贵阳市彭家湾路五里冲棚户改造区污水处理厂工程

设备安装专业监理实施细则

1.编制依据

1.1.广州市宏业金基建设监理咨询有限公司与贵阳宏益房地产开发有限公司的监理合同。

专业监理工程师以合同确定的权利和职责,按照合同要求全面负责对工程进行监督、管理和检查,协调现场各承包单位及有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题,以确保合同的圆满执行;

1.2.贵阳市彭家湾路五里冲棚户贵阳改造区污水处理厂工程监理规划;

1.3.贵阳市彭家湾路五里冲棚户贵阳改造区污水处理厂建设施工图

1.4.国家有关工程建设的法律法规、行规及“XX省建筑工程地方法规汇编”

1.5.工程使用的施工验收规范及文件等:

1.5.1.搅拌机电机采用规范《旋转电机质量验收规范》GB 50170;

1.5.

2.滗水器电器控制系统安装质量验收采用《电器装置安装工程低压电器施工及验收

规范》GB 50254;

1.5.3.备有设备专业的各种设计或施工用的工具书、安装机械和焊接施工验收规范

GB50231-2009、GB50236-2011。

1.5.4.其他国家规定的施工验收规范等。

2.工程概况

项目名称:贵阳市彭家湾路五里冲棚户贵阳改造区污水处理厂建设工程

建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

施工单位:广州白云电气设备股份有限公司

勘察单位:贵阳建筑勘察设计有限公司

建设地点:贵阳市五里冲

工程规模:6万吨/日污水处理量(其中近期3万吨/日,远期3万吨/日)

主要设备:格栅除污机、管式微孔曝气器、除臭成套装置、鼓风装置、搅拌系统、吸刮泥机、污泥浓缩脱水机,紫外线消毒设备、各类型水泵等。

3.质量控制

通过建立和完善监理工程师的质量控制体系,对工程质量的形成实施事前、事中、事后全过程质控,确保工程质量达到合同规定的等级要求。

3.1.质量控制程序:

3.1.1.施工单位自检合格后填《质量验收通知单》交监理工程师要求检验,监理工程师

收到通知后,应在合同规定时间内(按项目部规定不超过24小时,实际上为赶进

度尽量做到监理人员接到通知随时)到现场检验,检验合格后签发《质量验收单》予以确认;

3.1.2.监理工程师在签发“中间交工书”后可支付这部分工程款的中间结算要求,若监

理工程师检验施工项目质量不合格,监理工程师有权指令其进行施工处理或暂停

施工;

3.2.质量事前控制度:

3.2.1.收集熟悉掌握施工设计的技术要求和有关设备安装施工验收规范标准以及设备材料

的安装使用说明,对项目中关键设备重点设备作详细研究;

3.2.2.参与审查施工单位质保体系,查验资质和上岗证;

3.2.3.审查施工组织设计、设备材料、检验试验、调试、试车等方案;

3.2.

4.做好设计交底和图纸会审工作并认真记录;

3.2.5.审查批准施工单位提交的施工过程质量控制点质控措施、质检方法;

3.2.6.协助业主做好现场准备、检查及验收施工场地的质量;参与或组织对设备基础验收,

为施工单位提交质量合格的施工场地和进场条件;

3.2.7.加强对原材料、半成品、构配件及设备的检查验收,严把材料设备进场质量关。3.2.7.1.主材进场必须检查是否有出厂合格证,品种、规格、型号、材料性能等是否满足

设计要求;

3.2.7.2.业主采购的设备由业主组织开箱检查,设备图或设计型号等详细登记验收,不合

格或合格证等资料不全的设备和材料不能用于工程或查清原因;

3.3.质量事中控制:

3.3.1.重点控制重要部位、关键控制点、设计特别要求等;

3.3.2.严格工序交接检查验收制度,施工方自检合格后监理复验合格,才能下道工序操作,

否则不能做下一道工序工作;

3.3.3.严格执行工程隐蔽检查制度;

3.3.

