文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工考试题

高压电工考试题

高压电工考试题
高压电工考试题

1、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备

装置要求在5m以上。正确答案:对

2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。正确答案:错

3、故障切除时间等于保护装置动作的时间。正确答案:错

4、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。正确答案:对

5、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。正确答案:对

(差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的.差动保护把被保护的电气设备看成

是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。)

6、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。正确答案:对

7、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。正确答案:错

8、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。正确答案:对

9、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。正确答案:错(P153)

10、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。正确答案:错

11、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。正确答案:对

12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。正确答案:对

13、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。正确答案:对

14、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。正确答案:对

15、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。正确答案:错

16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。正确答案:对

17、接地线用绿/黄双色表示。正确答案:对

18、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。正确答案:对

19、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。正确答案:对

20、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。正确答案:错

21、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。正确答案:错(载流量)

22、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。正确答案:对

23、输电线路的电压等级在35kV及以上。正确答案:对

24、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。正确答案:错(一根一根敷设)

25、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容

之一。正确答案:对

26、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。正确答案:错(P72)

27、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。正确答案:对

28、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。正确答案:错

29、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。正确答案:对

30、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。正确答案:对

31、FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。正确答案:对32、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。正确答案:对

33、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。正确答案:对

34、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。正确答案:对

35、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。正确答案:对

36、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。正确答案:对

37、变配电所不属于电力网的部分。正确答案:错

38、大型电力系统便于发展大型机组。正确答案:对

39、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。正确答案:对

40、高压断路器是一次设备。正确答案:对

41、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。正确答案:错

42、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。正确答案:对

43、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。正确答案:对

44、吹弧是灭弧的主要方法之一。正确答案:对

45、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。正确答案:错

46、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。正确答案:对

47、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。正确答案:对

48、真空断路器不能用于事故较多场合。正确答案:错

49、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。正确答案:对

50、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。正确答案:错

51、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。正确答案:错

52、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。正确答案:错53、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。正确答案:错

54、固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。

正确答案:对

55、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。正确答案:对(P24)56、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。正确答案:对

57、电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。正确答案:对

58、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇。正确答案:对

59、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。正确答案:对

60、变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。正确答案:对

61、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。正确答案:错62、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。

正确答案:错

63、运行中的电流互感器二次侧严禁开路。正确答案:对

64、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。正确答案:对

65、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。正确答案:错

66、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。正确答案:对67、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。正确答案:对

