一、工程概况

本工程地处属夏热冬冷地区),总建筑面积约为71175.1㎡,其中地上建筑面积约40810.59㎡,地下建筑面积约30364.51㎡。地下2层,地上5层,建筑总高23.95m。建筑功能地上主要为商业零售、餐饮、影院、管理办公,地下主要为超市、汽车库及设备用房等。

二、设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97

4、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

5、《民用建筑设计通则》GB50352-2005

6、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

7、《锅炉房设计规范》GB50041-2008

8、《热水锅炉安全技术监察规程》劳锅字(1997)74号

9、《环境空气质量标准》GB 3095-1996

10、《声环境质量标准》GB 3096-2008

11、《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

12、《全国民用建筑工程设计技术措施---暖通空调.动力》(2009年版)

13、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇---暖通空调.动力》(2007年版)

14、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

15、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

16、其它一些可适用的国家及地方性法规、规定和标准等

17、建筑专业提供的相关资料及业主要求

三、设计范围

1、商业、餐饮、影院、办公等区域舒适性空调设计

2、机电用房通风与降温设计

3、地下车库、卫生间、库房、厨房及空调区域通风设计

4、防、排烟设计

5、变频多联系统冷媒系统需由供应商深化设计并负责设备及系统的施工安装及调试。

6、锅炉烟囱及柴油发电机烟囱系统需由供应商深化设计并负责施工安装及调试。

四、设计参数

1、室外空气计算参数

表1

2、室内空气设计参数:

表2

3、热工计算参数

外墙传热系数K= 1.09W/(㎡.K)

外窗传热系数K= 3W/(㎡.K),遮阳系数SC=0.57

屋面传热系数K= 0.69W/(㎡.K)

五、空调冷、热源设计

1、空调冷热负荷

本工程空调计算冷热负荷详表3。

表3

2、冷热源配置

根据物业管理分区的需要,商业、影院、办公三个区域空调系统分别独立设置:商业区域采用电制冷冷水

机组加燃气真空热水锅炉的方式,超市根据经营方要求设置螺杆式冷水机组,影院区域设置风冷热泵。

(1)商业区域

商业区域空调夏季计算冷负荷为6813kW,冬季计算热负荷为3774.3kW。

空调冷源选用3台2271kW离心式冷水机组,总制冷量为6813kW。冷却水供回水温度为32℃/37℃,冷冻水

供回水温度为7℃/13℃。另设置一台水-水板换,冬季利用冷却塔对内区进行免费供冷,设计供冷量约1000kW,

一次侧供回水设计温度为7℃/12℃,二次侧供回水设计温度为8℃/13℃。

空调热源选用2台2100kW燃气真空热水锅炉,直接提供空调用热水,供回水温度采用60℃/50℃,总供热

量为4200kW。

冷水机组、冷热水循环泵、冷却水循环泵、集分水器均置于地下三层制冷机房内。锅炉置于地下一层锅炉

房内,锅炉房设泄爆口,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于楼顶通风良好处。

(2)超市区域

超市区域空调夏季计算冷负荷为1076KW。

空调冷源选用2台550KW水冷螺杆式冷水机组,总制冷制热量为1100kW。冷冻水供回水温度为7℃/12℃。

冬季利用新风免费冷却。

冷水机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、集分水器均置于地下一层超市专用制冷机房内,冷却塔置于楼

