支墩施工方案#精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
目录
1.概述
工程概况
淮南~南京~上海特高压交流工程起于安徽淮南变电站,经南京、泰州和苏州变电站,止于上海沪西变电站,是华东特高压主网架的重要组成部分,对于构建特高压交流受端环网,提高华东电网接纳区外电力能力及内部电力交换能力,提升电网安全稳定水平和抵御重大故障能力,有效解决长三角地区短路电流大面积超标问题,满足经济社会发展需要,具有重要意义。
泰州1000千伏变电站为淮南~南京~上海特高压交流工程中一座特高压交流变电站,站址位于江苏省泰州市以北80公里的兴化市大邹镇。变电站分期征地,本期征地公顷(其中围墙内占地公顷)。
站外排水管道采用管径DN800球墨铸铁管,检查井为钢筋混凝土压力检查井,从变电站围墙边东南角引出向东约36m,右转90°南方向约167m至乡村河道。
地质及场地概况
泰州1000千伏变电站站址在大地构造上位于扬子台台褶带与苏北坳陷的过渡带。站址区内无深大断裂通过,未发现第四系断裂与火山活动。站址区域构造稳定。处在苏北中部里下河(低洼)平原区,地形平坦,水系发育,河、沟、渠、塘纵横交错。站址中部有东西走向的水渠两条,分别从1000kV配电装置与500kV配电装置穿过;在站址靠西有一条南北走向的大渠,从1000kV配电装置穿过。
2.编制依据
施工图B04321S-S0301《站外排水管道安装图》
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB/50268)
《柔性接口给水管道支墩》(国家建筑标准设计图集10S505)
《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295
《电力建设安全工作规程(变电部分)》(-2013)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009〕642号)
《建筑施工手册(第五版)》—中国建筑工业出版社
图纸会审文件
《建筑施工计算手册》—中国建筑工业出版社
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版)GB50204—2002
《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009
3.作业条件及工期
控制轴线、高程控制点已测放完毕,并经验收合格。
施工人员已进驻现场,机械器具已落实,现场道路、施工用电、用水接通。
施工材料到货并检验合格。
施工所需图纸及配套图集已齐全。
计划开工日期:2014年08月12日,计划完工日期:2014年08月31日。4.劳动力组织
5.机具、仪器配备
6.施工部署
施工组织
针对本工程的特点,成立工程施工安全、质量组织机构(见附图),施工过程中组织各级需协同工作,确保工程施工顺利有序进行。
本工程实行项目经理负责制,全面负责工程施工质量、安全、工期和成本,统一指挥生产、安排劳动力和组织物资供应。
施工准备
在危险地段及道路口应设置明显标志及防护围栏。
1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(简称导则)的要求做好图纸会检工作。
2)根据设计院要求,土壤等效内摩擦角选用20°。现场实际勘测有地下水。
3)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。
7.施工技术措施
施工顺序
挖土方案及验槽
械施工标高,严禁超深而破坏原土结构。
机械挖土时,应有专门人员负责测量开挖标高,确保基底标高,不得破坏原土层。
排水措施
土方开挖时,基坑底挖300mm×300mm环形排水沟。留500mm×500mm集水坑,深,配备2只水泵集中排水。
施工过程中在基坑外四周设置截水明沟,防止地面水冲刷边坡,下雨天气时,如有必要应用塑料薄膜覆盖边坡(边坡土地下水位突然增加可能会引起滑移)。
支墩基础垫层浇筑
基础开挖后必须经过监理和勘察单位验收,并及时做好地基验槽记录,合格后立即安排测量放样(需复核),支模并浇筑垫层砼。在垫层砼浇筑完毕后,用经纬仪测出控制线,并在垫层面上弹出墨线;以此为基线,根据图纸设计尺寸,
用钢尺量出其它边线。
90°支墩基础B块施工
1)模板加工:采用规格为122cm×244cm,18mm厚的胶合板作面模,按图纸尺寸所需的模板规格应准备齐全,大模板表面平整,拼缝平直,板面层与肋衬连接可靠。制作好后刷上脱模剂,按规格进行分类堆放,为防止木模变形,堆放前应平整场地,用木方作垫枕,采用简支方式组织堆放。
2)模板安装:
(1)模板及其支架应有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量侧压力及施工荷载。
