1、前言

MPC 系列是μC家族的顶尖产品。

该产品用于满足最普遍的需求和相应领域中的重要制造商对高性能和高竞争力产品的日益增加的需求。MPC 系列产品可以采用或不采用 DIN 导轨安装。接线系统采用了插入式的 Molex?连接接头。这样就为设备提供了高等级的保护,降低了静电放电的风险,并且减少了整个系统的装配时间。

2、总体特性

电源:24 Vac (±10%), 50/60 Hz,以及 22 - 38 Vdc

输入功率:35 VA 或 14 W

运行条件:-10 - 55°C,< 90% rH 无凝露

存放条件:-20 - 70°C,< 90% rH 无凝露

模拟量输入:10路(2 路 0 - 5 Vdc 或 NTC 型;2 路 0 - 5 Vdc 或 NTC 型;5 路 NTC 型;1 路 4 - 20 mA)

开关量输入:18 路,无电压触点

模拟量输出:6路(4 路 0 - 10 Vdc,2 路 PWM)

开关量输出:14 路

安装:DIN 导轨或面板安装

防护等级:IP20(带外壳);IP00(不带外壳)

3、硬件结构

产品优点:

?尺寸极其紧凑;

?可以连接到远程用户界面;

?可靠性高;

?可以管理电子膨胀阀;

?根据人体工程学设计,具有图形显示功能的高效显示屏;

?接线简单(新增连接到 tLAN局域网的功能);

?模块化架构

3.1 控制器及附件的代码

3.2 uPC的基本外观及各端子

3.3 输入/输出端子功能介绍

3.4 各按键的典型功能

1.:进入菜单列表界面。

2 :终端开启/关闭机组,按钮上的LED燃亮说明机组已起动。

3. :用于显示报警,以及手动复位报警。若按钮燃亮(红色),则至少有一个报警发生。如果LED闪烁,自动复位报警的时间已错过。

4. :用于管理当前的显示屏,并设定控制参数的取值(无背景光)

当光标停在显示屏上的左上角时,可以翻滚上一屏。如果光标在数字区域,该按钮能增加或减少相应

的数值;如果光标在选择区域,该按钮可以进行允许的选择。

5. :用于管理当前的显示屏,并设定控制参数的取值(无背景光)

·当光标停在显示屏上的左上角时,可以翻滚下一屏。

如果光标在数字区域,该按钮能增加或减少相应的数值;如果光标在选择区域,该按钮可以进行允许的

选择。

6.:用于移动光标,确认所设定的数据。当主电源上电后,该按钮始终燃亮。

4、局域网pLAN

MPC控制器能够被连接成pLAN本地局域网,允许节点间进行数据和信息的通讯. 使用可选卡PCO1004850,每一个MPC能被连接到CAREL的监视系统中. MPC的手操器能够监视来自一个主控板或多个主控板的控制变量(温度,湿度,压力,I/O,报警). 如果一个或多个手操器断开或发生故障,则每一个MPC主控板上控制程序继承执行正确地的功能.总得的说来,应用程序能够监视网络的状态和进行一系列的干涉来确保控制功能的连续性. 图

4.1给出了pLAN网络的接连接图,最大可连接32个机组(包括I/O接口卡,用户接口卡).32个机组可以只有一个手操器所有版本的 MPC都可连接成本地pLAN局域网不需要额外附加功能板.

☆建议:多台机组连接时,终端处接一终端电阻。

☆另外,MPC是使用软件来设置主板与显示器地址的,没有dip开关。

所以要注意如果某套控制器不是第一次操作该设置,显示器地址必须设为零(内置手操器的不需要该操作)。

新控制器下载程序后

设显示器地址为零(如果需要的话)具体步骤如下:

1.关闭电源(显示器已与主板连接好)。

2.断开PLAN网内其它设备(J11端子处)。

3.上电时,同时按住▲键与alarm键,一些时间后,将出现下面的屏幕,

果出现该显示画面,就可用▲键/▼键进行设置,最后按enter键确认退出。

4.屏幕会出现显示器地址已变更,这样就可进行PLAN网的设置/程序初始化。

初始化前/PLAN时,手操器与主板地址的设置(或者是更换显示屏/显示屏亮但没有数据显示):同时按住▲键/▼键+ enter键,出现如下屏幕,按需进行设置。

一般显示器的默认地址为32,假设与主板1连接(用▲键/▼键可以得到渴望值,然后按enter键确认),

见下面显示屏幕:

如果与先前保存的地址不同,则屏幕会出现地址变更指示,新地址设置将被保存到永久存储器。

图4.1

所有接入pLAN的设备由各自不同的地址加以识别。若多台设备被赋予同一地址,网络将不能工作。由于手操器和MPC的I/O板使用同一类型的地址,故它们不能有同一标识。手操器的地址可选1至32,而I/O板可选1至15(目前推荐使用)。手操器、主板的地址通过上述方法设定。

4.1. 共享型/专用型手操器

每一连入pLAN的MPC板都可以管理多於一台手操器(最多3台)。各手操器上数值的显示同时发生而非彼此独立,如同若干按键和显示屏并联在一起一样。

每一台连接特定主板的手操器可以是专用的,也可以是共享的。仅用于显示单台I/O板的输出的手操器是专用的;自动地或通过按键操作可在各控制器间切换的手操器则是共享的。每一MPC不断地刷新属于它的专用手操器;而共享手操器则仅当某MPC正在控制它时才被刷新。下面的逻辑图说明了这一点。

每一个MPC会更新其私用手操器的显示,然而,另一方面,只有其正在被询问的 MPC,其相应的显示才会被更新.

上图例中,共享手操器连接着四台I/O板,但在此刻,仅有一号I/O板可以显示数据和接受来自共享手操器的指令;

图给出了一个共享手操器连接4个I/O板,然而,每一次只有1号板的信息被显示和也只有它能接收命令.当切换主控板操作发生时,循环顺序(1->2->3->4->1)由按压应用程序定义的键来确定.切换可受请求自动发生或受应用程序控制. 例:一个I/O板可以请求共享手操器显示报警或在一段间隔后(循环轮值)放弃对下一个

I/O板的控制. 手操器的类型和数目在网络的初始配置时确定.相关数据存储在每一个I/O板永久存储器中.

☆提醒用户注意:如果采用了pLAN网络,须建立一个共享显示器,用组合按键(Menu+▲键)可以查看域网内相关机组的参数、报警等。

4.2. pLAN的电气连接

组成pLAN网络的各个主板间的连接用含有双绞线和屏蔽网的AWG20/22屏蔽电缆形成。各板间是并联的关系,以端子J11为公共点。

注意网络的极性:一板上的RX/TX+必须连接另一板上的RX/TX+,对于RX/TX-亦相同。

下面三个接线图中:

第一个是数块连成pLAN的主板由同一变压器供电,典型应用是这些主板都位于同一电控箱中;

第二个是数块连成pLAN的主板由不同的变压器供电,G0不接地;

第三个是数块连成pLAN的主板由不同的变压器供电,但有着共同的接地端。

后二者的典型应用是这些主板都位于不同的电控箱中。

5、系统初始化

在检查接线与其它安装无误后,便可开启电源,并且必须依照下列步骤进行初始化(☆当且仅当工厂内做/更换控制器后需要)。

步骤一:

请输入工厂密码

0000

同时按下和或者在任何界面中按键后按▲键或

▼键进入工厂菜单,按Enter键移动光标到0000,进入工厂口令。然后按▲键

“密码错误”,请重新输入口令。

输入密码后,当显示“密码正确”时进按UP或DOWN键进入工程菜单

机组配置

压缩机

全局参数

机组初始化

按 Down 选择“机组初始化”,按Enter键进入界面

请按Enter键

输入默认值

b

按Enter键就可以插入默认值。在插入默认值的过程中会显示:请等待;完成之后会显示:完成.

