文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉压火操作及注意事项

锅炉压火操作及注意事项

锅炉压火操作及注意事项
锅炉压火操作及注意事项

锅炉压火操作及注意事项

锅炉压火操作是根据用汽需要和便于检修将锅炉短时间停止运行进行保温保压的一种操作。此操作一般可分为热备压火和事故检修压火,压和时间一般在4个小时内,否则,扬火启动很难成功,造成重新点火。为了保证扬火成功,压火操作时应多做些工作。当然,碰上处理超温或厂用电中断事故的被动压火就没有这样从容调理了。

一、当接到值长签发的压火操作票后,了解一下压火原因,判断一下压火时间的长短,尽量向较长时间准备。

首先看负荷。若负荷高,启动着二次风机,首先降负荷,停二次风机;若负荷低,应根据锅炉状况放掉二级返料,关闭二级返料风门,适当提高沸下床温,将炉温稳定在950℃。目前,我们的入炉煤中煤泥含量太高,沸下温度提高比较困难,可参考着沸中和炉膛出口温度,尽量提高沸下温度,使床料多储蓄热量,延长保温时间。

其次看料层,尽量保持较厚的料层。根据3#4#炉送风机的风压压头高低,4#炉8.0---8.5的差压较好,3#炉7.5---8.0的差压较好,以往的厂用电事故引起的风机跳闸后的从起甚至挑战过更厚的料层。锅炉的风室及燃烧室是水冷壁管的一部分,为保温在水冷壁管的外面包覆了一层耐火材料,设计时,综合考虑了水冷壁和耐火材料的膨胀系数,耐火材料的厚度并不很厚,保温时间不会很长,为了使床料储蓄较多的热量,保证扬火的成功,使床料保持一定的厚度是必要地。现在,我们的入炉煤中煤泥掺烧比例较高,其中,煤的颗粒越来越细,燃烧的越来越充分,床料中的碳含量较低,风机停止后床料静止虽空隙较小结焦的可能也较小,扬火启动时不会很困难,若有困难也可在扬火时放掉部分。

二、上述条件具备后迅速停止给煤,当炉温从950℃开始下降时,立即停止一次风机、及引风机运行,关闭各风机挡板。选择这一时间是因为下降的床温趋势表明床料中的可燃物已不足以支持床温继续上涨,不会造成床料静止后超温结焦。这时,4#炉的一级返料3#炉的二级返料迅速放掉,关闭所有风门及放返料插板,以利于保温

三、设专人密切注意汽温变化趋势,及时解列减温器,随着煤泥掺烧比例的增加和煤的质量的提高,我们的锅炉减温水量越来越少,当汽温下降到400℃时,关闭主汽门,根据气压上升情况开启过热器疏水及向空排气泄压,应保证半小时内疏水或排气阀处于开启状态,以保护过热器不至于超温。压力稳定后关排气,将水位上至满水状态,停给水,开省煤器再循环门。

四、注意事项

1、压火时间长时视床温下降程度可中间扬火后重新压火。

2、提前解列减温器,防止气温下降太快,来不及解列而引发事故。

3、主汽门关闭后,应保证半小时内疏水或排气阀处于开启状态,以保护过热器不至于超温。

4、处理因为锅炉事故或其他事故造成的紧急压火情况时,由于外网还有负荷,汽轮机在一定的低汽压情况下还可维持运行,主气门的关闭时间可由值长根据情况确定,以将事故影响面降到最小。

