文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊施工专项方案 计算书

塔吊施工专项方案 计算书

塔吊施工专项方案 计算书
塔吊施工专项方案 计算书

塔吊基础计算书

一、参数信息

塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H:70.00m,

塔身宽度B:2.5m,基础埋深d:2.00m,

自重G:1350kN,基础承台厚度hc:1.50m,

最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:6.00m,

混凝土强度等级:C30,钢筋级别:RRB400,

基础底面配筋直径:18mm

额定起重力矩Me:630kN·m,基础所受的水平力P:30kN,

标准节长度b:2.8m,

主弦杆材料:角钢/方钢,宽度/直径c:120mm,

所处城市:广州,基本风压ω0:0.25kN/m2,

地面粗糙度类别:B类田野乡村,风荷载高度变化系数μz:1.86。

二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算

塔吊自重:G=1350kN;

塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=1350+60=1410kN;

2、塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:地处广州,基本风压为ω0=0.25kN/m2;

查表得:风荷载高度变化系数μz=1.86;

挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×2.5+2×2.8+(4×2.52+2.82)0.5)×0.12]/(2.5×2.8)=0.323;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.354;

高度z处的风振系数取:βz=1.0;

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.354×1.86×0.25

=0.766kN/m2;

3、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.766×0.323×2.5×70×70×0.5

=1515.435kN·m;

M kmax=Me+Mω+P×h c=630+1515.435+30×1.5=

2190.44kN·m;

三、塔吊抗倾覆稳定验算

基础抗倾覆稳定性按下式计算:

e=M k/(F k+G k)≤Bc/3

式中e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;

M k──作用在基础上的弯矩;

F k──作用在基础上的垂直载荷;

G k──混凝土基础重力,G k=25×6×6×1.5=1350kN;

Bc──为基础的底面宽度;

计算得:e=2190.44/(1410+1350)=0.794m<6/3=2m;

基础抗倾覆稳定性满足要求!

四、地基承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

混凝土基础抗倾翻稳定性计算:

e=0.794m<6/6=1m

地面压应力计算:

P k=(F k+G k)/A

P kmax=(F k+G k)/A+M k/W

式中:F k──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F k=1410kN;

G k──基础自重,G k=1350kN;

Bc──基础底面的宽度,取Bc=6m;

M k──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M k=2190.44kN·m;

W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×63=25.488m3;

不考虑附着基础设计值:

P k=(1410+1350)/62=76.667kPa

P kmax=(1410+1350)/62+2190.44/25.488=162.607kPa;

P kmin=(1410+1350)/62-2190.44/25.488=0kPa;

实际计算取的地基承载力设计值为:f a=200.000kPa;

地基承载力特征值f a大于压力标准值P k=76.667kPa,满足要求!

地基承载力特征值1.2×f a大于无附着时的压力标准值

P kmax=162.607kPa,满足要求!

五、基础受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.2.7条。

验算公式如下:

F1≤0.7βhp f t a m h o

式中βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.94;

f t--混凝土轴心抗拉强度设计值;取f t=1.43MPa;

h o--基础冲切破坏锥体的有效高度;取h o=1.45m;

a m--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m=(a t+a b)/2;

a m=[2.50+(2.50+2×1.45)]/2=3.95m;

a t--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取a t=2.5m;

a b--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;a b=2.50+2×1.45=5.40;

P j--扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取P j=195.13kPa;

A l--冲切验算时取用的部分基底面积;A l=6.00×(6.00-5.40)/2

=1.80m2

F l--相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值。

F l=P j A l;

F l=195.13×1.80=351.23kN。

允许冲切力:0.7×0.94×1.43×3950.00×1450.00=5389233.85N

=5389.23kN>F l=351.23kN;

实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!

