钢衬PO管道钢衬PE管道

钢衬PO管全名钢衬聚烯烃管道,钢衬PE管全名钢衬聚乙烯管,钢衬PO管是改性聚乙烯管,性能上要比钢衬PE管好,主要体现在化学性能方面。

钢衬PO管道使用温度:

1. 钢衬聚丙烯管(GSF.PP)的介质工作温度:-20℃~105℃

2. 钢衬聚氯乙烯管(GSF.PVC)的介质工作温度:-15℃~65℃

3. 钢衬聚乙烯管(GSF.PE)的介质工作温度:-20℃~80℃

4. 钢衬聚烯烃管(GSF.PO)的介质工作温度:-15℃~110℃

5. 钢衬聚四氟乙烯管(GSF.F4)的介质工作温度:-100℃~250℃

钢衬PE管道使用条件:

1.钢衬PO管道真空值(即负压)DN25-DN80:≤90kPa

DN100-DN150:≤70KPa

≥DN200:≤55KPa

2.钢衬PO管道正压DN25-DN80:≤6.4MPa

DN100-DN150:≤6.4MPa

钢衬PO管道钢衬PE管道性能:

(1)钢衬PO管道工作压力:正压1.6MPa,负压96Kpa (2)介质工作温度:-15℃~+110℃

(3)钢衬PO管道耐腐蚀性:除浓硝酸、发烟、氯磺酸等强氧化性酸外,能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐对应力腐蚀的抗腐蚀的抗腐性良好,在下100℃以下温度,其耐腐蚀性可参阅“防腐数据手册”

钢衬PO管道钢衬PE管道在衬塑成型过程中,工件被整体加热,使钢件表面所吸附的水份蒸发,表面微孔中所藏气体膨胀逸出。钢塑结合

面没有丝毫的空隙,通过龟甲网强化的钢塑结合力和分散衬层应力,

使容器衬里不龟裂、耐冲击,能在100℃、真空720mmHg的负压条件

下使用仍不脱落,特别适应大型容器衬塑防腐。

钢衬PO管道钢衬PE管道产品特点

◆任何形状钢件均可衬;

◆衬里致密性高,整体性强,无内应力;

◆无接头,无焊缝;

◆钢塑结合无空隙,耐负压,不脱落,不龟裂;

钢衬PO管道钢衬PE管道技术要求

1、外钢件按用户图纸及国家有关标准进行设计制造、试验和验

收。

2、设备衬前吹干,除绣,除污,焊缝处焊瘤、焊渣等清除,表面

打磨成圆弧过渡。

3、原料要求:选用南韩或加拿大杜邦公司生产的原料。

4、外观要求:衬层应光滑平整、无气泡、裂纹、分层等缺陷存

在。

钢衬PO管道钢衬PE管道检测方法:

①观察衬层有无气泡、裂纹。

②采用25KV高频电火花检测无电弧。

PVC管的种类较多,主要有UPVC(硬质聚氯一下)和CPVC(氯化聚氯乙烯)两种,前者多用作建筑给排水,价格便宜,连接方便(采用胶粘连接),后者价格非常昂贵,其主要特点是耐氯气等强氧化剂,主要用于化工企业输送氯气等,也是采用粘接连接。

PE管主要有给水和燃气两类,PE的耐腐蚀性能非常优异,能够耐受绝大多数的酸碱盐介质,因次,近几年得到了迅猛发展。PE的连接方式有电熔焊接和法兰两种,非常方便、可靠。

PP(聚丙烯)的种类也有几种(PPR、PPH、PPB),目前应用较多的是PPR管,多用于热水管。用于聚丙烯是一种半结晶性材料,它比PE要更坚硬并且有更高的熔点,因此,PP的最高使用温度有50度提高到90度,可用于输送热水,目前主要用于供暖管线。PPH管主要用于工业。其连接方式与聚乙烯相同。