6、菜单说明

6.1主菜单

左下角显示机组状态,右下角显示是否存在报警(注:右上角U1表示网络

地址,以下不再另行标注描述)。 在任意界面中按

进入选择菜单。

按▼键进入“维修”菜单。在此界面按

键可返回如上的主界面。

厂,版本”等。

6.2 维修菜单

按Enter 键移动光标到0000,然后按▲键或▼键输入维修人员口令1234,按回车键,

如果密码错误,左下方会出现“密码错误”,请重新输入口令。输入正确的用户口令后,按Enter 键,然后再按▲或▼键进入下一个界面

计算总运行时间 计算总运行时间

计算总运行时间

维修时计

运行时间 电加热三号 000000

运行时间 送风机 000000 电加热一号 000000 电加热二号 000000

运行时间 机组 000000 压缩机一号 000000 压缩机二号 000000

请输入维修人员口令 ****

维修

维修时计 小时 机组 100x1000 压缩机 100x1000

U1 主菜单

15:40 27/08/2007 U1

室内温度 22.0oC 室内湿度 50.0rH%

机组开启 报警

维修时计

维修时计复位维修时计复

位 维修时计复位

维修时计复位

维修时计复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

累计工作次数及复位

调整探头偏差 调整探头偏差

调整探头偏差 调整探头偏差

手动运行,关机后应用。手动开启送风机后用。

维修时计复位 送风机 否 电加热一号 否

电加热二号 否

手动运行 电加热一号 否 电加热二号 否

电加热三号 否

冷凝温度传感器校对 压缩机一号 +0.0 oC 压缩机二号 +0.0 oC

排气压力传感器校对 压缩机一号 +0.0 bar 压缩机二号 +0.0 bar 累计工作次数

加湿器 00000 复位 否

累计工作次数

电加热三号 00000 复位 否

累计工作次数

电加热二号 00000 复位 否

累计工作次数

电加热一号 00000 复位 否

累计工作次数

压缩机二号 00000 复位 否

累计工作次数

压缩机一号 00000 复位 否

累计工作次数

送风机 00000 复位 否

维修时计复位 电加热三号 否

累计工作次数

机组 00000 复位 否

维修时计 小时 送风机 100x1000 电加热 100x1000

手动运行 送风机(蒸发器) 否 探头校对 室外温度 +0.0 oC

探头校对

室内温度 +0.0 oC 送风温度 +0.0 oC 室内湿度 +0.0rH%

维修时计复位 机组 否 压缩机一号 否

压缩机二号 否

手动开启送风机后用。 手动运行,关机后用。

手动运行,关机后应用。手动运行,关机后用。

清除报警记录

6.3 I/O 菜单

数字量输入 数字量输入 数字量输入 数字量输入 数字量输入 数字量输出 数字量输出

数字量输出

模拟量输出

冷凝器风机二号

输出电压 00.0 V

冷凝器风机一号

输出电压 00.0 V

加湿器(0-10V ) 输出电压 00.0 V 数字量输出

13.压缩机4 关

14.电加热3 关

数字量输出 10.压缩机5 关 11.压缩机6 关

12.压缩机3 关 数字量输出 7.加湿器 关 8.总报警输出 关 9.送风机 关 数字量输出 4.电加热2/关热水阀 关 5.除湿电磁阀一号 关

6.除湿电磁阀二号 关 数字量输入 16.压缩机4低压 合 1

7.压缩机3高压/过载 合

18.压缩机4高压/过载 合 数字量输入 13.压缩机1高压/过载 合 14.压缩机2高压/过载 合 15.压缩机3低压 合 数字量输入 10.相序保护 合 11.压缩机1低压 合

