1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作;

3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;

4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作;

5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。

消防控制室火警误报处理程序:

1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作;

3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常

工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;

4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报;

5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。

消防控制室值班记录(制式表单)

消防控制室值班记录 单位: 时间: 消防控制室设备操作人员的职责、任务 一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。 二、每日测试主要消防设施功能,?及时排除误报和一般故障;发现故障应在24h内排除,不能排除的应立即向部门主管人员上报。 三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、对火灾信号应立即确认,火灾确认后应立即拨打119向消防队报警,不得迟报或瞒报,并向单位消防主管人员报告,随即启动灭火应急疏散预案,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策当好参谋。 五、不间断值守岗位,认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录,做好交接班工作。 六、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。 报警处理程序及日常管理制度 一、报警处理程序

1、接到报警信号后,消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。 2、如未发生火情,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。 3、如确有火灾发生,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 4、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,应立即拨打119向消防队报警,通知有关人员到场灭火,并报告单位值班领导。 5、情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。 二、日常管理制度 1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4、严密监视设备运行状况,遇有重大情况要及时报告。 5、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。 表A1消防控制室值班记录 年月日

火灾现场处置方案

火灾现场处置方案

目录 1 事故特征 (3) 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 (3) 1.3 事故可能发生的季节和危害程度 (3) 1.4 事故前可能出现的征兆 (4) 2 应急组织机构与职责 (4) 2.1 应急组织机构 (4) 3 应急处置 (5) 3.1事故初步判定的要点与报警时的必要信息 (5) 3.2 应急处置相关程序 (5) 3.3 应急处置措施 (7) 3.4 报警方式及报告相关内容要求 (7) 4 注意事项 (7) 附件1:相关应急人员联系电话 (8)

1 事故特征 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 主要危险为由于电器设备、非防爆工具使用不当或漏电而发生电器火灾,如电焊机操作起火,配电箱起火,输电线路起火等;各种机械设备操作不当,发生设备线路起火从而引发火灾;切割金属焊接作业操作不当而引起周围易燃物品发生火灾,甚至引起乙炔瓶爆炸灾害;职工违规使用电气设备、取暖设备和其他原因而引起火灾。 事故可能发生的区域、地点或装置见下表: 1.3 事故可能发生的季节和危害程度 1.3.1可能发生的季节 春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生。 1.3.2 造成的危害程度 当火灾发生时也会同时发生爆炸,在财产损失的同时还会造成

人员伤亡。 在后期的救援中如果处理不得当还会造成环境污染。 1.4 事故前可能出现的征兆 1.4.1高温的管道容器等设备物料泄露; 1.4.2易燃易爆场所未穿戴防静电防护服; 1.4.3高温、高压易燃物料泄漏; 1.4.4在人力系统附近作业时思想大意; 1.4.5化学品不按规定乱放; 1.4.6 电缆电器老化打火; 1.4.7 易燃易爆场所未使用防爆工具; 1.4.8 机动车辆未带防火帽进入易燃易爆区; 1.4.9 生产区域违规使用明火; 2 应急组织机构与职责 2.1 应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员 (事故发生时,如组长不在,由副组长任组长) 2、2应急组织职责:

火灾事故应急处理程序

火灾事故应急处理程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。 (B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。 3:电气火灾:凡是由通电中电气设备如:变压器、电线走火等所引起的火灾。 4:金属火灾:凡是由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 四、灭火器种类与使用方法 1:泡沫灭火器 这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾,使用时将灭火器颠倒并左右摆动,使药剂混合后,产生二氧化碳,并拔去灭火器之插梢,然后用手压开关就会喷出二氧化碳之泡沫溶液阻断火源之氧气而将火熄灭。

化工企业操作室火灾现场处置方案

文件制修订记录

1.0事故特征 1.1危险性分析和可能发生的事故类型 下列事件均有可能造成火灾伤亡事故: (1)电线老化短路打火,发生电气火灾。 (2)设备操作不当,发生设备线路起火从而引发火灾;(3)操作不规范导致电脑高温引起火灾; (4)操作室防护措施不完善; (5)电线漏电,电脑损坏,无安全警示; (6)操作室器材管理和使用不当。 (7)鼠虫啃咬线缆。 火灾事件类型: (1)火焰烧伤 (2)高温物体烫伤 (3)火灾造成装置停工 (4)DCS系统误操作装置火灾爆炸 (5)房屋塌陷 (6)电击伤亡 1.2事故可能发生的区域、原因 事故可能发生的区域、原因见下表:

1.3.1可能发生的季节 春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生。 1.3.2造成的危害程度 火灾会造成装置停工、人员伤亡、财产损失,轻者装置各控置点混乱;重者人员伤亡、DCS系统误操作造成装置火灾、爆炸。 1.4事故前可能出现的征兆 1.4.1线路产生火花; 1.4.2某个部位有烟气或异味; 1.4.3使用部分有明火; 1.4.4线路有漏电现象; 1.4.5使用电器时个人安全意识缺失; 1.4.6接触化学药品 2.0应急组织机构与职责 2.1应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员 (事故发生时,如组长不在,由副组长任组长) 2.2应急组织职责: 1)负责组织制定、修订事故应急现场处置方案,并定期进行演练。

2)统一领导、指挥和协调事故应急现场处置工作。 3)批准本方案的启动和终止。 4)负责与公司应急救援指挥部的联系工作,并接受指挥部的指令和调动。5)负责组织对事故受伤、被困或遇难人员进行抢救。 6)深入事故现场,及时对事故进行了解、掌握、分析和评估, 7)制定事故现场救援方案,并组织实施。 3.0应急处置 3.1事故初步判定的要点与报警时的必要信息 目击者发现事故发生要第一时间进行高声呼救,同时拨打或要求其他目击者拨打应急电话,向应急指挥小组报告事故的相关信息。若火险较轻,能够完全自行扑灭的,现场负责人自行组织自救、灭火。若火险严重,不能确定是否能够自行扑灭的,还必须同时向公司主要负责人报告,接报后,迅速召集人员进行扑救并在确保安全的前提下,开展前期的应急处置工作。 3.2应急处置相关程序 3.2.1事故报警程序 火灾事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当班班长,班长接到事故报告后,应立即报告生产部当班调度、本单位负责人,由当班调度、单位负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门,应同时拨打120报警求救。 3.2.2应急措施启动程序 事故发生后,应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组,现场处置指挥小组接到报警后;各成员接到报警后,应立即赶到事故现场,对警情做出判断,确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后,应急响应程序要及时启动。3.2.3应急救护人员引导程序 应急救援队伍赶到事故现场后,立即对事故现场进行侦查、分析、评估,制定救援方案,各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年消防控制室火灾事故紧 急处理程序 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;

4、报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5、消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4、消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。

火灾现场处置方案

火灾现场处置方案 一、总则 1、编制目的 为了高效、有序地做好本企业火灾突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻火灾突发事件造成的重大经济损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 2、适用范围 适用于公司各单位火灾事故的应急处置和应急救援工作。 3、应急处置基本原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度的减少突发事件造成的损失。 二、危险性分析和控制措施 主要危险为由于电器设备使用不当或漏电而发生电器火灾,如电焊机操作起火,配电箱起火,输电线路起火等;各种机械设备操作不当,发生设备线路起火从而引发火灾;切割金属焊接作业操作不当而引起周围易燃物品发生火灾,甚至引起乙炔瓶爆炸灾害;职工违规使用电气设备、取暖设备和其他原因而引起火灾。 员工应认真执行作业规程,不违规操作,在作业之前首先清除易燃物品,发现火情果断及时采取措施;办公室职工宿舍人员应按规定使用电器设备,不得违规使用大功率用电器,离开办公场所宿舍应切断所有用电设备电源;各级人员认真学习单项作业活动主要危险源辨识与控制措施,做好事故防控工作。