(2)模板的拼(接)缝应严密,木模接头贴海棉条等,以防漏浆。
(3)模板钻孔时应采用手拉电钻,严禁用风、电焊灼孔。
(4)板背楞接头应错开设置,搭接长度不应小于200mm 且接头应同时插入相邻两根钢管背楞。
3)模板加固:
为保证模板及支架的具有足够刚度和稳定性,50x100mm的方木作竖楞,间距为30cm;¢双钢管作为横楞,间距为60cm,角部形成抱箍。并采取方木包角、模板背侧靠方木外,同时用φ12对拉螺栓横向间距为50cm,以防胀模及弥补双钢管抱箍的刚度不足。另外基础模板外侧每个面上、中、下三排用¢钢管进行支撑,钢管横向间距为1m,见模板支架加固图。
1)本工程采用C15商品砼,泵送,插入式振动棒振捣。
2)模板经验收合格后,安排混凝土浇筑。混凝土配合比、塌落度、外加剂严格控制。
3)混凝土浇筑前,将模板内清理干净,并充分湿润;混凝土合理分层布料,每层厚度不得超过300mm,并控制冷缝产生。
4)混凝土浇筑过程中应随时检查模板情况,如发现胀模、漏浆和位移时,应立即停止浇筑进行处理,并在混凝土初凝前修整好。并安排专人对模板及其支架进行观察和维护。
5)混凝土振捣应由经过特殊工种培训的专业人员操作,其振动器的作业应严格按安全和技术要求操作。操作要做到“快插慢拔”快插是为防止先将表面砼振实而与下在砼发生分层、离析现象;慢拔是为了使砼以填满振动棒抽出时所造成的空洞。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。砼分层浇筑,每层为30cm,分层振捣,分层浇筑时每层砼厚度应不超过振动棒长的倍。在振捣上一层时应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上下层砼时,要在下层砼初凝之前进行;每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起砼产生离析现象,每一点振捣时间为20~30s,观察砼表面呈水平不再显着下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准;振动插点要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动,不应混用,以免漏振,每次移动位置的距离应不大振棒任用半径的倍且不大于40cm。振捣时振动棒严禁贴模板振动,并尽量不碰钢筋,振捣后的砼密实又不致过振。砼振捣时注意基础四周、拐角的振捣,防止漏振。机械振捣的同时,宜用小木槌在模板外面轻轻敲击配合,以防拆模后出现蜂窝、麻面、孔洞、断层等缺陷。
6)混凝土浇筑前应密切注意天气预报,避免在雨天进行。当连续浇筑遇到下雨天时,则应及时调整混凝土配合比并防止雨水淋入搅拌车出料口内,浇筑好的混凝土应用塑料薄膜覆盖,防止混凝土与雨水直接接触。
7)模板拆除后将外露对拉螺栓割去,然后采用防锈漆涂抹一遍,最后水泥砂浆抹平。
90°支墩基础A块施工
模板采用18mm厚的胶合板作面模,50×100mm的方木作竖楞,¢双钢管作为外横楞。(砼塌落度控制在50~90mm)
F=βV1/2
1/2
=(kN/m2)
H==(kN/m2)
检验:F=r
c
取小值,则侧压力荷载标准值为F=(kN/m2)
设计荷载值考虑永久荷载,新浇砼侧压力荷载分项系数r
6
=;还应考虑倾倒
砼产生荷载r
7
=,模板采用胶合板,内楞为木楞,模板设计荷载乘以予以折减,
则F
6=(kN/m2),有效压头h=24=2m, 倾倒砼产生水平荷载F
7
=2(kN/m2)
1
新浇砼侧压力均匀作用在胶合板上,宽取200mm。作用的线荷载q=
按面板的抗弯承载力要求:=f
w
(1/6bh2)
l
1
=( f
w
(1/6bh2)x10/q)1/2
l
1
=(15x(1/6x200x182)x10/1/2
l
1
=411mm
按面板的刚度要求:q’= l
1
/250
l
1
=( ) 1/3
l
1
=296mm 对比取小值,又考虑竖楞宽度,可取
l
1
=300mm。
2
外横楞为内楞的支点,作用均布侧压力荷载的受荷载宽度即为内楞间距
l 1 q=按内楞抗弯承载力要求:l
2
=( f
w
(1/6bh2)x10/q)1/2
l
2
=(15x(1/6x50x1002)x10/1/2
l
2
=933mm
按内楞抗剪承载力要求:l
2
= f
v
/ q
l
2
= l
2
=580mm
按内楞刚度要求:q’= ) 1/3
l
2
=1185mm 对比取小值,外楞间距l
2
=600mm 3
对拉螺栓为外楞的支点,作用均布侧压力荷载的受荷宽度即为外楞间距
l
2
。又外楞为¢双钢管,设计荷载值可乘以予以折减,则
F
6
=(kN/m2)
作用在梁上的线荷载:q=(kN/m)
按外楞抗弯承载力要求:l
