酒店会议系统施工方案

1、注意事项

1)强电与弱电严禁同穿在一根管内,线管以及管内严禁有接头,导线的管

槽满率不超过40%。

2)采用吊顶支撑柱作为线管在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所辖范围内

的缆线可以不设置线管进行布放,但应分束绑扎。

3)在施工中不要过分挤压线缆,捆扎线缆要宽松适中,否则会造成近端串

音。

4)垂直骨干线缆应布设在镀锌槽中,填充率应控制在50%以下,所有线管

均用膨胀螺钉固定在墙上。

5)从水平主线管分线到达各个工作区,线管的填充率应控制在30%左右。

缆线不得布放在电梯或供水、供气、强电竖井中。

2、缆线终接

1)缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。对绞线缆与插接件连

接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

2)插接部位应紧密牢靠,接触良好,插接端子不得折断和弯曲,线缆插接

完毕应进行整线,外观应平直整齐。

3)金属线管敷设时,先根据设计图确定安装位置,从始端到终端(先干线

后支线)找好水平或垂直线,在线路中心用粉袋进行弹线。

4)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定在建筑

物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。5)电缆线管、桥架宜高出地面2.2m以上,线管和桥架顶部距楼板不宜小于

300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。

3、缆线敷设

1)线缆布放路由应符合施工设计的规定,每个拐弯处及过线盒处应设专人,

按统一指挥牵引,牵引中保持线缆呈松弛状态,严禁出现小圈和死弯。

2)线缆绑扎要牢固,松紧适度、紧密、平直、端正,捆扎线扣要整齐一致。

3)电缆不得有中间接头,桥架内电缆应顺直,无明显扭绞和交叉,电缆不

溢出桥架,电缆进出桥架部位应绑扎。

4)线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标

签应选用不易损坏的材料。

4、线管及线管敷设

1)线管应按设计图纸的管径取材,否则应按以下原则:预埋在墙体中间暗

管的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。

2)金属线管管径20mm及其以下的可采用手扳煨管器,管径25mm及其以

上的采用液压煨管器。

3)直线布管每30m处应设置过线盒装置。

4)暗管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,

并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置过线盒装置,在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。

5)暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍。

5、系统调试

调试的步骤:

1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况,这项检查很有意义,

因为只有信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声质量,音箱和功放先不要着急连接上,周边处理设备也最好置于旁路状态;

2)检查时要顺着信号的去向,逐步检查时要顺着信号的去向,逐步检查它

的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号;

3)在检查信号的同时,还应该逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,

这项工作意义就在于,单台设备在这时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其它设备的安全,因此,这项检查不要带入下一步进行。

4)上述无误后,就将音箱和功放逐一接入系统,在较小的音量下,利用相

位仪首先逐一检查所有立场箱的相位是否一致,为下面的调试作好准备,将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中的音量开始对均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中的音量开始对均衡对均衡器进

行调试,频谱仪的测试点要按照有关标准选取;

5)以上步骤完成后,应该进行电子分频器的调试。分频器的调试可以分高、

中、低频单独进行,其中分频器在系统中的用途不同。调试的方法也有区别,适当调整低音信号的增益,感觉低音音量适可便是,然后与全频系统一道试听,再进行低音与全频音量的平稳;

6)如果分频器用在全频系统中,就要求准确依照音箱厂家提供的参数娄别

设定高、中、低频的分频点,然后反复地进行各频段信号增益的调整,直到各频段的听感比较平衡后,再参照下一步频谱仪在各测试点测试的声压情况做进一步的微调。

7)待均衡器和电子分频器基本调试完毕后,就应该开始进行厅堂声压级的

测定,测试点还是原来选取的几点,噪声源应该用粉红色噪声仪,测试时除了在全频段外,尽量在高、中、低三个频段分别选取几个频点测试。

测试的目标就是:在保证信号最佳动态的前提下,以调整使得系统的扩声声压在各点都要达到设计的声压级,同时要参考高、中、低频段各点的情况,再分别对均衡器和电子分频器略作调整,

8)如果各测试点声压级的结果偏差较大,即声场的均匀度不好,就应该认

真地进行分析和相应的改进,首先要从建筑装饰的施工工艺方面入手,假如这方面有较大的缺陷,从而影响声场的质量,那就应该提出可行的整改措施:

9)假如装饰方面没有明显的缺陷,或有一定的不足,但无法进行改进时,

就应该从音箱的摆位,指向及安装的形式方面进行分析,分析的内容包括:音箱与建筑四面的距离,音箱之间的安装位置要求,音箱的指向和频率特性等,下面就根据实际工程中常见的音箱的摆位、安装方式利用图示进行一番比较。

10)下面进行话筒和效果器的调试,对于话筒的调试,可以分类进行,人声

用有线话筒只要没有可闻的线路噪音,音质正常就可以了,在其有效活动范围的声反馈可以利用频谱仪进行频率监测,并作好相应频率和位置的记录;

