一、工程概况
桃江县工矿企业联合棚户区改造一期建设项目(第三标段);本工程由桃江县工业和信息化局投资建设、温州市宏业建设监理有限公司监理、桃江县城乡勘察设计有限责任公司设计、湖南核工业岩土工程勘察设计研究院勘察、湖南锦域建筑工程有限公司施工兴建。由汤迪光担任项目经理,刘胜斌担任技术负责人。
本工程共8栋(01.02.03.04.05.11.14.15栋),混合结构。位于益阳市桃江县桃花江镇桃谷山村;地上架空层加标准层6层;地下0层;建筑高度:18.75m;标准层层高:2.8m;总建筑面积:27405平方米;总工期:150天。
本工程为天然开挖地基,地基承载力力值为180Kpa,基础埋深1850mm,基础为C25,基础梁为C30;架空层柱、一层梁、板为C30;标准层柱、梁、板、梯为C25,砌体采用MU10烧结多孔砖,基础采用M10水泥砂浆砌筑,架空层至二层采用M10混合砂浆砌筑,三层以上采用M7.5混合砂浆砌筑。
二、编制依据
1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010)
3、《建筑机械使用安全技术规程》
4、《湖南省建设工程物料提升机使用安全管理规定》
三、安装概况及设备选用
根据工程的结构类型和特点,本工程需安装8部22m高的高架物料提升机,安装位置见总平面图。采用柱梁面预埋钢板或钢管与架体通过刚性连接件形成刚性联接。
根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ2010的规定,采用物料提升机的设备型号如下:井架类型:SS100-B2钢井架;
卷扬机类型:双筒快速可逆式SSD60/60卷扬机
钢丝绳类型:钢丝绳直径14mm
电气设备:有上、下极限限位装置,层门联锁装置,超载断电装置,紧急断电开关;
四、安装准备
1、设备验收:
在有设备设计文件、产品合格证、安装及使用维修说明等资料,应按照规范要求和施工方案对提升机的设备、构配件进行登记验收。单绳提升井字架在《建筑施工检查评分标准》JGJ59-2011中严令禁止使用,必须使用双绳或两绳以上钢丝绳提升的井字架,应着重检查:
①、金属结构的成套性和完好性,有无规格、尺寸不统一,漏焊开焊现象,连接件焊缝是否饱满等;
②、提升机构是否完整良好,底盘,架体,天梁,滑轮,吊笼,导轨,卷扬机,钢丝绳等是否符合有关规定;
③、电气设备是否齐备、可靠,总控箱功能是否齐全,设备自带电缆供电系统是否满足要求,设备的各电气控制开关是否灵敏可靠,接地(零)保护是否符合电气规范要求,语音对讲机系统是否完善,限位装置是否灵敏可靠等;
④、地锚的位置与设置,附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;
⑤、架体和临时缆风绳的位置是否靠近和跨越架空输电线路,应保证最小安全距离8m以外;
⑥、应检查设备螺栓是否符合设计和规范要求,如直径、长度、强度、质量、防锈处理等;M10以下螺栓严禁使用;
⑦、应检查滑轮直径是否大于钢丝直径30倍以上,过小易损坏设备;
⑧、钢丝绳是否满足使用要求和规范规定。
2、基础处理
①、提升机基础必须按厂家设计规定并结合规范要求进行施工;
②、卷扬机底座采用C30钢砼基础,双层φ8@200,表面高出自然地面100,按设备型号尺寸预埋螺栓和拉环,用钢丝绳和地锚联接;(详附图2)
③、卷扬机底座地锚:
④、基础应有排水措施,距基边5m范围内,开挖沟槽或有较大振动施工时,必须有保证架体稳定的措施。
五、安装技术
安装前应对作业人员进行证检、体检,合格后方可进行作业,作业时应进行分工交底,确定指挥人员,专人指挥协调,划定安全警戒区域并设监护人排除作业障碍。
1、架体安装
a、先将地梁与基础螺栓连接牢固,进行双丝帽固定。每安装2个标准节(不大于8m),应采取临时缆风绳固定牢靠并按规定进行校正,在确定稳定后,进行双螺帽固定,方可继续作业;
b、架体各节点的螺栓必须紧固,每一节点式接头的一边螺栓不少于2个螺栓,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝绑扎代替;
c、在附墙体与架体可靠连接后方可拆去临时缆风绳,安装活动应在白天有专人指挥安装。因故中断作业时,应采取临时固定措施;(附图)
d、双滑道导轨安装应按要求用螺栓连接牢固,平整度垂直度符合相关规定,不得采用单轨;
e、架体外侧应挂立网防护,网目30mm左右,禁用密目网;
f、安装精度应符合下列要求:
①、架体总高度安装垂直度偏差50mm;
②、井架截面内,两对角线长度公差,不得超过最大边长名义尺寸的3‰;
③、导轨接点截面错位不大于1.5mm;
④、吊笼导靴与导轨的安装间隙,应控制在5~10mm内;
g、体底部进料口应设安全门,在吊笼运行时不会让人进入,进料口处上方3m高处,应搭设5×5m 宽,间距600双层竹笆防护棚;
h、提升架防护棚处醒目地方应挂设:
①、井架验收合格证(加章公章);
②、限载限制牌;
③、严禁载人牌;
④、严禁探头牌;
⑤、严禁超载牌;
⑥、禁止攀登牌;
⑦、当心落物牌;
⑧、注意安全牌;
⑨、当心机械伤人牌。
⑩、定人定机牌;
I、升架体距顶大于5m处应设超高限位装置,底部适当位置应设下极限限位装置。上述装置必须保证吊笼在超越规定行程时能切断电源,使其停止运动;
J、架体上应设楼层标牌,架体顶部自由端不大于6m;
2、吊篮安装
a、吊篮底板应用防滑钢板铺设,侧面设不低于1m的挡板,挡板至吊篮顶梁底应设挡网;
b、吊篮顶部应设防护顶板,使用4mm左右厚钢板或50mm厚木板;
c、吊篮应设超载断电装置,断绳保护装置,层间安全停靠装置;
d、吊篮应设可靠的进料口门和卸料口安全门,在吊篮到达停靠位置时方可打开;
e、吊篮底部四角应设弹簧缓冲器。可用螺栓将弹簧联接在笼底。正常运行中缓冲器垂在笼底,当吊笼降至基础时,挤压弹簧减小冲击力;
f、篮的颜色应与架体颜色明显地区别开来。
3、卷扬机安装
a、卷扬机应用螺栓固定在底座上,并用钢丝绳和锚桩可靠地拴牢固,并有金属罩防护,周围有围护措施;
b、卷扬机应固定在距提升架16m以外,操作棚另外搭设应使操作者方便地看到吊篮的运行情况,尽量远离施工楼层;
c、卷扬机安装位置应搭设2m高3×3m宽双层间距600竹笆防护棚,保护卷扬机不被雨淋、落物打击;
d、当钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直,否则应设辅助导向滑轮并用地锚、钢丝绳拴牢靠;
e、钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡,必须空越主干道时,应挖沟槽并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行区域内堆放物料;
f、扬机必须有防脱绳装置。运行时钢丝绳要排序整齐;
4、楼层进、卸料平台及防护门安装