12.压缩机2低压 合 数字量输入 7.过滤网报警 合 8.地板漏水报警 合 9.加湿器故障 合 数字量输入

4.风压差开关 合

5.电加热保护 合

6.送风机(蒸发器) 合

清除报警记录 否

手动运行 冷凝器风机二号 否 电压 00.0V

手动运行 冷凝器风机一号 否 电压 00.0V 手动运行

0-10V 加湿器 否 输出电压 00.0V

手动运行

加湿器 否

数字量输出 1.压缩机1 关 2.压缩机2 关 3.电加热1/开热水阀 关 数字量输入 2.烟火报警 合 3.异地遥控 开/关 合

更改维修人员口令 ****

6.4设定菜单

手动复位高压报警

手动复位低压报警

6.5 时钟菜单 6.6 用户菜单

温湿度范围和死区设定

输入正确的用户口令9999后,按Enter 键, 然后再按UP 或DOWN 键进入下一个界面

室内湿度报警 最高 65 rH% 最低 35 rH% 延时 30 分钟 压缩机二号

手动复位低压保护报警? 否

压缩机一号

手动复位低压保护报警? 否

压缩机二号

手动复位高压保护报警? 否

压缩机一号

手动复位高压保护报警? 否

时区设点

温度 22.0 oC 湿度 50.0rH%

设点

温度 22.0 oC 湿度 50.0rH%

室内温度报警 最高 27 oC 最低 18 oC

延时 30 分钟 温度最低设点 15 oC 温度最高设点 30 oC 湿度最低设点 30 rH% 湿度最高设点 99 rH%

温湿度设定

温度 湿度 范围 1 oC 5 rH% 死区 0.2 oC 0.5 rH%

高压报警设定 预报警 240 bar 报警 250 bar

烟火报警 00 秒 电加热保护延时 001秒 压差报警时风机 停机延时 030分钟 掉电自启动 否 远端关闭 否 软件关闭 否 机组启动延时 5 秒

请输入用户口令

****

按Enter 键修改语言,按UP 和DOWN 键切换语言。

6.7 工厂菜单

工厂菜单密码:**** Down 移到想要进入的菜单,按Enter 键进入。

机组配置界面

加热器数目 2

电加热器之间开启延时

3 秒

加热类型

电加热器

室外温度探头是否存在 否

室内风机

开机延时 5 秒 关机延时 90 秒

送风温度探头是否存在 否

在一定时间 30 分钟 出现风机过载报警 2 次 需手动复位 语言设定

中文

是否抽空 否 抽空时间 000 秒 液管电磁阀延时 00 秒 电源报警复位类型 手动 制冷剂类型

R22

除湿阀有效 否 除湿阀逻辑 常闭 数字量输入二类型 自设报警 时钟卡 否

监控系统 否

冷凝探头类型 压力

冷凝风机有效 是

机组配置 压缩机 全局参数 机组初始化

修改用户口令 ****

除湿功能只跟随

湿度启动 否 禁止除湿偏差 3.0 oC 允许除湿偏差 2.0 oC

压缩机界面参数界面

冷凝探头类型为压力冷凝风机设定

开启压力 12.0bar 关闭压力 11.0bar 开关延时 15秒

漏水(水流开关)报警延时

启动延时 30 秒运行延时 5 秒

除湿

压缩机二号

启动设定 750 % 偏差 250 %

温度

压缩机二号

启动设定 750 % 偏差 250 %

除湿

压缩机一号

启动设定 250 % 偏差 250 % 除湿关闭风机否除湿压缩机数目 1

温度

压缩机一号

启动设定 250 % 偏差 250%

启动相同压缩机

间隔时间 240 秒启动不同压缩机

间隔时间 10 秒压缩机关机最少时间

180 秒压缩机开机最少时间

60 秒

压缩机数目

2 允许风机低速运行否压缩机轮值功能否机组配置

U7:不在线U8:不在线

机组配置

U4:不在线U5:不在线U6:不在线机组配置

U1:在线不轮值U2:不在线

U3:不在线

是否存在加湿器否

加湿器类型 0 – 10V 湿度探头类型 4-20mA

冷凝风机设定

最低 14.0bar 4.0V 最高 17.0bar 10.0V 最低输出 4.0V 设点补偿否

设点+000.0 oC 范围+000.0 oC 死区+000.0 oC 风压开关报警延时

启动延时 15 秒运行延时 10 秒

低压报警延时

启动延时 30 秒运行延时 10 秒

冷凝探头类型为温度 冷凝探头类型为压力

冷凝探头类型为温度

6.8 报警记录

按UP 和DOWN 键翻看报警历史记录

6.9 版本信息

注意:根据不同的机型或者不同的机组设置,有些界面可能不会出现。

27/08/07 001 14:03 事件记录 报警复位

卡乐恒温恒湿

编号: HKTCAmCCUO

版本:1.0B07_2007/09/10

更改工厂密码

**** 允许送风温度限制 否

设点 +000.0 oC 偏差 +000.0 oC

低温除湿时

电加热 step3 启动设定 415 % 偏差 83 %

低温除湿时

电加热 step2 启动设定 249 % 偏差 83 % 低温除湿时

电加热 step1 启动设定 83 % 偏差 83 %

电加热三号 step3

启动设定 830 % 偏差 166 % 电加热 step2

启动设定 498 % 偏差 166 %

电加热 step1

启动设定 166 % 偏差 166 % 是否允许手动复位

高压报警 是 低压报警 否

压缩机关机后冷凝风机 启/停设定

开 00.0 oC 关 00.0 oC

压缩机关机后冷凝风机 启/停设定

开 22.0 bar 关 20.0 bar

冷凝风机

最低 00.0 oC 00.0V 最高 00.0 oC 00.0V 最低输出 00.0V

7 MPC 控制器和 PGD 手操器的地址设定

MPC 控制器地址码设定

MPC 控制器不是使用 dip 开关来设置 pLAN 网络地址。pLAN 的地址通过 手操器来设置,过程如下:

更改手操器地址:手操器地址只能在电源接通后且MPC 与手操器有效连接才能设置:同时按这三个按键至少5 秒钟,显示屏所示光标会

在显示屏的左上角闪烁,正常情况下,手操器地址设定为32,控制器地址为1(如果一台机组只配置一只控制器)。

如果手操器的当前地址不是32,更改手操器地址的方法:按

键光标会移到地址值区域nn, 使用

来增减地

址值,使“Display address ”变为32。

按键确定,如果保存的值与先前的值不相同会出现下图内容,新的值将会保存在永久性存储器里。

更改控制器地址:如果控制器的当前地址不是1,需先将手操器地址设为0(如上所述操作),然后再进行如下操作: · MPC 断电;

·把该手操器连接到 MPC 上;

·把 MOC 从 pLAN 对其它控制器的连接(端口)中断开(如果有这样的连接); ·给 MPC 上电,同时按“向上”键和“报警”键; ·几秒钟后,显示屏会出现如下信息:

·使用“向上”键和“向下”键修改地址为1,然后再按 键确定;

·用前面所说的说法,将手操器地址重新设为32。按

键,将出现下面的内容:

。当光标出面在“Trm3 None—ok? No”时,通过将“NO”改为“yes”,按按键退出。稍等一会,显示器会回到主画面。

8MPC控制器传感器选择拨码方法

拨码开关是为控制器上前四个通道(B1/B2/B3/B4)选择传感器类型,除此四个通道以外,B8为有源0-20mA/4-20mA,其余都为NTC温度传感器。

卡乐控制器IR33说明书简易概要

卡乐控制器IR33说明书 一、电源:12-24Vac/dc(开关切换) 230Vac 或115-230Vac(开关切换)。另 外所有型号配有最小功率模式免受电压下降的影响,设备里的电压低于某一阈值时机组会关闭,显示器以减少功率消耗机组还能继续正常运行主要继电器仍得电只要电压回升至正常值内。 二、继电器输出:控制器能配置1、2、3或4个输出,它们中许多都配有16A 的 继电器。 三、安装尺寸:34.4×76.2×70.5mm 和34.4×76.2×79mm,230Vac 电压,两大 型号安装面板的尺寸都是71×29mm 四、用户面板: 1、压缩机:压缩机启动时亮,压缩机在安全时间延时动作时闪烁 2、风机:风机启动亮,风机的动作因为外部信号或程序处于进程中而受到 阻止时闪烁 3、除霜:除霜动作时亮,除霜的动作因为外部信号或程序处于进程中而受 到阻止时闪烁 4、辅助加热器:防湿加湿器动作时闪烁,当所选择的辅助输出用作辅助加 热器时亮 5、报警:报警延时外部开关量输入报警预动作时亮,在正常运行条件下, 有报警事件闪烁(高/低温或立即报警事件或外部开关量输入延时) 6、时钟:如果设置了一个除霜时间段则图标亮,机组启动时也会亮几秒钟, 说明存在实时钟 7、灯光:如果防湿功能动作闪烁选择辅助输出1,作为灯光动作时亮 8、服务:有故障时闪烁如E2PROM 错误或传感器故障 9、字符显示:显示范围为-50~-150,小数点显示分辨率范围为-19.9~ 19.9。

10、HACCP:如果HACCP 功能有效亮,有新的HACCP(报警存储在显示器 上显示HA或HF)报警时闪烁 11、持续循环:持续循环功能动作时亮,持续循环动作因为外部信号或 程序处于进程中(压缩机最小停机时间表)而受到阻止时闪烁 12、PRG/MUTE - 让蜂鸣器停止鸣叫取消报警继电器动作 - 接收自动网络地址赋值请求页面期间,如果按压这一按键超过1 秒钟,就会启动地址赋值程序段(参看自动串行地址赋值程序) - 同时按压SET 键和本按键超出5 秒钟,可访问设置F 型参数菜单配置参数或下载参数 - 设备上电时按压该键超出5 秒钟,可启动设置默认参数值程序段 -同时按压和本按键能复位任何已经动作的手动复位报警(rES 信息表示报警已经复位),相关报警继电器取消动作 13、UP/AUX - 按压该键超出1 秒钟可让辅助输出1 动作或取消动作 - 同时按压UP/AUX 键和键超出5 秒钟,可动作或取消动作持续循环操作(ccbt ccE 分别表示持续循环开始和结束) - 同时按压SET 和UP/AUX 键超出1 秒钟,显示用于HACCP 相关报警的子程序段(HA、Han、HF、HFn) 14、SET - 按压该键超出1 秒钟,显示或允许设置设定点 - 同时按压和SET 键超出5 秒钟,可访问用于设置C 型参数的菜单配置 - 同时按压和SET 键超出1 秒钟,显示用于HACCP 相关报警的子程序段(HA,Han,HF,HFn) - 同时按压和SET 键超出5 秒钟,启动报告打印程序(可使用功能,管理可被执行) *注意当按压每一个按键时会发出一个简短的鸣叫声这一信号不能取消 警告: 应避免把设备安装如下环境中: 相对湿度大于90%,无凝露; 严重的振动或敲击; 持续喷射的水流下; 暴露在有攻击性或污染的气体环境下如硫氨气体盐雾烟雾,因为这些气体会引起腐蚀或氧化; 高频电磁或电波干扰如在天线附近; 暴露在阳光和空气中环境温度范围变化大的条件下; 在连接控制器时下面的警告必须要遵守; 如果电源连接不正确可严重损坏系统; 使用适合端口的电缆接头,松开母螺钉,装配好电缆接头,然后拧紧螺钉,最后用手拉一下接线,检查是否牢固。当拧紧螺钉时,不要使用自动螺丝刀。使用螺

