SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法
SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

2202年月日批准年月日实施

福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室

本检验方法主要执笔人:刘振华李大斌

本检验方法参加执笔人:詹文陈国伟

校核:詹文

审核:

复核:

审批:

主管单位:福建省电力有限公司技术监督领导办公室执笔单位:福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室

本检验方法技术条文由执笔单位负责解释

目录

一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

二、技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------(1)

三、检验条件---------------------------------------------------------------------------------------------(2)

四、检验项目及检验方法------------------------------------------------------------------------------(3)

五、检验结果处理和检验周期------------------------------------------------------------------------(5)附录1 SF6气体密度继电器检验记录----------------------------------------------------------------(6)附录2 SF6气体密度继电器检验报告(内页)格式----------------------------------------------(7)

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

本检验方法适用于福建省电力有限公司直属发供电单位使用的SF6气体密度继电器的检验。

一概述

SF6气体密度继电器是一种带温度补尝的压力控制器。它的主要作用是检测电气设备本体中SF6气体密度的变化,并发出报警和闭锁控制信号,从而实现对SF6气体设备安全运行的保护。

电气开关所用的SF6气体密度继电器属于设定点不可调的一种压力控制器,即不设表外调整机构,其触点动作的压力设定值一般都由制造厂预先整定好,使用单位不可自行调整。

SF6气体密度继电器按结构型式可分为指示型和非指示型两种。

二技术要求

1外观

1.1SF6气体密度继电器应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年

月、设定值等。

1.2SF6气体密度继电器应完整无缺、紧固件不得有松动现象,可动部分应灵活可靠,内

部不得有切削残渣等杂物。

2设定点误差

设定点误差应不超过量程的±1.5%。(1Mpa: ±0.015MPa)

注:①目前国内使用的SF

气体密度继电器均为准确度1.5级、量程1MPa。

6

②制造厂对设定点误差有特殊规定的除外。

3重复性误差:

重复性误差应不大于允许设定点误差的绝对值。

4切换差:

切换差应不大于允许设定点误差绝对值的2倍。

5绝缘电阻

在环境温度为(15~35)℃;相对湿度为45% ~ 75%,SF6气体密度继电器下列端子之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

各接线端子与外壳之间,互不相连的接线端子之间,触头断开时连接触头的两接线端子之间。

三检验条件

6检验设备

6.1 标准设备

SF6气体密度继电器校验所选标准器允许误差绝对值小于被检SF6气体密度继电器允许设定点误差绝对值的1/3。

6.2 辅助设备

绝缘电阻表(输出电压500V,准确度2.5级)

精密压力表(量程(0~1.6)Mpa,准确度0.25级)

7检验环境

7.1环境温度(-10~40)℃

7.2环境相对湿度45%~75%

7.3在检验环境内应避免影响检验的机械振动。

四检验项目及检验方法

8外观检查

用目力观察,应符合本规程第1条规定。

9设定点误差的检验

9.1现场环境条件下,不拆卸被检SF6气体密度继电器的检验方法:

9.1.1先确认一次电气回路已停运,并允许进行SF6气体密度继电器检验。

9.1.2将SF6气体密度继电器校验仪放在检验现场静置30分钟以上,以使SF6气体密度继电器校验仪与被检SF6气体密度继电器的温度相一致,并让SF6气体密度继电器校验仪通电预热10分钟。

9.1.3按电气设备技术说明书中SF6气体密度继电器的操作规定,将SF6气体密度继电器气路与电气开关SF6气室隔离,切断SF6气体密度继电器的挖控制电源,通过专用的导压管接头使用权SF6气体密度继电器校验仪与SF6气体密度继电器的气路连通。

9.1.4按SF6气体密度继电器校验仪使用操作步骤,使SF6气体压力从零点缓慢升至第一个触点动作,此时标准器上读出的压力值为第一触点的上切换值,接着继续缓慢升压,相继读取第二触点及第三触点的上切换值。然后,操作压力校验器缓慢减压至第三触点动作,读出标准器上压力值为第三触点的下切换值,接着继续缓慢减压、相继读取第二触点及第一触点的下切换值。按此方法连续测定三次。读出触点动作压力值应取到小数点后第四位(单位:Mpa)。

