深基坑工程概述:

建筑基坑是指为进行建(构)筑物基础及地下室施工所开挖的地面以下空间。

深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)或深度虽未超过5米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑。

深基坑工程,包括基坑开挖、基坑支护、地下水控制、基坑回填、基坑周边环境保护等内容。

深基坑开挖和支护有三种施工顺序:边开挖边支护、先作护壁后开挖、先作挡土桩(板)后边开挖边支护。

常用的基坑支护结构形式:

1、排桩或地下连续墙

2、锚杆及土钉墙支护

3、水泥土桩墙支护

4、坡率法

5、组合形式

排桩—以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构

地下连续墙—用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体

水泥土墙—由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构土钉墙—采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构

坡率法—通过调整、控制边坡坡率和采取构造措施保证边坡稳定的边坡治理方法。

深基坑支护的基本要求:1、技术先进,结构简单,受力可靠,确保基坑围护体系能起到挡土作用,使基坑四周边坡保持稳定。2、确保基坑四周相邻建(构)筑物、地下管线、道路等的安全,在基坑土方开挖及地下工程施工期间,不因土体的变形、沉陷、坍塌或位移而受到危害。3、通过排水、降水、截水等措施,使基础施工在地下水位以上进行。4、经济上合理,保护环境,保证施工安全。

监理单位应对深基坑工程进行全过程监理,在监理深基坑工程中,应当履行以下义务:

1、审查建设、勘察、施工、监测等单位提供的技术资料,并由总监发布开挖令;

2、检查和督促设计、施工、监测方案的实施;

3、检查和督促现场施工质量保证体系和各项技术及安全措施的落实;

4、检查各项观察监测记录;

5、对施工过程进行必要的旁站监理;

6、发现异常情况及时会同建设、勘察、设计单位研究处理。

有关的现行标准、规范和其他文件要求

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001

3、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

6、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

8、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009

9、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007

10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

11、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99

12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001

13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

14、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009

15、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003

16、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

17、《工程测量规范》GB 50026-2007

18、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

监理现场检查要点

一、基坑开挖

1、检查施工方案。开挖工程施工前,检查施工单位是否单独编制专项施工方案报监理审核批准,是否组织召开专家论证会。根据论证报告修改完善的专项方案,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。(强条:土石方工程应编制专项施工安全方案,并应严格按照方案实施)。

2、检查应急预案。基坑工程施工前,施工单位应有针对性的应急救援预案,有切实可行的基坑堵漏、防坍塌等抢险措施。

3、检查施工机械及设备。施工单位进场的土方施工机械及设备完好情况,严禁带故障作业。

4、检查土方开挖是否按设计要求或规范要求进行放坡、分层开挖或采取支护措施(强条1:土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则;强条2:对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业)。

5、检查土方堆放是否严格按规范要求堆放。

开挖出来的土方必须及时运离基坑(槽)边,不得堆放在坑边四周1.2m范围内,堆放高度不得超过1.5m。

6、检查基坑的临边防护是否按规范要求设置。

防护栏杆高度不应低于1.2m,防护栏杆的横杆应设2~3道,下杆离地高度宜为0.3m~0.6m,上杆离地高度宜为1.2m~1.5m,立杆间距不宜大于2.0m,立杆离坡边距离宜大于0.5m。防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板,安全网应自上而下封闭设置,挡脚板高度不应小于180mm,挡脚板下沿离地高度不应大于10mm

7、检查是否按规定设置上下基坑的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于1m。

8、检查现场的排水降水设施。基坑边坡的顶部应设排水措施,基坑底四周宜设排水沟和集水井,并及时排除积水。地下水位高的基坑,在开挖前一周采取降水措施将水位降低到要求的深度,地下水位应保持低于开挖面500mm以下。

9、夜间工作时,检查现场是否有足够的照明和安全警示标志,检查机械设备的照明装置是否完好无损。

10、检查施工单位的测量员是否在场随时测量,以保证基底标高和基坑线。

11、采用机械挖土的,检查基底以上200mm厚土是否由人工挖除铲平。(强

条:配合机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时,应停止机械回转并制动好后,方可作业。)

12、检查第三方监测单位是否按监测方案实施监测并及时提供监测报告。

13、基坑开挖中,遇到异常软弱土层且有流砂、管涌、涌砂及基坑边坡不稳定现象发生时,应要求施工单位立即停止作业,及时采取防护加固措施。

14、土方开挖中如发现古墓、古物等地下文物或其他不能辨认的液体、气体及异物时,要求施工单位立即停止作业,做好现场保护,并报有关部门处理后方可继续施工。

15、基坑(槽)验收。基坑开挖完毕应由施工单位、设计单位、监理单位或建设单位、质量监督部门等有关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象(强条:基坑(槽)管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行)。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

二、深基坑支护

1、检查基坑支护设计施工图是否由具有相应资质的单位进行设计,并经审查合格。

2、检查施工单位安全技术交底工作是否按规定进行,检查基坑支护过程中

所涉及的电工、起重工、机械操作工等特种作业人员持证上岗情况(强条:施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。特种作业人员必须持证上岗,机械操作人员应经过专业技术培训)。

3、基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖。施工过程中,严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构,亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。

工程案例

(一)、钻孔灌注桩施工监理

施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计(施工方案)中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查;检查施工机械及设备的完好性,保证施工机械正常作业及安全使用;检查测量控制点,要求合理布置、通视好,不影响施工过程放线;检查施工单位的安全技术交底工作;检查施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施准备就绪情况。

1、钻孔施工监理检查要点

(1)、检查孔口护筒设置。护筒埋设应准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm;粘性土中的护筒埋设深度不宜小于1.0m,砂土中的护筒埋设深度不宜小于1.5m。

(2)、在钻进过程中发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时,应停

钻,待采取相应措施后在进行钻进。

(3)、废弃的浆、渣应进行处理,不得污染环境。

2、钢筋笼制作及吊装施工监理检查要点

(1)、检查钢筋数量、规格、长度、焊条规格、焊口规格、焊缝长度等应满足设计要求。

(2)、主筋焊接搭接长度不小于10d,同一截面接头数不大于50%,且相邻接头错开35d(d为主筋直径),主筋保护层厚度为50mm。

(3)、钢筋笼制作允许偏差应符合表中规定:

钢筋笼制作允许偏差

(4)、钢筋笼搬运和吊装时应防止变形,注意钢筋笼的方向性,钢筋多的一侧应放在挡土面,就位后应立即固定。

3、水下混凝土灌注施工监理检查要点

(1)、检查泵送混凝土的强度等级和坍落度。

1)、实测混凝土的坍落度

商品砼的坍落度必须控制在允许偏差范围,超出偏差范围的应退回生产厂,不得随意加水或任意改变水灰比进行使用。混凝土坍落度的实际值应在见证员见证下由取样员在交货地点实测并经供方确认。实测值与合同规定的坍落度值之差应符合表中规定:

坍落度允许偏差

2)、留置混凝土试件。取样员应在商品砼生产企业代表、监理(建设)单位见证员的见证下按规范规定留取混凝土试件,并经各方确认和设置标记后,送工程所在地的检测机构进行检验。

(2)、检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。混凝土灌注施工必须连续,每根桩的灌注时间按第一斗混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的一切故障均应记录备案。

(3)、检查试块留置。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩的桩身砼应留1组试件;直径不大于1m或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。

4、冠梁施工监理检查要点

(1)、待桩身砼强度达到设计强度的70%(约7天)后,才能开挖上部放坡部分土方,挖冠梁沟槽,破桩头到桩顶设计标高,按10%的比例做低应变测试抽检桩身混凝土质量。

(2)、桩身混凝土质量达到设计要求后,才可绑扎钢筋、装模板,浇筑冠梁混凝土。

(3)、要求分段施工,分段处的混凝土面应凿毛以保证管梁混凝土的完整性、连续性,每一段留1组混凝土试块。

(二)、土方开挖与锚杆喷射砼施工监理

施工过程中,监理工程师应对锚杆位置、钻孔直径、深度及角度、锚杆插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度,锚杆应力等进行检查,按规定留置混凝土试块、水泥浆试块,旁站监理锚杆抗拔力实验。

1、土方开挖

(1)、检查土方是否分层开挖。土方开挖后,应立即支护,暴露时间不得超过48h,在完成上一作业面锚杆喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,再进行下一层土层的开挖及锚杆喷射混凝土的施工,不允许一次挖成再行支护的施工方式,严格做到开挖一层、支护一层,上一层未支护完成,不得开挖下一层。

(2)、检查是否按照基坑土方开挖方案图进行开挖。要求开挖要到位,不得欠挖,严禁超挖。

(3)、机械开挖后,应及时对壁面进行人工修整。

2、锚杆钻孔

(1)、开挖出的边壁人工修整后,根据设计要求,定出孔位,作出标记。

(2)、孔径允许偏差±5mm。

(3)、孔深允许偏差±50mm。

(4)、成孔倾角偏差±5%。

(5)、孔距允许偏差±100mm。

3、锚杆制作与安放

(1)、检查锚杆原材料型号、规格、品种以及锚杆各部件质量和技术性能是否符合符合设计要求。

(2)、检查锚杆钢筋的接头。应采用焊按的搭接接头(或采用闪光对焊),焊接长度为30d,且不小于50mm,并排钢筋的连接也应采用焊接。

(3)、锚孔造好后,应尽快安放制作好的锚杆。安放锚杆时,应防止杆体扭压、弯曲、无对中支架的一面朝上,放好后应检查排气管是否通气。

(4)、锚杆体放入孔内深度不应小于锚杆长度的95%,杆体安放后不得随意敲击、悬挂重物。

(5)、检查锚杆头部焊接锁紧装置。锁紧装置应符合设计要求;锁紧装置的焊缝厚度必须达到规范要求。锁紧装置必须与钢筋网点焊在一起,以使锚杆的锚固力均匀地传递给整个支护面。

4、锚杆注浆

(1)、检查浆液。配合比要准确,要根据设计要求确定,拌和要均匀,随用随拌,拌好的浆液应初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液。

(2)、检查注浆作业。注浆时,注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口部位宜设置止浆塞及排气管。

(3)、注浆作业开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及管路。

(4)、注浆压力达到设计要求时,或孔口溢出浆液时,方可停止注浆。

5、铺设钢筋网

(1)、检查钢筋。钢筋使用前应清除锈污。

(2)、检查钢筋网。钢筋网钢筋直径和间距应符合设计要求。钢筋网绑扎随开挖分层进行时,搭接长度要符合要求,一般为一个网格边长。钢筋网与锚杆或其他锚定装置应联接牢固,喷射时钢筋不得晃动

(3)、喷射中如有脱落的混凝土被钢筋网架住,应及时清除。

6、喷射混凝土

(1)、喷射混凝土所用水泥、水及砂子的规格要求与注浆材料相同,且砂的含水率宜控制在5%~7%。石子应采用坚硬、耐久的卵石、碎石,其最大粒径一般不应大于15mm,速凝剂必须采用国家鉴定合格的产品。

(2)、混合料应搅拌均匀,颜色一致,随拌随用,不掺速凝剂时存放时间不应超过1h,掺速凝剂时,存放时间不超过20min。

(3)、挖出的作业面修理平整后,应尽快进行初喷混凝土,以稳定壁面,防止松散土塌落,钢筋网铺设完毕后进行复喷,喷射混凝土厚度要符合设计要求。

(4)、检查喷射作业。喷射作业应分段分片进行,喷射顺序应自下而上(强条:喷射混凝土支护的厚度,最小不应低于50mm,最大不宜超过200mm)。

(5)、喷射混凝土终凝后2h应浇水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不少于7天。

(6)、检查喷射混凝土抗压强度所需的试块是否在工程施工中抽样制取。每喷射50~100m3混合料或混合料小于50m3的独立工程,不得少于一组,每组试块不得少于3个,材料或配合比变更时,应另做一组。

7、检查锚杆质量必须做抗拔力试验,每300根锚杆必须抽样一组。设计变更或材料变更时,应另做一组,每组锚杆不得少于3根。

人工挖孔桩监理现场检查要点

人工挖孔桩的特点

1、人工挖孔桩属于非挤土或少量挤土桩,施工时基本无噪声,无振动,

无地面隆起或侧移,也无浓烟排放,因而对环境影响小,对周围建筑物、路面或地下设施等危害小;

2、可根据土层分布情况任意变化桩长,容易适应持力层面高低不平的

变化;

3、可采取扩大底部的型式,更好地发挥桩端土的作用,这是其他任何

桩型所不能做到的;

4、桩身刚度大,除能承受较大的竖向荷载外,还能承受较大的横向荷载,增强建筑物的抗震能力,并能有效地充当坡地抗滑桩、堤岸支护桩以及地铁或建

筑物基坑开挖的支护桩,还可在基坑开挖后继续作为地下室的承重墙等永久性结构使用。

5、对桩的沉降及其对邻桩和周围地面的影响,其估算也较常规中等直径桩更为简便。

6、可穿过各种软、硬夹层,也可将桩端置于坚实土层或嵌入基岩。

7、施工设备比较简单、轻便,可用简单设备完成单桩承载力极大的桩。

8、对桩所穿越土层的性质均可用桩孔排出的土进行鉴别验证。当挖孔时,工程技术人员便可以下孔直接检查桩端土的性质,或做必要的原位测试监理现场检查要点

1、检查施工方案。施工前,检查施工单位是否单独编制专项施工方案报监理审核批准,是否组织召开专家论证会。根据论证报告修改完善的专项方案,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。

