文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 查表法求取煤矿井下低压电网两相短路电流

查表法求取煤矿井下低压电网两相短路电流

查表法求取煤矿井下低压电网两相短路电流
查表法求取煤矿井下低压电网两相短路电流

查表法求取煤矿井下低压电网两相短路电流

●计算短路电流的目的

计算两相短路电流)

2(min I :校验短路保护的灵敏系数。

计算最大三相短路电流)3(max I :校验断路器的切断能力。

同一短路点:)

()(31

I 866.031

23)2(1

I k k I k ==, )2(1)3(115.1k k I I = ●换算长度

换算原则:电缆换算前后阻抗不变。

煤矿井下低压各种截面积的动力电缆,其长度为L 、截面为A ,均换算成截面积为

502

m m 的电缆,查表求取两相短路电流)

2(min

I 。换算长度为 L L eq eq k = (1)

eq L --电缆的换算长度,即把实际长度换算成标准截面为502

m m 的长度m;

L--电缆的实际长度,m;

eq k -换算系数。见表1、表2.

换算原则:换算前后阻抗相等。即

()()()()

2

502

502

020eq

eq

L

x

L

r

L x L r +=

+

(

)

(

)

eq L x r L x r 2

502

502

2

020+=+ 250

2502

20x

r x r L

L k eq eq ++=

=

表1 煤矿井下1140V 、660V 、380V 低压电缆换算系数(eq k ) 额定电压等级N U (V) 380、660、1140 电缆截面A (2m m )

4

6

10

16

25

35

50

70

95

换算系数eq k

12.07 8.11 4.75 3.01 1.91 1.36 1.00 0.71 0.53

*摘自《矿山电工学》(修订本)赖昌干,煤炭工业出版社,2012年3月第1版,P58,表2-8

●查表法计算煤矿井下两相短路电流)

2(min I 的步骤

在供电系统图中选定短路计算点;

利用公式(1)计算短路点至变压器二次侧各段电缆的换算长度eq L 计算总换算长度∑eq

L

。即

∑=????++=∑n

i i

eq g eq g eq s eq eq

k 1

L L L L (2)

∑eq

L

-短路点至电源的全部电缆总换算长度,m;

s eq ?L -电源系统电抗的换算长度,m (查表3);

g eq k ?-高压电缆(6k V,10kV )换算系数(查表4,表5);

{高压电缆折算至低压侧的原则:阻抗相等 折算前的阻抗为:

101L r R =,101L x X =

0r ,0x 为高压电缆每千米长的电阻、电抗值,km

Ω

。1L 高压电缆的计算长度,km

折算至低压侧,的阻抗为:

2

12021211

???

? ??=???? ??='U U L r U U R R 2

21021211?

??

? ??=???? ??='U U L x U U X X 截面为502

mm 的阻抗为eq L r R 5050=,eq L x X 5050=

折算系数g eq k ?为:

()()2

50

2502

121X R X R +='+' ()()2

50250

2

2

1202

2120eq eq L x L r

U U L x U U L r +=???

????????? ??+???????????? ??

2

212502502020???

? ???++==U U x r x r L L k eq

eq } g L -高压电缆实际上长度,m;

i eq ?L -变压器二次侧各段电缆换算长度m.

电缆的换算长度可查表求取.

根据变压器容量、二次侧电压等级、电缆的总换算长,度查表求得两相短路电流。

隔爆型移动变电站干式变压器技术参数:短路损耗P ?、短路电压百分数%u ,是产品出厂检验的实测值,各生产厂家的产品有所不同。但是,站在工程的角度上看,差不多。表5 ~表7中移动变电站的技术参数取自GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》。

表3 电源系统电抗的换算长度(s eq ?L )

系统容量(MV.A ) 25 30 40 50 100 额定电

压(V) 400

14.1 11.7 8.8 7.0 3.51 660

41.8 34.9 26.1 20.9 10.46 1140

126.5

105.4

79.1

63.3

31.63

*摘自《矿山电工学》(修订本)赖昌干,煤炭工业出版社,2012年3月第1版,P61,表2-11

表5 矿用高压10kV 电缆换算到低压侧电缆长度的换算系数(g eq k ) 电缆芯线材料 铜芯(10kV 铜芯电缆,换算至502mm 对应电压等级下的换算系数) 额定电压(V) 380

660 1140 3300 矿用10kV 铜芯电缆,截面积(2

m m )

16 0.0042 0.0126 0.0375 0.3144 25 0.0027 0.0081 0.0241 0.2017 35 0.0019 0.0058 0.0173 0.1447 50 0.0014 0.0041 0.0122 0.1022 70 0.001 0.003 0.0089 0.0742 95 0.0007 0.0023 0.0067 0.0562 120 0.0006 0.0018 0.0055 0.046 150

0.0005

0.0015

0.0046

0.0385

表6 电网电压1140V 、660V 、380V 时矿用电缆不同芯线截面的换算长度(m )

电缆截面(mm 2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 换算系数 电缆实际 长度(m)

12.07

8.11

4.75

3.01

1.91

1.36

1.00

0.71

0.53

10 121 811 48 30 19 14 10 7 5 20 241 162 95 60 38 27 20 14 11 30 362 243 143 90 57 41 30 21 16 40 483 324 190 120 76 54 40 28 21 50 604 406 238 151 96 68 50 36 27 60 724 487 285 181 115 82 60 43 32 70 845 568 333 211 134 95 70 50 37 80 966 649 380 241 153 109 80 57 42 90 1086 730 428 271 172 122 90 64 48 100 1207 811 475 301 191 136 100 71 53 110 1328 892 523 331 210 150 110 78 58 120 1448 973 570 361 229 163 120 85 64 130 **** **** 618 391 248 177 130 92 69 140 1690 1135 665 421 267 190 140 99 74 150 **** **** 713 452 287 204 150 107 80 160 1931 1298 760 482 306 218 160 114 85 170 2052