当SF6气体密度继电器某触点设定值控制的是上切换值时,则实测的三次上切换值的平均值与设定值之差为设定点误差,当触点设定值控制的是下切换值时,则实测的三次下切换值的平均值与设定值之差为设定点误差,其结果应符合本检验方法第2条的规定。

9.2现场环境条件下,拆卸被检SF6气体密度继电器的检验方法:

9.2.1对于按电气设备技术说明书规定、必须从电气开关SF6气路上拆卸后主可进行检验的SF6气体密度继电器,应先确认一次电气回路已停运,并允许进行SF6气体密度继电器检验时,将SF6气体密度继电器气路与电气开关SF6气室隔离,切断SF6气体密度继电器的控制电源,将其拆卸后通过专用接头可靠地连接在SF6气体密度继电器校验仪上,同样让SF6气体密度继电器校验仪在现场静置30分钟以上,并预热10分钟。

9.2.2按9.1.4款规定进行设定点误差检验。

9.3实验室环境条件下的检验方法:

9.3.1被检SF6气体密度继电器和标准仪器需在实验室温度下静置30分钟以上方可进行检验。校验仪应预热10分钟。

9.3.2用专用接头将SF6气体密度继电器与SF6气体密度继电器校验仪牢固连接后,按9.1.4款规定进行设定点误差检验。

10重复性误差的检验(上、下切换值中差值最大的)

在检验设定点误差时,在同一个检验点通过三次测量中所得到的上切换值之间最大差值和下切换值之间最大差值,两者中取一个较大的差值为SF6气体密度继电器的重复性误差,其值应符合本规程第3条规定。

11切换差的检验

在检验设定点误差时,同一设定点上切换值的平均值与下切换值的平均值之间的差值为SF6气体密度继电器的切换差,其值应符合本检验方法第4条规定。

12绝缘电阻的检验

将SF6气体密度继电器电源断开,按第5条规定的部位,用额定直流电压为500V 的绝缘电阻表测量,稳定10秒钟后读数,绝缘电阻应符合本检验方法第5条规定。

五检验结果处理和检验周期

13检验所得数据,经计算后需进行化整,要求化整到小数点后第四位。

14经检验的SF6气体密度继电器应出具检验报告并在被检SF6气体密度继电器上贴上检

验标签。

15检验周期

SF6气体密度继电器的检验周期,可根据使用条件和自身稳定来确定,但一般不超过2年。

附录1

SF6气体密度继电器检验记录

送检单位被检表名称型号规格量程

级别出厂编号制造厂安装地点

额定工作压力额定报警压力额定闭锁压力

标准器名称测量范围准确度等级

1、外观:

2、设定点误差:报警闭锁;允许值:报警闭锁

3、重复性误差:报警闭锁;允许值:报警闭锁

4、切换差:报警闭锁;允许值:报警闭锁

5、绝缘电阻:;允许值:

检验结果:

检验员:核验员:

检验日期:年月日

附录2

检验报告(内页格式)