4.严格审查工程变更和设计修改;

3.3.5.及时处理质量事故

3.3.6.写监理日记;

3.3.7.审批开工报告、复工报告;

3.3.8.施工、质量动态跟踪监控,质量问题制止纠正,限期整改,对下列问题有权行使质

量控制权,通过总监下达停工令:

3.3.8.1.施工中出现质量异常经提出未采取措施扭转;

3.3.8.2.隐蔽工程未查验合格擅自封闭者;

3.3.8.3.监理工程师要求整改仍继续施工;

3.3.8.

4.未经监理工程师审查同意擅自变更设计修改图纸施工者;

3.3.8.5.未经监理工程师审查的人员或不合格人员进入现场施工者;

3.3.8.6.使用原材料构配件不合格或未经检查确认者,或擅自采用未经审查认可的代用材

料者;

3.3.8.7.擅自使用未经监理单位认可的分包商进场施工。

3.4、停止点和见证点活动

3.4.1、质量控制点制定:

3.4.1.1、施工方施工前的质量控制,予以审核;

3.4.1.2、对见证点停止点审核。

3.4.1.3、见证点的实施程序:

3.4.1.4、24小时前书面通知监理工程师;

3.4.2、监理工程师现场见证:

3.4.2.1、约定时间未见监理工程师则认为监理工程师已认可,监理工程师要承担相应责任;

3.4.2.1、作记录和认可签证。

3.4.2.2、停止点的实施程序:

3.4.2.3、施工方提前24小时告知监理工程师;

3.4.2.4、监理工程师约定时间到现场;

3.4.2.5、监理工程师约定时间未到现场,不允超越在停止点施工,由双方重新约定时间见

证作停止点的记录和签证。

3.5、质量的事后控制:

3.5.1. 按规范要求或设计要求进行强度试验、严密性试验及设备单机试车及系统联动调试

工作,并组织验收。

3.5.2、认真审核施工方提交的设备安装竣工图及其他技术文件资料:①技术交底;②材质

与产品检验;③施工试验报告;④施工记录。并遵照工程资料的验收与工程竣工验

收同步进行,工程资料不符合要求不能进行工程竣工验收(详见《建筑工程文件归

档整理规范》一书)。

3.5.3、进行单位工程、单项工程的中间验收,参与单位工程或工程项目的竣工验收。

4.设备基础预留洞、预埋件的监理控制重点

本工程中预埋件工作量较大、点多面广,分布在污水处理池底板、池壁等钢筋分布密处。给施工会带来较大的难度,埋件技术要求高,是本工程中预埋的重点,因此预埋施工时,要层层把关,各工种密切配合,做到不少埋、漏埋,尺寸准确无误。

4.1、预埋件施工前的准备

4.1.1、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋

件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能

试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直

下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要

求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。

4.1.2、预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,

对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。

4.1.3、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力

埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的

主体金属焊条型号。

4.1.4、预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力

埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以保证预埋

件焊接质量。

4.2、、预埋件的焊接

4.2.1、预埋件的焊接采用埋弧压力焊时,焊接时引弧、维弧和顶压等环节要密切配合,

随时清除电板钳口的铁锈和杂物,同时要及时修整电极槽口的形状。如果发现钢

筋咬边、气孔、夹渣、钢板焊穿、钢板凹陷等质量问题时,需查明原因并及时清

除焊接缺陷。当采用手工焊接时,贴角焊缝的高度要符合标准规定。当采用穿孔

塞焊时,钢板的孔洞应做成喇叭口,内口直径应比钢筋直径大4mm,倾斜角一肌

为45°,钢筋端部伸进钢板2mm左右,施焊时应特别注意严格控制电流量,防

止烧伤钢筋。

4.3、预埋件的固定

预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处的位置不同,其选用的有效固定方法也不同。

4.3.1、预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定

方式:

4.3.1.1、平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需

随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。

4.3.1.2、角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密实,应在

固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。

4.3.1.3、面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以

防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振

捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。

4.3.2、当预埋件位于砼侧面时,可选用下列方法:

4.3.2.1、预埋件距砼表面浅且面积较小时,可利用螺栓紧固卡子使预埋件贴紧模板,成型

后再拆除卡子。

4.3.2.2、预埋件面积不大时,可用普通铁钉或木螺丝将预先打孔的埋件固定在木模板上,

当砼断面较小时,可将预埋件的锚筋接长,绑扎固定。

4.3.2.3、预埋件面积较大时,可在预埋件内侧焊接螺帽,用螺栓穿过锚板和模板与螺帽连

接并固定。

4.3.3、预埋件固定位置的要求预埋件不得与主筋相碰,且应设置在主筋内侧;预埋件不

应突出于砼表面,也不应大于构件的外形尺寸;预埋件位置偏差应符合规定。4.4、预埋件在砼施工中的保护

4.4.1、砼在浇筑过程中,振动棒应避免与预埋件直接接触,在预埋件附近,需小心谨慎,

边振捣边观察预埋件,及时校正预埋件位置。保证其不产生过大位移。

4.4.2、砼成型后,需加强砼养护,防止砼产生干缩变形引起预埋件内空鼓,同时,拆模

要先拆周围模板,放松螺栓等固定装置,轻击预埋件处模板,待松劲后拆除,以

防拆除模板时因砼强度过低而破坏锚筋与砼之间的握裹力,从而确保预埋件施工

质量。

5.设备进厂检查验收

5.1.清点箱号、箱数,检查包装;

5.2.核对设备和附属设备与图纸或清单和出厂证书等是否齐全,检查设备是否有损坏、变

形、锈蚀、缺件等;

5.3.查资料文件、装箱清单等是否齐全;

5.4.参加验收的各单位代表在设备验收清点记录上签字存档。

6.设备本体安装的监理控制重点

6.1、格栅除污机的安装控制重点

6.1.1、格栅除污机安装在基础上应牢固;

6.1.2、格栅栅条对称中心与导轨的对称中心应符合要求,格栅栅条的纵向面与导轨侧面应

平行;

6.1.3、耙齿与栅条的合应无卡阻,间隙应不大于0.5mm,合深度应不小于35mm;

6.1.4、栅片运行位置应正确,无卡阻、突跳现象。过载装置应动作灵敏可靠。栅片上的垃

圾不应有回落渠内现象;

6.1.5、格栅除污机应定位准确。安装角度偏差应符合产品随机技术文件的规定。各机架的

连接应牢固;

6.1.6、机身较长的格栅除污机应按要求采取加固措施;

6.1.7、格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应不大于格栅栅条间隙;

6.1.8、格栅除污机安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差20mm,

●设备标高允许偏差±20mm

●栅条纵向面与导轨侧面平行度允许偏差≤0.5/1000mm

●设备安装倾角允许偏差±0.5mm

6.2、水泵的安装控制重点

6.2.1、潜水泵必须设漏水、漏油、过载保护监测系统;

6.2.2、引导潜水泵升降的导杆必须平行且垂直,自动连接处的金属面之间应有效密封;6.2.3、立式轴流泵的主轴轴线安装应保持垂直,连接牢固;

6.2.4、螺杆泵的泵体及泵夹套必须经液压试验合格后安装;

6.2.5、水泵底座应采用地脚螺栓固定,二次浇注材料应保证密实;

6.2.6、水泵出水口配置的成对法兰安装应平直;

6.2.7、水泵的动力电缆、控制电缆的安装应牢固,水泵的电缆距吸入口不得小于350mm;

6.2.8、潜水泵导杆过长时,中间应有可靠的加固措施;

6.2.9、离心泵、轴流泵、螺杆泵、螺旋泵等水泵安装允许偏差:

●安装基准线与建筑轴线距离允许偏差±10mm,与设备平面位置允许偏差±5mm,

与设备标高允许偏差±5mm

●泵内水平度纵向允许偏差≤0.05/1000mm,横向允许偏差≤0.10/1000mm

●皮带轮、联轴器水平度允许偏差≤0.5/1000mm

●水泵轴导杆垂直度允许偏差<1/1000mm,全长≤3

6.2.10、螺旋泵与导流槽间隙应符合设计要求,允许偏差应为±2mm。

6.3、除臭设备的安装控制重点

.3.1、设备基础应平整,安装固定可靠,安装位置的标高应符合设计要求,各连接口应无渗水现象;

6.2.2、设备安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm;

●设备标高允许偏差±20mm;

6.4、鼓风装置的安装控制重点

6.4.1、鼓风机基础与安装应严密、无松动,安装完后应进行清洗;

6.4.2、联轴器组装、轴承座组装、主轴与轴瓦组装、轴瓦与轴颈间隙应符合设备技术要求;