a、每一层必须搭设专用卸料平台,平台不得支承在架体上,严禁向井架倾斜,并设常闭防护门,开启方向朝平台内,并与吊篮实行电气联锁,任一层防护门未关闭时,吊笼不得运行。并在各层进、卸料平台悬挂安全警示标志(严禁探头、严禁超载、严禁载人);
b、卸料平台应单独设立,平台架体彩钢管架搭设,宽度比提升架体每边宽出500,立杆间距800,横杆间距同立杆,应按脚手架规范进行搭设,不得与提升机架体连接,与墙体拉接应用刚性连接;
c、卸料平台两侧应设二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定,并严禁向提升机倾斜,搭设应符合脚手架搭设规范要求。
5、钢丝绳安装
a、钢丝绳安全系数K7;
b、钢丝绳不得用断股和断丝达到报废标准的钢丝绳;
c、绳卡要与钢丝匹配,不得少于三个,顺序排列,禁止正反交错,间距不小于绳子径的6倍,滑鞍应卡在受力绳一侧,最后一个卡子距绳头不少于150mm,穿过尖锐棱构件应用鸡心环;
d、卷扬机卷筒在吊笼停留在基础上时,其上面缠绕钢丝绳不得少于4圈;
f、卷筒上钢丝绳应排列整齐,当重叠或斜绕时,应停机重新排列,严禁在转动中用手拉脚步踩钢丝绳;
g、先把平衡铁框吊稳在框顶离井架约2m的位置,将钢丝绳的一端强头穿过平衡铁框上的螺栓环口,旁回后与同一条钢丝绳并在一起扣牢;
h、将此钢丝绳的另一端向平衡铁同侧井架上引过井架顶端槽轮至另一端外槽轮后垂下;
i、将垂下的钢丝绳穿过地面双速机的槽轮后,向同侧井架顶端内槽轮引击,过井中心的槽轮垂下,穿过吊笼的吊耳,将其拉紧(拉紧时,各条钢丝绳必须与相应的线坑一致),弯回与同条钢丝绳用绳扣扣紧;
j、此时,需放几件平衡铁到铁框内,把平衡铁框放下,装上平衡铁后,利用平衡框上的调校螺丝,再对四条钢丝绳的松、紧程度进行平衡调校,使它们的张力基本一致。
6、滑轮安装
a、滑轮半径不小于绳径的30倍;
b、滑轮上应装有防脱绳装置;
c、导向滑轮不得使用开口滑轮;
d、滑轮边缘不得破损缺口等现象;
e、滑轮必须与架体或吊篮刚性连接。
7、电气安装
a、必须使用专用电源电箱,配置适当的隔离开关,漏电空气开关;
b、高架提升机不能采用携带式控制装置,改为柜式控制台操作;
c、控制台内主回路上应装短路、失压、过流保护装置,应设带锁控制电源开关和紧急切断点源开关;
d、选用的电气设备及电气元件必须符合提升机工作性能,环境等条件的要求,并有合格证;
e、禁止使用倒顺开关;
f、提升机的金属结构及所有电气设备的外壳应有可靠接地,接地电阻不大于4欧姆;
g、按设备和规范要求选用合格的电缆供电,线路敷设应符合规范要求和安全要求。
9、电动机的接线与试机
a、在联接电动机的接线前,必须先行了解电控装置和接线、使用要求,做到先熟悉后施工,以减少工作中的麻烦,通电前必须对接线头进行核对复查、确认;
b、对电器电控装置,必须有防雨水设施,以免雨日晒;
c、试车前,必须对曳引机减速箱的油位进行检查,加油量不足,需加油至油标上级,对相关的钢丝绳绳扣、槽轮等部位均进行复检,落实安全;试车时,如发现异常,立即停车进行检查、修复,经试机正常后,方可投入运行,在生产期间,对双速减速箱的油量、钢丝绳的润滑、槽轮装置等,必须进行经常的检查和保养。
10、防雷措施
采用长2m顶部尖锐的φ16镀锌圆钢,引下线除利用架体本身外,用φ12镀锌圆钢或102电缆将避雷针与接地装置相连。接地装置设于基础内,浇基础砼之前设于地基内。
六、使用与管理
1、设备验收
安装完毕后应及时报验有关单位检查验收,确认合格发给使用证后,方可交付使用。
2、操作规程
a、物料应在吊笼内均匀分布,不可起出吊篮,应有防滚落措施,严禁超载使用;
b、严禁人员攀登,穿越架体和乘坐吊篮;
c、必须使用通讯装置,作业中无论何人发现紧急停车信号,应立即执行;
d、突遇断电或闭合主电源时,应将所有开关扳回零位恢复作业前,应确认机器正常后方可开机使用;
e、发现安全、通讯装置失灵时,应立即停机检修,作业中不得随意使用极限限位装置;
f、作业中要常检查钢丝绳,滑轮工作情况,发现磨损严重,必须按规定及时更换;
g、业后,将吊篮降至地面,各开关扳至零位,切断主电源,锁好闸箱。
3、提升机作业“三检查”
a、使用前检查:
①、金属结构有无开焊和明显变形;
②、各节点螺栓是否紧固;
③、附墙架,地锚位置和安装等情况;
④、架体安装精度是否合格;
⑤、安全防护装置是否灵敏可靠;
⑥、卷扬机位置是否合理;
⑦、电气设备操作系统的可靠性;
⑧、通讯装置的使用效果是否良好清晰;
⑨、钢丝绳、滑轮的固接情况;
⑩、提升机与输电线路的安全距离及防护情况。
b、日常检查,工地安全员、司机
①、地锚是否松动;
②、空载做1次上下运行,验证限位装置是否灵敏完好;
③、在额定荷载下,升离地面2m,检查制动器的可靠性和架体的稳定性;
④、安全停靠装置和断绳保护装置是否可靠;
⑤、运行通道内有无障碍物;
⑥、司机视线和能讯装置的使用效果是否清晰良好;
c、定期检查。每月一次,由公司安全部门组织。
①、金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;
②、螺栓连接紧固情况;
③、提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;
④、安全防护装置有无缺少,失灵和损坏;
⑤、地锚、附墙架等有无松动;
⑥、电气设备的接地(零)的情况;
⑦、断绳保护装置的灵敏试验。
4、安全管理
a、操作人员须培训合格,持证上岗,无听力、视觉障碍;
b、开机要集中精力,严禁与别人闲谈;
c、维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,专人监护,并悬挂“禁止合闸”标志;
d、工作状态禁止进行保养、维修,排除故障应在停机后进行;
e、更换零部件须与原件材质相符,并符合设计、制造标准;
f、维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求;
g、维修、保养架顶时,应搭上人平台,符合高处作业要求;
h、应由设备部统一管理,不得对卷扬机,架体分开管理;
I、金属结构码放时,应放在垫木上,室外存放要防潮,防雨。电气仪表、易损件的存放要防震、防潮;
j、运输时,装车应垫平,避免碰撞,必须平均装载,防止偏重;
k、随时注意信号。遇事故和危险时及时停车。严禁乘坐吊篮。井架下方和周围6m内禁止行走站人,以防物体跌落伤人;
l、当风速大于20m/s时,不准开机,并将吊篮降到最低位置;
m、下班后应把吊篮降到最低位置,切断卷扬机总电源;
n、每天工作前应对卷扬机进行检查,以吊篮滚轮加注机油,检查各部件是否牢固,可靠,灵活,限位器是否正常。
七、拆除方案:
1、拆除前的准备工作
①、划定警戒区域,专人负责监护、指挥,进行拆除作业的人员必须持证上岗;