2、检查安全技术交底。检查施工单位安全技术交底工作是否按规定进行,基坑支护过程中所涉及的电工、电焊工、起重工等特种作业人员持证上岗情况。

3、检查进场原材料(主要是钢筋、水泥、焊条等)的出厂合格证、质保书及试验报告,做好原材料见证取样送检,对不合格的原材料立即清理出现场。

4、检查施工区域内的排水设施。

5、检查桩位。开孔前,桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩,安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置,并应由专人负责。

6、检查桩基轴线的控制点和水准点是否设在不受施工影响的地方,开工前经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。

7、检查孔内设置。孔内必须设置应急软爬梯供人员上下,不得脚踏井壁凸缘上下。

8、检查使用机具。检查铁架、卷扬机或电动葫芦、滑轮组、钢丝绳、风镐、混凝土搅拌机、吊桶、组合钢模、安全活动盖板、低压防水照明灯、通风及供氧设备等是否性能完好并适用。不得使用麻绳和尼龙绳吊挂。

9、检查安全防范措施。

(1)、每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并应有相应的安全防范措

施。对于桩孔开挖深度超过10m的,还应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s。

(2)、孔内作业人员必须带安全帽、安全带、工作手套,脚穿绝缘胶鞋,特殊情况下还应戴上防毒防尘面具。孔内施工照明必须采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

(3)、利用吊桶运土时,必须采取相应的防范措施,以防落物伤人。电动葫芦运土应检验其安全起吊能力后方可投入运行。

10、检查孔口四周护栏。孔口四周必须设置护栏,护栏高度宜为0.8m。

11、检查挖出的土方。挖出的土方要及时运离孔口,不得堆放在孔口周

边1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

12、检查临时用电。施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地埋压土中,孔内电缆、电线必须采用护套等有防磨损、防潮、防断等保护措施。抽水后切断电源方可下井作业,禁止孔内边抽水边作业。(强条:电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志)

13、检查第一节井圈护壁:

(1)、井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;

(2)、井圈顶面应比场地高出100~150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加

100~150mm。

12、检查井圈护壁:

(1)、护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;

(2)、上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;

(3)、每节护壁均应在当日连续施工完毕;

(4)、护壁混凝土必须保证振捣密实,应根据土层渗水情况使用速凝剂;

(5)、护壁模板的拆除应在灌注混凝土24h之后;

(6)、发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;

(7)、同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm。

14、挖孔桩的垂直度和直径应每段检查,发现偏差随时纠正,保证位置准确。

15、挖至设计标高时,检查孔底是否有积水,终孔后是否清理好护壁上淤泥和孔底残渣、积水。

16、检查钢筋笼的加工制作和安装。

(1)、钢筋笼焊接质量检查:焊接长度、焊缝质量符合要求;

(2)、检查主筋规格、数量、主箍筋间距、钢筋笼长度必须符合设计和施工验收规范的要求。

(3)、必须防止钢筋笼吊装、运输中损伤或弯曲、扭曲,监理必须跟踪检查;

(4)、钢筋笼安装必须进行两次中心度检测,一次在安装固定后检查,另一次在浇筑离地面4-5米时,测量钢筋笼在混凝土浇筑过程中是否受推动,中心是否有偏差,若有偏差,及时进行调整。

17、全过程旁站监理桩身混凝土浇灌的过程。

(1)、要防止因孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。

如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的施工就应当

采取水下浇筑施工工艺了。

(2)、对孔壁渗水,不容忽视,因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时,再关闭。

(3)、桩身混凝土的密实性,是保证混凝土达到设计强度的必要条件。混凝土的落差大于2米时必须采用串筒或溜槽进行浇灌,边浇灌边捣实。

(4)、从桩底到桩顶标高必须一次浇筑完成,做到连续施工,分层振捣,不设施工缝。

(5)、在灌注过程中,混凝土表面不得有超过50mm厚的积水层。

18、检查试块留置。随机取样制作试块,每桩一般取一组试件。

土方回填监理现场检查要点

土方回填工程以施工工序、施工方法作为监理控制的控制要点。对土方回填的施工准备、土料选用及处理采取巡视及见证工作,对土方回填、压实实施全过程旁站工作。

1、准备工作检查。填土前,应对填方基底和已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收合格。清除基底的垃圾,树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,达到要求后再进行土方回填。

2、检查施工机械及设备的完好性。夯机机具数量、性能和维护情况。

3、检查填方土料。填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,如设计无要求时,应符合以下规定:(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3),可用于表层下的填料;(2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料(土料的含水量的检测方法是以手握成团,落地开花为宜);(3)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。

4、填土施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。

5、在摊铺土料前,核查是否有水平标高控制标志。

6、观察基坑回填是否分层铺摊,每层虚铺厚度为250mm,没有漏夯现象。

7、每层回填土夯实后,是否按规范规定进行环刀取样,测定土的干密度,如果达不到设计要求应根据测验情况,监理工程师应当要求补夯,再测验合格后方可进行上层的铺土工作。

铺土厚度和压实遍数

填土每层铺土厚度和压实遍数视土的性质、设计要求的压实系数和使用的压(夯)实机具性能而定,一般应进行现场碾(夯)压试验确定。表6-59为压实机械和工具每层铺土厚度与所需的碾压(夯实)遍数的参考数值,如无试验依据,可参考应用。

填土施工时的分层厚度及压实遍数表6-59

8、对每层回填土的质量进行检验。监理方随时采用环刀现场检测。采用环刀法取样测定土的干密度,当检验结果达到设计要求后,才能填筑上层土。

压实填土的质量控制表6-58

注:1.压实系数λc为压实填土的控制千密度ρd与最大干密度ρdmax的比值,w op为最优含水量。2.地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不应小于0.94。

9、室内填土,每层100~500m2取样一组,但每层均不少一组;基坑回填每20m~50m取样一组,每层均不少一组。

10、当挖方或填方施工完毕,承包单位应进行自检,自检合格后,应按要求填写“分项∕分部工程施工报验表”报送监理签认,合格后方可进行下道工序施工。

11、土方回填应进行旁站监理,并做好旁站监理记录。

旁站检查施工人员到岗、操作人员到位情况;