顶通风良好处。

(3)影院区域

影院区域空调夏季计算冷负荷为800kW,冬季计算热负荷为400kW。

空调冷热源选用2台风冷热泵,单台制冷制热量均为422KW,总制冷制热量为844kW和844kW。冷冻水供

回水温度为7℃/12℃,热水供回水温度为45℃/40℃。

风冷热泵置于屋顶,循环水泵设于五层空调机房内。

六、空调设计

1、空调水系统

(1)商业区域

水系统采用分层分区两管制闭式循环系统。空调冷水采用变流量一级泵(主机定流量)系统,冷水供回水

干管之间设置电动压差旁通装置,以实现主机侧定流量运行和负荷侧变流量运行的需要。空调热水采用一次泵

变频系统,热水循环泵采用变频泵,其进出口总管之间设置最低转速电动旁通阀,以确保热水泵的安全和高效

运行。末端水系统分为新风空调机组、外区风机盘管、内区风机盘管三个供回水环路。内区风机盘管的每层水

平环路同时与内、外区风机盘管立管相连,通过电动两通阀实现内区风机盘管可分层进行供冷和供热工况的切

换,其余回路根据季节变化统一实现供冷与供热工况的转换。立管采用异程式,水平管路采用同程式且回水干

管与立管连接处设平衡阀。

空调水系统最高工作压力为1.0MPa,水系统采用高位膨胀水箱定压和补水,膨胀水箱位于屋顶。水系统高

点可形成气囊处设放气阀,低点设排污放水阀。

各新风、空调机组的回水支管上设置动态压差平衡电动二通调节阀,风机盘管的回水支管上设置电动两通

阀,以控制各区域的温度。

冷热水系统分别设置真空脱气机,以减缓和避免水系统气蚀气塞、腐蚀、噪音,提高系统传热效率。

冷热水系统、冷却水系统分别设置自动化学加药装置,可根据循环水PH值自动确定加药量。

冷却水系统设置旁滤器和冷凝器在线自动清洗装置。

(2)超市区域

水系统采用两管制闭式变流量一级泵(主机定流量)系统。冷水供回水干管之间设置电动压差旁通阀,以

实现主机侧定流量运行和负荷侧变流量运行的需要。末端水系统分为新风空调机组、风机盘管两个供回水环路。

立管采用异程式,水平管路采用同程式且回水干管与立管连接处设平衡阀。

空调水系统最高工作压力为1.0MPa,水系统采用高位膨胀水箱定压和补水,膨胀水箱位于屋顶。水系统高

点可形成气囊处设放气阀,低点设排污放水阀。

各新风、空调机组的回水支管上设置动态压差平衡电动二通调节阀,风机盘管的回水支管上设置电动两通

阀,以控制各区域的温度。

冷水系统设置真空脱气机,以减缓和避免水系统气蚀气塞、腐蚀、噪音,提高系统传热效率。

冷却水系统设置自动化学加药装置,可根据循环水PH值自动确定加药量。

冷却水系统设置旁滤器和冷凝器在线自动清洗装置。

(3)影院区域

水系统采用两管制闭式变流量一级泵(主机定流量)系统。冷热水共用循环水泵,供回水干管之间设置电

动压差旁通阀,以实现主机侧定流量运行和负荷侧变流量运行的需要。末端水系统分为新风空调机组、风机盘

管两个供回水环路。立管采用异程式,水平管路采用同程式且回水干管与立管连接处设平衡阀。

空调水系统最高工作压力为0.6MPa,水系统采用高位膨胀水箱定压和补水,膨胀水箱位于裙房屋顶。水系

统高点可形成气囊处设放气阀,低点设排污放水阀。

各新风、空调机组的回水支管上设置动态压差平衡电动二通调节阀,风机盘管的回水支管上设置电动两通

阀,以控制各区域的温度。

水系统设置真空脱气机,以减缓和避免水系统气蚀气塞、腐蚀、噪音,提高系统传热效率。

水系统设置内磁除垢器。

2、空调风系统

超市、商业大走道、影厅等大空间区域原则上采用定风量全空气空调系统。全空气系统过渡季节需满足全

新风运行要求。

小商铺、餐饮等小房间均采用风机盘管加新风系统。

新风机组、空调机组(设备用房降温空调除外)均设置粗效(G4级)与中效(F6级,初阻力≤80Pa)二级

过滤。新风冬季采用双次汽化湿膜加湿器(供水压力≥0.2MPa时采用普通型,供水压力<0.2MPa时采用增压型)

