文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气防火及火灾监控实践自考复习资料

电气防火及火灾监控实践自考复习资料

电气防火及火灾监控实践自考复习资料
电气防火及火灾监控实践自考复习资料

建筑物基本情况所在地址

单位名称

单位联系人电话

建筑概况

本工程火灾危险性为甲类,设有消防泵,事故风机等消防设备和应急与疏散照明,消防广播等。由两路电源同时工作,互为备用。氢气充装站、甲醇裂解区、控制室和公共用房供电为一级负荷,均由双电源供电,供电末端自动切换。该配电设计符合《建规》第条甲、乙、丙厂房应按一级负荷供电的规定。消防控制室、消防水泵等的供电,在最末一级配电箱处设置自动切换装置,自备发电设备,设有自动启动装置,并能在内供电,符合《建规》第条一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在内供电的规定。

本工程的电源配电干线由配电室开始采用沿托盘桥架水平敷设。桥架内消防电源和普通电源用隔板分离。所有一级负荷的供电线路均采用耐火型电缆和阻燃型电线,且暗敷的线路保护层厚度不小于,明敷的线路保护钢管涂防火涂料。符合《建规》第条暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于;明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施的规定。

建筑照片

所使用仪器火灾报警控制器(联动型)低压灭火控制器

执行器

()执行器

消防应急照明灯

实践时间

实践内容一:消防设备联动控制

操作内容以下六项操作任选三项:

()测试个不同火灾探测器的报警功能

()自动和手动启动消防泵,记录消防泵的起动信号

()末端试水,检测喷淋泵的自动启动功能,记录水流指示器信号、压力开关的报警信号和喷淋泵起动信号。

()排烟风机的起动测试,记录排烟风机的动作信号

()远程和现场操作防火卷帘动作,并记录动作信号

()进行消防备用电源的切换操作

操作一火灾报警控制器(联动型)

感温火灾探测器报警功能正常操作记录

在消防控制室中观察,排烟风机的动作信号启动正常

操作二消防备用电源切换

在消防控制室中观察,消防备用电源的切换操作正常操作记录

操作三排烟风机启动测试

操作记录

实践内容二:消防应急照明和疏散指示系统区分不同类型的消防应急照明灯和消防疏散指示标志的种类

安全出口指示标志

消防应急照明指示灯

有知识标志的消防疏散指示标志

消防应急灯和消防疏散指示标志的设置位置和数量

消防应急灯一般都设置在出口、走廊和安全出口处,每层个应急照明、个安全出口指示标志、个疏散指示标志。

分析消防应急灯和消防疏散指示标志的设置是否符合要求

根据相关要求,安全出口标志灯的安装部位:通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口,多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口,大面积厅、堂、场、馆通向疏散通道或通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。

安全出口标志和指向标志的安装位置和朝向:出口标志多装出口门上方,门太高时,可装在门侧口。为防烟雾影响视觉,其高度以为宜,标志超想应尽量是标志面垂直与疏散通道侧面。

根据以上要求,该研究对象消防应急灯和消防疏散指示标志的设置符合要求。

消防应急照明灯的备用电源启用情况

在消防控制室中观察,消防应急照明灯的备用电源启用情况正常,可以满足消防应急照明灯的用电要求。

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术 方案 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。现在做电气火灾监控系统有很多,他的市场也比较开阔。 LFS200主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器经通信网络连接构成的分布式网络系统。本系统在遵循GB14287国家标准、完成现场电气火灾监控功能的基础上、创新性地依托安易云,完整构建智慧电气火灾监控系统,借助手机等智能终端,随时随地为用户提供远程监控、统计分析、趋势预测及设备管理等云端服务。 系统功能 LFS200电气火灾监控系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。 具体功能包括实时监控、故障报警、远程管理、历史查询、消防联动、故障分析、趋势预测、短信报警等; 技术特点 主要包括四个方面:可视化、会说话、可分析、智能探测。 其中“可视化”是LFS200电气火灾监控系统的最显着特点。其目的是把看不见、摸不着的电气安全状态变成图形化监控,并

