMA组成,C为外框。CEST在报告封面使用的CMA标志有(仅列出部分): 3、CNAL是指中国实验室国家认可委员会(China National Accreditation Board for Laboratories,缩写CNAL)颁发给已认可机构,供其在认可范围内出具的报告/证书上加盖认可标志的印章。CEST的CNAL认可证书号为L0153 看证书是不是权威,可以看上面的标记 权威鉴定证书上应标记有“CMA”“CML”“CNAL”的标记。三个标记至少应有其一,三个都有则表明鉴定机构的能力和水平最高。 CMA—国家法律对检测检验机构的基本要求,具有此标志的机构为合法的检验机构; CAL—是经国家质量审查认可的检测、检验机构的标志,具有此标志的机构有资格作出仲裁检验结论,具有CAL比仅具有CMA的机构,工作质量、可靠程度进了一步; CNAL—国家级实验室的标志,根据中国加入世贸组织的有关协定,“CNAL”标志在国际上可以互认,如:可以得到美国、日本、法国、德国、英国等国家的承认。

检测报告封面缩写英文的意思

MA(省技监局颁发的计量认证合格),AL(省技监局颁发的质量认证合格),或CAL (中国资质认证),CMA,(中国计量认证),这是一个检验单位出具报告必须要加盖两个章MA,AL(或CAL,CMA),说明他们有资质出具报告,但不是所有的项目他们都可以检,检验机构为了挣钱有时为也脱责中加其中一个章,说明这份报告中的检测项目他们有些项没资质检或者你送检的产品他没有认证,并且委托检验中有一项条款是只对来样负责(委托样品没有备样),当消费者或者生产厂家想产溯源时,报告有法律效力只对送检的几瓶样品或几斤样品有效力,而不是对生产的所有产品或原料有法律效力。 CNAS:中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS)。根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相似机构的认可机构。申请CNAS认证的检验机构实验室,也有企业自己设立的,是向社会出具具有公正性的数据,证明具有检测能力,是自愿性质,“公正”没有法律效应,只是提供一个可以参考的数据。 中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA)。计量认证是依据《中华人民共和国计量法》。该法第二十二条规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”在《中华人民共和国计量法实施细则》第三十二、三十三、三十四、三十五、三十六条中进一步明确规定:计量认证是对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认。公证性的数据——“公证”这两个字,它是有法律效应的,可以作为司法仲裁的依据。 注:计量认证合格证书备有所批准合格的检测项目附表,(只能按照附表中所批准的项目进行检测业务)。 通过CMA认证,就可以对外出具具有法律效力的报告;通过CNAS认可,报告在国际上签订互认协议的国家内就可以得到认可。 ILAC:International Laboratory Accreditation Cooperation国际实验室认可合作组织 ILAC-MRA是国际实验室认可使用组织的认可标志。 中国实验室国家认可委员会CNAL(现改名中国合格评定国家认可委员会CNAS)于2001年1月31日与国际实验室认可合作组织(ILAC)签署了多边相互承认协议“ILAC-MRA”(ILAC Mutual Recognition Arrangement ),并于2005年1月获得了ILAC批准使用ILAC-MRA国际互认标志的许可,这表明经过CNAL认可的检测实验室出具检测报告使用CNAL标志的同时也可使用ILAC-MRA标志。 CNAS是中国合格评定国家认可委员会对检测和校准实验室组织认可的,通过认可的实验室说明它符合ISO/IEC 17025的要求,说明在国际上很多国家都是承认的你这个实验室数据的有效性的,CNAS认证属于实验室自愿参加的,但是不能作为第三方实验室对社会出具校准,检测服务,没有强制性要求,只能对自己所属企业的产品进行检测服务并且得到客

竣工资料封面

贵州省烟草公司毕节市公司新建烟叶仓库 工程项目二标段 竣工资料 第一册(共册) 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司

