1方案概述

根据配电网的特点,从设备、技术和管理三个方面提出配电网的整体解决方案。其中设备节能从设备的角度出发,采用新技术、新工艺降低设备自身能耗,包括采用节能型导线,节能型变压器,节能型金具,以及负载提升装置;技术节能从配电网规划、设计、运行角度出发,通过优化电网结构,优化无功补偿配置和运行,应用调容变压器和线路调压器,改善配网电能质量,消纳分布式电源,实现需求侧资源优化调度,降低电网损耗;管理节能从精细化管理角度出发,加强防窃电管理,加强对电网能效水平的管理,提升电网能效水平。其总体解决方案如下图所示:

2方案亮点

自主研发的无功补偿装置已通过型式试验和3C认证,采用了智能电容器设计模式,集合了进线保护、采样控制器、投切开关、电容器等多个部件,具备外部通信、控制、保护、电容过零投切等多种功能,可以作为独立补偿器件,集成在现场的JP柜以及配电柜内,大大简化了装置的设计和额现场施工。

配电网综合能效管理是基于一体化支撑平台构建的配电网综合能效管理系统,实现了配电网能效数据采集、配电网能效评估分析、配电网能效数据统计分析和配电网优化运行控制等功能,为配电网能效监测、管理分析提供了辅助决策支撑手段。目前该系统已申请了软件著作权和软件产品证书。

3方案价值

通过配电网节能整体解决方案的应用,为配电网节能降损提供完整的技术支撑,为网省电力公司开展配电网节能提供了从商业模式、技术支持到产品支撑的服务体系,为网省电力公司实现电网节能降损,响应国家节能减排指标提供技术解决手段,提升了电网企业能效管理水平,促进了国家节能减排战略的发展。同时提出了以EMC模式开展配电网节能的商业化模式,为电网企业进行配电网节能改造提供了新的思路,为争取配网改造资金,加速配电网建设进程起到了积极的推动作用。

4相关产品

非晶合金变压器

无功补偿装置

防窃电装置

配电网无功优化系统

电能质量监测装置

分布式电源接入装置

配电网综合能效管理系统

5成功应用

重庆大足配电网综合节能改造项目

江苏省配电网综合节能改造项目

福建省配电网综合节能改造及电能质量提升项目江苏2015年配网节能工程

《浅谈配电网节能降耗》

《浅谈配电网节能降耗》 【摘要】 文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 城市;配电网;节能与降耗 我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成

部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有。使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。 3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管

配电与照明节能工程施工方案

配电与照明节能工程施工方案 工程名称: 工程地点: 建设单位: 监理单位: 编制单位:编制人: 编制日期:年月日 编制依据 1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 2005年版; 3.《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版; 4.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 2000年版; 5.《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94; 6.其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准; 工程概况 本工程位于

配电与照明节能工程 1.建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 2.建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 3.照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 (1)荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表的规定。 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 (2)管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表的规定。 镇流器能效限定值

(3)照明设备谐波含量限值应符合表的规定。 照明设备谐波含量的限值 注:λ是电路功率因数。 4.低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表的规定。 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

