文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【精编】连云至连云港东段增建第二线工程布袋注浆桩工艺性试验方案

【精编】连云至连云港东段增建第二线工程布袋注浆桩工艺性试验方案

【精编】连云至连云港东段增建第二线工程布袋注浆桩工艺性试验方案
【精编】连云至连云港东段增建第二线工程布袋注浆桩工艺性试验方案

连云至连云港东段增建第二线工程(K1+026-K12+977)

布袋注浆桩工艺性试验方案

编制:

复核:

审核:

连云至连云港东增建第二线工程项目部

1 编制依据、编制范围

1.1编制依据

(1)中铁上海设计院设计的《连云至连云港东增建二线工程路基设计图纸》;

(2)相关铁路营业线施工安全管理规定:

中国铁路总公司《铁路技术管理规程》;

中国铁路总公司《铁路建设项目安全生产管理办法》的通知(铁总建设[2014]168号)

中国铁路总公司《铁路营业线施工安全管理办法补充规定》的通知(铁运[2014]180号)

铁道部关于印发《电气化铁路有关人员电气安全规则》的通知(铁运[2013]60号)铁运[2014]272号《铁路工务安全规则》;

铁运[2006]146号《铁路线路修理规则》;

上海铁路局关于重新公布《行车设备检查(施工)登记簿使用管理办法》的通知(上铁运发【2015】263号);

《上海铁路局关于印发<上海铁路局营业线施工单位“四员一长”施工安全培训实施细则>的通知》上铁职教[2015]697号;

《上海铁路局路基大维修管理办法》上铁工发〔2014〕527号文

关于深化全局安全风险管理的实施意见(上铁安发[2012]629号)

关于公布《上海铁路局铁路线路防护栅栏管理办法》的通知(上海工发[2015]36号)

《铁道部关于印发<铁路营业线施工安全管理办法>的通知》(铁运〔2012〕280号)《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则的通知》(上铁运发〔2012〕586号)《上海铁路局关于进一步加强邻近营业线安全施工管理的通知》(上铁安发〔2015〕224号);

上海铁路局关于公布《上海铁路局工务安全管理办法》的通知〔2015〕648号;

上海铁路局关于公布《上海铁路局营业线施工、检修作业驻站安全防护办法》的通知(上铁师【2014】299号);

(3)陇海线连云至连云港东增建第二线指导性施工组织设计

(4)施工规范及标准:

《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009)

《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008)

《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2007)

《铁路工程测量规范》(TB10101-2009)

《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003)

《铁路工程环境保护设计规范》TB10501-98

《施工临时用电规范》JGJ46-2012

《铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10414-2003

1.2编制原则

(1)按照相关施工规范、验收标准中各项规定和设计文件的各项要求进行编制。

(2)优化施工方案,确保工程质量达到验收标准要求。

(3)采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。

(4)加强环保,不出现环境污染事故。

(5)制定文明施工措施,确保文明施工。

1.3编制范围

本方案编制范围为K10+000-K11+120处的布袋注浆桩。

2 工程概况

线路地处江苏省连云港市境内,地貌主要为丘陵区及海积平原区。K10+000-K11+120该段地貌单元为平原区,地面高程介于6.5~7.3m之间,相对高差0.8米。该段属于海积平原区,地基土相对软弱,沿线分布有0~10m厚的淤泥夹淤泥质黏性土,属软土,工程地质条件较差。基础工程需采取加固措施。采用布袋注浆桩处理,布袋注浆桩采用正方形布置,桩径采用0.4m,桩间距1.1m,桩的加固深度为9~17m不等,要求必须穿透软土进入硬底不小于0.5m。

布袋注浆桩采用P·O42.5普通硅酸盐水泥或P·S42.5矿渣水泥,水泥浆液符合设计要求后通过高压泥浆泵的压力进行注浆,要求每延米桩平均水泥摄入量60-75kg,

要求每延米桩平均粉煤灰喷入量不小于55-65kg。布袋注浆桩施工前进行室内配合比试验,确定满足设计要求的最佳水灰比、水泥掺入量及外加剂品种、掺量,一般要求试块(边长7.07cm立方体)标准养护 28天检测无侧限抗压强度大不小于4.0Mpa。

2.1工程地质、水文

2.1.1地质条件

该段属于海积平原区,地基土相对软弱,沿线分布有0~10m厚的淤泥夹淤泥质黏性土,属软土,工程地质条件较差。①1杂填土(Q4m1):杂色,松散,稍湿,Ⅰ级。

①2填筑土(Q4m1):褐黄色,灰色,以黏性土为主,Ⅱ级。②1黏土(Q4m):灰黄色,软~硬塑,σ0=140kPa,Ⅱ级。②2淤泥(Q4m):灰黑色,流塑,σ0=60kPa,Ⅱ级。

③1粉质黏土(Q3m):灰黄~褐黄色,硬塑,σ0=180kPa,Ⅱ级。③2粉质黏土(Q3m):灰黄~褐黄色,软~硬塑,σ0=150kPa,Ⅱ级。

2.1.2水文条件

沿线所经地区为海积平原区,地下水主要为孔隙潜水和基岩裂隙水。地下水主要为赋存与杂填土层中,主要受大气降水补给,水位变化因气候、季节而异,以垂直蒸发和地下迳流为主要排泄方式。

地下水、地表水对混凝土和钢筋混凝土二氧化碳侵蚀环境作用等级为H2,氯盐侵蚀环境作用等级为无。

2.2 气象特征

连云港市属东亚季风气候,处于温暖带和北亚热带的过渡段地带,具有海洋性气候和大陆性气候双重特点,四季分明,温度适宜,光照充足,雨量适中。年平均气温为14.2°C,一般最冷在一月份,极端最低气温-1.9°C,最高气温在八月份极端最高气温38.5°C,最大冻结深度0.3m,相对湿度70%。历年平均降水量852.8mm,无霜期平均为215天,年主导风向东南风,年平均风速3.4秒/s。

3 试验方案

3.1布袋注浆桩定义

布袋注浆方法是软土分层注浆技术和土工织物综合应用的施工新工艺。柱状布袋

注浆方法是以土工织物袋和注浆浆液形成似圆柱状或葫芦状硬化体来加固土体的软土地基加固施工工艺。

3.2 试验目的

为了更科学的指导施工,获取最适合场地地质条件的施工参数,严格控制布袋注浆桩的施工质量,在施工前,将根据设计要求进行现场工艺性试桩,主要确定以下一些性能:

通过工艺性试验确定施工地点桩体注浆压力、注浆量、注浆方式等工艺性参数;验证布袋注浆桩的钻孔钻头直径,浆液配合比是否能满足施工要求。

3.3工期安排

根据本标段施工工期要求,我部结合自身能力和实际情况,拟定于2016年4月20日开始试桩,2014年5月22日完成检测,计划工期32天。

3.4试验地点及设计参数

里程:K10+800-K10+820,既有线左侧30m外。

设计桩长(m):17m,根据现场地质情况需达到(3) -1粉质黏土,σ0=180kpa。以确定布袋注浆桩设计长度是否满足设计要求。

试桩根数:6根

施工方法:钻孔采用MGJ-50型工程钻机,采用灰浆液压泵

设计试桩位置:呈正方形分布,间距1.1m。

设计要求水泥、粉煤灰渗量:要求每延米桩平均水泥射入量60-75kg,要求每延米桩平均粉煤灰喷入量不小于50-65kg。

试桩配合比:室内配比按照设计要求进行室内配比,室内配比的注浆液按设计采用水:水泥:粉煤灰1:0.8:0.65。

4施工工艺

4.1 机械人员配备和布置

4.1.1机械配置

施工设备的配备要体现出施工中先进的机械设备,配备高效率、低污染的施工设

备,以保护环境和改善作业条件,满足工期要求。主要施工机械配置详见表4-1:

表4-1主要施工机械配置表

备包括成孔设备、制浆和注浆设备、计量设备等,其中成孔设备根据地质情况采用旋转式钻机,制浆设备采用泥浆泵、灰浆液压泵等。

4.1.2人员配置

投入本工程施工人员,以经验丰富的管理人员和技术工人为骨干,以普工为辅助,技术等级能满足本工程施工对人员配置的要求。其主要人员配备见表4-2:

表4-2搅拌桩试桩人员配置

4.2 施工前准备工作

考虑到受工期及路基季节性施工的影响,我部计划于2016年4月19日开始试桩。

A、根据施工图纸上的桩位平面图,确定施工顺序及配套机械、水泥等材料的堆

放位置。施工前,先进行施工区域内的场地平整,清理施工范围内的地面、地下废弃管线和障碍物等,清除表层硬物,不平处须填素土夯实,并硬化处理。

B、因既有线软土地段存在抛填片石,抛石区域离散性较大,对于存在抛石的区域,布袋注浆桩考虑采用开挖和钻机引孔两种方式,抛石层在2m左右时采用开挖方式,抛石层较深时采用钻机引孔。

C、布袋注浆桩施工前,在施工现场红线范围外开挖泥浆池,泥浆池根据现场实际情况布置,泥浆池周边必须采用钢管防护。

D、布袋注浆桩施工前,还需在施工现场搭建浆液拌浆施工平台,并在平台附近搭建水泥罐及粉煤灰罐,做好计量设备标定和拌浆工作人员的交底工作,在开机钻进前按设计浆液参数进行浆液拌制。

E、根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作。同时根据布袋注浆桩布置要素,在布置范围内进行布点,待监理认可方可进行软基处理桩基(试桩)施工。

F、试桩之前应对所涉及到机械设备进行验收,合格后方可使用;对于计量设备应按规定进行标定,合格后方可投入使用;原材料(水泥)必须经检验合格后方可使用。

G、试桩前必须按要求进行安全技术交底,责任到落实到人,确保试桩的顺利进行。

H、由于成孔后需对布袋进行注浆,所以在布袋桩施工过程中加强营业线路基位移观测,必要时沿营业线路堤坡脚施打一排应力释放孔,以缓解挤土效应的不利影响,使土体挤压后传递的压力通过应力释放孔得到释放,有效地缓解高压挤土效应。应力释放孔沿营业线路堤坡脚布置,根据类似工程经验布置间距5m,孔径20cm,孔内填充碎石,应力释放孔深度与相对应路基断面布袋桩桩长一致,在布袋桩施工过程中视监测情况调整孔距。应力释放孔施工前,联系相关设备管理单位现场确认有无地下管线,确认无管线或迁改管线后方可进行地基处理施工。

4.3布袋注浆桩原材料要求

①根据设计孔深,配备一定量的塑料单向管和阀头。

②根据单桩深度配备大于塑料单向管的尼龙纤维袋(需乘以孔数)。尼龙袋一般选用φ400mm卷筒型,单位面积230g/㎡,CRB顶破强度≥5.5KN,等效孔径0.07~0.5mm,

撕破强度≥0.9KN,渗透系数K=1×10-2~10-3cm/s。纤维应密集,紧凑。无明显漏洞,以保证注入的浆液能膨胀尼龙袋。

③选用牛筋或细铅丝作为绑扎尼龙纤维袋的扎绳。

④注浆用水泥宜采用普通硅酸盐水泥。标号为P·O42.5。所用水泥各项测试技术指标应符合现行国家标准,并附有质量保证书及出厂验收报告单。注浆用水泥应保持新鲜,受潮结块、颗粒大于0.5mm者不得使用。

⑤磨细粉煤灰是该工艺的主要材料,与水泥配比量应根据工程技术方案而定。磨细粉煤灰受潮,结块后颗粒大于3mm以上者不宜使用。

4.3 布袋注浆桩施工参数选定

本次工艺性试桩共选取6根,分3组,每组2根,采用不同的施工参数进行工艺性试桩,从中选取最优施工参数。

暂定试桩工艺参数表见表4-3:

表4-3暂定试桩工艺参数表

4.4布袋注浆桩施工工艺

具体施工步骤见图4-1所示。

工艺流程大致分为:钻孔、将水泥、粉煤灰与水置于搅拌机内拌和,搅拌贮浆,浆液通过液压泵压入注浆管,布袋膨胀成桩等几个环节。其工序如下:

图4-1 布袋注浆桩施工流程图

4.4.1 钻孔施工

1、根据施工组织设计对施工场地进行原地面整平处理,钻孔位置进行放样,并予以复核,定位。所布桩位经测量监理工程师复核无误后方可进行钻孔施工。

2、对施工钻孔应统一编号并熟悉顺序。做到心中有数,以免发生混乱及重复。

3、施工中由于不属人为造成的原因需要移动设计孔位时,必须征得现场技术人员同意、认可后方能实施。

4、钻孔采用MGJ-50型工程钻机,开孔直径选用370mm,以利塑料注浆管及布袋顺利送入孔内。

5、开钻前必须用水准尺校平,保证机身四平八稳,钻孔偏斜<1%。钻进时应保持中速,遇硬层应减速慢钻,以防卡钻。

6、为保护成孔后的孔壁,必须设置泥浆护壁,钻进过程中按需求向孔内注入膨胀土配置的泥浆,泥浆稠度20-22s防止缩孔。

7、将符合设计深度的尼龙袋套在注浆塑料管外,两端用铁丝扎紧,以保证注入袋内的浆液不从两端溢出,管底用闷头旋紧,尼龙纤维袋应自底部上翻30cm,用铅丝扎紧三道,以免泄浆,同时每隔50cm扎一道牛筋或细铅丝,以保证布袋顺利进入孔内,然后连同塑料管一并放入已钻好的孔内。布袋上端绑扎位置在设计桩顶500mm以上,

为防止窜浆,也必须绑扎两道以上铁丝后方可注浆。

8、在桩位范围外远离既有线一侧设置泥浆池,防止钻孔、注浆过程中泥浆外泄污染环境。泥浆池四周设置防护围栏,栏杆高度1.2m、0.6m处设置两道横向栏杆,立柱间距2m设置一根,外挂安全网封闭,并张挂安全警示标志。

4.4.2 注浆施工

1、浆液配方可由:水、粉煤灰、水泥等组成。浆液基本性能应达到如下标准:

①粘度 16~20S

②比重 1.5~1.6g/cm3

③标准养护28天无侧向抗压强度不小于4MPa

2、使用灰浆搅拌机拌制,每次搅拌不少于3min。置备好的水泥浆不得停置时间过长,在1小时内注浆完成。浆液在灰浆搅拌机中要不断搅拌。制备好的水泥浆液不得离析,水泥浆要严格按设计的配合比配置,要预先筛除水泥中的结块。为防止水泥浆离析,可在灰浆搅拌机中不断搅拌,待压浆前才缓缓倒入储料斗中。水泥浆从灰浆搅拌机中倒入储料斗中时,经由孔径3mm孔筛过滤,清除杂物。储料斗容量为≥2m3,不造成注浆中断,注浆泵安装流量计测定注浆量与注浆速度。

3、注浆前应全面检查注浆设备与材料,包括注浆泵。拌浆贮浆系统、高压注浆管、压力表、水、电及其他机械零件,并用清水试泵。正式注浆后切勿随意中断,力求连续作业,以保证成桩质量。

4、采用注浆管直接插到底一次性注浆,桩长较短地段注浆压力一般为0.2~0.6MPa,针对17m桩长的注浆压力≤1MPa,直接注浆到布袋充满。注浆时应严格将注浆流量控制在120~160L/min。切忌过大。

5、布袋桩在向外膨胀过程中形成桩体,故注浆可紧跟钻孔依次进行,亦可根据地下土体流失情况作必要的调整。

6、在注浆完成后浆液初凝前,由于浆液中的水分在压力的作用下往布袋外渗透,布袋中的浆液体积减少,桩顶下降,桩顶达不到设计标高,桩长不足,需要根据现场实际情况确定补浆,补浆的次数以确保桩顶能够达到设计标高来确定。

7、补浆结束后,将注浆机具设备移动至下一孔位进行注浆。

4.5成桩要求

桩端桩侧后注浆后压浆施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、后注浆施工前期准备工作 (2) 3.1注浆管制作: (2) 3.2注浆管布设 (4) 4、注浆施工参数及流程 (4) 4.1施工参数 (4) 4.2施工流程 (5) 5、后压浆机械设备、人员施工控制 (5) 5.1后压浆设备 (5) 5.2施工控制 (6) 6、后压浆施工质量保证措施 (7) 7、安全管理及防护措施 (8) 8、环境保护措施 (8) 9、职业健康安全管理措施 (8)

1、编制依据 2、工程概况 拟建“。。。。。。。”位于。。。。。。。。,属。。。市商业中心区。场地北邻淮海东路、西邻淮海北路、南邻针织路、东邻新世纪城市花园。总用地面积。。。。。。m2,总建筑面积。。。。。。m2。地上建筑面积。。。。。。m2,其中地标塔楼。。。。。m2、住宅。。。。。。m2、商业裙房。。。。。。m2,地下建筑面积156405m2。 3、后注浆施工前期准备工作 3.1 注浆管制作: (1) 注浆管管材、规格:为保证注浆管连接强度,桩侧后注浆采用φ25钢管,管壁厚度为3.00mm使用机械连接。桩端后注浆管如声测管兼注浆管时采用φ50钢管,管壁厚度为3.00mm采用焊接。正常桩端注浆管采用φ25钢管,管壁厚度为3.00mm采用机械连接。 (2) 桩端注浆装置为现场加工式注浆头,注浆头长度为50cm,出浆孔分为4排,每排5个出浆孔,孔外用胶带缠绕(钢筋笼吊至孔口时安装桩端压浆阀)。

桩端注浆阀

(3)桩侧注浆装置为现场加工式软环管截面注浆阀(软管为钢丝挂胶水管),注浆阀出浆孔分为4排,每排5个出浆孔(钢筋笼下方时安装桩侧注浆环管)。 桩侧注浆环管 3.2 注浆管布设 桩侧注浆管:桩侧注浆共设四道注浆截面,分别为-17.300m、-31.300m、-43.300m、-55.300m(以上为绝对高程),每道注浆截面分别使用两根φ25桩侧注浆管,其中一道为备用注浆管,如一根注浆管堵塞时,采用另根备用管实施桩侧注浆,注浆管顶部高出地面60cm,以利于注浆施工。 桩端注浆管:沿钢筋笼内侧对称布设3根钢管作为注浆管(如声测管兼注浆管时,采用φ50钢管底部使用φ50变φ25管箍连接注浆阀),注浆管与钢筋笼加强筋绑扎连接,注浆管底部长出设计桩底端50cm,注浆管顶部高出地面60cm,以利于注浆施工。 4、注浆施工参数及流程 4.1施工参数 (1)后注浆作业起始时间、顺序和速率应符合下列规定: a、注浆作业宜于成桩 2d 后开始;不宜迟于成桩30d后。 b、注浆作业与成孔作业点的距离不宜小于 8-10m。

灌注桩桩底后注浆施工工艺

灌注桩桩底后注浆施工工艺 桩底注浆是通过泵送水泥浆体经桩底将桩周介质劈裂、挤压、渗透、 充填、胶结来达到提高桩体承载力,减少沉降量的目的。采用桩端后注浆技术可较好地解决灌注桩本身不可避免的缺陷,其技术关键在于如何将一定量的水泥浆体送达桩底,并使之留驻桩底周围不远的范围内。本工程拟采用了这一技术,以固结桩底持力层、提高桩端承载力的作用。 4.2 注浆施工工艺流程如下 开钻注浆孔T注浆管制作T注浆管安装固定T预压冲洗注浆通 道T压水试验T注浆T注浆结束 4.2.1注浆管制作与安装: 本工程注浆管材料采用DN15 焊接钢管(黑铁管)。联接套管采用 DN20 钢管。注浆管底端0.5m 长范围做成花管。沿花管段每隔0.1m钻取一对出浆孔,孔径①6?①8,相邻孔交错布置,孔口毛刺挫平。连接套管与注浆管之间应焊接密实。每节注浆管套管连接后向管内注满水以检查连接处的密实性, 不合格要补焊。注浆管安装完毕后,其上端应露出地面0.2?0.3m ,且不宜太长,以防损坏管头。注浆管上端接头用堵头封堵,以备压水,注浆时接装闸阀。 4.2.2预压水疏通注浆通道: 对注浆管预压清水, 以便劈裂桩桩底破碎软弱层, 并打通注浆通道,这是提高注浆管安装成功率的有效办法之一。预压清水量以清底扩底为目的, 并压通的注浆通道,压水压力可提高到15MPa 。本工 程压水压力小等于15MPa 4.2.3 注浆施工:

材料:水泥采用PO42.5级,UEA膨胀剂掺量12%。采用浓浆、低压慢注及间歇注浆,以利于将定量水泥浆体留驻桩底有效范围内。根据压注实时情况,一般情况下注浆工艺参数可按实情在如下范围内调控: (1 )注浆前压水试验的压力:注浆前压水试验是桩底注浆一道重要工序,除起到一般注浆工程的三个重要作用:①疏通注浆通道;②将沉渣及泥皮中的细粒部分推至加固范围外;③检查两根注浆管的联通性,以便采取措施充分发挥两根管的可灌性。若只有一根管可灌,应调整注浆工艺参数,使注浆均匀有效。压水量、压力时间根据实际情况定。 (2)注浆过程压力:以可注入为准,控制在6MPa 以下。本工程注浆过程压力控制在4.0?6.0MPa之间。注浆过程中应密切注意注浆压力变化,根据以下情况实时调整施工: ①压力逐渐上升,但达不到要求的压力,这可能是浆液在粘土中形成脉状劈裂渗透,或浆液浓度低、凝胶时间长,或部分浆液溢出。 ②注浆开始后压力不上升,甚至离开初始压力值呈下降趋势,这可能是浆液外溢。 ③压力上升后突然下降,这可能是浆液从注浆管周围溢走,或注速过大,扰动土层,或遇到空隙薄弱部位。 ④压力上升很快,而速度上不去,表明土层密实或胶凝时间过短。 ⑤压力有规律上升,即使达到容许压力,注浆速度也很正常(变化不大),这表明注浆是成功的。 ⑥压力上升后又下降,而后再度上升,并达到预定的要求值,可以认为

旋挖钻孔灌注桩及后注浆专项施工方案..