恒温恒湿试验箱操作规程

恒温恒湿试验箱操作规程 1目的 规范恒温恒湿试验箱的使用。 2适用范围 适用于电路技术应用中心的具体操作者。 3相关文件 恒温恒湿试验箱《操作手册》。 4职责 操作者在使用过程中应严格按本“操作规程”进行操作,以保证设备状况良好,并进行相关维护。 5程序内容 5.1打开恒温恒湿试验箱(以下简称试验箱)的箱门,将试验样品置于试验箱内 的样品架上,要确保试样离箱壁有一定距离以及试样周围的空气流通。 5.2检查试验箱右下角积水筒水位是否超过3/5,若少于3/5则拉出水位表上方 加湿水盒进行加水。试验过程中要不时检查积水箱内水位情况,以保证试验时有充足的水供应。 5.3合上空开开关(请勿湿手),再把试验箱右侧面的总电源合上,此时会听到 “嘀”的一声,过一会进入操作画面点左上角“返回”到功能选择画面。5.4 功能选择画面中总共有四个项目:模式选择(程序控制、定值控制)、 高级操作(历史转储、文件备份、手动调试、故障记录)、系统设置(系统时间修改、系统预约开机、系统断电恢复)、产品信息(产品型号、产品名称)。

5.5 设置超温保护(“+”表示增加、“-”表示减少):在试验箱右小角设置超 温保护温度,超温保护器温度设定=温度设定点+20℃~30℃。 5.6 试验方法: 本试验箱提供两种试验方法:定值运行和程序运行。 5.6.1定值运行的操作: a)在模式选择画面下选择“定值设定”,进入“定值设定”画面后选择“设置”进入设置画面,在“温度设定值”和“湿度设定值”方框中输入试 验所需的实际温度值和湿度值。 b)根据试验有没有温度的实际情况把“温度斜率”打到相应的“开”或“关” 状态,若是“开”状态,设置好温度斜率后点“确定”。 c)根据试验有没有湿度的实际情况把“湿度斜率”打到相应的“开”或“关” 状态,若是“开”状态,设置好湿度斜率后点“确定”(做的是低温试 验(零下)“湿度控制”必须打倒“关”)。 d)点左上角“返回”按钮,回到定值设定画面上选择“运行”,弹出(确认是否开始定值运行)对话框,选择“确认”即开始定值运行。 5.6.2 程序运行的操作: a)在模式选择画面下选择“程序运行”,进入“程序运行”画面→点“编辑”→进入工艺选择画面→点“编辑”→进入工艺编辑画面→点“增 加”→输入新增的程序名。 b)在时间、温度值、湿度值、温度等待、湿度等待、循环次数方框内输入试验所需的实际值。 c)点左上角“返回”→回到工艺选择画面→选择要运行的程序名→点“确定”→弹出(是否更换)对话框→点“确定”自动返回程序运行画面 →点“运行”→弹出(确认是否开始程序运行)对话框→点“确认”

PCO1控制器恒温恒湿直接膨胀程序要求资料

PCO1控制器直接膨胀式 (风冷+ 水冷系统) 恒温恒湿机程序要求 第一部份:硬件配置 1.系统配置: A.单压缩机单系统(PCO1 small) B.双压缩机单系统(PCO1 Medium) C.双压缩机双系统 D.四压缩机双系统(系统1 –compressor 1& compressor 2, 系统2 –compressor 3 & compressor 4) 2.中英文两种语言 3.三级密码保护: 一级密码向普通用户开放,仅可以更改温湿度设定参数,运行修改; 二级、超级密码的权限相同,可以修改系统设置参数,前者向用户维护人员开放,允许修改;后者仅向用服人员开放,不允许修改; 三级密码仅向设计人员开放,除拥有其它密码的权限外,还可以查看隐含菜单信息,不允许修改; 输入密码进入菜单后,待显示屏进入待机状态后10分钟,再进入菜单则不需输密码(避免每次进入菜单频繁输入密码) 4.电子膨胀阀和热力膨胀阀可选 5.加热可选: A.无 B.无级调速(请确认是否对应点表中的AO2?)- 是 C.一级电加热器:DO2输出 D.二级电加热:第一级:DO2输出,第二级: DO2+DO3同时输出 E.三级电加热:第一级: DO2输出,第二级:DO3轮出,第三级:DO2和DO3同时 输出 F.热水盘管(请确认是否对应点表中的DO2?)-应是AO2 G.热气盘管(请确认是否对应点表中的DO2?)- 是 H.外部加湿可选(开/关型)(请确认是否对应点表中的DO4?)- 是 6.加湿器可选型号及加湿量 7.EC 风扇最低风速设置(用%表示) 第二部份:软件设置 1.采用P+I 或P+I+D 可供选择 2.可选设:Integral time, Anti-Hunting Time constant (请再明确说明一下)- 即在菜单中, 可 以修改这些参数值 3.除湿控制可选,当除湿时,电子膨胀阀的过热度自动设定为20℃(请确认是否正确, 因为过热度设得越高蒸发温度就越高,除湿效果会越低。这样不利于除湿)- 过热度越大, 蒸发温度应该越低,

恒温恒湿试验箱技术规格

恒温恒湿试验箱技术规格 一、可编程恒温恒湿箱相应标准: 可编程恒温恒湿箱根据最新的DINENISO6270-2、DIN50018-97等相应标准制研发的新型产品,设备可做100%的湿度测试,并同时可实现低温、高温、湿度于一体的试验,是质检院校、电子电工、汽摩行业等必不可少的试验设备。 采用日本原装进口“优易控”温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适;控制器面板标配有10M/100M的大网络接口,自动获取IP远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能。 二、产品特点: 外箱材质均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。 内箱材质采用进口高级不锈钢(SUS304); 保温材质e硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维; 制冷系统采用全封闭式法国泰康压缩机; 制冷系统的设计应用能量调节技术,是一种行之有效的处理方式,可保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为理想的状态。 三、可编程恒温恒湿箱的安装要求: 1.安装场地 地面平整,通风良好,设备周围无强烈振动和强电磁场的影响,无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘,并留有适当的使用及维护空间 2.供电条件 电源要求:AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制,要求用户在安装现场为配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A) 3.环境条件 环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃),环境湿度:≤85%RH 4.供水条件 采用纯净水、蒸馏水、去离子水。 贯彻“以质量求生存,以品质求发展,价格公道,服务周到”的经营方针,以先进的加工设备,一流的研发团队,完善的售后服务,严格的管理体系,进一步研发能符合各行业标准的环境试验设备,以满足广大客户的需求。 四、可编程恒温恒湿箱参数: 温度范围:20℃~60℃ 湿度范围:30~100%RH 波动/均匀度:±0.5℃/±2℃ 湿度偏差:+2、-3%RH 升温速率:1.0~3.0℃/min 样品承重:≥150KG/层 控制器:进口微电脑温湿度集成控制器 精度范围:设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H 传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器