六、承台配筋计算

1.抗弯计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.2.7条。计算公式如下:

M I=a12[(2l+a')(P max+P-2G/A)+(P max-P)l]/12

式中:M I-任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1--任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B)/2=(6.00-2.50)/2=1.75m;

P max--相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取195.13kN/m2;

P--相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值,[BcP max-a1(P max-1.2×P min)]/Bc=[6×195.128-1.75×(195.128-1.2×0)]/6=138.216kPa;

G--考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc

=1.35×25×6.00×6.00×1.50=1822.50kN/m2;

l--基础宽度,取l=6.00m;

a--塔身宽度,取a=2.50m;

a'--截面I-I在基底的投影长度,取a'=2.50m。

经过计算得M I=1.752×[(2×6.00+2.50)×(195.13+138.22-2

×1822.50/6.002)+(195.13-138.22)×6.00]/12=946.01kN·m。

2.配筋面积计算

αs=M/(α1f c bh02)

ζ=1-(1-2αs)1/2

γs=1-ζ/2

A s=M/(γs h0f y)

式中,αl--当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;

fc--混凝土抗压强度设计值,查表得fc=14.30kN/m2;

h o--承台的计算高度,h o=1.45m。

经过计算得:αs=946.01×106/(1.00×14.30×6.00×103×(1.45×103)2)=0.005;

ξ=1-(1-2×0.005)0.5=0.005;

γs=1-0.005/2=0.997;

A s=946.01×106/(0.997×1.45×103×360.00)=1817.07mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:6000.00×1500×0.15%=13500.00mm2。

故取A s=13500.00mm2。

建议配筋值:RRB400钢筋,18@105mm。承台底面单向根数54根。实际配筋值13743mm2。

塔吊附着计算书

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑结构荷载规范》(GB5 0009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。

塔机安装位置至附墙或桥墩距离超过使用说明规定时,需要增设附着杆,附着杆与附墙连接或者附着杆与桥墩连接的两支座间距改变时,必须进行附着计算。主要包括附着支座计算、附着杆计算、锚固环计算。

一、支座力计算

塔机按照说明书与墙面附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下:

风荷载标准值应按照以下公式计算:

ωk=ω0×μz×μs×βz= 0.400×1.170×1.450×0.700 =0.475 kN/m2;

其中ω0──基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:ω0 = 0.400 kN/m2;

μz──风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:μz = 1.450 ;

μs──风荷载体型系数:μs = 1.170;

βz──高度Z处的风振系数,βz = 0.700;

风荷载的水平作用力:

q = W k×B×K s = 0.475×2.500×0.200 = 0.238 kN/m;

其中W k──风荷载水平压力,W k= 0.475 kN/m2;

B──塔吊作用宽度,B= 2.500 m;

K s──迎风面积折减系数,K s= 0.200;

实际取风荷载的水平作用力q = 0.238 kN/m;

塔吊的最大倾覆力矩:M = 500.000 kN·m;

弯矩图

变形图

剪力图

计算结果: N w = 30.9165kN ;

二、附着杆内力计算

计算简图:

计算单元的平衡方程:

ΣF x=0

T1cosα1+T2cosα2-T3cosα3=-N w cosθ

ΣF y=0

T1sinα1+T2sinα2+T3sinα3=-N w sinθ

ΣM0=0

T1[(b1+c/2)cosα1-(α1+c/2)sinα1]+T2[(b1+c/2)cosα2-(α1+c/2)sin α2]+T3[-(b1+c/2)cosα3+(α2-α1-c/2)sinα3]=M w

其中:

α1=arctan[b1/a1] α2=arctan[b1/(a1+c)] α3=arctan[b1/(a2-

a1-c)]

2.1 第一种工况的计算:

塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。

将上面的方程组求解,其中θ从0 - 360 循环, 分别取正负两种情况,求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为: 42.33 kN;

杆2的最大轴向压力为: 1.18 kN;

杆3的最大轴向压力为: 27.28 kN;

杆1的最大轴向拉力为: 12.33 kN;

杆2的最大轴向拉力为: 27.41 kN;

杆3的最大轴向拉力为: 36.44 kN;

2.2 第二种工况的计算:

塔机非工作状态,风向顺着着起重臂, 不考虑扭矩的影响。

将上面的方程组求解,其中θ= 45,135,225,315,M w = 0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为: 27.33 kN;

杆2的最大轴向压力为: 13.27 kN;

杆3的最大轴向压力为: 31.69 kN;

杆1的最大轴向拉力为: 27.33 kN;

杆2的最大轴向拉力为: 13.27 kN;

杆3的最大轴向拉力为: 31.69 kN;

三、附着杆强度验算

1.杆件轴心受拉强度验算

验算公式:σ= N / A n≤f

其中σ--为杆件的受拉应力;

N --为杆件的最大轴向拉力,取N =36.439 kN;

A n --为杆件的截面面积,本工程选取的是12.6号槽钢;

