文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XL-21动力配电柜(标准)

XL-21动力配电柜(标准)

XL-21动力配电柜(标准)
XL-21动力配电柜(标准)

XL-21动力配电柜

技术规范书

1、产品概述

XL-21动力配电柜系列产品适用于工业与民用建筑中作交流频率为50Hz、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。

2、使用环境条件

(1)、周围空气温度不超过+40℃,不低于-20℃;

(2)、相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃为90%;

(3)、安装地点海拔高度不超过2000米;

(4)、对安装漏电断路器的产品,周围的外磁场在任何方向不超过地磁场的五倍;

(5)、没有火灾、爆炸危险及严重污秽的场所;

(6)、没有化学腐蚀及剧烈振动的场所。

3、技术要求

(1)、本公司提供的产品完全满足贵方所提供的技术要求,适用于规定使用条件的完整的成套设备,接通电源后能立即正常工作;

(2)、XL-21动力配电柜系列产品符合GB7251.1-1997?低压成套开关设备和控制设备?等标准。

(3)、XL-21动力配电柜的主要技术参数

a、额定电压:交流380/220V;

b、最大总输入电流不超过600A;

c、额定频率:50Hz;

d、额定短时间耐受电流值(有效值)10KA。

(4)、XL-21动力配电柜的特点

本产品系户内封闭式配电柜。柜体结构用薄钢板弯制焊接而成,其正面为单扇左开门,门上装有测量仪表和操作电器、信号电器。刀开关操作手柄装在柜前右柱上部。柜体上部有可拆卸的顶板。配电柜靠墙安装。进出线电缆由底部引入。用户有特殊要求,亦可在柜顶板上开进线敲落孔或加装母线室,母线室高度为300mm。柜体有专用接地点、接地标志,柜内安装件与构架用螺栓连接,构成完整的接地保护回路。门及柜体用铜导电带和黄绿双色导线与PE排连接。门锁与门之间通过接地保护垫圈紧固连接。所有金属零件都经过电镀或静电喷塑,附着力强,防腐蚀能力强。所有要喷涂的钢板及附件都经过酸洗、磷化、涂覆环氧粉末处理,元件安装板及支架都经过镀锌处理。所有铜排都经过镀锡处理。所有装配的紧固件都经过电镀处理。

箱体的防护等级为IP30。

4、型式试验

型式试验由国家认定的试验站进行。XL-21动力配电柜已通过3C认证。

5、出厂试验

出厂试验项目包括:

(1)、一般检查;

(2)、机械、电气操作试验;

(3)、介电强度试验;

(4)、保护电路连续性试验;

(5)、电气间隙、爬电距离和间隔距离检查。

6、标志

(1)、铭牌

铭牌牢固地固定在明显易见的位置。内容包括

产品名称

标准代号

制造厂厂名

出厂日期

出厂编号

额定工作电压

额定电流

防护等级

(2)、标志

箱体内的电器元件在靠近该元件的上方标志该元件的文字符号。所有的符号符合有关标准并于提供的接线图上的符号一致。

7、包装

产品的包装符合JB3084?电力传动控制站的产品包装与运输规程?的要求,包装储运标志符合GB191的规定。

8、随机附件

(1)、安装使用说明书

(2)、接线图

(3)、装箱清单

(4)、产品合格证

郭老湿带你认识配电箱的内部结构和解析

“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 配电箱构成主要分为两部分 一是成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。 二是电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成 一、断路器 断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关 1.空气开关:

A.空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。 断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。 B.空气开关的工作原理: 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。 本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。 产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 三、安装前准备 在安装前先落实土建如下工作是否已经完成: (一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象; (二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成; (三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件; (四)、房间门窗是否安装完成; (五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。 高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 五、基础型钢制作安装 根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。

制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。 安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。 埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表: 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。 各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。 配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体

