空调开关机时正确方法和步骤

在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启或关闭。看似随手一开或随手一关没有什么影响,但其实,空调在开关时也需要遵循一定的原则,这样不但让我们使用得更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。

作为较早在中国开展家用空调业务的松下空调工程师们总结了一些空调开关时需要注意的细节问题,有需要的用户可以看看。

现如今绝大多数的空调都已经是遥控器操作,但无论是手动开关还是遥控器操作,由于其工作原理限制,空调的开机操作步骤大体未变基本如下:首先,我们要根据使用要求,选择空调的运行方式,如夏天选择制冷模式、冬季选择制热模式、除湿模式或通风模式等,根据需要在遥控器上选择相应的模式。

其次是设定温度。一般在制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃。需要注意的是,所设定的温度是我们希望房间最终要达到的温度,也是空调停机时的房间温度,这个温度并非是空调出风口的温度。在制冷时,空调出风口的温度要低于这个温度;而制热时,空调出风口的温度会高于这个温度,这是正常现象,并非故障。

例如,松下空调最新旗舰号称制暖王的怡臻系列,在制冷模式下,开启后一分钟出风口温度可达15℃;在制热模式下,开启后五分钟后出风口温度可达50℃。在这过程中,其室内机的热交换器表面温度甚至高达80℃,将煎锅放在热交换器的表面,甚至可以将鸡蛋煎熟。

在设定温度时,制冷制热不同模式下也有不同的设置限制。例如,当制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。否则空调会认为已经达到设定温度,无需启动压缩机工作,反映出的现象就是空调压缩机不启动。这种情况下只需要将设定温度修改至正常值即可。有的时候空调压缩机无故不启动,在排除电源故障后应首先查看是否是设定温度值不符合范围所致,以免造成无意义的维修。

在设定好模式和温度后,开启空调,空调就能按选定的运行方式正常运转。

开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调的制冷(热)量。

一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。

室内机的风扇其实也是影响空调制冷暖效果的一个重要因素,送风量在一定

程度上是,是可以影响送风温度的。松下空调大风量的大口径贯流风扇,在大型摆动叶片的帮助下,实现全方位立体气流。

最后需要注意一点,不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

组合式空调机组操作手册V1

目录 Content 一、安全须知 (3) I. Safety Tips 二、安装 (5) II. Installation 1. 安装前的准备 (5) 1. Preparation before Installation 2. 散件出厂机组的现场组装和交付 (5) 2. Site Assembly & Delivery of Parts Delivered in Bulks 3. 整机出厂机组的现场吊装和就位 (6) 3. Site Hoisting & Locating of Parts Delivered in Whole Set 4. 机组与风系统的安装和连接 (11) 4. Installation & Connection of Units and Air System 5. 机组与水汽管路系统的安装和连接 (11) 5. Installation & Connection of Units and Water-and-Steam System 6. 机组与电气控制系统的安装和连接 (14) 6. Installation & Connection of Units and Electric Control System 三、调试 (15) III. Commission 1. 调试前的准备 (15) 1. Preparation before Commission 2. 启动关闭机组 (22) 2. Units On & Off 四、运行管理 (26) IV. Operation & Management 1. 性能参数巡检记录 (26) 1. Performance Parameters Inspecting Record 2. 设备运行参数监测 (26) 2. Running Parameters Inspection 3. 设备运行状态监测 (27) 3. Running Status Inspection 五、例行保养和维修 (29) V. Regular Maintenance & Repairing