1379

808

512

325

231

170

121

90

180 **** **** 855 542 344 245 180 128 95 190 2293 1541 903 572 363 258 190 135 101 200 2414 1622 950 602 382 272 200 142 106 210 2535 17035 998 6328 4018 286 210 149 111 220 2655 1784 1045 662 420 299 220 156 117 230 2776 1865 1093 692 439 313 230 163 122 240 2897 1946 1140 722 458 326 240 170 127 250 3018 2028 1187.5 753 478 340 250 178 133 260 3138 2109 1235 783 497 354 260 185 138 270 3259 2190 1283 813 516 367 270 192 143 280 3380 2271 1330 843 535 381 280 199 148 290 3500 2352 1378 873 554 394 290 206 154 300 3621 2433 1425 903 573 408 300 213 159 310 3742 2514 1473 933 592 422 310 220 164 320 3862 2595 1520 963 611 435 320 227 170 330 3983 2676 1568 993 630 449 330 234 175 340 4104 2757 1615 1023 649 462 340 241 180 350 4225 2839 1663 1054 669 476 350 249 186 360 4345 2920 1710 1084 688 490 360 256 191 370 4466 3001 1758 1114 707 503 370 263 196 380 4587 3082 1805 1144 726 517 380 270 201 390 4707 3163 1853 1174 745 530 390 277 207 400 4828 3244 1900 1204 764 544 400 284 212 410 4949 3325 1948 1234 783 558 410 291 217 420 5069 3406 1995 1264 802 571 420 298 223 430 5190 3487 2043 1294 821 585 430 305 228 440 5311 3568 2090 1324 840 598 440 312 233 450 5432 3650 2138 1355 860 612 450 320 239 460 5552 3731 2185 1385 879 626 460 327 244 470 5673 3812 2233 1415 898 639 470 334 249 480 5794 3893 2280 1445 917 653 480 341 254 490 5914 3974 2328 1475 936 666 490 348 260 500 6035 4055 2375 1505 955 680 500 355 265 510 6156 4136 2423 1535 974 694 510 362 270 520 6276 4217 2470 1565 993 707 520 369 276 530 6397 4298 2518 1595 1012 721 530 376 281 540 6518 4379 2565 1625 1031 734 540 383 286 550 6639 4461 2613 1656 1051 748 550 391 292 560 6759 4542 2660 1686 1070 762 560 398 297 570 6880 4623 2708 1716 1089 775 570 405 302 580 7001 4704 2755 1746 1108 789 580 412 307 590 7121 4785 2803 1776 1127 802 590 419 313 600 7242 4866 2850 1806 1146 816 600 426 318

610 7363 4947 2898 1836 1165 830 610 433 323 620 7483 5028 2945 1866 1184 843 620 440 329 630 7604 5109 2993 1896 1203 857 630 447 334 640 7725 5190 3040 1926 1222 870 640 454 339 650 7846 5272 3088 1957 1242 884 650 462 345 660 7966 5353 3135 1987 1261 898 660 469 350 670 8087 5434 3183 2017 1280 911 670 476 355 680 8208 5515 3230 2047 1299 925 680 483 360 690 8328 5596 3278 2077 1318 938 690 490 366 700 8449 5677 3325 2107 1337 952 700 497 371 710 8570 5758 3373 2137 1356 966 710 504 376 720 8690 5839 3420 2167 1375 979 720 511 382 730 8811 5920 3468 2197 1394 993 730 518 387 740 8932 6001 3515 2227 1413 1006 740 525 392 750 9053 6083 3563 2258 1433 1020 750 533 398 760 9173 6164 3610 2288 1452 1034 760 540 403 770 9294 6245 3658 2318 1471 1047 770 548 408 780 9415 6326 3705 2348 1490 1061 780 554 413 790 9535 6407 3753 2378 1509 1074 790 561 419 800 9656 6488 3800 2408 1528 1088 800 568 424 810 9777 6569 3848 2438 1547 1102 810 575 429 820 9897 6650 3895 2468 1566 1115 820 582 435 830 10018 6731 3943 2498 1585 1129 830 589 440 840 10139 6812 3990 2528 1604 1142 840 596 445 850 10260 6894 4037.5 2559 1624 1156 850 604 451 860 10380 6975 4085 2589 1643 1170 860 611 456 870 10501 7056 4133 2619 1662 1183 870 618 461 880 10622 7137 4180 2649 1681 1197 880 625 466 890 10742 7218 4228 2679 1700 1210 890 632 472 900 10863 7299 4275 2709 1719 1224 900 639 477 910 10984 7380 4323 2739 1738 1238 910 646 482 920 11104 7461 4370 2769 1757 1251 920 653 488 930 11225 7542 4418 2799 1776 1265 930 660 493 940 11346 7623 4465 2829 1795 1278 940 667 498 950 11467 7705 4513 2860 1815 1292 950 675 504 960 11587 7786 4560 2890 1834 1306 960 682 509 970 11708 7867 4608 2920 1853 1319 970 689 514 980 11829 7948 4655 2950 1872 1333 980 696 520 990 11949 8029 4703 2980 1891 1346 990 703 525 1000 12070 8110 4750 3010 1910 1360 1000 710 530 1010 12191 8191 4798 3040 1929 1374 1010 717 535 1020 12311 8272 4845 3070 1948 1387 1020 724 541 1030 12432 8353 4893 3100 1967 1401 1030 731 546

1040 12553 8434 4940 3130 1986 1414 1040 738 551 1050 12674 8516 4988 3161 2006 1428 1050 746 557 1060 12794 8597 5035 3191 2025 14412 1060 753 562 1070 12915 8678 5083 3221 2044 1455 1070 760 567 1080 13036 8759 5130 3251 2063 1469 1080 767 572 1090 13156 8840 5178 3281 2082 1482 1090 774 578 1100 13277 8921 5225 3311 2101 1496 1100 781 583 1110 13398 9002 5272.5 3341.1 2120.1 1509.6 1110 788.1 588 1120 13518 9083 5320 3371.2 2139.2 1523.2 1120 795.2 594 1130 13639 9164 5367.5 3401.3 2158.3 1536.8 1130 802.3 599 1140 13760 9245 5415 3431.4 2177.4 1550.4 1140 809.4 604 1150 13881 9327 5462.5 3461.5 2196.5 1564 1150 816.5 610 1160 14001 9408 5510 3491.6 2215.6 1577.6 1160 823.6 615 1170 14122 9489 5557.5 3521.7 2234.7 1591.2 1170 830.7 620 1180 14243 9570 5605 3551.8 2253.8 1604.8 1180 837.8 625 1190 14363 9651 5652.5 3581.9 2272.9 1618.4 1190 844.9 631 1200 14484 9732 5700 3612 2292 1632 1200 852 636 1210 14605 9813 5747.5 3642.1 2311.1 1645.6 1210 859.1 641 1220 14725 9894 5795 3672.2 2330.2 1659.2 1220 866.2 647 1230 14846 9975 5842.5 3702.3 2349.3 1672.8 1230 873.3 652 1240 14967 10056 5890 3732.4 2368.4 1686.4 1240 880.4 657 1250 15088 10138 5937.5 3762.5 2387.5 1700 1250 887.5 663 1260 15208 10219 5985 3792.6 2406.6 1713.6 1260 894.6 668 1270 15329 10300 6032.5 3822.7 2425.7 1727.2 1270 901.7 673 1280 15450 10381 6080 3852.8 2444.8 1740.8 1280 908.8 678 1290 15570 10462 6127.5 3882.9 2463.9 1754.4 1290 915.9 684 1300 15691 10543 6175 3913 2483 1768 1300 923 689 1310 15812 10624 6222.5 3943.1 2502.1 1781.6 1310 930.1 694 1320 15932 10705 6270 3973.2 2521.2 1795.2 1320 937.2 700 1330 16053 10786 6317.5 4003.3 2540.3 1808.8 1330 944.3 705 1340 16174 10867 6365 4033.4 2559.4 1822.4 1340 951.4 710 1350 16295 10949 6412.5 4063.5 2578.5 1836 1350 958.5 716 1360 16415 11030 6460 4093.6 2597.6 1849.6 1360 965.6 721 1370 16536 11111 6507.5 4123.7 2616.7 1863.2 1370 972.7 726 1380 16657 11192 6555 4153.8 2635.8 1876.8 1380 979.8 731 1390 16777 11273 6602.5 4183.9 2654.9 1890.4 1390 986.9 737 1400 16898 11354 6650 4214 2674 1904 1400 994 742 1410 17019 11435 6697.5 4244.1 2693.1 1917.6 1410 1001.1 747 1420 17139 11516 6745 4274.2 2712.2 1931.2 1420 1008.2 753 1430 17260 11597 6792.5 4304.3 2731.3 1944.8 1430 1015.3 758 1440 17381 11678 6840 4334.4 2750.4 1958.4 1440 1022.4 763 1450 17502 11760 6887.5 4364.5 2769.5 1972 1450 1029.5 769 1460 17622 11841 6935 4394.6 2788.6 1985.6 1460 1036.6 774

