地下车库外墙处理方案

兴港国际企业中心(一期)一标段地下车库 外墙裂缝处理方案 一、工程概况 兴港国际企业中心(一期)一标段由湖南省建筑工程集团总公司施工,建筑面积94601.26㎡,框剪结构,包括1#-5#楼,其中1#楼地下二层,地上十一层,总建筑面积为17246.32平方米,建筑主体高59.85m,2#楼地下二层,地上十一层,总建筑面积为8109.28平方米,建筑主体高58.39m,3#楼地下二层,地上十一层,总建筑面积为8232.36平方米,建筑主体高58.39m,4#楼地下二层,地上十一层,总建筑面积为10469.98平方米,建筑主体高58.29m,5#楼地下二层,地上十一层,总建筑面积为8036.79平方米,建筑主体高58.29m,建筑防火分类为一类,建筑耐火等级地下一级,地上一级;地下室防水等级一级,屋面防水等级Ⅰ级,地下室局部为防空地下室。地下一层层高4.3m,地下二层高3.95m。主楼室内外高差0.3m。+0.000m相对绝对标高为153.950m。车库筏板厚度为500mm,挡水板厚度为250mm。地下车库部分施工时间为2016年6月。 二、情况描述 郑州航空港区建设工程质量安全监督站在2017年3月20日上午抽查2#楼-1层地下车库挡土墙室内2/N轴、2/R轴、7/V轴、10/V轴等处有裂缝,多数裂缝呈竖向或斜向分布,普遍裂缝长度约4m,个别宽度超过0.6mm,不符合《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第3.4.5条之规定;由于现已回填,无法观测,要求建设单位组织施工、监理单位立即对地下车库进行了排查,根据排查结果由施工单位提出详细裂缝处理方案,经监理单

裂缝分布曲线图 三、分析原因 2016年6月29日拆模后发现车库部位不同程度出现裂缝,由建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位五大责任主体负责人及三名建筑行业的专家进行会审,参会人员对裂缝产生的原因进行了分析,分析主要原因为: 1)混凝土强度提升过程中收缩变形产生的裂缝。 2)于砼墙面拆除模板较早及砼养护措施不到位造成的。 3)考虑施工阶段天气气温为上升阶段,墙体厚度为300mm非大体积混凝土,因而排除因砼温度较高而造成的裂缝。可能由于墙体产生的竖向应力造成的变形裂缝。 本次会审结论如下: 1)未造成结构安全问题,不影响使用功能; 2)提出针对此问题,施工现场可暂不处理。采取措施观测后期裂缝是否变化,若无变化后期装饰过程中可以按照正常施工技术措施进行处理。 3)建议后期施工过程中在出现裂缝部位采取加强措施(增加钢丝网片等)。

外墙裂缝处理方案

外墙裂缝处理方案 一、裂缝的具体形式 1.窗洞下口角部的呈“正八字”形式角部裂缝; 2.框架柱与填充墙接槎处出现由上到下的通缝; 3.分布在墙面上不规则的微裂缝; 二、裂缝的处理措施 (一)对第一种与第二种裂缝的处理措施 1.以裂缝为中线,将裂缝两边各250㎜的抹灰层剔除。剔除前应先用切割锯切两道相对整齐的缝,然后再用锤子配合钢钎将抹灰层轻轻的剔除。用切割锯切缝时必须注意,切缝的深度以不损坏填充墙为宜。剔除抹灰层时不应用力过猛,尽量减少对其他墙体的震动。 2.将剔出的墙体表面的粘接的砂浆块等全部清理干净,淋水湿润墙体。 3.抹底层砂浆:在墙面湿润的情况下,先刷一遍掺10%的TG胶水泥浆(水灰比为),随刷随打底;砂浆的配合比为1:; 4.挂400宽的钢丝网,选用钢丝直径不小于㎜,网眼尺寸为8-10㎜的钢丝网。钢丝网一定要钉平整,且紧贴底层灰,不得外露; 5.待底层灰七成干后抹面层砂浆,面层砂浆为1:3的水泥砂浆; 6.浇水养护不少于7d; 经过以上方法处理完毕后,新旧抹灰之间的施工缝按照如下办法在处理: 1.沿施工缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀刮平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。 (二)对第三种裂缝的处理措施 1.沿裂缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀挂平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。

