文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程
气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

中华人民共和国电力行业标准

DL/T603—1996

气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

Regulation of operation and preventive maintenance for

gas-insulated metal-enclosed switchgear

中华人民共和国电力工业部1996-07-16批准1996-11-01实施

前言

为了确保气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的安全运行,提高运行可靠性,特制定本规程。本规程规定了运行和维护人员应执行的基本要求。

制定本规程的指导思想是应尽可能避免为了检查的目的而分解设备,或使这种分解减少到最低限度。

本标准由电力工业部气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院,广东省电力试验研究所,云南省漫湾发电厂,上海电力工业局,沈阳电业局。

本标准主要起草人:郭碧红,陈锦清,王永安,秦乾华,孟广恒,刘汉梅。

1范围

本规程适用于额定电压72.5kV及以上,频率为50Hz的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),72.5kV以下的可参考本规程。

本规程中的术语“开关设备”系指“气体绝缘金属封闭开关设备”。

本规程所指的GIS是由若干相互直接连接在一起的单独元件构成,并且只有在这种形式下才能运行。

中华人民共和国电力行业标准除本规程另有规定外,各元件应符合各自相应的标准。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性:

GB1984—89交流高压断路器

GB7674—8772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB8905—88六氟化硫电气设备中气体管理检测导则

GB11022—89高压开关设备通用条件

GB12022—89工业六氟化硫

DL402—91交流高压断路器技术条件

DL506—92六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测试方法

DL/T555—94气体绝缘金属封闭电气现场耐压试验导则

IEC376(1971)新六氟化硫的规范和验收

IEC480(1974)电气设备中六氟化硫气体检验导则

IEC517(1986)72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

IEC694(1980)高压开关设备和控制设备标准的共用条款

3运行维护的基本技术要求

3.1GIS设备的分解检修周期不小于15年,或按制造厂要求。

3.2GIS室的环境保护:GIS室内SF6气体的允许含量,不应超过1000μl/l(或6g/m3)。3.3接地。运行中GIS对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电压不应超过36V,其温升不应超过30K。如果外壳可触及,但在正常操作时无需触及,其温升极限可增加到40K。

3.4GIS室的通风。对运行、维修人员经常出入的场所,每班至少通风1次(15min);对不经常出入的场所,在进入前应先通风15min。

3.5运行维护的项目与周期。

a)巡视检查。

b)定期检查。

c)临时性检查。

3.5.1巡视检查:每天至少1次,无人值班的另定。对运行中的GIS设备进行外观检查,主要检查设备有无异常情况,并做好记录。内容包括:

a)断路器、隔离开关及接地开关的位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。

b)现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器。

c)通风系统。

DL/T603—1996d)各种压力表、油位计的指示值。

e)断路器、避雷器的动作计数器指示值。

f)外部接线端子有无过热情况。

g)有无异常声音或异味发生。

h)各类箱、门的关闭情况。

i)外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

j)各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

k)有无漏气(SF6气体、压缩空气)、漏油(液压油、电缆油)。

l)接地完好。

m)压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

3.5.2定期检查:每4年进行1次,或按实际情况而定。GIS处于全部或部分停电状态下,专门组织的维修检查,除操动机构外,不对GIS设备进行分解工作。内容包括:

a)对操动机构进行详细维修检查,处理漏油、漏气或某些缺陷,更换某些零部件。

b)维修检查辅助开关。

c)检查或校验压力表、压力开关、密度继电器或密度压力表。

d)检查传动部位及齿轮等的磨损情况,对转动部件添加润滑剂。

e)断路器的最低动作压力与动作电压试验。

f)检查各种外露连杆的紧固情况。

g)检查接地装置。

h)必要时进行绝缘电阻、回路电阻测量。

i)油漆或补漆工作。

j)清扫GIS外壳,对压缩空气系统排污。

3.5.3临时性检查:断路器达到规定的开断次数或累计开断电流值时;当发现有异常现象或GIS内部发生故障时;GIS处于全部或部分停电状态下,对断路器或其它设备进行的分解检修,其内容与范围应根据运行中所发生的问题而定,这类分解检修宜由制造厂承包或在制造厂指导下协同进行。

3.6GIS中SF6气体质量监督。

3.6.1SF6气体泄漏监测:根据SF6气体压力、温度曲线、监视气体压力变化,发现异常,应查明原因。

a)气体压力监测:检查次数和抄表依实际情况而定。

b)气体泄漏检查:

周期:必要时;

当发现压力表在同一温度下,相邻两次读数的差值达0.01~0.03MPa时。

c)气体泄漏标准:每个隔室年漏气率小于1%。

d)SF6气体补充气:根据监测各隔室的SF6气体压力的结果,对低于额定值的隔室,应补充SF6气体,并作好记录(对装有密度继电器的GIS,发现报警后应进行补气)。

3.6.2SF6气体湿度监测:

a)周期:新设备投入运行后1年监测1次;运行1年后若无异常情况,可间隔3年监测1次。

b)SF6气体湿度允许标准见表1,或按制造厂标准。

注:测量时环境温度为20℃,大气压力为101325Pa。

3.6.3SF6气体湿度测量方法很多,各单位可根据实际情况选用,但所使用的仪器和测量方法,必须定期经上一级SF6气体监督检测中心的检验和校准。

3.7安全防护。

3.7.1GIS室应设置专用消防设施,如CO2灭火器、干式灭火器等。

3.7.2GIS室控制盘及低压配电盘内应封堵一切孔洞。

3.7.3GIS室应备有防毒面具、防护服、塑料手套等防护器具。

3.8GIS若具备条件,可考虑配置GIS内部放电故障诊断在线监测装置。

4GIS运行及维护的安全技术措施

4.1GIS运行时的安全技术措施

4.1.1运行人员经常出入的GIS室,每班至少通风1次(15min);对工作人员不经常出入的室内场所,应定期检查通风设施,进入前先通风15min。

4.1.2工作人员进入电缆沟或低凹处工作时,应测含氧量及SF6气体浓度,确认安全后方可进入。空气中含氧量不得小于18%(体积比);空气中SF6气体浓度不得大于1000μl/l。4.1.3气体采样操作及处理一般渗漏时,要在通风条件下戴防毒面具进行。当GIS发生故障造成大量SF6外逸时,应立即撤离现场,并开启室内通风设备。事故发生后4h内,任何人进入室内必须穿防护服,戴手套,以及戴备有氧气呼吸器的防毒面具。事故后清扫GIS 安装室或故障气室内固态分解物时,工作人员也应采取同样的防护措施。

4.1.4处理GIS内部故障时,应将SF6气体回收加以净化处理,严禁排放到大气中。

4.1.5防止接触电势的危害。在GIS上正常操作时,任何人都应禁止触及外壳,并保持一定距离。手动操作隔离开关或接地开关时,操作人员应戴绝缘手套。

4.2SF6新气储存及使用的安全技术措施

4.2.1SF6气瓶应储存在阴凉、通风良好的库房中,直立放置。气瓶严禁靠近易燃、油污地点。

4.2.2新气使用前应进行检验,符合标准后方可使用。

4.3GIS解体检查时的安全技术措施

4.3.1GIS解体检查前,必须执行工作票制度,必须对被解体部分确定完全处于停电状态,并进行可靠的工作接地后,方可进行解体检查。

4.3.2GIS分解前,如有必要及条件许可时,可取气样做生物毒性试验及做气相色谱分析和可水解氟化物的测定。

4.3.3GIS分解前,气体回收并抽真空后,要用高纯氮(纯度应达99.99%)冲洗,且每次排放氮气后均应抽真空,每次充氮压力应接近SF6额定压力。排放氮气及抽真空应用专用导管,人须站在上风方位。

4.3.4工作人员必须穿防护服,戴手套,以及戴备有氧气呼吸器的防毒面具,做好防护措施。封盖打开后,人员暂时撤离现场30min,让残留的SF6及其气态分解产物经室内通风系统排至室外,然后才准进入作业现场。

4.3.5分解设备之前,应确认邻近气室没有向待修气室漏气的现象。分解设备时,必须先用真空吸尘器吸除零部件上的固态分解物,然后才能用无水乙醇或丙酮清洗金属零部件及绝缘零部件。

4.3.6工作人员工作结束后应立即清洗手、脸及人体外露部分。

4.3.7下列物品应作有毒废物处理:真空吸尘器的过滤器及清洗袋、防毒面具的过滤器、全部抹布及纸,断路器或故障气室内的吸附剂、气体回收装置中使用过的吸附剂等,严重污染的防护服也视为有毒废物。处理方法:所有上述物品不能在现场加热或焚烧,必须用20%浓度的氢氧化钠溶液浸泡10h以上,然后装入塑料袋内深埋。

4.3.8防毒面具、塑料手套、橡皮靴及其它防护用品必须用肥皂洗涤后晾干,并应定期进行检查试验,使其经常处于备用状态。

4.4GIS发生故障有气体外逸时的安全技术措施

4.4.1GIS发生故障有气体外逸时,全体人员立即迅速撤离现场,并立即投入全部通风设备。

4.4.2在事故发生后15min之内,只准抢救人员进入室内。4h内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具。4h后进入室内虽可不用上述措施,但清扫设备时仍须采用上述安全措施。

4.4.3若故障时有人被外逸气体侵袭,应立即送医院诊治。

5SF6气体的质量监督

5.1SF6新气的质量监督

5.1.1SF6新气到货后,应检查是否有制造厂的质量证明书,其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

5.1.2SF6新气到货的一个月内,以不少于每批一瓶抽样检验,按表2标准进行复核。

表2SF新气标准

5.1.3国外进口的新气,亦应进行质量复试,可按IEC新气标准(见表2)或按生产厂的国家标准验收。

5.1.4充气前,每瓶SF6气体都应复核湿度,不得超过表2中的标准。

5.2运行中SF6气体的监督

5.2.1SF6气体试验项目、周期和要求见表3。

5.2.2GIS设备补气时,如遇不同生产厂家的气体需混用时,符合新气质量标准的气体均可混合使用。

5.3GIS设备解体时的气体监督

5.3.1GIS解体时,SF6气体检验按表3执行。从设备中取气样的技术要求按IEC376的6执行。

表3SF

气体试验项目、周期和要求

5.3.2当SF6气体中有害杂质超过允许值时,必须先进行吸附净化,经检验确认合格后方可回收再用。

6试验

GIS在解体检修后应进行试验,内容包括:

a)绝缘电阻测量。

b)主回路耐压试验。

c)元件试验。

d)主回路电阻测量。

e)密封试验。

f)联锁试验。

g)湿度测量。

h)局部放电试验。

6.1绝缘电阻测量:应在整体组装完毕,在耐压前后进行。主回路用2500V及以上兆欧表测量,其值应不低于制造厂规定值;低压回路用1000V兆欧表测量,应不低于1MΩ。6.2主回路耐压试验:应在设备充入额定密度的SF6气体情况下进行。试验按DL/T555—94进行。有条件时可用故障定位器监测。