卡乐控制器操作手册C

操作手册

目录---------------------------------------------------------------------------------1 1.简介-------------------------------------------------------------------------------2 1.1基本特性--------------------------------------------------------------------------2 2.硬件结构---------------------------------------------------------------------------2 2.1产品代码--------------------------------------------------------------------------3 2.2pCO主板布局-----------------------------------------------------------------------4 2.3输入/输出口说明-------------------------------------------------------------------5 3用户手操器--------------------------------------------------------------------------6 3.1用户手操器版本--------------------------------------------------------------------6 3.2 pCO手操器按键--------------------------------------------------------------------8 3.3图形显示手操器的功能和特性--------------------------------------------------------8 4. 安装------------------------------------------------------------------------------9 4.11pCO主板的安装-------------------------------------------------------------------9 4.2输入接口-------------------------------------------------------------------------10 4.3输入接口-------------------------------------------------------------------------11 4.4电源-----------------------------------------------------------------------------12 4.5主板EPROM的安装------------------------------------------------------------------12 4.6手操器的安装---------------------------------------------------------------------12 4.7图形显示手操器中程序存储器EPROM的安装--------------------------------------------13 5. 安装注意事项---------------------------------------------------------------------13 6. pLAN局域网-----------------------------------------------------------------------13 6.1主板地址------------------------------------------------------------------------14 6.2手操器地址-----------------------------------------------------------------------15 6.3专用/共享手操器------------------------------------------------------------------15 6.4 pLAN局域网的电气连接------------------------------------------------------------15 6.5 pLAN局域网中手操器远距离安装----------------------------------------------------16 6.6 pLAN局域网的技术特性------------------------------------------------------------17 6.7 pLAN局域网的元件----------------------------------------------------------------177选配卡----------------------------------------------------------------------------177.1图形显示手操器的串行打印卡-----------------------------------------------------177.2标准4×20LCD或6-LED显示手操器的串行打印卡---------------------------------------187.3用于监控和远程维护网络的RS422串行通讯卡-----------------------------------------187.4用于监控和远程维护网络的RS485串行通讯卡-----------------------------------------197.5用于RS232接口的Modem接口卡------------------------------------------------------197.6时钟卡--------------------------------------------------------------------------197.7pLAN 局域网的地址卡-------------------------------------------------------------197.8地址,时钟,32KbityEPROM卡------------------------------------------------------207.9OEM加湿器管理卡-----------------------------------------------------------------207.10选配卡的安装-------------------------------------------------------------------20 8故障原因---------------------------------------------------------------------------20 9技术参数---------------------------------------------------------------------------22 9.1, pCO主板PCOB*的技术参数---------------------------------------------------------22 9.2手操器PCOI*和PCOT*技术参数-------------------------------------------------------23 9.3电气参数-------------------------------------------------------------------------23 10.尺寸-----------------------------------------------------------------------------24 10.1用户手操器----------------------------------------------------------------------24 10.2按键和显示窗口------------------------------------------------------------------24 10.3PCOB*主板-----------------------------------------------------------------------25 11.用户手操器的安装 ----------------------------------------------------------------26 11.1面板安装------------------------------------------------------------------------26 11.2墙壁安装------------------------------------------------------------------------26 12电气连接--------------------------------------------------------------------------27

恒温恒湿箱使用说明(终审稿)

恒温恒湿箱使用说明文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

YH-40B型标准恒温恒湿养护箱概述: (箱内传感器上的白色塑料盒内要加满水、不可断水) 是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的,适 用于大、中、小型水泥厂,建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养 护之用。 在原有养护箱的基础上,进行了一系列改进,箱门采用磁力胶条封闭,保温层采用保温效果较好的保温棉,内部增设了制冷机组、运行平稳、噪音小,加热器为铜管制作而成、防锈防腐,加湿装置、造型美 观,控制器控温控湿精度高等一系列优点,在使用说明中增设了用户故 障自己排除检修表,做为用户在检修时给厂方提供记录的依据,以使我 厂的养护箱在生产过程中得以改进,使产品做到经久耐用达到用户的使 用要求。 Y H-40B型标准恒温恒湿养护箱主要技术参数: 1、控湿温度:RH90%以上 2、控制温度:20℃±1℃ 3、电源电压:220V50HZ 4、加热功率:1000W 5、制冷功率:145W 6、增湿功率:45W 7、增湿量:400毫升/小时

8、增湿器容积:5.5L 9、箱内空间: 40B型可放1503混凝土试块15组/18 组/20组 60B型可放1503混凝土试块30组/40组 /60组 YH-40B型标准恒温恒湿养护箱结构和工作原理: 1、1、结构 箱体采用内外两层,由外箱体和内箱体,外箱体采用优质冷轧钢板,内 箱体采用不锈钢板,搁板采用不锈钢型材制成,防腐蚀性好。内箱体下 边的水箱用于加热及辅助增湿,增湿系统以超声波增湿仪为主,水加热 蒸发为辅,自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷, 加热以及增湿实行自动切换,箱内温、湿度由数字仪表显示。 2、工作原理 温控:当箱内温度低于温控仪下限给定值时,温控仪输出加热信号指令 电热原件开始工作,反之温度高于上限给定值时,温控仪指令制冷系统 工作,当箱内温度达到所需要求时,即自动停止加热或制冷。 湿控:采用超声波加湿器增湿,能保证箱内湿度达到≥95%,由温控 仪自动控制增湿装置,当湿度<95%时,温控仪指令增湿器工作,达到 回差值后,自动停止工作,回差值应调在0-1℃,不易过大。 YH-40B型标准恒温恒湿养护箱使用方法:

恒温恒湿机

除湿机 ◎恒温恒湿机 Galileo Galilei 产品名称:风冷型恒温恒湿机 产品型号:HF31D-I 产品简介: 恒温恒湿机组主要由压缩机、电加热器、电极式蒸汽加湿器、连续式除湿执行元件、连续式调速冷凝风机等部件构成,通过精密空调机组电子控制器对各个部件进行即时控制。 机组也可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的温湿度需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求。 适用于温度要求控制在18~28℃,相对湿度45~70%RH需恒温恒湿的使用场合,可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。 广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造等有温湿度要求的场所。 技术参数: 项目单 位 型号 H F 9 Q -I H F1 3 D- I H F2 D- I H F2 6 D- I H F3 1 D- I H F4 D- I H F5 2 D- I HF68D-I 制冷量k w 9. 4 13 .2 20 .1 26 .4 30 .8 39 .5 52 .0 68.0 kc al/ 8 1 11 30 17 00 21 80 26 70 34 00 44 70 58500

h 0 0 0 0 0 0 0 制热量k w 5. 6 6. 9. 12 .0 15 .0 21 .0 27 .0 36.0 kc al/ h 4 8 62 00 77 40 10 30 12 90 18 10 23 20 31000 额定风量m 3/ h 2 30 00 45 00 62 00 78 00 85 00 11 00 13500 机外余压Pa ≥ 2 3 ≥3 00 ≥3 00 ≥3 00 ≥3 00 ≥3 00 ≥3 00 ≥350 制冷剂R22 压缩机型 式 进口柔性高效涡旋压缩机 k w 3. 3. 7 5. 6 7. 5 9. 11 .2 15 .0 18.0 电源3N~50Hz 380/220V 输入功率k w 1 2. 4 14 .5 19 .5 2 29 .0 36 .1 45 .5 56 .5 2 90.87 蒸发器型式翅片管式冷凝器型式翅片管式空气过滤器初效 噪音5 4 62 64 65 68 69 71 71 风机(室内机) 型 式 低噪音离心式 k w 0. 3 5 0. 50 0. 80 1. 80 2. 00 2. 20 ×2 2. 20 ×2 2.70×2 加湿器功 率 加 湿 量 管 径 k w 2. 1 7 3. 62 3. 62 5. 80 5. 80 5. 80 9. 42 16.67 kg /h 3 5 5 8 8 8 13 13 in ch 1/4 加类型电加热型