三、火情报告程序 1、内部报警:所有施工人员应熟悉报警程序,发现事故征兆,如线路产生火花、某个部位有烟气和异味、施工部位有明火等。现场第一发现人员通知现场负责人。现场负责人确定火险情况后,大声向周围人员发出火险警告。若火险较轻,能够完全自行扑灭的,现场负责人自行组织自救、灭火。若火险严重,不能确定是否能够自行扑灭的,还必须同时向公司主要负责人报告,接报后,迅速召集人员进行扑救。 2、对外报警:根据火势情况,由公司主要负责人确定安排向上级或者消防队报警(电话:119)。 3、火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,方可做好事故现场的清理工作。 四、应急组织机构及职责 1、应急组织机构 应急组组长: 应急组副组长:现场带班领导 应急组组员:专职安全员及各班组负责人 当出现险情时,若组长不在,由副组长担任应急组组长,负责处理应急事宜,组长及副组长都不在,则由应急组中职务最高的组员临时担任组长,负责处理应急事宜。 2、职责 组长职责:组长负责现场处置方案的审批,对火灾事故现场进行组织指挥救援。应急处置过程中,负责启动应急救援预案。 副组长职责:负责现场处置方案的制定、培训、演练和实施。 组员职责:负责对现场处置方案的落实执行,落实现场处置指令,根

火灾事故应急准备和响应预案与火灾事故应急处置方案汇编

火灾事故应急准备和响应预案与火灾事故应急处置方 案汇编 火灾事故应急准备和响应预案 发生潜在(事故)事件物质:吸烟、火种、明火作业 发生潜在(事故)事件场所:办公、生产作业、休息区域、油料存放区 发生潜在(事故)事件场所配备器材:五五制、灭火器材、消防水源 应急计划:每年一次 应急准备和响应物资:简易担架、跌打损伤药品、灭火器材 一、应急准备 1、组织机构及职责 (1)项目部火灾事故应急准备和响应领导小组 组长:项目经理 组员:生产负责人安全员各专业工长技术员质检员值勤人员 值班电话: (2)火灾事故应急处置领导小组负责对机关突发火灾事故的应急处理。 2、培训和演练 (1)项目部安全员负责主持、组织全项目每年进行一次按火灾事故应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对应急响应的有效性进行评价,必要时

对应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次消防知识培训,并负责对消防措施的检查指导。 3、应急物资的维护、保养及测试 (1)加强对各种消防器材消防设施的日常管理,机关要配齐、配全灭火器。消防栓确定专人负责,定期检查、测试,随时保持良好状态。 (2)保卫人员每月检查次灭火器及消防设施。 (3)每季度进行一次消防栓检查和测试保持良好状态。 二、应急响应 1、为了防止各种火灾事故的发生,各项目部的施工:现场,应设置明显的安全出入口标志牌,按总人员组建义务防火小组。组长由项目经理承担,组员:生产负责人、安全员、各专业工长、技术员、质检员、值勤人员,项目经理为现场总负责人,生产负责人负责现场扑救工作,各专业各负其责。 安全员()负责组织有关人员联系就近医院,将伤员外送或就地护理。重点防火部位:油漆仓库应设在有充足水源、消防车能驶到的地方,仓库四周应有不小于3.5米的平坦空地作为消防通道。通道上禁止堆放障碍物。在施工过程中,如电线起火,应用干粉灭火器或防火砂,禁止使用水灭火,以免发生触电事故。使伤害减少到最低程度。 2、项目部火灾处理程序 发生火情,第一发现人应高声呼喊,使附近人员能够听到或协助扑救,同时通知施工管理部或其他相关部门,()负责拨打火警电

初始火灾现场处置方案

初始火灾现场处置方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

公司名称 初始火灾现场处置方案

1 事故特征 1.1 危险性分析 初始火灾是火灾形成的初期,这一时期是扑灭火灾的最佳时期,如果这一时期处理不当,将会导致火灾或更大灾难的形成。 酒精具有易燃易爆性,在储存和使用过程中,由于罐体、铁桶、生产设施、管道本体质量问题或者操作失误,而导致酒精泄露,泄露出来的液体具有易挥发性,若通风不良,会造成易燃蒸气聚积,达到爆炸极限,一旦遇到火源(如雷电火花、电气火花、静电火花、撞击火花以及其他点火源),则可能导致火灾爆炸事故的发生。酒精受季节影响较大,如遇到夏天,温度较高,泄漏出来的液体,挥发更快,且易达到其闪点而发生闪燃。另外,在雷雨高发期季节,铁桶、生产设施、管道若防雷防静电设施失效,则会发生雷电火灾事故。 车间、仓库所涉及的可燃物品,具有一定的可燃性,由于管理不善,如电气线路老化、短路,违章动火等原因,导致可燃物品初始火灾。 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生初始火灾的区域、地点或装置有: (1)酒精仓; (2)油库;

