文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池结构计算书(实用版)

水池结构计算书(实用版)

水池结构计算书(实用版)
水池结构计算书(实用版)

********供水及基础设施建设工程清水池结构计算书

一、计算参数

池外地坪标高: 341.5-343.3m; 池顶设计标高: 345.05m; 池内底标高: 340.9m; 池内最高水深3.7m。

抗浮设计水位按一百年一遇洪水位314.7m。

地面标准堆积荷载:P d =10KN/m 2

填土的标准容重:γt =18KN/m 3

; 土体侧压系数λ=1/3

污水容重:γs =10.4KN/m 3

; 取池壁湿度当量温差△t=10℃

混凝土弹性模量E c =28×103

Mpa

清水池基底置于中风化基岩,承载力满足设计要求。 二、计算依据

砼结构设计规范 GB50010-2010 给水排水构筑物结构设计规范 GB50069-2002

给水排水工程钢筋砼水池结构计算规程 CECS138:2002

建筑地基基础设计规范 GB50007-2011

《资中县银山镇供水及基础设施建设工程岩土工程勘察报告》 《给水排水工程结构设计手册(第二版)》 三、池体细部尺寸的拟定

池壁厚300mm,池顶板厚150mm; 底板厚350mm;底板外挑300mm。 四、抗浮计算

抗浮设计水位远低于池底标高,抗浮满足要求。 五、地基承载力验算

基础置于中风化基岩,承载力满足要求。 六、结构分析和计算步骤

由于清水池埋深较浅,池外水、土荷载较小,因此仅计算当池外无水、土,池内满水,做满水试验时的受荷情况。

清水池池顶设现浇板,池顶为铰接。池壁与底板整体浇筑为固接。 七、内力计算 1、荷载计算: ○1.污水荷载 kN/m ;1.2710.4452.84w

q =××=241.6wk q = kN/m

2

2、池壁计算

(1)10.3m 跨度池壁,t b =300mm ,按上端铰接、下端固定的单向受力

计算。

情况A :池内满水,池外无水、土 ○

1.由q 产生的竖向弯矩: w

21

52.84456.3615

M =?

××=? kN ·m ;44.38k M =? kN ·m 由湿度当量温差产生的竖向弯矩: 21.40.0813t c c M t E h α=?×?Δ??

5721.40.0813********.330.73?=?××××××=?kN ·m ; 21.95tk M =? kN ·m

56.36-30.7387.09M =?=?合 kN ·m ;66.33k M =?合 kN ·m

根据裂缝要求,池壁内侧纵向配筋ф16@150;

2.水平角隅弯矩: 20.03552.84429.59j M =?××=? kN ·m ;2

3.3jk M =? kN ·m

由湿度当量温差产生的竖向弯矩:

21.40.0542t c c M t E h α=?×?Δ??

5721.40.054210103100.320.48?=?××××××=?kN ·m ; 14.63tk M =? kN ·m

29.59-20.4850.07M =?=?合 kN ·m ;37.93k M =?合 kN ·m

根据裂缝要求,池壁内侧横向配筋ф14@200; 情况B :池外有水、土,池内无液

由于荷载较小,此处略去计算过程,采用构造配筋ф14@200;

(2)5.175m 跨度池壁,t b =300mm ,按上端铰接、下端固定的双向

受力计算。

4

0.77295.175

y x

l l =

= 情况A :池内满水,池外无水、土

由q w 产生的弯矩:

21

0.0099+0.014252.84410.376x M =×××=() kN ·m ; kN ·m

8.17xk M =21

0.0142+0.009952.84413.46

y M =×××=() kN ·m ; kN ·m

10.55yk M =20.033352.84428.15x M =?××=? kN ·m ; 22.17xk M =? kN ·m 20.045352.84438.3y M =?××=? kN ·m ; 30.16yk M =? kN ·m

由湿度当量温差产生的弯矩:

t 257x 1.4k 1.40.08410103100.331.75x c c M t E h α?=?Δ??=××××××=2 kN ·m ;