1470 17743 11922 6982.5 4424.7 2807.7 1999.2 1470 1043.7 779 1480 17864 12003 7030 4454.8 2826.8 2012.8 1480 1050.8 784 1490 17984 12084 7077.5 4484.9 2845.9 2026.4 1490 1057.9 790 1500 18105 12165 7125 4515 2865 2040 1500 1065 795 1510 18226 12246 7172.5 4545.1 2884.1 2053.6 1510 1072.1 800 1520 18346 12327 7220 4575.2 2903.2 2067.2 1520 1079.2 806 1530 18467 12408 7267.5 4605.3 2922.3 2080.8 1530 1086.3 811 1540 18588 12489 7315 4635.4 2941.4 2094.4 1540 1093.4 816 1550 18709 12571 7362.5 4665.5 2960.5 2108 1550 1100.5 822 1560 18829 12652 7410 4695.6 2979.6 2121.6 1560 1107.6 827 1570 18950 12733 7457.5 4725.7 2998.7 2135.2 1570 1114.7 832 1580 19071 12814 7505 4755.8 3017.8 2148.8 1580 1121.8 837 1590 19191 12895 7552.5 4785.9 3036.9 2162.4 1590 1128.9 843 1600 19312 12976 7600 4816 3056 2176 1600 1136 848 1610 19433 13057 7647.5 4846.1 3075.1 2189.6 1610 1143.1 853 1620 19553 13138 7695 4876.2 3094.2 2203.2 1620 1150.2 859 1630 19674 13219 7742.5 4906.3 3113.3 2216.8 1630 1157.3 864 1640 19795 13300 7790 4936.4 3132.4 2230.4 1640 1164.4 869 1650 19916 13382 7837.5 4966.5 3151.5 2244 1650 1171.5 875 1660 20036 13463 7885 4996.6 3170.6 2257.6 1660 1178.6 880 1670 20157 13544 7932.5 5026.7 3189.7 2271.2 1670 1185.7 885 1680 20278 13625 7980 5056.8 3208.8 2284.8 1680 1192.8 890 1690 20398 13706 8027.5 5086.9 3227.9 2298.4 1690 1199.9 896 1700 20519 13787 8075 5117 3247 2312 1700 1207 901 1720 20760 13949 8170 5177.2 3285.2 2339.2 1720 1221.2 912 1730 20881 14030 8217.5 5207.3 3304.3 2352.8 1730 1228.3 917 1740 21002 14111 8265 5237.4 3323.4 2366.4 1740 1235.4 922 1750 21123 14193 8312.5 5267.5 3342.5 2380 1750 1242.5 928 1760 21243 14274 8360 5297.6 3361.6 2393.6 1760 1249.6 933 1770 21364 14355 8407.5 5327.7 3380.7 2407.2 1770 1256.7 938 1780 21485 14436 8455 5357.8 3399.8 2420.8 1780 1263.8 943 1790 21605 14517 8502.5 5387.9 3418.9 2434.4 1790 1270.9 949 1800 21726 14598 8550 5418 3438 2448 1800 1278 954 1810 21847 14679 8597.5 5448.1 3457.1 2461.6 1810 1285.1 959 1820 21967 14760 8645 5478.2 3476.2 2475.2 1820 1292.2 965 1830 22088 14841 8692.5 5508.3 3495.3 2488.8 1830 1299.3 970 1840 22209 14922 8740 5538.4 3514.4 2502.4 1840 1306.4 975 1850 22330 15004 8787.5 5568.5 3533.5 2516 1850 1313.5 981 1860 22450 15085 8835 5598.6 3552.6 2529.6 1860 1320.6 986 1870 22571 15166 8882.5 5628.7 3571.7 2543.2 1870 1327.7 991 1880 22692 15247 8930 5658.8 3590.8 2556.8 1880 1334.8 996 1890 22812 15328 8977.5 5688.9 3609.9 2570.4 1890 1341.9 1002 1900 22933 15409 9025 5719 3629 2584 1900 1349 1007

1910 23054 15490 9072.5 5749.1 3648.1 2597.6 1910 1356.1 1012 1920 23174 15571 9120 5779.2 3667.2 2611.2 1920 1363.2 1018 1930 23295 15652 9167.5 5809.3 3686.3 2624.8 1930 1370.3 1023 1940 23416 15733 9215 5839.4 3705.4 2638.4 1940 1377.4 1028 1950 23537 15816 9262.5 5869.5 3724.5 2652 1950 1384.5 1034 1960 23657 15896 9310 5899.6 3743.6 2665.6 1960 1391.6 1039 1970 23778 15977 9357.5 5929.7 3762.7 2679.2 1970 1398.7 1044 1980 23899 16058 9405 5959.8 3781.8 2692.8 1980 1405.8 1049 1990 24019 16139 9453 5990 3801 2706 1990 1413 1055 2000 24140 16220 9500 6020 3820 2720 2000 1420 1060

表8 KSGZY型移动变电站二次额定电压为1200V系统两相短路电流(A)

电缆换算长度(m) 变压器容量(kV A)

315 500 630 800 1000 315+315 1250 1600

0 2917 4629 4773 5553 6407 5834 11096 12732 20 2870 2514 4658 5400 6210 5638 10178 11517 40 2819 4388 4530 5225 5980 5423 9267 10331 60 2766 4254 4392 5307 5730 5199 8422 9260 80 2712 4116 4248 4841 5470 4971 7666 8328 100 2656 3975 4102 4643 5211 4746 7003 7531 120 2599 3835 3955 4447 4956 4528 6424 6850 140 2542 3697 3810 4257 4711 4318 5920 6268 160 2486 3563 3669 4073 4479 4119 5481 5769

