文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙砖质量报告

外墙砖质量报告

外墙砖质量报告
外墙砖质量报告

室内墙地砖质量评估报告

一、瓷砖质量标准

1.现行规范和合同要求

根据国家现行规范和采购合同要求,瓷砖质量应符合GB/T4100-2006《陶瓷砖》和GB6566-2001标准中A类装修材料的要求。

抛光砖公差尺寸要求:边长偏差±1.0%;厚度偏差±5%;边直角、直角度±0.2%。

在现行规范中没有对倒角加工质量的相关要求。

2.公司标准要求

我公司质量要求要高于国家规范要求,根据公司领导会上讨论结果,公差尺寸要求为>298.50mm,偏差在±0.25mm。

2*2倒角平顺均匀,同一批次加工要求对接基本在一条线上。

二、瓷砖进场使用情况

根据A1#楼下标段调查,诺贝尔瓷砖5000多片进场,该标段劳务总包挑出662片不合格,挑选率达9%;博华瓷砖6000多片进场,劳务总包挑出1320片不合格品,挑选率达22%。

对劳务总包挑选不合格的瓷砖,我部现场采购人员、装饰公司材料采购部人员、瓷砖供应商、A1#楼下标段劳务总包共同进行抽样检查,结果如下:

1.博华瓷砖

随机挑选8

抽检的8块砖公差尺寸均符合我公司质量标准要求,倒角加工有四块尺寸不均,另外两片有磕碰。

2.诺贝尔瓷砖

随机挑选

抽检的10块砖有2块公差尺偏小但寸均符合我公司质量标准要求,倒角加工有四块尺寸偏小但均匀,另外三块有磕碰。

3.现场挑砖

A1#楼下标段劳务总包人员现场挑选砖,从12片砖中挑选有6片不合格,对这6片不合

299.16、299.59、299.98、299.14。该工具本身误差较大,小于瓷砖精度。

三、评估结论

1.公差尺寸。从测量实际数据来看,公差尺寸符合基本都能满足我公司质量标准要求。

2.倒角加工。倒角加工是半人工半机械,前期质量不稳定,有大小边、不均匀等问题,通过公司采购部和装饰公司材料采购部深入加工厂监督控制,目前已趋于稳

定。目前北京瓷砖加工水平基本相当,我方已尽最大限度监督加工厂,加工质量

再进一步提高比较困难。

3.磕变掉角。瓷砖是易碎品,在运输、加工、包装、搬运、使用过程中,都会有可能磕碰。对于已经移交施工方的瓷砖,也应加强管理。轻微破损的瓷砖建议施工

方在排砖的时候在边角处使用消化。

外墙贴砖专项施工方案

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 现行相关标准、规范、规程 (1) 1.2 施工图纸及有关文件 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 外内墙面构造做法 (2) 4. 施工前准备 (2) 4.1 技术交底 (2) 4.2 施工准备 (3) 4.3 作业条件 (3) 4.4 劳动力组织 (4) 5. 施工工艺 (4) 6. 质量控制 (5) 7. 质量、安全施工管理架构 (6) 8. 注意事项 (7) 9. 成品保护 (7) 10. 安全文明施工 (8) 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

外墙贴砖专项施工方案 1.编制依据 1.1现行相关标准、规范、规程 1.2施工图纸及有关文件 2.工程概况 佛山万科城三期工程为G9a#、G9b#、C-3#、S-3#、S-5#楼,框架剪力墙结构,总建筑面积约52378.37平方米,包括住宅、商业和会所。G9a#、G9b#楼为28层高层住宅楼,层高3米,建筑高度93.1米,S-3#楼为5层低层住宅楼,C-3#楼为3层会所,S-5#楼为2层商业楼,除S-3#楼无地下室外,其他均为2层地下室,其中,G9a#、G9b#、C-3#楼负2层为人防地下室。5、7期项目7-10座为框架剪力墙结构,总建筑面积约89147.76平方米。地下室2层,地上28层高层住宅楼,层高2.9米,建筑高度为93.0米。其中,除G9a#楼、G9b#楼和7-21座高层建筑采用铝模施工取消抹灰工序外,其他楼栋及高层建筑外墙抹灰和贴砖(G9a#楼、G9b#楼4层及以下,7-21座3层及以下)。具体平面和立面根据甲方设计部下发确认的分色图施工。 本工程由佛山市万科投资有限公司开发,由广州宏达工程顾问有限公司监理及广州 1

面砖施工技术标准

面砖施工技术标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

室外贴饰面砖施工技术标准 1 适用范围 适用于建筑工程高度不大于100m、抗震设防烈度8度以下、采用慢粘法施工的外墙饰面砖工程。用于外墙饰面工程的陶瓷砖、玻璃锦砖等材料,统称为外墙饰面砖。 2 施工准备 材料要求 水泥:水泥基粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的技术要求,并应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定,在试验室进行制样、检验,粘结强度不应小于。当设计无要求时,饰面砖粘贴应采用强度等级不低于的普通硅酸盐水泥或强度等级不低于的硅酸盐水泥。 砂:基层处理及饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝所用砂浆应采用细砂,各项指标要符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52)的要求,使用前过筛,含泥量不大于3%。 胶粘剂:不得采用有机物作为主要粘结材料。如采用专用胶粘剂粘贴饰面砖,应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》(JC/547)的要求,且按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定,其粘结强度不应小于。 勾缝应采用具有抗渗性的粘结材料,其性能应符合行业标准《砂浆、混凝土防水剂》(JC474)的相关规定。