②、作业人员必须按规定正确佩戴,使用个人防护用品(安全帽、安全带、防滑鞋),使用工具包,必须着装整齐;
③、检查附墙件是否安全可靠,否则应采取加固措施;
④、将提升机吊笼落底,切断供电电源,拆除提升机供电线路及楼层电气联锁装置;
⑤、拆除过程中的工具、螺丝应放入工具包内,严禁抛掷;
⑥、拆除工作应在晴朗的白天进行,遇地面有三级风及以上时应停止作业。
2、拆除作业安全技术交底
①、拆除作业人员必须持证上岗,作业时必须精神饱满,身体无不良症状;
②、必须挎带工具包,挑选与作业相关的工具放入工具包,作业中传递工具、零件必须使用绳子系好,严禁抛掷;
③、必须按规定正确使用个人安全用品,着装整齐,作业中要团结一致,协同作业,服从指挥;
④、必须按操作规程进行作业,必须将安全帽带扣好,必须将安全带系好,安全绳扣缠扣在同一步作业中的固结杆上,禁止不使用安全带(绳)和不按操作规程作业;
⑤、拆除作业中,不管何人发出危险口令均应立即注意自身作业环境情况及自身安全防护。
3、提升架拆除顺序
钢丝绳的拆除:
⑴、先放松吊笼顶部储备钢丝绳,使配重块触地,然后松开固定螺栓,逐根抽掉钢丝绳,并进行检查,符合安全要求的钢丝绳涂刷润滑油、盘绕整齐成盘、包装、贴明标识入库;
⑵、吊笼顶盖及侧板安全门的拆除:
先松开吊笼与导轨的固定螺栓,松开顶盖与侧板的固定螺栓,先将顶盖拆除,然后拆下侧板和安全门,拆下的构件应及时运出吊笼,运至警戒区外分类码放;
⑶、配重箱的拆除:
松开配重箱与导轨固定螺栓,卸下,运至警戒区外。
⑷、卷扬机的拆除:
松开卷扬机底座压板螺栓,将卷扬机移到警戒区外。
⑸、搭设安全平网:
在井架内距地2m高搭设安全平网两层,间距600,到最后一步架时方可拆除。
⑹、架体安全网的拆除:
安排4名拆除作业人员,一人一面,从上到下拆除架体外围的安全网,拆除每一步架的安全网时,应先把安全带与架体剪刀撑固定牢靠,方可进行作业;拆除落地的安全网由地面人员清理运走、清洁干净,合格品包装入库。
⑺、缆风绳的拆除:
先放松锚桩处的花篮螺栓,松开挂钩,使钢丝绳收到架体旁。
⑻、天梁的拆除:
安排三名作业人员从主体顶层铺设四块并排脚手板在顶端底横杆上,进入井架内,抓到架顶,将架顶固定钢丝绳的绳扣松开使其落地,运至警戒区外,保养后入库。安放两块脚手板平行于天梁,每端搁置长度不小于300,将安全带固定在井架立杆上,把临时用穿绳、滑轮、固定在顶横杆上,绳子应用直径不小于20mm的新绳,且缠绕、紧密,长约80m;一端与天梁拴牢,另端由地面人员掌握,然后松掉天梁固定螺栓,撬动天梁,在天梁另端拴临时拉绳,由两人拉紧,一人将地面绳端移下横杆,慢慢放松拉绳,使天梁竖直于架体,然后松掉拉绳,指挥地面作业人员将绳了放松,使天梁慢慢地下落到地面,抬出架体外,运到警戒区外,拆除作业中严禁上下同时进行作业。
⑼、架体的拆除(将滑轮固定在立杆上)
先将安全带与下一步架体的立杆固定,将顶部脚手板拿下,松开顶横杆螺栓,拆下横杆,每2件为一组,用绳子绑扎牢靠,通过滑轮卸下,运到警戒区外,接着拆除导轨、剪刀撑,方法同前,再进一步拆除立杆,余最后1根立杆时先将滑轮卸下更换位置,然后将立杆拆下,绑扎牢靠,卸下,运至警戒区外,然后开始拆除下一步架体的作业,顺序依次为:横杆→导轨→剪刀撑→立杆→重新固定滑
轮→稳放脚手板,依次循环,直到拆除到最底层架体时,方可撤去滑轮。
⑽、当拆到连墙体处时,应先拆除连墙件,由滑轮卸下。
⑾、拆除过程中应时刻检查安全带是否与架体立杆固定牢靠,中间休息时应站在脚手板上,严禁谈笑打闹,正常情况下,一个工作日即可完成拆除工作,因故中断作业时应采取临时固定措施。
⑿、在拆除作业中严禁抛掷,上下同时作业。
4、提升架的维护
①、拆除的架体,导轨等应检查焊口是否开裂,锈蚀程度、磨损程度不符合安全要求的,应立即进行维修或更换,分类码放。
②、对电气装置、线路进行检查,不灵敏、破损的器件应进行修复或更换同规格产品加贴检修标识,并进行包装入库。
③、对构件进行除锈、喷漆、加注润滑油脂,液压油,分类绑扎、码放,运至库房,中间应采取防雨、防潮措施。
八、附图
1、架体与结构连接示意图(图1)
2、基础及螺栓埋件图(图2)
3、架体正、立面图(图3)
4、滑轮安装示意图(图4)
φ20圆钢制作
目录 一、编制依据 二、工程概况 三、物料提升机布置 四、人员安排及岗位职责 五、施工前基本要求 (一)操作要求 (二)技术要求 (三)安装前的检查 六、物料提升机的安装. (一)提升机的安装步骤 (二)提升机安装 七、物料提升机的调试 八、物料提升机验收 九、质量标准及施工中应注意事项 (一)质量标准 (二)施工注意事项 十、物料提升机预防坍塌和应急救援方案 (一)预防坍塌安全技术方案 (二)事故应急救援方案 (三)
一、编制依据 1、《建筑卷扬机安全规程》(GB13329-2010) 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010) 3、SSD100型物料提升机说明书 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 二、工程概况 工程规模: 本工程地上建筑为共有29栋建筑,其中1-4#、17-20#楼8栋11层高层住宅楼,5-16#楼12栋7层中高层住宅楼,21-28#楼8栋12层高层住宅楼,1栋两层商业楼,建筑物最大高度为42.524米,各栋号标准层层高均为2.95m;各栋单层建筑面积约250-400m2,地上总建筑面积89227平方米。 三、物料提升机布置 根据本工程的实际需要,结合设计图纸及现场实际情况,在满足施工要求的情况下,在5-16#楼共6栋连体7层中高层住宅楼设置1台物料提升机,最高安装高度为24米。本工程物料提升机计划采用佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100 型物料提升机,出厂编号:S14168、备案登记号:粤CA-W00455安装单位为:鹤山市建筑机械厂有限公司珠海分公司。该提升机吊笼额定载重量为:600KG,每节高度1.8m,对重装置带对重,卷扬机型号:YJK1.6,吊笼额定提升速度33m/min。(设备参数详见设备《广东省建筑施工起重机登记证》里的参数表) 四、人员安排及岗位职责 1、现场负责人: 岗位职责:负责现场整体指挥,对现场的人员、安全、设备负责。 2、现场生产指挥:
温州平阳万达广场工程 物料提升机布置及基础施工方案 编制/日期 审核/日期 审定/日期 中国建筑第二工程局有限公司 温州平阳万达广场项目部 二零一三年十二月二十六日 物料提升机布置及基础施工方案