旋挖钻孔灌注桩及后注浆施工专项方案 编制: 审核: 批准: 青海明峰地基基础工程施工有限公司 2017年4月

旋挖钻孔灌注桩及后注浆 施工专项方案 一、编制依据 1、桩基施工设计图纸 2、工程技术条件、岩土工程勘察报告 3、有关规范、规程,主要有: (1)《岩土工程勘察报告》青海工程勘察院 (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2010) (3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5022-2002) (7)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (8)公司有关的质量体系文件。 二、工程概况 1、工程简介 拟建场地位于湟中县鲁沙尔镇庄隆路东侧。拟建2栋住宅楼,层高18层(地下1层). 2、地层结构 2.1、地貌地形 根据本工程场地《岩土工程勘察报告》,场地位于山前斜坡地带,高程以场地已建A-7#楼角西南点A点为引测点,高程为2637.79米,地面标高为2634.88~2640.21米,相对高差5.33米,地形较起伏,西南低、东北高,交通便利。拟建场地地层岩性特征从上而下依次分述如下。 2.2、地层分布 场地地层除杂填土外为第四系冲、坡积物及第三系泥岩组成。据勘探揭露自上而下分述如下: 4m1:灰褐色,以粉土为主,含有碎石、砖块、塑料等建筑垃 (1)杂填土 Q 4

合格 圾。松散,稍湿,层厚0.9-3.0米。 (21)湿陷性黄土状粉质粘土Q 32al+pl :棕红-褐红色,稍湿,硬塑,以粘粒为 主,含有少量砂粒、夹少量粉土夹层。摇振反应无,稍具光泽,干强度中等, 顶面埋深为0.9-3.0米,层厚2.6-12.3米。 (22)非湿陷性黄土状粉质粘土Q 32al+pl :棕红-褐红色,稍湿,硬塑,以粘粒 为主,含有少量砂粒、夹少量粉土夹层。摇振反应无,稍具光泽,干强度中等, 顶面埋深为5.0-14.2米,层厚1.3-7.7米。 (31)第三系强风化泥岩E:棕红色、青灰色。局部已风化成粘土状,含有石 膏,可塑,局部硬塑。顶面埋深3.8-16.5米,层厚1.0-9.8米,岩芯大多呈粘 土状,局部呈碎块状,具有遇水软化,在阳光照射下出现裂纹等特点。 (32)第三系强中化泥岩E:棕红色。泥质结构,中厚层状构造,节理裂隙较 发育。顶面埋深6.6-18.6米。该层未揭露,揭露层厚为2.6-19.5米,岩芯破 碎、大多短柱状、柱状,具有遇水软化,在阳光照射下出现裂纹,易崩解等特 点。岩体基本质量等级为V 级。 3、场地水文地质条件 场地内在勘探点深度均未见地下水,因此可不考虑地下水对基坑的影响。 三、旋挖钻孔灌注桩施工工艺 1、工艺流程 测 放 孔 位 定位测量、预计孔深 开 孔 通 知 单 技 术 部 工程 施工部 地质验槽、旋挖钻进成孔

钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺 第一节、工艺流程 (一)施工工艺流程 准备工作→放线定位→桩机就位→开挖到设计标高→人工开挖扩大头→清孔、验收→安放钢筋笼(注浆管随同安放)→下导管→混凝土灌注→后注浆施工→凿除桩头→桩身检验 (二)工艺流程图

第二节各工艺流程做法 (一)测量放线 在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。当桩中心距小于3倍桩径且桩端净距小于1.0m(D>2.0米)或桩心距小于1.5D(D<2.0)米时,应采用间隔开挖,浇筑混凝土。 桩位线定好之后,必须先试挖桩,待试挖桩成功后经有关部门进行复查,办好预检手续后再进行全面开挖工程桩。施工时相邻两桩净距小于2.5米时应采用间隔开挖,相邻桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。 待先批桩开挖完毕且混凝土浇筑完毕后方可再开挖另一批桩,以避免桩出现塌孔现象,确保施工安全。 (二)成孔 开挖桩孔垂直段采用螺旋钻施工,桩孔挖至孔底设计标高时,通知甲方会同勘察设计及有关人员共同鉴定,确定达到6层卵石层后方可扩底。当遇到施工区域受限时用洛阳铲配合人工开挖成孔。 钻机就位后,钻机下必须垫枕木,钻机就位必须平正、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上,经当班技术人员检查,验收签字后方可钻孔。

旋挖成孔首先是动力头转动底门镶嵌斗齿的桶式钻斗切削岩土,并将原状岩土装入钻斗内,然后再由钻机卷扬机和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换。 成孔中,按试施工确定的参数进行施工,设专职记录员记录成孔过程的各种参数,如钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时、准确、清晰。 旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻进时的垂直度,通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度,从而保证了成孔的垂直度。 钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。 旋挖钻机在钻进时,根据地层选用钻斗的同时,还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量,一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定,也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多,导致卸土困难,还会导致埋钻卡钻的事故发生。过少会延误施工进度与设备、能源的消耗,成本提高,降低了效益。 (三)人工扩底 挖扩底桩是人工下到孔内,将底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。扩底桩土方利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活

灌注桩后注浆施工方案

唐家营城中村改造项目(B地块)工程桩施工方案 建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日

工程桩施工方案 工程名称:唐家营城中村改造项目(B地块)工程桩施工 审批: 审核: 编制: 建研地基基础工程有限责任公司 2015年01月21日 目录 一、工程概况 (4)

1.2、基坑工程概况 (5) 二、施工方法 (5) 2.1、旋挖灌注桩泥浆护壁施工法 (6) 2.1.1、施工工艺 (6) 2.1.2、施工顺序: (6) 2.1.2.1、施工准备 (6) 2.1.2.2、旋挖机的安装与定位 (6) 2.1.2.3、埋设护筒 (6) 2.1.2.4、泥浆制备 (7) 2.1.2.5、钻孔 (8) 2.1.2.6、清孔 (9) 2.1.2.7 、钢筋笼的制作与安装 (10) 2.1.2.8、灌注水下混凝土 (12) 2.1.3、常见问题及预防措施 (12) 2.1.3.1、成孔常见问题及预防措施 (12) 2.1.3.2、安装钢筋笼常见问题及预防措施 (13) 2.1.3.3、水下砼灌注常见问题及预防措施 (13) 2.2、后压浆施工方法 (14) 2.2.1、施工方法及原理 (17) 2.2.2、压浆参数的设定 (18) 2.2.3、后压浆施工工艺 (19) 2.2.3.1、施工工艺流程 (19)