提供其他更为直观的监测及报警手段,实现电气安全状态的一目了然! “可视化”具体体现在以下四个方面: a、故障定位可视化:故障时,故障画面会自动弹出,自动定位! b、故障报警可视化:报警时,除声光报警、自动打印外还可及时发送短信、自动拨打电话报警! c、状态监控可视化:通过以图形方式实时监视安全状态、提供安全状态的发展趋势! d、故障分析可视化:通过故障追忆曲线、历史分析曲线、运行趋势曲线,帮助分析电气设备故障原因! 系统适用领域 该电气火灾监控系统可广泛应用于医院、学校、电信楼、金融楼、调度楼、广电大楼、办公大楼、高层住宅等人员密度大的建筑,以及车站、机场、地铁、工矿企业、体育馆、会展中心、剧院、商厦、博物馆、酒店、综合楼、国家重点消防单位等疏散困难的场所。 河南力安测控科技有限公司是一家专注于设备能源管理大数据服务的国家高新技术企业力安科技以“替政府分忧,为用户解难”为出发点,采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,开创设备能源云管理模式,并为设备能源用户、设备制造商、设备运维公司、政府主管部门等提供设备能源管理大数据服务。

消防电气防火教学革新思索

消防电气防火教学革新思索 本文作者:蒋慧灵单位:武警学院消防工程系 消防工程专业电气防火课程群建设的必要性 电气火灾高发的严峻形势,使得电气防火的教学工作任重道远随着经济的发展,生产和生活用电量大幅度增加。据《国际能源展望2006》判断,“十一五”期间,中国用电量年均增长约8.0%。至2015年,将达到4.5万亿千瓦时。按此发展计算,至2020年,将达到5.6万亿千瓦时。在用电量快速增长的同时,电气火灾近年来也频繁发生[1]。据消防部门统计,20世纪90年代以来,电气火灾在全国总火灾数中所占的比例一直居高不下。1997年~2007年的十年间,我国共发生重特大电气火灾1324起,直接经济损失156526.2万元,造成1936人死亡、1116人受伤,年均占有比例为31.56%、44.3%、28.3%、28.6%,表明重特大恶性火灾多数为电气火灾[2,3]。由于电气火灾的形势严峻,为了预防电气火灾频发,有必要在消防工程专业开设电气防火类课程,在该类课程中,讲授电气火灾形成机理、从电源供配电、电气设备与线路选择、应急照明与疏散、防爆电气以及防雷防静电等设计源头加强电气防火措施。 火灾监控技术是火灾处置的最佳手段之一,其核心内容必然纳入消防工程专业教学范围火灾监控实际上是火灾探测报警和消防设备联动控制的总称,它是依据主动防火对策,以被监测的各类建筑物、油库等为警戒对象,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾报警和消防设备联动控制。所以,火灾监控主要包括了火灾探测、火灾自动

报警系统、自动灭火控制系统等。火灾监控技术的先进性和可靠性一直是消防行业探讨的热门课题。作为火灾处置的最佳手段之一,有关火灾监控技术的核心内容必然纳入消防工程专业教学范围。而火灾监控技术是基于弱电技术,在建筑设计中,归属于电气设置范围,因此,火灾监控技术的内容被纳入电气防火课程群。 开设电气防火类课程已成为全国消防工程专业的共识由于电气火灾高发的形势及火灾监控技术的重要性,大部分地方高校消防工程专业均开设了电气防火类课程[4]-[6]。7所地方高校均开设了电气防火类课程。只是不同学校有不同侧重,如中南大学和中国矿业大学侧重于火灾监控技术,西南林学院注重电气防火技术,而沈阳航空工业学院、华北水利水电学院、南京工业大学对电气防火和火灾监控均开设了相关课程。这从一定程度上反映了电气防火类课程的重要性。 消防工程专业电气防火课程群体系设置及相互关系 与地方大学人才培养目标有所不同,武警学院消防工程专业毕业学员从事的是消防监督管理业务。电气消防审核和电气防火监督检查是消防监督业务的重点和难点。因此,构建以《电气防火及火灾监控》课程为核心的电气防火课程群体系在2010版人才培养方案中得到了充分的重视。电气防火课程群体系如图1所示。在图1所列的课程中,《电气防火及火灾监控》、《消防电气控制技术》为必修课程,其他课程为选修课程。从图1可以看出《电气防火及火灾监控》课程的核心地位,并且该门课程由多门课程支撑,保证了课程间的相互联系和融合,紧密衔接和渐次深化。《电气防火及火灾监控》作为河北省精品