一、工程概况 温州平阳万达广场工程大商业拟布置8台SSD100型施工升降机以解决砌筑、抹灰材料的运输,其中6台物料提升机基础坐落在地下室顶板上,两台坐落在回填的基坑边。 大商业的砌筑及抹灰量主要集中在东/北/西三侧的商铺及南侧的影厅,为此物料提升机布置的整体思路如下:在大商业北侧布置4台物料提升机,在大商业南侧布置3台物料提升机,在大商业西侧布置1台物料提升机,具体布置见下图: 二、编制依据 1、温州平阳万达广场工程现场实际施工情况; 2、温州平阳万达广场工程大商业平面布置图; 3、SSD100型施工升降机使用说明书; 4、国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 7、建筑工程施工手册(第五版); 8、品茗计算软件(2013版)。 三、施工电梯选型 SSD100货用施工升降机主要性能参数
四、物料提升机具体定位 物料提升机离结构边线 1#物料提升机定位:1#物料提升机位于大商业南侧,具体定位见下图:
1#物料提升机具体定位 2#物料提升机定位:2#物料提升机位于大商业南侧,毗邻14#塔吊,具体定位见下图: 3#物料提升机定位:3#物料提升机位于大商业南侧,见下图:
3#物料提升机具体定位 4#物料提升机定位:4#物料提升机位于大商业西侧,其定位,见下图: 4#物料提升机具体定位 5#、6#、7#及8#物料提升机布置在大商业北侧,具体定位如下图:
项目主体及配套工程 施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:
重庆建工第三建设有限责任公司 二一五年十二月 目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程
十五、维护与保养 十六、涉及造价增加 1 / 24 一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: .《施工升降机》() .《施工升降机安全规则》() .《建筑地基基础设计规范》() .《混凝土结构设计规范》() 二、工程概况 、工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积㎡。工程由栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 .住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上层~层之间,标准层层高~。 .结合现场实际情况,楼区、、、楼靠学院中路属于左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。楼区、、、、、施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数 额定载重量× ×额定安装载重量 ×长×宽×高吊笼内部尺寸提升速度/ (×)×电机功率供电熔断器电流× 吊笼重量(含传动机构)× 标准节重量 标准节长度 外笼重量 2 / 24 三、施工方案 楼区、、、、、楼施工电梯安装于地下室顶板上,为了保证施工升降机基础部位地下室顶板有足够的承载力,在地下室顶上浇筑提升机基础,配筋为双层双向,基
目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节安装方案 (1) 第四节正确使用和维护 (4) 第五节安全防护装置及要求 (5) 第六节电气及卷扬机 (6) 第七节使用前的试验 (7) 第八节安全防护措施 (7) 第九节文明施工 (8) 第十节安装验收 (8) 第十一节井架拆除 (9) 第十二节井架计算书 (9) 格构式井架 (9)
物料提升机安装(拆卸)专项施工方案 第一节编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 高要市残疾人综合服务中心综合楼工程;工程建设地点:高要市文峰路市总工会东侧;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:21.6m;标准层层高:4.2m ;总建筑面积:3091.6平方米;总工期:180天。 高要市残疾人综合服务中心综合楼工程由高要市残疾人联合会投资兴建,肇庆市端州建筑设计院有限公司负责施工场地勘察,广东省肇庆市建筑设计室负责施工图设计,广东健城建设监理有限公司负责监理,高要市建安建筑工程有限公司组织施工;由冼以锋担任项目经理,由顾洪文担任技术负责人,由梁先荣担任施工员,由薛剑雄担任质安员。 高要市位于粤西地区,属南方亚热带地区,是多雨、多台风等的地方,因此在施工期间必须做好防洪、防雨、防火、防台风事等各项措施,以保证工程的顺利进行。 第三节安装方案 1、施工前的准备工作: 登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。
物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件
该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。
物料提升机安装拆卸施工方案 一、工程概况 该工程为金域华府住宅小区1#住宅楼,剪力墙结构,建筑面积:8877.83㎡,层数:18层,建筑高度:55.00米,建筑长度:34.00m ,宽度:17.90m。该机械设备的安放位置从施工布置平面图所确定的位置为准。 二、安装技术要求 1、安装场地先平整夯实,禁止在松土或沉陷不均的土层浇注混凝土基础,土层压实后承载能力应大于150kPa; 2、在物料提升机安装场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡。 3、现场浇注混凝土,螺旋应伸出基础表面60mm。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm。 5、提升机应设置避雷装置,金属结构及所有电气设备的金属外壳应可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。接地、避雷装置由用户按照有关标准自行设置。 6、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中,钢丝绳的出绳偏角a;当自然排绳时a≤1.5°。当穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。 7、安装金属结构: 1)、安装底架,与地脚螺栓连接牢固。 2)、将第一节标准节下端与底架用螺栓连接牢固。用M20高强螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±10N.m。
