工程概况

本工程是广州市**区220 千伏**变电站电气照明安装工程,工程位于广州市广州**大道以西、**涌以北,框架结构,楼高五层,建筑高度为28.70 米,总建筑面积约为5522 平方米。设计单位:**电力设计研究院

监理单位:**电力工程监理有限公司

施工范围与工程特点

㈠、根据设计施工图纸及承包合同要求,承装的范围为:

1、电气照明工程;

2、通风空调配电工程;

3、动力配电线路工程。

㈡、工程特点:

1、本工程电气工程按设计要求,除户外电源线路采用镀锌钢管敷设外,其它室内动力、照明及通风空调配电等电源线路均采PVC 难燃线槽敷设。

??? 2、由于本工程楼层较高,施工作业时要注施工安全。

㈢、施工过程中要科学地运用计划、组织、指挥、控制和监督的职能,力争达到工期短、质量好、成本低, 安全文明生产,促使本工程符合“全优”标准要求,充分发挥工程投资效益和社会效益。

工程目标及质量保证体系

(一)、工程施工目标

1、工期目标:总工期为98 天,以土建基础开工之日起,电气安装工程则组织工人进场配合土建做好管线的预留、预埋工作,在整个施工进程中必须与土建及装修施工队伍密切配合,以确保能按合同工期完工。

2、质量目标:严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准精心组织施工,确保达到优良工程验收标准。

3、安全目标:落实各项安全措施,确保安全生产,消灭重大伤亡事故,减少轻伤事故,轻伤频率1‰以下。

4、文明目标:确保达到文明施工工地标准。

(二)、施工质量保证措施

1、施工质量符合规范要求,严格按照我司质量方针要求,精心组织施工;

2、严格按公司制定的工程质量管理制度实行自检、互检和复检的方法, 具有实测数据和签证手续。分项、分部交工验收都必须具有完整的质量资料(包括各工序安装测试记录、隐蔽工程验收记录、中间验收记录和质量评定等技术资料) ;

3、设备、材料进场均需有质量合格证,广州市建材准销证,消防产品许可证,并会同甲方、监理等单位对其品种、数量、外观、出厂日期等进行检查、验收, 如有异议应会同有关部门鉴定后方能发放施工;

4、严格操作规程,按工艺要求施工。修改、变更设计和材料代用应事先向有关部门请示, 并

办理有关签证后方能施工;

5、对参加施工人员进行施工质量教育,增强施工管理人员、工人的质量意识,在下达班组任务单同时要有质量、安全指标, 做到质、安与经济挂钩, 并制定相应的奖罚措施;

6、工地每周定期举行质量安全例会和坚持自检制度,贯彻公司每月一“小检”,季度一“大检”的工程质量安全评优活动;

7、施工过程中,施工员应做好施工日记, 班组长做好安装原始记录,技术人员作好检查验收记录和整理好有关技术资料并保存完好。

施工部署

(一)准备工作

在安装工程进场施工前,必须在施工管理、技术、材料等各方面都要认真落实,资金方面希望能得到建设单位的大力支持。

1、工程技术管理人员:设现场项目管理小组,落实技术、经济责任,设现场机电技术总负责人一名; 质安负责人一名; 各专业施工负责人各一名。管理人员应熟悉有关施工及验收规范、设计图纸和有关文件, 掌握设计意图和会审意见, 做好施工准备工作。在实际施工中与原设计图纸有不同时,应及时会知甲方、监理及设计单位,并画出实际的施工图报有关单位审批后方可施工。

2、做好施工技术交底,首先安排有经验技术骨干校对预留孔洞、管线布置是否符合实际要求,以杜绝或尽量减少日后返工工作。

3、对工程所需的材料进行分析,作好材料计划。管理人员必须按工地的实际情况编制设备材料计划和进场时间计划,保证材料按工程进度供货,在施工过程中,管理人员应做好分项、分部工程的设备材料建账及耗料记录。

