文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继保试题库

继保试题库

继保试题库
继保试题库

第一部分试题

一、继电保护的基本知识

(一)名词解释

1、电力系统故障

2、电力系统异常运行状态

3、电力系统事故

4、继电保护装置

5、可靠性

6、安全性

7、可依赖性

8、选择性

9、灵敏性10、主保护11、后备保护12、远后备保护13、近后备保护14、辅助保护

二、填空

1、电力系统短路的基本形式有、、

、单相接地短路及匝间短路等几种。

2、最常见的短路故障是,最危险的短路故障是。

3、相间短路故障指的是和。

4、电力系统发生短路故障时,将出现负序电流;而发生

短路故障时,将出现零序电流。

5、电力系统发生故障时,继电保护的任务:

6、在电力系统不正常运行时,继电保护的任务:

7、对继电保护的四个基本要求是、、及。

8、对不正常工作方式保护的三个基本要求是、及。

9、迅速性又可称为,最快的继电保护装置动作时间为。

10、保护装置的灵敏性一般用衡量,其值,保护的灵敏性。

11、按动作结果不同归类,继电保护有和两大类。

12、按功能不同归类,继电保护有、和之分。

13、按反应物理量增大或减小动作归类,继电保护有和两大类。

三、是非判断

1、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本设备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。()

2、继电保护装置在电力系统中的主要作用是防止事故的发展和发生,限制事故的影响和范围,最大限度地确保安全发电、供电。()

3、当电力系统发生短路故障时,切除故障的时间越快越好。()

4、当电力系统发生短路故障时,保护的动作时间越小越好。()

5、快速切除线路和母线的故障,是提高电力系统静态稳定的最重要手段。()

6、快速切除线路和母线的故障,是提高电力系统暂态稳定的最重要手段。()

7、对保护装置动作的选择性要求是通过选择高质量的继电器来保证的。()

8、保护装置动作的选择性要求是通过合理地选择保护方案、正确地进行整定计算以及精确地调整试验而获得的。()

(四)简答

1、继电保护装置的基本工作原理是什么?

2、根据所反应物理量不同,继电保护的种类有哪些?

3、根据动作原理的不同,继电保护的种类有哪些?

4、根据被保护对象不同,继电保护的种类有哪些?

5、继电保护装置一般由哪几部分组成?各部分的作用如何?

6、如图1所示,当系统中的不同位置发生故障时,保护装置应分别动作于哪些断路器跳闸才是有选择性的?

图1

6:如图,K1处故障时,保护有选择性的动作是:跳开断路器QF2、QF3;而K2处故障时,保护有选择性的动作是:跳开断路器QF3、QF5及QF7;至于K3处故障时,保护的有选择性动作则是:跳开QF6。

二、继电保护基础元件

(一)名词解释

1、电流互感器10%误差曲线

2、TA电流误差(变比误差)

3、TA角度误差

4、TA复合误差

5、继电特性

6、动合触点(常开触点)

7、动断触点(常闭触点)

(二)填空

1、保护用电流互感器参考方向的习惯规定是:当一次电流从从同极性端子流入时,二次电流从。

2、根据对性能要求的不同,TP电流互感器有、、和四种等级。目前500kV线路保护用的TA 一般选用。

3、继电器按其作用不同分类,有和两大类。

4、辅助继电器根据用途的不同有、和等三种。(四)是非判断

1、电流互感器进行10%误差曲线校验的目的是为了保证在系统正常运行时其误差能在规定的范围之内。()

2、保护用10P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为20倍额定电流时复合误差不超过10%。()

3、运行中的电流互感器和电压互感器其二次绕组均不允许开路。()

4、两组装于同一相且变比相同容量相同的电流互感器其二次绕组串联使用时,变比增加1倍而容量不变。()

5、两组装于同一相且变比相同容量相同的电流互感器其二次绕组串联使用时,变比不变而容量增加1倍。()

6、当保护用电流互感器的二次负荷阻抗越大时,为满足误差要求,其允许的一次电流倍数就越小。()

7、为减小电流互感器的误差,可将采用两个变比相同的电流互感器串联使用。()

8、在习惯规定的正方向下,当移相电阻为∝电阻时,电抗变换器二次输出电压比一次输入电流超前90°。()

9、当加入电抗变换器的一次电流不变时,若一次绕组匝数减少,则其二次输出电压也随之减少。()

(三)简答

1、电流互感器产生误差的原因是什么?可采取哪些措施给予减小?

2、保护与测量可否共用电流互感器的一组二次绕组?为什么?

3、运行中的TA二次侧为何不允许开路,而TV二次侧不允许短路?

4、何谓TA的饱和电流倍数?

5、中间变换器的作用有哪些?

6、常用的中间变换器有哪几种?试写出在习惯规定正方向下其电量变换关系。

7、电流变换器和电抗变换器的主要区别是什么?

三、阶段式电流电压保护

(一)名词解释

1、电流继电器的动作电流

2、电流继电器的返回电流

3、返回系数

4、低电压继电器的动作电压

5、低电压继电器的返回电压

6、保护的最大运行方式

7、保护的最小运行方式

8、瞬时电流速断保护

9、限时电流速断保护

10、三段式电流保护

11、三相完全星形接线

12、两相两继电器不完全星形接线

(二)填空

1、符号“KA”表示,其作用是

2、电磁型电流继电器线圈串接时,其动作电流为并接时的;其内部接线为

3、电磁型电流继电器线圈并接时,其动作电流为串接时的;其内部接线为

4、电压继电器有之分。当电磁型电压继电器线圈并接时,其动作电压为串接时的;其内部接线为

5、系数K re表示,过量继电器的K re1,欠量继电器的K re1。

6、时间继电器的文字符号为,其作用是

7、中间继电器的文字符号为,其作用是

8、信号继电器的文字符号为,其用途是

9、系数K re、K rel、K MS及K sen所代表的意义分别是、、和

10、电流速断保护动作电流的整定原则是用公式表示为。

11、定时限过电流保护动作电流的整定原则是用公式表示为。

12、三段式电流保护中,主保护是,后备保护是,迅速性最好的保护是,灵敏性最好的保护是。

13、三段式电流保护中,第Ⅰ段保护的迅速性,其保护范围为14、三段式电流保护中,第Ⅰ段的保护范围是,在运行方式下三相短路时,其保护范围为

15、三段式电流保护中,第Ⅱ段的保护范围是,但不超过。

16、三段式电流保护中,第Ⅲ段保护的灵敏性,其保护范围是

17、在Y,d11接线的降压变压器后发生AB两相短路时,Y形侧B相电流是其它两相的倍,若采用两相两继电器不完全星形接线,则保护装置的灵敏度将比采用三相完全星形接线。

18、在Y,d11接线的降压变压器后发生AB两相短路时,保护装置采用两相两继电器不完全星形接线的灵敏度将比采用三相完全星形接线时,为解决这个问题,通常在两相不完全星形接线的公共线上。

19、当电流保护采用装于A、C两相的电流差接线时,其接线系数在正常运行、三相短路时为,在AC两相短路时为,而在AB或BC两相短路是则为。

20、在电力系统发生故障时,离故障点越近的保护,其灵敏度应,动作时限应,如此,可保证故障总由离故障点最近的保护切除,从而保证了保护的要求,(三)选择一个正确答案

1、继电器按其结构形式分类,目前主要有()等。(A)测量继电器和辅助继电器(B)电流继电器和电压继电器(C)电磁型、感应型、整流型和静态型

2、电磁型过电流继电器返回系数小于1的原因是()。

(A)存在摩擦力矩(B)存在剩余力矩(C)存在弹簧反作用力矩(D)存在摩擦力矩和剩余力矩

3、DL-11/10型电流继电器的最小整定电流值为()。

(A) 2.5 (B) 5 (C)7.5 (D)10

4、电力系统的运行方式有()等几种。

(A)正常运行和故障运行方式(B)最大运行和最小运行方式

(C)正常运行和特殊运行方式(D)最大运行、最小运行及正常运行方式

5、在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其它两相短

路电流的()倍。

(A)3B)2 (C)1/2

6、Y,d11接线的变压器低压Δ侧发生两相短路时,Y侧有一相电流比另外两相电流大,该相是()。

(A)同名故障相中的超前相

(B)同名故障相中的滞后相

(C)非故障相

7、当系统运行方式变小时,过电流保护和低电压保护的保护范围是()。

(A)电流保护变小,电压保护变大(B)电流保护变小,电压保护变小(C)电流保护变大,电压保护变小

8、继电保护后备保护逐级配合是指()。

(A)时间配合(B)时间和灵敏度均配合(C)灵敏度配合

(四)是非判断

1在同等情况下同一点发生相间短路时,其两相短路电流一般为三相短路电流的3/2倍。()

2、同等的条件下,当输电线路同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压相

同。()

3、瞬时电流速断保护可以单独使用。()

4、对于线路—变压器组接线,瞬时电流速断保护可以保护线路全长。()

5、在保护整定计算中,所整定的动作时间是指时间继电器的动作时间。()

6、上下级保护装置间只要动作时间配合好,就可以保证选择性要求。()

7、流入继电器电流与电流互感器二次绕组电流的比值,称之为接线系数。()

8、当Y,d11接线降压变压器三角侧发生AB两相短路时,其星形侧三相都有短路电流流过。()

9、当变比为1的Y,d11接线降压变压器三角侧发生AB两相短路时,星形侧B相短路电流的标幺值等于2/3倍短路点短路电流的标幺值。()

10、在中性点非直接接地系统中,线路电流保护广泛采用两相不完全星形接线的主要原因是,当并行线路中发生不同地点、相别的两相短路时,只切除一回线路的几率达2/3。()(五)简答

1、电磁型电流继电器的返回系数一般为多大,为什么?

2、电磁型电流继电器的动作电流如何调整?

3、当电磁型电流继电器舌片与水平线的起始夹角由78°调为80°时,继电器中的哪些参数会发生变化?如何变化?

4、电流继电器中“DL-11/20型”的含义是什么?若继电器的动作值为10A,返回系数为0.85,问当加入的电流为16A时:(1)整定把手的位置和线圈的连接方式如何?(2)继电器和触点的状态如何?