加湿,并直接送至各人员活动区域。所有空调机组和新风机组机均设于专用机房内。

3、VRF变频多联系统

商业物业办公区域根据业主要求采用VRF加新风系统,新风机组纳入中央空调系统。

VRF变频多联系统室内机:办公区域采用天花板嵌入式(环绕气流)及天花板内藏风管式。通过专用冷媒

配管,一台室外机按要求连接多台室内机组成一个系统;系统可集中控制;在同一系统中,一台室内机出现故

障,不影响其它室内机的正常运行。室内机自带冷凝水提升泵,冷凝水集中收集至立管排放。

VRF变频多联系统室外机为风冷热泵,放置在屋顶;系统室内外机之间的管线长度满足节能标准的要求,

控制最终各项综合衰减率≤15%。

4、其它

管理公司电脑机房设单冷分体空调。根据业主要求,该空调连接到应急电源上,当正常供电恢复工作后,

空调机组必须能自动启动并正常工作。

消控中心、机电控制值班室、汽车库管理用房等设置冷暖型分体空调器。

网络机房、信息机房设置独立的单冷分体空调器。

弱电进线间设置全年降温用单冷分体空调。

电梯机房设置夏季降温用单冷分体空调。

湿式垃圾房设置降温用单冷分体空调。

七、通风系统

大空间如大商场、商业大走道、影院等设机械排风系统,排风量按维持室内空气平衡计算确定,详见

室内空气计算参数表2。

各机电用房设机械通风系统,换气次数详见表4。

表4

暖通初步设计说明样本

第五章暖通初步设计说明 第一节设计依据 一、建设单位委托及要求 二、建筑工程设计文件编制深度的规定( ) 三、有关设计规范、标准 《高层民用建设设计防火规范》GB50045-95( ) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019- 《办公建筑设计规范》JGJ67-89 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 四、建筑专业等提供的设计资料 本工程南北栋均为综合性一类高层, 地下一层, 地上二十五层, 建筑高度: 南栋为: 82.1m, 北栋为: 80.5m 五、室外气象条件 1、夏季 空调室外计算干球温度35.8℃ 空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算干球温度33℃ 最热月平均相对湿度75% 室外平均风速 2.6m/S 2、冬季 空调室外计算干球温度 -3℃ 通风室外计算干球温度5℃ 最冷月室外计算相对湿度81% 室外平均风速 2.8m/S 第二节设计范围及主要技术指标 一、包括一层至四层的营业用房、办公用房、大小会议室、活动室等房间舒适性空调。 室内设计参数表:

二、防排烟 1、防烟楼梯间和合用前室设机械加压送风防烟系统。 2、地下一层汽车库设机械排烟、补风系统。 三、通风 1、地下一层汽车库分别设机械送排风系统。 2、地下一层电设备房和空调设备房分别设机械送排风系统, 空调设备房设事故排风系统。 3、南栋地下一层六级二等人员隐蔽所( 平时为车库) , 设机械送排风系统。 4、卫生间、电梯机房采用自然通风。 第三节空调冷热源及空调方式 一、冷、热负荷确定 本工程主要为舒适性空调, 两栋建筑物总冷负荷为400万大卡, 热负荷为315万大卡。 二、空调冷、热源及水循环系统 1、根据建设方要求, 南、北栋的主机均设在北栋建筑物里, 空调冷、热源采用直燃式( 燃气) 溴化锂机组型号BZ200 , 2台, 单台制冷量200万大卡( 2326KW) , 供热量: 1791KW, 冷水量: 300m3/h, 冷却水量500m3/h。 2、空调水循环系统 空调冷水温度7℃-12℃, 温水温度57℃-65℃, 选空调冷热水循环水泵 三台( 2用1备) , 型号IS200-150-315, 流量: 400 m3/h; 扬程: 35MH 2 O;电功率: 55KW。空调水循环过程为: 直燃机组→循环水泵→空调机组→风机盘管→电子水处理仪→直燃机组。 3、冷却水温度37℃-30℃, 空调冷却水循环泵三台( 2用1备) , 型号: IS250-200-315Z, 流量: 600m3/h; 扬程: 35MH 2 O;电功率: 110KW。 选冷却塔4台, 型号: LBC-M-250-300, 循环水量: 300 m3/h, 风扇功率: 5.5KW。冷却水循环过程为: 冷却塔→循环水泵→电子水处理仪→直燃机组→冷却塔。 4、直燃式溴化锂机组, 空调冷热水泵、冷却水泵安装在地下一层空调设备房内, 冷却塔安装裙楼四层屋面上。膨胀水箱安装在四层屋面上。 三、空调方式 空调系统根据房间功能、使用要求、面积等因素, 采用不同的形式。本工程主要空程方式有两种, 即低速全空气系统和风机盘管系统。 1、一、二层大面积营业厅、大堂、大厅、大办公室、大会议室等房间采用低速全空气系统, 吊顶式空调机组, 不占用使用面积, 机组和风管安装在吊顶内, 室内空气经空调器处理, 用风管和散流器( 大堂上空用喷口) 送出, 回风经集中回风口回至空调器, 采用自然进新风方式。 2、各小办公室采用风机盘管系统, 卧室暗装风机盘管暗装在各房间进门处吊顶内, 下送风、上回风采用自然送新风方式。 四、空调系统管道材料和保温材料 1、空调水立管和空调机房内空调水管道采用无缝钢管, 其余空调水管道采用热镀锌钢管, 冷却水管采用热镀锌钢管, 所有冷凝水管采用PPR管。 2、空调风管采用带保温层承插式酚醛风管。 3、空调水管保温材料采用橡塑复合材料。

万科商业建筑的设计要点总结,都是精华!