11)无线话筒的调试要注意:天线位置合理,放筒使用出现死点的位置(作

好记录),接受机的信号电平增益要适可,降噪微调的最佳位置要反复寻找等,对于效果器的调试,原则是,保证其输入信号增益能使效果器得到期较好动态的声音信号,并且要留有一定的余量,效果混合信号输出要根据需求来设置。

12)只是需要注意的是:效果器的混响时间和延时量在调定的不要超过一定

范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性,在话筒和效果器的调试中,还应该包括返听系统的调试,原则就是:让返听系统的频响特性与主扩声系统一致,能清楚地听到各自的声音为准,不能太大,不能带来额外的声反馈等。

13)对于压限器的调试,应该在系统的以上设备基本调定后再进行,一般在

工程中,压限器的作用是保护功放和音箱,以及使声音箱,以及使声音的变化平稳,所以在调试时首先要设定压缩起始电平,通常不要设定得太低,当然太高也会使保护作用降低,具体设置应该视各种压限器的调节范围和信号情况而定,

14)其次要设定压缩启动和恢复时间,通常启动时间不宜太长,以免保护动

作不及时,而恢复时间不宜太短,以免造成声音效果受到破坏;

15)再就是要设定压缩比,一般工程中设在内4:1左右,压限器中的噪声

门的调定要注意:如果系统没有较大的噪声门关闭;如果有一定的噪声,可以将噪声门的门槛电平设定较低处,以免造成扩声信号断断续续的现象,如果系统的噪声较大,就应该从施工技术方面分析了,

16)不能单独靠噪声门来解决,其它设置可以根据不同要求面定。其它设备

的调试不再作一一详细介绍,总的来说,调试的原则,必须认真阅读产品说明,逐步细致地进行微调,在不破坏基本的声场条件的前提下,有选择地使用音频处理设备,以达到施工的要求。

视频会议施工方案

视频会议施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

视频会议施工方案 合同责任分工及工程界面 总体分工界面 为保证*****的顺利进行,*****(供方)将负责制订工程实施进度,并对工程实施进度进行督导,及时与*****(需方)沟通,具体工程工作安排如下: 供方承担工作 1)按照合同要求供货、验货 2)工程项目总体进度的制定 3)工程正式实施前的环境验收(包括电源供应、机架、布线、设备、网络、等准备 情况) 4)主要功能调测开通 5)系统正式启动 6)对所供软件、硬件的维护、服务和技术支持 7)工程项目具体进度的协调 8)对用户的现场直接培训 9)提供项目技术文档、使用管理手册等 10)提供相关培训 11)准备设备验收、初验、终验 12)试运行期间现场支持 13)验收后的长期技术支持 1)机房的供电电源、备份电源(达到安装机架处) 2)机房设备场地准备 3)工程进度表的协商制订 4)IP地址分配确认

5)协调服务器等项目所提供设备的安装到位 6)提供工程协调负责人的名称和联系方式 7)组织工程初验和终验 设备分工界面 1)负责集成的设备,其安装、调测(包括硬件及软件)及开通 2)安装调测时使用的工具、设备的提供 3)双方应协商制定工程进度表,公司负责按工程进度表进行施工 4)设备调试由公司负责,并提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 对买方的技 术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录、系统调试结束后, 由技术人员签字后交付验收 5)应提供测试项目、正确结果、程序和方法的草案,经双方协商后,共同拟定最终 测试文件 需方负责 1)基础平台互联所必须的协调工作 2)本次工程所需相关传输线路的接入和延长电缆 3)机房设备场地、电源准备 4)提供各环节联系人名单 5)双方应协商制定工程进度表 6)提供IP地址使用现状;提供所涉及设备的口令 7)必要的人员配合 8)双方设备在互连施工中双方人员应本着友好合作态度相互配合 施工工程界面

