文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基处理题库

地基处理题库

地基处理题库
地基处理题库

排水固结法的核心是由

简答题:

1 地基处理的目的是改良地基土的工程特性,主要表现在哪些方面?No1

答案:提高地基的抗剪强度降低地基土的压缩性

改善地基土的透水特性改善地基的动力特性

改善地基土的不良地基特性

2 换土垫层法中垫层的作用有哪些?No3

答案:(1)提高持力层的承载力;(2)减少沉降量;

(3)加速软弱土层的排水固结;(4)防止冻胀;

(5)消除膨胀土的胀缩作用。

3换土垫层法中的垫层设计有哪些内容No3

答案:1 垫层的厚度的确定 2 垫层宽度的确定

3垫层承载力的确定4沉降计算

5 垫层材料的选用

4预压法竣工验收检验应符合哪些规定:

答案:(1)排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求。

(2)应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。必要时,尚应进行现场载荷试验,试验数量不应少于3点。

5复合地基的概念是什么?

答案:是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。

6砂桩在松散砂土和软粘土中的作用有哪些?

答案:一、在松散砂土中的作用(1)挤密作用;(2)振密作用

二、在软黏土中的作用(1)置换作用;(2)排水作用

7 试述碎石桩法的施工质量控制中“三控”的内容?

答案:水控:水量和水压

电控:控制加料振密过程中的密实电流。

料控:注意加料不要过猛,原则上要“少吃多餐”

8 石灰桩法的物理加固作用有哪些方面?

答案:1 挤密作用 2 桩和地基土的高温效应

3 置换作用

4 排水固结作用

5 加固层的减载作用

9 石灰桩法的化学加固作用有哪些方面?

答案:1 桩体材料的胶凝反应

2 石灰与桩周土的化学反应

(1)离子化作用(熟石灰的吸水作用)(2)离子交换(3)固结反应(4)石灰的碳酸化10 水泥土的固化原理表现在哪些方面?

答案:1 水泥的水解水化反应

2 离子交换和团粒化作用

3 水泥的凝结和硬化

4 碳酸化作用

11 影响水泥土抗压强度的因素有哪些?

1 水泥掺入比2龄期3水泥登记4土样含水量5有机质含量6外加剂7粉煤灰

12夯实水泥土桩和水泥土搅拌桩的区别有哪些

答案:1 前者孔外拌和,孔内夯实成桩后者将水泥浆喷入土中搅拌成桩

2 前者桩长均匀,强度稳定后者桩长和强度离散性大,与周围土层有关。

3前者加固机理有胶结和密实两种,后者仅有胶结

4前者强度大于后者。

13高压喷射注浆法的特定有哪些?

答案:1可用于即有和新建工程 2 施工简便3可控制固结体形状

4 可垂直、倾斜和水平喷射5耐久性好6料源广7设备简单

14褥垫层有哪些作用

答案:(1)保证桩土共同承担荷载 2 调整桩土荷载分担比

3 减少基础底面的应力集中。(4)调整桩土水平荷载的分担,

计算题

砂桩

1 某天然地基的承载力为100kPa,采用砂桩处理地基。砂桩的承载力为300kPa,要求砂桩加固后复合地基的承载力达到150kPa,若砂桩的直径D=40cm,并按正方形布置,求砂桩的间距答案p121

=1.45g/cm3,土粒比重Gs 2某建筑物建在较深的细砂土地基上,细砂的天然干密度

d

=2.65,最大干密度为1.74g/cm3,最小干密度为1.3g/cm3,拟采用锤击沉管砂桩加密加固地基,砂桩直径d =600mm,采用正三角形布置,为了消除地基土的液化可能,要求加固以后的细砂的相对密度Dr≥70%。

(1)为了消除地基土的液化可能,松砂地基挤加密后比较合适的孔隙比e1应为多少(2)要求松砂地基挤加密后的孔隙比e1=o.6,则砂桩的中心距为多少

碎石桩

1.某工程采用复合地基处理、处理后桩间土的容许承载力f ak=339kPa,碎石桩的容许承载力fpk=910kPa,桩径为2m,桩中心距为3.6m、梅花形布置。桩、土共同工作时的强度发挥系数均为1,试求处理后复合地基的容许承载力fap,k。