供配电系统设计的节能措施及应用

供配电系统设计的节能措施及应用 发表时间:2017-12-25T10:30:39.027Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:李跃[导读] 摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。(宿州中粮生物化学有限公司 234000)摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。重点在变压器选型、使用和提高功率因数,电动机选型及变频器应用。结合本公司实际应用说明节能应用和效果。关键词:节能变压器无功补偿异步电动机变频器引言 在供配电系统中电气设备承担着把电能转化为我们需要的各种能(热、机械能等)。如何做好电力系统的节能降耗是企业的一项重要任务,是降低企业生产成本、提高企业效益的重要举措。通过改变运行方式、无功补偿降低损和设备热损耗及应用节能产品和变频器达到节能目。 现对具体措施做以下阐述: 一、变压器节能 1.变压器的损耗和效率。有统计显示,我国变压器的总损耗占系统总发电量的3%左右。酒精生产企业,由于变压器数量多、容量大,总损耗不容忽视,因此降低变压器损耗是势在必行。变压器的损耗主要包括有功损耗和无功损耗两大部分。 ①变压器的综合功率损耗:ΔPZ = ΔP + KQΔQ 式中:ΔPZ——变压器的综合功率损耗,kW ΔP——变压器的有功功率损耗,kW(包括铁损和铜损) ΔQ——变压器的无功功率损耗,kvar KQ——无功经济当量,指变压器每减少1kvar的无关损耗,引起连接系统有功损耗下降的千瓦值,(由区域线路供电的35~110KV减压变压器,系统负载最大时取0.05,系统负载最大时取0.1,6~10KV系统负载最大时取0.15系统负载最小时取0.1)。从公式中可以得出降低变压器的有功损耗和无功损耗就可以降低变压器的综合功率损耗。 ②变压器的效率: η=P2/P1)*100% =[βSNcosφ2/(βSNcosφ2+P0+β2PK)]*100% 式中: P1——电源侧输入功率,kW P2——变压器二次侧输出功率,kW β——变压器负荷率(负荷系数),% SN——变压器额定容量,kVA P0——变压器空载损耗,kW PK——变压器短路损耗,kW 由公式可以看出变压器的效率与其负荷率和损耗有关,也与负荷的功率有关,当负载率为0.5~0.6时,其效率最高,当负载一定时功率因数越高,则变压器的效率也越高。 2.变压器节能选择 ①选用低损耗变压器变压器损耗中的空载损耗即铁损,发生在变压器铁芯叠片内,主要因交变的磁力线通过铁芯产生的磁滞及涡流产出的的损耗。早期的变压器铁芯材料是易于磁化和退磁的软熟铁,后采用0.35mm硅钢片代替软熟铁,大大降低磁路损耗,涡流损耗降低。近年发展到非晶态磁性材料。使用非晶态合金铁芯的变压器的铁损为硅钢片变压器的五分之一。S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,它采用非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的五分之一,运行费用极低。 ②合理选择变压器容量和台数选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑。当负荷低于30%时应调整或更换,当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。我公司主变为SZ7—8000/35 变压器,2013年环氧乙烷停产,负荷降为2600KW/H。为了减少基本电费支出和降低变压器损耗,启用SZ9—4000/35变压器。S9系列变压器较S7负载损耗平均降低24%。由于容量不同SZ7—80000/35负载损耗45KW,SZ9—4000/35负载损耗28.8KW,每年可减少变压器损耗(45-28.8)*24*365=141912KWH。 ③变压器经济运行降低变压器运行的有功功率损耗并提高其运行效率,降低变压器的无功消耗提高变压器电源侧的功率因数。电动机、电焊机除消耗有功功率外还要消耗无功功率。加装电力电容器进行无功补偿可提高功率因数,功率因数提高,线路中的电流会相对减少,变压器铜损会降低因此会降低变压器的损耗。在2013年环氧乙烷停车负荷减小的情况下,原变压器并列运行低压母线分段运行的一号变两台500kVA、EO变两台1600kKV变压器各停一台,低压母线并列运行。以降低变压器的空载损耗和无功消耗同时投入运行的变压器处于经济运行状态。 二、提高功率因数大量无功电流在电网中会导致线路损耗增大,变压器利用率降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。无功优化补偿一般有变电所无功负荷的最优补偿、配电线路最优补偿以及配电变压器低压侧最优补偿。由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。我们采用6KV母线补偿,0.4KV低压变电所集中补偿和就地补偿相结合方式。功率因数控制在0.94左右,不但降低了变压器综合损耗和线路损耗,每年因功率因数提高可获供电公司力调电费奖励10万左右。 三、电动机节能