墙面裂缝专项修补施工方案

********* 墙面裂缝专项修补施工方案 编制: 审核: 审批: ***********有限公司 编制日期:2016年11月29日一、编制依据

1、设计图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范- GB50204-2015 3、混凝土质量控制标准- GB50164-2011 4、建筑装饰装修工程质量验收规范- GB50210-2001 二、基本情况 ******B区1、2#楼于2016年6月30日交付业主使用,B3楼于11月18日交付业主使用,3栋楼交付标准:毛坯(墙面、顶面石膏腻子找平)。近期,3栋楼已正式开始通暖,陆续接到物业公司前台上报工程部反映业主房间(有装修完成的、有未开始装修)墙面出现局部裂缝,此问题在供暖前出现频率较低。项目安排相关人员进行了现场检查。检查结果主要有以下几种情况: 1、腻子找平层裂缝 原因分析:基层有浮灰、油污,找平层没有干透就遭遇温度、湿度变化,腻子会出现裂缝,裂缝成不规则裂缝。 2、水泥砂浆抹灰层裂缝(含施工洞口,出现频率较高) 原因分析:抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂。一般为规则裂缝。 3、隔墙板与一、二次结构交界处(出现频率较高)。 原因分析:隔墙板与一、二次结构之间挂200宽的耐碱网格布,石膏腻子找平。可能受温度环境、上下楼装修期间的扰动或预制隔墙板本身材料收缩或隔墙板与一、二次结构安装拼缝未挤出水泥浆,填充不实,导致接缝处出现裂缝,一般为沿一、二次结构交接处成垂直缝或者水缝。 三、处理方案 项目将该问题与原设计单位结构设计师进行沟通,以上问题对于结构安全和使用功能不会产生影响,属于无害裂缝。项目结合现场实际情况,编制相关处理方案如下: ①情况一处理方案: 首先将面层腻子及找平石膏铲除,基层处理后,重新批腻子,在墙面上用白乳胶贴一层白的确良布,利用纤维的张力,来保证面层的完成。 ②情况二处理方案: 空鼓切除→基层处理→贴灰饼(大面积空鼓需要)→墙面甩浆拉毛→抹底灰→挂耐碱玻纤网格布抹面灰→浇水养护。

外墙开裂及渗水维修方案

一、编制依据 ------------------------外墙问题文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑涂饰工程施工验收规程》(JGJ/T29-2003) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) 《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T-984 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ 134—2001) 本工程所包含但未列项者以最新相关规范为准。 。 二、工程概况 本工程项目位于武汉黄陂盘龙城经济开发区,出现开裂、渗水等病害的房屋为1#~26#房。 三、施工部署 3.1组织机构 由专业工长负责组织实施,其他人员配合。施工所需材料、劳动力计划均由工长负责编制,材料员负责组织进场。 安全、技术交底工作由专业工长负责。

3.2劳动力准备 施工共需专业防水工、抹灰工、架子工、涂料工、水电工和机修工共30名。 3.3材料准备 1、涂料、防水材料等:按原有样板及颜色或建设单位要求选用,所用材料应一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。 2、填充料、助剂等:应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 3.4机具准备 1、登高机具:脚手架(考虑到楼层及雨篷的因素后选用方案) 2、刷涂工具:排笔、漆刷; 3、滚涂工具:长毛绒辊筒、盛料桶; 4、抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机; 5、安全工具:安全帽、安全带、安全马甲、安全标志。 6、切凿工具:切割机、电动钻 7、未列入的其他工具。 3.5总平面布置 1、本工程现场只设置临时材料堆放场地,并随施工进度及时调整,人员住宿及办公场所就近租用。 2、施工临时用水用电由甲方提供接入点后,挂表计量,在分级布设足够临时接入点。 3.6施工总进度计划 施工进度暂定为2013年4月15日至2013年5月30日。具体开工日期及施工进度按建设单位要求后,在制定至楼户的详细修补施工进度方案和脚手架专项搭设施工方案。 3.7作业条件 3.7.1开裂墙面 开裂是墙面的正面、侧面及背面,基本上布于整体墙面。 1、对需要维修施工的墙面,堵抹门窗框四周,保护好门窗。

最新外墙面裂缝处理方案

外墙面裂缝(渗水)处理 一、简述 我公司项目部于2012、3~2012、6间施工的南京化学试剂有限公司污染治理搬迁改造项目外墙面抹灰工程经过前期时间的高温、爆晒、暴雨后,经检查发现外墙面(窗台)有多处裂缝、渗水现象。 二、施工方案 1、裂缝部位阐述 现场经逐一检查,发现裂缝、渗水主要出现在以下部位: 1)、框架梁与填充墙之间水平裂缝(或渗水); 2)、柱与填充墙之间垂直裂缝、(或渗水); 3)、窗台渗水; 4)、窗户两侧渗水; 5)、脚手眼渗水; 6)、其它部位微裂缝、龟裂现象。 2、外墙(窗台)裂缝处理原则 1)、出现裂缝后并伴有渗水部位处:必须作切割、重新粉刷处理。 2)、出现裂缝后并伴有空鼓部位处:必须作切割、重新粉刷处理。 3)、出现细微裂缝后既不渗水又不空鼓部位处:作一般处理。 4)、墙面出现龟裂部位处:不作处理。 5)、脚手眼:必须作切割、重新粉刷处理。

6)、窗台、窗侧渗水:必须作切割、填充发泡材料、重新粉刷处理。 3、裂缝(渗水)处理步骤 脚手架搭设---切割裂缝部位---清理基层---灰缝密实---涂刷防水涂料---粘贴镀锌铁丝网---10厚防水砂浆打底---10厚抗裂砂浆面层,内嵌网格布一层,表面收光、拉细毛---养护---涂刷聚合物水泥基---表面刷憎水剂两道---淋水试验---外墙涂料---脚手架拆除。 4、施工方法 1)、脚手架搭设:搭设脚手架应遵照施工规范、操作规程,具体详见脚手架搭、拆方案。因考虑到架体搭设范围较小,从安全角度出发,架体必须要有可靠的固定措施:架体立杆每层从外墙窗口采用钢管拉结、固定到内墙面上;架体立杆在屋面女儿墙顶采用钢管拉结、固定到女儿墙墙面内侧;架体附近如有梁、柱可利用的,也应与之拉结。 2)、切割裂缝部位:在裂缝部位周边各外扩150mm划好标记线,用手提电动切割机沿标记线切割后将粉刷层起出。严禁采用錾子在墙面裂缝部位直接錾槽,否则会震动其它部位粉刷层,而再次造成其它部位粉刷层空鼓。 3)、基层清理:裂缝部位粉刷层起出后,对基层的浮层进行浇水、清理。 4)、砖缝嵌填:用掺有微膨胀剂的水泥砂浆对墙体砖灰缝处