海尔冰柜说明书

海尔冰箱bcd 195wt,矛盾的说明书 2009-6-24 17:46 冰箱内的温度是通过温控器调节旋钮①来调节的。旋钮上的刻度“0”是关机位置, “1,2,3,4,5,6,7”不代表具体的温度,数字越小,箱内温度越高;数字越大,则箱内温 度越低。推荐: 1~3档环境温度≥30℃ 3~5档环境温度16~30℃ 5~7档环境温度≤16℃ 外界温度高室内冰箱才应该调低温度,比如外界30度冰箱内调为5度。 如果冬天外界温度15度,冰箱要调成0度。这是什么逻辑? 难道冰箱里温度越低越省电?那这样一年四季调零度好了 2009-6-24 19:17 满意回答 首先要解释一下机械冰箱的控温原理,机械冰箱是通过冷藏室的温控器来控制整个冰箱 的温度的,制冷剂从冷冻流向冷藏,再回压机.就是说,冷冻室是间接通过冷藏来控制的,冷 藏温度达到后,制冷剂不再流动,冷冻室也不会再单独制冷。 明白了上面的原理后,就好解释你提的问题了. 1.夏天调低档是因为节电和保护压机。 举例说,如果你夏天调到5~7档,代表冰箱冷藏要维持一个很低的温度才会停机,而夏 天环境温度高,要维持这个温度很难,所以压机会一直长时间运转,不但于压机不利,而且 也不节能。 2.冬天调高档是为了保持冷冻室内食物不容易变坏. 冬天,环境温度低,如果我们设定为低档,冰箱冷藏很容易就达到设定档位对应的温度, 所以压机会长时间不运转,而这个结果就导致了冷冻室温度上升,我们知道,一般冷冻室温 度都在-12度以下,在这个温度下很多食物可存放很久,而如果压机很少运转的话,就很难 维持这个温度了。所以我们要设定为高档.这也是为什么冬天要求打开冷藏室的温度补偿开关 的原因,就是想让冷藏室传感器附近的温度升高,这样压机就会启动,来维持冬天的时候冷 冻室的温度. 如果理解了我上面的话,你就明白说明书的意思了,说明书并没有错. 2009-6-24 18:03 没错的,冰箱其实就是一个能量转换过程,如果室内外温度相差太大,冰箱是很难进入 最佳工作状态。如果外界温度为35度,你想要冰箱内达到-18度,可以达到,但是你需要压 缩机不停机长时间运转才行。再者说了,大夏天的,如果温度相差15度,你完全可以感到冰 霜的感觉,何必一定要把自己冻坏才好,想想你就会想通了。呵呵! 2009-6-24 18:03 知为力 海尔冰箱bcd 195wt,说明书不矛盾。 “1,2,3,4,5,6,7”是冰箱调温档位。 冰箱调温1档--7档数字越大温度越低。夏天将冰箱调到2-3档。原因:在夏季,环境 温度较高,冷冻室内温度若打在强挡,内外温度差大,因此箱内温度每下降1℃都很困难, 再 则,通过箱体保温层和门封冷气散失也会加快,这样开机时间很长而停机时间很短,会 导致压缩机在高温下长时间运转,既耗电又易损坏压缩机。 旋钮上的刻度“0”是低温补偿开关。冬季环境温度低时用的功能,夏季不需要使用该功 能。 2009-6-24 21:07 你好,向您这样的问题我买冰箱看说明书的时候也遇到过的。我选择的也是海尔的,现

中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。 2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。 空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。

2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。 每1-2年 1、视实际情况除锈,刷油漆一次。 三、冷却塔 每1天 1、早午晚各巡查一次 2、检查风扇叶平衡度 3、各阀门、补水箱、补水阀开关 4、检查各部位是否有不正常漏水 5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压) 每1周 1、停电检查调整皮带张紧度 2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。 3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度 每1月 1、电箱除尘一次

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

海尔空调安装

保养维护 如何维护和清洗空调 空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展。 开机前的维护 通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。 开机过程中的维护 空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。 关闭后的维护 天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。 一般空调保养保养维护 1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。 2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。 3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。 4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。 5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。 特殊时段空调保养 在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。 1.使用季节结束后。可在让空调暂停使用之前,在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右,使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干净。 2.使用季节开始前。检查室内和室外机组的进风口、出风口有无障碍物,以免降低空调的工作效率;安装好滤尘网,避免

详解中央空调空调的正确开关方法

在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启关闭空调,其实,中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。 今天,小编就给大家带来了空调开关时需要注意的细节问题,感兴趣的朋友不要错过。 无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。 设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。 在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。 一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有

强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来; 二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空 调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。 由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 空调器不应频繁开关。 不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。

中央空调安装规范-附图(修)

中央空调安装规范和工艺 1. 通风与空调系统的组成: 通风和空调工程包括(送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程)。 2. 中央空调系统的组成: 中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。 3. 中央空调系统的分类: 中央空调系统主要按如下方式分类: (1)按空气处理设备的集中程度分 (2)按承担负荷的介质来分 (3)按空调系统的用途分 (4)按对建筑物内空气来源分 其他的分类方法有: 按风量是否固定分:定风量系统、变风量系统 按风管内空气流速分:低速系统(<8m/s)、高速系统( >20~30m/s ) 按用途分:工艺性空调、舒适性空调 按系统精度分:一般性空调、恒温恒湿空调 按运行时间分:全年性空调、季节性空调