180 **** **** 3532 3897 4260 3931 5095 5337 200 2373 3307 3400 3730 4054 3755 4789 4994 220 2318 3187 3274 3572 3863 3589 4484 4659 240 2264 3073 3153 3424 3684 3434 4190 4341 260 2211 2964 3039 3284 3518 3290 3952 4083 280 2159 2860 2930 3153 3364 3155 3738 3853 300 2109 2762 2827 3030 3221 3029 3545 3647 320 2060 2669 2730 2915 3088 1911 3371 3406 340 2012 2580 2637 2807 2964 2801 3212 3293 360 1966 2497 2550 2705 2849 2698 3067 3140 380 1921 2417 2467 2610 2741 2601 2934 3000 400 1877 2342 2389 2520 2640 2511 2812 2872 420 1835 2271 2315 2436 2546 2426 2700 2754 440 1795 2023 2244 2356 2458 2346 2596 2645 460 1755 2139 2178 2281 2375 2271 2499 2544 480 1717 2078 2114 2211 2298 2200 2409 2451 500 1680 2020 2054 2144 2225 2133 2326 2364 520 1645 1965 1997 2081 2156 2070 2248 2283 540 1611 1913 1943 2021 2091 2010 2175 2208 560 1577 1683 1892 1964 2030 1954 2106 2137 580 1545 1815 1843 1911 1972 1900 2041 2070 600 1514 1770 1796 1860 1917 1849 1981 2008 620 1484 1726 1751 1811 1865 1801 1924 1949 640 1455 1685 1708 1765 1815 1755 1870 1893 660 1427 1645 1668 1721 1768 1711 1818 1841 680 1400 1607 1629 1679 1724 1669 1770 1791 700 1374 1571 1591 1639 1681 1629 1724 1744 720 1349 1536 1556 1601 1640 1591 1681 1699 740 1342 1503 1521 1564 1602 1555 1639 1657 760 1301 1471 1489 1529 1565 1520 1599 1616 780 1278 1440 1457 1495 1529 1487 1562 1578 800 1255 1411 1427 1463 1496 1455 1526 1541 820 1234 1382 1398 1432 1463 1424 1492 1499 840 1213 1355 1370 1403 1432 1395 1459 1472 860 1193 1329 1343 1374 1402 1367 1427 1440 880 1173 1303 1317 1347 13741339 1397 1410 900 1154 1279 1292 1321 1346 1313 1368 1380 920 1135 1255 1268 1295 1320 1288 1341 1352 940 1117 1233 1245 1271 1294 1264 1314 1325 960 1100 1211 1222 1248 1270 1241 1288 1299 980 1083 1189 1201 1225 1246 1218 1264 1274 1000 1067 1169 1180 1203 1223 1196 1240 1250

1050 1027 1121 1131 1151 1170 1145 1184 1193 1100 991 1076 1085 1104 1121 1098 1134 1142 1150 957 1035 1043 1060 1076 1055 1087 1094 1200 925 996 1004 1020 1034 1015 1044 1051 1250 895 961 968 983 995 978 1004 1010 1300 866 928 934 948 959 943 967 973 1350 840 897 903 915 926 911 933 938 1400 815 867 873 885 895 881 901 906 1450 791 840 846 856 866 852 872 876 1500 769 815 820 830 838 826 844 848 1550 747 790 795 805 813 801 817 821 1600 727 768 772 781 789 778 793 797 1650 708 746 751 759 766 755 770 773 1700 690 726 730 738 744 735 748 751 1750 673 707 710 718 724 715 727 730 1800 657 688 692 699 705 696 708 711 1850 641 671 674 681 686 678 689 692 1900 626 654 658 664 669 661 672 674 1950 612 639 642 648 653 645 655 657 2000 598 624 627 632 637 630 639 641

表9 KSGZY型移动变电站二次额定电压为690V系统两相短路电流(A)

电缆

换算长度(m) 变压器容量(kV.A)

100 200 315 500 630 200+200 800 1000

0 1597 3194 5032 7979 8239 6389 12626 13852 20 1567 3083 4771 7334 7580 5930 10169 10903 40 1537 2965 4483 6612 6825 5441 8318 8771 60 1505 2843 4189 5919 6093 4969 6964 7261 80 1473 2721 3904 5299 5440 4535 5958 6164 100 1442 2601 3637 4763 4877 4147 5192 5341 120 1410 2484 3390 4305 4398 3805 4592 4705 140 1378 2373 3165 3916 3992 3505 4113 4200 160 1347 2267 2961 3584 3647 3243 3721 3791 180 **** **** 2778 3299 3352 3013 3397 3453 200 1285 2073 2612 3052 3097 2810 3139 3186 220 1256 1985 2462 2838 2876 2630 2903 2942 240 1227 1903 2326 2650 2683 2470 2688 2722 260 1198 1825 2204 2484 2513 2328 2513 2542 280 1171 1753 2092 2337 2363 2200 2358 2384 300 1144 1685 1990 2206 2229 2085 2222 2244 320 1118 1621 1897 2088 2108 1980 2100 2120 340 1093 1562 1812 1982 2000 1886 1991 2008 360 1068 1506 1734 1886 1902 1799 1892 1908

380 1045 1454 1661 1799 1813 1720 1803 1817 400 1022 1405 1595 1719 1732 1647 1722 1735 420 999 1359 1533 1645 1658 1581 1648 1659 440 978 1315 1475 1578 1589 1519 1579 1590 460 957 1274 1422 1516 1526 1462 1517 1527 480 937 1235 1372 1458 1468 1408 1459 1468 500 918 1199 1326 1405 1414 1359 1405 1413 520 899 1164 1282 1356 1364 1313 1355 1363 540 881 1131 1241 1309 1317 1269 1309 1316 560 864 1100 1203 1266 1273 1229 1265 1272 580 847 1070 1167 1225 1232 1191 1224 1231 600 830 1042 1133 1187 1194 1155 1186 1192 620 815 1016 1100 1152 1157 1121 1150 1156 640 799 990 1070 1118 1123 1089 1117 1122 660 784 966 1041 1086 1091 1059 1085 1090 680 770 943 1014 1056 1061 1031 1055 1059 700 756 921 988 1028 1032 1004 1026 1031 720 743 900 963 1001 1005 978 999 1004 740 730 879 940 975 979 954 974 978 760 717 860 917 951 955 930 950 953 780 705 842 896 928 931 908 926 930 800 693 824 875 906 909 887 904 908 820 681 807 856 884 888 867 883 887 840 670 790 837 864 868 848 863 866 860 660 775 819 845 848 829 844 847 880 649 739 802 827 830 812 826 829 900 639 745 786 809 812 795 808 811 920 629 731 770 792 795 778 791 794 940 619 717 755 776 779 763 775 778 960 610 704 740 761 763 748 760 762 980 601 692 726 746 748 734 745 747 1000 592 679 712 731 734 720 731 733 1050 571 651 681 698 700 687 697 699 1100 551 624 652 667 669 657 667 668 1150 533 600 625 639 641 630 639 640 1200 515 577 600 613 615 605 613 614 1250 499 557 578 589 591 582 589 590 1300 484 537 556 567 569 560 567 568 1350 469 519 537 547 548 541 547 548 1400 456 502 518 528 529 522 528 529 1450 443 486 501 510 511 505 510 511 1500 431 471 485 494 495 488 493 494 1550 419 457 470 478 479 473 478 479