68、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。正确答案:对

69、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。正确答案:对

70、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。正确答案:对

71、2000KW以下的高压电动机应采用()保护。正确答案:A

A、过流速断

B、纵联差动

C、过电压

72、变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时()。正确答案:B

A、不动作

B、动作

C、延时动作

73、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将()。

正确答案:A

A、不动作

B、完成合闸动作

C、完成合闸并报警

74、电流继电器的文字符号表示为()。正确答案:A

A、K

B、KM

C、KT

75、交流电的三要素是指最大值、频率及()。正确答案:C

A、相位

B、角度

C、初相角

76、倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人()。正确答案:C

A、 .操作

B、 .复诵

C、 .复诵与操作

77、配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于()m,底部离地不应超过0.1m。

正确答案:C

A、1.3

B、1.5

C、1.7

78、低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为()米。正确答案:A

A、0.6

B、0.35

C、0.7

79、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于()线路。正确答案:C

A、架空

B、输电

C、配电

80、电缆终端头,根据现场运行情况每()停电检修一次。正确答案:C

A、半年

B、三个月

C、1至3年

81、测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针()。正确答案:C

A、正向偏转

B、无偏转

C、反向偏转

82、如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是()。正确答案:A

A、指针无反应

B、损坏仪表

C、指针满偏

83、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用()接线。正确答案:C

A、Y,yn

B、YN,yn

C、V,v

84、正常情况下,氧化锌避雷器内部()。正确答案:A

A、通过泄漏电流

B、通过工作电流

C、无电流流过

85、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于()Hz。正确答案:C

A、0.3

B、0.4

C、0.5

86、三相四线式380V配电网属于()。正确答案:A

A、二次配网

B、一次配网

C、高压系统

87、在变配电所中B相的着色是()色。正确答案:B

A、黄

B、绿

C、红

88、电容器组允许在其()倍额定电流下长期运行。正确答案:C

A、1.2

B、1.1

C、1.3

89、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示()断路器。正确答案:B

A、直流

B、六氟化硫

C、真空

90、()的主要作用是用于隔离电源。正确答案:A

A、隔离开关

B、断路器

C、熔断器

91、用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可()。正确答案:C

A、用焊剂

B、停止

C、硬烧

92、我国规定的安全电压额定值等级为()。正确答案:C

A、50V,42V,36V,24V,12V

B、48V,36V,24V,12V,6V

C、42V,36V,24V,12V,6V

93、在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或()。正确答案:C

A、使人触电死亡

B、使电气设备失控

C、引发火灾

94、Ⅱ类设备的防触电保护是采取()措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。正确答案:A

A、双重绝缘

B、安全电压

C、变压器油绝缘

95、()kV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。正确答案:A

A、35

B、110

C、220

96、电流互感器的一次电流由()决定。正确答案:C

A、二次电流

B、一次电压

C、线路负荷电流

98、高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用()进行防护。正确答案:C

A、标示牌

B、绝缘台

C、遮拦防护

97、10kV变压器台停电检修时应先断开()。正确答案:C

A、高压侧开关

B、低压侧总开关

C、低压侧各分路开关

99、电气设备由事故转为检修时,应()。正确答案:A

A、填写工作票

B、直接检修

C、汇报领导后进行检修

100、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用()。正确答案:B

A、第二种工作票

B、第一种工作票

C、口头指令

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

高压电工试题

A 1. ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 B、电压互感器 C、继电器 A 2. ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 A 3. ()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 A 4. ()移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 A 5. FW5-10负荷开关的含意是()。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关 A 6. IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的()分 别直接接地的三相三线制低压配电系统 A、保护线P B、中性线N C、P A 7. LQJ-10表示额定电压为()的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV A 8. SF6断路器的特点之一是()。 A、开断电流大 B、断口耐压低 C、开断电流小 A 9. SF6负荷开关一般不设置()。 A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 A 10. SF6负荷开关装设的()可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A、气体密度计 B、温度计 C、气体流量计 A 11. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为()kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000 A 12. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧 绕组额定电压为()kV的电力变压器。 A、10 B、20 C、35 A 13. 保护接地的接地电阻不能大于()。 A、4Ω B、10Ω C、15Ω A 14. 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行()、操作票。 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 A 15. 变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为()。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 A 16. 变压器保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 A 17. 变压器的(),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 A 18. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。 A、比 B、和 C、差 A 19. 变压器的铁芯是()部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 A 20. 变压器的一、二次电压一般允许有()的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可 能烧坏变压器。 A、±0.5% B、±1% C、±1.5% A 21. 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。 A、额定电压 B、额定电流 C、最大电压 A 22. 变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具

精选最新高压电工证考试题库500题(答案)

精选高压电工证考试题库500题(含答案) 一、单选题 1.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(),致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A下降B增加C不变 【参考答案】:A 2.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并()。 A放电B测量接地电阻C接地 【参考答案】:C 3.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率()变压器一次输入功率。 A大于B等于C小于 【参考答案】:B 4.停电检修线路,应将所有()及联络断路器和隔离开关都拉开。 A断路器B电源C接地刀闸 【参考答案】:A 5.交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。 A需要频繁操作B不需要频繁操作C操作机率很低 【参考答案】:A 6.间接接触触电包括()和接触电压触电两种类型。 A跨步电压触电B接触电压触电C直接接触触电 【参考答案】:A 7.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 A运行B检修C设备用 【参考答案】:A 8.变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 A二次侧电压B一次侧电压C最高电压 【参考答案】:A 9.架空线路导线通过的()不应超过其允许电流。

A额定电流B短路电流C最大负荷电流 【参考答案】:C 10.电流互感器的一次绕组匝数很少,()在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A串联B并联C混联 【参考答案】:A 11.()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A登高板B安全带C脚扣 【参考答案】:B 12.()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 A安装接线图B屏面布置图C归总式原理图 【参考答案】:C 13.在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。 A不变B升高C降低 【参考答案】:A 14.额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力()。AkVBkVCk 【参考答案】:A 15.在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A12B13C14 【参考答案】:C 16.高压熔断器以动作特性可分为()和固定式。 A自动跌落式B插入式C非限流式 【参考答案】:A 17.为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 A并联电容器B并联电感器C串联电容器 【参考答案】:A 18.供电质量指()与供电可靠性。

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

2020高压电工考试题8.18

1、【判断题】接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√) 2、【判断题】低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(√) 3、【判断题】高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×) 4、【判断题】导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×) 5、【判断题】当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√) 6、【判断题】互感器是一种特殊的变压器。(√) 7、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 8、【判断题】输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×) 9、【判断题】新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 10、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 11、【判断题】电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。(√) 12、【判断题】35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

13、【判断题】导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。(×) 14、【判断题】变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 15、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 16、【判断题】人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√) 17、【判断题】新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(×) 18、【判断题】辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√) 19、【判断题】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×) 20、【判断题】当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√) 21、【判断题】屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×) 22、【判断题】电流互感器可分为单相式和三相式。(×) 23、【判断题】三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

高压电工试题九.