小型蒸汽锅炉安全操作规程

行业资料:________ 小型蒸汽锅炉安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共13 页

小型蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 第 2 页共 13 页

燃煤锅炉安全操作规程完整

燃煤锅炉安全操作规程 [一]一般规定 1.司炉工必须经过安全技术培训,经有关部门考试及体检合格,持证方可独立操作。学徒、实习人员必须由师傅带领,否则不准操作。 2.锅炉投入运行必须经过上级锅炉监察部门检查、登记或定期检验,凭证使用,否则,司炉人员可拒绝操作。 3.操作人员应熟悉锅炉汽水系统、给水系统、燃烧系统情况,工作前必须巡视、检查设备的各部分运行情况和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀、自动保护装置)及通风除尘设备、防噪声设备、给水设备等,以及锅筒、水管有否明显变性、臌包、泄漏,并进行交接。确认良好后,方可接班操作。 4.锅炉房内的操作地点、各种仪表处,应有足够照明。作业人员应熟知备用照明设备或灯具的存放地点和使用方法。 5.锅炉房内不准堆放杂物,特别是易燃、易爆物品。当日用的燃料也不得堆放过多。 6.运煤与加煤时,应慎重检查,不准有爆炸物投入炉内。清炉渣应在用汽量少时进行。 7.严禁在无安全措施情况下,进入煤仓斗捅煤;或冬季在室外煤堆取煤时,掏洞挖煤,以防煤层突然陷落伤人。 8.锅炉房门在锅炉运行期间,不准锁住或关住。非工作人员严禁进入锅炉房。9.锅炉房的除尘设备应保持完好,定期检查并清除所收集的尘埃。操作时,应防止二次扬尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。 10.作业人员在锅炉运行时,不得从事与锅炉操作无关的事情。

11.机器外露传动部分的防护罩要保持完好,不准随意乱拆乱扔。也不准擦拭正在转动中的机器设备。 12.严禁在有压力或锅水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防汽、水喷出被击伤。正在修理中的设备,要挂警示牌。电气设备检修,应由电气工作人员进行。 13.若在汽、水管的法兰及其接头处,安全阀、人手孔及检查孔等处巡视检查时,不应在正面,而应侧视。操作时应戴防护手套,以防烫伤。 14.操作者拉合电闸时,手必须干燥或配有绝缘措施,闸刀盖应完整,防止电弧伤人。 15.进入锅炉内之前,炉膛和烟道、人手孔须先打开,进行通风不少于半小时。若该炉与其它运行的锅炉之间有共同的管道连接在一起,则这些管道或烟道(包括给水管道,蒸气管道、排污管道等),必须用金属盲板隔开。当压力降到大气压力,温度降到40℃以下时,方可打开人孔或手孔。对蒸发量大于10吨/小时的锅炉,还应按缺氧危险作业安全规程的要求,先检测氧气浓度,确认其保持在18%以上时,然后才能进入锅炉内。 16.进入锅筒炉膛或烟道内工作时,应设人监护。并能看见被监护者。关闭人孔,烟道门时,必须清点人数,保证无人滞留。 17.在锅筒或水箱内工作时,要轮换工作,最长不要超过30分钟。在锅筒和潮湿的烟道内作业时,照明用电压不得超过12伏,在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施时,可采用不高于36伏的照明电压。禁止使用明火照明。18.在锅炉运行期间,应加强巡视检查。例如:锅炉水位,压力波动情况,是否在许可范围,排污管是否关闭严密,受辐射热部位的锅炉壳体、水管或水冷壁管是否臌包,变形,胀接部位或对流管束部分有否泄漏,炉墙部分有否冒烟,

小型蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。 八、要合理供气,节约供气,杜绝跑、冒、漏,防止烫伤。 九、当锅炉房发生事故、故障,在处理事故、事故及责任不清时,司炉人员不得离开锅炉房。 十、对违章作业造成事故者,分别情况给批评及其他处分。 十一、各班设立兼职安全员,严格监督执行,安全生产规程,执行安全员岗位责任制。

6吨蒸汽锅炉安全操作规程

6吨蒸汽锅炉 安全操作规程 编号: 审核: 审批: 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 2011年10月

目录 目录 (2) 第一章设备规范 (4) 一.锅炉机组特征 (4) 二.相关参数 (5) 三.水质指标 (6) 四.风机规格 (6) 五.炉排特征 (7) 第二章锅炉机组的启动 (7) 第一节启动前的检查与准备 (7) 第二节锅炉上水 (7) 第三节点火与升压 (8) 一.点火: (8) 二.机组启动 (8) 三.升压 (9) 第四节供汽 (9) 一.暖管 (9) 二.供汽 (10) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (11) 第三节燃烧调整 (11)

一.燃烧指标 (11) 二.燃烧调整 (12) 第四节清灰 (13) 第五节排污 (13) 一.排污目的 (13) 二.定期排污 (13) 三.排污注意事项 (14) 第六节运行中的注意事项 (14) 第四章锅炉的停炉与保养 (15) 第一节锅炉的停炉 (15) 一.压火停炉 (15) 二.正常停炉 (16) 三.紧急停炉 (17)