2.2.3.3、压浆施工中出现的问题和相应措施 (20) 唐家营城中村改造项目(B地块) 工程桩施工方案 一、工程概况

工程地点:拟建场地地处昆明市盘龙区,东侧为汇都国际二期(A地块),西侧紧邻云南省地矿局,南侧为汇都国际一期,北侧为建业商 务中心。 建设单位:云南驰久房地产开发有限公司 主体设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 勘察单位:云南地质工程勘察设计研究院 监理单位:云南新迪建设咨询监理有限公司 施工单位:建研地基基础工程有限责任公司云南分公司 1.2、基坑工程概况 (1)主体建筑 本项目为高层住宅区,拟建用地设计有2栋高层建筑,分别为30层和44层,框剪结构。 (2)工程桩 项目拟设3层地下室,基坑周长约410.00m,项目总用地面积14037.20m2。 1#塔楼基础拟采用Φ800旋挖钻孔灌注桩加后压浆施工工艺成桩。本项目基坑为内支撑工程,现已完成第一层土方施工,场地标高约为1886.5m,工程桩有效桩长拟定为50m,空桩10m。 二、施工方法 旋挖灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分

灌注桩后注浆监理细则

钻孔灌注桩后注浆监理实施细则 一、方案审查 后注浆施工时,监理单位要求施工单位,除了要编制钻孔灌注桩施工方案外,还要编制注浆技术的专项施工方案,提供各种注浆参数。重点审查方案的合理性,技术组织措施的具体性与全面性,国家强制性标准要求的符合性。对于后注浆技术关键是正确制作注浆头,既要使其在浇灌桩身混凝土时不使注浆孔堵塞,又要使其在成桩后能用清水顺利开塞,严格埋设好注浆管,选择合适的注浆泵,配制合适的注浆水灰比,确定合理的注浆量和注浆压力,并控制好注浆节奏。因此,对后注浆技术方案审查其以下几部分的内容是否符合要求。 1、后注浆装置应符合下列要求: ①、后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定,桩身内注浆导管可取代等承载力纵向钢筋。 ②、桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置,对于600mm<d≤1000mm的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根。 ③、钢筋应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼和扭笼。 2、后注浆管阀应具备以下功能: ①、管阀应能承受1Mpa以上的静水压力;管阀的外部保护层,应能抵抗砂石硬质物的乱撞而不致使管阀受损; ②、管阀应具备逆止功能。 3、浆液配比、终止注浆压力、流量、注浆量等参数设计应满足

以下要求: ①、浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,对于饱合土宜采用0.5—0.7;对于非饱和土宜采用0.7—0.9;而对于松散碎石土、砂砾土宜采用0.5—0.6;对于低水灰比浆液宜掺入减水剂,当地下水处于流动状态时,宜掺入速凝剂; ②、桩底注浆终止工作压力应根据土层性质、注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土、粉土,宜为5—10Mpa;对于饱和土层宜为1.5—6Mpa;软土取低值,一般不超过2Mpa,密实粘性土取高;桩侧注浆终止压力宜为桩底注浆终止压力的1/2; ③、注浆流量不宜超过75L/min; ④、单桩注浆量的设计应考虑桩的直径、长度、桩底和桩侧土层的性质、单桩承载力增幅、是否复合注浆等因素确定。通常可按下式估算: G c = a p d + a s nd 式中:a p 、 a s分别为桩底、桩侧注浆量经验系数:a p= 1.5—1.8;a s = 0.5—0.7;对于卵、砾石、中粗砂取较高值; n 桩测注浆断面数; d —桩直径(m); G c 注浆量,以水泥重量计(t) 对于独立单桩和柱距大于6d 的群桩和群桩初始注浆的部分基

灌注桩后注浆施工方案

宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团灌注桩后注浆施工监理实施细则 编制: 审批: 北京中城建建设监理有限公司 宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团监理部 二○一八年四月

1 目的 为了满足工程桩在灌注桩后注浆施工中作到技术先进、经济合理、确保质量、安全和环境符合要求,特制定本作业指导书。 2 范围 灌注桩后注浆工法可用于各类钻、挖、冲孔灌注桩及地下连续墙的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围土体的加固。 3 职责 3.1 项目部负责灌注桩后注浆施工全过程的管理,项目经理根据各岗位人员的分工不同,安排具有相应能力的人员上岗。 3.2 工程部对项目部进行不定期的检查,确保施工全过程的顺利进行。 3.3 总工办负责工程完工后最终产品的验收工作。 4 程序内容 4.1 后注浆工艺流程 后注浆工艺流程图如下: 4.2 后注浆装置的设置应符合下列规定: 4.2.1后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接;

4.2.2桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置:对于直径不大于1200mm 的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根;对于直径大于1200mm而不大于2500mm的桩,宜对称设置3根; 4.2.3对于桩长超过15m且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆;桩侧后注浆管阀设置数量应综合地层情况、桩长和承载力增幅要求等因素确定,可在离桩底5~15m以上、桩顶8m以下,每隔6~12m设置一道桩侧注浆阀,当有粗粒土时,宜将注浆阀设置于粗粒土层下部,对于干作业成孔灌注桩宜设于粗粒土层中部; 4.2.4对于非通常配筋桩,下部应有不少于2根与注浆管等长的主筋组成的钢筋笼通底; 4.2.5钢筋笼应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼。 4.3后注浆阀应具备下列性能: 4.3.1注浆阀应能承受1MPa以上静水压力;注浆阀外部保护层应能抵抗砂石等硬质物的刮撞而不致使注浆阀受损; 4.3.2注浆阀应具备逆止功能。 4.4浆液配比、终止注浆压力、流量、注浆量等参数应符合下列规定: 4.4.1浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,对于饱和土,水灰比宜为0.45~0.65;对于非饱和土,水灰比宜为0.7~0.9(松散碎石土、砂砾宜为0.5~0.6);低水灰比浆液宜掺入减水剂; 4.4.2桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和黏性土及粉土,注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为1.2~4 MPa,软土宜取低值,密实黏性土宜取高值; 4.4.3注浆流量不宜超过75L/min; 4.4.4单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算:

钻孔桩后注浆施工工艺

钻孔桩后注浆施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

钻孔桩后注浆施工工艺 1.相关施工规范 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 2.施工工艺流程及主要施工方法 工艺流程 钻孔灌注桩后压浆施工流程图 后压浆管的加工、安装 桩端压浆:灌注桩施工时,根据图纸要求预先在钢筋笼上对称位置固定2-3根φ30压浆管,压浆管底端部加工为出浆阀。(出浆阀加工时,在150mm的长度内,一周钻4个φ5的出浆孔,4排间距30mm相错。后用电工胶布捆扎后,外用绑扎带捆扎加固) 注浆管原材料注浆管加工 注浆孔注浆管喷头 注浆管包扎钢筋笼与注浆管压浆管的连接及压浆阀的安装要牢固可靠,确保密封性达到要求。 对钢筋笼下放过程中的技术环节进行监控,钢筋笼入孔吊放过程中不得反复向下冲撞和扭动,确保钢筋笼顺利下到孔底。 注浆管液压钳连接注浆管丝口连接