6.3元件试验:按各自元件的标准进行。

6.4主回路电阻测量。

6.4.1主回路电阻测量一般可采用以下方法:

a)当接地开关导电杆与外壳绝缘时,可临时解开接地连接线,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上,用压降法测量,测量电流应为100A。

b)若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按下式换算

R

R R R R =

-

01

10

6.4.2主回路的电阻值不得大于厂方提供值的120%。

6.5密封试验。GIS必须定期用检漏仪检验设备的密封程度,按GB11023《高压开关设备SF6气体密封实验方法》有关规定进行。

6.6联锁试验:GIS检修完毕,投运之前应验证电气的、气动的和其他联锁的动作性能,以防止误动作。

6.7湿度测量:GIS中SF6气体的湿度应在投运前测定,按表3序号1要求,其含量不得超过规定值。

6.8局部放电试验。有条件时可和交流耐压试验同时进行,试验按DL290《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》进行。

7分解检查

7.1GIS有下列情况之一时,需对发生部位进行分解检查:

7.1.1断路器达到规定的开断次数或累计开断电流值。运行中要记录断路器开断故障电流的次数与每次开断电流的数值;对频繁操作的断路器,要记录计数器的动作次数,以作为分解检查的依据。

7.1.2GIS某部位发生异常现象;某隔室发生内部故障。

7.1.3达到规定的分解检修周期。

7.2分解检查前,应详细核对图纸,弄清隔室分隔情况、应放气的范围及部位、应停电的范围等。实行气体及电气的可靠隔离时,特别要注意GIS的放气隔室内不能有带电部件存在。工作人员工作范围内应有可靠接地,制定详细的施工方案,做好一切安全措施。

7.3分解检查的一般顺序如图1所示。

图1分解检查的一般顺序

7.4分解检查前的准备。

7.4.1应设现场指挥一人,配工作人员若干名。施工人员应按有关检修规程或现场检修导则预先熟悉施工的基本方法与技术要求。

7.4.2分解工作应做好防尘、防潮的措施。务必做到内部清洗不起尘,工作人员进出分解场地要换鞋,穿防护衣,戴防护帽,戴口罩。不准戴纱布手套工作。禁止非工作人员入内。7.4.3应在晴天、相对湿度不大于80%的天气进行解体检查。每日工作结束后要临时封盖,工作前后要清扫现场。如有条件,工作时可用热风器向GIS内通风,以保持内部干燥。零

部件来不及安装时,应用干净干燥的塑料布包好,放在烘房内保管。

7.5气体回收装置应由经过专门训练、熟悉操作方法的人员保管使用。使用前应确认回收装置各部分均处于良好状态;使用中要绝对防止误操作,以防造成对SF6气体的污染或SF6气体外逸造成环境的污染。回收装置应有专用的与GIS连接的管道,并保持清洁干燥。7.6吸附剂应根据各种不同牌号用不同的温度烘燥处理,但发生内部故障的气室和断路器室用的吸附剂不许烘燥再生,应按4.3.7条规定进行专门处理。

7.7分解检查后的组装应按制造厂有关技术条件执行,并特别注意以下二点:

7.7.1仔细清洗。要防止灰尘、水分、纤维侵入及防止异物留在内部,封盖换吸附剂之前一定要有专人负责最后的清洗工作。

7.7.2每件工作要有复查。复查工作应指定专人负责,特别要复查内部螺丝的紧固情况。必要时应在每个螺丝上做复查记号,再由负责人进行最终检查。

7.8润滑脂及密封脂的选择及使用。

7.8.1GIS内部机械可动部分的润滑及电接触的润滑应选用不与SF6分解气体反应、性能稳定、润滑良好的润滑脂。

7.8.2润滑脂涂层不宜太厚。

7.8.3所有“O”形密封圈及法兰面均应涂密封脂,但使用硅脂时应避免进入“O”形密封圈内侧与SF6气体接触的部位。

7.9密封面的检修处理。

7.9.1密封槽面不能有划伤痕迹,密封槽及法兰平面不能生锈。

7.9.2密封槽面的修磨应符合制造厂要求。

7.9.3密封面组装顺序:

a)用丙酮或香蕉水清洗密封面槽;

b)用无纤维的高级卫生纸反复擦几遍,直到确认清洁为止;

c)专人检查,确认密封面及槽内无任何纤维异物;

d)用无纤维的高级卫生纸擦“O”形圈,要对“O”形密封圈检查试放,并确认良好;不准用汽油清洗,但可用酒精擦;

e)分别在密封面及槽内涂适当的密封脂,在“O”形圈上也涂适量的密封脂,然后放入槽内,硅脂不要流入GIS内与SF6气体接触的部位;

f)专人检查“O”形密封圈放置位置,应正确良好;

g)封盖应用力矩扳手均匀上紧螺丝,其力矩按制造厂规定。

7.9.4使用过的“O”形密封圈应当更换。

7.10抽真空的技术要求:抽真空是GIS现场安装维护、降低湿度的关键措施,各项技术要求务必切实做到。

7.10.1装吸附剂速度越快越好,若隔室有几处装吸附剂的地方,应分别同时进行,选择晴天且相对湿度小的条件下装吸附剂,并控制在1h以内。较长的母线筒时间可适当延长,但不得超过5h,装吸附剂后应立即抽真空。