6.4.3、管路上的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏现象;6.4.4、消声与防振装置应符合有关规定及产品性能要求;

6.4.5、鼓风机径向振幅值应符合产品技术规定;

6.4.6、设备安装位置和标高应符合设计要求;

6.4.7、鼓风装置安装允许偏差:

●轴承座纵、横水平度允许偏差≤0.2/1000mm

●轴承座局部间隙允许偏差≤0.1mm

●机壳中心与转子中心重合度允许偏差≤2mm

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高允许偏差±20mm

6.5、搅拌系统装置的安装控制重点

6.5.1、搅拌机的电机定子温升限值(电阻法)应符合现行国家标准《旋转电机质量验收规

范》(GB 50170)的规定;

6.5.2、搅拌机应设置密封泄漏保护装置,油箱水量不的超过油量的10%;

6.5.3、搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降自如;

6.5.4、搅拌、推流装置应设漏水、过载监测保护系统;

6.5.5、搅拌、推流装置安装角度应符合设计要求,搅拌机应转动平稳、无卡阻、停滞等现

象;

6.5.6、搅拌机应有可靠的防腐措施;

6.5.7、搅拌机及推流装置安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差20mm

●设备标高允许偏差±20mm

●导轨垂直度允许偏差1/1000mm

●设备安装角允许偏差<1°

●消化池搅拌机轴中心允许偏差≤10mm

●消化池搅拌机叶片与导流筒间隙量允许偏差≤20mm

●消化池搅拌机叶片下端摆动量允许偏差≤2mm

6.6、爆气设备的安装控制重点

6.6.1、爆气设备平面位置与标高应符合设计要求;

6.6.2、设备固定应牢固。爆气产生的冲击力影响3m半径,明敷管应采取加固措施;

6.6.3、微孔爆气管的接点应紧密,管路基础应牢固、无泄漏;

6.6.4、系统安装完毕后,微孔爆气器管路应吹扫干净,出气空不应堵塞;

6.6.5、微孔爆气装置应做清水爆气试验,保持出气均匀;

6.6.6、表面爆气设备和升降调节装置应灵敏可靠,并有锁紧装置;

6.6.7、爆气设备安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高±10mm

●布置主支管水平落差±10mm

6.7、刮泥机、吸刮泥机的安装控制重点

6.7.1、设备安装前应对池子的几何尺寸、标高、池底平整度进行检测;

6.7.2、设备刮板与池底间隙应符合设计要求,撇渣板和刮泥板不应有卡位、突跳现象;6.7.3、刮泥机和吸刮泥机设备的过载装置应动作灵敏可靠;

6.7.4、刮泥机和吸刮泥机安装水平度等技术参数应符合产品技术规定;

6.7.5、刮泥机和吸刮泥机安装前应对池子直径、池底标高进行复测,满足要求后进行安装;

6.7.6、刮泥机和吸刮泥机安装允许偏差:

●驱动装置机座面水平度允许偏差0.03/1000mm

●链板式主链驱动轴水平度允许偏差0.03/1000mm

●链板式主链从动轴水平度允许偏差0.01/1000mm

●链板式同一主链前后二链轮中心线差允许偏差±3mm

●链板式同轴上左右二轮轮距允许偏差±3mm

●链板式左右二导轨中心距允许偏差±10mm

●链板式左右二导轨顶面高差允许偏差0.5/1000mm

●导轨接头错位(顶面、侧面)允许偏差0.5mm

●撇渣管水平度允许偏差1/1000mm

●中心传动竖架垂直度允许偏差1/1000mm

6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点

6.8.1、污泥浓缩脱水机的水平度应符合产品随机文件技术要求,安装位置和标高应符合设

计要求;

6.8.2、高速离心污泥浓缩脱水机安装质量应符合产品设计规定;

6.8.3、管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏;

6.8.4、带式压滤机冲洗装置应具有良好的封闭性;

6.8.5、污泥浓缩脱水机安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高允许偏差±20mm

●设备水平度允许偏差1/1000mm

6.9 热交换器系统的安装控制重点

6.9.1、污泥控制室热交换器应做水压试验。以最大工作压力的1.5倍,蒸汽部分应不低于

供气压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4Mpa(在试验压力下,稳压10min);