按使用场所分:大型工民建筑用空调、商用空调、户式空调

4.变流量系统(VRV) 变制冷剂流量的VRV空调系统,实质上是由制冷压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、其他阀门和管路构成的环状管网系统。 4.1变流量系统组成 变流量系统一般分为以下几种: (1)由室外机和多个室内机组成,室外机由压缩机、外侧换热器和其他制冷附件组成,室内机由风机、室内侧换热器组成; (2)制冷剂管路连接室外机和室内机,长度可达50~125m,落差可达30~50m; (3)智能控制系统可进行单独控制或分区集中控制。 4.2变流量系统特点 (1)优点: 各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。 (2)缺点: 控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。

中央空调正确的开关机方法

中央空调正确的开关机方法,各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。用户应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,美的空调器的开机操作基本如下; 中央空调正确的开关机方法如下; 方法一、根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。只要按空调器上的运行方式选择键选择即可。设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 方法二、开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际调节风量为高风量或低风量。 方法三、以制冷工况为例,美的空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 方法四、空调器无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 以上就是北京中央空调维修公司为您介绍的中央空调正确的开关机方法中央空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头

东芝中央空调地安装方法

东芝中央空调的安装方法 导读:本文介绍在房屋装修,施工工序的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 舒适与健康是现代人们对高品质生活的追求,家用中央空调正迎合了这种现代家居生活的需求,它以安装方便与隐蔽、高效节能、健康舒适等特点脱颖而出,成为家居时代的新宠。下面,小编就来带大家了解一下东芝中央空调的安装方法。 东芝中央空调的安装方法 室外机施工要求 一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。 2.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热

良好。 3.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 3.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体的密封材料。 室机施工要求 一.室机位置选择 1.出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。2.风管机送回风管1.5米围无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。 3.室、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。 二.室机安装 1.吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。 2.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。

海尔空调清洗保养方法及使用说明

海尔空调清洗保养方法及使用说明 海尔空调清洗方法①过滤网应每隔2~3星期清洗一次。 拆下过滤网,拍打或用清水洗刷,甩干后再装入面板。 ②机壳及面板上的尘垢,可用干软毛巾或湿布擦拭,切忌使用机油、香蕉水等。 ③清洗内机,应先切断电源,用湿软布或毛刷清洗,冷凝器和蒸发器也可用吸尘器除尘。 ④室外机冷凝器表面积尘可冲洗干净。 ⑤因季节转换停止使用时,应选晴朗干燥的中午,将空调器置于FAN(送风)状态中运转3小时,使机内干透,然后关闭机器,拔下电源插头;将遥控器中的电池取出,然后放在干燥处。 ⑥如果空调使用年久,在停机后首次开机如有下水道一样的潮腥气味,就必须开盖进行清洗消毒处理。 ⑦室外机上切勿放置重物。 室外机四周应无遮挡物。 ⑧重新开机前,应仔细查看室内机的排水管有无杂物堵塞,防止出现积水倒灌现象。 海尔空调说明书一、海尔空调遥控器上的图标是什么意思遥控器上有很多图标,想要控制空调就先要了解这些图标是什么意思。 尔空调遥控器上图标“树叶表示的是健康模式,“风扇型的图标表示的是自然风,“雪花表示的是空调制冷模式,“太阳表示的是制热模式,

“三角循环表示的是循环风模式,“水滴表示的是除湿。 二、海尔空调遥控器使用方法在将空调调节为制冷模式时,按遥控器上的“模式,跳到显示出“雪花字符之后就不用按了,这是制冷模式然后大家就可以通过它的温度调节按键进行温度的调节,上升“▲下降“▼。 其他模式如制热模式、除湿模式、送风模式等都是用这个方法操作,上升为“▲下降为“▼。 知道这个这个空调的基本功能几乎就全部可以用到了。 三、海尔空调遥智能选项的作用“智能调温按钮的作用是能够将室内温度智能的控制在24℃,当然这是默认温度,当然你也可以把“智能调温设置在26℃。 智能静音是根据室温来设定温度的温差同时实现自动静音模式,“智能调速是能够根据室温和设定温度差自动进行温度的调整,“智能除湿则是自动的选择除湿的模式,“智能除霜也是一个意思。 因为家用空调滤网容易拆卸,什么时候清洗只需透过隔栅观察,看到滤网内有明显灰尘,就可以清洗。 同时散热片的清洗才是关键。 因为那里残留了大量的灰尘,必须要用专业的清洗剂才行。 而且,室内机和室外机的清洗剂是不同的,室内机以清洁杀菌为主,室外机以除尘去油为目的。 感觉空调的制冷效果变差,出风量变小,这也是一个信号,早就