卡乐控制器IR33说明书简易word精品

卡乐控制器IR33说明书 、电源:12-24Vac/dc(开关切换)230Vac或115-230Vac (开关切换)。另 外所有型号配有最小功率模式免受电压下降的影响,设备里的电压低于某一阈值时机组会关闭,显示器以减少功率消耗机组还能继续正常运行主要继电器仍得电只要电压回升至正常值内。 二、继电器输出:控制器能配置1、2、3或4个输出,它们中许多都配有16A的继电 器。 三、安装尺寸:34.4 X 76.2 x 70.5mm 和34.4 X 76.2 x 79mm,230Vac电压,两大 型号安装面板的尺寸都是71 x 29mm 四、用户面板: 1、压缩机:压缩机启动时亮,压缩机在安全时间延时动作时闪烁 2、风机:风机启动亮,风机的动作因为外部信号或程序处于进程中而受到阻止时闪 烁 3、除霜:除霜动作时亮,除霜的动作因为外部信号或程序处于进程中而受到阻止时 闪烁 4、辅助加热器:防湿加湿器动作时闪烁,当所选择的辅助输出用作辅助加热器时亮 5、报警:报警延时外部开关量输入报警预动作时亮,在正常运行条件下,有报警事 件闪烁(高/低温或立即报警事件或外部开关量输入延时) 6、时钟:如果设置了一个除霜时间段则图标亮,机组启动时也会亮几秒钟,说明存 在实时钟 7、灯光:如果防湿功能动作闪烁选择辅助输出1,作为灯光动作时亮 8服务:有故障时闪烁如E2PROMI误或传感器故障 9、字符显示:显示范围为-50?-150,小数点显示分辨率范围为-19.9?19.9。 10、HACCP如果HACCF功能有效亮,有新的HACC R报警存储在显示器上

显示HA或HF报警时闪烁 11、持续循环:持续循环功能动作时亮,持续循环动作因为外部信号或程序处于 进程中(压缩机最小停机时间表)而受到阻止时闪烁 12、PRG/MUTE -让蜂鸣器停止鸣叫取消报警继电器动作 -接收自动网络地址赋值请求页面期间,如果按压这一按键超过1秒钟,就会启动地址赋值程序段(参看自动串行地址赋值程序 -同时按压SET键和本按键超出5秒钟,可访问设置F型参数菜单配置参数或下载参数-设备上电时按压该键超出5秒钟,可启动设置默认参数值程序段 -同时按压和本按键能复位任何已经动作的手动复位报警(rES信息表示报警已经复位),相关报警继电器取消动作 13、U P/AUX -按压该键超出1秒钟可让辅助输出1动作或取消动作 def -同时按压UP/AUX键和▼ 键超出5秒钟,可动作或取消动作持续循环操作 (ccbt ccE分别表示持续循环开始和结束 -同时按压SET和UP/AUX键超出1秒钟,显示用于HACCP相关报警的子程序段 (HA Han HF HFr) 14、S ET -按压该键超出1秒钟,显示或允许设置设定点 -同时按压弱和SET键超出5秒钟,可访问用于设置C型参数的菜单配置 -同时按压〒和SET键超出1秒钟,显示用于HACCP相关报警的子程序段 (HA,Han,HF,HFr) A -同时按压和SET键超出5秒钟,启动报告打印程序(可使用功能,管理可被执行 *注意当按压每一个按键时会发出一个简短的鸣叫声这一信号不能取消 警口. 应避免把设备安装如下环境中:相对湿度大于90%无凝露;严重的振动或敲击;持续喷射的水流下; 暴露在有攻击性或污染的气体环境下如硫氨气体盐雾烟雾,因为这些气体会引起 腐蚀或氧化; 高频电磁或电波干扰如在天线附近; 暴露在阳光和空气中环境温度范围变化大的条件下;在连接控制器时下面的警告必须要遵守;如果电源连接不正确可严重损坏系统; 使用适合端口的电缆接头,松开母螺钉,装配好电缆接头,然后拧紧螺钉,最后用手拉一下接线,检查是否牢固。当拧紧螺钉时,不要使用自动螺丝刀。使用螺

恒温恒湿箱操作规程

1目的:正确使用和维护恒温恒湿箱,确保分析和检测工作的顺利进行。 2适用范围:适用于化验室及工程部的可靠性试验,可有效的对产品进行高低温及湿热(恒定)试验。 3职责:所有相关操作人员须严格遵照本规程进行操作。 4操作程序 4.1常规要求 4.1.1环境要求:安装在常年温度为5~35℃,相对湿度大于85%,无直射阳光,通风良好,灰尘少的场所。 4.1.2操作人员资格要求: 4.1.2.1 操作者应详细阅读仪器说明书或在有关人员的讲解下,对仪器的主要结构和工作原理有所了解,掌握基本操作要求后方可开机使用。 4.2 操作步骤: 4.2.1 接通电源,按下面板上的电源开关,数显窗内显示出各种运行参数。 4.2.2按下设定/检查键,设定温度窗内的数字不停闪烁,表示已经处于参数设定状态,此时按下“设定温度”下方的“∧”或者“∨”按键,使“设定温度”变成所需的温度,再按一下设定/检查键,设定值停止闪烁,说明设定值已经被认可,并进入工作状态。 4.2.3温度控制器的湿度设定采用数码拨盘式。使用中只要将该数码拨盘拨到所需的数值即可。 4.2.4水箱加水方法:将水箱提起再倒置,可见上有一圆形盖,将盖逆时针旋转即可打开该盖,然后加入纯水。 5保养维护 5.1箱内温度设定在10℃以下;或者外界温度在30℃以上,箱内温度12℃以下时,应停止加湿,即拔掉加湿器的电源插头,以防蒸发器结冰而失灵。 5.2加湿器使用时最好用纯水,换能片处有沉淀物时应加洗涤剂用软刷刷洗后用清水冲洗,水箱每离开底座一次,需将底座中的水倒光,以免水太满而不会产汽。 5.3出气管与塑料输汽管连接时不可以折弯状态,并保持一定的倾斜度,以免汽路堵塞。

卡乐电子温控器 PJEZ说明书附件(pjez)