饰面砖 (1)吸水率不应大于6%。吸水率应按照现行国家标准《陶瓷砖检验方法》GB/进行试验。 (2)在采购饰面砖时,要严格按照设计和本公司的要求,确定饰面砖的种类、规格和级别。宜采用背面有燕尾槽的成品。进货时按照排砖图准确计算饰面砖使用量和耗损量,要求厂家同批生产,并一次购进,妥善存放。 . 作业条件 外饰面砖工程的施工图及排砖方案、设计说明及其他设计文件齐全。 饰面砖、水泥、砂、胶粘剂、矿物颜料等按要求已进场并存放。其中饰面砖应有生产厂家的产品合格证书和出厂检验报告,进场后应对几何尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等指标进行复验。水泥、砂、胶粘剂等材料均要进行复试。 施工前应对找平层、结合层、粘结层及勾缝材料进行试配,经检验合格后方可使用。 饰面砖取样复验合格后,使用自制套版逐块选砖,饰面砖的尺寸偏差应在现行《干压陶瓷砖》(GB/T4100)规定的范围之内。同时用肉眼观察饰面砖表面,缺陷及色差明显的不允许使用。 主体结构已完成且验收完毕。外墙施工脚手架或吊篮已搭设、安装完毕,经安全部门验收,符合使用要求和安全规定;阳台、护栏、突出

建筑装饰装修工程常见质量通病及原因和预防措施

-- 建筑装饰装修工程常见质量通病及原因和预防措施 一、饰面工程质量通病 饰面工程分涂料饰面和块料饰面两大类,随着装饰工程的迅猛发展,装饰饰面的涂料和块料的品种也日趋繁多。这里就材料本身性能对饰面装饰质量的影响不予阐述,仅从施工工艺、施工方法和施工技巧等方面来分析其工程质量通病。 (一)涂料饰面 建筑涂料对建筑物具有保护功能、装饰功能和改善建筑构件的使用功能。 涂料饰面的施工方法主要分为四种,即:扫涂、滚涂、弹涂、喷涂。其中,喷涂应用最为广泛,其次是滚涂。涂料施工的质量通病,常见如下: 1、流坠、流挂——使涂膜厚薄不匀,形成泪痕,甚至似帷幕下垂状。 原因分析: (1)涂饰面凹凸不平,凹处积油过多,施工时气温又太高,成膜中流动性太大。 (2)涂料黏度不够,刷涂时醮油过多,喷涂时喷枪口径太大。或喷涂时压力大小不均,喷枪与施涂面距离不一致等。 预防措施: 基层尽量平整,刷涂时用力均匀,每遍涂料厚度控制合理,选择匹配的稀释剂。空压机压力稳定均匀,喷枪嘴的口径要调整合适,操作时离施涂面保持相等距离,均匀移动。 2、涂膜发花原因分析: (1)含有多种颜料的复色涂料,如果各种颜料的比重差异较大,施工中颜料分层离析,就会造成浮色现象,即涂膜发花。 (2)刷涂时,刷毛太粗、太硬或未将已沉淀的颜料搅拌均匀,都可能出现涂膜发花的现象。 预防措施:颜料比重差异较大的复色涂料中应适当的加入甲基硅油,刷涂的刷子毛要软,且在刷涂过程中经常搅拌,使之均匀。 3、涂膜开裂、脱落原因分析: (1)基层处理不净,有潮湿、霉染、灰尘等,涂料与基层黏结不牢。

(2)面层涂料硬度过高,柔韧性差或涂料中挥发成分太多,影响成膜的结合力。 (3)涂层过厚,表干里不干。 预防措施:基层必须处理干净,要选用柔韧适宜的涂料,注意催干剂的用量和搭配的适当,涂层厚度要恰到好处。除此外,尚有漏涂、透底、起皮、反碱、咬色等通病。 -- 作者:北海之心 -- 发布时间:2005-4-14 18:23:36 -- 建筑装饰装修工程常见质量通病及原因和预防措施 (二)、釉面砖饰面通病 釉面砖是指用于护墙和装饰用的一种陶质砖,主要用在厨房、厕所、浴室等经常接触水的房间,具有较好的装饰效果,表面光滑,易于清洗而且防潮耐碱,能起到保护墙的作用。除使用不当,可造成质量事故外,在施工中,因为镶贴釉面砖墙面操作技术要求较高,因此也常常发生下述的质量问题。 1、空鼓、脱落——釉面砖镶贴质量不好,造成局部或较大面积的空鼓,严重时釉面砖脱落掉下。 2、接缝不平直、缝隙不均,墙裙凸出——产生原因主要是施工前对釉面砖规格挑选不严格;挂线贴灰饼、排砖不规矩。另外贴釉面砖的操作不当也要出现上述的现象。 3、釉面砖污染变色——釉面砖的污染有釉面污染及胚体污染两种。其现象是釉面砖白度降低,返花发黄、变黑等。 造成污染的原因是:镶贴好的釉面砖胚体变色,其色液主要是从釉面砖的接缝中渗入,而未镶贴的前坯体的变色,主要是在运输、保管及浸泡釉面砖时,遇到色液(例如绑扎草绳的黄色)疏松的坯体,可很快地吸收这些色液至釉面,而砖的釉一般为透明或半透明的,能清楚的反映坯体颜色的变化。为此施工中要注意以下两点: (1)、从运输至入库,从施工前泡水至镶贴,都要避免和有色液体相接触。镶贴釉面砖,要砂浆饱满,嵌缝密实,以免污水从嵌缝处渗入灰浆空隙,渗入釉面砖的坯体,造成坯体污染变色。 (2)、镶贴釉面砖的砂浆用砂,有机物含量应控制在规定的允许范围内,以免砂浆中色浆太深,影响釉面砖的白度。釉面砖表面嵌缝的灰浆,要使用与砖同色的填缝剂。

外墙砖专项施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (2) 第二章施工工艺 (2) 第三章质量控制 (5) 第四章安全施工管理 (8)