4、主要设备材料提前选定样本,提供可靠技术尺寸和性能,检查其可行性。暗装的管线应做好隐蔽记录,验收合格后才交付土建隐蔽, 避免返工, 保证质量。

5、由于现场较复杂,施工场地狭小,因此工程所用各种灯具、配电箱、电缆、电线、线槽、钢管等应设置专业仓库及现场仓库。分期分批进场,尽量减少二次运输和劳动强度。所有设备材料应保存好产品说明书、合格证及检验报告,以备作竣工验收资料时使用,现场材料应分类堆放整齐。

6、提高工作效率,大型材料垂直运输尽量协调利用土建的塔吊和上落笼。

(二)、施工平面临时生活设施

施工现场临时办公、仓库及用电、用水由土建装修方案中统一规划布设。

(三)、劳动力安排与管理人员架构

照明动力安装工程初步计划高峰期投入约10 人,分三个阶段进场。本工程第一阶段工人进场,主要任务是配合土建预埋管线、预留孔洞;第二阶段工人进场,主要任务是全面铺开各层的施工安装工作面,完成主体安装工程;第三阶段工人进场,主要任务是设备安装及调试工作。进场时间和人数都以整体为目标,先主后次,密切配合土建、装修工程进度。根据工程的侧重缓急, 充分利用时间, 及时调整各施工点的人员配比。如下表:

施工管理人员构架图(机电安装工程):

给排水施工班组

附:各管理人员证书复印件

施工总顺序与主要施工流程

施工总顺序

2

、 施工流程 电气工程安装 :

施工安装及技术要求

电气工程:

1、施工方法

(1)、在每一层土建施工前, 应熟悉施工图纸, 明确那些线管应预埋在楼板、剪力墙内, 那些位置应预留孔洞, 应注意电缆竖井及电缆托盘穿墙的预留洞。施工时应与土建密切配合及时预埋及预留,做好埋点准确不遗漏,采用热镀锌钢(线)管施工时应注意:

?①、钢管不应有折扁、裂缝, 管内无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应刮光;

?②、埋入土层内的钢管, 应刷沥青两道或使用镀锌钢管, 焊接处应刷沥青防腐;

?③、钢管和薄壁电线管的连接应采用丝扣连接,不应采用焊接连接,管道套丝长度不应小于接头长度的1/2。

④、钢(线)管接头两端应加跨接接地线(暗装6 平方铜芯线,明装4 平方铜芯线),并宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接;

?⑤、套管连接宜用于暗配钢管, 套管长度为连接管外径的1.5~3 倍,连接管的对口处应在套管中心, 接口牢固严密, 防止灌桨、塞管;

??⑥、砼楼板、墙及砖结构内各种开关、插座底盒、?灯位接线盒与管连接应采用迫母固定; ??⑦、暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面。预埋在楼板、剪力墙内的钢管、接线盒应固定牢固,以防移位;

??⑧、明配钢管应排列整齐, 固定点的间距应均匀, 管卡与终端、转弯中点、电器具或接线盒的边缘的距离为150~500mm,中间的管卡最大间距为厚钢管DN15~DN20 为1.5m, 薄壁钢管DN15~DN20 为1.0m,天花吊顶内敷设的钢(线)管应按明配管施工, 明配管管口应用锁紧螺母或护套帽固定;

(2)、采用线槽施工时应注意:

①、所采用的塑料线槽及配件必须由阻燃处理的材料制成,并取得消防部门认可的合格证。

②、线槽安装时应紧贴建筑墙面,排列整齐,连接应连续无间断,底板每节固定点不应小于两个,在转角、分支处和端部均应固定;

③、固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。

④、线槽的接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角;

⑤、线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺;

(3)、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独吊装和支撑物固定。

(4)、线槽直线段应每隔1.0~1.5米设置吊或支点,下列部位应设置吊或支点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角上。

(5)、吊装线槽,吊杆直径不应小于6mm。

?(7)、钢(线)管与设备连接时, 应将管敷设到设备内,?如不能直接进入,可用金属软管连接。选用软管接头时,不得利用金属软管作为接地导体;

(8)、支吊托架安装应选用优质膨胀螺丝固定,贴墙贴顶安装之灯具应采用膨胀螺丝或木牙螺丝加塑料胀管固定,配电箱、柜安装应采用螺栓与固定支架连接;