消防维保合同样本

建筑消防设施维修保养合同 建筑名称: 合同编号: 签订地点: 签订时间: 上海市公安厅消防局 制定 上海市工商行政管理局

建筑消防设施维修保养合同 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《上海市消防条例》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守: 一、维修保养建筑名称: 二、维修保养范围:乙方负责下列第项建筑消防设施的维修保养技术服务。 1、消防供配电设施; 2、火灾自动报警系统; 3、消防供水设施; 4、消火栓(消防炮)灭火系统; 5、自动喷水灭火系统; 6、泡沫灭火系统; 7、气体灭火系统; 8、防排烟系统; 9、火灾应急照明和疏散指示标志;10、应急广播系统;11、消防专用电话;12、防火分隔设施;13、消防电梯;14、细水雾灭火系统; 15、干粉灭火系统;16、电气火灾监控系统;17、可燃气体探测报警系统;18、灭火器;19、其他建筑消防设施: 。 三、维修保养期限:自年月日时起至年月日时止。 四、甲方的权利、义务: 1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员,落实值班和管理措施。 3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程,发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。 4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。 5、维修保养期限届满前三十日内,甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。 五、乙方的权利、义务: 1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施维修保养技术服务活动,对维修保养质量负责。 2、根据维修保养对象的具体情况,拟定具体的维修保养方案,明确项目负责人,至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。 3、按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求,对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。 5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障,或接到甲方通知要求维修的,能够当场修复的应当立即修复解决;没有条件立即修复解决的,应当在24小时内组织维修,尽快排除故障。

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案精修订

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控 技术方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。现在做电气火灾监控系统有很多,他的市场也比较开阔。 LFS200主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器经通信网络连接构成的分布式网络系统。本系统在遵循GB14287国家标准、完成现场电气火灾监控功能的基础上、创新性地依托安易云,完整构建智慧电气火灾监控系统,借助手机等智能终端,随时随地为用户提供远程监控、统计分析、趋势预测及设备管理等云端服务。 系统功能 LFS200电气火灾监控系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。 具体功能包括实时监控、故障报警、远程管理、历史查询、消防联动、故障分析、趋势预测、短信报警等; 技术特点 主要包括四个方面:可视化、会说话、可分析、智能探测。 其中“可视化”是LFS200电气火灾监控系统的最显着特点。其目的是把看不见、摸不着的电气安全状态变成图形化监控,并

提供其他更为直观的监测及报警手段,实现电气安全状态的一目了然! “可视化”具体体现在以下四个方面: a、故障定位可视化:故障时,故障画面会自动弹出,自动定位! b、故障报警可视化:报警时,除声光报警、自动打印外还可及时发送短信、自动拨打电话报警! c、状态监控可视化:通过以图形方式实时监视安全状态、提供安全状态的发展趋势! d、故障分析可视化:通过故障追忆曲线、历史分析曲线、运行趋势曲线,帮助分析电气设备故障原因! 系统适用领域 该电气火灾监控系统可广泛应用于医院、学校、电信楼、金融楼、调度楼、广电大楼、办公大楼、高层住宅等人员密度大的建筑,以及车站、机场、地铁、工矿企业、体育馆、会展中心、剧院、商厦、博物馆、酒店、综合楼、国家重点消防单位等疏散困难的场所。 河南力安测控科技有限公司是一家专注于设备能源管理大数据服务的国家高新技术企业力安科技以“替政府分忧,为用户解难”为出发点,采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,开创设备能源云管理模式,并为设备能源用户、设备制造商、设备运维公司、政府主管部门等提供设备能源管理大数据服务。