第一章工程概况及特点 汇乐国际三期高层工程位于泰山南路与沱江路交汇处西北角,本工程占地面积大,建筑面积大,小区所修建的房屋多,因此,本工程将该区域房屋修建划分了多期进行修建,本次施工工程为三期高层,该期共分为两个施工栋(32#楼和33#楼),该施工段的建筑面积为60961.38㎡。该施工工程主要由地上26层和地下负一层组成, 地上22层和地下负一层组成。 该工程由德阳市汇昌房地产有限责任公司开发建设;由四川宏基原创建筑设计有限公司设计;由四川国正建设监理有限公司对工程进行监理。 本工程平面变化较为复杂,立面变化丰富。地下车库由地下机动车停车、地下非机动车停车、设备用房组成,33#楼一层商铺层高4.7米,二层商铺层高为4.2米,三层以上为住宅层高均为2.95米。32#楼一层商铺层高4.5米,二层商铺层高为4.2米,三层以上为住宅层高均为3.00米。 针对本工程的具体情况,外墙面砖粘贴又是本工程外墙装修的一个重点。既要考虑外墙砖粘贴的稳固性、科学性,又要保证工程工期。因此合理的施工安排和施工工艺就起到关键作用。 第二章施工工艺 一、作业条件: 1. 根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选出颜色一致、同规格的陶瓷砖,分别堆放并保管好。 2.预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗洞口尺寸调整好,达到设计外墙面砖排版要求。若门窗框、扇要已经固定好,必须用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实,并事先粘贴好保

外墙砖技术标准要求

外墙砖--技术标准要求 一除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000 《挤压陶瓷砖第3部分:细炻砖(吸水率3%

(2)破坏强度:厚度≥7.5mm 平均不小于950N;厚度<7.5mm 平均不小于600N。 (3)面砖断裂模数平均值不小于20 MPa,单个值不小于18 MPa。(4)色差:距离砖面3m处目测不明显(或双方约定2m站立目测无色差),窑变砖允许存在色差,但需经万创确认。 (5)颜色稳定性:500W汞弧灯照射28天,不褪色。 3 设计要求 ■外墙贴劈离砖的高度参照各地建设主管部门的规定。 ■由设计单位选定外墙砖样板,包括品种、规格、图案、颜色均匀性的要求,并确定墙面排砖图。 ■外墙砖铺贴前,应做一个不小于800mmx800mm的样板,经确认后方可大面施工。 ■根据排砖图,水平、垂直缝宽为8mm,缝深由设计确定。 ■排砖时并应达到横缝与门窗脸窗台或腰线齐平,竖线与阳角、门窗框平行,门窗口阳角都是整砖。 ■非整砖排在次要部位如窗间墙或阴角处,非整砖的尺寸应大于1/3砖长,同一面墙上不能出现一行以上的非整砖。 ■外墙阴阳角可考虑采用异形角砖,(也可采取边缘加工成45°相对接。如改为小于45°角,然后两砖对合形成直角,效果更好) ■当女儿墙压顶、窗台、腰线等部位上平面镶贴时,应采取顶部砖压侧面砖的做法应有滴水或排水措施,坡度和找坡方向详见多层、高层统一构造做法。 ■底部平面镶贴时,立面砖最低一皮砖应侧压底面砖,并低出底面砖砖面3-5mm。 ■应设伸缩缝,竖缝设在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位,水平缝设在洞口上下或与楼层对应处。伸缩缝两侧的劈离砖缝宽≥伸缩缝宽。 ■外墙砖粘贴前,要求基层抹灰必须干燥一周(PH值<10),且粘贴后24小

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装饰装修工程的质量通病防治措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 在房屋装饰装修中,工序多且复杂,又多为手工操 作,因而会出现很多质量通病,如瓷砖脱落、饰面板开 裂、厨卫渗漏、墙面开裂、石膏线开裂、石膏板吊顶出现 接缝处不平整、漆面效果不佳等现象,这些质量通病的存 在不仅影响美观和引起墙面的渗漏,而且会给房屋结构带 来质量隐患。 一、房屋装饰装修工程中常见的质量通病 1、厨卫渗漏,原因是水在地面滞留,来不及排放而 渗到下层;预留孔填充不实及防水层施工方法不当或遭到 破坏等造成的。

2、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形。 3、吊顶脱落,产生原因是吊杆间距过大或固定不牢。 4、轻钢龙骨石膏板隔墙出现结构裂缝,这是因为轻钢龙骨有的出现变形,有的通贯横撑龙骨、支撑卡装得不够,致使整片隔墙骨架没有足够的刚度和强度,受外力碰撞而出现裂缝。 5、抽水马桶、下水道堵塞,产生原因:施工人员为图方便乱倒垃圾、废料。 6、油漆、涂料起皮,产生原因是油漆、涂料施工时基层未干,或为赶进度在阴雨天环境下进行施工。 7、木地板翘曲、变形,产生原因是木地板含水率过大或基层潮湿。 8、门窗的刚度不够,起闭不灵活,气密性水密性较

外墙墙面砖施工方案

外墙墙面砖施工方案 陶质外墙砖施工方法 1、材料:陶砖专用粘结剂(或水泥)、陶瓷砖专用嵌缝剂(或3:1水泥砂浆)、水、陶质外墙砖。 2、工具:切割机、灰匙、水平尺、墨斗、橡胶片、海绵。 3、施工顺序 A、基层处理:将墙角按建筑要求做找平层,并做好防水处理。 B、放线:分清砖的批号,确定砖与砖的灰缝距离(建议留缝在12-15mm左右),确定铺贴设计要求、在干燥的平层上按铺贴设计要求和砖的实际规格弹出分格线。 C、砖的处理:尽管我公司的陶质外墙砖烧结度十分优越,但砖体仍属陶性,铺贴前请提前四小时用清水泡浸砖体。 D、粘结剂的准备: a、粘结剂:水=4;1 b、干湿度:用于粘贴的粘结剂不能太稀,应以不滴浆为好。 c、用于勾缝的专用嵌缝剂要干一些:以捏紧成团,甩地成散为最好,用挤压式可稀