回填及夯实方法

铺填分层情况及分层厚度情况

施工机械使用、维护和保养情况

深基坑工程监理要点及实施细则

8.1深基坑工程监理要点及实施细则 8.2.1本项目深基坑支护方案的设想 ?本项目地质情况分析 以地质报告情况看,本项目施工场地内高差3米,场地地层构造自上而下依次为杂填土,淤泥质土,砂砾石及中风化石英岩,其中在基坑底标高-7.0米未砂砾石层,基底-2.0米处为淤泥层分布区域。场地地下水与海水相通,涌水量大,水位随潮汐变化。基于地质报告及星海湾地区实际情况,一般常用的边坡喷锚支护方案在此地段较难实现,也不安全,因此,设想采用维护灌注桩加锚杆的支护方案较妥。 ?拟采取的支护方案内容 本项目地下室三层,基坑总深度约16米,根据业主提供的地质勘察报告及我公司多年在星海湾地区的监理经验,采取支护方案: 在基坑上部3米高度范围内,采用喷射砼护坡,放坡1:2,其下采用机械成孔灌注桩(上加设连梁)与锚杆及表面喷射砼的基坑围护体系。地下水对支护稳定影响极大,受潮汐影响,软塑状态淤泥容易向流塑状态转变,使变形控制难度大大增加,因此建议采用桩围护体系。钻孔桩施工孔壁比较光滑,基坑施工时间长,桩间土容易顺落,建议桩距在1.6米,锚杆在3排为宜。 放坡 锚杆 基底 护壁剖面示意图 ?其他必要措施 ?星海湾地下水位高,土质松散,受潮汐影响大,降水工作非常重要,针对本项目地下水情况建议采用简易井点降水的方法,即在基坑外侧打φ 800深管管井降水,以降低土体对桩的侧压力,根据场地实际测算间距

30m,计25个,深入基坑底2m。作为基坑外围降水。 管井布置示意图 此方案仅供业主参考,以下监理控制要点及实施细则是据此而编制的。 8.2.2监理控制要点 ●工程定位测量●施工前深基坑设计方案论证、审查●深基坑施工方案论证、审查●围护灌注桩检查●锚杆施工张拉过程及拉拔试验●边坡变形监测●地下水控制●基坑内作业面宽度控制 8.2.3监理实施细则 8.2.3.1事前控制措施 ?监理工程师应认真研究地质报告,熟悉现场,为制定监理细则和审查设 计、施工方案建立第一手资料; ?监理工程师和承包商应参加工程定位控制点交点工作,并要求承包商做 好保护。 ?挖土前,监理工程师应协助业主向承包商提供地下障碍物图纸及有关交 底,做好记录,以避免造成责任事故。 ?监理工程师应组织或协助业主组织深基坑设计方案的论证、审查。支护 设计方案的制定依据安全性和经济性相结合的原则,为此应注意以下几个方面: ?应确定深基坑合理的使用期(与施工同期及资金到为相关联),使用期长则设计安全度高,引起造价提高,但不能为节约造价而采取降低设 计安全度的短期行为。 ?现场水文地质对支护体系的影响要进行认真评估,如要考虑到地下水对土体的渗透,使锚杆能否达到预期效果等。

基坑支护监理控制要点

基坑支护安全 监 理 实 施 细 则

基坑支护安全监理实施细则 一、施工方案核查要点 1、基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取想方设法措施。 2、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 二、临边防护核查要点 1、基坑施工必须进行临边防护。本基坑为深度超过2M的基坑施工,必须采用密止式安全网做封闭式防护。 2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50CM. 三、坑壁支护核查要点 1、坑槽开挖时设置的边坡符合安全要求。坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施必须符合专项施工方案和基坑支护结构设计方案的要求。 2、支护设施产生局部变形,应会同设计人员提出方案并及时采取相应措施进行调整加固。 四、排水措施核查要点 1、基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施。 2、深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。 五、坑边荷载检查要点 1、基坑边堆土、料具堆放的数量的距基坑边距离等应符合有关规定和施工方案的要求。 2、机械设备施工与基坑(槽)边距离不符合有关要求的,应根据施工方案对机械施工作业范围内的基坑壁支护、地面等采取有效措施。

六、上下通道检查要点 1、基坑施工必须有专用通道供作业人员上下。 2、设置的通道,在结构上必须牢固可靠,数量、位置满足施工要求并符合有关安全防护规定。 七、土方开挖核查要点 1、施工机械应由企业安全管理部门检查验收后进场作业,关有验收记录。 2、施工机械操作人员应规定培训考核,持证上岗,熟悉本工种安全技术操作规程。 3、施工作业时,应按施工方案和规程挖土,不得超挖、破坏基底土层的结构。 4、机械作业位置应稳定、安全,在挖土机作业半径范围内严禁人员进入。 八、基坑支护变形监测核查要点 基坑支护结构应按照方案进行变形监测,并有监测记录。对毗邻建筑物和重要管线、道路应进行沉降观测,并有观测记录。 九、作业环境检查要点 1、基坑内作业人员应有稳定、安全的立足处。 2、垂直、交叉作业时应设置安全隔离防护措施。 3、夜间或光线较暗的施工应设置足够的照明,不得在一个作业场所只装设局部照明。 浙江耀华工程咨询代理有限公司 舟山分公司

深基坑施工安全监理控制要点

深基坑施工安全监理控 制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑施工安全监理控制要点以地铁深基坑开挖施工监理为例,对深基坑施工控制要点进行了介绍。从深基坑施工的基坑开挖、支撑安装及制作、降水控制、监控量测结果等几个方面介绍了深基坑安全监理控制要点,以解决深基坑的施工安全监理问题,保证基坑施工安全。 地铁施工是个高风险行业,如何确保安全施工是监理的重要职责。实践说明,通过监理企业的强化管理和施工企业实施各种安全管理措施,能够确保工程建设的安全性。现将地铁车站深基坑施工中安全监理控制过程的一些做法和体会奉上,供各位同仁探讨。 我单位共监理三个车站,主体均为明挖二层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,设计埋深均为16m左右。进场后监理人员首先熟悉图纸,分析危险源,针对危险源编制了监理规划和监理细则,并组织实施。截止目前车站均已顺利封顶,无安全事故发生。回顾在基坑施工过程中的监理工作,其中开挖、降水、支撑是决定基坑施工成败的关键工序,是深基坑工程的主要危险源,现场监理人员应高度关注,具体如下: 1 基坑开挖过程的控制要点: (1)基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖完成后尽快支撑。

(2)车站端头井的开挖,应首先撑好标准段内的2根对撑,再挖斜撑范围内的土方,最后挖除坑内的其余土方。对长度大于20m的斜撑,应先挖中间再挖两端。 (3)基坑开挖过程中严禁超挖,分层开挖的每一层开挖面标高不得低于该层支撑的底面或设计基坑底标高。 (4)基坑纵向放坡不得大于安全坡度,并进行必要的人工修坡。应对暴露时间较长或可能受暴雨冲刷的纵坡采用坡面保护措施,严防纵向滑坡。 (5)开挖过程中应及时封堵或疏导墙体上的渗漏点。 (6)坑底开挖与底板施工。 a. 设计坑底标高以上30cm的土方,应采用人工开挖。 b. 坑底应设集水坑,以及时排除坑底积水。 c. 在开挖到底后,必须在设计规定时间内浇筑混凝土垫层。

