文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装工程(水电)施工监理实施细则

安装工程(水电)施工监理实施细则

安装工程(水电)施工监理实施细则
安装工程(水电)施工监理实施细则

编号:安装工程(强弱电)施工监理实施细则

项目名称:

编制:

总监理工程师:

日期:

上海信达工程建设有限公司

目录

一:工程概况

二:电气工程监理实施细则

三:监理工作依据

四:质量控制

五:监理工作内容

六:结构施工质量控制的主要措施和方法七:电气安装工程的质量控制项目

一:工程概况

1.1工程名称及地理位置:

1.1.1工程名称:

1.1.2项目地址:

1.2参建单位:

1.2.1建设单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:上海信达工程建设有限公司

二:电气工程监理实施细则:

2.1质量标准

2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2013

三、.监理工作依据:

3.1本工程的委托监理合同

3.2本工程的施工承包合同

3.3设计图纸、设计变更及有关设计技术文件

3.4国家有关工程施工规范及国家的政策、规定

3.5本工程的已批准的监理规划

3.6已批准的施工组织设计(方案)

四.质量控制

4.1.1强化质量意识,牢固确立和坚决贯彻工程建设“百年大计,质量第一”的方针;

4.1.2对施工过程实施全过程的监控;

4.1.3实施质量预控,过程监控,事后验控相结合,且以预防为主,把质量风险控制到最小程度;

五:监理工作内容

认真熟悉设计文件,参加设计交底,协助整理图纸会审纪要;

审查施工单位的安装资质及现场项目管理机构的质量体系、技术管理保证是否健全、专职管理人员和特种作业人员必须持证上岗;

审查施工单位申报的本专业施工方案是否切实可行,对特殊部位是否有相应的技术保证措施;

5.1.1在施工前主要设备,材料,半成品,配件的进场必须验收,确认符合规范规定才能在施工中应用;

5.1.2电缆、电线进场质量检验要求:本工程进户电源采用YJV22-0.6KV型电缆,消防泵房采用ZBN-YTV-0.61KV型阻燃B级耐火电缆,其余负荷均采用ZB-YTV-0.61KV型阻燃B级电缆,商铺配电干线采用ZB-YTV-0.61KV 型B级电缆,其余照明、插座支路均采用BV-0.45/0.75型铜芯线,此电缆、

电线、材料必须有合格证、生产许可证,安全认证标志测试报告等;在外观上,包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损、厚度均匀,电缆无扁压、扭曲,耐垫,阻燃的电线、电缆保护层有明显标志和制造厂标

5.1.2导管进场质量检验要求:SC钢导管应有合格证、质量保证书等材料,应无压扁现象、内壁光滑,管径、壁厚及均匀度符合标准,PVC导管,其内外应光滑,无凸棱凹陷针孔、气泡,有连续阻燃标记和制造厂标,管壁厚度均匀一致,内外径符合国家同一标准

5.1.3电缆桥架应有合格证,检测报告等材料,部件齐全,表面光滑,不变形,涂层完整,无锈蚀;

5.1.4本工程电表箱采用QDBR型,门锁开启正常,内部电器设备布置情况应该良好,并具有3C认证

5.1.5其他材料按设计和规范要求执行;

六、结构施工质量控制的主要措施和方法

1、配合混凝土结构施工时,隐蔽工程的验收,根据设计图纸验收梁、板、柱子的预埋管和预埋件对管径和位置、标高以及管路的保护措施

2、配合砖结构的施工时,根据设计图纸检查各种预埋件电线穿墙保护管、暗配钢管、PVC电线管的规格,走向和敷设位置;

七、电气安装工程的质量控制项目

(一)电线导管、电缆导管敷设工程

1、暗配管的规格、型号必须符合设计要求,回路与系统图相符;

埋设在砼内的导管应采用中型以上导管;

2、在现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋绑扎未绑扎前敷设,导管绑扎间距不大于2米

3、当非镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端接跨接地线

4、金属导管严禁对口熔焊接连接,镀锌和壁厚小于2毫米的钢导管,不得套管熔焊接连接;

5.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于砼一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头;

6、三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢管内;

7、电缆钢管的弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径,应符合规范规定;

8、暗配导管的埋设深度,明敷导管的的固定应符合质量验收规范中规定;

9、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15毫米,但不得在水平方向或斜方向开槽;

10、PVC导管连接应采用插入法连接,应采用专用粘合剂连接;

11、导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置;

12、箱盒位置正确,固定可靠,管子插入盒箱时,应搭接严密,牢固,采用端接头与内锁母时,应拧紧盒壁,不松动;

13、PVC管路较长时,超过下列情况时,应加装接线盒,无弯时30米,有一个弯曲时20米,有二个弯曲时,12米,有三个弯曲时,8米,如果无法设置接线盒时,管子放大一级,暗配钢管应采用丝扣连接,丝扣不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍,外露丝扣应不得多于2扣,管进箱合应小于

5毫米,采用锁紧螺母固定,严禁管口直接与敲落孔焊接,箱盒开孔应整齐一致,要求一管一孔,不得开长孔,铁质盒箱严禁气焊、电焊开孔,并应刷防锈漆,如果用定型盒箱时,其敲落孔大而管径小时,应用铁皮垫圈垫平,不得露洞

14、电缆、电线穿管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入电线,电缆后应密封;

15、同一建筑物:构筑物的电线、绝缘层颜色应一致,即保护电线(PE)应是黄绿双色,零线用淡蓝色,相线用A相-黄色,B相-绿色,C相-红色;