以上三种材料均属于非金属材料,其最大的问题是耐温和耐压均较低,随着技术的进步,新型复合材料不断问世,各种复合管材不断涌现,钢衬PO管、钢骨架塑料复合管等相继问世。逐渐克服了纯塑料管的缺点,将塑料管的应用领域多多拓宽。

钢衬PO管也就是我们常说的衬管,PO是聚烯烃的统称,一般指聚乙烯和聚丙烯。衬管的成型方式以热涂覆为主,是将粉末状PO均匀喷涂到加热后的钢制管材表面后熔融而成的,衬层的厚度一般在3mm左右。钢衬管的最大问题是安装比较麻烦,需预先测量尺寸,然后衬胶,如果现场尺寸有变化,则需要返厂重新衬塑。再就是钢和塑料间易脱层,导致防腐失败。

消防水带技术参数word资料15页

消防水带技术参数 1 范围 消防水带(以下简称水带)的性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。 适用于各类由织物层、衬里(或兼有覆盖层)紧密结合组成的水带。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO 36:1993) GB/T 3690—1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法(eqv ISO 283:1990) QB/T 2443—1999 钢卷尺 JB/T 5520—1991 干燥箱技术条件 JB/T 7444—1994 空气热老化试验箱 3 性能要求 3.1 水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 3.2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。 3.3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。

3.4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。 3.5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。 表1 mm 规格公称尺寸公差 2525.0 4038.0 5051.0 6563.5 8076.0 表2 m 长度公差 15 20 25 30 40 表3 MPa 工作压力试验压力爆破压力 0.8 1.2 2.4 1.0 1.5 3.0 1.3 2.0 3.9 1.6 2.4 4.8

3.6 水带的单位长度质量 3.6.1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表4的规定。 表4 g/m 3.6.2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表5的规定。 表5 g/m 3.7 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,在设

消防水带的操作规程

消防水带连接方法及流程培训 消防试水水带的连接方法,包括水带的铺设和收卷方法,水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法,水枪的正确使用方法等。要求在一分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水,并观察不同类型喷嘴的灭火效应。 (1)单手铺设水带的方法和要求 ①右手捏住卷好的水带,大拇指及食指捏住最外两圈(接头朝前),其余三个手指钩住第三、四圈水带。 ②左脚在前、右脚在后、弯腰,将水带前后摆动(摆幅不宜过大),接着向前甩出水带,甩出水带时大拇指及食指始终捏住最外两圈皮龙,其余三指伸直,水带就会顺势滚向前方。 ③水带抛出后应成直线、完全展开,偏离正前方左右范围≤1米。水带抛出时,金属连接头不得脱手落地。 (2)两人收卷水带的方法和要求 ①水带使用完毕后,要先倒出水带中的余水。 ②协助卷带学员将水带对折形成双层,下层水带要比上层水带长出约30公分,用脚踩住水带的靠近接头部位,卷带学员在另一端将两层水带抖动拉直、平铺叠好后开始弯腰卷带,协助卷带学员前往卷带学员前方约2米处,双脚立于水带左右跨于水带上方,俯身弯腰双手托起上层水带,使两层水带叠放整齐,便于卷带学员卷带。随着卷带学员向前卷带,协助卷带学员慢慢向后退,直至卷带完毕。

③盘卷好的水龙带两金属连接头差距小于10公分。 (3)水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法将水带的一端金属接头的两个锁舌对准另一水带或水枪或消防栓接头的对应的凹槽内并推进后转动锁定即可。 (4)水枪手、辅助枪手规范站姿 ①水枪手站姿:左脚在前,右脚在后,向左侧身,左手握水枪中部,右手握水枪连接口处并夹紧腋下,站稳。 ②辅助枪手站姿:右脚在前,左脚在后,向右侧身站在枪手相对应一侧稍后的位置,双手托住水龙带。 (5)消防水枪射水的基本姿势 消防水枪射水的基本姿势有立射、跪射、卧射和肩射四种,(6)消防水枪射水的形状 两用水枪射水的形状有直流和雾状两种。应根据火场的实际情况及需要,对二者随时进行相互转换。