第一章设备规范一.锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL6-1.25-AⅡ 2. 上煤方式:煤斗上煤 上煤机型号:FS6 煤斗容量:0.18m3 提升重量:250kg 提升速度:0.12m/s 配套功率:1.1KW 减速机型号:SGC1.6 减速比:1:44 3. 排渣方式:螺旋除渣 除渣机型号:LX-6; 功率:1.5KW ; 输出转速:4.87 r/min 4. 除尘方式:陶瓷多管除尘 除尘器型号:XTD-Q-6 ; 处理烟气量:18000m3 /h; 除尘效率:95% 5. 省煤方式:省煤器换热 省煤器型号:SMQ 受热面积:31.68m2烟气流通面积:1.51m2 工作压力:1.6MPa 试验压力:2.5MPa 6. 给水设备:清水离心多级泵

燃气锅炉安全操作规程及注意事项

燃气锅炉安全操作规程及注意事项 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1 启动、升压、供汽 1.1 启动前的准备工作 1.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2 启动 1.2.1 首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2 正常运行 2.1 水位 2.1.1 燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2 水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2 汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3 安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放试验,并将始启压力、开启压力、回座压及试验时间、参加人员等记入检修记录簿,以备查。 2.4 排污 2.4.1 按锅炉水质要求水质化验人员指导下进行,每班排污1—2次,排污时间不易过长,一般不超过10分钟。 2.4.2 排污应在低负荷、低汽压、高水位时进行(最好在停炉后进行),排污时应严密监视水位的变化,并注意安全; 2.4.3 多台锅炉共用一根排污总管时,禁止同时排污。 3 停炉 3.1 正常停炉 3.1.1 锅炉正常停炉时,一般应降低锅炉运行负荷后,锅炉则按程序停炉。开动水泵进水至高水位,待锅炉蒸汽压力降至0.3Mpa后进行冲洗水位表和排污操作,最后关闭主阀,切

CFB锅炉压火的操作步骤及注意事项【2014.12.1】

一、CFB锅炉压火的操作步骤 (1)司炉得到值长的锅炉压火命令后,立即与电气、汽轮机、化学、燃料及邻炉运行人员联系,做好压火准备; (2)将各自动控制系统切为手动控制; (3)关闭回料器一次风调节风门; (4)注意保持较高的床料(停止放渣),将床温比正常燃烧温度提高50℃,再停止皮带给煤机,关闭皮带给煤机的密封风; (5)床温下降20-30℃时,停止二次风机、一次风机、引风机,立即关闭其调节风门,并关闭其入口挡板; (6)关闭并汽门,开启并汽门前疏水门,过热器联箱疏水门,必要时开启对空排汽门,以防安全阀动作; (7)关闭各放灰门、放渣门以及燃烧室、烟道的人孔、检查孔,尽可能地减少热量损失; (8)保持汽包正常水位,在停止给水时,应开启省煤器再循环门。 PS:据100页第262问所述:装设省煤器再循环门的目的是在锅炉升火和停炉时,当中断给水时保护省煤器。因为在升火和停炉阶段,当不上水时,省煤器中的水是不流动的,高温烟气有可能把省煤器管烧坏。开启省煤器再循环门,利用汽包与省煤器工质密度差而产生自然循环,从而使省煤器管得到冷却。二、CFB锅炉压火的注意事项 (1)风机停止前一定要确定炉内燃料已完全燃烧; (2)锅炉压火后,应防止锅炉汽压升高,要开启过热器疏水必要时可短时间开启对空排汽门,但应尽可能保证汽压的稳定; (3)锅炉压火后,要保持汽包水位正常。锅炉不进水时,打开省煤器再循环门;需要进水时,关闭再循环门再进水。 (4)如压火时间较长,在床温接近800℃时,应中途启动升温,待床温升高到正常后,再重新压火; (5)不允许对压火备用锅炉及所属设备不加监视; (6)压火备用锅炉的设备及热工仪表,不得任意进行检修或挪用。

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 蒸汽锅炉岗位操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版) 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。 2操作者必须持证上岗,必须熟悉设备的操作要领和技术性能。 3提前30分钟交接班,认真做好开机前的准备工作,携带齐工具,检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好,机油是否到位,检查电压、电流是否正常。 4若上面各项检查,未发现任何问题,方可做好开机准备。若发现问题应立即处理,未处理完之前严禁开机。 1启动前的检查与准备 1.检查各处阀门开关位置是否正确。 2.检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 3.压力表、水位计旋塞开关是否正确。