16、照明配电箱安装应符合下列规定:

①、箱内配线整齐,无铰接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒;

②、照明电箱内分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出,安装位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱涂层完整,接线整齐,回路编号齐全,标志正确;

17、电缆桥架:(1)强电距梁500毫米,弱电距梁300毫米处装设,支架间距在1.5--3米以内;(2)在桥架两端应进行可靠接地,并与等电位接地箱可靠连接形成电气通路;

18、电器照明及开关,插座安装工程

一、本工程照明采用吊灯头,待用户二次装修时自理,按300lx(9w/m)照明标准预留照明用电,功率15w距地面2.4米,壁灯功率15w距地2.5米,电表间和消防泵采用荧光灯吸顶安装,灯具应带无功率补偿装置,,安全出口标志灯功率4W,明装在门框上方0.2米带不燃烧材质的保护罩,自带蓄电池,放电时间大于等于30分钟,疏散指示标志,功率4W明装在底边距离地0.5米处,带了燃烧材质的保护罩,自带蓄电池,放电时间大于等于30分钟,自带电源事故照明灯,功率40W,底边距离地2.5米,电铃明装距离地面2.5米;

二、灯具重量大于3Kg时,固定在螺栓或预埋在吊钩上;

三、软线吊灯、灯具重量在0.5千克及以下时,采用软电线自身吊装,大于

0.5千克的灯具采用吊链,且软电线叉在吊链上,使电线不受力;

四、灯具固定牢固可靠,不使用木板,每个灯具用螺钉或螺栓不少于2个,当绝缘台直径在75毫米及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定;

五、当灯具距离地面高度小于2.4 米,灯具的可靠性裸露导体必须接地(PE),或接零(PEN)可靠,并应有专用的接地螺栓,且有标识;

六、灯具及配件齐全,无机械损伤,涂层剥落和灯具破裂等缺陷

七、连接灯具的软线盘扣,搪锡无线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头的中间的端子上;

八、本工程所有开关,单联单控跷板开关,型号GKB6B1/1 250V 10A,双联单控跷板开关型号为GKB6B2/1 250V 10A,三联单控跷板型号为GKB6B3/1 250V 10A,以上开关均采用暗装,距离地面1.3米;

九、同一建筑,构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠;

十、相线必须经过开关控制,开关安装位置便于操作,开关边缘距离门框边缘的距离0.15米到0.2米,开关距离地面高度在1.3米,

十一、相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,并列安装的开关相邻间距不小于20毫米,开关高度不应大于5毫米,或排安装高差不大于1毫米;

十二、暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固可靠,表面光滑整洁,无破裂,划伤,装饰帽齐全;

十三、本工程的插座为安全防护型单相二、三级电源插座型号为GKB6/1 250V 10A,暗装距离地面0.3米;

十四、插座接线应符合下列规定:

1】单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与PE线连接;

2】单相三孔的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔,插座的接地端子不与零线端子连接;

3】接地或接零线在插座间不得串联连接;

4】特殊情况下插座安装应符合下列规定,半接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

5】强弱电插座间距应大于等于500毫米以上;

十五、避雷针及接地装置安装工程

1】本工程按三类防雷建筑物设置防雷装置,屋面利用25乘以4热镀锌扁钢做避雷带,网格不大于24米乘以16米,利用柱内主筋连接作引下线利用基础内钢筋做接地体;水平支架高度150毫米,水平间距为1000毫米,转弯处30毫米,屋面上所有金属管道和金属构筑物均应与避雷带焊接;2】利用不小于直径16的两根条形基础内主筋作为接地网,利用柱内四根钢筋焊接作为引下线与接地网连接,引下线在距地0.5米处扁钢引出至预埋的100×100×10钢板,再用扁钢引出,作为供测量接地电阻用

3】不同高度的避雷带采用40×4热镀锌扁钢暗敷连接

接地装置及屋面避雷带的焊接其搭设长度、焊接边数必须符合规范要求,焊缝饱满,无夹渣吸肉,埋地部分应刷二遍沥青漆防腐,在避雷带焊接处刷二遍防锈漆再涂刷二遍银粉漆;

4】本工程应作总等电位联结,低压配电系统的接地保护型号采用TT制,进户后设专用的接地线,且电气装置正常不带电的金属外壳均应经专用的接地线可靠接地,专用接地线采用接地采用BV-0.45/0.75KV型黄绿双色铜芯与电源线一起搭设,接地线连接处必须焊接或压接,所有进入建筑物的金属管道和电缆金属外皮等均应经等电位联结端子板做总等电位联结;

5】总等电位联结端子箱TD22-R-1明装于墙体下底距离地0.6米,辅助等电位联结端子箱为LEB箱,TD22-R-11,嵌墙暗装;

6】环形接地干线均为40×4热镀锌扁钢制作,距地0.3米沿墙明设(除过门处暗敷设),其余未注明的等电位联结等电位联结线均采用25×4热镀锌扁钢暗敷设,

7】预埋联结板,距离室外地坪0.5米处与墙面相平,预埋一块100×100×10毫米,用扁钢引出作接地测试点,地面下0.8米一块100×100×10

厘米,用扁钢引出作人工接地点,从基础接地网引出热镀锌扁钢40×4至强电和弱电竖并预埋钢板,在竖井离地及顶端0.3米处,各预埋一块50×150×10毫米的接地钢板,在电梯井道上预埋钢板150×150×10离地0.3米处各预埋一块150×150×10毫米的钢板;

