文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器尺寸对照表

变压器尺寸对照表

长轴方向短轴方向长轴方向短轴方向长轴方向短轴方向

303204004001055×645×1030375550700940×750×1043504004004501100×660×1055480550700960×750×1106805154004501150×685×11056105507001010×750×11801005954004501165×690×1135650

550

550

1100×650×860

7505507001160×750×12151256805505501250×745×11708505507001190×750×12451607655505501295×755×119010005505501150×650×9009505507001220×750×13142009055505501335×780×125012005505501220×650×98011005507001250×750×137425010355506501400×815×128513006606601300×760×114013506608101300×860×150431512155506501440×810×134015006606601330×760×118016006608101330×860×157540014156606601480×840×141519006606601360×760×130017506608101360×860×158950016756607501540×855×144520008206601410×760×135020506608101380×860×175163021006607501645×915×156523008206601540×760×128023008209701630×1020×174380024208208201730×970×161526008206601560×760×147026758209701700×1020×1793100027308208201775×1015×171029008208201600×920×152031008209701800×1020×1895125031108208201860×1070×173037008208201610×920×165036508209701780×1020×193816003755

820

900

1930×1110×1830

39008208201680×920×175044508209701890×1020×2006200045008209201720×1020×1840554087010201950×1070×20102500

5200

820

920

1800×1020×1980

6250

870

1020

2110×1070×2016

变压器尺寸对照表

油浸式变压器(S9-M-□/10)

干式变压器(SG(B)10-□/10)

干式变压器(SC(B)9-□/10)

轨距(mm)总重(kg)外型尺寸(长×宽×高)总重(kg)外型尺寸

(长×宽×高)

轨距(mm)轨距(mm)额定

容量(kVA)总重(kg)外型尺寸(长×宽×高)

电源变压器铁芯规格表

电源变压器常用铁芯规格列表 常用国标部标全长a 全宽f 窗高e 窗宽c 舌宽d 边宽b EI28 28.0 25.0 17.0 6.0 8.0 4.0 EI30 30.0 25.0 15.0 5.0 10.0 5.0 EI35 35.0 29.5 19.5 7.7 9.6 5.0 GE10 36.0 31.0 18.0 6.5 10.0 6.5 EI38 38.0 32.0 19.2 6.4 12.8 6.4 EI41 41.0 33.0 21.0 8.0 13.0 6.0 EI42 42.0 35.0 21.0 7.0 14.0 7.0 GE12 44.0 38.0 22.0 8.0 12.0 8.0 EI48 EI48 48.0 40.0 24.0 8.0 16.0 8.0 GE14 50.0 43.0 25.0 9.0 14.0 9.0 EI54 54.0 45.0 27.0 9.0 18.0 9.0 GE16 56.0 48.0 28.0 10.0 16.0 10.0 EI57 57.0 47.5 28.5 9.5 19.0 9.5 EI60 60.0 50.0 30.0 10.0 20.0 10.0 EI66 EI66 66.0 55.0 33.0 11.0 22.0 11.0 GE19 67.0 57.5 33.5 12.0 19.0 12.0 EI75 75.0 62.5 37.5 12.5 25.0 12.5 EI76 76.2 63.5 38.1 12.7 25.4 12.7 GEB22 78.0 67.0 39.0 14.0 22.0 14.0

EI84 84.0 70.0 42.0 14.0 28.0 14.0 EI86 85.8 71.5 42.9 14.3 28.6 14.3 GEB26 94.0 81.0 47.0 17.0 26.0 17.0 EI96 EI96 96.0 80.0 48.0 16.0 32.0 16.0 EI105 105.0 87.5 52.5 17.5 35.0 17.5 GEB30 106.0 91.0 53.0 19.0 30.0 19.0 常用国标部标全长a 全宽f 窗高e 窗宽c 舌宽d 边宽b EI108 108.0 90.0 54.0 18.0 36.0 18.0 EI114 114.0 95.0 57.0 19.0 38.0 19.0 EI120 120.0 100.0 60.0 20.0 40.0 20.0 GEB35 123.0 105.5 61.5 22.0 35.0 22.0 GEB44 132.0 110.0 66.0 22.0 44.0 22.0 EI133 133.2 111.0 66.6 22.2 44.4 22.2 GEB40 144.0 124.0 72.0 26.0 40.0 26.0 EI150 150.0 125.0 75.0 25.0 50.0 25.0 EI152 152.4 127.0 76.2 25.4 50.8 25.4 GEB50 154.0 127.0 77.0 27.0 50.0 25.0 GEB54 162.0 135.0 81.0 27.0 54.0 27.0 GEB56 168.0 140.0 84.0 28.0 56.0 28.0 GEB57 171.0 142.8 85.8 28.5 57.0 28.5 GEB60 180.0 150.0 90.0 30.0 60.0 30.0