(3)车间、仓库等涉及可燃物品场所。 1.3 事故前可能出现的预兆 初始火灾可能出现的预兆: (1)出现酒精、柴油泄露; (2)在酒精、柴油等爆炸危险区域内,周边有点火源存在,如电气设施使用非防爆电气设施,使用铁制工具处理泄露液 体,法兰静电跨接或静电接地失效,防雷设施失效等; (3)电气老化、短路,违章动火等,且周边有可燃物品。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现初始火灾,立即关闭相关管道阀门; (2)使用现场灭火器进行灭火; (3)呼喊周围人员参加到灭火和报警;

消防控制室操作值班人员岗位职责通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD351 消防控制室操作值班人员岗位职责通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

消防控制室操作值班人员岗位职责 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、对各种消防控制设备进行严密的监视和运用,认真履行岗位操作责任制,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。 二、熟悉本系统所采用消防设施系统的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,做好交接班工作,认真填写值班记录、系统运行登记表和控制器日检登记表。 三、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验,协助技术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、经常向单位负责人和保卫部门报告建筑消防设施的运行情况,协助有关领导做好防火、灭火工作。 五、确认发生火灾后,要立即直拨119报警,不得迟报和不报。并及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导组织扑救火灾决策当好参谋。

火灾事故现场处置办法

**平安汽车修理厂火灾事故现场处置 方案 为了快速有序的处理好不同程度的火灾现场,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规,结合我厂实际,制定本方案。 一、事故现场处置方案。 1、火情处置程序 (1)报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员立即报告值班人员,按报警器报警,同时现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 (2)接报:值班人员接报后,携带应急包立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场应急抢救工作。 (3)火情已被扑灭,要做好现场保护工作,待有关部门了解情况调查火情事故完毕后,经同意进行事故现场的清理工作。 2、火险、火灾处置程序 (1)事故现场继续蔓延扩大,应急指挥人员立即启动应急预案,做好事故现场应急指挥,通知各抢救小组快速集结,快速反应履行各自职责投入抢救行动,在短时间内扑灭火源或及时抢救受伤人员得到有效救治。 (2)按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,向有关部门报告事故情况,派人接应消防车辆,并随时与现场处置领导小组联系。 (3)灭火小组在消防人员到达事故现场之前,根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防抢救灭火人员中毒。消防人员到达事故现场后,听从指挥,积极配合专业消防人员完成灭火任务。

(4)疏散组通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。 (5)物资抢救组做好物资抢救工作。 (6)现场保卫组做好火灾现场的警戒保卫工作。 (7)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 (8)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,抢救行动时,注意自身安全,无能力自救时各组人员尽快撤离火灾现场。 3、受伤人员的处置 (1)被救人员衣服着火时,可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 (2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 (3)对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。 (4)将伤员送往附近医院进行救治。 (5)抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,拨打急救中心电话,由医务人员进行现场抢救伤员,并派人接应急救车辆。 4、扩大响应 (1)火灾事故发生并蔓延,企业组织各方力量进行火灾的扑救和控制火势蔓延,并拨打119火警电话,请求专业消防队进行救援。 (2)抢救伤员可拨打急救中心电话,请求医务人员进行救护。 (3火灾现场指挥人员向其他有关部门请求支援。 5、灭火结束 灭火结束后,注意保护现场,积极配合有关部门的调查处理工作。做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后,经有关部门同意,立即组织人员进行现场清理,尽快恢复生产经营活动。