万科商业建筑的设计要点总结,都是精华! 一、店铺价值 1.店铺价值与面积 店铺的价值由销售价值与经营价值(租金)决定。面积小的店铺销售价值高,大店铺经营价值高。店铺价值逻辑: (1)销售型: ①双三角规律——大面积、小价格,小面积、大价格。销售型商铺合理的切小面积。 ②商铺30~50、50~70、70~100㎡最好销售。 ③单铺大于300万元较难销售。 (2)持有型: ①商铺价值与层数关系:7A原理 ②商铺租金随层数增加逐层减半, ③尽可能加大占地面积、降低层数。

但是考虑将来经营阶段合理的商铺面积,切分并非越小越好,要结合业态规划进行划分。 2.店铺价值与位置 店铺价值与其所处层数及街区/盒子中的相对位置相关,与客流量紧密相关。 销售型因重视外部展示,越临街价值约高;经营型重视内部经营,因此约靠近室内人流集中区域,价值约高。 店铺价值逻辑 ①销售型:金角、银边(外侧)、草肚皮 ②持有类:金口、银边(室内)、草肚皮

二、店铺类型 1.店铺分类 店铺可分为单层铺、双层铺、楼铺、一拖二铺、小拖大铺。单层铺与一拖二、小托大的组合可提升整体商业价值。单层铺和一拖二商铺可通过一些排列组合形成丰富的沿街立面。

三、店铺平面 1.开间进深比 开间进深比1:2~3:10之间是合理区间 ,一般来说,3:5的开间进深比例对于一般业态来说是比较有利于经营的,最接近黄金比例0.618。 ①开间进深比合理区间为1:2~3:10 ③一般情况下进深最大不要超过15m ③常见铺为4.2mX12m 商铺铺的面宽与柱距相关,进深一般以消防规划与合理的进深比决定,要预留合铺的可能性。 ①单铺面宽通常为一个柱距的一半,进深相同时,可两个商铺组合成大商铺。 ②根据不同的柱距有不同的店铺尺寸,可多个单铺组合成大铺 案例:商铺面宽与柱距的关系

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

万科商业强电设计说明

强电施工设计说明 一. 工程概况: 1.地理位置: 2.建筑类别:多层建筑 3.建筑性质:公共建筑,包括商业、餐饮、超市、车库等 4.建筑面积:约75797m2,其中地上建筑面积4569 5.02m2,地下建筑面积30171m2 5.建筑高度:约23.95m 6.建筑层数:地下2层,地上5层 7.结构类型:钢筋混凝土框架结构体系 二.设计依据 1.建设单位的设计任务书、设计要求及由其提供的有关部门批准(或认定)的设计资料; 2.建筑专业提供的平、立、剖面及相关专业提供的工程设计资料; 3.国家、行业和地方的有关设计规范、标准: 《建筑工程设计文件编制规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部)(建质[2008]216号)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《10kV 及以下变电所设计规范》(GB 50053-94) 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) 《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062-2008) 《并联电容器装置设计规范》(GB 50227-2008) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB 50067-97) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005) 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2006) 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

在国内设计院,暖通设计的3个必要阶段!

在国内设计院,暖通设计的3个必要阶段! 暖通设计是建筑设计中非常重要的一项工程,同时也是大学里机电专业的必学专业之一。在各项建筑工程中都是必不可少的存在。上期我们说到了“如何让暖气发挥最大的价值”,本期要说的就是暖通设计的流程有哪些? 如果这个大楼在北方,那么就要去了解这个城市冬天是使用集中供热的采暖方式还是有独立的锅炉房供热?这个大楼是高档的写字楼吗?业主对这个大楼的定位如何呢?是倾向用分体空调还是集中空调呢?冬天是使用暖气片还是集中的中央空调系统呢?建筑专业对外立面有要求吗?诸如此类的问题都是在做设计前需要考虑的,需要我们与业主去沟通,与相关的政府部门去沟通,与相关设计专业去沟通。

在很多情况了解和确定后,便可以开始做设计了。一栋高档办公大楼,如果性质单一,在100m以下,那么要作哪些设计呢?首先心中要有数。一般来说,应该有这几方面的设计要去做: (1)大楼的中央空调系统。办公大楼一般采用新风加风机盘管系统,现在也有的大楼采用VAV的全空气系统,还有采用集中的地板加风机送风等,根据实际的状况,确 等。 (2) 1). 2). 大小,穿墙的大洞位置及大小,穿楼板的洞位置及大小,等等;向结构专业提供机器设备的重量及大概位置,穿楼板的洞的大小及位置,等等。向电气专业机器设备的用电量,主要的控制要求等等;向给排水专业提供你机器的排水点和用水点等等。同时接受别的专业提供给你的专业资料。并根据各专业的汇总,调整你的设计方案。 (3)文本整理。出制冷机房的设备布置图,水系统原理图,主管系统平面布置图,主

要送排风平面图,消防排烟平面图,机器设备明细表,初步设计说明等等。这样,一个完整的初步设计就基本完成了,再经过其他暖通设计师的校对、审核、审定,最终就可以签字出图了。 1.3施工图阶段 施工图是工程项目实施的依据,它是在初步设计的基础上完成的。一般来说,如果 计要比初步设计阶段深化得多,图纸的深度要求是施工单位拿到图纸可以进行实际施工了。那么需要怎样的一个深度呢?以那栋办公大楼来说,所需绘制的图纸有:各楼层空调通风平面图,各楼层消防排烟及送风平面图,各楼层空调水平面图,冷冻机房平面布置图,各楼层空调机房大样图,空调、通风及排烟风系统图,空调水系统原理图,冷冻机房水系统图,冷冻机房及空调机房剖面图,辅助设备节点大样