7.10.2抽真空的顺序及技术要求。

a)真空度达到133Pa开始计算时间,维持真空泵运转至少在30min以上;

b)停泵并与泵隔离,静观30min后才能读取真空度A;

c)再静观5h以上,读取真空度B,要求B-A≤67Pa(极限允许值133Pa)才算合格,否则要先检测泄漏点(详见7.3);

d)抽真空要有专人负责,要绝对防止误操作而引起的真空泵油倒灌事故。

7.10.3对抽真空设备的要求:

a)必须选择合适的、能达到133Pa以下真空度的真空泵;控制抽真空管道的长度,其口径要足够大,以免影响真空度;

b)真空度测量不准用一般的精度、等级不高的真空表来测量。

8备品备件和专用工器具

8.1备品备件

8.1.1备品备件应能与原设备互换,并具有与原设备相同的材料和质量。备件应按要求进行处理和包装,并分别装箱,箱上应有明显的标记,备品备件应注明有效期和必要的结构图。电气线圈和其它精密的电气元件、仪器、仪表等,必须先装在带有干燥剂的塑料袋中,或采用其它有效方法后装箱;专用工具和仪器必需要有技术参数、使用说明书等资料。

8.1.2备品备件种类和数量。表4所列的备品备件及其数量可供参考,也可根据需要调整数量和品种。

表4备品备件及其数量

8.2专用工器具

表5所列的专用工器具及其数量可供参考,也可根据需要调整数量和品种。

表5专用工器具及其数量

金属切削加工作业安全操作规程示范文本

金属切削加工作业安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

金属切削加工作业安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作工必须经过所作业的机械设备操作专业训练, 并经有关部门考核,发给合格证后,准予独立操作。实习 人员除持有实习证外,必须由持有合格证的操作工进行带 教。操作机械(设备)前,按规定正确穿戴和使用劳动防 护用品(其中:扎好袖口,拉好拉链、扣上钮扣、不系围 巾、女工发辩挽在帽子内、戴防护眼镜、严禁酒后操作、 操作旋转机床严禁戴手套等是特别重要的防护要点)。 2、熟悉并掌握需要操作的机械设备安全技术操作规 程,并在工作中严格遵守执行。 3、机械设备开动前,要检查其防护保险装置、机械传 动和电气装置等各重要部件是否安全可靠。

4、上班第一次开动机械设备,必须先开慢档运行,并检查其润滑系统、传动系统运行是否正常,在确认正常后,再调整至正常档速运行;改变机械设备运行速度,必顺停机换挡,以防打坏齿轮。 5、在机械设备上夹紧工件后,应将扳手等工量具拿掉,不得将工件和其他物件放在机械设备导轨面上或齿轮箱上。 6、机械设备开动后,不准接触运动着的工件、刀具和传动部分,不得用手、嘴、脚替代工具去清理铁屑。 7、在机械设备运转时不准离开岗位,因故离开必须停机并切断电源。 8、两人同时操作一台机械设备时,明确主、副手,并予密切配合。 9、不得随意拆卸机械设备上的安全防护装置。 10、需起吊加工工件时,应严格遵守执行“地面(挂

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

126kVGIS气体绝缘金属封闭开关设备讲义

126kVGIS气体绝缘金属封闭 开关设备 西安西开高压电气股份有限公司

目录 1 GIS介绍 2 GIS元件构成 3 GIS间隔组成 4 GIS主接线形式、总体布置 5 SF6气体系统

第一章GIS简介 1 名词解释 SF6气体绝缘金属封闭开关设备又称封闭式组合电器,简写为GIS (Gas Isulated Switchger)。它是三相带电导体封闭于一个充有一定压力SF6气体、且接地的金属外壳内。 2 GIS优点 气体绝缘金属封闭开关设备,主要元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体,故具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。 第二章GIS元件构成 1 GIS元件介绍 1.1 CB—断路器 1.2 DS—隔离开关 1.3 ES/FES—检修/故障关合接地开关 1.4 BUS—母线 1.5 CT—电流互感器 1.6 VT—电压互感器 1.7 LA—避雷器 1.8 LCP —就地控制柜 1.9 终端元件– SF6 \air Bsg 瓷套 SF6 \oil Bsg 油气套管

CSE 电缆终端 2 元件电气功能,电气符号及外形及结构原理 2.1 断路器 电气功能:对电力系统和设备进行控制与保护,即可切合空载线路和设备,也可合分和承载正常的负荷电流;又能在规定的时间内承载、关合及开断规定短路电流或过载电流以使电网正常运行。 图1 断路器电气符号 图2 断路器外形 结构原理:灭弧室为单压式变开距双喷结构,它是由静触头和动触头,压气缸,活塞以及其它部件组成。 喷口、动弧触头、主动触头、气缸以及活塞杆组成灭弧室可动部装配。 在合闸时,绝缘拉杆带动灭弧室可动部向上垂直运动,使动弧触头、动主触头和静弧触头、静主触头完全接触,完成合闸操作,电流从静触头侧梅花触头经静触头座、静触头、动触头、压气缸、中间触指和支持件流向动触头侧梅花触头。