竣工资料总目录 序号竣工资料目录 1 各方责任主体质量终身责任制承诺书 2 建筑工程施工许可证 3 建设工程规划许可证 4 施工图审查合格书 5 质量监督注册登记表 6 工程概况表 7 工程开工报告 8 企业及个人资质证书 9 建设工程施工合同 10 建设工程监理合同 11 建设工程勘察合同 12 建设工程设计合同 13 施工组织设计、专项方案 14 图纸会审纪要 15 设计变更 16 防雷装置验收合格证 17 消防验收合格证 18 规划验收合格证 19 电梯检测报告 20 单位工程验收通知书 21 验收组成员名单 22 验收方案 23 会议纪要 24 竣工验收整改证明 25 会议签到表 26 验收会议结论 27 监理单位竣工验收报告 28 施工单位竣工验收报告 29 勘察单位竣工验收报告 30 设计单位竣工验收报告 31 建设单位竣工验收报告 32 单位(子单位)工程质量验收记录 33 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 34 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 35 单位(子单位)工程观感质量检查记录 36 建筑工程质量保修书 37 沉降观测 38 建筑物垂直标高全高测量记录 39 给水、排水试验 40 电气试验 41 蓄水试验

贵州省烟草公司毕节市公司新建烟叶仓库工程项目二标段—B1库 竣 工 验 收 资 料 (共册第一册) 建设单位:贵州省烟草公司毕节市公司 监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司 施工单位:贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 编制单位:贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 编制日期:贰零壹肆年拾壹月贰拾捌日

产品质量监督抽查检验报告

附件4-7 产品质量监督抽查检验报告必备内容 检 验 报 告 血: 检验报告编号 产 品 名称: 受 检 单位: 生 产 单位: 委 托 单位: 国家质量监督检验检疫总局 检 验 类别: 国家监督抽查 检验机构名称 CMA 章或CMAf 章 CAL 章 i I : CNAS 章(选择项) I

(检验报告封面背面内容) 注意事项: 1、 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2、 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效 3、 报告无主检、审核、批准人签字无效。 4、 报告涂改无效。 电话(含区号): 传真(含区号): 地址: 邮编: E-mail:

(检验报告内容第一页无标识标签检验) 承检机构名称 检验报告 M:共页第页 批准: 审核: 主检:

(检验报告内容第一页有标识标签检验) 检验报告 M:共页第页批准: 审核: 主检:

附件4-7文书说明: 1?此文书用来统一产品质量监督抽查出具的检验报告形式,仅用来统一检验报告的封面、封面背面内容和检验报告第一页内容。 2?此文书仅规定为产品质量监督抽查出具的检验报告的必须具备的内容,各检验机构可在此基础上添加其他内容。 3?检验机构出具监督抽查检验报告时,正常情况下,按1或2填写。若产 品标准有推荐性国家标准或者行业标准,而企业执行自己的企业标准,若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准时,在使用企业标准作出 合格或不合格结论的同时,在“备注”栏中说明,该批产品“ **项目”不符合** 行业标准或规定。 4?产品质量监督抽查检验报告一式四份(生产领域抽查为三份)。一份由检验机构寄送受检企业(特指流通领域抽样,若在生产领域抽样,无此份)。一份 由检验机构寄送生产企业。一份分三种情况寄送:①抽样领域为生产企业,直接 寄送负责抽查后处理的质量技术监督部门。②抽样领域为流通领域且已确认生产企业的,若生产企业和经销企业同属一个行政区域管辖,直接寄送负责抽查后处理的质量技术监督部门;若生产企业和经销企业分属不同行政区域管辖,寄送给生产企业所在地质量技术监督部门。③抽样领域为流通领域,且无法确认产品生产企业的,寄送给负责抽查后处理的流通企业所在地的质量技术监督部门。第四 份检验机构留存。 5.检验报告封面左上角用于检验机构盖有关签章,其中CMA (或CMAF 章)、CAL章必须加盖。 6.“检验依据”在列出监督抽查实施规范/方案的同时,必须列出判定执行的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准及能表明产品质量信息的企业相关技术文件。

塔吊维护保养方案(完整版)

目录

第一章编制说明 塔式起重机是一种安全性要求很高的特种设备,在使用时必须熟练掌握说明书内容,并严格按说明书的规定执行。同时还应遵守有关特种设备安装、使用、维护保养的标准规范以及相关的法律、法规规定。本方案限于篇幅,着重说明塔机主要的维修、保养注意事项。 本方案编制依据: 1、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 3、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5、塔式起重机使用说明书。 塔式起重机应当定期进行检查,维护和保养,并做好维护保养记录。传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、检修或更换,对机构的螺栓,特别是经常振动的,如塔身连接螺栓,应进行检查,如有松动必须及时拧紧。