万科商业地产布局

万科商业地产布局回顾与展望 ——独特万科模式服务住宅与满足客户 2010-12-29 住宅领域的领军者万科改变多年坚持的住宅专业化战略,开始涉足商业地产,无疑引起了业内各界的关注和思考;世联研究认为改变一味的住宅专业化方向不仅仅是万科所需要面对的事情,同时也是中国房地产界所有力求大展宏图的企业所面临的共同问题,过度单一的住宅专业化已不再符合当前中国局势的要求和房地产行业发展大势。 加速商业地产开发是大势所趋 其一、经济结构的转型为第三产业的发展提供很好的机遇,第三产业所占GDP的比重势必会不断增加,这为商业地产的发展提供了很好的支撑;依照国外的经验,当第三产业占GDP比重超过55%时,商业地产将成为热饽饽,市场对住宅的需求将随之减少,目前国内第三产业占GDP的比重仅为40%左右,商业地产存在巨大的发展空间。 其二、城市化进程的不断深入为商业地产提供广阔的空间。目前中国正处于城市化进程的加速阶段,开发收益的增长速度已经达到了最大化阶段,商业地产的收益增长速度开始展现后来居上的潜力,通常当城市化率大于70%的时候,商业地产的收益率将超过住宅开发,在城市化加速阶段提前涉足商业地产,尤其是在核心城市持有优质的商业物业,将会成为万科实力与品牌的见证,也将是万科持续成为行业标杆的有力支撑。 其三、政策频出和土地规划使得万科不得不涉足商业地产开发。近十年中国房地产经过了政策支持期到政策频出期的转变,密集的调控政策剑指住宅市场,住宅市场的不确定性风险越来越大,同时现在政府出让土地的规划中通常包含商业,包括万科在内的所有开发商不得不接触商业地产。 2010年万科重拾商业地产 万科城市综合体和购物中心开发如火如荼。2010年万科十分重视城市综合体和购物中心的开发,在上海和深圳均有涉足,企图通过在一线城市的耕耘打造万科商业的优秀品牌,以成功的实现对二三线城市的辐射效应,例如:6月万科深圳首个城市综合体项目启动,该项目商业面积将高达10多万平方米,提供娱乐、休闲、餐饮和购物的一体化服务,同时拥有大体量写字楼物业。同时由于万科住宅已经深入全国二三线城市,加之一线城市的土地资源较为紧张,今年万科在二三线城市的商业布局节奏同样稳健而高效,并且定位鲜明,注重其在城市、片区以及社区等范围的辐射作用,体现商业服务住宅的理念。例如:2月14日,东莞万科首个城市综合体项目正式启动,将建成集购物、办公、居住、休闲、餐饮、娱乐、观光和文化于一体的城市综合体项目,将成为长安镇首个一站式都市生活中心,成为东莞新的地标;在上海总投资10.37亿元的七宝地块项目,将建成包括商场、影院及餐饮、展示等服务,并能够提供购物、休闲娱乐、文化教育等全方位“一站式”服务的大型购物中心。 万科酒店物业定位高端。万科在酒店领域坚持走较为高端的路线,并通过采取同国内、国际知名酒店集团合作的方式来树立万科的酒店品牌,提升万科的酒店服务水平,并有效的提升片区溢价;相比城市综合体和购物中心,2010年万科在酒店领域的表现更为抢眼,动作相对更加密集;2009年12月3日,珠海宾馆改造工程打响了万科进军商业领域的第一枪,2010年5月31日,万科珠海宾馆引进万豪国际集团作为其酒店管理者和运营者;5月26日,万科携手世界百强酒店企业君澜集团进军武汉高端商业地产,以抢

暖通设计说明

1 主要设计依据 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009) 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 《居住建筑节能设计标准》(DB13(J)63-2011) 《河北省绿色建筑示范小区建设技术导则(试行)》 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 其他相关的国家、地方规范和标准 2 室内外设计计算参数 2.1 室外设计计算参数(廊坊) 供暖室外计算干球温度-8.3℃ 冬季通风室外干球温度-4.4℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季空调室外计算相对湿度54% 夏季空调室外计算干球温度34.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.6℃ 夏季通风室外计算温度30.1℃ 夏季通风室外计算相对湿度61% 夏季室外平均风速 2.2 m/s C SW 冬季室外平均风速 2.1 m/s C NE 最大冻土深度67 cm