电气防火及火灾监控

实用标准 电气防火及火灾监控

第一章第一节电气防火及电气火灾原因分析 第二节第二节电力系统概述 1. 电气火灾原因有哪些? 2. 电气系统有哪几部分组成? 第一章第三节电气发热与散热 第四节导体的长期发热与短路发热 1. 名词解释:磁滞损耗、集肤效应、邻近效应、表面膜电阻、收缩电阻? 2. 电气发热对于导体有哪些不良影响? 3.提高导体允许载流量有哪些方法? 4.短路有哪些危害? 5.试分析导体长期发热和接触不良引起火灾的原因。 第二章第一节消防电源及其要求 1. 消防供配电系统是由哪些部分组成的? 2. 消防负荷分成哪三级?每一级的供电都有哪些供电要求? 3. 有备用系统和无备用系统的供电方式都有哪些?各有什么优缺点? 4. 桥接线和外桥接线分别是什么?都有哪些优缺点? 第二章第一节消防电源及其要求 第二节消防设备配电 1. 名词解释:应急电源、首端切换、末端切换、耐火配线、耐热配线 2. 首端切换和末端切换各有何优缺点,特别重要的一类高层建筑的消防电源之间应该 选择何种切换方式? 3. 我国对消防设备的配线有何要求?具体的做法是什么? 第二章第三节火灾应急照明与疏散指示标志 1. 名词解释:应急照明、疏散指示、电弧 2、试谈谈对高层建筑在消防电源上有何设计要求?如何满足供电可靠性、有效性、 耐火性等要求? 3、一级负荷和二级负荷各有何供电要求?请举例说明哪些条件能满足两个电源供 电要求?哪些条件能满足两个回路供电的要求? 4、电弧是如何产生的?电弧的熄灭过程的原理是什么? 第二章第四节变配电所防火 1、油为什么能够灭弧? 2、油断路器中油为什么不能低于或高于油标线很多? 3、油断路器的火灾危险性是什么?有什么火灾预防措施? 4、油浸电力变压器的火灾危险性是什么?有什么火灾危险性? 第二章第五节低压配电系统防火安全 1、名词解释:接地、接零、工作接地、保护接地、跨步电压、重复接地 2、低压接地系统型式有哪三种?

智慧电气火灾监控系统购销合同范本

智慧电气火灾监控系统购销合同 买方(甲方):河南城建学院 卖方(乙方):万方电气(平顶山)有限公司 经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,双方同意按下述条款和条件签署本合同。 1. 合同范围及价格 1.1 合同范围 产品名称、品牌、型号、制造商、数量、金额、供货时间及数量 项目名称:智慧电气火灾云监控系统 电气安全设备清单如下:

1.2本合同总价为:486000.00 元(大写肆拾捌万陆仟元整),包括货物主体、装配零部件和安装所使用的附属材料、技术文件资料和安装指导服务等所需费用,以及相应的税费、内陆运输费和保险费。 1.3此合同报价已包含税金、保险费、运输费、装卸费、安装指导费、软件及现场编程调试费等全部费用。 1.4第二年起技术服务费150 元/年/台(共计220台)合同总费用33000.00元/年(大写:叁万叁仟元整)。技术服务费按年度收取,结算日期从第二年度起每年按照项目安装调试验收之日起15天内。 2.双方责任与义务 2.1 卖方责任与义务 2.1.1 卖方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物,并将货物从出厂地运抵项目现场指定仓储地点,并对货物的运输、保险等负责。 2.1.2 卖方还应提供(但不限于)以下服务: 1)依据施工现场的实际情况做好与安装调试相关的总体工作; 2)提供与系统相配套的附件等技术文件(包括技术要求,施工指导等); 3)对本工程的设备安装工作和与其相关的其他工作提出合理化建议; 4)在工程实施过程中,严格执行合同所规定的设计目标及要求; 5)按照合同后附的清单,对买方的监控系统设备安装,并负责系统调试和功能的完善,达到标书要求的效果(监控画面、信号传输、报警等); 6)按买方施工计划的停电要求作好配合。 7)卖方有责任对买方的物品技术进行保密。 8)卖方应对后续安装的设备与技术,进行不定期的检查和跟踪服务。