(9)、由于电气线路较多,因此应根据各线路的走向,合理确定各线路的排列顺序;(10)、电缆引入、引出建筑物应穿电缆保护管,保护管两端要打喇叭口,以免刮伤电缆。电缆敷设完毕,要把护管口用黄麻沥青堵死, 以免管内进水及杂物;

(11)、电缆终端头的制作应符合规范要求,应有经过培训的熟悉工艺的人员进行,电缆线芯接到设备上的长度, 需要多长就剥多长。剥切电缆时, 不得伤及线芯绝缘。

室内低压塑料电缆头先包两层塑料粘胶带, 再包两层涤纶胶带然后在根部用塑料带包成橄榄状, 包缠缘时应注意清洁,防止潮气侵入绝缘层。如果电缆为金属铠装电缆,包缠绝缘带之前应焊地线, 焊地线不能用喷灯焊, 可用150-300w 电烙铁锡焊;

(12)、控制电缆终端可采用一般包扎,电缆接头应有防潮措施;

(13)、10 平方毫米及以上的线路与设备的连接线头应采用线耳焊接或压接, 与开关设备的连接应接触可靠;

(14)、设备的安装必须严格按制造厂产品说明书进行;

(15)、配电屏的安装采用10#槽钢作基础,安装时应先校平后再与土建预埋之角钢焊接。配电屏用螺栓或点焊固定在基础槽钢上;

(16)、控制柜采用砼作基础, 基础高度应大于250 毫米;

(17)、管内穿线前应将管中积水及杂物清除干净, 导线在管内不得有接头, 其接头应在接线盒内进行, 管内导线出口处应加塑料护嘴, 不同回路(照明支路除外),不同电压, 交流和直流的导线不得穿入同一根管内;

(18)、穿线钢管穿过建筑物伸缩缝时, 应在二端留接线盒和接地螺栓;

(19)、导线穿入钢管后, 在导线出口处,应装护线套,在不进入箱(盒)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理;

(20)、为便于接线及今后维修,导线应用不同颜色绝缘线(A 相用黄色;B 相用绿色;C 相用红色;零线用淡蓝色;地线用黄绿双色线),接上负荷应注意三相平衡;

(21)、所有电气设备金属外壳、构架、线管、电缆桥架必须良好接地,使其成为电气通路;箱、盘、柜体及其内的二层金属板应可靠接地,其可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接;

(22)、插座、螺口灯头的接线须正确,严禁调错及漏接;

(23)、对地面的安装标高低于2.4m 的金属外壳灯具和其它电器,其金属外壳须可靠接地保护;

(24)、顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点;顶棚内的灯具金属外壳和金属接线盒应设接地端子;

(25)、控制设备调试时, 应先断开用电设备电源线路, 对设备及控制柜检查、调试正常以后, 方能接上用电设备试运行;

(26)、电缆的数量及附件等等,订货前应现场测量计算准确;

2、技术要求

(1)、敷设于垂直线管中的导线每超过下列长度时,应在管口或接线盒中加以固定:

①、导线截面在50mm 及以下为30 米;

②、导线截面在70~95mm 为20 米;

③、导线截面在120~240mm 为18 米;

(2)、预埋穿线管离墙、砼面距离不应小于15mm,并尽量减少弯曲, 当管长超过下列尺寸时, 应加中间拉线盒, 其位置应便于穿线;

①、管长超过30 米无弯时;

②、管长超过20 米有1 个弯时;

③、管长超过15 米有2 个弯时;

④、管长超过8 米有3 个弯时;

(3)线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm,导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。

(4)、钢管进入落地式配电箱, 高出地面不宜低于200mm, 进入灯头、开关、插座盒、配电箱内管口露出应≤5mm;

(5)、同一室内成排成对安装的灯具,其纵横中心轴线偏差不大于规范要求;

(6)、同一工程室内开关,插座高度应一致(设计注明除外),成排安装的开关高低差不应大于规范要求;

(7)、开关、配电箱、板安装,垂直偏差不大于3mm,暗装时其面板四周边缘应紧贴墙面, 座地式柜屏垂直度偏差1~1.5%;