消防控制室值班操作人员岗位职责

消防控制室值班操作人员岗位职责 一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,不擅离职守,做好检查、操作及值班记录等工作。 二、熟悉所管理消防设施设备基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护。不擅自拆卸、挪用或停用,保障设备正常运行。 三、发生火灾报警后,要尽快确认,及时准备启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策提供合理建议,并应直拨119向消防队报警,不迟报或不报。在消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾、保护火灾现场、调查火灾原因。 四、对消防控制室设备及通讯器材等进行经常性检查,定期做功能测试,确保消防设施良好运行。 五、认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表,做好交接班工作。 六、宣传贯彻消防法规、遵守消防管理制度,完成各项工作。 消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。 三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工

作状态。 四、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快的方式确认。 六、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状况(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。 消防控制室管理制度 一、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,每班不应少于2人,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗。 二、消防控制室实行持证上岗制度,未经专业培训合格的人员不得上岗。消防控制室值班、操作人员应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程,并经公安消防机构考试合格,方可上岗。 三、消防控制室值班人员要认真学习消防法律、法规及消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 四、消防控制室严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不得利用消防设备上网或打游戏,不准在控制室内会客,严禁无关人员触

火灾事故现场处置方案

火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。 在生产过程中,生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1公司成立应急救援小组,成员如下: 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:安全部、综合办公室、生产技术部、1号车间、2号车间、3号车间、机电维修、仓库、质管部。 2.2应急救援小组及成员职责 2.2.1 负责安全生产事故初期的应急自救:包括扑救火灾、救治伤员、设立警戒区、应急照明、疏散人员、清点员工等,尽最大可能在事故初期控制住事态,消除事故影响,减少事故损失。 2.2.2负责组建应急自救队伍、配备相应的救援器材、装备和材料。 2.2.3负责应急自救小组成员的教育、培训、演练、调整、补充等管理工作。 2.2.4 负责安全生产事故的预警行动和应急响应。 2.2.5 参与编制、修订事故现场处置方案。

2.2.6服从公司应急救援指挥部的统一指挥,协助应急指挥部的工作。 2.2.6 组长、副组长负责指挥车间应急救援小组的现场救援。 2.2.7 安环部负责受伤人员的抢救,负责事故现场的警戒。 2.2.8机电维修负责事故现场用电及应急照明,负责事故设备设施的安全检查确认。 2.2.9车间主任、班组长负责组织人员扑救火灾,人员紧急疏散、清点;协助救治伤员等。 3 、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不

火灾事故应急处置程序

火灾事故应急处置程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防闪员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。 (B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。

仓库火灾现场处置方案

仓库火灾现场处置方案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

仓库火灾现场处置方案 1.3事故发生的时间和造成的危害程度及影响范围 事故发生不受季节影响,本单位仓库主要存放机电设备、化学类以及机械类物品,只是做生产周转用。仓库单独存放。挥发的溶剂蒸汽能与空气形成燃烧性混合物,遇热源、火源有着火危险。一旦发生火灾会造成设备设施建筑物损毁、损坏和财产损失、人员伤亡。发生事故后主要影响是燃烧产生的气体及废物对环境的影响。 1.4事故前可能出现的征兆 事故发生前可能会有浓烟和异味产生等征兆。 1.5可能引发的次生、衍生事故 供应站火灾事故可能引发中毒窒息、爆炸、停电等事故。 2应急工作职责 2.1应急自救小组 组长:供应站负责人 成员:供应站全体管理人员及供应站所有人员 2应急工作职责 2.1成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人 副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2应急自救小组职责 2.2.1专业教育、日常培训。 2.2.2组织指挥实施自救行动。 第 2 页共 6 页

2.2.3向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3人员职责 2.3.1区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。 2.3.3副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报告区队长、矿调度室,通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合,及时向矿指挥部汇报事故信息,协调事故救援工作中的其他事项。 2.3.5班长:采取措施控制灾情;及时汇报现场事故及救援信息;积极组织现场救援或者引导避灾。 2.3.6职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求,在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。 3应急处置 3.1事故应急处置程序 3.1.1发生事故,现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报,同时组织现场人员立即按照避灾 第 3 页共 6 页

消防控制室值班人员岗位职责正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.消防控制室值班人员岗位 职责正式版