墙体裂缝修复专项施工方案(20200420182610)

泰莱新城三期工程外墙渗水原因分析与治理方案 一、工程基本概况 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#楼为多层6+1,31#、32#楼为多层5+1,框架结构。填充墙内墙体材料为水泥砖,外墙体材料为轻集料水泥多孔保温砖。 二、工程治理内容 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#、31#、32#楼所有东西山墙及南北外墙(局部)裂 缝修补及维护工作(外墙采用搭设扣件式钢管脚手架施工)。 三、外墙渗水的类型 1、填充墙面渗水 外墙层间梁下与墙体搭接处;层间墙中段900高腰梁上与墙体搭接处;局部层间墙有水平裂缝;缝长延伸到门窗边或柱边;有的裂缝宽度达1㎜。部分柱与墙体搭接处存在竖向裂缝,部分裂缝宽度有1㎜;窗台两角出现呈八字形微小裂缝及窗台板上水平裂缝, 尤其是在东西山墙和顶层较为严重。裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显。 2、外墙门窗框周边渗水 渗水部位在窗台及下框两边角、铝合金外门窗拼管缝处、边框和上框与外墙交界处,其中下框两边角处渗水最为严重。 3、外墙洞、孔渗水 较为普遍的渗水部位是出现在外墙空调孔、给排水和煤气管的固定件钻孔。 四、外墙渗水的机理和原因分析 1、材料方面 ①框架填充墙是由混凝土和砖砌体组合而成的,但这两种材料的温变膨胀系数不同。在相同的温度下,变形值不同而产生裂缝,这种显现一般发生在混合结构处。②本工程外墙填充墙采用水泥多孔保温砖,该砖吸水性低,砂浆硬化慢在其强度不足时过早立模及混凝土浇注产生早期砌体位移、松动、开裂。③该砖为水泥制品,干燥收缩是其特性, 其收缩率在0.35mm/m-0.45mm/m间,比粘土砖的温度线膨胀系数大,水泥收缩在180d后才趋于稳定,水泥的干缩加大了水泥多孔保温砖的内力。本工程外墙裂缝属于 温度应力裂缝和砖砌体干缩裂缝,雨水在风压作用下沿裂缝渗入室内。

xxx工程外墙裂缝处理方案

xxxxxxx工程——18#、19#楼 外 墙 裂 缝 处 理 专 项 方 案 编制人:______审核人:______批准人:______编制单位:_____ 2016年6月11日

一、产生裂缝的原因分析及处理方案: (一)、按照裂缝位置分: 1、房屋外墙的裂缝:①在墙体中呈现斜向裂缝,且裂缝走向凹陷处。②在建筑下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖缝。 2、加气块墙顶部与结构梁相连处抹灰层裂缝,砌块与框架柱交接处有竖缝。 3、结构梁底部的墙体,产生局部竖直裂缝、斜向裂缝且裂缝宽度均未超过0.5mm。 以上是比较严重的裂缝情况,不过这种裂缝不多见。 (二)、按照装饰层-结构层分: 1、水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂; 2、接缝处裂缝:钢筋混凝土柱与加气块墙接缝处;后堵砌的门口处;砌块与柱接缝处;受周边环境或者外力影响,砌块和现浇楼板会出现材料收缩或位置变动,这种原因会导致接缝处出现裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。 3、结构性裂缝:结构性裂缝是由房屋主体结构引起的砌体开裂、上部荷载过大引起墙体裂缝、地基不均匀下沉、施工洞未处理及相关构造措施未按要求处理等造成的。 (三)、按照产生原因分: 1、温度性裂逢:这种裂逢是墙体中最常见的,这种裂逢常见于

不同材料的交接处,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导至产生温度性的裂逢。这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、安装钢丝网片或用砂浆堵缝,再用抗裂砂浆进行粉刷修补。 2、地基不均匀沉降引起的裂逢:房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,且这些裂逢会随地地基的不均匀沉降的增大而增大。这种裂逢一般成斜裂逢,且裂缝走向凹陷处。这种裂缝在建筑物下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖逢等。当长条形建筑物中部沉降过大,则在房屋二端由下往上呈“八”字形裂逢,且首先在窗角上突破;反之,当两端沉降过大时,则形成两端由下往上倒“八”字型裂缝,也首先在窗角上突破,也可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,刚在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝,从而导致交接处的竖缝。 3、砌体施工质量差,墙体砌筑时灰逢不饱满,厚度不均匀,组砌方式不符合要求等,砌筑砖墙时,未对砖块湿水,采用干砖上墙等都会降低砌体承载力,使墙体日后出现裂缝。