8】无基础梁处采用40×4热镀锌扁钢连接;

9】电缆桥架及其和引出的金属管必须可靠接地,电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地干线相连接,桥架连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

10】保护接地系统和防雷接地系统共同接地体,接地电阻不大于1欧姆,若达不到要求时,增加人工接地级;

11】接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴钢管表面上下

两侧施焊;

5)除预埋在混凝土中焊接接头外,外露部分涂防锈漆漆两道,避雷带支架

和各连接线等部件均应采用热镀锌方法防止锈蚀;

十六、弱电安装工程

监理工作依据

专业工程相关的质量验收规范、标准、设计文件和技术资料

监理工作流程

工程质量的事前控制

1、核查施工单位的质量管理体系

2、审查分包单位的质量管理体系

3、签认材料的报验及设备的报验

4、审查本专业施工方案

施工过程中的质量控制

1、对施工现场有目的进行巡视和旁站;

2、核查过程预检

3、验收隐蔽工程

4、分项工程验收

5、分部工程验收

6、工程竣工验收

监理工作的控制要点及目标值

1、所使用的线材、线槽、管材、接线箱等,必须是合格产品,有检

验报告和合格证书,并符合技术规范、标准和设计要求;

2、烟感、温感探头,喷淋装置等安装位置正确,紧贴吊顶表面,周

围无缝隙、破损,安装牢固,美观;

3、线缆布放应自然平直不产生打圈、接头等;

1)本工程有限电缆进线采用SYWL Y-75-9,通信进线采用HYA50-ZX0.5+1×6芯光缆,采用5根直径为89 的钢管,钢管伸出外墙1.5米,室外埋深0.7米,暗装敷设引至一层有线电箱,视分接箱与电信分线箱;

2)火灾报警及联动,二总线采用N-KVV22-4×2.5-SC40-FC,N-KVV-2×

2.5-SC40

3)电信分线箱至信息配电箱控制室,钢管伸出外墙1.5米,室外埋深0.7米

4)有线电视分接箱至每户信息线箱采用2根SC25钢管暗敷设;

5)所有出建筑物外墙的管路采用防水措施,穿墙保护管应有由里向外的防水坡度、空隙和备用管作为防水封堵;

十七、监理方法及控制措施

1)施工和安装必须遵守国家和有关部门的建筑电气施工及验收规范、规程

和标准执行

2)在施工质量方面,严格按照施工规范及设计图纸验收,督促施工单位做

好工序质量的报验工作

3)施工单位未报验或验收不通过,不得进入下道工序的施工,如果发现此

类问题通知施工单位停止违章行为,并对未验收的或未通过的部位进行全面检查或返工;

4)对施工单位拒不执行监理方面要求的事件,回报监理工程师,责令停工,

并总监理工程师书面回报有关部门;

5)对验收中发现的问题,用质量通知单的形式通知施工方,对于质量预控

方面的要求用联系单的形式告知施工方;

6)对于工程发现的问题,在每次例会上加以指出;

安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 一、编制依据 1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》 6.《工程建设标准强制性条文(建安)》 ⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》 8.其它相关法律、法规和规程、文件等 二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况 根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容

四、监理工作检查要点及目标值 1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。 2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。 3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。 4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。 5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。 6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。 7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。 8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。 9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。 9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机 ⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”等应齐全。 ⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。

特大桥挂篮施工监理实施细则

XX特大桥挂篮施工监理实施细则 编制: 审核: 审批: XX客专工程标监理站 二0 年月

目录1.总则 1.1工程概况 1.2编制依据 2.工程特点及其技术、质量标准 3.监理工作范围及重点 3.1监理工作范围 3.2监理工作重点 4.监理工作流程 5.监理工作控制要点、目标及监控手段 5.1一般规定 5.2模板与支架 5.3钢筋 5.4混凝土 5.5预应力 5.6桥梁支座 5.7防水层 6.监理工作方法及措施 7.具体旁站部位和工序

XX特大桥DK733+152跨二黄渠连续梁 挂篮施工监理实施细则 1.总则 1.1工程概况 新建铁路大同至西安客运专线工程XX特大桥采用挂篮施工工艺连续梁为DK733+152(60+100+60)跨二黄渠连续梁。线路于DK733+152处垮二黄渠,与铁路交角23度。60m+100m+60m预应力混凝土连续梁为三向预应力砼连续梁,采用单箱单室、变高度、变截面结构。 连续梁主墩高为3m,主墩墩身为圆端型实心8.6×5.0m,承台尺寸为18.6×14.6×4.0m;边墩墩高分别为6m、5m,墩身为圆端型实心7.8×3.5m,承台尺寸为12.6×10.6×3m。箱梁形式采用单箱单室直腹板变高梁体,中支点处梁截面中心高7.85m,端支撑及边跨15.75m直线段和跨中10m直线段处截面中心高度为4.85m,梁底下缘按二次抛物线变化,抛物线方程为: y=0.0016225X2。箱梁顶板宽度12m,底板宽6.7m,中支点处局部加宽7.9m。顶板厚度除梁端附近外均为40cm,底板厚度40至120cm,按直线线形变化,腹板厚60至80、80至100cm,按折线变化。全联在端支点、中跨中及中支点处共设5个横隔板,横隔板设有孔洞,供检查人员通过。 箱梁截面其它细部尺寸如下图所示:

施工安全监理控制实施细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全监理控制实施细则(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工安全监理控制实施细则(最新版) 一、临时用电 1、施工临时用电要有专项方案,由专业工程师或具有相应资格的人员编制。 2、安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、在建工程不得在高低压线路下方施工,并不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件,材料及其它杂物。 4、在建工程的外侧边缘与外界架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线的一侧。 5、旋转臂架式起重机的任何部位,被吊物边缘与架空线路的边线最小水平距离不得小于2m。 6、施工现场予埋的热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m,并要悬挂醒目的警告标志牌。

7、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 8、作防雷、接地的电气设备,必须同时作重复接地。 9、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在有负荷线的首端处设置漏电保护装置。 10、配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停电必须有专人负责。 11、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 12、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上。 13、经常过负荷的线路,易燃易爆邻近的线路,照明线路,必须有过负荷保护。 14、电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 15、橡皮电缆架空时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

道路工程监理大纲完整版

第一章工程概述 第一节工程概况 (一)项目名称: (二)建设地点: (三)建设规模: (四)监理内容: (五)监理范围 (六)监理服务期: (七)质量要求: 第二节监理工作的依据 (一)、监理工作的原则: 坚持“严格监理,质量第一,主动监理,热情服务,监帮结合,积极促进,争创信誉”的工作原则,正确处理质量与进度的关系,同时注意发挥高智能服务,利用自身的优势,协助施工方优化施工工艺和作业方案,确保全面完成施工承包合同和监理合同所规定的各项任务。 (二)、监理工作的依据: 1、国家有关市政工程建设的法律、法规、技术规程,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、工程招标文件、施工图纸、资料、设计变更通知; 3、现行设计、施工规范及质量标准; 1、《建筑工程监理规范》 2、国家、XX省现行的设计规范、施工规范、施工验收规范、建筑工程质量检查评定标准等有关规范、规程; 3、施工图纸、资料、设计变更通知;

4、现行设计、施工规范及质量标准; (1)城市道路设计规范(CJJ37-90) (2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)(3)城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91) (4)市政道路工程质量评定标准(CJJ1-90) (5)给排水管道工程施工及验收规范(CB50268-2008)(6)市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)(7)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) (8)市政桥梁工程质量检验评定标准(GJJ2-90) (9)水泥砼路面施工及验收规范(GBJ97-87) (10)城市道路照明工程施工及验收规程(J120-2001)(11)建设工程监理规范(GB50319-2000) 4、监理合同、施工合同; 5、本工程有关的会议纪要、决定等; 6、业主赋予的职责和事项。

承台立柱盖梁监理实施细则

舟山市普陀区滨港路西段沿海高架工程承台、墩身、盖梁工程监理细则 编制 审核 上海同济公路工程监理咨询有限公司 舟山市普陀区滨海路西段沿海高架工程 二○一一年三月

主要内容 一、工程概况------------------------------------------------------------------2 二、监理工作依据----------------------------------------------------------4 三、工程特点和难点---------------------------------------------------------4 四、监理工作流程------------------------------------------------------------5 五、监理工作的控制要点及目标值---------------------------------------5 六、监理工作的方法及措施-----------------------------------------------11 七、监理工作措施-----------------------------------------------------------12 F

一、工程概况: 工程概况 舟山市普陀区滨港路西段沿海高架工程主线起点为滨港路与船厂路交叉口,路线沿海岸线向西布置,与海岸间距约15-25米,在K0+369处下穿鲁家峙大桥,后跨越国际水产码头、震洋发展有限公司码头、俊华水产码头、墩头客运站码头等一系列码头、终点与墩头路(连接线)、滨港路相接。墩头路连接线路基基本沿规划线位,穿过现海星装卸储运有限公司,与兴建路平交后沿已有墩头路到达终点,终点位于东海中路。沿线全长 1.937千米,其中主线全长1.676千米,连接线长261米。本项目共分三期实施。一期主线实施至67#墩(含67#墩),包括主线K0+000-----K1+556.9段和C匝道CK+000---CK+280.498段,C匝道宽9米,双向通行,在客运站东侧与地面道路连接,满足市区车辆上下高架需求。 本次施工范围为一期工程,包括段内的场地堆放外运、道路、主线桥梁、C匝道桥梁、交通设施、电子监控及信号灯、照明工程。 主要技术标准 a、设计汽车荷载:公路-I级 b、设计速度:主线40km/h,匝道20km/h c、涉及洪水频率:1/100 d、桥梁宽度:与路基同宽 e、桥下净空:跨码头栈桥处4.5m f、设计基本风速:V10 =40.5/s g、设计基本地震加速度值:本项目工程场地地震动峰值加速度为0.1g(相当于地震基本烈度Ⅶ度) h、结构混凝土耐久性:根据桥梁所处的环境,大气环境为Ⅱ类,水中及浪溅区环境类别为Ⅲ类。 结构布置 1、上部结构: 主线桥为单幅布置,标准断面宽20米,双向2%横坡,采用16米钢筋混凝土现浇连续梁和20米、25米预应力混凝土小箱梁,全桥跨径布置为:(3*16)+(4*16)+(3*20)+(2*17.5)+(25+2*20)+(3*25)+(2*20)+4*(3*25)+(2*20)

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

安全文明施工监理实施细则93156

共享知识分享快乐 目录 、工程概况 (2) 二、安全、文明施工监理的主要任务 (2) 三、安全监理的主要内容 (2) 四、安全监理的依据 (2) 五、安全监理的主要阶段 (3) 六、安全监理的主要措施 (3) 七、安全监理的控制要点 (5) 八、安全监理工作的流程 (15) 九、本工程的安全监理预案 (18) 十、重大危险源辨识与控制措施 (21) 一、工程概况