1600 408 444 456 463 464 459 463 464 1650 398 431 443 450 451 445 450 450 1700 388 419 430 437 438 433 437 437 1750 378 408 419 425 421 425 424 425 1800 369 397 407 413 414 409 413 414 1850 361 387 397 402 403 399 402 403 1900 352 378 397 402 403 399 392 392 1950 345 369 377 382 382 379 382 382 2000 337 360 368 372 373 369 372 373

两相短路故障的计算

编号0714141 课程设计 系(部)院:机电工程系 专业:电气工程及其自动化 作者姓名: 学号: 指导教师:职称:讲师 完成日期:年月日 二○一○年十二月

目录 目录 0 摘要 (2) ABSTRACT (3) 1 引言 (4) 1.1短路故障的原因 (4) 1.2短路故障发生的原因 (4) 1.3短路类型 (4) 1.4短路的危害 (4) 2 电力系统自动化的一般概念 (5) 3 本课程设计的主要任务 (6) 4 课程设计的目的 (6) 5 课程设计任务书 (6) 6课程设计内容及过程 (8) 6.1数学模型 (8) 6.1.1架空输电线的等值电路和参数 (8) 6.1.2变压器等值电路和参数 (9) 6.2对称分量法 (11) 6.2.1不对称三相量的分解 (11) 6.2.2变压器的各零序等值电路 (12) 6.3两相短路接地的分析 (13) 6.4算例 (16) 课程设计总结 (19) 参考文献 (20)

摘要 电力系统自动化(automation of power systems)对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。在电力系统的设计和运行中,必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,防止其破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,例如短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行,短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失,严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列,不对称短路,像单相短路和两相短路。因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。这里着重介绍简单不对称故障两相短路接地的常用计算方法。对称分量法是分析不对称故障常用方法,根据对称分量法,一组不对称的三相量可以分解为正序、负序和零序三相对称的三相量。在应用对称分量法分析计算不对称故障时必须首先作出电力系统的各序网络,通过网络化简求出各序网络对短路点的输入电抗以及正序网络的等值电势,再根据不对称短路的不同类型,列出边界方程,以求得短路点电压和电流的各序分量。 关键词:两相短路故障;短路计算;两相短路接地;对称分量法.

电力系统短路计算课程设计

南昌工程学院 课程设计 (论文) 机械与电气工程学院电气工程及其自动化专业课程设计(论文)题目电力系统短路电流计算 学生姓名 班级 学号 指导教师 完成日期2013 年11 月30 日

成绩: 评语: 指导教师: 年月日

南昌工程学院 课程设计(论文)任务书

机械与电气工程学院 10电气工程及其自动化专业班学生: 日期:自 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 11 月 30 日 指导教师: 助理指导教师(并指出所负责的部分): 教研室:电气工程教研室主任: 附录:短路点的设置如下,计算时桥开关和母连开关都处于闭合状态。

一、取基准容量: S B=100MVA 基准电压:U B=U av 二、计算各元件电抗标幺值: =0.0581, (1)X L=0.401Ω/km ,L1=16.582km L2=14.520km ,X d1=X d2=X'' d 系统电抗标幺值X'' =0.0581,两条110kV进线为LGJ-150型 d 线路长度一条为16.582km,另一条为14.520km.。 (2)主变铭牌参数如下: 1﹟主变:型号 SFSZ8-31500/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±4×2.5%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=10.47 U K(3-1)=18 U K(2-3)=6.33 短路损耗(kw) P K(1-2)=169.7 P K(3-1)=181 P K(2-3)=136.4 空载电流(%) I0(%)=0.46 空载损耗(kW) P0=40.6 2﹟主变:型号 SFSZ10-40000/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±8×1.25%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=11.79 U K(3-1)=21.3 U K(2-3)=7.08 短路损耗(kW) P K(1-2)=74.31 P K(3-1)=74.79 P K(2-3)=68.30 空载电流(%) I0(%)=0.11 空载损耗(kW) P0=26.71 (3)转移电势E∑=1

两相短路电流计算

根据两相短路电流计算公式:I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2其中刀R=R〃K b2+R b+R2;刀X=X+X1/ K b2+X b+X2 式中I d-- 两相短路电流,A; 刀R、刀X—短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Q; X X—根据三相短路容量计算的系统电抗值,Q ; R「X—高压电缆的电阻、电抗值,Q ; K b—矿用变压器的变压比,若一次电压为1 OKV,二次电 压为1 2 0 0 V、6 9 0 V时,变比依次为8. 3、14. 5 R b、X b—矿用变压器的电阻、电抗值 R2、X2—低压电缆的电阻、电抗值 U e—变压器二次侧的额定电压,对于660V网络,U e以690V 计算;对于1140V网络,U e以1200V计算 经查表: 702高压电缆R1=0.3 Q /Km, X i=0.08 Q /Km; 502高压电缆R1=0.42 Q /Km, X=0.08 Q /Km; 352高压电缆R1=0.6Q /Km,X1=0.08 Q /Km; 1140V变压器R b=0.0167, X b=0.1246 ; 660V 变压器R b=0.0056, X b=0.0415; 1140V 系统下X X=0.0144 ; 660V 系统下X X=0.0048; 702低压电缆R2=0.315Q /Km, X2=0.078 Q /Km;