尺寸(mm) / Dimensions (mm)71x2933 74 8136 230 Vac +10 /-15% 50/60 Hz; 115 Vac +10 /-15% 50/60 Hz 12 Vac +10/-15% 50/60 Hz 2 类; 12 Vdc +10/-20% 2 类 (*) 3.5 VA NTC或PTC传感器,1个或3个输入第三传感器也可采用开关量输入 (*) 2 HP relay UL: 12 A Res. 12 FLA 72 LRA - 240 Vac (***), UL: 12 A Res. 10 FLA 60 LRA - 240 Vac (****) EN60730-1: 10(10) A 250 Vac (**) 16 A relay UL: 12 A Res. 5 FLA 30 LRA - 240 Vac C300, EN60730-1: 12(2) A NO/NC, 10(4) A ,最大到 2(2) A CO - 250 Vac 8 A relay UL: 8 A Res. 2 FLA 12 LRA - 240 Vac C300, EN60730-1: 8(4) A NO, 6(4) A NC, 2(2) A CO - 250 Vac (*)标准CAREL NTC 10 K Ω在25 °C 时,标准CAREL PTC 985 25 °C 时截面在 0.5 mm 2到1.5 mm 2之间的电缆采用螺钉接头;截面在2.5 mm 2以下的其它电缆采用插入式接头或挤压接头。终端:使用前面板螺丝或后部支架。接口:墙面安 装,4颗螺丝,间距101x151 mm 。 3位数LED 显示屏,带有符号(-199小数点;6个状态LED 。-20~70 °C - 湿度<90% rH 无凝露-50~90 °C (-58~194 °F) - 分辨率 0.1 °C/°F 前面板防护等级面板安装,采用一个IP65垫圈塑料,规格为81x36x65 mm 合理装配时为II类 正常PTI 绝缘材料的耐漏电起250 V RC 禁用小数点C 010启动传感器2报警 (仅 PJEZM)C 010传感器校准F -50,050,00,0传感器2校准 (*)F -50,050,00,0传感器3校准 (*)F -50,050,00,0 控制温度F r1r2 4.0用户可以使用的最低设定值C -50,0r2 -50,0用户可以使用的最高设定值C r1200,090,0运行模式0=正向+除霜;1=正向;2=逆向C 020夜间自动设定值变化 (*)C -50,050,0 3.0控制差异(滞后)F 0,019,02,0 启动后压缩机和风扇启动迟缓C 01000连续启动压缩机的最小间隔时间C 01000最短压缩机关机时间C 01000最短压缩机开机时间 C 01000压缩机安全(负荷设置)C 01000连续循环持续时间C 0154 连续循环结束后报警通过时间C 0152 除霜类型(0=加热器; 1=热气;2=根据时间用加热器除霜; 3=根据时间用热气除霜; 4=温度恒定下根据时间用加热器除霜)C 0402次除霜的间隔F 01998除霜结束时的温度 (*)F -50,0130,04,0最大或有效除霜持续时间F 119930设备通电时立即除(1=启用)C 010开机时或开关量输入后延迟除霜C 01990除霜过程中禁用温度显示 (1=禁C 011启用ON 低温报警[AL] [Ad]启用ON 高温报警[AH] [Ad]停用ON 设备参数错误-停用ON 运行参数错误-停用ON 根据超时来终止除霜[dP] [dt] [d4] [A8]停用OFF 除霜运行[d6=0]停用ON 冷凝器污垢预警[A4=10] 启用ON 冷凝器污垢报警[A4=10] 停用ON 时钟报警se fasce attive

恒温恒湿箱验证方案

验证方案目录 1、概述 2、目的 3、验证小组成员及职责 4、安装确认 4.1安装确认目的 4.2技术资料检查 4.3技术特性 5、验证 6、结果评价 7.验证周期 8.验证数据分析 9.验证结果与结论

1、概述 我公司采用CLIMACELL 222恒温恒湿箱(设备编号Q20021),是由MMM Medcenter Einrichtungen GmbH生产的,主要用于要求腔体温度范围0~99.9℃,相对湿度10%R.H~95%R.H的模拟环境要求。该设备采用微型芯片控制,模糊逻辑温度控制器和热传感器PT100,PID模糊逻辑管理器控制湿度和湿度容量传感器,四个预设程序,触摸式按钮易于编程,当发生超温超湿现象时报警装置会自动报警通知值班室人员,该设备安装在稳定性实验室,主要用于药品稳定性实验、加速试验及细菌培养。 设备主要技术指标: 温度范围:0~99.9℃(环境温度20℃时) 温度波动度:±2℃ 相对湿度范围:10~95%R.H 相对湿度波动度:±5% R.H 2、目的 2.1检查并验证我公司新安装的恒温恒湿箱是否符合要求。 2.2检查并验证恒温恒湿箱在空载、负载情况下不同位置的温、湿度分布状况。 3、验证小组成员及职责 4、安装确认 4.1安装确认目的 确认仪器的资料齐全,安装符合规范,能满足检验的需要。 4.2技术资料检查

4.3维修服务 服务单位名称: 地址: 联系人: 电话号码: 传真号码: 4.4技术特性 4.4.1消耗性备品备件 4.4.2安装情况检查 4.4.2.1设备的设计制造符合GMP要求(外壳为冷轧钢板喷塑材料,表面应平整,无明显凹凸现象,内表面及搁板为304不锈钢板,搁板网孔整齐,无裂纹、锋棱、毛刺缺陷,搁板置于搁板架上应平稳,抽取灵活,培养箱的外门、玻璃门铰链应牢固、灵活)。 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________检查人:复核人:日期: 4.4.2.2设备的安装位置应有足够的空间用于清洁、操作、维修设备? ___________________________________________________________________________