金属切削机床通用操作规程讲解

金属切削机床通用操作规程 一、操作者必须经过考试合格,持有本机床的《设备操作证》方可操作本机床。 二、工作前认真作到: 1、仔细阅读交接班记录,了解上一班机床的运转情况和存在问题。 2、检查机床、工作台、导轨以及各主要滑动面,如有障碍物、工具、铁屑、杂质等,必须清理、擦拭干净、上油。 3、检查工作台,导轨及主要滑动面有无新的拉、研、碰伤,如有应通知班组长或设备员一起查看,并作好记录。 4、检查安全防护、制动(止动)、限位和换向等装置应齐全完好。 5、检查机械、液压、气动等操作手柄、伐门、开关等应处于非工作的位置上。 6、检查各刀架应处于非工作位置。 7、检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好。 8、检查润滑系统储油部位的油量应符合规定,封闭良好。油标、油窗、油杯、油嘴、油线、油毡、油管和分油器等应齐全完好,安装正确。按润滑指示图表规定作人工加油或机动(手位)泵打油,查看油窗是否来油。 9、停车一个班以上的机床,应按说明书规定及液体静压装置使用规定(详见附录Ⅰ)的开车程序和要求作空动转试车3~5分钟。检查: ① 操纵手柄、伐门、开关等是否灵活、准确、可靠。 ② 安全防护、制动(止动)、联锁、夹紧机构等装置是否起作用。 ③ 校对机构运动是否有足够行程,调正并固定限位、定程挡铁和换向碰块等。 ④ 由机动泵或手拉泵润滑部位是否有油,润滑是否良好。 ⑤ 机械、液压、静压、气动、靠模、仿形等装置的动作、工作循环、温升、声音等是否正常。压力(液压、气压)是否符合规定。确认一切正常后,方可开始工作。 凡连班交接班的设备,交接班人应一起按上述(9条)规定进行检查,待交接班清楚后,交班人方可离去。凡隔班接班的设备,如发现上一班有严重违犯操作规程现象,必须通知班组长或设备员一起查看,并作好记录,否则按本班违犯操作规程处理。 在设备检修或调整之后,也必须按上述(9条)规定详细检查设备,认为一切无误后方可开始工作。 三、工作中认真作到: 1、坚守岗位,精心操作,不做与工作无关的事。因事离开机床时要停车,关闭电源、气源。 2、按工艺规定进行加工。不准任意加大进刀量、磨削量和切(磨)削速度。不准超规范、超负荷、超重量使用机床。不准精机粗用和大机小用。 3、刀具、工件应装夹正确、紧固牢靠。装卸时不得碰伤机床。找正刀具、工件不准重锤敲打。不准用加长搬手柄增加力矩的方法紧固刀具、工件。 4、不准在机床主轴锥孔、尾座套筒锥孔及其他工具安装孔内,安装与其锥度或孔径不符、表面有刻痕和不清洁的顶针、刀具、刀套等。 5、传动及进给机构的机械变速、刀具与工件的装夹、调正以及工件的工序间的人工测量等均应在切削、磨削终止,刀具、磨具退离工件后停车进行。 6、应保持刀具、磨具的锋利,如变钝或崩裂应及时磨锋或更换。

12-第十二章 气体绝缘金属封闭开关设备

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图

GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。 2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线

DLT724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程资料

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.2恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 3.5浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.7恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 3.8容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah) 式中C -蓄电池组容量,Ah; If_-恒定放电电流,A; t -放电时间,h。 3.9核对性放电 在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电

箱型固定式金属封闭开关设备(环网柜)

HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 主要性能、功能描述 1.产品名称:HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 2.产品型号:HXW1-12/24型户外开关站 3.产品简介 在城市电网不断进行的改造和建设过程中,大量市内架空线路为电缆线路所取代,柱上开关被开关柜所代替,如何解决好开关柜的土地使用问题与市政环境规划之间的矛盾已在许多城市日益突出。 HXW1-12/24型户外开关站是我公司自行设计开发的,主要由SF6或真空全绝缘的紧凑型开关柜和金属(绝缘)房体构成,占地面积小且易于搬迁,外观优雅易于和周围环境配合,解决了供电部门的土地使用问题。户外开关站易于加载配网自动化,开关柜所有高压带电部分封闭在SF6气体绝缘的不绣钢箱体内。无凝露问题,不受污秽环境影响,房体防护等级高,通风良好,安装简单,深受广大供电部门所喜爱。 本产品可安放于街道两侧,居民小区、城市绿化带集中用电区。 4.使用环境

4.1 海拔高度 <1000m 4.2 空气温度最高温度+40度最低温度-40度最大日温差25k 4.3 最大风速 35m/s 4.4 覆冰厚度 <10mm 4.5 环境相对湿度月平均值<90%日平均值<95% 4.6 日照强度≤1.1KW/m2 4.7 抗震能力 8度(地面水平减速度0.3g,重力加速度1.15g,两种加速度同时使用,分析计算的安全系数不小于1.67)。 4.8 污秽等级 a(Ⅲ) 5 主要参数 5.1 系统额定电压:10KV 5.2 系统最高运行电压:12KV 5.3 系统额定频率:50Hz 6 箱体结构 6.1 户外开关站箱体材料 户外开关站外壳采用敷铝锌钢板+玻璃纤维增加型不饱和聚酯材料(SMC),防护等级不低于IP33,满足户外环境使用条件的需要。 6.2 户外开关站箱体组件 户外开关站是由框架、正面对开门、左右门、房顶、防雨挂锁(型电力专用铜制挂锁)、运输吊装用固足吊耳等组件组成。 6.3 户外开关站箱体特点 a.采用模块化组合,拆卸方便。开门角度大于120度,更换门和活动板无需专用工具。箱门采用三点定位门锁,安全可靠。 b. 箱体金属部分表面喷塑处理,选用厚度不小于1.5毫米的敷铝锌钢板和优质普钢扳,具有很强的抗腐蚀能力。绝缘板部份表面喷草绿色环保漆。表面无紧固件可拆卸,防盗性好。箱体具有IP33的防护等级,防雨性好。 c.顶盖为全绝缘空气夹层式双层结构,具有良好的隔热与通风效果,顶盖在设计上选用不小于5度的排水倾角。 7 开关单元 开关单元可选用厦门华电的Enerswit+,阿海法苏州、ABB北京、英国阿尔派等厂家生产的全密封共箱式结构绝缘开关柜(或真空)。它们的特点是结构紧凑、组合方便,不受气候影响,保证操作人员人身安全以及最小的维护工作量。系列产品主要包括以下几种基本单元: ●直接电缆连接单元●负荷开关单元 ●负荷开关+熔断器组合单元●真空断路器单元 ●空气绝缘计量单元等

