一、计算用电总量

方法一:

P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs)

P1——电动机额定功率(KW)

P2——电焊机额定功率(KW)

P3——室内照明容量(KW)

P4——室外照明容量(KW)

Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)

方法二:

①各用电设备组的计算负荷:

有功功率:P js1=Kx×ΣPe

无功功率:Q js1=P js1×tgφ

视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2

=P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ

公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)

Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)

Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)

Kx--用电设备组的需要系数

Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量

②总的负荷计算:

P js=Kx×ΣP js1

Q js=P js×tgφ

S js=(P2 js + Q2 js)1/2

公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)

Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数

二、选择变压器

方法一:

W=K×P/COSφ

公式中:W——变压器的容量(KW)

P——变压器服务范围内的总用电量(KW)

K——功率损失系数,取1.05~1.1

Cosφ——功率因数,一般为0.75

根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。

方法二:

Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)三、确定配电导线截面积

①按导线安全载流量选择导线截面

三相四线制线路上的电流计算公式:

I=P/√3 V COSφ(≈1.5~2P)二线制线路上的电流计算公式:

I=P/ V COSφ

公式中:I——导线中的负荷电流(A)

V——供电电压(KV)

P——变压器服务范围内的总用电量(KW)

Cosφ——功率因数,一般为0.75

②按允许电压降选择导线截面

S=∑(P L) / C△U

公式中:S——导线截面(mm2)

∑(PL)——负荷力矩的总和(k W·m)(P—有用功率,L--线路长度)

C——计算系数,?三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。

△U——容许电压降,一般规定用电设备的允许电压降为±5%,照明±6%,个别远端为8~12%。

选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再进行电压降核算,直至符合要求为止。

铜芯电缆导线安全载流量计算:

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

电线电缆载流量、电压降速查表

下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆

但你要先根据电压和10千瓦算出电流

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面

数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电线电缆规格选用参考表

导体截面mm 2

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

环境温度25℃架空敷设

227 IEC 01(BV)

铜芯聚氯乙烯绝缘电力

电缆

环境温度25℃直埋敷设

VV22-0.6/1 (3+1)

钢芯铝绞线

环境温度30℃架空敷设

LGJ

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

1.0 17 10

1.5 21 12

2.5 28 16

4 37 21 38 21

6 48 2

7 47 27

10 65 36 65 36

16 91 59 84 47 97 54 25 120 67 110 61 124 69 35 147 82 130 75 150 84 50 187 105 155 89 195 109 70 230 129 195 109 242 135 95 282 158 230 125 295 165 120 324 181 260 143 335 187 150 371 208 300 161 393 220 185 423 237 335 187 450 252 240 390 220 540 302 300 435 243 630 352

常用电缆的型号及含义表7-4

四、支干线、总干线开关的选择和保护整定

⑴开关选型

对于支线上保护开关,通常选用装置型DZ型自动开关或熔断器型开关。总干线开关根据线路容量或变压器容量,其电流在600A以下的一般选用装置型开关,400A以下可选带漏电保护装置型自动开关,对400A以上的自动开关可增设一个漏电继电器,继电器触点动作于自动开关脱扣器或信号,作漏电保护用。

⑵线路自动开关脱扣器的整定电流计算

1)长延时过流脱扣器的整定电流为(长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。)

I set1≥KI c

2)瞬时过流脱扣器的整定电流为(瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。)

I sset≥K z(I′st+I c(n-1))

上式中I set1——自动开关长延时脱扣器整定电流,A;

I c——线路的计算电流,A;

K——自动开关长延时过流脱扣器可靠系数,取1.1;

K z——自动开关瞬时脱扣器可靠系数,考虑电动机起动电流误差、负荷计算误差和自动开关瞬时动作电流误差,可取1.2;

I′st——线路中起动电流最大的一台电动机的全起动电流,A,它包括周期分量和非周期分量,其值I′st=1.7I st,其中I st为该电动机起动电流,1.7是计入非周期分量的因素;

I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。

上式中第二式的检验条件为:3I set1的可返回时间应大于尖峰电流I p持续时间,以保证电动机起动时长延时脱扣器不误动作。

选择自动开关瞬时动作脱扣器的整定电流时,不仅应躲过被保护线路正常时的尖峰电流,而且要满足被保护线路各级开关的选择性要求,即大于或等于下一级自动开关瞬时动作整定值的1.2倍,还需躲过下一级开关所保护线路故障时的短路电流。