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

SD系列电气火灾监控系统方案

ACS-SD系列电气火灾监控系统 技 术 方 案 V1.10 杭州时域电子科技有限公司

HANGZHOU T-DOMAIN ELECTRONICS CO.,LTD ACS-SD系列电气火灾监控系统 概述 随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍地增长,但电气火灾也随之剧增,从而也给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计电气火灾大部分是由电气线路的接触电弧性短路直接或间接引起的。其中由于配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是引起接触电弧性短路的主要原因。因此对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发必要措施。目前新建的高层建筑按照防火设计规范都会采用剩余电流式电气火灾监控系统,这就是我们开发高性价比剩余电流式电气火灾监控系统的出发点。 ACS-SD系列剩余电流式电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。SD系列中的SD501型剩余电流式电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对对地漏电短路进行有效监控保护。 SD501型既可以独立对区域配电电路的线路漏电进行监控保护,也可以通过RS485通讯功能与中继器、集线器、串口服务器和计算机组成多层监控网络,对多区域多层次实现远程实时监控、记录和中央监控。本监控器额定值多档可调,灵活性高、使用简单、设计完善,所以它既适合高档智能化楼宇选用又尤其适宜厂矿企业、普通商务楼和住宅楼配置。 SD501型功能简介 ◆.实时监控:对监控区域的漏电流进行实时监控,在监控器和中央监控计算机上实时显示各监控区域配电线路 的漏电流值、预报警阀值、报警动作值、故障区域地址和报警状态;在中央监控计算机上显示漏电流变化曲线和记录各项参数及状态; ◆.区域监控和组网监控:可由独立监控器对保护区域内的对地漏电流进行监控,也可将各区域监控分级组网集 中监控;对于剩余电流预报警阀值和报警动作值多档可调,既可现场设置也可远程设置; ◆.预报警功能:当实时漏电电流超过额定剩余电流预报警阀值时,蜂鸣器报警、报警指示灯闪烁;操作人员可 及时在报警区域排查漏电故障点,排除漏电故障,从而将火灾隐患消灭在萌芽状态; ◆.漏电保护功能:可根据不同区域现场和实际情况要求设置剩余电流报警动作值和动作时间,以满足区域漏电 保护要求,避免越级跳闸或大面积跳闸;当实时漏电电流超过额定剩余电流报警动作值时,报警输出可使断路器脱扣切断电源; ◆.查询功能:可通过查询功能查看发生报警的累计次数; ◆.通讯功能:通过RS-485总线连接,采用MODBUS协议可实现监控器与计算机之间的数据传输; 技术参数 ◆.环境温度: -10℃~40℃ ◆.环境相对湿度:≤95%,不结露 ◆.海拔高度:≤4500m

电气火灾监控系统方案

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017 年 3 月 北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1. 北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA 的变压器供电,由10 台低 压配电柜向各用电区域和设备供电。 2. 大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电柜的两个回路供电,竖井每层 内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3. 屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配电柜。 4. 负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5. 分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1. 电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是一个连成网的整 体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行 适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切 断,以免发生火灾或扩大事故范围

2. 根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选用立达集团产品与火灾报警及联 动系统兼容。 3. 本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系统显示装置CRT 联网,实现信息 上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4. 在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监控网络中探测器的工作状态、监 测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5. 在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强 电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6. 后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1. 电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用 LDK800EH-QG-38鰹立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。2. 配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯采用RS-485通 讯总线,最大检测地址1280 点,采用128*32 中文液晶显示器,检测内容直观, 操作简单、方便。 3. 根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种用电设备具体情