地下室外墙裂缝处理方案(工艺技巧)

地下室外墙裂缝处理方案 一、编制依据: 《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 二、工程概况: 本工程为福州市碧桂园融侨·时代城工程, 位于福州市晋安区,共3栋高层建筑。项目用地东侧及西侧界线规整,北侧界线为不规则山坡地。项目总用地面积约为5019.52m2。项目总建筑面积为75006m2,包括地下室建筑面积21599.58。其中住宅楼面积44859.69 m2;商业建筑面积8248.6 m2,公共服务设施和市政公用设施建筑面积为899.05 m2。住宅楼为多层建筑,地下2层,地上32层。其中1#楼32层,2#楼31层,3#楼27层.首层层高4.5M,标准层层高2.9m。 地下室外墙混凝土强度等级为C45,厚度为400MM。 建设单位为福州市时代城房地产开发有限公司,设计单位为北京华巨建筑设计有限公司,监理单位为福州中博建设监理有限公司。 工程抗震设防烈度为7度。工程采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,设计施工年限为50年。工程采用旋挖灌注桩和静压力管桩。 三、地下室外墙裂缝情况:

2#、3#楼剪切墙裂缝为细微裂缝,长度不一,基本为竖向裂缝。2#楼东面裂缝为剪力墙部位裂缝,部分为斜向裂缝,裙楼地下室外墙为竖向较均匀的裂缝,裂缝缝隙非常小。 裂缝分布较有规律,所有裂缝基本上显垂直分布,裂缝长度基本与浇筑高度相等,裂缝间距在2-3米左右,裂缝宽度较均匀。 雨水顺裂缝上部未做防水处渗入,故部分墙体内部裂缝出现渗水。 2#楼塔楼负二层2-22轴交N轴线楼板裂缝为细微裂缝,裂缝分布没有规律,裂缝约1米长左右,裂缝以宽度较均匀。 四、地下室裂缝原因分析: 混凝土剪力墙的开裂是由于混凝土的拉应力超过了混凝土的抗拉强度,从裂缝情况来看,地下室剪力墙裂缝基本为混凝土在早期上强度过程中的收缩裂缝,地下室外墙混凝土强度高,产生收缩应力大,加之混凝土内外温差大,极易在外墙产生裂缝。 根据裂缝分析,地下室外墙裂缝不影响结构的承载力。 五、裂缝处理措施: 1、首先对渗水的外墙先将外围积水抽干。 2、清除表面附着污物,并清理干净,认真检查裂缝,并标记好位置。

内外墙抹灰及空鼓开裂修补施工方案方案

伟业上城3号院 内 外 墙 抹 灰 > 施 工 方 案 编制 - 审批 河南筑铂建筑工程有限公司 2020年5月7日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2.机具准备 (3) 3.技术准备 (4) 4.其他准备 (4) 四、内墙抹灰施工工艺 (4) 1.操作工艺流程 (4) 2.基层处理 (4) 3.贴金属网 (4) 4.墙面浇水 (5) 5.找规矩 (5) 6.做灰饼、设置标筋 (5) 7.抹底灰 (5) 8.抹罩面灰 (5) 9.预留孔洞、配电箱、槽、盒修正 (6) 五、外墙抹灰施工工艺 (6) 1.操作工艺流程 (6) 2、基层处理 (6) 3.贴金属网 (6) 4、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼 (6) 5、抹底层砂浆 (6) 6、抹面层砂浆 (7) 7、养护 (7) 六、细部做法 (7) 七、空鼓开裂处理措施 (8) 1.原因分析 (8) 2.修补措施 (8) 七、施工管理措施 (9) 八、质量及验收标准 (10) 九、成品保护 (11) 十、安全事项 (11) 十一、文明施工 (11)

一、编制依据 二、工程概况 本方案包含室内外抹灰与公共部分抹灰,功能不同,做法各不相同,详见下表:

三、施工准备 1. 材料准备 本工程采用商品预拌砂浆。必须按照设计要求严格控制砂浆中的水泥、砂、掺合料的配合比,砂浆使用前必须做试验工作,并且提供试验结果,试验合格方可使用。 拌合用水:拌制砂浆应采用不含有害物质的洁净水。 砂浆水灰比不大于,砂浆稠度7~9cm。砂浆必须具有良好的和易性,气温较高时可适当提高。 2.机具准备 预拌砂浆罐1个,小型翻斗车。 主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到标准再正式抹灰。

墙体裂缝灌浆修补施工工法

墙体裂缝灌浆修补施工工法 1.前言 由于墙体材料干缩徐变、结构位移、基础不均匀沉降、温度应力、施工质量等原因而产生的墙体结构裂缝,严重影响结构物的承载能力,耐久性能,本施工工法详细阐述混凝土、实心粘土砖、小型砌块等墙体裂缝修补施工工艺并结合工程实例介绍应用本工法的方法。 2. 工法特点 墙体裂缝修补施工工法是利用注浆器将配置好的化学浆液注入墙体结构密封的缝隙内,利用化学浆液固化后粘结性和优越的粘结强度,从而达到修补裂缝并使墙体回复整体受力状态。 操作直观,质量更易保证。解决了传统工艺灌注不满,不密实等缺点。 3. 适用范围 本工法适用于工业与民用建筑现浇混凝土、实心粘土砖、小型砌块等墙体结构,结构构件厚度不大于400mm,裂缝宽度在0.05mm以上的裂缝灌浆修补,适用于水平,垂直和高空等各种场合作业。 4.工艺原理 采用环氧基腻子密封裂缝并预埋灌浆嘴, 将配置好的化学浆液, 通过低压注浆器具自动注入裂缝内部, 充填缝隙, 固结后恢复结构物的整体性。 5.施工工艺流程及操作特点 5.1 施工工艺流程