3)、将4件导轨架与第一节标准节连接好。 4)、将每一节标准节连接好4件导轨架,利用施工现场塔机或物料提升机自备安装抱杆安装标准节(包括导轨架);当安装至第3节标准节时,安装撑杆并紧固各连接螺栓,标准节对接应平直,相互错位形成的阶差应不得大于1.0mm。检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过被测高度的2/1000。调整到符合要求;当安装至第4节标准节时,在其中部安装附墙架,然后继续安装标准节,每6米安装1件附墙架,直到物料提升机所需最大高度。 5)、安装天梁。 6)、安装卷扬机。 7)、放进吊笼,穿绕好提升钢丝绳,安装好各个安全装置。 8、高空安装作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带。应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。 三、操作与使用 1、严禁载人运行。 2、卷扬机操作者应经过训练,能训练操作各电气控制开关。操作时精力要高度集中,反应要迅速。特别是吊笼接近极限高度位置时,注意及时停车,一旦限位开关失灵应立即停车,拉总闸。检查限位失灵原因作检修。 3、使用吊笼前必须检查各连接件是否可靠,8个滚轮是否松动。升降是否灵活,发现问题立即解决, 4、经常检查钢丝绳是否磨损、断股、折弯现象,达到报废程度必须立即更换。工地应对钢丝绳每天检查三次,如发现钢丝绳有磨损、断股、折弯压痕和其它异常现象立即更换钢丝绳,如未
目录 1.编制依据 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 3.施工升降机基础 3.1基础尺寸 3.2基础技术参数 3.3地质情况 4.施工升降机基础位置布置 5.基础施工工艺 5.1、施工升降机基础施工流程 5.2、基础施工 6. 施工升降机自重及基础计算 6.1、自重计算 6.2、动荷载计算 6.3、基础自重计算 6.4、地基承载力验算
1.编制依据 《湖南省黎托强制隔离戒毒所改扩建工程施工图》 《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《木结构设计规范》GB50005-2003 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 《井架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010《SSD60/60施工升降机使用说明》 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 SSD60型施工升降机参数
3.施工升降机基础3.1基础尺寸 图3.1.1基础尺寸及基础预埋件
图3.1.2整体尺寸 3.2基础技术参数 1、基础混凝土下的地基承载力不小于0.1Mpa; 2、基础配筋为底筋单层双向B10@150mm; 3、基础混凝土强度等级为C30; 4、基础混凝土强度达到设计强度的75%时始准安装,强度达到100%时始准使用。 3.3地质情况 为确保基础不下沉,我部对井架基础部分的回填土全部加大尺寸挖开至原土,并且回填碎砖渣,每30cm压实一次并用细石粉填缝,直至达到基础垫层标高位置。
物料提升机装拆专项施 工方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
目录 一、工程概况 二、提升机的布置及机型选择 三、提升机的安装 四、调试与试运行 五、安全停靠装置高度调整方法与开口处的加强 六、提升机安装、调试 七、提升机的拆卸 八、提升机拆装注意事项 九、出料平台的搭设 十、使用注意事项 十一、提升机的检查管理制度 十二、物料提升机安全操作规程 物料提升机搭拆专项施工方案 一、工程概况 本工程为金华市通济置业有限公司开发投资的清风隽府项目工程,工程位于电大街以西,清风公园以北。本工程共计17栋房子,其中包括1#、2#、3#、5#、6#、7#、 8#、9#、10#、11#、12#、13#别墅排屋为地下一层、地上三层框架结构;15#、16#、17#、18#、19#多层地下一层,地上八层框架剪力墙结构。总用地面积:平方米,总占地面积:平方米,总建筑面积平方米;别墅地上高度为,排屋地上高度为,多层地上高度为。
本工程结构设计合理使用年限为50年,结构安全等级二级,耐火等级地上部分为二级,地下部分为一级,地基基础设计等级丙级,结构裂缝控制等级三级,屋面防水等级为II级,地下室一级,抗震设防烈度小于6度,防雷等级三类。 该工程的建设单位为金华市通济置业有限公司,勘察单位为核工业金华工程勘察院,设计单位为浙江金华市建筑设计院有限公司,监理单位为浙江中环建设监理有限公司,施工单位为浙江金磐建设有限公司。质监单位为金华市建设工程质量监督站,安监单位为金华市建设工程安全监督站。 根据施工的需要,在15#、16#楼之间设一台物料机、17#、18#楼之间设置一台物料机,19楼设置一台物料提升机,用于主要材料的垂直运输。 二、提升机的布置及机型选择: 1、位置布置 详见施工组织设计施工现场总平面布置图。 2、提升机选择 ⑴本工程采用杭州求信机电有限公司生产的提升机,型号SSED100。 ⑵提升机的主要技术参数 物料提升机的额定载重量10KN; 物料提升机的最大提升高度标准24m,最大60m; 吊笼额定上升速度25 m /min-30m/min; 吊笼尺寸: m× m× m; 整机重量:; 配用卷扬机:; 缆风钢丝绳:6×19×; 吊笼底板采用4公分木板铺设。 ⑶结构要求: 提升机架体主要由底盘、标准件、导轨、天梁等组成,材料采用优质型钢焊接或螺栓联接而成,便于装拆等工作,标准件互换性较强。吊笼由型钢焊接而成,装有自动防坠装置、导向滚轮、电视监控装置、吊笼停靠装置、吊笼进出料安全门,动滑轮与吊笼刚性联接,此外吊笼上又装有收紧提升机钢丝绳的弹簧。 ⑷工作机警要求: 采用快速卷扬机作为动力设备(外购)其引出的钢丝绳通过滑轮,导向滑、定滑轮,至吊笼上的滑轮,然后在天梁的承重环上固定。各组件受力坚固、受力均匀,工作平稳可靠。 ⑸安全保护装置要求: ①设双向限位器防止吊笼冲顶和下降工作失误而发生的事故; ②设自动防坠器防止吊笼因断绳而发生事故; ③设吊笼出料门与停靠装置联动,保证停靠装置起作用; ④设吊笼出料门与停靠装置卷扬机启动连锁,防止卷扬机操作人 员误动作而发生事故;
物料提升机安装方案 安拆单位:广西康旭资产管理有限公司提升机型号: SSD1.0t 设备编号: 工程名称: 编制单位:广西康旭资产管理有限公司编制人: 审核人: 审批人: 审核日期:年月日 施工单位(公章): 施工单位意见: 审批人: 日期:年月日 监理单位(公章): 监理意见: 总监理工程师: 日期:年月日