一些,不滴浆为宜。 d、铺贴: a、铺贴:用灰匙把粘结剂抹在砖的背部,并铺满砖底,不留空隙,然后按分格线铺在墙上。 b、填缝:将嵌缝剂放在灰板上填补砖缝,或挤压方式填缝均可。注意尽量避免弄脏砖面。 c、勾缝:填缝完成后,即开始进行勾缝,勾缝的厚度一般距砖的表面要凹3-4mm。注意勾缝要严密,不得填松,不要高出砖面。若有滴挂,可等干燥后用刷子清除,完毕后用干净的海绵或布将砖表面抹干净。 F、清洗保养: 根据当地的天气情况,一般在铺贴完工后约30小时,且砖缝凝固到一定强度后,用清水从上至下全面冲洗干净。如仍有部分清洗不干净时,可用陶砖清洗剂或浓度在2-3%的盐酸溶液进行清洗,并及时用清水洗干净。 G、注意 陶砖背部燕尾槽砂浆要填涂充分。使用防渗性能良好的填缝材料,同时在填缝作业完毕后,要用填缝抹刀对灰缝进行抹压。要求整个施工过程中不要污染砖面。填缝不充分易产生白花现象,也就是通常所说的“泛碱”现象。 其他技术措施要求(泛碱、防水、外墙保温、抗拉拔)

教学参考资料(《外墙饰面砖工程施工及验收规范 》JGJ126-2015)

成都农业科技职业学院 教学参考资料 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》城乡建筑分院建筑专业教研室整理 2015成都

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 材料 (3) 4 设计 (5) 5 施工 (6) 6 验收 (11) 条文说明 (13)

1 总则 1.0.1为保证外墙饰面砖工程的质量,做到技术先进、经济合理、安全可靠,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑抗震设防烈度不大于8度、高度不大于lOOm,采用满粘法施工的外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收。 1.0.3外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收,本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1 外墙饰面砖tapestry brick for exterior wall 用于建筑外墙外表面装饰装修的无机薄型块状材料。 2.0.2 水泥基粘结材料adhesive material based on cement 以水泥为主要原料,配有改性成分.用于外墙饰面砖粘贴的材料。 2.0.3结合层joint coat 由聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 2.0.4联片饰面砖mosalc 多块饰面砖表面用胶纸粘连成大片,便于粘贴施工的产品。

3材料 3.1外墙饰面砖 3.1.1外墙饰面砖产品应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《薄型陶瓷砖》JC/T 2195的规定。 3.1.2外墙饰面砖宜采用背面有燕尾槽的产品,燕尾槽深度不宜小于0.5mm。 3.1.3用于二层(或高度8m)以上外保温粘贴的外墙饰面砖单块面积不应大于15000mm2,厚度不应大于7mm。 3.1.4外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖,根据本规程附录A和附录B不同气候区划分,应符合下列相应规定: 1 I、Ⅵ、Ⅶ区吸水率不应大于3%;Ⅱ区吸水率不应大于6%;Ⅲ、Ⅳ、V区和冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%。吸水率应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定》GB/T3810.3进行试验。 2 I、Ⅵ、Ⅶ区冻融循环50次不得破坏;Ⅱ区冻融循环40次不得破坏。冻融循环应以低温环境温度为-30℃±2℃,保持2h后放入不低于10℃的清水中融化2h为一个循环,按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定》GB/T 3810. 12进行试验。 3.2找平、粘结、填缝材料 3.2.1外墙基体找平材料宜采周预拌水泥抹灰砂浆。Ⅲ、Ⅳ、V 区应采用水泥防水砂浆,其性能应符合国家现行标准《预拌砂浆> GB/T 25181和《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。

装饰装修工程质量通病防治措施

装饰装修工程质量通病防治措施 1. 工程概况 1.1 第一社会福利院项目工程建筑面积26736平方米,地下二层,地上十六层。其装饰装修工程主要内容如下:外立面为外墙釉面砖墙;内装饰为粉刷石膏和白色乳胶漆顶棚及墙面;地面为水泥沙浆、磨光花岗岩和地面砖;门窗为木门、铝合金窗。 1.2工程质量通病防治目标 本工程的施工质量按照国家现行技术标准和规范进行质量评定。工程质量关干好,一次交验合格,确保济南市优质工程。 本工程的各分项工程质量通病治理目标见下表: 2 建立质量保证体系 2.1 质量管理体系 根据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准,建立质量管理体系,项目经理部的各项质量管理活动均遵循质量手册和程序文件的要求。 2.1.1 施工质量管理组织 施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,在本工程中我们将按以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

2.1.2 质量管理职责:根据质量管理体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各行其职。 项目部管理人员质量职责分配表如下图: 说明:〇主管△实施☆审核★审批

2.2 建立质量通病治理控制体系 质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现,施工质量控制体系是按科学的程序运转,其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动,它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来,而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。 2.3 质量通病治理管理措施 施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实,其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制,从而达到施工质量目标的要求。

外墙砖施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工总体安排 四、主要施工方法 五、质量标准 六、通病原因及防治 七、成品保护 一、编制依据: 1、二期外墙设计施工图纸 2 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3 、《外墙饰面砖工程施工验收规程》(JGJ126-2000) 4 、《二期工程施工组织设计》 5 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 6 、增城市安全生产、文明施工、环保及消防有关规定 7 、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)