4.检查水位计照明是否正常。 5.检查各阀门填料是否留有余量。 6.机械通风5分钟。 2锅炉上水 1.开启给水泵入口阀门 2.打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 3.检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 4.启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 5.给锅炉进合格的软水。 6.上水时注意监视水位计水位。 7.当炉水水位上升至低水位时停止上水。 3点火 3.1点火 1.启动炉排向炉内送煤,煤层厚度100cm。炉排上煤层进到距煤闸板1.5米处停止炉排。 2.将引火木材旧棉纱等置于煤层上,引燃。不可使用强挥发性

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

论锅炉压火启动 高树军

论锅炉压火启动高树军 发表时间:2018-05-11T16:27:34.760Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:高树军 [导读] 摘要:由于韩城矿务局煤矸石电厂锅炉设备运行周期过长,转动机械故障或检修处理缺陷时,经常需要对锅炉进行压火。 (韩城矿务局煤矸石电厂) 摘要:由于韩城矿务局煤矸石电厂锅炉设备运行周期过长,转动机械故障或检修处理缺陷时,经常需要对锅炉进行压火。早期的混煤压火,操作技术较难,要求技术经验丰富的工人操作,压火不好时,易造成灭火或结焦,给锅炉启动造成极大困难。通过多次锅炉压火试验,将混煤压火改为煤泥压火,既节省了启动时间,又降低了启动成本。 关键词:锅炉压火;节能降耗 韩城矿务局煤矸石电厂煤泥掺烧投运后,经查阅大量资料及多次试验,煤泥压火较混煤压火在锅炉压火中更易于操作、经济有效。 煤泥压火程序:保持较厚料层,加煤将床温升至920℃左右时,停止给煤机、二次风机、一次风机、引风机运行,锅炉密闭,严禁通风。此时煤泥掺烧不停,保持泵送继续向锅炉输送煤泥3~4分钟左右。经计算,3~4分钟时:压火煤泥量在300~400Kg左右。 一、压火程序对比 1、混煤压火程序:保持较厚料层加煤,将床温升高到920℃左右时,停止给煤机、二次风机运行。待床温不再升高时停止一次风机、引风机运行,关闭风门调节挡板,锅炉密闭,严禁通风。 2、煤泥压火程序:保持较厚料层,加煤将床温升至920℃左右时,停止给煤机、二次风机、一次风机、引风机运行,锅炉密闭,严禁通风。此时煤泥掺烧不停,保持泵送继续向锅炉输送煤泥3~4分钟左右。以泵送量35%为例,经过计算,每分钟进入锅炉煤泥量100Kg左右,3~4分钟时:压火煤泥量在300~400Kg左右。 程序对比:两种压火方法中,混煤压火技术要求较高,需要技术经验丰富的工人执行该操作,压火不好时,易造成灭火或结焦,给启动造成极大困难;煤泥压火则比较简单,普通工人可以进行该操作,基本按紧急停炉操作,泵送继续运行3~4分钟左右即可。 二、延长压火时间 保持较厚料层,是为增加炉膛蓄热能力。锅炉压火后,煤泥掺烧保持泵送继续运行,当煤泥进入锅炉后,在高温作用下,煤泥产生爆裂,分布在床面上,覆盖一层煤泥后,料层表面温度降低,后续进入的煤泥物料会以糊状物覆盖在床料上,增加了密封性,减少了热量的损失,延长了锅炉压火时间。 实例: 1、3月20日18:40 2#炉一次风机电机轴承损坏停运至21日6:30启动,压火时间长达12小时。 2、3月29日,因化学报除氧器水、给水等不合格,8:00停运至15:00启动,压火时间近7小时。 3、5月3日,因外界原因7:00压火至17:00时启动,压火10小时,以上三次实践证明,用煤泥对锅炉进行压火,能大大延长压火时间。 三、压火费用对比 1、混煤压火4~5小时后,锅炉床温最多能达到400℃左右,启动时,必须投油枪1个多小时,约用油0.85吨,需费用6400元;投木炭30袋,需费用1200元,每次费用在8000元左右。 2、煤泥压火12小时以内,床温能保持在700℃左右,如果仍需要延长压火时间,可考虑压火期间再投运煤泥一次。由于锅炉启动床温较高,无需投柴油和木炭,短时间内,可直接启动成功。 总的来说,传统的混煤压火和煤泥压火虽然都可以达到压火的目的,但煤泥压火的优点更加突出。 传统的混煤压火首先对煤的质量要求高,要求燃煤易于燃烧而且燃烧热值高,以保证床温符合压火要求;其次压火时间比较短,一般在三个小时左右,往往不能满足检修处理的时间需要;混煤压火的操作程序也比较繁琐复杂,需要经验丰富的工人去操作,如果压火操作不到位可能会引起结焦,会造成不必要的经济损失;另外,当床温过低或是压火时间过长时,往往需要投油,这使得混煤压火显得更加不经济。 煤泥压火与之相比,其优点就显得比较突出,首先煤泥压火操作简单方便,对运行人员的经验要求不是很严格;其次压火时间长,最长可达到九个小时,而且可以间段压火,一次压火后检修工作未完成之前,可启动锅炉以在较短的时间内实现再次压火,并且不会影响锅炉的正常运行,为检修处理提供了充足的时间,压火之后重新启动需要的时间也较短,并且不需要投油,在压火期间可以随时启动。总的来说,与混煤压火相比,煤泥压火是一种简单、经济、高效并且可控性强的新型的压火技术。掌握该技术后,压火启动时,既节省了启动时间,也降低了启动成本,且该技术可向同行业同类型锅炉推广。 作者简介: 高树军,男,1974年出生,大专学历,毕业于西安理工热能与动力专业,机电助理工程师,现就职于韩城矿务局煤矸石电厂运行车间党支部书记。