(8)、所有电气设备金属外壳、构架、线管、电缆桥架必须良好接地,使其成为电气通路;

(9)、施工时必须严格分清工作零线(N)及保护接地线(PE), 不能互为混用, 保护接地线仅在首层变配电房、发电机中性线(工作零线)重复接地处与工作零线相接;

(10)、钢(线)管穿线后, 不准电焊或利用管子作电焊地线, 管口修整等工作必须在穿线之前完成;

(11)、各回路的导线之间及相对地绝缘电阻应用兆欧表测试, 要求不小于0.5兆欧。

(12)、联合接地装置的接地电阻要求小于1 欧。

主要材料计划汇总表(略)

施工进度计划(见附表)

主要施工机具和检测设备?

保证安全施工、文明施工措施

(一)、安全生产措施

1、建立安全生产教育,检查制度, 强化安全意识, 加强职工的安全技术教育,认真执行国家有关安全生产规程;

2、建立施工现场管理制度:工地入口及施工现场应设安全生产标志牌和标语,进入施工现场必须戴安全帽, 不准穿拖鞋进入工地, 多层次交叉作业, 应采取防隔离措施, 严禁高空抛掷构件物品, 预留洞口、电梯口等应设防护栏和警示牌、照明灯。管井施工严禁交叉作业, 做好防范措施;

3、建立机械、电气安全生产管理制度,所有施工、用电设备均作好接地保护,手持电动工具要设漏电保护开关, 使用前应检查机具是否良好, 以防发生意外伤亡事故。工地电源线执行单相三线制或三相五线制;

4、建立治安、防火、防盗制度, 加强仓库、设备、材料管理,作好防火防盗措施。施工期间,工地派驻保卫值班员,以防发生意外。现场工具房和材料仓库要搞好环境卫生, 材料堆放要排列整齐, 并配备相应灭火器材。宿舍严禁使用电炉、煤油炉。节假日应将贵重机具和材料集中负责保管, 加强值班等措施;

5、建立安全交底制度,适时对作业班组进行施工方案交底, 以便工人掌握施工各环节有关质量要求, 注意有关安全生产事项;

6、使用吊装机械设备要了解起重能力和性能,被吊重物重量必须控制在吊装机械设备最大能力内,吊装时应有专人指挥,指挥信号要统一明确,吊装重物时, 下面不准站人或行人通过;

7、电焊机应设保护接地线和防雨、防水措施,焊把焊线保持完好。电源线一次侧长度不大于5M, 进线处要有防护罩;

8、气焊设备要加装防回火装置, 并经常检查其灵敏可靠, 乙炔、氧气瓶要有5M 以上距离,气焊设备与焊炬、明火应有10M 以上的距离,否则应采取隔离措施, 焊割器具和胶管应经常检查有无泄漏现象。

(二)、雨季施工安全措施

雨季施工必须主意室外的用电安全,所有用电设备必须做好防雨遮挡,施工人员应注意防滑,最好穿着有防滑胶底的靴。

(三)、文明施工管理措施

文明施工是施工企业整体实力和综合管理水平的反映,是工程创优的基条件之一,本公司将文明施工当作企业生存和发展的基本策略之一,树立良好的企业形象和社会信誉。施工班组将着重抓好以下几方面的工作:

1、场容管理规范化

a、现场临时设施,包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时水电设施,均应按确定的施工平面图布置,搭设整齐。