消防水带(城市消防国家标准)

消防水带 1 范围 本标准规定了消防水带的型号规格、性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、使用与维护。 本标准适用于有衬里消防水带、消防湿水带等消防水带。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物黏合强度的测定 GB/T 1040.1 塑料拉伸性能的测定第1部分:总则 GB/T 2481.2 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第2部分:微粉 HG/T 2369 橡胶塑料拉力试验机技术条件 JB/T 5520 干燥箱技术条件 JB/T 7444 空气热老化试验箱 QB/T 2443 钢卷尺 3 型号规格 消防水带(以下简称水带)的型号规格由设计工作压力、公称内径、长度、编织层经/纬线材质、衬里材质和外覆材料材质组成。 示例1:设计工作压力为1.0MPa、公称内径为65mm、长度为25m、编织层经线材质为涤纶纱,纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为橡胶的水带,其型号表示为:10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-橡胶。 示例2:设计工作压力为2.0MPa、公称内径为80mm、长度为40m、编织层经线材质为涤纶长丝,纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为聚氨酯、外覆材料材质为塑料的水带,其型号表示为:20-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料。

4 性能要求 4.1外观质量 4.1.1 水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 4.1.2水带衬里(或外覆层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无褶皱或其他缺陷。 4.2内径 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。 表1 单位为毫米 4.3长度 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

1 总则 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 条文说明 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范的编制目的。 建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。 水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定

消火栓箱采购技术要求

香雪xx消火栓箱及其配件技术要求 一、产品名称、规格、型号、数量见定货清单。 二、消火栓箱及其配件制造执行标准: GB/T1173铸造铝合金 GB/T1176铸造铝合金技术条件(GB1176-1987,neqISO1338-77) GB3265内扣式消防接口 GB3445-1993室内消火栓 GB/T 4942.2-1993低压电器外壳防护等级(eqvIEC947-1:1998) GB81消防水枪性能要求和试验方法 HG2184输水、通用橡胶软管 三、消火栓箱及其配件产品技术要求: 1、外观质量要求: (1)箱内配置的消防器材不得有歪斜翘曲等现象,表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。 (2)箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体,其涂层应均匀一致、平整光亮,明装箱的箱体外表及其他型式栓箱的外露部位涂层应色泽美观,不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。 (3)焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固、无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。 (4)铆接应严实美观,铆钉排列整齐,铆接后铆钉连接应紧固无歪斜。 2、外型尺寸要求:

(1)箱体的长边、短边及厚度尺寸应符合设计要求的图集04S202-8页、4页甲型双栓、乙型单栓。 (2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,最大允差为2mm. (3)箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不超过 2.5mm. (4)栓箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不得大于15mm;其余各面的零部件,凸出该面外表平面的高度不得超过10mm. 3、材料要求: (1)箱体材质、板厚符合作业标准。 4、技术要求 1、消火栓箱应符合国家标准GB14561-93中的技术要求。 1.1室内消火栓 1.1.1xx性能: 室内消火栓各xx部位应能承受 1.6MPa水压,持续2min,不得有渗漏现象。 1.1.2水压强度: 阀体和阀盖承受 2.4MPa水压,持续2min,应无破裂和渗漏现象,减压消火栓的减压阀阀后压力为 0.2Mpa。 1.2消防接口 1.2.1密封性能:在1.6MPa水压下,持续2min,不得有渗漏现象。

