喷头温级的选用:

1、自行车、地下汽车库采用易熔合金,温级为57~77℃;

2、其他部位采用玻璃球喷头,厨房灶台上部的喷头温级为93℃,

厨房其他部位的喷头温级为79℃。其他部位的喷头温级为68℃。

3、洗衣房、厨房、直燃机房喷头温级为98℃;

4、汽车库及吊顶内上喷喷头温级为74℃;

5、建筑需要装修部位用采用装饰喷头;

喷头的选用:

汽车库、洗衣房、厨房、机房用吊顶内上喷喷头采用易熔合金喷头。其他部位选用玻璃泡喷头。

厨房、地下车库采用93℃和72℃温级和易熔合金喷头,其它等用68℃温级的下喷喷头。

喷头选用:除地下一层车库、展厅中立体停车场选用易熔元件喷头外,其余部位全部采用玻璃球喷头,其中有吊顶的地方均采用装饰型喷头、无吊顶的地方均采用直立式型喷头。喷头温级:易熔元件采用72℃;玻璃球除厨房采用93℃外,其余部位采用68℃。

观众厅网架处采用121℃。

由于管线较长,卫生器具多,按现行规范管道水力计算,水头损失较大,虽然进户管径采用DN25,水表为DN20,水表损失超过4m,

已超出规范的要求,如果再通过放大管径以减少水头损失显然不合适。

当每户使用人数一定时,随着卫生器具当量总数的增加,用水量标准增大,但卫生洁具同时使用率变小。对于高档住宅,建议b0的取值为0.15,k值也应减小,如取k=0.002。设计秒流量计算公式为:q = 0.15(Ng)1/2 + kNg

灭火器类型规格编码的字母含义

喷头选用:

采用玻璃球闭式喷头,其中设于封闭式吊顶下的喷头均采用装饰型喷头,设于敞开式吊顶中的喷头均采用带集热板的下垂型喷头,设于吊顶内或无吊顶处的喷头均彩直立式喷头。喷头温级:除此之外厨房采用93oC、观众厅网架处采用121oC外,其余部位均采用68oC。

雨淋系统:

保护部位——舞台葡萄架下部及侧台、后台。

系统设计:按严重危险级设计。在水泵内设雨淋泵和稳压设备。在报警阀室设八雨淋阀。系统采用开式喷头。

系统控制:自动控制、消防中心手动远控、水泵房及现场应急操作。雨淋泵设自动巡检装置。

水幕系统:

保护部位:舞台口防火幕。

系统设计:在泵房内设水幕泵和稳压设备。在报警阀室设一雨淋阀,系统采水幕喷头。

系统控制:自动控制、消防中心手动远控、水泵房及现场应急操作。水幕泵及定期自动巡检装置。

水喷雾系统:

保护部位:柴油发电机房。

系统设计:因水喷雾系统与水幕系统不可能同时使用,并且水幕泵满足水喷雾系统的水量及水压要求,故水喷雾系统与水幕系统共用同一组泵,不再加设。在柴油机发电机房入口处设一雨淋阀。系统采用离心雾化型水雾喷头。

系统控制:系统设自动、手动控制,并可应急操作。

灭火器配置:

除舞台及侧、后台近严重危险级设计外,其余部位按中危险级设计。

本工程均配置灭火器级加别为5A的手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每具灭火器充装量为2kg。

在变配电室出入口附近设两台推车式磷酸按盐粉灭火器。

喷头选用:

除地下一层车库、展厅立体停车场选用易熔元件喷头处,其余部位全部采用玻璃球喷头,其中有吊顶的地方均采用装饰喷头,无吊顶的地方均采用直立式喷头。喷头温级:易熔元件采用72oC;玻璃球除厨房采用93oC外,其余部位采用68oC。

喷头温度级选用:自行车库、地下汽车库采用易熔合金喷头,温级57~ 77oC,其他位采用玻璃球喷头,厨房灶台上部的喷头温级93oC,

厨房其他部位的喷头温级79oC。其他部位的喷头温级为68oC。

自动喷洒灭火布置:

楼内走道、办公室、教学、餐厅、商店、库房内设自动喷洒。每间客房设有2个喷头:小过道设1只普通玻璃球喷头,客房内设1只大喷水量侧墙型喷头。

水处理:水箱给水出水管上设紫外线消毒器。换热器前给水管上设有sh-20a型静电除垢器。

大空间展览中心消防给水系统设计

对于室内净高超过8m的高大空间,采用雨淋系统。

如采用快速响应早期抑制喷头的闭式自动喷水灭火系统,该喷头的公称直称为20mm,流量系数为K=200,其特点是喷头开启时动作快,因而要求的工作压力高,一般控制在0.34~0,50MPa,其喷出的水滴直径大,穿透力强,水滴在下落过程中不会过早雾化,能够扑灭净高12m以内的火灾,主要用于保护高堆垛和高货架仓库,可用效地控制及扑灭仓库内朝竖向或水平方向蔓延的火灾。而展厅的特点是火灾产生的热气流会在上升过程中快速降温,因而会推迟喷头开启的时间。圆弧形的屋面形状会使热流先聚集屋架的最高处,而不一定在着火点的正上方。

雨淋泵的启动由远红外线火灾探测器系统来控制。系统的控制面积按4×160m2来确定。雨淋泵的选择按2用1备考虑。

通常雨淋系统的控制有以下三种方式:

1、易熔锁封传动系统;

2、闭式喷头传动系统;