5、电压继电器中“DJ-122/60型”的含义是什么?若继电器的动作值为40V,返回系数为1.15,问当外加入电压为50V时:(1)整定把手的位置和线圈的连接方式如何?(2)继电器和触点的状态如何?

6、影响短路电流大小的因素有哪几个?

7:如图2所示,试指出保护4、8、12在什么情况下具有最大和最小运行方式。

图2

7:如图,保护的最大、最小运行方式如下:

保护4,最大运行方式是发电机全部投入、变压器T2退出运行;最小运行方式则为:发电机只投入一组,变压器T1、T2并列运行。

保护8,最大运行方式是发电机全部投入、变压器T1、T2并列运行,线路L2退出运行;最小运行方式则为:发电机只投入一组,变压器单组运行,线路并列运行。

保护12,最大运行方式是发电机全部投入、变压器T1、T2和线路L1、L2均并列运行;最小运行方式则为:发电机只投入一组,变压器、线路均单回路运行。

8、对于任一回输电线路而言,其最大、最小短路电流分别出现在什么情况下?

9、三段式电流保护是如何保证选择性要求的?

10、如何进行三段式电流保护的整定计算?

11、当限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护配合灵敏系数不满足要求时,可怎么办?

12、三段式电流保护中,为什么只有过电流保护的整定计算要考虑返回系数和自启动系数?

13、当电流保护采用两相式接线方式时,为何要求所有的电流互感器应装在统一的两相上?

14、为何中性点非直接接地系统的线路相间电流保护广泛采用两相两继电器接线方式?

15、什么情况下,输电线路的定时限过电流保护应采用两相三继电器接线?

16、当电流保护采用两相三继电器接线时,若TA变比为200/5,一次侧负荷电流为175A,试分析在正常情况及A相TA二次线圈极性接反时流过中线上KA的电流是多少?并得出相应结论。

17、何谓保护装置启动与保护装置动作?

18、如图3所示,线路均装设有三段式电流保护。当L1、 L2线路首端、末端分别发生相间短路时,各有哪些保护起动?各由哪套保护动作于跳开哪个断路器?

图 3

18:如图,L1首端相间故障时,启动的保护有:L1线路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段,由L1线

路的电流Ⅰ段动作于跳开断路器QF1。

L1末端相间故障时,启动的保护有:L1线路的电流Ⅱ段、Ⅲ段,由L1线路的电流Ⅱ段动作于跳开断路器QF1。

L2首端相间故障时,启动的保护有:L1线路的电流Ⅱ段、Ⅲ段及L2线路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段,,由L2线路的电流Ⅰ段动作于跳开断路器QF2。

L2末端相间故障时,启动的保护有:L1线路的电流Ⅲ段及L2线路的电流Ⅱ段、Ⅲ段,,由L2线路的电流Ⅱ段动作于跳开断路器QF2。

19、何谓电流电压连锁速断保护?其动作值如何整定?最大保护范围出现在什么情况下?为多大? (六)计算

1、如图4所示,线路AB 、BC 均装设三段式电流保护,且保护采用两相不完全星形接线。已知E S =35/3kV ,最大、最小运行方式下系统等值阻抗分别为:X S.min =10Ω,X S.max =13Ω,线路长度为40km 单位阻抗X 1=0.4Ω/KM,试计算AB 线路Ⅰ段的动作电流。

图 4 1:由于

A X L

X

E I AB

S S B K 7724

.040103

/351

min

.max ..=?+=

?+=

A X

E I S S

A K 134613

3/35232

3max

.min ..=?=

?=

A I K I

B K r e l A a c t

10047723.1max

...=?==I

取s t A 0=I

2.1

3.11004

1346

.min ..?==

=

I I

I

I K A

act A K sen 即灵敏度满足要求,整定计算结束。 2、仍如图4所示,线路均装设有三段式电流保护。已知L 1正常运行时的最大负荷电流为120A ,K MS =1.6,线路L 2过电流保护动作时间为2.0S , 电流互感器变比为200/5,各种情况下的短路电流见下表。试:

(1)对AB 线路电流Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段保护进行整定计算。

单位:A

2)

确定保护的接线方式,并计算各段电流继电器的动作值。 2(1):依题意, A I K I B K r e i A a c t

170313103.1m a x

...=?==I I

取s t A 0=I

2.1

3.11703

2480

23.m i n ..?=?=

=I I

I I

K A a c t A K s e n 灵敏度满足要求 A I

K K I K I C K rel

rel

B act rel A act 7184603.12.1max

....=??==

=

I

∏I

3.1

4.1718

115023.min ..?=?=

=

∏∏

I

I K A

act B K sen 灵敏度满足要求 取

s t t

B A

5.05.0=+=I

A I K

K K I loa re

MS rel

A act 28212085

.06

.125.1max

..=??==

I∏

I∏

s t t

B A

5.25.0=+=I∏

I∏

作为近后备时,

3.15.3282

115023.min ..?=?=

=

I∏I∏

I I K A

act B K sen 作为远后备时,2.13.1282

43523.min ..?=?=

=I∏I∏I

I K A

act c K sen 即灵敏度均满足要求 整定计算结束。

2(2)保护应采用两相两继电器接线方式,即

1=K

C

,故

A I K I A

act TA

C KA A act 6.4217035

/2001

...=?==

I

I

A I n

K I A

act TA

C KA A act 0.187185

/2001

...=?==∏

A I n

K I A

act TA

C KA A act 1.72825

/2001

...=?==

III

III

3、已知线路装设有三段式电流保护,且保护采用两相不完全星形接线。若线路最大工作电流

为150A ,电流Ⅰ段的动作电流为1640A ,试:(1)选择电流互感器变比;(2)计算电流继电器动作电流。

(TA 标准变比有:100/5、200/5、300/5、400/5……)

3:根据线路最大工作电流选择TA 的变比为200/5;由于保护采用两相不完全星形接线方式,保护是接线系数

1=K

C

,故

A I n

K I A

act TA

C KA A act 4116405

/2001

...=?==

I

I

4、如图5所示,已知110kV 线路L1的最大负荷功率为25MW ,功率因素为0.85,自启动系数为1.3,最小运行方式下K1、K2和K3点三相短路时流过保护的短路电流分别为1100A 、680A 和430A ,试通过计算确定L1线路过电流保护的接线方式。

图 5

4:依题意,首先考虑采用两相两继电器接线方式,由于

A COS U P I

N

loa 15485

.01103250003max

max

.=??==? 即 A I K

K K I

loa re

MS

rel

act 29415485.03

.125.1max

.1

.=??==I∏ 故作为近后备时, 3.12.32941100231

.min .1.?=?==

I

I K act K sen

灵敏度满足要求 作为相邻线路L2远后备时, 2.10.2294680231

.min .2.?=?==

I

I

I K act K sen

灵敏度也满足要求 但作为相邻Y ,d11接线变压器远后备时,

2.17.0294

430233

11

.min .3.?=??

=

=

I

I

I K act K sen 灵敏度不满足要求 而若保护改用两相三继电器接线方式后,保护作为相邻Y ,d11接线变压器远后备的灵敏度将提高1倍,即

2.15.1294

430233

21

.min .3.?=??

=

=

I

I K act K sen 灵敏度满足要求 因此,保护应采用两相三继电器接线方式。 (七)作图

1、试画出Y,d11接线降压变压器后发生ab 两相短路时的短路电流分布及相量图。(设变压器变比为1)

2、画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

3、画出电流保护常用的接线方式图。

4、画出过流保护采用两相三继电器式接线的三段式电流保护展开图。 四、方向电流保护 (一)名词解释

1、KW 的动作区

2、KW 的最灵敏角

3、KW 的电压死区

4、KW 的潜动

5、KW 的900接线

6、KW 的按相起动接线

7、相继动作 (二)填空

1、LG —11型功率方向继电器的内角有 两种,相应的最灵敏角也有 两种。

2、已知相间功率方向继电器的内角为300,则KW 的最灵敏角为 ,动作范围为 。

3、相间功率方向继电器通常采用 的接线方式。对于1KW 而言,I

m 为 ,U m 为

4、已知整流型相间功率方向继电器采用900接线方式。若线路阻抗角为570,则应选择KW 的最灵敏角为 ,内角为 。

5、有一按900接线的LG —11型功率方向继电器,其TX 的转移阻抗角为600,则KW 的内角为 ,最灵敏角为 ,用在阻抗角为 的线路保护中最合适。

6、已知整流型相间功率方向继电器采用900接线方式。若线路阻抗角为470,则应选择KW 的最灵敏角为 ,内角为 ,TX 的转移阻抗角为 。

7、方向过电流保护采用“按相启动”的目的是 (三)是非判断

1、小接地电流系统方向过流保护中,功率方向元件的动作方向是:由线路指向母线。( )

2、相间功率方向继电器采用90°接线的目的是为了消除其在正方向出口两相短路时的电压死区。( )

3、采用90°接线的相间功率方向继电器在正向发生各种相间故障时都能动作的条件是:继电器内角α应在30°~60°之间。( )

4、若方向电流保护的功率方向元件内角为45°并采用90°接线方式,则在系统正常运行负荷阻抗角为30°时,方向元件应处动作状态。( )

5、如果电流正向潜动严重,则当保护安装处正向出口短路时,功率方向继电器可能误动。( )

6、方向过流保护的灵敏度是由功率方向元件的灵敏度决定的。( ) (四)简答

1、双侧电源或单电源环网的线路电流保护为何要加装功率方向元件?

2、幅值比较方式和相位比较方式继电器的比较电压存在有何关系?为什么?

3、在LG —11型功率方向继电器中,如何消除电压死区?

4、为什么要特别注意功率方向元件接线的极性?实际中,若将功率方向元件一个线圈的极性接反,会怎样?