222.68xk t M = kN ·m

t 257y 1.4k 1.40.07610103100.328.73y c c M t E h α?=?Δ??=××××××= kN ·m ;

20.52yk t M = kN ·m

28.15-31.7559.9M =?=?x合 kN ·m ;44.85M =?xk合 kN ·m

38.3-28.7367.03M =?=?y合 kN ·m ;50.68M =?yk合 kN ·m

根据裂缝要求,池壁内侧横向配筋ф16@200;

池壁内侧纵向配筋ф16@200;

情况B :池外有水、土,池内无液

由于荷载较小,此处略去计算过程,采用构造配筋ф14@200;

3、底板计算

由于基础置于中风化基岩,因此底板上层配筋ф16@150,下层构造配筋ф14@200。 4、顶板计算

采用PKPM2010版计算。

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

敞口矩形水池设计计算书

敞口矩形水池设计(4m×5m×2.5m) 执行规: 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=5.400m, 宽度B=4.400m, 高度H=2.800m, 底板底标高=-2.800m 池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-5.000m,池水深1.500m, 池水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面30.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.30 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.40 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 2 计算容 (1) 地基承载力验算

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

矩形水池力学计算

水池结构计算 2009-08-17 23:19 水池一般由底板和壁板组成,有些水池设有顶板。当平面尺寸较大时,为了减少顶板的跨度,可在水池中设中间支柱 设计要求在水压及其他荷载的作用下,池体的各部分应有足够的强度、刚度和耐久性;贮存水的渗透量应在允许的范围内;水池的材料应能防腐和抗冻,对水质无影响。 结构计算水池所受的荷载除自重外,还有水压力、土压力和下述各种荷载。在地震区,地震时可能引起自重惯性力、动水压力及动土压力;在寒冷地区,如无防寒措施,有可能产生冰压力。此外,水池内外的温湿度差及季节温湿度差,也在水池中产生温湿度应力。 由正方形板和矩形板组成的钢和钢筋混凝土矩形水池可用有限元法进行较为精确的分析,或采用近似方法计算。矩形水池高宽比大于2的称为深池;小于0.5的称为浅池;介于0.5~2.0之间的称为一般池。深池壁板在高度的中间部分受顶板和底板的影响很小,可按水平框架进行计算;在靠近顶板和底板的某一高度范围内(通常取等于宽度的一半),壁板受顶、底板的影响较大,应按三边支承一边自由的双向板计算;在平面尺寸较小时,深池的底板和顶板可按四边嵌固的板计算。浅池的壁板高度小、宽度大,中间部分受相邻壁板的影响很小,可作为竖直的单向板计算;壁板两侧边部分因受相邻壁板的影响,应按双向板计算。一般池的底板、壁板和顶板都是双向板,当每块板的四边都有支承时,整个水池可看作连续的双向板,各板的边缘弯矩可用双向板的弯矩分配法求得;然后用叠加法求各板的跨中弯矩。在目前所采用的双向板弯矩分配法中,假定矩形板的边缘弯矩是按正弦曲线分布的,这一假定对均布荷载情况比较合理;但对非均布荷载(如作用于壁板上的水压力是三角形的荷载),则有一定的误差。此外,弯矩传递系数还没有反映与板接触的地基的影响。 无论是圆形水池或是矩形水池,作用在底板上的地基反力应按弹性地基理论计算。但当水池的平面尺寸较小时,地基反力可以假定按直线规律变化。 对钢、钢筋混凝土和砖石水池,都应进行强度计算。对池壁较薄的钢水池和钢筋混凝土水池还应验算刚度。当钢筋混凝土水池的构件为轴心受拉或小偏心受拉时,应进行抗裂度的验算;当构件为受弯、大偏心受拉或大偏心受压时,应进行裂缝开展验算,裂缝的宽度应不大于容许值。除了各种外荷载可能导致裂缝外,由于水泥的水化热以及温湿度的变化,水池的各部分将发生收缩,当收缩受到基底的约束时,就在构件中引起拉应力而可能出现裂缝。为了防止裂缝的出现或减小裂缝的宽度,可采取下列措施:①每隔一定距离设置伸缩缝;②在底板与垫层间设置滑动层,以减少垫层对底板的摩擦力;③采用小直径的变形钢筋;④在施工中采取措施,以减少混凝土中的温湿度变化。 对半地下式及地下式的水池,当底板处于地下水位之下时,应验算水池的抗浮稳定性。