卡乐carel宽面板型电子控制器说明书 上海菱馥

技术规格 / Technical characteristics 电源/power supply 型号/Model 电压/Voltage 功率/Power PBEVxxExxxx 230 V~ (+10...-15%), 50/60 Hz 230 V~ (+10...-10%), 50/60 Hz (vers. 16 A, 8 A, 8 A) 3 VA, 25 mA~ max. PBEVxxAxxxx 115 V~ (+10...-15%), 50/60 Hz 115 V~ (+10...-10%), 50/60 Hz (vers. 16 A, 8 A, 8 A) 3 VA, 50 mA~ max. PBEVxxHxxxx 115...230 V~ (switching) (+10...-15%), 50/60 Hz 6 VA, 50 mA~ max. 12 V~ (+10...-15%), 50/60 Hz 3 VA, 300 mA~ /mAdc max. PBEVxx0xxxx 12 Vdc, 12...18 Vdc 仅使用SELV 电源/Use only SELV power supply 由电源保证的绝缘/ Insulation guaranteed by the power supply PBEVxxExxxx PBEVxxxAxxxx PBEVxxHxxxx 与超低压部件的绝缘/insulation in reference to very low voltage parts 加强的,6 mm 间隙,8mm 爬电距离,3750 V 绝缘/reinforced, 6 mm clearance, 8 mm creepage, 3750 V insulation 与继电器输出点的绝缘/insulation from relay outputs 基础的,3 mm 间隙,4mm 爬电距离,1250 V 绝缘/ basic, 3 mm clearance, 4 mm creepage, 1250 V insulation PBEVxx0xxxx 与超低压部件的绝缘/insulation in reference to very low voltage parts 由安全变压器从外部确保(SELV)/externally guaranteed by safety transformer (SELV power supply) 与继电器输出点的绝缘/insulation from relay outputs 基础的,3 mm 间隙,4mm 爬电距离,1250 V 绝缘 /reinforced, 3 mm clearance, 4 mm creepage, 1250 V insulation 输入点 /Inputs S1 (传感器1) / S1 (probe 1)NTC 或PTC ,取决于控制器型号 / NTC or PTC according to the model S2 (传感器2) / S2 (probe 2)NTC 或PTC ,取决于控制器型号 / NTC or PTC according to the model DI1 S3 (传感器3) / S3 (probe 3)无源触点,触点阻抗 < 10 Ω, 闭合电流6 mA / free contact, contact resistance < 10 Ω, closing current 6 mA NTC 或PTC ,取决于控制器型号 / NTC or PTC according to the model DI2 S4 (传感器4) / S4 (probe 4)无源触点,触点阻抗 < 10 Ω, 闭合电流6 mA / free contact, contact resistance < 10 Ω, closing current 6 mA NTC 或PTC ,取决于控制器型号 / NTC or PTC according to the model 传感器和数字输入点之间的最长距离小于10 m / Maximum distance of probes and digital inputs less than 10 m 注意:在安装时,请将电源、负载连接与传感器线缆、数字输入点、显示屏和监控系统分开。 / During installation keep the power and loads connection separate from probe cables, digital inputs, repeater display and supervisory system 传感器类型/Probe type 标准的CAREL NTC 传感器 NTC std. CAREL 10 kΩ a 25 °C, range –50T90 °C/ 在25 °C 时为10 kΩ,量程–50~90 °C 测量误差measurement error 1 °C nel range –50T50 °C / 量程–50~50 °C ,为1 °C 3 °C nel range 50T90 °C/ 量程–50~90 °C ,为3 °C NTC 高温/NTC high temperature 50 kΩ a 25 °C, range –40T150 °C/ 在25 °C 时为50 kΩ,量程–40~150 °C 测量误差measurement error 1,5 °C nel range –20T115 °C/ 量程–20~115 °C ,为1.5 °C 4 °C nel range esterno a –20T115 °C/ 量程–20~115 °C ,为4 °C 标准的CAREL PTC 传感器 PTC std. CAREL (专用型号/specific model )985 Ω a 25 °C, range –50T150 °C/ 在25 °C 时为985Ω,量程–50~150 °C 测量误差 measurement error 2 °C nel range –50T50 °C/ 量程–50~50 °C ,为2 °C 4 °C nel range 50T150 °C/ 量程–50~150 °C ,为4 °C 继电器输出 Relay outputs 取决于控制器型号 / depending on the model EN60730-1UL873 型号 /model 继电器/ relay 250 V ~动作次数 / operating cycles 250 V ~动作次数 / operating cycles PBEVxx(E,A)(P ,S,V,Y)xxx 5 A (*)5(1) A 100000 5 A res. 1 FLA 6 LRA C300 30000 PBEVxx(E,A)(N,C,A,L)xxx PBEVxx(0,H)(N,C,A,L)xxx 8 A (*)8(4)A N.O. 6(4)A N.C.2(2)A N.O./N.C.1000008 A res. 2 FLA 12 LRA C30030000PBEVxx(E,A)(P ,S,V,Y)xxx PBEVxx(0,H)(N,C,A,L)xxx 16 A (*)10(4)A N.O. (fino a 60°C) 12 (2) A N.O./N.C. 10000012 A res. 5 FLA 30 LRA C300 300002 Hp 10(10)A 10000012 A res. 12 FLA 72 LRA 30000 与超低压部件的绝缘 /insulation in reference to very low voltage parts 加强的,6 mm 间隙,8mm 爬电距离,3750 V 绝缘 / reinforced, 6 mm clearance, 8 mm creepage, 3750 V insulation 独立的继电器输出点之间的绝缘 /insulation between the relay outputs indipendent 基础的,3 mm 间隙,4mm 爬电距离,1250 V 绝缘 /basic, 3 mm clearance, 4 mm creepage, 1250 V insulation 连接线Connections 线缆截面0.5 - 2.5 mq ,可通过的最大电流12 A /wire section 0.5 - 2.5 mq max current 12A (*): 继电器不适合用于那些使用移相电容作为启动器(镇流器)的荧光灯负载(如霓虹灯等等)。带电子控制器或不带相转换电容的荧光 灯是否能使用,由每个类型继电器的具体运行范围决定。 (*): Relay not suitable for fluorescent loads (neon lights, ...) that use starters (ballasts) with phase-shift capacitors. Fluorescent lamps with electronic control devices or without phase-shift capacitors can be used, within the operating limits specified for each type of relay. 安装商的必须选择控制器与负载之间的电源和连接线的正确规格。 在最大负载和最大工作温度条件下,线缆的使用必须适合于最多105°C 的工作温度。 the installer has to provide the correct dimensioning of the power supply and cable connection between the instruments and the loads. When using the controller at maximum operating temperature and full load, use cables featuring a maximum operating temperature of 105 °C at least .时钟 /Clock 在25 °C 时,偏差为±10 ppm (±5,3 分钟/年) / error at 25 °C ±10 ppm (±5.3 min/year)量程为-10~60°C 时,偏差为 -50 ppm (27 分钟/年) / error in the temperature range -10T60 °C -50 ppm (-27 min/year)工作温度 / Operating temperature -10~65 °C 适用于所有型号 / -10T65 °C for all versions 工作湿度 / Operating humidity <90% r.H. 无凝露 / <90% r.H. non-condensing 储存温度 / Storage temperature -20~70 °C 储存湿度 / Storage humidity <90% r.H. 无凝露 / <90% r.H. non-condensing 前面板防护等级 / Front panel degree of protection 安装在带垫圈的平滑的不变形的面板上,为IP65 / smooth and stiff panel installation with gasket IP65环境污染等级 / Control pollution status 2 (正常情况下) / 2 (normal situation)绝缘材料的PTI / PTI of the insulating material 印刷电路为250,绝缘的材料为175 / printed circuit board 250, insulation 175绝缘部件的抗电击时间 / Period of electric stress across insulating parts 长 / long 耐热和耐火类别 / Heat and fire resistance category D 类和 B 类 (UL 94-V0) / category D and category B (UL 94-V0)抗电击等级 / Class of protection against voltage surges II 类 / category II 断开或中断连接类型 / Type of disconnection or interruption 1.B 继电器触点 (微型开关) / 1.B relay contacts (micro-disconnection)控制设备的结构 / Construction of control 与电控板设备合在一起 / incorporated control, electronically 防触电等级 / Classification according to protection against electric shock 通过适当的组合,可用于II 类设备中 / Class II, by appropriate incorporation 远程显示屏与接口之间的最长距离 / Maximum distance between interface and display 10 m 编程钥匙 / Programming key 所有型号的产品都可以使用 / available on all models 安全标准:符合欧洲相关标准。 / Safety standards: compliant with the European reference standards . 小键盘上的按钮 / Buttons on the keypad 友情提示:请将传感器和开关量输入信号线与带电感负荷的线缆和电源线尽可能分开,以避免可能产生的电磁干扰。不要将电源线(包括电控板接线)和信号线放在同一个导管内。 WARNING : separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run power cables (including the electrical panel wiring) and signal cables in the same conduits. 说明 / Description easy 宽面板型,是一个带LED 显示屏的微处理控制器系列,是专为控制独立式制冷装置而开发的。 easy wide represent a range of electronic microprocessor controllers with LED display developed for the management of stand-alone refrigerating units.