模版-智慧用电销售合同

智慧式用电安全隐患监管服务系统 销售合同 供方(甲方):合同编号:TL09888****需方(乙方):签订地点:** 经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就甲方向乙方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同: 一、订货产品名称、型号及数量、金额: 二、质量标准:产品质量与检验标准,符合国家标准GB14287-2014《电气火灾监控系统》要求,本系统是新型大数据+物联网设备,属于电气火灾预警系统,当检测到电气故障时,应及时到达现场排除电气故障隐患。需方未经授权或非专业人员,不得私自更改各种电气报警阀值,应按国家相关标准选型和设置正确报警阀值,确保达到预警最佳效果。 三、运输方式:■物流汽运、□客车、□空运、□快递、□铁路,运输费用由供方负责。 四、货物安装地点/现场联系人/电话等方式: ************************************** 五、付款方式:款到安装调试并交付使用。 六、交货周期:合同签订,收到货款后,7天内到达现场安装调试。 七、服务内容:甲方费免提供APP软件,提供为期壹年监控流量和云端费用免费服务,自安装之日起,第二年起,每年应在安装之日起10天前,向供方支付每套收取***元流量和云端服务费用,逾期不续费用,该系统将处于非工作状态,由此引发的事故责任由需方自行负责。

7.1该系统安装,投入使用时,乙方应安排专职人员负责,安装手机APP(电静静)专用软件,并始终将软件处于运行监测状态,当接收到报警信息,应及时排除现场电气故障,避免电气火灾发生。 7.2本系统内置中国移动手机卡,手机应处于运营商信号覆盖区域,保持信号稳定畅通和手机不处于欠费状态。 7.3应对现场配电系统的智慧用电进行定期检查、对本系统进行自检,严格按照随机说明书和相关安装注意事项正确使用和做好相关巡检记录,使该系统处于正常运行监测状态,一旦发现系统故障,请及时与我们驻当地或公司售后服务商联系。 八、违约责任 如乙方未按上述约定付款,每逾期一天按总货款1‰作为违约金,并终止一切售后服务,待款到位后,再履行服务。 九、保修和费用 1、自交货之日起,24个月内非安装质量造成的设备故障由甲方负责免费维修及更换,因此而造成的乙方损失(包括其他单位向乙方提出的索赔)均由甲方承担; 2、因使用不当、供电电源、渗漏水等原因引起的损坏,由乙方承担由此引起的修复费用(发生的人工费、材料、辅料费等),甲方负责维修及更换。因产品质量问题引起的修复费用(发生的人工费、材料、辅料费等),甲方负责维修及更换,并承担相关费用。 十、甲方负责安装与辅助线材,技术操作指导和培训。 十一、产品质保期,以发货日期延长一个月起计算,质保期为贰年。 十二、本合同履行后,自动终止。 十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均,有权向双方所在地人民法院提起诉讼。 甲方(盖章):乙方(盖章): 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 账号:账号:

智慧电气火灾监控系统购销合同

【MeiWei_81重点借鉴文档】 智慧电气火灾监控系统购销合同 买方(甲方):河南城建学院 卖方(乙方):万方电气(平顶山)有限公司 经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,双方同意按下述条款和条件签署本合同。 1?合同范围及价格 1.1合同范围 产品名称、品牌、型号、制造商、数量、金额、供货时间及数量 项目名称:智慧电气火灾云监控系统 电气安全设备清单如下: 1.2本合同总价为:486000.00 元(大写肆拾捌万陆仟元整),包括货物主体、装配零部件和安装所使用的附属材料、技术文件资料和安装指导服务等所需费用,以及相应的税 费、内陆运输费和保险费 1.3此合同报价已包含税金、保险费、运输费、装卸费、安装指导费、软件及现场编程调试费等全部费用。 1.4第二年起技术服务费150元/年/台(共计220台)合同总费用33000.00元/年(大写: 叁万叁仟元整)。技术服务费按年度收取,结算日期从第二年度起每年按照项目安装调试验收之日起15天内。

