1 适用范围

本工艺适用于螺栓球节点钢网架的安装施工,其它焊接球节点、焊接板节点的钢网架安装施工可参照使用。

2 引用标准

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2012

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《钢网架螺栓球节点》JGT10-2009

《钢网架检验及验收标准》JG12-1999

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012

3 术语

3.1 螺栓球节点bolted spherical node

由螺栓球、高强度螺栓、套筒、紧固螺

钉和锥头或封板等零部件组成的节点;

3.2 螺栓球bolt sphere

通过拧入高强度螺栓连接各杆件的零

件;

3.3 高强度螺栓high strength bolt

杆件与螺栓球的连接件;

3.4 套筒mantle

承受压力和拧进高强度螺栓的零件;图3-1 螺栓球节点

3.5 锥头或封板conic end with plate

钢管端部的连接件。较大直径的钢管采用锥头;

3.6 紧固螺钉fastening bolt

拧套筒时可以带动高强度螺栓转动的零件。

4 施工准备

4.1 技术准备

4.1.1施工管理组织已经完善,分工明确,责任清楚;

4.1.2准备好安装图纸、规范及标准,编写施工方案,安装前组织工人熟悉图纸,将安装质量及安全事项交待清楚;

4.1.3开工前须组织人员勘察现场,复核轴线尺寸及预埋件的标高、平面位移是否符合设计要求。

4.2 物资准备

4.2.1机具:起重机、电葫芦、千斤顶、绳索、撬杠、活动扳手等;

4.2.2仪器:经纬仪、水准仪、钢卷尺、直角尺等;

4.2.3材料:网架杆件、螺栓球、套筒、支座、锥头、封板、檩条、屋面板、天沟等。

4.3 作业条件准备

4.3.1螺栓球节点网架安装采用起步吊装及高空散装法施工,起步吊装将采用大型起重设备,要求场地平整坚实;

4.3.2保证水、电、道路的三通,应确保构件运输到位的道路畅通;

4.3.3运至现场的构件必须按指定地点堆放并及时予以清点;

4.3.4所有安装工具、机具应按技术要求配齐,安装所用的垫铁、焊条必须准备齐全;

4.3.5现场安装人员根据图纸对材料进行分类堆放,挑出起步安装所需材料,并进行掏螺栓,上套筒等工作。

5 施工工艺

对于中、小型网架,一般采用多台吊车整体抬吊;大型网架由于重量较大及起吊高度较高,则宜采用起步吊装、然后高空散装的方法进行安装。

5.1 施工工艺流程

施工工艺流程图见图5.1。

图5.1 施工工艺流程图

5.2 操作要求

5.2.1 起步安装

在场地拼装整体网架短边方向的中间两跨,要求拼装场地坚实、平整度良好,防止网架下挠及扭曲。安装人员挑选出起步安装所需材料,根据图纸将网架杆件、螺栓球、逐一编排到安装部位,掏出杆件螺栓,装上螺母,拧上顶丝,如图5.2.1-1所示。然后将网架杆件、螺栓球、支座依次连结,安装完一个网格后,检查网格尺寸及配件位置,无误后将螺栓拧紧,紧固顺序为先下弦,次腹杆,再上弦,且用方木把下弦球支垫,继续安装。

图5.2.1-1 掏螺丝、上套筒

图5.2.1-2 上弦杆安装

下弦杆安装:先拼装下弦网格,拼成三角架,然后推三脚架拼成四角锥体,完成该

片区域网架拼装。先配好该处的球和杆件,一名队员找准球孔位置,分别对接两根腹杆,用扳手或管钳拧套筒螺栓,接着再有一名队员抱一上弦杆(朝天杆),另一名队员迅速将螺栓对准相应的球孔,用扳手或管钳将此上弦杆拧紧到位,在拧紧过程中,腹杆队员晃动杆件,以使杆件与球完全拧紧到位。此项工作完毕后,再装另一根上弦杆(翅膀),找准球孔,拧紧螺栓到位。

上弦杆安装:两名队员在上弦结点处,两名队员在下弦结点处,分别找准与杆件相应的球孔,将杆件与球之间的螺栓迅速拧紧到位,四名队员同时工作,相互之间应熟练配合,最后由二名队员装下弦杆和下弦球,如图5.2.1-2所示。

在拼装过程中,不宜将螺栓一次拧紧,进行精确测量和校正后可将高强螺栓全部拧紧到位。网架安装过程中应对网架的支座轴线、标高(或网架下弦标高)进行跟踪控制,发现误差积累应及时纠偏,纠偏方法可用千斤顶、倒链、钢丝绳、水准仪、经纬仪等工具。

5.2.2 起步安装完成,项目部人员做如下事情,并形成书面文件:

1)项目部技术员和安全员召集工人,吊装司机,指挥员召开吊装会议,并进行安全交底和技术交底,各项工作落实到责任人。

2)停放吊车的位置,现场用机械多次压实,保证地面平整和扎实,在吊车就位后,吊车进行多次打压、夯实,在吊车腿子的位置下面用枕木和钢板垫好,满足吊装要求后,方许吊装。

3)确定有资质的吊装公司,车辆年检在服务期限内,且配备专业的吊车司机和指挥人员,人员和车辆进场后,安全员负责检查核实人证是否相符。

4)管理人员、吊装人员到位。即技术员、安全员、质检员、吊车司机、吊车指挥人员。对于墙内高空作业,起吊时两台吊车司机旁各站一名指挥人员,且每人配一部对讲机,墙里两侧各安排一名吊车指挥人员,每人拿两部对讲机,一部用于指挥吊车,一部用于与另一边指挥人员间的沟通,要求指挥人员给予吊车司机指挥信号明确,不能模糊不清。并且在指挥人员身侧配备各一名项目部管理人员,负责观测网架提升过程中两台吊车的提速是否均匀、同步,是否碰触墙壁等,并协调项目部与吊车司机的沟通。

5)在网架对角处各绑一根细绳,安排工人在提升过程中进行牵引,防止网架旋转,碰撞。

6)所有事项完成后,吊车司机,指挥人员及配合人员到位,安全员监督,指挥人员指挥吊车对起吊物进行试起吊,约提升20cm,在该高度停留10-15分钟,技术员携带质检员对网架进行如下检查、观测:

(1)网架的平稳性,吊车的自身稳定性。各个角度观测网架整体平整度,配合线绳观测,并观测吊车吊位是否下沉和翘头。

(2)网架整体挠度,用水准仪进行观测,并记录数据,签字生效。

(3)是否出现弯杆、脱丝等,用眼睛逐一观测。

(4)网架是否变形,用尺子检查网格对角线。

(5)安全员时刻观测网架是否碰触墙壁,如若出现,及时调整。

7)起吊高度直至高出女儿墙约50cm左右,然后指挥吊车进行扭转、平移,使网架轴线与柱子轴线平行,然后再指挥吊车向下缓缓下落,在距支座约50cm 时,对网架进行调整,保证每个支座的落点准确无误和网架的平行度,在检查无误后,指挥吊车进行点落,使网架在预埋板上落实。配合千斤顶对安装完毕的网架进行调位,使支座中轴线与预埋件轴线重合一致。取掉吊钩,完成网架起步的安装,如图5.2.2所示。

8)网架就位后,安排技术员检测挠度值。

图5.2.2 吊装示意图

5.2.3 网架完成起步两跨安装后,由中部向两端安装,如图5.2.3-1所示。采用独立拔杆进行高空散装,地面按图纸位置拼装好三角锥,安装人员依次由南往北逐步吊装下弦网架锥子拼装,南北一排下弦网格安装完成后,开始从北往南依次安装上弦网格,后续安装同此,如图5.2.3-2、5.2.3-3所示。起步安装过程中,为了控制后续支座受力符合设计要求,在安装过程中采用打高相邻支座球约2-3cm的方法,安装后续网架,当下组支座平稳落于支座柱顶后,在该组支座处再次打高,并撤掉前组支点,后续同此。

因为此部分网架安装属于高空作业,为了更好的保护好工人的自身安全和增加安全系数,在本工程安装过程中两个腹杆之间挂设挂钩,并采用双背带式安全带,在工人高空移动跨越网格时两条安全带可以进行交替使用,始终保持两条安全带至少有一条与网架杆件捆绑。

图5.2.3-1 空中安装方向示意图图5.2.3-2 网架高空散装

网架杆件 电葫芦 网架杆件 钢丝绳

图5-7 独立拔杆立体示意图

图5.2.3-3 独立拔杆立体示意图

5.2.4 网架拼装完成后,安排人员对网架支座进行矫正,是否存在偏心,偏轴等情况,采用千斤顶矫正;安排人员对网架整体杆件连接进行检查,是否存在未上到位,漏丝缺杆等情况,进行二次紧固。检查无误后,进行支座焊接,固定。

5.2.5 网架整体安装完成后,进行屋面板铺设准备工作。

5.2.6网架安装过程中技术员时刻观测网架变形,挠度。通过卷尺,水准仪对网架轴线尺寸,网格尺寸以及挠度观测,直至网架安装完成,达到与设计一致。

6 质量控制标准见表6。

表6 质量控制标准

6.1 主控项目

6.1.1 网架结构各部位节点、杆件、连接件的规格、品种及焊接材料必须符合国家产品标准及设计要求;

6.1.2 杆件、连接件成型后,不得有裂纹、褶皱、过烧。

6.2 一般项目

6.2.1 各杆件与节点连接时中心线应交汇于一点,螺栓球应汇交于球心,其偏差值不得超过1mm。

6.2.2 网架结构吊装完后及屋面施工完后应分别测量其挠度值;所测的挠度值,不得超过相应设计值的15%。

6.2.3 允许偏差项目见表6.2.3。

表6.2.3 网架结构安装允许偏差及检验方法

7 成品保护

杆件及螺栓球进场后应尽量轻拿轻放,防止构件本身和表面防锈漆的损坏,以及对拼装场地的破坏;拼装结构吊装时应缓起轻放,服从指挥,避免支座与柱头预埋板或女儿墙的严重碰撞。

8 环境因素及危险源控制措施

8.1 环境因素控制措施

8.1.1 尽量选用高性能、低噪音、少污染的设备,采用机械化程度高的施工方式,减少使用污染排放高的各类机械车辆。

8.1.2 施工现场使用的热水锅炉等必须使用清洁燃料,不得在施工现场熔融涂料、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

8.1.3 落实现场环境卫生责任制,并指定专人负责日常管理。施工现场应设密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分类存放。

8.1.4 合理、节约使用水、电。大型照明灯须采用俯视角,避免光污染。

8.1.5 对危险废弃物必须设置统一的标识分类存放,收集到一定量后,交有资质的单位统一处置,鼓励建筑废料的综合利用

8.2 危险源控制措施

8.2.1所有高处作业人员必须经过体检,进入工地必须佩戴安全帽,高处作业时必须挂好安全带。特种作业人员,戴好防护用品;

8.2.2吊装作业应划定危险区域,挂设安全标志及警示带,加强安全警戒;

8.2.3禁止在高空抛掷任何物件,传递物件用绳拴牢;

8.2.4作业人员应从规定的通道和走道上下来往,不得在柱上等非规定通道攀爬;

8.2.5酒后不得进入施工现场,夜间施工要有足够的照明。

9 质量记录

执行本标准应形成以下质量记录:

9.1 螺栓球、高强度螺栓材质证明、出厂合格证,各种规格的承载抗拉试验报告;

9.2 杆件钢材的材质证明和复试报告;

9.3 焊接材料与涂饰材料的材质证明、出厂合格证;

9.4 套筒、锥头、封板的材质报告与出厂合格证,材料可焊性试验报告;

9.5 钢管与封板、锥头组成的杆件有承载试验报告;

9.6 焊工合格证,具有相应的焊接工位、相应的焊接材料等项目;

9.7 焊缝超声波探伤报告与记录;

9.8 网架总拼就位后的几何尺寸误差和挠度等验收记录。

附加说明:

本标准由编制人:

审核人:

批准人:

本标准由集团公司科技信息部负责解释

屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢网架施工 (3) (一)施工部署 (3) (二)钢网架的制作 (5) (三)钢网架安装施工工艺流程 (8) 四、屋面板的安装 (17) 五、质量保证措施 (18) 六、安全保证措施 (19) 七、网架安全专项措施 (20)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 八五七农场文体中心施工组织设计 八五七农场文体中心施工图纸 二、工程概况 本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。屋盖采用网架结构,由焊接球网及边柱支撑。 本工程为黑龙江省八五七农场文体中心,位于八五七农场场部,正阳街与青山路交叉口。总建筑面积为10713.77平方米,落地面积为5063.91平方米。建筑为地上三层,建筑总高度,主体建筑造型最高22.45m,景观塔顶部可达48.45m。按其使用性质,由演绎训练综合场地、展厅、运动演绎复房、活动中心四部分组合而成,并且南侧有大片空地做为广场绿地以及拟建的综合馆用地。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简