5、电流保护加装功率方向元件的基本原则是什么?并以电流速断保护、定时限过电流保护为例说明。

6、试确定图6中各断路器上过流保护的动作时限,并指出哪些保护需加装功率方向元件。

图6

(五)作图

1、判别图7中相间功率方向继电器的接线方式,并指出图中错误之处。

2、若已知KW的内角为30°并采用90°接线方式,当它用在短路阻抗角为65°的线路上时,

试画出线路正向三相短路时电流电压的相量图及A相KW的动作区,并判断其是否动作。

图7

3、若线路阻抗角为50°,则采用90°接线的相间KW最灵敏角应选多大合适?试用相量图分析在保护安装处正向及远处发生BC两相短路时故障相KW的工作情况。

五、接地零序保护

(一)名词解释

1、零序电流滤过器

2、零序电压滤过器

3、灵敏Ⅰ段

4、不灵敏Ⅰ段

5、四段式零序电流保护(二)填空

1、当中性点直接接地系统发生接地故障时,其零序电流的大小与分布主要取决于、以及,而与电源的数量、分布等无直接关系。

2、当中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相对地电压,非故障相对地电压,系统出现。

3、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,故障点的零序电压,离故障点越远,零序电压,变压器中性点接地处,零序电压。

4、在习惯规定的正方向下,当中性点直接接地系统发生单相接地故障时,故障线路的零序电流零序电压的角度为。

5、当中性点不接地系统A相发生单相接地故障时,A相对地电压,B、C两相对地电压,中性点对地电压,系统出现零序电压。

6、当中性点不接地系统发生单相接地故障时,系统将出现,其值为,且处处相等。

7、当中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障线路保护安装处所出现的零序电流为,其相位零序电压900,方向由。

8、当中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障线路保护安装处所出现的零序电流为,其相位零序电压900,方向由。

(三)选择一个正确答案

1、我国电力系统常用的三种中性点接地方式分别是()。

(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式

(B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式

(C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式

2、当中性点采用经装设消弧线圈接地的运行方式后,如果接地故障时所提供的电感电流大于电容电流总和,则其补偿方式为()。

(A)全补偿方式(B)过补偿方式(C)欠补偿方式

3、()的出现,是接地故障区别于正常运行、过负荷、系统振荡及相间短路的基本特征。

(A) 正序分量(B) 负序分量(C) 零序分量

4、中性点直接接地系统通常采用最大灵敏角为()的零序功率方向继电器。

(A)110o(B)70o(C)-110o(D)-70o

5、目前常用的零序功率方向继电器动作特性最大灵敏角为70o的是()。(A)电流滞后电压70o(B)电流超前电压70o(C)电流超前电压20o(D)电流滞后电压20o

6、当小电流接地系统某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的输出电压特点是()。(A)故障点距母线越近,电压越高(B)故障点距母线越近,电压越低

(C)不管距离远近,基本上电压一样高(D)不定

(四)是非判断

1、变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统称为大接地电流系统。()

2、在中性点直接接地系统中,电压互感器开口三角形绕组的额定电压为100V 。()

3、在中性点非直接接地系统中,电压互感器开口三角形绕组的额定电压为100/3V 。()

4、零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不能反应三相对称短路故障。()

5、零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的灵敏度和时间都要相互配合。()

6、在大接地电流系统中,故障线路零序功率的实际方向是:由线路指向母线。()

7、在大接地电流系统中,当线路首端发生单相接地故障时,故障线路的零序功率方向继电器将因U0为零而拒动。()

8、当中性点非直接接地系统发生单相金属性接地时,故障点所流过的电容电流与该系统的电压等级、线路结构及线路长度等因素有关。()

(四)简答

1、当输电线路装设了相间电流保护后为何还要装设专门的零序分量接地保护?

2、对中性点直接接地系统的中性点接地数目和分布,从满足继电保护的要求出发,应如何选择?

3、如何获得系统的零序分量?

4、零序电流保护中,灵敏Ⅰ段和不灵敏Ⅰ段的作用有何不同?

5、为什么零序电流速断的保护范围比相间电流速断长且稳定?

6、当限时零序电流速断保护与相邻线路零序速断保护配合灵敏系数不满足要求时,可怎么办?

7、同一线路上,零序过流保护的动作时间小于相间过流保护的动作时间,为什么?

8、中性点直接接地系统的零序电流保护什么情况下需加装功率方向元件?

9、中性点直接接地系统的零序功率方向继电器是否要引入记忆回路?为什么?

10、中性点直接接地系统、非直接接地系统的零序功率方向继电器接线与相间功率方向继电器存在有哪些不同?

11、图8所示为一中性点直接接地的零序过流保护接线图,若正常运行时流过TA一次侧的负荷电流为450A,TA的变比为600/5,KA的动作值为3A,问:

(1)现A相TA二次极性接反,保护是否会误动,为什么?

(2)现C相TA二次侧断线,保护是否会误动,为什么?

图8

12、中性点不接地系统单相接地保护的方案有哪些,保护动作结果如何?各有何特点?

13、中性点经消弧线圈接地的电网发生单相接地时,其参数特点与中性点不接地电网的有何异同?

14、中性点不接地电网的零序电流保护、零序功率方向保护可否用于中性点经消弧线圈接地电网,为什么?

(五)作图

1、图9所示为最灵敏角为70°的零序功率方向继电器接线图,请指出图中的错误,并给予改正。

2、如图10所示,中性点不接地系统线路1的K点发生单相金属性接地,请画出系统电容电流分布。

图9

图10

六、阶段式距离保护

(一)名词解释

1、距离保护

2、KR的测量阻抗

3、KR的整定阻抗

4、KR的动作阻抗

5、偏移特性KR的偏移度α

6、KR的精确工作电流

7、助增电流

8、汲出电流

9、距离保护的分支系数10、振荡电

(二)填空

1、圆特性阻抗继电器根据圆心、半径不同,有、和等几种。

2、在复平面上,动作圆经过坐标原点的阻抗继电器有,动作圆包括坐标原点的阻抗继电器有等几种。

3、在复平面上,全阻抗继电器的动作特性是以为圆心,以为半径的圆。

4、由全阻抗继电器的动作特性可知,该继电器无,也没有,反方向故障时,。

5、在复平面上,方向阻抗继电器的动作特性是以为直径,圆周经过的圆。

6、方向阻抗继电器的动作圆经过坐标原点,故其动作具有明确的,但当保护正向出口及附近三相短路时,该继电器。

7、汲出电流的存在,将使得阻抗继电器的测量阻抗,保护范围,有可能导致保护误动。

8、助增电流的存在,将使得阻抗继电器的测量阻抗,保护范围,及保护的灵敏系数。

9、为了把阻抗继电器动作阻抗误差限制在内,引入了精工电流这一指标,精工电流越,阻抗继电器性能越。

10、反应相间短路的阻抗继电器的接线方式通常采用接线,对KR1而言,即U m 为,I m 为。

11、反应接地短路的阻抗继电器通常采用加和的接线方式。

12、三种圆特性阻抗继电器中,受过渡电阻影响最大的是,而受系统振荡影响最大的则是。

(三)选择一个正确答案

1、距离保护中的阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是()。(A)全阻抗继电器(B)方向阻抗继电器(C)偏移特性的阻抗继电器(D)偏移特性和方向阻抗继电器

2、无微调电阻器的阻抗继电器,当电抗变换器的抽头不变时,若整定继电器电压变换器抽头由80%变到20%时,其整定阻抗将()。

(A)减少3倍(B)增加3倍(C)增大4倍D)不变

3、阻抗继电器的电抗变换器TX有0.5、1、2三个抽头,当整定值Zset=4Ω/相时,调试人员可以按()来整定。

(A)电抗变换器TX的抽头置于0.5、电压变换器TVS抽头置12.5% (B)TX的抽头置于1、TVS抽头置25%(C)TX的抽头置于2、TVS抽头置50%

4、相间短路时的过渡电阻主要是电弧电阻,其特点是随时间而变。在短路初瞬间,其值()。

(A)最大(B)最小(C)介于最大、最小之间(D)不确定

(四)是非判断

1、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()

2、偏移特性的阻抗继电器中不需要引入记忆回路和第三相电压。()

3、当整流型方向阻抗继电器的电抗变换器TX抽头不变而电压变换器TV A抽头由60%变为30%时,其整定阻抗增大为原来的2倍。()

4、在非单电源的线路上发生相间短路时,反应到相间保护阻抗继电器中的故障点过渡电阻呈电阻性质()。

5、电力系统短路时,电流、电压是突变的,而电力系统振荡时电流、电压的变化是缓慢的且与振荡周期有关。()

(五)简答

1、距离保护装置的主要组成元件有哪些?各起何作用?

2、以全KR、方向KR为例,说明其测量阻抗、动作阻抗及整定阻抗之间存在有何关系?

3、试推导全KR、方向KR两种比较方式的比较电压。

4、简述方向阻抗继电器中极化电压的形成及作用。

5、为什么要求在保护范围末端故障时,流过KR的最小短路电流必须大于其最小精工电流?

6、有一方向阻抗继电器的整定值Zset=4Ω/相,最大灵敏角为75o。当继电器的测量阻抗为3∠15oΩ/相时,继电器是否动作?为什么?

7、距离保护整定值二次阻抗为2Ω,电流互感器变比为300/5,若电流互感器变比改为600/5时,一次整定阻抗不变,二次阻抗定值应整定为多少Ω?为什么?

8、当方向KR的φsen不能刚好等于被保护线路的φk时,从减小过渡电阻的影响出发,是选择φsen>φk好,还是选择φsen<φk合适?为什么?

9、距离保护起动元件采用负序、零序增量元件有何优点?

10、距离保护装置中,影响阻抗继电器正确测量的因数有哪些?

11、距离保护装置中,克服过渡电阻影响的方法有哪些?

12、电力系统的振荡和短路有何区别?

13、系统振荡时,距离保护是否会误动应如何考虑?

14、系统振荡时,对距离保护各段的影响有何不同?为什么?

15、由于助增电流和汲出电流的存在,距离保护分支系数的大小有何不同? 整定计算时如何考虑?