消防箱技术要求完整版

消防箱技术要求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

技术要求 1、消防箱体 材料:箱体采用不小于的薄钢板制作。 防腐:箱体内外表面应作防腐蚀处理,进行涂漆防腐处理的箱体,其涂层应均匀一致,平整光亮,明装式栓箱的箱体外表及其它形式栓箱的外露部位涂层应色泽美观,不得有流痕、气泡、剥落等缺陷; 箱体:箱门应端正,不得有歪斜翘曲,箱体表面平整,无加工缺陷及碰伤,栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后各受力面不得产生凹凸变形; 加工:焊缝焊点应牢固、均匀,无烧穿、疤瘤等缺陷。 箱门:箱门、门框采用铝合金型材,厚度大于1mm。关闭到位后应与四周框面平齐,其不平的最大允差为2mm。箱门与框之间的间隙应均匀平直且小于2mm。箱门的开启应轻便灵活无卡阻现象。 铭牌:箱门上应设置铭牌(铭牌应包括产品名称、产品型号、栓箱生产许可证或批准文件的编号、注册商标或厂名、生产日期、执行标准)。 门玻璃:门玻璃为内喷字,且玻璃厚度应不小于4mm,应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样,字体不小于高100mmX宽80mm。门玻璃需安装牢固,无松动现象。 外观:涂漆应均匀一致平整光亮,不得有流痕、气泡及剥落现象。 门锁:要求表面光洁无锈蚀,开启、关闭灵活。 2、消防水带 水带安置:a. 挂置式栓箱,相邻两梳齿的空隙应大于20mm,挂置水带后挂架横臂不得变形。b. 盘卷式栓箱,水带盘从挂臂上取出无卡阻。c. 托架式栓箱,水带托架应转动灵活,水带从托架中拉出无卡阻。 水带性能要求:水带的织物层应编织的均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。 密封性能:在水压下,保压5min,水带全长应无泄漏现象。 耐压性能:在水压下,保压5min,无渗漏;在水压下,保压5min,不爆破。 长度公差:标准长度为25m,极限偏差为+。 水带托架:水带托架必须进行耐腐蚀处理。 3、消防水枪 外观:水枪应无破裂,不得产生影响正常使用的残余变形。无起层剥落或肉眼可以看见的点蚀凹坑等。 铸造:铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制品表面需作阳极氧化处理。 铭牌:水枪上应牢固标有型号、规格及厂名等标记。 密封性能:在水压下,保压2min,枪体和各密封部位应无泄露。 水压强度:在水压下,保压2min,水枪应无破裂和变形。 连接:水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外,其余均为螺纹。 4、消火栓 外观:铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷。外部漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,无明显的碰、划现象。 密封性能:密封部位应能承受的水压,保压2min,应无渗漏。 水压强度:阀体和阀盖应能承受水压,保压2min,不得破裂和渗漏。

消防箱招标技术要求20110112

红树林度假会展酒店6#楼消防箱及配件技术要求 1工程概述 1.1工程地点:海南省三亚市。 1.2三亚湾红树林度假酒店6#~8#楼建筑总面积约13万平方米,7#~8#楼为家庭酒店,6# 为豪华酒店,是集酒店、餐饮、商业为一体综合性建筑。 2招标范围 2.16#楼地下室、首层至二十一层及天面的图纸范围内的所有消防箱。 2.2消防箱详见图纸。 2.3配合招标人对招标人指定的物业人员进行设备运行维护培训。 2.4设备及控制柜电子元器件等质量保修和维修保养等。 3技术要求 本技术要求是招标文件的重要组成部分,内容包括设备的技术参数和技术要求,投标方所提供的设备应符合本技术要求。 3.1一般要求 3.1.1投标人供应设备清单、型号、规格等详细要求,以最终招标人确认的施工图纸为 准。投标人详细提供所供消防箱及配件等性能参数。并提供产品样本(加盖投标单位公章) 3.1.2所有设备材料必须是全新的、未使用的产品。 3.1.3所有设备材料适用标准必须是最新国家或行业相关标准要求。所有选用设备材料 必须满足国家节能环保产品要求。所有选用材料设备必须满足国家强制性检测标准。 3.1.4所选用设备材料必须实行三包,不少于2年保质期。(项目竣工备案之日起计算)。 3.1.5中标人应提供设备安装调试时所需的全部资料,中标人有责任在保证安全和质量 的前提下提供技术服务,包括技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。 3.1.6制造厂家必须提供成套设备随机资料、及两年内备品备件单独列价,所有投标人 供应设备必须考虑足够两年使用的备品备件及专用工具,并在竣工验收后移交招标人,具体执行情况由招标人以书面形式确认。 3.1.7在设备生产过程中,如果出现与合同文本中技术要求有差异时,中标方要及时和 招标方联系协商,若生产的设备与合同规定的标准不符,中标方要无条件更换。 3.1.8在设备系统调测期间,招标人有权派出技术人员参加,中标人有义务对其进行指 导。设备开机单机调试由中标人负责实施,系统调试期间,中标人派技术人员配合、指导。 3.1.9中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施,无论由于哪一方产生的问 题而使系统发生不正常情况时,在得到招标人或招标人指定的第三方通知后,须立即派工程师到场,使系统尽快恢复正常。 3.1.10中标人应提供电话免费咨询服务。 3.1.11中标人应详细说明免费维护期后服务的方式、内容与相应的价格(含消防给水 系统验收后保修期前6个月内中标单位安排一名维修负责人二名专业维修工人驻现场,处理相关设备故障),此费用不计入总价。