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

新锅炉运规2018.3.6

微山县微山湖热电有限责任公司 企业标准 WKRD/TX/GC-03-2017锅炉运行规程 微山县微山湖热电有限责任公司发布 二〇一七年十二月

编委会 主任:张学锋 副主任:李开友 编辑:陈修防、卜昭洲审核:唐延军、王传永

前言 本规程的规定适用于我厂170t/h循环流化床锅炉。本规程在编写过程中,参照了《电业安全规程》(热力和机械部分)、《锅炉运行》(水利电力出版社)、太原锅炉厂循环流化床锅炉《设计说明书》和《使用说明书》及安丘瑞贝轻工机械有限公司的《电除尘器使用说明书》,同时参照了周边电厂170t/h循环流化床锅炉运行规程,吸取了众多工人师傅们的运行经验和工程技术人员的意见,多次加工,精心筛选编写而成。 本规程的编写由于时间紧,水平有限,难免有失误和不足之处。在使用过程中,如发现错误请及时指正,提出意见,加以修改,使其日趋完善。

目录 第一篇锅炉值班人员责任制 第一章总则 第二章交接班制度 第三章锅炉值班人员的职责 第四章锅炉运行人员的技能 第五章事故处理的职责权 第六章设备巡回检查制度 第七章文明生产制度 第二篇锅炉运行规程 第一章循环流化床锅炉的基本构成及工作过程第二章锅炉概述 第三章锅炉机组启动 第四章锅炉运行调节 第五章锅炉压火和停炉 第六章锅炉故障处理 附录:

第一章锅炉机组试验 第二章除渣系统 第一章总则 1.1应努力学习政治、文化、科学、专业理论知识,不断提高思想觉悟和生产技术技能,为建设有中国特色的社会主义而贡献力量 1.2严格遵守本规则程及厂内各项制度,认真负责完成各项工作任务。值班时不做与工作无关的事。 1.1本专业全体人员在行政上受工区区长的领导,值班中受值长的直接领导,在生产技术上受专业技术人员的指导。 1.4职务的晋升和职称任命,必须按培训制度进行,经考试合格后方能开始工作。班长的任命由车间提名报厂部批准。 1.5锅炉全体运行人员应熟知和执行: 1.5.1“电力部”颁发的电力工业技术管理法规有关部分: 1.5.2电业安全工作规程有关部分; 1.5.3运行操作规程及全部制度; 1.5.4厂内其他有关制度,临时措施等; 1.5.5锅炉设备构造原理、特性、规范、主要参数、辅机的规范; 1.5.6应会锅炉设备异常运行情况的判断、分析及事故处理。 1.5.7应熟悉火、烫、电伤的急救法及消防制度。 1.5.8按车间批准的轮值表值班,不经车间领导批准。不得任意调换班次。 1.5.9要讲求文明礼貌;互相尊敬、直属上级或参观人员到现场,应主动向其汇报工作情况和解答运行的工况等。 1.5.10使用电话联系工作,必须互报姓名,对于操作命令和工作指示,应向发令人复诵清楚,并做好记录。 1.5.11认真学习本规程,模范执行本规程。值班时要严守工作岗位,认真监视设备,设备发生异常和事故时,应判断准确、沉着分析、果断处理,确保锅炉机组的安全经济运行。 第二章交接班制度 2.1接班前二十分钟到指定地点,参加值长或班长召集的班前会,听取值长或班长交待运行方式,当班的工作任务和注意事项正点前十分钟必须到达岗位现场,按职责分工逐项进行接班前的设备检查。