施工工地临时用电常用的非选择动作型自动开关,例如装置型开关,其瞬时脱扣器整定电流值只要躲过尖峰电流即可,而且应尽可能整定的小一点,以提高被保护线路适中时开关动作的灵敏性。

3)短延时动作的过流脱扣器的整定电流(短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。)

具有短延时脱扣器的自动开关常用于电源总开关和变压器近端支干线路开关,其过流脱扣器整定电流为

I set2≥K z2(I st1+I c(n-1))

式中K z2——自动开关短延时过流脱扣器可靠系数,取1.2;

I st1——线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流,A;

I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。

自动开关短延时断开时间分为0.1(或0.2)、0.4、0.6s三种,现场临时用电变压器主开关和近端支路开关可选择0.4s和0.2s。

4)照明用自动开关的过流脱扣器的整定电流

照明用自动开关长延时和瞬时过流脱扣器整定电流分别为

I set1≥K kl I c

I sset≥K ks I c

式中I set1——长延时过流脱扣器整定电流,A;

I sset——瞬时过流脱扣器整定电流,A;

K kl——热脱扣器的可靠系数,白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压钠灯为1.0,高压汞灯为1.1;

K ks——瞬时脱扣器可靠系数,一般4-7。

5)按短路电流校验自动开关的分断能力

对分断时间大于0.02s的自动开关:I fdz≥I d

对分断时间小于0.02s的自动开关(如DZ型):I kdz≥I ch

式中I fdz——以交流电流周期分量有效值表示的自动开关的极限分断能力,A;

I d——被保护线路的三相短路电流周期分量有效值,A;

I kdz——自动开关开断电流(冲击电流有效值),kA;如制造厂提供的开断电流为峰值时,可按峰值校验。

I ch——短路开始第一周期内全电流有效值,A,自动开关分断能力与相应变压器短路电流见相关表。

为了简便起见,一般可从表中根据自动开关的额定电流查出分断电流,再用变压器的额

定容量查出短路电流周期分量有效值,两者进行比较即可。

6)按短路电流校验自动开关动作的灵敏性

为了使自动开关可靠的动作,必须校验其灵敏性,即

ez sset

d K I I ≥min

式中 I dmin ——被保护线路末端最小短路电流,A ,在中性点接地系统中为单 相接地短

路电流I d 1,在中性点不接地系统中为两相短路电流I d 2

I sset ——自动开关脱扣器的瞬时或短延时整定电流,A 。 K ez ——自动开关动作灵敏系数,可取1.5。 由于临电系统单相接地电流比较小,现有的自动开关一般较难满足灵敏性的要求,所以可用过电流长延时脱扣器作后备保护。对建筑工地上的支干线上的开关,其灵敏度不作严格要求,但对总电源干线上的总开关灵敏度应作校验,为保证线路安全,还应在总开关处设置漏电保护装置。

五、配电支干线、总干线熔断器的选择

当支干线所带负荷仅为只要求装置短路保护的电焊类负荷或选用的自动开关分断能力满足不了要求时,可选用熔断器(如RTO ,断流能力可达50kA ,对1600kVA 以下的变压器低压开关均可)。熔断器的选择步骤如下:

1)选择熔断器 对配电线路

I er ≥K r (I stm +I c (n-1)) 照明线路 I er ≥K m I c

式中 I er ——熔体额定电流,A ;

I c (n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外线路计算电流,A ; I stm ——线路中超导原一台电动机的起动电流,A ; I c ——线路计算电流,A ;

K r ——配电线路熔体选择系数,取决于最大一台电动机的起动状况、线路计算电流与尖峰电流之比和熔断器特性,当I stm 很小时取1,当I stm 较大时取0.5-0.6,当I c (n-1)很小时可按K 考虑。

K m ——照明线路熔体选择系数,取决于电光源起动状况和熔体时间电流特性。 2)按短路电流校验动作灵敏性

er er

d K I I ≥min

式中 I dmin ——被保护线路最小短路电流,A ,在中性点接地系统中为单相接地电流I d 1

在中性点不接地系统中为两相短路电流I d 2

I er ——熔体额定电流,A ;

K er ——熔断器动作灵敏系数一般为4,Q 1、Q 2、G-1级爆炸危险场所为5。 3)按短路电流校验熔断器的分断能力

熔断器的最大分断能力应大于被保护线路最大三相短路冲击电流有效值。通常制造厂提

供的熔断器的极限分断能力为交流电流周期分量的有效值I kr 。对于接自1000kVA 及以下变压器的低压线路,用三相短路冲击电流周期分量有效值来校验,基本上可满足要求,即要求I kr ≥I d