2.振冲碎石桩桩径0.8m,等边三角形布桩,桩距2m,现场载荷试验结果复合地基承载力特征值为fspk=200kPa,桩间土承载力特征值为fsk=150kPa,试求桩土应力比。

d=0.8

de=1.05*2=2.1

m=0.145

200=0.145fpk+0.855*150

fpk=494.8

n=494.8/150=3.3

高压喷射注浆法

1.某建筑场地,采用高压喷射注浆桩复合地基,要求复合地基承载力特征值达到25OkPa,拟采用的桩径为o.5m,单桩承载力特征值为356.2kN,桩间土的承载力特征值为120kPa,承载力折减系数=o.25,若采用等边三角形布桩,试计算喷射注浆桩的桩间距( )。250=(356.2/(3.14*0.25/4))*m+0.25*120*(1-m)

1815m+30-30m=250 m=0.1232 de=1.424 s=1.424/1.05

A.O.94m B.1.36m C.2.15m D.3.79m

单选题

多选题

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第二章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 B 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—砂井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。

(完整word版)地基处理考试复习题

综合测试试题一 一、名词解释:(20分) 1.地基处理 2.复合地基 3.碎石桩 4.桩土应力比 5.面积置换率 6.掺入比 7.加筋土挡墙 8.土工聚合物 9.托换技术 10.土钉 1.地基处理:在天然地基较弱的情况下,不能够满足地基强度和变形等要求,则预先要经过人工处理以后再建造基础的地基加固方法。 2.复合地基:由两种刚度(或模量)不同的材料(桩体和桩间土)所组成,在相对刚性基础下,两者共同分担上部荷载并协调变形(包括剪切变形)的地基。 3.碎石桩:是一种粗颗粒土桩,具体是指用振动﹑冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石挤压土孔中,形成大直径的由碎石所构成的密实桩体。 4.桩土应力比:在外荷载作用下,复合地基中桩体的竖向平均应力与桩间土的竖向平均应力的比值。它是复合地基中的一个重要设计参数,它关系到复合地基承载力和变形的计算。5.面积置换率:在外荷载作用下,复合地基中桩身截面面积与影响面积的比值。 6.掺入比:是指掺加水泥浆的重量与被加固软土的重量的百分比。 7.加筋土挡墙:由填土中布置的一定量的带状拉筋以及直立的强面板三部分所组成的一个整体复合结构。 8.土工聚合物:是岩土工程领域的新型建筑材料,是由聚合物形成的纤维制品的总称,而这些材料都是由聚酰胺纤维(尼龙)﹑聚酯纤维(涤纶)﹑聚丙烯腈(腈纶)和聚丙烯纤维(丙纶)等高分子聚合物加工而合成的。 9.托换技术:指解决对原有建筑物的地基需要处理和基础需要加固或改建等问题;解决在原有建筑物基础下需要修建地下工程以及邻近建造新工程而影响原有建筑物的安全等问题 的技术总称。 10.土钉:是将拉筋插入土体内部,拉筋尺寸小,全长度与土粘结,并在破面上喷射混凝土,从而形成土体加固区,其加固类似于重力式挡墙,用以提高整个边坡的稳定性,适用于开挖支护和天然边坡的加固治理,是一种实用的原位岩土加筋技术。

地基处理作业..()

第四章地基处理例题1: 某独立基础尺寸为1.5×1.2m2基底埋深为1.0m,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的荷载为252KN,其他资料如图4.1.1-1,现拟采用1.0m厚的灰土垫层进行处理,灰土重度为19.8KN/m3。 (1) 垫层底面处自重应力值为: (A)36KPa; (B)37.8KPa; (C)39.6KPa ; (D)40KPa; (2) 垫层底面处附加应力值为: (A)44.1KPa; (B)55.1KPa; (C)64.2KPa ; (D)72.6KPa; (3) 垫层底面处径深度修正的地基承载力特载值为: (A)100KPa; (B)108KPa; (C)115KPa ; (D)120KPa; (4) 下卧层承载力是否满足要求: (A)满足; (B)不满足; (5) 垫层底面尺寸不宜小于: (A)1.7×2.0m2; (B) 1.8×2.1m2; (C) 2.5×2.2m2; (D) 2.6×2.3m2; 解: (1) 垫层底面处(2.0m)自重应力p cz: (2) 垫层底面处的附加应力p z: 基础底面处的自重应力p c: 荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力p k:

灰土垫层厚度z 为1.0m ,基础宽度b=1.2m,z/b=1/1.2=0.83>0.5,取压力扩散角θ=28°。 垫层底面处的附加应力p z : (3) 垫层底面处径深度修正后的地基承载力特征值f az : 根据规范3.0.4条,取ηb =0,ηd =1.0 (4) 下卧层承载力验算: 下卧层验算满足要求。 (5) 垫层底面尺寸: 垫层底面宽度'b : 垫层底面长度'l : 垫层底面尺寸不宜小于23.26.2m ?。 答案:(1) (B); (2) (A); (3) (B); (4) (A); (5) (D)。 例题解析: 1. 确定垫层厚度z 时可分2种情况,a. 当软弱层厚度较小时, 应全部换垫,z 应取基础底面软弱土层底面的深度;b. 当软弱下卧层较厚时,应根据az cz z f p p <+的原则确定z 。 一般情况下,z 不宜小于0.5m ,也不宜大于3.0m 。 2. 计算垫层底面处的附加应力时,采用应力扩散法计算,对条 形基础,只考虑宽度方向的应力扩散,扩散后的应力分布宽度为θztg b 2+;对于矩形基础,在长度及宽度2个方向的应力扩散均应考虑,扩散后的应力分布面积为)2)(2(θθztg l ztg b ++。 3. 附加应力在垫层中的扩散角与垫层材料的性质及垫层厚度z

地基处理选择题大全·

1、夯实法可适用于以下哪几种地基土?ABF (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 2、排水堆载预压法适合于:CE (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)饱和粘性土 (D)湿陷黄土 (E)冲填土 3、对于饱和软粘土适用的处理方法有:DEF (A)表层压实法 (B)强夯 (C)降水预压 (D)堆载预压 (E)搅拌桩 (F)振冲碎石桩 4、对于松砂地基适用的处理方法有 :ACDH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)碾压 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 5、对于液化地基适用的处理方法有:ACH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 6、对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有:ADEFI (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 7、土工合成材料的主要功能有:ABCD (A)排水作用 (B)隔离作用 (C)反滤作用 (D)加筋作用 (E)置换作用 10、可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有:BDE (A)砂垫层 (B )灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 14、某复合地基,桩截面积为p A ,以边长为L 的等边三角形布置,则置换率为:B (A)p A /2L (B)1.15p A /2L (C)1.5p A /2L 15、某复合地基,桩径为d ,以边长为L 的正方形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /2L (B)2d /2L (C)1.152d /2L 16、某复合地基,桩径为d ,以纵向间距1s 和横向间距2s 的矩形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /21s s (B)2d / 21s s (C)1.152d /21s s 17、一小型工程采用振冲置换法碎石桩处理,碎石桩桩径为0.6m ,等边三角形布桩,桩距

地基处理与桩基础工程考试题目(附答案)整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1 预制桩强度达到 70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到 100 设计 强度时方可运输。 2 钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以 设计标高作为参考。 3 在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用及邻近建筑物结构 地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设、中间向四周打。 4 沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法、反 插法法施工。 5 护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成孔时引导钻头钻进方向。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A.端承摩擦桩 B. 摩擦桩 C. 摩擦端承桩 D. 端承桩 2 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B.设置防震沟 C.采取有远到近的沉桩顺序 D.控制沉桩速率 3 预制桩的垂直偏差应控制的范围是( A )。 A.1﹪之内 B.3﹪之内 C.2﹪之内 D.1.5﹪之内 4 施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是(D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 .静力压桩 5 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A.反插法 B.复打法 C.单打法 D.A和B都可 6 钻孔灌注桩属于( C)。 A、挤土桩 B、部分挤土桩 C、非挤土桩 D、预制桩 7 为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A.轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D. .重锤高击

地基处理工程实例

某住宅小区地基处理方案分析 每一种地基处理方法都有一定的局限性,地基处理方案的优选则需要大量的调研,收集资料了解目前该地区常采用的地基处理方法;认真分析建筑场地的工程地质与水文地质条件,针对该场地的具体条件,以及建筑物对地基承载力的要求,提出多种地基处理方案;从方案的技术可行性、对环境的影响、施工工期、以及工程造价等多个方面对这些方案进行比较;最终确定最优方案;对优选方案提出具体设计、施工及质量检测的建议。 1 工程与地质概况 1.1工程概况 拟建中的某住宅小区位于青岛市东西快速路以南,该小区一期工程由多栋5~6层住宅组成,为框剪结构住宅,不设地下室,基础埋深及基础型式待定。由于该建筑物地基表土层由3.30~5.10米厚人工堆积层(主要为房渣土)组成,必须经过地基处理后方可作为建筑物地基持力层,要求处理后的复合地基承载力标准值≥160KPa,建筑物整体沉降量不大于80mm。 1.2地质概况 (1)地形地貌 拟建场区地形基本平坦,地面标高31.77~32.66m。场区原为采砂坑,目前已填平。地下水埋深1.60~2.10m。 (2)地层土质分布见表1: 表1 场地地层分布 类型层号土层名称 厚度或 标高 (m) 强度 压缩模 量(M P a) 波速 υs 承载 力标 准值 (K P a) 人工 堆积层① 房渣土(含砖块、 碎石) 3.3~ 5.10 中152 ① 1粘质粉土、粉质粘 土(含砖渣) 0.0~3.4较软 5.2 新近 沉积层② 圆砾(含砂约3 0%) 0.0~ 2.1 较硬266250 ②1 中、细砂较硬266180②2细、粉砂中较软160