金属切削操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 金属切削操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

金属切削操作规程(新版) 1、首先劳保用品必须穿戴整齐,启动前应检查。 A启动手柄应在零位,其余手柄定位准确可靠。 B各传动部分的防护限位装置应齐全可靠。(轴端离合式手轮或手柄必须脱开,如不能脱开的机床运转时,人身要避开手轮或手柄)。 2、机床的机动油泵必须先运行2—3分钟,使油压达到各类机床的规定。 3、调整安全离合器,保证当过载时能立即脱开,禁止将其拧死。 4、调整连锁装置,保证性能可靠,禁止擅自改为人工控制,更不能拆除。 5、调整定位装置,保证性能可靠和稳定,禁止外加配重,绑绳或别棍。 6、调整交换齿轮架,调挂时必须切断电源,调好后所有螺栓必

须紧固,扳手应及时取下脱开工件试运。 7、装卸工件后,应立即取下卡盘扳手和工作台的浮放物件。 8、机床的尾架、横梁、摇臂工作台等按需要调整到适当位置后并紧固或夹紧。 9、工件、刀具夹具必须将卡牢固,浮动刀具必须交引刀部分伸入工件后方可启动机床。 10、卡装探出机身以外的工件,必须有防护措施。 11、凡有地坑的机床,开盖检查后,应立即盖好。 12、尾座主轴套管伸出长度一般不得超过套筒直径的两倍,调好后应立即紧固,尾座不得超出床面。 13、机床变速、变向改变机动进给量,除无级变速外,均应在停车或脱开离合装置后进行。 14、对刀调整必须缓慢,当刀尖离工件加工部位40—60毫米时应改用手动或工作进给,不准快速进给直接吃刀。 15、机床必须先进行空载试运,无问题后方可正式切削加工。 16、切削韧性金属应有断屑措施。

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

KYN28-12铠装式金属封闭开关设备说明书(中文)

- 1 - KYN28-12铠装式金属封闭开关设备 技术参数及性能特点说明 广东华通成套电气有限公司

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户内场所。 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用和安全性。 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定。 要特别注意说明书中标有这个危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数里规定的负载。 说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备。 若对本说明书尚有疑问,我们将很乐意提供进一步的资讯。 - 2 -

1 总则 1.1 概述 KYN28-12铠装式金属封闭开关设备(以下简称KYN28-12开关柜)适用于三相交流50Hz、7.2~12kV单母线及单母线分段电力系统,具有“五防”功能。开关柜的可移开部分可配置真空断路器和真空接触器等元器件。 1.2 标准和规范Standards and specifications KYN28-12开关柜满足IEC298,GB3906,DL404等标准。 开关柜外壳的防护等级为IP4X,当断路器室门打开、手车移开时,防护等级为IP2X。 在系统的安装和运行期间,要遵守所有相关的IEC规范及国家或地方相关的安全导则,还应考虑江苏长江电器股份有限公司提供的有关资料。 1.3工作条件Service conditions 1.3.1 正常工作条件Normal service conditions KYN28-12开关柜正常工作条件如下: 室内环境温度: 最高温度+40°C 日平均值不大于+35°C 最低温度-15°C 室内环境湿度: 日平均相对湿度95%及以下 月平均相对湿度90%及以下 安装场所的海拔高度1000m及以下 地震烈度不超过8度 没有火灾、爆炸危险,没有严重污秽及化学腐蚀的场所。 1.3.2特殊工作条件 对特殊工作条件,必须向制造厂咨询。制造厂与用户应就特殊工作条件取得一致意见。 ●已考虑安装场所的海拔高于1000m时,空气介质强度的降低对绝缘水平的影响。 ●若环境温度超出极限值,在母线和分支母线的设计上加以补偿或限制载流量。在柜内 安装通风装置将有利于开关柜的散热。 - 3 -