数字会议系统施工方案

智能会议系统施工方案及措施 作为技术含址商.承担较大责任的专业音响匸程在施匸技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施」:队伍。如果没有一个合格的施1:队伍.不光设讣方案不能得到有效的实施.而且施匚质虽也难以得到保证.在这只队伍里应该有:具有相关技术许可证的电匚焊工以及电子技术员等?同时尽址是一些有音响工程施工经验的人员.这样的施匸臥伍才能保证匚程顺利地完成。其次.丄程的施」:一定要严格按照设计进行。 1.1.1工程施工的步骤 (1)首先要进行管线和挂接件的预埋c管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,因为通常來讲.预埋的管线主要都在没有装饰的地面豚墙面里,如果不及时进行预埋.就很容易影响装饰工程的进度.同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理.否则有可能由于处理不十而彩响装饰的关观:挂接件的预埋位宜和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证。必须注意的是.预埋管线的1:作几乎是无法更改的.一旦决定了在什么地方,埋筝少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能所以预埋前一定要认真地分析设ih明确设备的数虽、位宜、供电情况及控制方式,在此基础上提岀准确的管线数址、口径和走向。 (3)各种线缆的铺设。这项丄作虽然比较简"I.但是也应该认真进行,持别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆道徳要掌握合理的方法.例如穿管时钢丝与耍穿的线缆应该捆扎牢固.扎头要得减小阻力,必要时涂抹少虽的润滑汕:其次线缆损坏或错乱的麻烦:再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检査,象外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等:最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记.以备安装设备和日后检修时使用。 (4〉再后血应该进行各种设备的安装设备的安装必须在装饰完」乙线缆铺设正确后进行.国为音响灯光的设备不仅价格较贵.而且许多设备需要避免尘土的沾染.装饰匸程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注总开箱时要仔细检査,閃为许女国外设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉:其次设备安装前应该认真阅读产品说明书.以学握正确的安装方法、步骤。例如:许女电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都耍求佩帶棉线于?套安装.不允许直接用于?去接触:最后就是设备安装要牢固,保护措要完备.特别是灯光设备.位SfHjx重虽:大而且以常运动,一般又在舞台或舞池的上方,所以必须绝对确保安全。 (5)最后就是供电线路.控制线路和信号线路的连接。这是一项需要细致认真和技术性的1:作,所以应该由技术过换责任心强的人员进行?在线路的连接时.首先要求方式必须确保在无电状态下进行. 因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同.如果在安装时就提供电源.不仅安全性差?而且很容易损坏设备:其次,要求施1:符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以按照规范施工与否.达到期的匸程质虽是完全不同的,许女按照规范施匸的正规的工程内行一看就知道活儿T?得“漂亮”:再者,要求各种插接件,大型工程中需用要的符种二芯、三芯.莲花接头、卡侬插头、筝芯插头的数虽非党大,经常需要几

会议系统施工方案

会议系统施工 1、工程概况 1.1、工程内容 本标段包括会议室的扩声系统、音频处理系统、会议发言系统、视频显示系统、中央控制系统、同声传译系统、舞台灯光系统等子系统的设计深化、线路预埋敷设等相关设备材料的采购、施工、调试、运行、售后服务、培训以及与本项目建设相关的工作等, 2.2、总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:90日历天。 要求质量标准:合格。 2、项目经理及项目管理人员配置 2.1、项目管理机构的组建 我公司高度重视本工程的建设,采用全新的管理模式,即成立工程项目经理部,实行项目经理负责制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程,为公司创造良好的社会效益和经济效益,为社会奉献精品。根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓

精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应甲方管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、技术负责人等岗位责任制,确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部,根据本工程的特点,项目管理机构由两个层次组成。 2.1.1 项目管理层——工程项目经理部 按照《建设工程项目管理规范GB/T50326-2001》组成的项目经理负责制,对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责,确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。 本工程项目经理部领导班子由项目经理、项目技术负责人等组成。 下设:内业技术员、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。 2.1.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类工程经验的各专业班组。 2.2、项目管理人员岗位职责

视频会议系统施工方案

视频会议系统施工方案 4(视频会议系统施工方案 作为技术含量高,承担较大责任的专业音响工程在施工技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施工队伍。如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这只队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有音响工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。 4.1视频会议工程设计施工步骤 (1)首先要进行管线和挂接件的预埋。管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,因为通常来讲,预埋的管线主要都在没有装饰的地面豚墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理,否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证。必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。 (2)各种线缆的铺设。这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆道德要掌握合理的方法,例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油;其次线缆损坏或错乱的麻烦;再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查,象外皮是

否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。 (3)再后面应该进行各种设备的安装设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行,国为音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查,因为许多国外设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉;其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。例如;许多电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触;最后就是设备安装要牢固,保护措要完备,特别是灯光设备,位置高、重量大而且以常运动,一般又在舞台或舞池的上方,所以必须绝对确保安全。 (4)最后就是供电线路,控制线路和信号线路的连接。这是一项需要细致认真和技术性的工作,所以应该由技术过硬责任心强的人员进行,在线路的连接时,首先要求方式必须确保在无电状态下进行,因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备;其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以按照规范施工与否,达到期的工程质量是完全不同的,许多按照规范施工的正规的工程内行一看就知道活儿干得“漂亮”;再者,要求各种插接件,大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非党大,经常需要几个人同时制作很长时间才能完成,如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦,所以一定要弄清楚,例如:欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样,千万不能焊错;一些灯光的控制线要求屏蔽较高,如果焊接不合理,就有可能使灯光产生误动作;最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误,在电源供应方面,要注意的

科达视频会议系统方案

下载更多资料https://www.wendangku.net/doc/704982504.html,/index.html 视频会议系统 技 术 方 案 二OO七年二月