式中 I kr ——熔断器的最大分断电流,kA ;

I d ——被保护线路最大三相短路电流周期分量有效值,kA 。

一般,1000kVA 以下的变压低压母线侧三相短电流I d 在30kA 以下,单相短路电流I d

1

在10kA 以下,所以选用以上熔断器可行。

4)熔断器与熔断器之间的选择性配合。为保证动作的选择性,一般要求上一级熔体额定电流应比下一级熔体额定电流大2-3级。

5)当同一单相线路上有多台电焊机时,保护电焊负荷线路的熔断器选择为

=n

n

U εn er S K I 当短路电流超过起动设备的极限遮断电流时,还需要求 t r ≥1/2t q

式中 I er ——熔断器熔体额定电流,A ; S n ——电焊机额定视在功率,kVA ; U n ——电焊机一次侧额定电压,V ; K ——计算系数,当电焊机为3台及以下时取1,当电焊机为3台以上时取0.65; t r ——熔断器熔体熔断时间(保证起动设备安全时间) t q ——起动设备断开动作时间。

最后将选定的熔断器、自动开关的型号、整定电流值、瞬动电流值、漏电保护的动作电流值分别标注在系统图中相应的开关处,各干线上的计算电流和线路截面、敷设方式也应在系统中标注出来,这样配电系统的设计才算完成。

丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分)

一. 编制依据、工程概况、施工现场勘察情况:

该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。

1. 施工平面布置图(如图)。 2、施工动力用电情况:

(1) 搅拌机1台,电功机率均为5.5kw ; (2) 卷扬机2台,电机功率为11kw×2;

(3)

对焊机1台,电机功率均为20kw ; (4) 切断机3台,电机功率为3.0 kw×3;

(5) 钢筋弯曲机1台,电机功率为4kw ; (6) 拉筋卷扬机1台,电机功率为11kw ; (7) 无齿锯1台,电机功率为1.5kw ; (8) 塔吊1台,电机总功率为55kw ;

(9) 振捣棒5部,电机功率均为1.1kw ,平板振捣器1部,电机功率为1.5kw ;

(10) 电焊机3台,电机视在功率为20KV A ,cos φ=0.62 Jc=0.6。

电焊机规定统一换算到Jc =100%时的额定功率(kw ),其设备容量为Pe=√Jc ?Sn ?cos φ= √0.6×20×0.62=9.6kw ×2=19.2 kw 。

二、负荷计算,用电设备功率汇总: 1. 施工现场所用全部动力设备的总功率为:

Σp=5.5+11×2+20+3.0×3+4+11+1.5+55+1.1×5+1.5+19.2×3=192.6 kw

此工地所用电动机在10台以上,故需要系数取k=0.6,电动机的=0.7

P

= ×165.1KV A

再加

P =1.1×165.1KV A=181.61KV A

当地电压(即为学校内配电室内接入)为三相380V ,施工动力用电需三相380V 的,照明需单相220V 电源。

三、 配电导线截面的选择:

(一) 由学校配电室处引至总箱处。故: 1.

I 线 = =130A

查表《建筑施工手册》3-67,选用70mm

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =80m ,允许相对电压损失ε=5%,c=77,则导线截面为:

2

3.按机械强度选择,查表得知:

橡皮绝缘线,室外沿墙敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,此路导线截面选用70mm 2,则中线选用25mm 2即可。

(二)由总配电箱至2分箱,此段导线截面选择: 此路导线截面选用50mm 2,则中线选用16mm 2即可。 (三) 由2分箱至1、3分箱,此段导线截面选择: 此路导线截面选用16mm 2,则中线选用10mm 2即可。 (四) 由总配电箱至4分箱,此段导线截面选择:

1.

I 线=

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =5m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =0.4mm 2

3.橡皮绝缘线,室外穿管埋地敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:16mm 2,则中线选用小1号10mm 2即可,BX3×16+1×10mm 2, G25埋地敷设。 (五) 由配电室至塔吊分箱,此段导线截面选择:

1. 按

I

线

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =75m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =10.7mm 2

3.橡皮绝缘线,室外穿管埋地敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:25mm 2,则中线选用小1号16mm 2即可,BX3×25+1×16mm 2, G40埋地敷设。 (六) 由配电室至对焊分箱,此段导线截面选择:

1.