页眉内容

项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01 地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01 地块,, 位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区 4 公里,西距江北机场12 公里,距观音桥27 公里。整个地块由住宅及商业产品组成, 由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为83431.79川,其中地上建筑面积60570.21川,地下建筑面积22861.58川,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601 个,地面0 个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度: 六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50 年。建筑安全等 级为二级。 为保证施工过程中的安全,贯彻“安全第一、预防为主”的原则,落实《建设工程安全生产管理条例》,更好的监督、控制施工阶段安全,根据本工程具体情况,工 程安全监理的内容如下: 二、安全、文明施工监理的主要任务 1)、贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设 行政主管部门的安全生产的规章和标准。 2)、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。 3)、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4)、审查施工方案及安全技术措施。 5)、检查并督促施工单位,按照建设施工安全技术标准和规范要求,落实分部,分项工程 或各工序,关键部位的安全防护措施。 6)、监督检查施工现场的消防工作、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。 7)、不定期的组织安全综合检查,可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价,提 出处理意见并限期整改。 8)、发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现隐患的要责令其停工整改。 三、安全监理的主要内容 1 ). 控制施工人员的不安全行为 人的安全行为有心理上的,生理上的和行动上的不安全行为,必须根据人的生理心理特点安全和调配合适的工作,预防不安全的行为发生。 2). 控制物的不安全状态

承台墩身连续梁监理实施细则(已修改)

目录 第一章工程概况 (2) 一、项目概况 (2) 二、工程概况 (2) 第二章工程特点、主要技术标准 (3) 一、工程特点 (3) 二、主要技术标准 (4) 第三章编制依据、范围 (4) 一、编制依据 (4) 二、编制范围 (5) 第四章监理工作流程 (6) 第五章监理工作控制内容 (20) 一、钢板桩围堰 (20) 二、钢筋(预应力)加工及安装 (25) 三、模板与支架 (29) 四、混凝土 (31) 五、钻孔灌注桩 (38) 六、承台 (42) 七、墩(塔)身及垫石、支座 (45) 八、悬灌梁施工 (49) 九、桥面附属设施 (56) 第六章监理工作控制目标和手段 (60) 一、监理控制目标 (60) 二、监理监控手段 (62) 第七章监理工作方法和措施 (65) 一、监理工作方法 (65) 二、监理工作措施 (67) 第八章旁站监理 (69) 第一章工程概况

一、项目概况 新建铁路格尔木至库尔勒(青海段)站前工程,线路正线全长94.806公里 (DK176+950~DK272+000,短链244m),本标段路基长86.718km,占线路长度的91.47%;桥梁总长8.088km/13座,占本标段比例8.53%。涵洞182座,本标段新设车站3个(那陵格勒站、塔尔丁站、甘森站)。 二、工程概况 1)、省道303立交3号大桥位于半径R=1600m的圆曲线上。孔跨布置为:32m+48m+32m连续后张法预应力梁,下部结构包括桩基28根,承台4座,墩柱2根,桥台2处;主墩采用12根直径ф1.25m 的钻孔桩。主墩承台尺寸5.7×9.1×2.5m,单个承台砼约129.7m3;1#、2#墩承台底标高分别为2866.07m、2865.57m,墩身采用单线圆端形实体桥墩,纵向3.4m,横向6.8m,墩高分别为6m、6.5m。 2)、那陵格勒油气管道立交大桥位于半径R=1600m的缓和曲线及直线上。孔跨布置为:32m+48m+32m连续后张法预应力梁,下部结构包括桩基28根,承台4座,墩柱2根,桥台2处;主墩采用12根直径ф1.25m的钻孔桩。主墩承台尺寸5.7×9.1×2.5m,单个承台砼约129.7m3;1#、2#墩承台底标高分别为2866.06m、2866.30m,墩身采用单线圆端形实体桥墩,纵向3.4m,横向6.8m,墩高分别为2.5m、2.0m。 本桥重难点为水下桩基础工程的施工、深基坑的支护和开挖以及连续梁施工。

文明施工监理实施细则

xxxxxxxx标段 文明施工环境保护监理细则) 编制: 审核: ] xxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxx标段监理组

2017年3月1日 目录 ~ 一、工程概况: (3) 二、监理依据: (7) 三、文明施工管理措施 (7) 施工现场标志牌设置 (8) 施工现场场容场貌管理 (8) 施工现场临时设施管理 (9) 四、环境保护措施 (10) 绿化保护措施 (10) … 减少噪音措施 (10) 粉尘控制措施 (10) 照明污染措施 (11) 施工垃圾处理 (11) 施工排水措施 (11) 施工污水从排水沟进入沉淀池沉淀。 (11) 文明施工综合管理 (11) 五、文明施工监理监控的主要内容 (12)

: 一、工程概况: 工程项目名称:xxxxx 工程项目地点:xxxx * 工程参建单位: 建设单位:xxxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxxx 工程日期: 计划开工日期:2016年12月25日 ! 计划竣工日期:2019年5月31日 二、监理依据: 1、行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 3、《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》 4、《杭州市建设工程文明施工管理规定》杭州市人民政府令第278号 5、其它相关行政法规、法令、《标准》、《规范》、规定、办法等 6、依法成立的监理合同 。 7、依法成立的施工合同 8、业主认可的监理规划