2?双方责任与义务 【MeiWei 81重点借鉴文档】 2.1卖方责任与义务 2.1.1卖方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物,并将货物从出厂地运抵项目现场指定仓储地点,并对货物的运输、保险等负责。 2.1.2卖方还应提供(但不限于)以下服务: 1)依据施工现场的实际情况做好与安装调试相关的总体工作; 2)提供与系统相配套的附件等技术文件(包括技术要求,施工指导等); 3)对本工程的设备安装工作和与其相关的其他工作提出合理化建议; 4)在工程实施过程中,严格执行合同所规定的设计目标及要求; 5)按照合同后附的清单,对买方的监控系统设备安装,并负责系统调试和功能的完善,达到标书要求的效果(监控画面、信号传输、报警等); 6)按买方施工计划的停电要求作好配合。 7)卖方有责任对买方的物品技术进行保密。 8)卖方应对后续安装的设备与技术,进行不定期的检查和跟踪服务。 9)卖方应在后续过程中对技术的应用进行培训。 2.2买方权利与义务 1)提供符合卖方合同要求的货物、图纸、其它技术要求; 2)系统安装调试计划及配套要求应符合卖方实际; 3)施工过程中应严格遵循卖方要求的各项安全措施及其它合理要求; 4)有义务作好安全施工的各项严格规定和措施。 5)卖方应保证,买方在使用其提供的货物或货物的任何一部分以及在接受其提供的任何服务时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控及停止使用合同货物或接受服务的损害。 3.货款支付条款 合同生效交付货物并安装调试验收完毕后一个月内付合同总价的95% 461700.00元 (大写:肆拾陆万壹仟柒佰元整)。交付货物并安装调试验收完毕后一年内若设备运行状况良好,则于此一年期间届满时付清余款(合同总价的5%)24300.00大写:贰万肆仟叁佰元整) 4.交货 4.1货物的交付 4.1.1卖方接到买方书面通知单要求之日起,10个工作日内将货物运抵工地。

电气火灾监控系统在天佑医院的说明案例

Acrel-6000/B电气火灾监控系统在天佑医院项目中的应用 安科瑞邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:医院、酒店、仓库、住宅小区等人员密集场所、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于这些场所人员密集的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在上海天佑医院项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:医院;电气火灾;天佑;安科瑞; 0概述 上海天佑医院(同济大学附属上海天佑医院)是一所混合经济体制的综合性医院,地处上海市普陀区真南路528号同济大学沪西校区内。 本项目主要是针对天佑医院各个楼层配电柜的进线回路设计电气火灾监控系统,通过对进线回路的实时监测,实现电气火灾故障的预防和及时排查。本次设计范围主要是天佑医院的楼层配电箱进线回路。本项目中共计4栋楼,其中1#楼10层,2#楼9层,3#楼6层,4#楼5层。 针对本项目的特性,在医院楼层配电柜的进线回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。 1参考标准 鉴于医院等公共建筑发生火灾容易造成人民生命财产损失的特性。 为了提高电气火灾监控防范的意识,减少因电气火灾故障而引发的火灾事故。近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有: (1)GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 (2)国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。 (3)电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》(4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(5)电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求 (6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 2系统组成 根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。

火灾预警系统 电气火灾监控系统通用范本

内部编号:AN-QP-HT705 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 火灾预警系统电气火灾监控系统通用 范本