消防水带标准

消防水带标准 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

有衬里消防水带性能要求和试验方法 GB 6246—2001 国家质量技术监督局2001—01—10批准 2001—06—01实施 前言 有衬里消防水带是一种量大面广的消防装备。为了促进其发展和质量的提高,我国曾于1986年发布了GB 6246—1986《有衬里消防水带性能要求和试验方法》国家标准。随着近几年来有衬里消防水带产品的迅猛发展,对该产品的要求也越来越高,例如原标准中对长度、爆破压力的要求已不能适应当前的使用要求。因此,有必要对其做出修订以满足和适应使用要求。 本标准从生效之日起,同时代替GB 6246—1986。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。 本标准起草单位:公安部上海消防科学研究所。 本标准主要起草人:金义重、徐耀亮、沈坚敏、陈玉琴、刘多顺、李卫东。 本标准首次颁布1986年4月。 1 范围 本标准规定了有衬里消防水带(以下简称水带)的性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于各类由织物层、衬里(或兼有覆盖层)紧密结合组成的水带。 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。消防给水及消火栓系统技术规范标准规范标准设计GB509742014

火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定了灭火的成效。同时消防给水的设计要考虑我国经济发展的现状,建筑的特点及现有的技术水平和管理水平,保证其经济合理性。本规范的制订对于减少火灾危害、促进改革开放、保卫我国经济社会建设和公民的生命产安全是十分必要的。本规范在制订过程中规范组研究了大量文献、发达国家的标准规范,并在全国进行了调研,同时参考了公安部天津消防研究所“十一五”国家科技支撑计划专题“城市消防给水系统设置方法”的研究成果。 消防给水是水灭火系统的心脏,只有心脏安全可靠,水灭火系统才能可靠。消防给水系统平时不用,无法因使用而检测其可靠性,因此必须从设计、施工、日常维护管理等各个方面加强其安全可靠性的管理。 消火栓是消防队员和建筑物内人员进行灭火的重要消防设施,本规范以人为本,更加重

消防给水及消火栓系统技术规范版

1 总则 1.0、1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收与维护管理,减少火灾危害,保护人身与财产安全,制定本规范。??1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收与维护 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收与维护管理应遵循国家的有管理。?? 关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1、0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件与设备等应为符合国家现行有关标准与准入制度要求的产品。 ?1.0.5消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收与维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2、1 术语 2 术语与符号?? 2、1.1消防水源 fire water?向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池与天然 2、1、2 高压消防给水系统constant highpressure fire protect 水源等。?? ion water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力与流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。? 2.1.3 临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力与流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力与流量的供水系统。??2、1.4 低压消防给水系统low pressurefire protectionwater supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力与流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir?人工建造的供固定或移动消防水泵 吸水的储水设施。 ?2.1.6 高位消防水池 gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2、1、7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 2. 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。??1、8 消火栓系统hydrantsystems/standpipe and hose system 2、1.9 湿式消火栓s?由供水设施、消火栓、配水管网与阀门等组成的系统。?? 系统 wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 ?2、1.10 干式消火栓系统 dry hydrantsystem/dry standpipe system?平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统。

消防湿水带技术条件1.