深基坑支护监理实施细则范本(桩+锚索)

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人: 肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期: 2020年6月

目录 一、工程特点与概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值 (5) 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点 (10) 4.3、锚杆施工质量监理控制要点 (11) 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施 (17) 六、安全监理工作措施 (17) 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查 (18) 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.2020。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划; 3、国家有关规定、规范、规程并结合本工程现状;

深基坑支护监理实施细则

高新区2012年保障性住房项目深基坑支护监理实施细则 编制人:____________ 审批人:____________ 云南大彻建设监理有限公司 高新区2012年保障性住房项目监理部

2013年2月5日

目录 1. 本细则编写依椐 2. 工程概况 3、基坑支护工程施工准备阶段监理 4、基坑支护工程施工阶段监理 5、监理工作方法 6、基坑变形监测及应急措施 7、对施工安全保证措施的监理

深基坑支护工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1 本项目工程已批准的监理规划。 1.2 由中国有色金属工业昆明勘察设计研究院设计的昆明高新区2012 年保障性住房建设项目基坑支护工程的设计图纸。 1.3 国家、行业及云南省现行的其他有效设计标准、规范、规程和标准图集: 1.3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.3.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3.6 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.7 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 1.3.8 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 1.3.9 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 1.3.10 《混凝土结构设计规范》GB 50017-2002 1.3.11 《建筑桩技术规范》JGJ 94-2008 1.3.13 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.3.12 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003 1.3.13 《建筑基坑工程检测技术规范》GB 50497-2009 1.4 工程施工组织设计、工程委托监理合同、程建筑工程施工合同、工程招投标文件、《昆明高新区公共租赁住房建设项目基坑专项岩土工程详细勘察报告》 2. 工程概况 拟建昆明高新区2012 年保障性住房项目工程位于昆明市高新区马金铺,东邻北新区,南邻规划路。项目主要由8栋29—33F住宅楼及3栋2?4层商业建筑组成,项目规划总用地面积约48298吊,建筑总面积241037吊,其中地上建筑面积173061川,地下建筑面积67976 m2,项目整体设置二层地下室。项目工程造价约5.8 亿元;建筑物结构形式为框架剪

深基坑工程监理实施细则84852

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点编制依据: 1)《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布; 2) 国务院第393号令《建设工程安全生产管理条列》; 3) 《中华人民共和国安全生产法》: 4)《工程建设标准强制性条文》; 5) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005; 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 8) 国家行业和地方现行的安全施工规程、规定及相关文件; 9) 设计图纸、图纸会审及设计交底记录、设计变更记录;

10) 施工方提供的施工组织设计、专项施工方案(含专家评审意见及补充方案) ; 11) 所签订的施工、监理合同。 12)施工组织设计及安全监理规划 基坑工程安全控制的主要工作内容 1.审核施工单位测量放线、签署测量放线资料; 2.审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 3、审查施工单位编写的基坑支护、土方开挖的专项施工方案。

4、审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 5、检查施工机具、设备等数量及适用性审查。 6.审查进场施工材料及见证取样复试。 7.施工过程质量控制。 8.督促施工单位作好施工技术资料的整理归档 9.监理资料的整理汇总。 安全监理检查频率及内容 1. 监理对危险源控制的检查频率 1)对施工现场所有危险源进行安全检查,每日检查次数不少于二次。

深基坑开挖及支护监理细则

深基坑开挖及支护监理细则 编制: 审批: ****建设监理投资有限责任公司

一、工程概况 二、编制依据 1、、施工承包合同文件 2、委托监理合同文件 3、工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); 4、工程监理规划 5、批准的施工专项方案 6、设计文件及技术资料 7、部分相关的法律、法规、标准、规范:(用于本工程的主要规范和标准如下)1)、建设工程监理规范(GB50319-2013) 2)、混凝土结构工程施工及验收规程(GB50204-2011) 3)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 4)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 5)、建筑工程安全检查标准(JGJ59-2011) 6)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012) 7)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 三、监理流程

四、监理工作控制要点及目标值 第一节开工条件控制 1、向施工单位进行监理工作交底,明确监理工作程序。 下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续。 2、审批施工单位报送的施工专项施工方案。 督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场的实际情况提交专项施工方案并经专家论证,并从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足合同工程的技术和进度要求。 3、施工质量保证体系的检查认可。 督促施工单位建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程师,委托有相应资质、资格的检测单位进检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制度,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 4、检查施工条件。 (1)施工设备进场检验。施工单位必须按施工承包合同要求组织施工设备进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师检查施工设备是否配套和完好、完整;检查进场设备数量、型号、技术性能、台班生产率是否满足施工技术和进度的要求。未经监理工程师审查批准的施工设备不得进场使用。 (2)原材料进场检验。在生产试验和施工使用前,施工单位应向监理报送原材料进场报验单。监理工程师应材料物资的质保资料,按照规定进行见证取样、送样或监理抽样检测。未经监理工程师验收批准的材料不得在工程上使用。

深基坑开挖监理实施细则

B13 钻广场(商、住楼)_______ 工程 监理实施细则 (深基坑开挖) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: _______________________

省建设厅监制 一、工程概况 工程名称:钻广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙) 工程地点:江阴市青阳镇府前路北侧、府前景园东侧 建设单位:润泰房地产有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位:建协工程咨询有限公司 施工单位:富源广建设发展有限公司 勘察单位:江阴市建筑设计研究院有限公司(勘察编号:2011019)建筑结构层次:1# 2#楼框剪结构,部分框支剪力墙结构,地上二十八层; 商业裙房,地上五层;3#楼框剪结构,地上四层;地下车库,地下一层。 建筑面积:87518.25m 2该项目包括1#、2#楼及商业裙房、3号楼、地下车 库,1# 2#楼及商业裙房建筑面积71754.37 m 2,3#楼建筑面积1372.08 m2, 地下车库建筑面积14391.8 m2。 建筑高度:99.9m 本工程设计使用年限50年(三类),抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6 度防火设计的建筑分类为一类居住建筑,地上住宅部分耐火等级为一级。 二、编制依据 1、施工图及相关的设计文件 2、《建设工程监理规》(GB50319—2000) 3、已批准的《监理规划》及《施工组织设计》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