3、感光、感烟和感温的火灾探测电动控制系统。

挑选温湿度传感器的四大因素

挑选温湿度传感器的四大要素 现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用。下面一起随着云里物里科技来看下,如何挑选温湿度传感器。 选择温湿度传感器的四大要素 1、频率响: 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。 2、根据测量对象与测量: 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研究。 3、线性范围: 传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满意。 4、灵敏度: 通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界的影响。 精度是传感器的一个重要的性能指针,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的使用。 其实说这么多,都只是一个参考,因为有些人需要的是成品,有些人需要的是芯片。根据不同人有不同的需求,如果应用在大棚,气象台,实验室等可采用S1温湿度传感器。这是属于iBeacon类型的成品传感器,方便安装,操作简单。

电机的检测方法

电机的检测方法 一、外观检验要求: 1、定位孔位置正确,外壳和轴的结构尺寸符合图纸要求;外型和安装配合尺寸符合 图样要求,并经抽样装配合格;刚度好,电机安装后运行不变形。 2、引出线长公差±10mm,引线规格为按图纸或认证要求,有相应的认证,引线颜色为红 蓝白三色,红线为主线,蓝线为副线,白线为公共端,引线出线方向正确,线头处理按图纸或样品要求。 3、电机引线长短、颜色符合要求,标志完好,裸线不应有氧化,符合产品认证的CDF。 4、整机装配完整,螺丝紧固,应加有防松弹介;外壳电镀有良好的光泽,镀层无脱落, 色泽均匀;无锈蚀,铁心表面无明显锈蚀。 5、振动:小于2 .5mm/S;(此项我司以振动手感来判定) 6、轴向窜动:小于1.5mm。 7、电机标志清晰,包装完整。铭牌标志包括以下内容: 1)、制造商名或标记;2)、产品型号; 3)、额定电压和频率;4)、产品批号和日期。 二、主要电气参数: 1、在自制测试架上,接好电机引线,将开关打到对应挡,用转速表测其负载转速,(注意: 转速测定时应在电机要求的额定电压及额定频率下进行,各档转速应在图纸要求的转速范围内,公差±100R/MIN) 2、额定功率:(额定电压及额定频率下进行,功率按电机图纸要求,公差按国标)。 3、耐压试验:在1800VAC/0.5mA/3S下无击穿拉弧现象。 4、噪音:在安静的检测室内,用分贝检测仪在距离电机500mm处测其空载噪音,应小于 45dB,具体要求与电机部封样确认。(不得有杂音、异响)

5、泄漏电流:小于0.5mA。 6、绝缘强度:绕组对地绝缘电阻≥2MΩ。 7、低压启动电压值:产品在80%额定电压下于最不利的慢速档仍能正常启动。 (带负载测试)。 8、旋转方向:顺时针转动(从电机前端看)。 9、热保护器:根据每款机型认证的CDF表上的要求使用和验收。 10、常温常压下,实际工作状态可连续运行3000小时以上。 11、负载温升:在1.06倍额定电压和频率下,电机装机后负载运行4小时后,电机绕组 温升小于75K。(电机绝缘等级E级运行温升) 12、用于I类接地防护产品的电机必须有接在标志 ,并应与黄/绿地线牢 固连接。 13、电机使用CBB61电容与同步电机应符合相应的认证要求(符合产品认 证的CDF要求);外形尺寸符合相应的图纸要求。引线长度及认证要求应符合相应图纸要求或认证要求。 14、电机上使用的摇摆头及连杆应该符合相应的图纸或样品要求。(封样) 15、所使用材料应该符合相应的认证要求,有ROSH要求的应该符合要求。 三、检测规则: 1、电机必须经公司质检部门检测合格后方可入库生产使用。 2、进厂检验按AQL抽样方案,质量水平0.65,检查水平Ⅱ,进行抽样检查。 四、电机进仓及检验完成时间要求 1、电机进仓需提前8小时,质量部需要7小时内完成整批抽检并出据出厂检验报 告,但如果当天下班前送检电机必须加班抽检并出据出厂检验报告;下班后送检电机可以在下一个工作日前4小时内完成检验。(特殊情况除外) 2、如生产部急需电机质量部尽量配合完成抽检,并出据出厂检验报告。

DHT11-温湿度传感器

3.3 DHT11传感器模块设计 3.3.1 DHT11传感器简介 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP存中,传感器部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为 4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。 DHT11传感器实物图如下3-3所示: 图3-3 DHT11传感器实物图 (1)引脚介绍: Pin1:(VDD),电源引脚,供电电压为3~5.5V。

Pin2:(DATA),串行数据,单总线。 Pin3:(NC),空脚,请悬浮。 Pin4(VDD),接地端,电源负极。 (2)接口说明: 建议连接线长度短于20米时用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻。 图3-4 DHT11典型应用电路 (3)数据帧的描述: DATA 用于微处理器与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右,数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零.操作流程如下: 一次完整的数据传输为40bit,高位先出。 数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据 +8bi温度整数数据+8bit温度小数数据 数据传送正确时校验和数据等于“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi 温度整数数据+8bit温度小数数据”所得结果的末8位。 (4)电气特性:VDD=5V,T = 25℃,除非特殊标注 表3-2 DHT11的电气特性 参数条件Min typ max 单位供电DC 3 5 5.5 V 供电电流测量0.5 2.5 mA 平均0.2 1 mA 待机100 150 uA 采样周期秒 1 次注:采样周期间隔不得低于1秒钟。