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

锅炉工安全操作注意事项

锅炉工安全操作注意事项 一、锅炉工必须经过专业培训,考试合格拥有安全操作证(特殊工种作业 证),方准许独立操作。 二、工作前必须对锅炉内外部进行检查: 1、锅炉内部检查:确保锅炉内部及集箱内无附着物和遗留杂物。 2、关闭门孔:要把所有人孔、手孔进行密封,必要时更换密封垫。 3、上水:打开阀门缓慢向锅炉上水,以便上水时排除锅炉内的空气。 4、炉膛内的检查:在不送入燃料的情况下检查设备的运转状况。 5、对锅炉的压力表、水位表、安全阀、放气阀等附件必须进行检查,看有无异 常。 三、为保障锅炉正常运行,锅炉点火时必须经过严格的检查和充分准备,达 到以下各项时方可允许点火: 1、检查与调整锅炉水位:根据锅炉水位表调整水位,低于正常水位时,进水; 高于正常水位时,通过排污阀调节水位。 2、排污实验:锅炉运行前进行排污实验,确保排污阀不能有渗漏。 3、检查所有压力表指针是否在正常位置。 4、给水系统检查:检查储水罐内的水量是否充足,给水阀门及管路是否畅通。 进行手动和自动给水实验,确认其性能良好、动作正确。 四、点火与升压: 1、点火注意事项:用木材或其他易燃物引火,严禁用挥发性强的油类引火。 2、升压操作程序: (1)气力上升到0.05-01MP时,冲洗水位表。 (2)气力上升到0.1-0.15MP时,冲洗压力表的存水弯管,防止污垢堵塞。(3)气压上升到0.2MP时,检查各连接处有无渗漏现象。 (4)气压上升到0.2-0.4MP时,试用给水设备和排污装置。 五、锅炉正常运行中,保持锅炉水位稳定,必须经常监视压力表的读数,保 持气压稳定。 六、停炉: 1、停止供给燃料。 2、先停止鼓风再停止引风。 3、停止给水,降低压力,关闭给水阀 4、关闭蒸汽阀,打开疏水阀。 5、关闭烟闸阀。

锅炉安全操作规程

锅炉安全操作规程 The manuscript was revised on the evening of 2021

《锅炉安全操作规程》 一、点火前的检查和准备工作 1. 锅炉内有无杂场,人孔,手孔是否封好,耐火砖墙及前后拱无严重裂缝和结焦。 2. 锅炉水冷壁管集箱和对流管束应无裂纹和渗漏,变形,下降管绝热无破损。 3. 隔烟墙完整无损,炉排整齐无杂物。 4. 煤层调节板齐平,起落灵活刻度位置指示正确,耐火砖应牢固。 5. 煤槽闸板应开关灵活,严密好用。 6. 烟道内无积灰无杂质,烟道挡板严密,开关灵活,开关位置指示正确。 7. 炉排变速机构应进行变速试车,使炉排运转正常为止。 8. 在炉排运动中,检查炉排运动情况,发现问题及时处理。 9. 各分段风室内无杂物,搬把牢固,开关灵活,位置正确,放灰板严密,开关灵活好用。 10. 所有人孔门,看火门皆应开启灵活,关闭严密。 11. 所有的吹灰器都应灵活好用,吹灰控位置正确。 12. 安全阀,水位计,压力表,温度计符合规定,齐全完好。 13. 所有阀门和塞都应开关灵活好用。 14. 各操作部位要有良好的照明。 15. 炉排前挡灰罩完好严密 16. 各种仪表齐全灵敏。 17. 各种电器设备安装试车符合要求。