I 线=

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =50m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =2.59mm 2

3.橡皮绝缘线,室外沿墙敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:50mm 2,则中线选用小1号25mm 2即可,BX3×50+1×25mm 2,沿墙敷设。

五、绘制施工现场电力供应平面图,标出配电线路走向,导线型号与规格及绘制系统图。

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

qxx-15(6.1)新建住宅小区的用电负荷计算资料

新建住宅小区的用电负荷计算 该帖被浏览了412次| 回复了2次 新建住宅小区的用电负荷计算 作者:毛洪山来源:《电气&智能建筑》 简介:摘要通过实际测量大型成片住宅小区实际用电负荷峰值,提出负荷计算需要系数 Kx的合理取值范围。 关键词住宅小区用电负荷需要系数随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃 ... 关键字:用电负荷 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民现在及将来的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 新的住宅设计规范对各类住宅的设计容量、进户线、电表容量都作了规定,笔者认为此标准较切合中国人口众多而能源又相对较少的实际情况,有一定的先进性,按此设计的住宅用电水准应至少可保证20~30年不落后。但该规范对各单元、楼、小区的负荷计算的需要系数取值未作规定,有的地方住宅标准列了一些具体数据,但各地标准相差较大。 表中住宅户数指接于一相电源的户数,由表可知,北京市规定200户以上的住宅Kx取0.26,而重庆市的标准为0.46~0.42,比北京市标准高了约70%,按两个标准计算的小区负荷差距甚大。另外,《住宅设计规范》中规定四类住宅每户负荷按4kW,而江苏、上海等地方标准中已将三类住宅每户负荷提高到6kW、四类住宅每户负荷提高到8kW,两者若按同样的需要系数计算,得到的住宅小区负荷也相距甚远。到底如何计算整 个小区的用电负荷,许多设计人员无所适从。 为了真正摸清小区用电负荷情况,笔者对所在公司整个生活区的用电状况作了深入的调查分析,所有数据均为现场抄表所得。本公司为大型国营上市公司,生活区始建于1982年,分多年陆续建设,至2001年大致建成,建筑面积约100,0000m2,共有两、三居室住宅15000套左右,95年前建成的老住宅按一户4kW用电负荷标准改造配置了20A电表和进户线,一部分新建住宅按每户6kW用电负荷标准设计。所有生活区用电均由我公司自备发电厂以10kV电缆、架空线引入,由于是自备电厂,电价只及周围城市居民用电电价的一半。另外,由于公司历年效益较好,居民人均收入高于周围大中城市,所以公司生活区目前用电水准应能代表各类新建中档住宅小区近几年的用电水平。笔者所处地为长江下游地区,夏天气温高、湿度大,用电最高峰为7~8月的18~21时,主要负荷为制冷空调器,每百户空调拥有量已达115台。 笔者取样了2002年7月14、15日两天的数据,笔者所处地此两日最高气温分别达38.4℃和39℃,为近几年最高,表3为此两天的最高负荷情况。 分析表3可以验证,若每户按4kW的用电标准,200户以上的小区选择变压器时需要系数Kx取0.26较为科学。变压器由于昼夜负荷落差大,有较大的过载潜力,笔者认为Kx取0.26是完全可行性的。若每户按7kW的用电标准设计,Kx取0.26,应 可以满足今后相当长时间住宅用电的需求。 按照新的住宅设计规范,虽然三、四类住宅须按一户4kW(地方标准6kW)的用电标准设计,但由于居民的平均生活水平还十分不富裕,再加上中国人勤俭持家生活传统,大部分居民用电负荷的峰值离设计负荷值还相差较远。从整个小区来看,大部分家电的同时使

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 1. 小区负荷计算(估算) 按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。” 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni(kW) 式中Pei——单位用电指标KW/户。 Ni——户数 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同) 我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW) 小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。 (η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW)) 2. 选择配变容量 S=P∑÷cosφ(kVA) cosφ一般取值为0.8~0.9。 S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。 3. 今年开发用地负荷计算(估算) 今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡ (公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡) 所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡ 户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户) Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW) 今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW) S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