消化池

消化池 污泥的厌氧消化是为了使污泥中的有机物质,变为稳定的腐殖质,同时可以减少污泥体积,改善污泥的性质,使之易脱水,破坏和控制致病微生物,并获得有用的副产品,如沼气。 本设计采用固定盖式,两极消化,一级消化污泥投配率为5%,二级消化污泥投配率为10%,消化温度33~35℃,一级消化池进行加温搅拌,二级消化池不加热,不搅拌,利用一级消化池的余温。 已知条件: 含水率为97%,污泥量391.11m 3/d ,挥发性固体含量为65%,采用中温消化,消化后VSS 去除50%。 1 容积计算 ⑴ 消化池的有效容积 V =QC 0 S v 式中 V ——消化池容积,m 3; C 0——污泥挥发性固体浓度,kgVSS/(m 3.d); S v ——容积负荷,kgVSS/(m 3.d)。 污泥含水率为97%,则污泥固体浓度为3%,其中挥发性固体VSS 占65%,则: C 0=0.04×0.65×1000=26kg/m 3 取S v =1.3 kgVSS/(m 3.d)。 V =QC 0 S v =391.11×261.3=7822.2m 3 采用中温两级消化,容积比一级:二级=2:1,则一级消化池总容积为5220m 3,用两座池,单池容积为2610 m 3。二级消化池容积为2610 m 3,用一座池。 ⑵ 各部分尺寸的确定 消化池直径D :设计中D 取17m 集气罩直径d 1:采用2m 池底下锥底直径d 2:采用2m 集气罩高度h 1:采用2m 上锥体高度h 2 121()2 D d h tg α-= 式中 α1——上椎体倾角,一般采用15°~30°

设计中取α1=200 217220() 2.732 h tg m -==,设计中取2.7m 消化池柱体高度h 3=10m 下锥体高度h 4 242()2 D d h tg α-= 式中α2——下椎体倾角,一般采用5°~15°。 设计中取α2=10° 417210() 1.33 1.4m 2 h tg m -==,设计中取 则消化池总高度为 H= h 1+h 2+h 3+h 4 =2+2.7+10+1.4=16.1m 总高度和圆柱直径的比例: 16.10.9517 H D ==,符合要求 ⑶ 容积校核 集气罩的容积V 1为:21114d V h π?=?=6.28m 3 上盖部分容积V 2为:22134V h π=2211Dd d D (++)44 =231.14m 3 圆柱部分容积V 3为:2334D V h π=?=2269.80m 3 下锥体部分容积V 4为:2222441()3444 Dd d D V h π=++=119.85m 3 则消化池的有效容积V 0为: V 0=V 2+V 3+V 4 =231.14+2269.80+119.85 =2620.79 m 3>2610m 3 符合要求 2平面尺寸计算 ⑴ 消化池各部分表面积计算 集气罩表面积A 1为:

NB-Iot温湿度传感器与GPRS温湿度传感器应该怎么选

NB-IoT温湿度传感器与GPRS温湿度传感器应该怎么选? 与传统有线网络相比,无线传感器网络技术具有低能耗、低成本、通用性、网络 拓扑、安全、实时性、以数据为中心等明显的优势特点,目前常见的无线传输网络有RFID、ZigBee、红外、蓝牙、GPRS、4G、2G、Wi-Fi和NB-IoT。温湿度传感器中,以NB-IoT型和GPRS型的应用较为广泛。那么NB-IoT温湿度传感器与GPRS温湿度传感器应该具体应该怎么选呢?我们从以下5个角度一起来分析一下。 一、网络覆盖 如果单单说覆盖度的话,中国移动的2G覆盖程度大家是知道的,几乎遍布我国 的每一个角落。虽说被经常问起何时退网2G,但是,中国移动用了20年时间做到了 2G的全国覆盖,而4G从2014年才开始建网,尽管速度飞快,但是要想达到2G的 覆盖度,差不多也要七八年吧。 从经济效益来说,NB的覆盖度带来的收入,远远不如4G覆盖完善带来的流量收入来的更实惠。由于收入的持续低价,运营商做NB的动力不足。但是另一方面,随 着NB模块的成本降低, NB设备的增加,NB基站覆盖的速度,又会稳步的增加,因此,NB网络的建设是一种循序渐进的趋势。 二、功耗 NB的低功耗,分为两个方面,第一个是NB的PSM模式,第二个是NB的正常 发射的功耗。PSM模式一般功耗在3微安左右,对于通信芯片来说,相当低了。但是这个PSM模式无法接收寻呼,只能由特定的引脚或者定时唤醒。因此,PSM模式其 实用处并不是很大。 正常发射的功耗,同等条件下,大约是GPRS的一半左右,但是因为NB上传带 宽只有15kb,所以通信时间会有所延长。所以,正常使用的话,NB功耗会比GPRS

热电阻热电偶温度传感器校准实验

湖南大学实验指导书 课程名称:实验类型: 实验名称:热电阻热电偶温度传感器校准实验 学生姓名:学号:专业: 指导老师:实验日期:年月日 一、实验目的 1.了解热电阻和热电偶温度计的测温原理 2.学会热电偶温度计的制作与校正方法 3.了解二线制、三线制和四线制热电阻温度测量的原理 4.掌握电位差计的原理和使用方法 5.了解数据自动采集的原理 6.应用误差分析理论于测温结果分析。 二、实验原理 1.热电阻 (1) 热电阻原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。常用铂电阻和铜电阻,铂电阻在0—630.74℃以内,电阻Rt与温度t 的关系为: Rt=R0(1+At+Bt2) R0系温度为0℃时的电阻,铂电阻内部引线方式有两线制,三线制,和四线制三种,两线制中引线电阻对测量的影响最大,用于测温精度不高的场合,三线制可以减小热电阻与测量仪之间连接导线的电阻因环境温度变化所引起的测量误差。四线制可以完全消除引线电阻对测量的影响,用与高精度温度检测。本实验是三线制连接,其中一端接二根引线主要是消除引线电阻对测量的影响。 (2) 热电阻的校验 热电阻的校验一般在实验室中进行,除标准铂电阻温度计需要作三定点,(水三相点,水沸点和锌凝固点)校验外,实验室和工业用的铂或铜电阻温度计的校验方法有采用比较法