②3 细、粉砂较硬第 四 纪沉积层③ 粉质粘土、粘质粉 土 标高2 7.51~ 26.28 以下 中较软 9.1243160 ④ 1粘质粉土、粉质粘 土 中较硬15.0247180 ③2砂质粉土、粘质粉 土 较硬25.4243220 ③3重粉质粘土、粘土 较硬 6.6247/24 3 140 ⑤ 粉质粘土、重粉质 粘土标高22.62~21.0 以下 较硬16.8 308/24 7 220 ④1粘质粉土、砂质粉 土较硬中19.6 274/24 7 250 ④2重粉质粘土、粘土 较硬18.8/1 3.0 274/24 7 ④3 细砂较硬308 由表一可知:人工堆积层不能直接作为建筑地基持力层,必须进行地基处理后才能作为持力层,而且处理深度应穿过人工堆积层,处理到新近沉积层内。 2 房渣土的工程性质 房渣土是一种含有大量建筑垃圾如碎石、碎砖、瓦砾和混凝土块的杂填土。其主要工程性质为:密实程度不均匀,成份复杂,有较大的空隙,且充填程度不一,排列无规律。密实程度直接牵涉到地基承载力指标与沉降量的大小。由于房渣土的不均匀会导致地基的不均匀沉降,所以需要对其进行地基处理。 3 地基处理技术难度 (1)房渣土处理深度达6米。 (2)房渣土成份复杂、颗粒粒径较大(有大块的混凝土块)、钻孔难度较大、地下水水位较高。 (3)场地处在城市中,离居民区较近。 4 地基处理方案选择 (1)强夯方案 根据目前国内外强夯技术,最大处理深度能达到10m左右。但是高能量强夯造成的振动对周边居民及其环境会带来严重影响。

地基处理选择题

地基处理选择题 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用(A )来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用(B )方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用(D)来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是(C)。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到(C)m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~20 D.6~40 6.水泥粉煤灰碎石桩简称(B )。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 7.水泥粉煤灰碎石桩是处理(A )地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 8.深层密实法中的振冲法又称(B )。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 9.振冲桩适用于加固(D)地基。 A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 10.深层搅拌法是利用(C )做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 11.以下哪些地基加固方法属于复合地基加固(B) (1)深层搅拌法(2)换填法(3)沉管砂石桩法(4)真空预压法(5)强夯法 A 选(1)和(2); B 选(1)和(3); C 选(4)和(5); D 选(1)和(5); 12.换填法不适用于如下哪几种地基土(C) A湿陷性黄土;B杂填土;C深层松砂地基;D淤泥质土; 13.砂井堆载预压法不适合于(A) A砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D冲填土; 14.强夯法不适用于如下哪种地基土(C) A软散砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D湿陷性黄土; 15.对于松砂地基最不适用的处理方法(D) A强夯;B预压;C挤密碎石桩;D真空预压; 16.下列哪种方法不属于化学加固法() A砂桩挤密法;B粉喷桩法;C 深层水泥搅拌桩法;D高压喷射注浆法; 17.砂井或塑料排水板的作用是() A预压荷载下的排水通道;B提交复合模量;C起竖向增强体的作用;D形成复合地基; 18.经大量工程实践和实验研究,CFG桩法中褥垫层的厚度一般取为() A 5~10cmB10~30cm C30~50cm D 50~100cm

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第2章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 D 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。 A.10mm B.20mm C.50mm D.25mm

一建常用的地基处理方法自测题含答案

一建常用的地基处理方法自测题含答案 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用()方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法

D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是()。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法所用起重机械的重锤重量一般为()。 A.8~40 B.8~30 C.9~30 D.9~40 6.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到()m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~30 D.6~40 7.水泥粉煤灰碎石桩简称()。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 8.水泥粉煤灰碎石桩是处理()地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 9.深层密实法中的振冲法又称()。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 10.振冲桩适用于加固()地基。

A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 11.深层搅拌法是利用()做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 二、多项选择题 1.地基处理就是为了()。 A.对地基进行必要的加固或改良 B.提高地基土的承载力 C.提高建筑的抗震等级 D.保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降 E.消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力 2.下列属于常用的人工地基处理方法的有()。 A.换土垫层法 B.重锤表层夯实 C.排水灌浆法 D.强夯、振冲、砂桩挤密法 E.深层搅拌、堆载预压、化学加固法

