文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程技术交底资料

人防工程技术交底资料

人防工程技术交底资料
人防工程技术交底资料

本工程总建筑面积约335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。

消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。

地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。

A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。

消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。

地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。

人防防护设施的要求:

1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规范要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。

施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。

平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。

1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。

2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。

3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。

4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。

平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求:

1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。

2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。

3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。

4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。

5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域内的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。

6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。

7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。

8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。

人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人防图纸,对图纸中各种预埋做到,建议各工种在进行技术交底的同时编制各工程预埋件,预埋件划表,计划中列出预埋件规格,数量及安装部位,在工程检查验收,逐个核对验收,防止漏埋、错埋。

人防工程质量控制

(一)建筑与结构部分

1.人防防空地下室的防护单元的防护设施和内部设备应自成系统,同一防护单元不得设置伸缩缝、沉降缝。在染毒区与清洁区钢筋混凝密闭隔墙应整体浇筑,与人防无关(战时和平时)的管线不得随意穿越人防围护结构,凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构的

均应采取相应的防护密闭措施。

2.防空地下室出入口人防门的设置应符合下列规定:人防门的设置数量应符合规定,并按由外到内的顺序,设置防护密闭门、密闭门:防护密闭门应向外开启,密闭门宜向外开启。

战时作为主要出入口的室外入口通道的出地面段应在地面建筑的倒塌范围以外,在地面建筑倒塌范围以内的应设置防倒塌棚架。防倒塌棚架应与防空地下室同步施工,装配式防倒塌棚架试安装验收合格后构件方可拆卸存放,对存放的构件应定期检查。

3.当防护密闭门沿通道侧墙设置时,防护密闭门门窗应嵌入墙内设置,且门扇外表面不得突出通道的内墙面;当防护密闭门设置于竖井时,防护密闭门门窗应嵌入墙内设置,且门窗外表面不得突出竖井的内墙面。

4.进风口、排风口、排烟口的防爆波悬板活门应嵌入墙内,嵌入墙内的深度必须满足规范规定(受正向冲击波时嵌入深度≮200mm;收侧向冲击波时,HK600嵌入深度≮400mm,HK800、HK1000嵌入深度≮450mm,其他活门嵌入深度≮300mm)。

5.防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水坑;扩散室内应设地漏或集水坑。

6.防空地下室双面配筋的钢筋混泥土底板、板、墙体应设置梅花形排列的拉结筋,拉结筋长度应能拉住最外层受力钢筋,拉结筋直径≥Ф6mm、间距≤500mm;防护密闭门的门框墙及门槛截面厚度≮300mm,

门框墙的箍筋应放在竖向或水平钢筋的外侧,箍筋不小于Ф12mm,人防洞四角内外侧应配2Ф16 斜向螺纹钢筋,长度≮1000mm,墙厚≥500mm应配3Ф16斜向螺纹钢筋。

7.钢筋砼外墙,在洞口两侧应设置钢筋砼柱,柱主筋应伸入顶、底板,并满足锚固长度要求,且洞口四角各设2Ф12斜向构造螺纹钢筋,长度≮800mm。

8.人防门的门扇安装吊钩应钩住顶板上

9.防空地下室的积水、消防、热水等引入管、排水的排出管以及通气管,在穿越围护结构时,应在穿越处的内侧设置防爆波阀或防护阀门,其公称压力不小于1.0Mpa。在穿越围护结构处应做密闭套管,必须严格按照设计文件或防空地下室标准图集施工。

10.平战结合的防空地下室;采用的转换措施应能满足战时的各项防护要求,并应在规定的转换时限内完成;当转换措施中采用预制构件时,当在工程施工一次到位,预制构件应于工程同步做好,并应设置构件的存放位置。

11.施工部分:

1)、模板与支架工程的质量控制:

?底板模板的检查。

1)在组装集水井内侧模板时,应注意模板的锁固,即要防止无底模混凝土浇捣时易造成冒高将模板埋入底板凝土中造成拆模困难,又要防止有底模在浇捣混凝土时易浮起现象。

2)底板四周模板安装完毕后,应注意模板面标高的复核。

3)墙底板施工缝处的反口模板。

墙顶板模板的检查:

1)墙板钢筋及预埋套管、预埋角框安装完毕后,均应经人防质监站核查同意后方可进行墙模板封堵及支撑钢架搭设。

2)支撑钢架搭设中要求竖向钢管间距不得大于80mm。第一道水平杆距地面不得大于1700mm,贴地应搭设扫地杆。竖杆顶部连接顶部水平杆处的卡扣不得少于两道,防止顶模板的承受荷载后出现坍塌现象。墙模板锁紧后其管件应与支撑钢架作以连固。外墙外侧须采用斜支撑,上下不少于三道,间距可放至2000mm,以免整个排架位移。

3)根据人防施工验收规范强制性条文,所有外墙、临空墙、密闭墙、防护单元隔墙等固定模板的对拉螺栓上严禁采用塑料套管,混凝土预制件等。

4)墙模板封堵锁紧后,要求施工单位专职质量员对墙板垂直度进行量测复查,其误差均应不大于3mm,一般平整度由于使用多层夹板基本能够达到规范要求。

5)墙模板在组装锁紧施工中,应注意大孔的预留洞下面混凝土浇捣质量应采取相应措施避免预留孔洞下部墙板混凝土无法振捣密实。

6)三防门下槛梁在封堵梁上部模板时,不应采取全封闭,应在其中部预留孔洞,一方面便于检查此处混凝土浇捣是否到位,另一方面便于振捣。

7)沉降缝处理入式橡胶止水带安装完毕后,在橡胶止水带上下左右部位采用模板将橡胶板夹固好,以便保证橡胶板的位置正确,保证

止水效果。

8)可卸式橡胶止水角框安装中,应注意标高,位置,一般在进行底板钢筋绑扎后即须将角框安装好,浇筑底板混凝土时将角框锚筋埋入底板内。

9)为防止柱炸模,造成断面尺寸鼓出,漏浆,混凝土不密实或蜂窝麻面,要求柱模卡箍间距适当,不得松扣。

10)为防止柱身强偏位或扭曲,要求在支柱模前,应先在底部弹出中线,将柱子位置兜方找中;校正钢筋位置;在柱底部焊外包框;柱子的支撑应牢固。

11)要求墙模板的对拉螺栓间距、横箍间距要适当,阴角及阳角处横箍应交圈,不得松扣。

12)墙与柱封模前,要求将底部杂物必须清理干净,模板下口的缝隙必须堵实。

13)模板在下列情况要开门子洞:一次支模过高,浇捣困难;有大的预留孔洞,洞口下难以浇捣;有暗梁或梁穿过,钢筋密集,下部不易浇捣。

14)检查梁、板底模应按规范要求起拱。

15)梁的侧模支撑要求牢固,防止跑模、胀模、造成漏浆。

16)复核预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸,预埋件固定要求可靠,防止其移位。

17)在混凝土浇捣过程中,监理工程师应督促承包人指派专人检查,如果发现跑模、胀模、漏浆,及时采取措施补救。

18)检查底板及其支架拆除时混凝土强度是否符合设计要求,当设计无具体要求是,应符合规范规定。

19)侧模拆除时要求混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤。

2)、钢筋工程质量控制:

?熟悉结构施工图明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构某些部位配筋的特殊处理。有关配筋变化的图纸会审记录合设计变更通知单,应及时有相应的结构图上标明,避免遗忘,造成失误。掌握《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》有关钢筋构造措施的规定,具体工作如下:

1)钢筋的品种要符合设计要求,进场的钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆钢筋应有标志。

2)钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉罐批号及直径分批检验。检验内容包括对标志,外观的检查,并按有关标准的规定试样,作物理力学性能试验,同一炉号、重量60t为一检验批,任取两根。

3)督促施工单位及时将验收合格的钢筋运进钢筋堆场,堆放整齐,挂上标签,并采取有效措施,避免钢筋锈蚀或油污。

4)钢筋的下料、加工、应要求施工单位的技术人员根据图纸及规范进行钢筋放样,并就钢筋下料、加工、对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理工程师应深入钢筋加工场,堆成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。

5)钢筋的焊接,监理工程师首先应审查焊工的资质,检查焊工岗

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

人防地下室技术交底(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

人防技术交底书..