水污染控制计算题

《水污染控制工程》计算题 1.某原水总硬度L,碱度HCO3-= mmol /L,Mg2+ L,Na+ L,SO42-L,Cl-L,L, 试计算,水中碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。若采用石灰-苏打法进行软化,试求石灰、苏打用量(mmol/L)。(过剩量均取mmol /L) 解:Ht=Ca2++Mg2+ = mmol /L Mg2+ = mmol /L 故Ca2+ = mmol /L 碳酸盐硬度Hc=HCO3-/2=2=L 其中Ca(HCO3)mmol /L,Mg(HCO3)2= mmol /L 非碳酸盐硬度Hn=Ht-Hc=-=L 其中MgSO4+MgCl2= mmol /L 故[ CaO]=[CO2 ]+ [Ca(HCO3)2 ]+2 [ Mg(HCO3)2 ] +Hn+α44++2×++= mmol/L [ Na2 CO3] = Hn +β=+= /L 2. 硬水水量1000m3/d,水质如下:Ca2++Mg2+ mmol /L ,HCO3-L,Na+ +K+ L,SO42-L,Cl-L,游离CO2 22mg/L。采用强酸H-Na并联脱碱软化,求RH,RNa罐的进水水量,进CO2 脱除器的CO2 含量(mg/L)(剩余碱度取mmol /L)。 解:(1)QH(SO42-+Cl-)=QNa×[HCO3-]-QAr <当量浓度> QH(+)=QNa××=QNa×-500 QH=又Q=QH+QNa QH=1000-QNa QNa =312m3/d QH=Q-QNa=1000-312=688m3/d (2)进CO2 脱除器的量=原水中的CO2 量+HCO3- 减少量=22+(-)×44=22+=(mg/L) 3. 一平流沉淀池,澄清区面积为20×4m2,流量为Q=120m3/h。若将其改造成斜板沉淀池,流量提高至原流量倍,其它条件不变。求需要装多少块斜扳?(斜扳长L=,宽B=,板间距d=,板与水平夹角=60o,板厚忽略不计)

喷泉喷头

中心直上喷头 这种喷头是在同一个配水室上安装许多万向直射喷嘴,这些喷嘴规格相同时,喷出的水姿雄壮笔直、粗壮美观;这些喷嘴规格不完全相同时,大小喷嘴布置得当,喷出的水姿粗壮有力、层次分明、主题突出,是大型喷泉必备的主要喷头。该喷头也叫中心喷头。可调节射流的方向。 材质:铸铜、不锈钢 主要性能 连接管 安装尺寸(mm) 水压(kpa) 流量 (m3/h) 喷高(m) 喷洒直径DN(mm) 直径 DN(mm) 连接形式 A B 100-150 200-250 19-23 25-28 3-5 6-11 1.0-1.3 1.4-1.6 50 内螺纹 220 +120 150-250 250-450 29-38 52-60 7-10 11-16 1.6-1.8 2.0-2.5 65 内螺纹 280 +120

雪松(树冰)喷头 雪松喷头能喷出雄伟壮观的巨大水柱,外观效 果庞大丰满,抗风力较强,给人以无穷力量磅 礴气势。该喷头底部有可调机构,可适用于不 同角度喷射的要求。此喷头广泛用于广场和公共场所的喷水池中。 外形尺寸(mm) 喷高(m)水压(m)流量(m3/h)喷洒直径(m)接管高度 G3/4" 135 1 3 5 5 15 25 2.35 3.01 3.5 0.2 0.3 0.4 G1" 152 1 3 5 4.5 13.5 22.5 4.1 4.92 5.76 0.22 0.5 0.6 G1 1/4" 165 1 3 5 4 14.2 20.4 6.5 6.65 8.85 0.3 0.56 0.74 G1 1/2" 193 1 3 5 4 12 20 8.3 11 13.68 0.36 0.6 0.9 G2" 210 1 3 5 4.5 11 19 12.2 17.6 18.24 0.4 0.8 1.2 G2 1/2" 280 1 3 5 4 11.5 17 14.6 18.5 23.05 0.6 0.84 1.35 G3" 305 1 3 5 4 11 18 15.5 20.3 33.25 0.7 1 1.5 G4" 316 1 3 5 4 10.7 16.3 21.3 36.9 52.5 0.73 1.2 1.62