钢筋混凝土圆形水池课程设计讲解

钢筋混凝土圆形水池设计 1 设计资料 某钢筋混凝土圆形清水池主要尺寸:水池净直径n d =9.0m ,水池净高度n H =4.0m 及水池壁厚 h =250mm 。采用整体式钢筋混凝土结构,试设计此水池结构。 荷载及材料如下: 1、水池构造 水池内壁、顶板底及支柱表面均用25mm 厚1:2水泥砂浆抹面;水池外壁及顶面均涂刷冷底子油一道、热沥青一道。池底板下设置100mm 厚C10混凝土垫层。 2、荷载取值 水池顶盖可变荷载标准值k q =1.52 /KN m ; 基本雪压:0s =0.352 /KN m ; 材料重度:钢筋混凝土325/r KN m =钢筋混凝土、素混凝土323/r KN m =混凝土、覆土3 18/r KN m =s 、土的有效重度'3 10/r KN m =s 、水泥砂浆320/r KN m =砂浆、水310/r KN m =w ; 3、地质资料 由勘测报告提供的资料表明,地下水位于地面(0.000±标高)以下2.6m 处,地面1.5m 以下为粉质黏土层,土颗粒重度为273/KN m ,孔隙率 1.0e =,内摩檫角0 30?=,地基承载力特征值 2 100/a f KN m =。 4、材料 柱混凝土强度等级:20~30c c 、水池混凝土强度等级:不应低于25c ,统一取水池混凝土强度等级25c 。 柱中受力钢筋采用HRB335级、箍筋采用HPB235级;水池中受力钢筋均采用HPB235级。

土建工程基础课程设计 姓名:*** 学号:310040**** 班级:给水排水*** 指导老师:索** 完成日期:2013.12.22

钢筋混凝土圆形水池设计 原始资料:某钢筋混凝土圆形清水池的主要尺寸: 水池直径d n=9.0m 水池净高度:H n=4.0m 水池壁厚:h=250mm 水池顶盖可变荷载标准值: 当地:

t高密度澄清池设计计算书环境平台

中间总集水槽宽度:B=0.9(1.5Q )0.4 =0.9×(1.5×0.463) =0.78m 40000t/d 高密度澄清池设计计算书 一、设计水量 Q=40000t/d=1666.7t/h=0.463m 3/s 二、构筑物设计 水的有效水深:本项目的有效水深按 6.8 米设计。 1、絮凝池:停留时间 6~10min ,取 8 min 。 则有效容积:V=1666.7×8/60=222.3 m 3 平面有效面积:A=222.3/6.8=32.7m 2。 取絮凝池为正方形,则计算并取整后。絮凝池的有效容积: 5.7m×5.7m× 6.8m(设计水深)=221m 3。 原水在絮凝池中的停留时间为 7.96min 2、澄清区 斜管上升流速:12~25m/h ,取 22.5 m/h 。——斜管面积 A 1=74.08m 2。 沉淀段入口流速取 60 m/h 。——沉淀入口段面积 A 2=27.78m 2。 0.4 取 B=0.9m 。 从已知条件中可以列出方程: X·X1=27.78——① (X-1.3)·(X-X1-0.25-0.5)=74.08——② 可以推出:A=X 3-2.05X 2-100.885X+36.114=0 当 X=11 时A=9.33>0 当 X=10.9 时A=-12.064<0 所以取 X=11。即澄清池的尺寸:11m×11m×6.8m=822.8m 3原水在澄清池中的停留时间:t=822.8/0.463=1777.1s=29.6min 。 斜管区面积:9.7m×7.7m=74.69m 2 水在斜管区的上升流速:0.463/74.69=0.0062m/s=6.2mm/s=22.32m/h 1