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案----试题九 一、判断题 1、RN2型高压断器一般可通过观察熔丝窑断指示器是否弹岀,来判断熔丝是否断。(╳) 2.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器击器的怍用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气谩备损坏。(√) 3、环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√) 4、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√) 5、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√) 6、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(√) 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(╳) 8、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(╳) 9、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√) 10、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√) 11、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√) 12、高压电动机不采用纵差动保护。(╳) 13、1000KW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(╳) 14、展开图中体现交流电压回路。(√) 15、继电保护只需要可靠性,不需要灵教性。(╳) 16、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳) 17、过备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(√) 18、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(╳) 19、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 20、变压器异常运行状态主要包括:保护觉围路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(╳) 21、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 22、合理的规章制度是保障安全生产的有效措,工矿企业等单位有条件的应该建立适含自己情况的安全生产规章制度。(╳) 23、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 (╳)24、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【单选】已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A, 则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 【单选】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的 (C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 【单选】已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P 等于 (C)W 。 A. 60 B. 100 C. 120 【单选】在电阻并联的电路中,电路的端电压 U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 【单选】下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是 (A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多 ,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量减小 【单选】(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施 ,以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 【单选】在工作中 ,电能的常用单位符号是 (C)。 A. W B. kW C. kW/h 【单选】电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 【单选】表示磁场强弱和方向的物理量是 (C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 【单选】降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率 (A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 【单选】装、拆接地线必须由 (B) 完成。 A. 一人

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

高压电工考试试题及答案

高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分) 1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。A.验电器B.绝 缘杆C.绝缘夹钳D.绝缘手套 2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具 3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭 火器D.“1211”灭火器 4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气 5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水平混合排列D. 任意 6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.手动C.瓦斯保 护D.差动保护 7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.5~1 B.1.5~2 C.2~2.5 D.3 9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。A.1~2km B.3~5km C.6~7km D.7~8km 10、F N3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关 11、F N3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触头接通C.工作 触头断开,灭弧触头接通 12、F N3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触头闭合C.工作 触头先于灭弧触头闭合 13、F Z型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电厂和变电所电 气设备 14、F Z型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单 15、G L系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时电流速断D.过 负荷 16、G W4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作也可三极联动 操作 17、K YN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形 18、K YN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁C.机械连锁 19、K YN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的接地装置B. 防止小车滑脱的限位装置C.小车运动横向限位装置 20、L W6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

2020年国家高压电工资格考试判断题库及答案(共200题)

2020年国家高压电工资格考试判断题库及答案 [ ] 1、电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。正确答案:对 [ ] 2、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。正确答案:错 [ ] 3、静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。正确答案:对 [ ] 4、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。正确答案:对[ ] 5、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。正确答案:对 [ ] 6、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。正确答案:对[ ] 7、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。正确答案:错 [ ] 8、10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。正确答案:错 [ ] 9、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。正确答案:错 [ ] 10、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。正确答案:对 [ ] 11、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。正确答案:错 [ ] 12、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。正确答案:错 [ ] 13、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。正确答案:错[ ] 14、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。正确答案:错 [ ] 15、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。正确答案:对

高压电工理论考试题附答案(全)

高压电工理论考试题附答案 1、【判断题】电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA 值表示),分额定容量和最大容量。(√) 2、【判断题】电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(×) 3、【判断题】电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√) 4、【判断题】额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√) 5、【判断题】在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。(√) 6、【判断题】从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(×) 7、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√) 8、【判断题】电气设备热备用状态指设备的刀闸已合上,开关末合,只要开关合上,就能送电。(√)

9、【判断题】在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√) 10、【判断题】电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×) 11、【判断题】在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。(√) 12、【判断题】电流流过人体的路径,从左脚至右脚的电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(√) 13、【判断题】电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。(√) 14、【判断题】通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(×) 15、【判断题】新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 16、【判断题】在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。(√) 17、【判断题】电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×) 18、【判断题】单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)