为确保压浆质量,桩端压浆阀的安装由专人负责安装,并由专人逐一检查。 压浆导管的上端应略高于地面以便于今后注浆施工,桩端注浆管长度与孔深相同,(视具体情况可略作调整); 桩灌注完毕孔口应有明显的标识,加强保护,严禁车辆碾压。(注浆管高于地面10公分。 开塞与压浆 在钻孔桩混凝土灌注36~48小时后,可进行开塞。开塞用注浆泵向管内压入清水,一般情况下用4~5MPa,即可打开压浆阀。压浆阀打开后,压力会立即下降。 2具体参数按照图纸要求确定 注浆管泵及过滤筛搅拌水泥浆 压浆顺序:原则上先进行桩端压浆,桩端压浆必须注意先浅后深的顺序,相对一个单位,应先灌外围桩后灌里面的桩。如有特殊需要的,可适当调整注浆顺序。 由于土层的压力作用,先灌入桩内的水泥浆总是向土层压力小的方向走,即往上走。注浆时,应先浅后深。 注浆注浆 在注浆过程,水泥浆液向上走的同时,也向桩的四周渗透,由于地层的渗透性较好时(如砾砂层及圆砾层等),水泥浆液的扩散半径也相对较大。当扩散半径超过一定范围,水泥浆对桩的作用相对也减小。因此,先灌注基础四周的桩,并通过压力控制扩散半径,使基础周围形成一道防渗墙后,再对基础内的桩进行注浆,这样就能有效的利用灌入的水泥浆,对桩周土层压密的效果。 压浆量:

桩端后注浆技术方案

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制依据 (1) 二.编制原则: (2) 3.编制范围 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工方法及工艺 (3) 一、后注浆施工前期准备工作 ........................................................... 错误!未定义书签。1注浆管制作: ...................................................................................... 错误!未定义书签。2注浆管布设....................................................................................... 错误!未定义书签。3注浆管安装 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 二、注浆施工参数及流程 (5) 1施工参数 (5) 2施工流程 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 三、后注浆机械设备及施工控制........................................................ 错误!未定义书签。1后注浆设备 ....................................................................................... 错误!未定义书签。2施工控制 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 四、后注浆施工质量保证措施 (7) 五、安全管理及防护措施 (8) 第一章编制说明 一、编制依据 1.现场施工调查资料 2.国家及地方有关标准、规范及相关文件

冲孔灌注桩施工工艺

冲孔灌注桩及后注浆施工工艺 一、施工工艺原理 冲孔桩施工原理是桩机将冲锤提升到一定高度,然后利用冲锤自由落体的冲击能量冲击打碎土层或岩石,并通过泥浆循环出碴达到进尺成孔的目的。 二、机料工计划 1、主要施工机械表 2、劳动力需求特点 本工程的施工任务为冲孔灌注桩,需求的劳动工种主要包括冲桩工、钢筋工及其他配套工种,由于本工程基本上属于机械化施工,故各工种是根据施工机械的配备数量进行配置的,劳动力随施工机械同时进场直至施工机械退场。 3、主要材料供应原则 材料供应做到: (1)、按提前预算和抽出的小样,做出备料计划。 (2)、按公司材料科“合格供应商”名单每一种大宗材料,选择多家供应商,以保证供货不断流。 (3)、本工程的钢筋等材料,根据现场施工进度分批量进场根据工程实际情

况进场。 (4)、密切关注工程进度部位情况以及材料的库存情况,对可能短缺的材料及时采取措施。 (5)、现场备用1辆小货车,用于采购零星材料。 (6)、施工现场钢筋、商品砼、钢筋等原材集中堆放,现场材料堆放使用管理,按公司《施工现场器材管理规定》执行。 主要材料进场计划表 材料名称单位需求量使用部位需求时间备注钢筋t 80 冲孔桩分批进场桩芯混凝土m3 4000冲孔桩随需随购水泥t 50 冲孔桩底分批进场后注浆用其他材料项按需要零星材料随需随购

三、工艺流程 四、施工方法 1、设浆池、浆沟 由于冲孔桩施工会产生大量泥浆,因此,处理好泥浆是搞好现场文明施工的关键。为保持在施工期间的现场整洁有序,创造良好的施工环境,必须在冲孔灌

注桩施工前先施工泥浆沟槽及泥浆循环池。为保证混凝土浇筑时泥浆的排放及保证场地地基的稳定,施工时要准备足够的泥浆车对泥浆进行外运处理。 2、埋设钢护筒 冲孔灌注桩成孔时,需采用孔口护筒,护筒埋设应符合下列规定: ⑴.护筒埋设应准确牢固,护筒中心与桩位中心的偏差不应大于50mm。 ⑵.护筒用4~8mm钢板制作,内径大于冲锤头直径200mm,上部开设1个溢浆孔。 ⑶.护筒埋设深度:在粘性土中不宜小于1.0 m;砂土中不宜小于1.5m,高度应满足孔内泥浆面高度的要求。 ⑷.受水位涨落影响或水下施工的冲孔桩,护筒应加高加深,必要时应打入不透水层。 3、桩机对位 立好机架并调整和安设好起吊系统,将冲锤吊起,徐徐放进护筒内。冲击钻应对准护筒中心,偏差不大于±20mm。 4、冲孔 (1)开孔:在开孔阶段冲孔进度不宜太快,一般控制每小时进尺在1米以内,相应地提锤高度要小,冲击次数要多(见如下表),这样产生的冲击力小,使孔壁逐渐受水平力的挤压而密实。 此时如果冲击过猛,进度太快,孔壁不能较好地形成,反而会引起坍孔。所以在开孔阶段要严格控制冲孔进度,以利于加强孔壁。在开孔深度,护筒底以下3~4米范围之内,要求尽可能把孔壁护得牢实一些,此后进入正常冲孔,就不容易产生坍孔。 (2)正常冲孔:经过轻冲击的开孔阶段之后,即开始正常冲孔,以加快速度。提锤高度可增至1.5~2米以上,泥浆浓度相应降低,大致在1.5以下。在正常情况下,冲孔进尺每小时为1~1.5米左右,有时更多一些。 (3)冲打岩层:岩层表面大多是高低不平,或为倾斜面,因此在冲孔刚进

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 、注浆阀及钢筋制作示意图 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置, 径小于1200 mm设置2根;桩径大于1200 mm而小于2500 mm的桩对称设置3根 2、后压注浆管采用①50m的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或 焊接。 3、注浆阀设置 ~.L 加難 里戌注抿妈 TJS 4-=童三三盘 朮7-一〒装0 =

(1)注浆阀比钢筋笼长200伽。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1 、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JG 2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值, 密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d 后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。