浅谈小区用电负荷设计及计算

浅谈小区用电负荷设计及计算 摘要:因住宅用电负荷指标及需要系数的取值不同,势必影响了整个小区总的计算负荷值,从而不但影响了变压器容量的合理选择,以及影响了其配电设施、建筑占地面积的合理选择。造成这些问题当然一方面有电气设计人员的主观因素,如有的设计人员责任心不强,经验不足等,有的是选值时趋于保守,无视用户投资将其值选高,另一方面则主要是当前设计规范中存在的缺陷。因此,如何根据福州城市自身特点,选择一个科学的、能真实反映福州实际情况的住宅用电负荷指标和需要系数,对当前小区电气设计是有十分重要的现实意义和工程价值。 关键词:用电负荷计算负荷计算方法 1、计算负荷及计算方法 1.1 计算负荷 供电系统要能够在正常条件下可靠地运行,则各个供电设施(包括变压器、保护开关、供电线缆)必须选择得当,因此有必要对供电系统的电力负荷进行统计计算,通过统计计算求出的用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,在供配电系统中以30min的最大计算负荷作为选择电气设备的依据。一些资料有时将计算负荷记为p30,本文中为了记忆方便将计算负荷全写为pjs。 1.2 负荷计算方法

负荷计算方法有多种,主要有需要系数法、二项式法、利用系数法、单位面积法、单位指标法以及单位产品耗电量法等。 (l)需要系数法:计算公式为pjs=kxσpn,kx为需要系数,σpn 为用电设备组所有设备的额定容量之和。这种方法计算比较简便,目前在民用建筑中应用很广泛。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大系数求出最大负荷的平 均值,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法计算进程稍繁,目前利用系数的有关资料均为工业方面,故在民用建筑方面应用很少。 (3)二项式法:计算公式为pjs=bpn+cpx,b,c为二项式系数,pn 为用电设备组所有设备的额定容量之和,px为x台最大容量的设备总容量。二项式法主要于工业上用电设备台数较少、各台设备容量相差悬殊时应用。 2、小区用电负荷设计及计算 而且随着改革开放的深入和市民生活水平的提高,家用电器的普及率大大的增加,尤其空调的使用,大为增加,家用的全套音响、微波炉、热水器等大容量电器也日益增长,说明了城市中心城区居民的生活用电每年都以18%以上速度递增,而且逐年增长率都加大,这必然引起居民用电负荷的增长。 (1)住宅小区的供电方案。住宅小区内住户的负荷等级按《供配电系统设计规范》 (gb50052一95)第2.0.1条一般是属于三级负

工程施工现场临时用电计算实例解析

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数K x=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线

(1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容 单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为

日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kV AR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kV AR 照明Pjs=10.8kW日光灯为 3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kV AR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kV AR

现场临时用电方案71107

杨凌富海工业园东片区C5C6C7厂 房一标段C5C6 施工现场临时用电方案 编制人: 审核人: 审批人: 中北交通建设集团有限公司 二0一七年六月十日

目录 一、工程概况 二、现场勘查 三、编制依据 四、临时有电原则 五、有电量及负荷计算 六、导线截面积计算 七、线路敷设走向 八、临时配电设备的选择和配制 九、临时配电线路 十、安全用电技术措施 十一临时用电工程安全管理 十二、触电发生后急救措施 施工现场临时用电专项方案

一、工程概况 本工程为杨凌富海工业园C5、C6厂房,建筑总面积24225㎡,建筑高度19m,钢框架结构,抗震设防烈度8度,火灾危 险性丁类,主要功能为丁类厂房。施工现场西侧设置一级配电 箱,电源有甲方提供的变压器供电,C5、C6、现场办公区各设 置二级配电箱,由现场一级配电箱供电。 二、现场勘查 进行现场勘察:必须确实了解施工现场的地形地貌和确定工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活区域的位置; 各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合 理选择配电室位置、电源进线等提供合理据 三、编制依据 1、GB50194-2002《建筑工程施工现场用电安全规范》。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、施工现场总平面勘验情况 5、施工现场主要用电设备负荷和布置情况 6、甲方提供的有关资料 四、临时用电原则 1.本工程由甲方提供主载配电箱变回路,分别采用1路铝芯线直埋 敷设至我单位的一级配电柜,线路至一级配电柜约200米左右,一 级配电柜均分三路分配给二级配电箱,再由二级配电柜分别分配给 C5、C6供生产动力、照明用电,分一路给生活区二级配电柜供生活 照明。 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求 3.施工供电方式

计算家庭用电负荷

计算家庭用电负荷 随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。除了空调电源插座外,其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。目前,由于住户的用电容量不断增加,因此,加重了早先修建的住宅搂人户导线、开关电器的负担,熔丝容易超载烧断,或者自动空气开关经常跳闸断电。加之个别用户不遵守用电规则,用铜导线或铁丝代替熔丝,造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。 考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。 目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