502低压电缆R2=0.448Q /Km, X2=0.081 Q /Km; 352低压电缆R2=0.616 Q /Km, X2=0.084 Q /Km;252低压电缆R2=0.864 Q /Km, X2=0.088 Q /Km;162低压电缆R2=1.37Q /Km,X2=0.09 Q /Km; 1、副井井下660V 系统最远端两相短路电流刀 R=R1/K b2+R b+R2=0.539948 刀X=X+X i/ K b2+X b+X2=0.118166 l d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=627.27A 2、副井井下1140V 系统最远端两相短路电流 刀R=R1/K b2+R b+R2=0.27092 刀X=X+%/ K b2+X b+X2=0.20162 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=1776.73A 3、副井井下风机专用线最远端两相短路电流刀 R=R/K b2+R b+R2=0.2 刀X=X+%/ K b2+X b+X2=0.086 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X) 2=1568A 4、主井井下660V 系统最远端两相短路电流 刀R=R〃K b2+R b+R2=0.09 刀X=X+X1/ K b2+X b+X2=0.06 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=3136A 5、主井井下1140V 系统最远端两相短路电流 刀R=R1/K b2+R b+R2=0.277 刀X=X+Xd K^+X b+X2=0.2 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=1756A

电力系统三相短路电流的计算

能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 (1) 课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算 (6) 第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

电力系统分析是电气工程、电力工程的专业核心课程,通过学习电力系统分析,学生可以了解电力系统的构成,电力系统的计算分析及方法、电力系统常见的故障及其处理方法、电力系统稳定性的判断,为从事电力系统打下必要的基础。 电力系统短路电流的计算是重中之重,电力系统三相短路电流计算主要是短路电流周期(基频)分理的计算,在给定电源电势时,实际上就是稳态交流电路的求解。采用近似计算法,对系统元件模型和标幺参数计算作简化处理,将电路转化为不含变压器的等值电路,这样,就把不同电压等级系统简化为直流系统来求解。 在电力系统中,短路是最常见而且对电力系统运行产生最严重故障的后果之一。

短路电流计算

短路电流计算 第一节概述 一、电力系统或电气设备的短路故障原因 (1)自然方面的原因。如雷击、雾闪、暴风雪、动物活动、大气污染、其他外力破坏等等,造成单相接地短路和相间短路。 (2)人为原因。如误操作、运行方式不当、运行维护不良或安装调试错误,导致电气地设备过负荷、过电压、设备损坏等等造成单相接地短路和相间短路。 (3)设备本身原因。如设备制造质量、设备本身缺陷、绝缘老化等等造成单相接地短路和相间短路。 二、短路种类 1.单相接地短路 电力系统及电气设备最常见的短路是单相接地,约占全部短路的75%以上。对大电流接地系统,继电保护应尽快切断单相接地短路。对中性点经小电阻或中阻接地系统,继电保护应瞬时或延时切断单相接地短路。对中性点不接地系统,当单相接地电流超过允许值时,继电保护亦应有选择性地切断单相接地短路。对中性点经消弧线圈接地或不接地系统,单相接地电流不超过允许值时,允许短时间单相接地运行,但要求尽快消除单相接地短路点。 2.两相接地短路 两相接地短路一般不超过全部短路的10%。大电流接地系统中,两相接地短路大部分发生于同一地点,少数在不同地点发生两相接地短路。中性点非直接接地的系统中,常见是发生一点接地,而后其他两相对地电压升高,在绝缘薄弱处将绝缘击穿造成第二点接地,此两点多数不在同一点,但也有时在同一点,继电保护应尽快切断两相接地短路。 3.两相及三相短路 两相及三相短路不超过全部短路的10%。这种短路更为严重,继电保护应迅速切断两相及三相短路。

4.断相或断相接地 线路断相一般伴随相接地。而发电厂的断相,大都是断路器合闸或分闸时有一相拒动造成两相运行,或电机绕组一相开焊的断相,或三相熔断器熔断一相的两相运行,两相运行一般不允许长期存在,应由继电保护自动或运行人员手动断开健全相。 5.绕组匝间短路 这种短路多发生在发电机、变压器、电动机、调相机等电机电器的绕组中,虽然占全部短路的概率很少,但对某一电机来说却不一定。例如,变压器绕组匝间短路占变压器全部短路的比例相当大,这种短路能严重损坏设备,要求继电保护迅速切除这种短路。 6.转换性故障和重叠性故障 发生以上五种故障之一,有时由于故障的演变和扩大,可能由一种故障转换为另一种故障,或发生两种及两种以上的故障(称之复故障),这种故障不超过全部故障的5%。 第二节 对称短路电流计算 一、阻抗归算 为方便和简化科计算,通常将发电机、变压器、电抗器、线路等元件的阻抗归算至同一基准容量bs S (一般取100MVA 或1000MVA 基准容量)和基准电压bs U (一般取电网的平均额定电压bv U )时的基准标么阻抗(以下不作单独说明,简称标么阻抗);归算至额定容量的标么阻抗称相对阻抗。 (一)标么阻抗的归算 1.发电机等旋转电机阻抗的归算 发电机等旋转电机一般给出的是额定条件下阻抗对值,其标么可按下式计算 bs G G GN S X X S * = (1-1) 式中 G X * ——发电机在基准条件下电抗的标么值; G X ——发电机额定条件电抗的标对值; G X ——基准容量(MVA );

电力系统两相短路计算与仿真(2)

辽宁工业大学 《电力系统分析》课程设计(论文)题目:电力系统两相短路计算与仿真(2) 院(系):工程技术学院 专业班级:电气工程及其自动化 学号: 学生姓名: 指导教师:王 教师职称 起止时间:15-06-15至15-06-26

课程设计(论文)任务及评语

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1短路的原因、类型及后果 (1) 1.1.1电路系统中的短路 (1) 1.1.1短路的后果 (1) 1.2短路计算的目的 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (3) 2.3 两相不对称短路的计算步骤 (4) 2.4两相(b相和c相)短路 (4) 第3章电力系统两相短路计算 (7) 3.1系统等值电路的化简 (7) 3.2两相短路计算 (9) 第4章短路计算的仿真 (11) 4.1仿真模型的建立 (11) 4.2 仿真结果及分析 (11) 第5章总结 (14) 参考文献 (15)

电力系统分析短路电流的计算

1课程设计的题目及目的 1.1课程设计选题 如图所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发 生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为0=a U , 1201-∠=b U , 1201∠=c U 。试求: (1)系统C 的正序电抗; (2)K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路电流中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 25 .02=T X 25.02==''X X d 图1-1 1.2课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件; 2短路电流计算的基本概念和方法 2.1基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入

代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 2.2 短路电流计算的基本方法 1.单相(a 相)接地短路 单相接地短路是,故障处的三个边界条件为: 0fa V = ; 0fb I = ; 0fc I = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (2)(0)(1)(2)(0)00fa fa fa fa fa fa V V V I I I ? =++=? ??==? 2.两相(b 相和c 相)短路 b 相和c 相短路的边界条件 . 0fa I = ; ..0fb fc I I += ; . . fb fc V V = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (0) (1)(2)(1)(2)00fa fa fa fa fa I I I V V ? =??? +=??? =?? 3. 两相(b 相和c 相)短路接地 b 相和 c 相短路接地的边界条件 0fa I = ; 0fb V = ; 0fc V =