佛山市人民防空工程 质量监督技术交底书 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 防护设备生产安装单位: 交底人员: 交底日期:年月日 佛山市人防工程质量监督站 佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务 (一)建设单位 1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组织人防工程项目开工。 2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满足设计文件及有关规范的要求。 3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。 (二)勘察、设计单位 1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准; 2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规定提交人防工程质量检查报告 (三)人防地下室施工单位 1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。 2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施

工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按照工程设计要求、施工标准和合同规定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。 3、施工单位必须建立、健全施工质量保证体系,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应的资格及上岗证书。施工过程做好隐蔽工程验收签证和记录,在自检合格后通知相关单位和工程质量监督机构进行隐蔽验收,并按规定提交人防工程质量竣工报告。 (四)人防设备生产安装单位 1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书; 2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见; 3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。 (五)监理单位 1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对

人防工程交底会议纪要

塘栖保障房项目A、B区块 人 防 工 程 交 底 会 议 纪 要 21013年7月3日

会议时间:2013年7月3日 地点:A区块工地会议室 参加单位: 杭州余杭区保障房建设有限公司 杭州市人防工程质量监督站 浙江文华建设项目管理有限公司 浙江恒驰建设有限公司 中宇建设集团股份有限公司 浙江中誉工程管理有限公司 (各单位参加人员详见会议签到表) 杭州市人防工程质量监督站姜振华主要从程序要求、设备安装、施工技术三个方面进行交底,内容如下: 一、程序要求 1、人防质量验收共分四个控制节点: (1)、人防区底板浇筑前钢筋验收:主要是防护设施预埋到位、钢筋绑扎、加筋、插筋等符合规范要求。(提前3-4天通知) (2)、人防区墙、顶板浇筑前钢筋验收:主要是封模板前各项预埋、钢筋绑扎等符合规范要求;(提前3-4天通知) (3)、人防区中间结构验收:安排在结构完工,后浇带施工完毕进行,验收时地下室已经清理干净,各分项工程质量已经达到规范要求。(提前7-10天通知) 施工单位必须在人防区中间结构验收合格后才能进行粉刷等后

续工作; (4)、人防区竣工验收:要求施工单位防护(化)设备安装调试完毕,同时主体工程竣工验收完成后。(提前15天以上通知) 2、杭州市人防工程质量监督站根据验收结果,对验收符合要求的出具人防质量监督报告,凭取得的质量监督报告向所在区人防办申请专项验收。 3、人防验收必须提前向杭州市人防工程质量监督站申请,,验收由人防质监、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、人防厂家相关人员参加。关于人防工程相关资料可以登录杭州市人防质监站、浙江省人防办网查询下载。 4、相关验收事宜由建设单位与人防部门联系确定。 二、人防设备 1、要求施工单位采购的人防设备必须是浙江省内14个定点生产厂家,过滤器为定点的4个生产厂家。具体厂家可以登录浙江省人防办门户网站查询。 2、对于临战转换五个部位可以不要做,但所对应的预埋件必须全部到位,五个部位分别是:固定电站中的发电机组、战时水箱、临战封堵构件、抗暴隔墙、战时干厕。 3、对于防化室、手摇泵设置等,如果图纸上没有体现的也必须安装施工。 三、技术方面 土建工程

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防工程电气配管专业技术交底

人防工程电气配管技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施2002-11 工程名称:厦航长沙基地A地块一期工程施工单位:湖南省建筑工程集团总公司编号:03 项目 技术负责人: 项目 专业施工员: 项目专业 质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 建筑电气:电线导管、电缆导管和线槽敷设人防工程导管暗敷设 2、交底执行标准名称及编号: 《建筑电气安装工程施工验收规范》GB 50303-2002 《防空地下室电气设计示例》07FD01~02 3、交底内容摘要: 4、管路,桥架、电缆在穿越人防区临空墙、密闭墙、密闭隔墙的时候要加装密闭盒,作密 闭措施,具体做法参照图集07FD02《防空地下室电气设备安装》。具体做法: ①暗敷设线管在穿越人防及非人防区的时候具体做法图: (1.1) 施工单位技术交底人签字:施工班组接收人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要

施2002-11 工程名称:厦航长沙基地A地块一期工程施工单位:湖南省建筑工程集团总公司编号:03 项目 技术负责人: 项目 专业施工员: 项目专业 质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: (1.2) 施工单位技术交底人签字:施工班组接收人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

最新人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 GDAQ20402 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