地基处理习题

第1章 概述 说明:下列各题均为不定项选择题。 【1-1】地基处理所面临的问题有: (A) 强度及稳定性问题 (B)压缩及不均匀沉降问题 (C)渗漏问题 (D)液化问题 (E)特殊土的特殊问题 【1-2】我国的《建筑地基基础设计规范》中规定: 软弱地基就是指压缩层主要由哪些土构成的地基。 (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)冲填土 (D)杂填土 (E)其他高压缩性土层 【1-3】夯实法可适用于以下哪几种地基土? (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 【1-4】对于液化地基适用的处理方法有: (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 【1-5】对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有: (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 【1-6】可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有: (A)砂垫层 (B)灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 第2章 换填法 【2-1】换填法中粉质粘土垫层和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在: (A)最优含水量±op w 4% (B) 最优含水量w op (C) 最优含水量±op w 2% (D) 最优含水量±op w 10% 【2-2】垫层的主要作用有: (A)提高地基承载力 (B)减少沉降量 (C)加速软弱土层的排水固结

(D)防止冻胀(E)消除膨胀土的胀缩作用 【2-3】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为10.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.6m (B)1.2m (C) 1.8m (D)2.3m 【2-4】换填法的处理深度通常宜控制在多少以内? 但也不宜小于多少? (A)3m (B)5m (C)1.5m (D)0.5m 【2-5】各种材料的垫层设计都近似的按哪种垫层的计算方法进行计算? (A)土垫层(B)粉煤灰垫层(C)干渣垫层(D)砂垫层 【2-6】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为8.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.85m (B)1.56m (C)2.13m (D)2.55m 【例题2-7】砂垫层施工控制的关键主要是: (A)虚铺厚度(B)最大干密度(C)最优含水量 【2-8】对现场土的压实,应以哪些指标来进行检验? (A)压实系数(B)施工含水量(C)铺填厚度 【2-9】对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂石垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法(B)贯入仪(C)静力触探(D)轻型动力触探(E)标准贯入试验(F) 重型动力触探 【2-10】对砂石、矿渣垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法 (B)贯入仪 (C)静力触探 (D)轻型动力触探 (E)标准贯入试验 (F) 重型动力触探 第3章深层密实法 3.1 强夯与强夯置换 【3.1-1】对饱和土强夯时, 夯坑形成的主要原因为: (A)土的触变性(B)土中含有少量气泡的水(C)土中产生裂缝(D)局部液化 【3.1-2】强夯法加固粘性土的机理为:加固非粘性土的机理为:

地基处理方案选择

地基处理方案选择 在确定地基处理方案时,根据地质情况的不同、建(构)筑物的承载条件需要以及各种处理方案的成本比对,选择既能达到要求,成本又较低的处理方法。 1.物理性质 粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0~2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点--低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 2.力学性质 软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。 软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa,最大可达45MPa,压缩指数约为0.35-0.75。通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5~10-8cm/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。

3.工程特性 软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。 杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。 4.对应措施 结合本工程地基土的具体特征,施工现场采取了以下措施: 利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。 施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。 5.换土垫层 就是将独立基础下面一定厚度的软弱土层挖除,然后以中砂、粗