厂用电负荷计算

某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下, 全厂用电负荷计算表 车 间 或建筑名称用电设备 名称 设备装 机容量 Pe (kW) 需要 系数 K d 功率 因数 cosφ/ tgφ 计算负荷 变压器 台数及 容量 Se (kV A ) 有功 功率 Pca (kW) 无功 功率 Qca (kvar ) 视在 功率 Sca (kV A ) 1#车间 车间工艺设备250 0.7 0.75/0. 88 175 154 空调、通风设备78 0.8 0.8/0.7 5 62.4 46.8 车间照明40 0.85 0.85/0. 62 34 21.1 其他50 0.6 0.7/1.0 2 30 30.6 合计418 301.4 252.5 有功同时系数KΣp=0.9 无功同时系数KΣq =0.95 0.75/0. 88 271.3 239.9 362.2 2#车间负荷计入KΣp 和KΣq系数后 合计 736 0.8 0.8/0.7 5 530 397 662.2 3#车间负荷计入KΣp 和KΣq系数后 合计 434 0.8 0.81/0. 72 391 281 481.5 全厂合计1588 1192 918 变配电所有功同时系数KΣp=0.9 无功同时系数KΣq =0.95 0.77/0. 83 1073 872 1383 全厂低压无功功率补偿-420 全厂补偿后合计 0.92/0. 43 1073 452 1164 变压器耗损:ΔP T≈0.01Sca ΔQ T≈0.05Sca 12 60 全厂共计(高压侧)0.904 1085 512 1200 2×800 决定选用二台SCB9-800kV A型干式电力变压器 变压器的平均负载率为0.75 注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。

住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表 1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。 2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按选取。 3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。 、 规划单位建设用地负荷指标 } 注: 1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。不包括水域和其它用地。 2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。 3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标 结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。 各类建筑物的用电指标 注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35VA/m2。 说明: 1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。 2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措

施·电气》(2003)。 有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。 对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。对于用户经济条件好、知识层次高的住宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平均500户的规模逐渐拆分。 对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块。这样网络结构基本不变,表面上看光节点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。

施工现场临时用电计算

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、钢筋调直切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×14=9.1kW Q js =P js ×tgφ=9.1×1.02=9.28kvar (2)、钢筋切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar (3)、钢筋弯曲机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×3=1.95kW Q js =P js ×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (4)、钢筋弯箍机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar

用电负荷计算参数

导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升三相五线制线路上的电流按下式计算 I线=(K*P)/(1.732U线cosφ) 二相制线路上的电流按下式计算 I线= P/(U线cosφ) 式中I线-电流值(A) K-需要系数查《建筑电气规范GB50055》 P-总容量 U线-电压 cosφ-功率因数 Pjs = K∑(Kd1Pe1+…KdnPen) Qjs = K∑(Kd1tanфPe1+…KdntanфPen) 对于单一设备组: Pjs =K*P总 Qjs=Pjs*tgφ Sjs = 2 2 js js Q P Ijs = Sjs/3U 对于有多个不同设备的设备组:Pjs 1=K1*Pe1 Pjs 2=K2*Pe2 …….. Pjs n=K n*P总n

Qjs1=Pjs1*tgφ1 Qjs2=Pjs2*tgφ2 ……. Qjsn=Pjsn*tgφn 得: Pjs总=Ksp*(Pjs 1+ Pjs 2+……+ Pjs n) Qjs总=Kps*(Qjs 1+ Qjs 2+……+ Qjs n) Sjs 总 Ijs总 = Sjs总/3U Pjs ——计算有功功率 Qjs ——计算无功功率 Sjs ——计算是在功率 Kd、K ——需用系数查《建筑电气规范GB50055》 K∑——同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Ksp ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Kps ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Pe ——用电设备额定功率 Ijs ——计算电流,根据此值选择电缆截面 tanф——功率因数正切值 (K-用电设备组的需要系数,是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,K=Pjs/ P总;Ks-用电设备组的同时系数,

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三 类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类 建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑 三级负荷。 3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、 监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。 二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法;

四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国 民用建筑工程设计技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计 规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的大型售楼处 、超市等向电业局电力报装估算时用。2.需要系数法:用在初步设计或施工图阶段,单台设备需要系数为1,多台设备时需要系数就会小于1,这样就可以把带多台设备的开关或电缆规格降低等级,从而节省资源。各楼号用电负荷、公共设备用电负荷都已经有了。这时可以累加各负荷额定功率再与需要系数表中对应负荷的系数相乘而得到相应的容量。但注意应用时要注意范围:是对同一线路、配电箱、

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷:

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷 不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源:

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 作者: aluxixi 时间: 2011-07-28 点击: 36 次浏览 某高层用电负荷估算 一、相关资料: 建筑面积:60000㎡;地址:新乡市 设计数量:583户;设计高度:28层 电地暖设计:<80W/㎡且按建筑面积70%铺装; 二、资料分析: 总建筑面积60000㎡(除办公用部分面积共计583户,平均每户建筑面积100㎡左右) 三、一般通用设计参与数据及计算: (一)智能小区每户用电标准值(KW); 1、气象区划分: 一类指最热月(7月)最高平均气温<25℃的地区; 二类指最热月(7月)最高气温平均28~30℃的地区; 三类指最热月(7月)最高平均气温>30℃的地区; 2、住宅划分:

普通住宅相当于建筑面积75㎡以下的住宅,高档住宅相当于建筑面积120㎡以上的豪华住宅,介于两者之间的为中档住宅。 3、对于高层住宅,每户应增加0.6KW作为电梯及生活、消防水泵、公用照明、事故及应急照明等智能化管理的用电负荷。 4、住宅综合功率因数COSΦ取0.8~0.9,住户用电需要系数取0.5~0.6。 (二)、依据上述通用设计标准,结合本高层建筑,实际情况取其中间值进行计算: 1、小区住户用电负荷:(75㎡>102㎡>120㎡)取8KW/户; 2、住宅公共用电负荷:0.6KW×583户=350KW; 3、住户总用电负荷为:8KW×583户=4664KW; 4、合计总用电负荷为:4664+350=5014KW; 5、建筑供电变压器容量:S=5014/COSΦ(0.85)=5899KVA 5899×0.55=3244KVA 该高层建筑用电负荷3244KVA(选用2台1600KVA变压器) 四、家用电器设施功率基本情况: 1、洗衣机0.35-0.4KW 2、电视机0.1-0.2KW 3、组合音响0.1~0.3KW 4、空调 1.5~4.5KW 5、电饭锅0.8KW 6、排烟机0.2KW

现场施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算 一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算 1.1施工现场用电设备参数统计表 编号用电设备名称型号数量容量及技术数据换算后的设备容量Pe 1 输送泵HBT60 1 94KW 0.7×94=65.8KW 2 塔吊QTZ-63型 2 90KW 0.3×90=27KW 3 塔吊40型 5 160KW 0.3×32×5=48KW 4 施工升降机SCO200/200 3 66KW 0.3×66=19.8KW 5 龙门架卷扬机 6 45KW 0.3×45=13.5KW 6 钢筋调直机GT6-12 1 3KW 0.7×3=2.1KW 7 钢筋弯曲机GW40 4 12KW 0.7×12=8.4KW 8 钢筋切断机QJ-40 2 4.4KW 0.7×4.4=3.08KW 9 钢筋对焊机UN-100 1 100KV.A 100KV.A 10 电焊机B41-500-38.8KVA 5 194KV A 194KV A 11 电焊机B41-300-28.8KVA 6 172.8KV A 172.8KV A 12 全自动钢筋箍筋弯曲机GF-20型 1 2.2KW 0.7×2.2=1.54KW 13 自动钢筋调直切断机GL-12型 1 7.3KW 0.7×7.3=5.11KW 14 直螺纹套丝机Y112M-4 4 16KW 0.7×16=11.2KW 15 振捣器ZN-70(插入式)10 11KW 0.7×11=7.7KW 16 切割机(无齿锯)J3G-400 1 2.2KW 0.7×2.2=1.54KW 17 木工电锯 3 6.6KW 0.7×6.6=4.62KW 18 污水泵.离心泵3KW.7.5KW 8 32KW 0.8×45=36KW 19 蒸饭车 1 36KW 0.7×36=25.2KW 20 热水箱 2 18KW 0.7×18=12.6KW 21 镝灯DDG3500 10 35KW 35KW 22 生活照明白炽灯5KW 5KW 23 现场照明碘钨灯10KW 10KW

小区供电方案设计知识讲解

小区供电方案设计

姓 名 xxx 学 号 2010xxxx 院、系、部 电气工程系 班 号 方xxxx 完成时间 2013年7月4日 第1章 设计任务 1.1设计内容 1.为住宅小区长期供电进行合理设计,同时为该住宅小区两栋楼房临时建筑施工选择变压器及其一次侧电气设备花园小区长期供电变电所设计。 ※※※※※※※※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2010级 供电技术课程设计