目录 第1章方案设计 (1) 1.1 项目需求 (1) 1.2 设计依据 (2) 1.3 设计原则 (3) 1.4 系统组成 (5) 1.5 产品选型 (5) 1.6 系统方案 (6) 1.6.1 组网拓扑图 (6) 1.6.2 组网说明 (8) 第2章视频会议系统功能及应用 (9) 2.1 召开远程会议 (9) 2.2 召开分组会议 (10) 2.3 召开自助式会议 (10) 2.4 桌面会议 (10) 2.5 自动降速功能 (11) 2.6 断线重邀功能 (11) 2.7 双视频流 (12) 2.8 多方混音功能 (13) 2.9 多画面显示 (13) 2.10 系统多级级联 (14) 2.11 流媒体功能 (14) 2.12 管理功能 (15) 2.13 多点控制单元MCU功能 (15) 2.14 视频会议终端功能 (17) 第3章视频会议系统管理 (19) 3.1 网络管理 (19) 3.2 会议管理 (20) 第4章系统方案特点 (23) 4.1 先进性 (23) 4.2 兼容性 (23) 4.3 扩展性 (24) 4.4 安全性 (24) 4.5 可靠性 (24) 4.6 易用性 (25) 4.7 功能丰富性 (25) 第5章设备简介 (26) 5.1 多点控制单元KDV8000A (26) 5.2 高清视频会议终端KDV8010A (33) 5.3 桌面终端软件KDV-PCMT (40) 5.4 录像与点播软件KDV-VOS (43)

快捷智能会议系统方案

xxx有限公司 快捷智能会议系统方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

—多媒体会议室系统工程 — 设 计 方 案

广州市天誉创高电子科技有限公司1.系统概述 工程建设目标 此次工程项目是承担*******的会议系统的设计、施工。包括******多功能会议厅。设计原则以能举办******为目标。并可通过本系统进行远程视频会议。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。 系统设计技术标准及规范 1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 3.《智能建筑设计规范》GB50045-95 4.《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81 5.《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87 6.《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 7.《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 8.《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93 9.《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301-93 系统设计原则 1.先进型性原则 采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。 2.实用性原则 能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。 3.可扩充性、可维护性原则 要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

会议系统施工方案资料

会议系统施工方案 1.会议系统施工流程 会议系统设备安装----系统统调---系统测试及验收。 2.隐蔽工程及设备安装 管线和挂接件预埋预埋管线的工作几乎是无法更改的,预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。线缆铺设:铺设线缆要掌握合理的方法,要在铺设时认真对线缆进行检查,外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等。一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。保护地线必须采用三相五线制中的第5根线,并与交流电源的零线严格分开。接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线经接地排一点接至接地体设备安装设备的安装必须在 装饰完工、线缆铺设正确后进行。设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。设备安装要牢固,保护措施要完备。线路连接在线路的连接时,要求方式必须确保在无电状态下进行;施工符合电器安装规范;各种插接件,工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非常大,要谨慎仔细;线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误。通电前检查细致的检查是有必要的,一般的检查包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等,另外还有一个重要的检

查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏。 3.工程调试 调试前准备调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题;调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题;调试前必须再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式;调试前一定要确信供电线路和供电电压没有任何问题;调试前应该保证现场没有关人员;调试前还要准备相应的仪器和工具。音响系统调试调试的步骤:单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况,只有信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声质量。检查时要顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,还应该逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定。上述无误后,就将音箱和功放逐一接入系统,。注意:在均衡器的调试中,调音台的频率补偿一定要置于0处,其它的周边设备要处于旁路状态,另外需要说明的是:在通常的音响工程中,考虑到厅堂的装饰材料对高频信号的吸收较弱,所以可以适当将10kHz以上的信号略做衰减。以上步骤完成后,应该进行电子分频器的调试。分频器的调试可以分高、

视频会议系统施工组织设计方案

目录 一深化设计 (3) 1.1深化设计思路 (3) 1.2深化设计工作安排 (6) 1.2.1 会议系统深化设计工作流程和内容 (6) 1.2.2 与相关专业的配合工作流程和内容 (7) 1.3设计质量控制 (9) 1.3.1 设计质量控制方案 (9) 1.3.2 设计质量控制方法与手段 (9) 1.4设计图纸出图流程及进度计划 (17) 1.5设计变更的控制与程序 (18) 二施工方案 (21) 2.1 施工工序 (21) 2.1.1施工准备阶段 (21) 2.1.2设备安装阶段 (24) 2.1.3 试运行及验收阶段 (26) 2.1.4 保驾和售后服务阶段 (27) 2.2 关键部位施工技术措施 (27) 2.2.1布线 (27) 2.2.2 安装 (29) 2.2.3 调试 (35) 2.2.4 验收标准 (39) 三施工进度计划及进度保证措施 (44) 4.1施工进度计划表 (44) 4.2 施工进度保证措施 (45)

第二章施工组织方案描述 工程施工范围: 承担xxx楼会议系统工程,负责供应并完成招标范围内除招标人自行采购设备和材料外所有会议系统工程的深化设计、设备和材料的供货、安装、系统调试,配合精装修、机电、弱电、消防等系统的调试、试运行,直至最终验收、交付招标人使用。承担售后服务等全过程工作。 工程质量标准: 符合中华人民共和国国家标准,符合行业、企业标准。工程质量合格,工程质量达到相应的质量标准和要求。保证工程安全,实现零事故。满足北京市绿色施工管理规程,服从总包单位绿色施工管理要求,创建安全文明施工新形象。 工期进度: 编制详细的工程阶段进度计划,统一服从总包单位的进度与安排。 下面从施工、采购、质量、措施、沟通、培训等关键环节介绍一下施工组织方案。