教学目标: 1、巩固认识“祖、掏”等7个生字,会写“摘、掏、望、蓝、赛”5个字;会写“一望无际、蓝 天、野果、野兔”5个词语。 2、正确、流利地朗读课文,能读好第二、三小节中的问句。 3、能展开想象,仿照第二、三小节说出人们还会在祖先的摇篮里做些什么。 4、能认读含有“摘、采”等动词的词语,并体会动词的恰当运用。 教学过程: 一、复习字词,回顾课文内容 出示儿歌,学生认读:大森林、像摇篮、绿树阴、遮蓝天。摘野果,掏鹊蛋、逗松鼠、采蔷薇、捉蜻蜓、逮蝈蝈,那回忆,多遥远。 二、导学第二小节 1、品析“掏”的妙用。 (1)换词比较:把“掏鹊蛋”换成“拿鹊蛋”可以吗? 出示“掏”字在字典中的意思。掏:用手或工具伸进物体的口,把东西弄出来。 (2)联系“一窝喜鹊蛋”图片,理解手伸进鸟窝中,所以用“掏”。 (3)迁移运用:在生活中,还可以说掏什么呢?(掏钱掏耳朵掏口袋) (4)小结:“掏”不仅用得准确,而且写得很有趣味,一读就能想象出人很小心,偷偷地在树上掏鹊蛋的有趣情景。 (5)根据诗句意思填表示动作的词语。 出示:()野兔()蘑菇 引语:你也能根据诗中的“和野兔赛跑,看蘑菇打伞”的意思填上一个合适的表示动作的词语吗?师生交流:(追)野兔(赏)蘑菇 (6)读板书的词语,边读边想象画面。 掏鹊蛋摘野果追野兔赏蘑菇 2、品读问句 (1)出示:“我们的祖先可曾在这些大树上摘野果,掏鹊蛋?” 引语:我们体会了用词的准确性,也想象了画面,能不能读好诗句呢? (2)引导理解“可曾”。 (3)指导边读边想象画面,读出疑问的语气,读出好奇、猜想和感觉。 三、自主理解第三小节 1、自读第三小节,将表示动作的词语,画上着重号。 2、结合插图识记“蔷薇”。 3、师范读句子,生想象画面。 4、交流画面和自己的感受,相机指导读好问句。 四、仿说训练 1、引语:在祖先的摇篮里,人们还做了什么? 2、根据想象,仿照“掏鹊蛋,逗松鼠”说一说这样的词语,相机板书。 3、仿照第二或第三小节说句子。 五、学习第四小节

人防工程交底要点

人防工程交底要点 一、人防工程交底的依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《人民防空工程质量监督管理规定》 3、《省人民防空工程质量监督管理办法》 4、《省人民防空工程竣工验收备案管理办法》 5、《人民防空工程设计规》GB50225—2005 6、《人民防空地下室设计规》GB50038—2005 7、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002 8、《人民防空工程施工及验收规》GB50134—2004 9、《全国民用建筑工程设计技术措施》—防空地下室(2009年) 10、与人防工程施工相关的建筑标准图集、设计文件和图纸等 二、参与人防工程建设的各方责任主体和有关单位应履行的职责 1、建设单位(代建单位) (1)严格执行人防工程建设程序,工程项目审批手续齐全,按规定进行了人防工程施工图专项审查; (2)实行总包的人防工程项目未肢解发包或违法分包; (3)依法必须实行监理的人防工程,应委托具有人防专业资质等级的监理单位进行监理;(4)按合同规定,由建设单位采购的建材,人防工程防护(化)设备等应符合质量要求;(5)依法组织人防工程竣工验收; (6)按规定提交了人防工程竣工验收报告和竣工备案有关资料。 2、勘察、设计单位 (1)承揽的人防工程勘察、设计业务与其资质等级围相符,有关专业技术人员符合注册执业资格要求; (2)勘察报告、资料及设计文件完整、规、真实、准确签发(含变更)手续合法、齐全;(3)已落实人防工程施工图专项审查意见; (4)施工前应进行设计图纸技术交底,及时解决施工中出现的设计问题,并参加有关阶段的质量验收; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人降工程监理业务;(2)从事人防工程监理业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理工程师负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进驻施工现场; (3)按照法律、法规、技术标准、规以及设计文件的规定,采取现场旁站、巡视和平行检验等形式,对人防工程施工质量实施监理,并分阶段提出监理结论; (4)按照强制性标准或操作工艺,对人防分项或分部工程及时进行验收签认; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人防工程监理业务;(2)从事人防工程业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进行驻现场;