继电器检验标准

继电器检验标准集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

继电器检验标准 1、目的 本检验规范为了进一步提高继电器的质量,在继电器进料时严格把关,特制定出适应本公司的继电器检验标准,为继电器检验提供科学、客观的方法。对于某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。 2、适用范围 本检验规范适用于我司对外所有采购之电磁继电器的检验及验收。 3、参照文件 本检验规范参照《IQC作业操作规程》、《原材料外观检验规范》等。 4、内容 4.1检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 4.2术语 4.2.1电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 4.2.2触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D或A 表示。 4.2.3触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H或B 表示。 4.2.4触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 4.2.5线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。 4.2.6线圈电阻:指线圈的电阻值大小,且满足此式:额定工作电压/线圈电阻=额定工作电流。 4.2.7额定工作电压(电流):指继电器能够可靠工作的电压或电流。 4.2.8吸合电压(电流):指继电器从释放状态到吸合工作时的最小电压或最小电流,又称动作电压(电流)。 4.2.9释放电压(电流):指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 触点负荷:指触点能够承受的最大负载能力,又称触点容量。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。 4.3检验项目及检验方法 4.3.1外观 4.3.1.1外包装箱应规范、整洁,并具有产品标识,应无破损、污物等不良现象。 4.3.1.2产品标签清晰,内容应注明物料名称、规格型号、数量、生产日期、产品厂家等标识。 4.3.1.3继电器表面清洁,无破损、污脏、变形及其它机械损坏,颜色一致,并具有品牌、规格型号、触点容量、线圈额定电压、触点形式标识。 4.3.1.4触点镀厚均匀、光滑,无氧化发黑、受损、污物等不良现象;两触点接触时吻合良好,且吻合面积不低于整个面积三分之二,无缝隙、错位、移位等不良现象。 4.3.1.5继电器内连接导线与簧片不可有锈蚀、氧化、破损、断裂等现象;且连接方式若为焊接式其焊点应饱满、光泽,连接方式若为压接式其压接片完损、线芯不可折断及外露。 4.3.1.6引脚镀层均匀、光泽,无氧化、发黑、破损等不良现象。 4.3.2尺寸 4.3.2.1尺寸用卡尺检测。用卡尺测量继电器外尺寸、引脚间距、引脚尺寸。

DL-T 504-94气体继电器检验规程

DL-T 504-94气体继电器检验规程 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 2.1 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 2.2 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5~2.5mm 的间隙。 2.4 开口杯转动应灵活,轴向活动范围为0.3~0.5mm ,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6 弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7 挡板转动应灵活,轴向活动范围为0.3~0.5mm 。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在 2.5~4.0mm 范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm 范围内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm ,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

瓦斯继电器校验规程

精品文档 气体继电器校验规程中华人民共和国电力行业标准 25 DL/T 540—94 QJ - 50 型气体继电器检验规程 80 中华人民共和国电力工业部1994-04-11 批准1994-10-01 实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护 的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80 型气体继电器 ( 以下简称继电器 ) ,作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2继电器结构与外观检查 2.1继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 2.2继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠, 各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5 ~2.5mm的间隙。 2.4开口杯转动应灵活,轴向活动范围为0.3 ~0.5mm,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm。 2.5干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能 弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7挡板转动应灵活,轴向活动范围为 0.3 ~0.5mm。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3继电器动作可靠性检查 3.1检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性

隙应保持在 2.5 ~4.0mm范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在 0.5 ~1.0mm范围内,否则应进行调整。 3.2检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠 吸合,并保持其滑行距离不小于 1.5mm,否则应进行调整。 4继电器特性试验 4.1密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至 0.15MPa、稳压 20min 后,检查放气阀、波纹管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。降压为零后,取出继电器芯 子检查干簧触点应无渗漏痕迹。试验时,探针罩要拧紧,去掉压力后,才能打 开罩检查波纹管有无渗漏。 4.2动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在 250~300ml 范围内可靠动作。试验时可用 调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3动作于跳闸的流速整定 4.3.1继电器流速整定范围 QJ-25型:连接管径25mm,流速范围 1.0 m/s 。 QJ-50型:连接管径50mm,流速范围 0.6 ~1.2 m/s 。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范围 0.7 ~1.5 m/s 。 4.3.2继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压 等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表 1 数值查得;流速整定值的上限和 下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。 表 1 变压器容量 继电器型号连接管内径 冷却方式 动作流速整定值 (kVA)(mm)(m/s) 1000 及以下QJ-50φ50自然或风冷0.7 ~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风冷0.8 ~1.0 7500~10000QJ-80φ80自然或风冷0.7 ~0.8

电磁继电器检验规程

继电器检验规范 1、目的 本检验规范为了进一步提高继电器的质量,在继电器进料时严格把关,特制定出适应本公司的继电器检验标准,为继电器检验提供科学、客观的方法。 4.2术语 1)电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 2)触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D或A表示。 3)触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H或B表示。 4)触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 5)线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。 6)线圈电阻:指线圈的电阻值大小,且满足此式:额定工作电压/线圈电阻=额定工作电流。 7)额定工作电压(电流):指继电器能够可靠工作的电压或电流。 8)吸合电压(电流):指继电器从释放状态到吸合工作时的最小电压或最小电流,又称动作电压(电流)。9)释放电压(电流):指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。 10)触点负荷:指触点能够承受的最大负载能力,又称触点容量。DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程

DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检 验规程 DL/T 540—94 805025 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范畴 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、要紧特性、整组爱护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 2.1 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波浪管等应完好。 2.2 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5~2.5mm 的间隙。 2.4 开口杯转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm ,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6 弹簧与调剂螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7 挡板转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm 。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。

3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm范畴内。连续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm范畴内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa、稳压20min后,检查放气阀、波浪管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。降压为零后,取出继电器芯子检查干簧触点应无渗漏痕迹。试验时,探针罩要拧紧,去掉压力后,才能打开罩检查波浪管有无渗漏。 4.2 动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范畴内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3 动作于跳闸的流速整定 4.3.1 继电器流速整定范畴 QJ-25型:连接管径25mm,流速范畴1.0 m/s。 QJ-50型:连接管径50mm,流速范畴0.6~1.2 m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范畴0.7~1.5 m/s。 4.3.2 继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可按照变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可按照变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情形决定。

继电器检验

电力系统继电保护实验 第1章 检验分类、期限及注意事项 1.1 检验的分类、期限及注意事项 通则是将各种继电器相同的检验项目及要求列于之内。 一、检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1)新安装验收检验; (2)定期检验; (3)补充检验。 新安装验收检验在继电器新安装时进行。新安装验收检验时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。 定期检验是指继电器运行后定期进行的检验。定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验以及作用于断路器的整组跳合闸试验三种情况。定期检验时,应根据不同情况按照现场检验规程的要求,分别进行项目和内容的检查试验。 补充检验主要是指由于装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常现象情况以及在事故以后所进行的检验,检验项目主要根据实际情况考虑确定。 二、检验限期 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验,以便对继电器作全面检查、评价。第一次定期全部检验以后,要求下一次进行全部检验的时间间隔为3~5年,即检验周期时间。确定检验周期的长短,主要应从现场运行条件及继电器制造质量等方面考虑。继电器及装置有需要经常予以监督的缺陷与薄弱环节,或者运行环境差、运行经验不足,或者运行状态不稳定时,可适当缩短检验周期,而在制造质量好、运行情况好时,可考虑适当延长检验周期。 除按照检验周期的规定进行定期全部检验外,根据检验条例要求,每年还必须进行一次部分检验及每年不少于一次作用于断路器的跳合闸试验,重点考核整组动作性能是否正常。 三、试验用电源及仪器设备 进行试验所采用的交流试验电源必须保证具有良好的波形,加入继电器的电压和电流的波形应为正弦波,不得有畸变现象。由于试验电源波形的质量会影响继电器的电气特性,一般要求加入继电器的试验电流及试验电压的谐波分量不宜超过基波的5%,可用谐波分析仪检测谐波分量的大小。 交流试验电源和相应的调整设备应有足够的容量,保证作大负载试验时电源波形不会畸变。还应注意在进行试验时应尽量取相同的电压作试验电源,调整电流时采用电阻器调节的方法。 电源波形的畸变对电气特性有影响的继电器,特别是带速饱和变流器的BCH型差动继电器等,在试验时应采用线电压作为电源,而电流应用电阻调节。 直流电源的脉动对继电器的特性也会带来影响。直流电源的电压质量以蓄电池为最好。当采用整流电源时,要求电源的波纹系数不大于6%,必要时应测量波纹系数。测量波纹系数可先用磁电系电压表测出整流电源直流分量平均值,再用真空毫伏表测出其交流分量有效值,则波纹系数K可用下式计算 直流分量平均值 交流分量有效值 K 为保证检验质量,在电气试验中根据被测量的特性,选用合适的测量表计。在对继电器

气体继电器检验规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持~的间隙。 开口杯转动应灵活,轴向活动范围为~,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 挡板转动应灵活,轴向活动范围为~。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3 继电器动作可靠性检查 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在~范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在~范围内,否则应进行调整。 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于,否则应进行调整。