选择ntc温度传感器的注意事项

ntc温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。我们在选购ntc温度传感器的时候需要通过多个方面来考虑,如果选购的ntc温度传感器不合适在使用的时候很容易造成一定的损坏。那么我们具体要怎样选用呢?下面就让艾驰商城小编对选择ntc温度传感器的注意事项来一一为大家做介绍吧。 一是要根据应用的工作温度范围不同来选材.ntc温度传感器作为测温用的敏感元器件。根据其工作温度范围的不同来选择不同的材质至关重要。传感器一般由感温头(金属外壳或塑胶外壳),线材,端子及连接器,环氧树脂或其他填充材料等组成。要根据不同的工作环境温度来选择不同的材质。如:工作温度在105度以内的,我们会选用耐温105度pvc线,工作温度到125度的,我们会选用耐温125度左右的辐照线,温度高达200度时,我们会选用铁氟龙线或硅胶线。 二是要根据工作场合所要求测温的精度来选型。精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以。决定ntc温度传感器精度的有两个因素:一是热敏电阻本身的误差。热敏电阻的阻值误差,b值误差越小,测量精度越高。二是传感器的感温头与测温对象的接触方式。直接接触的比间接接触的测量精度要高。另因ntc热敏电阻的r-t曲线是非线性的。它不可能保证在很宽的工作温度范围内的精度都是一样的。因此,要想得到较高的测量精度。选定工作场合的中心工作温度点(一般中心工作温度点精度最高,根据r-t曲线的离散性,离中心工作温点越远的温度点,精度误差会逐渐加大)。如:用于测人体体温的传感器,一般会选择37度左右作为中心工作温度点。 三是要根据所使用的工作场合所要求的灵敏度来选型。不同的应用场合要求ntc温度传感器的响应速度快慢不一。而不同的材料有不同的导热系数。. 影响ntc温度传感器响应速度的有几个因素:,一是热敏电阻芯片的热时间常数。热时间常数小的,响应速度快。二是感温头外壳材质的导热系数,。导热系数高的材料热传导性能优良。三是感温头尺寸的大小,感温头尺寸小的,热传导时间会相应短,反应速度会快一点。四是感温头内部填充的导热胶。感温头内填充了导热系数高的导热硅脂的会比没填充\填充了导热系数低的导热硅脂反应速度快。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解图尔克、奥托尼克斯、科瑞、山武、倍加福、邦纳、亚德客、施克等各类传感器的选型,报价,采购,参数,图片,批发信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7c5439892.html,/

温度传感器的选用

温度传感器的选用 摘要:在各种各样的测量技术中,温度的测量可能是最为常见的一种,因为许多的应用领域,掌握温度的确切数值,了解温度与实际状态之间的差异等,都具有极为重要的意义。就以测量为例,在力的测量,压力,流量,位置及电平高低等测量的过程中,为了提高测量精度,通常都会要求对温度进行监视。可以说,各种的物理量都是温度的函数,要得到精确的测定结果,必须针对温度的变化,作出精确的校正。 关键字:温度传感器热电偶热电阻集成电路 引言: 工业上常用的温度传感器有四类:即热电偶、热电阻RTD、热敏电阻及集成电路温 度传感器;每一类温度传感器有自己独特的温度测量围,有自己适用的温度环境;没有一种温度传感器可以通用于所有的用途:热电偶的可测温度围最宽,而热电阻的测量线性度最优,热敏电阻的测量精度最高。 1、热电偶 热电偶由二根不同的金属线材,将它们一端焊接在一起构成;参考端温度(也称冷补偿端)用来消除铁-铜相联及康铜-铜联接端所贡献的误差;而两种不同金属的焊接端放置于需 要测量温度的目标上。 两种材料这样联接后会在未焊接的一端产生一个电压,电压数值是所有联接端温度的函数,热电偶无需电压或电流激励。实际应用时,如果试图提供电压或电流激励反而会将误差 引进系统。 鉴于热电偶的电压产生于两种不同线材的开路端,其与外界的接口似乎可通过直接测量两导线之间的电压实现;如果热电偶的的两端头不是联接至另外金属,通常是铜,那末事情 真会简单至此。 但热电偶需与另外一种金属联接这一事实,实际上又建立了新的一对热电偶,在系统中引入了极大的误差,消除此误差的唯一办法是检测参考端的温度,以硬件或硬件-软件相结 合的方式将这一联接所贡献的误差减掉,纯硬件消除技术由于线性化校正的因素,比软件-硬件相结合技术受限制更大。一般情况下,参考端温度的精确检测用热电阻RTD,热敏电 阻或是集成电路温度传感器进行。原则上说,热电偶可由任意的两种不同金属构建而成,但在实践中,构成热电偶的两种金属组合已经标准化,因为标准组合的线性度及所产生的电压与温度的关系更趋理想。 表3与图2是常用的热电偶E,J,T,K,N,S,B R的特性。

红外热像仪应用——电机检测

红外热像仪应用——电机检测 随着红外技术的不断发展,热像仪逐渐被应用于越来越多的民生行业。美国福禄克热像仪作为行业佼佼者,通过多年的推广和开发,已获得各领域工程师的广泛认可,此文将通过真实案例和热图的解说来阐述美国福禄克热像仪是如何应用于点击检测的。 电机是国民经济各部门大量采用的一种动力机械设备,温度是电机工作的重要指标,超过额定温度时每升高10℃,则电机的寿命将缩短一半。电机是企业维持正常生产的重要保证,使用fluke 红外热成像仪对电机进行检测是保证正常生产系统运行的重要措施。 电机温度异常的主要原因 1 电机电气接线接触不良或老化导致电气接线温度异常; 2 电机外壳由于铁心老化、散热不良导致外壳温度过高或温度不均匀; 3 与电机连接的轴承、连轴器由于润滑不良 电机热缺陷的特征描述 1、电机电气接线 根据以往红外热像测试的经验来看,电机电气接线以及线缆接头缺陷所导致的异常发热比较常见。主要原因是: 散热不良导致电机外壳温度异常