会议室系统施工方案

会议系统的施工方法及措施 1、配接系统的电源 配接系统的交流电源是电声设备在安装和使用中要解决和首要工程,它的质量好坏直接影响电声系统的电声性能。对配接系统的交流电源有影响的包括电源的供给、布线、相位、接地等。 交流电源的供电能使各类干扰源进入电声系统,引起噪声的一条重要渠道。由于电机、可控硅、空调设备的使用,将大量谐波电流注入电网,造成电力系统中谐波含量剧增,电压波形畸变,用这种受到“污染”的电源向电声设备供电时,势必造成危害,严重影响电声系统的录放音音质。 为了有效地消除电源中各谐波干扰,确保以较“干净”的电源向电声系统供电,必须将音频设备供电系统与动力、空调、照明、设备用电分开。 交流电源线周围存在着磁声。根据电磁感应理论,电磁声将对信号线产生干扰,使电声系统产生噪声。由B∞I/a(B-磁声强度,I―导线中电源,a-电源导线与信号线之间距离)可知,交流电源线产生的磁声强度和导线中的电流成正比,与距导线蹁成反比。可见,播控室内的电源线不能和信号线同沟、同管敷设,若交叉、平行敷设时,要保持相当的距离。更不能用线扎将电源线和信号线捆绑在一起布线。严格地说,播控室内交流电源线和信号线应分别用铁管敷设,以避免对音频系统造成干扰。 播控室三芯电源插头插座连线时,应为左零右相,顶端接地。如果某一台设备电源线插头和插座相线和零线接反,当声频设备互连时,由于电源相位相反,那么在声频设备与接地点之间就会有电压存在,它将使电声系统产生交流声。因此,同一套系统内的各设备使用的电源相位相一致。 交流电源插头的地线(顶端-E又称第三芯线),设备的外壳通过电源插头的第三芯和地线连在一起,若设备外壳漏电,则这“漏电”就会通过地线下地,这时地线就能起到保护操作人员不会触电的安全作用,所以它又叫保护地线。在安装电声设备时电源插头不连接第三芯是不安全的,同时它还可能会给系统带来严重的交流声。 2、扩声系统的配接 扩声设备之间的配接,是将系统所需的分立设备,按照系统的设计要求,配接成一套完整的音频系统。系统声频设备在配接时,应注意以下几个问题:阻抗匹配问题、电平匹配问题、平衡与非平衡信号的转换。

智能会议系统设计方案

智能会议系统设计方案

目录 第一章概述 (2) 1.1设计原则 (2) 第二章扩声子系统 (4) 2.1系统选择要点 (4) 2.2建筑声学原则 (4) 2.3会议扩声子系统设计依据 (5) 2.4扩声系统的技术要求 (7) 2.5会议系统设备配置 (9) 2.5设备配置表 (9) 2.6 设备详情 (10) 第三章中央控制系统 (16) 3.1编程主控机 CR-PGM II (16) 3.2 彩色无线触摸屏 ST-7600C (18) 3.3 电源控制器 CRPWR-8 II (19) 3.4 音量控制器 CR-VOL (19) 3.5 调光器 CRLITE-4A II ......................... 错误!未定义书签。 3.6 红外发射 CRIRP (21) 3.7 单向无线接收器快思聪cnrfgwa .................. 错误!未定义书签。 3.8 设备配置表 (21) 第四章视频子系统 (23) 4.1 系统描述..................................... 错误!未定义书签。 4.2 设备选型 (24) 4.3 视频子系统总结 (26) 第五章会议照明子系统 (27) 5.1 系统描述 (27) 5.2 设备选型 (29) 5.3 照明系统总述 (33) 第六章其他 (34) 6.1 会议签到系统 (34) 6.2 会议传声系统 (37) 6.3 会议表决系统 (38) 第七章系统总报价表 (40)

第一章概述 本工程为智能会议系统工程。 根据甲方的具体要求和资料,结合我单位多年的施工经验,经多方仔细研究论证,本次工程设计主要突出在以下几个方面: 1.工程性质重要; 2.工程规模大,具有多功能项目配套设施先进等特点; 3.专业性强,对本项工程所涉及的声频、视频、数字技术各部分都有较高的专业要求; 4.功能要求多,本工程对各会议场所中的多功能会议室的音频扩声系统、视频显示系统、会议系统均提出较高的使用功能要求; 5.技术要求高,因此,要求在设计和验收时严格遵守我国现行的国家有关的专业标准,规范,以使工程全面达到优良等级。 在做设计的时候应该考虑周到而全面,在设备组合、性能表现、线路选择等方面要结合慎重设计。 结合目前市场最前沿的科技产品,我单位精心准备了针对性的设计:1.1设计原则 本方案设计的原则如下: ◆技术的先进性 首先,由于本项目的重要性,决定了系统应该采用世界先进的、成熟的科学技术,主要设备应采用具有当今技术领先水平的、成熟的及国际著名品牌的先进产品,保证系统的技术在相当一段时间内的先进性。 ◆功能的实用性 其次,在方案设计和设备的选择上,应注重系统功能的实用性。一切从业主的要求出发,一切为业主的利益着想。先进的技术应当有利于提高使用者的工作效率和设备的使用价值,从而赋予产品以最高的性能价格比。