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨 SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。 关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来测量SF6气体的专用表计。

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/7418987695.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

瓦斯继电器校验规程

瓦斯继电器校验规程(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。DLT5401994QJ255080型气体继电器检验规程

DLT5401994QJ255080型气体继电器检验规程 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范畴 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、要紧特性、整组爱护的检验和试验要求及方法等内容。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm 范畴内。连续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm 范畴内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm ,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa 、稳压20min 后,检查放气阀、波浪管、出线端子、

继电器来料检验规范

XX有限公司文件版次:A/O 制定日期:2013-3-19 文件标题:继电器来料检验规范制定部门:品质部页次:1/7 1.0目的: 确定检验作业条件,确定抽样水准,明确检验方法,建立判定标准,以确保产品品质。 2.0.适用范围: 本检验规范适用我司所有继电器检验作业。 3.0权责单位: 本检验规范由品质部制定,管理者代表核准后发行; 所制定之规格,如有修改时,须经原制定单位同意后修改 4.0应用文件: 国家标准GB/T2828.1-2003一般检查水平II)、工程图纸、工程样板。 5.0检验标准: 5.1.1国家标准GB/T2828.1-2003一般检查水平II,正常检验、单次抽样计划, AQL订定为 CRI=0 、MAJ=0.65 、MIN=1.5 5.1.2相关抽样标准或判定标准,可视品质状况或客户要求等做修正。 6.0定义 6.1缺点分类: 6.1.1.严重缺陷(CRI):可能对机器或装备的操作者造成伤害;潜在危险性的 效应,会导致与安全有关的失效或不符合政府法规;影响机械或电气性能,产品在组装后或在客户使用时会发生重大品质事件的。

XX有限公司文件版次:A/O 制定日期:2013-3-19 文件标题:继电器来料检验规范制定部门:品质部页次:2/7 6.1.2主要缺陷(MAJ):性能不能达到预期的目标,但不至于引起危险或不安 全现象;导致最终影响产品使用性能和装配;客户很难接受或存在客户抱 怨风险的产品 6.1.3次要缺陷(MIN):不满足规定的要求但不会影响产品使用功能的;客户 不易发现,发现后通过沟通能使客户接受的。 7.0检验工具 卡尺、烙铁、锡线、万用表、CL6013、CL302、SS1792C直流可调源、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。 7.1术语 7.1.1电磁继电器:主要利用电磁感应原理而工作的,一般由铁心、电磁线圈、 衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成。 7.1.2触点形式(常开):线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触 点,用字母D或A表示。 7.1.3触点形式(常闭):线圈未通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触 点,用字母H或B表示。 7.1.4触点形式(转换):一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触 点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母Z或C表示。 7.1.5线圈电源:指继电器使用的电源是直流还是交流。

SF6密度继电器原理及维护

SF6密度继电器原理及维护 摘要由于SF6断路器的优良性能、安全可靠、维护方便等优势,已经在电力系统被广泛的应用。作为SF6断路器的主要部件SF6密度继电器,检修维护人员多数只知道其为SF6气体的泄漏监测点以控制和保护断路器,而对其工作原理、日常维护等知之甚少。本文结合实际工作对SF6密度继电器的工作原理和维护校验进行介绍。 关键词SF6密度继电器;结构原理;维护管理 1 SF6密度继电器结构及工作原理 1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。 2)SF6气体密度继电器结构见左图。它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。其均应具备以下功能: 1)监测断路器内部的SF6气体压力; 2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏; 3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作; 4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;

瓦斯继电器校验规程教学内容

气体继电器校验规程 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间805025 -QJ

电磁型继电器的检验标准

电磁型继电器的检验 一、检验的分类、期限及注意事项 1、检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1) 新安装验收检验; (2) 定期检验; (3) 补充检验。 2、检验的期限 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验,以便对继电器作全面检查、评价。第一次定期全部检验以后,要求下一次进行全部检验的时间间隔为3~5年,即检验周期时间。确定检验周期的长短,主要应从现场运行条件及继电器制造质量等方面考虑。继电器及装置有需要经常予以监督的缺陷与薄弱环节,或者运行环境差、运行经验不足,或者