沉淀池设计与计算

第六节、普通沉淀池 沉淀池可分为普通沉淀池和浅层沉淀池两大类。按照水在池内的总体流向,普通沉淀池又有平流式、竖流式和辐流式三种型式。 普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。缓冲层是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。 一、平流沉淀池 在平流沉淀池内,水是按水平方向流过沉降区并完成沉降过程的。图3-16是没有链带式刮泥机的平流沉淀池。废水由进水槽经淹没孔口进入池内。在孔口后面设有挡板或穿孔整流墙,用来消能稳流,使进水沿过流断面均匀分布。在沉淀池末端没有溢流堰(或淹没孔口)和集水槽,澄清水溢过堰口,经集水槽排出。在溢流堰前也设有挡板,用以阻隔浮渣,浮渣通过可转动的排演管收集和排除。池体下部靠进水端有泥斗,斗壁倾角为50°~60°,池底以0.01~0.02的坡度坡向泥斗。当刮泥机的链带由电机驱动缓慢转动时,嵌在链带上的刮泥板就将池底的沉泥向前推入泥斗,而位于水面的刮板则将浮渣推向池尾的排渣管。泥斗内设有排泥管,开启排泥阀时,泥渣便在静水压力作用下由排泥管排出池外。[显示图片] 链带式刮泥机的缺点是链带的支承和驱动件都浸没于水中,易锈蚀,难保养。为此,可改用桥式行车刮泥机,这种刮泥机不但运行灵活,而且保养维修都比较方便。对于较小的平流沉淀池,也可以不设刮泥设备,而在沿池的长度方向设置多个泥斗,每个泥斗各自单独排泥,既不相互干扰,也有利于保证污泥浓度。 沉淀池的设计包括功能构造设计和结构尺寸设计。前者是指确定各功能分区构件的结构形式,以满足各自功能的实现;后者是指确定沉淀池的整体尺寸和各构件的相对位置。设计良好的沉淀池应满足以下三个基本要求;有足够的沉降分离面积:有结构合理的人流相出流放置能均匀布水和集水;有尺寸适宝、性能良好的污泥和浮渣的收集和排放设备。 进行沉淀池设计的基本依据是废水流量、水中悬浮固体浓度和性质以及处理后的水质要求。因此,必须确定有关设计参数,其中包括沉降效率、沉降速度(或表面负荷)、沉降时间、水在池内的平均流速以及泥渣容重和含水率等。这些参数一般需要通过试验取得;若无条件,也可根据相似的运行资料,因地制宜地选用经验数据。以-萨按功能分区介绍设计和计算方法。 1.入流区和出流区的设计 入流和出流区设计的基本要求,是使废水尽可能均匀地分布在沉降区的各个过流断面,既有利于沉降,也使出水中不挟带过多的悬浮物。

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案 The latest revision on November 22, 2020

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定 3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m3,天然容重γ m =20.00kN/m3地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm,池内水重度γ s =10.00kN/m3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数η b =0.00,埋深修正系数η d =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q=10.00kN/m2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γ G1=1.20,其它γ G =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γ Q1=1.27,其它γ Q =1.27 地面活荷载准永久值系数ψ q =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψ t =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t=10.0度 温差作用弯矩折减系数η s =0.65 混凝土线膨胀系数αc=1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f=16.70N/mm2;轴心抗拉强度标准值f=1.78N/mm2