6.9.2、高温水系统中,循环水泵和热交换器安装的相对位置应符合设计要求;

6.9.3、如无设计要求时,壳管式热交换器的封头与墙壁或者屋顶的距离不得小于换热管的

长度;

6.9.4、设备保温层厚度允许偏差:

●瓦块制品保温层厚度允许偏差±5%mm

●柔性材料保温层厚度允许偏差±8%mm

●水泥保护壳厚度允许偏差±5%mm

6.10 启闭机及闸门的安装控制重点

6.10.1、闸门安装应牢固,密封面应严密,闸门框与构筑物之间应采取有效封闭措施,不

得渗漏,闸门标高及垂直度应符合设计要求;

6.10.2、启闭机开启应灵活,无卡阻和抖动现象。限位装置应灵敏、准确、可靠;

6.10.3、启闭机中心与闸门板推力吊耳中心应位于同一垂线;

6.10.4、设备安装前,密封面应清洗干净;

6.10.5、启闭机、闸门安装允许偏差:

●设备标高允许偏差±10mm

●设备中心位置允许偏差10mm

●闸门垂直度允许偏差1/1000mm

●闸门门框侧槽垂直度允许偏差1/1000mm

●闸门门框底槽、水平度允许偏差1/1000mm

●闸门升降螺杆摆幅允许偏差1/1000mm

6.11、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施

参照厂家的安装技术文件

7.设备调试

设备调试工作主要是各种检查和测量、静态||和动态试验、冷态和热态试验、空载和有载试验、设备运行状态和程序调整、设备系统联动程序设定、单机和成套设备试运行等。

为了做好设备调试工作,施工单位应事前编制设备调试方案,并上报项目监理部及业主审核,审核未通过的方案不得使用。方案中应明确调试的目的、范围及参加调试的人员名单,对调试中出现的问题应分设备类型详细记录,并阐述故障现象。对出现的故障现象应

进行原因分析,并提出解决措施进行整改,直至设备正常运转。

7.1设备调试中的监理控制重点

●空载试车

(1). 严格按照其设备说明及运行手册进行;

(2). 检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况;(3). 检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合适位置,供配电设备是否完好;

(4). 检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况;

(5). 鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数,并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各鼓风机运行参数;

(6). 刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳;

●负载试车

(1). 厂外泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止

回阀(单向阀)是否运转正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差

是否准确可靠,监测格栅、皮带输送机驱动电机的电流、电压以及轴温是否正常;(2). 旋流沉砂池:注水至设计水位,然后开启可调速旋转桨板,检查旋转桨板运行情况,启动抽砂泵和砂水分离器,检查砂水混合液提升情况,注水后,检查池体结构有无

漏水,各闸、阀门是否启闭自如,并无漏水现象;

(3). 生物反应池:向池中注水至淹没曝气头高度并打开供气干管供气阀门,先少量打开生化反应池布气管路调节阀门。此时,开一台鼓风机,向反应池供气,根据曝气

情况,逐个池子调整曝气量,然后继续向反应池注水,并逐渐开大空气管路调节

阀,在生化反应池不同液位下,检查曝气情况是否均匀。直至进水达到反应池设

计水位,检查生化反应池池体有无渗漏,并开启厌氧搅拌器、缺氧搅拌器在清水

中运行状况,开启混合液回流泵和污泥回流泵,检查各台回流泵工作状况,检查

反应池各闸、阀门是否严密不漏水;

(4). 沉淀池:向池中注水至设计水位,并开启刮泥机,检查刮泥机在清水中运行情况,启动排泥系统的各种阀门,测试管道是否畅通并检查沉淀池相关管路各闸门安装

情况;

8.设备安装验收

设备进行完连动负载试车后,如无问题,施工单位可提出设备安装验收,

8.1、工程交接验收前,有关单位应对工程检查,确认下列内容:

8.1.1、施工范围、内容符合合同规定。

8.1.2、工程质量符合图纸、规范的规定。

8.2.工程交接验收前,施工单位应向有关单位提交下列技术文件:

●设备的质量证明文件或复验、补验报告。

●设备安装说明、电路原理图和接线图。

●设备使用说明书,运行和保养手册。

●防护及油漆标准。

●产品出厂合格证书、性能检测报告,材质证明书。

●设备开箱验收记录。

●设备试运转记录。

●中间交接、验收记录。

●施工记录和监理检验记录。

8.2.1、设计修改文件及材料代用报告。

8.2.2、工程交接时确因客观条件限制未能全部完成的工程,在不影响安全试生产的前提下,

经建设单位同意,可办理工程交接验收手续,但遗留工程必须限期完成。

8.2.3、工程交接验收应按规范中的格式填写“工程交接检验书”。

9.设备安装工程监理资料

设备安装工程验收合格后在约定时间内收集整理,并向建设单位及有关部门移交下列监理资料:

9.2.施工合同文件;

9.3.勘察设计文件;

9.4.分包单位资质报审文件;

9.5.设计交底和图纸会审会议纪要;

9.6.施工组织设计方案报审文件;

9.7.工程开工/复工报审表及工程暂停令;

9.8.测量核验资料;

9.9.工程的进度计划;

9.10.工程材料、配件、设备的报审文件;

9.11.检查、试验资料;

9.12.工程变更资料;

9.13.隐蔽工程的验收资料;

9.14.工程计量单证;

9.15.监理工程师通知单和监理工作联系单

9.16.分项、分部、单位工程报验文件;

9.17.监理日记;

9.18.有关专题会议纪要;

9.19.质量缺陷与事故的处理文件;

9.20.索赔文件资料;

9.21.竣工结算审核意见书;

9.22.工程质量评估报告及监理工作总结。

上述文件应做到真实完整,并按有关规范、标准的规定分类、整理、装订。

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划与合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4、1 沟槽开挖 4、1、1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4、1、1、2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、 机具进场及安全生产措施。 4、1、2 施工阶段 4、1、2、1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4、1、2、2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4、1、3 准备阶段 监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合

格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建 筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4、1、4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板就是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。4、1、5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4、2 安管、接口。 4、2、1 准备阶段 4、2、1、1监理工程师根据合同与设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单 位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工 现场。 4、2、1、2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4、2、2 施工阶段 4、2、2、1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4、2、3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口就是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。 c)验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评审表》报送《工程报验单》。验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。

某地铁项目设备安装安全监理细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 某地铁项目设备安装安全监理细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3156-38 某地铁项目设备安装安全监理细则 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了科学地组织好建设工程的安全生产,提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、

《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; 6、施工组织设计 一、本工程安全特点及安全目标: (一)工程概况、特点: 深圳地铁9号线起于南山区红树湾站,止于罗湖区文锦站;线路主要经过南山区、福田区和罗湖区,总体呈几字型布置;线路全长25.464km,共设车站22座,其中换乘站10座,分别为:11号线(红树湾)、7号线(车公庙、红岭北)、1号线(车公庙、大剧院)、2号线(景田、大剧院)、4号线(上梅林)、6号线(银

电气安装监理细则培训课件

一、工程概况: 本工程是由苏州园区设计研究院设计,主要由地下一层地上十二层的北楼实验楼及五层的南楼教学楼组成。占地面积为19580㎡,总建筑面积为36568.45㎡。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统;5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87 《建筑物防雷设计规范》GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

道路污雨水管道监理实施细则

A.0.4 规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程 (污雨水管道) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 (3) 二、监理工作依据 (5) 三、监理工作流程 (5) 四、监理工作的目标值及控制要点 (7) 五、监理工作的方法及措施 (10)

一、专业工程特点 (一)工程概况 本工程为江苏省吴江东太湖生态旅游度假区(太却湖新城)建设局的吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程,工程位于吴江市太湖新城,北起春桐街(规四路),上跨顾家荡河后南延伸,止于体育路。道路为新建城市支路,红线宽为24M,路线全长406.34M。道路性质为服务于地块出入的支路。 吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程主要工作内容包括:大型土石方工程、道路工程、桥梁工程、电力通道工程、雨污水工程、交通设施工程、交通监控、交通信号控制、电子警察工程、驳岸工程。 行车道结构层为:20cm10%灰土+34cm水泥稳定碎石+0.6cm改性沥青封层+6cmSUP-20中粒式沥青砼+4cmSMA-13改性沥清玛蹄脂碎石混合料路面。 人行道:15cm透水级配碎石+10cm20透水砼+2cm中粗砂垫层+6cm人行道透水砖。 雨水管道DN200HDPE双壁波纹管137m;DN400HDPE双壁波纹管130m;DN600HDPE双壁波纹150 m,DN800Ⅱ级钢筋混凝土承插管115m,雨水管道施工采用开槽埋管的施工工艺。雨水检查井均为MU15砖砌筑,其中900×750砖砌检查井4座,900×900砖砌检查井6座,900×900砖砌检查井6座,900×1200砖砌检查井9座,900×1400砖砌检查井3座,1200×1200砖砌检查井1座,1200×1400