查表可知A n =1569.00 mm2。

经计算,杆件的最大受拉应力σ=36438.580/1569.00

=23.224N/mm2,

最大拉应力不大于拉杆的允许拉应力215N/mm2, 满足要求。

2.杆件轴心受压强度验算

验算公式:σ= N / φA n≤f

其中σ--为杆件的受压应力;

N --为杆件的轴向压力,杆1: 取N =42.327kN;

杆2: 取N =13.274kN;

杆3: 取N =31.686kN;

A n --为杆件的截面面积, 本工程选取的是12.6号槽钢;

查表可知A n = 1569.00 mm2。

λ--杆件长细比,杆1:取λ=101,杆2:取λ=137,杆3:取λ=86

φ--为杆件的受压稳定系数,是根据λ查表计算得:

杆1: 取φ=0.549,杆2: 取φ=0.357,杆3: 取φ=0.648;

经计算,杆件的最大受压应力σ=49.138 N/mm2,

最大压应力不大于拉杆的允许压应力215N/mm2,满足要求。

四、附着支座连接的计算

附着支座与桥墩的连接多采用与预埋件在桥墩构件上的螺栓连接。预埋螺栓的规格和施工要求如果说明书没有规定,应该按照下面要求确定:

1.预埋螺栓必须用Q235钢制作;

2.附着的桥墩构件混凝土强度等级不应低于C20;

3.预埋螺栓的直径大于24mm;

4.预埋螺栓的埋入长度和数量满足下面要求:

0.75nπdlf=N

其中n为预埋螺栓数量;d为预埋螺栓直径;l为预埋螺栓埋入长度;f为预埋螺栓与混凝土粘接强度(C20为1.5N/mm2,C30为

3.0N/mm2);N为附着杆的轴向力。

5.预埋螺栓数量,单耳支座不少于4只,双耳支座不少于8只;预埋螺栓埋入长度不少于15d;螺栓埋入端应作弯钩并加横向锚固钢筋。

五、附着设计与施工的注意事项

锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则:

1.附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处;

2.对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部;

3.在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上;

4.附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。

塔吊基础计算书模板

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B M 2=M1 ·R B=4646.86 B=2097.9KN <2×1800=3600KN(满足要求) 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

M R B=4646.86 <1800KN(满足要求) 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊专项施工方案14967

塔吊专项施工方案 第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 第二节、工程概况 乌审旗四号地2#商业楼,工程建设地点:乌审旗噶鲁图镇;属于框架结构;地上6层,地下1层。总建筑面积:19080.10平方米。 第三节、塔吊基本性能 十字交叉梁基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:186kN 最大起重荷载为:29kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:29m 塔身宽度为:2.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

1、塔吊基础定位详见施工平面图; 2、塔吊基础施工见“计算书”设计要求。基础施工前应由塔吊拆装队技术负责人进行如下几方面的技术交底:混凝土强度等级、钢筋配置图、基础与建筑平面图、基础剖面图、基础表面平整度要求、预埋螺栓误差要求等,接底人为工程施工负责人,双方书面交接。基础施工应由塔机所有部门派专人监督整个施工过程,同时做好各个隐蔽验收纪录,如钎探纪录、地基隐蔽工程验收纪录等。施工完毕做好砼的养护,砼强度达到要求后方可安装塔吊; 3、顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/5000; 4、机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节、场地及机械设备人员等准备 1、在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物; 2、留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整; 3、塔吊安拆范围上空所有临时施工电线必须拆除或改道; 4、机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只; 5、塔吊安拆必须由专业的安拆人员进行操作。 第六节、塔吊的安装及调试

塔吊基础施工方案及计算书

ST5513塔吊基础方案 1、工程概况 2、塔式起a 机选用 塔吊数量1台,具体见平面布置图。 设备型号:ST5513—台。 塔机回转半径:oOmo 标准节规格:2. 0mX2. 0mX2. 8in 。 3、编制依据 《SY5513塔式起重机使用说明书》 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 11、施工图纸 4、塔吊基础施工方案 工程拟采用一台ZJ5311塔吊用于工程的垂直运输。塔吊安放于基坑以外。 塔吊ST5513基础采用4根O400PHC 管桩桩(B 型),顶部制作磴承台,磴承 台尺寸为5600X5600X1500mmo 在栓承台浇筑前,埋设塔吊基础锚脚。 4. 1桩设计 塔吊桩采用4根OMOOPHC 管桩桩(B 型),桩长为16in 。 4. 2承台设计 塔机搭设高度: 200皿。 2、 《岩土工程勘察报告》 3、 《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012h 4. 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001h 5- 《塔式起巫机安全规程》(GB5144-2006); 6、 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、 《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 9、