圆形水池结构计算书

无梁板式现浇钢筋混凝土圆形水池结构计算书1、设计资料: 主要结构尺寸: 内径(d):32m 底板厚:0.3m 壁板高:4.15m 壁板厚:0.35m 顶板厚:150mm 底板外挑宽度:400mm 荷载和地质条件: 顶板活荷载:q k=1.5kN/m2 池内水深:4m 地下水深:1.2m(底板以上)底板覆土:0.3m 土内摩擦角:30* 修正后地基承载力特征值:f a=100kPa 水重力密度:10kN/m3 回填土重度取:18kN/m3 钢筋混凝土重度:25kN/m3 钢筋选用HRB235和HRB400 混凝土选用C25,f t=1.27N/mm2,f c=11.9N/mm2

2、抗浮稳定性验算: i )局部抗浮稳定性验算:取中间区格(4×4m 2)作为计算单元,抗力荷载标准值如下: 顶板自重:25×0.15×4×4=60kN 底板自重:25×0.3×4×4=120kN 支柱自重:25×0.3×0.3×3.45=7.76kN 柱帽重:25×[1.42×0.1+31(0.32+0.3×1+12)×0.35]=8.95kN 柱基重:25×[1.52×0.1+3 1 (0.42+0.4×1.1+1.12)×0.35]=10.9kN 池顶覆土重:18×4×4×0.3=86.4kN ΣG k =60+120+7.76+8.95+10.9+86.4=294.01kN 局部浮力:F 浮=11)(A h d w ?+γ=10×(1.2+0.3)×4×4=240kN K= 浮 F G k ∑=24001 .294=1.23>1.05满足局部抗浮要求 ii)整体抗浮验算: 顶板自重:π(16+0.35)2×0.15×25=3149.32kN 顶板覆土重:π(16+0.35)2×0.3×18=4535.02kN 壁板自重:2π(16+0.35/2)×0.35×4.17×25=3708.24kN 悬挑土重:π[(16+0.4+0.35)2-(16+0.35)2]×[(18-10)×1.2+18×3.5]=3019.77kN 池内支撑柱总重:45×(7.76+8.95+10.9)=1242.5kN 底板浮重:π(16+0.35+0.4)2 ×0.3×(25-10)=3966.35kN ΣG k =3149.32+4535.02+3708.24+3019.77+1242.5+3966.35=19621.2kN 总浮力:F 浮=A h d w ?+)(1 γ=10×(1.2+0.3)×π(16+0.4+0.35)2 =13221.2kN K= 浮F G k ∑=2 .132212 .19621=1.48>1.05满足整体抗浮要求

简单矩形水池计算书

结构专业计算书建设单位名称: 项目名称: 项目阶段: 项目代号(子项号): 计算书总册数: 计算软件名称: 计算软件版本:

蒸发器、污水池计算书 执行规范:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)钢筋:d-HPB235;D-HRB335; 1、基本资料 几何信息 水池类型:有顶盖,半地上 长度L=,宽度B=,高度H=,底板底标高= 盖板厚h 1=150mm,池底厚h 2 =300mm,池壁厚t 1 =200mm,底板外挑长度t 2 =200mm 平面图剖面图 水土信息 土天然重度18kN/m3,土内摩擦角30° 地基承载力特征值f ak =130kPa,宽度修正系数η b =,埋深修正系数η d = 地下水位低于底板底标高,池内水深,池内水重度 kN/m3 托浮力折减系数,抗浮安全系数K f = 荷载信息

活荷载:地面 kN/m2,顶盖 kN/m2,组合值系数 恒载分项系数:水池自重,其他 活载分项系数: 活载准永久值系数:顶板,地面,温湿度 考虑温湿度作用:池内外温差°,弯矩折减系数,砼线膨胀系数(10-5/℃) 钢筋砼信息 混凝土:等级C30,重度 kN/m2,泊松比 纵筋保护层厚度(mm):池壁(内40,外35),顶盖(上35,下35),底板(上40,下40)钢筋:HRB335,裂缝宽度限值:,配筋调整系数 按裂缝控制配筋计算 构造配筋采用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2 计算内容 (1)地基承载力验算 (2)抗浮验算 (3)荷载计算 (4)内力计算