目录 物料提升机安拆方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (2) 三、设备型号及主要技术参数: (2) 四、安装位置: (2) 五、施工人员配置: (2) 六、辅助机具配备: (3) 七、电源的设置及安装 (3) 八、“一视频二联动”的安装 (3) 九、安装前检查工作及要求: (4) 十、安全程序和安装质量要求: (4) 十一、安装工艺及方法: (5) 十二、安全装置的调试: (8) 十三、验收、移交、安全使用说明 (9) 十四、拆除 (10) 十五、应急救援方案 (11) 十六、、应急救援组织机构 (11) 十七、重大危险源清单及控制措施: (11) 十八、井架计算书 (13)
物料提升机安拆方案 一、编制依据 ⑴JGJ88-2010《龙门架及井架施工升降机安全技术规范》; ⑵GB50278—1998《起重设备安装工程施工及验收规范》; ⑶GB8196—87《机械设备防护安全要求》; ⑷JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》; ⑸JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; ⑹JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 二、工程概况: 工程名称: 工程地址: 施工单位: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 物料提升机安拆单位:广西康旭资产管理有限公司 建筑总面积: ㎡ 建筑结构:框架结构 建筑总高度 : 米 建筑层数: 地下层,地上层。 三、设备型号及主要技术参数: 该井架为:南宁市耀宇建筑机械有限公司型号为:SSD1.0t 该井架提升机主要性能参数: 1、井架配1.6吨卷扬机,最大提升速度为42米/分钟,限载1吨。 2、井架截面:2100×2100 吊篮容积:1800×1800×2800(长×宽×高) 主杆角钢型号:∠75×75×8 斜杆角钢型号:∠40×40×4 横杆角钢型号:∠50×50×5 导轨槽钢:6.3 井架标准节:1.9米/节允许架设高度:30米 3、安全性能特点 设有配重式防止吊蓝上行冲顶装置,以确保安全; 4、电器基本要求: (1)要使用交流接触器起动及运行; (2)要有超高限位器; (3)要有过热保护; (4)要有欠压保护; 四、安装位置: 该物料提升机安装于,位于。
小型物料提升机安装施工方案 工程名称:二矿大神峪小区幼儿园 编制人:__________ 职务(职称): _________ 审批人:_________ 职务(职称): ________ 施工单位:二矿建筑安装公司项目一部
小型物料提升机安装施工方案 一、编制依据 《建筑卷扬机安全规程》( GB13329—91) 《龙门架及物料提升机安全技术规范》( GBJ88—92) 二、工程概况: 本工程为二矿大神峪小区幼儿园,建筑面积为1918.74卅,三层框架结构, 局部一层框架结构,建筑高度为11.7m,进入冬季施工阶段,主要施工项目为三层二次结构,砌筑混凝土加气块,二次结构构造柱钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑等。 施工地点: 二矿大神峪(二矿居住小区B 组团) 施工时间: 计划开工时间:2015 年8 月1 日 计划竣工时间:2016 年6 月30 日 三、安装位置 小型物料提升机安装于建筑我的东侧,位于建筑物的前墙位置。 距离建筑物外侧距离0.5m。 四、提升机的构造和选材 采用立柱、天梁、上料吊盘、导轨及底盘构造形式,选用矩形格 构成(400mM 100mm,格构式标准接长4m,共6节,总高度12m, 立柱角钢为50X 5,断头角钢为75X 5,横、斜缀条为30X 5,天梁槽 钢为2根14号槽钢,背对背焊接,中间装有滑轮及固定钢丝绳尾端 的销轴,槽钢两端用①14直径。吊盘直立柱及底梁选用50X 50。
五、龙门架施工方法 1. 龙门架的安装方法: (1 )龙门架基础做法:基础土层夯实后,地基承载力应不小于80kPa,立柱及底梁下部浇筑C20混凝土,厚度300mm尺寸2500mm x 700mm长x宽),同时预埋地脚螺栓与架体锚固起来。基础平面要稍高于地坪10?20cm四角平整,有排水沟。 (2)地锚及揽风绳的安装方法:揽风绳地锚采用卧式地锚,材料采用钢筋混凝土制,地锚设备位置按平面图位置设置。 地锚引出线采用①14圆钢,将①14圆钢缠绕在锚上,①14圆钢引出线角度与绳角度一致,上部与花杆螺栓连接杆,花杆螺栓另一头连接9.3mm 以上直径钢线绳,钢丝绳的另一头系在天梁的端头固定钢丝的圆环上,用3个U形卡等距固定,U形卡间距10d。主绳在U形卡外侧。附绳在U形卡里侧。 (3)固定龙门架用的井字架搭设方法: 1)基础做法:架体基础进行平整、夯实,若脚手架的地基为回填土,应按规定分层夯实,达到密实度要求;并自地面以下1m深改做三七灰土。铺5cm厚20cm以上宽木脚手板,钢底座上安置立杆。扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造的标准底座两种。可锻铸铁标准底座的材质要求与扣件相同。焊接底座应采用Q235AI冈,焊条应采用E43型。
XXX项目主体及配套工程施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆建工第三建设有限责任公司 二O一五年十二月
目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程 十五、维护与保养 十六、涉及造价增加
一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 1.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 2.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 二、工程概况 1、XX工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积232524.34㎡。XX工程由10栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 2.住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上14层~17层之间,标准层层高2.95m~ 3.15m。 3.结合现场实际情况,1#楼D区、1#、2#、3#楼靠学院中路属于12左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。1#楼C2区、4#、5#、6#、7#、8#施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的SC200D/200K型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数