1)氧化腐蚀:金属表面严重锈蚀氧化,造成金属接触面的电阻值乘几十倍到几百倍的增加; 2)导线断股、接头松动:导体连接部位长期受到机械振动,使得导体压接部位的螺丝松动、导线断股电阻值增大。 3) 因为结构设计、安装工艺质量所引起的异常发热 2、电机外壳温度分布 电机是按照绕组绝缘的热容量进行分级的,过高的热量会使绕组绝缘迅速老化失效,外部运行温度通常比内部温度低大约 20C 。电机外壳温度过高主要表现在两个方面: 1)外壳部分区域温度过高:导致的原因可能是内部铁芯、绕组因绝缘层老 化或损坏导致短路。 2)外壳整体温度过高:电机的周围的空气流动不充分,或电机散热系统出现问题,电机外壳整体温度异常。 3)与电机连接的轴承、连轴器:1)过度润滑;2)缺乏润滑;3)未对准通常会导致轴承问题。 AR01 AR01 电机控制器过热 电机外壳温度不均匀

喷泉喷头型号及参数

喷泉喷头型号及参数整理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 花柱喷头(银缨) 花柱喷头是多孔散射喷头的一种,又名层花喷头、花篮喷头等。喷水时,其外观形似一束鲜花,造型美观,安装方便,适用于各种场合的喷水池中。 喷头型号 主要性能 连接管 安装尺寸(mm) 水压 (kpa) 流量 (m 3/h) 喷高 (m) 喷洒直径 DN(mm) 直径 DN(mm) 连接形式 A B HZ-112 70 5.00-7.00 1.20-2.00 1.50-1.80 25 内螺纹 100 +60 HZ-306 100 6.00-8.00 1.80-2.50 1.80-2.20 40 内螺纹 110 +60 HZ-113 150 10.00-12.00 2.20- 3.00 2.10-2.60 50 内螺纹 130 +60

4 雾状喷头 Foggy Nozzle 雾状喷头它喷出的水滴非常细小,成为雾状,在阳光照射下可形成七色彩虹。因喷嘴构造差异,喷出的水姿也有不同,喷水时噪声小,用水量少,一般安装在雕像周围。 喷头型号 主要性能 连接管 安装尺寸(mm) 水压 (kpa) 流量 (m 3/h) 喷高 (m) 喷洒直径 DN(mm) 直径 DN(mm) 连接形式 A B WZ-112 105 0.60 1.60 1.50 20 内螺纹 45 +20 WZ-312 150 0.90 1.80 2.50 25 内螺纹 76 +40 WZ-407 250 1.80 2.00 3.00 40 内螺纹 76 +40

土壤温湿度仪正确的校准方法

土壤温湿度仪正确的校准方法 土壤温湿度仪主要由土壤湿度传感器、土壤温度传感器、数据记录仪、通讯设备和上位机软件组成;用来测量和记录土壤湿度及温度。 土壤温湿度仪可以测量空气和土壤的温湿度,测量土壤的温湿度应该注意,该探头外加护套,埋入土壤中时不能让泥土堵住护套,否则不能检测,广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温湿度测量及研究。 土壤温湿度仪校准方法: 用温湿度检定箱将温湿度计置入检定箱内,设定温湿度检定箱的温度和湿度,采用多点检定的方式。如设置(0℃,0%RH);(20℃,20%RH);(40℃,40%RH)......。等多个检定点,同时对比温湿度计的显示数值,记录下来,寻找设置数值与显示数值的最大偏差△max,根据如下公式计算误差:误差= ±△max / 满量程 * 100%。根据这个计算误差与精度指标对比。大于精度指标,则温湿度计不合格。小于等于精度指标,则合格。 土壤温湿度仪具体校准步骤: 一、校准周期; 土壤温湿度仪的校准周期为一年。 二、校准条件: 由具有校验资质的专业机构校验合格的人工气候箱一个; 由具有校验资质的专业机构校验合格的温湿度计一个。

三、校准流程 1外观检查 1.1外型结构完好,无明显机械机械损伤,表面无划痕和锈蚀,无影响计量性能的缺陷。 1.2标志:有制造厂名,规格型号,许可证编号。 1.3读数部分: a.刻度板正确而不倾斜,刻度线清晰均匀。 b.湿度刻度范围不小于30~95%RH,最小刻度不小于2%RH.。 c.温度刻度应不小于5~40℃,最小刻度应不小于1℃。 d.指针应平直,灵活转动,自由复位。 2、温度和湿度的校准: 2.1将人工气候箱设置到温度25℃,相对湿度60%RH。 2.2将需要校准的温湿度计与校验合格作为比对的温湿度计同时放入设置好的人工气候箱内,2.3每隔一小时读取被校表及比对表的温度和湿度值,共计3次,然后将两者进行比较。 温度示值误差△T △T=∣TS-Td∣ Ts:比对温湿度计的温度读数 Td:被校温湿度计的温度读数平均值 Ts=(Ts1+ Ts2+Ts3)/3 Td=(Td1+Td2+Td3)/3 湿度示值误差△S △S=∣Ss-Sd∣ Ss:比对温湿度计的湿度读数 Sd:被校温湿度计的湿度读数平均值

污泥重力浓缩池设计计算44766讲解学习

污泥重力浓缩池设计计算44766

第一节污泥重力浓缩池设计计算 1污水处理厂设计进水指标: 2.污水处理厂设计出水指标: ①初沉池污泥量: ——初沉池SS 去除率,%, —般为40% ~ 60%,取50% C o ——进水SS 浓度,g/L;由題目取300 mg/l ; 沉淀污泥浓度,以1000 kg / m 3计 ②二沉池污泥量 X Y S a S e Q K d VXv 式中:△ X 每日增长的污泥量,kg/d ; f ------- 即MLVSS/MLSS ,生活污约为0.75; 丫 一一产率系数,取0.5 ; Sa ――经过预先处理,污水含有的有机物(BOD 量,187.5mg/L ; Se 经过活性系统处理,污水含有的有机物(BOD 量,18.6mg/L ; Kd ――衰减系数,取0.09 ; V ——曝汽池的容积,1177.38m 3; 3 Xv ——MLVSS Xv = 2.5kg/m ; P ――污泥含水率; Xr ――回流污泥浓度。 代入各值可得: BOD 5 < 250mg/l COD < 300mg/l SS < 300mg/l PH=6.5 ?7.5 BOD 5 < 25mg/l COD < 100mg/l SS < 30mg/l PH=6.5 ?7.5 100C 0 Q 103 (100 p) 100 300 50 % 6200 31m 3/d 106(100 97) 1.29m 3/h Q s X fX r