智能会议系统施工方案及措施

智能会议系统施工方案及措施 作为技术含量高,承担较大责任的专业音响工程在施工技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施工队伍。如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这只队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有音响工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。 1.1.1 工程施工的步骤 (1)首先要进行管线和挂接件的预埋。管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,因为通常来讲,预埋的管线主要都在没有装饰的地面豚墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理,否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证。必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。 (3)各种线缆的铺设。这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆道德要掌握合理的方法,例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油;其次线缆损坏或错乱的麻烦;再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查,象外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。 (4)再后面应该进行各种设备的安装设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行,国为音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查,因为许多国外设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉;其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。例如;许多电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触;最后就是设备安装要牢固,保护措要完备,特别是灯光设备,位置高、重量大而且以常运动,一般又在舞台或舞池的上方,所以必须绝对确保安全。 (5)最后就是供电线路,控制线路和信号线路的连接。这是一项需要细致认真和技术性的工作,所以应该由技术过硬责任心强的人员进行,在线路的连接时,首先要求方式必须确保在无电状态下进行,因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备;其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以按照规范施工与否,达到期的工程质量是完全不同的,许多按照规范施工的正规的工程内行一看就知道活儿干得“漂亮”;再者,要求各种插接件,大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非党大,经常需要几个人同时制作很长时间才能完成,如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦,所以一定要弄清楚,例如:欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样,千万不能焊错;一些灯光的控制线要求屏蔽较高,如果焊接不合理,就有可能使灯光产生误动作;最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误,在电源供应方面,要注意的是:音响和灯光的某些设备使用的电源以常会引起误会,例如:有些设备使用110V的交流电,而随机的变压器是单独插接的,如果连接线路时将它遗忘,而直接将设备的电源插头插在于220V的电源上,后

高清视频会议系统施工方案

XXXX高清视频会议系统 施工方案

目录 第1章高清视频会议系统实施方案 (4) 1.1综述方案 (4) 1.1.1项目详细施工方案 (4) 1.1.2制定详细安装调试计划 (5) 1.1.3安装现场环境调查及现场勘察 (7) 1.1.4现场安装调试 (9) 1.1.5到货验收 (15) 1.1.6培训工作 (17) 1.1.7技术支持与售后服务 (17) 1.1.8交付的技术文件和施工文件 (17) 1.1.9项目实施的管理 (20) 1.1.10项目实施应急方案 (21) 1.1.11项目实施过程中ISO9001质量保证 (23) 1.1.12项目实施质量控制表 (24) 1.1.13项目风险控制 (24) 1.2实施流程、目标和任务时间、人力安排 (31) 1.2.1项目管理综述 (31) 1.2.2工程实施任务 (43) 1.2.3项目组织 (46) 1.3项目的验收方式与内容 (59) 1.3.1工程验收 (59) 1.3.2到货验收 (60) 1.3.3视频会议系统验收 (67) 1.3.4单机验收计划 (67) 1.3.5系统验收 (67) 1.3.6连续负荷运行测试 (68) 第2章培训计划 (69) 2.1培训目标和需求 (69) 2.2面向主会场系统管理员的培训 (70) 2.3面向分会场用户的培训 (72) 2.4培训记录文件 (75)

2.5培训效果 (75)

第1章高清视频会议系统实施方案 1.1综述方案 工程实施方案包括项目组织和管理、工程实施计划、技术文档和施工文件、项目实施管理和质量管理等。 工程实施是一项系统工程,实施水平的高低是项目成功的关键。作为系统集成商,重庆市XXXX有限公司在行业内有实施多个大型项目的成功经验,这得益于对整个项目实施的良好组织和规划、工程实施过程中严格的质量控制和在项目实施过程中所采用的项目经理负责制。 我们根据本项目情况,将项目进度管理和质量管理放在首位,保证系统可以按期保质投入使用,这是我们制定实施方案的主导思想。 1.1.1项目详细施工方案 为了使重庆市XXXX集团有限公司高清视频会议系统建设能够按部就班、有条不紊地进行,重庆市XXXX有限公司将系统集成的实施分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段,同时对项目实施任务进行分解。项目实施各阶段关系和要完成的任务图示如下:

会议系统安装调试方案

会议系统安装调试方案 安装 1、设备的安装和吊挂设备的安装和吊挂工作在装饰工程完工后进行,以保证设备免受尘土的沾染。注意事项如下:会议系统设备安装、吊挂设备前要逐一开箱检查,是否有损坏,是否备件和说明书齐全,最后再对每件设备进行必要的工作情况检查。安装前应仔细阅读设备的安装操作说明书,以掌握正确的安装方法。设备安装时要充分考虑设计和布局的要求,相同类型的设备放置在一个位置;需要经常操作的设备安装在便于操作的地方,基本不需要调整的设备安装在隐蔽的地方。例如:均衡器在工程完毕后基本不需要调整,同时也要避免无意间的调整,所以经常将它们集中安装在机柜最下端;像效果器、激励器、压限器以及DV刑、录像机等设备,就应该安装在容易操作的位置。设备的安装还要兼顾信号线的连接,尽量缩短线路连接的距离。设备的安装必须安全牢固,并且设置一定的保护措施。 2 、机柜和操作台 机柜和操作台一般位于控制室内,控制室会议系统的中心,是安装工程的关 键进度控制点。控制室的施工要点:地板应具有较好的绝缘性能和防潮性能,以木地板为佳。地板的设计应考虑设备荷重及避免行走时地板出声和产生振动。会议系统的控制室和灯控室不宜设在同一台侧的上下层。可控硅的电线管和话筒电缆管不能靠近和平行布置,两种管线应相距 1.5m 以上。控制室内敷线地沟的深度约8 cm宽度应大于20cm,内置铁皮以防鼠、防潮及便于接地,同时应装活动盖板。控制室内应备有空调与通风系统,保证设备的通风、散热。机柜为标准的19 英寸机柜,根据所装设备的多少,可以选择不同的高度。机柜内设备的安装顺序一般按信号流程的原则,自上而下排列。即信号源、声音处理设备在上,功率放大器在下。便于逐级调整、检查,有利设备的通风散热,同时重的设备(功率放大器)在最下面,使整个机架的重心在下面,稳定性好。机柜内应配置风扇以保证散热通风。 3、供电线路、控制线路以及信号线路的连接设备安装就位后的重要工作 就是各种信号线的连接,包括将铺设的线缆制作好插头后连接到设备上,以及制

视频会议项目实施方案

1 项目实施方案介绍 1.1 设备安装承诺 抄写标书(以下仅作参考) 如果我公司成功中标,我公司郑重承诺: ●我公司将会负责全部系统设备的实施,包括管线铺设,设备安装、调试、培训 与会场装修单位的配合; ●我公司将按照招标要求,在项目各阶段的工期内完成相应的工作,并严格按照 投标文件所指定的工程进度表实施; ●我公司将会在签订合同之日起的45个工作日内完成整个工程; ●系统设备安装完毕后,将开始系统试运行,试运行的时间为1个月,在达到招 标书的各项系统功能指标后,我们将配合客户进行系统最终验收,在试运行期间,由于设备质量等造成某些指标达不到要求,我们将进行产品的更换或者修复,并且试运行期顺延1个月,在全部设备指标和功能指标达到要求时,我公司才会和客户签订最终验收书 ●在签订最终验收书后,我们将向客户提交所有的系统设备的技术文件、资料、 测试报告、安装报告、验收报告等。 1.2 我公司项目实施体系介绍 1.2.1 项目实施体系的建立

项目实施体系是我公司为实施本次项目的质量管理和目标控制,以现场实施管理组织框架为基础,通过质量管理目标的确定和分解,所需人员和资源的配置,以及实施质量管理相关制度的建立和运行,形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。我公司项目实施体系的特点是:系统性、互动性、双重性和一次性。 1.2.2 项目实施体系的运行 项目实施体系的运行,应以质量控制计划为龙头,过程管理为重心,按照PDCA循环原理展开,即计划、实施、检查和处置。 项目实施体系的运行,应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开。这三大环节不是孤立和截然分开的,它们之间构成有机的系统过程,实质上也就是PDCA循环的具体化,并在每一次滚动循环中不断提高,达到质量管理或质量控制的持续改进。 1.2.3 项目实施体系的预控方法 我公司认为,项目实施预控是实施全过程质量控制的首要环节,包括确定实施质量目标、编制实施质量计划、落实各项实施准备工作以及对各项实施生产要素的质量预控等。 经过多年的实施管理经验,我们认为:实施质量计划是实施质量控制的手段或工具。实施质量的计划预控,是以预防为主作为指导思想,在实施前,通过实施质量计划的编制,确定合理的实施程序、实施工艺和技术方法,以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施,用以指导实施过程的质量管理和控制。