洁有力,富有时代气息。 三、钢网架施工 (一)施工部署 (1) 施工队伍 本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。这支队伍工种配套齐全,技术素质高,敬业精神强,施工经验丰富,必将本工程建成精品工程。 (2) 施工安排 本工程钢网架构件制作及安装,主要根据建设单位的要求和土建施工进度编制详细的制作、运输及安装计划。钢网架制作可根据施工计划提前安排专业厂家加工。安装时间根据现场条件及时插入,总安装工期(包括架子搭设)详见进度计划表。 (3) 施工准备 1)材料 ○1钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 ○2钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。

螺栓球节点网架

螺栓球节点网架——高强度螺栓质量检验评定表工程名称:贺县加油站网架工程 螺栓球规格M16;M20 产品数量(件)960 保证项目 项目质量情况 1 用于制造高强度螺栓的钢材必须符合设计规定及相应材料的有 关技术条件和标准。符合设计规范 2 高强度螺栓必须采用《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB1228 规定的性能等级808级或10.9S。螺纹应符合《普通螺纹公差与 配合》GB197中的68级。 符合设计规范 3 高强度螺栓必须逐根进行表面度试验应对8.8S硬度为 HR21-29°,10.9S硬度为HR32-36°,严禁有裂纹或损伤。 符合设计规范 4 高强度螺栓的承载能力必须符合抗拉强度检验系数允许值(ru) 的规定。 符合设计规范 允许偏差项目 项目 允许偏差 (mm) 实测情况 实测 点数量 在允许偏差值内超出允许偏差 实测值测点值实测值测点值 1 螺纹长度(t为 螺距) 2t0 60 +2.0~0 55 >2t 5 2 螺栓长度2t-0.8t 60 +2.0~ -0.8 60 / / 3 键槽 槽深±0.20 60 <±0.2 56 / 4 4 直线度<0.2 60 <0.2 58 >0.2 2 5 位置度<0.5 60 <0.5 60 >0.2 / 检查项目 保证项目符合设计规范和技术标准 允许偏差项目实测300 点,其中合格 299 点,合格率 99.6% 工程负责人:施工员: 班组长:评定 等级 质检员:核定等级监理工程师: 年月日

网架结构工程质量检验评定标准《GB50205-2001》 高强度螺栓质量检验评定表 工程名称:贺县加油站网架工程 螺栓球规格M16;M20 产品数量(件)960 保证项目 项目质量情况 1 用于制造高强度的螺栓材料必须符合设计规定及相应材料 的有关技术条件和标准。 符合设计规范 2 高强度螺栓必须采用国家标准《钢结构用高强度大六角头 螺栓》GB1228-91规定的性能等级8.8s级或10.9S,并符 合国家标准《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、 垫片技术条件》螺纹按《普通螺纹公差与配合》GB197-81 中的6级。 符合国家标准 3 高强度螺栓必须根据进行表面硬度试验,对8.8S的高强度 螺栓其硬度为HR21-29°,10.9S高强度螺栓其硬度为 HR32-36°,严禁有裂纹损伤。 符合要求 4 高强度螺栓的承载能力必须附录一规定的抗拉强度检验系 数允许值(yu)。 符合附录一的要求 项目 允许偏差 (mm) 实测值 (mm) 1 螺栓长度(t-螺距)+2.0t;0 √ 2 螺栓长度+2.0t;-0.8t √3 槽 键 槽深±0.2 √ 4 直线度<0.2 √ 5 位置度<0.5 √ 检查项目 保证项目共检查4项。 允许偏差项目实测15 点,其中合格 15 点,合格率100%。 施工单位评定等级自评 合格 单位工程负责人: 核定等级质量检验员: 监理(建设)单位验收结论监理工程师(建设单位项目技术人员): 年月日

钢网架结构拼装施工方案

钢网架结构拼装施工方案 一、材料、半成品要求 1材料要求:钢材、铸钢件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。钢结构工程所采用的钢材,都应具有质量证明文件,当对钢材的质量有疑义时,必须按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》及其他有关标准的规定进行化学分析和力学性能试验,复验结果符合现行国家产品标准和设计要求后方可使用。 2焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。并有产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。逐一检验其质量,必须符合其他主控项目及一般项目的要求。 3连接材料:焊条、高强度螺栓等连接材料,应符合规范规定的主控项目和一般项目及设计要求,并有质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 二、主要机具 见下表。 主要机具 续表 100 三、作业条件

1拼装前编制施工组织设计或拼装方案,保证网架焊接拼装质量,必须认真执行相关技术方案。 2拼装过程所用计量器具如钢尺、全站仪、经纬仪、水平仪等,经计量检验合格,并在检验有效期之内使用。土建、监理单位使用钢尺必须进行统一调整,方可使用。 3焊工必须有相应焊接形式的合格证。 4对焊接节点的(空心球节点、钢板节点)网架结构应选择合理的焊接工艺及顺序,以减少焊接应力与变形。 5网架结构应在专门胎具上小拼,以保证杆件和节点的精度和互换性。 6胎具在使用前必须进行尺寸检验,合格后再拼装。 7在整个拼装过程中,检测人员要随时对胎具位置和尺寸进行复核,如有变动,经调整后方可重新拼装。 8网架的片或条块应在平整的刚性平台上拼装,拼装前,必须在空心球表面用套模划出杆件定位线,做好定位记录,在平台上按1:1大样,搭设立体模来控制网架的外形尺寸和标高,拼装时应设调节支点来调节钢管与球的同心度。 9焊接球节点网架结构在拼装前应考虑焊接收缩,其收缩量可通过试验确定,试验时可参考下列数值:钢管球节点加衬管时,每条焊缝的收缩量1.5~3.5mm; 钢管球节点不加衬管时,每条焊缝的收缩量为2~3mm: 焊接钢板节点,每个节点收缩量2~3mm。 10对供应的杆件、球及部件在拼装前严格检查其质量及各部尺寸,不符合规范规定的数值,要进行技术处理后方可拼装。11对小拼、中拼、大拼在拼装前必须进行试拼,检查无误后再正式拼装。 四、操作工艺 (一)工艺流程:

网架施工专项施工方案

普定至安顺及安顺西绕城高速公路 总承包项目交安项目经理部 沿线收费站天棚 专项施工技术方案 编制: 复核: 审核: 审批: 施工单位:贵州路桥集团有限公司

监理单位:贵州省交通建设咨询监理有限公司编制日期:2011年8月20日

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章总体部署 第四章材料供应 第五章安装施工组织设计

第一章编制说明 一、编制依据 1.1贵州省交通规划勘察设计研究院综合楼屋面网架图纸 1.2本公司的有关文件 《质量手册》《程序文件》 1.3公司采用(依据)的国家行业及有关技术和验收的标准、规范《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 《冷湾薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)《钢网架螺栓球节点》(JGJ75.1-91)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及检收规程》(JGJ82-91) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版) 1.4说明: 本文件含钢网架制作、施工的组织设计,屋面施工的组织设计,在施工前交业主审核,如与整体工程的施工组织有矛盾作相应调整。 第二章工程概况 二、工程概况 网架和屋面的技术参数如下: 1、屋面网架:网架采用螺栓球节点,正放四角锥网架形式,周边柱支承。网架静荷载上弦层0.45KN/㎡,下弦层0.1KN/㎡,活荷载0.5KN/㎡,基本风压0.3KN/㎡,地震设防烈度6度,屋面呈拱形,跨度28.9米,拱高0.7米,网架投影面积578米2。网架材料根据网架设计图总说明中的要求选用。 2、屋面板:屋面覆盖材料采用单层彩色压型钢板,。 3、网架采用“原地面拼装、原地吊装”的安装方法。 第三章总体部署 根据本工程特点,实行项目部垂直管理模式。由项目经理、项目副经理、项目总工组成领导层,负责对工程的领导、决策、指挥、协调、控制等事宜,对工程的进度、成本、质量、安全、和现场文明施工等负全部责任。管理组织机构见图4.1。

螺栓球节点网架罩棚施工组织设计

第一节螺栓球节点网架罩棚施工案 新建双层网架结构罩棚,节点形式:螺栓球节点。罩棚水平投影面积:58mX34.5m=2001㎡;屋面为压型彩钢瓦。 一、施工工序 室外罩棚施工工艺:挖土-基础-柱–罩棚施工 1、罩棚施工材料、机具准备: (1)施工材料:钢板、焊管、锥头、封板、焊条、焊丝、网架用高强螺栓、螺栓球、套筒、螺钉、普通螺栓、锚栓、螺母等网架配件。 机具准备:悬臂扒杆吊,人工拉滑轮,经纬仪,水准仪,加力扳手,焊机。 (2)材料进场顺序:项目负责人要对材料供应情况对照材料计划进行调度,同时根据现场各项进度情况及时调整,保证工程的顺利实施。该工程进料顺序为:先进脚手架材料,然后顺序进网架材料,对檩条、玻璃棉、油漆、屋面材料因通用性好,可在施工过程中进场。 二、技术准备 1、组织现场施工员、技术员及相关管理人员熟悉现场,了解工作容,掌握施工案的相关要求。 2、根据施工现场的具体情况,做好施工总平面图布置。 3、按照施工案的要求,提出所需的材料计划,机械计划、机具计划、劳动力计划等,并落实进场时间。 4、积极与甲协商工程的施工管理程序与制度,并将业主对工程建设管理的具体要求全面、彻底地贯彻到技术人员和全体施工人员当中去。 三、其他准备: 1、作好施工作业区与生产区的隔离,设立围挡。 2、接通水、电,完成临时设施的建设。 3、组织施工机械、机具进场。 四、施工法 场地整理→搭设临时设施→临时支架搭设(高至网架下弦30cm)→检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装→网架安装→网架检测→验收。 1、网架的安装法

(1)设临时设施和安装支承架。 (2)检查、复核预埋件的尺寸误差,标高是否在公差围,必要时作相应调整。 (3)复检运至施工现场的网架构件,对构件分类堆放。 (4)网架安装法--高空散装延伸安装法--关键工序。 2、基准网架的安装: (1)安装网架开始,利用安装好的支承架,通过悬臂扒杆吊和人工拉滑轮把网架构件吊至支承架上,采用高空散装法,先装三个上弦网格和二个下弦网格,以此块网架作为基准,向四扩展。 (2)基准网架安装调整固定后,利用网架刚度大,稳定性好的特点,即可承受一定的荷载,在网架上弦球立起悬臂扒杆吊,由人工拉滑轮作为起重工具。 (3)采用空中单元延伸散装法,沿着基准网架,向两边扩展,法为:在地面组装好单元节点,每单元节点以一个钢球四根杆件为宜;利用悬臂扒杆吊把单元节点吊至空中就位。 (4)安装工人坐在节点上,待高强螺栓对准钢求上的螺后,拧紧,即完成一个单元节点的安装。以此安装顺序延伸扩展下去,直到整个网架安装完。 (5)安装支托、柃条、安装,用水准仪对网架下弦5个节点测量,计算网架挠度,是否符合网架设计施工规,再作相应调整,再安装柃条、天沟板等。 (6)所有网架构件安装完毕,经质检部检查合格后,先用防锈漆把运输、安装过程中损坏部分补油后,再刷上面漆,即防火漆。 (7)因本工程网架造型限制,铺设屋面彩钢板时,应考虑垂直运输、防水、彩钢板进行裁剪、搭接、压条变形再进行四封边、包角。 3、技术措施: (1)网架组装单元节点前,必须对零部件反复进行检查,按顺序对号入座。 (2)组装完每个单元节点后,用加力板手检查螺栓的拧紧度。 (3)边安装边用经纬仪和水平仪检测网架的位置误差。 (4)网架安装一定面积后,下弦用临时支撑支承住,以校正其下弦标高。 (5)整个网架安装后,重新检查紧固螺栓一遍,调整好后卸下临时支撑。 4、安装程序 该网架安装,采取的都是散装法。其操作流程为: 放线、验线安装下弦平面网格安装上弦倒三角网格安装下弦正三角网格调整、紧固支座焊接与验收

GBT16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓(可编辑)

GBT16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓(可编 辑) GBT16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 @ 筑 龙 网 中华人民共和国国家标准 GB/T 16939-1997 w w w . s i 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 n o a e c . c o

High strength bolts for Joints of space grid structures m 《 钢 网 架 螺 栓 球 节 点 用 高 强 度 螺 栓 》 资 料 编 号 : G B