9、已批准的文明施工方案 三、文明施工管理措施 成立以总监为核心的文明施工领导小组,下设专职文明施工管理人员。制定文明施工管理制度。 文明施工领导小组每周一进行一次检查、考核,奖励先进,处罚后进,专职文明施工管理人员每天对施工现场进行巡查,真正做到领导有力,责任到人。 文明施工领导小组: ( 施工现场标志牌设置 1、建筑工地大门外侧竖立形象美观的工程概况牌,大门内侧显目位置设置以 下八牌二图: (1), (2)工程概况牌 (3)工程项目负责人牌 (4)安全生产制度牌

公路工程施工监理规范标准

公路工程施工监理规(JTG G10——2006)

1 总则 1.0.1 为落实公路工程施工监理制度,使监理工作标准化、规化,制订本规。 1.0.2本规适用于实施工程监理制度的公路工程项目的施工监理,养护工程监理可参照执行。 1.0.3 监理机构应依据以下法律、法规、文件开展工作: 1.国家和地方法律、法规 2.国家和行业、地方有关标准、规、规程 3.监理合同 4.施工合同 5.工程前期有关文件 6.工程设计文件和图纸 7.工程实施过程中有关的函件 1.0.4工程项目监理合同必须明确双方职责与权限。 1.0.5 监理单位应依据本规第1.0.3条规定,按照监理合同约定的职责与权限,对工程质量、安全、环保、费用、进度实施监督管理。 1.0.6建设单位必须严格执行国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等法规,创造合法、规、有序的监理工作环境。 1.0.7公路工程施工监理,除应执行本规外,尚应符合国家及行业现行的有关标准、规的规定。 2 术语 2.0.1监理 监理人员依据监理合同对工程质量、安全、环保、费用、进度实施的监督和管理活动。 2.0.2监理单位 具有法人资格并取得交通主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书的企业。 2.0.3监理机构 由监理单位派出并代表监理单位履行监理合同的现场监理组织。 2.0.4监理工程师 监理机构中具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。 2.0.5监理人员

监理工程师和监理机构中的相关专业技术人员统称为监理人员。 2.0.6总监理工程师 具有交通部公路工程监理工程师资格,经项目建设单位同意,在监理机构中负责项目工程全部监理工作的总负责人。 2.0.7驻地监理工程师 具有交通部公路工程监理工程师资格,经总监理工程师授权,负责项目部分工程监理工作的驻地监理负责人。 2.0.8监理计划 由总监理工程师主持编制、在监理合同期开展监理工作的指导性文件。 2.0.9 监理细则 根据监理计划,针对技术复杂、专业性较强的分项、分部工程或监理工作的某一方面,由驻地监理工程师主持编写、经总监理工程师批准的操作性文件。 2.0.10巡视 监理人员对施工现场进行的经常驻性巡回检查活动。 2.0.11 旁站 监理人员在施工现场对某一具体的工序、工艺或部位施工全过程进行的监理。 2.0.12 试验工程 为确认施工方案、获取控制参数所进行的试验路段或工程部位。 2.0.13 标准试验 在工程开工前,为确定工程材料的最佳组合(如含水量、级配、配合比等),建立施工控制和检验标准所进行的试验。 2.0.14自检 施工单位按合同技术规规定的项目和频率对工程材料、构、配件、设备、或工程实体进行的旨在检查、评价质量合格与否的试验、检测。 2.0.15公路机电工程监理 公路监控、通信、收费、供配电、照明、隧道机电系统等工程的监理。 2.0.16公路机电工程试运行期 机电工程完工至交工验收之间,调整系统运行参数使之处于最佳工作状态、检验系统设备工作

地铁墩身、承台监理细则

南京地铁工程 南京至高淳城际轨道禄口机场至溧水段TJ04标工程 监理实施细则B1.8(墩身、承台) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 第一章专业工程特点 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 1.3专业工程特点 (2) 第二章监理工作重点及流程 (14) 2.1 监理工作重点 (14) 2.2 监理工作流程 (16) 第三章监理工作控制要点、目标及监控手段 (17) 3.1监理工作控制要点 (17) 3.2 监理工作目标 (20) 3.3监理控制手段 (20) 第四章监理工作方法及措施 (22) 4.1 施工阶段 (22) 第五章具体旁站部位和工序 (23) 5.1 旁站具体部位及工序 (23) 5.2 旁站监理人员的职责 (24) 5.3 旁站监理的程序和方法 (24)

第一章专业工程特点 1.1 编制依据 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008) 《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011 《公路桥涵地基与基础设计规范》 JGJ D63-2007 《钢结构设计规范》 GB50017-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版); 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2012); 《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ276-2012); 现行国家及南京市相关市政工程设计、施工规范和规程等; 《南京地铁宁溧线工程土建TA04标段施工合同》; 1.2 工程概况 1.3专业工程特点 1.3.1墩身专业工程特点 本标段桥梁跨越规划道路节点桥梁采用连续梁,其他均采用简支梁,区间单、双线为30m标准跨。特殊区域采用了25m、31m的跨径衔接。标准段设计双线花瓣墩,共122个,车站两侧采用门式墩、双柱悬臂墩和双柱花瓣墩进行过渡,出入线采用单线标准墩,共42个。基础大部分采用钻孔灌注桩基础,局部岩性较好的区域采用扩大基础,矩形承台。墩身具体形式描述如下: (1)标准单线梁桥墩 本标段共有标准单线梁桥墩44个,主要分布于出入线和车站附近。桥墩截面为矩形,直角边倒圆角,顺桥向两面刻槽,墩顶加宽,墩身直线段到墩顶过渡段高