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

视频会议系统施工组织设计方案

目录 一深化设计............................................................................................................................................. 4 1、1深化设计思路 (4) 1、2?深化设计工作安排7? 1、2、1会议系统深化设计工作流程与内容 ..................................................................................................... 7 1、2、2 与相关专业得配合工作流程与内容8? 1、3设计质量控制?10 1、3、1 设计质量控制方案10? 1、3、2 设计质量控制方法与手段?11 1、4?设计图纸出图流程及进度计划 (18) 1、5?设计变更得控制与程序?19 二?施工方案 (22) 2、1施工工序?22 2、1、1施工准备阶段2?2 2、1、2设备安装阶段2?5 2、1、3试运行及验收阶段 (27) 2、1、4 保驾与售后服务阶段28? 2、2关键部位施工技术措施29? 2、2、1布线 (29) 2、2、2 安装 (30) 2、2、3 调试 (36) 2、2、4验收标准 (41) 三施工进度计划及进度保证措施47? 4、1施工进度计划表 (47) 4、2施工进度保证措施?48 ?第二章施工组织方案描述 工程施工范围: 承担xxx楼会议系统工程,负责供应并完成招标范围内除招标人自行采购设备与材料外所有会议系统工程得深化设计、设备与材料得供货、安装、系统调试,配合精装修、机电、弱电、消防等系统得调试、试运行,直至最终验收、交付招标人使用.承担售后服务等全过程工作。 工程质量标准: 符合中华人民共与国国家标准,符合行业、企业标准.工程质量合格,工程质量达到相应得质量标准与要求.保证工程安全,实现零事故.满足北京市绿色施工管理规程,服从总包单位绿色施工管理要求,创建安全文明施工新形象。 工期进度: 编制详细得工程阶段进度计划,统一服从总包单位得进度与安排. 下面从施工、采购、质量、措施、沟通、培训等关键环节介绍一下施工组织方案。

会议系统技术方案设计

4.14 多媒体会议系统 一、多媒体会议系统概述 本工程应具有可靠性、先进性以及一定的灵活性、扩展性,使之能够充分满足营运的需要,做到实用、够用、好用,并能满足业务扩展的需求,同时要求还应具备升级能力。主要设备采用数字化集成方案,同时亦应具有好的性能价格比,同时应遵守国家建设的有关规定和符合酒店管理公司的需求。 AV系统设计功能要满足会议、报告、研讨、庆典、展示、培训、小型演出、宴请、集会等功能,整个系统由扩声系统、视频显示、发言讨论、摄像系统、信号处理、集中控制、舞台灯光系统、远程视频会议、录像等子系统组成。 本项目AV系统应综合考虑具体环境、使用对象、使用方式、维护保养以及投资规模等因素,提供基本的布线扩展性和应用灵活性,具备适应多模式多变化的各种会议运行和高效会议管理的需求。 本项目AV系统的设计和建设应保证关键系统和设备的不间断运行和系统安全性设计,具备适度超前性和扩展性,考虑到当前的应用和未来可能出现的各类无法预测的其它应用功能,整个系统必须充分考虑它的扩展能力。 二、工程技术规范和标准 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006 《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》JGGYJ125 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》SS2112-82 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995; 《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84;

《调音台基本特性测量方法》GB9003 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005 《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381-1994 《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-93; 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93; 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 《电子调光设备性能参数与测试方法》GB / T14218-93 《电子调光设备通用技术条件》GB / T13582-92 《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》GB / T15734-1995 《舞台灯具光学质量的测试与评价》WH-0204-1999 《剧场建筑设计规范》JGJ-57-2000/J67-2001 《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《灯光通用安全要求和试验》GB7000-86 《通风式灯具安全要求》GB7000 14-2000 《舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)》GB7000 15-2000 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际或国内最新标准时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新颁布的国际、国内标准,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料 三、AV系统工程范围 本次AV系统工程具体包括以下几个功能区:

视频会议施工方案

视频会议施工方案 10.1合同责任分工及工程界面 10.1.1总体分工界面 为保证*****的顺利进行,***** (供方)将负责制订工程实施进度,并对工程实施进度进行督导,及时与***** (需方)沟通,具体工程工作安排如下: 10.1.2供方承担工作 1)按照合同要求供货、验货 2)工程项目总体进度的制定 3)工程正式实施前的环境验收(包括电源供应、机架、布线、设备、网络、等准备情况) 4)主要功能调测开通 5)系统正式启动 6)对所供软件、硬件的维护、服务和技术支持 7)工程项目具体进度的协调 8)对用户的现场直接培训 9)提供项目技术文档、使用管理手册等 10)提供相关培训 11)准备设备验收、初验、终验 12)试运行期间现场支持 13)验收后的长期技术支持 1)机房的供电电源、备份电源(达到安装机架处) 2)机房设备场地准备 3)工程进度表的协商制订

4)IP地址分配确认 5)协调服务器等项目所提供设备的安装到位 6)提供工程协调负责人的名称和联系方式 7)组织工程初验和终验 10.2设备分工界面 1)负责集成的设备,其安装、调测(包括硬件及软件)及开通 2)安装调测时使用的工具、设备的提供 3)双方应协商制定工程进度表,公司负责按工程进度表进行施工 4)设备调试由公司负责,并提出设备调试的内容、项目、指标和方法,对买方的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录、系统调试结束后,由技术人员签字后交付验收 5)应提供测试项目、正确结果、程序和方法的草案,经双方协商后,共同拟定最终测试文件 12.2.2需方负责 1)基础平台互联所必须的协调工作 2)本次工程所需相关传输线路的接入和延长电缆 3)机房设备场地、电源准备 4)提供各环节联系人名单 5)双方应协商制定工程进度表 6)提供IP地址使用现状;提供所涉及设备的口令 7)必要的人员配合 8)双方设备在互连施工中双方人员应本着友好合作态度相互配合