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

浅谈10KV配电网节能降耗

浅谈10KV配电网节能降耗 摘要:文章分析了配电网络降低有功损耗的各种管理手段和技术措施。配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现10kV配电网的节能降耗具有重要意义。10kV配电网的节能降耗包括变压器降耗和线路降耗两部分。变压器降耗可以通过保障变压器经济运行、推广节能变压器和进行无功补偿等方法解决。降低线路损耗可以通过提高线路截面积、缩短传输距离和降低三相不平衡度来解决。 关键词:配电网节能与降耗措施 O 引言 配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现配电网的节能降耗,对于提高供电企业的经济效益具有举足轻重的作用,对于降低能耗、减少温室气体排放也具有重要意义。作为连接电网与用户的重要桥梁,10kV线路长度在电力网中占到60%的以上,其损失在电力网的总线损中占80%以上,因此10kV配电网的节能降耗对于电力系统的节能具有至关重要的作用。电网的功率损耗主要是变压器损耗和线路损耗,因此节能降耗的主要措施也围绕这两方面展开。此外,10kV配电网涉及城市电网与农村电网,本文先以城市电网作为主要研究目标,最后说明了农村电网的特点极其措施。 1 降低变压器损耗的措施 电网中使用变压器的作用是提高输送距离,降低电能传输的总体能量消耗,一般来说,从发电、输电、供配电到用电,需要经过升压、传输、降压至适当的电压等级以便用户使用。10kV配电网所用的变压器为降压变压器,由于其数量多,总容量大,因此总损耗很大。据统计,在10kV配电网的功率损耗中,变压器的损耗占80%以上,线路损耗不足20%,因此,降低损耗的重点应放在降低变压器的损耗上。 变压器的功率损耗包括两部分:一是变压器的固定损耗,即与用电负荷无关的空载损耗:二是变压器的可变损耗,与电流的平方成正比。固定损耗即是在变压器铁心中产生的空载损耗,其损耗=空载损耗×时间;可变损耗即是电流在变压器线圈中产生的损耗,与变压器的负荷大小有关。 1.1保障变压器的安全经济运行变压器经济运行是指在保证安全可靠运行及满足供电量需求的基础上,通过对变压器进行合理配置,对变压器的运行方式进行优化选择,对变压器负载实施经济调整,从而最大限度的降低变压器的电能损耗。变压器的经济运行以降低变压器的综合功率损耗为目标,即降低变压器运

关于供配电系统节能措施的探讨

关于供配电系统节能措施的探讨 摘要:供配电系统是保证工业生产和居民生活用电的基础,是保证经济建设稳 定发展必要条件,降低供配电系统运行成本,提高运行效率是目前供电企业发展 的根本理念。在供配电系统中,有多项因素影响到电能的损耗,因此在供配电系 统中必须采取合理有效的措施降低能耗,节约能源。 关键词:供配电系统;节能措施;实例分析 1.当前电网供配电的现状 现阶段,我国的10kv供配电系统中普遍采用放射式和树干式的配电系统,除了一些大型企业、重要用户等是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树 干式供电为主。这种系统模式存在缺点是一旦发生故障需要检修时,影响范围较广,停电时间较长,严重的影响到生产生活用电。其中的开关设备主要是以断路 器为主,还没有大范围的使用负荷开关,增加了变电所的投资。随着城市化进程 的加快,建筑物兴建的速度不断提高,此时对于敷设新的电网具有一定的难度, 并且很多的一?二级负荷已经无法保证双回路供电,所以说这种配电系统模式已 经无法适应城市发展的现状。为了保证城市用电需求,需要对配电系统模式进行 改革,采用环形供配电模式。这种模式减少了线路走廊,使之更加简便,并且便 于系统改造,操作简便,投入成本低,安全可靠,具有众多的优点,是城市供配 电系统发展的必然趋势。 2.供配电系统的节能措施分析 2.1科学、合理的使用干式变压器 现阶段,在供配电系统运行过程中,要想达到节能降耗目的,供配电企业应 使用干式变压器,其大致外形如下图1所示。干式变压器具有很多优点,例如, 节约能源、降低消耗、可靠性较高等等,并且应用领域比较广泛,已经被大部分 供配电企业所使用。与以往油浸式变压器相比,采用干式变压器能够实现供配电 系统的安全性、可靠性,并且产生的噪声较低,具有良好的环保性能,因此有着 较好的应用价值。 2.2减少线路损耗 2.2.1减少输电线路长度 线路损耗多少与线路长短存在密切的联系,如果线路较长,线路损耗就会越大。因此,基于此种状况,管理人员应减少输电线路的长度,在设置变压器中的 集线设备时,应将输电线放置在在与所有用户相等的位置,进而最大限度的减少 总输电线路的长度,这会减少投入输电线路的经济成本,并且还能有效降低线损。 图1 干式变压器 2.2.2增加导线的截面积 在输电线路运行的过程中,通常情况下,会形成阻抗,然而,阻抗与输电线 路的截面积为反比关系,因此,首先应减少输电线路的长度,以此为基础,应当 增加导线的截面积,进而逐渐降低线路损耗。导线截面积的增加,供配电企业会 投资较多的经济成本,但是,在输电线路以后运行的过程中,将会为输电线路节 约很多的电能。因此,要想有效的降低损耗、节约能源,增加导线截面积具有很 大的现实意义。