B、施工现场道路必须保持畅通,楼层通道口和楼梯口应设置出口标志和照明灯具。

C、加工场内的材料、半成品或成品、废料要分类堆放整齐。班组每天下班前必须把当天的施工现场清理干净,检查符合要求才能离开。每一处施工完成后均要做到料尽场清。

D、不得野蛮施工,不得有意损坏土建或其它单位的成品。对可能会损坏或弄脏土建已完成

的地面的设备底部应有保护措施(如垫木、铁板等)。

E、工地应有宣传拦或黑板报,显眼处就张贴有关质量、安全、防火、文明施工等内容的宣传画、标语和警示标志。

2、仓库管理条理化

A、不允许使用易燃材料搭设现场仓库。仓库内的货架必须采用金属构架,货架摆设要整齐。

B、材料应分门别类进行存放,摆放整齐,并设置铭牌,标明名称、型号、规格。合格品、待检品、不合格品要分类摆放,并标明清楚。

C、大宗的设备材料、成品或半成品必须按规定地方堆放整齐,不得侵占场内道路及妨碍安全保护等设施。

D、危险品必须设立专门的仓库存放,同时配备足够的灭火器材,设置防火禁令牌及危险标志。

3、宿舍管理规范化

A、现场宿舍应符合防火、通风、采光、卫生要求。设置在已建好大楼内的宿舍,间隔必须使用砖墙或金属板材;设置在露天场地的,使用可装拆的标准型临时房屋或砖建临时房屋。

B、每间宿舍门口应挂出写上该宿舍防火卫生管理责任人的姓名及暂住人数的牌子,宿舍内挂有宿舍管理制度。

C、每个宿舍居住人数不应超过10 人,统一使用铁架上下床,摆放必须整齐。要有集中的挂衣架和毛巾架。尽量能做到每个房间有一个储物柜。铺、被、帐要求整齐或放入储物柜内。

D、宿舍内的电气设备必须由持证电工统一安装,严禁乱拉乱接。应在宿舍附近的规定地方设置足够的灭火器材,有条件的要砌筑消防水池。

E、宿舍内不准堆放材料,不准在宿舍内生火或煮东西。不准躺在床上吸烟,在宿舍内吸烟时应将火柴梗、烟头放在装有水的容器内。不准随地吐痰、丢废物。生活区内要设置垃圾容器并及时清理。

F、宿舍清洁卫生要定期进行,要求每天扫地一次,每周大清洁一次。做到无蛛网、无积尘、无异味。宿舍周边环境应有专人负责打扫。宿舍内严禁进行赌博或迷信活动。应分设男女宿舍,严禁男女混居及家属流宿。

工程保修承诺及具体措施

1、我司承诺本工程竣工验收后按中华人民共和国国务院第279 号《建设工程质

量管理条例》有关条款规定和合同要求对工程进行保修。在正常使用条件下,电气

管线、给排水、设备安装保修期为2 年。

2、工程保修具体措施

(1)、工程完工后,建立工程回访制度和保修卡,及时调查掌握工程质量情况,了解业主的要求,及时解决发现的质量问题。

(2)、建立回访制度,确定回访计划,进行定期不定期回访,每年内工程回访不少于两次。(3)、建立工程维修卡,在工程竣工后一个月内向业主发出,维修卡内容包括:①工程业主的名称;②关于保修的原则、范围和期限;③负责保修的部门和人员;④联系电话、联系人。

(4)、在工程保修期内,贯彻公司的质量方针、服务热情周到,因施工造成的质量问题均应及时免费维修。即使是甲方原因造成的问题,也应积极给予解决。协助业主完善承建范围之外的配套设施建设,做到善始善终为甲方服务。

(5)、保修工作按要求填制维修任务书,分析存在的问题,找出主要原因,制定措施,确保完成日期,持经批准的维修任务书,连同维修登记单由生产部门下达维修责任人执行。

技术资料的移交及归档的保证措施

本工程竣工验收后我司将严格按照《广州市城市建设档案管理办法》穗府[1996]87 号、《关于修改城市档案部分图表的通知》穗府[1996]07 号、《转发建设部第78 号令及建设部办公厅关于印发<房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表>的通知》粤建管字[2000]68 号以及其它省市有关工程竣工验收备案的规定要求,将工程技术资料报送质监部门及城市档案馆资料归档。

1、技术资料做法要求

(1)、应按规定分册、分卷装订;

(2)、资料收收集、编制与工程项目施工进度同步;

(3)、资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及省市有关规定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。字迹要求采用黑色签字笔填写,需要复写时必须采用黑色单面复写纸;

(4)、资料装订时要求以16 开纸规格为标准,不够大的进行裱糊,去掉资料内的金属物,采用广州市城市建设档案管理处统一印制的表格和卷皮、盒,用棉线装订整齐,竣工图采用手风琴折叠,大小为4 号图幅;