.. XXX项目主体及配套工程施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆建工第三建设有限责任公司 二O一五年十二月
目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程 十五、维护与保养 十六、涉及造价增加
一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 1.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 2.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 二、工程概况 1、XX工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积232524.34㎡。XX工程由10栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 2.住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上14层~17层之间,标准层层高2.95m~ 3.15m。 3.结合现场实际情况,1#楼D区、1#、2#、3#楼靠学院中路属于12左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。1#楼C2区、4#、5#、6#、7#、8#施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的SC200D/200K型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数
临湘市五尖山森林公园停车场项目提升机专项施工方案 施工单位:湖南顺和建筑工程有限公司 编制: 复核: 审核: 编制日期:
临湘市五尖山森林公园停车场项目 提升机安拆专项施工方案 一、工程概况 工程名称:临湘市五尖山森林公园停车场项目 建设单位:岳阳惠临投资发展有限公司 建设地点:临湘市五尖山国家森林公园 建设规模:本项目为阶梯式露天停车场,占地面积19275.68平方米,项目计划建设大巴停车位28个,小车停车位295个及游客中心服务建筑、游客集散广场、登山园路等配套设施,项目合同总价约为1038万元。 结构类型及层数:框架结构,地上2层。 计划工期:100日历天。 质量标准:国家验收规范合格工程标准。 二、安装组织成员 组长:项目经理唐文 副组长:项目技术负责人罗胜华 组员:项目安全员黄耀彩、项目施工员易湘生 三、物料提升机安装 1、安装场地要求: ⑴场地要平整夯实,基础承载能力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。基础承载能力要求大于80kpa(8t/ m2 );浇注C30砼,厚度300
mm。 ⑵在4 X 4.5m立柱安装场地范围内,设有排水渠道,不让积水浸泡物料提升机基础。 ⑶基础水平偏差≤10 mm,(1mm/m)安装精度一般控制在1‰。 ⑷立柱安装后,要在Y轴、X轴方向上作物料提升机垂直度的检查,倾斜度控制在1-3‰之内,达不到标准,可在钢底梁下塞矽钢片进行调整,直到调整到符合要求为止。 2、安装步骤 安装低梁: ⑴放置自升平台就位,使套架中心轴线与立柱中心轴线重合。 ⑵将第一组立柱标准节放入套架内,底端与底梁用高强螺栓连接。 ⑶将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端。 ⑷把手动卷扬机钢丝绳放松,分别悬挂在两个提升滑轮上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 ⑸将把杆安装在自升平台上。 ⑹利用手动卷扬机提升自升平台,直到平台上平面与立柱顶平面平齐后,取下提升滑轮置于平台上。 ⑺利用把杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部。 ⑻利用手动卷扬机提升自升平台,直到平台上平面与立柱顶平面平齐后,取下提升滑轮置于平台上。 ⑼安装斜撑杆和附墙装置,附墙装置一定要严格按照设计要求设置,
柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)
一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力
提升机安装方案
小型电动提升机安装使用方案 编制依据:1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及上级的有关文件和标准; 3、施工升降机使用说明书。 一、概况 工程名称:新建铁路广州枢纽中山西站及相关工程SG4标段,工程地址:中山南海狮山镇与罗村交汇处,该工程采用中山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的型号为300-600 电动提升机。共安装壹台,本台安装位置: 5.2米转换层:4E-5E交D轴,自编号:FX001 #,安装高度为: 2.5米,自身净重:34kg。 二、技术人员分工及职责: 1、安装作业人员 2、职责 1)、负责人
①、是安装作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责和全权指挥者; ②、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的安全技术交底,做到安全安装,文明施工; ③对现场作业人员进行统一调度和统一指挥; ④、主持设备安装后的初验工作,严格把关,按标准执行。 2)、技术负责人 ①、认真执行有关设备安装技术、质量、安全等方面的标准、规范和规定; ②、负责编制装、拆、施工方案,认真进行施工前和施工进程中的技术措施交底、并监督实施; ③、全面负责设备的安装质量工作,技术解决拆装过程中的技术质量问题; ④、督促、检测、指导整理好技术资料,确保资料真实、准确、完整。 3)、安全员 ①、具体负责安装过程中的安全工作; ②、检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业; ③、检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施; ④、督促全体工作人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作