变压器各种规格尺寸

EE/EI型 磁芯外形:EE型、EI型 特点及应用范围:具有适用范围广,工作频率高,工作电压范围宽,输出功率大等.广泛应用于开关电源、 计算机、电子镇流器及家用电器等。 以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。 尺寸(mm) TYPE 序号针数 A B C±0.5D±0.5 E±0.5F EE-8.3 6 8 8 6 4 2.5 8.3 V EE-10 811.510.2 8 4 2.5 10.2 V EE-131012 12.5 8.5 4 2.5 13 V EE-16-1 614.813.3 9 4 3 16 V EE-16-21015.413 10.5 4 3.2 17.1 V EEL-161028.516 12.3 4 4.3 21.9 V EE-19-1 817.616 10 4 5 19 V EE-19-21017.216.213 4 3.9 20 V EEL-191031.516 10.5 4 4 21.1 V EEL-19-11015.630 24.1 4 3.5 21 H EE-25-1 620 18.212.5 4 6.3 25.2 V EE-25-2 821.717.512.6 4 5 25.2 V EE-25-31022.225 15.4 4 5 26.1 H EEL-25 835.317.512.5 4 5 25.2 V EE-301021 29.225.2 4 5 30 H EE-401427.630.525.8 4 5 40 H EE-42/15-11233.844 35.5 4 5 42 H EE-42/15-21641.348 37.7 4 5 42 H EE-42/15-31848.732 27.5 4 5 45.1 V EE-42/20-11245 39.832.5 4 5 42 V EE-42/20-21644.250 37.8 4 5 42.2 H EE-42/20-31844.137 27.3 4 5 45.3 V EE-552050 50 45.5 4 5 55 H

全密封油浸电力变压器外形尺寸规格

全密封油浸电力变压器产品性能参数及外形尺寸规格 型号电压组合联 接 组 标 号空载 损耗 KW 负载 损耗 KW 空 载 电 流 % 阻 抗 电 压% 外型尺寸 (长×宽×高) 重量(kg) 轨距(mm) 高压KV 高压 分接 范 围% 低 压 KV 器身重 量 油重 量 总重量 S11-M-100/106 或 10±5 或± 2× 2.5 0.4Dyn11 或 Yyn0 0.2 1.42 1.6 4.0 880×795×1040320 130 530 400×500 S11-M-125/100.24 1.7 1.5 1100×700×1100380 160 730 550×550 S11-M-160/100.27 2.08 1.4 1205×775×1160475 180 890 550×550 S11-M-200/100.33 2.445 1.3 1205×785×1180510 180 940 550×550 S11-M-250/100.4 2.88 1.2 1225×795×1220590 190 1050 550×550 S11-M-315/100.48 3.45 1.1 955×815×1290685 230 1230 550×550 S11-M-400/100.57 4.065 1.0 1365×875×1330810 260 1470 550×550 S11-M-500/100.68 4.82 1.0 1415×905×1390930 300 1680 660×660 S11-M-630/100.81 5.855 0.9 4.5 1555×1015×13801200 370 1795 660×660 S11-M-800/100.98 7.085 0.8 1635×1065×14501290 400 2310 660×660 S11-M-1000/10 1.15 9.73 0.7 1840×1260×15101430 560 2750 820×820 S11-M-1250/10 1.36 12 0.6 1880×1290×15101690 610 3100 820×820 S11-M-1600/10 1.64 14.5 0.6 1960×1340×17352180 700 3660 820×820 S11-M-2000/10 1.78 17.8 0.6 2070×1410×18352650 900 4880 1070×1070注:表中所列产品的技术性能参数按(GB/T6451-2008):允许偏差按国标

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

变压器尺寸规格

精心整理 SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘 浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了 IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报 警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。 本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场 所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。 SCB9变压器SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测, 使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化 后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系 数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。 c、线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀涂层,可在高温度和其它恶劣环境下运行。间断运行无需去潮处理。 d、抗短路、雷电冲击水平高。 e、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自冷,对于任何防护等级的变压器,均可配置风冷系统,以提 高短时过载能力,以确保安全运行。 f、低损耗、低噪声,节能效果好,运行经济,免维护。 g、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 h、因无火灾、爆炸之忧,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电站,从而降低线路造价和节省昂贵的低压费用。 型号含义