06地下室人防工程技术交底

技术交底记录

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、基础及底板配筋详见民用建筑设计,侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见人防设计施工图纸)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见 《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm 以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 5、临战封堵门、悬活门、密闭门等门槛严格按照人防设计图进行制作安装,临战门预留 沟槽应按照设计要求设置。

四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见人防设计图及《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件 等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位,严格按照民用设计后浇带位置留设和后浇带大样图施 工。 5、战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见人防设计图及《07FS02》及《07FD02》)

人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 广东省化州市建筑工程总公司工程名称佛山国际体育文化演艺中心分部分项工程人防工程工种 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、电焊、气割,严格遵守“不烧”规程操作。 三、电焊作业要严格执行动火审批规定。 四、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 五、焊机与开关箱距离不大于3m,保险丝的熔断电流应为该机额定电流的 1、5倍,严禁用金属丝代替保险丝。并配专用触电保护器。六、施焊场地周围及下方,要先清除可燃、易燃物品(包括可燃杂物、废料),高处施焊时,并在焊点下方设置接火斗,并设置警戒线,不准行人通过或停留,指定专人带灭火器进行监护。七、在潮湿地点施焊工作,应站在绝缘胶板或干燥木板上。在高处作业,必须系挂好安全带。八、把线、地线,禁止与钢丝绳、外脚手架钢管和井字架接触,严禁用钢丝绳或机电设备代替零线。九、作业中,必须戴防护眼镜、防护罩,穿劳保鞋、长袖衣裤,戴皮手套。更换焊条时也应戴手套。、更换场地移动把线时,应先切断电源,并不得手持把线登高。 一、清除焊渣,也要戴防护眼镜或面罩,面部不应对正焊纹,防止铁渣飞溅入眼伤人。 二、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并有隔光板。 三、雷、雨、大雾、大雪或五级大风以上,应停止露天焊接作业。 四、焊机的变压器不得超负荷,温升不得超过60℃,机壳上不得放置可燃易燃物品。 五、暂停作业,应将焊钳挂起,不得放在楼地面或潮湿场所。六、工作后,应切断电焊机电源,收好电缆线和焊钳,检查作业地点及下方,确认无起火危险后,方可离开。七、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。八、现场补充交底内容:(1)进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋和酒后作业,高处作业必须系好安全带。(2)现场运输、安装过程中,

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防工程交底要点 (2017年修订版)

人防工程质量监督交底要点 一、人防工程质监工作的职责特征及范围 1、职责:与当地质监站是相同的职责,不同的监管范围,工程现场质量监督重点不同,互为补充,相互不能取代。 2、范围:从防空地下室底板防水施工开始到防空地下室顶板施工结束,并对该部分施工进行单项验收及备案。 二、人防工程质量监督程序、内容及方法(详质量监督方案) 1、工程开工前监督 由建设单位组织项目责任主体召开人防工程质量监督技术交底会。 2、施工过程的质量监督 施工过程中的质量监督工作主要采取关键质量控制点部位重点监督检查和不定期巡回抽查相结合的方式来开展。 (1)关键质量控制点部位的重点监督检查(防空地下室防水分部工程、底板钢筋制作及预埋、墙体钢筋制作及预埋、顶板钢筋制作及预留预埋)。 (2)巡回抽查。 (3)监督流程:上传核查通知书(提前3天通知)上传自查记录表(现场监督前)现场质监整改回复下道工序。 3、主体验收 主体施工完成后,消防、设备专业进场安装前,进行主体验收并对消防管道、设备安装再次进行质监交底,保证设备安装满足人防防护密闭要求,确保工程质量。 4、竣工验收监督 (1)竣工资料的制作 下载《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)电子版配套资料,按该规范要求及时完善和归档资料,竣工验收资料一式两份(原件、复印件各一份),竣工资料经检查齐全、完整、规范才能申报竣工验收。 (2)人防工程竣工预验收 (3)人防工程竣工验收 5、竣工备案 三、人防工程施工应注意的问题