16、若线路的阻抗角为60°,通过线路的负荷功率因素为0.8,问:

在躲过负荷能力相同的条件下,

(1)采用0°接线的相间距离Ⅲ段测量元件采用全KR和方向KR构成时灵敏度有何不同,并进行分析。

(2)利用方向KR构成的相间距离Ⅲ段测量元件采用0°接线和-30°接线时灵敏度有何不同,并进行分析。

(六)计算

1、如图11所示,线路上均装设有测量元件采用方向KR的三段式距离保护,试对QF1上的距离保护进行整定计算。已知线路阻抗Z1=0.4∠70oΩ/km,线路负荷功率因素COSφ=0.8,自启动系数K MS=1.5,距离Ⅰ、Ⅱ段的可靠系数K relⅠ= K relⅡ=0.85,距离Ⅲ段的可靠系数K relⅢ=1.15。

图11(a)

图11(b)

2、如图12所示,系统两侧电源电势大小相等,长度为100km的线路MM上装设有三段式距离保护,且测量元件均采用方向阻抗继电器。若线路阻抗Z1=0.4∠750Ω/KM,系统阻抗Z M=20∠750Ω、Z N=70∠750Ω,试对变电站M距离Ⅰ段进行整定计算,并分析系统振荡时该保护误动的可能性。

图12

图 13

3、如图13所示,线路均装设三段式距离保护,且测量元件均采用方向阻抗继电器和0°接线。已知线路阻抗Z1=0.4∠70oΩ/km,试对变电站A距离Ⅰ段、Ⅱ段保护进行整定,并分析下面两种情况下它们的工作情况。

(1)分别在AB线路距A侧65和75处发生金属性相间短路时;

(2)在AB线路距A侧40处发生经16Ω过渡电阻的相间弧光短路时。

4、若方向阻抗继电器的整定值Zset=2.5∠72oΩ/相,试确定各整定端子板的位置。(可以LZ-21型方向阻抗继电器为例)

(七)作图

1、在复平面上画出全KR、方向KR的动作特性,并在图上表示出正常运行时KR的Zact和Zm。

2、画出全KR两种比较方式比较电压的电压形成回路接线图。

七、全线速动保护

(一)名词解释

1、线路纵差动保护

2、横联方向差动保护

3、电流平衡保护

4、差动保护的不平衡电流

5、高频保护

6、高频闭锁方向保护

7、相差高频保护

8、跳闸信号

9、闭锁信号10、允许信号(二)填空

1、横联方向差动保护的相继动作区存在于,当相继动作区内发生故障时,仍可以,但切除故障的时间延长一倍。

2、高频阻波器对高频电流所呈现的阻抗一般在,可阻止高频电流外流,但对于工频电流,其呈现的阻抗,因而不会影响到工频电流的传输。

3、高频通道的工作方式有、及等几种。

4、目前,继电保护的高频通道有、和三种方式。

(三)选择一个正确答案

1、快速切除线路任意一点故障的主保护是()。

(A)、距离保护(B)零序电流保护(C)纵差保护

2、电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。

(A)电流差动保护B)零序电流速断保护(C)电流速断保护

3、一般要求输电线路横联差动方向保护的相继动作区()线路全长。

(A)小于60%(B)小于等于50%(C)小于30% (D)小于50%

4、高频保护采用相—地制高频通道是因为()。

(A)所需的加工设备少,比较经济(B)相地制通道衰耗小(C)减少对通信的干扰

5、下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作()。

(A)高频闭锁距离保护(B)相差高频保护;(C)高频闭锁负序方向保护

(四)是非判断

1、为减小线路纵联差动保护的不平衡电流,其差动互感器应采用同型号、同变比的专用D级电流互感器。()

2、当配置有横联方向差动保护的平行线路AB末端发生相间短路时,其A侧保护要在B侧保护动作之后才能动作。()

3、高频保护中,阻波器由电感线圈和可变电容组成,其作用是将高频电流信号限制在输电线路的范围内。()

4、高频保护中,阻波器由电感线圈和可变电容组成,是一个调谐于发信机工作频率的并联谐振电路,对高频信号呈低阻抗。()

(四)简答

1、简述纵差动保护的构成原理和应用场合。

2、简述线路纵差动保护中不平衡电流的产生原因及特点。

3、简述输电线路纵联差动保护的优、缺点及应用。

4、简述平行线路横联方向差动保护的主要组成元件及作用?

5、单回线运行时,横联方向差动保护、电流平衡保护为何都要退出,如何退出?

6、单侧电源平行线路的受电侧为何不能采用电流平衡保护?

7、高频保护可否单端运行,为什么?

8、高频信号的频率一般在40~500kHz之间,若频率过高或过低会有何影响?

9、目前,广泛采用的高频保护有哪些?简述它们的基本原理。

10、相—地制高频通道的组成元件有哪些?各起何作用?

11、高频保护的信号有哪几种?其中采用允许信号、闭锁信号的保护有何特点?

12、高频通道的工作方式有哪几种?目前常用的是哪一种,有何特点?13、在高频闭锁保护中,启动元件、测量元件的作用是什么?各应满足哪些要求?

14、高频闭锁方向保护中,为何采用两个灵敏度不同的电流起动元件?

15、相差高频保护的组成元件有哪些?各起何作用?如何选择其闭锁角?

16、如图14所示,在线路MN上装设有闭锁角为60°的相差高频保护。已知线路长度为250

km,TA和操作元件的误差角度分别为7°和15°,试分析当线路K1处发生短路故障时保护装置能否正确工作。假设M侧电源电势大小与N侧的相等,相位超前60°,M、N两侧短路阻抗角分别为70°和80°。

图14

八、变压器保护

(一)填空

1、运行规程规定,正常运行时,变压器上层油温应控制在°C范围内,不宜超过°C,不得超过°C。

2、气体继电器安装在变压器和的连接管上,安装时需要有一定的倾斜度,变压器顶盖沿气体继电器方向应有的升高坡度,连接管有的升高坡度。

3、变压器过流保护的动作电流应按躲过进行整定,而低压启动、复压启动的过流保护动作电流则按躲过

进行整定。

4、变压器低压启动、复压启动过流保护和过负荷保护的动作电流虽然都是按躲过变压器额定电流进行整定,但其取值不同,前者一般取,后者则取。(二)选择一个正确答案

1、发电厂接于110KV及以上双母线上有三台及以上变压器时,则应()。

(A)有一台变压器中性点直接接地(B)每组母线有一台变压器中性点直接接地

(C)、三台及以上变压器均直接接地

2、自耦变压器高、中压侧中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时()。(A)中压侧出现过电压(B)高压侧出现过电压(C)低压侧出现过电压(D)高、中压侧都出现过电压

3、变压器差动保护中,为了减少不平衡电流,常选用一次侧通过较大短路电流时铁芯也不致于饱和的()电流互感器。

(A)0.5级(B)D级C)TPS级

4、变压器纵差保护中,BCH-2型差动继电器的短路绕组用来躲过()的影响。

(A)外部故障时的短路电流(B)变压器励磁涌流及不平衡电流中非周期分量

(C)不平衡电流

5、当变压器采用比率制动的差动保护时,其变压器无电源侧电流互感器二次电流()引至制动线圈回路。

(A)不应(B)可以(C)、必须

6、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是()。

(A)为了提高差动保护的动作速度(B)为了防止在区内故障较高短路电流水平时,由于TA 的饱和产生高次谐波量增加而导致差动元件拒动(C)保护设置的双重化,互为备用

7、变压器比率制动的差动继电器中,设置比率制动的主要原因是()。

(A)为了躲过励磁涌流(B)为了内部故障时提高保护的动作可靠性(C)当区外故障不平衡电流增加时,让继电器动作电流随不平衡电流增加而自动增大

8、BCH-2差动继电器的短路绕组由“B—B”改为“C—C”时,继电器动作安匝应等于()。

(A)60 (B)80 (C)100 (D)120

9、变压器过流保护采用低电压起动时,低电压继电器的起动电压应小于()。

(A)正常运行时的最低电压(B)正常工作电压(C)正常工作最高电压

10、进行变压器电流速断保护的灵敏度检验时,其短路电流应取()。

(A)最小运行方式下变压器二次侧两相金属性短路时的最小短路电流(B)最小运行方式下保护安装处两相金属性短路时的最小短路电流(C)最大运行方式下,变压器二次侧三相金属性短路电流

(三)是非判断

1、变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(变压器油箱外部绝缘套管及引出线发生的各种故障)。()

2、变压器的瓦斯保护范围在纵差动保护范围内,由于这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。()

3、变压器纵差动保护不能反应变压器绕组的匝间短路故障。()

4、为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在对变压器进行冲击合闸试验时,必须投入差动保护。()

5、新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。()

6、BCH—2型差动继电器中的短路线圈由“B—B”改为“C—C”时,其躲避变压器励磁涌流的能力更强。()

7、BCH—1型差动继电器中,制动线圈的作用是躲避变压器差动保护中变压器励磁涌流的影响。()

8、单侧电源的双绕组变压器,其差动保护若采用BCH—1型差动继电器,则制动线圈应接于变压器电源侧。()

9、在变压器复合电压起动的过流保护中,加装复合电压元件的目的是为了提高电流元件的灵敏度。()

10、单侧电源的变压器采用电流保护时,其电流元件应接于变压器电源侧电流互感器的二次回路。()

(四)简答

1、瓦斯保护的作用及动作结果分别是什么?

2、重瓦斯保护什么情况下动作于发信号?

3、变压器瓦斯保护的优、缺点是什么?

4、变压器中为什么一般配置有气体、差动两套主保护?

5、变压器纵差保护中,产生不平衡电流的原因有哪些?

6、何谓变压器的励磁涌流?有何特点?变压器纵差动保护中,躲避励磁涌流影响的措施有哪些?

7、变压器纵差保护中,如何消除变压器两侧绕组连接方式不同而引起的不平衡电流?

8、对于Y,d11接线变压器,其相位补偿可否在在变压器低压侧进行,为什么?

9、变压器差动保护中,如何选择BCH—2型差动继电器的短路线圈NK/、NK//抽头?

10、简述BCH—1型、BCH—2型差动继电器的不同点。

11、变压器相间后备保护的作用是什么?有哪几种保护方式?三绕组变压器的相间后备保护有何特点?

12、在中性点可能接地也可能不接地并装设放电间隙的分级绝缘变压器中,其接地后备保护应如何配置?动作结果如何?