后注浆施工方案

后注浆施工方案 本工程采用桩端、桩侧复式注浆,注浆管阀在桩端及桩侧设置,保证后注浆对桩端、桩侧达到有效增强的目的。 桩端后压浆导管采用25mm钢管壁厚3.25mm,连接采用套丝连接,连接应密闭,不得有空隙,且导管不能用作钢筋笼吊点。导管高出地面200mm,上端预先封堵。压浆导管与钢筋笼加劲箍固定采用14#铁丝十字绑扎。 施工工序流程:成孔→下钢笼并安放注浆管→下灌注导管→第二次清孔→检测孔底沉渣及泥浆指标→砼灌注→开塞(在混凝土浇筑后24~48h内用高压水从压浆管压入)→桩端、侧注浆。 一、桩端、侧后注浆施工技术要求: 注浆管分布在桩两侧及中间位置,桩端单向截流注浆阀低于桩端400mm,桩侧单向截流注浆阀安装部位按照图纸进行施工,施工时应防止管道被杂物堵塞,影响后注浆的施工及桩身质量的监测。 1.浆液 (1)浆液水灰比宜控制在 0.45~0.6。注浆终止压力不小于2.5MPa。压浆控制采用双控法,以水泥压入量控制为主,压力控制为辅。施工时要做好详细记录;水灰比控制在0.45~0.6。 浆液应按每个循环使用量配置备用,使用前浆液应经过过滤,防止杂物堵塞压浆孔。 2.注浆管道 (1)600mm直径钻孔桩均采用Ф25mm钢管,施工时应按设计图纸的要求加工。桩端注浆管道比钢筋笼长出200mm,本工程采用气阀当达到一定压力后冲开阀门后开始注浆。

(2)后压浆管阀应能承受1MPa静水压力,管阀外部应有防砂石冲撞保护层,管阀应具有逆止功能。 (3)注浆管道的所有接口应连接牢靠,施工质量应严格把关。 (4)注浆管道露出桩顶的标高,由施工方根据钻孔桩平台标高等现场实际操作条件确定。注浆管道上端口设丝口闷头封闭,下端口也需封闭。 (5)后注浆装置安置就位后,应先对注浆装置进行检测。 3.压力注浆工艺 (1):钻孔灌注桩水下砼浇筑后24h-48h内用压力水从注浆管中压入,保证注浆管道畅通。 (2)在正式压浆前保持注浆管内水注满。 (3)当水下灌注桩成桩两天后开始,注浆作业离成桩距离应大于10米。 4.压力注浆方法 (1)按每次的注浆量通过注浆管依次循环压注。 (2)进浆口压入混和水泥浆时,完成一次压浆后,应均匀减压,防止压力浆倒流堵塞注浆孔。 5.每次终止压浆标准 当满足下列条件之一时可终止注浆:a.注浆总量和注浆压力均达到设计要求。b.注浆总量达到设计值的75%,且注浆压力超过设计要求。 最后一次压浆完毕,应经建设单位工程师认可。 二、注浆设备及工艺安排 1.施工准备 (1)作业条件:

后注浆灌注桩施工方案

新乡市国际商务中心 基坑支护工程 护 坡 桩 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 河南大兴市政工程有限公司 2017年 7 月31日 目录 一、工程概况 二、编制依据

三、施工准备 四、施工方案的选择 五、施工工期、进度计划 六、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 七、主要施工机具安排计划 八、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 九、工地临时用电专项方案 十、材料管理制度及节约措施 十一、质量标准与验收方法 前言 按照新乡市国际商务中心基坑支护工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉招标文件及相关资料,针对该工程特点认

真编写该技术方案及施工组织设计。 一、工程概况: (一)工程名称:新乡市国际商务中心基坑支 护工程; (二)工程地址:新乡市金穗大道东段与新五 街交汇处东北角; (三) 桩基形式:采用护坡桩----单桩设计有效桩长为 14-16米 m;桩径 600mm。(施工时以图纸为准); (四)现场地质情况: 桩长范围内的岩土地层具体详见《新乡市国际商务中心场地岩土工程勘察报告》(详勘)--河南省地矿建设工程(集团)有限公司。 二、编制依据 (一)新乡市国际商务中心基坑支护工程护坡桩桩施工要求及《新乡市国际商务中心场地岩土工程勘察报告》(详勘)。 (二)采用的主要规范: 1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 3.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 4.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 6.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ311-2013; (三)类似工程施工经验;

桩端后注浆方案

杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广 场项目桩基工程 桩 底 注 浆 专 项 施 工 方 案

浙江省地质矿产公司 杭政储出[2005]50号E-08地块 办公商业金融用房及绿化广场项目项目部 二0一0年八月 灌注桩后注浆施工方案 因本工程MT区域遇漂石,部分桩位桩长改变,为提高桩端持力层的承载力和减少整体沉降量,在钻孔灌注桩施工完毕,桩身混凝土具有一定的强度以后对桩底进行注浆加固。 制作钢筋笼时,在钢筋笼上预埋两根1寸×(壁厚)的焊接管作为注浆管。下笼后,使注浆管底部的喷浆头插入桩底的圆砾石层或沉渣夹层中,然后灌砼成桩,桩身混凝土达到一定强度后,即可对桩底进行注浆加固。 一、桩底注浆机理 桩底压力注浆能提高单桩承载力,减少沉降量,其作用机理为:

1.对于圆砾层,压力注浆时浆液通过渗透、扩散,将原来充填于卵砾和砂颗粒之间的承压水挤走,浆液凝结后,使持力层的强度得到提高,高压浆液在桩底形成一个扩大头,增加了桩底的受力面积,从而使桩的端承力得到很大提高。 2.对于桩端沉渣夹层,压力注浆时桩底沉渣在高压浆液的作用下,先与浆液混合,继而高压浆液对沉渣和被扰动的桩端土体进行挤压、密实和充填,从而提高了桩的端承力,减少了桩的沉降。 3.在持续高压作用下,水泥浆液楔入到桩身和孔壁的环状间隙中,使疏松的泥皮挤压而密实固结,从而改善了桩土关系,使桩的侧壁摩阻力得以充分发挥和相应提高。 二、注浆工艺流程

桩底压力注浆工艺流程图 三、注浆技术参数 1.注浆压力: 3~4MPa 最大注浆压力: 6MPa 终止压力:不小于 2.浆液水灰比:~,底水灰比浆液加入减水剂 3.注浆水泥用量:吨(独立单桩、桩距大于6d的群桩和群桩初始注浆量按3吨)