中央空调操作流程图

中央空调操作流程图 一实验前检查: 1 接通电源查看微机和控制台信息是否正常。 2 查看冷凝器预加水,不够时按下面方法添加,将水灌入冷却塔的接水盘中,关闭截止阀F10,选择“制冷”处,让冷却水泵K1处于工作状态(绿点亮),至冷凝器加满水为止,可边加水边通过玻璃板观察到水位,不能溢出,水满关闭冷却水泵K1。 3 查看蒸发器预加水,不够时按下面方法添加,关闭截止阀F3,F4,打开截止阀F2,选择“制冷”处,让制冷水泵K3处于工作状态,由膨胀水箱加至蒸发器中,加满为止,可边加边通过玻璃板观察到水位,不能溢出,水满关闭制冷水泵K3。 4、锅炉预加水查看,先查看水箱水位应至少在一半左右,再打开截止阀F3,F4和排水阀F6,有较大的水流出为满水。否则需补水,方法是关闭F1,F2,选择“制热”处,让制热水泵K7处于工作状态,往锅炉内加水,直至排水阀下有较大的水流出为止,关闭制热水泵K7和排水阀F6,再关闭截止阀F3,F4。 二制冷操作流程; 打开截止阀F1、F2、F10、-----关闭截止阀F3、F4、-----选择功能键选“制冷”处----制冷水泵K3、冷却水泵K1、冷却风机K2、压缩机K4、电磁阀K5、电磁阀K6等处于工作状态(绿灯亮),制热水泵K7处于关闭状态(红灯亮)-----选择温度设定(注:设定温度必须低于当时蒸发器的温度,否则压缩机不能工作),此时制冷指示灯

亮。-----达到制冷设定的温度时,即会自动停机。(注意:第二次启动压缩机必须延时8~10分钟),总参考电流:约13.5A 参考压力低端约0.4~0.6高约端1.2~1.6MPA 三制热操作流程: 打开截止阀F3、F4、关闭截止阀F1、F2、F3-----接通模拟锅炉加热按钮,将旋钮旋至40度左右-------选择功能按钮选定“制热”处-----制热水泵K 7、电磁阀K5、K6处于工作状态(绿灯亮)-----选择温度设定,此时制热指示灯亮。达到制热设定温度时,即会自动停机。总参考电流:约13A。 四、温度巡测及风速调节 1 由微机控制,可以同时显示所有当前温度和设定温度 2 手动控制,需分别按显示温度的按钮,通过温度显示器,观察当 前温度。 3 模拟房间,可根据需要进行开、关,风速Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ档进行演示。 4 模拟风管,根据风口Ⅰ(散流器)、风口Ⅱ(可调散流器),进行 演示。 5 为了使能达到最佳演示效果,请分别进行模拟房间、模拟分道的 演示。

中央空调安装流程及规范

中央空调安装流程及规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。 ④风口: 小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。 常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。 两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。 铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。 两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。 ⑤信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。 安装规范篇:8步安装,步步规范需到位 光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2. 范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3. 职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4. 标准要求 4.1. 编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,和组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4.2. 设备描述及基本参数: 4.2.1. 用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4.2.2. 工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启和电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启和关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。

4.2.3. 设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4.2.4. 净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查看电压是否正常。 b) 检查空调机组转换开关是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备是否都正常供电,处在待机的工作状态。 d) 检查触摸屏上的报警画面,是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关是否关闭。 h) 检查水泵阀门是否关闭。 5 系统操作规程 5.1. 手动控制: 5.1.1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查看参数是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一:

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪2 灭 制热过载:闪4 灭 制冷接冰:闪5 灭 通信故障:闪7 灭 风机故障:闪8 灭 模块故障:灭闪1 无负载:灭闪2 压缩机过热:灭闪4 总电流过流:灭闪5 室外环温传感器坏:灭闪6 室外管温传感器坏:灭闪7 ROM坏:灭闪8 电源过压保护:灭闪10 制冷过载:灭闪12 E2ROM错:灭闪14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。 2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

每1-2年1、视实际情况除锈,刷油漆一次。 三、冷却塔 每1天1、早午晚各巡查一次 2、检查风扇叶平衡度 3、各阀门、补水箱、补水阀开关 4、检查各部位是否有不正常漏水 5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压) 每1周1、停电检查调整皮带张紧度 2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。 3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度 每1月1、电箱除尘一次 每3月1、风扇轴承加黄油一次 四、风柜 每1天1、开门营业后,每3小时巡查一次,视实际情况调整比例积分一次 2、检查记录各项运行参数(电流、电压、水压、水温) 3、检查冷凝水排水管道是否通畅 4、检查回风、新风阀是否处于预设位置。风口是否有杂物阻塞。 5、检查是否有不正常漏水 6、检查电机、风轮是否有异响 每1周1、停电检查调整皮带张紧度 2、比例积分是否能正常工作