水池计算书

矩形水池设计 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋: E - HRB400 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖半地上 长度L=7.750m, 宽度B=14.300m, 高度H=6.350m, 底板底标高=-1.850m 池底厚h3=350mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=150mm,底板外挑长度t2=350mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 修正后的地基承载力特征值fa=210.00kPa 地下水位标高-2.000m,池内水深5.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 池顶板1.50kN/m2, 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活载调整系数: 其它1.00 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 不考虑温湿度作用. 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算

水池计算书

矩形水池设计(JSC-1) 项目名称 构件编号 日 期 设 计 校 对 审 核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖 全地下 长度L=4.000m, 宽度B=4.000m, 高度H=2.500m, 底板底标高=-4.000m 池底厚h3=200mm, 池壁厚t1=200mm, 池顶板厚h1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 2003600200 4000 4000 20 3600 200 200 2003600200 4000 25020120150 49.5 19.0 16.8 19.0 10.0 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m 3 , 土饱和重度20.00kN/m 3 , 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb =0.00, 埋深修正系数ηd =1.00 地下水位标高-2.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.00kN/m 3 , 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m 2 , 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5 /°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m 3 , 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 顶板(上35,下35), 池壁(内35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00

二沉池的设计计算讲解

二沉池设计计算 本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。 1?沉淀时间1.5?4.0h,表面水力负荷0.6?1.5m3/(m2?h),每人每日污泥量12?32g/人d,污泥含水率99.2?99.6%,固体负荷 < 150kg/(m2 *d) 2.沉淀池超高不应小于0.3m 3.沉淀池有效水深宜采用2.0? 4.0m 4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°圆斗宜为55° 5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施 6.排泥管的直径不应小于200mm 7.当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。 &二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于 1.7L / (sm)。 9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。 10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6?12,水池直径不宜大于50m。 11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1?3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/ min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可米用多斗排

泥。

12、 缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据 刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板 0.3m 。 13、 坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。 2.2设计计算 设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为 0.325m 3 s 1、沉淀池表面积 _基=0.65 3600 = 780m 2 nq 2汉 1.5 式中 Q ——污水最大时流量,m [;s ; q' --- 表面负荷,取1.5m 3 m 2 h ; n ――沉淀池个数,取2组 池子直径: 2、实际水面面积 D 2 二竺=804.25m 2 4 4Q max 4 0.65 3600 3 2 头际负何q ma x 2 1.45m 3/(m 2 ? h),符合要求 wD 2 2兀汉 322 3、沉淀池有效水深 I m = qt 式中t ——沉淀时间,取2h 。 h^ 1.5 2 = 3.0m 二 31.52m 取 32 m 。 4 780 ,3.14

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定

3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m 3,天然容重γm =20.00kN/m 3 地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm ,池内水重度γs =10.00kN/m 3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数ηb =0.00,埋深修正系数ηd =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q =10.00kN/m 2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γG1=1.20,其它γG =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γQ1=1.27,其它γQ =1.27 地面活荷载准永久值系数ψq =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψt =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t =10.0度 温差作用弯矩折减系数ηs =0.65 混凝土线膨胀系数αc =1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f ck =16.70N/mm 2;轴心抗拉强度标准值f tk =1.78N/mm 2 轴心抗压强度设计值f c =11.90N/mm 2;轴心抗拉强度设计值f t =1.27N/mm 2 混凝土弹性模量E c =2.80×104N/mm 2 纵向受力钢筋种类:HRB400

清水池计算书

矩形带柱水池设计(JZSC-1) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 《给水排水工程结构设计手册》(第二版),本文简称《给排水手册》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 1. 基本资料