钻孔灌注桩后注浆工艺

钻孔灌注桩后注浆工艺 摘要:随着我国城市建筑的不断发展,对桩基础的承载力提出了更高的要求。一般方法是加大加深桩身,然而这将大大提高单桩的成本和施工难度。灌注桩后注浆技术很好地解决钻孔灌注桩施工工艺本身存在着桩的缺陷,并提高了桩的承载力。 关键词:钻孔灌注桩,承载力,施工工艺 1、工程介绍 本工程主要为*****钻孔灌注桩后注浆施工。灌注桩合计167根,桩径均为φ700。2、施工准备 2.1施工前所有人员、机具包括注浆所用材料落实到位施工技术人员仔细熟悉施工蓝图,对作业班组进行交底。 2.2桩端后注浆装置的选用和设置 (1)桩端后注浆装置应由注浆器、注浆阀和注浆管组成。 (2)注浆管应采用钢管,钢管内径不宜小于20mm,壁厚不应小于2.5mm。连接接头应采用丝扣连接,接头处应采用止水胶带。 (3)注浆阀应采用单向阀,应能承受不小于1.0Mpa的静水压力。 (4)注浆器下端成锐角状,其环向面呈梅花型均匀分布注浆孔,孔径不应大于8mm,下孔时孔径应采用胶带或橡胶包裹。注浆器下部应伸出桩端以下200~500mm,上端宜高出地面0.2m,上口宜用堵头封闭 (5)注浆管数量宜按桩径设置,本工程均为2根。注浆管下放前应作注水试验。注浆管应同钢筋笼一起下放,注浆管点焊在钢筋笼内圈上。 表一:主要施工材料及工器具 序号名称规格用量备注 1 钢管φ27×2.8 19500m 注浆用管 2 注浆器2个 3 注浆阀2个 4 注浆泵2个 2.2注浆液的配比 (1)注浆液应采用42.5级水泥配制单桩水泥用量按1.5t/根桩。 (2)浆液的水灰比宜为0.55~0.60之间。 (3)配制好的浆液应过滤。滤网网眼应小于40um。 2.3注浆施工前应先进行试注浆,确定注浆压力及注浆速度等施工参数。 3、后注浆施工工艺 3.1注浆管制作 注浆管采用一般钢管,其结构分为三部分:端部花管、中部直管及上部带丝扣的接头。花管段侧壁按梅花形设置出浆水孔,孔径通常为6—7mm。直径可采用Φ27mm。同时,花管段一定要用胶带、塑料膜或橡胶膜等包裹好,用铁丝等缠绕扎紧,防止渗漏。 3.2注浆管安装下放 将两根注浆管点焊在钢筋笼的内圈上,安装注浆管时必须保证注浆管之间的对接,确保焊缝饱满、连续、密封良好;必须在花管全长范围内用胶带、塑料膜或橡胶膜等缠绕紧密,再用胶皮铁丝包裹扎牢,以保证密封良好。端部花管、注浆管连接完成后,每节或每段均应当具有一定压力的自来水灌水检验其是否密封,如存在渗水应及时返工整改,以防止岩土体、地下水及灌筑料入管内堵塞管路。同时,注浆管安装时还必须保证花管端部与钢筋笼(设计必须是下至孔底)底端齐平,而后管内注满水同钢筋笼一起放入孔内。另外注浆管顶应低于

桩基后注浆施工方案

桩基后注浆施工方案(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

西安铁路枢纽西安站改扩建工程迁建机务段、车辆段及客整所剩余工程XZGS-1标段 迁建西安机务段桩基后注浆 施工方案 编制:日期: 复核:日期: 审批:日期: 中铁二十局集团有限公司西安站改工程项目经理部 二〇一五年十一月

目录 一、编制依据·············································错误!未指定书签。 二、工程概况·············································错误!未指定书签。 三、质量、安全工作目标······························错误!未指定书签。(一)质量目标 ·······································错误!未指定书签。(二)安全目标 ·······································错误!未指定书签。 四、施工主要设备表与各施工作业人员一览表···错误!未指定书签。(一)机械设备配备表 ······························错误!未指定书签。(二)各种施工作业人员一览表 ··················错误!未指定书签。 五、现场施工管理人员组织构架·····················错误!未指定书签。 六、施工前准备 (3) (一)现场准备 ·······································错误!未指定书签。(二)技术准备 ·······································错误!未指定书签。 七、后注浆施工方案····································错误!未指定书签。(一)后注浆施工前期准备工作 ··················错误!未指定书签。(二)注浆施工参数及流程 ························错误!未指定书签。(三)后注浆机械设备及施工控制 ···············错误!未指定书签。(四)后注浆施工质量保证措施 ··················错误!未指定书签。(五)安全管理及防护措施 ························错误!未指定书签。

灌注桩后注浆施工方案

彩虹快速路滨江段三标段(互通段)工程钻孔灌注桩桩端后注浆施工方案 一、工程钻孔灌注桩基础概况 彩虹快速路滨江段三标段(互通段)工程,西接U标段(遂道段),东至涵虚路,全长2.4Km。全线采用“高架+地面道路”的形式,工程位于现状滨文路上,呈东西走向。桥梁工程包含彩虹快速路主线高架、彩虹互通8条匝道、火炬大道平行匝道(2条匝道)、地面桥梁(两座)。本工程桥梁桩基础共计各类钻孔灌注桩746根,其中桩径? 1.0m桩32 根;? 1.5m桩708根;? 2.0m 桩 6 根。 主线高架桥与匝道桥钻孔灌注桩基础采用以(15)安山岩(蚀变安山岩)、(16)泥质粉砂岩、(17)钙质石英砂岩、(18)砂砾岩、(19)安山玢岩、(20)沉凝灰岩、 (21)玻屑凝灰岩、(21)a 蚀变 玻屑凝灰岩岩层为桩端持力层,为端承桩。部分匝道桥及地面河桥钻孔灌注桩基础采用(12)4圆砾层为桩端持力层,为摩擦桩。具体统计如下:

为提高摩擦桩的承载力和减少桩的沉降,本工程设计采用了桩端后压浆,桩底压浆

提高的承载力作为安全储备。本工程钻孔灌注桩基础中101根为摩擦桩,其中桩径? 1.0m 桩(32根桩基础)及桩径? 1.5m桩(69根桩基础)为摩擦桩,根据设计要求每根摩擦桩均要求采取桩端注浆。若在实际桩基础施工过程中由于地质原因引起,出现新的摩擦桩时仍适用桩端后注浆。 新增摩擦桩统计如下:E36-1 、ZX43、ZX38-4 。 二、编制依据 1.《公路桥梁施工技术规范》JTG/T F50 —2011; 2. 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007; 3. 《桩基施工手册》徐维钧人民交通出版社 4. 《杭州市彩虹快速路滨江段三标段(互通段)施工图设计图集》 三、施工工艺 本工程桩端注浆管采用声测管,每根桩设三根注浆管,采用?60mm无缝钢管。在声测管端部两个方向各钻? 4?6mn孔3?4个,并用橡胶皮包裹两端用铁丝扎紧,以防止泥浆堵塞孔道。声测管比钢筋笼长约20cm其两端用螺纹堵头封堵,上端高出钻孔平台。 施工工序流程:成孔一下钢笼并安放注浆管一下灌注导管一第二次清孔一检测孔底 沉渣及泥浆指标一砼灌注一开塞(在混凝土浇筑后24?48h内用高压水从压浆管压入,将橡胶皮撕裂。)一桩端注浆(在超声波检测结束且混凝土强度达到设计强度75%^上时,即可向管内压浆)。每次每根压浆管压浆量①1.5m桩达到1.5t,①1.2m桩达到1.2t,①1.0m 桩达到1t。注浆压力达到8Mpa稳压10分钟。达到以上数值之一时即终止本次压浆,移至下一管道进行压浆。每一循环压浆时间的间歇不得超过4小时。 桩底终止循环压浆标准:每桩3根压浆管总压浆量①1.5m桩达到4.5t,①1.2m桩达到3.6 t,①1.0m桩达到3 t ;所有管道压浆压力均达到8Mpa桩体总上浮15mm 达到以上三者任一数值则表示本桩压浆全部结束。最后一次压浆完毕,应经监理工程师认可。 四、桩端后注浆施工技术要求 每根摩擦桩均要求采取桩端注浆加固,①1.5m、①1.0m桩基础设有3根声测管,利用声测管作为压浆管,施工时应防止超声波管道被杂物堵塞,影响后注浆的施工及桩身质量的监测。

相关文档