消防湿水带技术条件 1 主题内容与适用范围 本标准规定了消防湿水带(以下简称湿水带)的品种规格、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于湿水带。湿水带在一定的水压下,能够均匀渗水,使带身湿润,在火场起保护作用。 湿水带用于消防供水或输送其他液体灭火剂。 2 引用标准 GB 6246 有衬里消防水带性能要求和试验方法 3 品种规格 3.1 湿水带按其设计工作压力分为0.8MPa、1.0MPa 和1.3MPa 三种。 3.2 湿水带按其内径的公称尺寸分为40、50、65、80 mm 四个规格。 4 技术要求 4.1 湿水带的编织层外观质量应符合GB 6246 中1.1 条的规定。 4.2 湿水带衬里质量应符合GB 6246 中1.2 条的规定。 4.3 湿水带的标准长度以及其极限偏差应符合表1 的规定。 表1 基本长度,m 极限偏差 15 0.15 + 20 25 30 0.20 + 4.4 湿水带的内径及其极限偏差应符合GB 6246 中1.3 条的规定。 4.5 湿水带的单位长度重量不得超过表2 规定。 表2 规格单位长度重量,g/m 40 280 50 380 65 480 80 600 4.6 在0.5MPa 水压下,湿水带表面渗水均匀;无喷水现象,其1 min 的渗水中华人民共和国公安部1992-04-04 批准1993-01-01 实施 量必须大于20mL/m?min。 4.7 湿水带在设计工作压力下,应无喷水现象,其1min 的渗水量不得大于表3 的规定值。 表3 规格渗水量,mL/m?min 40 100

50 150 65 200 80 250 4.8 湿水带的最小爆破压力不得低于表4 规定。 表4 MPa 设计工作压力最小爆破压力 0.8 2.4 1.0 3.0 1.3 3.9 4.9 在设计工作压力下,湿水带的轴向延伸率和直径膨胀率应符合GB 6246 中 的1.7 条规定。 4.10 湿水带的扭转性能应符合GB 6246 中1.8 条的规定。 4.11 湿水带的可弯曲性能应符合GB 6246 中1.9 条的规定。 4.12 湿水带的粘附性能应符合GB 6246 中1.10 条的规定。 4.13 经低温性能试验后,湿水带应能立即展开。无卷曲现象,并能再次卷紧。并在设计工作压力下,无不均匀渗水现象,且渗水量值不得大于表3 的规定值。 4.14 湿水带衬里的物理机械性能应符合GB 6246 中1.12 条的规定。 5 试验方法 5.1 编织层外观 将湿水带展开铺平后,目测检查,检查结果应符合4.1 条规定。 5.2 衬里质量 任意剖开1 m 长的试样,目测检查,检查结果应符合4.2 条规定。 5.3 长度测量 将湿水带展开铺平后,用最小示值为1 mm 的钢卷尺测量,钢卷尺的量程不 得短于被测样本的长度。 5.4 内径测量 按GB 6246 中2.1 条的规定进行。 5.5 单位长度重量 按GB 6246 中2.2 条的规定进行。 5.6 渗水量测量 5.6.1 任意取1.2m 长的试样,一端与水源相接,另一端用带有排气阀的密封装置封闭,保持试样平直,对试样灌水,排尽空气后,关闭排气阀,均匀升压至0.5MPa,保压5min 后即用5.6.2.5 规定的集水槽集水1min,所集得的水量为该试样0.5MPa 水压下的渗水量,同时检查水带表面渗水均匀情况,随后将水压均匀升至设计工作压力,再保压5min 后,即用5.6.2.5 条规定集水槽重新集水1min。所集得的水量即为该试样设计工作压力下的渗水量。 5.6.2 试验装置应按本条规定的设备组成。 5.6.2.1 耐压试验台:应能可靠地夹紧试样,一端应能纵向移动,试验过程中不应阻碍试样的自由延伸,试验台应装有排气阀。 5.6.2.2 水压源:其工作压力不低于相应湿水带的爆破压力,流量不低于0.55L/s。 5.6.2.3 稳压装置:当水压低于和等于3.0MPa 时,其压力波动度为±0.05MPa,当水压高于3.0MPa 时,其压力波动度为±0.10MPa。 5.6.2.4 压力显示装置:测量下限为0,测量上限为爆破压力的1.5 到2.5 倍,并