/ T 1 6 9 3 9 1997―08―05 批准1998―04―01 实施 - 1 9 9 国家技术监督局 发布 7 第 1 页 @ @ 筑 项次 龙 项 次.................................................................. ...................................... 2 网 前

言.................................................................. .. (3) 1 范 围.................................................................. (4) 2 引用标 准 ................................................................. ............................. 5 w w 3 尺 寸................................................................... ................................... 6 w . s i n 4 技术要 求 .................................................................. (9) o 5 标 记.................................................................. .................................. 10 a e

球形网架结构施工方案

编号:创新中心续建工程(公共服务平台)项目 裙楼网架施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限...... 错误!未定义书签。 三、施工工期:........................... 错误!未定义书签。 四、施工前期准备......................... 错误!未定义书签。 五、网架施工工序......................... 错误!未定义书签。 六、钢结构屋面安装:..................... 错误!未定义书签。 七、人员组织机构现场组织管理网络: ....... 错误!未定义书签。 八、机具与设备配备一览表................. 错误!未定义书签。 九、工程进度保证措施..................... 错误!未定义书签。 十、安全施工与文明生产................... 错误!未定义书签。十一、竣工验收........................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程为太原不锈钢产业园区创新中心续建工程整个研发中心的裙房部分网架结构,该网架为正放四角锥焊接空心球结构,上弦多点支承,网架短向跨米,长向跨度米,厚度米。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级:二级 2.设计使用年限: 50年 3.建筑抗震设防类别:丙类 4.耐火等级:二级 三、施工工期: 材料进厂后25天 鉴于该工程杆件、球节点数量多,结构形式复杂,技术质量要求高,承接该工程施工必须具有技术素质较高的专业化施工队伍,我公司有能力保质保量按时完成该工程的施工任务,达到合格工程。 四、施工前期准备 1、根据工程规模和工期要求,组织高素质的管理和技术人员,成立专项工程项目经理部,由项目经理负责成立施工管理组织机构,配备精湛的、有丰富施工经验的施工队伍。 2、会同建设单位、设计单位、土建和监理对施工方案进行审查和完善,依既定施工方案商定施工顺序与交叉作业等配合事宜。 3、根锯现场情况,落实施工现场的临建、库房,材料的堆放贮存场地和机具设备的安置。 4、按照设计图纸及工期要求,编制工程材料用量计划,由公司供应部门迅速定货选购,及时发运。 5、按照施工方案,制定工程施工所需机具和设备使用计划,由公司设备管理枓按计划准备,对设备进行测试,确保机具设备以优良性能按时投入使用。 6、制定现场人员管理组织机构,由项目经理负责,落实生产岗位责任制,要求在场人员遵守规章制度,听从指挥,恪守职责、密切配合。向全体施工人员进行技术交底、安全交底,交质量、交任务、交措施。 7、对现场情况再考察,了解现场情况,落实机具、设备和人员的食宿、办公条件。机具、设备、人员按时进场。

螺栓球网架设计说明

网架设计说明 一、工程概况 1、网架结构型式:本网架为螺栓球节点网架。 2、网架平面尺寸详见网架平面图。 3、网架屋面为彩钢瓦。 4、本工程坡度形式为檩条找坡。 5、网架支承形式:下弦柱点支承。 6、网架平面布置图中方框为支座,支座反力单位为千牛(KN)。 二、设计所遵循规范:(施工必须遵照以下规范) 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 3、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《钢网架螺栓球节点》JG11-1999 7、《钢网架检验及验收标准》JGJ12-1999 8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 三、设计技术参数 1、上弦静载0.30KN/㎡ 2 下弦静载0.10KN/㎡ 3、上弦活载0.50KN/㎡ 4、雪荷载0.40KN/㎡ 5、风荷载0.45KN/㎡ 6、地震设防烈度:7 度;温差±25℃。 7、计算机程序自动形成网架自重。 8、荷载必须作用在节点上,使用中不得超载,杆件不随横向荷载。 9、本网架工程采用朱坊云编制的SFCAD2006进行满应力优化设计。 四、防火要求 本工程防火等级为二级,网架耐火极限为1.5h。 五、材料要求 1、钢管:选用GB700-88中的Q235B,采用高频焊接钢管或无缝钢管。 2、高强螺栓:选用GB3077中的40Cr;等级符合GB/T16939,为10.9级。 3、封板锥头:选用Q235B钢,钢管直径大于等于75时必须采用锥头,连接焊缝以及锥头的 任何截面应与连接的钢管等强,厚度应保证强度和变形的要求,并有试验报告。 4、套筒:选用Q235B。 5、焊条选用E43系列。 6、材料应具有质量保证书或证明书及试验报告,产品质量应符合《钢网架行业标准》。 六、网架制作、安装 1、网架的制作、安装均应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。 2、未注明尺寸的焊缝一律满焊,最小焊缝高度为最小构件厚度的1.5倍且不小于Hf=4mm, 最小焊缝长度为构件肢长的1.5倍且不小于120mm。 3、构件出厂前必要时行预拼装工作,如吊装须注意吊点的布置及采取必要的临时加固措施。 4、预埋件与网架支座板是由螺栓连接,所以在施工中应绝对保证其位置和标高水平允许偏差 ±10mm,竖直允许偏差±5mm。 七、网架除锈、涂装 1、网架在制作前钢材必须进行彻底除锈,要求无锈蚀,无灰尘等,除锈等级按《涂装前钢材 表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88的St2.0。 2、钢材除锈后,防火面漆按耐火极限要求确定厚度,由专业厂家施工。 八、本网架图形和数据必须经甲方或相关部门认可后方可施工。

焊接球网架施工方案

目录 第一章工程概况及标准、规范 (2) 第二章施工总平面布置及力能供应..............................3-6 第三章施工综合进度计划..........................................7-9 第四章施工组织机构及资源配置..............................10-13 第五章测量准备...................................................14-15 第六章网架安装...................................................16-26 第七章质量目标、质量保证体系..............................27-36 第八章安全目标、安全保证体系..............................40-47 第九章环境保护 (48) 后附提升阶段示意图

第一章工程概况及标准、规范 1 工程概况 工程名称: 工程地点: 设计单位: 2 标准及规范 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3-91) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》(JGJ/T3034.1)《钢结构焊缝外形尺寸》 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)

网架安装施工方案

网架工程 设 计 及 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 江苏钢结构工程建设有限公司 二0一七年四月