第二章机械设备日常检查维护和保养 1.经常保持各机构的清洁,及时清扫各部分灰尘;经常检查各机构运转是否正常,有无杂音,如发现故障必须及时排除。 2.检查变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑按表中的要求进行加油和涂抹,换油时要清除干净箱内的铁屑、杂质,加油时要注意油的清洁和充盈程度。 3.检查各减速机的透气塞是否能自由排气,若阻塞,应及时疏通; 4.检查各制动器的效能,如不灵敏可靠应及时调整; 5.检查各连接处的螺栓,如有松动和脱落应及时紧固和增补;塔身连接螺栓应在塔身受压时检查松紧度。 6.检查各种安全装置,如发现失灵情况应及时调整;各传动机构必须有防护罩,不可随意卸掉。 7.检查各部位钢丝绳有无断丝和松股现象,如断脱数超过5%或名义直径磨损超过5%,均应更换新的钢丝绳。检查滑轮,如发现过度磨损情况应及时处理; 8.检查各润滑部位的润滑情况,及时添加润滑脂。 9.安装、拆卸和调整回转机构时要注意保证回转机构行星齿轮减速机的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要合适。

评估报告封面

质 量 评 估 报 告 工程名称:合肥市临泉西路道桥工程

监理单位:安徽省建设监理有限公司 合肥市临泉西路监理部 一、工程概况: 1、项目简介 合肥市临泉西路位于城区北部,东西走向,介于一环路与二环路之间的中环线。现在需要施工的范围为四里河路交口至蒙城北路交口,全长3370.626m。道路等级为城市主干道一级设计,路面设计标准为沥青混凝土路面,道路设计年限15年,设计荷载:机动车BZZ-100;四里河路至颍上路红线宽55米,中央设7米的隔离带,两侧分别为2*16米的机动车道、2*1.5米机非绿化分隔带、非机动车道2*3.5米、人行道2*3米;颍上路至蒙城北路控制红线为51米,中央设3米的隔离带,两侧分别为2*16米的机动车道、2*1.5米机非绿化分隔带、非机动车道2*3.5米、人行道2*3米。临泉路沿线与四里河路、农科院路、四里河沿河西路、四里河、四里河沿河东路、淮北路、桃花路、萧县支路、昆仑路、铁路专用线、颍上路、藕塘路等相交。沿线路基土层有淤泥质杂填土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粘土,其中12+80~31+80段粘土为弱膨胀土路基,采用防水二灰墙构造,非膨胀土路段在中央分隔带两侧设置透水处理。 临泉西路在四里河处修建一座跨径为15m+20m+15m的三跨钢筋混凝土连续箱梁。桥梁总宽55m,分上、下行两座独立桥梁,两桥在道路中心线处断开,缝宽4cm。桥梁横断面布置为:7m(中央分隔带)+2*16m(机

动车道)+2*1.5m(街具设施带)+2*3.5m(非机动车道)+2*3m(人行道)。箱梁混凝土为C30,桥面铺装混凝土为C40,桥梁墩台混凝土为C30,承台、挖孔灌注桩及护壁混凝土为C25。支座采用盆式橡胶支座。 临泉路1号立交桥(临泉路下穿临泉路西铁路):全路幅宽55米,采用6.5+16.0+4.0+16.0+6.5米(正交尺寸)分离式框架,框架桥横向宽7.5米。临泉路2号立交桥(临泉路下穿临泉路东铁立交):根据道路断面组成,全路幅宽55米,采用6.5+16+4.0+16+6.5(正交尺寸)分离式框架,框架桥横向宽9.5米。 2 、参建单位 建设单位:合肥市城市建设重点工程指挥部市政工程办公室 设计单位:合肥市市政设计院有限公司 铁道第四勘察设计院 施工单位:合肥市市政工程集团有限公司 浙江广厦市政工程有限责任公司 安徽省水利安装建设总公司 中铁五局四分公司 监理单位:安徽省建设监理有限公司 二、本工程问题处理分析 2007年12月31日下午,由监理单位组织临泉西路各参建单位进行工质量预验收,验收过程中各标段施工单位质量整体较好,部分存在问题 整改。A标段:人行道板砖侧石损坏已更换;B标段:人行道堆积垃圾 清理,侧石损坏已更换,道路面层沥青局部缺损已修复;B1标段:26+66