X Y S a S e Q K d VXv 0.5 0.1875 0.0186 6200 0.09 1177.38 2.5 523.59 246.91 276.68kg/d 则每日从曝气池中排除的剩余污泥量: Q s 276.68 46.11m3/d 1.92m3/h fX r 0.75 8 所以,排泥量Q w 31.0 46.11 77.11m3/d 3.21m3/h 第二节污泥泵房设计计算 1. 污泥泵房设计说明 二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀 井中,然后由管道输送至回污泥泵房。 1.2. 回流污泥泵设计选型 (1)扬程: 二沉池水面相对地面标高为0.7m,套筒阀井泥面相对标高为0.2m,回流污泥泵房泥面相对标高为—0.2-0.2 = -0.4m,曝气池水面相对标高为1.8m,则污泥回流泵所需提升高度为:1.8- (-0.4 )= 2.2m (2)流量: 设计回流污泥量为Q=RQ污泥回流比R=50%,即 3 3 Q=50%Q=2000 md=84 m /h=23L/s 本设计2座曝气池设2台回流污泥泵。 (3)选泵:

喷头的选型及布置

喷头的选型与布置 喷头的选型 选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头时需特别注意的是,灌溉系统不是喷泉,其目的是为了弥补植物需水时空上的不足,而不是创作人工水景。因此,只能在首先满足草坪需水的前提下,尽量照顾到景观效果。 目前,草坪喷灌系统一般均采用埋藏升降式草坪喷头。 此类喷头品种繁多,以美国雨鸟公司(RAIN BIRD)的产品为例,按射程分,有0.9~6.1米的小射程喷头,6.4~15.3米的中等射程喷头,11.6~25.0米的大射程喷头;按驱动机构分,有球驱动、齿轮驱动和摇臂喷头;按调节方式分,有无工具调节和有工具调节喷头,等等。这些喷头均可在加压喷水时自动弹出地面,而灌水停止时又缩入地面,不会影响园林景观和草坪上的机械作业。 1.1 小射程喷头一般为非旋转散射式喷头,如雨鸟1800系列、UNI-Spray系列。这些喷头的弹出高度有50mm、75mm、100mm、150mm和300mm,可选配喷洒形式繁多或可调角度的喷嘴,喷灌强度较大。不但适用于小块草坪,也可用于灌木、绿篱的灌水和洗尘。这类喷头的喷嘴大多为“匹配灌溉强度喷嘴”,即无论全圆喷洒,还是半圆或90度及其他角度,其灌溉强度基本相同。这种特性对保证系统的喷洒均匀度极为有利。 1.2 中等射程喷头多为旋转喷头,如雨鸟T-Bird系列齿轮驱动无工具调节喷头、R-50球驱动无工具调节喷头、Maxi-Paw摇臂式无工具调节喷头、5004齿轮驱动有工具顶部调节喷头。这些喷头适用于中型面积绿地的灌溉。其中T-Bird、R-50和5004喷头均配有雨鸟公司性能独特的雨帘(Rain Curtain)喷嘴,使喷洒均匀度大为提高;Maxi-Paw喷头尤其适合水源水质较差的条件。 1.3 大射程喷头,如雨鸟Falcon和Talon系列均为旋转式齿轮驱动顶部有工具调节喷头。其特点是材料强度高,抗冲击性能好。除用于大面积草坪灌溉外,特别适合于运动场草坪灌溉系统。由于高尔夫球场草坪与一般公共草坪相比具有本身的特殊性,因此,高尔夫球场草坪喷头独成体系,如雨鸟Eagle系列和Impact-D系列喷头,即专为高尔夫球场草坪喷灌而设计。 在各种射程的喷头中,均可选择“止溢型”喷头。带止溢功能的喷头一般安装在地形起伏较大的草坪喷灌系统中的地形较低的部位,可有效防止当灌水停止时管道中的水从低位喷头溢出,影响喷头周围草坪的正常生长。 土壤的允许喷灌强度是影响喷头选型的主要因素之一。喷灌强度是指单位时间内喷洒在地面上的水深。我们一般考虑的是组合喷灌强度,因为灌溉系统基本上都是由多个喷头组合