运行状态不稳定时,可适当缩短检验周期,而在制造质量好、运行情况好时,可考虑适当延长检验周期。 除按照检验周期的规定进行定期全部检验外,根据检验条例要求,每年还必须进行一次部分检验及每年不少于一次作用于断路器的跳合闸试验,重点考核整组动作性能是否正常。 3、检验的注意事项 (1) 试验用电源及仪器设备 试验所采用的交流试验电源必须保证具有良好的波形,加入继电器的电压和电流的波形应为正弦波,不得有畸变现象;交流试验电源和相应的调整设备应有足够的容量,保证作大负载试验时电源波形不会畸变;还应注意在进行试验时应尽量取相同的电压作试验电源,调整电流时采用电阻器调节的方法;在对继电器进行整定试验时,所用仪表的精度应不低于0.5级。 (2) 试验回路接线 进行试验时,试验回路接线的基本构成原则是应尽量模拟实际运行情况,使得试验时加入继电器的电气量与继电器的实际工作情况相符合。例如,对于反应过电流动作的继电器,应采用突然加入电流,模拟故障发生时电流突然上升的方法;对于阻抗继电器试验电压应由正常运行电压值突然下降而电流突然上升的方法进行试验。对继电器进行整定检验时,应以符合故障实际情况的检验方法作为整定标准。 (3) 试验数据记录 记录测量结果的数据时,应注意以下事项: ①对有铁质外壳的继电器,应将外壳罩好后录取测试数据作为正式试验数

电磁式继电器检验规程

.言 为了规范电磁式继电器的现场检验,保证现场检验质量,满足我班人员工作的需要,本着可操作性、实用性的原则,制定本规程。 本规程对现场检修工作具有实际指导意义,使保护检验工作达到程序化、规范化操作,促进工艺标准和修后设备质量的提高,为#5机6KV高压动力保护、#2-6机组6kV、400V动力保护等应用电磁式继电器的保护检验提供了统一的技术规范。

一、范围 二、引用标准 三、总则 四、检修管理制度 五、检验项目 六、检验的方法及步骤 七、设备巡检制度及重点要求04 04 04 05 06 07 09

、范围 本规程规定了电磁式继电器的检验内容、检验要求和试验接线。 本规程适用于我班进行 #2-6机组6kV 、400V 动力保护等电磁式继电器的现场检验。 本规程主要联系实际,结合调试大纲内容,具有可操作和实用性,有关保护原理和相关逻辑 图部分详见电磁式继电器技术说明书。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本 均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 7261 — 2008 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 14285 — 2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171 — 92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478 — 2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 995 —2006 继电保护和电网安全装置检验规程 继电器及装置基本试验方法 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 信号继电器 普通中间继电器 双位置继电器 三、总则 3.1 检验前的准备要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习原水利电力部颁发的《继电保护和电网安全自动装置 现场工作保安规定》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容 和要求。 装置功能: 3.2检验的分类 继电器检验分为以下三种类别: (1) 新安装验收检验; (2) 定期检验; (3) 补充检验。 新安装验收检验在继电器新安装时进行。新安装验收检验时,要求对继电器进行全面检查试 验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。 定期检验是指继电器运行后定期进行的检验。定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验 以及作用于断路器的整组跳合闸试验三种情况。定期检验时,应根据不同情况按照现场检验规程 的要求,分别进行项目和内容的检查试验。 补充检验主要是指由于装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常现象情况以及在事 故以后所进行的检验,检验项目主要根据实际情况考虑确定。 3.3检验的期限 为了保证继电保护装置的正确工作,继电器在现场运行后应定期进行检查试验。根据部颁的规 定,继电器及装置在新投入运行后的第一年内必须进行一次全部检验, 以便对继电器作全面检 查、 GB/T7261--2000 DL/T478--2001 JB/T3322--2002 JB/T3870--2000 JB/T8322--1996

SF6气体密度继电器通用技术规范

SF6气体密度继电器通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 SF6气体密度继电器物资采购标准 技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写《项目单位技术差异表》并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》(表4),放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表 5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可

相关文档
相关文档 最新文档