目录 第一章工程概况及胎架设计方案 (4) 第二章编制依据 ............................ 1错误!未定义书签。第三章施工部署 (14) 一、材料准备 (14) 二、劳动力计划 (14) 三、施工机具 (15) 四、施工平面布置 (17) 第四章施工方案 (19) 一、总体方案 (19) 二、胎架安装 (20) 第五章质量保证措施 (26) 一、施工过程质量控制 (26) 二、施工质量检验与评定 (31) 三、现场质量保证措施 (34) 第六章安全保证措施 (37)

一、网架施工的专项安全技术措施 (37) 二、应急救援预案 (40)

第一章工程概况 1、工程名称:大棚网架结构及围护工程。 2、工程地点:广西防城港。 3、建设单位: 4、施工单位:江苏钢结构工程建设有限公司。 5、工程特征: 本工程条形封闭煤场采用三心圆柱面网架,网架总长度564.4m,总宽度为238.3m,总建筑面积约13.5万m2。网架分为AB和BC两跨,跨度分别为137.0m和101.3m,横向布置在1~127轴线,纵向布置在A~C轴线。根据工程的结构形式,在1轴至5轴设置拼装区域(网架宽度18米,胎架宽度20米),拼装网架结构。在A、B、C轴线各设置一条滑移轨道,滑移方向从1轴到127轴。累积滑移安装网架结构,每一滑移单元为4个轴距,按伸缩缝将整个工程分成5个独立滑移单元,各单元完成后独立滑移至设计位置。

胎架位置图 6、胎架设计方案 6.1、胎架设计流程 根据网架确定荷载→计算施工平台→计算胎架→根据胎架计算结果调整网架 6.2、根据网架确定荷载 本工程施工采用“网架累计滑移法”施工,要求所有网架在1~6轴线处将4个网格拼装成型,然后滑移。本工程胎架主要用于承受跨度网架跨度方向中部网架的自重荷载及工人对网架拼接时的施工荷载。网架自重荷载的确定:根据网架设计模型及现场施工时的支撑条件,采用空间结构设计软件MSTCAD模拟安装过程中网架自重条件下的荷载。根据计算结果将支撑点的反力作为网架传递给胎架的自重荷载。 6.3 施工荷载确定:由于工人需在胎架上对网架进行拼接作业,故胎架

螺栓球节点网架的详解

螺栓球节点网架的详解 2015-11-27 网架结构因其结构新颖,受力合理,自重轻、用钢量低等优点,我国从80年代后期大量涌现,每年约以80~100万m2增加。广泛应用于大型体育场馆、展览中心、影剧院、商场、航站楼、候车厅、工厂车间、仓库、电视塔等。 国内网架结构主要分为:焊接球节点网架及螺栓球节点网架两种。螺栓球节点网架其构件工厂内加工量较大,现场安装便捷,适用于现场工期紧,施工条件、用电量受制约,网架形状复杂、杆件定位困难的异形结构。本文重点介绍螺栓球节点网架。 一、设计图纸分解 一份完整的螺栓球节点网架设计图纸应包含设计说明、网架平面图、网架上下弦及腹杆布置图,支座及支托详图,杆件材料表,螺栓球材料表,螺栓、套筒、顶丝材料表,封板、锥头材料表,螺栓球加工详图(若有其它要求另加,如吊挂件、通风机房等)。首先对图纸中提供的网架平面图与基础平面图进行复核,以确保网架支座位置与基础相吻合。接着对网架图提供的杆件材料表进行复核,主要是复核网格的轴线长度,然后依据轴线长度复核杆件的焊接长度,接着复核杆件的下料长度。一切无误后方可根据杆件材料表绘制车间杆件下料表。 二、杆件的计算 螺栓球网架杆件长度受螺栓球直径,螺栓球的切削量,套筒长度,锥头长度等因素的控制。 杆件长度计算公式为: 杆件下料长度=杆件焊接长度—2(锥头长度—锥头止口长度—1mm)。 (公式中1mm为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)

杆件焊后长度=(杆件几何长度)—(一段球半径+另一段球半径+一段套筒长度+另一段套筒长度)+(一段螺栓球切削量)+(另一段螺栓球切削量)。 杆件几何中心长度、杆件焊接长度、杆件下料长度、锥头长度、锥头止口长度、段套筒长度、螺栓球切削量、焊接预留间隙,及构件组合详图如图1所示: 以上数据在网架设计图中除锥头止口长度外,已经确定。锥头止口长度可以依据网架杆件材料表中的焊接长度和下料长度计算得出,即将计算杆件下料长度的公式逆推: 锥头止口长度=(杆件焊接长度—杆件下料长度)÷2+1mm(公式中1mm 为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)。 杆件计算的意义: 1.复核设计图纸杆件材料表中杆件的焊接长度是否准确。 2.复核设计图纸杆件材料表中杆件的下料长度是否准确。

大跨度焊接球钢网架屋面施工设计方案

. . .. . . 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程目标 (2) 3.1质量目标 (2) 3.2工期目标 (2) 3.3安全生产目标 (2) 3.4文明生产目标 (2) 4、施工总体部署 (2) 4.1 现场施工条件及施工安排 (2) 4.2 施工人员及设备配置 (3) 5、脚手架搭设方案 (4) 5.1 搭设方案选择 (4) 5.2脚手架材料选择 (5) 5.3 脚手架设计计算 (5) 5.4 脚手架的搭设 (10) 6、钢网架施工方案 (10) 6.1 工程特点 (10) 6.2施工顺序 (11) 6.3 施工工艺 (11) 6.4 网架验收 (16) 6.5 网架结构防腐涂装 (17) 7、网架质量控制措施 (19) 7.1 质量控制难点 (19) 7.2 保证大跨度焊接球网架安装精度的施工措施 (20) 7.3控制焊接变形量和焊接质量 (23) 8、钢网架涂装质量控制措施 (24) 9、工期保证措施 (25) 10、安全保证措施 (26)

站房钢结构施工方案 1、工程概况 新区职教园区省级统建“三校一区”--商贸职业学院位于位于新区。本工程主要是商贸职业学院大型焊接球网架屋面工程。 本工程房屋盖采用钢网架结构,共有一块网架屋面,采用轻钢屋面。平面形状为四边形。网架型式为焊接球节点正放四角锥网架。支承形式为下弦多点支承(网架平面图中标"口"为支座位置)。 2、编制依据 (1)房结构施工图、建筑图。 (2)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (3)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91; (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规》GB50018-2002; (6)《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91; (7)《钢网架螺栓球节点》JG10-1999; (8)《钢网架焊接球节点》JG11-1999; (9)《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939; (10)《钢结构防火涂料应用技术规》CECS24:90。