二、工程概况 龙阳丽园是由米易龙阳房地产开发有限责任公司开发的项目,本项目位于米易县区,地块三面面临路、其中东面为规划三路、南面为迎宾大道、北面为攀西高速,交通便利。本工程为2#楼、3#楼、4#楼、5#楼,结构型式为剪力墙结构,总建筑面积约为51720.99㎡。 三、施工总体安排 施工进度计划:根据施工进度要求,在外墙砖砌筑完毕后,经业主、监理等有关部门验收合格,插入外墙面砖施工。外墙面砖施工顺序: 自上而下施工。 四、主要施工方法 1、材料要求 (1)水泥:基层处理采用32.5R,水泥应有出厂证明,并对凝结时间、安定性及抗压强度进行复试。 (2)砂:基层处理采用粗砂或中砂,各项指标要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)要求,使用前过筛,含泥量不应大于3%。 (3)粘结材料:按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定。 (4)挂网:按照设计要求和行业规范要求进行施工。 (5)饰面砖:采用合格产品的陶瓷砖(JC/T457.3-2000)标准,进货时按照(样板)准确计算饰面砖使用量和损耗量,同厂家协调每栋同批生产,并一次购进,妥善存放。

外墙贴面砖施工工艺及检测标准完整

外墙贴面砖 施工工艺及检测标准 1、适用范围:本内部施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司所有在建的外墙贴面砖工程的施工。 2、施工准备 2.1 材料 2.1.1 面砖:应采用合格品,其表面应光洁、方正、平整、质地坚硬、品种规格、尺寸、色泽、图案及各项技术性能指标必须符合设计要求。并应有产品质量合格证明和近期质量检测报告。 2.1.2 水泥:32.5或42.5普通硅酸盐水泥及白水泥,并符合设计和规范质量标准的要求。应有出厂合格证及复验合格试单,出厂日期超过三个月而且水泥结有小块的不得使用。 2.1.3 沙子:中沙,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净、过筛。 2.1.4 石灰膏:用块状生石灰淋制,必须用孔径不大于3mm×3mm的筛网过滤,并贮存在沉淀池中熟化,常温下一般不少于15d;用于罩面灰,熟化时间不应小于30d。用时,石灰膏内不得有未熟化的颗粒和其他杂质。 2.2 主要机具: 砂浆搅拌机、切割机、云石机、手电钻、冲击电钻、橡皮锤、铁铲、灰桶、铁抹子、靠尺、塞尺、拖线板、水平尺等。 2.3 作业条件 2.3.1 搭设了外脚手架子(高层多采用吊篮或可移动的吊脚手架),选用双脚手架子或桥架子。其横竖杆及拉杆等离开墙面和门窗口角150~200mm,架子步高符合安全操作规程。架子搭好后已经过验收。 2.3.2 主体结构施工完,并通过验收。 2.3.3 预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完;且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实:并设置成品保护措施。 2.3.4 挑选面砖,已分类存放备用。 2.3.5 已放大样并做出粘贴面砖样板墙,经质量监理部门鉴定合格,经设计及业

主共同认可,施工工艺及操作要点已向操作者交底,可进行大面积施工。 3、操作工艺 3.1 施工程序 基层处理、抹底子灰→排砖、弹线分格→选砖、浸砖→镶贴面砖→擦缝。 3.2 操作要点 3.1.1 基层处理: 3.2.1.1 光滑的基层表面已凿毛,其深度为0.5~1.5cm,间距3cm左右。基层表面残存的灰浆、尘土、油渍等已清洗干净。 3.2.1.2 基层表面明显凹凸处,应事先用1:3水泥砂浆找平或剔平。不同材料的基层表面相接处,已先铺钉金属网。 3.2.1.3 为使基层能与找平层粘结牢固,已在抹找平层前先洒聚合水泥浆(180胶:水=1:4的胶水拌水泥)处理。 3.2.1.4 基层加气混凝土,清洁基层表面后已刷108胶水溶液一遍,并满钉镀锌机织钢丝网(孔径32mm×32mm,丝径0.7mm,?6扒钉,钉距纵横不大于600mm),再抹1:1:4水泥混合砂浆粘结层及1:2.5水泥砂浆找平层。 3.2.2 排砖、弹砖分格对于外墙面砖应根据设计图纸尺寸,进行排砖分格并要绘制大样图,一般要求水平缝应与窗台等齐平;竖向要求阳角及窗口处都是整砖,分格按整块分均,并根据已确定的缝大小做分格条和划出皮数杆。对窗心墙、墙垛等处理要事先测好中心线、水平分格线,阴阳角垂直线。 根据砖排列方法和砖缝大小不同划分,常见的几种排砖法有错缝、通缝、竖通缝、横通缝。 阳角处的面砖应是整砖,且正立面整砖。 突出墙面的部位,如窗台、腰线阳角及滴水线等部位粘贴面砖时,除滴水线度符合设计要求外,应采取顶面砖压立面砖的做法,防止向内渗水,引起空鼓,同时还应采取立面中最下一批立面砖下口应低于底面砖4~6mm的做法,使其起到滴水线(槽)的作用,防止尿檐引起的污染。 3.2.3 选砖、浸砖镶贴前预先挑选颜色、规格一致的砖,然后浸泡2h以上取出阴干备用。 3.2.4 做灰饼用面转做灰饼,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直,灰饼间距不应大于1.5m。

装饰装修质量通病及防治措施

施工质量通病及防治措施 验收标准

目录 施工质量通病及 (1) 防治措施 (1) 验收标准 (1) 目录 (2) 1、吊顶工程 (3) 1.1石膏板吊顶质量通病及防治措施 (3) 1.2石膏板吊顶验收标准――质量验收规范(GB 50210-2001) (6) 1.3矿棉板/硅钙板吊顶容易出现的质量通病 (8) 1.4硅钙板、矿棉板吊顶验收标准――质量验收规范(GB 50210-2001) (9) 2、轻质隔墙工程 (10) 2.1轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 (10) 2.2 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙--质量验收规范(GB50210-2001) (11) 3玻璃隔断 (13) 3.1玻璃隔断质量要点与施工工艺要点 (13) 3.2玻璃隔断―质量验收规范(GB 50210-2001) (14) 3、饰面砖粘贴工程 (16) 3.1墙面砖施工质量通病及防治措施 (16) 3.2墙面砖――质量验收规范(GB 50210-2001) (17) 4、油漆工程 (19) 4.1乳胶漆施工容易出现的质量问题及预防措施 (19) 4.2乳胶漆――质量验收规范(GB 50210-2001) (21) 5、裱糊工程 (23) 5.1壁纸施工容易出现的质量问题及预防措施 (23) 5.2壁纸――质量验收规范(GB 50210-2001) (26) 6、地面装饰工程 (27) 6.1地砖铺设施工工艺容易出现的质量问题及预防措施 (27)