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 探讨配电网节能问题的技术措 施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版) 1引言 配电网的节能十分重要,有资料表明,配电网损耗大约占整个电力系统损耗的50%以上,配电网点多面广,线路情况复杂,节能潜力很大。将配电网入口的电能量用W1表示,配电网供给用电设备器具的电能量即电力部门销售的电能量用W2表示,两者的差值W=W1-W2就是配电网的能耗。本文从技术应用、运行管理角度,探讨配电网节能的若干问题。 2配电网的合理布局和配置 配电网的布局是指配电网的网络结构,配电线路的线径、配电变压器的安装地点等。配置是指配电线路型号、导线截面的选用,配电变压器型号、容量的选用,对配电变压器运行方式的初规划等。 2.1优化配电网结构及配电变压器的设置

由于配电网的线损主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对配电网中的所有变压器和配电线路进行择优选择和优化组合。组建成“安全经济型电网”。因此,调整不合理的配电网络结构。合理设计、改善配电网的布局和结构;避免或减少配电线路的交错、重叠和迂回供电.减少供电半径太大的现象。 配变的安装地点应合理、经济。针对配变供电情况.应适当将配变安装在负荷巾心处。可使低压线路由一路输出变为几路输出,以提高电压质量,降低配电网线损,这样才能配电方便,配电线路短。应尽量将10kV电源引至负荷中心,穿越人口、建筑密集区时应尽量采用10kV电力电缆,这样可以缩短低压配电线路的长度。一般而言,0.4kV电线路的供电半径为250m左右,0.22kV配电线路的供电半径为100m左右,10kV配电线路的供电半径为5kV左右。如果负荷大而距离较远,可以考虑采用35kV线路供电,采用35kV/0.4kV 配电变压器。 2.2准确计算负荷

浅谈配电网节能降耗

浅谈配电网节能降耗 和管理手段。结合东莞城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 关键词:东莞;配电网;节能与降耗 我国十一五规划明确提出了节能减排的任务和目标,电网公司做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。 3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。

工程供配电设计的节能措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程供配电设计的节能措施(最 新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

工程供配电设计的节能措施(最新版) 摘要:当今工程,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。设计合理供配电系统,要尽量降低供配电系统的电力损耗,提高电能的利用率,本文根据工程供配电设计的具体步骤和方案,从变压器节能、配电线路节能、减少配电线路线损、用电设备节能、电动机节能、照明设施节能和提供功率因数等七个方面进行分析,探讨供配电节能。 关键词:供配电节能措施 一、供配电系统 供配电由电气设备及配电线路按一定的接线方式所组成的,是电力系统的一个重要组成部分,它担负着为整个项目或设施供应安全、可靠、经济的电能,使电能为国民经济和人民生活的提高发挥