职业卫生检测报告模板

附件1 封面: ××单位××年 职业病危害因素定期检测报告 (第次) 报告编号: 职业卫生技术服务机构(签章) 年月日

封面内页 技术服务机构声明 1. ××机构是经安全生产监督管理局许可的职业卫生技术服务机构,本着科学、客观、真实地反映技术服务事项的原则,承诺对检测结果负责,并对委托单位所提供的技术资料保密。 2.本次检测是根据《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局令第47号)第二十条规定对用人单位委托范围内存在的所有职业病危害因素的定期检测,依据国家现行有关标准开展检测前调查、样品采集和各项检测工作,保证调查全面、检测数据真实。 3.本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。 4.本报告涂改无效,未经本机构书面批准,不得部分复制、摘用或更改本报告,复印件未加盖本机构检测报告专用章无效。 5.本次检测结果等未经本机构同意不得用于广告及商品宣传。 6.委托方如对本报告检测结果有疑问,请于报告签发之日起十五日内提出。 7.本报告无检测人员、签发人签名,或者存在涂改,或者未加盖本机构公章或部分复制等均视为无效。

封二 ××用人单位职业病危害因素定期检测报告项目组成员名单 封三 (本页为职业卫生技术服务机构资质证书彩色影印件)

正文: 一、用人单位基本情况 二、委托范围和检测时间: 1.委托范围: 2.委托时间:年月日 3.检测时间:年月日 三、主要原、辅材料、副产品和产品调查: 样表主要原辅料及产品表 四、生产工艺流程简介 (建议采用方框图) 五、车间平面和主要设备布置简介 1.车间平面布置

例表 车间平面布置情况一览表 2.主要设备布置 例表 主要设备一览表 六、职业病危害因素及其分布调查 例表 主要职业病危害因素及其分布一览表 七、检测条件 1.检测时气象条件描述: 2.检测时生产状态描述: 3. 采样/ 检测方法及检测仪器: 例表 采样/检测方法及检测仪器一览表 注:采样方式注明定点短时、定点长时、个体采样、仪器直读等 4.检测布点: 例表 检测点设置情况一览表

CoverSheet初始样品检验报告封面

Sender Cover Sheet VDA Initial Sample Inspection Report Production process & product release report DwSpA Submission level: Initial sample New component Product modification ( specification modification) Production relocation Modification in production process Addressee Production suspension longer than 12 months Beijing Benz-DaimlerChrysler Tool modification / correction Automotive Co., Ltd No.8 Boxing Rd. Building No.4, 5th. Floor , Economical – Modification in purchased parts Change of suppliers Others Technological Development Resampling Area Beijing China, 100176 New sampling Reports other samples Contents of the VDA report Status: Date:

Sheet: of

Product-related test results Status Date: Sheet: of

报告封面

检测报告 (2017年版) 项目名称: 委托单位: 编制日期:年月日 编制单位:北京****有限公司

声明 1、有效性声明: 1)未加盖CMA章的检测报告无效,本报告黑体字前加“*”的检测项目为计量认证的通过项目;2)检测报告未在规定处加盖公章、检测专用章和骑缝章的无效; 3)报告评定批准人处无技术负责人(授权签字人)亲笔签名的报告无效; 4)检测报告涂改、页码不连续的无效; 5)检测机构为其母公司(或与其有直接利害关系的机构)的施工项目出具的竣工验收前的消防设施检测报告不作为建设单位申请建设工程消防验收的合格证明文件。 6)待检项目的编号与报告编号一致的报告无效。 2、客观性声明: 1)样品抽样应依据DB11/1354-2016中抽样原则,对建筑消防设施进行相应比例抽样检测。 2)抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的部件或设施,如按不同防火分区、不同楼层、不同回路、不同管系等方式抽样,并必须包含最不利点、最有利点、所有可疑点在内,以降低抽样检测的风险,各子系统抽检率分别不低于相关规范的要求。 3、监督举报: 北京市消防协会自律监督咨询电话:0 北京市公安局消防局举报电话:96119 检测机构地址: 电子邮件:****@*** 传真: 010-********-*** 联系人: *** 电话: 010-********-*** 北京****有限公司(单位公章) 年月日

