文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导地线压接作业指导说明书样本

导地线压接作业指导说明书样本

导地线压接作业指导说明书样本
导地线压接作业指导说明书样本

导地线压接作业指导说明书

附件2:

《施工作业指导书》分析表

施工作业指导书名称导地线压接作业指导

施工作业指导书编号SDXL-ZW-10

具体内容:

1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线

耐张线夹、接续管、补修管规格型号如下。

名称规格

耐张线夹/

耐张管

接续管补修管

导线

钢芯铝绞线

JL/LB1A-240/

40

NY-240/4

0BG

JY-240/

40BG

JX-240

地线钢芯铝绞线

JLB23-70

NY-70BG

JYT-70

BG

JX-70B

G

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书

编码:SDXL-ZW-10

湖南鸿源电力建设有限公司

海南项目部

2013年06月

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录

1 工程概况、适用范围...... 错误!未定义书签。

2 编写依据.......................... 错误!未定义书签。

3 作业流程.......................... 错误!未定义书签。

4 安全风险辨析与预控...... 错误!未定义书签。

5 作业准备.......................... 错误!未定义书签。

6 作业方法.......................... 错误!未定义书签。

7 质量控制措施及检验标准错误!未定义书签。

1 工程概况、适用范围

本工程起于拟建乐东望楼220kV变电站110kV构架,止于乐东110kV变电站110kV构架。,全线除望楼变电站出线段为三回路(此段约700米已列入乐九线改接入望楼站工程),其他均为单回路,导线截面为240mm2,全线架设双地线;一根选用OPGW-24B1通讯光缆,一根选用JLB23-70铝包钢绞线。

本工程新立单回直线塔99基,耐张转角塔20基。地形:% ,%,%。运输:汽车运输20km 。本工程主要跨越为:313省道、110KV电力线3次、35KV电力线2次、10KV电力线37次以及通信线路、低压线路、房屋、果园、棚房、鱼塘、河流数次。

本作业指导书适用于乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导、地线液压压接作业。

名称规格

耐张线夹/耐

张管

接续管补修管

导线钢芯铝绞线

JL/LB1A-240/40

NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240

地线钢芯铝绞线

JLB23-70

NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

铝包钢芯铝绞线用耐张线夹规范 型号

适用导线

主要尺寸(mm ) 截面

(mm ) 钢芯 直径

(mm ) 导线 外径(mm )

D d L D1 d1 L1 L2240/40BG 240/40 7.98 21.66 36 23.0 400 18 8.7 120 70

压缩型避雷线用耐张线夹规范 型号 适用导线

主要尺寸(mm ) 截

面 (m m ) 导

线 外径(m

m ) 铝管本体 钢锚 铝套管 D d L

D 1 D 1 L 1 d 2 L 2 L 4 D 3 d 3 L

3