地下室施工监理控制要点

地下室施工监理控制要点 随着城市高层建筑的发展,一层地下室已经基本普遍,两层及以上的地下室也不断的增多起来,做为现场监理工程师,地下室工程施工,对其安全性要求较大,对施工单位及监理工程师的技术水平要求的也比较高,就监理如何控制地下室施工监理。 一、支护结构的方案审查及监控 (一)审查支护工程设计承包单位资质、设备、以往工程业绩以及人员上岗证,判定承包单位能力,确保其符合本工程施工需要。目前大部分工程是通过招投标而接的业务,因此,在监理中是例行程序审查,只有符合招投标的人员资质就可为合格。 监控手段:考察支护承包单位及了解其已完同类支护工程成功的实例。现在人员必须与招标人证对齐。 (二)在熟悉本工程地下室设计要求和工程地质勘测报告基础上,及时参与建设单位组织的支护工程方案论证,积极参与建设单位组织的支护桩设计图纸的审查。可以针对支护图纸及勘察报告及周边环境提监理建议。 监控手段:熟悉图纸,消化工勘报告,详细了解本工程地质特点与土质对支护工程的影响,对支护设计要求重点做到心中有底。参与支护方案论证,提出监理的意见。 (三)审查设计,拟定监理对策,吃透图纸,查找设计是否有问题,根据图纸制定监理对策。 监控手段:对支护设计在前期论证基础上进一步论证、审查,找出支护施工中的关键节点,及监理对策,确保支护工程施工在监理有效监控之中。 (四)审查承包单位支护结构施工设备、进厂原材料(水泥、砂、石、钢筋、焊条、焊剂及采用的止水材料等),审查出厂证明、合格证、质量报告同时按要求进行见证取样送检,合格者允许进场使用,不合格者指令退场,另选材料,再报再审直至合格。 监控手段:审查支护结构施工机具设备的合格证、准运证、机械编号证及其他有关资料,确认施工机械处在正常状态。 (五)审查支护工程施工组织设计(或施工方案) 监控手段:对施工组织设计(或施工方案)进行分解论证,分析其针对性、合理性及可操作性,对关键工序作为重点审查。 (六)审查基坑支护监测方案是否符合现场实际,周边的控制点是否符合本工程的实际需要,对周边的控制监测是否能够满足本工程的控制要求。工程中每日审查监测单位报验的控制的监测资料。达到报警值的要求施工单位采取措施,并且及时的召开现场会议,问题及时的反馈给设计单位。严重的进行抢险处理。 (七)对支护结构工程桩及止水围幕现场施工监控监控手段:旁站监理,对支护结构桩严格按桩身施工要求,监控要点(细则)监控,止水帷幕按止水帷幕施工要求监控要点(细则)监控。 (八)土方开挖及地下工程施工至回填完成期间边坡稳定检测监控监控手段:指令承包单位作出基坑边坡稳定性监测方案,并报审方案可行性,承包单位在检测期间,测量监理工程师进行复测并留有详细记录,发现异常变化及时向总监并通过总监向建设单位报告,作为基坑支护进一步决策依据。 二、基坑开挖施工监控要点和监控手段 (一)严格监控施工过程,按已施工完支护放线开挖,同时控制开挖时间保证支护结构强度。监控手段:巡视监理,按批准施工组织设计要求监控,检查基坑放坡位置是否与支护协调,严格控制土方开挖时间满足支护结构强度要求。 (二)土方开挖监控按土方开挖施工方案(审批后)分层开挖,每层开挖深度为0.5~0.8m,杜绝一次开挖到位,造成土应力急速释放,引起支护系统受力过大而变形破坏,控制挖土标高,当土方挖至距设计标高20cm时,应保留10cm基土人工修坡,防止超挖,监控挖土机运行线路,杜绝挖土机在同一位置反复碾压造成基土人为破坏,严格防止挖土机械损坏已成桩身。监控手段:旁站监理,观测,协调土方开挖施工现场测量开挖深度及开挖标高。

土石方工程基坑开挖支护监理控制要点

土石方工程基坑开挖支护监理控制要点 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

土石方工程基坑开挖、支护监理控制要点 1)施工方案检查要点 ①.基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取可靠保护措施。 ②.施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 2)临边防护检查要点 ①.基坑施工必须进行临边防护。基坑深度超过2m的基坑施工,必须采用密止式安全网做封闭式防护。 ②.临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm. 3)坑壁支护检查要点

①.坑槽开挖时设置的边坡符合安全要求。坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施必须符合专项施工方案和基坑支护结构设计方案的要求。 ②.支护设施产生局部变形,应会同设计人员提出方案并及时采取相应措施进行调整加固。 4)排水措施检查要点 ①.基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施。 ②.深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。 5)坑边荷载检查要点 ①.基坑边堆土、料具堆放的数量和距基坑边距离等应符合有关规定和施工方案的要求。 ②.机械设备施工与基坑(槽)边距离不符合有关要求的,应根据施工方案对机械施工作业范围内的基坑壁支护、地面等采取有效措施。

6)上下通道检查要点 ①.基坑施工必须有专用通道供作业人员上下。 ②.设置的通道,在结构上必须牢固可靠,数量、位置满足施工要求并符合有关安全防护规定。 7)土方开挖检查要点 ①.施工机械应由企业安全管理部门检查验收后进场作业,关有验收记录。 ②.施工机械操作人员应规定培训考核,持证上岗,熟悉本工种安全技术操作规程。 ③.施工作业时,应按施工方案和规程挖土,不得超挖、破坏基底土层的结构。 ④.机械作业位置应稳定、安全,在挖土机作业半径范围内严禁人员进入。 8)基坑支护变形监测检查要点

深基坑支护开挖工程安全监理实施细则1

芒市芒丽家园基坑支护工程 监 理 实 施 细 则 (深基坑安全) 云南科禹建设监理有限公司芒市项目部 二0一一年六月二十五日

一、本细则编制依据 1本项目已经批准的监理规划 2与本工程相关的设计图纸 3本工程相关的法律法规 二、工程概况: 本项目是芒市金塔房地产开发有限公司“芒丽家园项目”商住楼,建设用地位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),场地四周管线、电杆、房屋密集新旧建筑分布于基坑周围。总用地面积:3005.5㎡,依工程设计任务书要求:本工程为地下2层,地上17层(局部2层)的高层建筑,分为主楼及裙楼、总建筑面积:16864.95㎡、平面呈“长方”型,东西长约68.6米,南北宽33.1米,基坑深10.3米,属于深基坑。支护面积约1434㎡,场地±0.00为905.5。 地下室顶板作为地上结构嵌固面,通过设置抗震缝将主楼及裙楼从地库顶板以上分为了2个独立的抗震单元,主楼为钢筋砼框架——抗震墙结构,裙楼为钢筋砼框架结构,基础形式均为长螺旋灌注桩基础,基坑总体支护方按采用“灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。 三、专业工程特点: 根据目前形式深基坑工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位,根据国家、公司及相关要求,深基坑工程施工必须编制安全监理细则,明确深基坑安全施工的技术要求和施工现场的检查要点。 1、地理位置复杂,施工风险大