GCS型低压配电柜

GCS 型抽出式(固定分隔式)开关柜 1.概述 GCS抽出式开关柜适用于发电厂、变电站、石油化工,厂矿企业、饭店及高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心,电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 GCS开关柜是根据电力部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口,动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠原则设计的新型低压抽出式开关柜可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。GCS开关柜具有分断、接通能力高,动稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖,防护等级高等特点。符合以下标准 IEC60439.1-1999《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 JB/T 9661-1999《低压抽出式成套开关设备》等标准. 2.产品型号与含义 3.使用条件 a)周围空气温度不高于 40℃,不低于–5℃。24小时内平均温度不得高于 35℃ 超过时,需根据实际情况降容运行。 b)户内使用,使用地点的海拔不得超过2000m。 c)周围空气相对湿度,在最高温度为 40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较 大的相对湿度,如 20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝

露的影响。 d)开关柜安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合 GBJ232-82标准)。 e)开关柜应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的 场所 f)用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。 4.电气性能: a)基本电气参数 额定绝缘电压交流660(1000)V 额定工作电压主电路交流 380(600)V 辅助电路交流 380、220V 直流 220、110V 额定频率 50(60)HZ 水平母线额定电流≤3150A 垂直母线额定电流 1000A 额定峰值耐受电流(0.1S) 105、176KA 额定短时耐受电流(1S) 50、80KA b)开关柜的主电路方案: 共32组118个规格,额定工作电流为4000A,适合2500KVA及以下的配电变压器选用。 c)开关柜的辅助电路方案: 开关柜的辅助电路方案120个 i.直流操作部分的辅助电路方案,主要用于发电厂、变电站的低压厂(所) 用系统;适用于200MW及以下和300MW及以上容量机组低压厂用系统,工 作(备用)电源进线,电源馈线和电动机馈线的一般控制方式。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

施工现场用电负荷计算

施工现场用电负荷计算 一.现场勘察 业主提供的电源由10KV架空线路接入点在工地南侧,距施工现场约束20米,在此处拟安装一台的S11-M-630/10变压器,由变压器经架空线路引入施工现场,现场设1#、2#、3#三个动力配电柜和一个4#生活区配电箱,线路架空沿和谐路西侧人行道内侧引入,不影响场内施工。根据施工机械数量与功率表统计得知用电总功率为。详见附表: 以上是本工程的主体施工时的最大使用功率,实际施工时不可能上述所有的施工机械同时使用,实际同时使用最大值取60%。基础施工时的使用施工机械要远远少于主体施工时的机械,因此本施工方案是按主体施工的最大使用功率编制的。 综上所述,S11-M-630/10变压器符合本工程主体及装饰期间施

工用电的要求。 S11-M-630/10变压器的安装由当地供电部门负责安装。 二.工程特点 本工程共13幢建筑,基本上可以分为东、西两个施工区,以和谐路为界,路西为高层区,主要有8幢高层和一幢多层,8幢高层为15层—22层,分别为21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼,一幢多层为6层是20#楼。高层区建筑面积约为104567m2。路西为多层区,主要有29#和30#楼为6层,1#商业楼为4层,一幢3层的幼儿园。低层区建筑面积约为10351m2。 三.初步设计 根据施工用电机械设备容量及现场布置的方案,根据工程特点,在高层区设三座配电房,低层区设一座配电房,办公和生活区设一台配电柜,由变压器分别架空引入。所有单体工程均设二级配电柜,共13台。各种配电机具均配置配电箱。所有配电干线从变压器引入一级配电柜均采用YJV-5*20型电缆架空引入,所有一能配电柜到二级配电柜、二级配电柜到各个配电箱之间均采用YJV-5*20型电缆埋地铺设或沿电缆沟敷设,通过交通要道等处采用套钢管保护。临时施工用电严格按照《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011及安徽省和合肥市的规定要求,本工程采用TN—S专用保护接零系统配电。临时施工用电设三级配电三级保护,即一级配电柜---二级配电柜---三级配电箱,确保一机一箱一闸一漏保。 四.配电方案 根据现场情况,工程试桩施工直接从变压器接入电源,工程桩施工时使用已安装好的各级配电房和配电柜,直到工程竣工。现场设1~~4#四个总配电房,1#总配电房供20#、21#、22#、24#楼配电柜用

低压配电柜设计

低压配电柜设计

==============学校毕业设计论文 论文题目:低压配电柜设计 系部:电气工程系 专业:电机与电器 班级: 2008级03班 学生姓名: ========== 学号: ========== 指导教师: ======