消防控制室值班人员岗位职责正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、遵守消防控制室的各项规章制度,认证履行岗位操作责任制,对各种消防控制室设备进行实时监控和操作,不得擅离职守。 二、熟悉和掌握本单位消防设施的工作原理、功能和操作规程,熟悉各种按键的功能,熟练操作各种系统。 三、负责对消防设施进行每日检查,认证记录控制器日运行情况,并填写《消防控制室值班记录》,做好交接班工作。 四、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况,并填写《建筑消

防设施故障处理记录表》。 五、对消防控制室设备及通讯器材等进行经常性的检查,定期做好系统功能测验,协助技术人员做好修理、维护工作,不得挪用或擅自拆除、停用消防设施,保证设备正常运行。 六、经常向单位负责人和保卫部门报告建筑消防的运行情况,协助有关领导做好防火、灭火工作。 七、熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》,火灾情况下能按照程序开展灭火救援工作。 八、积极宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度,以高度的责任感去完成各项技术工作和日常管理工作。

火灾事故现场应急处置方案

火灾事故现场应急处置方案 1总则 1.1编制目的 为迅速有效处置邮政储蓄银行系统发生的火灾事故,控制和减少火灾事故造成的危害和损失,制定本预案。 1.2主要编制依据 《中华人民共和国消防法》、《火灾统计管理规定》、《**省消防条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》;《**省邮政储蓄银行火灾事故应急预案》、《**市火灾事故应急预案》。 《中国邮政储蓄银行应急管理工作规定》、《邮政储蓄银行应急预案编制规范》。 1.3术语及定义 1.3.1本预案中火灾事故是指受自然灾害影响、生产运行设备故障或人为因素引起的重大突发性火灾事故。 1.3.2邮政储蓄银行可能发生的火灾事故主要包括: 邮政储蓄银行各办公场所、各网点及所在区域周边火灾事故:指由于各种因素导致的各办公场所、各网点及所在区域周边区域发生的火灾事故。 1.3.3根据公安部《火灾统计管理规定》,对火灾事故分类并定义如下: 特大火灾事故:指死亡10人以上(含本数,下同);重伤20人以上;死亡、重伤20人以上;受灾50户以上;直接财产损失100万元以上的。 重大火灾事故:指死亡3人以上;重伤10人以上;死亡、重伤10人以上;受灾30户以上;直接财产损失30万元以上的。

一般火灾事故:不具有前列两项情形的火灾,为一般火灾事故。 1.4适用范围 本预案适用于**市邮政储蓄银行本部应对和处置系统内发生的火灾事故。 邮政系统各单位应参照本预案制定本单位火灾事故应急预案,并针对不同现场制定现场处置方案。 2应急处置基本原则 2.1统一指挥,分级管理。建立各级应急组织、应急指挥体系,组织开展事故预防、事故处理、事故抢险、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急救援工作。 2.2自救为主,反应迅速。明确各有关部门和单位的职责和权限。牵头部门和其它有关部门要主动协作、密切配合、形成合力。要充分依靠和发挥义务消防队、专业消防队在处置火灾事故中的突击队作用,辅之以外部一切可利用资源,做到自救为主,反应灵敏迅速。 2.3坚持“救人第一”、“积极抢救保护财产”的原则。在实施灭火的同时,当火场有人员受到火势威胁时,应当首先抢救人员,迅速组织人员疏散,同时保护公共财产和个人财物,尽力减少火灾损失。 3组织机构及责任 3.1应急组织体系 3.1.1系统各级单位人身事故类应急工作组负责在本单位应急领导小组和应急办公室的领导下,协调、组织开展消防事故应急处置工作。同时下级单位人身事故类应急工作组接受上级单位人身事故类应急工作组的应急决策和部署。 3.1.2应急领导小组职责 贯彻落实各级政府和国家邮政银行、**省邮政银行、**市邮政银行有关安全生产事故应急救援与处理的法律、法规和有关规定;接受