(5)、资料整理份数一般要求一式四份,移交时均须办理移交手续。

2、建立资料管理制度

(1)、实行技术资料核查制度

资料员负责对资料的日常收集整理;质安员对分项工程技术资料负责核查;项目技术负责人对分部工程技术资料负责核查;质安科负责复核,确认无误后,报公司总工程师核准后,才能向质监部门提出工程核验。

(2)、实行资料检查评比制度

公司质安部门对在建工程项目每季度组织评比一次,对做得好的项目进行通报表扬,对差的进行批评、整改。

(3)、实行有见证送检制度

在施工过程中对每一种规格的材料均执行有见证送检制度,确保每次取样时都有监理或业主的负责人在场监督。

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

电气节能工程施工方案

电气节能工程施工方案 一、编制说明 电气节能工程是一项“四新”(新材料、新设备、新工艺、新技术)工程,为认真贯彻和落实《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010相关规定,加强本建筑节能工程的施工质量管理,提高节能工程施工质量,使电气节能工程在一次验收合格的基础上,再上一个新台阶,提高一个新档次。为此,编制次方案以便现场施工。 二、编制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2、《建筑照明设计规范》GB50034-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 5、《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010 6、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ-65-2009 三、施工前准备 1、技术准备 1)组织所有施工人员,共同熟悉和审查图纸,提出问题,分类 整理。通过图纸会审或设计变更,得到答案和解决。 2)技术负责人应根据施工现场的特点,编制出一套施工方案, 能“用内业去指导外业”,提高施工质量。 3)技术负责人应根据工程特点,编写出施工质量,技术交底, 并向作业班全体施工人员逐一进行交接,做到交的清楚,接的明白,不

走过场。 2、工程材料 1)电气节能工程所用的材料,其规格,型号和材质,必须符合设计要求,质量符合国家现行技术标准 2)工程所用的材料和设备,在进场前应先将样品和产品质量证明文件,检验报告等报送工地监理工程师进行审定,一经监理单位认定后,方准组织进货 3)电气节能产品进场后,应及时组织相关人员进行现场验收,并做好验收记录。材料进入现场后,要妥善保管。怕压的材料,设备要单独摆放。要防止重压、漏雨、受潮或日晒,是材料变形,锈蚀等。 3、施工机具 1)电气节能工程所用的施工机具,除了电工常用的通用机具外,尚应有千分尺或游标卡尺。 用来检测进场导线的线径是否符合现行技术标准,施工现场应有高精度单臂电桥或数字欧姆表,用来检测导线的直流电阻。 2)其他检验项目,应由有资质的检测单位,专业技术人员,专用仪表仪器提供技术服务。 四、施工方法与技术措施 1、施工前,对进场的电气节能材料再次进行检验,检查材料有无严重 缺陷,产品的各项技术性能和技术参数是否达到验收标准要求。 2、各个单体的灯具类型和要求如下所示: 1)综合楼及生产调度楼荧光灯采用T8 类型,采用电子镇流器,功 率因素大于0.9。

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

110KV变电站电气施工方案

某110kv变电站电气施工方案 第1章工程概况 1、编制依据 1.1 XX省电力公司文件X电公司农XXX号《关于XXX110千伏变电站扩建工程初步设计的批复》; 1.2 XXXXXX设计院:有关XXXX变二期扩建工程施工图; 1.3 XXXXX公司: ●质量、职业健康安全和环境管理整合体系的《质量/职业健康安全/环境方针目 标指标,危险源/环境因素识别、评价及控制措施管理方案、应急预案》 ●公司工程质量、安全管理有关规定; ●《变电工程管理制度汇编》; 1.4 电气装置安装工程施工及验收规范(有关变电站安装部分); 1.5 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.6 XXXXXXX公司:有关XXXX工程现场调查情况。 2、工程概况 2.1 工程简介 XXXXXX变于XXXX年投产,系常规户外平面布置。其中110kV屋外配电装置位于该变电站东侧,采用单母线双刀闸分段接线;35kV屋外配电装置分列所区南侧,采用为单母线断路器分段接线,北向架空出线;#2主变压器位于110kV配电装置区与10kV配电室之间,容量为XXXXXXMVA;10kV屋内装置位于XXXX西侧,目前为单母线接线,暂无10kV出线.主控室位于10kV配电楼的北侧,典型的一层式结构。 因XXXXX县经济的迅速发展,用电负荷随之剧增,据XXX介绍XXXXX变的31.5MVA主变压器处于高负荷运行状态。根据XXXXX局安排将扩建1台31.5MVA主变压器(#1变)及#1变三侧的配套设备。设备基础及设备支架一期已全部上齐.