2011年 5 月 1 日 摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。 ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution

负荷计算公式

一. 三相用电设备组计算负荷的确定: 1. 单组用电设备负荷计 算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计 算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q²30)½ I30=S30/(1.732UN) 注: 对车间干线取K∑p=0.85~ 0.95 K∑q=0.85~0.97 对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.80~0.90 K∑q=0.85~ 0.95 ②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.90~ 0.95 K∑q=0.93~0.97 3. 对断续周期工作制的用电设备组①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½

(PN .SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. ) ②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½ 二. 单相用电设备组计算负荷的确 定: 单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量 的 15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应 将 单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相 加. 1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计 算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容 量)

低压动力配电柜最新版箱制作规范

低压配电柜(箱) 技术规范

目录 1.总则 (2) 2.使用环境条件 (2) 3.设计制造标准、要求 (3) 4. 规格型号 (4) 5. 技术要求 (7) 6. 质量保证及性能验收 (7) 7. 供货范围和要求 (9) 8. 技术支持与资料 (51) 9. 技术服务 (52) 10. 包装运输和储存 (53) 11. 其他 (53)

1 .总则 1.1 本设备技术规范书适用于合同范围内的配电箱、柜的低压开关设备产品的,技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务,供方可以提供满足更高的标准的产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有不满足,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2 使用环境条件 2.1 周围空气温度: 最高气温:+40 ℃ 最低气温:-17.5 ℃ 最高日平均气温:+30 ℃ 最高年平均气温:+20 ℃ 最大日温差:25K 2.2 海拔:不超过1000m ; 2.3 风速:不大于25m /s ; 2.4 环境湿度: 月平均值不大于90% ; 日平均值不大于95% ; 2.5 耐地震能力

配电柜内配线的技术要求

核心提示:配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是 1)配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是铜导线,它的载流量要比同规格铝导线略大一些,可按比铝导线加大一个线号的载流量。 表8-7铝芯绝缘导线载流量与截面积的倍数关系 除了保证导线的截面积能够承载正常的工作电流之外,还应满足其在特殊条件下的抗拉强度,为此,在有条件的情况下推荐选用铜导线。母线与电器连接时,接触面应符合现行国家标准GB 50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。 2)柜内配线使用的绝缘导线的最小截面积应为1.0 mm2。对于低电平的电子电路允许采用截面积小于 1. 0mm 2的导线(但不得小于电子设备制造厂对安装导线截面积的要求) ①连接电源指示灯导线截面积为1.5 mm2; ②进入断路器和漏电开关的单回路导线的最小截面积为1.5 mm2; ③断路器跨接线的最小截面积为2.5 mm2: ④变压器一次绕组进线的最小截面积为1.5 mm2; ⑤控制线路电源跨接线最小截面积为1.5 mm2; ⑥控制线路最小截面积为1.0 mm2; ⑦面板控制回路至柜内接线最小截面积为1.0 mm2; ⑧电压表导线连接导线截面积为1. 5 mm2; ⑨电流互感器连接导线截面积为1. 5 mm2; ⑩传感器连接导线的最小截面积为1. 0 mm2; ⑩面板备用线截面积为1. 0 mm2; ⑥柜内照明用线截面积为1. 0 mm2。 柜内至面板等活动部分的过渡导线,应有足够的可绕性,推荐采用RV多股软导线。

低压配电柜安装技术要求

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 3.4 拆除的包装箱材料必须收集整理后,堆放在指定地点;

动力配电箱负荷计算

动力配电箱负荷计算 计算方法 动力负荷计算一般采用需要系数法,有功计算负荷的基本公式为 30P =d K e P (3.1) 30P ------三相用电设备组的有功计算负荷 d K ------用电设备组的需要系数; e P -------用电设备组的额定容量。 在求出有功计算负荷30P 后,按下列各式分别求出其余的计算负荷。 无功计算负荷为 30Q =30P ?tan (3.2) 式中,?tan 为对应于用电设备组cos ?的正切值。 视在计算负荷为 30S =30P / cos ? (3.3) 式中,cos ?为用电设备组的平均功率因数。 计算电流为 30I =30S / 3N U (3.4) 式中,N U 为用电设备组的额定电压。 动力负荷计算 1.地下一层AP-(-1)-1动力设备负荷计算,由系统图:

Pwp1=3kW, Iwp1=30S / 3N U = ? cos 330N U P = 3/(3×0.38×0.8)=5.7A Pwp2=0.75kW, Iwp2=0.75/(3×0.38×0.8)=1.42A Pwp3=5.5kW, Iwp3=5.5/(3×0.38×0.8)=10.4A Pwp4=5.5kW, Iwp4=5.5/(3×0.38×0.8)=10.4A (备用) Pwp5=1.5kW, Iwp3=1.5/(3×0.38×0.8)=2.9A 配电箱容量为e P =3+0.75+5.5+1.5=10.75kW 计算负荷为 30P =d K e P =0.8×10.75=8.6kW 计算电流为 30I = ? cos 330N U P =8.6/(3×0.38×0.8)=16.3A 2.地下一层AP-(-1)-2动力设备负荷计算,由系统图: 动力设备负荷计算,由系统图: Pwp1=5.5kW, Iwp1=5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A Pwp2=5.5kW, Iwp2=5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A (备用) 配电箱容量为e P =5.5kW 计算负荷为 30P =d K e P =1×5.5=5.5kW 计算电流为 30I = ? cos 330N U P =5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A 3.其余动力配电箱负荷计算列表:

低压动力配电柜,箱制作标准规范.docx

'\ 低压电力配电柜(箱) 技术规范

目录 1.?????????????????????2 2.运行境条件???????????????2 3.制造准、要求??????????????3 4.格型号???????????????????4 5.技要求???????????????????7 6.量保及性能收??????????????7 7.供范和要求????????????????9 8.方提供的技料??????????????51 9.技服???????????????????52 10. 包装运和存???????????????53 11. 其他????????????????????53

1总则 1.1本技术协议书适用于图纸范围内的低压动力配电柜(箱)及安装。它提出了对设备 的结构功能设计、控制性能和检测等方面的技术要求及供货条件。 1.2 本技术协议书提出的各项指标为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家、行业有关安全、可靠等强制性标准和规范性要求。 1.3 卖方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其外购的产品。卖方供货的产 品如果由于设计、制造、运输等质量问题,而导致生产无法正常使用、设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性能要求,则卖方必须为此负全部责任。 1.4 卖方须执行本技术协议所列的内容,本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本 技术协议所列的内容。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有更新、更高要求的标准、规范时,则应按更新、更高要求的标准、规范执行。 1.6 在签定合同后,买方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些 补充要求,所提出问题由买、卖双方共同商定,但卖方必须予以解决。 1.7 卖方提供的设备涉及的所有文件、图纸、资料均采用中文,相互间的通讯、谈判、 合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 1.9 合同签定 5 天内,按本技术协议的要求,卖方提供合同设备的设计、选型、制造、 检验 /试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准的清单。 1.10 卖方承诺:签定技术协议后 5 日内,提供满足设计院进行施工图设计所需的全部 图纸和技术资料四套电子版两套。 2设备运行环境条件 2.1 设计条件 2.1.1 该项目所在地位于。 2.1.2 根据《中国地震动参数区划图》GB183062001 的规定,据乌鲁木齐市建委【1999】 6号《乌鲁木齐抗震设防区划》划分,拟建区内无断层通过,本区属于抗震有利区, 抗震设防裂度为 8 级,基本分压值为 0.6kN/m2,基本雪压值为 0.8 kN/m2 但仍需进行抗震设计。抗震措施按《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 执行。 厂区土质和类别:杂填土下卧卵石层,分布均匀,表明该场地土为均匀基地土,不存在不均匀沉降的不良地质因素。