常州工学院地基处理试题C

地基处理(C卷)答案 2007/2008学年第二学期,班级:05土一、05土二;课程代码:04020940 (开卷) 一、名词解释(6小题,每题3分,共18分) 1、换填垫层法 答:换土垫层法是将基础下一定深度内的软弱土层挖去,回填强度较高的砂、碎石或灰土等(1分),并夯击、碾压至密实的一种地基处理方法。 (2分) 2、复合地基 答:复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料(1分),加固区是由基体(天然地基土体或或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成。整个地基的承载力与变形都与二者有关,二者共同承受基底荷载。(2分) 3、加筋法 答:加筋法是在土中加入条带、纤维或网格等抗拉材料(1分),依靠它改善土的力学性能,提高土的强度和稳定性的方法。(2分) 4、劈裂灌浆法 答:劈裂灌浆是指在压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动(1分),使其沿垂直于小主应力的平面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,形成新的裂隙或孔隙,浆液的可灌性和扩散距离增大,而所用的灌浆压力相对较高。 (2分) 5、挤密土桩和灰土桩 答:土、灰土或石灰、粉煤灰混合物(简称二灰)挤密桩是利用沉管、冲击、爆破等方法将钢管打入土中侧向挤密成孔,然后在孔中分层填土、灰土或二灰土,夯实而成的桩(2分),它与周边土共同组成复合地基,承受上部荷载。(1分) 6、锚杆静压桩纠偏法 答:利用锚杆固定压桩架及构筑物所能发挥的自重荷载作为压桩反力,通过电动液压千斤顶将预制短桩段从基础中预留或开凿的压桩孔内逐段压入土层(1分),当压入的桩达到预定的深度和拟定的承载力时,用微膨胀早强混凝土将桩与建筑物基础连在一起,使上部结构的部分荷载通过桩传给地基较深较好的持力层,以减轻其负载,从而达到控制建筑物过大沉降及不均匀沉降的目的。(2分) 二、填空题(12个空,每空1分,共12分) 1、特殊土地基带有地区性特点,它包括软土、湿陷性黄土、红粘土和冻土等地基。 2、饱和土的强夯加固机理可分为加载阶段、卸载阶段和动力固结三个阶段。 3、任何加筋土结构都需要三种基本材料:土和填料、筋材和墙面及护面(有必要时)。 4、对于灌浆理论,按灌浆原理可分为渗透灌浆、压密灌浆、劈裂灌浆和电动化学灌浆。 三、简答题(4小题,每题10分,共40分) 1、简述强夯法施工技术参数有哪些?并说明强夯法施工主要步骤和施工要点? 答:强夯法施工技术参数有:(1)有效加固深度和单位夯击能;(2)夯击点的布置及间距; (3)单点夯击击数与夯击遍数;(4)夯击间隔时间;(5)垫层设计。 (3分)强夯法施工主要步骤:⑴平整场地,放线、埋设水准点和各夯点标桩;⑵标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;⑶起重机就位,并使夯锤对准夯点;⑷测量夯前锤顶高程;⑸起吊夯锤到预定高度,脱钩;⑹重复⑸,按设计规定完成夯击次数;⑺重复⑶~⑹完成第一遍全部夯点的夯击;⑻推平夯坑,并测量场地标高;⑼按设计完成全部夯击遍数,测量夯后场地标高。 (4分)强夯法施工要点:⑴为减少对周边环境和建筑物的影响,应采取防振措施;⑵按规定起锤高度、

最新地基处理习题解答

地基处理习题解答

1.某工程采用换填垫层法处理地基,基底宽度为10m ,基底下铺厚度 2.0m 的灰土垫 层,为了满足基础底面应力扩散要求,试求垫层底面宽度。(12m) (解) z /6=2/10=0.2,灰土028=θ 垫层底面宽度 m z b 1228tan 221028tan 2b 00=??+≥+=' 2.某工程采用振冲法地基处理,填料为砂土,桩径0.6m ,等边三角形布桩,桩间距 1.5m ,处理后桩间土地基承载力特征值kpa 120f ak =,试求复合地基承载力特征值。 (桩土应力比n =3)。(kpa 8.154f spk =) 3.一辆重车的总重力为300kN ,按横向分布两辆车,单辆车荷载分布长度 5.6m ,荷 载分布宽度5.5m ,如果将相应的车辆荷载换算成为底面积相同,重度为18.2kN /m 3 土柱的当量高度,试计算当量高度。(h=1.07m) (解) 一辆车的平均压力 kpa 74.95 .56.5300p =?= 二辆车平均压力kpa 48.19274.9p =?= 当量高度m h rh 07.1,48.19== 4.某饱和黏土,厚H=6m ,压缩模量MPa E s 5.1,地下水位和地面相齐,上面铺 设80cm 砂垫层(r =18kN /m 3)和设置塑料排水板,然后用80kPa 大面积真空预

压3个月,固结度达85%,试求残余沉降(沉降修正系数取1.0,附加应力不随深 度变化)。(57mm) m H rh H P s 378.01500 80E S =+==∞ m s s t 32.085.0=?=∞ 残余沉降 mm s s t 57=-∞ 5.某场地天然地基承载力特征值kpa 120f ak =,设计要求砂石桩法地基处理后复合地 基承载力特征值达160kPa ,桩径0.9m ,桩间距1.5m ,试求砂石桩桩体单桩承载 力特征值。(261.8kpa) 4.62 某松散砂土地基,处理前现场测得砂土孔隙比e =0.81,砂土最大、最小孔隙比分 别为0.9和0.6,采用砂石法处理地基,要求挤密后砂土地基相对密实度达到0.8, 若桩径0.7m ,等边三角形布桩,试求砂石桩的间距(1.1=ζ)。(s=2.54m) [解] 砂石桩间距 4.56 某场地采用预压排水固结加固软土地基,软土厚6m ,软土层面和层底均为砂层, 经一年时间,固结度达50%,试问经3年时间,地基土固结度能达多少?