1、人防地下室墙体、顶板钢筋混凝土不宜一次性整体浇注。 2、在同一防护单元单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝,上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置。 3、上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇注混凝土。后浇带、施工缝的设置应避开人防口部和临战封堵位置处。 5、外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙(统称人防墙体)的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。包括临战封堵洞口上方框架结构梁、人防顶板变标高处衔接高低板面的梁或墙体。 6、人防结构中的拉结筋、箍筋、斜向加强筋,是受力筋,必须按设计图纸施工,不得任意改变断面及间距。 7、不能随意改变人防工程结构墙体的位置和布局,如确需要更改,必须按照程序由设计单位出具更改方案,再按照修改变更施工,重大设计变更需报人防施工图审查中心审查。 8、临战封堵预埋件需区分封堵类型按设计要求的方式进行预埋。 9、所有进出人防工程的平时或战时给排水管道,包括消防给水管、喷淋管、城市主供水管、集水井排水管等,均必须通过预埋的密闭套管进出工程,且在管道进、出工程位置处防护区一侧距墙或顶板不大于200mm范围内安装公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢闸阀,严禁后期二次开孔开洞;管道穿过墙、板后需先安装闸阀后才能接弯头转向。 10、人防口部防毒通道、密闭通道、(简易)洗消间、滤毒室、除尘室、扩散室等战时易染毒的房间、通道,其墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗;人防地下室进行内部装修时,人防口部的墙体和顶板建议用1:2的水泥砂浆清光,可涂刷所需颜色的油漆,不宜涂刷乳胶漆、刮瓷粉或大白浆; 11、平时水电管线、消防管道穿越人防墙体时,必须预埋密闭穿墙套管,套管的制作应满足设计及规范要求,密闭套管必须焊接密闭翼环,翼环应与套管双面满焊,翼环高度及厚度应符合规范要求,密闭套管两端伸出墙面长度应符合规范要求,给排水管道和消防管道预埋管管径≥150mm时应按设计及规范要求增设抗力片,所有穿越人防墙体的密闭套管只能单根进行预埋,不得将多根套管焊接在一块钢板上后进行预

人防工程技术交底

南召县天富生活广场人防地下室人防工程技术交底工程项目概况: 本工程位于南召县产业聚集区人民路与龙盘路交叉口,总建筑面积约112500m2,住宅为剪力墙结构。其中人防部分约8849m2。人防地下室工程为附建式乙类人防地下室。位于地下一层。平时为小汽车停车库,战时为放空专业队员掩蔽部1000m2。放空专业队装备掩蔽部4000m2。二等人员掩蔽部3800m2。 地下室共分为四个防护单元。防护单元一和防护单元二有三个出入口,一个主要出入口和两个次要出入口,四个抗暴单元,防护单元三有两个出入口一个主要出入口,一个次要出入口,两个抗暴单元,防护单元四有两个出入口,一个主要出入口,两个次要出入口,两个防爆单元。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 防护密闭门、密闭门、防爆波活门竣工前必须安装完毕。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规范要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。

人防工程技术交底解析

人防工程技术交底 河南锦豪实业有限公司 依据 1、国家和省市有关工程建设的法律、法规及规范等; 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国人民防空法》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程质量管理条例》

《建筑工程安全生产管理条例》 《建筑工程监理规范》 《人民防空工程建设监理暂行规定》 2、建设单位监理委托合同 3、建设单位与承包单位签订的工程承包合同 4、政府批准的建设计划、规划文件 5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录) 6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要 有: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-200) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)

《建筑工程文件归档整理规范》(GB50328-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JBJ18-84) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 7、有关的图集和材料标准 8、该工程有关合同、文件及技术资料 9、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件 10、经审批的施工组织方案 基本概念 1、人民防空工程:战时防备敌人空中袭击,有效地遮蔽人员、物资, 保护人民生命和财产安全,保存战争潜力的重要场所,是实施人民防空最重要的物质基础 2、人防工程对各种武器破坏因素的防护性能主要有以下几个方面:(1)对核武器地面冲击波的防护 (2)对化学武器、生物武器和放射性沾染的防护 (3)对早期核辐射、光辐射的防护 (4)对火灾的工程防护 (5)对常规武器的防护 (6)对核电磁脉冲和核爆地震动的防护