冬季室外大气压力1026.4hPa 夏季室外大气压力1004.4hPa 2.2 主要房间的室内设计计算参数 2.3 主要房间的通风换气次数 3供暖、空调系统设计 3.1. 冷热源 3.1.1 住宅、公寓、底商、办公及幼儿园:

某办公楼暖通空调初步设计说明

4 暖通空调 4.1 设计依据 本工程采暖通风空调初步设计依照暖通现行国家颁布的有关规范、标准进行设计,具体为: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(DJB01-621-2005) 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院编) 4.2 设计范围 4.2.1 本设计内容包括空调冷、热源系统设计;办公、管控大厅等公用部分的集中空调设计;地下设备用房的采暖通风系统设计。 4.2.2 食堂空调、厨房通风现设计暂为预留条件,待由相关专业公司完成工艺设计后,再做配合调整。 4.3 设计参数 4.3.1 室外设计参数 4.3.2 室内设计参数

4.3.3 主要设计指标 4.4 空调设计 根据XX公司有饱和蒸汽,一次热媒为饱和蒸汽(0.6MPa)。因此在能源中心地下一层冷冻机房内设置双效溴化锂机组二台(其中预留1台)。冷冻水设计供回水温度为7/12℃,冷却水设计供回水温度为32/38℃。对应配置三台冷冻水泵(二用一备),冷却水系统详见水道专业设计。 4.4.1 热源 在能源中心地下一层热交换间内设置整体热加换机组1台。采暖热水设计供回水温度为60/50℃,一次热媒为XX公司厂区来饱和蒸汽(0.4MPa)。 4.4.2 空调水路系统设计: 空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行。根据建筑的功能及便于管理,将空调水系统划分为空调机组水系统及风机盘管水系统两大类。在冷冻机房内设置集、分水器。采用气压罐(设在地下室制冷机房内)定压方式。

博物馆暖通初步设计说明

暖通初步设计说明 一、工程概述: 本工程为西华师范大学新区二期博物馆及生物实验大楼的设计,设计内容为:博物馆部分的空调、通风、防排烟的设计。 二、设计依据: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版) 2.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版) 3. 建筑及其它相关专业提供的资料。 4. 建设单位提供的相关资料。 三、设计参数: 1.室外设计资料: 空调:夏季:干球温度35.5℃湿球温度27℃ 冬季:干球温度1℃相对湿度81% 通风:夏季:干球温度32℃ 冬季:干球温度6℃ 大气压力:冬季987.2hPa,夏季969.4hPa 2.室内空调设计参数: 四、空调冷热源设备和系统: 1. 博物馆部分空调冷源设备: 根据夏季空调冷负荷估算,所需冷负荷为1286KW,考虑部分负荷运行的经济性,选用3台SASL-180H型(Q冷=437KW,Q热=467KW,N=151KW/台)风冷式热泵冷热水机组,集中设置于生物实验大楼的屋顶上。满负荷运行时,夏季供/回水温度为7/12℃,冬季供/回水温度为 60/50℃。 生物实验大楼的屋顶上还设有GP80-32-13NY型(Q=80 m3/h,H=32m,N=13KW)冷冻水泵各四台,为三用一备。并设有NZG(P)800型自动补水装置一套,内设有补水泵两台及闭式膨胀水箱一个。 2. 空调水系统采用双管制,夏季供冷水,冬季供热水。 五.空调系统和方式: 有条件的较大型展厅,采用低速风管加散流器的全空气系统。空调机选用吊顶式。气流组织采用上送上回的方式。新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。 在小型展厅及小房间采用新风+风机盘管的空气—水系统,风机盘管选用卡式风机盘管,气流组织为上送上回的方式。新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。 六.通风设计: 公共厕所结合空调系统设置机械排风系统。排风机吊装于厕所内,分层设置。 七.防、排烟设施: 1. 大于300平方米的地上无窗房间设有机械排烟设施。排烟口设于土建竖风道上,靠房间上部设置。排烟风机设于五层屋顶。 同时,设有机械补风设施。送风量不小于排烟量的50%。送风口设于土建竖风道上,靠房间底部设置。 并设有着火时自动切换装置。着火时,空调、通风系统受控关闭,同时排烟系统开启。排烟口平时关闭,着火时开启。排烟风机入口处设有280℃关闭的排烟防火阀,排烟防火阀与排烟风机连锁。排烟防火阀关闭时,联动排烟风机关闭。 排烟分区不跨越防火分区。房间的排烟量按60 m3/h. m2计算。排烟风机选用消防部门认可的排烟专用风机。 2.中庭的上部设有可开启的电动窗,电动窗的可开启面积不小于中庭建筑面积的5%。 3.地上大于300 m2有外窗的房间均采用自然排烟,房间内可开启的外窗面积不小于房间面积的 2%。 八.环保: (1)出入风机房的风道上均设有消声器。 (2)风机前后均设有软接头。 (3)风道选用低速系统,以降低噪声。 (4)风机尽量选用低噪声风机。