承台采用钢筋混凝土承台,承台尺寸定为长X 宽X 高5600X5600X1500mmo 1、开挖要求 在塔吊承台基础开挖过程中,采用2级放坡,坡度均为1:1.5,总的挖深为 4. 18m,明排水。 2、模板要求 采用胶合板木模。 5、塔吊基础施工工艺流程和操作规程 5.1、施工工艺流程 桩基定位,施工放样f 打桩一垫层栓,放样一钢筋绑扎,预埋件安装f 支模 f 隐蔽验收一8^浇筑,养护f 塔吊安装 5. 2操作规程 根据塔吊基础施工的要求,对土方开挖阶段塔基格构柱周边土方开挖流程规 定如下: 1、开挖阶段,挖机 配备专人指挥。 2、土方开挖过程,格构柱四边土体高差不大于1?5臥且格构柱周边土体釆用 人工开挖,严禁挖机碰撞塔机格构柱。 3、塔机格构柱部分土方开挖采用限时效应开挖。 6、质量要求 1、基础顶面找平,用水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/5000; 2、机脚螺栓位置、尺寸要准确,做好技术复核丄作。尺寸误差不超过±0. 5mm, 螺纹位须抹上黄油,并注总保护。 3、钢筋笼制作允许偏差: 钢筋笼长度±100mnb 钢筋笼直径±lmnb 主筋间距±l()mm 焊缝要求与母材表面光顺过渡,同一焊缝的焊脚高度要一致: 4)主要对接焊缝的咬边不超过0. 5mm.次要受力焊缝的咬边不允许超过1mm 。 4、 焊接要求: 1) 对接焊缝的余高为2~3mm ; 2) 3) 焊缝表面不得有电弧伤、裂纹、气孔及凹坑:

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊起重吊装专项施工方案计划(新)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、吊装作业范围 四、人员组成 五、塔吊安全操作规程 六、安全防护措施 一)严禁超载,安装超载限制器 二)其它安全措施 三)科学管理,正确使用

一.、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 1. 5 施工组织设计 二、工程概况 本工程为通济馨园1、2#住宅楼,建筑面积15602平方米,工程东西长37.20米,宽度为24.40米。通济馨园1#住宅楼一至三层北侧为商业房,其余均为住宅。通济馨园2#住宅楼为住宅。建筑高度53.80米。地下一层,地上十七层,储藏室层高3.00米,标准层层高2.80米。建设地点:和平路以南,世纪路以西。防火设计建筑分类和耐火等级:建筑为二类高层,耐火等级为二级。屋面防水等级:Ⅱ级、两道防水设防。抗震设防烈度:7度。主要结构类型:剪力墙结构。本工程计划自2015年1月7日开工,2016年06月29日竣工。本工程由淄博通济房地产开发有限责任公司投资建设,淄博新高规划建筑设计有限公司设计,山东明嘉勘察测绘有限公司地质勘查,山东同力建设项目管理有限公司监理,淄博恒昌建工有限公司组织施工。 根据工程特点,在通济馨园1#住宅楼南侧安装一台QTZ31.5塔吊,前臂42米。通济馨园2#住宅楼北侧安装一台QTZ40塔吊,前臂47米。 三、吊装作业范围 1、本工程的所需构件材料的吊装。 2、吊装作业的地点:通济馨园1、2#住宅楼工程范围内 四、人员组成 建筑起重司机(塔式起重机)2人,建筑起重司索信号工2人。 五、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

TC5610塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、场地工程地质条件 (3) 第四节、塔吊基本性能 (4) 第五节、塔吊基础定位及施工 (5) 第六节、场地及机械设备人员等准备 (6) 第七节、塔吊的安装及调试 (7) 第八节、塔吊的拆卸 (10) 第九节、附墙装置的拆装 (10) 第十节、塔吊的日常维护和操作使用 (11) 第十一节、安全措施 (12) 第十二节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (13) 第十三节、防碰撞措施 (13) 第十四节、塔吊计算书 (14)