(五)作图

1、试画出采用相位补偿法的Y,d11接线变压器纵差动保护原理接线图。

2、试画出采用相位补偿法的Y,d11接线变压器纵差动保护电流相量图。

九、发电机保护

(一)名词解释

1、比率制动式纵差动保护

2、标积制动式纵差动保护

3、发电机不完全差动保护

4、发电机单相接地安全电流

5、定时限

6、反时限

7、等有功阻抗圆

8、等无功阻抗圆

9、异步边界阻抗圆10、临界电压阻抗圆

(二)填空

1、发电机转子绕组失去励磁电流后,将由同步运行过渡到,并从系统吸收大量的,使发电机机端电压,定子电流增大,危及发电机本身及系统安全。

2、发电机定子绕组单相接地时的零序分量与故障点有关,当α=1时,零序分量达,而当α=0时,零序分量。由此可知,单纯反应零序分量所构成的保护都。

3、发电机过电流保护不仅要作为,而且还要作为,因此,其过电流继电器必须接在发电机的电流互感器上。

4、与容量相同的汽轮发电机相比,水轮发电机的较大、大,大得多,所以,除双水内冷式水轮发电机外,通常不采用具有的负序电流保护。(三)选择一个正确答案

1、发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出()电流。

(A)50HZ(B)100HZ(C)150HZ

2、100MW以下的机组需装设过电压保护的是()。

(A)水轮机组B)汽轮机组(C)燃气机组

3、发电机正常运行时,其机端三次谐波电压()。

(A)大于中性点三次谐波电压(B)小于中性点三次谐波电压

(C)及中性点三次谐波电压的大小均与发电机中性点接地方式有关

4、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称而引起的()过热的一种保护。

(A)定子铁芯(B)转子绕组(C)转子铁芯(D)定子绕组

5、定子绕组中出现负序电流对发电机的主要危害是()。

(A)由负序电流产生的负序磁场以2倍的同步转速切割转子,在转子上感应出流经转子本体、槽楔和阻尼条的100HZ电流,使转子端部、护环内表面等部位过热而烧伤

(B)由负序电流产生的负序磁场以2倍的同步转速切割定子铁芯,产生涡流,烧坏定子铁芯(C)负序电流的存在,使定子绕组过电流,长期作用烧坏定子线棒

6、对于反应零序电压而构成的发电机定子匝间保护,为提高保护的灵敏度减小死区,在其交流输入回路中设置了()。

(A)2次谐波滤过器(B)3次谐波滤过器(C)5次谐波滤过器

7、双频式100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。

(A)由中性点向机端的定子绕组的85%~90%(B)由机端向中性点的定子绕组的85%~90% (C)100%的定子绕组

8、汽轮发电机完全失磁后,在失步之前,将出现()情况。

(A)发电机有功功率基本保持不变,从系统吸收无功功率,使端电压下降,定子电流增大,失磁前送有功功率越多,失磁后电流增大越多(B)发电机无功功率维持不变,有功减少,定子电流减少(C)发电机有功功率基本不变,定子电压升高,定子电流减少

9、发电机转子两点接地时,对发电机的主要危害有()。

(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机机体剧烈振动,转子局部过热,同时无功输出降低(B)转子电流被地分流,从而使流过转子绕组的电流减少(C)转子电流增大,致使转子绕组过电流

10、按直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护,当()接地后,经过调试投入运行。(A)、转子滑环附近(B)励磁绕组一点(C)励磁机正极或负极

11、大型发电机要配置逆功率保护,目的是()。

(A)防止主汽门突然关闭后,汽轮机反转(B)防止主汽门突然关闭后,长期电动机运行造成汽轮机尾部叶片过热(C)防止主汽门突然关闭后,发电机失步

12、大型发电机—变压器组非全相运行保护一般由()。

(A)灵敏的负序或零序电流元件与非全相判别回路构成(B)灵敏的相电流元件与非全相判别回路构成(C)灵敏的负序或零序电压元件与非全相判别回路构成

(四)是非判断

1、发电机装设纵差动保护是作为定子绕组及引出线的相间短路保护。()

2、变压器的纵差动保护能反应其绕组的匝间短路故障,而发电机的纵差动保护则不能。()

3、双星形接线的发电机定子绕组一个绕组开焊时,首先动作并切除故障的保护是横差动保护。

()

4、在发电机中性点附近,不可能发生绝缘降低,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。()

5、当发电机定子绕组发生单相接地故障时,其机端和中性点所出现的零序电压一样高。()

6、利用零序电压特点构成的发电机定子绕组接地保护有死区,其死区在发电机机端及附近。()

7、发电机双频式100%定子绕组单相接地保护中,基波零序电压元件的保护范围为100%。()

8、在发电机不对称运行或发生不对称故障时,定子绕组的负序分量电流将在转子回路中感应出100HZ的电流,使转子过热。()

9、发电机失磁后,将从系统中吸取大量的有功功率和无功功率,造成系统电压下降。()

10、在大机组上装设的断口闪络保护,其动作条件是:断路器三相均断开及有负序电流存在。保护动作后先灭磁,失效时再启动断路器的失灵保护。()

(五)简答

1、与输电线路、变压器纵差相比,发电机的纵差动保护有何特点?

2、采用BCH-2型KD构成的发电机高灵敏性纵差动保护动作值为多少?当差动TA二次一相断线时流过保护的电流值又为多少?保护是否会误动,为什么?

3、大型机组为何不能采用BCH型KD构成其纵差动保护?

4、发电机定子绕组匝间时的参数特点如何?可构成哪几种保护方式?简述其应用场合。

5、发电机装设横差保护的条件是什么?其构成原理如何?可反应哪些故障?

6、发电机单相接地时,影响接地点短路电流大小的因素有哪些?

7、反应零序电压的发电机定子绕组匝间保护在发电机定子单相接地时,会误动吗?为什么?

8、发电机定子绕组匝间短路保护和单相接地保护所反应的零序电压有何不同?

9、简述发电机中双频式100%定子接地保护的组成、构成原理及其作用。

10、发电机转子两点接地的危害是什么?

11、何谓发电机失磁?失磁运行对发电机本身有何影响?

12、发电机失磁后,机端测量阻抗的变化规律如何?

13、判断发电机是否失磁运行的判据有哪些?防止发电机失磁保护误动作的辅助判据又有哪些?

14、发电机中装设负序电流保护的作用是什么?

15、对大型发电机组相间后备保护的要求是什么?应如何配置?

16、发电机-变压器组保护有何特点?

17、大型汽轮发电机-变压器组一般配置有哪些保护?

18、与汽轮发电机相比,水轮发电机的保护有何特点?

十、母线保护

(一)名词解释

1、母线完全差动保护

2、母线不完全差动保护

3、母线充电保护

4、元件固定连接的双母线(二)选择一个正确答案

1、母线电流差动保护采用电压闭锁元件,主要是为了防止()。

(A)系统发生振荡时母线电流差动保护误动(B)区外发生故障时母线电流差动保护误动(C)由于误碰出口继电器而造成母线电流差动保护误动

2、所谓的母线充电保护是指()。

(A)母线故障的后备保护(B)利用母线上任一断路器给母线充电的保护\\

C)利用母联断路器给另一母线充电的保护

3、断路器失灵保护是()。

(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时可依靠该保护切除故障

(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点

(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点

4、对于双母线接线的变电所,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开()。

(A)拒动断路器所在母线上的所有断路器(B)母联断路器(C)、故障元件的其他断路器(三)简答

1、引起母线故障的主要原因是什么?

2、母线保护的两种主要方式分别是什么?

3、利用供电元件保护兼作母线保护的保护方式有何特点?

4、简述元件固定连接双母线差动保护的组成元件及其作用。

5、简述元件固定连接双母线差动保护所存在的主要缺点。

6、简述母联电流相位比较式差动保护的原理及特点。

7、双母线差动保护选择故障母线的方式有哪几种?

8、为防止误动,母差保护和断路器失灵保护所采取的措施有何不同?

十一、电动机保护

简答

1、电动机的保护配置如何?有何特点?

2、感应型电流继电器的时限特性有何特点?为何易过负荷的电动机电流速断保护宜采用它构成?

3、电动机电流速断保护的整定计算与接线方式有何关系?

4、在电缆线路上安装零序互感器时,有哪些注意事项?

5、发电厂中,装设电动机低电压保护的作用有哪些?

十二、其它元件保护

简答

1、超高压并联电抗器、低压并联电抗器、接地电抗器及并联电容器组回路串联电抗器的保护配置有何不同?

2、并联电容器组上一般配置需有哪些保护?

3、反应电容器组多台电容器故障的保护方案有哪几种?简述其应用场合。

4、同步调相机中为什么要配置低电压保护?为什么不配置反应外部故障的过电流保护?

十三、微机保护

第二部分参考答案

一、继电保护的基本知识

(一)名词解释

1:指电力系统正常运行方式遭到破坏,对用户及电气设备产生种种不良甚至是严重后果,不允许再继续运行的这种情况。

2:电力系统的正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的这种情况,称作异常运行状态。

3:所谓电力系统事故,是指出现人员伤亡或设备损坏、电能质量下降到不能允许的程度、对用户少供电或停止供电等的这些情况。

4:继电保护装置是一种能反应被保护设备工作状态,在被保护设备发生故障及出现异常运行时自动动作于断路器跳闸或发信号的装置。

5:可靠性的内容指,继电保护装置应处在良好的工作状态下,在保护装置不该动作时应可靠地不动作,在保护装置该动作时应可靠地动作。

6:安全性的内容指,在保护装置不该动作时,不应因本身的问题而误动。

化工安全教育试题

化工安全教育试题 1、生产流程长、工艺过程复杂 危险化学品发展趋势:多样化、大型化、连续化、自动化。 危险化学品生产过程复杂,对设备安全性能以及员工的操作技能要求相当苛刻。 为全面贯彻中共中央宣传部、国家安监总局、公安部、国家广电总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联《关于开展2013年全国“安全生产月”活动的通知》(安监总政法【2013】37号精神,根据阳煤集团《关于开展2013年“安全生产月”活动的通知》安排,根据我公司即将进入试生产工作的需要,经公司研究决定,在投入试生产前,对全员进行安全知识教育。 本次安全教育培训的内容如下: 一、化工行业安全概述 二、安全生产与劳动保护知识 三、化工安全知识 四、化工行业职业卫生及防护知识 2、原料、废弃物等大都具有潜在危险 化工生产中,其原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有潜在危险。 具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性。 3、生产规模越来越大 从安全角度来看,生产规模的扩大必然带来生产潜在危险性的增加,主要表现在:对设备的处理能力、工艺参数要求更高,增加了生