钢网架(螺栓球)工程吊装方案

钢网架工程吊装方案 根据我公司的施工经验,结合本工程实际情况,工程网架采用“地面块体拼装、高空吊装法”施工工艺。该施工工艺已在多个工程实施,效果良好。 一、工艺特点: 1、把大量的高空作业改为地面作业,施工操作方便,保证了工程质量。 2、高空作业少,大大提高了工程施工的安全度。 3、加快了施工速度,缩短了工程施工工期。 4、不需要搭设大量的支撑脚手架,节省了材料人工,从而降低了工程造价。 二、吊装工艺及流程: 地面拼装网架架体—吊点定位—起吊至≥1.5m处,在网架上加设三脚架—整体吊装—吊装就位—四周边部杆件球节点拼装—节点连接紧固。 三、施工方法: 1、网架拼装在事先设置的台座上进行。台座使用可升降的水平调节支撑, 支点设于节点位置,严格用水平仪配合抄平。拼装和复查用的钢尺必须同杆或对尺。 2、抄测施工水平0.5米线,将高程引至框柱顶部,用红漆做显著标志;根 据图纸设计要求做好轴线控制点,在框柱顶端预埋铁板做好标志。 3、制作焊接手动葫芦挂吊点。用>¢14钢筋弯曲焊接在预埋件上。详见下 图图示:

4、网架起升吊点布置示意图 +14.700处吊点布置平面示意 +9.600处吊点(抱杆)布置 ●●●●● 抱杆顶5、用铁链或钢丝绳套将球节点抱紧,并预先进行试提升,检查绑扎是否牢固。

经检查合格后,各吊点同时缓慢提升至1.5m~2m处。 6、在网架球节点处组装三脚架。三脚架详见图示 7、同时缓慢松动手动葫芦,三脚架底端形成受力支点,将手动葫芦吊钩转移到三脚架的吊装鼻或吊装孔。 8、网架统一提升到+12.600水平标高(即网架下弦球处于+9.900处),开始组装网架南侧+9.600挑檐上方杆件及节点球; 然后将抱杆处的吊具先后移至事先设定好的框柱吊点处; 将网架统一提升到设计标高(+14.700处),并开始组装四周剩余的杆件和节点球。 9、用手动葫芦将网架水平微调整至设计要求定位位置。然后焊接节点球与支座板,再焊接支座底板与预埋铁板。 注意事项:支座底板与预埋铁板焊接时必须用钢尺量测网架标高,保证网架的水平度。 10、网架就位完毕,拆除手动葫芦及三脚架。 11、吊装点手动葫芦配置要求: 1)、本网架总重81吨,提升吊点共18个,平均每个吊点的荷载为4.5吨;2)、按照规定要求,起吊重量不得超过吊装具总起吊量的60%,因此选择10T 的手动葫芦即可满足规定要求。 11、主要安全技术措施

钢结构网架施工方案

钢结构施工方案 根据本工程的特点及现场实际情况,充分考虑经济节约及施工安全。根据技术分析,该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。在各区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置 (高空散拼三角锥法为成熟的施工方法,能有效的解决多工种场地交叉施工,同时能节约脚手架成本。 ) 第一节、钢结构的施工技术工艺及保证措施 、钢结构测量 为了能满足结构安装的精度,又能满足工程的施工进度,测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。 1、对土建移交的控制点、轴线进行复测,及时修正。 2、测量放线:对所需的控制线进行测放,并将其引出保证通视。 3、在安装前对网架构件应按有关规定进行外形尺寸的检测。 4、纵、横向轴线测量根据全站仪确定定位点,控制点采用经纬仪放轴线。 5、标高测量根据提供的标高控制点,采用水准仪测试水平标高。 核对好钢尺、经纬仪、水平仪及其它测量工具后,首先根据设计图纸的位置确定好梁和柱的位置,然后放出预埋件位置及网架安装位置线及辅助线,用色泽鲜艳、牢固的颜色标出。 、钢结构安装的基本方法 待土建柱顶预埋件、安全措施、脚手架搭设、提升条件都满足要求以后, 即可进行网架安装。该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。按实际情况安排,在三个区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置。 1、下弦杆与球的组装: 根据安装图的编号,垫好垫实下弦球的平面,把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。 2、腹杆与上弦球的组装:

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法

螺栓球节点网架高强螺栓拧紧检测方法 徐州京都建筑工程有限公司工程技术管理中心 马吉春 螺栓球节点网架由节点球、杆件、套筒和高强螺栓构成。节点间轴线尺寸是由两个球的半径、杆件长度(含封板或锥头)和两个套筒长度决定的。高强螺栓从内部把螺栓球、套筒和杆件连为一体,见图 1。高强螺栓是否拧紧到位,外表无法检测。螺栓球节点网架有可能在拼装好后,个别节点因螺纹配合过紧、顶丝被剪断和人为因素等,高强螺栓未拧到位(即假拧紧,见图 2)。这种情况在杆件受压的情况下,对网架的安全不会产生太大的影响;但当杆件受拉时,杆件在拉力方向上失去约束,甚至使网架严重变形、产生下挠。这种情况如多处出现,网架安全就会出现问题。 如何检测高强螺栓是否拧到位,一直没有很好的解决办法。有些施工单位通过锤头敲击听声音来辨别,不是很可靠。 在认真研究了螺栓球节点网架有关标准和各零件构造以后,提出如下解决办法。即在套筒上有顶丝孔的一侧的同一轴线上的适当位置钻一个φ 4~6 的孔(见图 4),通过该孔用有测深度功能的游标卡尺检测高强螺栓键槽。 当高强螺栓拧不到位时(图 2),其测量深度t1为套筒平面到高强螺栓表面的尺寸或更深一些的尺寸:t1=(s-D)/2 式中,s为套筒两平面间厚度,D为高强螺栓直径。 当高强螺栓拧到位时(图 3),其测量深度 t 为套筒上平面到高强螺栓键槽底面的尺寸: t =(s-D)/2+t2 式中,t2为键槽深度。 1、套筒检测孔位置的确定 螺栓球节点网架中,高强螺栓的拧紧过程是依套筒和其上的顶丝共同作用下进行的。套筒旋转通过顶丝带动高强螺栓旋转。高强螺栓旋转过程中逐步沿轴线向螺栓球中心移动,而套筒和顶丝只在球和杆件之间转动,不作轴向移动。在高强螺栓拧紧过程中,高强螺栓相对顶丝和套筒有个相对移动的过程,整个移动距离在高强螺栓上键槽的长度范围内。在安装前,顶丝所在的位置是在键槽靠近有螺纹的一端,安装完毕时就移到键槽靠螺帽的一端。依此,就可以确定测量孔的位置。测量孔应位于顶丝孔同一平面上的同一轴线上,与其距离为Lt 的位置,可依以下公式计算。 Lt = 1.1 D-(L-L1-L2—m+a) 式中,L为高强螺栓长度,L1为键槽一端离螺帽的