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

实验六 温度传感器校准实验

温度传感器校准实验 一、实验目的 掌握热电偶热电阻温度传感器的使用方法和校准方法 二、实验装置 热电偶温度传感器实验装置主要由恒温水浴、电位差计、热电偶、热电阻、冰点仪、数据采集装置、低电势转换开关和标准玻璃温度计等组成。 三、实验内容 1).了解热电阻测温原理,练习热电阻二三线制接法; 2).做出被校热电阻与标准温度计之间的曲线关系,通过查标准热电阻温度与阻值关系进行 分析; 3).了解热电偶的测温原理、温度补偿方法,练习热电偶连线与测温; 4).做出被校热电偶温度与电势曲线,通过查标准热电偶与电势关系进行分析; 5).练习电位差计测量电势方法,了解校验实验台自动采集原理。 四、操作步骤 采用手动数据采集,操作步骤如下: 1).恒温水浴内加好水,冰瓶内放入冰水混合物。 2).将热电阻与热电偶按上图4所示连好,其中热电偶冷端放入冰瓶,并保证热电偶连线在 冰瓶内10分钟以上。检查热电阻、热电偶的高温探头是否都浸在恒温水浴里。热电偶和热电阻高温探头头部要在同一水平面,以使两者温度尽可能一致。(注意:待需要测量恒温水浴精准温度时,才将温度计插入恒温水浴,以免误操作造成标准温度计损坏。 且标准温度计也要和热电偶、热电阻高温探头在同一水平面)。 3).打开恒温水浴电源,按下“加热”,“水泵”按钮,设定恒温水浴温度,待温度比较稳定 的时候,选择量程适当的标准温度计温度测量出水浴温度,采用电位差计测量各热电偶通道电势,采用万用表测量热电阻的电阻值,并做好记录。 4).实验者根据需要重复步骤3。 5).完成实验时,关闭恒温水浴电源。 6).根据记录的实验数据,进行分析与处理,最终得到不同温度情况下电势与电阻值。 7).应用误差分析理论进行测温结果分析。 六、注意事项 1.实验之前应将加热主体加入适量的水或油。 2.工作环境应无强磁场,温度0~35℃,相对湿度不大于85%。

污泥厌氧消化池设计说明书

课程设计 课程名称_固体废物利用与处置B课程设计_ 题目名称_ 260m3/d污泥厌氧消化池设计 学生学院_ _ 环境科学与工程__ _ 专业班级_ _ 环境科09级(2)班__ _ 学号 28 学生姓名_________余笃凝 ___ _____ 指导教师_________戴文灿 ___ ____ 2012 年 6 月 25 日

摘要 厌氧消化或称厌氧发酵是一种普遍存在于自然界的微生物过程。厌氧消化处理是指在厌氧状态下利用厌氧微生物使固体废物中的有机物转化为CH4和CO2的过程。厌氧消化池多用于大型污水处理场的脱水剩余污泥的厌氧处理,也可用以处理高浓度有机工业废水、悬浮固体含量较高和颗粒较大的有机废水、含难降解有机物的工业废水,也以被成功地应用于肉类食品工业废水的处理。厌氧发酵反应与固液分离在同一个池内进行,结构较为简单。此次课程设计要求我们在给定参数下设计日处理量为260m3 的中温定容式污泥厌氧消化池。 关键词:固体废物厌氧消化微生物有机物

Abstract Anaerobic digestion(some says anaerobic fermentation)is a kind of microbial process which commonly finds in nature area. Anaerobic digestion treatment means that use anaerobic microbe in order to make organic matter from solid waste into CH4 and CO2 process in anaerobic digestion pools usually used in large sewage farm to treats dewatering surplus sludge anaerobicly,it also can be used to deal with high concentration of organic industrial waste water, higher content of suspended solid and the larger particle organic wastewater, including refractory organics industrial wastewater, what’s more,it can applied successfully in the meat food industrial wastewater treatment. Anaerobic fermentation reaction and solid-liquid separation are react in the same pool so the structure is simple. The course design require us to design the steady increases type of sludge anaerobic digestion pool which capacity of 260 m3 under the given parameters. Keywords: solid waste anaerobic digestion microbial organic

微喷带的型号及参数相关介绍

微灌是微水灌溉的简称,它是利用微灌系统设备按照作物需水要求,通过低压管道系统与安装在尾部(末级管道上)的特制灌水器,将水 和作物生长所需的水和养分以较小的流量均匀、准确地直接输送到作 物根部附近的土壤表面或土层中,使作物根部的土壤经常保持在最佳水、肥、气状态的灌水方法。 温室中常用折射雾化微喷头来灌溉作物。它的特点是喷洒水量小(40L/H),灌溉范围大,平均用水少,微喷头灌溉系统压力低,不 需要大型加压设备能耗较小,将施肥罐中的水肥溶液经过网式过滤器 过滤以后通过微喷头喷洒而出,同时对作物进行根部施肥与叶面施肥,提高了肥料利用率。采用折射雾化微喷头灌溉比传统的地面灌溉省水70%以上,节省肥料30%以上,比用大喷头,中喷头灌溉节能50%左右。 采用折射雾化微喷头或双侧轮微喷头灌溉,喷洒半径大,雾化效果好,相比与微滴灌系统中的滴灌带,滴灌管,滴箭,滴头等受地形影 响小,可以满足不同条件下的灌溉需求。 微喷头根据其外观形状,喷洒特性,旋转角度的不同又分为:弓形双侧轮微喷头(弓形旋转微喷头),单侧轮微喷头,折射雾化微喷头, 十字雾化微喷头(四出口雾化微喷头),方形大转轮微喷头。根据微 喷头安装方式的不同,又分为地插式微喷头和吊悬式微喷头(倒挂式)。 微喷头灌溉方式由于一次投资,多年受益,性价比更高,安装操作方便简单,地埋或地面放置均可,应用方便灵活,节省水肥,降低能 耗和人工,因此在园林绿化,市政景观,花卉培育等方面都得到了大 量应用。 微喷头灌溉相比目前常用的滴灌管(带),滴头,滴箭,稳流器/ 小管出流滴灌方式,其灌溉的范围更大,平均投资更低,灵活性更好,在温室大棚,园林果树,绿化景观,喷泉水景等方面必将得到更好地 应用。