3=( f
w
W
抵
x10/q)1/2
l
3
=(205x5078x2x10/1/2
l
3
=876mm
按外楞刚度要求:q’= 1/3
l 3=1037mm 对比取小值,对拉螺栓间距l
3
=800mm
由l
2、l
3
,每个对拉螺栓承受混凝土侧压力的等效面积为l
2
xl
3
N=(kN)
选用由Q235钢制作的M12对拉螺栓,其净面积A=76mm2 δ=N/A=21710/76=(N/mm2)>f
t
b=170(N/mm2)
调整l
3
=450mm,则N=(kN)
δ=N/A=12210/76=(N/mm2) t b=170(N/mm2) 大体积混凝土浇筑 1)混凝土绝热温升计算 T (t)=m c Q/(Cρ)(1-e-mt) T h =190x377/ T h =℃ 2)混凝土水化热调整温升值计算 T max =T + T (h) ξ T=1d ξ= T h ξ= ξ= T h ξ= ξ= T h ξ= ξ= T h ξ= ξ= T h ξ= ……… T=30d ξ= T h ξ=得混凝土内部的中心温度: T (1) =25+=℃ T (3) =25+=℃ T (6) =25+=℃ T (9) =25+=℃ T (12) =25+=℃ ……… T (30) =25+=℃ 在浇筑前,A块与B块交接的面贴油毡一层,并将3根φ20铁管预埋固定在对拉螺栓上,从支墩基础后背东南边对铁管编号为1、2、3号,标高分别为、、,见附图。严格要求商品砼供货商提供:低水化热的水泥,拌制砼采用中粗砂,含泥量小于2%;碎石采用5~35mm碎石,以及掺粉煤灰、外加剂等,严格控制砼的坍落度(50~90mm)。 混凝土的浇筑采汽车泵:为防止泵管堵塞或汽车泵使用过程出现机械故障,因此必须配备一台汽车泵,以防万一。 混凝土实行一次性连续浇捣,分层浇筑。在浇筑的同时,检查模板、支架的情况,槽钢随砼浇筑不断往上提拔(避免槽钢拔不出),振捣时,振动棒移动间距为振动器作用半径的倍,并以“快插慢拔”为原则,严禁撞击模板。 混凝土的养护 1)混凝土浇筑及二次抹面压实后立即在上面覆盖一层塑料薄膜保温。 2)新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温保养,养护时间不少于14天,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。用塑料薄膜保温可避免草席因吸水受潮而降低保温性能的不足。 3)停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后,可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉,使混凝土散热。 大体积混凝土测温 基础布置1组测温点,分为上中下三个点位,测温点预埋φ20铁管。安排专人测温并填写测温记录表。采用测温计测温,混凝土浇注完毕12小时开始测温,第一天至第五天每2小时测一次,第五天到第十天每4小时测一次,第十一天到十五天每6小时测一次,第十六天到三十天每12小时测一次,测试工作以混凝土整体温度较稳定或混凝土内部温度与环境温度相差小于25度为终止条件。根据温度结果,若混凝土内部升温较快,表示保温效果不好,混凝土内部和表面温差超过20度时,应及时增加保温层厚度,当混凝土内部与环境温度之差接近内部与表面温差控制值时,即可全部撤除保温层。当混凝土内部与表面温差小于25度时,且混凝土表面与环境温差也不超过25度,即可减少覆盖保护层厚度。每次测温时间均应记录基坑内环境温度和基础表面以及测温孔的温度,根据记录绘制温度和温差曲线图。测温工作结束后,及时将原始记录整理装订成册。待混凝土温度趋于正常后,再用同强度等级细石砼将测量管孔填满并振捣密实。 其它施工要点同支墩基础B块。 土方回填 基础模板拆除经外观验收合格后方可进行土方回填,土方回填至自然地面标高,回填土采用基坑开挖出的同类土。回填时分层填土,分层夯实,回填分层厚30cm,回填土分层夯实需进行压实度取样检测。 45°弯管支墩基础施工 °支墩基础。 1)物资管理人员在领用钢筋时,必须索取合格的质保书,并及时按规定数量做复试。施工人员在索取到质保书和复试报告后,才能按图配料、就位,不得随意增减代换钢筋数量和品种。钢筋领用应做好钢筋跟踪记录。 3 4 工规范的要求。 5 掉。 6)钢筋弯制全部采用机械操作,严格按图纸控制弯曲角度和确保弯曲点不出现裂纹,保证弯曲质量。 7)钢筋就位前必须核对钢筋型号、形状、数量,有无错配、漏配。在制作和安装钢筋时,需按照钢筋的保护层大小进行钢筋翻样和安装钢筋,钢筋和模板应相互配合安装,并同时进行混凝土保护层垫块的安装,基础保护层垫块厚度40mm。 8)钢筋绑扎应与木工搭架支模相配合。钢筋绑扎之前,会同有关人员对基础、基础梁的截面尺寸、标高、平整度等进行全面检查,符合要求后,方可绑扎。 