某地铁项目设备安装安全监理细则实用版

YF-ED-J5437 可按资料类型定义编号 某地铁项目设备安装安全监理细则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某地铁项目设备安装安全监理细 则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了科学地组织好建设工程的安全生产, 提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故 的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程 实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法 规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市 地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的 施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施 工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

雨水污水管道监理细则

一、工程概况 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 雨水管道采用大开挖施工,管径小于DN100(包括DN100)采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。雨水管道施工完毕须做闭水试验,试验合格后方可回填。 污水管道采用开挖施工,污水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。污水管道施工完毕需要做闭水试验,试验合格后方可回填。 二、编写依据 (一)工程监理规划 (二)与工程相关的标准、设计文件和技术资料 1.给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 2. 建设工程监理规范(GB50319-2000) 3. 国标图(06MS201-1/2/4/8) 三、监理工作的控制要点 1、监理手段: 在施工过程中,监理人员要严格按照施工工艺的操作程序、质量标准,利用科学的检测手段,采取巡检、抽检;重要工序、部位旁站监理,以达到消除质量隐患,对工程质量进行预控监理的目标。 2、分项工程的质量控制要点 1、按设计图纸和交桩进行放线测量。高程允许偏差为±20√k(mm),

k为水准测量闭合路线长度km。 2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖,底部开挖宽度,应按下列公式计算: B+D1+2(b1+b2+b3) 式中:B——管道沟槽底部开挖宽度(mm) D1——管道结构的外缘宽度(mm) b1——管道一侧工作面宽度(mm),灰土工程b1>400mm。 b2——管道一侧支撑厚度,可取150-200mm b3——一侧模板厚度(mm) (2)当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于槽底面高程,开挖深度在5m以内边坡不加支撑。沟槽坡度按设计要求。 (3)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: A、人工开挖时,槽深超过3m时应分层开挖,每层深度不宜超过2m。 B、人工开挖多层沟槽的层间留宽度,放坡时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。 C、人工开挖沟槽对堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。 D、沟槽开挖质量应符合下列规定: a、不扰动天然地基,或地基处理符合设计要求。 b、槽壁平整,边坡符合设计要求。 c、沟槽中心线每边净宽不应小于槽底开挖宽度一半。 d、槽底高程的允许偏差,开挖土方槽时应为±20mm。 e、沟槽支撑:见GB50268-2008中的3.3 3、垫层平基:

设备安装监理细则

工程 设备安装旁站监理细则 陕西大安工程建设监理有限责任公司 工程项目监理部 年月日

批准:(总监理工程师) 审核:(副总监或专业监理工程师)编写:(参加编写的专业监理工程师)

目录 1.总则 (1) 2.旁站监理的范围和目标 (1) 3.旁站监理程序 (1) 4.旁站监理人员的职责 (1) 5.关键部位、关键工序的旁站监理要点 (2) 6.设备安装前检查的旁站监理要点 (3) 7.设备安装旁站监理要点 (3) 8.辅助设备安装旁站监理要点 (3) 9.机组试运行旁站监理要点 (4) 10.设备及保护装置旁站监理要点 (4)

1.总则 为加强水利工程施工质量管理,统一单元工程施工质量验收评定标准,规范单元工程验收工作,特编制本监理实施细则。 1.1编制依据:监理合同、施工合同、设计文件、招投标文件、监理规划及水利水电工程建设管理等文件。 1.2适用范围 本细则适用于工程的监理旁站项目。 1.3适用的技术标准、规程、规范 适用于本工程的技术标准、规程、规范如下: 2.旁站监理的范围和目标 2.1旁站监理范围:工程金属结构及机电设备安装工程。本工程旁站监理的范围包括:重要部位的测量放线过程、关键部位、关键工序。旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、进场设备检验、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 2.2目标:合格工程 3.旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中,现场监理人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。旁站监理程序见图一。 4.旁站监理人员的职责 4.1检查承包人施工现场质检人员到岗、现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。 4.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工程序、施工工法以及工程建设强制性标准的执行情况; 4.3核查进场设备和器材的质量证书、核实施工测量成果报告等原始资料,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4.4检查和统计计日工情况,核实工程计量结果,核实承包人质量评定的相关原始记录。