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

安全文明施工监理实施细则

**东伸一期工程 安 全 文 明 施 工 监 理 细 则 杭州**交通工程监理咨询有限公司**一期工程驻地监理办公室 2009年5月20日

安全文明施工监理实施细则 根据国务院393号文件《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。为此我驻地办在参考有关监理规范、安全规程及各级主管部门安全管理规定基础上编制了驻地办《安全文明施工监理实施细则》,主要内容如下: 一、总则 1、驻地办在整个项目施工监理过程中,应贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“工程监理必须管安全生产”的原则,结合本工程实际编制监理规划,制定有关安全管理规章制度,落实监理人员安全责任,并严格审查施工单位安全、质保体系,施工组织设计、施工方案、开工报告等,认真做好施工全过程的安全监理工作。 2 、监理组织机构中应设置安全领导小组,各级监理人员必须遵守本细则的有关规定,做到监理工作和安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。 3、在监理安全管理工作中,除应符合本细则规定外,尚应符合国家和地方交通行业中有关安全管理的标准和规定。 二、监理准备工作阶段 1、工程开工前,驻地办专监以上人员必须详细核对设计文件,特别是重点、难点的工程和部位,熟悉工程的地形、地质、水文等资料和情况。并根据项目特点确定主要危险源,制定相应的安全监理计

划。 2、在建立监理质量保证体系的同时,要建立监理安全生产保证体系,并明确各岗位安全职责。 3 、检查施工单位驻地建设、质保体系的同时,要检查驻地是否处在危险区域(如悬崖、陡坡、泥石流、汛情范围等)和具体的消防间距和消防措施。易燃、易爆品仓库应和生活、生产区分开,安全距离要满足有关规定。 4 、在有暴风雪和有汛情的区域施工时,检查施工单位是否设立专职或兼职的气象及汛情预报人员。 5、开工前应对施工单位的便桥、便道作一次全面的检查:便桥的通行能力是否满足设计和工程的实际需要,便道的宽度是否满足安全会车的要求,便道路基是否稳定可靠,检查便道、便桥各类警示标志(如限载、限速、指向标志)等。 6、在检查施工单位进场人员、设备履约情况的同时,尚要检查设备的完好情况,是否存在不安全的因素。对从事特殊工种,要求按规定持证上岗。 7、施工中若采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,监理人员必须事先予以了解,不要盲目从监,必要时可请有关专家咨询,制定或审核相应的安全技术措施。 8、下挖工程施工前应督促施工单位根据设计文件复查地下管线的埋置位置与走向,并采取相应的防护措施。 9、复核测量时应遵守护林防火的规定,预防有害动、植物伤人;

公路工程施工监理工作程序

公路工程施工监理工作程序 一、施工准备阶段监理根据业主的要求,我公司将积极组织力量, 迅速展开前期准备工作: 1、在接到中标通知书后,应业主要求及时派出满足施工准备阶段工作要求的监理人员进驻工地,开展监理工作。 2、迅速配置监理部办公室的一切必要的设施(住宿、办公、生活、通讯等),以保证监理人员到位后能正常开展工作。 3、根据合同规定配备试验人员,以保证完成各项抽检试验。 4、完成现场调查,全面了解本工程水文、地质情况、复核测量 控制网。 5、组织测量控制点的交桩工作,对设计图纸和定线数据进行必 要的现场复查核对,纠正差错,补充漏缺,对于发现重大错误,漏项等问题,提出详细资料报业主。 6、对可能造成工程延期或费用索赔的施工环境进行实际调查和 掌握,调查重点为设计阶段尚未示明的地下结构物和管线,工程占 地范围以内尚不能按时交接的工作占地及有争议的工程占地,及可 能危害工程安全的自然灾害及地质灾害等。根据调查结果适时提出 处理措施报业主。

7、熟悉合同文件及有关标准和测试方法,对合同文件中存在的 差错、遗漏、含糊不清等问题尽可能查证清楚,作出合理的处理方 式与业主或承包人进行澄清。 8、审查承包人施工机械设备,检查进场机械设备的数量、型号、规格、生产能力、完好率,检查进场机械设备(包括计划进 场的机械设备)与投标书所填列的符合性;检查各种施工机械设 备的进场及周转计划是否与工程进度计划相适应。 9、审查承包人进场人员是否与投标书所提交的符合性、是否满足施工工序控制人员需求。 10、在各项工程开工前适当时间里,对承包人提交的各种施工图进行审核,检查落实各项准备工作,理顺各方面关系,准备正式开工。 二、工程质量监理 工程质量控制是工程监理的核心任务,我公司监理人员将对工程 质量进行动态管理,在质量控制“事前、事中、事后”三个阶段中,突出事前管理,将工程质量问题消灭在萌芽状态,做到防患于未燃;在施工中,加强现场旁站,同时在承包人按规范全频率抽检的基础上,监理工程师按不低于规范要求频率独立进行抽检;分项工程完 工后,及时按《质量检验评定标准》对实测项目进行打分,分项评