产过程的安全隐患;生产规模的扩大对能力的需求增加,同时也增加了能量外泄的危险;大型化必然带来连续化和自动化控制操作。 4、整个生产过程的密闭性 整个生产过程必须在密闭的设备、管道中进行,不允许有泄漏,任何一个环节出现问题都将引起重大安全事故。 包装物、包装规格、储存、运输、装卸。 二、化工行业生产事故特点: 易发性 突发性 复杂性 连续性 扩散性 处置难度大 损失严重 三、安全在化工生产中的地位 政府对危险化学品生产中安全工作高度重视; 安全生产是化工生产的前提; 安全生产是化工生产效益的保障 一、安全生产的基本方针 安全第一 预防为主 综合治理 二、安全生产主要法律制度 责任制与责任追究制度

保险代理考试真题(带参考答案)

一、单选题:(总共有90道题,每题1分) 1:如果风险事故的发生与损失之间的因果关系由于另外新的独立的原因介入而中断,而新的独立原因属被保风险,则保险人对损失的正确处理方式是(C)。A、不予赔偿B、部分赔偿C、予以赔偿D、比例赔偿 2:依照《中华人民共和国保险法》的规定,我国的保险监管部门是(D)。 A、中国人民银行及其分行 B、中国保险行业协会 C、中华人民共和国财政部 D、中国保险监督管理委员会及其派出机构 3:健康保险中都规定有免赔额条款,其中,全年免赔额扣除的对象是(B)。 A、每月赔款总计 B、每年赔款总计 C、每季度赔款总计 D、每半年赔款总计4:保险费不仅包含损失成本,而且包括保险人经营的费用成本。因此,从经济角度来说,转嫁给保险人不合算的风险是(B)。A、巨额损失B、重大损失C、轻微损失D、普通损失 5:根据我国消费者权益保护法的规定,经营者提供的商品不符合在商品或者其包装上注明采用的商品标准时,应当承担的责任是(B)。A、行政责任B、民事责任C、刑事责任D、合同责任 6:我国反不正当竞争法所界定的不正当竞争是指(D)。 A、消费者违反本法规定,损害其他消费者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为 B、经营者违反本法规定,损害其他消费者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为 C、消费者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为 D、经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为7:保险标的因买卖、赠与、继承等民事法律行为将引起保险标的所有权的转移,进而产生保险合同变更,该变更属于(A)。 A、保险合同主体的变更 B、保险合同内容的变更 C、保险合同客体的变更 D、

管工试题库有答案高级

管工题库(高级) 一、填空题(60空) 1、标准阀门型号编制规定下列汉语拼音字母代表的阀门种类是:Z( ),J( ), L( ),X( ), Q( ), D( ), H( ), A( ),Y(),S(). 答:闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、减压阀、输水阀。 2、水表应()安装,水表外壳上的箭头方向与()方向一致,水表前面应装有大于水表口径()倍的直管段,家庭用水表前应装有(),水表外壳距墙不得大于()mm,安装高度为()mm 答:水平、水流、10、阀门、30、600-120。 3、管道安装应结合具体条件,和理安排顺序,一般为()地下()地上,()大管()小管,()主管()支管。当管道交叉发生矛盾时的原则是:()管让()管,低压管道()高压管道,支管道()主管道。 答:先、后、先、后、先、后、小、大、让、让。 4、所有从事水暖安装工作人员,必须懂得()是保证施工顺利进行,保障职工()及物资财产免受( )的重大为题. 答:安全生产、生命安全、损失、 5、未受过()技术教的人()直接参加安装工作。进入现场

必须()帽。 答:安全、不能、戴好安全、 6、( )米以上高空作业时,无安全设备的必须戴好()。 答;3、安全带。 7、地沟开挖后,如有地下水应及时(),并注意沟壁是否有()危险。如有,沟壁应及时用()并挂()。 答;抽排、塌方、挡板支撑、警告牌、 8、使用手锤、大锤时()戴手套,抡大锤时()方向不准有人。钢锯切管时用力要(),被锯的管子要()。 答:不准、抡锤、均匀、夹稳。 9、活口板手,板口与螺母尺寸(),防止板口尺寸()打滑,板手柄上()加套管,()扳手当手锤用。 答:相符、过大、不准、不准、 10、使用管钳时,一手应放在()上,一手对钳柄()用力,高空作业时安装直径()mm以上管子时应用链条钳子。操作钻床时严禁戴()防止伤手。使用梯子的角度不宜大于()度,小于()度。 答:钳头、均匀、50、手套、60、35、 (到中级找10个空) 二、选择题(45道) 1、管螺纹属于()螺纹 A:公制、B:英制、C:其他

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

化工安全教育考试试题有选择答案

化工安全教育考试试题有选择答案 一.单项选择题(1分*40=40分) 1.汽油属于( )化学品。 A.爆炸品 B.腐蚀品 C.易燃液体 2.下面( )物质属于腐蚀物品。 A.甲醇 B.盐酸 c.汽油 3.强酸灼伤皮肤不能用( )冲洗。 A.热水 B.冷水 C.弱碱溶液 4.遇水燃烧物质起火时,不能用( )扑灭。 A.干粉灭火剂 B泡沫灭火剂 C.二氧化碳灭火剂 5.发生危险化学品事故后,应该向( )方向疏散。 A.下风 B.上风 C.顺风 6.对单位发生的事故,坚持以()原则进行处理。 A.预防为主 B.四不放过 C.五同时 D.三不放过 7.安全生产责任制要贯彻()的方针。 A安全第一,预防为主 B以人为本 C安全第一,人人有责 D防患于未然 8.电气设备维修时,应在配电柜断开工作回路的开关上悬挂()。 A警示牌 B四定牌 C设备牌 D安全牌 9.灭火器材的“四定”管理是指( )。

A.定人员、定设备、定目标、定责任 B.定期检查、定点摆放、定人养护、定期换药 C.定点摆放、定人管理、定责任、定目标 D.定期检查、定期换药、定期养护、定责任 10.油品发生初期火灾,首先应( )。 A. 停止作业 B.用灭火器进行扑救 C.用灭火毯进行扑救 D.报119火警 11.使用何种消防器材灭火时,可能会造成冻伤()。 A.干粉 B.泡沫 C.二氧化碳 D.水 12.某油罐车着火,用石棉被盖住油罐口灭火,属于哪种灭火方法。() A.隔离法 B.窒息法 C.冷却法 D.抑制法 13.在加油现场是否可以修车,敲打铁器?() A.可以 B.征得工作人员同意后可以 C.专业维修人员可以 D.不可以 14.在爆炸危险性的场所,必须使用什么电器?() A.普通电器 B.防爆电器 C.精密电器 D.防护电器 15.在易燃易爆场所穿( )最危险。 A.布鞋 B.胶鞋 C.带钉鞋 16.化学品泄漏事故发生时,下面( )做法是错误的。 A.报警 B.进行交通管制 C.所有人员参加事故救援 17.易燃易爆场所不能穿( )。

保代考试题目

保代考试试题 (二) 单选题 1、根据我国普通家庭财产保险的规定,存放于房屋内的古玩字画属于(B)P175 A、可保财产 B、不可保财产 C、加费特约承保财产 D、不加费特约承保财产 2、人寿保险核保中,以下属于非影响死亡率要素的是(A) A、投保人财务状况 B、种族 C、职业 D、嗜好 3、保险合同中被保险人为了享有保险合同约定的赔偿或给付保险金权利,投保人 必须支付相应的保险费。这一特征说明保险金(B) A、单务合同 B、有偿合同 C、附和合同 D、诚信合同 4、生命表分为国民生命表和经验生命表。其中,编制国民生命表的资料来源是 (D) A、人口普查的调查统计

B、调查公司的调查资料 C、社保机构的记录资料 D、寿险公司的死亡记录 5、保险销售从业人员在执业活动中,应做到不影响客户的正常生活和工作,言谈 举止文明礼貌,时刻维护职业形象。这所诠释执业道德原则中的(A) A、客户至上原则 B、诚实信用原则 C、勤勉尽责原则 D、公平竞争原则 6、保险客户服务是保险经营的重要环节之一,保险客户服务的目标是(B) A、实现社会效益最大化 B、实现客户满意最大化 C、实现业务结构合理化 D、实现效益增长快速化 7、保险销售从业人员从事保险销售,应当遵守(C) A、法律、法规和经济管理部门规章 B、法律、法规和中国保监会的特殊规定 C、法律、行政法规和中国保监会的相关规定 D、法律、地方法规和中国保监会的一般规定 8、在万能保险中,保险人主要提供两种死亡给付保险方式(习惯上称为A方式和 B方式),即(A)P249 A、均衡给付方式和直接随保单现金价值的变化而改变的方式 B、波动给付方式和间接随保单现金价值的变化而改变的方式 C、递增给付方式和直接随保单账户资产的变化而改变的方式

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

化工企业厂级安全教育试题(带答案)