XL型动力配电柜说明书

XL型低压动力配电柜 安装使用说明书

XL(F)-21型动力配电柜 一.概述: XL型低压动力配电柜均采用国内自行设计的新型组件,外壳用 钢板弯制而成,具有结构紧凑,检修方便,线路线路方案可以灵 活组合等特点;配电柜除了可装空气断路器和熔断器作为断路保 护外,还可装有接触器和热继电器,箱前门可装操作按钮和指示 灯,以及需配刀开关时,其刀开关操作手柄装于箱前右柱上部, 可以作为切换电源之用,配电箱前面有门,门打开后,配电箱内 全部设备敞露,便于检修维护。XL型动力配电柜用于工矿企业, 交流频率50Hz、电压500V以下IT系统,TN-C系统,TT系统(原 称三相三线、三相四线电力系统)作动力、照明配电用。 二.型号含义: 三.主要技术参数: XL(F)-21型低压动力配电柜系户内靠墙安装,单面前开门的配电装置。其基本结构采用钢板弯制及角钢焊接而 成。前右侧可装设刀开关操作手柄,作为电源切断与接通操作之用,箱门上可装设操作按钮,指示灯及显示仪表,打开箱后,配电箱内部设备全为敞露便于检修维护,本配电箱装有空气断路器,熔断器作为短路保护外,还装有接触器 和热继电器。门与壳体均焊有接地螺钉,确保壳体与地连接可靠。 四.柜体外形尺寸及安装尺寸:

订货时应提供如下资料: 1、产品的全部型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号); 2、主电路系统图,柜的平面排列图; 3、辅助电路电气原理图; 4、柜内元器件清单(主母线规格); 5、柜体颜色(如无要求,则按浅驼灰色供货); 6、柜体尺寸(如无要求,则由我公司根据情况自定); 其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。 五.产品结构: XL(F)-21型低压动力配电柜系户内靠墙安装,单面前开门的配电装置。其基本结构采用钢板弯制及角钢焊接而 成。前右侧可装设刀开关操作手柄,作为电源切断与接通操作之用,箱门上可装设操作按钮,指示灯及显示仪表,打开箱后,配电箱内部设备全为敞露便于检修维护,本配电箱装有空气断路器,熔断器作为短路保护外,还装有接触器 和热继电器。门与壳体均焊有接地螺钉,确保壳体与地连接可靠。 XL(F)-21型低压动力配电箱(柜)系封闭式,外壳用钢板弯折焊接而成,箱内左右侧壁上焊有电器安装立柱,刀开关操作手柄装在箱前右侧,作为切换电源之用,箱门上可装电压表,电流表指示灯和操作按钮,打开门,可以检修箱内的设备,箱内设备采用条架式结构安装,安装灵活紧凑,方便维修。 六.使用环境条件:

(整理)低压配电柜简单介绍

配电柜 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 1、分类 固定式配电屏:固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的

金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 2、配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1 3、配电柜型号意思 第一位:G-交流低压配电柜,P-开启式低压开关柜

图解配电柜的安装接线的规范

电控柜的安装接线的规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符

合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a) 端子的标识

低压动力配电柜最新版箱制作规范

低压配电柜(箱)技术规范

1.总则 2.使用环境条件????????????????? 2 3.设计制造标准、要求?????????????? 3 4.规格型号??????????????????? 4 5.技术要求?????????????????? 7 6.质量保证及性能验收?????????????? 7 7.供货范围和要求???????????????? 9 8.技术支持与资料???????????????? 51 9.技术服务??????????????????? 52 10.包装运输和储存??????????????? 53 11.其他???????????????????? 53

1.总则 1.1本设备技术规范书适用于合同范围内的配电箱、柜的低压开关设备产品的,技术规范 书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标 准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务,供方可以提供满足更高的标准的产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备 (或系统)完全满足本规范书的要求。如有不满足,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等 的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出 版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2使用环境条件 2.1周围空气温度: 最高气温:+ 40 ℃ 最低气温:- 17.5 ℃ 最高日平均气温:+ 30 ℃ 最高年平均气温:+ 20 ℃ 最大日温差: 25K 2.2海拔:不超过 1000m ; 2.3风速:不大于 25m /s ; 2.4环境湿度: 月平均值不大于 90% ; 日平均值不大于 95% ; 2.5耐地震能力 地震烈度: 8 级 地面水平加速度: 0.2g;

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?