6.2地面砖――质量验收规范(GB50209—2002) (29) 7、不锈钢栏杆和扶手 (31) 7.1不锈钢栏杆和扶手的质量通病及防治措施 (31) 7.2不锈钢栏杆和扶手――质量验收规范(GB50209—2002) (32) 8、木门(窗) (34) 8.1木门(窗)制作与安装施工容易出现的质量问题及预防措施 (34) 8.2门窗工程――验收规范(GB 50210-2001) (35) 9、厕浴间防水工程-- SBS橡胶改性沥青防水 (38) 作业条件 (38) 材料要求 (39) 质量要求 (40) 一般项目 (40) 工艺流程 (40) SBS橡胶改性沥青防水涂料防水层的验收 (44) 10、电气安装工程施工规范及过程管理 (46) 按图施工要求 (46) 进场准备及施工临时水电规范 (46) 材料管理规范 (46) 配电箱安装施工规范: (47) 配电箱内电表开关配制施工规范: (47) 灯具安装施工规范: (47) 桥架、管线敷设施工规范 (48) 1、吊顶工程 1.1石膏板吊顶质量通病及防治措施 1)质量通病:吊顶龙骨架不平整 原因分析: A、墙壁面四周未弹标高控制线。

外墙瓷砖翻新真石漆施工方案

大江大厦外墙翻新 施 工 组 织 方 案 编制单位:上海海盛建筑安装有限公司编制人:王家升

编制日期:2016年11月26日 外墙翻新施工方案 一、工程概况及总体部署: 项目名称:外墙翻新 建设地点: 本项目为外立面旧墙瓷砖改造项目,外墙幕墙较多,需保护面很多,实际施工部位所占比例低且分散,半侧有裙房,吊篮设备使用率偏低,为保证施工质量、进度且保证合理控制造价,我司拟按每一立面部位吊篮满铺设,各里面间平行流水施工。低矮处错层部位,和屋顶设备间水箱等处采用活动脚手架搭设施工。 二、材料准备 多博真石漆系列产品。所用产品及配套基层处理用材保证优良,检测报告齐全,符合国家行业标准。 三、工具和用品准备 油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、橡胶辊、手提式电动搅拌机、真石漆专用喷枪、空压机、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋等。 四、基底检查验收 基层检查空鼓、渗漏处。发现空鼓需凿除处处及时通知甲方处理。 基层表面清洁,采用弱酸性清洁剂配板刷刷洗,去除表面油污和碱性附着层。; 基层表面处理完成后应充分干燥,通常在春季的情况下,清洗处干燥12小时以上,砂浆抹灰面应干燥3天以上。对于未检验合格的基层不得进行施工。 五、工艺程序

施工操作程序如下图: ] 六、施工步骤及操作方法 1、施工步骤 施工工序 材料 施工工具 涂次数 施工间隔 (h) 理论用量 kg/m 2 基层处理 空鼓渗漏部位处理完毕后清理基层,然后涂膜界面粘结剂2-3道填补 缝隙并做到初平,干燥后批嵌外墙防水腻子两道,打磨平整光滑。 基层保护 用美纹纸、胶带、保护膜将非喷涂部位全部密闭保护,以防污染。 弹线分隔 按业主或设计要求,在底漆施工前后进行皆可, 涂底漆 真石漆底漆 毛滚筒 1 4 0.1 喷主材 真石漆(博彩石) 喷枪 1-2 12 3-5(0.3) 撕缝清理 铲刀等 喷涂罩面漆 罩面漆 喷枪(滚筒) 1 1 2 0.1-0.15 保护撤除 2 、施工操作方法 1)、基底处理 首先检查基层空鼓情况和渗漏部位,空鼓部分应敲掉后重新抹面并待其干燥; 然后弱酸清洗,渗漏部位用防水涂膜涂膜2-3道; 处理完毕后采用专用外墙瓷砖表面处理剂批嵌,要求砖峰填补平整,表面无漏批; ④以上工序完成后,进行外墙防水腻子批嵌2道,并打磨平整。 清理 基层 基层批补 喷涂真石漆 涂底涂料 喷涂透明面漆 清理

外墙面砖质量验收规范

附1:外墙面砖质量验收规范 (1)饰面板(砖)工程验收时应检查下列文件和记录: ①饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③后置埋件的现场拉拔检测报告(没有后置埋件的可不做); ④外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告(即拉拔试验合格); ⑤隐蔽工程验收记录(预埋件、后置预埋件、连接节点、防水层; ⑥施工记录。 (2)主控项目 ①饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求; 检验方法:观察、检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告 ②饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定; 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录 ③饰面砖粘贴必须牢固; 检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录 ④满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝 检验方法:观察、用小锤轻击检查 (3)一般项目 ①饰面砖表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损; 检验方法:观察 ②阴阳角处搭接方式非整砖使用部位应符合设计要求; 检验方法:观察 ③墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合、边缘应整齐、墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致; 检验方法:观察、尺量检查 ④饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实、宽度和深度应符合设计要求; 检验方法:观察尺量检查 ⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽) ,滴水线(槽)应顺直、流水坡向应正确、坡度应符合设计要求 检验方法:观察、用水平尺检查 ⑥饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表1-1规定 表1-1 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 项次项目允许偏差检验方法 外墙面砖内墙面砖 1 立面垂直度 3 2 2m垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 2m靠尺和塞尺检查 3 阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查 4 接缝直线度 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查 6 接缝宽度 1 1 用钢直尺检查 附2 外墙饰面砖粘结强度检测(拉拔试验)