金属切削机床安全操作规程

设备安全操作规程 《金属切削机床通用操作规程》 一、操作者的要求: 1、操作人员必须经过岗前培训、考试且合格,方可操作本机床; 2、操作人员应穿好紧身合适的防护衣服,把袖口扣紧或者把衣袖卷起,把上衣 扎在裤子里,腰带端头不应悬摆。不要穿过于肥大、领口敞开的衬衫或外套。 留有长发时要戴防护帽。 3、开动要床前要详细检查机床上危险部件的防护装置是否安全可靠,润滑机床, 并做空载试验。 4、工作时,工作区域要保持整洁,有条不紊。待加工和已加工工件应摆在货架 上,不能将工件或工具放在机床上,尤其不能放在机床的运动部件上及工作地点通道上,防止物料倾倒伤人。 5、工具及刀具的装夹要牢靠,以防工件和刀具从夹具中脱落。装卸笨重工件时, 应使用起重设备。 6、在机床运转时,禁止用手调整机床或测量工件;禁止把手肘支撑在机床上, 禁止用手解摸机床的旋转部分;禁止取下安装防护装置。不要用手清除切屑,而应用钩子、刷子或专门工具消除切屑。 7、机床运转时,操作者不能离开自己的工作岗位,发现机床运转不正常时,应 立即停车,请检修工检查。当停止供电时,要立即关闭机床电源,并把刀具退出工作部位。 8、不要使污物或废油混入机床冷却液,否则不仅会弄脏冷却液,甚至会传播疾 病;为防止皮肤病,严禁使用乳化油、煤油、机油洗手。 9、工作结束应关闭机床电源,把刀具和工件从工作位退出,清理安放好使用的 工、夹、量具,仔细地清擦工具。 二、工作前认真作到:

1、仔细阅读交接班记录,了解上一班机床的运转情况和存在问题。 2、检查机床、工作台、导轨以及各主要滑动面,如有障碍物、工具、铁屑、杂 质等,必须清理、擦拭干净、上油。 3、检查工作台,导轨及主要滑动面有无新的拉、研、碰伤,如有应通知班组长或 设备员一起查看,并作好记录。 4、检查安全防护、制动(止动)、限位和换向等装置应齐全完好。 5、检查机械、液压、气动等操作手柄、阀门、开关等应处于非工作的位置上。 6、检查各刀架应处于非工作位置。 7、检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好。 8、检查润滑系统储油部位的油量应符合规定,封闭良好。油标、油窗、油杯、油 嘴、油线、油毡、油管和分油器等应齐全完好,安装正确。按润滑指示图表规定作人工加油或机动(手位)泵打油,查看油窗是否来油。 9、停机一个班以上的机床,应按说明书规定及液体静压装置使用规定(详见附录 Ⅰ)的开车程序和要求作空动转试车5分钟以上。检查:①操纵手柄、阀门、开关等是否灵活、准确、可靠。②安全防护、制动(止动)、联锁、夹紧机构等装置是否起作用。③校对机构运动是否有足够行程,调正并固定限位、定程挡铁和换向碰块等。④由机动泵或手拉泵润滑部位是否有油,润滑是否良好。⑤机械、液压、静压、气动、靠模、仿形等装置的动作、工作循环、温升、声音等是否正常。压力(液压、气压)是否符合规定。确认一切正常后,方可开始工作。凡连班交接班的设备,交接班人应一起进行检查,待交接班清楚后,交班人方可离去。凡隔班接班的设备,如发现上一班有严重违犯操作规程现象,必须通知班组长或设备员一起查看,并作好记录,否则按本班违犯操作规程处理。在设备检修或调整之后,也必须按规定详细检查设备,认为一切无误后方可开始工作。 三、工作中认真作到: 1、坚守岗位,精心操作,不做与工作无关的事。因事离开机床时要停机。

(设备管理)关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施附件

附件1 关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理 重点措施 第一章总则 第一条为进一步加强气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)全过程管理,预防事故发生,保障电网安全、可靠运行,特制订本措施。第二条本措施依据国家及电力行业相关标准、规程规范,并结合国家电网公司GIS的评估分析、运行状况分析及运行经验而制定。 第三条本措施适用于72.5kV及以上GIS,HGIS可参照执行。 第四条各网省、市电力公司可根据本措施,结合本单位实际情况制定相应的实施细则。 第二章设备设计选型 第五条所选72.5kV及以上GIS产品必须通过国家级产品鉴定。对于国外独资或中外合资企业,其生产的GIS产品应按电力行业标准进行型式试验,试验合格后方可选用。产品型式试验均应在第三方检测机构进行。 第六条凡生产GIS的国外独资或中外合资企业,产品销售到国家电网公司系统,均应接受产品质量监督管理。对于从国外批量整机进口的GIS产品,原则上可不再重复进行型式试验,其国外母公司的型式试

验报告有效;对于从国外批量散件进口、在国内组装的GIS产品,应按转厂和异地生产的情况在有资质的检测机构进行全部的型式试验;对于进行了国产化的产品,应在有资质的检测机构进行相应的的型式试验验证。 第七条用于低温(最低温度为-30℃及以下)、重污秽Ⅳ级(沿海Ⅲ级)等地区的GIS,宜采用户内安装方式。 第八条采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。 第九条GIS变电站如计划分期建设,在GIS采购时,应要求制造厂提供包括扩建预留部分在内的完整的现场绝缘试验方案。扩建完成后试验时,应尽可能减少对原有设备的耐压试验次数。 第十条主母线隔室的长度设置应充分考虑检修维护的便捷,550kV及以下GIS的单个主母线隔室的SF6气体总量不宜超过300kg。 第十一条对双母线结构的GIS,同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV及以上GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。

通信电源运行维护规程

精品文档 通信电源设备运行维护规程 一、总则 通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质 量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1系统概述 通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、 GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。 通信电源包括两台艾默生PS48300/30 智能高频开关电源和两组艾默生Telion 系列T2V300E/A 型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交 流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。 通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有: 1)认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。 2)切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保 证设备完好、系统运行正常。 3)发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4)提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5)管理电源设备的原始记录和技术档案资料。 6)加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2检修申请流程 1.2.1接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设 备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