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8875 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准 版本

施工现场各类设备机械安全监理实 施细则标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 工程概况 (略:由各监理项目部根据施工单位专项方案编写) 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 施工现场有各类设备与机械,若不能正视设备与机械的安全管理往往造成人伤机损事故,为确保安全,进一步完善安全监理工作,现根据施工现场常用设备机械况进行分析与评估,真正做到事前策划,事中控制手段,特编制本专项安全监理实施细则。

2) 本施工现场各类设备机械安全监理实施细则适用于安全监理人员对施工现场各类设备、机械安全监理工作。 3. 施工现场各类设备机械安全监理实施细则编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号) 2) 《建筑机械安全使用规程》(JGJ33-2001) 3) 《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 4) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) 5) 《履带起重机安全规程》(JG5055-94) 4. 施工现场各类设备、机械安全监理实施细则

1) 审核要点 ? 操作规程是否齐全。 ? 年检原件、签章手续齐全。 ? 各项验收合格挂牌是否齐全。 ? 日常维修保养记录是否齐全。 ? 操作人员(驾驶员指挥证件是否齐全)。 2) 监理要点 ? 汽车吊: A. 标志 a) 超重性能标牌应有。 b) 吊钩整体无裂纹、破口。 c) 危险断面及钢筋处无变形。 d) 防脱钩保险装置应有,不得施焊。 e) 心轴应完整,固定可靠。 B. 钢丝绳

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

设备安装工程监理细则

天津市红桥区南头窖3号地一期工程工程设备安装工程监理细则 一、监理依据: 1.施工图纸、变更说明及文件 2.国家现行施工质量验收规范 3.国家强制性条文 4.天津市建委、市工程质量监督总站制定的规程、规定及标准 5.《天津市示范工程统一作法》 6.合同中商定条款 7.02、05系列建筑标准设计图集 8. 经总监理工程师及专业监理工程师审核签订的施工方案 二、专业特点: 本工程包括给排水、采暖、消防、通风系统 给水、中水系统:主干管、热镀锌钢塑复合管、支管、PPR管材、管件。 排水系统:UPVC 管材管件,机制排水铸铁管件。 消防系统:热镀锌钢管、管件,消防栓ф65。 自动喷淋系统:热镀锌钢管、管件,68度C喷头。 通风系统:通风机、风管安装。 采暖系统:主干管、热镀锌钢管、管件、支管、PPR管材、管件,铜铝复合散热器。

2.对所有的合同和文件进行审查。如图纸是否完整,有无漏项,各文件间有无矛盾,技术标准是否备齐,合同条款的细节等。 3.审查施工单位的施工方案和进度计划。 4.对施工中将要采用的新技术、新工艺、新材料进行审查。 5.对工程材料、设备的采购进行考察,对进场的材料、设备进行检查。 6. 协助承包商完善质量保证体系。 7.协助承包商的主要工地负责人和主要机具、工具进行进一步审查、检测。 8.协助业主组织设计人员向承包商进行设计交底,以明确设计意图和各部位的质量要点。 9.审查施工单位的施工进度计划是否符合总工期控制目标的要求和与施工方案的协调性、合理性。 10.对审查后的材料、设备的采购计划进行监督检查。 11.对工程进度进行检查,看实际进度与计划进度、形象进度、实际工程量指标完成的一致性。 12.审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案,是否符合工程建设标准。 13.在施工过程中,发现存在安全事故隐患的,应要求施工单位项目部及时整改,情况严重的要求施工单位项目部暂时停止施工,并及时报告建设单位。 14.加强安全工作的巡视检查,并做好记录。 天津市华泰监理南头窖3号地块工期工程 2007年10月

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

相关文档
相关文档 最新文档