重要作用的使命。 当今工程中,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。我国是能源短缺的国家,电能浪费却很严重,无论是供配电系统还是用电设备,都存在着节能的巨大潜力,这也就要求各工程单位合理的进行安排,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更新改造低效设备,通过一系列科学管理和合理生产组织,实现供配电及用电设备的经济运行。 二、提高工程供配电的节能效率 ㈠工程供配电的设计 工程供配电设计的要求是在满足用电负荷要求的情况下,选择最经济合理的电源系统接线方案。在设计中应遵循安全要求,认真考虑采取节能措施是否实现电气节能,并按步骤进行设计:1.向建设部门了解基建规划,收集原始材料。 2.作现场勘察,了解供电范围内的环境条件及电源情况。 3.了解用电设备性质、特征、规模及布局,并列出设备清单。

地铁电气照明节能方案

地铁电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。(2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。 (3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于

20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。(5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯 C、走廊、电梯前、楼梯间设置应急疏散指示灯 (2)施工过程控制: 灯具的安装应遵循从材料选购、位置确定,到安装、检查、验收的原则加强在施工过程中对外观质量控制。施工过程按下列过程予以控制: 4、电气节能达标质量要求

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施 摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。 关键词电网降损节能 线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。 一、线损情况分析 近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。 2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。 3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