单相短路电流计算

1、替代定理 在任意具有唯一解的电路中,某支路的电流为i k ,电压为u k ,那么该支路可以用独立电压源u k ,或者独立电流源i k 来等效替代,如下图所示。替代后的电路和原电路具有相同的解。 图 2、叠加定理 由全部独立电源在线性电阻电路中产生的任一电压或电流,等于每一个独立 电源单独作用所产生的相应电压或电流的代数和。 注意点:(1)只适用于线性电路;(2)一个电源作用,其余电源为零,如电 压源为零即电压为零——>短路,电流源为零即电流为零——>开路;(3)各回路电压和电流可以叠加,但功率不能叠加。 3、三相系统及相量图的应用 、 交流变量 正常的电力系统为三相系统,每相的电压和电流分量均随着时间作正弦变 化,三相间相互角偏差为120°,比如以A 相为基准,A 相超前B ,B 相超前C 各120°,就构成正序网络,如下式所示: )120sin()360240sin()240sin(); 120sin(); sin( ++=+-+=-+=-+=+=?ω?ω?ω?ω?ωt U t U t U u t U u t U u m m m c m b m a 以A 相为例,因为三角函数sin 是以360°(或2π)为周期变化,所以随 着时间t 的流逝,当?ω+t 值每增长360°(或2π)时,电压ua 就经过了一个

周期的循环,如下图所示: 图 如上图,t代表时间,?代表t=0时刻的角度(例如上图中ua当t=0时位于?),ω表示角速度即每秒变化多少度。例如电网的频率为50Hz,原点,即代表0 = 每秒变化50个周期,即变化50*360°或者50*2π。此处360°和2π仅是单位制的不同,分别为角度制和弧度制,都是代表一个圆周;值得注意的是用360°来分析问题更加形象,而2π为国际单位制中的标准单位,计算时更通用。 向量的应用 用三角函数分析问题涉及较为繁琐的三角函数计算,图的正弦波形图可表示出不同周期分量的峰值和相差角度,但使用范围有限。为此,利用交流分量随时间做周期变化,且变化和圆周关系密切的特点,引入向量如下,方便交流分量的加减乘除计算: :

电力系统两相短路计算与仿

辽 宁 工 业 大 学
《电力系统计算》课程设计(论文)
题目:
电力系统两相短路计算与仿真(1)
院(系) : 电 气 工 程 学 院 专业班级: 学 号:
学生姓名: 指导教师: 教师职称: 起止时间:13-07-01 至 13-07-12

本科生课程设计(论文)
课程设计(论文)任务及评语
院(系) :电气工程学院 G1
G
教研室:电气工程及其自动化 1 L2 2 T2 k:1 L1 3 L3 G2
G
T1 1:k
原始资料:系统如图
S3
课 程 设 计 ( 论 文 ) 任 务
各元件参数如下(各序参数相同) : G1、G2:SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.26; T1: SN=31.5MVA , Vs%=9.5 , k=10.5/121kV, △ Ps=220kW, △ Po=33kW,Io%=0.9 ; YN/d-11 T2: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △Po=30kW,Io%=0.8; YN/d-11 -6 L1:线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 2.78×10 S/km; -6 L2:线路长 75km,电阻 0.2Ω /km,电抗 0.42Ω /km,对地容纳 2.88×10 S/km; ; -6 L3: 线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 3.08×10 S/km; ; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为 0.9. 任务要求(节点 3 发生 AC 相金属性短路时) : 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的 A、B 和 C 三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节点的 A、B 和 C 三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻 AC 两相短路进行 Matlab 仿真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。
指 导 教 师 评 语 及 成 绩
平时考核: 总成绩:
设计质量:
答辩:
指导教师签字: 年 月 论文质量60%
1

注:成绩:平时20%
答辩20%
以百分制计算

电力系统三相短路的实用计算

第七章电力系统三相短路的实用计算 容要点 电力系统故障计算。可分为实用计算的“手算”和计算机算法。大型电力系统的故障计算,一般均是采用计算机算法进行计算。在现场实用中,以及大学本、专科学生的教学中,常采用实用的计算方法—‘手算’(通过“手算“的教学,可以加深学生对物理概念的理解)。 例题1: 如图7一1所示的输电系统,当k点发生三相短路,作标么值表示的等值电 路并计算三相短路电流。各元件参数已标于图中。 图7一1系统接线图 解:取基准容量Sn=100MVA,基准电压Un=Uav(即各电压级的基准电压用平均额定电压表示)。则各元件的参数计算如下,等值电路如图7一2所示

图7-2 等值电路 例题7-2: 已知某发电机短路前在额定条件下运行,额定电流 3.45 N KA I=,N COS?=

0.8、d X ''=0.125。试求突然在机端发生三相短路时的起始超瞬态电流''I 和冲击电流有名值。(取 1.8=i m p K ) 解:因为,发电机短路前是额定运行状态,取101. 10U =∠? 习题: 1、电力系统短路故障计算时,等值电路的参数是采用近似计算,做了哪些简化? 2、电力系统短路故障的分类、危害、以及短路计算的目的是什么? 3、无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统,三相短路时,短路电流包含几种分量?有什么特点? 4、何谓起始超瞬态电流(I")?计算步骤如何?在近似计算中,又做了哪些简

化假设? 5、冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数imp k 的大小与什么有关? 6、在计算1"和imp i 时,什么样的情况应该将异步电动机(综合负菏)作为电源看待?如何计算? 7、什么是短路功率(短路容量)?如何计算?什么叫短路电流最大有效值?如何计算? 8、网络变换和化简主要有哪些方法?转移电抗和电流分布系数指的是什么?他们之间有何关系? 9.运算由线是在什么条件下制作的?如何制作? 10.应用运算曲线法计算短路电流周期分量的主要步骤如何? 11、供电系统如图所示,各元件参数如下:线路L, 50km, X1=0.4km Ω ;变压器T, N S =10MVA, %k u =10.5. T K = 110/11。假定供电点(s)电压为106.5kV 保持恒定不变,当空载运行时变压器低压母线发生三相短路时,试计算:短路电流周期分量起始值、冲击电流、短路电流最大有效值及短路容量的有名值。 12、某电力系统的等值电路如图所示。已知元

某系统单相、两相接地短路电流的计算

1 课程设计的题目及目的 课程设计选题 如图1所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为Ua=1∠-120,Uc=1∠120. (1)求系统C 的正序电抗; (2)求K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)求K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 2T 25.02==''X X d 图1 电路原理图 课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件;