立面布置图 2. 计算内容 (1)荷载计算 (2)地基承载力验算

(3)抗浮验算 (4)内力计算 (5)配筋计算 (6)裂缝验算 (7)柱冲切验算 单位说明: 弯矩:kN.m/m,力:kN/m,钢筋面积:mm2/m,裂缝宽度:mm,配筋率:% 板弯矩正负号规则: 顶(底)板:下侧受拉为正,上侧受拉为负 池壁: 内侧受拉为正,外侧受拉为负 轴力以受压为正,受拉为负 内力计算方法说明: 顶板、底板、柱:等代框架法 侧壁竖向:等代框架法 侧壁水平向:按四边固定板的计算 3. 荷载计算 3.1 荷载标准值计算 顶板自重:20.400×20.400×0.250×25.0 = 2601.0kN 底板自重:(20.400+2×0.350)×(20.400+2×0.350)×0.450×25.0 = 5008.6kN 侧壁自重:(2×20.400×0.300+2×19.800×0.300)×4.450×25.0 = 2683.4kN 柱自重(单个): 柱身:0.400×0.400×3.350×25.000= 13.4kN 柱帽:(0.450×((2×1.300+0.400)×1.300+(2×0.400+1.300)×0.400)/6 + 1.600×1.600×0.100)×25.000= 15.3kN 柱重:13.400+15.288×2= 44.0kN 结构自重:2601.0 + 5008.6 + 2683.4 + 44.0×4×4 = 10996.6kN 池内水重(设计水深时):19.800×19.800×4.000×10.0 = 15681.6kN 土侧压按主动土压力计算,土的内摩擦角30.0o,主动土压力系数:

圆形预应力水池结构设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/751300282.html, 圆形预应力水池结构设计 作者:王萍 来源:《中华建设科技》2018年第05期 【摘要】经过大量研究发现,预应力技术在水池结构设计中的应用,能够有效解决多个 结构问题,该技术通过对圆形池壁外侧受拉区施加预压应力的方式来满足水池的强度和抗裂性要求,由此一来,水池的安全性得到了提升,同时也提高了其经济性。本文选取实例,就预应力技术在市政污水厂水池结构设计中的应用进行了具体分析,以期为相关工作者提供借鉴。 【关键词】市政污水厂;预应力技术;水池结构设计 【Abstract】After extensive research, it has been found that the application of prestressing technology in the design of the pool structure can effectively solve a number of structural problems. The technique satisfies the strength and crack resistance of the pool by applying pre-compression stress to the outer tension zone of the circular pool wall. Sexual requirements, as a result, the safety of the pool has been improved, while also improving its economy. This paper selects examples and analyzes the application of prestressing technology in the design of municipal wastewater treatment plant basins, in order to provide reference for relevant workers. 【Key words】Municipal sewage plant;Prestressing technology;Pool structure design 1. 工程概况与设计方案 (1)重庆市某污水处理厂二期扩建工程,设计规模日处理量为3万t/d,二沉池内直径 40m,深度地上1.5m,地下3.45m,池顶无盖,属于半地下池体结构。一般情况下,直径较小的圆形水池通常采用现浇钢筋砼结构,而大直径的水池如果仍采用该种结构将会导致抗裂问题,故本工程二沉池外池壁为后张法预应力结构(水平环向设置无粘结钢绞线),底板为普通钢筋混凝土筏板结构。池壁厚300mm,底板厚600mm,设置膨胀加强带。 (2)圆形水池池壁在水压力作用下全断面受轴向拉力,对于水位高、直径大的圆形水池池壁采用普通钢筋砼结构,壁厚往往过厚仍难以抵抗轴拉力,出现池壁砼开裂,不仅浪费大量材料而且影响使用,因而采用无粘结预应力张拉技术是圆形水池减薄壁厚和池壁抗裂的最佳选择。本工程如果做成普通钢筋混凝土结构,壁厚至少要做到500mm,此时配筋按裂缝控制仍然很大,不易施工振捣且浪费材料,为降低壁厚且满足抗裂要求,用水平向张拉无粘结预应力可使壁厚减薄至300mm。 (3)该工程已于2016年7月完成施工,在回填土前,根据相关规范要求进行了闭水试验,结果满足要求,该池经过两年的正常运行,也没有出现任何问题。 2. 预应力水池结构分析