1.2.2长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V 时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3 通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限 内履行工作票手续,完成检修作业。 二、引用标准 引用标准有: 1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》; 2、《PS48300/30 智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生 Telion系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。 三、运行维护 3.1通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数: 3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中 如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 工作温度-5~40 ℃ 储存温度-40~70 ℃ 相对湿度≤90%RH( 40±2℃) 其它没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 3.1.1.2供电要求: 通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电

SF6气体绝缘金属封闭管道母线工程设计

摘要:该文介绍了SF6气体绝缘金属封闭管道母线在工程设计中的要点和难点,对其中的几种重要元件进行结构分析,对整体结构进行计算。 关键词:SF6气体绝缘金属封闭管道母线;波纹管;伸缩节 中图分类号:TM645.1 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2008)07-0055-02 GIP是SF6气体绝缘金属封闭管道母线的缩写,是重要的大型输变电设备,用于高压(252kV)大容量(4000A以下)和较长距离(数千米)的输电设备,壳体内部充以0.45MPa(20℃时)的SF6气体为绝缘介质,用以承载运行线路的电流。它主要具有以下一些优点:性能可靠,使用寿命长,无污染;壳体全部采用铝壳体,通流能力强,体积小,重量轻;该产品可以通过套管与架空线连接,通过油气套管与变压器连接,可以与GIS直连,也可以在其线路上增加避雷器、电压互感器等保护和测量设备;结构紧凑,布置施工方便,占地面积小,可以帮助用户实现比较复杂的接线方案,可以根据用户的意愿选取各种布置形式;与同样电流电压等级的输电电缆相比较容量大。 随着我国经济的发展,电力需求在不断地加大,很多变电站都需要改扩建,架空线需要比较大的空气绝缘距离,而输电电缆的容量又不够或者是造价太高,这时输电管道就凸显出不可替代的作用。 下面以上海黄渡变电站工程为例,说明工程设计的要点和难点,以及一些重要元件的结构和使用原理。 1 设计要点和难点 上海黄渡变电站是上海市一个重要的500kV变电站,经过几十年的扩建,现在电站内已经开关林立,基本没有可以再增加设备的空间,本期工程需要增加连接新上的变压器和备用出线的输电管道,选用了平高集团有限公司生产的GIP 管道母线,电压等级为220kV。 在该变电站中,母线最长的直线距离达到了110m,这节母线的两侧不到2m的距离内就有前期的设备,并且这里的地基原来也是做好的,很多前期的电缆沟横穿过这里的地基,在设计时需要考虑以下几个方面的特殊情况。 第一,设计地基时需要先现场测绘前期的地基,考虑避开前期电缆沟等不能改造的部分。 第二,由于直线距离长,需要考虑设备随温度变化产生的热胀冷缩。 第三,由于两侧设备的限制,需要考虑在设备安装和检修时的方便。 第四,针对直线距离长的问题,需要计算设备的热胀冷缩,其公式为: Δl=l×α×Δt 式中Δl——长度的变化量; l——需要计算的总长(母线总长110m);

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

12-第十二章 气体绝缘金属封闭开关设备解析

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图 GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。

2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线套管(BSG)等一次设备和就地控制柜二次设备构成。 特点是制造难度较大,技术要求高,内部电场不均匀,相间影响大,但工作量小,消耗钢材少,在126kV等级中采用,也是252kV、363kV、550kV电压等级GIS发展的方向。 ②不完全三相共体式结构:母线采用三相共箱式,而断路器和其他电器元件采用分箱式。 特点是母线占地面积小,但同长度母线上安装的GIS设备比三相共体式结构少。 ③全分箱式结构:包括母线在内的所有电器元件都采用分箱式筒体。 特点是相间影响小,制造方便,但因钢外壳中感应电流引起损耗大,外壳数量及密封面也随之增加,漏气可能性加大及占地面积和体积增加等。 3.按绝缘介质分。可分为全SF6气体绝缘型和部分SF6气体绝缘型两种。全SF6气体绝缘型是指全密封的GIS。部分SF6气体绝缘型则又有两种情况:一种是除母线之外,其他元件采用SF6气体绝缘,并构成以断路器为主体的复合电器;另一种则相反,只有母线采用SF6气体绝缘的密封母线,其他元件均为常规的敞开式电器。

金属切削机床安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47842 金属切削机床安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

金属切削机床安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、机床的电动机、电器、线路及液压、液力装置、气压装置应按有关规定执行。 2、机床必须安装牢固平稳,布置和排列应确保安全,机床周围不得堆放与生产无关的物品。 3、操作人员在工作中应按规定穿戴防护用品,要扎紧袖口,不得围围巾及戴手套,女工应戴工作帽,长发不得外露。 4、启动前应检查以下各项,确认可靠后,方可启动。 1)各部螺栓紧固,配合适当;

2)行程限位、信号等安全装置完整、灵敏、可靠; 3)润滑系统保持清洁,油量充足; 4)电气开关,接地或接零均良好; 5)传动及电气部分的安全防护装置完好牢固; 6)各操纵手柄的位置正常,动作可靠; 7)工件、夹具、刀具无裂纹、破损、缺边、断角并装夹牢固。5、启动后,应低速运转,正常后方可作业。 6、床面上不得放置工具、材料及其它物件。 7、装卸较重大的工件时,床面上应垫放木板,使用起重设备时,应由起重工配合进行。 8、机床在切削过程中,操作人员面部不得正对刀口,并不得在切削行程内检查切削面。 9、高速切削或切削铸铁件时,必须戴防护镜。