消防控制室值班记录制式表格

消防控制室值班记录制 式表格 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消防值班室值班人员职责和任务 一、负责对各种消防值班设备的监视和运用,熟悉和掌握消防值班室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防值班室设备的正常运行。 二、每日检查、测试主要消防设施功能,及时排除误报和一般故障;发现故障应在24小时内排除,不能排除的应立即向部门负责人上报。 三、协助消防维保等专业技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、对火灾信号应立即确认,火灾确认后应立即拨打119向消防队报警,不得迟报或瞒报,并向单位消防主管领导报告,随即启动灭火应急疏散预案,及时、准确启动有关消防设备设施,正确有效地组织扑救及人员疏散。 五、不间断值守岗位,认真填写消防值班室的火警、故障和值班记录,做好交接班工作。 六、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月X日 报警处理程序及日常管理制度 一、报警处理程序

1、接到报警信号后,消防值班室值班人员应立即查清报警位置,电话通知报警位置所在单位负责人员或安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。 2、如未发生火情,所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息,值班人员记录报警情况并复位。 3、如确有火灾发生,所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 4、消防值班室值班人员应立即拨打119向消防队报警,通知有关人员到场灭火,并报告公司消防安全管理人。 5、情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。 二、日常管理制度 1、消防值班室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话、不准在值班室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4、严密监视设备运行状况,遇有重大情况要及时报告。 5、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警系统。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 201X年X月X日 消防值班室值班记录

火灾伤亡事故现场处置方案

火灾伤亡事故现场 处置方案 编制单位:XX车间 2013年2月16日编制 20xx年1月8日修订

1 事故特征 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 火灾事故危险:大型变压器着火事故、发电机着火事故、锅炉炉火爆炸事故、危险化学品仓库着火事故、输煤皮带着火事故、电缆夹层着火事故,蓄电池爆炸事故、汽轮机油系统着火事故、集控室火灾事故、重要生产场所着火事故、高层建筑着火事故。 火灾事故类型:固体物质火灾、液体火灾和可溶化的固体火灾,指气体火灾、金属火灾。 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置 事故可能发生的区域、地点或装置见下表: 1.3 事故可能发生的季节和危害程度 1.3.1可能发生的季节 春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生,特别是动火作业时更容易发生火灾事故。

1.3.2 造成的危害程度 烧伤人员程序、医疗消耗大、并发症多、病情变化快、死亡率高。 烧伤造成局部组织损伤。轻者损伤皮肤、肿胀、水泡、疼痛、重者皮肤烧焦,甚至血管、神经、肌腱等同时受损,呼吸道也可烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克,晚期出现感染,败血症等并发症面危及生命。 1.4 事故前可能出现的征兆 1.4.1热力系统发生泄漏。 1.4.2电器短路及电器设备的选用不当,安装不合理,操作失误,违章操作,长期超负荷运行。 1.4.3电气线路短路瞬间会产生很高的温度和热量,可以使电源线的绝缘层燃烧、金属融化、引起附近的可燃物质燃烧。 1.4.4机组在检修、设备改造、日常生产维护工作中,执行制度不严。安全意识淡薄,均有可能造成火灾人身伤亡事故。 2 应急组织机构与职责 2.1 应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员

发生火灾事故现场处置方案

发生火灾事故现场处置方案 (1)生产操作人员(或现场人员)一旦发现火情,根据火势大小应果断采取措施;如果是小火,应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭(干粉灭火器:拉掉插消,压下压把对准火源喷出);如果火势不能扑灭,火势扩展速度快不能有效控制(或发生大火)时,应立即边向消防队(119)报警及通知本单位领导,边扑救,为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。 (2)报警时,应通报以下信息:事故发生地点、部门名称、事故简要情况、联系电话、报告人姓名等。 (3)本单位领导接到报告后,应快速到达事故现场,组织人员进行抢险,对已造成的污染,进行妥善处理。 (4)现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 (5)各灭火小组在消防人员达到事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 (6)在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (7)疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 (8)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据实际情况可互相调配人员。

(9)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能为力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 (10)电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 (11)电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。 (12)扑救电气火灾,可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。 (13)扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒面具等措施加强自我保护。 (14)现场抢救受伤人员的处置 ①被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 ②对烧伤面积大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 ③对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。 ④可拦截过往车辆,将伤员送往附近医院进行抢救救治。 ⑤抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话(120),由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。 (15)灭火结束