暖通设计说明

设计说明 8.1、概述 8.1.1、设计依据 8.1.1.1、业主与中国电子工程设计院签署的工程总承包EPC合同. 8.1.1.2、业主提供的相关要求及图纸、招标文件、投标文件、会议纪要 8.1.1.3、国内现行的有关设计规范、标准、规程及规定: 《采暖通风与空?鹘谏杓乒娣丁稧B50019-2003 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 《大气污染物综?吓欧疟曜肌GB16297-1996 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 《环境空气质量标准》GB3095-96 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 8.1.1.4、设计联络会议纪要 8.1.1.5、工艺、建筑结构、给排水、电气等相关专业对通风、空调、净化、降温的要求及提供的图纸。 8.1.2、设计范围 本次设计为1#主厂房通风、防排烟、空调、净化及降温系统的施工图设计。该建筑办公楼四层,厂房三层,其建筑面积为47897.66 m2。 8.1.3、室外内空气计算参数 8.1.3.1、室外空气计算参数:

1)冬季通风计算温度3 C; 冬季空调计算温度-4 C。 2)夏季通风计算温度32 C; 夏季空调计算干球温度34.1 C; 夏季空调计算湿球温度28.2 C。 3)冬季空调计算相对湿度74 %; 夏季通风计算相对湿度64 %。 4)冬季平均风速2.8 m/s ; 夏季平均风速1.9 m/s。 5)? 局鞯挤缦駽19% N 13% NNW 13% 夏季主导风向C 24% N 9% 6)冬季大气压力:1020.4 hPa ; 夏季大气压力:998.6 hPa。 8.1.3.2、室内空气计算参数: 1、各空调、净化空调房间的温度、湿度及洁净度等级等计算参数要求见空调系统原理图。 2、洁净室人员新风不小于40n3/h,其他房间20~30n3/h. 3、普通站房通风换气次数为6次/时,易燃易爆危险品库房等设计平时通风与事故通风合用系统,换气次数分别为6次/时、12次/时。 8.1.4 、---- 8.1.5、主厂房?可矫媲迹赛P1.1.5系统符号 8.1.5.1、系统代号意义: 1)通风及消防系统: GE冷一般排风/工艺排风系统;EE净排烟/事故排风系统;ESX加压/排烟补风系统, DEX除尘系统,SEX-酸碱排风系统,VEX有机排风系统 2)空调、净化空调: AHU k空调机组;MAU新风机组;RAU循环机组 SAC-分体式空调系统代号;FCU k风机盘管系统代号。 8.1.5.2、系统编号说明

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

暖通初步设计说明范本培训讲学

暖通专业设计说明、工程概况: 项目位于XX 市二、设计范围: 本专业设计内容:通风空调系统及防排烟系统设计三、设计依据 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2003) 2. 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95)( 2005 版) 3. 《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005) 4. 《公共建筑节能设计标准》深圳实施细则 5. 《城市区域噪声标准》 6. 《环境空气质量标准》 7. 《饮食建筑设计规范》 8. 《饮食业油烟排放标准》 9. 《室内空气质量标准》 10. 《通风管道技术规程》 11. 《商店建筑设计规范》GB3096-93 GB3095-96 JGJ64-89 (试行) GB18483-2001 GB/T18883-2002 JGJ141-2004 (GBJ148-88) 12. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范( 》GB50067-97) 13. 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调?动力) 2009年版 14. 《全国民用建筑工程设计技术措施/节能专篇》(暖通空调?动力) 15. 《深圳市民用建筑设计技术要求和规定》 三、设计参数:

1 1设计参数 1 1.1.室外设计参数 1 1.3通风设计参数 公共卫生间15次/小时排风 制冷机房6次/小时送、排风 水泵房6次/小时送、排风 电梯机房15次/小时排风(设空调备用) 变配电房15次/小时送、排风 IT及通讯机房10 次/小时送、排风 垃圾房20次/小时排风 车库6次/小时送、排风 餐饮厨房:餐饮店30%为厨房面积,排油烟量按实际层咼50次/h计算;事故通风量为12次/补风量,为排风量的85%,事故通风及全面排风按12次/h计算。