5.2操作要点 521施工准备 1.根据混凝土、实心粘土砖、小型砌块等墙体结构裂缝的部位,分析裂缝产生的原因,在消除造成裂缝的原因、裂缝稳定不再继续扩大后,根据灌浆修补的工艺原理,成立质量管理小组,做好人员,材料,设备等的准备工作。 2.技术准备 1)施工技术安全要求,注浆方法,操作工艺,质量控制的交底及劳动力的组织安排。 2)岗位培训:注浆材料性能,特点及要求,注浆器的操作要求和施工工艺顺序。 3.作业条件 1)墙体结构稳定和强度达到设计要求。 2)墙体表面应干燥、洁净,杂质及破损部位处理完毕。 3)施工温度在5°C以上。 5.2.2表面处理 1.清除裂缝两侧各50mm宽范围内的浮浆,残留砂浆,油渍及松散杂物,并将粉尘,浮灰清理干净。 2.清洗:用高纯度洗洁剂(丙酮及有机溶剂)沿裂缝开口两边清洗, 使缝中粉尘挥发。保持干燥 5.2.3 埋置灌浆嘴埋置时先在灌浆嘴口抹上一层约1mm 环氧胶泥封闭胶,将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘连在缝中心。根据裂缝的大小其灌浆口的间距一般为 150~300mm。对贯穿裂缝,当墙厚度大于150mm时,应在裂缝墙体的两侧错开埋置灌浆嘴。 5.2.4封闭裂缝 封闭裂缝应根据不同裂缝情况及注浆要求确定,用环氧胶泥封闭胶在裂缝两侧宽

地下室外墙裂缝原因分析及处理措施

地下室外墙裂缝原因分析及处理 措施 地下室外墙裂缝原因分析及处理方案 1.结构设计说明 如东县文体中心体育馆地下室工程,地下室为一层,双向尺寸大约72mX68m高4.0m,混凝土墙厚300mm施工时根据后浇带分成大约30mX30m勺4个区域。 地下室外墙的混凝土强度等级C40,抗渗等级P6。框架柱柱网尺寸为9000?9000mm 框架柱截面尺寸为600X600mm 700X700mm ? 1000mm地下室挡土墙厚度一般为300mm地下室外墙体水平分布钢筋置于竖向纵筋内侧,外侧纵筋直径12mm 间距150mm内侧纵筋直径14mm间距150mm水平分布筋直径12mm 间距150mm 2.裂缝情况介绍 2.1裂缝出现时间

(1)按初始施工工艺,地下室外墙混凝土浇筑完成后一周以后拆模,拆模初期未见裂缝。 (2)地下室全部拆模后,检查发现墙体出现裂纹。 2.2裂缝表观特征 (1)裂缝大多数发生在与柱相连接的墙上,垂直于底板面。 (2)裂缝从上至下连通,离底板面约0.3?0.5m处终止。 (3)连墙柱两侧裂缝相对较多,第一条距柱边0.3?0.6m, 其余裂缝比较均匀分布在墙中。 (4)地下室外墙拐角处及后浇带两侧未见裂缝,第一条裂缝

距离墙拐角或后浇带边缘3. 5?4. 5米。 (5)墙跨中部位裂缝平均间距1. 2?1. 5米。 (6)经实测,裂缝宽度一般都在0.10?0. 20mm之间。 (7)经对具有代表性的裂缝宽度跟踪观测比对,未见裂缝 有明显发展变化。 3.裂绦产生原因分析 混凝土构件的开裂是由于混凝土的拉应力超过了混凝土的抗拉强度。 外墙的水平应力是主要控制应力,是经常引起垂直裂缝的应力, 外墙的中部即剪应力等于零的位置应力为最大值,该值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度和徐变及配筋有关。混凝土的温度应力和温差成正比,升温为正,引起压应力,降温为负,即引起拉引力,混凝土的收缩值换算为当量温差,此当量温差是负值,应力为拉应力。因此,当混凝土结构的降温和收缩同时发生时,混凝土结构承受互相叠加的拉应力,当这拉应力大于混凝土的抗拉强度时,在墙的中部出现第一条裂缝,一块分成两块,每块板又有自己的应力分布,且其图形完全相似,但其最大值由于长度减少了一半而减少,此时如果该值仍然超过抗拉强度,则形成第二批裂缝,如此持续下去,直到最大应力小于或等于抗拉强度,裂缝稳定,不再增加。由于混凝土早期强度较低,抗拉强度更低,因此,在拆模后容易出现裂缝, 随着裂缝的产生和混凝土强度的增加,裂缝的发展逐渐稳定。