火灾预警系统电气火灾监控系统通用 范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自

电气防火及火灾监控实践自考复习资料

建筑物基本情况所在地址 单位名称 单位联系人电话 建筑概况 本工程火灾危险性为甲类,设有消防泵,事故风机等消防设备和应急与疏散照明,消防广播等。由两路电源同时工作,互为备用。氢气充装站、甲醇裂解区、控制室和公共用房供电为一级负荷,均由双电源供电,供电末端自动切换。该配电设计符合《建规》第11.1.1条甲、乙、丙厂房应按一级负荷供电的规定。消防控制室、消防水泵等的供电,在最末一级配电箱处设置自动切换装置,自备发电设备,设有自动启动装置,并能在30 s内供电,符合《建规》第11.1.2条一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30 s内供电的规定。 本工程的电源配电干线由配电室开始采用沿托盘桥架水平敷设。桥架内消防电源和普通电源用隔板分离。所有一级负荷的供电线路均采用耐火型电缆和阻燃型电线,且暗敷的线路保护层厚度不小于30 mm,明敷的线路保护钢管涂防火涂料。符合《建规》第11.1.6条暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30 mm;明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施的规定。

建筑照片 所使用仪器火灾报警控制器(联动型)低压CO2灭火控制器SFWD执行器 SFD(SD)执行器 消防应急照明灯 实践时间2015.04.11 实践内容一:消防设备联动控制 操作内容以下六项操作任选三项: (1)测试3个不同火灾探测器的报警功能 (2)自动和手动启动消防泵,记录消防泵的起动信号 (3)末端试水,检测喷淋泵的自动启动功能,记录水流指示器信号、压力开关的报警信号和喷淋泵起动信号。

电气火灾监控系统技术方案2017年31

电气火灾监控系统技术方案 北京英科华科技有限公司 2017.3.1

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 2.1国家法律法规 (3) 2.2依据的国家标准和规范 (4) 三、系统功能 (5) 四、方案描述 (6) 4.1系统构成 (6) 4.2现场设备的设置 (7) 4.3电气火灾监控主机、消防电源 (9) 4.4系统接地 (10) 4.5布线 (10) 4.6安装实例 (11) 五、设备清单 (12)

随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。 一、工程概况

二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 2.1国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 2.2依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

电气防火及火灾监控讲解学习

电气防火及火灾监控

电气防火及火灾监控

第一章第一节电气防火及电气火灾原因分析 第二节第二节电力系统概述 1. 电气火灾原因有哪些? 2. 电气系统有哪几部分组成? 第一章第三节电气发热与散热 第四节导体的长期发热与短路发热 1. 名词解释:磁滞损耗、集肤效应、邻近效应、表面膜电阻、收缩电阻? 2. 电气发热对于导体有哪些不良影响? 3.提高导体允许载流量有哪些方法? 4.短路有哪些危害? 5.试分析导体长期发热和接触不良引起火灾的原因。 第二章第一节消防电源及其要求 1. 消防供配电系统是由哪些部分组成的? 2. 消防负荷分成哪三级?每一级的供电都有哪些供电要求? 3. 有备用系统和无备用系统的供电方式都有哪些?各有什么优缺点? 4. 内桥接线和外桥接线分别是什么?都有哪些优缺点? 第二章第一节消防电源及其要求 第二节消防设备配电 1. 名词解释:应急电源、首端切换、末端切换、耐火配线、耐热配线 2. 首端切换和末端切换各有何优缺点,特别重要的一类高层建筑的消防电源之间应 该选择何种切换方式? 3. 我国对消防设备的配线有何要求?具体的做法是什么? 第二章第三节火灾应急照明与疏散指示标志 1. 名词解释:应急照明、疏散指示、电弧 2、试谈谈对高层建筑在消防电源上有何设计要求?如何满足供电可靠性、有效 性、耐火性等要求? 3、一级负荷和二级负荷各有何供电要求?请举例说明哪些条件能满足两个电源 供电要求?哪些条件能满足两个回路供电的要求? 4、电弧是如何产生的?电弧的熄灭过程的原理是什么? 第二章第四节变配电所防火 1、油为什么能够灭弧? 2、油断路器中油为什么不能低于或高于油标线很多? 3、油断路器的火灾危险性是什么?有什么火灾预防措施? 4、油浸电力变压器的火灾危险性是什么?有什么火灾危险性? 第二章第五节低压配电系统防火安全 1、名词解释:接地、接零、工作接地、保护接地、跨步电压、重复接地 2、低压接地系统型式有哪三种?