9)钢筋就位前都要核对钢筋型号、形状、数量,有无错配、漏配。钢筋摆放应严格按设计图纸施工,钢筋间距、长度必须准确。 φ20铁管。其它施工要点同90°支墩基础。 8.质量保证措施 质量是企业的生命,工程质量是施工企业的立足之本,也是一个施工企业在市场经济条件赖以生存的必要条件。 质量目标 质量目标是: 1)输变电工程“标准工艺”,应用率95%。 2)工程“零缺陷”移交。 3)实现工程达标投产及优质工程目标。 4)工程使用寿命满足公司质量要求。 5)不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 质量控制措施 ≤20mm。 机械开挖由深而浅,基底及边坡预留100mm土层用人工清底、修坡、找平,以保证基地标高和边坡坡度正确,基坑开挖时应尽量防止对地基土的扰动,基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。 +5mm,相邻两板表面高低差控制在+2mm;基础截面尺寸采用钢卷尺控制,偏差控制在+10mm。 选用水化热较低、安定性好的矿渣硅酸盐水泥,在满足设计强度的要求下,尽可能的减少水泥用量。 采用自然连续级配的粗骨料来配制混凝土,在保证可泵送的前提下,优化级配设计,选用粒径较大的石子和河砂。 控制粗骨料的针片状含量不大于15%,含泥量小于2%,砂的含泥量小于2%,检查商品混凝土原材质量证明文件。 °,钢卷尺检查平直长度不小于3d,间距偏差控制在+20mm。 9.强制性性条文 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守规程;施工人员必须熟悉和严格遵守规程的有关规定并经考试合格方可上岗。 从事特种作业或第二工种的作业,必须按该工程的有关规定,经培训、考试合格并取得合格证,方可上岗。 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽,穿好工作服,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1)每拌制100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次; 3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3,取样不得少于一次; 4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查技术处理方案。 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次喝产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察,钢尺检查。 10.安全、文明施工保证措施 安全管理目标 不发生六级及以上人身事件; 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件; 不发生六级及以上施工机械设备事件; 不发生火灾事故; 不发生环境污染事件; 不发生负主要责任的一般交通事故; 不发生基建信息安全事件; 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 安全技术措施 .1落实安全责任、实施责任管理 1)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。 2)建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报偿。 3)一切管理、操作人员均需与施工项目部签定安全协议,向施工项目部做出安全保证。 .2安全教育 1)进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。 2)管理操作人员应具有基本条件与较高的素质 ①具有合法的劳动手续。临时性人员必须正式签定劳动合同,接受入场教育后才可进入施工现场和劳动岗位。安全知识教育,使操作者了解、掌握生产操作过程中,潜在的危险因素及防范措施。安全技能训练,使操作者逐渐掌握安全生产技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。安全意识教育,在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。 ②新工人入场前应完成三级安全教育。特别是特殊工种工作人员的安全教育,持证上岗。 ③现场施工管理人员和专职安全员必须对施工人员进行定期安全教育,开展安全值班制度。监督安全工作,做到防微杜渐。 .3安全检查 安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。 1)安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理。 2)安全检查的组织 ①建立安全检查制度,按制度要求的规模、时间、原则、处理、报偿全面落实; ②成立由第一责任人为首,业务部门人员参加的安全检查组织; ③安全检查必须做到有计划,有目的,有准备、有整改,有总结,有处理。 .4 作业标准化 1)制定作业标准,是实施作业标准化的首要条件,作业标准要明确规定操作程序、步骤,尽量使操作简单化、专业化。 2)作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律,作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等,应符合人机学的要求。 .5生产技术与安全技术的统一 生产技术、安全技术统一,体现了安全生产责任制的落实、具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。 1)施工项目中的分部、分项工程,在施工进行之前,针对工程具体情况与生产因素的流动特点,完成作业或操作方案。要把方案的设计思想、内容与要求,向作业人员进行充分的交底。交底既是安全知识教育的过程,同时也确定了安全技能训练的时机和目标。 2)从控制人的不安全行为、物的不安全状态,预防伤害事故,保证生产工艺过程顺利实施。 .6须特别注意事项 1)所有施工人员进入施工现场必须正确佩带安全防护用品。 2)进场机械必须经检查后方可使用,严禁带病运转,严格执行“机械设备安装验收制”,“一机一闸,一闸一箱,一箱一锁”制,“定机定人操作制”,“机械、设备接零接地保护制”。 3)施工用电必须符合安全要求,所有电气作业必须由电工操作,非电工不得从事电气作业。夜间施工应配备足够的照明。 4)施工人员严禁酗酒,操作时精力集中,不准嬉笑打闹,操作完成后及时进行机械设备的保养工作。 5)现场施工区应设置有安全标志和警示牌。 6)操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求(边坡是否稳定),道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 .7现场应急处置措施 1)混凝土浇筑过程中停电,影响混凝土振捣,准备好一台柴油发电机。 2)混凝土浇筑过程中下雨,浇筑前掌握当地气象信息并准备好充足的塑料薄膜。 3)泵车出故障,浇筑前联系好商品混凝土供货商,必须做到随时可调派其它泵车前来浇筑。 文明施工技术措施 组织管理措施 1)健全管理组织 施工现场应成立以项目经理为组长,项目工程师,生产、技术、质量、安全、保卫、材料等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。 2)健全管理制度 ①检查制度。工地要勤检查,按规定填写表格,算出结果,制表以榜公布。班、组实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。 ②奖惩制度。文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、惩细则,坚持奖、惩兑现。 ③持证上岗制度。进入现场的机械司机、电工、焊工、等都必须持证上岗。工地食堂应有卫生许可证,炊事员有健康证。 ④健全管理资料 上级关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料齐全。施工组织设计方案中应有文明施工、环境卫生等要求。教育培训考核记录均应有计划资料。 现场管理措施 合理定置。即:施工现场秩序化、标准化、规范化体现文明施工水平。主要对运输道路的布置;施工现场临时供水;施工现场场区排水;临时供电;临时行政、生活房屋的布置进行合理规划,确保现场文明施工水平。 环境保护措施 1)加强检查,加强对施工现场粉尘、噪声的监控工作。 ①施工现场道路指定专人定期洒水清扫,形成制度,防止道路扬尘; ②严格控制噪声,进入施工现场不得高声喊叫、无故敲打机械,最大限度地减少噪声扰民。 2)材料进出,应保证场内处道路不受污染,汽车驶出场地前,安排专人检查车载情况,严禁抛、洒、滴、漏现象发生,安排专人及时清扫周围路面,确保路容卫生。 3)不得在已施工好的道路和场地上拌制砂浆,不得将混凝土直接倒在已施工完的道路上。 4)地表水应有组织排放。 5)工完场清,落实专人,检查奖惩,垃圾倒在集中地点。 6)搞好生活区保洁,实行专人负责制。工地食堂应整洁、干净。施工现场禁止拖鞋作业。 11.质量通病 无 12.标准工艺 无 13.风险控制计划表 见附表。 14.环境因素控制计划表 见附表。