网架专项吊装施工方案

衡水27万方车用生物天然气项目一期工程预处理车间网架专项吊装方案 编制人:职务:技术员 审核人:职务:项目经理 审批人:职务:技术负责人 山河建设集团有限公司 2017年5月12日

目录 1、编制依据 2、工程概况及现场施工条件 3、初步设计 4、施工部署 5、吊装施工及吊装过程中的注意事项 6、吊装安全保证措施 7、事故应急救援预案

一、编制依据: 1、衡水27万方车用生物天然气项目一期工程预处理车间网架工程施工图纸; 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 3、《建筑钢结构焊接规程》 JGJ181-2011 4、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 5、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 6、《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010 7、《钢网架行业标准》 JGJ75.1-75.3-2010 8、《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939 9、《中华人民共和国建筑法》 10、《中华人民共和国环境保护法》 11、《中华人民共和国安全法》 二、工程概况及现场施工条件 工程位于河北省衡水市。该工程为螺栓球网架,共一层。螺栓球钢网架采用螺栓球四角锥双层网架结构形式,下弦周边支撑,网架长46m,宽54.2m,覆盖面积为2493.2m2,现有总重量约为61吨,屋面采用网架上弦找坡,有组织排水。网架中的钢管选用GB700中的Q235B 钢,高强螺栓选用GB3077中的40Cr,等级10.9级;螺栓球选用45号钢;封套筒选用Q235B钢。 建筑物使用基准期50年,安全等级二级。网架结构上弦静载: 0.45KN/㎡,下弦静载:0.0KN/㎡,上弦活载:0.5KN/㎡,风振系数 1.35,体型系数根据建筑结构荷载规范GB50003-2012表8.31第22项取值。本网架支座处标高为10.5米,总体拼装完毕后,利用四台

详解螺栓球节点网架

详解螺栓球节点网架 网架结构因其结构新颖,受力合理,自重轻、用钢量低等优点,我国从80年代后期大量涌现,每年约以80~100万m2增加。广泛应用于大型体育场馆、展览中心、影剧院、商场、航站楼、候车厅、工厂车间、仓库、电视塔等。 国内网架结构主要分为:焊接球节点网架及螺栓球节点网架两种。螺栓球节点网架其构件工厂内加工量较大,现场安装便捷,适用于现场工期紧,施工条件、用电量受制约,网架形状复杂、杆件定位困难的异形结构。本文重点介绍螺栓球节点网架。 一、设计图纸分解 一份完整的螺栓球节点网架设计图纸应包含设计说明、网架平面图、网架上下弦及腹杆布置图,支座及支托详图,杆件材料表,螺栓球材料表,螺栓、套筒、顶丝材料表,封板、锥头材料表,螺栓球加工详图(若有其它要求另加,如吊挂件、通风机房等)。首先对图纸中提供的网架平面图与基础平面图进行复核,以确保网架支座位置与基础相吻合。接着对网架图提供的杆件材料表进行复核,主要是复核网格的轴线长度,然后依据轴线长度复核杆件的焊接长度,接着复核杆件的下料长度。一切无误后方可根据杆件材料表绘制车间杆件下料表。 二、杆件的计算 螺栓球网架杆件长度受螺栓球直径,螺栓球的切削量,套筒长度,锥头长度等因素的控制。 杆件长度计算公式为: 杆件下料长度=杆件焊接长度—2(锥头长度—锥头止口长度—1mm)。(公式中1mm为钢管与锥头间隙,保证焊接质量) 杆件焊后长度=(杆件几何长度)—(一段球半径+另一段球半径+一段套筒长度+另一段套筒长度)+(一段螺栓球切削量)+(另一段螺栓球切削量)。杆件几何中心长度、杆件焊接长度、杆件下料长度、锥头长度、锥头止口长度、段套筒长度、螺栓球切削量、焊接预留间隙,及构件组合详图如图1所示:

焊接球网架施工组织设计模板可修订

新疆胡杨河市文化馆冰山造型 施 工 组 织 设 计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、网架制造工艺技术 (2) 四、网架安装 (6) 五、网架焊接工艺技术 (15) 六、管理机构与劳动力组织说明 (21) 七、施工机械设备配备 (24) 八、质量保证措施 (25) 九、安全保证措施 (30) 十、工期保证措施 (32)

一、编制依据 1、根据设计院设计的图纸。 2、现场勘探情况 3、我公司施工类似钢结构工程施工经验 4、现行国家施工规范、标准及规程: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203-2007)《建筑工程现场供用电安全规范》(GB50194-93)二、工程概况 项目名称:新疆胡杨河市文化馆冰山造型 三、网架形式:不规则四角锥焊接球网架 四、网架制造工艺技术 1、制作依据:设计院设计的图纸 2、遵循的规范、规程: 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)《空间网格结构技术规程》(JG J7-2010) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3-91)

3、采用材料: 焊接空心球及加肋空心球采用Q235B钢,杆件采用Q235B钢。 4、焊接球节点网架的制作: 4.1、制作工艺流程: 4.2、杆件制作: 4.2.1、用于制造杆件的钢材品种、规格、质量必须符合设计规定及相应标准,应有出厂合格证明。 4.2.2、钢管宜采用机械切割或或自动切割的方法,以确保其长度和坡口的准确度,杆件下料应考虑其焊接收缩量。影响焊接收缩量的因素 较多,如焊缝的长度、环境温度、电流强度、焊接方法等,焊接收缩量的大小可根据以往的经验,再结合现场和网架的具体情况通过试验来确定。壁厚大于4mm的钢管要开坡口。 4.2.3、钢管制作长度允许偏差±1mm,杆件轴线不平直度不超过L/1000,

相关文档
相关文档 最新文档