三级安全教育【厂(公司)级】 安全培训考试试卷 姓名:部门:分数: 一、判断题(共15题,每题2分共30分,在题后括号内打√或×) (×)1、水不宜扑灭带电设备的火灾,但可以扑救不溶于水、比重小于水的易燃液体。 (×)2、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。 (√)3、公安消防队扑救火灾,不可向发生火灾的单位或个人收取扑救火灾的费用。 (×)4、未经公司三级安全教育培训并考核合格的新入职员工可分配其上岗进行作业。 (√)5、从业人员发现事故隐患或是其它不安全因素,应当及时报告。 (√)6、火灾是指在时间上和空间上失去控制并对财产和人身造成损害的燃烧现象。 (×)7、三级安全教育是指对新员工进行安全生产的厂长教育、班长教育和组长教育。 (√)8、任何不熟悉设备的安全操作规程、没有相对应上岗证的人员均不能操作设备。 (×)9、安全生产管理是公司老板和管理人员的事,跟普通员工没有关系。 (×)10、公司对有职业危害的岗位应采取必要的防护措施,劳动防护用品则由员工自己购买。(√)11、对于违章操作,班组中的每一位成员都有权制止。 (√)12、非维修电工人员,不准擅自装拆、修理电器设备和线路。 (×)13、操作设备时可以拉开防护罩。 (√)14、机械设备在停止运转前,不能触摸传动部件或进行维修。 (√)15所有电气设备金属外壳的接地装置,使用中不准将其拆除或对其进行任何工作。 二、选择题(共20题每题2分共40分,将正确答案填在题后括号内) 1、对于工作岗位中可能存在的危险因素,生产单位应该()。 A、不告诉作业人员 B、如实告知作业人员 C、有选择地告知作业人员 2、劳动者被诊断患有职业病,用人单位未参加工伤保险的,其医疗和生活保障由()承担。 A、医疗卫生机构 B、用人单位 C、劳动者本人 3、《劳动法》中规定,公司对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行()。 A、休息和休假 B、换岗 C、健康检查 4、按火灾燃烧性质将火灾分为A、B、C、D、E类,以下()属于C类火灾。 A、木材厂火灾 B、液化气火灾 C、汽油罐火灾 5、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,下列哪项()行为是正确的? A、停止作业,撤离危险现场 B、继续作业 C、向上级汇报,等待上级指令 6、燃烧有三个基本要素是()。 A、火源、空气和燃料 B、火柴、木材和氧气 C、可燃物、助燃物和着火源 7、当遇到火灾时,切不可乘坐电梯,要迅速向()逃生。 A、相反的方向 B、安全出口方向 C、人员多的方向 8、()是劳动者在劳动中为免遭或减轻事故伤害及职业危害所配备的防护装备。 A、福利品 B、劳动防护用品 C、防护手套 9、火场中浓烟弥漫时,由于热空气上升作用力,离地面()以下的空气浓度相对较低。 A、50公分 B、40公分 C、30公分 10、生产性毒物进入人体的主要途径不包括()。

保代考试真题五(含答案)

真题五 1、如果风险事故的发生于损失之间的因果关系由于另外新的独立的原因介入而中断,而新 的独立原因属被保风险,则保险人对损失的处理方式是(A) A.不予赔偿B、部分赔偿C、部分赔偿D、予以赔偿 2.在财产保险的承保中,如果保险标的低于承保标准,但又并非不可保时,保险人常选择的 承保条件是(C) A.增加保险金额B、降低费率C、提高的保险费率D、拒保 3.根据我国反不正当竞争法的规定,政府及其所属部门指定的经营者借此销售质次价高商品 或者滥收费用的,监督检查部门对其采取的处罚措施为(C) A、限期改正,并处以一定的罚款 B、承担损害赔偿责任,并处以一定的罚款 C、没收违法所得,并处以一定的罚款 D、警告,并处以一定的罚款 4.企业投保企业财产保险综合险,流动资产100万元,在保险期内遭到火灾,发生部分损失,造成存在库房中的汽车损失20万元,存货损失60万元,残肢10万元,如果出险时流动资产的账面余额为200万元,那么保险人对该损失的赔款是(B) A.20万元B、25万元C、35万元D、40万元 5.根据保险利益的量得限定,对于确定财产保险的保险金额的有关规定是(D) A.保险金额须以保险人的意愿为限,超过部分无效 B.保险金额须以投保人的意愿为限,超过部分无效 C.保险金额须以财产的预期价值为限,超过财产的预期价值部分无效 D.保险金额须以财产的实际价值为限,超过财产的预期价值部分无效 6.从万能保险经营的流程上看,保单持有人交纳首期保费的约束条件是(A) A、首期保费不得低于一个最低限额 B、首期保费不得高于一个最低限额 C、首期保费不得高于一个最低限额 D、首期保费不得低于初始费用金额 7.寿险公司“孤儿”保单服务的具体内容包括(D)等。 A.生存给付、续期收费和保全服务 B.合同权益形式和合同转移服务 C.保单错误的更正、保险金和退保金给付服务 D.保全服务、保单收展服务和全面收展服务 8.在人身意外伤害的主要特点是(A) A、投保人是否投保、向谁投保自愿 B、投保人是否投保、是否告知自愿 C、投保人是否投保、是否告知自愿 D、投保人是否投保、是否缴费自愿 9.就解释效力而言,仲裁机构对保险合同条款的解释属于(B) A.立法解释B、仲裁解释C、司法解释D、行政解释 10.在人寿保险定价的各种方法中,目前经常使用的方法是(C) A积累公式法 B.营业保费法 C.营业保费等价公式法 D.根据利润指标进行定价法 11.在人身意外伤害保险中,如果意外伤害构成了保险责任,且意外伤害导致被保险人原有 的疾病发作,进而加重后果,造成被保险人死亡或残疾,则表明意外伤害与被保险人死亡、 残疾之间的因果关系是(A) A、意外伤害是死亡或残疾的主因 B、意外伤害是死亡或残疾的次因 C、意外伤害是死亡或残疾的副因 D、意外伤害是死亡或残疾的诱因 12.在人寿保险的可抗辩期内,保险人行使可抗辩权的具体方式是(A)

高级工试题

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择(第1题~第160题,每题0.5分,共80分。) 1、职业道德是指从事一定职业劳动的人们,在长期的职业活动中形成的( )。 A 、行为规范 B 、操作程序 C 、劳动技能 D 、思维习惯 2、在市场经济条件下,促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。 A 、治安规定 B 、奖惩制度 C 、法律法规 D 、职业道德 3、企业文化的功能不包括( )。 A 、激励功能 B 、导向功能 C 、整合功能 D 、娱乐功能 4、职业道德对企业起到( )的作用。 A 、决定经济效益 B 、促进决策科学化 C 、增强竞争力 D 、树立员工守业意识 5、职业道德是人生事业成功的( )。 A 、重要保证 B 、最终结果 C 、决定条件 D 、显著标志 6、从业人员在职业交往活动中,符合仪表端庄具体要求的是( )。 A 、着装华贵 B 、适当化妆或戴饰品 C 、饰品俏丽 D 、发型要突出个性 7、职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有( )的特点。 A 、明确的规定性 B 、高度的强制性 C 、通用性 D 、自愿性 8、爱岗敬业作为职业道德的重要内容,是指员工( )。 A 、热爱自己喜欢的岗位 B 、热爱有钱的岗位 C 、强化职业责任 D 、不应多转行 9、电工安全操作规程不包含( )。 A 、定期检查绝缘 B 、禁止带电工作 C 、上班带好雨具 D 、电器设备的各种高低压开关调试时,悬挂标志牌,防止误合闸。 10、工作认真负责是( )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

2021新版化工安全教育试题

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版化工安全教育试题 Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

2021新版化工安全教育试题 一、化工行业生产工艺的特点 1、生产流程长、工艺过程复杂 危险化学品发展趋势:多样化、大型化、连续化、自动化。 危险化学品生产过程复杂,对设备安全性能以及员工的操作技能要求相当苛刻。 为全面贯彻中共中央宣传部、国家安监总局、公安部、国家广电总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联《关于开展2013年全国“安全生产月”活动的通知》(安监总政法【2013】37号精神,根据阳煤集团《关于开展2013年“安全生产月”活动的通知》安排,根据我公司即将进入试生产工作的需要,经公司研究决定,在投入试生产前,对全员进行安全知识教育。 本次安全教育培训的内容如下: 一、化工行业安全概述

二、安全生产与劳动保护知识 三、化工安全知识 四、化工行业职业卫生及防护知识 2、原料、废弃物等大都具有潜在危险 化工生产中,其原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有潜在危险。 具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性。 3、生产规模越来越大 从安全角度来看,生产规模的扩大必然带来生产潜在危险性的增加,主要表现在:对设备的处理能力、工艺参数要求更高,增加了生产过程的安全隐患;生产规模的扩大对能力的需求增加,同时也增加了能量外泄的危险;大型化必然带来连续化和自动化控制操作。 4、整个生产过程的密闭性 整个生产过程必须在密闭的设备、管道中进行,不允许有泄漏,任何一个环节出现问题都将引起重大安全事故。

保代考试题目10范文

保代考试试题 (十) 单选题 一、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,保险公司发现保险代理机构及其保险销售从业人员销售其保险产品存在违法违规行为的,应当立即予以纠正。如果保险代理机构及其保险销售从业人员拒不改正,而保险公司不立即终止与保险代理机构的委托代理关系,由中国保险监督管理委员会责令改正,逾期不改正的,给予警告,并处()。 A、1万元以下的罚款 B、2万元以上的罚款 C、3万元以上的罚款 D、5万元以上的罚款 二、发生保险事故后,如果索赔申请人不能亲自到保险公司办理,而是委托他人代为办理,则委托人必须提交的文件是()。 A、申请人填写的《出险通知书》 B、申请人填写的《索赔申请书》 C、申请人签署的《出险通知授权委托书》 D、申请人签署的《理赔授权委托书》 三、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,保险销售从业人员管理档案登记的要求是()。

A、合理、合规、合法 B、及时、有效、便利 C、准确、规范、全面 D、及时、准确、完整 四、报名参加保险销售从业人员资格考试所要求的最低学历为()。 A、初中 B、高中 C、大专 D、大学本科 五、保险销售从业人员执业证书持有人的执业地域范围为()。 A、持有人的户籍所在地 B、持有人的工作所在地 C、持有人所在保险公司的经营区域 D、持有人的保险销售从业人员资格证书规定的从业地域范围 六、在风险管理中,以下方式属于财务型风险管理技术的是()。 A、避免 B、预防 C、自留 D、抑制 七、保险合同生效后,保险标的危险程度显著增加时,被保险人未履行危险增加通知的义务,保险人对因危险程度显著增加而导致的保险标的损失,可以采取的正确方式是()。