18. 燃料,水源有充足的储备。 二、阀门的检查 1. 所有阀门应完整开关灵活,阀门是否在规定的位置,同时注意检查阀门应无堵板。 2. 检查的同时按规定位置进行调整。 蒸汽锅炉: (1)蒸汽系统—主汽阀门(关)母管戴止阀门(关),炉筒空气阀门(开),炉筒压力旋塞(开),压力放水旋塞(关)炉水取样阀门(关) (2)给水系统—省煤器进出口阀门,旁路阀门及排污阀门(开)直通上水阀门(关)炉筒进水阀门(开) (3)水位计—汽水旋塞(开)放水旋塞(关) (4)排污系统—炉筒排污阀(关),集箱排污阀及炉筒连续排污阀(关) (5)吹灰系统—各阀门(关) 热水锅炉: (1)锅炉共同水管阀门(开) (2)循环泵进出口阀门(开) (3)注水前打开各部门空气,注水阀关闭 (4)排污阀(关) (5)压力表旋塞(开) 3. 上水,通风运煤及除尘设备,生火前要进行全面检查。

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流 管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损, 各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完 整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢, 夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等 有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使 用说明书的要求进行。 三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位置正确,燃气、燃油符合要求,各仪 表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不 少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点 火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门 后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整 和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警 器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进 行排污。

论锅炉压火启动

论锅炉压火启动 发表时间:2018-05-31T16:56:59.417Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:高树军 [导读] 摘要:由于韩城矿务局煤矸石电厂锅炉设备运行周期过长,转动机械故障或检修处理缺陷时,经常需要对锅炉进行压火。蒸汽锅炉操作规程 锅炉正常运转时要求做到:锅炉内水位正常、蒸汽压力稳定、保持锅炉的整洁、做好交接班工作。遵守岗位责任制度,加强对各机械设备和仪表的监察。确保安全可靠,防止事故发生,注意节约用煤。司炉工应该定期总结操作经验,不断提高运行水平。 一、给水要求: 锅炉给水需要进行处理,给水应符合GB1576-85“低压锅炉水质标准”。 二、锅内水位: 经常注意锅内水位变化,使其保持在正常水位±30毫米的范围内,不得高于最高或最低水位,水位表内的水一般有微微晃动的现象,如水面静止不动,则水位表内可能有堵塞情况,应立即进行冲洗。 三、水位表: 每班至少应冲洗水位表一次,使水位表玻璃管保持经常性整洁,确保水位清晰正确可靠,如发现玻璃管垫圈漏水、漏气时应上紧填料。如玻璃模糊不清,或水位线看不明确,虽然冲洗仍没有效时,应予更换。每台锅炉装有两个水位表,若其中一个发现损坏应及时进行修理,如两个同时损坏,应立即临时停炉、直至一个水位表恢复正常后方可继续运行。 四、给水设备: 【1】所有给水泵是否正常,应在交接班时开车检验,如有故障立即进行修理。 【2】锅炉给水泵尽可能采取连续进水,控制水泵出口阀门细水长流。省煤器出口最高水温应低于工作压力下之饱和温度40℃,如超过规定温度,用接到水箱的再循环管调节水温,保证省煤器不损坏,如发现省煤器与箱壳之间垫料不密封而漏风(可用蜡烛火靠近试验)应用石棉绳嵌紧。 五、蒸汽压力: 经常注意压力变化,尽可能保持锅内压力稳定,勿使气压超过最高许可工作压力。 六、压力表: 压力表弯管每班应冲洗一次,检视压力表是否正常,如发现压力表损坏,应立即停炉修理或更换。为了保证压力表的正确性,每年应校验一次,如读数相差超过±2.5%应进行修理或更换。 七、安全阀: 注意安全阀的作用是否正常,为了防止安全阀的阀盘和阀座粘住应定期拉动安全阀提升手柄,作排气试验,每隔2-4星期应升高气压一次,作排气试验以校验安全阀的作用。 八、排污阀: 定期排污(每班一次) 九、正常操作: 【1】炉膛内正常燃烧的工况应是:火床平整,火焰密而均匀呈黄色,没有穿冷风的火口,燃烬段整齐一致,从烟囱冒出的烟呈淡灰色。炉膛负压保持在

相关文档