物料提升机安装施工方案 一、编制依据: 1. 国家的法律、法规、标准、条例及省市的各项管理规定。 2.《建筑卷扬机安全规程》GB13329-91 3.《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 4. 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况: 本工程为保定市英华肠衣有限公司综合楼,工程位于保定市英华肠衣有限公司厂区内,建筑面积6180.4㎡,本工程地上六层,一层层高为3.9M,2—4层层高均为3.7M,五层层高3.9M,六层至钢结构顶面高4M。楼长61M ,楼宽15.5M,檐高 22.9M。室内外高差为0.6M。基础为砼独立基础,结构类型为框架结构。 三、施工部署: (一)、安装位置: 本综合楼采用自升式物料提升机一台,详见下图,其位于综合楼南侧接近中部位置,物料提升机用主体及装饰工程运输物料,安装高度24 m。 (二)、人员组成及职责: 1.作业人员组成: 作业人员为专业施工人员。 (三)、提升机的主要技术参数、部件及安装整机配套目录: 1、提升机主要技术参数:
2、主要部件: 由地梁、标准杆节、提篮、自升式工作台、附着装置、卷扬机等组成。 3、自升式物料提升机安装整机配套目录: (四)、荷载统计: 1. 吊盘和吊物重力G =Q+q(包括索具等),Q:起吊物体重量:1000kg,q:吊盘
自重:q=600kg,G=1000kg+600kg=1600kg=15680N 2. 提吊重物的滑轮组引起的钢丝绳拉力S:S=f0[K(Q+q)] f0:滑轮组引出拉力计算系数查《施工计算手册》取1.54 k:动力系数起吊5T以下的卷扬机取1,S=1.54[1×15680]=24147.2N 3. 龙门架自重G=0.6KN/m 4. 风荷载:W=k1k2WW0/βAF,k1——风荷载体型系数K1=Kp(1+η) 其中:KP=KΦ,K:动力系数取1.2,Φ:挡风系数Φ=∑Ac/AF, Ac:提升架投影面积:计算4.1m2,AF.提升架轮廓面积:经计算10.8m2 Φ=∑A c/A F=4.1/10.8=0.379 η:由截面宽度比(=1)和Φ=0.379,在荷载规范(GBJ9-87)中查得η=0.5,k1=k Φ(1+η)=1.2×0.379×(1+0.5)=0.7152 W0——保定地区基本风压W0=0.33×1.2=0.396KN·m2 K0——风荷载高度变化系数,由W0在荷载规范(GBJ9-87)中查得K2=1.335,β——风振系数,查荷载规范(GBJ9-87)得1.87, 风压标准值W=0.7152×1.335×0.396×1.87×10.8=7.636KN qˊ=沿龙门架高度方向的均布荷载:qˊ=7636/24=0.318KN/m (五)、内力计算: 1. 提升架轴向力计算(提升架根部截面轴力最大) N=G+S+T+TT+T+提升回自重,式中G:起吊物和吊盘重力:G=15680N/2=7840N。 2.截面计算: 1)龙门架截面的力学特征,查型钢特性表得,主肢∠50×5;A0=4.803cm2,I0=1.42cm,I X=I Y=11.21cm4,i min=0.98cm I min=4.63cm,W x=7.89cm3,Z0=7.42mm 2)缀余:∠30χ4,A0=2.276cm,I x=1.84cm4,I0=0.89cm,I x=0.9cm, I min=0.43cm4,i min=0.48cm 3)龙门架的总惯性矩: I x=I Y=4[I Y+A0(B/2-Z0)2]=4[11.2+1.803(40/2-7.42)2]=6677cm4,I x=I Yˊ=I x cos2450+I Y sin450=6677cm4 4)龙门架的整体稳定验算: N=50.204KN M=6.084KN.M,中部截面轴力取N=50.204KN
马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录
一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工
日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:
施工技术方案 文件名称:包装机安装技术方案 文件编号:SINOMA-ZC-XM.技术管理.机械004编制:宋战磊日期:2018年 11月14日审核:日期:年月日批准:日期:年月日 中材建设有限公司
中材建设有限公司 厦门艾思欧改造项目 文件编号:SINOMA-ZC.XM.技术管理 建设单位名称 厦门艾思欧标准砂有限公司 工程项目名称 厦门标准砂有限公司生产线技术改造工程项目 工程项目编号 方 案 名 称 包装机安装施工方案 工程部审核意见 签字: 年 月 日 安全主管 审核意见 签字: 年 月 日 项目经理 审核意见 签字: 年 月 日 监理单位 审核意见 签字: 年 月 日 建设单位 审核意见 签字: 年 月 日
投标书 目录 1.编制说明-----------------------------------------------------1 2.工程概况-----------------------------------------------------1 3.质量、安全保证体系-------------------------------------------2 4.施工工序-----------------------------------------------------3 5.施工平面布置图-----------------------------------------------3 6.施工计划-----------------------------------------------------4 7.主要施工机械、施工机具、检验仪器、仪表配置-------------------4 8.管理及施工人员配置-------------------------------------------5 9.安装技术措施-------------------------------------------------5 10主要质量安全环保控制点及技术措施----------------------------10 11.预计现场需要解决问题----------------------------------------11 12.质量控制计划------------------------------------------------11 13.检查记录表格 -----------------------------------------------13 14.实施检查修改记录--------------------------------------------20 15.检查总结页--------------------------------------------------21