墙体裂缝修复专项方案

墙体裂缝修复专项方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

(1)处理方法 遇到墙面出现裂缝质量问题时,要分清情况,对症下药,才能起到既少花钱又能解决问题的效果。墙面裂缝问题,常常是下列3种情况。现将整治方法分别作一介绍。 1.墙面有裂缝,且裂缝处抹面砂浆有空鼓现象。这种情况首先要找准空鼓范围,沿空鼓四周进行机械切割(适当扩大切割范围),使切割部位形成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45度的斜口,而后人工凿除空鼓砂浆至墙体砖面或不空鼓的底层砂浆面,用钢丝刷刷除松动部位,冲洗浮灰。爱迪界面剂刷一道,抹面时用混合砂浆(掺稠化粉)。抹面厚超过10mm时,分2次粉刷。养护约7天时间,干燥后刮2遍腻子,打砂纸刷涂料。 2.抹面砂浆不空鼓,存在大面积密集型裂缝现象。这种情况要铲除原墙面腻子,清洗干净后重新刮腻子,打砂纸刷涂料;也可在上面批二遍柔性腻子。 3.抹面砂浆不空鼓,表层无起皮脱落,存在少数稀疏型裂缝现象。这种情况则采用“见缝补缝”原则,顺裂缝将墙面腻子铲除约2~3cm宽,深度至砂浆面,清洗干净后,用柔性腻子将缝隙补平,打砂纸刷涂料。 (2)温度应力引起的抹灰层及墙体裂缝

具体表现为:梁底出现水平裂缝;柱边或填充墙中部出现竖直裂缝或八字形裂缝;裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显;多属于温度应力引起的裂缝。 1.一般材料均有热胀冷缩性质,房屋也同样。如果结构受到约束而不能自由变形时,则将在结构中产生附加应力或称温度应力,由温度应力引起结构的伸缩。 2.由于钢筋混凝土的线膨胀系数为1.08×10-5/℃,而普通砖砌体的线膨胀系数为0.5×10-5/℃,在相同的温差下,钢筋混凝土结构的伸长值要比砖砌体大一倍左右。所以,在温度变化时,砖混结构的钢筋混凝土屋盖、楼盖、圈梁与砖墙伸缩不一,必然彼此相牵制而产生温度应力,使房屋结构开裂破坏,温度应力引起墙体裂缝分为以下三种情况。 1)倒“八”字形裂缝 当外界温度上升时,外墙及屋盖部分均沿长度方向将有所伸长,但屋盖部分(特别是直接暴露在大气中的钢筋混凝土屋盖)的伸长值比外墙大。由力学分析可知,屋盖伸长对墙体产生水平推力,墙体受到屋盖的推力产生剪应力,剪应力和拉应力又引起主拉应力,当主拉应力过大时,将在墙体上产生倒“八”字形裂缝,此类裂缝多发生在顶层的墙体两端。

外墙裂缝处理方案

外墙裂缝处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

外墙保温砂浆裂缝整改方案

一、裂缝原因分析 1、混凝土圈梁、构造柱、过梁、外挑板等与砖砌体在相同温差情况下的线膨胀系数存在很大差异,受水浸再干燥收缩变形不同的问题。 2、建筑物不均匀沉降的问题。房屋长度过长,建筑平面错位,纵横墙通性差,影响了建筑整体刚度,削弱了基础与上部结构的共同作用能力,使房屋出现不均匀沉降,墙体在挠曲作用下产生了过大的剪力或主拉接应力,就会产生裂缝。 3、施工的问题。砌筑施工时,砌筑砂浆饱满度不够,厚度不足,砌筑接槎不符合要求,墙面的平整度,垂直度差等问题,也是保温层开裂的原因。 4、砌体的构造措施问题。如在建筑物施工中,没有按相应的规范要求采取必要的构造措施,就会削弱砌体的抗裂性,易于造成裂缝。 5、保温施工的问题 A、保温浆料的质量问题。胶粉料及聚苯颗粒搅拌不均匀,投机顺序不合理,浆料在规定的4h后复用等问题。 B、抗裂砂浆的配制不合理,搅拌时间不够,拌浆厚度不均匀,没有在规定的配制2h后复用等也是造成裂缝的原因。二、裂缝的处理: 1、将裂缝部位用切割机进行剔除,范围比原裂缝周围大200-300,清除至基底; 2、用毛刷或吹风机将剔除部位浮灰清理干净; 2、用毛刷或吹风机将剔除部位浮灰清理干净; 3、用高压水枪将剔除部位用水冲洗干净; 4、待其干燥后再用相同的外墙保温施工工艺方法修补; 5、墙体外保温胶粉聚苯颗粒施工程序: A、胶粉聚苯颗粒墙体外保温体系: 基层处理→配制界面砂浆→刷界面砂浆→配制胶粉聚苯颗粒→用 胶粉聚苯颗粒抹灰饼、冲筋→抹胶粉聚苯颗粒每遍20厚→配制抗裂砂浆→裁剪耐碱网布→抹抗裂砂浆压入耐碱网布→刷弹性底涂→配柔性腻子→外墙涂料施工。三、施工操作要点: A体系(胶粉聚苯颗粒外保温体系) 1、基层处理: A、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、凸出块及风化物等影响墙面施工的物质。墙体表面的硬块及凸出块大于或等于10时应清除。 B、保温材料基层墙体均应满涂砼界面砂浆。 2、保温层施工准备 A、按设计要求的保温厚度,用胶粉聚苯颗粒做标准厚度贴饼、冲筋,以控制保温层的厚度。 B、若要在胶粉聚苯颗粒保温层上干挂石材,应在结构层上预埋铁件做钢隐框。 3、保温层施工: A、胶粉聚苯颗粒保温层施工至少应分两遍,每遍所抹胶粉聚苯颗粒厚度不宜超过20,间隔24h。施工温度偏低时,间隔时间可延长。 B、胶粉聚苯颗粒保温层施工自上而下。 C、最后一遍胶粉聚苯颗粒施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠槎平,使墙面平整度达到要求。