汽车维修高级工试题库2

汽车修理工高级理论知识试卷2 一、单项选择题 1.在启动柴油机时排气管不排烟,这时将喷油泵放气螺钉松开,扳动手油泵,观察泵放气螺钉是否流油,若不流油或有气泡冒出,表明()。 A、低压油路有故障 B、高压油路有故障 C、回油油路有故障 D、高、低压油路都有故障 2.柴油机启动困难,应从喷油时刻、燃油雾化、()等方面找原因。 A、压缩终了时的汽缸压力温度 B、手油泵 C、燃油输送 D、喷油驱动联轴器 3.变速器输出轴()拧紧力矩为100 N·M。 A、螺钉 B、螺母 C、螺栓 D、任意轴4.手动变速器总成竣工验收时,进行无负荷试验时间各挡运行应大于()min。 A、5 B、10 C、15 D、20 5.职业素质是()对社会职业了解与适应能力的一种综合体现,其主要表现在职业兴趣、职业能力、职业个性及职业情况等方面。 A、消费者 B、生产者 C、劳动者 D、个人 6.行驶中,声响杂乱无规则,时而出现金属撞击声,说明()。 A、中间支承轴承内圈过盈配合松旷 B、中间轴承支承架固定螺栓松动 C、万向节轴承壳压紧过甚,使之转动不灵活 D、传动轴万向节叉等速排列破坏 7.下列不应属于汽车维修质量管理方法的是()。 A、制定计划 B、建立质量分析制度 C、制定提高维修质量措施 D、预测汽车故障 8.用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承的承孔的同轴度,其误差应不大于()mm。 A、B、0.02 C、D、 9.选择免维护电池的原则,主要有按需选择、安全、()三方面考虑。 A、价格 B、性能 C、寿命 D、性价比10.风窗洗涤装置按照控制方式不同分为()、脚踏控制、和电机驱动式三种。 A、手动控制 B、开环控制 C、闭环控制 D、自动控制11.转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后,要对其进行()的调整。 A、紧固 B、间隙 C、预紧度 D、测隙 12.下列哪种现象属于制动拖滞()。 A、汽车行驶时,有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象,即前轮摆振 B、轮胎胎面磨损不均匀,胎冠两肩磨损,胎壁擦伤,胎冠中部磨损 C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶,若稍微放松方向盘,汽车便自行跑向一边 D、踏下制动踏板感到高而硬,踏不下去。汽车起步困难,行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时,尚有制动感觉 13.液压泵分为()齿轮泵、柱塞泵、螺杆泵等四种。 A、叶片泵 B、高压泵 C、低压泵 D、喷油泵14.游标卡尺测量工件某部位外径时,卡尺与工件应垂直,记下()。 A、最小尺寸 B、平均尺寸 C、最大尺寸 D、任意尺寸15.QFC—4型测功仪是检测发动机()的测功仪器。 A、无负荷 B、有负荷 C、大负荷 D、加速负荷

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

安全培训 化工安全教育试题

化工安全教育试题 一、化工行业生产工艺的特点 1、生产流程长、工艺过程复杂 危险化学品发展趋势:多样化、大型化、连续化、自动化。 危险化学品生产过程复杂,对设备安全性能以及员工的操作技能要求相当苛刻。 为全面贯彻中共中央宣传部、国家安监总局、公安部、国家广电总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联《关于开展2019年全国“安全生产月”活动的通知》(安监总政法【2019】37号精神,根据阳煤集团《关于开展2019年“安全生产月”活动的通知》安排,根据我公司即将进入试生产工作的需要,经公司研究决定,在投入试生产前,对全员进行安全知识教育。 本次安全教育培训的内容如下: 一、化工行业安全概述 二、安全生产与劳动保护知识 三、化工安全知识 四、化工行业职业卫生及防护知识 2、原料、废弃物等大都具有潜在危险 化工生产中,其原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有潜在危险。 具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性。 3、生产规模越来越大

从安全角度来看,生产规模的扩大必然带来生产潜在危险性的增加,主要表现在:对设备的处理能力、工艺参数要求更高,增加了生产过程的安全隐患;生产规模的扩大对能力的需求增加,同时也增加了能量外泄的危险;大型化必然带来连续化和自动化控制操作。 4、整个生产过程的密闭性 整个生产过程必须在密闭的设备、管道中进行,不允许有泄漏,任何一个环节出现问题都将引起重大安全事故。 包装物、包装规格、储存、运输、装卸。 二、化工行业生产事故特点: 易发性 突发性 复杂性 连续性 扩散性 处置难度大 损失严重 三、安全在化工生产中的地位 政府对危险化学品生产中安全工作高度重视; 安全生产是化工生产的前提; 安全生产是化工生产效益的保障 一、安全生产的基本方针

保代考2012年全真模拟试题试题三

全真模拟试题(三) 1、在保险期限角度来看,目前我国保险公司开办的公路旅客意外伤害保险、旅游保险、索道游客意外伤害保险、游泳池人身意外伤害保险、大型电动玩具游客意外伤害保险等属于()。 A、一年期意外伤害保险 B、临时性意外伤害保险 C、极短期意外伤害保险 D、超长期意外伤害保险 2、依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,因保险合同纠纷提起的诉讼,其管辖法院通常是被告所在地或()。 A、保险标的人民法院所在地 B、保险公司所在地 C、被保险人所在地 D、投保人所在地 3、在各种合同形态中,合同双方当事人互相有权利、承担义务的合同叫做()。 A、附和合同 B、射幸合同 C、双务合同 D、有偿合同 4、根据我国消费者权益保护法的规定,国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的,情节严重,构成犯罪的,将受到的处罚为()。 A、其所在单位或者上机机关给予行政处分 B、依法追究刑事责任 C、承担民事赔偿责任 D、承担间接责任 5、可以对不正当竞争行为进行监督检查的主体应是()。 A、村级以上监督检查部门 B、处级以上监督检查部门 C、镇级以上监督检查部门 D、县级以上监督检查部门 6、张三将自己的一艘船向保险公司投保了船舶保险,保险金额为2000万元,保险期限一年。投保5个月后,张三将船舶的30%转让给李四,保险公司同意并对合同进行了批改,投保8个月后船舶触礁沉默,在保险赔偿上,保险人的正确处理方式是()。 A、赔偿李四1400万元 B、赔偿张三2000万元 C、赔偿张三、李四各1000万元 D、赔偿李四600万元、张三1400万元 7、在人寿保险经营过程中,保险人实际收取的保险费称为()。 A、储蓄保费 B、附加保费 C、营业保费 D、纯保险费 8、下列信息源中,属于保险核保信息来源途径的是()。 A、保险人签发的保险单 B、保险人签发的保险凭证 C、投保人执业证明 D、投保人填写的投保单 9、从法律效力来看,保险合同中默示保证与明示保证的关系表现为()。 A、默示保证的法律效力大于明示保证 B、默示保证的法律效力小于明示保证 C、默示保证的法律效力等同于明示保证 D、以明示保证的法律效力为主,默示保证为辅 10、在我多国,海水养殖主要集中在沿海地区的浅海和滩涂,因此其面临的风险主要是()。 A、火灾、疾病、异常海潮、海水淡化或海水污染等造成的损失 B、洪水、地震、异常海潮、海水淡化或海水污染等造成的损失 C、台风、海啸、异常海潮、海水淡化或海水污染等造成的损失 D、台风、泥石流、异常海潮、海水淡化或海水污染等造成的损失 11、在人寿保险定价过程中,其保费的计算基础是()。 A、各个年龄的死亡率 B、各个年龄的平均寿命 C、各个年龄的生存人数 D、各个年龄的死亡人数 12、团体人寿保险计划作为整个雇员福利项目的一部分,在绝大多数情况下,保险合同应当()。 A、充分体现被保险人的要求 B、充分体现法人代表的要求 C、充分体现投保团体的要求 D、充分体现受益人的要求

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

化工安全考试题库

化工安全考试题库 一、填空题 1. 化工从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 2. 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 3. 依照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。 4. 我国《安全生产法》是2002年11月1日开始实施的。 5. 火灾发生的三个必备条件是可燃物、助燃剂、着火源。 6. 受压容器严禁超温、超压、超负荷。 7. 从事高处作业的单位必须办理高处作业证。 8. 设备内作业必须有专人监护,监护人员不得离开。 9. 我国安全生产的方针是安全第一、预防为主? 10. 预防伤亡事故三不伤害是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 11. 我国消防工作的方针是预防为主、防消结合 12. 化工企业安全生产的特点是高温高压、有毒有害、易燃易爆易腐蚀 13. 三级安全教育指是指厂级安全教育、车间级安全教育、班组安全教育? 14. 灭火的四种方法是冷却法、隔离法、窒息法、抑制法? 15. 人体中毒的途径有呼吸系统(呼吸道、吸入)、消化系统(消化道、食入)、皮肤吸收 16. “三违”指违章作业、违章指挥、违反劳动纪律

17. 设备上的安全泄放装置主要有安全阀、爆破片(防爆板)、易熔塞。 18. 爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:(一定的浓度)和(足够的火花能量)。 19. 一氧化碳的工业卫生允许浓度是(≤30mg/m3(30ppm)),用(白色5#)的滤毒罐防护。 20. 当干粉灭火器的压力表指针指向(红)区时,必须要更换。 电气事故包括人身事故和设备事故。 21. 挖掘作业时坑体内必须至少有两个上/下的通道。 22. 挖掘出来的泥土不应堆积在挖掘体旁边,堆放点离挖掘体的距离应大于挖掘深度,至少超过1米,而且堆积高度不得超过1.5米。 23. 所有从事或近距离接触可能会产生扬尘(包括灰尘)、有害射线或化学物飞溅的工人都必须佩带安全眼镜。 24. 气压、气液组合试验及压力高于2.5 MPa的液压试验应安装安全阀,安全阀的设定值应不超过设备试验压力的110%或试验压力加340KPa, 对试验系统进行维修前须先卸压。 25. 用火单位在有限空间内施工作业用火,应采用可燃气体分析仪对其存在可燃介质(包括爆炸性粉尘)进行检测,其含量必须低于该介质与空气混合物的爆炸下限的10%(体积),且有限空间内氧含量19.5~23.5%(体积)。 26. 氧气和乙炔软管在不使用时应盘起来并存放在适当的地方。每次使用后应关闭气瓶上的阀门扣好瓶阀盖,并释放调节阀和软管的压力。不允许油或油脂接触氧气瓶和软管接头。 27. 氧气瓶和乙炔瓶必须分别单独地存放。在现场上的氧气瓶和乙炔瓶至少应间隔6米

相关文档