安全监理实施细则样本

安全监理实施细则 第一章编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况

1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图

文明施工监理实施细则

青岛地铁2号线一期工程监理03标 监理实施细则 (文明施工) 上海天佑工程咨询有限公司青岛地铁2号线一期工程驻地办 2013年4月12日

监理文件(规划、细则)报审表 序号:20130402 编号:TYZX/J15

可编辑 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、文明施工监理的目标 (1) 四、文明施工监理工作的控制要点 (1) 五、文明施工监理工作方法与措施 (5)

一、工程概况 地铁2号线一期工程起于泰山路站,与4号线换乘后,线路沿辽宁路、台东一 路经海信立交桥后拐向延安三路南下;至香港路后线路向东过市政府、远洋广场、辛家庄、麦岛、青岛大学、啤酒城后线路向北拐向深圳路,过汽车东站后线路沿规 划路向北进入枣山路,过李村后线路沿夏庄路北上至终点李村公园站。 监理3标管段内施工区域主要位于青岛市崂山区香港东路,主要是麦岛站、徐家麦岛站、海川路站和海安路站以及高雄路站到海安路站区间的TBM施工。其中麦岛站和海安路站未明挖车站,徐家麦岛站和海川路站为暗挖车站。 二、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程安全生产管理条例》 《建设工程监理规范》(GB 50319-2000) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146—2004 青岛地铁公司《文明施工管理办法》(试行) 青岛市城乡建设委员会关于印发《青岛市轨道交通工程安全文明施工管理标准》、《青岛市轨道交通工程安全文明施工标准化图集》的通知 国家和山东省、青岛市颁布的有关规范标准、政策法令及法规 建设单位与监理单位的监理合同,建设单位与施工单位的施工合同及其附件 三、文明施工监理的目标 1.安全生产及文明施工目标: 严格执行国务院和青岛市市政府有关规定,工程实施过程中不得发生重大的安全事故,施工现场无安全事故和火灾事故,特别是人身伤亡事故。施工现场必须符合青岛市市政管理处文明施工的统一标准,创建文明工地。 2.环境保护监理目标: 符合国家和地方有建设工地环境保护的法律、法规的要求。 四、文明施工监理工作的控制要点 1.文明施工监理工作的控制要点:

道路工程施工监理实施细则

重庆市嘉陵江草街航电枢纽场内道路工程 施工监理实施细则 根据交通部《公路工程施工监理规范》和重庆航运建设发展有限公司对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部各部门职责和工作程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 一、监理组织机构 监理组织机构采用一级管理模式,设立《重庆市草街航电枢纽场内道路工程监理部》,由总监理工程师(以下简称总监)统一管理,一名副总监理工程师(以下简称副总监)协助总监工作。 本工程监理部由总监、副总监、道路、桥梁、地质、试验、测量、计量、档案管理等专业监理工程师和道路、桥梁、测量、试验等监理员共15人组成。在总监领导下,所有监理人员应严格按照合同文件、技术规范、监理规范及监理程序,全面承担所监理合同段的监理业务,对工程开工、旁站监理、试验检测、资料整理、计量及其他合同事宜全面负责。 工程监理部机构设置框图如下:

(一)工程监理部职责: 工程监理部对业主负责,根据合同文件要求,按照“严格监理,热情服务,秉公办事,一丝不苟”的原则对本监理合同段的工程质量、工程进度、工程投资、合同和安全管理等进行“全方位、全过程、全天候”监理服务,协调本部与所监理施工合同段等各方面的关系,确保工程质量,确保工程顺利完成,其具体职责如下: (1)根据工程情况和投标文件技术建议书的内容,编制本工程项目的《施工监理实施细则》。 (2)全面熟悉和执行合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件。统一制定重庆市嘉陵江草街航电枢纽场内道路工程施工监理的监理程序、监理制度以及质量控制、进度控制、计量支付、合同管理的框图及质量检验表格。 (3)全面履行重庆市嘉陵江航电枢纽场内道路工程项目的“三控一管理”工作,领导、督促、协调工程监理部对工程项目实施全面监理,及时解决和处理各部门提出的问题。 (4)主持审定承包人的总体施工进度计划、总体施工技术方案(含重大技术方案),审签计量支付证书,参予处理延期、索赔、工程变更、分包、争议、违约等重大工程合同问题。 (5)组织第一次工地会议,主持定期或不定期的监理工程师与业主的联席会议,监理工程师例会,负责提案的综合汇总,编写会议纪要,检查督促决议的执行。 (6)审查承包人根据总体施工进度计划编制的年度、月度计划,检查进度计划的实施情况,对于严重滞后于计划的工程及时上报业主,并及时组织召开计划协调会,督促承包人调整施工计划,采取必要措施,加快施工进度。 (7)审批承包人的施工图和竣工图,配合业主和设计单位向承包人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料,并现场验收其施工放样。 (8)审批承包人用于工程的永久性材料、设备;审批承包人进入本工程的主要技术、管理人员及主要机械设备的数量、规格、性能。 (9)签发工程开工令及各单项工程的开工令。 (10)控制和评价工程质量,对工程质量进行全方位、全过程、全环节的监理,加强巡视、旁站和试验检测工作,向承包人签发工地指令和函件,对不符合规范和设计图纸要求的工程有权指令承包人返工。情节严重或危急安全可下停工令,并及时报告业主。 (11)对于永久性的实物工程量,按合同要求现场收方计量,并办理中间计量手续,审查中期支付报表。 (12)在业主授权的范围内处理工程变更,对发生的费用索赔、工期延误等应提出处理意见上报业主。 (13)审查分包人的资质及分包工程的类型、数量。对争议、违约此类在合同执行期

相关文档