人防技术交底

精心整理灵宝.熙龙湾.商住楼人防工程监理技术交底 工程名称:灵宝·熙龙湾·商住楼 建设单位:灵宝远村房地产开发有限公司 人防工程要达到三个条件: 1、有足够的强度。 2、有足够的密闭性。 3、有足够的厚度(防核辐射能力) 人防工程验收 验收单位→市人防监督站 人防验收次数和节点:每个人防工程至少验收七次;如果工程分段施工,则验收次数=施工段数*5+2 以下是重要的质量控制点,届时,施工单位“三方检查”合格后,必须通知市人防监督站、设计、监理、建设等单位进行验收: ①桩工程、基坑土方、砖胎模施工完毕垫层混凝土浇筑前,进行基础验收; ②底板钢筋绑扎完毕(含底板内下水管线、管件,墙、柱插筋,防护密闭门框, 500mm导墙拉筋、止水钢板、模板)混凝土浇筑前,进行底板钢筋验收; ③剪力墙钢筋绑扎完毕(含密闭门框,墙上水电预埋件)封模前,进行剪力墙、 独立柱钢筋验收; ④顶板钢筋绑扎完毕(含顶板内水电预埋,防护密闭门吊钩及密闭门吊钩)混凝 土浇筑前,进行顶板钢筋验收; ⑤剪力墙模板拆除完毕防水保温施工前,进行混凝土外观直观检查验收; ⑥主体完工后,进行主体工程分部验收; ⑦单位工程全部完工,进行单位工程竣工验收。 报验时限

⑴主体验收和竣工验收需提前七天书面报市人防监督站,工程一旦报验,验收部分必须完成。主体验收和竣工验收需提前报资料,市人防监督站审核资料合格后才安排验收。 ⑵其他部位验收(基础、底板筋、墙筋、顶板筋、混凝土外观)需提前三天电话通知市人防监督站,市人防监督站到场前,所有验收手续必须签署完毕。 1.4整改、回复 ⑴整改通知单:市人防监督站认为存在严重工程质量问题,但经过整改后可以通过验收的,下发“整改通知单”。施工单位要编制整改方案,经现场监理、建设单位审批后报市人防监督站,经市人防监督站批准后进行整改施工,整改完毕后,将整改方案与整改回复单一并报市人防监督站。 ⑵整改回复单:整改回复单要求逐条回复,必须附上打印的整改前后的彩色照片以及详细的文字说明。施工方、监理方、建设方签字盖章齐全。其中整改方案和整改回复单上,要盖行政章(公章),不能盖项目部章。 ⑶监理通知单:市人防监督站认为存在一般工程质量问题,经过整改可以通过验收的,委托现场监理下发“监理通知单”,施工单位整改后作回复单,回复单要求逐条回复,必须附上打印的整改前后的彩色照片以及详细的文字说明。施工方、监理方、建设方签字盖章齐全。然后把监理通知单、回复单一起报送市人防监督站。 设计变更或者洽商: 施工监理所依据的规范、标准、设计图集和报验表格与普通建筑相比,也是有所区别。对于人防 工程而言,主要依据下列规范、标准和设计图集:《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工与验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002以及相应的07F图集,包括:FJ01-03《防空地下室建筑设计》、FS02《防空地下室给排水设施安装》、FG01-05《防空地下室结构设计》、FS02《防空地下室建筑设计》、FK01-02《防空地下室通风设计》、FD01-02《防空地下室电气设计》等。 在施工资料上,主要增加人防工程质量评定的特有表格;防统表1-4和防验表1-9。需要强调的是: 1、以上的这些规范、标准和图集是我们在人防工程施工中,经常要用到的。 2、防统表1-4和防验表1-9是人防工程施工档案资料中特有的,在实际操作中,有重复的地方应

人防工程监理交底67116

监理交底书山东省三益工程建设监理有限公司

人防工程监理交底 一、监理依据 1、国家和省市有关工程建设的法律、法规及规范等: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国人民防空法》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程质量管理条例》 《建筑工程安全生产管理条例》 《建设工程监理规范》 《人民防空工程建设监理暂行规定》 2、建设单位监理委托合同。 3、建设单位与承包单位签定的工程承包合同。 4、政府批准的建设计划、规划文件。 5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录)。 6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要有: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《建筑工程文件归档整理规范》(GB50328-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JBJl8-2003) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 7、与人防工程有关的图集和材料标准。 8、该工程有关合同、文件及技术资料。 9、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 10、经审批的施工组织方案。 二、强制性条文 1、凡是非人防专业设计院设计图纸及虽经人防专业设计但未经过人防审图中心审查通过的图纸不得应用工程施工。 2、由于人防工程具有极强的专业性,所以有效的人防图纸用于工程施工前必须由甲方组织由人防监理参加的图纸会审后,该图纸才能正式用工程施工。 3、防空警报器的设置要求:根据《民用建筑修建防空地下室审查意见》要求凡结建、单建式的人防工程必须在建筑物顶部预留一处

相关文档