装饰工程质量通病防治方案

装饰工程质量通病防治方案 一.防止内外墙空鼓开裂的措施: (一)砌筑阶段的控制要点 1.本工程“广州市宝兴商住小区工程项目”位于广州市天河 区东圃珠村,西临中兴花园与盈彩美居。由广州市宝兴房地产开发有限公司投资兴建,广州瀚华建筑设计有限公司设计。该工程性质为两栋住宅楼及一幢商业楼,分别为A-1、A-2住宅楼,地上27层,高为86.4m;G-2商业楼,地上3层,高为15.85m;地下1层,剪力墙框架结构,总面积42698㎡。工程于2014年3月18日开工,计划于2016年3月25日完工;目前本工程正在进行主体结构装饰装修施工(承重墙体、外墙外立面的找平层/防水层等中间层、初装修交楼标准区域的墙面找平层、地面找平层、天棚找平层、抹灰层、墙面地面防水层)、建筑屋面保温(找平层、保温层、防水层、细部构造)。 2.施工时所用的砌块产品,几何尺寸、物理性能均应满足要 求,出厂必须有合格证和检验报告,不足一个月的砌块不得进行砌筑。 3.砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合砂。 4.砌块在砌筑前1-2天应浇水湿润,含水率宜为8%-12%,禁

止使用干砌块和含水率饱和的砌块。 5.填充墙砌至梁底板底时应留有一定的空隙,填充墙砌筑完 并间隔15d以后方可将其补砌挤紧,补砌时对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 6.砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋砼窗台梁,高 度不小于120mm,纵筋不少于4?10,箍筋?6@200,在标准层窗台标高处设置通长现浇钢筋砼板带,房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于 1.3m的现浇钢筋砼板带,板带的砼强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜小于3?8。 7.顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砌筑砂浆的强度等 级不应小于M7.5。 8.主体与阳台栏板之间的拉接筋必须预埋。 (二)粉刷阶段的控制要点 1.在砌体与梁、柱、剪力墙结合处订挂1厚的钢板网,网格20×20,宽度应大于300,用钢钉或射钉每200加铁片固定,挂网应做到平整、牢固。 2.外墙粉刷应采用保温砂浆。 3.砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,不得少于30d。 4. 砌块墙抹灰前应修补灰缝,清扫墙面,除去粘结灰浆,并提前1-2天浇水湿润,保证墙体表面吸水深度控制在20左右,勾缝、堵洞口、架眼,灰缝修补用砂浆应与抹灰砂浆强度一

外墙面砖施工解决方法

别墅外墙砖方案 萝岗敏捷广场 编制人: 审核人: 时间:

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三.施工部署 (2) 四.劳动力安排 (3) 五.施工进度计划 (3) 六.施工要求 (3) 七.质量控制 (9) 八.成品保护 (10) 九.安全及文明施工 (10)

一.编制依据 1、现场情况及施工图纸 2、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ 126-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 萝岗敏捷广场项目由广州市尚钧誉房地产开发有限公司投资建设,项目规划用地面积125644㎡(约200亩),总建筑面积429747㎡。本项目包含多层、高层公寓、商业、公建配套,为综合商住小区项目。 项目建设单位为:广州市尚钧誉房地产开发有限公司; 勘察单位为:韶关地质工程勘察院; 监理单位为:广州市百业建设顾问有限公司; 施工单位为:江西省国利建设集团有限公司 本工程为萝岗敏捷广场项目工程,总建筑面积约42万m2,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构,共由9栋高层住宅及酒店公寓;29栋低层住宅、商业、会所、体育设施等公共建筑及地下地下车库组成,楼层分别为地下2层和地上1~20层,层高:高层标准层层高为5.0m.高层建筑屋面高度最高为100米。结构为剪力墙结构,工程位于萝岗区水西村,交通便利。 三.施工部署 1.组织机构

四.劳动力安排 五.施工进度计划 按项目总计划进行。 六.施工要求 (一)材料要求 32.5普通硅酸盐水泥,水泥必须有准用证明、出厂合格 1.水泥:采用P0 。 证。 2.砂:底灰采用中砂。 3.勾缝材料:填缝剂。 4.粘结剂:采用水泥油粘贴。 5.面砖:生产厂家必须提供产品检验报告、出厂合格证等资料。施工前要根据规范及设计要求进行选砖:砖的品种、规格、颜色应均匀,必须是同一批号生产;砖的表面平整、方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角、断裂等缺陷。外墙面砖的吸水率不得大于6%(参见产品说明书)。面砖须进场复检(复检内容:尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等),不得露天堆放,做到防水防雨。 6.面砖复检标准: 尺寸允许偏差应符合表2的规定

外墙面砖技术要求

外墙面砖技术要求 建材城东区住宅综合楼工程外墙面砖技术要求 一、材料要求 1.材料质量要求 1) 面砖应选用优等品,表面平整、边缘整齐,棱角不得损坏,并应具有产品合格证。 2) 面砖的表面应光洁,质地坚固,尺寸、色泽一致,无凸凹不平、裂缝夹心和缺釉 现象,不得有暗痕和裂纹,其性能指标均应符合现行国家标准的规定。 2.材料技术要求 1) 面砖规格尺寸分别为: ①面砖的颜色根据甲方要求选用共三种颜色。②长×宽×厚=100×100×6mm 2) 面砖规格尺寸允许偏差 ①面砖规格尺寸允许偏差应符合表下的规定。 3) 表面质量:缺陷、斑点、裂纹、落脏、棕眼、熔洞、釉缕、釉泡、烟熏、开裂、 磕碰、波纹、剥边、胚粉距离砖面1m 处目测,有可见缺陷的砖数不超过5%。 5) 分层:面砖不得有结构分层缺陷存在。 注:砖体里有夹层或有上下分离现象称为分层。 6) 背纹:凸背纹的高度和凹背纹的 深度均不得小于0.5mm 。 7) 吸水率:不得大于10%。 注:吸水率越小,抗冻性越好。 8) 耐急冷急热性:经三次急冷急热循环釉面不出现炸裂或裂纹。 9) 抗冻性:20次 冻融循环不出现破裂、剥离或裂纹。 10) 弯曲强度:平均值不低于 24.5Mpa(250kgf/cm2) 。 11) 耐酸碱性:A 级。 12) 外观质量:不允许开裂、夹层、釉裂。 13) 背面磕碰:深度小于砖厚的1/2。14) 色差:基本一致。 3.检验方法(业主、监理及总包将按下述方法检验) 1) 表面质量 将试样在检查板上摆成1m 2的平面。 供铺放砖的检查板一块,检查板与水平面成70°±10°角放置。试样铺放后,要使砖面的最高边与检查者的视线相平;砖面上各部分的照度均为3001x 。 察。检查者距离砖面距离要从铺贴面底边量起,检查者的身体不得倾斜。