暖通设计说明

暖通设计说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

暖通设计说明 设计说明: 一、工程概述: 本工程为办公室分体空调安装及排风系统的设计。 二、编制依据: 1、《采暖通风与空调设计规范》(GBJ19-8).2001版 2、《民用建筑排风技术规范》(DBJ08-88-2000版 三、室外气象条件:(上海地区) 1、夏季空调室外计算干球温度34℃; 2、夏季空调室外计算日平均干球温度℃; 3、夏季空调室外计算温球温度28℃; 4、夏季大气压力为; 5、冬季空调室外计算干球温度-4℃; 6、冬季室外计算相对湿度75%; 7、冬季室外平均风速S; 8、冬季大气压力为; 四、室内设计参数: 1、空调部分: 夏季:23—26℃冬季:16—20℃ 2、通风部分: 1)卫生间:换气次数10次/小时; 2)办公室(新风量)20m3/h 人;

3)办公室(排风量)每小时换气2次; 五、空调设计: 空调设计采用环保型分体空调机。根据采用分体空调机及补加新风系统的空调方式。本设计是现有分隔办公室配备的设备具体准确位置由施工单位根据现场情况适当调整。 施工说明: 一、综述: 本工程为图面局部说明以外的空调通风工程施工综合说明。 二、施工准备: 1、本工程参照《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002); 2、施工前施工技术管理人员认真熟悉图纸,如有问题,应及时通知总承包解决; 3、风管调节阀手柄、手轮应设置在操作方便的位置,需经常检查的阀门设备在吊顶内应留有检修口以便检查。 三、设备安装: 1、空调设备安装前认真阅读说明书,严格按照说明书要求安装; 2、风管安装做好支架与支架间距,管与管间距之间的密缝; 四、管道: 空调分体机铜管安装必须按照施工规范操作。 五、风管:

扩初和暖通【初步设计】说明

暖通专业设计说明 一、工程概况: 项目位于市 二、设计范围: 本专业设计内容:通风空调系统及防排烟系统设计 三、设计依据: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(50019-2003) 2.《高层民用建筑设计防火规范》(50045-95)(2005 版) 3.《公共建筑节能设计标准》(50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》深圳实施细则 5.《城市区域噪声标准》3096-93 6.《环境空气质量标准》3095-96 7.《饮食建筑设计规范》64-89 8.《饮食业油烟排放标准》(试行)18483-2001 9.《室内空气质量标准》18883-2002 10.《通风管道技术规程》141-2004 11.《商店建筑设计规范》 (148-88) 12.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范(》50067-97) 13.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力)2009年版 14.《全国民用建筑工程设计技术措施/节能专篇》(暖通空调·动力) 15.《深圳市民用建筑设计技术要求和规定》 三、设计参数:

11设计参数 1 1.1. 室外设计参数 1.2 室内空调设计参数 1 1.3 通风设计参数 公共卫生间 15次/小时排风 制冷机房 6次/小时送、排风 水泵房 6次/小时送、排风 电梯机房 15次/小时排风(设空调备用) 变配电房 15次/小时送、排风 及通讯机房 10次/小时送、排风 垃圾房 20次/小时排风 车库 6次/小时送、排风 餐饮厨房:餐饮店30%为厨房面积,排油烟量按实际层高50 次计算;事故通风量为12次/补风量,为排风量的85%,事故通风及全面排风按12次计算。 1

1建筑初步设计总说明 内容资料

第一篇总说明 合肥工业学校、合肥经贸旅游学校三期工程 初步设计总说明 1.1 工程设计主要依据 1.1.1国家有关规范 1《民用建筑设计通则》BG50352-2005 2《建筑设计防火规范》GB50016-2006(2006年版) 3《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012 4《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011 6《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2006(2005年版) 7《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 8《合肥市居住建筑节能65%设计标准实施细则》 9《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》 10《合肥市民用建筑节能设计技术管理若干补充规定》(合建设[2011]30号) 11《宿舍建筑设计规范》JGJ- 36-2005 12《建筑结构可靠度统一标准》(GB50068-2001) 13《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 14《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版) 15《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

16《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1 17《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 18《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 19《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 20《合肥工业学校、合肥经贸旅游学校三期工程场地地震安全性评价报告》 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015—2003 2009年版212006 — GB 5001322《室外给水设计规范》 23 —2006 2014年版《室外排水设计规范》 GB 50014 《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》(2009年版)24 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)25GB50054-2011) 26《低压配电设计规范》() (2011年版27《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2011)及局部修改条文) 2003年版28《建筑工程设计文件编制深度规定》()《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-200329 30 (DB34/1467-2011)《安徽省公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005)《公共建筑节能设计标准》31 (年版).动力》(2009 32《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调暖通空调.动力》节能专篇33《全国民用建筑工程设计技术措施. 停车场设计防火规范》(GB50067-97),,34《汽车库修车库 1.1.2 工程设计有关文件关于调整合肥工业职业教育项目的复函1

相关文档
相关文档 最新文档