●工程名称:XXXXXXX扩建工程 ●监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●运行单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程规模及主要工程量 2.2.1远景建设规模及本期扩建规模见下表示 2.2.2电气主接线 110kV、35kV、10KV主接线维持原有接线方式,即110kV侧采用单母线双刀闸分段接线;35kV侧采用为单母线断路器分段接线;#1主变压器容量为1×31.5MVA;10kV屋内采用单母线接线,装置无出线,本期10kV I段母线上10KV电容器、电压互感器各一个. 2.2.3土建主要工作量 本期扩建设备支架一期已上齐,电缆沟、操作小道也无需建设。原基础由于设备更新尺寸不符须进行重造,同时对基槽、基坑开挖后多余土方外运,恢复损坏草皮及道路。

电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案 Jenny was compiled in January 2021

电气照明安装施工方案 (一)电气施工: 1、施工材料的核算: (1)在准备施工材料之前,仔细阅读电气施工系统图和平面图,分别找出本工程中的电源位置,找出电器具的位置、数量、种类和安装方式,分别各个用电器具上的电源的布线距离。 计算出电线管道的长度,及各种安装材料的数量与规格,并列出备料明细表。 (2)安装材料: 照明器具主要有各种灯具、电器控制箱、开关盒、插座、以及各种安全保护开关等。它们的规格、型号通常已在系统图的文字说明上标出,施工材料核算比较方便。 安装材料,主要是指用于这些器具固定的材料,常用的有固定开关盒、插座盒采用的水泥和固定各种灯具固定灯具的螺钉、螺栓。核算时可按每个暗盒、暗插座,每个壁灯、射灯用两只木螺钉,每个日光灯用四只灯木螺钉,每个吸顶用6只木螺钉,每个普通吊灯用两只膨胀螺栓,每个电源控制箱用4只膨胀螺栓。对大中型灯具的安装材料,要单独核算。 (3)布线长度: 布线长度的计算是一项比较麻烦的工作,往往面对如此众多的线路不知从何下手。一般可以采取分散方法来解决。 首先根据电器平面图,从电源所在房间开始,或从一个较大的房间开始,把该房间内进线端至各电器位置的电路走向长度逐个估算,再将各个电器的用线长度相加,即得到该房间内的布线长度。用同样方法估计出其它房间内布线长度;第二步将各个房间内的布线长度相加;第二步再估算各房间进线端到该楼层电源控制箱的

走线长度。如果楼层内的房间多,可以用一种简易的计算方法:将电源到本楼层最远的布线长度乘以房间数量,再乘以,即得本楼层走廊内的布线长度。将房间和走廊的布线长度相加,即得布线长度之和。 (4)穿线管和线槽的长度: 穿线管主要用于房间内吊顶以上部分和墙面的布线;线槽主要用于电源出线部分和走廊电线集中的场所。 穿线管长度的估算要根据用电器的多少来决定。因为穿线管可穿多路电线,有电器愈多,其穿线管的利用率愈高。 线槽的长度一般应按略大于走廊长度来计算,然后将各走廊和电源出线位置的长度相加即可。 (5)安装材料的损耗率: 在一般工程中,对电器通常都不计其损耗,但安装材料的损耗在所难免。在本工程中相对损耗率要低些,但因建筑物结构构造等因素,损耗率的大小需要根据具体情况进行调整。 2、金属线管的施工: (1)所需主要工具: 线管夹固闸、套线器、50~30mm管子钳、冲击钻、切管器和弯 管器等。 (2)划线定位: 将各种灯具、开关、插座和栩电等定出坐标和高度,根据实际情况确定穿线管走向和分支汇点,并划线标出。 (3)布线:

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

变电站电气施工组织设计方案

***110KV变电站 安装工程 施工组织设计纲要批准: 审核: 编制: 年月日

目录 1工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程设计特点及主要设备选型 (1) 2公司本部与现场组织机构图及相互关系 (3) 2.1组织机构的设立 (3) 2.2公司本部与现场组织机构图及相互关系图 (4) 2.3各机构主要负责人职责 (4) 2.4工程主要负责人简介 (7) 3施工现场总平面布置图 (7) 3.1施工现场总平面布置原则 (7) 3.2施工总平面布置图:见附图。 (7) 3.3现场平面布置图说明 (7) 4施工方案 (9) 4.1施工准备 (9) 4.2施工工序总体安排 (14) 4.3工程成本的控制措施 (27) 5工期及施工进度计划 (28) 5.1工期规划及要求 (28) 5.2 施工进度计划横道图 (28) 5.3针对关键路线为确保工期所采取的措施 (29) 5.4进度计划风险预测 (30)

5.5主要安装设备及材料供应计划 ................................................................................ 6质量目标、质量合格证体系及技术组织措施........................................ 6.1质量目标........................................................................................................................... 6.2质量管理组织机构及主要职责.................................................................... 6.3质量管理措施 .............................................................................................................. 6.4质量管理及检验标准 ............................................................................................ 6.5质量保证技术措施 .................................................................................................. 7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.............................................. 7.1安全管理目标 .............................................................................................................. 7.2安全管理组织机构及主要职责.................................................................... 7.3安全管理制度及办法 ............................................................................................ 7.4安全组织技术措施 .................................................................................................. 8环境保护与文明施工 .................................................................................................... 8.1文明施工的目标、组织机构和实施方案............................................ 8.2加强施工管理、严格保护环境.................................................................... 8.3文明施工考核、管理办法 ................................................................................ 8.4工程卫生技术措施 .................................................................................................. 9计划、统计报表的编制与传递............................................................................ 9.1计划、统计报表的编制与传递.................................................................... 9.2信息管理...........................................................................................................................

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案1、照明配电工程概况(1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。(2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。 (3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于

20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超套。1套时检测数量不少于100,不足1%套时抽查100过.(5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆 的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的 电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5% 抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯 C、走廊、电梯前、楼梯间设置应急疏散指示灯 (2)施工过程控制: 灯具的安装应遵循从材料选购、位置确定,到安装、检查、验收的原则加强在施工过程中对外观质量控制。施工过程按下列过程予以控制: 安装固定拉线定位——→灯具开关位置检查——→施工准备——→ →检验位置→接线验收→通电试验

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。 (2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。(3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。 (5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

电气照明插座安装施工方案

电气照明插座安装施工方案 一、电气照明插座安装工程 1、配管 1)、选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC 阻燃管及其配套管件。 2)、天花板上弹线做到横平竖直,间隔间距不超过1m,用膨胀螺栓固定在天花板上。 3)、按照施工图敷好管,室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装。垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用直径4螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时,最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。 2、导线敷设 材质要求:导线的规格、型号、绝缘等级必须符合设计要求,并有合格证。 3、施工工艺流程: 选择导线—→扫管、扫盒—→穿带线—→放线、断线—→导线与带线绑扎—→穿线—→接头包扎—→线路检查、绝缘摇测 1)、在穿线前对所有管路、接线盒必须进行清扫,护口齐全,穿好带线,穿线时每不少于三人,并一送一拉,导线不得有背扣,损伤。导线颜色相线分别为黄、红、绿。PE线即接地保护线为绿黄双色线,N线即中性线为淡兰色,照明开关控制线为红色。 2)、采用16号钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入中,管弯多时,可以由管路两端穿入钢丝,两入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起,然后将带丝拉出。 3)、穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行,穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实,绑扎牢固。 4)、导线在接线盒内应选用相应的压线帽,用压线钳压紧,无松动。 5)、穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测,摇测时选用50V,0~500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。