地基处理复习题(必考题)

卷 一.单项选择题 1.换填法适用于() A. 所有的土层都适用换填法 B. 全部软弱土 C. 部分软弱土 D. 膨胀土 2.砂井或塑料排水板的作用是() A.预压荷载下的排水通道 B.提高复合模量 C.起竖向增强体的作用 D.形成复合地基 3.在采用砂石材料的换填垫层法中,在验算垫层底宽度时,当25.0/

地基处理试题

【例题2-8】某建筑物矩形基础,长1.2m ,宽1.2m ,埋深1.0m ,上部荷载作用于基础 底面的荷载为144kN ,允许沉降为25cm ,基础及基础上土的平均重度为20kN/m 3,地下水埋 深1m ,场地地层分布如图。采用砂垫层法对地基进行处理,砂垫层的厚度为1m ,应力扩散 角为250,承载力为160kPa, 压缩模量为20MPa 。 (1)垫层底面处附加应力为: (A)57.4kPa (B)32.3kPa (c)68.9kPa 15.6kPa 【正确答案】B (2)垫层自身的沉降为: (A)3.99mm (B)3.38mm (C)4.27mm (D)2.94mm 【正确答案】B (3)下卧层沉降为: (A)18.9mm (B)21.3mm (C)15.6mm (D)24.8mm 【正确答案】A 【解】基底平均压力值: 1200.120)2.12.1/(144=?+?=k p kPa 垫层底面处的附加应力值:3.32)250.122.1)(250.122.1() 0.10.18120(2.12.100=??+??+?-?=tg tg p z kPa 砂垫层底自重应力:0.250.10.70.10.18=?+?=cz p kPa 垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值为 8.68)5.00.2(2 0.10.70.10.180.150)5.0(=-?+??+=-+=d f f m d ak az γηkPa 3.570.253.32=+=+cz z p p <68.8kPa 满足承载力要求; 沉降计算:1221.4s s s mm =+= 375.30.120 23.321021=??+=s mm 淤泥质粘土 重度2γ=17.0kN/m 3 承载力ak f =50kPa 压缩模量 s E =5MPa 3

地基处理习题解答

1.某工程采用换填垫层法处理地基,基底宽度为10m ,基底下铺厚度 2.0m 的灰土垫 层,为了满足基础底面应力扩散要求,试求垫层底面宽度。(12m) (解) z /6=2/10=0.2,灰土0 28=θ 垫层底面宽度 m z b 1228tan 221028tan 2b 00=??+≥+=' 2.某工程采用振冲法地基处理,填料为砂土,桩径0.6m ,等边三角形布桩,桩间距 1.5m ,处理后桩间土地基承载力特征值kpa 120f ak =,试求复合地基承载力特征值。 (桩土应力比n =3)。(kpa 8.154f spk =) 3.一辆重车的总重力为300kN ,按横向分布两辆车,单辆车荷载分布长度5.6m ,荷 载分布宽度5.5m ,如果将相应的车辆荷载换算成为底面积相同,重度为18.2kN /m 3 土柱的当量高度,试计算当量高度。(h=1.07m) (解) 一辆车的平均压力 kpa 74.95 .56.5300p =?= 二辆车平均压力kpa 48.19274.9p =?= 当量高度m h rh 07.1,48.19== 4.某饱和黏土,厚H=6m ,压缩模量MPa E s 5.1,地下水位和地面相齐,上面铺 设80cm 砂垫层(r =18kN /m 3)和设置塑料排水板,然后用80kPa 大面积真空预 压3个月,固结度达85%,试求残余沉降(沉降修正系数取1.0,附加应力不随深 度变化)。(57mm) m H rh H P s 378.01500 80E S =+==∞ m s s t 32.085.0=?=∞ 残余沉降 mm s s t 57=-∞ 5.某场地天然地基承载力特征值kpa 120f ak =,设计要求砂石桩法地基处理后复合地 基承载力特征值达160kPa ,桩径0.9m ,桩间距1.5m ,试求砂石桩桩体单桩承载 力特征值。(261.8kpa) 4.62 某松散砂土地基,处理前现场测得砂土孔隙比e =0.81,砂土最大、最小孔隙比分 别为0.9和0.6,采用砂石法处理地基,要求挤密后砂土地基相对密实度达到0.8, 若桩径0.7m ,等边三角形布桩,试求砂石桩的间距(1.1=ζ)。(s=2.54m) [解] 砂石桩间距