2021年外墙开裂处理方案

目录 欧阳光明(2021.03.07) 一、工程简介2 二、编制目的2 三、项目部监督保证体系2 四、砼结构开裂原因分析3 五、修补实施方案3 六、安全文明施工措施4 一、工程简介 工程名称:万科翡翠玖玺一期工程 工程地点:武汉市沌口太子湖路与车城东路交汇处 结构形式:框架剪力墙结构、筏板基础 总建筑面积约26万平方米,由9栋2634高层,10栋3层别墅,商业、售楼处及地下一层车库组成。 本工程参建单位:

二、编制目的 针对本项目结构开裂的各个部位进行有效的处理,目的在于有效控制开裂而导致的渗漏,达到降低后期交付使用时发现渗漏造成较严重的返修后果的可能性,满足国家规范及业主产品质量的要求。 三、项目部监督保证体系 组长:徐国新 副组长:蔡俊洪 组员:周锡平、康志和、姚诚刚、康俊、郎万宝、各栋号长、班组长。 四、砼结构开裂原因分析 由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界的影响不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种,针对本项目做以下分析: 1、混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,塌落度大,水灰比大水泥用量也大,本工程采用铝模施工密闭性好,产生较大的水化热,这些都可能产生收缩裂缝之一。 2、干缩裂缝。由于武汉夏季天气炎热,平均气温在40±度左右,砼在制备过程中,水泥和掺和料与水拌合厚体积膨胀,在入模

成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水分被吸收部分被蒸发,体积有一定的缩小。干缩量与水泥用量、水灰比的大小有关。水泥用量多、砼收缩也大。同时收缩量与气候也有关,夏季气温高,气候干燥,砼中水分蒸发快,收缩也快。砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝。 3、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。 4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度低,容易被温度引起的拉应力拉裂从而产生温度裂缝。 五、修补实施方案 1.工具:锤子一把,凿子一根,扫帚一把,毛刷一把,水桶一只,水瓢一把。瓦刀。 2.人员:剔凿一人,修补1人。由栋号长协调安排。 3.修补方法: 裂缝用环氧树脂修补方法。具体操作步骤是:将缝表面凿出一个上宽2~3厘米,深3~4厘米的V型槽,用水冲刷干净,再用环氧树脂掺丙酮(稀释)、乙二胺(增加强度)、苯二甲基二丁脂(增加韧性)灌缝,表面用环氧树脂与砂浆混合进行填补。各成分所占比例按有关技术资料确定。填缝完成后观察15天无问题后再进面层修复。面层用建筑胶水兑素水泥挂300宽玻纤网格布修补。

墙面裂缝修补方案

适用范围 适用于工民建等建筑工程混凝土及砌体结构裂缝修补加固工程 二、施工准备 1、主要机具:角磨机,灌缝胶注射器、胶嘴、钢丝刷。 2、辅助机具:手吹风、搅拌器、手锤、墨斗、线坠、水平尺、盒尺、石笔 3、主要材料:卡本灌缝胶、封缝胶。 4、作业条件: 、熟悉图纸,做好技术交底 、施工前先清理施工区域内的障碍物,清除施工面浮土及污渍。 、根据图纸要求,确定胶嘴放置位置点。 、夜间施工时,应合理安排工序,防止出现质量问题,施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 裂缝的修补方案: 一、对于塑性裂缝和干缩裂缝 只要确认其宽度小于,裂缝深度尚未达到保护层深度,并且裂缝已经处于 静止状态,其修复方法可采用表面封闭法,操作步骤如下: 1、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝四周不小于20mm的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 2、用酒精擦洗打磨过的区域,以去除混凝土粉末和灰尘。 3、调配环氧石英砂浆,要求石英砂干燥且粒径大于的颗粒不超过总重的5 0%;环氧树脂和固化剂的比例按固化剂的使用要求; 石英砂的掺加数量根据和易性调