农村配电网节能降耗

农村配电网节能降耗 发表时间:2020-01-08T13:24:32.057Z 来源:《科技新时代》2019年11期作者:陈军1 [导读] 农村配电网普遍具有网架薄弱、供电半径较大、线径较小等特点,进而容易产生配电损耗大、低电压、三相不平衡等一系列问题。陈军1 (1.国网湖北省电力有限公司钟祥市供电公司,湖北钟祥 431900) 摘要:农村配电网普遍具有网架薄弱、供电半径较大、线径较小等特点,进而容易产生配电损耗大、低电压、三相不平衡等一系列问题。线损率作为一项重要的经济指标,能够在一定程度上反映出农村配电网的整体水平。农村地区配电网线损情况比较严重,如果得不到及时处理,影响供电系统安全与稳定的同时,将带来很多不必要的损失。因此,在农村配电网建设过程中减少能量损耗就显得十分重要。基于此,分析了农村配电网线损的产生原因,提出了一些降低配电网损耗的方法。 关键词:农村配电网;节能降耗;方法与措施 Rural distribution network energy saving and consumption reduction Abstract: the rural distribution network generally has the characteristics of weak grid, large power supply radius, small line diameter, and so on, and then easy to produce distribution loss, low voltage, three-phase imbalance and a series of problems. As an important economic index, line loss ratio can reflect the overall level of rural distribution network to some extent. The situation of distribution network loss in rural areas is relatively serious. If it is not dealt with in time, it will affect the security and stability of the power supply system and bring a lot of unnecessary losses. Therefore, it is very important to reduce energy loss in rural distribution network construction. Based on this, this paper analyzes the causes of power loss of rural distribution network, and puts forward some methods to reduce the power loss of distribution network. Keywords: rural distribution network; Energy saving and consumption reduction; Methods and measures 引言:线损管理是供电公司的重点工作之一,供电公司的经济效益和线损有着很大的关系,线损率能够很大程度上将农村配电网的综合管理水平反映出来,因此,在农村配电网中,节能减耗非常重要。尤其是农村地区配电网线损情况比较严重,如果得不到及时处理将带来很多不必要的损失。 1.配电网线损概述 配电网线损的产生是在配送电过程中,电能从起点发电机,途经过输电线路,然后由变电线路进行转换,最后,由配电线路完成电力配送的,由于材料限制,导线和一些必要的设备存在电阻,电流在流通的过程中就会造成一定程度的浪费,相应的就会产生电能损耗,这种能量并没有配送到相应用户,反而会以热量的形式散发出去,这种损耗即为配电线损。 2.农村配电网线损产生原因 2.1变压器使用不合理 在农村配电网中,使用的电能管控措施不够严谨,容易浪费电能这方面需要结合实际情况做到统一管理。但这在实际应用中却十分难以实现,由于线路负荷分布比较分散、线路较差、接线杂乱、规格不一等等问题,很难大范围实现统一管理,还有就是容量较小的变压器相关管理人员没有分配好,导致变压器出现过载或者空载的情况,三相变压器可能还会出现三相负荷不平衡的情况,这不仅增加电能损耗,影响电能质量还会产生很大的安全隐患。 2.2无功功率补偿不足 农村配电网无功功率缺额过大由于农村配电网的补偿容量不足,农村配电网中极易存在无功功率缺额过大的情况影响电能传输与供电稳定性。很多时候,供电企业在对用户无功考核时,针对大功率的电力设备进行补偿电容器的安装并且进行考核。往往忽略对较小功率负载的功率因数考核,这使农村电网设备运行中的无功功率额度问题愈加严重,虽然,在农村配电网中,针对小功率电力设备也安装了补偿电容器,但很多小功率设备无法正常运行。 2.3电容器故障 电容器故障电容器的故障可能会烧毁电容器,虽然,农村变电站可以利用二次侧集补机制,以及低压补偿。但实际运行过程中电网线路中感性负荷的波动数据比较大导致线损不断增加,因为农村配电网的电容器安装不够合理,由于农村地理位置特殊原因,后期管控措施达不到要求。 2.4电网检修人员的主观因素 由于农村地处偏僻农村配电网电力检修人员的职业素质和技能水平不够高,还有部分管理者缺乏安全责任意识,对自己的工作不负责,没有按既定要求完成检修任务。除此之外,还有一些工作失误,例如,抄表失误,误抄,少抄等等,一旦这些问题没有得到及时解决,会为日后的工作带来更大误差,错上加错,小的方面会增加线损,严重的可能导致电网故障,危及用电者人身安全。 3.农村配电网节能降损的建议 3.1提高功率因数提高功率因数 提高功率因数提高功率因数可以有效减少供电线路电能损耗,也可将电压波动控制在一定幅度内,可以减少电能损失并且提高供电质量。提高功率因数是保证设备在最佳利用率的重中之重,要想有效提高功率因数规范使用异步电动机型号和容量的是十分重要的,此外,在电路设计中避免出现变压器的空载和轻载的情况要注意其中大功率和小功率设备即时功率避,免出现变压器的空载和轻载的情况。其次,在进行无功补偿操作时可以在配电变压器低压的一侧进行并联电容器的补偿,根据实际情况选择自动补偿或分组补偿技术。 3.2加强监察力度 加强对电厂无功电压监察,完善工作人员检查责任制度,制定合适的线损考核指标,,从制度层面为配电网降损节能工作提供指导与保障。将任务区分配到个人,并完善奖惩制度,以此来提高技术人员的责任心。然后实行定期,或不定期地组织普查,主要针对工作人员

供配电系统节电技术措施

供配电系统节电技术措施 供配电系统节电技术措施 2003年以来,由于国民经济的迅猛发展,以及国际加工产业新格局的形成,一些高能耗低效益的加工业逐步转向国内,这无疑进一步加剧了能源紧张这一矛盾。发生在我国许多省市的“电荒”已成为相当普遍的严重问题,尽管我国电力建设超常规增长,电力供应仍严重不足。为此,节省能源及节约用电引起了全社会的高度重视,采取各种有效节电的技术措施显得尤为重要。 降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要课题之一。为了实现这一目标,采取了如下措施:选择及合理使用节电配电变压器、减少线路损耗、提高功率因数、平衡三相负荷、抑制谐波等技术措施,不仅节电10%~20%或以上,同时安全可靠,绿色环保,改善了用电环境,净化了电路,还有效地延长了用电设备的使用寿命。 1选择及合理使用高效节电非晶合金配电变压器 1.2低压箔绕线圈 (1)采用进口优质铜箔及H级绝缘材料绕制在成型绝缘筒上,层绝缘采用NOMEX纸,改善径向短路力承受能力,VPI真空压力浸渍成坚固整体,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾能力强。