地基处理技术选择题及答案

1.我国《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中规定,软弱地基是由高压缩性土层构成的地基,其中不包括哪类地基土?( C ) A.淤泥质土B.冲填土 C.红粘土D.饱和松散粉细砂土 2.在选择地基处理方案时,应主要考虑( D )的共同作用。 A.地质勘察资料和荷载场地土类别B.荷载,变形和稳定性 C.水文地质,地基承载力和上部结构D.上部结构、基础和地基 3.软粘土的工程性质较差,一般情况下,软粘土不具备以下哪个工程性质?( C ) A.高含水量B.高压缩性C.高压缩模量D.低渗透性 4.在复合地基载荷试验中,当压力—沉降曲线平缓光滑时,下面( )情况可按相对变形s/d(s/b)=o.015确定承载力特征值。( A ) A.砂石桩,粘土地基B.土挤密桩 C.夯实水泥土桩 D.水泥土搅拌桩 1.换填法适用于( C ) A.所有的土层都适用换填法B.全部软弱土c.部分软弱土D.膨胀土 2.换填法不适用于( C ) A.湿陷性黄土B.杂填土C.深层松砂地基D.淤泥质土 3.在人工填土地基的换填垫层法中,下面( C )不宜于用作填土材料。 A.级配砂石B.矿渣c.膨胀性土 D.灰土 4.在采用粉质粘土的换填垫层法中.在验算垫层底面的宽度时,当z/b<0.25,其扩散角θ采用( _A ) A.θ=200B.θ=280C.θ=60D.θ=00 5.采用换填垫层法处理软弱地基时,确定垫层宽度时应考虑的几个因素是______A______。 A.满足应力扩散从而满足下卧层承载力要求B.对沉降要求的是否严格 c.垫层侧面土的强度,防止垫层侧向挤出D.振动碾的压实能力 6.采用换土垫层法处理湿陷性黄土时,对填料分层夯实应处状态是___B_______。 A.天然湿度B.翻晒晾干 c.最优含水量下D.与下卧层土层含水量相同 7.对湿陷性土采用垫层法处理时,回填材料应尽量采用_____D______。 A.不含有机质等有害杂物的建筑垃圾以消化建筑垃圾。 B.碎石c.粗砂D.就地挖取的净黄土或一般粘性土 8. 在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是_______C____。 A. 垫层土的承载力B.垫层底面处土的自重压力 C.下卧土层的承载力D.垫层底面处土的附加压力 9.当选用灰土作为垫层材料进行换填法施工时,灰土的体积配合比宜选为_____D______。 A.4:6 9.5:5 C.7:3 D.2:8 10.换土垫层后的建筑物地基沉降由_____C_____构成。 A.垫层自身的变形量 B.建筑物自身的变形量和下卧土层的变形量两部分 C.垫层自身的变形量和下卧土层的变形量 D.建筑物自身的变形量和垫层自身的变形量 11.换填法处理软土或杂填土的主要目的是____B_____。 A.消除湿陷性B.置换可能被剪切破坏的土层

地基处理与桩基技术试题与答案.

一、单选题【本题型共30道题】 1.采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取d=500mm,等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18,桩间土承载力特征值fsk=70kPa,桩间土承载力折减系数β=0.5,要求复合地基承载力特征值达到160kPa,问水泥土抗压强度平均值fcu(90天龄期,折减系数η=0.3)达到下列哪个值时,才能满足要求?() A.2.83MPa B.2.63MPa C.2.43MPa D.2.23MPa 用户答案:[C] 得分:3.00 2.以下哪项不属于应急预案的内容?() A.机构与职责 B.事故报告程序 C.现场应急救援程序 D.施工作业用火必须审批,领取用火证,方可作业 用户答案:[D] 得分:3.00 3.在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项?() A.回收地下水资源 B.加大抽水量以增加水头降低幅度 C.减少作用在支护结构上的主动土压力

D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态 用户答案:[D] 得分:3.00 4.关于水泥土旋喷桩相对于夯实水泥土桩和搅拌桩下列哪项是错误的?() A.高压喷射注浆法应用范围广,既可用于砂土,也可用于粘性土; B.施工时在土层中钻一个小孔(直径50mm-108mm),在土中通过喷射作业形成直径达0.4m-2.0m,甚至更大的固结柱体,且在地层中偶有障碍物的情况下也能采用; C.固结体强度高,在粘土中无侧限抗压强度可达5MPa,而在砂土中可高达10 MPa-20MPa; D.可以广泛适用于高层、超高层建筑地基处理。 用户答案:[D] 得分:3.00 5.可行性研究需要回答的问题包括:市场及资源情况如何,建设规模、建设工期、总投资额为多少,以及( )如何等方面。 A.工程造价 B.建设单位 C.经济效益 D.施工技术 用户答案:[C] 得分:3.00 6.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据

相关文档