消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述 2 二、消防水系统分类4 三、主要消防水系统介绍 8 四、消防水系统安装技术规范 12 管道试压冲洗 24 五、消防器材识别 25 一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。 “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,

保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。 消防系统的组成 消防系统主要由三大部分构成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火自动控制系统;还有避难诱导系统(后两部分也可称消防联动系统)。 现场消防设备种类繁多,它们从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉以及喷洒装置,是直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。对应于这些现场消防设备需要有关的消防联动控制装置。 消防系统的分类 消防系统的类型,如按报警和消防方式可分为两种。 1.自动报警、人工消防 中等规模的旅馆在客房等处设置火灾探测器,当火灾发生时,在本层服务台处的火灾报警器发出信号(即自动报警),同时在总服务台显示出某一层(或某分区)发生火灾,消防人员根据报警情况采取消防措施(即人工灭火)。 2、自动报警、自动消防 这种系统与上述不同点在于:在火灾发生时自动喷洒水,进行消防。而且在消防中心的报警器附设有直接通往消防部门的电话。消防中心在接到火灾报警信号后,立即发出疏散广播(利用紧急广播系统),并开动消防泵和电动

有衬里消防水带性能要求和试验方法

有衬里消防水带性能要求和试验方法有衬里消防水带性能要求和试验方法 2011年05月04日 有衬里消防水带性能要求和试验方法 GB 6246—2001 国家质量技术监督局2001—01—10批准 2001—06—01实施 前言 有衬里消防水带是一种量大面广的消防装备。 GB,T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO 36:1993) GB,T 3690—1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法(eqv ISO 283:1990) QB,T 2443—1999 钢卷尺 JB,T 5520—1991 干燥箱技术条件 JB,T 7444—1994 空气热老化试验箱 3 性能要求 3(1 水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 3(2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。 3(3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。 3(4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。 3(5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。 表1 mm 规格公称尺寸公差 25 25.0 40 38.0 50 51.0 65 63.5

消防水带细则

编号:CNCA-09C-045:2011 消防产品类强制性认证实施规则 消防水带 2011-06-15发布2011-10-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布

目录 1 适用范围 (1) 2 认证模式 (1) 3 认证的基本环节 (1) 4 认证实施的基本要求 (1) 4.1 认证的申请 (1) 4.2 工厂质量管理体系审核 (1) 4.3 认证发证检验 (2) 4.4 认证结果评价与批准 (3) 4.5 认证后监督 (3) 5 认证证书 (4) 5.1 认证证书的有效期 (4) 5.2 认证证书的保持 (4) 5.3 认证证书的变更 (4) 5.4 认证范围的扩大 (4) 5.5 证书延续 (5) 6.认证标志 (5) 6.1 准许使用的标志样式 (5) 6.2 加施方式和位置 (5) 6.3 变形认证标志 (5) 7 认证证书的暂停、撤销和注销 (5) 8 收费 (5) 附件1 消防水带产品强制性认证单元划分 (6) 附件2 消防水带产品强制性认证申请资料 (7) 附件3 消防水带产品强制性认证工厂一致性控制要求 (8) 附件4 消防水带产品强制性认证检验项目和检验依据 (10)