配。 4、在裂缝周边打磨区域表面涂刷一层环氧浆液,以利于后抹材料与混凝土的结合。 5、用专用抹压工具将调配好的环氧砂浆抹压于裂缝表面,,待砂浆固化后即可进行装饰工作及后序施工。 、对于塑性裂缝和干缩裂缝 如果确认其宽度超过,裂缝深度已经达到或超过保护层深度,并且裂缝已 经处于静止状态,其修复方法可采用表面凿槽法,操作步骤如下: 1、使用电锤或钢钎沿裂缝走向在混凝土表面凿槽,槽宽和槽深根据裂缝深度和有利于封缝来确定,一般槽深大于等于裂缝深度,槽宽不小于20mm为宜。凿槽时注意应先沿裂缝打开,再向两侧加宽。 2、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝两边不小于20mm的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 3、用吹风机吹净沟槽内外的浮灰尘,再用酒精擦洗沟槽的内表面和周遍打磨过的区域,以彻底去除沟槽内外的混凝土粉末和灰尘。 4、调配环氧石英砂浆,要求石英砂干燥且粒径大于的颗粒不超过总重的5 0%;环氧树脂和固化剂的比例按固化剂的使用要求; 石英砂的掺加数量根据和易性调配。 5、在裂缝周边打磨区域和沟槽内部表面涂刷一层环氧浆液,以利于后抹材料与混凝土的结合。 6、用专用抹压工具将调配好的环氧砂浆抹压于裂缝表面,待砂浆固化后即可进行装饰工作及后序施工。 三、对于塑性裂缝和干缩裂缝的活性裂缝可待其基本稳定后再进行处理或裂缝处理后采取补强加固措施限制其裂缝的开展。

清水砖墙面修复专项施工方案

清水砖墙面修复专项施工方案 目录 一、商业1号楼的环境及现状: 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 2.2 清除垢痂 2.3 清除水泥粉刷 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 3.2 墙面残留孔的修复 3.3 墙体裂缝压力灌浆修补 四、新砌清水砖墙与砖墙表面做旧 五、清水砖墙墙体防潮措施 5.1化学注射方法修复墙体防潮层的原理 5.2化学注射方法修复防潮层的施工 一、商业1号楼的环境及现状: 商业1号楼建筑外立面的清水砖墙保存较完好,但由于自然老化,清水砖墙表面出现局部的开裂或脱落;同时,由于年久失修,清水砖墙表面受到各种类型的破坏:如雨水长期侵蚀形成的垢痂、植物生长的生物沉积层、不当加建以及使用中所造成的破坏等。具体详见下图: 对清水砖墙表面的上述缺陷,可采用化学清洗剂清洗和局部修补的的施工技术来恢复其原有的外观面貌。清洗方法的选择应通过深入分析和实验结果来做最终的决定,以用最低强度的方式清洗;对破损清水砖墙的修复应根据其破损程度采取相应的修补措施,保留岁月在砖墙表面留下的陈旧的光泽,使其恢复原有清水砖墙的外观面貌。 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 对商业1号楼受到绿色生物沉积层侵蚀的墙面,用生物酸性溶液刷在墙面作用24小时后用软刷醮水清洗,施工时不能破坏砖墙表面。

2.2 清除垢痂 外立面的清水砖墙清洗作业自上而下进行,较清洁面用碳硅尼龙刷进行人工刷洗即可。中度污染作业面清洗时在清水中加入活性酶用碳硅尼龙刷进行人工刷洗。少部分污染严重部位采用高压水夹石英砂清洗以显露出清水砖墙面。 2.3 清除水泥粉刷层 对清水墙表面后期增加水泥粉刷层应采用人工进行逐一凿除,人工凿除时使用铲刀斜向铲除墙面水泥粉刷,或采用扁平凿子,轻轻敲击墙面,应尽量不损伤原来的清水砖墙面。凿除时对其周边的清水砖墙进行遮盖保护。确保不损坏周边原有完好的墙面。 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 对于商业1号楼清水墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,确保不破坏原来清水墙面,再根据墙面不同的破损情况采用相似的材料和可靠的修复技术进行分类修补。 3.1.1墙面风化深度小于0.5cm的修补方法 风化深度小于0.5cm的墙面原则上不进行修补,仅采用提高清水砖墙表面强度的增强措施,即对墙面采取物理或化学清洗法进行彻底清洗后,再用进口砖石增强剂整体淋涂,并养护一周。 如砖缝松动起壳,应先剔除墙面起壳砖缝,然后采用专用勾缝材料对修复后的墙面进行勾缝,再将砖缝采用无机色粉进行平色处理。 3.1.2 墙面风化深度0.5~2cm的修补方法 修复流程:清洗→剔除清水砖墙表面风化层→剔除墙面起壳砖缝→清水砖墙墙面砖粉修补→勾缝剂勾缝→清水砖墙墙面平色→墙面砖缝平色→清水砖墙墙面(包括砖缝)做旧→墙面防水处理。 (1)清洗:墙面清洗前应进行污染状况调查,分析污染原因,对不同的污染物采取化学清洗的处理方法。化学清洗法是利用化学试剂对污垢进行溶解、分离、降解等化学反应,使外墙达到去垢、去污、脱脂等目的。 (2)剔除清水砖墙面风化层和起壳砖缝:对于墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,尽量不破坏原来清水墙面。 (3)清水砖墙墙面砖粉修补:破损墙面采用近似砖粉加石材专用树脂胶搅拌成填充料进行修补。 (4)勾缝剂勾缝:修补后采用专用勾缝剂重新勾缝,如对砖缝的颜色有特殊要求,可以加进口专用颜料。 (5)清水砖墙墙面与砖缝平色:采用修复料修补后,采用无机色粉进行多层次拼色处理,使清水砖墙墙面的观感更加自然、协调。 (6)清水砖墙墙面(包括砖缝)做旧:为了使修补后的清水砖墙面的色泽与其它原来的墙