(2)引线铜排、铜箔经专用设备采用氩弧焊接,提高了铁芯的空间利用率,增强产品的抗短路能力,消除螺旋角,减小轴向受力。 (3)线圈机械强度高,局放降低。 1.3高压缠绕线圈 (1)高压线圈直接套绕在低压线圈上,装配时绕组支撑在单独的绕组系统上并压紧固定,这样可以使铁芯不受压力,减少了变压器短路时径向的内缩和扩大,从而有效地保证了变压器的抗短路能力。采用多层分段圆筒式,纵向多气道结构,抗热抗冲击能力强,耐突波能力强。 (2)采用NOMEX纸包扁铜线做导体,以NOMEX纸做层绝缘,以H级材料作端部绝缘经VPI真空压力浸渍高温烘焙固化成型,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾力强。 (3)线圈机械强度高,散热性能好。 该产品的性能特点如下: (1)高效节电——产品由于采用非晶合金铁芯制作及创新的三相三柱制造工艺,铁损大幅度下降,空载损耗约为常规干变的25%左右。投资非晶合金铁芯虽然初期投资较高,但是非晶合金变压器由于其超高效率、节约能源的特性,在平均负载60%的情况下,3~5年内可回收额外投资,在变压器30年寿命中可节约可观的电费支出。 (2)可靠性高——产品满足国家标准GB1094.11-2007、GB/T22072-2008以及IEC60076-11标准、产品为H级(工作温度180°

配电网节能降耗初探

配电网节能降耗初探 随着城乡用电负荷的增长和国民经济的发展,电力经济体制发生了较大的改变。采取科学合理的措施降低配电网的电力损耗和电能成本,可以缓解原本的电力紧张局面,便能够节约电能,促进供电企业经济效益的快速增长。文章就此对配电网的节能降耗进行分析。 标签:配电网;降耗;节能;线损 配电网损耗多是有功电能损失,有功电能损失是指电能传输时产生的电压损失、无功电能和有功电能。根据电网线损的性质,可分为管理线损和技术线损。管理线损指的是计量设备时出现的失误线损,比如抄表核算中的错算和漏抄;技术线损指的是理论线损,也是元件电能损耗,包括可变损耗和不变损耗。除了线损之外,还有整流装置谐波、变压器无功损耗、电动机无功损耗、供电电压超出等影响。要采取科学合理的方式进行解决。 1 配电网损耗的主要原因 1.1 线损 供电企业实际线损有两种,即技术线损和管理线损。 技术线损又叫理论线损,是电能传输时各元件电能损耗的全称。技术线损有两大原因,一是磁场电能损耗,此损耗和电气设备的电网电压有联系,在电压一定的情况下损耗保持不变,也叫做固定损耗。二是电阻损耗,也叫做可变损耗,是电网导体电阻产生的,并随着导体电流变化出现变化。我国部分地区的供电半径大,供电点多。输电线路的供电距离可能比经济送电距离要大的多,有时超出了30km。低压线路供电的距离也超出了经济送电距离,约在1km之上。电压损失较大。电网线路长,导线的截面积小,电网无功需求大,电压损失较为严重。 管理线损因为管理行为不善、计量设备的误差、元件漏电等问题引起。管理线损的损失很难捉摸,没有什么规律,无法进行测算。因此也可叫做不明损耗。除了管理问题上的疏忽之外,负荷波动较大的干线也会出现损耗。 1.2 整流装置谐波 以整流系统为例,整流装置谐波的功率因素能够到0.95。整流系统的网侧电流并不是正弦波,除了吸取电网基波电流,还应向电网输送谐波电流。有谐波会对并联电容器有影响。因此,需减少谐波分量,杜绝整流装置功率因素的补偿影响。 1.3 变压器无功损耗