QTZ63 塔吊专项施工方案 第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1、勘察院提供的勘察报告 2、甲方提供的施工图纸 3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、厂家提供的塔吊基础图纸及技术资料 第二节、工程概况 1地理位置: 本工程位于武清区汊沽港镇高王路东侧。 2拟建工程概况: 本工程由10-12#楼配建一组成,砖混结构,总建筑面积为17782.57平方米。其中: (1)10-12#楼地上5层,地下1层建筑高度16.9米,总建筑面积

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊基础方案(验算出计算书)

塔式起重机基础施工方案 塔机型号:TC6012 工程名称:XXXX项目土建施工 暨水电安装工程一期公建区编制: 审核: 编制时间:2020-3-12

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、塔吊相关参数...................................................................................... 错误!未定义书签。 四、塔吊基础选型...................................................................................... 错误!未定义书签。 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收...................................................... 错误!未定义书签。 六、塔吊基础验算...................................................................................... 错误!未定义书签。

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 2、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 6、《先张法预应力混凝土管桩》(GB 13476-2009) 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 196-2010) 9、本工程施工组织设计; 10、项目工程岩土工程勘察报告; 11、本工程设计图纸; 12、TC6012型塔式起重机使用说明书。 如需要验算塔吊基础专业认证高级工程师保证出具专项方案以 及最合理的计算书,扫描加微信提供塔吊的主要参数,准备好塔吊主要参数:

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊(四桩)基础计算书

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼项目 2、工程地点:东西湖区长青街十五支沟东、革新大道北 3、建设单位:武汉炬辉照明有限公司 4、设计单位:国家发展和改革委员会国家物资储备局设计院 6、地质勘察单位:武汉百思特勘察设计有限公司 7、监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 8、施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 本工程为1栋16层的办公楼,框架剪力墙结构,总建筑面积19258.9㎡,;地上16层;地下1层;建筑高度:49.6m;标准层层高:3m 。另有11栋车间,框架结构,均为地上4层,建筑高度均为19.2m,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m。本工程塔吊1台,覆盖办公楼、12~14#车间共四栋楼。 二、编制依据: 1、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼工程施工总平图; 2、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼地质勘察报告; 3、 80(5710)塔式起重机使用说明书; 4、《塔式起重机设计规范》(13752-1992) 5、《地基基础设计规范》(50007-2002) 6、《建筑结构荷载规范》(50009-2001) 7、《建筑安全检查标准》(59-99) 8、《混凝土结构设计规范》(50010-2002) 9、《建筑桩基技术规范》(94-2008)。 三、塔吊平面布置: 本工程配置塔吊1台 80(5710)塔吊,位于地下室的南面,采用桩上承台式,其平面布置详见平面布置图。

四、塔吊基础设计: 1、塔吊采用桩上承台式,塔吊基础桩采用4根800钻孔灌注桩,桩中心距3400,桩身砼强度等级考虑进度要求采用C30,内配筋选用1014,螺旋箍 8@200,加强筋14@2000,钢筋笼长度全桩长配置,2/3以下钢筋减半,桩顶锚入承台100,桩筋锚入承台长度不少于500,桩上承台尺寸为5000×5000×1500,配筋16@160双层双向。塔吊承台做100厚C15砼垫层,基础砼强度等级为C30. 2、塔吊基础设计承台、桩顶、桩底标高 塔吊,位于地下室部位的南面,搭设高度70米,采用附着式高度,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m,承台面标高-3.400m,(黄海高程17.900m),桩顶标高-4.800m (黄海高程16.500m),有效桩长(计算桩长)35~36m,进入持力层6-2层≥7.5m为准。 五、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:80,塔吊起升高度H:70.000m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深D:1.500m, 自重F1:440.02,基础承台厚度:1.50m, 最大起重荷载F2:80,基础承台宽度:5.000m, 桩钢筋级别400,桩直径或者方桩边长:0.800m, 桩间距a:3.4m,承台箍筋间距S:160.000, 承台混凝土的保护层厚度:50,承台混凝土强度等级:C30; 六、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=440.02, 塔吊最大起重荷载F2=80.00, 作用于桩基承台顶面的竖向力1.2×(F12)=624.02, 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: =1350·m; 七、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

相关文档
相关文档 最新文档