雨水收集利用蓄水池容积计算书

雨水收集利用蓄水池容积计算书 安庆凯旋尊邸雨水方案建议 本项目为安庆市大桥开发区C-17地块项目,建筑总用地面积为133156 m2,总建筑面积为 m2,建筑基底总面积 m2。本次参评绿色建筑的为高层住宅项目,建筑面积为,用地面积为。 一、可收集雨水量 1、综合径流系数 表1-1 综合径流系数计算表 序号 1 2 3 下垫面分类面积占地比例径流系数屋面 3320 24% 道路及硬地面 4480 32% 景观水面 1200 9% 1 植被土地 4800 35% 总计 13800 ——综合径流系数 2、雨水设计径流总量 根据区域内布局特点及雨水回收利用的要求,收集区域内部分屋面、道路、绿地和水面雨水,总收集面积13800m2。雨水收集后用于绿化喷灌、道路浇洒、水景补水等。雨水收集量根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-20XX 中条规定雨水设计径流总量公式计算:W=10ψc hy F 式中:W——雨水径流总量; ψc——雨量径流系数;

hy——设计降雨厚度,取值为1368mm; F——汇水面积。 2 因此,本项目雨水径流总量为。 根据《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596-20XX第条可收集雨水总量: W′=Wαβ 式中: W′——雨水可回用水量,m3/a; W——雨水径流总量,m/a;α——季节折减系数,取;β——初期雨水弃流系数,取。 3 因此,本项目雨水系统可收集雨水总量为/a 3\\、根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-20XX,本项目的节水用水定额 绿化喷灌:/ m2·次,年喷灌天数为140天;道路浇洒:/ m2·次,年浇洒次数35次;水景补水:846mm/a,年补水天数219天。 绿地面积为:4800 m2, 日平均浇洒量为:4800×2×= m3;年浇洒量为:4800×=1344m3;道路浇洒面积为:4480 m2 日平均浇洒量为:4480××= m3;年浇洒量为:×35=;水景面积为:2100 m2 年补水量为:2100×846×= m3 日补水量为:÷219 = ;

简单矩形水池计算书

简单矩形水池计算书 The manuscript was revised on the evening of 2021

结构专业计算书 建设单位名称: 项目名称: 项目阶段: 项目代号(子项号): 计算书总册数: 计算软件名称: 计算软件版本:

蒸发器、污水池计算书 执行规范:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 钢筋:d-HPB235;D-HRB335; 1、基本资料 几何信息 水池类型:有顶盖,半地上 长度L=,宽度B=,高度H=,底板底标高= 盖板厚h1=150mm,池底厚h2=300mm,池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 平面图剖面图 水土信息 土天然重度18kN/m3,土内摩擦角30° 地基承载力特征值f ak=130kPa,宽度修正系数ηb=,埋深修正系数ηd= 地下水位低于底板底标高,池内水深,池内水重度 kN/m3 托浮力折减系数,抗浮安全系数K f= 荷载信息 活荷载:地面 kN/m2,顶盖 kN/m2,组合值系数 恒载分项系数:水池自重,其他

活载分项系数: 活载准永久值系数:顶板,地面,温湿度 考虑温湿度作用:池内外温差°,弯矩折减系数,砼线膨胀系数(10-5/℃) 钢筋砼信息 混凝土:等级C30,重度 kN/m2,泊松比 纵筋保护层厚度(mm):池壁(内40,外35),顶盖(上35,下35),底板(上40,下40) 钢筋:HRB335,裂缝宽度限值:,配筋调整系数 按裂缝控制配筋计算 构造配筋采用《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2 计算内容 (1)地基承载力验算 (2)抗浮验算 (3)荷载计算 (4)内力计算 (5)配筋计算 (6)裂缝验算 (7)挠度验算 3 计算过程与结果 单位说明: 弯矩:m;钢筋面积:mm2;裂缝宽度:mm 计算说明:双向板计算按查表 恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力

相关文档