[摘要]电力变压器的局部放电会造成绝缘性能老化,变压器的绝缘老化已经成为电力系统引发事故的主要原因,因此就需要研究变压器的局部放电检测技术。本文对电力变压器局部放电检测方法进行了探讨。

[关键词]电力;变压器;局部放电;检测方法

中图分类号:TM41 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0074-01

目前已有多种带电测试方法应用于电力变压器局部放电的检测,每种方法均有其优缺点、适用范围与条件,往往造成实测结果差异较大,难以比较,极大地限制了现场应用。由于变压器内部结构十分复杂,对其内部放电源进行快速、准确的定位仍存在较大困难。

一、变压器局部放电故障

局部放电是指在电压的影响下,绝缘结构内部的油膜、气隙以及导体等的边缘发生放电的现象,并且这种现象是属于非惯穿性的。充油电气设备发生固体绝缘破坏的原因就是由其引起的。根据电场分布以及工作部位的不同情况,油纸绝缘设备中的局部放电会有不同程度的发展,而对于变压器主绝缘中的局部放电,例如油纸绝缘中的纸版表面及内部的树枝状放电,绝缘内部空腔或气泡中的局部放电,悬浮电位导体的油中放电等,工作电压在正常的情况下,其发展过程的时间都比较长,刚开始时是一种低能量的放电,但若是情况更加严重的话,局部放电就会在较短的时间内发生迅速的击穿现象,一旦出现诸如此类的一系列现象,任何诊断技术都无法在第一时间去应对和解决。分析引发局部放电的因素,可以这样进行分析:因为气体的介电常数小,而且所承受的场强比较高,所以当固体绝缘材料出现空腔或者油中出现气泡之时,其耐压强度比相关的绝缘材料低,因此放电现象就容易在气隙中出现。

二、电力变压器局部放电检测方法

1、非电测量法

(1)超声波检测法

超声波检测法主要是根据局部放电过程中产生的超声波传播的方向和时间来确定放电位置,包括电-声定位和声-声定位。当发生局部放电时,由于超声波通过不同介质向外传播,到达油箱壁的时间不同。在变压器油箱的外壳安装多个超声波传感器,由于空间位置不同,检测到局部放电产生的超声波信号时间不同,通过测量超声波传播的延时时间可以确定局部放电源的空间位置。

相关文档