本工程位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),西侧城市主干道(芒市大街),其余三面都有原建筑物,南侧的建筑是主体竣工不久的人事局大楼。因此,基坑开挖工程中,极易造成临近废房屋、道路、管线建筑物下陷,从而造成各种安全隐患。 2、深基坑过程工序复杂,机械设备多 本工程拟设六个剖面,除东侧3–3剖面上部采用放坡坡面挂设钢筋网片,喷射C20混凝土外,其余几个面采用灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。各个工序交叉作业容易产生安全隐患。 3、监测项目的设置和执行对深基坑工程施工安全有重要的指导作用“基坑施工期间,要求具有第三方资质的监测机构进场对基坑进行监测,根据大量的监测数据,分析基坑开挖、降水引起的结构变形和位移及地面沉降的发展,随时掌握基坑位移及沉降的情况,及时预报施工中出现的问题,判断结构可能产生变位的原因,信息化指导施工。 四、监理工作流程 (一)审查施工单位资质及有关资料 1、审查施工企业资质等级证 2、建设工程施工许可证 3、企业法人营业执照 4、企业安全生产许可证 5、项目经理及主要管理人员、技术人员、专职安全员、质检员、施工员、特 殊工种(电工、焊工、桩机操作工)的上岗证 6、检测仪器、工具的标定证书

深基坑支护监理要点

深基坑监理控制措施 监理实施意见:为使本工程基坑围护结构质量目标实现,主要采用“质量重点事前控制”、“重点工序现场监理”和“基坑监测、常见问题处理” 及“工程问题积极协调”的方法。 1、质量重点事前控制 (1)认真审查设计文件,做好施工现场周边环境勘察工作。项目监理部进入现场后,要求项目总监立即组织全体监理人员,认真学习、研究本工程设计图纸尤其是支护工程设计图和地质勘察资料,并对现场周边环境进行调查研究。通过现场地形地貌实地勘察,对照设计图和地质资料,审查支护工程设计的科学性、合理性、施工可行性,找出设计不足、缺陷、有疑问存在问题的地方,在此基础上通过业主向设计方提出监理意见。 (2)严格审查深基坑支护单位及参与土方、支护工程有关单位资质和业绩情况:监理方依据有关规定要求,严格审查深基坑支护施工单位、土方施工单位、降排水施工单位和监测单位资质,以上专业施工单位的资质要符合相应规定要求,并要具有丰富的类似工程施工经验和业绩。审查其施工现场质保体系是否健全,施工管理人员特别是项目监理、主要技术负责人、 主要施工员的人员资格和类似工程业绩情况是否符合本工程要求;审查其施工设备、机具、测量仪器和监测单位的监测设备能否满足工程需要和要求。以上审查符合要求后,监理单位予 以书面确认后,这些单位方准进入现场。 (3)会同业主单位组织召开深基坑施工专家论证会。监理方要积极敦促并协助建设单位组织有关专家进行现场勘查和召开论证会。有关专家应包括设计院技术权威和设计人员,施工总包单位总工、支护工程单位总工参加。论证内容包括基坑支护设计审查、深基坑土方开挖、基坑降排水、基坑施工对周边环境影响评估、监测方案、应急措施等。经与会专家会签的专家论证报告作为深基坑工程施工技术文件。要求各专业施工单位在编制专项施工方案和工程实施中严格执行。 4)协助建设单位做好图纸会审和设计交底会议工作 在图审和设计交底会上,监理要本着对工程高度负责的态度,针对设计存在的问题,经反复研究论证,提出监理意见,贯彻专家论证报告意见,做好参会各方设计问题协调工作,形成经设计及与会各方会签的图纸会审会议纪要对设计方同意会后办理的设计变更文件,监理要积极建设单位督促落实;对未达成共识,设计、业主等不同意问题,监理方不能消极坐等,监理要要充分利用我公司专家组的技术优势,在经过深思熟虑、反复论证、广泛咨询的前提下,

基坑喷锚网支护监理控制要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A61081 基坑喷锚网支护监理控制要点标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

基坑喷锚网支护监理控制要点标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着我国经济建设的迅猛发展,各个城市的大型和超高层建筑大量涌现。迄今为止,全国高度超过200米的超高层建筑已达20余幢。基坑工程呈现出紧(场地紧凑)、近(工程距离近)、深(越来越深)、大(规模和尺寸大)等特点。目前国内高层建筑地下室最深的福州新世纪大厦地下六层,深度为-26.2m.即将建成的国家大剧院,地下室为三层,基坑深度达-32.5m.深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的环节,而深基坑支护结构技术无疑是保证深基础顺利施工的关键。

深基坑开挖监理注意要点

深基坑开挖监理注意要点一、审查基坑开挖具备的条件 表14 深基坑开挖施工前验收条件 注:车站主体基坑开挖当分段进行时,应逐段进行开工前条件验收。

二、基坑开挖的原则 本工程基坑开挖全部采用明挖法,开挖过程中始终坚持分层、分块、对称、平衡、限时开挖、随挖随撑的原则,尽可能减少基坑开挖面上围护结构的无支撑暴露时间及变形。 (1)、土方开挖和支撑架设方案根据基坑周边环境允许的变形限度来控制。 (2)、根据“时空效应”的原理来确定基坑开挖与支撑架设采用分层、分步、对称、平衡、随挖随支的施工方案,尽可能减少开挖过程中土体扰动的范围以及围护墙体无支撑暴露的时间。 (3)、基坑开挖施工为明挖段施工中一个最重要的工序,施工中必须严格按照施工规范操作,在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点,遵循“竖向分层、纵向分区分块、先撑后挖、随挖随支、严禁超挖”的施工原则。 (4)、基坑开挖分段进行,每个纵向分段内分区、分层均匀开挖,分区长度根据土方开挖能力、支撑间距等确定,分层开挖厚度以支撑竖向间距、机械作业空间要求为依据。 三、基坑开挖的控制 1、基坑开挖时,其纵横向边坡应根据地质、环境条件取用开挖时的安全坡度。必须分段、分区、分层对称进行,不得超挖。每步开挖所暴露的部分围护桩宽度控制在3~6米,每层开挖深度不大于2米,严禁在一个工况条件下,一次开挖到底。

2、纵向放坡开挖时,应在坡顶外设置截水沟或挡水土堤,防止地表水冲刷坡面和基坑外排水回流坑内。 3、基坑开挖后,应及时设置坑内排水沟和集水井,防止坑底积水。 4、基坑挖到设计高程,没有施做垫层时遇到雨天,基坑底应及时覆盖。 5、每3~6米宽度、3~4米厚度土体的开挖及钢支撑的安装时间不得超过16~20小时。 6、机械挖土时,坑底应保留200~300㎜后土层用人工挖除整平,防止坑底土扰动。当基坑分段挖至设计标高后,及时验收(执行首段验收制度),及时施做预埋接地装置,迅速浇筑点处混凝土,坑底暴露不得超过24小时,以控制基坑变形,。 7、采用机械挖土方式时,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作,严禁挖土机械碰撞支撑、井点管、围护桩等。 8、土方开挖时,弃土堆应尽量远离基坑顶边线1倍基坑深度范围以外,且施工载荷及各种堆载不得超过20KPa,盾构井段不得超过30KPa。如果不能满足上述条件,应提前通知设计单位,对弃土方案计算核实后方可施工。 9、对于粉细砂层、细砂层、中细砂层,且围护桩间距较大,存在桩间涌砂风险,挖至砂层前应提前打设注浆管对砂层进行超前注浆加固。加固范围为桩外侧2米,注浆材料采用水泥水玻璃双液浆。