变压器参考尺寸

变压器参数及外形尺寸汇总 作者:变压器来源:日期:2013-4-3 17:08:33 人气:3871 今日有许多客户咨询变压器的参数,这里把干式变压器参数和35KV油浸式变压器参数做了下总结,请参考 油浸式变压器和干式变压器技术参数及外形尺寸 35kV级S11、SZ11、SFZ11系列油浸式变压器技术参数及外形尺寸产品符合国际电工委员会IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094《电力变压器》、GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。本产品有载调压范围为35±2*2.5%kV、38.5±2*2.5%kV、35±3*2.5%kV、38.5±3*2.5%kV,可在一次侧借助于有载调压开关在调压范围内手动、电动或自动调整电压,以保证输出电压的稳定性。35kV级6300kVA以上变压器采用折板油箱,大大加强了油箱机械强度,减少了焊缝,提高了变压器原理外观质量。本产品为更新换代产品,具有较好的运行经济效益。 采用全斜阶梯接缝,改善磁通走向,消除铁芯在接缝处的局部磁通饱和现象,降低了铁芯的空载损耗、空载电流,并且降低了变压器噪音。 35kV级电力变压器技术参数外形尺寸 型号额定 容量 (kVA) 电压组合 联接 组标 号 短路阻 抗 % 损耗 kW 空载电 流 % 重量kg 外形尺寸 长*宽*高 安 装 轨 距高压 (kV) 低 压 (kV) 空载 (kW) 负载 (kW) 器身 重 油 重 总 重

S11-800/35 800 35±5% 38.5±5% 3.15 6.3 10.5 Yd11 6.5 0.98 9.41 1.0 1763 995 3689 2290*1215*2530 820 S11-1000/35 1000 1.15 11.54 1.0 2125 1082 4260 2380*1240*2665 820 S11-1250/35 1250 1.41 13.94 0.9 2445 1250 4775 2620*1670*2680 820 S11-1600/35 1600 1.7 16.67 0.8 2985 1523 5788 2580*1760*2785 1070 S11-2000/35 2000 2.18 18.38 0.7 3156 1687 6292 2630*1865*2811 1070 S11-2500/35 2500 2.56 19.67 0.6 4250 1925 6480 2810*2150*2985 1070 S11-3150/35 3150 7.0 3.04 23.09 0.56 4580 2100 8780 2770*2720*2750 1070 S11-4000/35 4000 3.62 27.36 0.56 5340 2325 9970 2890*2840*2800 1070 S11-5000/35 5000 4.32 31.38 0.48 6500 2640 11640 3665*2870*3070 1070 S11-6300/35 6300 7.5 5.25 35.06 0.48 7870 2960 14000 3710*2870*3270 1475 S11-8000/35 8000 35±2* 2.5% 38.5 ±2 *2.5% 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 YNd11 7.2 38.48 0.42 9650 3300 16100 3940*3280*3370 1475 S11-10000/35 10000 8.7 45.32 0.42 1113 5395 19120 3880*3260*3480 1475 S11-12500/35 12500 8 10.08 53.87 0.4 14600 4800 24300 4110*3360*4560 1475 S11-16000/35 16000 12.16 65.84 0.4 16260 5800 27300 4450*3490*3840 1475 S11-20000/35 20000 14.4 79.52 0.4 19000 6400 31300 4330*3550*3940 1475 S11-25000/35 25000 17.02 94.05 0.32 22500 7350 36600 4660*3590*4340 1475 S11-31500/35 31500 20.22 112.86 0.32 26700 8700 43200 4830*5100*3160 1475 SCB10干式变压器技术参数外形尺寸及干式变压器原理 -------------------------------------------------------------------------------

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏, 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500, 630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KVA 10KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 30KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 我们计划租用一个车间,有动力电 380V,变压器容量 30KVA.我要安装一个电热炉 75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗变压器使用KVA 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA 为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KVA 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV 不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。 例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为,选两台变压器,容量S=×3500/=3062kVA,可选择3150kVA 的变压器,电压比为35kV/。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘那么有功功率怎么换算成视在功率呢不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=×3500/=3062kVA 中的是什么小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算要看小区有没有商户,有没有电梯 1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型, 100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约 3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