项目概况 报告编号:****(2017)XJ**** 北京****有限公司

报告结论 项目名称: 报告编号:****(2017)XJ**** 原始记录编号:****(2017)XJJL****

塔吊每月定期维修保养记录表

塔式起重机每月定期维修保养记录表 序号检查项目保养要求保养结果 1 钢结构 检查 检查连接螺栓和销轴有无松动和短缺;及时拧紧和配齐连接件;检查座底、(回转平台)、塔身、塔帽、起 重臂、(平臂)等结构部件组成的杆件有无扭曲、变形、 腐蚀或焊缝开裂等情况,必要时予以修复;变幅小车的 滚轮应活动自如,与臂架下弦均匀接触;附着框螺栓、 刹块、销轴有无松动脱落; 2 液压系 统检查 检查起升、回转、变幅和行走的减速器的油量,不足时添加。如有渗漏应予排除,按规定要求换油;严格 按照液压系统使用说明书的规定进行加油和更换;检查 各油管接头是否严密;定期检查滤清有无堵塞;检查液 压系统有无泄漏,是否存在不正常噪音、压力升高或机 械抖动现象;每次顶升前检查油缸、平衡阀安装、连接 软管压力等级和硬管可靠性; 3 回转机 构检查 检查回转齿圈回转与固定部位的连接螺栓紧固;刷洗开式齿轮,检查齿轮啮合情况,重新涂抹新油脂;检 查回转刹车力是否正常; 4 制动器 检查 制动器的弹簧、拉杆、销轴和开口销等均应完好无缺;调整油缸行程和制动器间隙(0.3~0.5mm)。检查液 压推杆制动器的油量,不足时添加;检查制动力是否满 足,并按要求进行调节;检查刹车片的磨损情况,单边 磨损超过3mm,应及时更换; 5 电气设 备及安全 装置检查 检查控制器工作是否灵活;检查各限位(超高、超重、超力矩、回转、变幅限位)是否能正常工作;检查 急停开关是否正常;检查电缆有无破损现象,及时检修 更换损坏的电缆,保证各用电器输电设备的绝缘性可 靠;检查电缆各连接处有无松动与磨损;检查接触器触 头的接触及腐蚀情况;检查防雨罩有无缺失;定期给电 机轴承润滑; 6 其他项 目检查 检查钢丝绳是否存在断丝、断股、绳径减小、腐蚀、磨损、变形情况,必要时必须进行更换;检查钢丝绳的 润滑情况;检查吊钩及各滑轮有无裂纹、磨损现象,转 动是否正常; 保 养 结 果 定期维修保养结论:

塔吊日常运行记录

塔吊日常运行记录 日期:2017年12月 1#塔吊:设备型号:TC6012AZ-6操作人员:

说明、运行检查记录由当日该机操作工负责填写,发现异常情况应立即停止运行并报告塔吊班组负责人或项目专职安全员,并填写“运行情况”。每月一次将记录交项目安全员留存。 塔机班组负责人:专职安全员: 塔吊日常运行记录 日期:2017年12月 1#塔吊:设备型号:TC6012AZ-6 操作人员:

说明、运行检查记录由当日该机操作工负责填写,发现异常情况应立即停止运行并报告塔吊班组负责人或项目专职安全员,并填写“运行情况”。每月一次将记录交项目安全员留存。 塔机班组负责人:专职安全员: 塔吊日常运行记录 日期:2013年10月 5#楼塔吊:设备型号:QTZ50 操作人员:

说明、运行检查记录由当日该机操作工负责填写,发现异常情况应立即停止运行并报告塔吊班组负责人或项目专职安全员,并填写“运行情况”。每月一次将记录交项目安全员留存。 塔机班组负责人:专职安全员: 塔吊日常运行记录 日期:2013年10月 6#楼塔吊:设备型号:QTZ63 操作人员:

说明、运行检查记录由当日该机操作工负责填写,发现异常情况应立即停止运行并报告塔吊班组负责人或项目专职安全员,并填写“运行情况”。每月一次将记录交项目安全员留存。 塔机班组负责人:专职安全员: 塔吊日常运行记录 日期:2013年10月 8#楼塔吊:设备型号:QTZ63 操作人员:

说明、运行检查记录由当日该机操作工负责填写,发现异常情况应立即停止运行并报告塔吊班组负责人或项目专职安全员,并填写“运行情况”。每月一次将记录交项目安全员留存。 塔机班组负责人:专职安全员: 塔吊日常运行记录 日期:2013年10月 11-1#楼塔吊:设备型号:QTZ63 操作人员:

相关文档