装饰装修中质量通病及防治措施

装饰装修中质量通病及防治措施 冬季装修容易出现的问题主要是温度低,材料不好储放,品质容易衰减,施工质量也就无法保证;另外冬季室内通风差,含有甲醛、苯等有害气体的挥发慢,时间长,中毒现象时有发生;还有冬天太冷,施工节奏慢,容易拖延工期等等。 其实,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,冬季也会是装修的大好时机。 攻略(一)——冬季装修质量问题解决办法 瓷砖脱落 冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。 饰面板开裂 装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。 墙面开裂 腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午点至下午点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。 石膏线开裂 进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。 漆面效果不佳 若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于摄氏度,清漆施涂

外墙瓷砖施工工艺

外墙砖的施工工艺 外墙砖的施工工艺:基层处理→刷界面剂→基层抹灰→挂线、排砖→粘贴→填缝→勾缝→清洗保养 一、基层处理 (1)结构施工时,外墙的垂直度,平整度应达到标准要求。括糙之前将凸出墙面的混凝土凿平,凹处用1︰3水泥沙浆补平,补平厚度较大时应分层补。当厚度或垂直度偏差超过35mm时,需采取钉钢丝网等技术补救措施。 (2)抹灰前将砖墙面,混凝土面等基层表面的灰尘,污垢和油渍清除干净,不同界面处(如砖墙与混凝土墙交接处)要钉钢丝网宽500mm。 (3)对混凝土墙面,应凿毛后用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润或采用界面剂处理表面,使之提高混凝土表面粘接强度。 (4)外墙角纵向挂2mm 钢丝垂线,作上下沙浆塌饼,横向水平线根据窗盘线拉统长线控制。塌饼间距约1500mm。 二、界面剂 将界面剂(如恒泰牌HT-102)以1︰4 水灰比例调成厚糊状充分搅拌均匀,调匀后的界面处理可用喷涂或铁板直接粉涂,厚度约为2-3mm,气温较高或干燥的墙面,施工前用水湿润,界面剂上墙约5-15 分钟(视气温而定),既可进行抹灰,也可待界面剂完全干硬后抹灰。 三、基层抹灰 抹灰前应对拉墙螺杆预留孔进行灌注膨胀剂封堵,在外墙的预留孔部位凿40mm 深喇叭口,并在灌注膨胀剂后,在喇叭口处填20mm厚堵漏王。界面剂涂抹10~20min后,按要求分层分遍抹底层砂浆,底层第一遍砂浆厚度以10mm 为宜,抹后用木蟹搓平,隔天浇水养护,待第一遍六~七成干时,即可抹第二遍,厚度约为10-15mm,随即用木长尺刮平,木蟹搓毛,隔天浇水养护。若需粉第三遍时,方法同第二遍,直到把底层砂浆粉刷平整。

四、挂线排砖 在基层抹灰面上,先挂出垂直、水平控制线,再根据面砖的规格尺寸、排列图,挂出面砖控制线。 (1)排砖要求:根据面砖排列图要求,水平、垂直缝宽分别控制在5~9mm 和3~5mm。水平缝,窗台面一般在同一水平线上。墙面均为整砖,窗洞两边严格要求对称。排砖成功后,在基层抹灰上挂出每块砖纵,横分格线,保证墙面砖粘贴后灰缝横平竖直。 (2)安装铝合金窗,留置滴水线。面砖试排完成后,根据挂线,安装外墙铝合金窗。平窗﹑飘窗窗台均采用细石砼找平层,窗框四周必须用闭孔弹性膨胀胶嵌实,再进行粉刷,留槽注密封胶,飘窗顶外采用10mm塑料凹型线条做滴水线。 五、粘贴 粘贴前应根据面砖的吸水性充分湿水,并晾干。粘贴面砖时砂浆应饱满,并应一次成活,不宜多敲、移动,尤其砂浆收水后不能纠偏移动。粘贴面砖的砂浆宜采用1︰0.3水泥砂浆(细砂)加水重20%801胶,厚度7~10mm。 六、填缝 填缝有以下两种方法: (1)用灰匙喂缝:把水泥砂浆(细砂:水泥=1:2)放在灰板上,抹平成约5mm厚的浆板,再用灰匙分成5mm×5mm的条状物,往砖缝内送,抹净砖面多余砂浆,尽量避免水泥弄脏砖面。 (2)大面积抹缝:先用水冲湿砖面,待晾干表面后,用上述比例的水泥砂浆抹缝,待砖缝砂浆稍凝固后,用橡胶片刮净砖面砂浆,再用海绵湿水拧干,及时擦干净表面至没有水泥的痕迹。 七、勾缝 砖缝效果有凸凹、凹平、与砖平面三种,不同的砖缝设计可取得不同的装饰效果。根据设计要求在填缝完工后,既用工具勾,再用干净布将表面抹干净。 八、清洗保养

相关文档