干式变压器技术规范

10KV/0.4KV干式变压器技术规范书

2016年10月12日 1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造

(3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃

电源变压器铁芯规格表

EI152152.4127.076.225.450.825.4 GEB50154.0127.077.027.050.025.0 GEB54162.0135.081.027.054.027.0 GEB56168.0140.084.028.056.028.0 GEB57171.0142.885.828.557.028.5 GEB60180.0150.090.030.060.030.0 EI188188.0158.094.032.060.032.0 GEB64192.0160.096.032.064.032.0 EI210210.0175.0105.035.070.035.0 GEB70222.0187.0111.038.070.038.0 EI240240.0200.0120.040.080.040.0 GEB80288.0248.0144.052.080.052.0 GEB90270.0225.0135.045.090.045.0 GEB100300.0250.0150.050.0100.050.0 GEB120360.0300.0180.060.0120.060.0 我国及日本硅钢片牌号表示方法 中国牌号表示方法: (1)冷轧无取向硅钢片 表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。 (2)冷轧取向硅钢带片 表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。 (3)热轧硅钢板 热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。 日本牌号表示方法: (1)冷轧无取向硅钢带

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏,0.4 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KV A,80KV A,100KV A 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KV A? 10KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 30KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 我们计划租用一个车间,有动力电380V,变压器容量30KV A.我要安装一个电热炉75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗? 变压器使用KV A 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A 为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KV A 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kV A),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kV A,可选择3150kV A 的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。0.8 是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘0.7 那么有功功率怎么换算成视在功率呢?不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=0.7×3500/0.8=3062kV A 中的0.7 是什么?小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算? 要看小区有没有商户,有没有电梯1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型,100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25 倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5 倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:据有关资料介绍,新

干式变压器的型号、容量、重量

干式变压器的型号、容量、重量 干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为6000V/400V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。 干式变压器的结构类型 ⑴固体绝缘包封绕组 ⑵不包封绕组 绕组两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组 从高低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式交迭式 同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。 交迭式,主要用于特种变压器。 干式隔离变压器的结构特点: 铁芯 采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过. 绕组形式 ⑴缠绕 ⑵环氧树脂加石英砂填充浇注 ⑶玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构) ⑷多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性) 高压绕组 一般采用多层圆筒式或多层分段式结构 低压绕组

一般采用层式或箔式结构 ⒈开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式. ⒉封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的) ⒊浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器. 相对于油式变压器,干式的变压器因没有油,也就是没有火灾、爆炸、污染等严重问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。 干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器的防护方式 根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。 干式变压器的冷却方式 干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。 干式变压器的过载能力 干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。

变压器规格型号说明

干式变压器; 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压, 0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。 (5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。 (7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。 (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q); 防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY); 低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号

干式变压器技术标技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

电力变压器外形尺寸

全密封油浸电力变压器产品性能参数及外形尺寸 型号电压组合联 接 组 标 号空载 损耗 KW 负载 损耗 KW 空 载 电 流 % 阻 抗 电 压% 外型尺寸 (长×宽×高) 重量(kg) 轨距(mm) 高压KV 高压 分接 范 围% 低 压 KV 器身重油重总重 S11-M-100/106 或 10±5 或± 2× 2.5 0.4Dyn11 或 Yyn0 0.2 1.42 1.6 4.0 880×795×1040320 130 530 400×500 S11-M-125/100.24 1.7 1.5 1100×700×1100380 160 730 550×550 S11-M-160/100.27 2.08 1.4 1205×775×1160475 180 890 550×550 S11-M-200/100.33 2.445 1.3 1205×785×1180510 180 940 550×550 S11-M-250/100.4 2.88 1.2 1225×795×1220590 190 1050 550×550 S11-M-315/100.48 3.45 1.1 955×815×1290685 230 1230 550×550 S11-M-400/100.57 4.065 1.0 1365×875×1330810 260 1470 550×550 S11-M-500/100.68 4.82 1.0 1415×905×1390930 300 1680 660×660 S11-M-630/100.81 5.855 0.9 4.5 1555×1015×13801200 370 1795 660×660 S11-M-800/100.98 7.085 0.8 1635×1065×14501290 400 2310 660×660 S11-M-1000/10 1.15 9.73 0.7 1840×1260×15101430 560 2750 820×820 S11-M-1250/10 1.36 12 0.6 1880×1290×15101690 610 3100 820×820 S11-M-1600/10 1.64 14.5 0.6 1960×1340×17352180 700 3660 820×820 S11-M-2000/10 1.78 17.8 0.6 2070×1410×18352650 900 4880 1070×1070注:表中所列产品的技术性能参数按(GB/T6451-2008):允许偏差按国标

相关文档