1 适用范围 本规则适用的产品范围为:在中华人民共和国境内出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的消防水带产品,包括有衬里消防水带、消防湿水带、消防软管卷盘等产品。 2 认证模式 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督 3 认证的基本环节 认证的申请 工厂质量管理体系审核 认证发证检验 认证结果评价与批准 认证后监督 4 认证实施的基本要求 4.1 认证的申请 4.1.1 申请单元划分 4.1.1.1 产品认证的申请单元划分见附件1《消防水带产品强制性认证单元划分》。4.1.1.2 产品单元划分相同且安全结构设计和对产品安全性能有影响的元器件均相同、仅型号不同的产品可作为一个单元申请认证。 4.1.1.3 不同工厂的产品不能划在同一单元。 4.1.2 申请文件 认证申请所需要提交的资料见附件2《消防水带产品强制性认证申请资料》。 4.2 工厂质量管理体系审核 4.2.1 审核内容 4.2.1.1 工厂质量管理体系审核 工厂质量管理体系审核按GB/T19001标准要求进行。 4.2.1.2 产品一致性检查 应在生产现场/成品库对申请认证的每单元产品至少抽取一件样品进行产品一致性检查,核查其与全性能委托检验报告及指定检验机构确认的产品特性文件的一致性。 4.2.1.3 工厂质量管理体系审核和产品一致性检查应覆盖申请认证产品的所有加工场所。 4.2.1.4 工厂一致性控制见附件3《消防水带产品强制性认证工厂一致性控制要求》。 4.2.2 工厂质量管理体系审核时间 文件审核符合要求的,再进行工厂质量管理体系审核。工厂质量管理体系审核时

消防施工技术要求】

消防施工技术要求 1一般规定 1.1 消防给水系统和消火栓系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。 1.2 消防给水系统和消火栓系统分部工程、子分部工程、分项工程应按本规范附录划分。 1.3系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录B的要求填写有关记录。 1.4 消防给水系统和消火栓系统施工前应具备下列条件: 1 批准的施工设计图纸如平面图、系统图(展开系统原理图)、施工详 图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全; 2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底; 3 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应能保证正常施工; 4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。 1.5 消防给水系统和消火栓系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。 1.6 消防给水系统和消火栓系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行: 1 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查,检查合格后方可进行下道工序; 2 相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序; 3 安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试; 4 调试完工后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录; 5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成; 6 施工过程质量检查记录按本规范附录C的要求填写。

1.7 消防给水系统和消火栓系统质量控制资料按本规范附录D的要求填写。 1.8 消防给水系统和消火栓系统施工前,应对主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。 1.9 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范附录E的要求填写消防给水系统和消火栓系统工程验收记录。 2 进场检验 2.1 消防给水系统和消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求: 1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合设计要求 和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书; 2 消防水泵、消火栓、消防水龙、消防水枪、消防软管卷盘、报警阀组、 压力开关、水泵接合器、卡箍等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查相关资料。 2.2 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: 1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象,球墨铸铁管球墨铸铁内涂水泥层和外涂防腐涂层不得脱落,不应有锈蚀等现象,钢丝网PE管道壁厚度均匀、内外壁无划痕,各种管材管件标准见表1.2.2; 表2.2 消防给水管材及管件标准 序号标准管材及管件 1 GB/T3091 低压流体输送用镀锌焊接钢管 2 GB/T3092 低压流体输送用焊接钢管 3 GB/T8163 输送流体用无缝钢管 4 GB/T8714 梯唇型橡胶圈接口铸铁管

消防箱技术要求

消防箱技术要求 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

技术要求1、消防箱体 材料:箱体采用不小于的薄钢板制作。水带安置:a. 挂置式栓箱,相邻两梳齿的空隙应大于20mm,挂置水带后挂架横臂不得变形。