土方开挖及基坑支护监理实施细则

粉坊堰配套小学建设工程工程 监理实施细则 (土方开挖) 内容提要: 工程特点 土方开挖监理工作流程 土方开挖监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 四川元丰建设项目管理有限公司 年月日

土方及基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程概况 工程名称:粉房堰配套小学建设工程 建设单位:成都市兴锦教育投资发展有限公司 设计单位:成都木原建筑设计院有限公司 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:成都市工业设备安装有限公司 2、工程计划工期 工程计划开(竣)工日期:2016年10月20日——2017年8月15日 3、质量目标 合格 工程特点 1、本工程工期紧,任务重。计划工期300日历天。 2、本工程场地狭窄,位于三圣乡,南侧为海棠路,西侧为喜树路,东侧为停车场,钢筋、模板堆放困难,对货源的组织增加了难度。 3、施工过程中要受高考、中考及雨季等条件的制约,临近住户小区,对施工噪音控制要求较高。 4、由于使用时间较急,对室内环境要求又较高,工程材料必须为环保材料,对监理人员的材料控制工作提出了一个较高的高度。

二、编制依据 1、监理公司与建设单位签订的监理合同 2、建设单位与施工单位签订的承包合同 3、已审批的监理规划 4、已审批的施工组织设计、施工方案 5、基坑支护设计施工图纸及其会审纪要 6、地下室施工图纸、设计标准图集及有关设计文件资料 7、建筑地基处理技术规范J GJ79-2002 8.、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、国家颁发的程序法律、法规及现行施工质量验收规范 10、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 11、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 12、本工程的地质勘察报告 三、场地工程地质条件 根据西北综合勘察设计研究院提供的《岩土工程详细勘察报告》,本基坑涉及各地基土层自上而下分布: ①0杂色耕植土:主要由粘性土组成,土质不均,含少量烁砂,夹植物根茎。分布于场地表部。全场分布,顶层标高6.32-5.85M,厚度0.3-0.6M。 ①1灰黄色粉质粘土:无层理,含铁锰质氧化斑点,韧性中等,干强度中等,底部性质渐变差。该层场地内均有分布。层顶标高 5.88-5.35M,厚度 1.10- 2.70M。 ②灰色淤泥:无层理,局部鳞片状,片径2-3MM,偶含半碳化物,局部含细砂、团块,底部性质稍好,有光泽,韧性高,干强度高。场地内分布较稳

地铁车站深基坑施工安全监理控制要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.地铁车站深基坑施工安全监理控制要点正式版

地铁车站深基坑施工安全监理控制要 点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 地铁施工是个高风险行业,如何确保安全施工是监理的重要职责。实践说明,通过监理企业的强化管理和施工企业实施各种安全管理措施,能够确保工程建设的安全性。现将地铁车站深基坑施工中安全监理控制过程的一些做法和体会奉上,供各位同仁探讨。 我单位共监理三个车站,主体均为明挖二层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,设计埋深均为16m左右。进场后监理人员首先熟悉图纸,分析危险源,针对危

险源编制了监理规划和监理细则,并组织实施。截止目前车站均已顺利封顶,无安全事故发生。回顾在基坑施工过程中的监理工作,其中开挖、降水、支撑是决定基坑施工成败的关键工序,是深基坑工程的主要危险源,现场监理人员应高度关注,具体如下: 1 基坑开挖过程的控制要点: (1)基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖完成后尽快支撑。 (2)车站端头井的开挖,应首先撑好标准段内的2根对撑,再挖斜撑范围内的土方,最后挖除坑内的其余土方。对长度大于20m的斜撑,应先挖中间再挖两端。

深基坑开挖支护工程监理实施细则

深基坑开挖支护工程 监理实施细则 一、工程概况 本工程,主体建筑24层,裙楼4层,地下1层,设计为框架剪力墙结构,建筑物高度为85.3m,总建筑面积为36316.2m2,地上建筑面积30038 m2,地下建筑面积6278.2m2。 地下基础开挖深度为-7.45m,局部开挖深度为-10.25m,地基基础为钢筋混凝土筏板基础,以天然地基为持力层。 二、环境概况 施工现场四周环境复杂建筑物稠密 1、基坑东侧为1栋已建1层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约6m,需保护。 2、基坑北侧为1栋已建3~4层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约8.5米;该侧西边围墙外有一配电柜,围墙外有雨、污水管及自来水管,需重点保护。北侧西半段外为渔市口路,路边距地下室外墙约5.5米。 3、基坑西侧围墙外为东大街,紧靠围墙为沿街商铺,在基坑施工前搬迁,街道一侧为人民商场,为3~4层建筑,框架结构,该侧地下室外墙距其外墙边最近处约15m 需重点保护。 4、基坑南侧有2栋已建2~3层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约10m该侧围墙外道路下埋有电缆,需保护。 三、基坑安全等级 综合本基坑挖深,周边环境等因素,确定本基坑的安全等级为二级,重要性系数1.0 四、工程地质条件 本工程场地土类型属中压缩性、中硬场地土,属基本稳定区。场区内无液化土层分布。场地地下水常年最高水位埋深为1.5米,年变化幅度为1.0米左右。 五、工程特点 1.开挖面宽,开挖深度大,开挖时间要求紧。故只能用分段分层开挖,根据进度需要,视施工现场条件的可能,适当考虑部分工序搭接进行。

土石方工程基坑开挖、支护监理控制要点示范文本

土石方工程基坑开挖、支护监理控制要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

土石方工程基坑开挖、支护监理控制要 点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 施工方案检查要点 ①. 基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情 况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方 案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包 括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序 和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、 降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取可 靠保护措施。 ②. 施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后 方可实施。 2) 临边防护检查要点

①. 基坑施工必须进行临边防护。基坑深度超过2m的基坑施工,必须采用密止式安全网做封闭式防护。 ②. 临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm. 3) 坑壁支护检查要点 ①. 坑槽开挖时设置的边坡符合安全要求。坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施必须符合专项施工方案和基坑支护结构设计方案的要求。 ②. 支护设施产生局部变形,应会同设计人员提出方案并及时采取相应措施进行调整加固。 4) 排水措施检查要点 ①. 基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施。 ②. 深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。 5) 坑边荷载检查要点

相关文档
相关文档 最新文档