2设计原理 基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 电力系统各序网络的制定 应用对称分量法分析计算不对称故障时,首先必须作出电力系统的各序网络。为此,应根据电力系统的接线图,中型点接地情况等原始资料,在故障点分别施加各序电势,从故障点开始,逐步查明各序电流流通的情况。凡是某一序电流能流通的元件,都必须包括在该序网络中,并用相应的序参数和等值电路表示。除中性点接地阻抗,空载线路以及空载变压器外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示,如图2所示;负序电流能流通的元件与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因次,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,便得到负序网络如图3所示;在短路点电流施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三相零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地才能构成通路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的接法有密切的关系。如图4所示。利用各序的网络图可以计算出相应的序阻抗。 图2 系统的正序网络 X c X T X L X T X d ” C V fa(1) G + + +

电力系统两相接地短路计算与仿真

辽宁工业大学《电力系统计算》课程设计(论文) 题目:电力系统两相接地短路计算与仿真(3) 院(系):电气工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:讲师 起止时间:12-07-02至12-07-13

课程设计(论文)任务及评语

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1电力系统短路计算概述 (1) 1.1.1 电力系统短路计算的目的 (1) 1.1.2 短路计算的处理方法 (1) 1.2本文设计内容 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (4) 2.3两相接地不对称短路的计算步骤 (5) 第3章电力系统两相短路计算 (8) 3.1系统等值电路及元件参数计算 (8) 3.2系统等值电路及其化简 (9) 3.3两相接地短路计算 (10) 3.4计算其它各个节点的A、B和C三相电压和电流 (14) 3.5计算各条支路的电压和电流 (14) 第4章短路计算的仿真 (16) 4.1仿真模型的建立 (16) 4.2仿真结果比较分析 (18) 第5章总结 (20) 参考文献 (21)

电力系统三相短路电流的计算

银川能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:张将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 ............................................................................... 错误!未定义书签。课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算...................................... 错误!未定义书签。第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

电力系统短路电流计算及标幺值算法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称; 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

两相接地短路电流的计算

目录 1?前言........................................................................... ?仁1.1短路电流的危害 ............................................................... 1.. 1.2短路电流的限制措施 .......................................................... 1. 1.3短路计算的作用 .............................................................. 2.. 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 ....................................................... 9. 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例............................................................ 1.4 4. 结果分析....................................................................... 1.8. 5. 心得体会 (19) 6. 参考文献....................................................................... 20.

1电力系统短路故障的分类

简答: 1.电力系统短路故障的分类、危害、以及短路计算的目的是什么? 2.无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统,三相短路 时,短路电流包含几种分量?有什么特点? 3.什么叫起始次暂态电流(I")?计算步骤如何? k的4.冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数imp 大小与什么有关? i时,什么样的情况应该将异步电动机(综合负菏)作5.在计算1"和imp 为电源看待?如何计算? 6.什么是短路功率(短路容量)?如何计算?什么叫短路电流最大有效值? 如何计算? 7.网络变换和化简主要有哪些方法?转移电抗和电流分布系数指的是 什么? 8.运算由线是在什么条件下制作的?如何制作? 9.应用运算曲线法计算短路电流周期分量的主要步骤如何? 什么是对称分量法?ABC分量与正序、负序、零序分量具有怎样的关 系? 10.如何应用对称分量法,分析计算电力系统不对称短路故障? 11.电力系统各元件序参数的基本概念如何?有什么特点? 12.电力系统不对称故障(短路和断线故降)时,正序、负序、零序等值 电路如何制定?各有何特点? 13.试述电力系统不对称故障(短路和断线故障)的分析计算步骤. 14.何谓正序等效定则? 15.电力系统发生不对称故障时,何处的正序电压、负序电压、零序 电压最高?何处最低? 1.什么叫电力系统的运行稳定性?如何分类?主要研究内容是什么? 2.试简述发电机组的额定惯性时间常数及其物理含义。

3.试简述Eq为常数时简单电力系统功角特性方程的基本形式(隐极机和凸极机)。 4.何为电力系统静态稳定性? 5.简单电力系统静态稳定的实用判据是什么? 6.何为电力系统静态稳定储备系数和整步功率因数? 7.提高电力系统静态稳定性的措施主要有哪些? 8.何为电力系统的暂态稳定性? 9.提高电力系统瞬态稳定的措施有哪些?并简述其原理。 1.已知某发电机短路前在额定条件下运行,额定电流 3.45 N KA I=,N COS?=0.8、d X''=0.125。试求突然在机端发生三相短路 时的起始次暂态电流 '' I和冲击电流有名值。(取 1.8 = i m p K) 2.如图所示电力系统,试分别作出在k1, k2, K3点发生不对称故障时 的正序、负序、零序等值电路,并写出 ,, 120 X X X ∑∑∑的表达式。 (取0m X≈∞) 3. 图示电力系统,在k点发生单相接地故障,试作正序、负序、零序等值电路.

两相接地短路电流的计算

目录 1.前言 (1) 1.1短路电流的危害 (1) 1.2短路电流的限制措施 (1) 1.3短路计算的作用 (2) 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 (9) 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例 (14) 4.结果分析 (18) 5.心得体会 (19) 6.参考文献 (20)

1.前言 电能作为我们日常生活中运用最多的一种能源,不仅有无气体无噪音污染,便于大范围的传送和方便变换,易于控制,损耗小,效率高等特点。 电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接接地的电网中,以一相对地的短路故障为最多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。短路电流的大小取决于短路点距电源的电气距离,例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。 1.1短路电流的危害 短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。 1.2短路电流的限制措施 为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。主要措施如下: 一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。 二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。

道路照明设计中单相短路电流计算

道路照明设计中单相短路电流计算 照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,防止犯罪活动和美化城市环境的效果,建设部于91年特制定了《城市道路照明设计标准》CJJ45-91.标准要求道路照明设计原则为“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便。”并对照明标准、光源和灯具的选择、设计、照明供电和控制以及节能措施等方面做了较详尽的规定和要求,笔者在工程设计中运用和深入了解标准的过程中,确实得到了很多的益处,同时也发现一些不完善之处,比较突出的是规范中对照明供电保护及电缆选择没有做详细说明和要求,而这部分内容的设计正确与否直接影响到“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便”这个基本原则。在道路实际使用中发生的电气故障,小到电缆烧毁,大到人身触电伤亡事故的出现,都于与此相关。笔者希望本文起抛砖引玉的作用,以引起有关部门的重视,并与本行业同仁一同探讨。 在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量

与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。 单相接地(零)短路电流的计算 不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远,降压变压 器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算: 式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。 电路中主要元件阻抗 1、电力系统正序电抗的计算在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的 短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗 可近似地按下式计算:式中 Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。 2、变压器阻抗的计算 变压器的正序电阻: 变压器的正序电抗:式中ΔPd 变压器短路损耗(kW)Ue 变压器二次侧额定电压(V)Se 变压器额定容量(KVA)Ud% 变压器阻 抗电压百分比,变压器的零序电抗是与其本身结构和绕组的接法有关。

相关文档