2.设计两栋楼房的变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主接线图,选择变电所进出线和低压进线。 1.2设计依据 该住宅小区临时施工现场用电情况如下: 混凝土搅拌机2台,每台10kw,380v 卷扬机2台,每台28kw,380v 塔式起重机2台,每台20kw,380v 振捣器10台,每台1kw,380v 施工照明,6000w,220v 生活照明,9000w,220v 动力设备平均功率因数0.75,需要系数0.5,照明需要系数0.9. 小区有两栋高层楼房 1号楼24层分3个单元,2号楼18层,1个单元,各楼每个单元负一层均设有单元配电室,每个单元有15kw电梯两部,10kw风机和25kw高压水泵电动机2台,220kw热力泵电动机2台; 两栋楼各有30kw消防水泵电动机各两台; 1号楼每个单元住户用电设备容量为192kw,2号楼住户用电设备容量为144kw。1号楼地下车库照明用电设备容量为2kw,2号楼为1kw。 路灯照明设备容量2kw。 1.3设计要求 为两栋楼房临时建筑施工选配变压器,选择变压器一次侧电气设备; 设计两栋楼房变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主结构图; 选择变电所进线,低压进电线; 画出二次回路接线图;

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

精心整理 住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、 , 意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法; 四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国民用建筑工程设计 技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的

容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的 大型售楼处、超市

多个负荷利用需要系数(而不是对小区内所有住宅用电或设备加各集中用需要系数)。 1 22000平,风机16台、电梯20台、污水泵30台、各楼公共照明电5KW每栋、消 防98KW、给水30KW、换热站60KW等。 *将每栋楼里的公共用电都核算到公共亭里,住宅负荷用住宅变,公共用电由公共变压器。18层为二级负荷,对于其中的消防应急设备如:电梯、风机、消防间、污水泵、公共照明电中有线电视可视对讲电源各楼应急照明等、换热、给水、地下车库

中的应急照明、卷帘门(功率小也可不计)需双回路供电末端互投,双回路可以这样实现,简单说,三类负荷中由一个开关箱带一台设备,现在给两个开关箱设置两条回路来带这台设备,这样就可以了。 先算公共亭设备额定功率 P1= P P 风机 污水 消防 给水 换热 素在住宅电时要考虑这里因为电费是由物业费出所以不考虑也行),二是考虑将来安全稳定运行,所以需要考虑经济负荷系数1.1~1.3。这样估算下来基本是超过800KV A 了,现在就需要考虑1000KV A,完事倒着推经济负荷系数。 1/(797.5/1000)=1.25。好了公共亭变压器选完了,2*500KV A。 七、

怎样计算家庭用电负荷

怎样计算家庭用电负荷 随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。除了空调电源插座外,其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。目前,由于住户的用电容量不断增加,因此,加重了早先修建的住宅搂人户导线、开关电器的负担,熔丝容易超载烧断,或者自动空气开关经常跳闸断电。加之个别用户不遵守用电规则,用铜导线或铁丝代替熔丝,造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。 考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。 目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、电熨斗等。电感性负载的家用电器电能转变为机械能或其他形式的能量,如以电动机作动力的洗衣机、电冰箱、抽油烟机、电风扇、空调器等。 常用家用电器的容量范围大致如下:微波炉为600一1500瓦;电饭煲为500一1700瓦;电磁炉为300瓦-1800瓦;电炒锅为800一2000瓦;电热水器为800-2000瓦;电冰箱为70-250瓦;电暖器为800一2500瓦;电烤箱为800一2000瓦;消毒柜为600-800瓦;电熨斗为500-2000瓦;空调器为600-5000瓦。计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,宁可取大数。如果是新住宅,必须首先应搞清楚人户供电设施的容量,再按自己所使用的电器最大用电功率计算。装修施工时也应全面、充分考虑进出线和保护设施的功率。无论新、旧住宅,一定要按照电能表的容量来配置家用电器。如果电能表容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更换电能表,并同时考虑人户导线的断面积是否符合容量的要求。 这种电表额定电流是10安培,后面一定还有一个括号: 10A(40A),就是说这种电表可以允许使用到40安培。 P = I U =10×220 = 2200 家里面使用这种电表,容量是足够的,10安可以使用2200瓦,如果20安,可以使用4400瓦。 40安培 X 220 = 8.8千瓦 关键的问题不是电表,而是负荷开关和配线的截面面积。如果负荷开关是10安培,,那么就限制了你的使用功率,配线的截面不够,电表就是够大,也不让随意用电,这个时候,自动空气开关就会跳闸。还有一种情况,用电没有超过也

相关文档
相关文档 最新文档